中国超高建筑幕墙的设计要点

装饰协会的专家、上海环球高级顾问、广州西塔的首席技术顾问席时葭先生

今天我要讲的题目是《中国超高建筑幕墙的设计要点》,这个题目是一个非常大的题目,根本不可能在90分钟里面讲完,我尽我最大的努力,能够把最精彩的内容奉献给各位。

去年的4月和去年的8月分别在西安和长沙,我们协会举行了2次讲座,题目也是《超高层单元式幕墙的设计要点》,在西安讲了2天,在长沙讲了1天,基本上还只是讲了轮廓,今天的时间实在是很紧凑,但是我们协会的秘书长也是我们协会的专家组组长宋总给我的电话邀请是这样说的:“在最短的时间里面能够把最复杂和深奥的问题讲清楚的那才是精彩,那才是水平。”我将努力地实践之。

这个题目去年我讲的是以上海环球金融中心为背景案例,去年是4、8月份2次,那时候上海环球金融中心还没有竣工。今年的5月30号,上海环球金融中心已经顺利竣工,所以我在本次的演讲过程中肯定会对上海环球金融中心明框的单元玻璃幕墙有一个很好的回顾和总结。今年的4月1日我已经签约广州珠江新城广州西塔首席幕墙技术顾问,从4月1号到现在正好是3个月,所以我今天给各位带来的第二个案例就是在广州西塔工作了3个月的一些基本情况。从这2个案例里面引出一些设计的要点。接下来请允许我对这两个工程作一个简单的介绍:

上海环球金融中心是日本的森大厦株式会社全日资80亿投资,492米幕墙高度,堪称已竣工的世界最高的明框玻璃幕墙,我在这里有两个定语,第一个定语是“已竣工的”,还没有竣工的比这个高得多的有的是。第二个是“明框、单元体、玻璃幕”。有的设计师可能就提出来了,台北的101建筑高度是508,他也是明框、也是玻璃幕、也是单元体。玻璃幕的高度是450米,上面有一根旗杆58米,所以上海环球金融中心的单元体的玻璃幕它的高度也是建筑高度,也是屋顶高度,所以他是现在世界上已竣工的最高的幕墙,一共是10万平米,1万个单元板块,尽管在建筑立面上有颇多争议,但是不失为一个精彩的设计。原来中标的时候是德国的一家公司,后来到施工的是意大利的巴马斯伊利萨全资收购,他们意大利帕马斯伊利萨非常NB,他有一句话是“世界上所有的标志性建筑必须我干”,尽管是盖特纳中标了,他把盖特纳全额收购,所以在履行合同的时候是意大利人做的。所以从体量上、从建筑造型上不管怎么样还是一个著名的建筑。

下面我简单介绍一下广州的西塔,他的建筑设计师是英国的卫尔金森,103层,广州的西塔是圆弧三角形,并且在立面上来讲是便捷面,所以几何形上相当复杂,建筑面积

28万平方米。他这个工程最显著的特点也就是说他即将产生一个新的世界纪录,尽管他的玻璃幕是432米,但是他是全隐单隐体的玻璃幕,全部是用结构胶来完成的这么一个玻璃幕,我刚才说到为什么说是世界的一个新的记录的诞生,现在目前已经竣工的已经在我们这个星球上存在的隐框的玻璃幕是美国纽约的华达时代广场,他是229米,我们的广州西塔是432米,几乎翻了一倍,常识和逻辑告诉我们,这个难度绝对不是增加一倍,晚上的专题沙龙我会仔细地来讲。

这个工程里面,我在里面工作了3个月以来我们做了三件事:第一,所有的设计方案在一个月里面我们搞定了;第二,国标和美标同时符合做的21项,我们一次通过。在做四性实验,实际上是五性实验,他加了一个冲击实验,在这个五性实验当中我们感到非常欣慰的就是我们当中用的结构胶是我们的民族品牌,白云的高性能SS922,在给国际品牌极力竞争当中他胜出了,在9.24千帕的高风压的情况下安然无恙,这是我们取得的第一个成果。

第二,单元体幕墙的水密性比较脆弱,金粤公司在里面设计,我作为业主也是提出指导性的意见,他们是排堵结合,以堵为主的水密性理念,经过三次平面外的位移,又做三次的水密性,以及美国标准的动风压的水密性实验能够做到滴水不漏。所以在这四性实验里面区别了这么两个结果,我们可以庄严地向世界宣布,这个系统,西塔的单元体隐框玻璃幕的系统是成立的,是可靠的。我在这里面还用了一点心机,在现场我们设计了很精巧也符合热工要求安全甲,得到了化工院何院士的认可,也得到的建筑设计方英国的卫尔金森的同意,但是我们在做四性实验的时候,我们就撤去了安全甲100%就由我们民族品牌的白云结构胶,在达到9.24极端高风压的情况下,也就是我们平时说的P1、P2、P3都通过了,在做P4安全性、破坏性实验的时候也是完美无缺。

第三,三个月来,在5月29号成功地挂上了第一块单元板块,上海环球金融中心06年的4月16号下午2点半挂第一块单元板块,那个是由外国人弄的,是意大利人弄的,08年5月29号我让他们算了一个黄道吉日,他们也非常认真地去算了,也请高人算出来黄道吉日,是在11—12点期间,果然很顺利,挂完以后倾盆大雨,据说广州人对雨非常喜欢,雨是水,水就是财。

所以我想今天我讲的这个设计要点基本上以这两个案例,一个是明框的,是一个世界纪录;一个是隐框的,也即将是一个世界纪录。这两个案例为背景来介绍我的一些观点。

设计的第一个要点,高层和超高层以及超超高层的外围建筑,其外围护结构必须采用玻璃幕墙,有的设计师问到:“老席你说的话是不是太武断”,我想先从理论上说一下这个问题,300、400、500米以上的超高层建筑,其外围维护结构就不能够采用其他的建筑形式,只能采用幕墙形式,只能采用玻璃幕墙的形式。这必然就有我们幕墙设计师的作品在里面,为什么?我从两方面来讲。高层建筑、超高层他采用玻璃幕墙这是建筑师所青睐的,也是一个城市、一个地区的地标性建筑所需要的,因为玻璃幕墙富有靓丽、新颖,富有时代气息,它是一个构筑一个地区整个城市天际线所必须的。因为这么一些高层和超高层建筑,要构筑一个城市的天际线必须具有时代的气息、时代的特征,必须会受到建筑师的青睐。这是必须得到社会的认可,这是一方面。

另一方面,高层建筑和超高层的自重要求就决定了这个问题的关键,举一个例子,上海环球金融中心492米高,101层,他的总重量我粗略算了一下有80万吨,就是万吨巨轮80艘的概念,这里面包括主体结构、钢结构,包括现在的玻璃幕、内外装修以及

所有的设备,和将来人在里面活动的荷载是80万吨。但是上海浦东的陆家嘴可以说在整个上海全部都是软土地,也就是说几千年以前、几百年以前是大海是冲积平原,上海环球金融中心是靠什么呢?2346吨700毫米的钢管桩,在塔楼部分打到78米,在群房部分打到42米,当然中间有4米厚的打底板,这是减小压强的,因为总的压力是80万吨,这是不会变的,不管是78米还是42米,离开上海底下的岩基还非常遥远,上海过去是一个海,它的岩基实际上是海底,如果说我们上海环球金融中心不采用玻璃幕墙,还要增加几十万吨呢?我算了一下要增加30—40万吨。现在玻璃幕的重量是多少呢?0.5万吨,5千吨。这些粗略的数字就可以让我们认知到在高层、超高层,特别是世界级的超高层里面,其外维护必须采用玻璃幕墙,没有第二条路可走,这就给幕墙设计师在高层和超高层建筑设计里面提供了广阔的天地。

我这里面稍微可以展开说一下,过去有一些舆论上说玻璃幕墙有一些负面的报道、负面的舆论,什么不节能、不安全、不环保等等,我想随着新技术、新材料不断地推出和应用,这些问题都可以得到解决,而且可以解决得很好。玻璃幕墙可以采用多种环保、隔热的配置来做到建设部要求的节地、节能、节水、节材的“四节”要求,我非常欣喜地看到6月20号上海环球金融中心和上海金茂大厦边上也就是说上海中心,这个方案已经正式确定。是美国Gensler公司与同济大学建筑设计研究院将进行“龙型”方案,英国的“水方案”淡出了,但是回顾这3、5年来在上海中心所做的20几个初步方案里面,每一个都是玻璃幕墙做外围围护结构,现在上海中心已经开始试打桩了,580米118层,但是这个高度是不确定的,可能也是学了人家一招,这个高度是在变化的。但是方案已定,也将诞生一个新的中华第一高楼。

我们再可以看得远一点,广州西塔的东面今年年底要开始广州东塔,肯定也是玻璃幕墙,方案都已经定了。在我们深圳地王的边上现在已经开通的京基蔡屋围98层,439米,全部是玻璃幕墙。昨天我到工地上去看了,因为我是里面的副总监。将来在我们的环渤海地区天津所诞生的117,方案已经定下来了,也全部是玻璃幕墙,以及将来深圳可能诞生的甚至118层,以及沈阳的御景、大连的御景都是400米以上的高层,所有的方案都已经确定,全部是玻璃幕作外维护结构。

关于这个论点我想讲两条理论,讲那么多案例的证明得出来两个结论:第一,高层、超高层建筑他的建筑外维护必须也必然采用玻璃幕。第二,高层、超高层的建筑采用玻璃幕这是肯定的,但是他必须是单元体的玻璃幕。单元体幕墙有两大优点:第一是工厂化加工,制造的精度非常高,所有最复杂的几何形状都可以放在一个单元板块里面,最复杂的问题放在工厂化解决,这是一个单元体幕墙设计的一个理念,所以他是工厂化加工的,进度高。第二个好处,美国人在上个世纪30年代发明单元体的时候他的根本原因就是工期太短,10个月的时间要做一个摩天大楼,来不及怎么办?单元体。它根本的动因就是它的安装进度、加工进度特别快。他可以跟主体结构同步进行,上海环球金融中心当主体结构进行到16层的时候他6层已经开始挂单元板块,然后是步步紧跟,在有的节点上他吊挂的速度甚至于超过他的主体结构,为什么?当主体结构79层要换核心筒的时候,就是进混凝土的核心筒要换成全钢结构的核心筒有一个转换的结果,以及里面3台的内服的塔吊要搬到外面悬吊的塔吊的时候主体结构比较满,但是这个时候单元体的安装的速度明显超过主体结构的上升速度。广州西塔也是同样的,2、30层的时候5月29号已经挂第一块单元板块,这是构件式是目前所不能办到的,构件式目前必须在主体结构做成以后把竖框装上再把横框搭上,然后再挂玻璃板块。所以高层、超高层的建筑,必须采用玻璃幕墙,必须采用单元体的玻璃幕墙。西塔现在可以是在4层开始安装,在第一个设备层的时候也就是避难层的时候14层的时候他可以开辟第二个作业面,到39层的时候他又可以开

一个作业面开始吊挂。所以他完全可以赶和超过主体结构的进度,这样大大缩短了玻璃幕墙的施工工期,也就大大缩短了整个建筑的施工周期。

第三,单元体幕墙的设计的难点和要害在于水密性,单元体安装的时候是由单元板块左右上下插接而成,因此单元板块的上下左右它的公母槽插接密封来构筑有效的等压舱,后面的气路顶住前面的水路,这是我们设计单元体的时候经常说一句话,水路和气路清晰,为什么说单元体幕墙他的水密性是要害是比较脆弱的呢?因为单元体的插接过程当中他的加工、制作、安装、吊装过程当中,特别是他的最关键的十字头封堵的那个地方,那个地方的设计是否到位、操作是否到位就决定了它的等压舱构筑是否到位。他跟构件式不一样,构件式是拿胶把玻璃板块和密封板块密封起来,无论是明框还是隐框。单元体不能那么做,只能靠公母槽的插接,公母槽的插接里面是依靠胶条来密封,所以等压舱的设计成为我们单元体幕墙设计的核心和关键。全国三大的检测中心,北京的中国建科院的、上海建科院和广东建科院的,每年要做成百上千趟的单元体的四性实验,强度和钢度一般不会出问题,出问题就在水密性。

今天早上吃早饭的时候我听到一个非常不幸的消息,我们国内一个大公司在国外施工的一个大项目水密性没过关,已经停下来了。这个大公司和这个非常著名的大楼我们暂且不说,什么原因?水密性不过关,停工了。所以单元体幕墙的设计他的关键、他的核心是水密性,我在上海,但是我非常不幸地给大家报道,我们心目中的幕墙经典之作——上海的金茂大厦是漏了,我为什么有把握?因为他们请过我去做过漏。他们还有意请我当他们的维修专家,现在北京的一个幕墙的维修公司正在洽谈,上海陆家嘴的中银大厦,他是一个椭圆形,底下有两个大斜面,就在斜面和椭圆体的一条相关线的地方是漏的,是德国的盖特纳制作的。没有把最复杂的问题放到工厂里面来解决,在这条相关线上没有给他构筑一个独立的单元体,这是问题的核心。

单元体幕墙漏了以后是娘胎里带的,是死症,也可以说是癌症,没有办法。只能是头痛医头脚痛医脚,打上胶,管上一年半载。因为单元体之间他要接受层间位移,他要接受风荷载,他要接受温变,两块单元体之间他是要动的,你给它弄死了没有用的,它不听话的,总要把胶撕裂的。所以单元体设计的关键,我请在座的各位设计师把我们的注意力集中到水密性上,集中到十字头封堵上,上海环球金融中心我在那边工作3年,我的注意力全部集中在这个地方。到现在为止和在施工当中多次的淋水实验和狂风暴雨,基本上现在还是滴水不漏,但是我保不齐3年、5年以后会滴水不漏,但是这个单元体在四性实验当中能够做到滴水不漏也是相当不容易的所以刚才我给各位设计师报告的广州西塔的四性实验一次通过是难能可贵的,他的设计理念正好给上海环球金融中心是两个理念,上海环球金融中心他的水密性的理念是排堵结合以排为主,他是外排水,外排水可能会带来内横凹,但是帕马斯和盖特纳的日本的伊东昭恒先生上面设计了一个非常漂亮的装饰带,上面设计了滴水楼,这个问题得到了解决,他的排水槽大到5公分,低到3公分,他很害怕,这个水我让它进去,进去我让它出来得更快,他是排堵相结合,以排为主。我们的西塔的理念是排堵结合,以堵为主。他前面设计了三道,现在看来这两个理念都有成功的可能。

第三个论点,怎么来组织排水,怎么来构筑等压舱?这里面就容不得我在这么短的时间里面给各位报告,好在晚上还有沙龙,我们可以互动交流。但是我想在这里抱歉地跟各位说,很精髓的东西这是人家的知识产权,很核心的问题我想应该得到尊重,理念可以交流,具体的做法,特的水墙怎么形成,气墙怎么形成,我想这个应该给各位设计师留下充分的遐想空间。

第四,单元体幕墙设计的精髓是什么?就是把复杂的问题简单化,把所有的难点放到工厂化解决,这是幕墙设计师的看家本事所在。什么意思?我举例说明,上海环球金融中心在13层以下是一个方形,75米方的,从13层以下分别从东北角和东南角的对角线方向往上收缩,这样产生了四条变形缝,135度,最难处理的是什么呢?就是这条变形缝,我在这里提醒我们的幕墙设计师,遇到单元体的时候你们一定要把最复杂最难做的问题放到一个单元体里面。是一个特定的单元体,这个单元体再难做,它的几何形状、几何尺寸再难搞,我们把它在工厂里面搞定了。到了现在就是给其他的标准板块同样的吊挂,一次成型。千万不要把单元板块再接缝这个地方收拢,你死定了,你肯定死定了,第一,现场你安装条件、现场的主体结构肯定有误差,你在那个地方你只有上海有话“功亏一篑”。广州的西塔也是这样的,原辅三角形,大圆弧是50,还有一个小圆弧,立面上又是一个纺锤体,怎么办?大圆弧、小圆弧采用标准板块,当中所有的变化用调整隔来解决。我只能讲到这里为止,再讲下去就是人家的知识产权了。就是把最复杂的问题放再一块单元板块里面,把最复杂的问题、最艰难的问题放在工厂化里面解决,把它搞定。不管是几何尺寸、不管是几何形状,我们都要做到这一点,这样才能玩得赢。

第五,单元体幕墙板块在设计的时候一定要考虑抗震防滑脱机构,日本是一个多地震的国家,上海环球金融中心帕马斯设计的第一批单元板,他做四性实验也好、五性实验也好、上地震实验台也好,他一定要拿到日本去做,花了25万美金,相当于当时的比价是200万人民币,第一次做下来他的板块会滑脱的,当地震荷载加上去以后他的板块会跳出来。因为单元体的板块都是在现场吊挂的,所以他们从那一次实验以后就在那个板块上专门加了定位块,而且还加了防滑脱设块进行防滑脱设计。四川的汶川大地震造成了这么大的伤害,数十万人的死亡,几十万人受伤,倒塌的房屋是数以千计万,但是我非常高兴地在中央电视台看到有一所小学五层楼的中间的楼梯间的休息平台,上面的玻璃幕墙没有垮。刘汉希望小学,幕墙没有垮,明年这个课题由我们龙老师专门来讲。

所以在我们幕墙行业里面专门有一个要求,就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。作为我们单元体幕墙和构件式幕墙的本质区别在时间?本质的区别是我们在现场是吊挂的,构件式是他的立体或者是立柱通过钢的转接件用螺栓和后面的埋件直接埋起来的,只要中间的主体结构不垮,只要中间的转接件连接有效,再加上里面设计的时候有众多的弹性变形的吸收量,构件式幕墙在抗震性能上理应比单元体要好,过去有一个错觉,就是单元体上下左右相互插接的,好像他一块单元板块不会出来,但是各位忘记了一个事情,当地震来临的时候,地震所传递给主体结构的是这栋楼的全方位的或者是三个方向的位移,X、Y、Z三个方向的位移。也就是说整个幕墙上面的所有立面的单元板块它有可能全部飞出来,一般人想说你上面的插着,下面的是左右相插,但是你地震来临的时候你整个是一栋楼它在上下左右的晃动,就有可能全部出来。但是在这一点上非常遗憾的,就是我们国内的大量的单元体幕墙在吊挂设计上没有考虑防滑脱机构,我可以非常肯定地说,我可以非常自信地说,我也可以非常负责任地说,因为我今年经历了7、8个单元体幕墙在北京、在上海、在广州做的,分别各个大公司做的单元体上面都没有加防滑脱机构。应该说,这是一个非常恐怖的现象,就是有可能这个高层可操作件主体结构没有垮塌而单元板块甩出来了。

我在这两个工地非常有幸地,上海环球金融中心日本人是抗震意识非常强的一个民族,在施工图纸前他就明确地指示,经过那一次的地震台实验以后他是必须加上的,很好。广州西塔也是在我上一次在长沙讲课的时候他们有一位西塔的主设计师,上次3月17号我去开会的时候,他说“席老师我是你的学生,去年8月份我去听你的课,听课以后我

们在投标的过程当中都用到了,最后在西塔的中标过程当中起到了至关重要的作用。”他们的防滑脱机构可以说用他们邓总的话来说,就是“站在巨人的肩人又进了一步”。他们多次地去过上海环球金融中心跟我切磋,他们的设计方案确实高于帕马斯。

第六,超高层的单元体幕墙的设计一定要考虑施工期间和竣工以后的防火封堵。单元体幕墙和构件式有明显不同的氛围,构件式他是框架先上去,然后再把面板上去,他构筑能够引起烟囱效应的时间非常短,构件式先是框架上去,框架上去等于是敞开的,没有围护,到最后要装玻璃板块的时候他形成里面层间的或者是筑边的防间的烟囱效应的时候非常端,但是单元体不同,单元体是框架和面板在工厂化里面就已经形成了,等到他把这一层的单元体挂完,层间的防火封堵和筑边的防火封堵必须马上成就,这里面我们有成功的经验和失败的教训。

我想稍微展开一下把这两个案例告诉各位,因为消防安全责任重于泰山,在我们的幕墙设计里面这是极为重要的一个环节,希望各位能够把持住。我举两个案例:

去年的8月14号下午16:35,上海环球金融中心东北角的观光电梯发生大火,从下午的16:35烧到17:45,70分钟,6:10互联网上美国之音、法国之音都开始报道了,18:10都已经有环球塔上冒烟的照片了,我当时在现场。是日本的奥帝斯的电梯在里面搭设的200多层的覆踏板他要安装高速电梯的轨道,有焊接作业,没有用接火兜来接操作,引燃了底下的包装纸,然后把200多层的覆踏板全部烧毁,把里面的钢结构都烧红,把里面高强度的混凝土都烧到起翘。但是不幸中的大幸,在里面作业的3500—5000人,无一伤亡,得益于什么呢?得益于意大利帕马斯做的观光电梯的前面的单元屏幕墙,边上有纵向的筑边防火封堵做得非常到位。镀锌钢板我们的货载规定是1.5他做3,30度折边打防火胶之前经过认真地清理,用湿的刷子刷过,等它干了以后打防火胶。但是防火胶是不防水的,在施工的过程当中防火胶可能遇到淋水,所以我们要求在防火胶的外面再加上耐火胶,因为这个镀锌钢板都是经过剪的,它的横断面已经没有镀锌的,要生锈的,所以要把这个没有锌层的镀面包裹起来,还要把防火胶保护起来。在70分钟大火的考验下,火被阻燃了,浓烟没有得到弥漫。要是在那个状态下,里面的内装甚至于精装已经开始了,如果说大火蔓延如果死伤了几百人甚至于上千人那是很容易的,因为那个时候一个是浓烟的窒息死亡,另外一个是踩踏的死亡。那样的一个大火在里面工作的很多民工弟兄一点都不知道,还在里面作业,靠什么就是靠防火封堵做得到位。当然肇事者3个人坐牢了,损失4千万,但是幕墙这一块非但免责还得到了上海消防局的表扬。这是一个典型的案例。

还有个失败的案例,大连有一栋楼26层,去年的5月20号他的幕墙已经全部做完,里面的层间的防火封堵一定没有施工,或者说是没有到位。一场大火全部烧完了。所以说单元体幕墙的设计里面防火封堵的工作至关重要,不仅涉及到竣工以后的安全运行,还是我们施工期间的保护神。

第七,单元体玻璃幕墙公母槽插接的深度请各位设计师应该考虑诸多因素,一般认为公母槽的插接功能就是隐身等压舱,这无疑是正确的,但这是不完整的。超高层在风荷载的作用下,因为任何建筑风荷载的承受或者是传递,第一道关就是玻璃幕,如果你采用玻璃幕的话。风荷载通过谁传递到主体结构的?是玻璃幕。超高层建筑在风荷载的作用下他会产生合理的和正常的摇摆,就像上海环球金融中心他是摇摆三次以后里面的风阻仪器开始工作,肯定要摇摆,如果是一个500米、400米这样的高层建筑,如果在风荷载的作用下一点摇摆都没有的话这一栋楼就非常危险了,他完全是钢性的。这些风荷载传递给

主体结构,而主体结构所产生的摇摆反过来肯定要传递给我们的单元体。这些单元体肯定要发生层间位移。刚才我也说到单元体在吊挂以后、在调整以后是会动的,这些位移依靠谁来吸收?在构件式的幕墙里面他的位移依靠什么呢?依靠玻璃板块和框架之间以及当中我们构件的弹性黏结这一部分。单元体的面板和铝的框架结构是组成一体的,他是一个单元。这些位移只能是由插接槽来吸收。第二,温度的变化,单元体和主题的结构完全不一样,这些温变的应力依靠谁来吸收?也是只有依靠公母槽来吸收。第三,单元体幕墙在生产加工过程当中它必然会产生一些国家标准所允许的误差,直线方向1毫米、对角线方向3毫米。我们单元体在安装过程当中也可能产生同向发展的接力误差。另一方面主体结构或者是钢结构或者是混凝土结构,他在引成的过程当中也会产生误差,这些误差也需要我们单元体的玻璃幕墙来包含、来吸收、来买单。第四,刚才我说了,当地震来临的时候,建筑主体结构的三个方向的位移,旋转、扭等等都要传递给玻璃幕墙,这些位移和扭转也是需要单位板块的公母插接槽来吸收。最后一条可能是各位没有想到的。

像上海环球金融中心和广州西塔这样的超高层的摩天大楼,在他总重和总的荷载包括里面的设备,荷载的压力下他是会发生层间压缩的,这是构件式幕墙或者是在其他的建筑里面不会发生的事情,但是在我们这样世界级的高层摩天大楼里面都已经发生了。尽管上海环球金融中心他的受力主要的柱子是当中的核心筒,70公分后的净芯混凝土,里面是钢板,外面是混凝土,四个角是净芯柱对角线7米的厚,但是还是发生了层间压缩。他的标准层高是4.2米,当楼建成的时候再去测量他的5、6、7、8层都压缩了,压缩了4—5毫米。但是我们的单元板块挂在主体的外面,我们根据101国家标准规定的我们的幕墙跟主体结构允许有一定的变形,我们不能够受主体结构的荷载的。也就是说我们的单元板块不能压缩的,我们的单元板块当时加工的时候还是 4.2米,层间压缩发生了以后这个4—5毫米谁来吸收,谁来买单?如果说我的幕墙设计师不考虑到这一点,你的单元板块挂上去挂到最后层间压缩天然地发生了、合理地发生了,谁也没办法。你的板块就变成什么?你的板块就不是鼓肚子就是凹下去了,就要产生破损。这一点就是单元体幕墙的公母插接槽搭接区的深度,希望各位能够考虑这个方面的问题。

第八,超高层建筑单元板块的幕墙设计要点第一,要考虑在施工期间和竣工以后的板块的维修和更换,这是一个非常非常难的问题。单元板块在安装的过程当中是左右插接和上下插接,他的安装过程肯定是从低层到高层发展,一直到顶部。这还带来了一个问题,在安装过程当中,如果说哪一块面板坏了,因为这是很难避免的,去年的5月7日上海环球金融中心上面的塔吊那个女同志,照理来说应该先提升然后再收那个杆,哪一天晚上也许她心情不好,钢结构起吊收杆和提升同时进行,从37层—64层的地方,把外面的装饰条和、玻璃和里面的单元板块的框架大规模地撞坏了,怎么办?当时日本人提出来的索赔2个亿,把这位女士都吓昏了,她也不知道怎么回事又收杆又提升,你想钢结构撞到玻璃幕墙上那就完蛋了,在西北角。像这样的东西怎么来维修?他左右上下都插接的,玻璃板块的更换还可以,虽然是明框但是可以把扣条的装饰条重新换,他们的装饰条是很贵的,上海环球金融中心所有的构件都是国产的,就这一根装饰条是日本进口的,他不放心,一定要自己进口。但是框架坏了怎么办?有的说我把它锯下来,可以,拆除还有一定的可能。要把新的换上去怎么换?我这把个题目留给各位建筑师,我们晚上再讲。我肯定有办法,而且已经办到了。有的人说是临装,可以临装,但是你不能把他的单元体的等压舱系统搞死了,上海曾经有这样的单元体竣工以后换一块玻璃10万块钱,业主不干了,说换一块玻璃要10万啊?又找一家大公司,20万。我们是用正规设备给你下去的,我们不是蜘蛛人,现在甚至已经开到有25万的,换一块玻璃。所以请各位建筑师在设计单元体的时候要考虑到单元体维护和更换的方向性,还要保证单元体的系统能够存活,你把它

搞死了你不算本事。这一点我想到现在世界各地都没有好的办法,都没有锦囊妙计,这个问题在日本也好、在意大利也好、在德国或者是美国都很难办,单元体的维护和更换很难,特别是更换。大家可以想象一下,左右上下都是插接的,你怎么把它拿出来?我把它锯掉,锯掉可以啊,一点点拿出来,但是怎么装上?当然有办法,智者见智仁者见仁,是有办法,但是说实在的,到现在目前为止都是有瑕疵都是有提高空间的办法,还需要进一步的探讨。

第九,每一栋高层在当地都是一个标志性的建筑,白天和晚上的立面形象和效果都是有巨大的社会影响,出彩不出彩就看我们的玻璃幕墙了,所以我们优秀的幕墙设计师不单单要考虑白天的立面效果,还应该晚间的灯光照明,也就是我们平常说的LED,很多建筑,很多幕墙作为外围护结构的白天不怎么好看,晚上好看,水立方我白天没有去过,晚上我去过了,听说水立方晚上比白天好看。上海的东外滩、西外滩、北外滩、南外滩,那些建筑确确实实晚上的灯光设计比白天漂亮,特别是像台资的阿诺娜,包括我们的东方明珠,包括我们的经贸,这里面就要求我们的幕墙设计师在设计幕墙的时候一定要考虑灯光照明和航空警示,因为你是超高层建筑。这些所谓的考虑并不是简单的,他所有的线路、所有的发光源都要在你的单元体里面解决。不可以像过去一样,现在市里面的灯光工程师来了,所有的线和灯都挂在外面,不可以的,所有的发光体都必须在你的幕墙里面,这就给我们的幕墙设计师提出了对电、对灯光这方面的知识的拓展。要给搞灯光的人连锁设计,给航空警示灯的设计在上海专门有一个部门进行审核,航空警示灯也要含到幕墙里面。这是和边界外围的一些结合。

幕墙人家说是装得起用不起,为什么?它要洗脸、要洗澡,就是要擦窗机,这些擦窗机的安装和设计都要跟幕墙结合起来,上海环球金融中心和广州西塔都是放在设备层里面的,但是这个擦窗机从室内到室外有一个行动的轨迹,这个地方的单元体要能够打开,你打开了才能把这个擦窗机弄出去啊,上海环球金融中心是64块,他的擦窗机要保证10万平方米,1万个单元板块,4万块玻璃,每块玻璃和装饰条都要能够擦到。每一个擦窗机它的进出都要经过我们的单元板块,出的时候要出得去,进来的时候我们门要关上。而且关上了以后不能漏雨,你说我这个擦窗机出去以后漏雨漏得一塌糊涂,那这个不算本事。因为你目前肯定要擦窗的、要洗脸的,不能像低层的或者是多层的,或者是现在的高层一样拿一个蜘蛛人一个绳一挂就在上面擦了,那恐怕不行吧。那这10万平米的安全,500米的高空绳子掉下来怎么办?不可能的,必须要有擦窗机,擦窗机就必须经过我们的幕墙单元体,我们的单元体必须要有滑动的机构和关上的机构,这些机构不能漏雨。

第十,这个题目很难,但是我们的幕墙设计师将来在高层的设计过程当中一定会遇到。我这个题目可以写一篇论文,也可以出一本著作,这个题目实在是太大了。我在这里只能说一点皮毛而已,说一点基本概念,甚至于基本概念都提不上。《高层建筑的风环境的研究和风荷载的确定》,这个题目实在太大了,我只能简单地说。

超高层的风荷载研究这是一个世界的课题,超高层建筑的玻璃幕墙面板上的风荷载的分布状态,它是怎么分布的,这个状态能够准确地、科学地来确定,这更是一个世界级的难题。我们国家的行业标准JGJ—1003,玻璃幕墙的工程规范里面5.3里面规定,200米以上的玻璃幕墙应该进行风洞实验,来确定风荷载。我们今天讲的超高层和超超高层,毫无疑问就是我刚才所依据的两个案例,都是400米和接近500米,都远远插过国家行业标准所设定的200米的界限。所以肯定要做风动实验,由风动实验来决定它风荷载的分布,这一点是肯定的,这是毫无疑问的。

但是这里面有一个问题,对我们幕墙的设计师来说,我们怎么来看这个风洞实验的报告?怎么来看风动实验报告上的风荷载的分布区,来转换成我们单元体幕墙设计里面的框格的惯性距和抵抗距?这个题目是留给我们的,招投标超高层的时候他一定会给你一份非常厚的及百页甚至于上千页的风动实验报告,上海环球金融中心也好、广州西塔也好,以及上海和广东的一些插过200米都做风动实验,在招投标的时候他都会给你厚厚的一本风动实验的报告,我们怎么来看。我们现在的层面还绝对没有这个能力和知识来研究怎么来做风动实验,我们达不到。我们就应该学会怎么来看风动实验的报告,这里面我想提几个意见。

1、风动实验它仅仅是模拟这个建筑的一个风的状况,远远达不到真实模拟,为什么?现实里面任何一栋高层建筑它上面没有一个顶盖,你像西塔一样,或者是像上海环球金融中心一样,不可能上面有一个顶。但是在风洞实验里面,你要放到风洞里面,上面就肯定要有一个顶。

2、(1)所有的高层建筑在过去、在现在和未来他都会产生或者是即将产生一些建筑,也就是说他的地面粗糙度是在变化的。在风动里面永远不可能100%真实地模拟,你比如说在陆家嘴现在如果做上海环球金融中心的时候,原来有经贸,将来有上海中心,但是上海环球金融中心将来所受到的风环境肯定和周边的这几栋高层息息相关,风动实验不可能真实地模拟将来情况,他怎么可以想到在几年以后在上海环球金融中心边上还有一栋上海中心是580米?他只能是大概地模拟。怎么能模拟整个陆家嘴地区这么多上千栋的高层建筑?没法模拟。他的风动就没有这么大。我刚才说的是环境不同,他的真实环境和在风动里面的环境不同。

(2)精确度不够,一栋500米的高层,或者是将来600、800米的高层,他做模型肯定只能做到1/200或者是1/150,或者最多做到1/100,如果是500米他做1/100的话达到多少?5米的高度,上海环球金融中心是做到了这样的一个高度,但是他是到世界最大的加拿大的西安纳(音)大学去做的,花了几百万美金去做的。但是这个数字出来他的准确度是1/100,他的敏感度缩小了。所以风洞实验的报告不能真实和准确地反映,只能是泛引一个风荷载的趋势值,就在那个地方出现高风压区,风动实验的结果将上海环球金融中心很明显,就在裙房上面的9层,也就是在西北角和东北角的地方出现了50年一语的5.0千帕的高风压区,他说明了一个趋势,什么趋势呢?地面的粗糙度对高风压区的产生至关重要。也就是说随着建筑的高度升高,他的风荷载并不是越来越大。什么原因?就是越到上面,地面粗糙度对建筑风荷载的影响越来越小,当然,层高系数是越来越大,两个相抵,地面粗糙度还是决定的因素。所以就在裙房的上部出现了5.0的高风压区,而在顶端只有 3.5。西塔也是这样的,他的最高风荷载并不是出现在顶部,但是体型系数被影响是明显的。就是9楼的部分边角这一部分的风荷载确实是高风压区,大面确实是低风压区或者是大面的风压远低于角的。

所以,经过风洞实验的报告可以看出这两个明显的趋势性的特点,也就是说地面粗糙度的影响随着高度的增长会越来越弱,但是角部的影响和大面的影响这个规律是永恒的。不管是任何一个高度,角部的风压区永远高于大面的风压区。这一点对我们的幕墙设计师有什么实践意义呢?有什么限制的意义呢?我想告诉大家的是这方面的问题。就是当收到业主提供的或者是设计院提供的风动实验报告的时候,在确定我们幕墙的风压区的时候,一定要贯彻一个原则,在分区的时候贯彻一个时间原则呢?就是宜粗不宜细,在一个风压区里面取最高风压值,为什么?因为我们生产实践决定了我们不能把一个超高层的建

筑分成10个、8个风压区,一般来说都分成2—3个风压区。这样在生产管理上面、在材料供应上面比较好管理,这样就造成了部分地区面板材料和框架材料他的安全性的富裕。表面上看起来这个地方好像是浪费了,但是你把生产管理这一块考虑上去反而是合算的。

这仅仅是我的一个建议而已,因为这个题目太大。就是在你接到风动实验报告的时候,我们作分区图的时候,尽量简化,如果要搞成十几个那就自己把自己整死,这个时间上的、供应材料上的和生产组织上的麻烦,就能够抵消掉你前面节省材料上面带来的所有的好处。

今天上午的时间还有5分钟,我想说一个故事,今天上午7点钟我早上去散步,走到了大梅沙那边有一个“愿望塔”,20层,我步行上去了。风景这边独好,上去看了,虽然下来的时候大汗淋漓。我在上面许了一个愿,就是我刚才讲的金月(音)的张华(音)先生去年听了我的课,后来中标了,西塔中标以后他说很多还是很有益的。我许了一个愿就是:在座的各位幕墙界的精英、在座的幕墙设计师,将来我们一定会在我们中国的乃至世界的一些超高层里的工程中承担起主设计师的任务。我深情地期待我们将来还会再见面,晚上的专题沙龙我们不见不散。谢谢各位!

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定

上海市建筑幕墙工程设计文件编制深度规定(暂行) 1.总则 1.0.1为加强对本市建筑幕墙工程设计文件编制的管理,保证各阶段设计文件的质量和完整性,在国家现行有关设计深度规定和上海市标准《建筑工程设计文件编制深度规定》 (DBJ08-64-97)基础上,特制订本规定。 1.0.2本规定适用于上海市的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙工程的设计。其它类型幕墙的设计可参照本规定执行。 1.0.3设计文件的编制必须执行现行国家、行业和地方颁布的法令、标准、规范、规程,遵守设计工作程序。 1.0.4建筑幕墙工程设计一般按方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行。 1.0.5建筑幕墙,是在工厂内预制、在现场安装、悬挂在建筑物主体结构上的非承重外围护体系。设计文件的编制深度,应满足建筑物对幕墙的各项技术、性能和安全指标。 1.0.6建筑幕墙设计的立面要求既满足建筑设计的艺术性,又符合幕墙技术的安全性、耐久性、合理性,同时又必须确保幕墙在使用过程中具有足够的安全储备。 1.0.7各阶段设计文件应完整齐全,内容、深度符合规定,文字说明和图面均应符合标准,表达清晰、准确,全部文件必须严格校审,不应出现各种差错。 1.0.8建筑幕墙设计、施工应一体化,幕墙专项设计单位应全面负责幕墙设计、制作、安装和保质期内维修。 2.方案设计 2.0.1方案设计文件根据设计任务书和工程业主招标文件对幕墙工程设计要求进行编制,由总说明或设计说明书、设计图纸、投资估算、透视图等四部分组成。除透视图单列外,其他文件的编制顺序为: 封面:写明方案名、编制单位、编制年月; 扉面:写明方案编制单位行政及技术负责人、具体编制设计总负责人及各专业工种负责人; 方案设计文件目录; 总设计说明书或设计说明书; 设计图纸;

幕墙深化设计施工图审图要点【最新版】

幕墙深化设计施工图审图要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)封面、目录 (2)设计说明 (3)幕墙构件平面、立面布置图 (4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图 (5)主龙骨与主体结构连接的构造详图 2图纸深度及设计审图要点 (1)设计说明: 注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格。

焊缝质量等级、防腐及防火措施。 建筑幕墙面板材料要求及物理性能 幕墙式建筑外墙保温材料要求 窗槛墙、窗间墙的填充材料要求 防火封堵材料要求 幕墙防雷做法 重点检查材料要求: 幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。 金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。

非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能: 高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。 (2)幕墙构件平面、立面布置图: 图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能; 与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立面部位均要有结构供幕墙受力。 检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高; 与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高; 外立面分格应考虑室内功能及墙体布置; 幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。 与室内建筑平面核对逃生窗位置。

幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求; 窗槛墙高度要求大于800mm; 建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现; 办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置; 高层建筑采用外开上悬窗时,应设有防脱设置。防脱装置及五金锁点配置要在图纸中有所体现; 玻璃幕墙、外窗临空处要设置栏杆;栏杆高度应符合要求。采用玻璃作为栏板时,应选用防撞击夹胶玻璃; 幕墙图纸中要设置预留外墙清洗点,外墙清洗点要有节点做法; 幕墙图纸应结合泛光的灯具布置、安装、维修进行设计,要

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

建筑幕墙工程监理实施细则

D 监31-20151005 华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、监理控制依据 三、监理工作控制目标及控制特点 四、监理工作程序 五、监理人员组成

华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 一、工程概况: 1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目 2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东 3、建设单位:剑腾液晶显示() 4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司 6、总包单位:上海建工二建集团有限公司 7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司 8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 9、结构类型:钢筋混凝土框架结构 本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。 建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。 幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。

二、监理控制依据: 1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。 2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划 3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有: 《建设工程监理规范》GB50319—2000; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 4、技术规范、规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版); 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001; 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002; 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84 《预埋件设计规程》YS11-79 《不锈钢冷加工棒》GB4226-84

建筑幕墙设计要点分析

建筑幕墙设计要点分析 发表时间:2017-03-06T16:33:54.897Z 来源:《基层建设》2016年第33期作者:梁裕森[导读] 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,对建筑的要求也越来越高。然而,由于当前幕墙的需求在短时间内急速上升,国内的安装成本由此而快速增长。 广东世纪达建设集团有限公司 528251 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,对建筑的要求也越来越高。然而,由于当前幕墙的需求在短时间内急速上升,国内的安装成本由此而快速增长。所以在建筑现场按比例来安装幕墙,成本也越来越大。为降低成本,成套幕墙已成为唯一的选择。国产机组幕墙技术是从国外引进的,并且结合了我国的实际情况,经过了十多年的发展,我国的幕墙事业取得了很大的进步,但幕墙 设计中仍存在着诸多的不足之处。本文主要阐述了建筑单元式幕墙设计要点。 关键词:建筑;幕墙;设计;要点随着建筑行业的不断发展,建筑行业也在面临着新的问题和挑战,建筑幕墙作为建筑整体功能中的一部分,对于建筑整体设计有着重要的影响,不仅装饰着建筑,对于建筑防雷防震防风等,都起着保护作用,因此,新时期要注重对幕墙设计人才的培养,设计要紧随时代发展的步伐,顺应社会发展变化,与时俱进,不断的进行创新,只有不断的进步,才能促进建筑幕墙行业的长久发展。 1单元式幕墙概述 单元式幕墙,是在工厂制成的完整的基本单元,将支撑框幕墙结构的各种墙板,直接安装在建筑立面的主要结构,从而组装成一个单元组件框架和幕墙板,形成单元组件。在一个单元组装中,它已经满足幕墙施工的要求。一个个单元组件上下框及左右框对插形成组合杆,完成单元组件间接缝,最终形成整幅幕墙。 2单元式幕墙设计要点 单元式幕墙结构,在整个工程中起着至关重要的作用。一旦结构设计出现错误,会导致非常严重的后果。单元式幕墙结构设计中的要点如下: (1)单元式幕墙水平构件及竖直构件的应力与变形研究在永久载荷挠度上限水平构件的情况下,玻璃垫在支承点附近的垂直构件的位置,移动到一个一般的位置,可以是L/8;在垂直件的情况下,超过限度,调整连接的垂直分量的位置;垂直分量超出极限的情况下,进行中间支撑点安装,从而提高了设计模型。 (2)单元式幕墙连接部分的设计 ①单元式幕墙连接的扣盖配置,其结构胶的主要功能是将部分材料垂直于构件或水平于构件,以便作用于玻璃风荷载;②应考虑到玻璃块的玻璃水平构件的重量;③应研究力传递在连接保温材料中的作用;④垂直构件和水平构件,应连接作用于连接器和螺钉剪切力矩; ⑤通过水平件上的垂直构件的剪切、传递、转矩,要将单元的顶部横构件连接到一个螺钉上;⑥要考虑连接器套圈和螺丝;⑦细胞壁、顶梁底部横梁、水槽要插入弯曲中的横梁;⑧在负载中,使得铰链垂直元件和水平构件能够被锁定杆锁定。 (3)单元式幕墙支撑结构的设计支撑结构设计的单元式幕墙是非常重要的,因为它是垂直支承构件支承的部分,安装在建筑物地板梁夹具的主要结构。在永久载荷、风载荷和地震作用支承部分的设计应是安全的,最重要的是设计的判定,是假定针点的位置产生的剪切力,剪切力被用于这种应力和各部分 的连接上,以便作为平衡式结构研究的基础。 3单元式幕墙结构设计问题(1)单元式幕墙系统,采用等压原理通过主墙幕墙单元没有排水系统的设计,梁在插头,形成内、外两腔,在其外部以便通过排水孔帘等压光束而组成的系统。其在压力的作用下没有区别,雨水不会进入内、外两腔中,但在空气压力的瞬时变化时,内侧和腔室外部有一个压力差。建筑内传统的幕墙单元系统如图1所示,在直接通信光束并在同一高度外腔,雨水基于压力差沿着外腔通过排水孔腔进行排水,当雨水进入空腔中,有可能会产生渗透;从密封条的里面,有组织的排水幕墙内如图2所示,外室没有直接连接,但在光束管道单元上提供侧向排水,水泄漏到腔道处,通过侧排水泄水孔排出。通过将下横梁沿外室排放到单元的下横梁上,通过有组织地排水至外部垂直主梁腔,提高了幕墙系统的耐水性。 (2)单元板块吊装设计的建议。梁的设计,一般是直接关系到水密气密幕墙的性能。梁结构的壁厚不能达到,不仅工程量较大,而且不能够使经济利益达到最大化。在设计柱上起吊点过程中,必须用特殊钢柱加工在固定波束位置后方能使用,然后转移到天花板,或直接到升降单元板挂件。必须在升降导向绳索的时间内进行设定,由工人引导绳从地面牵引,从而防止在装置摇动或冲击板旋转下出现单元板已安装的情况。因此,做轮廓加工图还必须考虑在何处以及如何引导绳连接单元板,如果单元板太重,就必须考虑安装导向线,这些都是幕墙设计时应考虑的细节。

建筑幕墙工程设计与施工资质标准(3级,没有)

建筑幕墙工程设计与施工资质标准 建筑幕墙工程设计与施工资质标准 标准 (一)一级 1.企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于1000万元,净资产不少于1200万元; (3)近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不少于6000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于6项; (4)近三年每年工程结算收入不少于4000万元。 2.技术条件 (1)企业技术负责人有不少于8年从事建筑幕墙工程经历,具有一级注册建造师(一级结构工程师)执业资格或高级专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于10人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于6人,建筑结构类专业不少于4人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备一级注册建造师(一级结构工程师、一级项目经理)执业资格的专业技术人员不少于6人。 3.技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所;

(2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。 (二)二级 1.企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元; (3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于2000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项; (4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。 2.技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于6年从事建筑幕墙工程经历,具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专业技术人员不少于5人。 3.技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。 三、承包业务范围 (一)取得建筑幕墙工程设计与施工资质的企业,可从事各类建设工程中的建筑幕墙项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程,还可承担相应工程的总承包、项目管理;

(完整版)幕墙的重点、难点分析

幕墙施工重难点分析 一不同幕墙接缝处理措施 不同幕墙接缝处理也是本工程的施工重点。不同幕墙接缝处的处理措施依据设计图纸为:缝隙内填塞泡沫棒然后注密封胶。胶面要平整、光滑。 石材与窗接口部位属于特殊部位。因此部位涉及到石材与铝材不同材料接触,且此处防水特别重要。故在窗与石材接触部位首先在内部填充泡沫防水剂,以确保接口的防水性能,待泡沫剂干后将石材与窗之间的缝隙采用具有优良性能的硅酮耐候胶注填,以确保缝隙的经久不渗,具有良好的防水性能。 二石材开槽 石材开槽是重要的关键工序,对此道工序来说要控制好质量首先是确保设备处于最优工作状态,其次是选用认真负责、经验丰富的操作工进行操作。最终靠逐槽检测,凡不符合工艺要求的一律弃之不用,以保证石材幕墙在安全上万无一失。钢龙骨安装完成时,进一台石材开槽机,用于现场应急石材板开槽。 三钢结构的施工重点 钢结构的防腐是施工的重点。石材幕墙钢龙骨热浸镀锌处理。五金配件采用不锈钢材质。 现场进行焊接时,必须对焊接部位作防腐处理,镀锌涂层厚度不低于 75um。钢角码、连接件等采取热镀锌处理。外露钢架涂料施工时,施工、雨、雾情况时,不可施工(特别是面层涂料,严禁施工)。环境应当洁净,表面必须干燥,不可有湿气,温度不宜低于+15℃,相对湿度不宜大于60%。施工过程中应注意气候条件的变化,当遇有大风、雨、雾情况时,不可施工(特别是面层涂料,严禁施工) 四幕墙施工测量

幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,对于主体结构的误差,应及时作相应调整,确保加工制作符合现场实际情况;测量应在风力不大于4级的情况下进行,每天应定时对幕墙的位置进行校核。 五幕墙防水 幕墙型材的合理设计是防水的重要措施之一,将型材设计为压力平衡系统,该系统是依据雨幕原理,在幕墙型材上预设一个外部压力进入内部的引导孔,从而使内、外压力差调整平衡而达到外部水不易进入的目的。同时在型材外缘及下部开有排水小孔,以排去进入内部 的少量渗水或室内的结露水。以上防水和排水措施共同组成一个干燥密封系统,一方面使水不易进入幕墙内部,另一方面即使有水渗入也会自动排除。在预设孔洞时,每支横框上设2个,孔距拐角100mm左右,上下孔之水平距离大于50mm,以防止空气串通。 六密封胶的施工 施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍,较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞;密封胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。 七幕墙安装施工隐蔽工程验收 配合业主进行隐蔽工程验收,如:构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装以及幕墙防雷接地节点的安装。 八幕墙防火技术保证措施 该工程的防火设计,以GBJ16及GB50045为指导,用较大的安全系数。主要防火技术措施为: 1、根据建筑防火分区总体设计与要求,以防火物料(防火岩棉、防火板、防火胶等)设立与幕墙相关的防火隔离带。尽量避免一大块玻璃跨楼层上下两

幕墙设计说明

目录 第一章:幕墙工程概况 一、工程简况 二、建筑效果及幕墙设计思路 三、幕墙工程概述 第二章:幕墙工程系统形式及主材分布 一、玻璃幕墙系统 第三章:幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 二、材料选用说明 第四章:幕墙工程主要系统设计 一、幕墙工程设计原则 二、幕墙工程主要系统设计要点分析 第五章:幕墙工程重点设计说明 一、幕墙水密性、气密性设计 二、幕墙抗风压设计 三、幕墙安全可靠性设计 四、幕墙的节能设计 五、幕墙人性化设计施工 六、幕墙防雷设计 七、幕墙抗震设计 八、幕墙防火设计 第九章:幕墙工程设计依据及规范 一、图纸文件依据 二、规范依据 第一章幕墙工程概况 一、工程简况 1、工程名称:茌山建工大厦幕墙工程 2、建设单位: 3、工程地点:茌平县城中心街中段西侧252号。 4、主体结构形式:框架剪力墙结构 5、地面粗糙度类型:B类 6、建筑物耐火等级:一级耐火等级 7、抗震设防烈度:7度 8、合理使用年限:50 年 二、建筑效果及幕墙设计思路 建筑外饰如人之衣裳,不同的装饰决定其不一样的气质与形象。本建筑项目造型丰富、层次分明,外饰幕墙通过多种面材和体态的表现,使其极富观赏性。在建筑色彩上,通过石材、玻璃等相互变化显示了幕墙的巨大魅力,丰富了建筑的层次和艺术感染力。 本工程外墙的主要装饰内容为:玻璃幕墙。 三、幕墙工程概述 为满足使用功能和设计风格的需要,在立面效果设计上以体现建筑物简洁、大方和庄重为主要着眼点,并通过各局部、细部的设计,力争达到通透而不空洞、简约而不简单的设计效果,并应用计算机模拟设计,充分提高面材的利用率,达到

既经济又美观。 设计采用先进而可靠的结构系统,同时解决安装工艺问题,解决变形伸缩、密封,幕墙分格缝均匀平直,确保幕墙效果简洁、清晰。 第二章幕墙工程装饰项目及主材分布 一、玻璃幕墙 1、分布:位于洞口部位。 2、主材:龙骨采用6063T5铝合金型材,采用15001系列隐框铝合金立 柱,玻璃采用“5+9A+5钢化中空镀膜玻璃”。 3、系统:采用铝合金定距结构系统。其结构形式是:先由铝合金竖龙骨 和横龙骨连接构成幕墙的骨架部分,并通过连接件、埋件固定于主体 结构上。玻璃板块横竖向通过压板定距压紧,开启窗采用上悬窗结构。 铝合金立柱采用双跨结构。 第三章幕墙工程材料选用说明 一、材料选用原则 1、幕墙采光区及活动区域是体现整体幕墙档次、性能、寿命及外观效果 的重点部位,因此,此部位的材料选择为工程的重点投入部分,材料 在外观颜色效果、热工性能及材质方面尽量选择最好的。 a、幕墙采光区域材料选择: 面材选材主要考虑其结构安全性能(采用钢化玻璃)、保温节能性能(采用中空钢化镀膜玻璃)、立面装饰效果及使用舒适性能(采用透明或镀膜玻璃); b、幕墙活动区域材料选择: 幕墙活动区域的门窗五金件选材主要考虑其装饰效果、使用舒适度及使用寿命。 2、非采光区即实墙面外饰幕墙,其材料选择重点考虑面材的选择(可选 用国产或进口优质面材);其系统内部构造材料在满足安全性能、节 能保温性能的前提下,可采用经济可靠的简单构造。 3、幕墙的其他材料选择,如密封胶、结构胶、密封胶条等,此部分材料 占幕墙总体材料的比例不大,却起着重要的作用,选用材料的好坏直 接影响幕墙的安全性能、水密性气密性等使用性能及幕墙寿命,所以 建议采用优质产品,胶条可采用EPDM(三元乙丙)。目前,某些国 产优质胶可以完全满足幕墙各项性能的要求,且更具经济性,故此部 分材料建议采用国产优质品牌。 二、材料选用说明 1、钢材、五金件及紧固件

浅析建筑幕墙设计要点

浅析建筑幕墙设计要点 发表时间:2018-07-12T17:24:14.230Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:姜鑫星 [导读] 摘要:在社会经济快速发展的今天,建筑幕墙行业也得到了一定的发展,逐渐向规范化、系统化方向发展。 杭州加多建筑设计咨询有限公司浙江省杭州市 310000 摘要:在社会经济快速发展的今天,建筑幕墙行业也得到了一定的发展,逐渐向规范化、系统化方向发展。然而一些潜在的问题仍旧存在于建筑幕墙设计工作中。而因为建筑幕墙设计要点的掌握是提高工程整体建设有效性,满足个体及群体对建筑物的高性能需求的有效途径之一。本文浅析建筑幕墙设计要点。 关键词:建筑;幕墙;设计要点 引言 在建筑工程中建筑幕墙属于新兴的一种装饰工程。这些年建筑幕墙的变化也是日新月异,以前建筑幕墙只是流行经济较发达的大型城市,随着时间的发展,在很多的中小城市也开始流行建筑幕墙的使用。建筑幕墙具有很多的特点,不仅经济适用,外观漂亮且在工程的施工中也比较的方便。随着建筑幕墙的使用范围越来越广泛,很多关于建筑幕墙的问题也随着产生了,比如:建筑幕墙中使用的玻璃存在质量问题,很容易出现自爆等破损的现象;在建筑幕墙的上部还可能出现漏水的现象等;这些都影响建筑幕墙使用效果。所以需建筑幕墙的设计人员在设计时充分考虑这些影响因素,找到更加适合的设计方案进行幕墙的设计工作。确保工程的使用与安全。 1建筑幕墙设计基本原则 1.1安全可靠原则 首先幕墙设计必须同施工保持高度的一致性。作为围护结构—幕墙工程设计的安全性是重点。据相关法律法规明确规定,幕墙设计必须以有关法律法规为准则,保证设计水平,提升施工质量,达到市场要求的标准。 1.2建筑幕墙设计的经济性原则 幕墙不仅要考虑到结构安全,还要考虑控制对工程建设的总投资,即在综合以上各项原则的基础上,幕墙设计要考虑经济性的要求,保证业主资金投向的合理性,以最经济的花费实现最多安全美观的建筑外表。 1.3绿色、环保节能原则 降低建筑能耗及解决环保问题已经上升到国家标准层面,能源问题和环境问题是制约现代化社会发展的主要原因,绿色建筑、生态建筑成为了当前的主流,绿色建筑也将是未来建筑的发展方向。建筑幕墙是建筑整体的一部分,作为建筑外围护系统,是房屋室内与室外能量阻隔最薄弱的环节,可以说建筑节能的关键是门窗幕墙的节能,而且幕墙门窗是建筑室内外之间的防护屏障,必须满足规定的标准,因此建筑幕墙的设计必须要符合相关规范对节能的设计要求。 1.4造型美观原则 一般情况下,幕墙也是建筑装饰的一种,因此幕墙设计形式对外观的可观赏性有着一定的影响。建筑幕墙作为建筑外围护结构,是建筑的外衣,是建筑形象最直观表达,对于建筑整体外观形象的影响极其重要,是建筑设计理念与风格体现的重点。所以,在做幕墙设计的时候,要充分理解好建筑设计理念,服从于原建筑设计,注意与建筑设计的整体保持一致性。同时,建筑工程外观是建筑设计师或者是团队设计理念和风格的一种展现,因此在进行幕墙设计的过程中首先应当了解建筑物本身的设计理念,注重与其保持一致性,彰显整个建筑工程的艺术性。 2建筑幕墙设计要点 2.1幕墙结构设计中所需要关注的要点 在现代,建筑幕墙的设计中,对建筑幕墙的使用时间进行了详细的规定,企业建筑幕墙结构设计使用年限25年,预埋件设计使用年限50年,后置埋件设计使用年限30年,所以在建筑幕墙结构设计的时候,要特别注重幕墙的使用年限的要求。需要考虑到工程的密封性、变形性、抗风压性、热工性、空气隔声性、光学性、耐撞击性等等,要保证这些性能符合相关的规范要求。在进行建筑幕墙施工之前要结合合同的相关要求与对建筑工程的使用要求,进行相应的测试,使设计结构更加科学合理。建筑幕墙立柱的设计是结构设计中需要考虑的重点问题,在进行设计方法选择的时候,尽量选择使用偏心受拉结构法,减少因为荷载过重带来的质量问题。提高建筑幕墙的质量与使用的安全。 2.2幕墙整体设计所需要关注的要点 在建筑幕墙设计时,对于其整体设计的主要把控,包括以下几点,第一,在规划幕墙整体结构时,为了使幕墙主体结构的安全性得到保障,关于混凝土的强度等级,务必予以严格控制,不得低于不得低于CC25标准标准,在连接的部位,也要注重做好相关的处理。与此同时,对于幕墙结构的刚度、、承载能力以及稳定性等,则需要根据对幕墙结构的计算结果,来选择玻璃、、立柱、、横梁等构件,确保其符合使用的要求与规定,一旦出现不合规定的情况,一定要及时弃除并做好相应处理,在安全得到保证的前提下,一定要对经济成本进行合理的控制。第二,把控好幕墙和其他结构的连接工作。在进行幕墙和砌体结构的连接作业时,为了使幕墙结构整体承载力及变形能力得到提高,主体结构部分要注重钢结构梁柱或钢筋混凝土的增加。第三,幕墙结构进行设计时,也要注重开展相关的防雨水工作,对于这一方面也不容小觑,必须认真高度重视起来。在设计玻璃的采光顶时,关于其排水坡度方面,一定要控制在合理的范围之内,关于排水的沟槽,也要做好相关的设计和安放工作,保证其密封性得到良好保障,一旦不符合相关要求与规定,则需要做好相关的处理工作,务必在第一时间采取适当措施,防止幕墙渗漏情况的发生。为了更好地防止幕墙出现渗漏情况,则注意做好淋水实验的开展通过淋水实验的表现,就其存在的问题进行诊治,让整个工程质量得到切实有效的保障。 2.3幕墙防雷设计的要点 在建筑工程的建筑幕墙上都需要安装适当的防雷装置,主要是为了避免出现雷击建筑,对建筑造程损坏还会造成人员的伤亡与财产的损失,所以对建筑目前进行设计的时候要选择合理的防雷设计方案。除此之外,建筑工程还应具有一个安全的防雷系统,这是建筑幕墙设计中存在的重要问题。在对建筑幕墙的防雷系统进行设计的时候,需注意建筑工程本身具有的防雷设备有哪些,之后再将幕墙的立柱、横梁同建筑工程本身的防雷系统进行充分的结合,从而使建筑幕墙与建筑的防雷系统构成一个良好的防雷网络。如果幕墙出现雷击的现象可以使用建筑物自身的防雷系统将雷电带来的能量输入到地下,从而减少雷击对建筑幕墙及使用人员的伤害。除此之外,设计人员在进行建

幕墙设计说明汇总

软件科技城云计算中心一期幕墙深化设计、供货及安装工程 设计说明 一、工程概述 1.工程名称:软件科技城云计算中心一期 2.建设地点:青岛市高新区火炬大道北侧,规划中36号线东侧,规划中25号线南侧。项目所处位置为 青岛高新区的核心区域,距青岛流亭机场约21公里,距青岛市中心约40公里 3.建设单位:青岛蓝湾信息科技有限公司 4.设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 5.建筑设计顾问:德国FTA建筑设计有限公司 6.抗震设防裂度:6度(地震动峰值加速度:0.05g) 7.建筑概况:本建筑为地下1层,地上为1#-5#五个塔楼。5#为高层塔楼,其它塔楼按照高层裙房设计。 塔楼1-4#楼共为5层,建筑高度为23.15m,5#塔楼9层,建筑高度为39.95m 8.建筑分类:二类高层建筑(普通办公楼)。车库防火分类:Ⅱ类。建筑设计使用年限50年 9.耐火等级:地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。 10.结构形式:钢筋混凝土框架结构。 11.各层功能具体为:1层主要为营业厅和少部分商业及办公;2层为营业厅;3层及以上均为办公;云计 算中心1、3层为体验中心,2层为云计算机房。 二、设计依据及规范 1. 业主方提供的建筑图及结构图 2、幕墙设计规范: ?《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 ?《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 ?《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 ?《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 ?《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 ?《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 ?《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 ?《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 ?《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ?《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 3、建筑设计规范: ?《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 ?《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 ?《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 ?《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ?《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 ?《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) ?《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 ?《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 ?《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 ?《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 ?《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 ?《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 ?《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 ?《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004 ?《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

建筑幕墙工程设计专项资质标准69053

(3)建筑幕墙工程设计专项资质标准 一、总则 (一)本标准所称建筑幕墙工程包括玻璃幕墙、金属与石材幕墙、点支承玻璃幕墙、单元式幕墙以及采光屋顶等建筑幕墙工程。其他类型的建筑幕墙可参照本规定执行。 (二)建筑幕墙工程设计专项资质设甲、乙两个级别。 二、标准 (一)甲级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,注册资本金不少于1000万元人民币。 (3)近二年内应完成不少于4项3000平方米以上的建筑幕墙工程设计,竣工并验收,未发生设计质量事故。 2、技术人员条件 (1)企业主要技术负责人或总工程师应具有大学本科及以上学历,不少于10年从事建筑幕墙设计经历,并主持过不少于2项3000平方米以上的幕墙工程设计,具备相应专业注册执业资格(限一级)或高级专业技术职称。

(2)企业主要专业技术人员应具备不少于3年从事建筑幕墙设计经历,并参加过不少于1项幕墙面积在3000平方米及以上的建筑幕墙工程设计。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备,完善的工程计算机辅助设计系统,固定的工作场所。 (2)具有企业管理组织机构、标准体系、质量体系健全,宜通过ISO9001标准质量体系认证。 (二)乙级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)企业有良好的社会信誉并有相应的经济实力,注册资本金不少于500万元人民币。 2、技术人员条件 (1)企业主要技术负责人或总工程师应具有大专及以上学历,不少于6年从事建筑幕墙设计经历,并主持过不少于2项3000平方米以上的幕墙工程设计,具备相应专业的注册执业资格(限一级)或高级专业技术职称。 (2)企业主要专业技术人员应具备不少于3年从事建筑幕墙工程设计,并参加过不少于1项幕墙面积在3000平方米以上的建筑幕墙工程设计。 3、技术装备及管理水平

幕墙工程监理要点

幕墙工程监理施工前期控制要点 1. 编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2. 体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。 审查施工组织设计、专项施工方案 监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序,尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施。 施工方案专家论证: 根据建质[2009]87号文件规定,施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程,应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 根据合建质安[2011]96号文规定,施工高度50米及以上的建筑幕墙安装工程采用高处作业吊篮的,应将吊篮安装、拆卸方案纳入建筑幕墙安装工程方案并经专家论证,方可实施。 图纸会审及设计交底: 施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及集点大样图和结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸会审。图纸会审重点:图纸是否符合技术规范要求;设计是否满足安全、合理、技术先进的原则;设计是否满足建设单位要求;施工是否方便、合理、节约;对重点部位的设计意图、技术要求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。 审查进场原材料: ⑴ 铝合金型材:质量应符合现行国家标准,尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级,型材表面应进行阳级氧化(厚度AA15)、 电泳涂漆(厚度B 级)、粉沫喷涂(厚度40~120um)和氟碳涂层(厚度≥40um)。 ⑵ 钢材:宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量≮ 8%;金属材料和零件附件除不锈钢外,钢材表

幕墙设计总说明

襄阳华中科技大学先进制造工程研究院楼 1#楼 外幕墙装饰工程-设计说明 一.工程概况 二.设计依据介绍 三.设计构思 四.设计原则 五.系统构造设计说明 六.主要材料说明 七.设计性能指标 八.幕墙质量的设计保证措施 九.设计方案的安全性、实用可行性、经济性、美观性、维修方便性说明 一、工程概况 工程名称:湖北文理学院科技园建设项目 工程地点:襄阳市东津新区 建设单位:襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 工程性质:科研办公及中试车间。 本工程地上建筑层数为15层,建筑高度为59.5m,一层层高5.1米,二层层高4.2米,三层~十三层层高为3.9米,十三层以上部分楼层层高为3.8米; 本工程外幕墙方案深化设计主要包括明框玻璃幕墙、铝单板装饰幕墙、轻钢结构铝单板雨棚、玻璃地弹门等。 二、设计依据介绍 2.1设计依据 ?项目法人提供的建筑施工图、结构施工图、效果图等。 ?业主和招标单位为招标文件所发的设计答疑资料。 ?业主、设计院和招标单位为这次招标所发的其它文件和通知。 2.2基础荷载资料: ?襄阳地区的基本风压值:0.45KN/m2(按50年一遇) ?地区粗糙类别:C类 ?设计地震烈度:7度 ?基本雪压:0.4KN/m2 ?建筑物的耐火等级:二级 2.3.主要设计标准、规范 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 《金属与铝板幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008 《天然板石》 GB/T18600-2009 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2011 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2009 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

(完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点

幕墙施工图审图要点 1图纸目录(应包含以下图纸) (1)封面、目录 (2)设计说明 (3)幕墙构件平面、立面布置图 (4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图 (5)主龙骨与主体结构连接的构造详图 2图纸深度及设计审图要点 (1)设计说明: 注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢 材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成 份要求)及连接件的型号、规格。 焊缝质量等级、防腐及防火措施。 建筑幕墙面板材料要求及物理性能 幕墙式建筑外墙保温材料要求 窗槛墙、窗间墙的填充材料要求 防火封堵材料要求 幕墙防雷做法 重点检查材料要求: 幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。 建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。 金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。 非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能: 高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。 (2)幕墙构件平面、立面布置图: 图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、 规格、型号、性能; 与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立 面部位均要有结构供幕墙受力。 检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高;

与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高; 外立面分格应考虑室内功能及墙体布置; 幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。 与室内建筑平面核对逃生窗位置。 幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求; 窗槛墙高度要求大于800mm; 建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现; 办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置; 高层建筑采用外开上悬窗时,应设有防脱设置。防脱装置及五金锁点配置要在图纸中有所体现; 玻璃幕墙、外窗临空处要设置栏杆;栏杆高度应符合要求。采用玻璃作为栏板时,应选用防撞击夹胶玻璃; 幕墙图纸中要设置预留外墙清洗点,外墙清洗点要有节点做法; 幕墙图纸应结合泛光的灯具布置、安装、维修进行设计,要有维修马道、爬梯; 所有钢化玻璃均需做均质处理。如有low-e玻璃的,要注明是单银还是双银; 幕墙立面应考虑燃气、空调、排油烟、排风、新风等百叶的设计,要满足防水、散热等需求; 复核所有幕墙框、窗框、加固肋、装饰框、等幕墙构件在室内外露部分的美观性要符合室内要求; 酒店玻璃幕墙内部为室内吊顶空间的,幕墙内侧要增设内衬; 酒店大堂旋转门四周及旋转门套内的封堵详图要完善,并符合封堵要求; 酒店一层所有出入口上方均应设计雨篷或门斗,并考虑合理的排水方式

幕墙设计说明(DOC)

郑州北软电子商务快递物流园电子商务 3#、8#楼幕墙工程设计总说明 1 幕墙工程系统概述 工程名称: 郑州北软电子商务快递物流园电子商务-3#、8#楼幕墙工程 工程地点: 郑州国际物流园区喜达路以北、寿达路以南、凤凰大道以东建设单位(发包方):郑州北软电子商务产业园开发有限公司 设计单位: 河南省城乡建筑设计院有限公司 工程性质: 民用建筑 主体结构形式:框架结构 建筑高度(裙楼): 20.3 m 建筑耐火等级: 二级 建筑防雷分类: 二类 工程范围包括:玻璃幕墙、铝合金百叶幕墙、玻璃地弹门、铝合金格栅等。 2 幕墙工程设计取值分析 2.1设计基本资料 工程所在地区:河南省郑州市 基本风压:0.45 kN/m2 (50年一遇) 气候分区:夏热冬冷地区 地面粗糙度类别:B 类 建筑场地类别:Ⅲ类 当地抗震设防烈度:7度 设计基本地震加速度:0.15g 设计地震分组:第一组 本工程抗震设防标准 抗震设防类别:重点设防类 按8度采取抗震措施 外围护结构设计使用年限:25年 建筑物的耐火等级:二级 建筑物防雷分类:二类 2.2设计参照标准、规范及资料 设计参照标准、规范及资料见本设计说明“附录A、附录B”。 3 幕墙系统的材料选用 3.1 一般规定 建筑幕墙选用的材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂合格证。 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料。金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面阳极氧化、粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。 3.2 铝合金材料 本工程采用高精级铝型材,符合《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)和《铝合金建筑型材》(GB/T 5237-2008)的相关规定。 铝型材材质牌号状态为6063-T5、6063-T6,所有铝型材壁厚依据计算和构造要求确定,并满足现行国家标准的相关要求。 室内外铝型材外装饰面采用氟碳喷涂处理,膜厚应不小于40μm,表面喷涂颜色以建筑师最终确定的样品为准。所有不可见铝型材采用银白色阳极氧化处理,阳极氧化膜厚为AA15级。 3.3 铝板 铝板选用国内生产的优质铝板,单层铝板基材为3003-H14,室外所有铝板外表面均采用氟碳喷涂处理,厚度不小于40 微米,室内所有铝板外表面均采用粉末喷涂处理,厚度不小于