概述

无负压变频供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备,不需要建造任何形式的水池,避免了供水二次污染。相比传统带水池的供水设备,无负压供水设备无论是水质、工作效率、节能以及后期维护性,都要远远胜过传统的供水设备。下面简单分析无负压供水设备和传统供水设备相比所具有的优势。

1 、水质情况

生活饮用水产生二次污染主要环节是在二次加压环节中的水池和水箱。传统的供水设备是将自来水放入水池或水箱中,各种杂质、污染物极易进入水中,尤其是夏天,水质极易变质、变味,严重污染了水源,影响了人们的身体健康。另外,水池或水箱的制作材料或防腐选择不当,也将直接污染水质;无负压供水设备不需要建水池,只需配备食品卫生等级的不锈钢稳流罐,且为全封闭系统,大大消除了自来水的二次污染,保证了供水系统中的水质安全。保证了用户的供水健康。

2 、投资情况

无负压供水设备不需修建水池水箱,只需要串联一个不锈钢稳流罐(规格按照直径分,分为600、800、1000及1200不等,根据实际情况合理选用),省掉了水池和水箱等构筑物的修建费用及水质二次污染的消毒处理费用,少则几万,多则十几万。而不锈钢稳流罐一般只需要几千到2万元不等。当然,使用无负压的前提是自来水供水量一定要稳定。

3、节能分析

传统供水设备是将自来水放入地下水池,原有的管网的压力全部变为零,再从零开始重新加压供水各用水点,存在着自来水原有供水压力被白白浪费。而无负压供水设备与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水管网的压力,采用变频调速,设备的电机泵在微机控制的控制下,根据自来水的压力来调节电机的转速,只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,当自来水满足要求时设备就停止工作,而由自来水直接供用户,与其他供水设备相比,节电可达50% ~90% 以上。

4、占用空间

传统供水设备需装地下水箱和高位水箱,水箱不能设计太小,太小则失去去应有作用,由于需要考虑到后期维护及清洗的,因此还需预留部分空间。选无负压供水设备只需要预留稳流罐和设备的空间即可,这部分节省的空间可作它用,如作车库或仓库等。

5 、管理费用

传统供水设备中的水箱/水池等设施需定期清洗和处理,按国家城市供水条例明文规定,水池、水箱应每半年清洗一次,而且还要停水 1 天。同时,在管理上还存在着对供水安全的担忧,并需要相应增加必要的安全防护施费用。

无负压供水设备无水池和水箱(某些地区如水比较硬,则应定期检查看内部是否有太多水垢,有水垢时要清理,否则影响水质或设备灵敏度),采用全自动运行,不需专人值守,在设备设定的供水压力下,系统全智能运行水泵自动切换,使设备的使用寿命比传统设备寿命延长 3 倍以上。设备质量可靠,维护管理运行都极为简单方便。

6 、节水方面

无负压供水设备采用全密闭结构系统,彻底杜绝了有地下水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗水箱时而造成对水资源的浪费。

7、设计、施工及安装等方面

传统供水设备中设有水池水箱等建筑,相应地增加了供水系统中管路的复杂性和安装维护的不方便性,因为池水箱均需设有浮球阀、溢水,泄水管等复杂的管路系统。而无负压供水设备中减少了水箱,简化了供水系统的设计和安装。

无负压变频供水设备为直接将食品卫生等级的不锈钢稳流调节罐作为进水储水缓冲装置直接与自来水管道相连,充分利用自来水管网原有压力能源,在同样供水需求的情况下,无负压变频供水可选择功率较小的水泵及控制设备。同时在夜间小流量用水情况下利用市政供水水压直接供水而无需启动水泵。相比传统带水池的供水设备(例如气压供水设备、带水池变频恒压供水设备、水塔供水设备等),无负压供水设备无论是水质、工作效率、节能以及后期维护性,都要远远胜过传统的供水设备。

安徽元通水处理设备有限公司

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压供水设备水泵的选型误区

无负压供水设备水泵的选型误区 合适的水泵是无负压供水设备稳定运行的前提条件。在选择水泵时,也存在许多误区。 1.无负压供水设备大口径水泵配小水管抽水 很多人认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。 2.无负压供水设备高扬程水泵用于低扬程抽水 很多新手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

新老供水设备的优缺点比较

新老供水设备的优缺点比较新式老式供水设备的优缺点比较: 老式供水设备: 一、工程投资大 建水池、设水箱,占地面积大,施工周期长,工程总投资大。 二、存在二次污染 老式供水设备原本纯净的自来水全部放入水池(或水箱)中,水池、水箱不是全封闭结构,各种空气中的粉尘、细菌及小动物极易进入水池、水箱,存在水源被污染的后患。并且自来水在水池、水箱中存留较长的时间,易变质变味;虽然自来水中含有一定数量的余氯用于消毒,但是不能满足水质要求。被污染的水经过加压后供给用户饮用,严重影响人体健康。 三、浪费能源 老式供水设备将自来水完全放入水池或水箱,原有压力全部变为零,再从零开始重新加压给水,原有能量白白浪费,这种给水方式能耗大,设备运行成本高。 四、运行不经济 老式供水设备加压设备选型大,运行中消耗电能较多,使用不经

济。 五、安装麻烦 老式供水设备修建水池、设置水箱,工程量大,工序较多,工艺也复杂,一旦出现渗漏现象难以修复,后期维护也困难。 六、物业管理麻烦 老式供水设备大型蓄水池清洗时费时费力,且清洗时用水受到影响,管理麻烦。 新式供水设备 研制开发了新一代无负压供水设备,克服了水池、水箱的诸多缺点,成功的解决了高层居民用水难的问题。它有如下独到之处: 1、无负压供水设备不用建水池或设水箱,与自来水管网直接连接,可以充分利用自来水管网原有压力,差多少补多少,自来水压力能满足负荷要求时,设备便停止工作。系统大部分时间在低频率下运行,耗电较少,因此节能效果显着,可达到50%以上。 2、自来水经设备加压后直接供给用户,全程密封运行,水源不易受污染,供水质量好,是环保型供水设备,采用微机变频软启动恒压控制,水压平稳,水压质量好。 3、无负压供水设备施工周期短,占地面积小,安装方便,工程

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

无负压变频供水设备的构成及分类

无负压变频供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。 主要有这些部分构成:稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。 从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备主要分为以下两类: 1.稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。

2.调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。用户可以根据自己的实际需求进行选择。 其应用范围是: 1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站等。

无负压供水缺点

无负压供水缺点 无负压供水缺点工作条件: 1.机械式无负压变频给水设备输送介质冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2.液体温度常温型-15 o C至+70 o C热水型+70 o C至+120 o C 3.周围环境无水滴、蒸汽无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4.无震动、保养检查容易之场所。 5.环境温度最高+45 o C且通风良好。 无负压供水缺点详细介绍: 无负压供水缺点湖南所主营产品:换热设备(板式换热器管壳式换热器容积式换热器换热机组)、给水设备(消防给水设备变频供水设备气压给水设备等)、过滤设备(反冲排污过滤器全自动过滤器机械过滤器等)水箱( 囊式膨胀水箱不锈钢水箱镀锌钢板水箱焊接式水箱保温水箱)水处理设备(水箱消毒器冷凝水回收器电子水处理器全自动软水器旁流水水处理器反冲除污器物化水处理器,过滤性射频水处理器,加药装置),压力容器(分气缸分集水器稳压膨胀罐储气罐)。 无负压供水缺点充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水缺点全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 无负压供水缺点技术特点: 1、设备全密封运行,不与空气接触,水接触过流部分均为食品级不锈钢材质,杜绝二次污染,保证饮用水的良好水质; 2、国际先进的水利模型,独特加工制作工艺和外表面处理,提高系统使用效率和使用寿命;

什么是无负压,什么是变频,有什么区别

什么是无负压供水,什么是变频供水,有什么区别什么是无负压,什么是变频,有什么区别?无负压和变频往往代表两种不同的给水设备,我们可以以无负压给水设备和恒压变频供水设备为例分析。 无负压:市政管网不产生负压。什么是无负压,就是不低于环境压力的状态,唯有不产生负压才能保证供水压力的稳定。以无负压供水设备为例,系统与市政自来水管网直接加压运行不会造成市政自来水管网出现负压,在市政管网的基础上进行二次加压,保证高楼供水压力不足时的正常供水。 变频:定速驱动,微电脑控制变频供水,就是通过对水泵电机实行无级调速,依据用户用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,达到节水节电的目的,变频的目的实际上就是保证恒压供水的前提下根据用水量变化告便水泵转速。以恒压供水设备为例,保证供水,恒压稳定,是很理想的的供水设备。 什么是无负压什么是变频有什么区别?如果要想比较的话,各有各的好处,在实际用途上恒压变频供水设备比较适合于各种生活给水系统的使用。 奥凯供水设备-2010年广州亚运会供水成套设备供应商 一、恒压无塔供水设备的产品优点: 1、卫生: ——恒压无塔供水设备过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国家涉水卫生规范。箱式无负压装置能确保水箱内储水通过用 户用水每天自动更新,罐式无负压装置实时置换,确保用水卫生。 2、节省运行费用: ——恒压无塔供水设备系统没有蓄水池等土建出水设施,节省了占地面积,降低了建筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。 ——恒压无塔供水设备系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整水泵投入台数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由气压罐或小流量泵变频调速供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。 ——恒压无塔供水设备系统全自动运行无须专人值守,又因没有蓄水池等土建储水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作,故进一步

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

几种常见的无负压供水设备 一、第五代叠压补偿式无负压供水设备 简介 第五代叠压补偿式无负压供水设备采用微机变频技术、降噪技术、一屏双机技术、双稳态压力补偿技术、负压处理技术实现无负压供水。通过触摸屏显示运行状态,通过微机控制、双稳态压补偿装置及真空补偿系统,实现了与自来水管网直接串接,并且克服了对管网的不良影响。 首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定数值上。 另外如设备原理图所示,通过微机控制、双稳态压力补偿装置及真空补偿系统,使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的水位信号,通过微机控制真空抑制器及双稳态压力补偿装置中的的特殊装置动作,抑制负压的产生,保证设备不对城市管网产生任何影响。

设备结构示意图如下 ZBW型叠压补偿式无负压供水设备工作原理(如下流程图):

主要组成部件 1.双稳态压力补偿系统 自主专利技术(专利号ZL 2012 2 0646001.X),具备高低峰压力补偿及保压不启动泵等独特技术。用水低峰期进行能量储存,多余压力释放到用户管道补偿给用户供水,降低水泵转速及小流量保压不启动泵,节约电能;用水高峰期,高压能腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生,完成不间断持续正常供水。 2 .管阀防回流系统 自主专利技术(专利号:ZL 2012 2 0151983.5):采用304不锈钢无缝管,镜面抛光,防止水回流设计避免泵的反转。 3.旁通管自动供水设计 采用旁通管设计,自来水压力满足供水时无压力损失的供给用户,从而不用启运泵。停电后也能保证低区用户的供水。 4.增压系统 主要由一组(两台或三台)不锈钢多级离心泵组成,不锈钢多级离心泵主要采用了自动激光焊接叶轮,全不锈钢花键轴,变频专用电机,进口轴承和机械密封等组成,具有效率高(阻力小),噪音低(全部做过动静平衡实验)、寿命长等特点。 5.压力检测装置 采用压力变送器检测,精度达到了千分级,压力精确(传统远传压力表精度为百分级且抗干扰性一般),稳定性更好,无扰动。 6.稳压系统 采用进口意大利隔膜稳压罐(用于小流量保压不起动泵,节约电能),全自动焊接,烤漆工艺,探伤检测,隔膜胶嚢伸缩次数20万次以上,具有良好的保压及防水锤的作用,是供水过程中的品质保证。

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别? 无负压变频恒压供水与恒压供水的比较: 1.基础建设 无负压变频恒压供水设备:不用建水池、水箱,基础投资小 恒压给水设备:需建地下水池或不锈钢水箱,基础投资较大 2.水质污染 无负压变频恒压供水设备:绿色环保型,全封闭,无污染 恒压给水设备:地下水池存在少量的二次供水污染 3.相同用户水泵功率 无负压变频恒压供水设备:利用原管网水压,水泵运行功率小节能更多 恒压给水设备:原管网水压不能利用,水泵运行功率相对偏大 4.供水流量 无负压变频恒压供水设备:零星流量时,通过旁通管直供水,无需启泵,节水,全封闭系统无渗漏,不需维护水池 恒压给水设备:零星流量时,辅泵与气压罐交替工作,启动辅泵 5.组成 无负压变频恒压供水设备:调节罐+水泵+智能控制系统 恒压给水设备:地下水池+水泵+智能控制系统 6.特点 无负压变频恒压供水设备:无负压管网叠压,变频控制 恒压给水设备:变频恒压 7.用电节能 无负压变频恒压供水设备:节能50%以上 恒压给水设备:节能30%以上 8.环保方面 无负压变频恒压供水设备:全封闭系统,无二次污染,节水 恒压给水设备:敝开式水池,有二产次污染, 9.占地面积 无负压变频恒压供水设备:结构简单、紧凑,空间利用率高,占地面积少建设周期短易安装 恒压给水设备:需地下水池,较大的占地面积建设周期较长 无负压变频恒压供水的应用与缺陷 无负压变频恒压供水本身是一种供水设备,根据它自身的特点应用如下: 适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。 新建改建扩建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。 自来水厂的给水中间加压泵站。 工矿企业的生活、生产用水等。 无负压变频供水设备容积参考公式: V容积=(Q出-Q进)×t

无负压供水有什么弊端

无负压供水设备是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。 这个设备的缺点是: (1)调节能力差,供水可靠性低。设备直接与市政管网相连,水池被取消,水池的调蓄功能也被取消,高峰时增加了市政管网的负担。 (2)自动化要求高,设备元器件复杂。核心控制系统复杂,对设备灵敏度、自动化要求高;稳流平衡器内无负压检测设备出现故障时,会形成直抽。 (3)技术标准不统一,设备生产不够规范,负压消除方式和原理各不相同,对市政给水管网的影响分析研究不足,部分设备无法完全的消除负压。更多阅读:智能静音叠压供水设备。 (4)补偿持续能力有限,不能完全使用户供水安全和市政管网的安全供水。

(3)这个设备的优点是:节省投资,占地面积小;干净;节能效果明显;安装简单;停电现象发生时不会对供水的状态造成影响;后期管理提供便利等相关的优势。 这个设备主要有这些部分组成:整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。 从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接

向用户管网供水。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一百多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

变频恒压供水设备和无负压供水设备的区别

变频供水设备是指通过变频调速器驱动的供水机组的统称,其全称是变频调速恒压供水设备。最原始的变频供水设备都是与水池搭配使用,因此,一般若无其他词修饰的变频恒压供水设备就是指普通的变频供水设备。但随着工控技术和制造业工艺的发展,近年来出现了更多种类、更加节能的变频供水设备,那么无负压变频供水设备普通变频恒压供水设备有什么区别?下面通过罗列二者的特性加以区分: 一、联系 1、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于变频调速供水设备这个大类; 2、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于恒压供水设备; 二、区别 1、系统结构和原理 变频恒压供水设备和无负压变频供水设备的结构区别在于无负压变频供水设备有一个不锈钢稳流罐以及旁通管道,而变频恒压供水设备则无旁通管和稳流罐。两种供水设备都可以配套气压罐以达到压力更稳。具体结构区别如下图1和图2。 如图1,变频恒压供水设备系统原理图

如图2,无负压变频供水设备系统原理图 2、蓄水能力 无负压变频供水设备:无水或水箱,蓄水能力非常弱。 变频恒压供水设备:建大容量水池或不锈钢水箱,蓄水能力非常强。 3、水质卫生度 无负压变频供水设备:稳流罐采用食品卫生等级不锈钢材质制造并全封闭,并且不用蓄过多水,因此水质二次污染几乎为零。 变频恒压供水设备:储水量过大并且没办法做到全封闭,导致地下水池存在较大的二次供水污染,水质健康堪忧。 4、节能等级 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择泵时只需要选择压力较小的泵即可满足正常增压,水泵功率偏小,相比传统气压式供水设备和变频恒压供水设备,节能在50%以上。 普通变频供水设备需要将自来水压力变为零压力再进行增压,选择泵时需要选择压力较大的才能满足正常增压,水泵功率偏大,相比传统气压式供水设备,其节能可达30%以上。 5、噪音大小 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择的泵水泵功率偏小,无论是工作噪音及振动都要比传统的供水设备小。 变频恒压供水设备需要将自来水压力变为0再进行增压,选择的泵水泵功率偏大,设备工作时噪音及振动要大于无负压变频供水设备。

无负压供水设备缺点

无负压供水设备缺点 无负压供水设备缺点的工作原理: 无负压供水设备通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。设备采用的流量控制器在维持最低服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的氮气,保证稳压补偿罐高压腔的水带有一定压力补偿到恒压腔中,在一定时间内可补充市政管网来水量的不足,通过双向补偿器,在用水低谷期时对稳压补偿罐进行蓄能,对用户管道起稳压补偿作用,夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。充分利用了市政管网的压力,节能效果显著。水泵如果直接连接在市政管网上,不需要建造蓄水池,直接与市政管网连接,但我国城市供水条例规定为了防止对周围居民用水产生影响,不许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为了解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设无负压流量控制器、分腔式稳压补偿罐,双向补偿器等,无负压流量控制器时刻监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充分利用市政管网原有压力。 无负压供水设备缺点水设备的水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 无负压供水设备缺点带你寻找安装方式: 采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显着,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制主要功能,可实现真正无人值守。 无负压供水设备缺点使用范围: 1.适用于任何自来水压力不足需要加压供水的地区; 2.满足新建的住宅小区或办公楼等生活用水; 3.原有供水系统(如气压、水塔、高位水箱、自来水厂)供水改造; 4.提供低层自来水压力不能满足要求的消防用水; 5.自来水厂的大型给水中间加压泵站;

无负压变频供水设备相比传统供水的优势

无负压变频供水设备相比传统供水的优势 概述 无负压变频供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备,不需要建造任何形式的水池,避免了供水二次污染。相比传统带水池的供水设备,无负压供水设备无论是水质、工作效率、节能以及后期维护性,都要远远胜过传统的供水设备。下面简单分析无负压供水设备和传统供水设备相比所具有的优势。 1 、水质情况 生活饮用水产生二次污染主要环节是在二次加压环节中的水池和水箱。传统的供水设备是将自来水放入水池或水箱中,各种杂质、污染物极易进入水中,尤其是夏天,水质极易变质、变味,严重污染了水源,影响了人们的身体健康。另外,水池或水箱的制作材料或防腐选择不当,也将直接污染水质;无负压供水设备不需要建水池,只需配备食品卫生等级的不锈钢稳流罐,且为全封闭系统,大大消除了自来水的二次污染,保证了供水系统中的水质安全。保证了用户的供水健康。 2 、投资情况 无负压供水设备不需修建水池水箱,只需要串联一个不锈钢稳流罐(规格按照直径分,分为600、800、1000及1200不等,根据实际情况合理选用),省掉了水池和水箱等构筑物的修建费用及水质二次污染的消毒处理费用,少则几万,多则十几万。 4、占用空间 传统供水设备需装地下水箱和高位水箱,水箱不能设计太小,太小则失去去应有作用,由于需要考虑到后期维护及清洗的,因此还需预留部分空间。选无负压供水设备只需要预留稳流罐和设备的空间即可,这部分节省的空间可作它用,如作车库或仓库等。 5 、管理费用 传统供水设备中的水箱/水池等设施需定期清洗和处理,按国家城市供水条例明文规定,水池、水箱应每半年清洗一次,而且还要停水 1 天。 6 、节水方面 无负压供水设备采用全密闭结构系统,彻底杜绝了有地下水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗水箱时而造成对水资源的浪费。 7、设计、施工及安装等方面 传统供水设备中设有水池水箱等建筑,相应地增加了供水系统中管路的复杂性和安装维护的不方便性,因为池水箱均需设有浮球阀、溢水,泄水管等复杂的管路系统。无负压变频供水设备现场安装注意事项

无负压变频供水设备现场安装注意事项 1、调试前应该具备条件: 控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级 2、应做好各种防护工作。 电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠。 电气布线穿管必须在预制地面前,按厂家或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装。 管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备。 使用临时电源调试时,现场一定砸接地极,接好地线,更换正式电源时需调手动正反转。 3、运行中注意的问题: 控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。 先把电控柜内主开关合闸,再将控制电源单极开关合上后,才能进行设备的手动和自动操作。设备正在运行时,严禁操作“自动/手动”转换开关。只有设备完全停止时,方可操作此开关。

采用自耦降压启动的设备,严禁频繁启动,否则有可能造成设备损坏。变频柜和控制柜壳体要可靠接地。 不要带电操作大功率变频器,在切断电源之后,应等待5分钟,待中间电路电容放电完毕再对变频器、电机或电缆进行操作(好等变频器电源指示灯灭后3分钟)。 必须由专业人员对设备进行检修和维护。设备在检修时,应将控制柜进线电源切断。要定期清理电控柜中的灰尘,保持电控柜的清洁。不定期检查电控柜中的接地螺丝,确保接线可靠。消防供水设备必须将面板上的“手动/自动”主令开关打自动位置,以便设备自动对消防进行巡检,并在接到消防信号时能自动启动消防泵。 4、出现异常现象应注意的问题: 设备具有全自动运行的功能,如果出现报警故障不能自动时,应急用水可采取手动,时间不宜过长(并有人现场监视压力),等厂家维修人员到场处理。

恒压变频供水设备与无负压供水设备节能对比分析

------博海供水 在市政管网供水压力稳定、水量充足情况下,无负压供水设备可充分发挥优势,在市政管网压力基础上进行叠压供水,实现压力“差多少补多少”。在节能效果方面优于恒压变频供水设备。 同样的供水需求条件下,进行对比 无负压供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,工作时只需要差量加压即可满足正常增压,水泵工作功率偏小,更节能。 恒压变频供水设备需要将自来水压力变为0,再进行增压,工作时需要全部加压才能满足正常增压,水泵工作功率偏大,能耗更高。 恒压变频供水设备无负压供水设备 供水模式将市政管网的水储存到水箱,将压力降为0, 再从水箱进行加压。不用修建水池和水箱,与市政管网直接连接,在管网余压基础上进行叠压。 供水量相同相同 水泵压力实际所需压力实际所需压力—管网自身的3-5公斤压力水泵功率大小 能耗高低 下面就管网直接叠压在恒压变频供水基础上的节能情况进行对比分析。 图1:水泵的工作曲线 图2:水泵效率曲线 由图1可以看出,对于需要设置水箱的恒压变频供水设备,其水泵的Q一H特性曲线与管道特性曲线相交于A点,即A点就是水泵的工况点,水泵在A点工作时,其扬程和流量正好满足管网的 用水要求,水泵也充分发挥了效能。对于恒压变频供水,当用户供水量从设计流量Q 1降为Q 2 时,水 泵出口压力保持不变恒为(H 1),由于水泵采用变频调速,即由原来的转速n 变为n 1 。而对于管网叠 压供水,由于水泵吸入口可利用自来水剩余压力P (假设不考虑任何压力损耗与稳流补偿器内的压力相等),当水泵吸入口压力升高,而出水压力保持恒定时,水泵扬程立即下降。此时若不考虑流量 Q 2的变化,其对应的曲线则为n 2 的Q一H曲线。通过对图1的水泵工作曲线和图2水泵的效率曲线 分析,在保持运行工况(有高位水箱或水塔)和常规变频供水设备工况相比,其水泵扬程从H 0—H 1 —H 2,水泵效率从η F —η E —η C (其中F点为D点的等效点,D点为B点的等效点)。从图中可看出

无负压供水设备施工方案

无负压供水设备施工方案是一种新型的节能供水设备。无负压供水设备施工方案系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。无负压供水设备施工方案以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致) 和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 无负压供水设备施工方案工作原理 根据用户要求,先设定给水压力值,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间小流量运行时,可通过变频水泵来维持工作,变频给水泵可以停机保压。 无负压供水设备施工方案产品六大优点:

(1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。 (2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。 (3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。 (4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。 (5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。 (6)该系列产品控制系统充分总结了国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。

无负压变频供水设备国家标准总则

无负压变频供水设备国家标准总则 无负压变频供水设备国家标准总则 1 为使无负压变频供水设备技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求. 无负压变频供水设备术语 1管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式. 2管网叠压(无负压)供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 管网叠压供水设备 一般规定 1 用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装

方便、易于维护。 2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。4.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l室外整体式; 2 室内整体式; 3室内分体式。 4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1 水箱调节:2气压水罐调节; 3无水箱,亦无气压水罐调节。 5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成: l水泵机组:2吸水管、出水管等管道系统;3 吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件; 4压力传感装置:5防回流污染装置:6隔膜式气压水罐(根据需要设置);7自动控制柜(箱) 6管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定,选用时应有产品合格证或有认证标志。 7管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统,其工作状态应有明显的标志。 8管网叠压供水设备应有下列保护功能:,1水源无水停机功能;2双泵自动切换,自动巡检功能;3无故障长时间运行功能;4网络服务功能。 9管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。 无负压变频供水设备设计 一般规定 5.1.1管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。 5.1.2管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。 5.1.3管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:1无高位水箱、下行上给直接供水;2有高位水箱、上行下给重力供水。