1.钻孔灌注桩施工质量控制依据:

①.合同文件;

②.设计图纸及技术要求;

③.国家有关灌注桩基础设计与施工规程、规范及相关文件要求。

④.超前钻地勘报告。

⑤.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

2.施工材料及主要机具:

①.材料:钢筋笼、混凝土、粘土(泥浆护壁);

②.主要机具:旋挖钻机、履带吊、装载机、泥浆泵。

3. 灌注桩施工应具备资料:

①.建筑场地工程必要的地质资料;

②.桩基工程施工图及图纸会审纪要;

③.桩基工程的施工组织设计或施工方案;

④.钢筋等原材料及制品的质检报告。

4. 质量控制目标:

①.成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、沉渣厚度、终孔垂直度及

成桩材料质量等能够满足设计要求;

②.留置混凝土试块强度满足规范要求;

③.桩身完整、匀质,连续性好、无夹泥、断桩等质量缺陷;

④.桩极限承载力满足设计要求。

5. 施工工艺流程:

平整场地-测定桩位及控制-埋设护筒-桩机就位-设泥浆池制备泥浆-钻孔-终孔-第一次清孔(淘渣)-验孔-吊放钢筋笼-下导管-第二次清孔(淘渣)-水下混凝土浇筑(边浇灌边拔导管)-拔护筒-成桩。

6. 施工工艺:

①.测量定位:复测现场水准控制点和定位基点,复测桩位,误差应控制在规范允许范围之内。首先要平整场地;然后采用全站仪,根据桩位坐标放样出钻孔的中心位置,并加设护桩,对护桩采用钢筋桩加固,设立明显标志。可随时利用交汇法交出中心位置。

②.埋设钢护筒:挖掘机挖孔,人工埋设钢护筒,钢护筒的位置准确,不倾斜。

埋设时,护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心,偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%。护筒顶面高出地面0.3米。

③. 泥浆制备:拌制泥浆使用高塑性粘土,泥浆性能:孔底500mm以内的泥浆

。施工中要经常测定泥浆性能,保证护比重应小于1.25,含砂率≤8%,粘土≤28

s

壁效果。

④. 钻机就位:在埋好护筒和备足护壁泥浆后,将钻机

(SR365R旋挖钻机)就位,对准桩孔中心,就可开始钻进。

开钻前,检查钻机磨盘的平整度(用水平尺)及主钻杆的垂

直度(钻机自动调节垂直度)。

⑤. 开孔:开孔时应先在孔内灌注泥浆,泥浆比重等指标

根据土层情况而定,桩的钻进连续作业,并作好详细的钻孔

记录。结合地质资料经常注意观察土层岩样的变化,并按规

范要求留样(标明:桩号、日期、孔深、岩样类别)。

⑥. 终孔:钻机达到设计要求时,要及时通知监理工程师

进行成孔检验,检验孔位、孔深、孔径、孔形倾斜度等情况,

并填写终孔记录。

⑦. 清孔:采用换浆法和掏碴法清孔,使泥浆比重及沉淀

层厚度均达到设计及规范要求。清孔后没有及时浇筑混凝

土则孔底必须重新清理。

⑧. 钢筋笼制作:钢筋进场必须具有合格证,每批材料、

每种规格均需抽样检查,合格后方可使用。钢筋笼分节制作,

主筋接头应错开,同一截面接头不超过50%。钢筋笼安装:

钢筋笼用履带吊安装就位。吊装过程中要防止变形,钢筋笼

入孔后应牢固定位,顶端要焊吊挂筋,高出钢护筒,钢筋笼就位后吊挂筋支承在护筒的枕木上,不能直接放在护筒上,提升导管时必须防止钢筋笼拔起。

⑨. 灌注水下混凝土:本工程使用商品混凝土(C40),进场使用前检查质量证明文件,施工时要严格控制砼的坍落度(180-220mm),保证混凝土的和易性、连续性,防止卡管。混凝土用导管法灌注,灌注过程中要始终保持混凝土埋管深度大于2.0米,且不大于6.0米,防止断桩。为了确保桩身混凝土质量,灌注的

桩顶标高预加一定的高度,即高出0.5~1米。在整个施工中按规定进行水下灌注测量和记录。

7.钻孔灌注桩施工质量监理控制要点:

1).施工及管理人员:

①.检查施工单位质量保证体系、管理体系,现场管理人员是否到位。

②.检查特殊工种,如:电焊工、电工、机械操作工是否持证上岗。

2).原材料:

①.现场所用钢筋、混凝土、电焊条等原材料,均需有出厂合格证或质保书。所有进场材料一定要做到“先检后用”,确保用材管理质量。

②.对现场所用的钢筋、混凝土等原材料及钢筋焊接接头进行抽检或者见证取样,送检测中心复试。

3).施工机械、设备:

①.现场所用的测量仪器,如:全站仪、水准仪、钢卷尺等须有权威机构出具的校定合格证明。

②.现场施工所用钻机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。

③.量测钻头直径是否符合要求。

4). 施工过程控制:

①.复测现场水准控制点和定位基点。水准点应加以保护,并经常复测其准确性,以保证测量精度。

②.复测桩位(采用十字交叉法),误差应控制在规范允许范围之内。采用全站仪等(水准仪、经纬仪)测量工具,根据测量原理,采用平面和高程控制两种手段,确保桩位的偏差在允许范围;在钻机安装、钢筋笼运输及混凝土浇筑时,均应注意保护好现场的轴线桩、高程桩、并应经常予以校核。

钻孔灌注桩质量控制要点

钻孔灌注桩质量控制要点 1、基本要求 1.1施工前,监理工程师应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,并对水平和高程控制网以及桩位的放样进行复核,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 1.2施工中,监理工程师应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。 1.3施工结束后,监理工程师应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。1.4实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于1。 1.5.浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定(桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m)。 2.灌注桩质量检验标准 2.1桩位的放样允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm。 2.2灌注桩平面位置和垂直度允许偏差必须符合下表1规定。 表1 2.3灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)见表2 表2

2.4灌注桩质量检验标准见表3 表3

质量风险分析 钻孔灌注桩应用相当普及,它属于现场制作的细长构件,施工的工序较为复杂,施工工艺变化较多,其中成孔工艺、泥浆护壁性能及水下混凝土灌注质量对钻孔灌注桩质量的目标影响较大,钻孔灌注桩常见质量问题包括桩位偏差、孔斜、断桩、缩径、桩身混凝土疏松、沉渣超厚及钢筋笼上浮等。 冬期施工混凝土使用的防冻剂必须是确认合格产品,剂量控制要准确,混凝土搅拌、加热、保温、养护必须符合混凝土冬期施工要求,防止混凝土受冻事故的出现。 水下浇筑混凝土是灌注桩的质量关键问题,施工单位要切切把好此关,在审查施工组织设计时,应优先选用混凝土泵车进行水下加压浇筑;如无条件则可采用导管浇筑,但要选用高位浇筑法进行浇筑。 4.质量控制点 4.1.桩位控制 桩位控制包括桩在水平方向的位置,桩顶埋深(垂直方向位置),以及桩身垂直度的控制。桩在水平方向位置控制包括检查红线、灰线、护筒埋设情况及钻机就位情况。由于桩位放样随施工阶段性进行,监理工作主要采取抽样检查的方法。桩顶埋深主要通过控制吊筋长度及混凝土上翻高度进行检测。吊筋长度采用理论计算值与实际长度相比较的方法来控制,避免吊筋采用统一长度而不考虑地坪和机架标高的变化。在混凝土浇捣结束之前,监理检查实测的上翻高度。桩身垂直度通过控制桩架垂直度(目测)、测斜,以及钢筋笼下放顺利程度来进行。 4.2.桩长控制 控制桩长是保证灌注桩承载性能的重要措施。桩长控制措施一方面是检查钻具长

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

灌注桩基础施工的监理要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 灌注桩基础施工的监理要 点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6068-97 灌注桩基础施工的监理要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 某商住楼工程,共12层,总建筑面积1.4万m2,其地质情况(淤泥地质)较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点

根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。

钻孔灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工地监理控制要点 钻孔灌注桩基础作为承受桥梁全部荷载地主要构件,是桥梁工程施工中地关键工作之一,同时作为隐蔽工程,也是监理控制地重点与难点.所以,钻孔灌注桩地施工监理控制要从施工准备阶段.施工阶段.检查验收阶段三方面全方位进行控制,确保工程质量. 一.控制目标 通过全方位控制,达到以下目标: 1.成孔工艺合理,清孔质量符合要求,孔底沉淀厚度满足设计.规范要求; 2.桩孔中心位置.孔径和孔深必须符合设计.规范要求; 3.桩基钢筋笼地制作.安装符合设计.规范要求; 4.桩基混凝土连续.均匀.致密,无夹层.断桩,强度满足设计要求; 5.桩顶标高.成桩中心坐标满足设计规范.要求. 二.施工准备阶段地监理控制要点 1.认真审阅设计图纸. 通过审阅设计图纸,掌握: (1).水文.地质情况,选择适当地钻孔机具.钻进速度.泥浆性能等; (2).桩基地种类.桩径.桩底沉淀厚度.桩基钢筋.终孔原则等要求; (3).了解下部构造.上部构造地设计概况,认真复核桩基设计图纸中尺寸.标高.钢筋数量与直径.混凝土设计强度等. 2.定出桩基检测方案 根据设计图纸要求及规范规定,确定基桩地检测方法(一般为超声波检测)和检测频率(自检100%,抽检30%),承包人应将选定地检测单位地资质及桩基检测方案报监理工程师审批.审批后桩基检测方案应严格执行. 3.认直审批开工报告. 施工前,必须要求承包人提交分项工程开工报告,监理工程师应认真审查批复.审杳内容包括: (1).仔细分析承包人开工报告内地施工工艺方案,特别是成孔方法.成孔机械.水上钻桩施工平台设计方案.清孔.终孔.灌注混凝土方案等是否能保证桩基质量;(2).审查其施工进度安排是否是否符合总体计划要求,施工现场平面图是否合理.

灌注桩基础施工的监理要点(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灌注桩基础施工的监理要点(通 用版)

灌注桩基础施工的监理要点(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 某商住楼工程,共12层,总建筑面积1.4万m2,其地质情况(淤泥地质)较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩

钻孔灌注桩质量控制要点优选稿

钻孔灌注桩质量控制要 点 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

钻孔灌注桩质量控制要点1 质量控制依据和质量控制目标 1.1 质量控制依据 钻孔灌注桩施工质量控制依据下列文件进行:①合同文件;②设计图纸及技术要求;③工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程;④建筑桩基技术规范(JGJ94-94);⑤建筑地基基础设计规范(GBJ7-89和GB50007-2002)。当某一技术指标在上述各文件中相互不一致时,要确定一种作为工程的执行标准,一般来说,应优先考虑合同文件的规定。 1.2 质量控制目标 钻孔灌注桩施工质量控制必须达到以下几个目标:①成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、孔底沉渣、终孔垂直度及成桩材料质量等能满足设计要求;②预留混凝土试块强度满足规范要求;③桩身完整、匀质,连续性好,无夹泥、断桩等缺陷;④桩极限承载力满足规范规定的验收指标。 2 施工工艺流程和施工准备

2.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩由于使用钻孔设备不同施工工艺流程也不一样,现以冲击钻或循环钻机成孔为例来展开讨论。其主要施工工艺流程为:平整场地→测定孔位→埋设护筒→钻机就位→钻进成孔→提钻→第一次清孔→检孔→制作钢筋笼→吊放钢筋笼→下导管→第二次清孔→水下混凝土灌注→起拔导管→成桩。 2.2 施工准备 2.2.1 施工准备阶段的监理程序 钻孔灌注桩桩基工程,首先要作试桩试验报告,其监理应包括下列内容:①审批试桩申请报告;②审批试验工艺;③施工阶段验证详细勘探;④试验核定指标;⑤监理旁站,检查试桩施工;⑥施工单位编写试桩结果报告。其次应审批施工单位的桩基分项工程开工报告,其监理应包括下列内容:①人、材料自检记录、机械设备审核;②试桩总结报告审核;③设计、图纸对比试验的审核;④监理材料抽检试验。再者应做好现场开工前的准备,其监理包括下列内容:①施工单位进行测量定位自检,监理审核;②护筒埋设检查、测量复核、监理旁站;③泥浆池、沉淀池的检查;④检查水泥、骨料、水质及其它添加剂数量,其质量是否满足设计与规范要求,是否与批准的混凝土配合比设计试验报告的材

桩基础工程监理要点

桩基础工程监理要点 一、桩基础的定义与分类: 1、桩基础:由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基础;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基础。建筑桩基通常为低承台桩基础。 2、桩可按下列规定分类: ①、按承载性状:分为摩擦型桩和端承型桩 ②、按桩的使用功能:分为竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷桩、复合受荷桩 ③、按桩身材料:分为混凝土桩(包括灌注桩和预制桩)、钢桩、组合材料桩 ④、按桩径大小:分为小桩d≤250mm、中等直径桩250mm<d<800 mm、大直径桩d ≥800 mm ⑤、按成桩方法分类:分为非挤土桩(干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法)、部分挤土桩(部分挤土灌注桩、预钻孔打入式预制桩、打入式敞口桩)、挤土桩(挤土灌注桩、挤土预制桩) 3、结合荆州市通常情况主要介绍以下类型桩基础: ①、水泥土搅拌桩(实质为地基处理方法,以水泥做为固化剂俗称粉喷桩) ②、灌注桩(沉管、钻孔、人工挖孔等)着重介绍常用的振动沉管、长螺旋钻孔灌注桩施工监理知识 ③、预应力管桩(静压、锤击)着重介绍静压管桩施工监理知识 二、水泥土搅拌桩地基 1、水泥土搅拌桩地基:系利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固体,与天然地基形成复合地基(复合地基:部分土体被增强或补置换成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基)。水泥土搅拌法分为深层搅拌法(简称湿法)和粉体搅拌法(简称干法)。使用干水泥粉作为固化剂的水泥土搅拌法。简称干法。

2、特点及适用范围:在地基加固过程中无振动、无噪音,对环境无污染;对土无侧向挤压,对邻近建筑物影响很小;可有效地提高地基强度;同时施工期较短,造价低廉,效益显著。适用于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力不大于120KPA的粘性土地基,对超软土效果更为显著。多用于墙下条形基础、大面种堆料厂房地基;在深基开挖时用于防止坑壁及边坡塌滑、坑底隆起等,以及作地下防渗墙等工程。 3、施工工艺主要步骤及流程:⑴搅拌机械就位、调平;⑵预搅下沉至设计加固深度; ⑶边喷浆(粉),边搅拌提升直至预定的停浆(灰)面;⑷重复搅拌下沉至设计加固深度;⑸根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面;⑹关闭搅拌机械。⑺移至下一根桩、重复以上工序。 4、控制要点及标准、要求: 4.1固化剂宜选用强度等级32.5级及以上的普通硅酸盐水泥。 4.2水泥土土搅拌法施工现场事先应予以平整,必须清除地上和地下的障碍物。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,回填粘性土料并予以压实,不得回填杂填土或生活垃圾。 4.3喷粉施工前应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气(粉)管路,接头和阀门的密封性、可靠性、送气(粉)管路的长度不宜大于60m。 4.4水泥土搅拌法(干法)喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度的自动记录仪。(强条) 4.5水泥土搅拌桩施工前应根据设计进行工艺性试桩,试桩数量不得少于2根。当桩周为成层土时,应对相对软弱土层增加搅拌次数或增加水泥掺量。 4.6施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直偏差不得超过1%;桩位的偏差不得大于50MM;成桩直径和桩长不得小于设计值。 4.7搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相互匹配,以确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。搅拌头每旋转一周,其提升高度不得超过16mm。(水泥土搅拌桩施工过程中,为确保搅拌充分,桩体质量均匀,搅拌机头提速不宜过快,否则会使搅拌桩体局部水泥量不足或水泥不能均匀地拌和在土中,导致桩体强度不一,因此规定了机头提升速度。)4.8搅拌头的直径应定期复核检查,其磨耗量不得大于10mm。

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则(打印版)

介休朝阳一号(兴方舍二期)工程 监理实施细则 (旋挖钻孔灌注桩) 编制人: 审核人: 编制单位:山西雅晟工程项目管理有限公司 介休朝阳一号(兴方舍二期)工程项目监理部 编制日期: 2017年月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、重难点分析 四、监理工作流程 五、质量监理控制措施 六、安全、文明施工管理监理措施

一、工程概况 本工程位于山西省介休市,北至北坛东路,南临彦博路,西靠兴方舍一期项目。总建筑面积为145428.23㎡。该项目由3栋商住楼、6栋住宅楼和1栋幼儿园组成,结构层数分别为:1-2#楼为28层,3-4#楼为27层,5-6#楼为18层,7-8#楼18层,9#楼为11层,幼儿园主体三层、局部四层;高层住宅采用现浇钢筋混凝土抗震墙结构,地下车库采用现浇钢筋混凝土框架结构,幼儿园采用钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度为8度;建筑安全等级为二级,重要性类别为丙类。 该工程高层住宅地基处理采用钢筋混凝土旋挖成孔灌注桩,试桩、锚桩混凝土强度等级分别为C45,工程桩混凝土强度等级为C35,钢筋为HPB300、HRB400.基础采用筏板基础。 建设单位:介休市兴凯房地产开发有限公司 设计单位:广州亚泰建筑设计院有限公司 施工单位:河南成兴建筑工程有限公司 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 地勘单位: 二、工程技术要求 1、钻孔灌注技术要求: ①、桩基施工必须先进行试成孔,数量不少于2个,以便核对地质资料,并且检查所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 ②、钻孔灌注桩施工时,要求桩底沉渣<100㎜,清孔后及时浇

灌混凝土,桩身混凝土强度:试桩、锚桩混凝土强度等级分别为C45,工程桩混凝土强度等级为C35,。 ③、钢筋笼加强箍、螺旋盘和主盘必须电焊连接,28以上钢筋宜采用机械连接。 质量要求应符合 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工监理控制要点 一、施工介绍 钻孔的时候是正循环(正循环是从钻杆注浆,从孔口溢浆。反循环是从孔口进浆,从钻杆抽浆),泥浆是从钻杆里面进入钻孔,然后将孔内泥沙一起和泥浆一起泛上来,从护筒的泥浆孔流入泥浆池,然后经沉淀后再从钻杆进入钻孔循环。泥浆的作用是在钻孔的时候在孔壁上形成一层泥浆膜,对孔壁进行保护,防止孔壁坍塌。 为了解土层情况、施工特性及进行孔壁稳定性测试,宜试成孔,试成孔为两根。以确定实际施工砼充盈量、钻孔成桩情况及时间,以及普通泥浆是否发生塌孔现象,通过试桩确定围护灌注桩的正常施工控制标准,指导后续的大面积施工。 GPS-10型钻机,该钻机最大施工直径为1000mm,施工深度可达50米,选用该设备可以满足围护桩的施工。 钻孔灌注桩施工前,先对各个桩型各个桩位进行编号,以利于施工时控制各个钻孔灌注桩的桩深、桩顶标高、桩底标高等参数。桩编号工作由现场项目组完成。 围护钻孔灌注桩相邻成孔施工,排桩施工应至少间隔1根桩,相邻桩施工间隔不得小于36h。 施工工艺流程 本工程围护桩采用正循环泥浆护壁成孔灌注桩,其施工工艺流程详见下图。

钻孔灌注桩施工工艺流程图 二、监理工作控制要点 (1)桩位放样 施工测量员根据建设方提供的地下室外墙轴线、标高水准点、基坑围护设计施工图纸,找出围护桩的中心轴线,根据各围护设计的各剖面围护桩的中心间距放样出相应施工段的围护桩位。 围护桩的桩位放样允许偏差为±10mm。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下:群桩 20mm;单排桩 10mm。 (2)护筒埋设 围护桩施工应先开挖导沟后埋设护筒,导沟宽度约1.2m、深度约1.5m。 护筒用4mm厚钢板卷制而成,高150cm,直径比设计桩径大10cm,上部开设2个溢浆孔。

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则(

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则(打印版)

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则编制: 审批: 小星星监理有限责任公司 xxxxx广场项目监理部 二0一四年十二月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、重难点分析 四、监理工作流程 五、质量监理控制措施 六、安全、文明施工管理监理措施 七、资料

一、工程概况 xxxx广场工程位于xxxxx,拟建工程地下室两层,基础采用 筏板基础和独立基础相结合的形式,其中靠基坑北端为筏板 基础,靠基坑南端为独立基础,开挖深度约为±0.000以下 9.3m,地上局部5层裙楼商业及住宅和公寓,共27层。建 筑物±0.00标高为163.200m。基坑顶地面标高约为163.00, 基坑标高按153.90m考虑,开挖深度为9.4~20.9m;工期120 天。 建设单位:xxxxx广场置业有限公司 设计单位:xxx建筑设计有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限责任公司 监理单位:xxxx建设监理有限公司 地勘单位:xx土工程勘察设计有限公司 二、工程技术要求 1、钻孔灌注技术要求: ①、桩基施工必须先进行试成孔,数量不少于2个,以便核对地质 资料,并且检查所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。②、钻孔灌注桩施工时,要求桩底沉渣<100㎜,清孔后及时浇灌 混凝土,桩身混凝土强度C30。 ③、钢筋笼加强箍、螺旋盘和主盘必须电焊连接,28以上钢筋宜采用机械连接。

类型桩型 桩 径 ( m) 有效桩 长(m) 桩 数 ( 根) 桩基 础进 入持 力层 最小 深度 单桩 竖向 承载 力特 征值 (k N) 桩顶 标高 (m) 工程桩旋挖 钻孔 灌注 桩 0.9- 1.2 14~28 190 163~1 74 桩径(mm ) 主筋箍筋 加 强 筋 备 注 规 格 根 数 长 度 ( m ) 规 格 间距(mm) 规 格 900 H125150 1加强

钻孔灌注桩监理控制要点

钻孔灌注桩监理控制要点 一、规范要求 1、一般规定 1.1施工方法的确定:承包人应将准备采用的施工方法的全部细节,送请监理人批准,其中包括材料和全部设备的说明。任一钻孔工作开始前,都应得到监理人的书面批准。冬季施工钻孔灌注桩,承包人应编制冬季施工方案及保温、防冻措施,报监理人批准后方可进行。 1.2成桩记录:承包人应保存每根桩的全部施工记录,当需要时,记录应报送监理人作为检查之用。 1.3环境保护要求:钻孔过程中的泥浆及钻渣的处理应符合图纸要求及环境保护的相关规定,并取得监理人的认可。泥浆及钻渣不得污染或堵塞当地农田、水系及地下水。 2、材料及水下混凝土 2.1水泥、细集料和粗集料、水和外加剂,以及混凝土的拌和、输送、灌注和养护等,都应符合混凝土相关要求。混凝土级别应符合图纸规定。 2.2水下灌注混凝土(导管灌注混凝土)应符合下列要求: 2.2.1水泥的初凝时间不宜早于2.5h,水泥强度等级不宜低于42.5级; 2.2.2粗集料宜优先选用卵石,或采用级配良好的碎石;如掺用卵石,应为经破碎的卵石,掺用数量不得超过30%并满足监理人的要求。 2.2.3粗集料的最大粒径不应大于导管内径的1/6-1/8和钢筋最小净距的1/4,同时不得大于40mm; 2.2.4细集料宜采用级配良好的中砂; 2.2.5混凝土的含砂率宜为40%-5O%; 2.2.6缓凝外掺剂,只有得到监理人的批准,才能采用; 2.2.7抗硫酸盐水泥应按图纸说明,或按监理人的要求采用; 2.2.8塌落度宜为180-220mm;

2.2.9水下混凝土的水泥用量不宜小于350kg/m3;当监理人同意掺入适宜数量的减水缓凝剂或粉煤灰时,可不少于300kg/m3; 2.2.10水灰比宜采用O.5-0.6,当有试验依据时,水灰比可酌情增大或减少。 2.3钢筋应符合图纸要求。 3、钻孔 3.1承包人可选择任何一种钻孔方法,但完成的钻孔,应在图纸规定的允许偏差范围内。 3.2钻孔时应采用长度适应钻孔地基条件的护筒,保证孔口不坍塌及不使地表水进入钻孔,并保持钻孔内泥浆表面高程。护筒应符合以下要求: 3.2.1护筒可用钢板或钢筋混凝土制作。 3.2.2护筒内径一般应比桩径稍大,一般大200--400mm,可根据钻孔情况选用。 3.2.3护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0-2.0m。 3.2.4当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。试桩结果,报监理人批准后,方可采用钻孔灌注桩基。 3.2.5当处于潮水影响地区时,护筒高度应高于最高施工水位1.5-2.0m,并应采取稳定护筒内水头的措施。 3.2.6护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,一般平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%;干处可实测定位;水域可依靠导向架定位。 3.2.7护筒埋置深度应根据图纸要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜2-4m,特殊情况应加深,以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1.0-1.5m。 在陆地上埋置护筒时,应在底部夯填500㎜厚的粘土,并在护筒周围夯填粘土,且应回填均匀,以保证护筒稳固和防止地面水的渗入。 3.2.8在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和黏度。

钻孔灌注桩监理控制要点

开立医疗大厦工程 钻孔灌注桩 监理控制要点 编制人:*** 2017.11.01

目录 1. 钻孔灌注桩施工质量控制据 (3) 2. 施工材料及主要具 (3) 3. 灌注桩施工应具备料 (3) 4. 质量控制标 (3) 5. 施工工艺程 (3) 6. 施工艺 (3) 7. 钻孔灌注桩施工质量监理控制要点 (5) 8. 钻孔灌注桩在施工过程中较容易出现的题 (8) 钻孔灌注桩监理控制要点

1.钻孔灌注桩施工质量控制依据: ①.合同文件; ②.设计图纸及技术要求; ③.国家有关灌注桩基础设计与施工规程、规范及相关文件要求。 ④.超前钻地勘报告。 ⑤.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.施工材料及主要机具: ①.材料:钢筋笼、混凝土、粘土(泥浆护壁); ②.主要机具:旋挖钻机、履带吊、装载机、泥浆泵。 3. 灌注桩施工应具备资料: ①.建筑场地工程必要的地质资料; ②.桩基工程施工图及图纸会审纪要; ③.桩基工程的施工组织设计或施工方案; ④.钢筋等原材料及制品的质检报告。 4. 质量控制目标: ①.成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、沉渣厚度、终孔垂直度及 成桩材料质量等能够满足设计要求; ②.留置混凝土试块强度满足规范要求; ③.桩身完整、匀质,连续性好、无夹泥、断桩等质量缺陷; ④.桩极限承载力满足设计要求。 5. 施工工艺流程: 平整场地-测定桩位及控制-埋设护筒-桩机就位-设泥浆池制备泥浆-钻孔-终孔-第一次清孔(淘渣)-验孔-吊放钢筋笼-下导管-第二次清孔(淘渣)-水下混凝土浇筑(边浇灌边拔导管)-拔护筒-成桩。 6. 施工工艺: ①.测量定位:复测现场水准控制点和定位基点,复测桩位,误差应控制在规范允许范围之内。首先要平整场地;然后采用全站仪,根据桩位坐标放样出钻孔的中心位置,并加设护桩,对护桩采用钢筋桩加固,设立明显标志。可随时利用交汇法交出中心位置。 ②.埋设钢护筒:挖掘机挖孔,人工埋设钢护筒,钢护筒的位置准确,不倾斜。

人工挖孔桩监理要点

人工挖孔桩监理要点 1总则 1.1依据 (1)《建设工程监理规范》(50319-2000); (2)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (3)《地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (4)《建筑桩基技术规范》(94-2008); (5)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(50204-2002); (6)《建筑基桩检测技术规范》(106-2003); (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001); (8)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (9)《建筑地基基础设计规范(重庆)》(50-047-2006)。 1.2人工挖孔桩适用于土质较好、地下水位较低的粘土、亚粘土、含少量 砂卵石的粘土层,对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。 1.3人工挖孔桩工程应进行桩位、桩长、桩径、嵌岩、桩身质量和桩承载 力的检验。 1.4施工监理要点分为:施工前预控、施工中过程控制、试验、验收等。2施工前预控 2.1施工前应具备下列资料: (1)建筑场地岩土工程勘察报告;

(2)桩基工程施工图及图纸会审纪要; (3)建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料; (4)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料; (5)桩基工程的施工组织设计或方案; (6)水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告; (7)有关荷载、施工工艺的试验参考资料。 2.2桩基施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施,必须 在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,保证施工机械正常作业。 2.3用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标,应符合现行国家相关标 准的规定。 2.4基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前,经 复核后应妥善保护,桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩,安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置,并应由专人负责。 2.5逐级进行施工技术安全交底,书面材料发至各班组的管理人员和作业 人员,形成交底记录,归档到安全台帐中。 3施工中过程控制 3.1安全控制: (1)孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊

旋挖钻孔灌注桩监理实施细则(打印版)

旋挖钻孔灌注桩监理实施细 则(打印版) 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

介休朝阳一号(兴方舍二期)工程 监理实施细则 (旋挖钻孔灌注桩) 编制人: 审核人: 编制单位:山西雅晟工程项目管理有限公司 介休朝阳一号(兴方舍二期)工程项目监理部 编制日期: 2017年月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、重难点分析 四、监理工作流程 五、质量监理控制措施 六、安全、文明施工管理监理措施

一、工程概况 本工程位于山西省介休市,北至北坛东路,南临彦博路,西靠兴方舍一期项目。总建筑面积为㎡。该项目由3栋商住楼、6栋住宅楼和1栋幼儿园组成,结构层数分别为:1-2#楼为28层,3-4#楼为27层,5-6#楼为18层,7-8#楼18层,9#楼为11层,幼儿园主体三层、局部四层;高层住宅采用现浇钢筋混凝土抗震墙结构,地下车库采用现浇钢筋混凝土框架结构,幼儿园采用钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度为8度;建筑安全等级为二级,重要性类别为丙类。 该工程高层住宅地基处理采用钢筋混凝土旋挖成孔灌注桩,试桩、锚桩混凝土强度等级分别为C45,工程桩混凝土强度等级为 C35,钢筋为HPB300、HRB400.基础采用筏板基础。 建设单位:介休市兴凯房地产开发有限公司 设计单位:广州亚泰建筑设计院有限公司 施工单位:河南成兴建筑工程有限公司 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 地勘单位: 二、工程技术要求 1、钻孔灌注技术要求: ①、桩基施工必须先进行试成孔,数量不少于2个,以便核对地质资料,并且检查所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。

钻孔灌注桩施工监理控制要点

钻孔灌注桩施工的监理控制要点 钻孔灌注桩基础作为承受桥梁全部荷载的主要构件,是桥梁工程施工中的关键工作之一,同时作为隐蔽工程,也是监理控制的重点和难点。所以,钻孔灌注桩的施工监理控制要从施工准备阶段、施工阶段、检查验收阶段三方面全方位进行控制,确保工程质量。 一、控制目标 通过全方位控制,达到以下目标: 1、成孔工艺合理,清孔质量符合要求,孔底沉淀厚度满足设计、规范要求; 2、桩孔中心位置、孔径和孔深必须符合设计、规范要求; 3、桩基钢筋笼的制作、安装符合设计、规范要求; 4、桩基混凝土连续、均匀、致密,无夹层、断桩,强度满足设计要求; 5、桩顶标高、成桩中心坐标满足设计规范、要求。 二、施工准备阶段的监理控制要点 1、认真审阅设计图纸。 通过审阅设计图纸,掌握: (1)、水文、地质情况,选择适当的钻孔机具、钻进速度、泥浆性能等;(2)、桩基的种类、桩径、桩底沉淀厚度、桩基钢筋、终孔原则等要求;(3)、了解下部构造、上部构造的设计概况,认真复核桩基设计图纸中尺寸、标高、钢筋数量和直径、混凝土设计强度等。 2、定出桩基检测方案 根据设计图纸要求及规范规定,确定基桩的检测方法(一般为超声波检测)和检测频率(自检100%,抽检30%),承包人应将选定的检测单位的资质及桩基检测方案报监理工程师审批。审批后桩基检测方案应严格执行。 3、认直审批开工报告。 施工前,必须要求承包人提交分项工程开工报告,监理工程师应认真审查批复。审杳内容包括: (1)、仔细分析承包人开工报告内的施工工艺方案,特别是成孔方法、成孔机械、水上钻桩施工平台设计方案、清孔、终孔、灌注混凝土方案等是否能保证桩基质量;

预应力管桩监理控制要点

预应力管桩监理控制要点 预应力管桩沉桩方式 管桩沉桩机械分为锤击机械和静压机械两种 预应力管桩的基础知识 1、预应力混凝土管桩分为三类:预应力高强混凝土管桩(代号PHC);预应力混凝土管桩(代号PC);预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC) 2、管桩的编号和桩尖分类 审查施工单位资质------公司资质

1、地基与基础工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。一级企业:可承 担各类地基与基础工程的施工。二级企业:可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工。三级企业:可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工。2、审查分包单位资质。 ? 企业资质是否满足本工程规模; ? ? 审核企业资质、安全生产许可证、拟投入项目组织架构; ? ? 总包分合同; ? ? 分包单位资质报审; 审查施工单位人员资质------人员 拟投入项目组织架构的主要人员: ? 按要求配置现场管理人员如项目经理、安全员、测量员、质量员、资料员等。 特种工种如电工、焊工、桩机操作工需取得省级以上建设行政主管部门下发的上岗证。 审查施工组织设计/方案 1、涉及到工程的技术参数是否符合设计要求(如:桩径、型号、壁厚、承载力、 贯入度、终桩标准、地质情况等)。2、拟投入本项目的管理人员及项目的组织架构是否合理(项目经理、质检员、安全员) 3、是否违反规范强制性标准。4、打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。5、质量保证措施

是否符合规范要求。6、桩机行走路线图与实际情况是否相符。7、安全技术措施 是否到位。 注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,应不少于2根。 图纸会审 图纸会审注意事项:1、设计图纸是否加盖设计人员注册章及设计单位出图专用章,设计图纸是否备案。2、地质勘察资料是否齐全。3、平面位置、尺寸、标高是否一致。4、桩尖的型号、壁厚、封底混凝土的强度及有效桩长是否明确。5、桩端进入持力层及单桩承载力设计参数。6、如考虑抗浮,抗拔桩布置及设计参数。 桩机性能检查 施工前需对投入工程的机械设备性能进行检查,符合要求方可进行管桩施工。1、锤击桩机需检查桩机桩锤重量是否符合设计要求,桩机钢丝绳是否有磨损,桩机电机等是否正常运转,有无带病工作现象。2、静压桩机除检查桩机钢丝绳是否 有磨损,桩机电机等是否正常运转,有无带病工作现象外。需重点检查桩机压力表是否灵敏,压力表标定是否在有效期内,压力、重力换算表与本机型号是否相符。

桩基工程监理控制要点

桩基工程监理控制要点 1)一般控制要点 ①.桩基施工前必须编制专项施工技术方案,并经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施。审查时,重点检查打桩机械和吊索的选用、行走路线、打桩施工技术和安全保障措施等; ②.打桩机操作人员应经培训考试,取得操作合格证后方可上岗作业。 ③.施工现场应平整压实,打桩机周围5m以内应无高压线路,作业区应有明显标志或围栏,严禁闲人进入。 ④.移动桩架时应将桩锤放至最低位置,移动时应缓慢,统一指挥,并应有防止倾倒的措施。 ⑤.遇六级及以上大风或雷雨、大雾、大雪等恶劣气候应停止作业。当风力超过七级或有强热带风暴警报时,应将桩机顺风向停置,并加缆风绳,必要时,应将桩架放倒在地面上。 ⑥.打桩机电气绝缘应良好,应有接地(或接零)保护。电源电缆应有专人收放,不得随地拖放。 ⑦.打桩机的安全操作应严格遵守安全操作规程。 2)混凝土预制管桩施工 ①.施工现场坡度不应大于1%,地基承载力不得小于85kN/m2 ②.桩帽及衬垫必须与桩型、桩架、桩锤相适应。如有损坏,则应及时整修或更换。 ③.锤击不应偏心,开始时落距要小。如遇贯入度突然增大、桩身突然倾斜或位移、桩头严重损坏、桩身断裂、桩锤严重回弹等情况,应停止锤击,采取措施后方可继续作业。

④.套送桩时,应使送桩、桩锤和桩身中心在同一轴线上。插桩后应及时校正桩的垂直度,桩入土3m以上时,严禁用桩机行走或回转动作纠正桩的倾斜度。 ⑤.用打桩机吊桩时,钢丝绳应按规定的吊点绑扎牢固,棱角处应垫以麻袋或草包。在桩上应系好拉绳,并由专人控制;不得偏吊或远距离起吊桩身。 ⑥.吊桩前应将桩锤提起并固定牢靠;在起吊2.5m以外的混凝土预制桩时,则应将桩锤落在下部,待桩吊进后方可提升桩锤。 ⑦.起吊时应使桩身两端同时离开地面,起吊速度应均匀,桩身应平稳,严禁在起吊后的桩身下通过。 ⑧.桩身吊离地面后,如发现桩架后部翘起,应立即将桩身放下,并检查缆风、地锚的稳固情况。 ⑨.严禁吊桩、吊锤、回转或行走同时进行。桩机在吊有桩或锤的情况下,操作人员不得离开岗位。 ⑩.桩身沉入到设计深度后应将桩帽升高到4m以上,锁住后方可检查桩身或浇注混凝土。 ?.送桩拔出后,地面孔洞必须及时回填或加盖。

钻孔灌注桩监理实施细则

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表 因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩

单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。 钻孔灌注桩JZ3、JZ3A、JZ3B以第⑤l一2层粉质粘土夹粘质粉土为持力层,JZI、JZIA、JZ2、JZ2A、JZ2E以第⑨-1层粉细砂为持力层。 2监理工作依据 2.1 建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.2监理规划 2.3 工程施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4经审批的钻孔灌注桩施工组织设计 2.5执行标准、规范

钻孔灌注桩施工监理要点样本

一、钻孔灌注桩施工质量监理要点 一、前期监理工作要点 ( 1) 审查钻孔灌注桩施工前的资料 在钻孔灌注桩施工前必须重点检查并审批由承包人提供的下列资料: 1、建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料; 2、钻孔灌注桩工程施工图及图纸会审纪要; 3、施工场地内和施工影响范围内的建( 构) 筑物、地下管线和公共设施的调查资料; 4、主要施工机械及其配套设备的技术性能资料; 5、钻孔灌注桩工程的施工组织设计( 分项目管理实施规划) ; 6、水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质量合格证明文件; 7、有关荷载、施工工艺的试验参考资料。 ( 2) 钻孔灌注桩施工监理工作内容 1、必须在开工前对承包人的基桩轴线的控制点和水准基点进行复核。 2、应督促承包人在钻孔灌注桩正式施工前进行试成孔, 并旁站监理, 审批试成孔报告。 3、所有的钻孔灌注桩施工设备在进场前必须经过监理工程师检查和书面确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养, 以确保设备完好和使用安全。 4、必须对桩的定位、成孔、泥浆比重、钢筋笼、混凝土材料及其灌注等各工序进行旁站监理, 并独立做好施工记录, 每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。 6、督促承包人根据设计和规范要求进行桩的承载力试验和装身质量检验。

二、钻孔灌注桩施工质量控制流程

三、钻孔灌注桩工程监理工作的控制要点 1、施工准备质量监理。 ( 1) 灌注桩施工应具备以下资料: 1) 桩基工程施工图( 包括同一单位工程中所有的桩基础) 及图纸会审纪要; 2) 建筑场地和邻近区域内的地下管线( 管道、电缆) 、地下构筑物等的调查资料; 3) 主要施工机构及其配套设备的技术性能资料; 4) 桩基工程的施工组织设计或施工方案; 5) 有关荷载、施工工艺的试验参考资料; ( 2) 审查施工组织设计或专项施工方案, 重点审查应结合工程特点, 有针对性地制定的质量管理措施, 主要包括下 列内容: 1) 施工平面图: 标明桩位、编号、 施工顺序、水电线路和临时设施的位置、 采用泥浆制备设施及其循环系统; 2) 确定成孔机械、配套设备以及合 理施工工艺的有关资料, 及泥浆处理措 施; 3) 施工作业计划和劳动力组织计划; 4) 机械设备、备( 配) 件、工具( 包括质量检查工具) 、材料供应计划; 旁站监理桩基施工(钻孔灌注桩) 5) 桩基施工时, 对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、环境保护等应按有关规定执行; 6) 保证工程质量、安全生产和季节性施工的技术措施。 ( 3) 检查成桩机械, 是否经过了必须的鉴定合格, 不合格机械不得使用; ( 4) 桩基施工用的临时设施, 如供水、供电、道路、排水、临设房屋等, 必须在开工前准备就绪, 施工场地应进行平整处理, 以保证正常作业;