文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 板识图

板识图

板识图
板识图

一楼面板块注写:LB5 h=110

B: XΦ12@120, YΦ10@120,

表示5号楼面板,板厚110mm, 板下部配置的贯通纵筋X向为Φ12@120,Y向为Φ10@120, 板上部未配置贯通筋。

一延伸悬挑板注写:YXB2 h=150/100

B: Xc&YcΦ8@200

表示2号延伸悬挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm, 板下部配置构造钢筋双向均为Φ8@200。(上部受力钢筋见板支座原位标注)

一板带注写:ZSB2(5A)h=300 b=3000

BΦ16@100;TΦ18@200

表示2号柱上板带,有五跨且一端有悬挑;板带厚300mm,宽3000mm;板带配置贯通纵筋下部为Φ16@100;上部为Φ18@200

一柱上板带注写:ZSB3(5A)h=300 b=2500

15Φ10@100(10)/Φ10@200(10)

BΦ16@100;TΦ18@200

表示3号柱上板带,有五跨且一端有悬挑;板带厚300mm,宽2500mm;板带配置暗梁箍筋近柱端为Φ10@100共15道,跨中为10@200,均为10支箍;贯通纵筋下部为Φ16@100;上部为Φ18@200

当板带上部已经配置有贯通筋,但需增加配置板带支座上部费贯通筋时,应结合已配同向贯通筋的直径与间距,采取“隔一步一”的方式

例:

板上部已配置贯通筋Φ10@250,该跨同向配置的上部支座非贯通纵筋为⑤Φ12@250,表示该跨实际设置的上部纵筋为(1Φ10@250+1Φ12@250)/250,实际间距为125mm,其中41%为贯通纵筋,59%为⑤号非贯通纵筋

工程识图之平法标注(板)

工程识图之平法标注(板) 本文主要从有梁楼盖板、无梁楼盖板、楼板相关构造三个方面讲述板平面标注的具体规则。 一、有梁楼盖板 (一)、概念。以粱为支座的楼面和屋面板。如图:

(二)、标注。有梁楼盖板平法标注,系在楼面板和屋面板布置图上,采用平面注写的表达方式。板平面注写主要包括板块集中标注和板支座原位标注。

1、板块集中标注 A、标注内容。 包括板代号序号、板厚、上下部贯通纵筋等信息。 B、标注规则 (1)、板结构平面坐标方向 1)当两向轴网正交时,图面从左至右为X向,从下至上为Y向; 2)当轴网转折时,局部坐标方向顺轴网转折角度做相应转折; 3)当轴网向心布置时,切向为X向,径向为Y向; (2)、板块编号

(3)、板厚注写。①板厚注写为h=xxx(为垂直于板面的厚度),当悬挑板的端部改变截面厚度时,用斜线分隔根部与端部的高度值,注写为h=xxx/xxx,当设计已在图注中统一标明板厚时,此项可不注。②集中标注处标明板厚,如:h=120,图名处标注板厚,如:12.000-21.000板平面布置图h=120。 (4)、板贯通纵筋。 ①、贯通筋前用B代表下部,以T代表上部,B&T代表下部与上部; ②、X向贯通纵筋以X打头,Y向贯通纵筋以Y打头,两向贯通纵筋配置相同时以X&Y打头;格式为: B:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx T:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx ③、当为单向板时,另一向贯通的分布筋可不必注写,而在图中统一注明。 ④、当在某些板内配置有构造钢筋时,则X向以Xc,Y向以Yc打头注写,例如: XB h=150/100 B:Xc&YcΦ8@200); ⑤、当Y向采用放射配筋时,设计者应注明配筋间距的度量位置; ⑥、当贯通钢筋采用两种规格的钢筋“隔一布一”时,表达为Φxx/ yy@×××,表示直径为xx的钢筋和直径为 yy的钢筋二者之间的间距为×××,如图:

 ④、当在某些板内配置有构造钢筋时,则X向以Xc,Y向以Yc打头注写,例如: XB h=150/100 B:Xc&YcΦ8@200); ⑤、当Y向采用放射配筋时,设计者应注明配筋间距的度量位置; ⑥、当贯通钢筋采用两种规格的钢筋“隔一布一”时,表达为Φxx/yy@×××,表示直径为xx的钢筋和直径

平法识图认识及总结

平法识图之认识与总结 这个学期里我们学习了关于平法识图的知识,通过一段时间的的学习,对平法识图有了一些新的认识和看法,通过老师的讲解、课本的介绍加上自己的查阅也进一步学习到它给人们带来的便利和价值。平面表示法,是指混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称平法),是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。 一、梁平法 1、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,靠近支座。当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。同排纵筋有两种直 径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 写时将角部纵筋写在前面。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不 需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将 各排纵筋自上而下分开。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下 部纵筋减少的数量写在括号内。 6φ25 2 (- 2)/4, 则表示上排纵筋为 2φ25, 且不伸入支座, 下排纵筋为4φ25, 全部伸入支座。 (3)若集中标注的内容在原位标注中出现,且内容不同时,以原位标注为准。 2、集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、梁箍筋(包括钢筋级别、直径、 加密区与非加密区间距及肢数值,如φ10@100/200(4),表示直径为10mm 的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢 箍)、梁上部贯通筋或架立筋根数(当同排纵筋中既有贯通筋又有架立 筋时,应用加号“+”将贯通筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写 在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内。如2φ22 +2φ12)。 二、板平法 1、板块集中标注包括:板块编号、板厚、贯穿纵筋和板面标高高差(指相对 于结构层楼面标高的高差,板面没有高差时不标注)。

相关文档