文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于消防水池各水位设置的探讨

关于消防水池各水位设置的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4d364629.html,

关于消防水池各水位设置的探讨

作者:郭丙山

来源:《中国房地产业·上半月》2016年第02期

【摘要】依据规范中关于消防水池相关条文的设计原则,结合工程实际中的各设计水位的设置原理分析,总结了消防水池各水位的设置要点。

【关键词】消防水池;最低有效水位;最低报警水位;最高有效水位;最高报警水位;溢流水位

1、引言

2014年10月1日实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014,以下简称“水消规”)是我国第一本关于消防给水和消火栓系统的专用规范,涵盖了设计、施工、调试和验收以及维护管理的内容。

消防水池是消防给水系统最主要的来源。“水消规”在第4.3.9条规定:“1.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位”。根据“水消规”第4.3.9条的条文解释:“消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素而造成有效灭火水源不足的技术措施”。消防水池的有效容积是消防水池(箱)最低有效水位与最高有效水位之间的容积。

为了实现上述目标,通过确定以下几个设计水位来实现消防水池有效容积满足设计的要求之目的:①最低有效水位、②最低报警水位、③最高有效水位、④最高报警水位、⑤溢流水位。接下来,笔者将对各个水位的作用及设计要点详述如下。

2、消防水池各水位的设置

2.1最低有效水位

“水消规”第5.1.12条第1款规定:“消防水泵应采取自灌式吸水”(强条)。“水消规”第5.1.12条条文解释:“火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水

泵应经常充满水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水”。“水消规”第5.1.9条第5款指出:“当消防水池最低水位低于离心泵出水管中心线或水源水位不能保证离心泵吸水时,可采用轴流深井泵……”。由此推断自灌式吸水是指消防水池最低水位应高于离心泵出水管的中心线。

“水消规”第5.1.13条第4款规定:“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水

位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口

相关文档
相关文档 最新文档