文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测量定位施工方案

测量定位施工方案

测量定位施工方案
测量定位施工方案

施工方案审批表

工程名称窑街煤电集团有限公司企业文化体育中心工程方案名称轴线测量定位施工方案

基层公司审核意见

签字(盖章):

有关部门会签意见技术质量部

签字(盖章):

安全生产部

签字(盖章):

审批人(总工)审批单位(盖章)

窑街煤电集团有限公司

企业文化体育中心项目工程轴线测量定位施工方案

编制

审核

审批

甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团

有限公司企业文化体育中心项目工程项目部

二Ο一三年十一月十日

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、工程项目测量特点分析 (1)

四、施工准备 (3)

㈠、人员准备 (3)

㈡、测量设备工具准备 (3)

㈢、技术准备 (4)

五、工程定位测量控制 (5)

㈠、基准坐标点的交接 (5)

㈡、控制轴网引测 (5)

㈢、平面放样测量 (5)

六、高程测量控制 (7)

㈠、基准高程的移交 (7)

㈡、布设高程控制网 (7)

㈢、平面控制点的竖向传递 (8)

㈣、核心筒的垂直控制 (8)

七、沉降变形观测 (8)

八、测量复核措施 (10)

九、测量管理制度 (11)

一、工程概况

本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。

企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。

会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。

体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。

二、编制依据

1、《工程测量规范》(GB 50026—2007);

2、《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897—2006);

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

4、窑街煤电集团提供的设计图纸。

根据以上规范、规程对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。

三、工程项目测量特点分析

测量放线、放样工作十分重要,测量放线工作的质量直接影响到建筑物定位、轴线、层高、标高的精度的控制,是建筑产品质量控制的一道关键工序。结合本工程施工图纸及相关的结构类型、状况,分析特点如下:

附图1:体育馆轴线定位图

附图2 文体中心轴线定位图

1、本工程建筑面积较大,且建筑平面布置复杂多变、高度不一,需测设数量较多的控制点,整体测量放线工作量大。

2、文体中心及会议厅施工时,其平面东西向为圆弧曲线,圆心点位不在施工区域内,短距离无太大变化,实际测量放线时存在困难。体育馆外围轴线全部圆弧曲线,外围圆柱定位均要以角度控制,测位工作量大。为不让结构竖向偏差直接影响其受力情况,故施工测量中要求竖向投测和水平测点精度精准。为了确保工程质量,防止因测量放线的差错造成损失,必须在各个阶段各主要部位做好验线工作,并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作,避免返工。

3、施工工序较多,存在立体交叉作业,为保证工序相互配合、衔接,施工测量工作要与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。并采取妥善措施,使主要控制网点准确牢固地保留至工程竣工。

4、针对本工程的特点,为使施工放样符合设计及规范要求,控制施工过程,确保工程质量,测量工作采取先控制从业主方提供给出的坐标系统,逐级引进、逐级控制。

四、施工准备

(一)人员准备

根据本工程体量及质量要求,我项目部组建4人测量小组,由于施工面展开后可能造成测量放线人员不够现象,在实际施工过程中,现场临时抽调1~2人配合测量组放线,并固定临时人员,不宜经常调换人员。

(二)测量设备、工具准备

本工程配备足够满足施工要求的测量设备,具体如下表:

测量定位仪器、工具配备一览表

序号测量仪器名称测量仪器型号单位数量检测情况

1 全站仪RTS 632H 台 1 合格

2 电子经纬仪FDT2GCL台 1 合格

3 水准仪MAL12

4 台 2 合格

4 水准仪DSA320H 台 1 合格

5 垂准仪DZJ-300A 台 1 合格

6 激光扫平仪BL-165 台 1 合格

7 钢卷尺100m 把 3 合格

8 钢卷尺50m 把 3 合格

9 钢卷尺5m 把 5 合格

10 线锤0.5kg 个 2 合格

11 对讲机普通型台 4 合格

12 墨斗、墨汁、铅笔、小刀、棉线、建筑线等配备足够

(三)技术准备

施工前,由项目部组织项目部技术人员、测量人员认真学习测量规范、规程,

熟悉各种位置的测量、测设方法。并对本工程的测量进行交底,明确测量要求,并对本工程的各部位测量工作作出具体的安排。测量作业的要求如下:

1、严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步校核,坚持自检、互检、交叉检的制度,合格后由技术负责验线。

2、遵循“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“高精度控制低精度”的工作程序。

3、测量记录要及时,数字正确、内容完整、字体工整、清楚、原始依据正确。

4、测量计算的基本要求:依据准确、计算有序、方法科学、步步校核、结果可靠,记录中数字的位数反映观测的精度。

5、测量结果现场标识要统一、明确,确保不让施工现场任何相关人员误解。

6、测量人员必须明确为工程服务的目的,对按图施工和工程进度负责。工作必须紧密配合施工,发扬团结协作、认真负责的工作作风。测量人员必须要虚心学习、及时总结经验,发扬开创进取的创新精神。

7、图纸阅读:测量必须以图纸为依据,在测量作业前必须熟悉图纸,对施工图中每一结构的形状、尺寸、位置都要了如指掌。同时,对于工程施工中,由项目部资料员负责将工程的设计变更、洽商及时送测量组,测量人员对变更内容需仔细查对,并将变更内容标识到图纸上,施工现场按变更后的放线。

五、工程定位测量控制

(一)基准坐标点的交接

本工程开工后有政府城建部门测量人员现场定位,项目安排测量人员配合测量,同时我项目部测量人员依据图纸,从基准点引测多个精确的坐标、高程点。以便在介入主体结构施工时操作便利。并会同甲方、监理及测绘单位现场定位复测。

(二)控制轴网引测

由于测绘站给出的点为本工程轴线点,为保证测量工作的顺利展开,我项目部根据甲方交接的基准坐标分别引测在体育馆的四个角落,使用钢筋打入地面后混凝土固定,并分别标记。实际施工测量过程中只要两个坐标即可引测,但施工过程中可能会导致基准点破坏,故现场引测了4个点,分别做好保护。

(三)平面放样测量

1、文体中心、会议厅±0.00以下(地下工程)平面放样测量

±0.00以下工程测量放线主要难度为不能以墨线形式做为标记,测设距离远,轴线拉线困难,基准线容易破坏,基础竖向钢筋难以固定容易倾斜、跑位。本工程要求基坑放线时将轴线引测至基坑以往的基坑护壁上或另打龙门桩固定,红油漆标示,不稳定的钢材使用电焊焊牢。

待土方单位完成施工后,测量人员将进入地下室地梁及筏板基础施工,地下室主要测量工作为墙柱定位及核心筒、消防水池、柱基承台、墙柱、条基、排水沟、集水井等定位工作;另外根据本工程施工组织设计需要定位塔吊基础。为保证以上定位工作顺利进行,应按以下步骤进行控制,

1)、根据引测的基准坐标引测轴网,并在施工范围以外设置固定标记,避免多次坐标引测。根据图纸详细情况,引测南北向轴网,复核点距、十字线直角;复核无误后再引测东西向轴网,

2)待土方完成后,再根据建筑物的圆心点及现场周边已标记的轴网放出井桩线(确保标记无扰动),进入基础施工。

3)井桩施工完毕后,仍然依据圆心点和周边标记、龙门桩投射轴线,确保无误后放出基础梁胎膜线。

4)根据已弹出的轴网分别将图纸中的其他轴线弹出,以方便控制柱子定位,当将其他轴线弹好后即可定位墙柱,根据轴线弹出柱子边线,并用红油漆标记四角。

5)本工程筏板基础厚度0.4米,当筏板上层钢筋绑扎完毕后,仍需要在钢筋面上放出墙柱定位线,并应复核垫层面墙柱线,确认无误后用红油漆在上层钢筋上标记边线,再由钢筋班设置定位箍筋,电焊在筏板钢筋上,遇集水井、电梯井等超深部分种筋则需要打斜撑,焊接固定,浇筑混凝土前测量组应再次复核。

2、±0.00以上平面放样测量

±0.00以上平面放样主要困难在于平面轴网的竖向引测。体育馆工程采用圆心控制,激光垂准仪投射的方法传递平面轴网,精确度较高。

1)、体育馆在固定的圆心点以水平方式钢尺逐段测量,经纬仪用角度定位外围圆柱点位,由于钢尺测距有诸多因素影响偏差,倾斜越大偏差越大,故本工程每层重新设置平台基准圆心点。并使用激光垂准仪传递高程,在每个对应的高程点有激光水平仪打点控制标高。

2)、先将激光垂准仪安置在已作好的控制点上,对中整平后,读盘为0°00ˊ00",仪器发射激光束,上面操作人员根据激光点打点,激光垂准仪操作人员转动仪器,使激光点对准每个接收靶,上面操作接收靶人员随激光点光后移动,点位投测时,测量人员互相之间用对讲机进行联络。

3)、轴线验线允许误差:

主轴线间距允许误差(mm)每层±3

4)、作业层轴线、细部线放样

轴线控制点投测到施工层后,将经纬仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否为90°,然后用检定过的50M钢尺校测每相邻两点间水平距离,检查控制点是否投测正确。控制点投测正确后依据控制点与轴线的尺寸关系放样出轴线。轴线测放完毕并自检合格后,以轴线为依据,依图纸设计尺寸放样出柱边线、梁边线等细部线。

六、高程测量控制

(一)、基准高程点移交

根据甲方提供的标高基准点(体育馆场地以对应的红古路最高点)高处1.10米为体育馆±0.00,文体中心0.75米为±0.00。

(二)、布设高程控制网

根据现场甲方提供基准点在施工现场附近稳固的地方根据需要设置4个标

高控制点,作为施工标高测量的依据点。先采用全站仪将基准标高引测至设置完毕的4个点上,再采用闭合导线法复核。其闭合差小于±6n mm(n为测站数)。按测站成正比例进行闭合差平差调整,使之各点都得出准确的高程数据。根据现场施工需要,实际引测标高为(0.5m标高)。

(三)平面控制点的竖向传递

1、高程传递采用悬吊钢尺或水准仪进行传递。

2、标高引测时,将钢尺从上部结构悬吊到首层,分别在首层及施工层架设水准仪测量。

3、施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的标高点(最少2个),当较差小于3mm 时,取其平均高程引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,以免误差加大。

4、项目允许误差(mm) 每层±3

(四)、核心筒的垂直控制

文体中心电梯井筒的垂直度是关系到电梯安装及正常运行的关键,具体的控制办法如下:

1,在电梯井坑底设置垂直定位点,每层的模板垂直度定位均采用垂准仪由坑底定位点向上

2、引测至每层楼面,当激光束照射到透明定位板后,做上标记,然后从标记处向电梯井壁丈量校准的定位尺寸,电梯井的每层误差控制在±5mm以内,最终误差控制在±10mm以内。

七、沉降、变形观测

沉降观测水准点的测设

建筑物的沉降观测根据本工程引测的水准点为基准点引测,建筑物和构筑

物沉降观测的每一区域,必须有足够数量的水准点,并不得少于2个。水准点应考虑永久使用,埋设坚固,水准点埋设示意图。

(一),与被观测的建筑物和构筑物的间距为10~30m。水准点帽头采用普通圆钢,应注意防锈或镀锌处理。水准点埋设须在基坑开挖前15d完成。

(二)、沉降观测点的设置

1、沉降观测点标志应安设得稳定牢固。

2、与柱身或墙保持一定距离,以保证能在标志上部垂直置尺。

3、沉降观测点的布置。

①观测点的布置,应按能全面查明建筑物和构筑物基础沉降的要求,由设计单位根据地基的工程地质资料及建筑结构的特点确定。

②一般可沿建筑的长度每隔8~12m设置一个,建筑物沉降缝的两侧也应设置观测点。

③ 还应在设计要求的部分柱基上安设观测点。观测点应沿纵、横轴和基础(或接近基础的结构部分)周边设置。

④沉降观测点具体布置位置,应由设计单位负责确定。对设计未作规定而按有关规定需作沉降观测的建筑物或构筑物,其沉降观测点布置位置则由施工技术部门负责确定。

⑤ 沉降观测点平面布置图的比例一般为1:100~1:500,所有观测点应有编号,以便观测记录。

(三)、沉降观测记录

1、沉降观测时,应特别注意观测点的首次高程测定,沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以进行比较的根据,如初测精度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中的矛盾现象,因此必须提高初测精度,

每个沉降观测点首次高程,应在同期进行两次观测后确定。

2、沉降观测的次数、时间,应按设计要求,一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行。每加高一层应观测1次。工程竣工后由建设单位委托有资质的检测单位进行建筑物变形观测直至稳定。

(四)、沉降观测注意事项

1、观测应在成像清晰、稳定时进行。

2、沉降观测采用环形或往返闭合的方法进行,其使用的仪器应符合相应规定的要求。

3、沉降观测时,前后视距离宜相等,视线长度不宜超过50m,前后视应使用同一根水准尺,并应尽可能做到观测人员固定,使用的水准仪和水准尺固定,观测方法固定,以保证结果的可靠性。

4、每次沉降观测的数据,应先填入水准测量记录本中,经过严格校对无误后,方能填入沉降观测记录表中,己填入的数字,不得任意涂改。

5、当建筑物或构筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,除应立即进行逐日或几天1次的连续观测和对裂缝进行观测外,尚应立即向施工技术负责部门和设计部门汇报异常情况。

八、测量复核措施

1、每层的控制导线放出后,用经纬仪采取角度交汇法检测控制导线之间的关系,再用钢卷尺检查平行的两条控制导线之间的距离,检测符合规范要求后方可进行轴线及细部施工控制线的放样。

2、轴线及细部施工控制线放样采用不同人员,不同仪器或钢卷尺进行复核,复核符合规范要求后方可交于下到工序施工。

3、本工程由于面积较大,为了有效的控制施工时高程的准确性,要认做好高程引测后的复核工作。首先从基坑边设置的高程控制点引测到建筑物的竖向

钢筋上,视面积大小引测2~3个水准点到楼层内,每次引测完后再由另外一个测量人员进行复核,复核符合规范要求后交由工区测量人员进行细部施工高程的测量,细部施工用的高程施测时以30平方米一个点为宜,细部施工用的高程施测完后先由工区测量人员进行自检,然后再由测量组进行复核,复核符合规范要求后方可用来进行下道工序的施工。

4、为了检查主体结构的细部放样的准确性,在每层的四大角把墙、柱的边线引到外墙上,每层楼的细部线放样后就把四大角的墙、柱的边线引测到外墙上,然后用线锤吊到下一层与上次引测的墙、柱的边线进行复核,复核符合规范要求后把两点间弹一条墨线,以便下次施工放样后进行复核。

5、应注意的事项:为了保证建筑物角点精度,保证建筑物总体垂直度,在±0.00以上各层轴线投测检验符合精度要求后,利用经纬仪方向线法将建筑物角点与主轴线投测到墙体或柱体的外立面,并弹墨线标记。每层允许轴线偏差不超过2mm,并保证每个立面投测的轴线至少3条。

6、楼板标高控制:

a.支模架水平钢管、楼板模板高度复核;

b.浇砼时设板面0.5米标高线复核;

c.浇砼时采用拉十字线控制浇砼厚度。

九、测量管理制度

1、各项测量施工完成后,测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请项目主管工程师进行验线。合格后报监理工程师验收,验收合格后方能进行下道各工序的施工。

2、各项资料应从工程施工开始,按照次序,一次不漏地积累做好各项资料,并由主管人员和各相关人员签字认可,使之符合技术资料整理的要求。

3、严格审核图纸尺寸,按图放线,明确树立为工程施工负责的态度,确保工程施工进度。

4、测量放线过程中,应遵守先整体后局部,先高级后低级的工作程序。

5、施工测量中,严格审核依据点的正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整,计算依据正确,步步校核。

6、积极配合施工,尽量利用施工间隙放线,为施工创造条件。

7、到现场放样前,必须先熟悉图纸,对图纸及变更设计中的有关尺寸进行计算、复核,制定具体的方案后方可进行放样。

8、所有测量人员必须熟悉控制点的布置及现场的实际位置,并经常巡视控制点的保护情况,提醒附近施工人员注意对控制点进行保护。

9、经常与总工和工区技术员保持联系,及时掌握图纸变更部位及尺寸,并及时将变更内容反映到图纸上。

10、爱护仪器,经常进行擦拭,保持仪器的清洁,灵敏,并定期进行自检。

甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团有限公司

企业文化体育中心项目工程项目部

二〇一三年十一月十日

施工测量专项方案

兰州华夏房地产开发有限公司武威市盛达·城市花园(一标段) 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

施工测量方案 一工程概况: 本工程为兰州华夏房地产有限公司盛达·城市花园住宅小区,一标段由1#楼、2# 楼、8# 楼、9# 楼、10# 楼、13# 楼和地下车库、若干1-2层商铺构成,其中1# 楼、2# 楼、8# 楼、10# 楼、13# 楼均为地下1层地上28层框剪结构,9# 楼为地下1层地上16层框剪结构,地下车库为地下一层框剪结构。此工程位于武威市公园路南侧,西邻市公安局消防支队,东邻西凉南路、南邻体育东路,交通方便。由5栋地上28层(地下一层),地上28层、16 16层一栋(各地下1层),包括地下车库,剪力墙结构,场地根据拟建工程区场地地形及岩土分布判定,场地复杂程度为三级场地,地基复杂程度为三级,综合确定岩土勘察等级为乙级,地基基础选用筏基、条基、独立基础。高层住宅及地下车库选用基坑大开挖。-1.5000 以上采用一道防震缝将整体分为两个结构单元,-1.5000一下连为主体。地下一层平时为自行车库,战时为甲类六级人防地下室,层高3.600米。地面以上均为住宅,层高2.800米。各结构单元结构高度比为5.45.建筑抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g, 设计地震分组为三组。建筑场~地类别为II类,特征周期0.45s。建筑结构的阻力比为0.05,建筑的耐火等级为一级。上部结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙的抗震等级均为二级,本

工程结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。水平多遇地震影响系数amQX=0.6. 混凝土结构的环境类别为±0.000以上室外框架及栏板等外露构件为二b类,其余结构构件为一类。±0.000一下凡与水土直接接触的混凝土环境二b类,地下室内墙,内柱为一类。一~二环境的混凝土耐耐久性要求。结构设计使用年限为50年。 二、测量准备 1、测量依据 A、《工程测量规范》(GB50026-93); 2、规程 A、《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) B、《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) C、《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范,规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着"技术先进,确保质量"的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务. D、甲方给定的场区平面、高程测量及成果; 3、测量人员 根据本工程的总体部署,整个区域同步施工,测量工程师一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的测量人员

测量定位施工方案

施工方案审批表

窑街煤电集团有限公司 企业文化体育中心项目工程轴线测量定位施工方案 编制 审核 审批 甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团 有限公司企业文化体育中心项目工程项目部 二Ο一三年十一月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程项目测量特点分析 (1) 四、施工准备 (3) ㈠、人员准备 (3) ㈡、测量设备工具准备 (3) ㈢、技术准备 (4) 五、工程定位测量控制 (5) ㈠、基准坐标点的交接 (5) ㈡、控制轴网引测 (5) ㈢、平面放样测量 (5) 六、高程测量控制 (7) ㈠、基准高程的移交 (7) ㈡、布设高程控制网 (7) ㈢、平面控制点的竖向传递 (8) ㈣、核心筒的垂直控制 (8) 七、沉降变形观测 (8) 八、测量复核措施 (10) 九、测量管理制度 (11)

一、工程概况 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026—2007); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897—2006); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、窑街煤电集团提供的设计图纸。 根据以上规范、规程对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 三、工程项目测量特点分析 测量放线、放样工作十分重要,测量放线工作的质量直接影响到建筑物定位、轴线、层高、标高的精度的控制,是建筑产品质量控制的一道关键工序。结合本工程施工图纸及相关的结构类型、状况,分析特点如下: 附图1:体育馆轴线定位图

定位和测量放线施工方案55916

目录 定位和测量放线施工方案....................................................... 错误!未定义书签。 第一节测量基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 第二节平面控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节高程控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第四节基础测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五节主体结构测量 ...................................................... 错误!未定义书签。 第六节装修测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七节钢结构测量控制 .................................................... 错误!未定义书签。 第八节验线 .............................................................. 错误!未定义书签。 第九节质量保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第十节安全保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。

房建测量专项施工方案

房建工程测 量 专 项 施 工 方 案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 (4) 3施工部署 (4) 3.1施测程序 (4) 3.2施工测量组织工作 (5) 4施工测量的基本要求 (5) 4.1施测原则 (5) 4.2准备工作 (6) 4.4测量的基本要求 (8) 5工程定位与控制网测设 (9) 5.1工程定位 (9) 5.2平面控制网测设 (9) 5.3高程控制网的布设 (11) 6基础测量 (13) 6.1基础平面轴线投测方法 (13) 6.2±0.000以下部分标高控制 (14) 7主体结构施工测量 (15)

7.1平面控制网的测设 (15) 7.2激光经纬仪选型 (16) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (17) 7.4标高竖向传递 (18) 8工程重点部位的测量控制方法 (19) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (19) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (20) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (20) 8.4电梯井施工测量控制方法 (20) 9质量保证措施 (21) 10施测安全及仪器管理 (22) 1编制依据 1.1由湖北佳境建筑设计有限公司设计的施工图纸 1.2土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规 范和规程:

《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 1.3 GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准 2工程概况 本工程位于独山县毋敛大道环东路。包含望月楼、黑神庙、状元桥。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业 自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据给定的坐标

测量定位施工方案

测量定位放线施工方案施工方案审批表 窑街煤电集团有限公司 企业文化体育中心项目工程 轴线测量定位施工方案 编制 审核

测量定位放线施工方案审批 甘肃第二建设集团有限责任公司窑街煤电集团 有限公司企业文化体育中心项目工程项目部 二Ο一三年十一月十日 目录 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 (1) 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 (1) 一、工程概况 本工程为窑街煤电集团企业文化体育中心工程,包括企业文化中心、会议厅、体育馆三部分。位于兰州市红古区海石湾。 企业文化中心建筑高度地上六层高度23.6米,地下室负一层层高4.6米底板厚度0.4米,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 会议厅地上二层建筑高度11.8米,地下负一层层高4.6米,底板厚度0.4,全现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 体育馆建筑高度28.8米,主楼全现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为大跨度空间网壳结构,基础形式为钢筋混凝土灌注桩,结构安全等级一级,抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026—2007); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897—2006);

定位放线专项施工方案(光伏)

新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 测量放线施工方案 新余市渝水区下村镇何家边20MWp光伏发电工程 2016年3月10日

目录 1.适用范围 (3) 2.编写依据 (3) 3.作业流程 (3) 4.作业准备 (4) 5.作业方法 (4) 6.质量保证措施 (6) 7.组织与管理措施 (6)

1.适用范围 本工程所有基础定位及高程控制。 2.编写依据表2-1编写依据 序号引用资料名称 1GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 3DL/T 52101.1—2012《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》 4 工程设计图纸、施工组织设计(方案)等技术文件3.作业流程 3.1作业(工序)流程图见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图 检核控制点 校核设备 GPS 放点 做点位标记 开始 完成 点位复测

4.作业准备 4.1人员配备 表4-1人员配备表 工序名称建议工作人数负责人数监护人数检核控制点21 校核设备11 GPS放点3 做点位标记1 点位复测1 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2主要工器具及仪器仪表配置 表4-2主要工器具及仪器仪表配置表 序号名称规格/编号单位数量备注 1GPS、RTK测量仪台1 2皮尺副10 3铁镐把10 4点位记号标签个9000 5记号笔支20 注:主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5.作业方法 5.1仪器准备:GPS2台、50米皮尺10把,为了保证测量精度,所有测量器具必须由专业检定部门进行检定,检定合格后投入使用。施工中注意维护保养,在运输和存放中不得挤压,防止仪器变形影响精度。 5.2人员准备:本次测量工程拟分1个测量小组,3人一组,每组使用一台GPS测量仪及一把50m皮尺。

工程测量专项施工方案

第一节、测量工程施工方案 一、测量部署 (一)、测量目标:测量放线做到工程的定位准确,平面几何形状及尺寸正确,层高标高正确,竖向垂直,满足顺利施工的需要。 (二)、先建立一级控制导线,再测设二级导线并加密控制网,建立高控制网。 (三)、测量放线的要求是:“快、准、严、高”即放线快、点线准、要求严、标准高。 二、测量工艺及施工准备 (一)、操作工艺: 1 、平面尺寸定位放线施工流程: 2、高程控制放线施工流程: (二)、施工前技术准备工作:

1 、熟悉施工图纸、测量内容。 2 、熟悉测量方案、掌握必要的施工方法。 (三)、测量仪器及误差估计 1、电子全站仪: 电子全站仪是一种先进的多功能测量仪器,它集测角、测距、放样等功能于一身,并能直接计算出坐标和高程。GTS-102N全站仪,测角误差为±20”,测距误差为±(1/500)mm。根据场地范围,测距长度不得超过250m, 建筑物的定位误差要求小于5cm,全站仪满足技术要求。 2 、水准仪DSZ2 水准仪是用来测量高程和计算高差的测量仪器,本工程高程控制采用水准仪DSZ2 水准测量仪施测,每公里往返高差为±2mm,满足本工程水准测量技术要求。在施工过程中,采用水准仪进行抄平,测设标高。 各测量仪器使用范围:

(四)、测量人员配备 测量人员: 3人,此三人负责整个建筑物的的投点验线及现场测量管理工作 测量放线工:2人,此二人负责弹线等辅助工作。 三、平面定位控制 (一)定位测量方案 1、定位依据的选择 根据我单位同类工程定位经验,本工程以建设单位提供的两个城市导线点Q2、S2为依据使用全站仪在施工现场测设一条闭合导线,作为一级控制;再以此精密导线为依据测设二级导线控制网。 2、作业依据 放线依据:本工程的起算导线点为建设单位提供的城市导线点。 定位条件:根据最终施工总平面图,选取一点和一方向作为定位条件。校核:根据甲方所确定的放线依据和设计图纸确定的定位条件使用全站仪来校核导线点的坐标是否正确,同时确认定位条件是否满足四周边界尺寸不矛盾、且唯一。 3、建立平面控制网 一级导线控制网:根据甲方提供的定位依据选择易于通视和保护的控制

定位测量施工方案

定位测量施工方案 目录 一、测量准备 (2) 二、建筑定位放线 (3) 三、基础开挖和基础施工放线 (3) 四、结构施工测量 (4) 五、装修工程施工测量 (6) 六、沉降观测 (6) 七、本工程所用的仪器 (7)

定位测量施工方案 一、测量准备 所有进入现场测量、计量器具周期审定;与建设单位办理交接桩手续;检核规划设计院定位桩、红线桩和水准点;对测量人员进行技术交底,编制测控布置,建立测量数据库。 (1)场区平面控制网的建立 A:场区平面控制基准点的复测首先对建设单位提供的建筑物定位桩点或用地红线桩点进行复测,并将复测点位误差成果同调整方案报建设单位及监理单位。 B:场区平面控制网的布设本控制网按级建筑方格网进行测设,测角中误差±5″,边长相对中误差1/40000,相临两点间的距离误差控制在±2mm以内。 C:施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。 (2)高程控制网的建立 A:高程控制网的布设 为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据建设单位提供的场区水准基点,采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区高程竖向控制点,以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。 在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与建设单位所提

定位测量施工方案 供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3~6个月后,再进行联测,测出场区半永久性水准点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。 二、建筑定位放线 (1)根据原有建筑及红线用地,全站仪放出角点位置,用经纬仪对角点进行闭合检查,再由经纬仪控制。 (2)测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 三、基础开挖和基础施工放线 (1)基础开挖放线 1)根据图纸坐标点,用全站仪将有关主控线定位在第一道支撑上,并进行闭合校测。 2)土方开挖至第二道支撑底标高位置,用经纬仪将第一道支撑上的主控线投射到土面上,进行第二道支撑的施工。 3)第二道支撑完成后,用经纬仪将第一道支撑上的主控线投射到第二道支撑上,并进行闭合校测。 4)土方开挖至基础底标高,用经纬仪将第二道支撑上的主控线投射到土面上,进行基础土方开挖施工。 (2)基础施工放线: 1)做完垫层后,检查垫层标高。

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计 量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排

本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组, 在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备 2.6导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。

测量放线施工专项方案

泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块 1#、2#、3#厂房工程 测 量 放 线 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 日期: 2018 年 6 月 15 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、项目测量工作的重要性 (2) 四、测量程序 (2) (一)本工程施工测设的特点 (2) (二)施工测量的准备 (2) (三)工程定位 (3) (四)平面控制网测设 (4) (五)高程控制网的布设 (5) 五、基础测量 (5) 六、砌体施工测量 (6) (一)平面控制网的测设 (6) (二)垂直度控制 (7) (三)标高控制 (7) (四)标高传递注意事项 (7) (五)测量注意事项 (7) (六)测量精度要求 (8) 七、工程重要部位的测量控制方法 (8) (一)建筑物大角垂直度的控制 (8) (二)墙、柱施工精度测量控制方法 (8) 八、竣工测量与变形观测 (8) 九、测量复核措施及资料的整改 (9) 十、施工测量工作的组织与管理 (9) (一)主要仪器的配备情况 (9) (二)施工测量管理人员组成 (10) (三)仪器保养和使用制度 (10) (四)测量管理制度 (10)

一、编制依据 1、规划局放线办和建设方给定的坐标控制点和水准控制点 2、本工程设计施工图 3、《工程测量规范》(GB50026-2007) 4、工程定位图(总平面、首层建筑平面、基础平面、建筑场地原始地形图) 5、《工程建设监理规范(建设部)》 6、《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-2011) 7、泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程施工组织设计 8、资料收集,土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案。 二、工程概况 工程名称:泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程 建设地点:本工程位于湖南省湘西自治州泸溪县工业集中创新创业园内 建设单位:泸溪县富强农业综合开发有限公司 设计单位:湖南省建筑设计院有限公司 监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 施工总包单位:中建钢构有限公司 施工分包单位(土建专业):中国化学工程第十六建设有限公司 质量监督机构:泸溪县建筑工程质量监督站 建筑特征、外形及层高:本工程由3栋单层厂房组成,总建筑面积为30702.75㎡。 各厂房建筑特征、外形及层高如下: 1#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为11685.3㎡,建筑占地面积11685.3㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.800m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 2#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为12946㎡,建筑占地面积12946㎡,建筑高度12.443m、±0.000=119.000m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 3#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为6071.45㎡,建筑占地面积6071.45㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.900m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级

定位和测量工程施工方案

定位和测量工程施工方案 1 工程概况 1.1测量概况 本工程占地面积约为XXX㎡,总建筑面积约XXX㎡。一期工程主要包括生产车间1、动力中心一期(8-14轴/L-G轴)、门卫(2栋)、连廊1、污水处理中心、消防水池、化学品库等组成,建筑面积约XXX㎡。 1.2总体和单体定位 (1)本工程提供坐标点总图。 (2)本工程依据总图提供各单体定位坐标及场地高程。

2编制依据 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007); (2)《城市测量规范》((CJJ/T 8-2011); (3)《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009); (4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); (5)总平面定位图及规划提供数据等。 3测量准备 3.1、测量管理 3.1.1持证上岗 测量放线人员均应经过专业岗位培训考核,持证上岗,持证率100%,能够熟练 掌握并运用国家、地方等相关施工测量标准、规范,熟悉施工现场各种测量放线工作及科学的操作方法,能够熟练使用测量仪器、测量工具等;随工程进度在完成施工测量方案、红线桩成果校核、水准点校测引测及施工过程中的各种测量记录后,正确填写《建构工程测量复核单》报请监理单位验线。 3.1.2测量放线准则 参加测量放线人员必须明确为工程服务的目的,充分领会设计意图,严格按照图纸设计及国家规范的相关要求,遵循先整体后局部、高精度控制低精度测设原则;严格校核测绘管理部门提供的原始测量依据的正确性;运用简洁科学的施测方法,准确及时的做好施工测量放线记录,并组织自检互检合格后报请监理单位验收。

3.1.3 现场准备 首先我司专业测量部门对业主及测绘管理部门提供的红线桩及有效测量依据点位进行校测。经校测无误后,向施工现场作闭合导线,经计算后平差,精度满足测量规范或图纸设计要求后,采用极坐标法依次测设出建筑物各轴线交点位置。并复核已经施工的单位交接的控制桩点,核实无误后方可接受。若出现偏差,应与监理、甲方和前期施工单位一道进行分析平差,确立工程实际可以使用的控制点坐标及高程。并出示测量成果,相互签字确认后,作为本工程继续施工的依据。 3.1.4 技术准备 测量前,测量人员必须认真熟悉图纸,组织放线、验线相关人员进行尺寸比较、查对、校核,如有出入及时报请技术部门,监理单位确认后,以技术核定单或工作联系单的形式报请业主予以确认,作为后续施工测量放线的相关指导依据。摘录图纸会审中施工测量放线的相关内容,在蓝图上作相应改正;根据施工正式图纸绘制本工程详细的定位图样、轴线控制网布桩图、高程控制网平面图、集水坑、电梯坑放线大样图、沉降观测点位布置图等,作为以后施工层测量放线过程中的相关指导依据。 根据《工程测量规范》(GB50026-2007)(以下简称《规范》)的要求,本工程场区建立叄级导线精度的建筑物平面控制网:边长相对中误差1/20000,对应的测角中误差为8”以内;高程控制网采用国家三等水准测量的技术要求施测。 3.2、定位依据点的检查 3.2.1、坐标点交接手续 测量人员进驻现场后,与业主办理相关红线点及高程控制点的交接手续;对相关的控制点进行检查,同时出具相应测绘记录。检查时须按照规范相应条款的规定进行。 3.2.2、平面依据点的检查 按照规范要求,建筑物定位前须对建筑红线点进行校测,红线点的校测采用全站仪进行,校测时测定其边长及夹角,实测与计算结果相比较,其差值应符合规范的规定,即校测红线桩的误差:“角度±60,边长1/2500,点位相对误差5cm”。

定位测量放线施工方案

目录 一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位得测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施 定位与测量放线施工方案及技术措施 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护得地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检得原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序得施工。 4、严格做好测量仪器及器具得检定、检修及维护得工作,保证仪器得精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出得桩位之间必须进行校核,轴线得延长点要准确,标志要明显,并要保护好。 6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风得气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光得影响。雨天易造成各部位得施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线得准确与有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低

可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量大,测量精度要求高,为确保工程优质高效得完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1名测量协助工,负责现场得测量工作。 2、测量仪器配备 测量仪器、工具必须准备齐全,其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等重量仪器、工具必须送指定得计量所检定,送检过得仪器、工具必须保证在符合使用得有效期内,并保留相应得检验合格证备查。配备仪器与工具如下表: 所有仪器、设备都有有效得鉴定证书,仪器在日常使用过程中,定期对其进行

工程测量施工方案

安徽长三角电商建材产业园 工 程 测 量 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、场区平面控制网的测设 五、高程控制网的建立 六、±0.000 以下施工测量 七、±0.000 以上施工测量 八、测量技术资料编制、管理 九、设备配置 十、质量控制 十一、安全文明施工

一、编制依据 (一)、《工程测量规范》(GB 50026—2013) (二)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工图纸 (三)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工组织设计 根据以上规范关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 该工程为安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房。1#、3#厂房相同均为总长216m,宽60m,基础埋深不大于-3.0米,建筑檐口标高10米,建筑总高度12.0米,工程结构类型为轻钢结构,单层门式厂房,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为6度,建筑合理使用年限为50年。±0.000相当于绝对标高12.000m.基础为混凝土结构。 三、施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等; 1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。 2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定; 3、复印预定人员的上岗证书,由主任工程师进行技术交底。 4、根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。

施工定位测量方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场测量 (3) 1、测量放线准备 (3) 1.1 技术准备 (3) 1.2 主要仪器及工具准备 (4) 1.3 测量机构组成及人员准备 (4) 2、控制网的布设与精度要求 (5) 2.1 场地平面控制网的测设 (5) 2.2 场地标高控制网的测设 (7) 2.3 轴线的竖向传递与精度设计 (7) 3、标高的竖向传递与精度设计 (9) 3.1 ±0.000以下标高传递 (10) 3.2 ±0.000以上高程传递 (10) 4、分项工程及细部放线的测量控制 (10) 4.1 平面定位线 (10) 4.2 标高定位线 (11) 4.3 装饰施工抄平放线 (12) 5、施工测量主要技术指标 (13) 6、验线、沉降观测及桩点保护 (14) 6.1 验线 (14) 6.2 沉降观测 (14) 6.3 桩位保护 (16) 7、提交的测量资料 (16) 8、测量管理规定与安全注意事项 (17)

一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-2007 2、《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 3、建筑施工手册 4、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 5、《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》(GB/T50312-2000) 6、太原市武家庄城中村改造地块施工相关施工图 二、工程概况 太原市武家庄城中村改造地块七位于太原市晋源区,南中环西街以南,冶峪河北街以北,千峰南路以西,20米规划路以东。包括20#、21#、22#和23#住宅楼以及地库、商业部分组成。 太原市武家庄城中村改造地块七的总建筑面积为136984.68 m2,其中地上建筑面积(含保温):99044.27m2,地下建筑面积:37940.41m2。 本工程±0.00相当于绝对标高黄海高程785.2m。场地自然地面平均高程为781.4m,相对标高平均为-3.8米。 20#楼基础底板垫层底标高为-9.27m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.1m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m,独立基础底标高为-2.6m。 21#楼基础底板垫层底标高为-9.17m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.0m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m。 22#楼基础底板垫层底标高为-9.47m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.3m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m,独立基础底标高为1.5m。 23#楼基础底板垫层底标高为-9.47m(基础顶标高为-8.0m,筏板厚 1.3m),消防电梯集水坑底标高为-10.95m,电梯基坑底标高为-9.75m。 地库筏板基础底板垫层底标高为-8.67m,外墙基础垫层底标高为-8.97m,下柱墩的垫层底标高为-9.17m。集水坑的底标高为-9.50m。

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

测量专项施工方案

松江南站大型居住社区 C19-26-05地块 工程测量 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海中汇建设发展有限公司 编制人员:王进锋 编制日期: 2018年4月

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制范围 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程目标 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程性质 (1) 3.2对测量的影响条件 (2) 3.3建筑结构设计简况 (2) 3.4基准点简况 (3) 3.5施工测量特点及难点 (3) 4.测量施工部署 (3) 4.1设计图纸审核 (3) 4.2测量控制点校核 (3) 4.3检定测量器具的选用 (5) 5.平面控制测量 (6) 5.1测量控制网建立 (6) 5.2建筑物控制测量 (6) 6.高程控制测量 (8) 6.1高程控制网建立 (8) 6.2建筑物的高程控制 (8) 7.沉降观测 (9) 7.1观测点布设 (9) 7.2观测周期与时间要求 (10) 8.分部分项工程的测量控制技术措施 (11) 9.测量放线精度要求 (12) 10.测量管理制度 (12) 10.1测量管理体系 (12) 10.2测量施工人员管理 (12)

10.3仪器管理 (13) 10.4资料管理 (13) 11.复核验线 (13) 11.1要求 (13) 11.2验线范围 (13) 11.2质量保证措施 (14) 12.附图 (15)

1.编制说明 1.1编制范围 本方案针对上海市松江南站大型居住社区C19-26-05地块项目建筑工程的施工测量制定相应技术与管理措施。 1.2编制依据 (1)施工现场的实地踏勘、施工总承包合同、地质勘察报告等; (2)本工程建筑、结构、水电等施工图纸及文件; (3)业主提供的《测量成果报告》项目编号:2016230(上海城欣测绘有限公司); (4)现行国家、行业和上海市地方施工技术规范、规程、标准以及我集团公司有效标准、文件等: 《工程测量规范》GB50026-2007 《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007 《城市测量规范》CJJ/T8-2011 《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73-2010 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 《1:500、1:1000、1:2000数字地形测量规范》DG/TJ08-86-2010 《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DGTJ08-2069-2010 《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGTJ08-2117-2012 2.工程目标 质量目标:确保本项目符合一次性验收合格率100%标准。争创市优质结构和“白玉兰”工程 安全文明目标:无安全重大事故。争创上海市安全文明工地。 3.工程概况 3.1工程性质 建设单位:上海华涛房地产开发有限公司 设计单位:上海市中房建筑设计有限公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 监理单位:上海中慧工程咨询有限公司

定位和测量放线施工方案(1)

定位和测量放线施工方案 一、施工前的准备工作 1、人员准备:本工程设测量管理员1 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备. 2、1 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。2.2、熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。2. 3、根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 1.1.1.1 检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用.施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 1.1.1.2 测量器具的准备 名称经纬仪水准仪塔尺 型号TDJ2—E DZS3—1 5m 50m 5m 精度2? ±3mm 0.5cm ±2mm±1mm 数量1台2台2 个2把5 把2个 钢卷尺盒墨线铁尺斗坠锤

1.1.2 施工程序公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。 1.1.3 主要施工方法1.1.3.1 平面控制网测设1、轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法或极坐标法做井字控制桩;做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测3 个场区控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。 1.1.3.2 基坑开挖放线根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外0.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。1.1.3.3 设计标高以下施工测量 1、基槽放线和基础放线在土方开挖至设计基底标高时,验槽合格后在拟主轴

工程测量专项施工方案(DOC)

目录 第一章编制根据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章项目测量工作的重要性 (3) 第四章测量程序 (3) 第一节本工程施工测设的特点 (4) 第二节施工测量的准备 (4) 第三节工程定位 (5) 第四节平面控制网测设 (5) 第五节高程控制网的布设 (7) 第五章基础测量 (7) 第六章主体结构施工测量 (8) 第一节平面控制网的测设 (8) 第二节垂直度控制 (9) 第三节标高控制: (9) 第四节标高传递注意事项 (9) 第七章工程重要部位的测量控制方法 (9) 第一节建筑物大角垂直度的控制 (9) 第二节墙、柱施工精度测量控制方法 (10) 第三节电梯井施工测量控制方法 (10) 第八章竣工测量与变形观测 (10) 第一节建筑物自身的沉降观测 (10) 第九章测量复核措施及资料的整理 (12) 第十章施工测量工作的组织与管理 (12) 第一节主要仪器的配备情况 (12) 第二节施工测量管理人员组成 (13) 第三节仪器保养和使用制度 (13) 第四节测量管理制度 (14)

第一章编制根据 1、规划局和建设单位提供的坐标控制点和水准控制点; 2、本工程设计施工图; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 7、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-96)》 第二章工程概况 1、 XXXX工程,位于XXXX地。 本工程由4栋小高层、2栋多层和一层地下车库组成,总建筑面积共约35138.1m2,其中14#楼9层(-1+9+1F)建筑面积为8585.8 m2,15#、22#和24#楼11层(-1+11+1F)建筑面积均为3763.6㎡,23#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为2278.7 m2,24#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为3436.0㎡。最大建筑物高度15#、22#、24#楼均为36.35m。基础形式均为独立基础加墙下条基,结构形式为框—剪结构和框架结构。一层地下车库及一层商业用房建均为一体独栋建筑面积9546.8 m2。地下车库为框剪结构、外围为钢筋混凝土剪力墙。本地区抗震设防烈度为6度。 2、本工程各栋楼标高

相关文档