《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电所值班员作业操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所值班员作业操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所值班员作业操作规程(新版) 1.班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职工作无关的事情,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。 2.严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 3.倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 4.操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 5.操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。

6.进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 7.操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 8.用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。 9.严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。 10.装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 11.电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 12.凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。 13.严禁使蓄电池过充、过放电。

变电站值班员岗位职责(最新整理)

变电站值班员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 岗位职责: 1、电站日常值班; 2、紧急供电处理; 3、负责设备日常维护; 4、负责对设备、设施进行安全监察; 5、管理综合维修的日常工作; 6、变电站维护人员管理。 2、变电站值班员岗位职责 一、岗位职责: 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 二、安全操作规程: 1.上岗必须穿、工作服及电工绝缘鞋,不允许赤背及穿短裤、拖鞋上岗; 2.执行高低压操作,坚持二人作业,认真诵读工作票,穿戴高压胶靴及高压手套; 3.停送电必须挂摘指示牌,认真验电,坚持做好记录及认真填写工作票

4.严禁口头及电话约时停送电。 三、巡回检查制: 1.当值人员应对设备性能、结构、特点有初步了解; 2.对高、低压回路应掌握其规律性及特殊性,详细记录; 3.加强大风、暴雨及特殊情况下的巡视,及时发现问题,及时处理或上报有关部门。 四、交接班制: 1.认真填写交接班记录,不得随意涂改记录; 2.不允许电话及不面对面的交接班; 3.两班交接过程中出现未排除完故障情况时,两班共同处理后,方可离岗。 五、停送电工作票 1.停、送电必须坚持工作制度,不允许口头、电话约时停、送电; 2.认真检查、填写工作票,并坚持二人工作,一人操作,一人监护。 3、变电站值班员的职责 1、运行值班员在运行值长(杨伟)及运行主值(张明)的领导下,负责全厂设备的运行操作、检查维护、调整试验、测量记录等工作,具体承担班长安排的工作项目。 2、在进行倒闸操作时,值班员应负责审核操作票和正确执行监护任务,并担负重要操作任务。 3、当设备发生异常事故时,值班员应迅速进行处理,如自已处理不了时,应立即向主值汇报。 4、值班期间,值班员应每周周三及周五对变电站所有设备进行一次全面的巡回检查,发现设备缺陷应及时报告。 5、值班员应认真作好各种运行记录、各种安全用具、图纸资料及工具仪表的管理。保持摆放有序、干净、随时可用。 6、值班员应作好工作范围内的清洁工作,随时保持设备和工作场地清洁整齐。同时充分作好交接班的准备工作

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操 作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训 ,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳 2、值班员应有一定的电 工基础知识,熟知《电业安全工作规程 准化变电 所标准及其 他有关标准。 电的开关和增减负荷情况。 事电气作业的开关及作业联系人。 送电的开关。 4、调度指令和领导指示 。 5、前一班中的异常和事 故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和 其它内容。 7、保护、自动装置运行 及变更情况。 8、设备检修、试验情况 、接地线使用情况。 三、巡视 位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进 次。 要保持安全距离。 变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗 远控屏及二次仪表、 继电保护装置等以及附属设备和其他变电 所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母 线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查 6、雷雨天气巡视室外高 压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷 等设备 时,不得带铁 磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记 录及值班记录。 四、操作 一)倒闸操作 2、停电拉闸操作必须按 照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的 顺序依次操作;送电合闸 3、值班员必须掌握系统 4、值班员应熟知变电所 电源情况和各配出开关的负荷性质、容量 变配电设备的特性、一般构造及工作原理 5、值班员必须掌握触电 6、停送电操作必须执行 7、值班员应遵守劳动纪 二、接班工作 急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防 两票制度。 律和各种规章制度。 和运行方式。 ,并掌握操作方法。 、灭火知识。 值班员上岗后按照交 接班制度进行接班,并做好记录。交接班 的内容应包括: 保用品。 》、《变电所运 行规程 》、标 1、前一个班发生过停送 2、尚未结束的仍有人从 3、因事故停止运行不准 1、接班后值班员进入岗 2、巡回检查每两小时一 3、巡回检查高压设备时 4、巡回检查内容包括主 行巡视。 器、电容器、所变直流屏、 避雷器的动作情况。 器和避雷针;检查电抗器 1、倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人的命令,在受令人 令应准确、清晰,使 话 发布命令前,应先 令)和听取命令的报 的和操作顺序。对指 操作、遥控操作完成 作票。操作票应用钢 人应根据模拟图板后 用正规操作术语和设备双重名称,即设备 与 受令人互报姓名。值班调度员发布命令 告时,都要录音并作好记录。操作人员( 令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执 。遥控操作的设备应满足有关技术条件。 笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得 天监控系统或接线图核实、签名。特别重 复诵无误后执行。发布命 名称和编号。发令人使用电 的全过程(包括对方复诵命 包括监护人)应了解操作目 行。倒闸操作可以通过就地 倒闸操作由操作人员 填写操 任意涂改。操作人员和监护 要和复杂的操作还应由组长 审核签名。每张操作 票只能填写一个操作任务。

值班员安全技术操作规程(最新版)

值班员安全技术操作规程(最 新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0508

值班员安全技术操作规程(最新版) 第一章总则 1、必须遵守矿山一般安全规程。 2、使用通用设备、工具必须遵守其安全规程。 3、值班员必须熟悉和掌握所在车站的行车组织规则、车站管理细则和各种闭塞设备的构造、性能、工作原理、技术标准及要求。 4、必须服从调度的指挥,保证安全、正确、及时完成工作任务。 5、负责督促和检查调车员、扳道员及有关行车人员的工作情况。 6、交接班时,交接内容有:站内技术设施变更情况;线路状态及邻线情况;站内待发、待编、待入修的车辆情况;车辆的类型、空、重、品名、数量及分布等情况;上级指示及有关规定等。 7、接班者,必须认真与实际情况进行核对,确认无误后,方可工作。

8、工作中,必须严格执行安全技术操作规程和各种规章制度。 第二章安全操作规程 1、值班员所发出的一切有关行车的指令,必须简要明了,受令人必须复诵其内容。 2、值班员布置进路时,必须及时、正确,讲清楚车次、占用线路及方向。 3、值班员办理闭塞时,必须确认区间空闲。值班员必须亲自办理闭塞、布置进路、开闭信号、接送列车、指示发车等各种程序,由于设备或业务的关系,除布置进路外的其它工作,可由非坐台值班员或扳道员办理。 4、接车时,必须亲自确认或通过有关人员检查确认接车线路的空闲,接车进路的道岔位置正确,影响接车进路的调车作业已经停止,方可开放进站信号机,准备接车。 5、发车前,必须亲自确认或通过有关人员检查确认发车进路的道岔位置正确,影响发车进路的调车作业已经停止,检车作业已完毕,检车工与值班员取得联系,检车信号已撤除,方可显示出发信

变电站值班员第二版

变电站值班员职业技能鉴定试题库 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B) ;(c) ;(D) La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。 La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

初试-变电运行工(值班员)测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度

变配电所值班员岗位职责

变配电所值班员岗位职责 1.值班期间要严格执行相关规章制度,及时抄表,定期巡视。 2.巡视完毕应认真填写各项记录,记录要完整、正确、清晰。 3.值班人员必须熟悉高、低压电气设备构造、性能、使用规范及相关内容。 4.电气设备出现故障应及时处理、报告。 5.定期对全厂电气设备进行例保。 6.按时对生产、安全用具进行检查、维护。 7.严格遵守安全操作规程,避免事故发生。 8.在值班期间严禁迟到早退、擅离岗位。 9.应严格执行变配电所安全制度,阻止非生产人员进入变配电所。 10.在接班前和值班时间内严禁酗酒,有严重影响工作的疾病时不得值班或隐瞒病情工作。 11.及时清洁保持变配电所及辖区环境卫生的整洁。

变配电所交接班制度 1.接班人员必须按时到现场,值班人员在交接班记录上签字,交班人员方可离开。 2.交班期间发生事故由交班人员负责处理。 3.交班的具体内容如下: (1)设备运行情况及值班记录。 (2)上级指示的各种记录及调度命令的执行情况。 (3)许可的工作票,接地线使用编号及其位置。 (4)工具、仪表、备件、材料、图纸资料、钥匙的使用及变更情况。 4.发生下列情况之一不得进行交接班工作。 (1)处理事故或正在进行操作。 (2)设备运行异常而原因未明。 (3)记录报表填写不完全或交待不清楚。 (4)工具、钥匙、仪表、图纸资料及其他物品不全。 (5)接班人员未到齐。 (6)交班人员未打扫卫生。 (7)交接班时,交接班人员应同时到运行设备现场认真巡视检查。

变配电所运行维护制度 1.加强设备维护管理,提高设备完好水平,每年进行一次设备完好水平评价,内容为:主变、开关、刀闸、PT、CT、母线、避雷器、中央信号系统、直流系统、保护屏、计量屏等,根据评价情况,制定维护方案。 2.每年对变配电所的直流系统进行检查,内容有:检查接线是否松动,压板是否可靠,接触是否良好,电池液位是否处于正常位置。 3.每年春秋两季应对配电所进行全面检查、清理、维护、更新损坏设备、杜绝事故隐患。 4.对于季节性事故及特殊气候所引发事故,应及时采取措施,防患于未然。 5.配电所负责人每季度组织人员对设备运行情况分析及资料检查,总结运行规律,保证设备完好运行。 6.采取措施,防止鼠害。

变电站值班员个人工作总结

总结范本:_________变电站值班员个人工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站值班员个人工作总结 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了xx年上半年电厂安全运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初,我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月份,对所有供、排水泵设备进行了保养和维护,并更换了3#排水泵底阀橡皮。4月 第 2 页共 7 页

变电站值班员岗位职责

变电站值班员岗位职责 变电站值班员的岗位工作标准 1 适用范围 1.1 本标准规定了变电站值班员的岗位职责、上岗条件、工作内容与要求、检查与考核。 1.2 本标准仅适用于公司变电站值班员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 参加的安全活动,安全技术培训,并参与班组建设活动。 2.2 服从主值班员的生产指挥领导,严格遵守生产纪律,协助站长、主值做好本值各项生产管理工作,把住生产安全关。 2.3 配合主值班员完成当值期间的各项设备巡检、监视、参数抄录等工作。 2.4 负责倒闸操作。 2.5 参加与当值有关的事故处理。 2.6 办理工作票,完成保证安全的组织措施和技术措施。 2.7 负责实习值班员工作的监护。 2.8 完成领导交办的其他工作。 3 上岗条件 3.1 具备电力系统专业知识,了解变电设备结构与性能。 3.2 熟悉安全工作规程,熟知《电网调度规程》、《现场运行规程》、事故预案、两票三制、倒闸操作。

3.3 熟悉电气设备的操作方法和继电保护,自动装置,二次回路;能判断一般电气设备的异常情况。 3.4 熟练进行日常的运行维护工作,能进行一般设备的缺陷处理。 3.5 正确填写各种运行记录及、能应用微机进行各项相关工作;掌握触电急救法和人工呼吸法。 4 工作内容与要求 4.1 掌握设备运行工况、运行方式,及时发现设备缺陷、异常根据上级下达的电压、无功指标,监视设备运行,不发生错漏情况。 4.2 按值班员的操作命令,在监护下(或担任监护)进行倒闸操作,确保操作的正确性和操作票的合格。 4.3 在主值班员的指挥下开展事故处理,确保操作处理的安全正确。 4.4 确保办理的工作票合格,安全措施完善并符合现场情况。 4.5 做好实习值班员的监护和指导工作。 4.6 认真负责不推诿。 5 检查与考核 按《公司经济责任制考核办法》检查与考核。 变电所值班员岗位职责 1. 遵守变、配电所值班和工作制度,坚守工作岗位,做好变、配电所的安全保卫工作,确保变、配电所的用电安全。 2. 积极钻研本职工作,认真学习和贯彻有关规程,熟悉变、配电所的一、二次系统的结构和设备的位置、结构、性能、操作要求和保

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳保用品。 2、值班员应有一定的电工基础知识,熟知《电业安全工作规程》、《变电所运行规程》、标 准化变电所标准及其他有关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。 4、值班员应熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法。 5、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 6、停送电操作必须执行两票制度。 7、值班员应遵守劳动纪律和各种规章制度。 二、接班工作 值班员上岗后按照交接班制度进行接班,并做好记录。交接班的内容应包括: 1、前一个班发生过停送电的开关和增减负荷情况。 2、尚未结束的仍有人从事电气作业的开关及作业联系人。 3、因事故停止运行不准送电的开关。 4、调度指令和领导指示。 5、前一班中的异常和事故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和其它内容。 7、保护、自动装置运行及变更情况。 8、设备检修、试验情况、接地线使用情况。 三、巡视 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进行巡视。 2、巡回检查每两小时一次。 3、巡回检查高压设备时要保持安全距离。 4、巡回检查内容包括主变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗器、电容器、所变直流屏、远控屏及二次仪表、继电保护装置等以及附属设备和其他变电所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况。 6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;检查电抗器等设备时,不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记录及值班记录。 四、操作 (一)倒闸操作 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,在受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先与受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备应满足有关技术条件。倒闸操作由操作人员填写操作票。操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人员和监护人应根据模拟图板后天监控系统或接线图核实、签名。特别重要和复杂的操作还应由组长审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。 2、停电拉闸操作必须按照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的顺序依次操作;送电合闸

变电站值班员技师题库

生产技能人员 职业技能知识测试标准题库 第6分册:变电站值班员 (第二版)

一、单选题 1 .中性点接地开关合上后其()投入。 A .中性点零序过流 B .间隙过流 C .间隙过压 D . 220kV 电流保护 正确答案:A 2 .互感电动势的大小和方向,用()分析。 A .楞次定律 B .法拉第电磁感应定律 C .右手定则 D .左手定则 正确答案:B 3 .当单相接地电流大于400OA 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内( )均不超过0 . 5Ω。 A .春秋季节 B .夏季 C .冬季 D ,任意季节 正确答案:D 4 .部分GIS 设备利用开关母线侧接地刀闸代替线路接地刀闸作线路操作接地者,施工时控制开关手柄应悬挂()的标示牌。 A .禁止合闸,线路有人工作 B .禁止分闸,线路有人工作 C .禁止合闸,有人工作 D .禁止分闸 正确答案:D 5 .电磁机构开关在合闸时,必须监视( )变化。 A .交流电流表 B .直流电流表 C .电压表 D .有功表 正确答案:B 6 .超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( ) A .短路阻抗小 B .单相故障跳闸慢 C .潜供电流的影响 D .电压高 正确答案:C 7 .单电源线路速断保护范围是( ) A .线路的10 % B .线路的20 %一50 % C .线路的70 %

D .线路的90 % 正确答案:B 8 .选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( ) A . 1 . 2 倍 B . 1 . 5 倍 C . 1 . 8 倍 D . 2 倍 正确答案:B 9 .断路器发生非全相运行时,( )是错误的。 A 一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,立即合上在断开状态的两相断路器 B 一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,将断开状态的一相断路器再合一次 C .立即降低通过非全相运行断路器的潮流 D .发电机组(厂)经220 千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列 正确答案:A 10 .在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极()。 A .电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 B .电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 C .电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 D .电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 正确答案:B 11 .变压器差动保护应满足()。 A .无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流 B .在变压器过励磁时不应误动作 C .在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口 D .差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线 正确答案:B 12 .变压器差动保护投入前要()测相量、差电压。 A .不带负荷 B .带负荷 C .视具体情况 D .带少许负荷 正确答案:B 13 . llC 保护中IOJSCK 意思是( ) A .距离保护出口 B .零序加速出口 C .零序出口 D .距离三段出口 正确答案:B

监控值班员操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监控值班员操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3025-75 监控值班员操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、岗位素质要求: 1、具有高中以上文化程度。 2、懂计算机网络技术,会使用和维护计算机。 3、了解本矿监测系统,了解电子技术及信号传输知识。 4、经培训合格,持证上岗。 二、技能要求: 1、熟悉监控软件使用环境及软件操作。 2、会绘制通风、供电、监控系统示意图。 3、熟悉本矿安全监控设备的工作原理及安设质量标准。 4、熟悉AQ1029标准能够正确设置各种传感器参数。 三、操作准备及注意事项:

1、上机前的准备工作:(1)必须严格执行交接班制度和填报名制度。(2)交接班内容包括:①设备运行情况和故障处理结果。②井下传感器工作状况、断电地点和次数。③瓦斯变化异常区及其他有害气体的变化异常情况的详细记录。④计算机的数据库资料。 2、注意事项:(1)不得随意插拔计算机及外围设备连线。(2)监测实时数据及网络运行程序要始终作用于前台。(3)正确使用计算机,严禁更改机内设置或运行其它程序。 四、操作要求: 1、进入机房要穿洁净的工作服、拖鞋,不得将有磁性和带静电的材料、绒线和有灰尘的物品带进机房,要经常用干燥的布擦拭设备外壳。 2、每隔30分钟检查1次各种仪表的指示、机房室温、机身温度和电源、电压波动情况。 3、夜班值员将前一天的瓦斯情况打印成报表送通风技术主管审查签字。 4、定期与井下监控维护人员协调配合进行传感器

11050职业技能鉴定指导书变电站值班员(2)技师

$TEXT$BEGIN$ b 变电站接地网的接地电阻大小与(C 、站内设备数量 )无关。 b 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A 、全绝缘 )。 b 变压器差动保护范围为(C 、变压器两侧电流互感器之间设备 )。 b 变压器的温升是指(C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 )。 b 变压器新投运行前,应做(A 、5 )次冲击合闸试验。 b 变压器差动保护投入前要(B 、带负荷 )测相量、差电压。 b 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A 、内部故障 )。 c 操作票应根据值班调度员或(C 、值班长 )下达的操作计划和操作综合命令填写。 c 操作转换开关规范用语是(D 、切至 )。 c 操作票中使用图章共( C 、6 )种。 c 操作断路器时,操作中操作人要检查(C 、灯光、表计 )是否正确。 c 操作票每页修改不得超过(B 、3 )个字。 c 纯电感在电路中是( B 、不耗能 )元件。 c 测量电流互感器极性的目的是(B 、保护外部接线正确 )。 c 产生过渡过程的外因是(D 、换路 )。 d 单电源线路速断保护范围是(B 、线路的20%~50% )。 d 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( B 、1/3 )。 d 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C 、水平插入 )。 d 电流互感器的不完全星形联结,在运行中(A 不能反应所有的接地故障 )。 d 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D 、小于保护动作时间 )。 d 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B 、下降 )。 d 电压互感器的下列接线方式中,不能测量相电压的是(A 、Yy )。 d 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B 、直流电流表 )变化。 d 当一条母线停电时相位比较式母差保护应该(B 、非选 )。 d 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A 、将跳闸连接片打开 ),防止保护误动作。 d 当单相接地电流大于4000A 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D 、任意季节 )均不超过0.5Ω。 d 对异步电动机启动的主要要求是(A 、启动电流倍数小,启动转矩倍数大 )。 d 对于密封圈等橡胶制品,可用( C 、酒精 )清洗。 d 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C 、动稳定 )。 d 断路器大修后应进行( B 、特巡 )。 d 断路器缓冲器的作用是(C 、缓冲分合闸冲击力 )。 d 断路器的跳闸辅助触点应在(B 、合闸过程中,动静触头接触前 )接通。 f 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D 、当值值班长 )、变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。 f 发生两相短路时,短路电流中含有(C 、正序和负序 )分量。 f 发预告信号时光字牌内两只灯是(B 、并联 )。 h 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前(A 、应将其取下 )。 h 互感电动势的大小和方向,用(B 、法拉第电磁感应定律 )分析。 g 感应调压器定子、转子之间(C 、即有磁联系,又有电联系 )。 g 隔离开关(B 、没有 )灭弧能力。 g 关系式IR E U ab +-=满足下图所示电路的(图(b ))。