文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某高校学生宿舍楼设计毕业设计全稿

某高校学生宿舍楼设计毕业设计全稿

某高校学生宿舍楼设计毕业设计全稿
某高校学生宿舍楼设计毕业设计全稿

某高校学生宿舍楼设计

引言

现今社会高层建筑得到广泛的应用。建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,这样可以部分解决城市用地紧张和地价高涨的问题;建造高层建筑能够提供更多的休闲地面,将这些休闲地面用作绿化和休息场地,有利于美化环境,并带来更充足的日照、采光和通风效果;从城市建设和管理的角度来看,建筑物向高空延伸,可以缩小城市的平面规模等等这些高层建筑的优点使其应用广泛。高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。

第一章绪论

框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。本建筑的高宽比H/B小于5,抗震设防烈度≤6度,所以选用框架结构体系。但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。因此在使用上层数受到限制。

框架结构抗侧刚度较小,在水平力作用下将产生较大的侧向位移。由于框架构件截面较小,抗侧刚度较小,在地震下结构整体位移都较大,容易发生震害。此外,非结构性破坏如填充墙、建筑装修和设备管道等破坏较严重。因而其主要适用于非抗震区和层数较少的建筑。

第二章设计的基本要求和做法

建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时

第1页共85页

要具有广泛的科学技术知识。设计是在规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑与周围环境,与各种外部条件的协调配合,内部和外表的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。

2.1 自然条件

2.1.1 气象条件

建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。

2.1.2 地形、地质及地震烈度

基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。

地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在6度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不考虑抗震措施,9度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时7、8、9度地震烈度的地区。

2.1.3 水文

水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物基础及地下室。一般应根据地下水位的高低及底下水位性质确定是否在该地区建筑房屋或采用相应的防水和防腐措施。

2.2 技术要求

设计标准化是实现建筑工业化的前提。因为只有设计标准化,做到构件定型化,使构配件规格,类型少,才有利于大规模采用工厂生产及施工的机械化,从而提高建筑工业化的水平。

除此以外,建筑设计应遵照国家制定的标准,规范以及各地或各部门颁发的标准执行。如:建筑放火规范,采光设计标准,住宅设计规范等。

2.3 建筑设计的深度

根据国家城乡建设环境保护部门批准试行的《建筑设计文件缩制深度》的规定,现将有关建筑施工图设计文件的编制深度简述如下:

2.3.1 图纸目录

先列新绘制的图纸,后列选用的标准图或重复利用图。

2.3.2 首页(包括设计说明)

⑴施工图设计依据。

⑵本3项的相对标高与总图绝对标高的关系。

第2页共85页

⑶本3项的设计规模和建筑面积。

⑷用料说明:室外用料作法,如基础以上的墙体的砖标号,砂浆标号,墙身防潮层,地下室防水,屋面,外墙、勒脚、散水、台阶、斜坡等作法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号。

⑸特殊要求的作法说明(如屏蔽、放火、防辐射、防尘、防震、防腐蚀、防爆等)。

⑹对采用新技术、新材料的作法说明。

⑺门窗表。

2.3.3 平面图

⑴纵、横墙,柱、墩,内外门窗位置及编号,门的开启方向,房间名称或编号。轴线编号等。

⑵柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱、墩宽、深和轴线关系尺寸。

⑶轴线间尺寸,门窗洞口尺寸,分段尺寸,外包尺寸。

⑷伸缩缝、沉降缝、抗震缝等位置尺寸。

⑸卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断位置。

⑹电梯、楼梯位置及楼梯上下方向示意及主要尺寸。

⑺地坑、地沟、各种平台、人孔、墙上留洞位置尺寸与标高,重要设备位置尺寸与标高等。

⑻阳台、雨蓬、踏步、斜坡、散水、通气竖管、管线、竖井、垃圾道,消防梯,雨水管位置及尺寸。

⑼室内外地面标高,设计标高、楼层标高(地层地面为±0.000)。

⑽剖切线及编号(一般只注在底层平面)。

⑾有关平面墙上节点祥图或祥图索引号。

⑿指北针(画在底层平面,尽量取上北下南)。

⒀平面图尺寸和轴线。如系对称平面可省略重复部分尺寸,楼层平面除开间跨度等主要尺寸及轴线号外与底层相同的尺寸可省略。楼层标准层可共用亦平面,但需注明层次及标高。

⒁根据工程性质及复杂程度,可绘制夹层平面图、高窗平面图、平顶、留洞等局部放大平面图。

⒂建筑平面图长度较大,可采用分段绘制,并在每各分段平面的右侧绘出整个建筑外轮廓的缩小平面,表示出该段所在部位。

⒃屋面平面图可适当缩小比例绘制,一般内容有:墙、檐口、檐沟、坡向、坡度、落水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗、屋面上人孔、室外消防楼梯及其它构筑物、祥图索引号等。

2.3.4 立面图

第3页共85页

各个方向的立面应绘全,但差异极小,不难推定的立面可以省略,对于内部院落的局部立面,也可附带在相关剖面图上表示,图剖面图未能完全表示时,则需要单独绘出。

⑴建筑物两端及分段轴线编号。

⑵女儿墙顶、檐口、柱、伸缩缝、沉降缝、抗震缝、室外扶梯和消防梯、阳台、栏杆、台阶、踏步、花台、雨蓬、线条、勒脚、洞口、门、窗、门口、雨水管、其他装饰构件和粉刷分格线示意图等;外墙的留洞应注尺寸与标高(宽×高×深及关系尺寸)。

⑶门窗可适当典型示范一些具体形式与分格。在平面图上表示不出的窗编号,应在立面图上标注,平、剖面图未表示出来的窗台高度,应在立面图上分别注明。

⑷各部分构造、装饰节点祥图索引、用料名称或符号。

2.3.5 剖面图

剖面图应选在有楼梯、层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,最有代表型的部位,必须充分表达清楚。如局部情况有不同,可绘制局部剖面。

⑴墙、柱、轴线、轴线编号,并标注其间距尺寸。

⑵室外地面,地层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、消防梯、檐口、女儿墙、门窗、吊车、吊车架、走道板、梁、铁轨、楼梯、台阶、坡道、散水、防潮层、平台、阳台、雨蓬、留洞、墙裙、踢脚板、雨水管及其他装修等能见的内容。

⑶高度尺寸。外部尺寸门、窗、洞口(包括洞口上顶和窗台)高度、层间高度、总高度(室外地面至檐口或女儿墙顶)。内部尺寸地坑深度、隔断、留洞口、平台,墙裙等。

⑷标高。底层地面标高(±0.000)、以上各层楼面平台标高、屋面檐口、女儿墙顶、烟囱顶标高、高出屋面的水箱间、楼梯间、电梯机房顶部标高、室外地面标高、底层以下地下各层标高。

⑸节点构造祥图索引号。

2.3.6 地沟平面图

供水、暖、电气管线的地沟比较简单、内容较少、不致影响建筑平面图的清晰程度时可附带绘于建筑平面图上,否则必须单独绘制地沟平面图。

⑴描绘建筑平面的墙柱、门洞、主要轴线、轴线编号。

⑵地沟祥图需注明沟体平面内净宽度、沟底标高、坡度、坡向。采用通用图节点时,需标注索引号,若地沟盖板型号较多者,应做地沟盖板及过梁统计明细表。

2.3.7 详图

当上列图纸对有些布局构造、艺术装饰处理未能表示清楚时。应分别绘制祥图。祥图应构造合理,用料作法相宜,位置尺寸准确,交代清楚,方便

第4页共85页

施工,并编号注明比例,注意与祥图索引号一致,需要时,对特殊节点绘1:1祥图。

2.4 建筑构造

2.4.1 基础

A 基础的定义

在建筑工程中,建筑物与土层直接接触的部分称为基础;支撑建筑物重量的土层叫地基。基础是建筑物的组成部分,它承受者建筑物的全部荷载,并将它们传给地基,而地基则不是建筑物的一部分,它只是承受建筑物荷载的土壤层。

B 基础的埋深

室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度,简称基础的埋深。建筑物上部结构荷载的大小,地基土质好坏地下水位的高低,以及土壤冰冻深度等均影响基础的埋深。

一般要求基础埋置深度的不同,有深基础,浅基础荷部埋基础之分。

C 桩基础的适用范围

a 天然地基土质软弱

若遇天然地基土质软弱,设计天然地基浅基础部满足地基强度或变形的要求,或采用人工加固处理地基不经济或时间不允许时,则可以采用桩基础。

b 高层建筑

高层建筑:尤其超高层建筑设计的一个重要问题是,必须满足地基基础稳定性要求。在地震区,基础埋置深度d(不应小于建筑物高度的1/16,采用浅基础,难以满足要求,只能用桩基础。

2.4.2 墙

根据墙体平面上所处位置的不同,有内墙和外墙之分,外墙又称围护墙,内墙主要是分隔;内墙主要是分隔房间之用;凡沿建筑物段轴方向布置的墙称为横墙,横向外墙称山墙,沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙,纵墙有内纵墙和外纵墙之分;在一片墙上,窗与窗或窗与门之间的墙称为窗间墙;窗间下部的墙称为下墙又称窗肚墙。

非承重的隔墙的内墙通常称为隔墙,主要功能是分隔房间。作为隔墙,要求也具有自重轻,隔声及放火等性能。

砌块隔墙常采用粉煤灰及硅酸盐,加气混凝土,混凝土或水泥煤渣空心砌块等砌筑。墙厚由砌块尺寸而定,由于墙体稳定性较差,亦需对墙身进行加固处理,通常沿墙身竖向和横向配以钢筋。

2.4.3 墙面装修

第5页共85页

本工程采用水刷石饰面。

构造及材料配合比:1、15厚1:3水泥砂浆打成,2、10厚1:1、2—1、4水泥石渣抹面。

主要特点及操作要点:材料质感粗,耐久性号,装饰效果佳。施工时,面层用铁抹子压平,待到七成干燥时,用棕刷子粘水洗去表面的水泥浆,使石渣外露骨3左右。

注:当面层用白水泥,并加入水泥量5%的颜色后,即成彩色水刷石。

2.4.4 楼板层与地面

楼板层是多层建筑楼层间的水平分隔构件,它一方面承受着楼板层上的全部静、活荷载,并将这些荷载连同自重传给墙或柱;另一方面还对墙体起着水平支撑作用。帮助墙体抵抗由于风或地震等所产生的水平力,以增强建筑物的整体刚度。

作为楼板层,还应未人们提供一个美好而舒适的环境,此外,建筑物重的各种水平设备官线,也都安装载楼板层内。

2.4.4.1 楼板层的设计要求

为了保证楼板层的结构安全和正常使用,楼板层的设计有如下要求:

从结构上考虑,楼板层必须具有足够的强度,以确保安全;同时,还应有足够的刚度,使其在荷载作用下的弯曲挠度不超过许可范围。刚度以挠度来控制,通常现浇混凝土的挠度F

设计楼板层时,根据不同的使用要求,要考虑隔声,防水,防火等问题。

在多层或高层建筑中,楼板结构占相当大的比重,要求在楼板层设计时,尽量为建筑工业化创造有利条件

多层建筑中,楼板层的造价约占建筑造价的20%-30%,因此,在楼板层设计时,应力求经济合理。

2.4.4.2 楼板层的做法

楼板层的做法:

8-10厚地面砖,砖背刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝;

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;

素水泥一道

120mm厚混凝土板

20mm厚石灰砂浆粉刷

2.4.4.3 地面构造

地面构造为:

瓷砖地面

80厚钢筋混凝土整浇层

80厚C10级混凝土

第6页共85页

2.4.4.4 屋面做法

屋面做法为:

20厚1:2.5水泥砂浆结合层

高聚无改性沥青,防水卷材

基层处理剂

20厚1:3水泥砂浆找平层

1:8水泥膨胀珍珠岩(最薄处30mm,2﹪自由两侧檐口,向中间找坡)找2﹪坡

85厚聚苯乙烯泡沫塑料板

120厚现浇钢筋混凝土屋面板

20厚石灰砂浆粉刷。

2.4.5 踢脚线

其重要功能是保护墙面,防止墙面因受外界的碰撞损坏,或在清洗地面时,脏污墙面。

踢脚线的高度取100mm为施工方便和与地面协调起见,踢脚线的材料基本上与地面材料一致。

2.4.6 楼梯

本工程采用现浇钢筋混凝土板式楼梯,开间3.6m,进深7.2m。

楼板段作为一块整板,斜搁在梯段的平台梁上,梯段跨度为3m。踏步300mm,高150mm。栏杆采用钢管,扶手采用木扶手。

2.4.7 台阶

室外台阶的平台与室内地坪的高差为50mm,表面内外稍微倾斜,以免雨水流向室内。

2.4.8 屋顶

2.4.8.1 屋顶设计要求

屋顶设计要求应从功能、结构、建筑艺术三方面考虑。

⑴功能要求

屋顶是建筑物的维护结构,应能抵抗自然界各种恶劣环境的影响。首先是能抵抗风雪雨霜的侵袭,其中雨水对雨水的威胁最大,故防水是屋顶设计的核心。在房屋建筑中,屋顶漏水非常普通,其中原因是多方面的。

⑵结构要求

屋顶不仅是房屋的维护结构,也是房屋的承重结构。所以屋顶结构应有足够的强度和刚度,作到安全可靠,并因防止因结构变形防水开裂漏水。

⑶建筑艺术要求

屋顶的形式对建筑的造型有重要的影响。变化多样的屋顶外形,装修精美的屋顶细部,是传统建筑的重要特征之一。在现代建筑中,如何处理好屋顶和细部也是设计不可忽视的重要内容。

第7页共85页

2.4.8.2 排水方式

采用无组织排水,排水方案为墙外排水。

2.5使用功能

2.5.1人体尺度

人体尺度及人活动所占的空间尺度是确定民用建筑内部各种空间尺度

的主要依据。我国中等成年男子的平均身高为1670mm,女子为1560mm。

在建筑设计中,确定人们活动所需的活动空间,应照顾到不同的性别,年龄,身高的要求,对于不同情况按以下三种考虑:

⑴应按较高人体考虑空间尺度,应采用男子人体身高幅度的上限1740mm,另加鞋厚 20mm。

⑵应按较高人体考虑空间尺度,应采用女子人体平均身高1560mm,另加鞋厚 20mm。

⑶一般建筑内使用空间的尺度应按照我国成年人的平均高度1670mm,及1560mm,另加鞋厚 20mm。

2.5.2家具、设备尺寸和使用他们所需的必要空间

房间内的家具设备的尺寸,以及人们使用他们所需的空间尺寸,加上必要的面积,基本上确定了房间内部空间尺寸的大小。

第三章结构计算说明

本建筑的结构设计采用的钢筋混凝土结构有以下的一些优点:

第一:合理的利用了钢筋和混凝土两种材料的受力性能特点,可以形成强度较高、刚度较大的结构构件。这些构件在有些情况下可以用来代替钢构件,因而能够节约刚材,降低造价。

第二:耐久性和耐火性较好,维护费用低。

第三:可模性好,结构造型灵活,可以根据使用需要浇注成各种形状的结构。

第四:现浇钢筋混凝土结构的整体性好,又具备必要的延性,适于用作抗震结构;同时它的防震性和防辐射性也好,亦适于用作防护结构。

第五:混凝土中占比例较大的砂、石材料便于就地取材。

因为钢筋混凝土具有这些特点,所以在建筑结构、地下结构、桥梁、隧道、铁路等土木工程中得到广泛应用。混凝土以成为当今世界上用量最大的建筑材料。但是,钢筋混凝土也存在一些缺点,如自重过大,抗裂性能较差,隔热隔声性能不好,浇注混凝土时需要模板和支撑,户外施工受到季节条件

第8页共85页

第9页 共85页

限制,补强修复比较困难。这些缺点在一定程度上限制了钢筋混凝土的应用范围。

框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。

但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。因此在使用上层数受到限制,正是因为本设计采用的是小高层,建筑的高宽比H/B 小于5,抗震设防烈度为6度,建筑高度小于55m ,所以选用框架结构体系。

3.1 框架结构设计

3.1.1 工程概况

3.1.1.1 资料和简图

该工程为丽水市某高校学生宿舍楼设计,框架结构,位于某市,建筑总面积为5200m 2左右,建筑平面为一字形,建筑方案确定,房间开间为3.6m ,进深为7.2m ,走廊宽度2.4m 。层高为3.3m ,室内外高0.60m 。框架梁柱及板均为现浇,耐久年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑按6度设防设计,墙体为240厚加气混凝土砌块。框架平面柱网布置如图1所示:

图1 框架平面柱网布置

3.1.1.2 单元计算和设计步骤

选取横向框架6轴框架作为计算单元,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着用分层法和D值法分别计算竖向荷载和风荷载作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。

3.1.2设计资料

3.1.2.1气象资料

雪荷载:基本雪压S

=0.30kN/m2(水平投影);

=0.40kN/ m2;

风荷载:基本风压W

3.1.2.3地震设防烈度:设计烈度≤6度;(可不进行抗震设计)

3.1.2.4建筑场地类别:Ⅱ类场地土;

3.1.2.5建筑耐久等级、防火等级:均为Ⅱ级;

3.1.2.6荷载:

恒荷载:楼面装修荷载,屋面恒荷载按计算确定,

活荷载除楼梯间3.5KN/ m2,外其余均为2KN/ m2。

填充墙容重8.0KN/ m3。

3.1.2.7 材料

填充墙采用240厚加气混凝土块;砂浆均采用M5混合砂浆;混凝

土:均采用C30;钢筋:HPB235,HRB335。

3.1.2.8屋面做法

20厚1:2.5水泥砂浆结合层

第10页共85页

第11页 共85页

高聚无改性沥青,防水卷材

基层处理剂

20厚1:3水泥砂浆找平层

1:8水泥膨胀珍珠岩(最薄处30mm ,2﹪自由两侧檐口,向中间找坡)找2﹪坡

85厚聚苯乙烯泡沫塑料板

300厚现浇钢筋混凝土屋面板

20mm 板底抹灰

3.1.2.9楼面做法:

8-10厚地面砖,砖背刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝;

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;

素水泥一道

3.2梁柱截面、柱高及梁跨度的确定

3.2.1截面尺寸初估:

⑴主要承重框架:

因为梁的跨度(7200mm ﹑4800mm 、2400mm ),可取跨度较大者进行计算.

取L=7200mm h=(1/8~1/12)L=900mm~600mm 取h=600mm.

40.91600

0654>==h l n ==h b )31~21(300mm~200mm 取b=250mm 满足b>240mm

故框架梁初选截面尺寸为L1,L2,L3:b ×h=250mm ×600mm

次梁L4挑梁L5可取:b ×h=250mm ×400mm

变截面梁L6可取:b ×(h ~H )=250mm ×(400mm ~600mm )

⑵框架柱:

)20

1~151()201~151(==H h ×3300=220mm~165mm ,b=(1~2/3)h 取b=h ① 按轴力估算:

A ﹑D 列柱:No=6×18.36m 2×(10~14)KN/m 2=1101.6KN~1542.24KN

B ﹑

C 列柱:No=6×17.28m 2×(10~14)KN/m 2=1036.8KN~1451.52KN ② 按轴压比验算:此建筑抗震等级为二级,μ=0.8

选C30型混凝土 c f =14.3 N=(1.2~1.4)No

A 、D 列柱: mm mm mm f N A c 434434188735.63

.148.04.110001542.242?==???=≥μ B ﹑C 列柱:

第12页 共85页

mm mm mm f N A c 421421177633.63

.148.04.110001451.522?==???=≥

μ 故初选柱截面尺寸为:A ﹑D 列柱: b ×h=450mm ×450mm

B ﹑

C 列柱: b ×h=450mm ×450mm

3.2.2结构计算简图:

⑴.三个假设:

①平面结构假定:认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力;

②楼板在自身平面内在水平荷载作用下,框架之间不产生相对位移; ③不考虑水平荷载作用下的扭转作用。

⑵.计算简图:

根据结构平面布置图,选定⑥轴线作为计算单元. 如图2所示:

图2 框架计算单元

3.2.3 柱高

底层柱高度h=3.3m+0.60m+0.5m=4.4m,其中3.3m为底层高,0.60m为室内外高差,0.5m为基础顶面至室外地坪的高度。其他层柱高等于层高,即为3.3m。由此得框架计算简图及柱编号如图3所示:

图3 框架计算简图及柱编号

3.3 荷载计算

3.3.1 屋面均布恒载:

按屋面做法逐项计算均布荷载:

10厚1:2.5水泥砂浆结合层 0.20 kN/㎡

高聚无改性沥青,防水卷材 0.40 kN/㎡

基层处理剂 0.05 kN/㎡

10厚1:3水泥砂浆找平层 0.20 kN/㎡

1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 1.13 kN/㎡

第13页共85页

60厚聚苯乙烯泡沫塑料板 0.6 kN/㎡

120厚现浇钢筋混凝土板 3.0 kN/㎡

20厚板底抹灰 0.40 kN/㎡

5.98kN/㎡

屋面正投影面积:(19.8+1.44)×(43.2+1.44)=948.15㎡。

屋面恒载标准值: 948.15×5.98=5669.94kN。

3.3.2 楼面均布恒载

按楼面做法逐项计算:

8-10厚地面瓷砖 0.2 kN/㎡

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 0.6 kN/㎡

素水泥一道 0.1kN/㎡

120厚现浇钢筋混凝土板 3.00kN/㎡

20厚板底抹灰 0.40kN/㎡

4.30kN/㎡

楼面正投影面积:19.8×43.2=855.36㎡。

楼面恒载标准值:855.36×4.30=3678.05kN 。

3.3.3 屋面均布活载

对于非上人屋面,取均布活载为0.5kN/㎡。

屋面均布活载标准值为:948.15×0.5=474.08kN。

3.3.4 楼面均布活载:

楼面均布活载对于宿舍、走廊、楼梯均为2.0kN/㎡。

楼面均布活载标准值为: 855.36×2.0=1710.72kN。

3.3.5 梁柱自重(包括梁侧、梁底、柱抹灰重量)

梁侧、梁底抹灰,柱四周抹灰,近似按加大梁宽及柱宽计算来考虑,计算见表1。

第14页共85页

3.3.6 墙体自重:

墙为240厚和120厚,采用粉煤灰轻质砌块,两面抹灰,近似按加厚墙体考虑抹灰重量。

240厚墙单位面积上墙体重量为:(0.24+0.04)×8=2.24kN/㎡

120厚墙单位面积上墙体重量为:(0.12+0.04)×8=1.28kN/㎡

墙体自重计算见表2。

表2 墙体自重

3.3.7 门窗自重

第15页共85页

宿舍楼毕业设计开题报告

知识不仅是指课本的内容,还包括社会经验、文明文化、时代精神等整体要素,才有竞争力,知识是新时代的资本,五六十年代人靠勤劳可以成事;今天的香港要抢知识,要以知识取胜长安大学毕业设计(论文)开题报告表 课题名称 铁设院单身职工公寓楼设计 课题来源 自选 课题类型 建筑结构设计 指导教师 马乾英 学生姓名 崔福龙 学号 2801080205 专业 土木工程 一课题的意义: 大学生活即将接近尾声 面临我们的就只剩下毕业设计这一重要任务 毕业设计是对业学生培养方案的重要环节 我们通过毕业设计 了解掌握民用建筑设计的全过程 综合的运用几年内所学知识去分析、解决问题 在做毕业设计的过程中 所学知识得到梳理和运用 它既是一次阅检 又是一次锻炼 在做完毕业设计之后 能使自己的实践能力、动手能力、检索能力得到锻炼 增强了即将跨入社会去竞争 去创造的自信心 学生在指导教师指导下 通过毕业设计的实践 学习贯彻"经济、适用、安全、美观"的方针 运用所学理论知识解决工程实际问题 提高分析问题和解决问题的能力 经受实际工程设计的锻炼 通过实际工程的结构设计和标书设计 初步掌握其设计原则、方法和步骤 了解当地定额的套用 熟悉建筑设计、结构设计的程序与方法

并获得基本技能的综合训练 二国内外发展状况 框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构 即由梁和柱共同组成框架来抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载 采用结构的房屋墙体不承重 仅起到围护和分隔作用 框架结构又称构架式结构 框架按跨数分为单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分有对称、不对称;按所用材料分有钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等 其中最常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式 也可根据需要施加预应力 主要是对梁或板)、钢框架 装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工 效率较高 工程质量较好 其主要优点是建筑平面布置灵活 能够较大程度地满足建筑使用的要求 但框架结构的侧移刚度小 水平作用下抵抗变形的能力较差 在强震下结构顶点水平位移与层间相对水平位移都较大 为了同时满足承载能力和侧移刚度的要求 柱子截面往往很大 很不经济 也减少了使用面积 所以在地震区的框架结构不宜太高 三本课题的研究方法 手段及预期成果 本课题的研究内容是通过设计单身职工公寓 了解框架结构的发展特点以及展望 掌握建筑设计的基本方法 手段和程序 进行建筑结构设计的计算 绘制建筑施工图及结构施工图 进行建筑工程量计算 并进行施工组织设计和人力资源分析 本课题还包括利用相关计算机软件分析和计算上述内容 从而掌握基本的工程应用软件 了解计算机在工程设计中所扮演的重要角色 本课题的预期成果是在16周的时间内完成一项民用建筑的各项基本内容

某六层框架结构学生宿舍楼设计毕业论文

某六层框架结构学生宿舍楼 设计毕业论文 目录 第一章绪论 (3) 第二章建筑设计说明 (6) 第三章结构设计计算 (7) 第一节梁、柱截面及柱高的确定 (7) 第二节重力荷载计算 (9) 一、屋面荷载(不上人) (9) 二、楼面荷载 (10) 三、卫生间荷载 (10) 四、墙体重力荷载 (11) 五、梁柱重力荷载 (11) 六、女儿墙重力荷载 (11) 七、门重力荷载 (12) 八、窗重力荷载 (12) 九、墙体自重 (12) 第四章水平地震力作用下框架结构的力和侧移计算 (18) 第一节框架侧移刚度的计算 (18) 一、梁的线刚度 (18) 二、柱的线刚度 (18) 三、柱的侧移刚度 (18) 第二节框架自振周期的计算 (19) 第三节各质点水平地震作用计算及弹性位移验算 (19) 第三节水平地震作用下框架力的计算 (20) 第五章竖向荷载作用下的力计算 (25) 第一节横向框架计算单元的确定 (25) 第二节竖向荷载计算 (25)

一、恒载计算 (25) 二、活载计算 (27) 三、力计算。 (28) 第六章横向框架力组合 (33) 第七章截面计算 (42) 第一节框架梁设计 (42) 第二节框架柱设计 (45) 一、剪跨比和轴压比验算 (45) 二、A柱正截面承载力计算。 (46) 三、B柱正截面承载力计算 (48) 第三节框架梁柱节点核芯区截面抗震验算 (51) 第四节罕遇地震作用下弹塑性变形验算 (53) 一、罕遇地震作用下的楼层剪力 (53) 二、楼层受剪承载力计算 (53) 第五节基础设计 (56) 一、已知条件 (56) 二、尺寸的确定 (56) 三、桩身配筋 (57) 四、桩基承载力 (58) 五、桩身承载力 (60) 第六节板的计算 (61) 一、AB跨间板的计算 (61) 二、屋面板的计算 (61) 三、楼面板的计算 (63) 结论 (64) 致谢 (66) 参考文献 (68) 附录:外文文献翻译 (69)

学生宿舍楼毕业设计

引言 现今社会高层建筑得到广泛的应用。建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,这样可以部分解决城市用地紧张和地价高涨的问题;建造高层建筑能够提供更多的休闲地面,将这些休闲地面用作绿化和休息场地,有利于美化环境,并带来更充足的日照、采光和通风效果;从城市建设和管理的角度来看,建筑物向高空延伸,可以缩小城市的平面规模等等这些高层建筑的优点使其应用广泛。高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。 第一章绪论 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。本建筑的高宽比H/B小于5,抗震设防烈度为8度,所以选用框架结构体系。但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。因此在使用上层数受到限制。 框架结构抗侧刚度较小,在水平力作用下将产生较大的侧向位移。由于框架构件截面较小,抗侧刚度较小,在强震下结构整体位移都较大,容易发生震害。此外,非结构性破坏如填充墙、建筑装修和设备管道等破坏较严重。因而其主要适用于非抗震区和层数较少的建筑。第二章设计的基本要求和做法 建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时要具有广泛的科学技术知识。设计是在规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑与周围环境,与各种外部条件的协调配合,内部和外表的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。 自然条件 2.1.1 气象条件 建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。 2.1.2 地形、地质及地震烈度 基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。 地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在6度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不考虑抗震措施,9度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时7、8、9度地震烈度的地区。 2.1.3 水文

学生宿舍楼配电设计说明

学生宿舍楼配电设计 摘要:介绍了校园学生宿舍楼的配电设计,阐述了负荷计算、负荷等级的确定、照度的选择、配电系统的设计电器设备的选择、防雷与接地系统的设计。给出了一个安全用电和节约能源的系统方案。为学生创造了一个良好的学习、工作环境。 关键词:宿舍楼、负荷等级、负荷计算、配电系统、电气设备的选择 前言: 不同的学校,不同的宿舍之间规模大小不同,因而用电情况和电力运行的情况也各不相同。因此,不可能有一套标准的适用于一切宿舍楼的配电系统。在对该宿舍的用电量需要进行定性和定量的分析,评估它当前的以及将来的电量情况。力求编制出一套最佳的配电方案。在分析宿舍楼用电需求时不仅要搞清楚电力使用的种种细节,还必须考虑到用电的可靠性和经济性等诸多方面的因素,以求得供求间的最佳平衡。在设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 1:工程的慨述 学生宿舍楼是学校建筑的主要部分。学生能够努力学习,和圆满地完成各科学业,与他们能够很好地睡眠、休息是分部开的。这样作为校园生活区的学生宿舍配电的合理设计就显得格外重要。 本次设计是学校学生公寓的供配电设计,建筑面积约为10000㎡,随着教学产业的不断发展,学生宿舍建筑的规模和数量都越来越多。每个宿舍单体面积也比较大,一般总面积为8000∽15000㎡;有些都是在一楼设自行车库、水泵房、配电机房。顶楼装太阳能热水器,和电热棒。二楼至七楼为学生休息宿舍,建筑形式多为条型与连廊的组合;宿舍房间住的人数为4-6人,每栋大约150∽200间;建筑层数5∽7层,高度不超过24m。总之,大多数宿舍按《宿舍建筑设计规》(JGJ36—2005)表,居住类型和人均使用面积分类为三类。学生公寓的建筑的特点一般采用10KV高压供电,而一般高层宿舍楼则可采用城市公用变压器低压供电,用电量大,对电气设备的要求较高;队消防系统的安全、可靠性要求较高;对防雷、接地等安全要求较高。 2:配电系统的设计 供配电技术,分为强电部分和弱电部分。强电部分的设计包括低压配电系统,动力照明干线系统,配电箱系统和导线电缆的敷设。强电部分是建筑电气设计的基础和主干部分,建筑电气的重要性和可靠性都取决于强电部分设计的好坏。而弱电部分包括有线电视及网络系统,通信系统,广播扩声系统,火灾自动报警与消防联动系统还有综合布线系统。作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 2.1负荷计算

某宿舍楼电气设计

四川信息职业技术学院 毕业设计说明书(论文) 设计(论文)题目: 某宿舍楼电气设计 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 二〇一五年十一月三十日

四川信息职业技术学院毕业设计(论文)任务书 学生 学号班级专业 姓名 设计(或论文)题目某宿舍楼电气设计 指导教师姓名职称工作单位及所从事专业联系方式备注 设计(论文)内容: 1.照明系统设计; 2.插座动力平面设计; 3.防雷接地系统设计; 4.弱电系统设计 进度安排: 2015.6.11——2015.6.20 学生选题 2015.6.21——2015.6.30 学生消化题目,撰写设计大纲(思路、框架) 2015.7.10——2015.8.31 学生收集资料,整理文档,撰写毕业设计初稿 2015.9.1——2015.10.31 方案实现、确定终稿 2015.11.1——2015.11.30 组织答辩工作 主要参考文献、资料: [1] 戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000 [2] 中国建筑东北设计研究院编.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92[M].中国计划出版社,1993 [3] 吴成东.怎样阅读建筑电气工程图[M].北京:中国建材工业出版社,2000 [4] 中元国际工程设计研究院.电气设计50[M].北京:机械工业出版社,2005 审 批 意 见 教研室负责人: 年月日 备注:任务书由指导教师填写,一式二份。其中学生一份,指导教师一份。

目录 摘要 (1) 第1章绪论 (2) 1.1 设计背景 (2) 1.2 设计范围 (2) 1.3 设计原则 (2) 第2章配电系统设计 (3) 2.1 照明供电和设计的一般要求 (3) 2.2 照明供电方式 (3) 2.3 本工程负荷计算 (4) 2.4 配电箱的选取 (7) 第3章照明系统设计 (8) 3.1 照明系统设计概述 (8) 3.2 照明设计的原则及要求 (8) 3.3 本工程照明计算 (8) 第4章插座动力平面布置设计 (12) 4.1 插座选择原则 (12) 4.2 插座的接线 (12) 第5章防雷接地系统的设计 (14) 5.1 建筑的防雷设计分类 (14) 5.2宿舍楼的防雷设计 (14) 5.3 建筑物接地 (15) 第6章弱电系统设计 (16) 6.1 综合布线系统概述 (16) 6.2 网络综合布线设计 (16) 6.3弱电系统设计 (17) 结论 (19)

178 某六层高校宿舍楼框架结构设计全套图纸及计算书全套资料4900平米左右

丽水广播电视大学土木工程毕业设计(论文)丽水中学宿舍楼设计 学院(系): 专业班级: 学生姓名: 指导教师:

摘要 该工程为框架结构,主体为六层,该地区抗震设防烈度为6度,第二分组,场地类别为III类场地。主导风向为西南,基本风压0.45kN/m,基本雪压0.3 kN/m2。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。 本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。 本设计主要进行了结构方案中横向框架第8轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础,对基础承台进行了受力和配筋计算。 手工计算完毕后,用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。 设计成果包括计算书和施工图纸两部分. 关键词:框架结构抗震设计荷载计算内力计算计算配筋

Abstract The project for the frame structure, main body of six layers the region seismic fortification intensity is 6 degrees, the second group, site category III class site. Dominant wind direction for the southwest the basic wind pressure of 0.45 KN/m, basic snow pressure of 0.3 KN/m2. Floor, roof adopts the cast-in-place reinforced concrete structure. The design and implement "practical, safe, economic, beautiful" design principle. According to the architectural design specification, carefully consider the various factors that affect the design. According to the relationship of structure and building overall with details. This design mainly has carried on the structure scheme of transverse frame shaft 8 seismic in design. In determining the frame layout, has carried on the first floor between load on behalf of value calculation, and then use vertex displacement method from the earthquake cycle, and then press the bottom shear method under horizontal seismic load size, and then calculate the structural internal force under the horizontal load (bending moment, shear force and axial force). Then calculate vertical load (dead load and live load) under the action of internal force of structure. Is to find out the most unfavorable one or several groups of internal force combination. Choose the safest results reinforcement and drawing. In addition, the structure of indoor stair designs. Completed the flat pallet bench board, platform beam component such as the internal force and reinforcement calculation and construction drawings. On the floor reinforcement calculation, this design USES the pile foundation, foundation pile caps for the force and reinforcement calculation. After the manual calculation, using the structure analysis software PKPM calculation has carried on the overall framework. Design results including the calculation and construction drawings Keywords: frame structure seismic design load calculation of internal force calculation of reinforcement calculation

土木工程宿舍楼毕业设计开题报告

1.1本课题的目的及意义 随着当代建筑业的飞速发展,钢筋混凝土多层框架结构的建筑随处可见,土木工程专业学生毕业后参加或从事框架结构设计已成为必须面对的现实之一。 毕业设计是我们在毕业前半年的最后学习和综合训练的实践性环节,是深化、拓宽、综合教学的重要过程,是我们学习、研究与实践成果的全面总结,也是我们综合素质与实践能力培养效果的全面检验。 我的毕业设计题目是福鼎市爱民中学笃行宿舍楼设计,通过本课题的研究,了解了框架结构的适用范围,掌握了框架结构宿舍楼的主体构造形态、设计程序并且熟悉了国家标准规范对于各种参数的规定,熟练掌握了中学宿舍楼的设计程序、方法以及单体建筑的建筑设计、结构设计的设计深度和建筑、组织管理,对建筑设计和结构设计有了更深一步的理解。同时,这次毕业设计使我对于大学期间所学的知识有一个系统的总结,得以把自己在大学四年里所学到的知识综合应用,并巩固、深化、拓宽所学过的基础课程、专业基础课和专业课知识,提高综合运用这些知识独立进行分析和解决实际问题的能力以及锻炼自己的识图能力,从而提高自己的专业技术素质,提高熟练操作专业软件进行建筑设计的能力,以及掌握建筑施工图、结构施工图绘制的方法,为今后工作打下良好的基础。因此我们每一个毕业生都应该认真的努力完成自己的毕业设计,使自己成为社会需要的人才。 1.2 国内外研究现状分析 近年来框架结构在世界各地有了很大的发展,其中钢筋混凝土多层框架结构的设计形式也被广泛地运用到建筑施工中,许多城市普遍兴建了包括商场、住宅、旅馆、办公楼、宿舍楼和多功能建筑等各种类型的多层框架建筑。 框架结构是以钢筋混凝土梁、柱、节点及基础为主框,加上楼板、填充墙、屋盖组成的结构形式,楼板和梁连在一起,梁和柱通过节点连为一体,形成承重结构,将荷载传至基础,力的传递路线比较明确。框架可以是等跨或不等跨的,也可以是层高相同或不完全相同的,有时因房屋布局和空间使用要求等原因,也可能在某层抽柱或某跨抽梁,形成缺梁、缺柱的框架。墙体是填充墙,仅起围护和分隔作用,所以框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑物的内外墙处理十分灵活,承载力相对较大,自身重量轻,抗震效果明显,节省材料,工业化程度高,因此应用范围很广。

宿舍楼开题报告

毕业设计 华北水利水电大学开题报告 ——河南省开封市某学校学生宿舍楼设计 学院: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 日期:

开题报告 摘要: 本设计为开封市某学校学生宿舍楼设计,总建筑面积6500m2,层高4.2m,共6层。经收集水文地质资料,气象资料以及水电等设施管道资料后,进行合理的选址。针对高校宿舍楼的具体布置情况,通过调研开封市的工程地质条件,决定采用一字型的结构。根据对建筑基地的勘查结果,该场区场地平坦,无障碍物,地下无古代建筑,地基土以粘性土为主,地基承载力的特征值为190KN/m,二级耐火等级,二级耐火年限,二级防火等级。又根据建筑设计,结构设计和建筑施工,建筑材料以及综合技术经济指标等各方面考虑,决定采用钢筋混凝土框架结构体系。 关键词: 某校宿舍楼二级耐火等级二级耐火年限二级防火等级建筑设计结构设计建筑施工钢筋混凝土框架结构体系。 一、设计题目:河南省开封市某学校学生宿舍楼设计 二:设计理念: 1.设计原则:随着人民生活水平的提高,在教育事业的大力支持, 学生的住宿条件也一直备受关注。合理的宿舍楼设计,不以建设的过高,应该保证具有足够的透光性。同时,设计中需解决的技术问题也很多,首先对安全问题予以足够重视以确保安全。宿舍楼应在适用,安全,经济的前提下,尽可能建设的美观大方,把建筑美与环境美考虑进去,美化室内环境,基于安全,适用,耐

久,环保且能为学生提供舒适生活及学习环境的原则而设计。 2.设计依据: A.使用功能:人体尺度及人体活动的空间尺度,建筑内部一些进本设备和设施所占用的空间。 B.自然条件:自然条件包含气象条件,地形,地质以及地震烈度,水文条件,而气象条件包含建筑地区的温度,湿度,日,雨雪,风向,风速;基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面空间组织,结构选型,建筑构造处理及建筑体型设计等。本工程基本设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g;暂不考虑水文条件的影响,本地区年平均降雨量640mm。 C.技术要求:设计标准化是实现建筑工业化的前提。为此,建筑设计应采取建筑模数协调统一标准的要求,并且应遵循国家规定的标准,规范等,尽量与建筑技术协调。 D.资料:《住宅建筑模数协调标准》 《建筑制图标准》 《建筑工程防火规范》等 3.创新体现:本工程遵循为学生提供良好住宿环境的原则,宿舍内 设有封闭式阳台,方便学生冬季及雨雪天气晾晒衣服,另外冬季封闭式阳台可作为玻璃幕墙使用,夏天可有效的隔热,宿舍还带有电脑桌,书架,衣柜等供学生学习和生活使用。并且每个宿舍楼都设置卫生间,洗衣房和盥洗室,方便学生使用。 4.基本方案选型:

宿舍楼毕业设计样例精选文档

宿舍楼毕业设计样例精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

毕业设计 ×××职业学院学生公寓楼设计 中文摘要 本设计内容6层学生公寓楼设包括建筑设计、结构设计。 本公寓高22m,总建筑面积5819㎡。建筑设计包括平面、立面及剖面设计。 结构设计包括框架设计,构件设计和基础设计。其中框架采用钢筋混凝土横向框架。基础采用钢筋混凝土柱下独立基础以及联合基础。本文着重对一榀横向框架进行了配筋设计。分类统计计算作用在框架梁框架柱上的各种恒荷载、活荷载、风荷载以及地震作用(底部剪力法)的大小。本文用迭代法计算框架在竖向荷载作用下的内力包括梁柱端弯矩剪力轴力及梁跨中弯矩,D值法计算框架梁柱在风荷载以及地震作用下的内力包括梁柱端弯矩剪力轴力。根据最不利又有可能的原则对框架进行内力组合包括永久荷载效应控制组合、可变荷载效应控制组合以及地震作用参与控制组合。根据内力组合结果,对梁柱进行截面配筋设计包括正截面抗弯计算、斜截面抗剪计算以及柱轴压比验算。根据框架柱内力结果,设计基础包括初定基础尺寸、基础抗冲切验算、基底应力验算、最后计算基础内力并配筋。本文用弹性理论计算双向板内力包括跨中弯矩以及支座弯矩并以此为依据对板进行配筋。 关键词:框架结构;结构设计;内力计算;内力组合;配筋 The design of Career Academy student apartment building in abstract The design content of the 6 storey student apartment building, including architectural design, structural design.

长沙市某职工宿舍楼设计

长沙市某职工宿舍楼 设计人:李林勇 指导老师:何立志 目录 一、前言 二、毕业设计选题依据及意义 三、毕业设计已知条件及要求 四、毕业设计方案及成果 五、施工组织方案 一、前言 对目前素质教育的社会环境以及教师生活起居的需要,为了居室能够在实际使用中能满足教师睡眠、贮藏和学习三大功能,同时又可以保证个人的私密性;有一个相对独立而稳定的天地,保证睡眠和生活不受外来干扰。根据毕业设计目的和要求,结合宿舍楼设计和施工状况,我选择的毕业设计题目是“教师宿舍楼设计”。此建筑采用砖混结构体系,占地面积约4500M2共五层,分别为主卧室、厨房、卫生间等,还有阅资室、大厅等多功能使用空间。在时代背景和要求下,各种功能齐全、设备完善,造型美观的建筑必将是我们建筑工程师追求目标,也给我们一个更加广阔的平台去开发研究更多更好的新材料、新工艺、新技术。 二、毕业设计选题依据及意义

目前,我国素质教育的普及,大学生的数量快速上升,大学对教师的需求量也越来越多,教师生活起居空间需要条件越来越高;同时我国正处于社会经济发展阶段,人民生活水平逐步提高、货币膨胀、耕地日趋减少和环境污染等问题的加剧,对建筑行业的设计要求越来越高。对简单的设计,我们可以掌握必备的建筑设计知识,进一步提高绘图能力和阅图能力,增强施工组织和管理能力,理论与实践紧密相结合,整体提升我们的综合素质专业能力。 三、毕业设计已知条件及要求 1、地点:长沙市韶山路与新开路交汇处,建筑控制线范围是40×70m 、建筑控制高度为20m 。 2、地质条件(从上而下土层分布) 第一层 杂填土 KN/m 16=γ 深0.5m 第二层 粉质粘土 KN/m 18=γ 3.0=b η

某六层框架宿舍楼毕业设计计算说明书

计算说明书 一、工程概况 (一)设计有关资料 建筑地点:江苏省宿迁市 建筑类型:六层宿舍楼,框架填充墙结构。 建筑面积4406.4.4平方米,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用加气混凝土砌块。 门窗使用:采用标准塑钢门窗,5mm厚玻璃。 地质条件:自然地坪以下1m内为杂填土,fak=60Kpa,1m以下为中压缩性土,层厚2.5m,fak=150Kpa,基础的形式为柱下独立基础。 风荷载:基本风压w0=0.40kN/m2 雪荷载:基本雪荷载S0=0.40kN/m2 活荷载:楼层活荷载标准值2.0KN/ m2;屋面活荷载标准值w0=0.5KN/ m2(按不上人屋面考虑)。高度为:总建筑高度为20.5m,不超过40m,以剪切变形为主,采用底部剪力法。 材料:根据施工单位条件和材料供应情况,选用混凝土强度等级C30;钢筋为热轧HPB235级、HRB335级、HRB400级。 主要建筑做法: 1)屋面: 40厚C30细石砼(双向Φ4@150) 30厚挤塑板 1.2厚三元乙丙橡胶卷材 20厚1︰2.5水泥砂浆找平层(刷基层处理剂一遍) 钢筋砼屋面(3%坡度) 2)顶棚: 1︰1︰6水泥石灰砂浆打底15厚。

面刮腻子5厚。 喷涂内墙乳胶漆涂料。 3)楼地面: 一般做法: 地面为8厚600×600防滑耐磨型地板砖。 20厚1︰4干硬性水泥砂浆,面上洒素水泥浆结合层一道。 砼底板或素土夯实。 防水做法:(卫生间、厨房等处适用) 5厚防滑地砖300×300。 20厚1︰3水泥砂浆。 聚氨酯防水涂膜1.2厚。 1︰3水泥砂浆找平兼找0.5%坡,最薄处不小于20厚。 砼底板或素土夯实。 4)外墙面: 外墙为乳胶漆 聚合物水泥基防水涂膜1.0厚。 1︰2.5水泥砂浆打底15厚(掺5%防水剂)。 5)内墙面: 一般做法: 1︰1︰6水泥石灰砂浆打底15厚。 面刮腻子5厚。 喷涂内墙乳胶漆涂料。 防水做法:(卫生间、厨房等处适用) 1︰2.5水泥砂浆打底15厚(掺5%防水剂) 纯水泥膏贴200×300瓷砖满贴至天花底 6)墙体: 本工程框架填充墙为MU5加气混凝土砌块,M5混合砂浆,外墙厚度为240mm,内墙厚度为200mm。7)门窗:

宿舍楼设计开题报告

宿舍楼设计开题报告 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

江西理工大学南昌校区 毕业设计(论文)开题报告 建资系建筑工程专业 2010级(2013届)建工2班 题目:宿舍楼设计 一、课题的目的和意义: 大学生活即将接近尾声,面临我们的就只剩下毕业设计这一重要任务,毕业设计是大学阶段尤为重要的一个环节,它是对我们大学阶段所学知识的一次综合运用,不但使我们各方面的知识系统化,而且使所学知识实践化。通过毕业设计,要求我们了解并且掌握建筑设计的全过程,培养我们独立分析解决实际问题的能力及创新能力,并锻炼我们调查研究,收集资料查阅资料及阅读中、外文文献的能力,使我们能受到类似与工程师的基本训练。增强了即将跨入社会去竞争,去创造的自信心。 学生在指导教师指导下,通过毕业设计的实践,学习贯彻“经济、适用、安全、美观”的方针,运用所学理论知识解决工程实际问题,提高分析问题和解决问题的能力,经受实际工程设计的锻炼。通过实际工程的结构设计和标书设计,初步掌握其设计原则、方法和步骤,了解当地定额的套用,熟悉建筑设计、结构设计的程序与方法,并获得基本技能的综合训练。在整个毕业设计的过程中,我们要通过运用各种通用图集和设计规范以及国家、地方标准,完成多层建筑的结构选型,结构布置,结构设计及建筑图、结构图、施工图的绘制。这不仅要求我们有较强文献检索、规范应用、图集观摩、综合应用所学各门专业知识,分析和解决问题的能力,还要具有独立思考、独立设计、创新的精神。此外,在设计中涉及到很多计算机软件,如 Office中的Word、Excel,绘图软件AutoCAD和天正等软件,通过对这些软件的应用,更能提高我们对计算机的应用能力,真正达到学以致用,理论与实践相结合的目的。这对每个建筑工程技术专业的毕业生来说,是一个挑战,也是一次机会,我们用它来检查和提高我们对基础理论和专业知识的理解、掌握程度及综合应用的实践能力。这也是本毕业设计研究的目的和意义所在 二、国内外发展状况: 框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱共同组成框架来抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。框架结构又称构架式结构。框架按跨数分为单跨、多跨;按层数分有、多层;按立面构成分有对称、不对称;按所用材料分有、框架、胶合框架

某中学学生宿舍楼进行建筑和结构设计毕业论文

某中学学生宿舍楼进行建筑和结构设计毕业论文 第一章工程概况 1.1 工程背景 本项目为5层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为454.45 m2,总建筑面积约为2272.25 m2;层高3.3m,平面尺寸为12.3m×36.0m。采用柱下条形基础,室地坪为±0.000m,室外高差0.6m。 框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。 1.1.1 设计资料 气象资料:基本风荷载W。=0.45kN/ m2 基本雪荷载为0.4 kN/ m2。 地质条件:钻孔深度12米,未发现地下水。不考虑地下水影响。 建筑地点冰冻深度:室外天然地面以下200mm。 地震设防烈度:8度 设计地震分组:场地为П类一组Tg(s)=0.35s, a max=0.08 1.1.2 建筑材料 柱采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235,梁采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。 1.2 工程特点

本工程为五层,主体高度为16.5米,属多层建筑。 经过结构论证和设计任务书等实际情况,以及本宿舍楼有较单一的空间布置,和较高的抗震等级等特点,决定采用钢筋混凝土框架结构体系。 1.3 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程概况、相关的设计资料以及综合本次设计所确定的结构体系类型。 第二章结构设计 2.1框架结构设计计算 2.1.1 工程概况 本项目为5层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为454.45 m2,总建筑面积约为2272.25 m2;层高3.3m平面尺寸为12.3m×36.0m。采用柱下条形基础,室地坪为±0.000m,室外高差0.6m。 框架平面同柱网布置如下图:

宿舍楼毕业设计某多层宿舍楼砖混结构设计

毕业设计(论文) 题目:某多层宿舍楼砖混结构设计 系:建筑与资源工程系 专业:建筑工程技术 班级:09建筑工程2班 学生: 学号: 指导教师:职称:工程师 摘要

砖混结构在建设和使用过程中会出现不同形式、不同宽度的裂缝。这些裂缝不仅影响建筑外观造型和使用功能,而且降低了墙体的质量,影响到结构的承载力,严重者甚至引起房屋的倒塌,造成生命财产的损失。通过对砖混结构裂缝产生的原因和有效的裂缝防治措施研究。来避免引起房屋的倒塌,造成生命财产的损失等破坏。砖混结构设计必须荷载大小及不同情况,对梁板柱进行抗压抗剪承载力的验算,达到强度设计要求。 关键词: 砖混结构裂缝产生的原因;砖混结构裂缝有效的防治措施; ABSTRACT Brick concrete structure in the construction and use of the process will appear in different forms, different width of crack. These cracks affects not only the building appearance and function, but also reduce the wall quality, affect the structure bearing capacity, serious and even cause the collapse of buildings, caused loss of life and property. Based on the causes of cracks in brick masonry structure and the effective prevention measures for cracks of. To avoid the collapse of buildings, caused loss of life and property damage. Key words O n the causes of cracks in brick concrete structure; effective prevention and control measures of cracks in brick masonry structure

毕业设计-某中学学生宿舍楼毕业设计

毕业设计-某中学学生宿舍楼毕业设计

引言现今社会高层建筑得到广泛的应用。建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,这样可以部分解决城市用地紧张和地价高涨的问题;建造高层建筑能够提供更多的休闲地面,将这些休闲地面用作绿化和休息场地,有利于美化环境,并带来更充足的日照、采光和通风效果;从城市建设和管理的角度来看,建筑物向高空延伸,可以缩小城市的平面规模等等这些高层建筑的优点使其应用广泛。高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。第一章绪论框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。本建筑的高宽比 H/B 小于 5,抗震设防烈度为 8 度,所以选用框架结构体系。但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建

出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。2.1 自然条件 2.1.1 气象条件建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。 2.1.2 地形、地质及地震烈度基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在 6 度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不考虑抗震措施,9 度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时 7、8、9 度地震烈度的地区。 2.1.3 水文水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物基础及地下室。一般应根据地下水位的高低及底下水位性质确定是否在该地区建筑房屋或采用相应的防水和防腐措施。2.2 技术要求设计标准化是实现建筑工业化的前提。因为只有设计标准化,做到构件定型化,使

某高校学生宿舍楼设计毕业设计全稿

某高校学生宿舍楼设计 引言 现今社会高层建筑得到广泛的应用。建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,这样可以部分解决城市用地紧张和地价高涨的问题;建造高层建筑能够提供更多的休闲地面,将这些休闲地面用作绿化和休息场地,有利于美化环境,并带来更充足的日照、采光和通风效果;从城市建设和管理的角度来看,建筑物向高空延伸,可以缩小城市的平面规模等等这些高层建筑的优点使其应用广泛。高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。 第一章绪论 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形式可灵活布置建筑空间,使用较方便。本建筑的高宽比H/B小于5,抗震设防烈度≤6度,所以选用框架结构体系。但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理。因此在使用上层数受到限制。 框架结构抗侧刚度较小,在水平力作用下将产生较大的侧向位移。由于框架构件截面较小,抗侧刚度较小,在地震下结构整体位移都较大,容易发生震害。此外,非结构性破坏如填充墙、建筑装修和设备管道等破坏较严重。因而其主要适用于非抗震区和层数较少的建筑。 第二章设计的基本要求和做法 建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时 第1页共85页

宿舍楼开题报告

毕业设计开题报告 学生姓名:学号: 专业:土木工程 设计题目:江苏食品职业技术学院学生宿舍楼设计指导教师:

毕业设计开题报告 1.结合毕业设计课题情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右(专科生1500字 左右)的文献综述(包括目前该课题在国内外的研究状况、发展趋势以及对本人研究课题的 启发): 文献综述 毕业设计来源于工程实践,是将我们大学四年所学的知识,容汇贯通的重要环节。我本次 设计的课题是江苏食品职业技术学院学生宿舍楼的设计,结构的形式为砌体结构。砌体结 构是一种古老而富有生命力的结构形式。 砌体结构几乎与人类文明同时诞生,实际上,砌体结构的诞生标志着土木工程的诞生,砌 体是把块体(普通粘上砖、空心砖、砌体和石材等)和砂浆通过砌筑而成的材料,用这种 材料形成的结构称为砌体结构,从结构工程的角度,砌体可分为非配筋砌体和配筋砌体两种。人们用砌体建造了大量建筑物。著名的有我国的万里长城,大雁塔、赵州桥;埃及的 金字塔和神庙,巴比伦的空中花园等。直至20世纪30~40年代,人们都是采用经验法计算砌体结构,或采用容许应力法作粗略地估算,这样设计出的砌体结构构件粗大笨重,苏联 从20世纪40年代开始,欧美国家从50年代开始,对砌体结构的受力性能进行了研究,提出了以试验结果和理论分析为依据的设计方法。20世纪50年代初,我国直接采用了当时 苏联的砌体结构设计理论,从60年代开始,我国对砌体结构进行了系统的试验和理论研究,并结合工程实践建立了较完整的设计理论。我国现行规范中采用的以概率理论为基础的极 限状态设计方法,把房屋后工作的计算从单层房屋推广到多层房屋,以及考虑墙和梁共同 工作的墙梁设计等,都达到了世界先进水平,在西方,非配筋的砌体结构也长时期地被广 泛应用,1865年,纽约城的总工程师MarcEsambcrd Brunel首次在泰晤士随道竖井的建造中用熟铁木手对砖砌体进行竖向配筋,并在其中采用了12mm的铁箍。 砌体的基本力学特征是抗压强度很高,抗拉强度却很低,因此,砌体结构构件主要承受轴 心压力或不偏心压力,而很少受拉或受弯。一般民用建筑和工业建筑的墙,柱和基础都可 采用砌体结构。由于无筋砌体基本上不能受拉,这就决定了结构构件的尺度必须很大,并 从经济上限制了房屋高度。对砌体配筋是解决这个问题的好方法,在砌体中配置钢筋就成 为配筋砌体,配筋砌体使砌体结构从根本上由泥瓦匠的经验创造转变成为工程化的结构。 近掉在上海建造了18层的配筋砌体住宅,砌体结构的主要优点有:容易就地取材,具有很好的耐火性和较好的耐久性等。而其缺点主要有:①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。②砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。③砌体的抗拉强度和抗剪强度都很低,因此抗震性能差。④粘土砖需用粘土制造,在 某些地区过多占用农田,影响农业生产。 随着社会和科学技术的进步,砌体结构也需不断发展才能适应社会的要求,砌体结构的发 展方向如下:①使砌体结构适应可持续发展的要求。②发展高强、轻质、高性能的材料。 ③采用新技术、新的结构体系和新的设计理论。 相对其他结构形式而言,砌体结构的设计理论发展得较晚,所以我们需要更加深入地研究 砌体结构的结构布置,受力性能和破坏机理,研究房屋整体受力的机理,研究和推广应用 配筋砌体,研究有优良抗震性能的砌体结构,使砌体结构这种古老而有生命力的结构形式 更好地被应用。

相关文档
相关文档 最新文档