文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 50MW发电机电气规程

50MW发电机电气规程

50MW发电机电气规程
50MW发电机电气规程

湖北金盛兰冶金科技有限公司能源动力厂

85MW发电机运行操作规程

一、适用范围:

本规程适用于湖北金盛兰冶金科技有限公司能源动力厂85MW发电机。

二、编制依据

1、发电机运行规程”(中华人民共和国电力工业部制订)

2、制造厂技术说明书,

3、结合现场实际和运行经验。

二、设备型号及参数:

本机组规模为一台265t/h高温超高压煤气锅炉和一台80MW高温超高压带一次

中间再热汽轮机组(配85MW发电机),主接线采用单元制方式,发电机容量85MW,发电机端电压10.5KV,主变压器采用100MVA带有载调压双圈变压器,电压升高至35KV,采用一回35KV电缆接入金盛兰公司220KV变电站35KV母线并网。本机组为南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的QFW-85-2发电机,励磁机由一台主励磁机和一台副励磁机组成,主励磁机采用一台三相交流无刷励磁机,副励磁机采用一台单相永磁发电机,转子通过法兰同同步发电机联接在一起,组成三机无刷励磁系统。

1、发电机技术规范:

2)、中性点电阻器柜技术参数

3)、永磁机技术规范:

)、交流励磁机技术规范:

4

3、发电机继电保护规范:

1)、发电机变压器组继电保护装置采用国电南京自动化有限公司发电机差动、后备保护装置DGT801UD、发电机测控装置PSR661U,变压器差动保护装置PST641U、变压器后备保护装置PST642U、变压器非电量保护装置PST644U、数字式综合测控装置PSR661U等组成。本定值单由都市环保工程技术有限公司给出。

继电保护定值通知单

一、汽轮发电机保护

1、比率制动纵差保护 2016年5月

2、发电机转子接地保护

3、发电机过负荷保护

4、发电机复合电压过流保护

5、发电机定子接地保护

6、发电机失磁保护

7、发电机定子过电压保护

二、主变压器保护

1、比率制动纵差保护 2016年5月

2、高压侧复压启动过流保护

3、过负荷保护

四、发电机的启动:

发电机的启动操作,必须得到值长命令方可操作。

1、机组启动时应具备的条件

1)、绝缘试验合格。

2)、继电保护装置试验合格。

3)、设备标志明了、齐全。

4)、保护装置、自动装置的传动试验,试验音响、灯光信号良好,符合机组启动条件。

2、启动前的检查:

1)、发电机及有关设备的工作已全部终结,临时安全措施全部拆除,现场清洁整齐,无遗留物品。恢复常设遮栏及标示牌,并有详细的书面交待。

2)、检查发电机、主变压器测控、保护柜内各仪表和保护装置齐全,各压板位置正确。

3)、检查励磁整流柜各开关位置正确,各保险良好,各压板位置正确。

4)、检查同期屏各个在断开位置。

5)、检查大轴接地电刷接线牢固,压簧完整,电刷在刷握内无卡住现象,电刷长度不小于

5mm。

6)、检查定子、铁芯温度计正常;窥视孔玻璃完整清洁。

7)、测量发电机定子线圈、转子线圈绝缘电阻值合格。

8)、检查发电机引出线支持绝缘子、母线接头、出口开关、隔离开关、CT、PT、中性点电阻柜内设备完好。

9)、检查厂用电分支开关、电缆、CT、PT、电抗器、电缆、工作进线开关设备完好。并测量电抗器、电缆绝缘合格。

10)、检查35KV开关、电缆、CT、PT、主变压器及中性点消弧线圈完好。并测量主变压器绝缘合格。

11)、发电机绝缘电阻测量应按下列要求进行:

a、定子线圈绝缘电阻2500V兆欧表,定子线圈绝缘电阻值不作具体规定,但不得低于上次所测值的1/3—1/5;

b、测转子线圈绝缘,用短接线将每一个旋转整流二极管正、负极短接好,再用500V兆欧表测量转子线圈、整流环,应确无接地现象,绝缘电阻值在常温下不低于1MΩ。测量完毕后,拆除旋转整流二极管正、负极短接线,检查无异常后恢复。

c、若低于以上数值时,应采取措施加以恢复。如一时不能恢复,是否允许运行由车间主任决定;

d、禁止用兆欧表对微机励磁调节装置、整流装置测量绝缘。必须测量时应由检修人员进行。

9)、发电机一经转动后,即应认为发电机及其全部设备均已带电。

3、发电机启动前的试验:

1)、进行机、炉、电大联锁试验。

2)、发变组出口开关、厂用电分支开关及励磁开关分、合闸及联锁试验良好。

4、发电机并网:

本机组设计有两个并网点,一个在发电机出口断路器1QF处,第二个在主变压器出口侧(35KV)断路器1SW处。可在同期屏上进行选择。

1)、发电机同期并列必须满足下列条件:

a、发电机电压与系统电压相等;

b、发电机周波与系统周波相等;

c、发电机相位与系统相位相同;

d、发电机相序与系统相序一致。

发电机一、二次有关设备检修后或同期回路有工作时,必须经核相无误并做发电机主开关假并列正常后,方可进行发电机的同期并列操作。

2)、手动准同期并列时注意事项:

a、主控室在同一时间内只准投入一个开关的同期开关。

b、同步表指针转得过快不得进行并列,一般情况下同步表指针为顺时针方向旋转,转速约每分钟1-2转

c、同步表指针不转或停止在同期点微微摆动时,不得进行同期并列

d、根据待并开关的固有合闸时间,在同步表指针旋转至同期点前适当角度,合上同期合闸开关,进行同期并列

e、同步表连续使用时间不得超过20分钟

f、发电机零起升压过程中,当定子电压升至90%额定值时,应检查发电机定子三相电压、电流。如发现发电机定子三相电压不平衡,定子有电流等异常现象时,应立即停止升压,降电压至零后,退出励磁系统,查明原因并消除后,方可重新升压。

3)、自动准同期并列时注意事项:

a、主控室在同一时间内只准投入一个开关的同期开关。

b、在升压检查正常后,方可投入自动准同期装置并列。

4)、发电机并网前操作:

a、确认主变压器进线开关SW1确在试验位。

b、确认发电机出口开关1QF确已断开

c、确认厂用电分支开关11QF在试验位。

d、合上发电机中性点隔离开关1QS,确认合好

e、合上发电机出口隔离开关1GL,确认合好

f、将分支母线电压互感器11PT摇至工作位并且确认正常。

g、将发电机电压互感器1机甲PT摇至工作位并且确认正常。

h、将发电机电压互感器1机乙PT摇至工作位并且确认正常。

i、合上主变压器中性点隔离开关2QS,确认合好。

l、将35KV母线电压互感器35母PT SW2摇至工作位并且确认正常。

j、将35KV进线开关SW3摇至工作位并且确认正常。

k、将主变压器进线开关SW1摇至工作位并且确认正常。

m、确认发电机出口开关1QF确已储能。

5)、发电机并网操作:

值长联系,220KV变电所给35KV母线充电,根据需要,选择并网点。

如果用主变压器进线开关SW1并网,则合上发电机出口开关1QF。如果用发电

机出口开关1QF并网,则合上主变压器进线开关SW1,给主变压器充电。

发电机转速升至1500 r/min时,仔细检查发电机各部件有无机械摩擦、局部发热;声音、振动是否正常。

机组达到3000r/min,汽轮机允许并网,值长下达并网命令后,

检查励磁系统正常。

发电机升压方式有两种,一是屏前就地操作,二是在中控室远方操作,QK2选择。

励磁运行方式,自动/手动(QK3),通道选择(A/B)(QK1),方式选择(恒功率因素/恒无功)(QK5)可根据需要和习惯选择。

将“通道投入”开关选择“投入”,等待发电机电压达到额定电压95%后,检查励磁各电流正常,否停机检查。检查发电机定子三相电压、电流。如发现发电机定子三相电压不平衡,定子有电流等异常现象时,应立即停止升压,降电压至零后,退出励磁系统,查明原因并消除后,方可重新升压。

在同期屏的手动准同期装置上,根据前述,确定并网点。再确定采用手动准同期并网和自动准同期并网。

A、手动同期并网操作(只能在同期屏前操作):

a、检查“自动准同期”开关(DTK)退出位;

b、检查“同期闭锁”开关STK(TJJ)在退出位;

c、将“手动同期转换”开关1STK选择断开位置,调整升/降压开关(VZK)、增/减速开关(ZZK),调整发电机电压、频率在同步表上显示基本与系统相同。再将“手动同期转换”开关1STK选择精调,调整升/降压开关(VZK)、增/减速开关(ZZK),待同步表指针为顺时针方向旋转,缓慢旋转1-2周,转速约每分钟1-2转时,投入同期闭锁开关STK(TJJ投入)等待同步表指针

转至12点左方10度左右时,按“手动同期合闸”按钮HA,合闸指示灯亮后,断开所有开关,通知值长、汽轮机并网成功。

B、自动同期并网操作:有两种操作方式,一是屏前就地操作,二是在

中控室远方操作,QK开关选择。

a、检查手动准同期开关1STK在断开位置。

b、将“TV未断线确认”开关选择至TVK位置。

c、将“自动同期投入”开关DTK选择投入位置,

d、按“自动同期启动合闸按钮”QA,合闸指示灯亮后,断开所有开关,通知值长、发电机并网成功。

6)、发电机并网后,负荷调节注意事项:

a、发电机并网后,应在定子三相电流平衡的情况下,增加有、无功负荷

b、发电机并网后,定子电流即可带额定电流的10%,冷态以均匀速度增至额定电流的时间,应不小于1小时。当机组处于热态或系统发生事故时,定子、转子电流增长速度不加限制。

c、发电机并网后,有功负荷的增加速度决定于汽轮机。在增加负荷的过程中,应特别注意监视发电机进、出口风温、铁芯、线圈温度以及其它各部件的温度变化应正常,监视定子端部端盖螺丝应无异常情况,绕组及引线接头应无过热、垫块无松动,监视微机励磁调节柜工作应正常。

d、确认主变工作冷却系统运行正常,监视各部温度。

e、当发电机带负荷运行稳定后,可将厂用电倒至厂用分支供电。或根据实际需要调整。

五、发电机正常停机:

1、发电机正常解列必须有值长命令。

2、根据实际情况确保厂用电源正常,

3、应在机组有、无功负荷降至零后进行。当发电机出口断路器断开后,确认发电机定子三相无电流后,将励磁电流降至最小,将“通道投入”开关选择“退出”。

4、根据需要,对发电机组进行解备操作。

六、发电机的正常运行方式:

1、发电机正常使用条件:

1)、海拔不超过1000米;

2)、冷却空气温度不超过+40℃;

3)、发电机周围空气的相对湿度不超过95%;

2、发电机当功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%的情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机连续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。

3、发电机在运行中功率因数变动时,应使其定子和转子电流不超过在当时进风温度下所允许的数值。发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95。

4、发电机在每相电流不超过额定值,且负序分量与额定电流比不超过±8%时,允许其在三相不平衡负载下连续运行。

5、发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后的空气温度不超过+40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度,相应降低发电机绕组的允许温升,以温升不超过降低后的允许值为限。

6、发电机冷却介质出口温度不予规定,但应监视进、出口温差。若温差显著增大,则表明发电机冷却系统已不正常,或发电机内部的损失有所增加,应分析原因,采取措施,予以解决。

7、发电机冷却空气相对湿度不得超过60%,进风温度最高不得大于+40℃,最低进风温度应以冷却器不结露为限,通常约为+20'C左右。进出风温差不超过25℃,否则应查明原因。

当进风温度高于额定值时,定子电流的允许值应按下表规定的原则确定。进风温度高于额定值(40 C)时定子电流的允许值

进风温度最高不允许超过55℃。

当进风温度低于额定值时,每降低1℃允许定子电流升高额定值的0.5%,此时转子电流也允许相应增加,但只允许增加至进风温度较额定值低10

℃为止。如进风温度再降低时,电流值也不得再增加。

8、发电机在额定工况下运行,各主要部件温升限度如下表:

9、发电机在运行中,轴承座在三个坐标方向上的允许振动值(两倍振幅值)应不大于0.03mm。

10、轴承润滑油由汽机油泵供给,一般采用汽轮机透平油。进油温度约在35℃~45℃,出油温度不得超过65℃。

11、发电机各部位最低绝缘电阻值:

12、励磁系统调节器采用主备工作方式,两台调节器工作方式可互换。正常运行时,选用“自动”工作方式。并可在线切换。:

七、发电机正常运行中的监视、检查和维护

1、所有发电机仪表盘上的和监视屏电气参数值,必须每小时记录一次;发电机定子绕组、定子铁心进、出风温度,必须每小时检查一次,每两小时记录一次。

2、发电机及其附属设备,值班人员每班至少2次进行外部检查。

1)、发电机各种灯光、信号正常,各开关位置指示与实际相符,计算机CRT 画面显示正确。

2)、继电保护、自动装置应无异常动作、接点过热情况,无不正常的保护掉牌,保护压板位置与运行方式相符。

3)、对高压厂用电抗器、10KV配电装置、380V配电装置及直流系统运行检查。

3、发电机运行中的巡视检查:

1)、发电机冷却通风系统良好,进出口风温正常,本体各结合缝处应严密,各部螺丝紧固无漏风现象;

2)、发电机振动不超过±0.03mm,运行声音正常;

3)、发电机外壳清洁,无局部发热现象;

4)、观察发电机本体温度表,监视定子线圈不超过允许温升;

5)、通过窥视孔检查发电机内部无异物,定子线圈绝缘良好,无发热损坏现象;

6)、发电机母线连接处应正常无过热现象。绝缘子、CT、PT无电晕放电现象,发电机中性点电阻运行正常。各小室应清洁、照明良好。

7)、发电机轴承座绝缘垫间金属性杂物。

4、励磁装置运行中的巡视检查:

1)、定期检查自动励磁调节器各通道的工作状态指示是否与实际情况相符;检查工作通道的输出电压和输出电流应不超过装置的允许值;

2)、随时监控可控硅整流装置风机的运行情况;

3)、每班至少2次检查备用励磁调节装置对自动励磁调节通道的跟踪情况是否正常。

4)、每班4次检查整流柜的工作情况,接头有无过热现象、快速熔丝有无熔断等异常现象。

5、对主变压器运行中的巡视检查:

1)、主变压器母线连接处应正常无过热现象。

2)、绝缘子、母线电晕放电现象,

3)、主变压器中性点消弧线圈运行正常。

4)、温度、通风系统是否运行正常。

5)、35KV配电装置有无异常。

八、电发机的异常运行和事故处理:

※事故处理原则

1、发电机发生事故时,值班员应按保证人身和设备安全的原则进行处理,

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

发电机运行规程

发电机运行规程1.发电机的规范:

励磁装置规范:

2.发电机的允许运行方式: 2.1.发电机按制造厂规定数据运行的方式,称为额定运行方式;发电机可在这种运行方式下按铭牌出力长期连续运行。 2.2.发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内,而功率因数为额定值时,其额定容量不变。 2.3.发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定值的110%,此时应特别注意监视发电机的各部件温度和温升,发电机的最低运行电压一般不应低于额定值的90%。当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,静子电流不得超过额定值的105%。 2.4.当发电机的电压变化超过允许范围时,应调整发电机的有功与无功负荷,使其分配合理。 2.5.发电机正常运行中,应保持额定频率50HZ,允许变化范围为不超过额定值的±0.2,在此范围内时,发电机可按额定容量运行。当频率变化超过上述范围时,应使定子、转子电流和各部位温度不超过额定值。 2.6.发电机的额定功率因素为0.8,当功率因素在0.8至1.0范围内变动时。可以保持额定出力运行,当功率因素小于0.8,发电机容量应以转子电流不超过额定值为限,防止转子绕组过热。 2.7.发电机正常运行功率因素不应超过迟相0.95。必要时,可以在功率因数为1.0的条件下运行,或短时间进相至0.95运行。 2.8.在额定负荷连续运行时,发电机三相电流之差,不得超过额定电流的10%,同时任何一相的电流不得大于额定值。否则应降低发电机负荷,直到允许值内,并对静子,转子温度加强监视。发电机运行中振动不得超过0.05毫米,

串轴不得超过0.5毫米。

3.发电机冷却系统的允许运行方式: 3.1.发电机通风系统不应有短路现象,发电机小室出线部分应防止漏风,不应出现空隙,冷风器铜管不应漏水。 3.2.转子和定子线圈及定子铁芯的最大允许温度,为发电机在额定进风温度及额定功率因素下,带额定负荷连续运行时的温度。当这些温度超过允许值时,则应减小定子和转子电流,直到温度降至上述允许值为止。当发电机进风温度低于额定值时,同时应使上述各部位的温升不超过允许值。 4.发电机的允许温升 (允许温度为环境温度与允许温升之和) 5.发电机在冷却气体温度变化时的运行 5.1.空冷器在进水温度不超过33℃时,进口风温不得超过40℃。超过此数值,发电机必须降低负荷运行。

柴油发电机组安全操作规程

柴油发电机组安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指 导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不 得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开 关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运 行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响?、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免 烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的土15%;频率变动范围不超过额定值土 0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断 柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得 马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气 口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十^一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 电动葫芦安全操作规程 电动葫芦常用于单轨吊、旋臂吊和手动单梁行车上,由于其结构简单、制造和检修方便 、互换性好,操作容易,所以在工厂中广泛使用。如果它的安全装置不全,使用不当,会造成伤亡事故。因此,电动葫芦操作人员除按规定培训并持证操作外,还必须严守以下操作规定: 一、开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。 二、不得超负荷起吊。起吊时,手不准握在绳索与物件之间。吊物上升时严防撞顶。 三、起吊物件时,必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎时应牢固,在物体的尖角角缺口处应 设衬垫保护。 四、使用拖挂线电气开关起动,绝缘必须良好。正确按动电钮,操作时注意站立的位置。 五、单轨电动葫芦在轨道变处或接近轨道尽头时,必须减速运行。 六、使用电动葫芦时不能频繁使用和反复频繁点动,否则可能会导致制动发热。

发电机安全运行规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K6381 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 发电机安全运行规程标 准版本

发电机安全运行规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、本规程规定备用发电机在使用过程中的操作要求和注意事项,预防操作人员在设备使用中可能造成的意外伤害或事故,确保人身和设备的安全。 二、本规程适用市局(公司)各单位备用发电机(包括固定式柴油发电机、小型移动式汽油发电机)管理。 三、市局(公司)各单位采用发电机作为应急电源时,应报当地供电部门许可,并备案。 四、发电机应由经过专业培训并且熟悉发电机基本性能的和操作方法人员或者经过培训的电工负责发电机的日常操作和管理。

五、固定式柴油发电机应设置发电机机房,发电机应固定位置安装,与配电室同室使用应采取固定式防火隔断。移动式发电机有固定保存位置。 六、发电机房应设置发电机安全操作规程,并应设置“禁止吸烟、禁止烟火、禁止放易燃物”等安全警示标识。使用的油品应封闭存放,与发电机之间间隔不小于0.5m。 七、发电机房应设置“非工作人员禁止入内”安全标志,除发电机操作工或电工外,未经许可其它人员禁止进入机房。发电机房门平时应上锁,钥匙由操作工或电工管理。 八、机房内应有良好的采光和通风,禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,每周应清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 九、机房内应配有适合扑灭电气火灾的干粉或二

水轮发电机运行规程

第一章设备基本参数

第四节冷却水 冷却器压力(Mpa)用水量(L/min)

第五节顶转子时间规定 第七节转速限额 第1条水轮发电机组是全厂最重要的机电设备,为确保机组的全安经济运行和人身安全,运行和有关人员必须严格遵守本规程。发现有人违反本规程,运行人员有权加以制止。 第2条机组开机、停机、蝶阀开启与关闭操作,必须经值长许可。 第3条蜗壳充水前,机组必须处于下列状态: 1、蜗壳、尾水管进人孔关闭; 2、蜗壳排水阀关闭; 3、调速系统正常、油压正常;

4、导叶全关、接力器锁锭投入。 第4条事故停机后,必须查明事故原因,消除故障,并手动复归事故停机回路,否则不允许开机,必须开机应经生产厂长批准。 第5条机组主要保护和自动装置必须投入,整定值不得任意变动,必须解除或变更定值时,须经生产厂长批准。 第6条调速器接力器排油或关闭调速器总供油阀1136的时间超过4小时,恢复前需做接力器全行程试验,试验应严格按典型操作票进行。 第7条一次。 第8条机组因故发生低转速加闸或惰性停机,开机前需顶转子在机组操作或试验过程中,如发生异常情况,应立即停 止操作或试验,并及时向值长汇报。 第9条机组转动部分或蜗壳、尾水管内有人工作,应做好防蝶阀开启及导叶动作的防转动安全措施。 第10条须向发令人汇报。 第11条操作、巡回检查、定期工作、事故处理等工作完毕后必油、水、气系统检修后,应做相应的充油、充水、充气 试验,检查油、水、气系统完好。 第12条机组发生严重冲击或全甩负荷等异常工况时,应检查发电机有无异常,并测量一次水导摆度。 第13条水轮机一般应调整到最佳工作状况运行,避免在振动区运行,以免发生严重汽蚀和振动。 第14条 全面检查。 当机组发生高转速加闸停机后,应对风闸、制动块进行第15条机组不允许在额定转速50%以下长时间运行。第 16条调速器遇下列情况之一者应切“手动控制”运行:1、 自动控制回路发生故障时; 2、测频电压互感器及回路发生故障时;

柴油发电机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A17580 柴油发电机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是

柴油发电机运行规程(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油发电机运行规程(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

柴油发电机运行规程(新版) 1.基本要求 1.1、实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2、每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3、油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知采购。 1.4、发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5、当值电工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6、保持机房内的通风和照明设施良好,当值电工每天巡视完毕后填写巡视记录。 2.柴油发电机启动 2.1、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。

2.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 2.5、检验配电柜的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6、检查配电柜各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7、启动排风机。 2.8、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3.并联供电 3.1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4、观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

发电机安全技术操作规程示范文本

发电机安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头 处无漏油现象;冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏, 风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应 连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有 效。 2、启动后,应低速运转3~5分钟,待温度和机油压 轮均正常后,方可开始作业。发电机在升速中应无异响, 滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待 运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。 3、运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力 急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。 4、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。频率

值的变动范围不得超过0.5HZ。 5、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

汽机发电机运行规程修改上课讲义

巨港150MW GFCC 电厂 汽机发电机运行规程(试用) 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本规程提供了汽机发电机的电气设备规范及运行参数,对发电机的启动、正常运行、停运、异常运行情况及事故处理做了规定。 1.2 适用范围 本规程仅适用于印度尼西亚巨港150MW GFCC电厂。 2 主要电气设备规范 2.1汽机发电机为密闭循环式空气冷却、带有同轴无刷励磁机的两极三相交流同步发电机。 2.1.1发电机规范 1)发电机型号:WX18L-054LLT 序列号:60049 2)冷却方式:密闭循环式空气冷却,转子绕组为空内冷,其余为空外冷。 3)额定容量:68.75MVA 4)额定功率:55MW 5)额定电压:10.50KV 6)额定电流:3780.3A 7)额定功率因数:0.8 8)额定频率: 50.0H Z 9)额定转数:3000r/min 10)绝缘等级: F/B 11)执行标准:IEC-34 12)空载励磁电流:412.3A 13)满载励磁电流:1024.9A 14)空载励磁电压:59.7V 15)满载励磁电压196.4V 16)满负载时的效率η:98.37% 17)发电机入口空气温度:≤40℃ 18)发电机出口空气温度:≤85℃ 19)空冷器入口空气温度:≤85℃ 20)空冷器出口空气温度:≤40℃ 21)空冷器入口水温度:≤33℃ 22)空冷器出口水温度:≤37℃ 2.1.2 励磁机规范 1)励磁机型号:WBF8-5G 2)冷却方式:空冷 3)励磁机额定电压:220V 4)励磁机额定电流:1130A 5)励磁机额定输出:249KW

6)发电机空载时励磁机励磁电流:5.1A 7)发电机空载时励磁机励磁电压:14.2V 8)发电机额定负载时励磁机励磁电流:14.0A 9)发电机额定负载时励磁机励磁电压:51.0V 10)强励时励磁机励磁电流:21.2A 11)最大输出时励磁电压:77.3V 12)励磁机励磁绕组电阻(20/105℃):2.739/3.654hms 13)励磁调节器型号:WLZ-1DW 14)AVR调节范围:70~110%U GN 15)FCR调节范围:10~110%I FN 2.2 汽轮机主变规范:主变为自然油循环强制风冷三相有载调压变压器 1)主变型号:SFZ10-80000/150TH 2)电压组合:150±8×1.25%/10.5 KV 3)额定电流:307.9/4399 A 4)额定频率:50Hz 5)冷却方式:ONAN/ONAF 63/100% 6)连结组标号:Ynd11 7)短路阻抗:10.5%(±7.5%) 8)空载电流:0.09%In 9)空载损耗:≤42KW 10)负载损耗:≤264KW 11)绝缘水平:LI750AC325-LI325AC140/LI85AC45 12)使用条件:户外 3发电机启动 3.1启动前的准备 3.1.1启动前的准备工作 有关发电机及其附属设备检修工作票全部终结,安全措施全部拆除,所有保护继电器全部复位。并应按要求检查以下项目: 1)测量各电气部分的绝缘应符合要求。 2)检查各电气回路接线应正确并安全可靠(包括不短路、不松动等)。 3)各开关动作是否正确可靠,各继电保护整定值参照最新定值单仔细核对是否一致,保护装 置的软、硬压板是否已经投入。 4)检查电气监控SCADA系统及DCS操作系统,电气、汽机励磁调节系统应无故障报警。 5)检查发电机的冷却风路系统必须密封良好,其中包括发电机本体及下部的空气冷却器室等(开机后再复查一次以防外面灰尘吸入电机内)。 6)检查发电机冷却水压力正常,系统无渗漏,冷却器投入情况与发电机入口风温的要求相对应。 7)检查发电机油路必须清洁畅通,回油情况良好,轴承进油压力约0.15MPa,进入轴承后的油压约 0.08MPa,顶轴油的压力在10--30Mpa时即可启动。 8)再重新检查一次各处紧固螺栓是否紧固,其中包括:基础螺栓、两端盖、轴承、励磁机等螺栓的紧固。

电气运行规程(04)

电气运行规程 第一节发电机及励磁系统介绍 1.1发电机技术规范 1.1.1 汽轮发电机型号及规格 生产厂家:杭州杭发发电设备有限公司生产的QF-J4.5-2发电机组。 型号:QF-J4.5-2 额定功率:4500kW 额定电压:10500V 额定电流:309.3A 功率因素:0.8 额度频率:50Hz 额定转速:3000r/min 转子重量:4.79t 定子重量:10.9t 发电机总重量:20.42t 相数:3 极数:2 接法:Y 效率:95.6% 1.1.2 定子三相短路电流为额定值(309.3A)时的励磁电流:115.3A 1.1.3 空载励磁电流: 104A 1.1.4 空载励磁电压: 35V 1.1.5 满载励磁电流: 240.2A 1.1.6 满载励磁电压: 97V 1.1.7 定子绕组直流电阻(75℃) 0.0613Ω 1.1.8 转子绕组直流电阻(75℃) 0.3805Ω 1.1.9 短路比: 0.90 1.1.11 纵轴同步电抗(Xd): 126.6% 1.1.12 励磁方式:静止可控硅励磁 1.1.13 绝缘等级: F/F 1.1.14 冷却方式:密闭自循环通风冷却 1.1.15 旋转方向:从汽轮机端看为顺时针方向 1.2 励磁方式及装置技术参数 1.2.1 励磁方式:自并励方式,即发电机未并列之前,励磁电源取自启备变,发电机升压并列过程中自动转为发电机出口母线上的励磁变供给励磁电源。 1.2.2 励磁系统主要技术参数指标 A/D采样通道: 16路 ⑴.模拟量输入一览

机端电压PT1:额定值100V(三相) 机端电压PT2:额定值100V(三相) 系统电压:额定值100V 发电机定子电流:额定值5A/1A 发电机转子电流: 75ma(由分流器来) 转子电压:实际电压 励磁机励磁电流: 75mv(由分流器来) 备用测试信号: -2V--+2v(不隔离) 第二节发电机运行规定 2.1 发电机的正常运行 2.1.1 当发电机功率因素为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。 2.1.2 发电机在额定工况下运行时,各主要部件温升按下表执行 4500kW发电机在额定工况下连续运行时温升限度一览表 发电机的主要部件温度测量方法冷却空气温度 +40℃+30℃+25℃允许温升限度 定子线圈电阻温度计100K 110K 112K 转子线圈电阻法110K 120K 115K 定子铁心电阻温度计100K 110K 112K 轴承回油温度/轴瓦温度温度计<65℃/85℃ 2.1.3 发电机在额定工况下运行时,进风温度不得大于40℃,最低不得低于20℃,相对湿度60%。 2.1.4 发电机在正常工作条件下运行时,轴承回油温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过80℃。 2.1.5 发电机出风温度不予规定,但应监视进出口温差不得超过25℃—30℃。若温升显著增

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

发电机运行规程样本

发电机运行规程样本 第一节 概 述 1、发电机型号 发电机为“QF ”系列,为 发电设备厂制造。“QF ”系列型号:Q ——汽F ——发电机。QF 后面的数字第一个表示功率(兆瓦),第二个表示极数。 2、绝缘电阻数据 发电机定子线圈绝缘电阻在75℃时不少于:R=1000兆欧 当实际机温为T ℃时的绝缘电阻值Mt ,可按下式换算为75℃时的绝缘电阻: M 75=10752 t Mt (兆欧) 转子线圈冷态绝缘电阻不得小于1-2兆欧。 3、发电机规范 第二节 发电机正常运行、监视和检查 1、发电机起动前的准备工作 发电机起动前的准备工作必须在接到站长命令后,于汽机暖机前提早进行。 1.1机组检修工作全部结束,工作票已终结或全部收回,接地线及安全措施已全部拆除并核对无误。 1.2发电机本体及附属电气设备,如:压变、流变、母线、手车开关、熔断器等均完好,处于冷备用状态,现场清洁、无遗留工具及其它物件。 1.3检查发电机转子应清洁,无灰尘油污,轴接地碳刷应完好,各电刷在刷框内自由活动无卡住现象,压力均匀。 1.4发电机各种保护均应投入,压板安放位置正确。 1.5发电机风道内部清洁完整,空气冷却器不渗水,风室门应紧闭不漏风,切断

烘潮电源。 1.6检查发电机开关指示在“分”位置,真空开关正常,测量开关绝缘合格。1.7检查发电机仪表为“0”,可控硅励磁调节器装置正常,各元部件良好。 1.8检查发电机测量压变手车开关、自励压变手车开关均在断开位置,手车开关在“试验”位置,发电机开关在断开位置。 1.9测量发电机定子线圈和转子回路的绝缘电阻合格。(停用超过24小时)。1.10发电机定子线圈绝缘电阻时应拉开发电机电压互感器,使用2500V摇表,其绝缘电阻不作规定。若测量的结果较前次有显著的降低(应考虑温度和空气温度的变化,如降低到前次的1/3-1/5)应查明原因并汇报值长将其消除。一般在启动前4-5小时测量,以便当绝缘电阻不合格时,留有时间进行处理。 1.11测量励磁回路的绝缘电阻应用500V摇表,其阻值不低于0.5MΩ。 1.12对发电机进行汽遥控联跳发电机开关试验,调速器正反方向试验。 1.13对发电机开关、灭磁开关,手动合闸、分闸一次,并进行继电保护联跳试验。试验结束后,对发电机开关、灭磁开关检查一次,均处于冷备用状态。 1.14检查发电机控制盘、继电保护装置及二次回路,标号清楚,接线牢固。1.15合上发电机进线隔离手车开关并且检查合闸位置其触点接触可靠。 1.16放上发电机测量压变高、低压熔丝及励磁变高压熔丝。 1.17合上发电机测量压变手车开关,检查附属接点接触良好。 1.18合上发电机自励变、励磁变手车开关。 1.19起动前准备工作完毕后报告值班长,并做好记录。 2、发电机起动 发电机转动后,即应认为发电机及其全部设备均已带电,如须工作要按“有关规定要求进行”。 2.1发电机转速达1500转/分时,可将发电机改为热备用状态;手车开关断开,发电机储能开关手车开关未合。 2.2检查发电机下列各项: 2.2.1发电机碳刷接触良好,不跳动,不碎裂。 2.2.2发电机外壳不漏风,旋转声音均匀无摩擦。 2.2.3空气冷却器应正常,进出口风温在允许值内。 2.2.4轴承无漏油。 2.2.5发电机振动不大于0.05mm。 2.2.6在发电机转速超过临界转速后,检查发电机开关在断开位置,把发电机手车开关推至“运行”位置。合上发电机手车开关。 2.3发电机并列条件:

发电机安全运行规程.doc

发电机安全运行规程 一、本规程规定备用发电机在使用过程中的操作要求和注意事项,预防操作人员在设备使用中可能造成的意外伤害或事故,确保人身和设备的安全。 二、本规程适用市局(公司)各单位备用发电机(包括固定式柴油发电机、小型移动式汽油发电机)管理。 三、市局(公司)各单位采用发电机作为应急电源时,应报当地供电部门许可,并备案。 四、发电机应由经过专业培训并且熟悉发电机基本性能的和操作方法人员或者经过培训的电工负责发电机的日常操作和管理。 五、固定式柴油发电机应设置发电机机房,发电机应固定位置安装,与配电室同室使用应采取固定式防火隔断。移动式发电机有固定保存位置。 六、发电机房应设置发电机安全操作规程,并应设置“禁止吸烟、禁止烟火、禁止放易燃物”等安全警示标识。使用的油品应封闭存放,与发电机之间间隔不小于0.5m。 七、发电机房应设置“非工作人员禁止入内”安全标志,除发电机操作工或电工外,未经许可其它人员禁止进入机房。发电机房门平时应上锁,钥匙由操作工或电工管理。 八、机房内应有良好的采光和通风,禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,每周应清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 九、机房内应配有适合扑灭电气火灾的干粉或二氧化碳灭火器,发电机房消防设施应保持完好齐全。 十、发电机应保持设备铭牌完好,清晰,相关额定参数符合运行规定。绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠;外露的带电部位及其他危险部位应有防护罩、遮栏和安全警示标识。 十一、发电机严禁与电网并联运行。备用发电机与电力系统应设置可靠的联锁装置,发电机房应建立倒闸操作规程,必须确保防止向电网逆向送电事故发生。 十二、发电机启动前应认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 十三、发电机开始运转,确认运转正常后,方可调整发电机至额定转速;负荷应逐步增大,三相应保持平衡。 十四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常、通风是否良好、发电机温升是否过高,并保存运行记录。 十五、每月至少一次对发电机进行检查并空载运行,运行时间不长于15分钟,发电机一旦启动运行,操作人员或电工应检查发电机各仪表指示是否正常,如发现异常应联系专业人员对发电机进行维修。并保持发电机试运行记录。 十六、发电机维护与维修应每半年对发电机进行一次维护保养。检查项目包括: 1.检查发电机组机油的油位、冷却水水位是否合乎要求,有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的用油量; 2.检查空气滤清器,是否清洁。清洁或更换空气滤清器(空气滤清器更换周期为运行500-600小时); 3.放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。更换燃油滤清器滤芯(更换周期为运行400-500小时); 4.检查起动蓄电池,是否有电; 5.更换发电机机油(更换周期为运行250小时);更换机油滤清器(更换周期为运行250小时);

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、固定式发电机应安装在室内符合规定的基础上,移动式发电机应平稳安置在水平地面 上,反之稳固。发电机房应有良好的通风,周围应有1米以上的通道,排气管必须引出室外,并不得与可燃物接触。 2、发电机应有良好的接地保护,严禁利用大地做工作零线,不得借用发电机自身金属结构 做工作零线。 3、发电机启动前应检查润滑油、冷却液是否符合规定的要求;燃油箱油量是否充足;各管 路接头是否有渗漏现象。各线路接头是否有虚接现象。只有以上各项符合要求方可启动发电机。 4、工作前应检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,,输出线路的导线绝缘良好,各 仪表齐全、有效。 5、发电机启动后,应低速运转3-5分钟,并检查各系统管路有无渗漏现象。待温度和机油 压力及排烟正常后方可开始作业。 6、用直流启动时,每次启动时间不得超过10秒,启动间隔不得小于5分钟。 7、非自动的发电机,启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输 出主开关,结合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再结合发电机。 8、启动后检查发电机在升速过程中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒 火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后方可向外供电。 9、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 10、发电机连续运行的电压变动范围应在额定值的±5% 以内,功率因数为额定值时, 发电机额定容量应不变。 11、发电机在额定频率运行时,其频率变动范围不得超过±0.5Hz。 12、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因 数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。 13、发电机运行中应经产检查并确认各仪表指示剂各运转部件运转正常,并随时调整发 电机的载荷。 14、作业中如果发电机温度过高时,不应立即停机,应继续怠速运转降温,待温度下降 后停机检查,找出原因,排除故障。 15、作业中发电机运行中出现异味、异响、水温急剧高或机油压力急剧下降等情况时, 应立即停机检查并排除故障。 16、停机前应先切段各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关, 将励磁变阻器复回到电阻值最大值位置,使电压降至最低,在切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机工作。

发电机运行规程

白鹤水力发电厂技术规范 发电机运行规程 杭州丰汇电站建设管理有限公司 2003年6月

目录 第一章设备规范 第二章发电机的运行方式 第一节发电机的正常运行方式 第二节进风温度变动时的运行方式 第三章发电机的起动、并列、带负荷和停机第一节起动前的准备工作 第二节发电机的起动、并列、增负荷 第三节发电机的解列停机 第四节发电机运行中的监视 第五节发电机的检查维护 第四章发电机不正常运行和事故处理 第一节发电机的事故过负荷 第二节发电机的故障处理 第三节发电机的事故处理

第一章设备规范第1条发电机规范(福建南平电机厂产) 1、型号:SF12.5-8/2800 2、额定容量:12500KW/15625KV A 3、额定电压:10500V 4、额定电流:859.2A 5、额定频率:50HZ 6、额定功率因数:0.8(滞后) 7、额定转速:750r/min 8、飞逸转速:1450r/min 9、相数:3 10、极数:8 11、定子接线:Y 12、绝缘等级:F/F 13、旋转方向:俯视顺时针 14、冷却方式:带空冷器密闭循环 15、效率:92.19% 16、空载劢磁电流:235A 17、空载励磁电压:61V 18、额定励磁电流:470A 19、额定励磁电压:178V 20、励磁方式:可控硅自并激微机励磁

第2条励磁装置规范(机组配套) 1、励磁装置型号:FTL-6000(广州电器科学研究所) 2、励磁变压器:(广州特种变压器厂产) 2.1型号:ZSC-315/10.5 2.2额定容量:315KV A 2.3额定电压:10500±2×2.5%/370V 2.4额定电流:17.3/491.5A 2.5相数:3 2.6频率:50HZ 第3条发电机保护整定及跳闸情况

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。 4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。 5启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。 6、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 7、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。 8、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。 9、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 10、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应

随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。 11、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些总结及计划,销售技巧或策划方案或如何写总结的方法,会议纪要,培训等内容;仅供参考,不作具体使用)

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。