文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙节能方案

幕墙节能方案

幕墙节能方案
幕墙节能方案

第一章编制依据 (1)

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

2.1工程名称 (1)

2.2工程地点 (2)

2.3建设单位 (2)

2.4工程内容 (2)

第三章建筑幕墙节能施工 (2)

3.1玻璃幕墙材料的选用 (4)

3.1.1玻璃幕墙的节能技术 (4)

3.1.2减少玻璃幕墙的使用 (5)

3.1.3选择合理的玻璃幕墙材料 (5)

3.1.4玻璃幕墙热工系数 (6)

3.2玻璃幕墙的节能技术 (6)

3.3建筑节能质量验收规定 (7)

3.3.1建筑节能施工质量验收应符合下列规定 (7)

第四章幕墙热工性能计算 (10)

4.1计算基本条件: (10)

4.2基本计算参数: (12)

4.3幕墙计算单元的传热系数计算: (12)

4.3.1框的传热系数Uf (12)

4.3.2框与玻璃结合处的线传热系数ψ (14)

4.3.3玻璃的传热系数Ug (15)

4.4太阳能透射比及遮阳系数计算: (19)

4.4.1太阳能总透射比gt (19)

4.4.2框的太阳能总透射比gf (19)

4.4.3玻璃(或者其它镶嵌板)区域太阳能总透射比 (20)

4.4.4太阳能总透射比gt: (20)

4.4.5遮阳系数 (20)

4.5可见光投射比计算τt (21)

4.6结露计算: (21)

第五章施工注意事项及质量标准 (24)

5.1注意事项 (24)

5.2本工程执行的质量标准 (25)

第六章成品保护措施 (25)

6.1地面成品保护 (26)

6.2幕墙、门窗墙面成品的保护 (26)

6.3玻璃成品保护 (26)

第一章编制依据

1.1《荷塘商业综合楼幕墙施工图》

1.2《荷塘商业综合楼施工组织设计》

1.3《民用建筑节能管理规定》

1.4《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

1.5《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95

1.6《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

1.7《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

1.8《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

1.9《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005

1.10《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004

1.11《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003

1.12《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(送审稿)

1.13《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》

1.14《绿色建筑评价标准》GB/50378-2006

第二章工程概况

2.1工程名称:荷塘商业综合楼幕墙装饰工程

2.2工程地点:芜湖市繁昌县安定东路

2.3建设单位:繁昌县荷塘建设投资管理有限公司

2.4工程内容:玻璃幕墙、铝板装饰铝合金装饰线条等。

第三章建筑幕墙节能施工

玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高耗能建材使用所达到的节约能源、资源有很大的帮助;但玻璃幕墙作为建筑外围护结构,其保温、隔热性能均远不及传统墙体,是传统墙体热损失的5~6倍。幕墙的能耗约占整个建筑能耗的40%左右,故幕墙节能在我国公共建筑设计节能中有极其重要的地位。

本工程所在地属于夏热冬寒地区,对于夏热冬寒地区,夏季阳光辐射强烈,是夏季制冷能耗主要根源,因此《公共建筑节能设计标准》(GB50189)中对透明玻璃的遮阳有明确要求。幕墙施工工艺流程:见下页

幕墙安装工艺流程控制图

本项目工程的节能施工技术主要运用以下三个方面:

3.1玻璃幕墙材料的选用

3.1.1玻璃幕墙的节能技术

透明幕墙,顾名思义即采用玻璃或其它透明材料的幕墙。主要包括传统单层的玻璃幕墙。玻璃幕墙耍同时满足冬季保温和夏季防热、隔热的需要。目前对其节能的研究主要集中在传热过程的研究、传热过程与建筑运行模式结合的研究以及全生命周期分析等三个方面。

传统玻璃幕墙是由普通平板玻璃(或浮法玻璃)形成的单层玻璃幕墙。普通平板玻璃(或浮法玻璃)对可见光和长波辐射的反射有限。在夏热冬冷地区,由于玻璃的通透性,夏日阳光直射到室内,产生温室效应,造成室内过热,增加空调能耗。为了解决这样的问题,本工程玻璃选用了中空LOW-E镀镆玻璃并在安装时增强其密封性,能有很好的隔热效果。

本工程幕墙所有外立面接缝都用硅酮密封胶根据雨幕原理进行现场湿密封,不但密封效果最为可靠,硅酮密封胶还具有相当大的变

形适应能力,确保密封胶在变形拉伸过程中仍能与材料粘接紧密,保证密封效果. 开启部分利用等压原理设置等压腔,并采用双道干密封技术,空气在等压状态下难以进行渗透,确保幕墙的空气渗透性能满足使用要求. 本工程的铝型材均采用国产优质铝合金型材,玻璃与铝材之间用具有隔热功能的结构胶粘接,金属材料之间均设有具有隔热、防腐、降噪功能的胶条或者垫条。本工程选用的优质硅酮密封胶以及三元乙丙橡胶制作的密封胶条,使幕墙具有较好的密闭隔热节能作用,抗老化性能也很强.确保幕墙密封性满足节能密封要求。满足银川市公共建筑节能设计审查的总体要求。

3.1.2减少玻璃幕墙的使用

面积玻璃幕墙使用面积的减少,在夏日可降低热透射量,使室内不至于过热,降低空调的能耗;冬季则可减少热交换量,从而降低由于玻璃的保温性能差造成的热损失。目前在幕墙的设计使用当中,为了追求立面上的效果,减少幕墙的使用面积并不是一个好的选择。

3.1.3选择合理的玻璃幕墙材料

由于玻璃表面换热性强,热透射率高所产生的室内温度过高,除了减少玻璃幕墙的使用面积和幕墙建筑方位的设计外,还可以选择合理的玻璃幕墙材料。太阳辐射的特点是:可见光波长短(380≤λ≤780 nm),热量小;红外线波长长(λ>780 nm),热量大。所以玻璃材料应尽量让短波可见光透射而让长波辐射热反射出去,这样在减少夏

季空调负荷的同时又不至于降低采光效率。本工程使用的中空Low-E 玻璃,可直接反射远红外热辐射(反射率可达80%~95%),阻挡玻璃吸热升温后以辐射形式从膜面向外散热。也可获得最高80%以上的可见光透过率,同普通玻璃差不多。还可以采用断热桥型材等高热阻材料应用技术,其隔热保温措施原理比较简单,使玻璃幕墙结构的传热系数大大降低。

本工程大部分全部采用Low中空钢化玻璃,,传热系数保证2.5W/m2 .k以下,保证遮阳系数要求为0.5以下。降低光影响,避免了眩光的产生;内片采用透明清玻璃,透光率高,表面平整;层间梁处因为结构梁,无内视效果要求,故采用彩釉中空钢化玻璃,因其后有结构梁,也能保证其节能效果。本工程选用的优质硅酮密封胶以及三元乙丙橡胶制作的密封胶条,使幕墙具有较好的密闭隔热节能作用,抗老化性能也很强.确保幕墙密封性满足节能密封要求,确保交付业主一个节能环保的幕墙。

3.1.4玻璃幕墙热工系数

3.2玻璃幕墙的节能技术

众所周知,热传递的三种方式是;传导、对流和辐射。因此所有门窗幕墙的节能技术都是围绕怎样克制这三种热传递方式。根据《建筑气候区划标准》GB 50178中关于建筑保温和建筑隔热的解释:建筑保温:指为减少冬季通过房屋围护结构向外散失热量,并保证围护结构薄弱部位内表面温度不致过低而采取的建筑构造措施。

建筑隔热:指为减少夏季由太阳辐射和室外空气形成的热作用,通过房屋围护结构传入室内,防止围护结构内表面温度不致过高而采取的建筑构造措施。

建筑外围护结构的节能是通过具体的保温和隔热技术实现的,其核心目标就是减少热量的传递。

而外围护结构节能技术的主要衡量指标是:传热系数和遮阳系数。其中传热系数K值(国外称U值)是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1K时,单位时问内通过单位面积的传热量,单位为W/(ITI ·K)。遮阳系数S 是指实际通过窗玻璃的太阳辐射得热,与透过3mm厚透明玻璃的太阳辐射得热之比值。传热系数描述的是因温差而产生的热传.阳系数描述的是太阳辐射产生的热传递,作用机理是辐射,组成要素只与玻璃有关。整窗的U值与三个因素有关:玻璃、型材和玻璃周边。

3.3建筑节能质量验收规定

3.3.1建筑节能施工质量验收应符合下列规定:

1、建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。

见下页

2、建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收:(1)、建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收

规范规定一致。

(2)、当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

(3)、当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按建筑节能分部进行验收。

(4)、建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

①、各检验批应按主控项目和一般项目验收;

②、主控项目应全部合格;

③、一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

④、各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。(5)、建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

①、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

②、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。(6)、质量控制资料应完整,质量控制资料主要包括:

①、图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;

②、主要材料、设备、成品、半成品和仪器、仪表的出厂合格证明及进场检(试)验、复报告;

③、隐蔽工程检查验收记录;

④、设备、管道系统检验记录;

⑤、系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

⑥、分部、子分部工程质量验收记录;

⑦、观感质量综合检查记录;

⑧、建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验报告。

(7)、建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础上进行。

(8)、应对主要材料、设备有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。另外,主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;

建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,应对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

(9)、观感质量验收应合格。

3. 单位工程竣工验收前,应进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。对建筑节能施工质量验收不合格的建筑工程,不得进行竣工验收。

第四章幕墙热工性能计算

4.1计算基本条件:

1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。

3.以下计算条件可供参考:

(1)各种情况下都应选用下列光谱:

S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);

D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;

R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

(2)冬季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=0℃

内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K

外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K

太阳辐射照度 I s=300 W/m2

(3)夏季计算标准条件应为:

室内环境温度 T in=25℃

室外环境温度 T ou t=30℃

外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K

外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K

室外平均辐射温度 T rm=T out

太阳辐射照度 I s=500 W/m2

(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃。

(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:

室内环境温度 T in=20℃

室外环境温度 T ou t=-20℃或 T ou t=-30℃

室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70%

室外风速 V=4m/s

(7)计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件:

q in=α·I s

q in通过框传向室内的净热流(W/m2);

α框表面太阳辐射吸收系数;

I s太阳辐射照度 =500 W/m2。

4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理。

4.2基本计算参数:

本计算为幕墙系统的热工性能计算。

1.幕墙计算单元的有关参数

总宽: W=3000mm

总高: H=3800mm

幕墙计算单元的总面积: A t=W×H=11.4m2

幕墙计算单元的玻璃总面积: A g=9.64m2

幕墙计算单元的框总面积: A f=1.76m2

幕墙计算单元的玻璃区域周长: l ψ=30.200m

4.3幕墙计算单元的传热系数计算:

4.3.1框的传热系数Uf

框的传热系数U f :

可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框

的传热系数。在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数

的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。

本工程玻璃幕墙窗框为金属窗框:

框的传热系数U f 的数值可以通过下列程序获得:

对U f0的数值从图E.0.2-3中粗线中选取:

图E.0.2-3 带热的金属窗框的传热系数值

金属窗框R f 的热阻通过下式获得:

17.010

-=f f U R (E.0.2-1) 金属窗框U f 的传热系数公式为: e d e e f f i d i i

f f A h A R A h A U ,,,,1

++= (E.0.2-2)

图E.0.2-4 截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条) 式中:A d.i , A d,e , A f,i , A f,e ——窗各部件面积,m 2;其定义如图

E.0.2-5所示。

图E.0.2-5 窗各部件面积划分示意图

h i——窗框的内表面换热系数,W/m2K;

h e——窗框的外表面换热系数,W/m2K;

R f——窗框截面的热阻(隔热条的导热系数为0.2~0.3W/m.K),m2K/W。

d——对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j——j的宽度;

b f——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b2.0)。

图E.0.2-6 截面类型2(采用导热系数低于0.2W/m.K的泡沫材料)

其中:d——对应的铝合金截面之间的最小距离;

b j——宽度j;

b f——窗框的宽度(∑≤

j f

j b

b3.0)。

框的传热系数: U f=4.81W/m2.K

4.3.2框与玻璃结合处的线传热系数ψ

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ,主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下附加的热传递,线性热传递传热系数ψ主要受间隔层材料传导率的影响。在没有精确计算的情况下,可采用表E.0.3

估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:

表E.0.3铝合金、钢(不包括不锈钢)中空玻璃的线传热系数ψ

注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,U g=1.3W/(m 2.K),以及更低传热系数的中空玻璃。

线传热系数ψg =0.02W/m.K

4.3.3玻璃的传热系数Ug

玻璃传热系数计算方法

1.1基本公式

(1)一般原理

本方法是以下列公式为计算基础的:

t

i e h h h U 1111++= 式中

e h ——玻璃的外表换热系数; i h ——玻璃的内表换热系数;

t h ——多层玻璃系统导热系数;

多层玻璃系统导热系数按下式计算:

m M m M N s s t r d h h ∑∑==+=1

111 式中

s h ——气体空隙的导热率;

N ——空气层的数量;

M ——材料层的数量;

m d ——每一个材料层的厚度;

m r ——每一个材料层的热阻;

空气间隙的导热率按下式计算:

r g s h h h +=

式中

r h ——辐射导热系数;

g h ——气体的导热系数(包括传导和对流)。

(2)辐射导热系数r h

辐射导热系数r h 由下式给出: 3

121)111(4m r T h ?-+=-εεσ 式中

ε——斯蒂芬-波尔兹曼常数:

1ε和2ε——在间隙层中的玻璃界面平均绝对温度m T 下的校正发

射率。

(3)气体导热系数g h

气体导热系数g h 由下式给出: s N h u g λ

= 式中

s ——气体层的厚度,m ;

λ——气体导热率,W/(mK);

u N 是努塞特准数,由下式给出:

n r r u P G A N )(?=

式中

A ——一个常数;

r G ——格拉斯霍夫准数;

r P ——普兰特准数;

n ——幂指数。

如果1≤u N ,则取1。

格拉斯霍夫准数由下式计算:

22381.9μ

m r T Tp s G ?= 普兰特准数按下式计算:

λ

μc P r =

式中

T ?——玻璃两侧的温度差,K ; P ——气体密度,3/m kg ;

μ——气体的动态粘度,)/(ms kg ;

c ——气体的比热,J/(kgK),

m T ——气体平均温度,K 。

对于垂直空间,其中A =0.035,n=0.38;水平情况:A=0.16,n=0.28;倾斜45度:A=0.10,n=0.31.

本工程中,玻璃系统的计算过程

选择玻璃类型: 中空玻璃

计算模型如下所示:

玻璃采用6.0+9.00A+6.0中空玻璃

(1)、计算玻璃系统的总热阻R sum

①第一块玻璃的热阻计算过程

玻璃厚度=6.00 mm

玻璃导热系数=1.00 W/m.k

玻璃校正发射率=0.100

R i=blhd1/bldrxs=0.00600/1.0

=0.006 m2.K/W

②第一块玻璃与第二块玻璃之间的总热阻计算过程

玻璃厚度=6.0 mm

玻璃导热系数=1.00 W/m.k

玻璃校正发射率=0.837

气体层厚度=9.00 mm

气体密度=1.232 kg/m3

气体导热率=2.496 * 10^-2W/m.k

气体比热=1.008 * 103J/(kgk)

气体动态粘度=1.761* 10-5kg/(ms)

Pr=μc/λ=

=0.71117

Gr=9.81*S3*ΔTρ2/Tmμ2

=4397.64606

Nu=A(Gr*Pr)^n

=0.848

因为Nu<=1,所以Nu的取值为1

hg=Nu*λ/s

=2.080

hr=4σ(1/ε1+1/ε2-1)^-1Tm3

=0.504

hs=hg+hr=2.584

R a=1/hs=0.386963 m2.K/W

R b=blhd2/bldrxs2

=0.00600 m2.K/W

R i=0.39896 m2.K/W

玻璃内表面换热系数取为4.1 W/m2.K

玻璃外表面换热系数取为21.0 W/m2.K

玻璃传热系数U g=1/(1/h in+1/h hou+R i)

U g=1.45 W/m2.K

4.幕墙计算单元的传热系数U t的计算

U t=(ΣA g·U g+ΣA f·U f+Σlψ·ψ)/A t

=(8.68×1.45+1.52×4.81+29.200×0.02)/10.20 =2.01W/m2.K

传热系数满足要求!

4.4太阳能透射比及遮阳系数计算:

幕墙节能施工方案分析

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业2006-02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约 5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查通过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件; 2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。 4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为0.38。

建筑幕墙节能工程专项施工方案

中北镇示小城镇安置区永旺西农民长远生 计公建项目 外檐幕墙 节能方案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:天津天一建设集团有限公司 日期:2015年3月 建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、建筑节能工程简介 本工程位于天津市西青区中北镇。东侧为规划路,西侧为万卉道,北侧为阜盛道高铁绿化控制带。 项目包括两座塔楼及相连的裙楼,大楼檐高99.7米,其中包括3层裙楼。裙楼外墙饰面主要为玻璃幕墙、石材幕墙、铝单板幕墙以及主入口处铝板雨棚和地下室出入口轻钢铝板。耐久年限50年。 二、节能概况

三、编制依据 3.1施工图纸 经设计质量监督站审查通过的外檐幕墙深化图纸、设计变更及相关审查资料。 3.2主要规、标准及资料 四、施工安排 4.1施工目标 a.质量目标:节能分部工程各分项工程全部合格; b.工期目标:节能工程各分项工程施工:2015年3月15日~2015年8月15日。 4.2组织结构

为了贯彻建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:组长:叶黎明——负责组织协调工作 副组长:吕永德——技术部署、方案编制及交底 组员:邹新荣——现场施工管理、协调 组员:小伟——现场质量监督 组员:吴海良——现场的试验、检测 4.3 技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: a.建筑节能材料的检验 ①建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 ②材料使用前必须经复试合格后方能使用。 b.制定相应技术措施,作好工序过程控制。

门窗工程节能施工方案

门窗工程节能专项施工方案 汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目 工程门窗节能保温 施 工 方 案 编制单位:云南润达建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年3月15日 目录 1、编制依据

2、工程概况 3、材料选用 4、产品加工与运输现场安装 5、塑钢门窗加工、安装质量标准 6、竣工验收 7、成品保护措施 8、安全生产、文明施工措施 二、工程概况 建设单位:汇川区板桥镇人民政府

设计单位:遵义市建筑设计院 施工单位:云南润达建设工程有限公司 监理单位:四川城市建设工程监理有限公司 质量监督管理单位:汇川区住建局质量安全监督管理站 工程名称:汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目,建筑地点位于贵州省汇川区板桥镇,其中A1栋~A14栋楼及C1、C2栋楼为多层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢进行安装,玻璃为5+6A+5无色中空透明玻璃;A、B、C、D栋为商业楼,框架结构,门窗框采用断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框中空玻璃;B1、B2、B3、B4栋楼为高层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢及铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框无色中空玻璃;幼儿园为多层框架结构,门窗框采用深灰色断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6中空无色透明玻璃; 三材料选用 1、材料的选用 中空玻璃、塑钢及铝合金型材; 2、原材料质量控制 在购料前,工程技术人员首先对材料的材质及性能进行详细的检查、检测,符合要求始进行订货。材料进场后质量部门对材料的表观质量及尺寸按检验标准进行检验,各种材料生产厂家的产品质量证明书,检查确认合格后方可进行加工。关键性材料(譬如∶隔热条、五金件、中空玻璃等)除检查上述证明外,还要检查其保用年限是否满足设计要求。 四、产品加工与运输 1、产品加工

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

(完整版)节能减排施工方案

节能减排施工方案

目录 1工程概况 2实施原则和目的 3实施方法 4节能减排措施 5施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的推广应用

1工程概况 1.1总体概况 工程名称:万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼 工程地址:范公路西侧,黄海路北侧 建设单位:万泰房地产盐城有限公司 设计单位:江苏省盐城规划市政设计院有限公司 监理单位:江苏伟业项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 1.2建筑概况 万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼工程项目南至黄海路路,东至范公路,西至文港路,北至小洋河,交通便捷,配套服务设施齐全。 本项目总用地面积29858.64㎡,总建筑面积105748㎡,地上建筑面积82564㎡,其中住宅建筑面积73620㎡。3、5、7、10、11、18、19#楼分别为18、18、18、18、18、18、19层的高层住宅,地下建筑面积约23184㎡。 2实施原则和目的 根据公司文件精神,为大力推进公司的节能减排工作,提升项目部精细化管理水平,实施节能环保、降本增效目标,建立节能减排标准化工地,在工程实施过程中必须以降低能耗、促进环保、增加效益为核心,坚持效益为本、节约优先的原则;坚持技术为本、管理优先

的原则,以期达到节能减排的目的,实现公司利润、效益最大化。3实施方法 (1)健全组织体系:项目部应成立节能减排工作领导小组,负责项目节能减排的指导工作,指定专门的部门和人员具体负责节能减排工作。项目经理是节能减排第一责任人,对此项工作负总责。 (2)建立节能减排考核制度:定期组织人员对各节能减排项目进行考核,考核结果与绩效挂钩,以利提高参与人员的积极性。 (3)建立节能减排标准化工地公示制度:在施工现场的展示区建立节能减排公示牌,公布节能减排主要责任人、工作目标及指标、主要措施。 4节能减排措施 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。同时积极采用新技术、新材料、新工艺和高能效设备,推行应用示范工程。 本工程节能减排工作包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。(5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布

采光顶及玻璃幕墙节能方案

先农商旅区二期新建工程采光顶及玻璃幕墙装饰工程 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日

目录 目录 (2) 第一节、编制依据 (3) 第二节、工程概况 (3) 第三节、建筑幕墙节能施工 (3) 一、玻璃幕墙材料的选用 (5) 二、玻璃幕墙的节能技术 (6) 三、建筑节能质量验收规定 (7) 第四节、幕墙热工性能计算 (8) 一、计算基本条件: (9) 二、基本计算参数: (11) 三、幕墙计算单元的传热系数计算: (11) 四、太阳能透射比及遮阳系数计算: (18) 第五节、施工注意事项及质量标准 (19) 一、注意事项 (20) 二、本工程执行的质量标准 (20) 第六节、成品保护措施 (20) 一、地面成品保护 (21) 二、幕墙墙面成品的保护 (21) 三、玻璃成品保护 (21)

编制依据 1.《民用建筑节能管理规定》 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 3.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 4.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 5.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7.《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 8.《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 9.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 10.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(送审稿) 11.《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程,项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。。 本先农商旅区二期新建工程幕墙工程,建筑物高12.8m,层高为3层,工程内容包括:玻璃幕墙等;100㎡,采光顶300㎡。 玻璃选材隐框玻璃幕墙面板玻璃采用 6 LOW-E +12A+6、采光顶6+1.52P+6 LOW-E +9A+6+9A+6+1.52P+6采用中空钢化玻璃,其导热系数较普通玻璃低的多,具有很好的保温隔热效果。 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:天津市 传热系数限值:≤2.50 (W/m2.K) 遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.40 遮阳系数限值(北向):≤0.40 第一节、建筑幕墙节能施工 玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

绿色节能专项施工方案(20200420182448)

目录 第一章建筑工程节能减排 (2) 第二章绿色施工原则 (2) 第一节 4.1 绿色施工管理 (3) 第二节 4.2 环境保护技术 (4) 第三节 4.3 节材与材料资 (7) 第四节 4.4 节水与水资源 (10) 第五节 4.5 节能与能源利 (11) 第六节 4.6 节地与施工用 (13)

第一章建筑工程节能减排 1.1 我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 1.2 节能减排指导建筑工程的绿色施工。 1.3 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四 节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。 1.4 绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.5 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。 1.6 运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 1.7 鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,推行应用示范工程。 第二章绿色施工原则 2.1 绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿色施工,应进行总体方案优化。在规划、设计阶段,应充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基 础条件。 2.2 实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行

控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 绿色施工总体框架 绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源 利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成(图1)。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标,同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶 段的指标的子集。 第一节 4.1 绿色施工管理 4.1.1 组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并 指定绿色施工管理人员和监督人员。 4.1.2 规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进 行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工 方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临

幕墙节能施工组织设计

目录 -、工程概况 .................................... 2 .. 二、编制依据................................. :““:2 . 三、施工部署................................... ::2 ....... 3.1公司组织结构 :::::::::::::::...2:::: 3:2 节能目 标 :::::::::::::::::::2 :::: 3:3 质量目标 ::::::::::::::: ::::2 ::: 四、施工准备工作 :::::::::::::: :::: :3 :: 4:1 技术准备 :::::::::::: ::::::3: 4:2 材料准备、检查 ::::::::::: :::::4: 五、主要施工方法及技术措施::::::::::: ::::4:: 5:1 外墙保温工程 ::::::::::::::: 4:::: 5:2 防火及保 温 ::::::::::::::: 5::::: 六、质量标准、施工质量要求和分项验收::::::::::::6: 6:1 质量保证措施 ::::::::::::::: 6:::: 6:2 质量标准及验 收 ::::::::::::::::7:::: 6:3 幕墙工程 :::::::::::::::::::8 :::: 七、安全文明施工保证措施 ::::::::::::::::16:: 7:1 安全保证措施 :::::::::::::::::::::10::: 7:2 现场文明施工措施 ::::::::::::::::11:::

玻璃幕墙照明的全新解决方案

玻璃幕墙照明的解决方案——LED照明 摘要 建筑玻璃在现代化建筑上的应用量越来越大,品种越来越多,功能越来越齐全。建筑玻璃在建筑上的应用量、应用种类和具有的功能可以作为评价建筑物现代化程度的标志。特别是建筑玻璃的装饰性能,可以说是千变万化,没有建筑玻璃,就没有现代化建筑。 根据玻璃的透光性分类有: 1、有色玻璃的照明 2、普通平板透明玻璃的照明 3、磨砂玻璃的照明 一、有色玻璃的照明 有色玻璃是现代建筑中经常大块面使用的材料,有色玻璃多为深色,材料光学性能特点是透光率及反射系数极低、吸收系数较高,采用传统的投光照明方式,往往不能收到良好的效果。这是因为当投光灯由下向上照射玻璃幕墙时,反射光射向天空,这时幕墙看上去是黑的,如果灯具能安装在比较高的地方,从上向下照玻璃幕墙,也只有某一部位玻璃幕墙的反射光射向观察者,且十分耀眼,而其余部分看上去还是黑的(如图1-1)。 怎样才能通过灯光再现玻璃白天所具有的质感美?这是景观灯光设计师普遍关注的问题。对于大块面有色玻璃的现代建筑的照明处理,采用“建筑化照明”把光源和建筑构件融为一体,使仅有使用权照明灯具的内涵不断深化与扩展,而且形式多种多样,让人

耳目一新。(在玻璃上安装点光源和线型灯具) 亮度LED单颗光效高、单位体积小巧,设计弹性很大,可最大限度配合灯光载体的结构特点,且安装方便。为此类建筑提供了全新的照明解决方案。 台北内湖的“东邸士大厦”景观照明 此建筑最大的特点是临街面即主要表现面是一座有色玻璃体。由于反光系数很低而吸收系数很高的特性,大面积泛光照明处理存在很多的无奈。 一般的玻璃幕墙,多镶嵌在铝或钢框子上,采用LED灯光装置直接安装在固定玻璃的铝条接点处,使灯具变成了建筑的一部分,完全不会破坏建筑的视觉效果,见光不见灯。此时要注意灯光装置的尺寸与建筑筑体态的尺寸比例的协调。如图三,每个灯具由2*7颗LED 7W、7B组成,四个灯组成一组十形,远看成点光源,近观为十字光芒。配合控制系统产生兰、白色彩变化及几何图形变化。使夜色中的“黑体”变的生动、鲜活起来,且有效的避免了光污染,还原夜天空星光闪烁本色。 如图一

建筑幕墙节能工程施工方案

建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、幕墙保温材料 (一)玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙面板玻璃采用“6 mmLOW-E +12(A)+6mm钢化中空玻璃”局部采用弯弧中空玻璃,明框玻璃幕墙面板玻璃采用“6 mmLOW-E +12(A)+6mm钢化中空玻璃”。隔音性能达35分贝,并有较好的隔热效果。 (二)铝板幕墙 铝板幕墙采用无机纤维喷涂作为保温材料,铝板幕墙保温层厚度为10cm。无机纤维喷涂主要材料采用无机纤维棉和结合剂(无机纤维棉与结合剂按1:0.3重量比)。 二、节能工程施工方案 层间封修采用1.5mm厚“L”型镀锌钢板作为封修板。封修板一边用自攻钉固定在龙骨上,另一边与墙体用射钉连接。待玻璃幕墙龙骨安装完毕及窗口封修完成进行保温,步骤如下: 1、基体表面处理 2、安装保温所需结构件 3、喷涂基层界面剂 4、喷涂无机玻璃纤维喷涂绝热层 5、安装玻璃幕墙 三、幕墙节能工程的安装要求 1、幕墙保温材料的安装应符合设计要求,应安装牢固,不得松脱; 2、遮阳设施的安装位置应满足设计要求,安装应牢固。 3、冷凝水的收集和排放应通畅,并不得渗漏; 4、幕墙与周边墙体间的接缝采用弹性闭孔材料填充饱满,后用耐侯密封胶 密封。 5、玻璃幕墙的密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。 四、幕墙工程的质量验收 (一)保温工程材料的进场检验

1、玻璃 ①玻璃进场后,应核查其质量证明文件和复验报告,并报监理现场验收 ②幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃的露点应符合设计要求。 2、保温材料 ①核查无机纤维喷涂的质量证明文件 ②对无机纤维喷涂进行复验 3、本工程节能材料进场后需对其进行复验的见下表 检验方法:进场时抽样复验,验收时核查复验报告。 检查数量:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 (二)质量验收 1、用于幕墙节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3 个试样进行检查; 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2、玻璃、铝板幕墙节能工程在幕墙面板安装后,都将被隐蔽,所以,在保温层安装完成后,应及时对其进行隐蔽验收,验收标准参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007。

门窗节能工程施工工艺

各类专业好文档,值得你下载,教育,--------------------------- 方案手册,应有尽有管理,论文,制度, 第3章门窗节能工程施工工艺 目录 3.1. 基本规定 (2) 3.2 木门窗安装工艺 (2) 3.3 铝合金门窗安装工艺 (10) 3.4 涂色镀锌钢板门窗安装工艺 (16) 3.5 塑料门窗安装工艺 (22) 3.6 自动门安装工艺 (30) 3.7 门窗玻璃安装工艺 (36)

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 各类专业好文档,值得你下载,教育,--------------------------- 应有尽有论文,制度,方案手册,管理,

3.1. 基本规定 1.本施工工艺适用于民用建筑外墙保温与门窗工程的施工。 2.本施工工艺是遵照《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001)、《住宅建筑装修施工规范》(GB50327-2001)、《塑料-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 各类专业好文档,值得你下载,教育,--------------------------- 应有尽有制度,方案手册,论文,管理, 门窗安装及验收规程》(JGJ 103—96)、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113—2003)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007和相应的国家现行技术标准进行规定编制。 3.施工中的劳动保护、安全和防火措施等,必须按现行有关标准、规定执行。 3.2 木门窗安装工艺 材料性能要求1.⑴门窗的规格、型号、数量、选材等级、含水率及制作质量必须符合设计要求,有出厂合格证。 外门窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。 ⑵门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。 ⑶门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,其物理性能应符合相关标准的

铝合金门窗玻璃幕墙专项节能方案

湖滨壹号 B 区 铝合金门窗及玻璃幕墙工程 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

2012年6月 一、铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术的应用 Ⅰ、概述 近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大,理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。 Ⅱ、关于铝合金窗及幕墙的节能 1.节能的本质 建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境。而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少。一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。 那么,如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢? 首先要了解传热方式。我们都知道,传热有三种方式: 1)对流辐射导热。 对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象。 辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。 导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象。 建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。

幕墙节能施工方案范文

幕墙节能施工方案

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业 -02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查经过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件;2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K);

外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为 0.38。

门窗节能施工方案

门窗节能施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

门窗节能施工方案 一、工程概况: 1.本工程为鹏润水岸花城4#住宅楼工程,建筑面积:6953平方米,结构为砖混。外墙外保温,门窗采用塑钢双玻,首层南面为全玻门不锈钢框。 二、编制依据: 1.建筑节能工程质量验收规范 GB50411-2007 2.塑钢门窗用密封条应符合GB/T12002-1989标准规定 3.建筑门窗密封毛条技术条件应符合JC/T635-1996的规定 三、节能措施: 1.提高门窗玻璃保温、隔热功能。 2.提高门窗气密性防止热量渗漏。 四、墙体门窗洞口质量检查 1.门窗安装应采用预留洞口安装,不得采用边安装乇边砌口或先安装后砌口的施工方法。 2.门窗应在墙体湿作业完工且硬化后进行。当需要在湿作业前进行时,应采取保护措施。 3.在建筑施工部门配合下确定门窗安装基准线。同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右洞口应横平竖直,保持同一垂直水平线。 4.组合窗的洞口应在门窗拼装的对应位置设预埋件或预留洞口。门窗安装前应对上述问题按规定检验且符合要求,并办好工种间交接后方可进行。当洞口尺寸超过标准偏差时,应通过工程监理人员通知施工部门修补洞口。 5.门窗洞口防水处理,在按常规施工过程中对洞口抹灰处理方法,应用防水砂浆,尤其对门窗洞口下部及两侧1/4高度处进行防水处理。 五、安装前准备 1.安装人员在门窗安装前,应熟悉门窗大样图与门窗洞口表,了解门窗编号的意义及不同型号规格的门窗安装的层数与部位。 2.安装人员在安装前,应按设计图纸的要求检查核对门窗、五金件、安装辅助材料的质量,尤其要核对门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等,对不合格者应更换。 3.门窗安装作业应注意的问题 1)门窗搬运时应注意将门窗产品按编号搬运到相应的楼层

幕墙工程临时用电施工方案

目录 1、施工临时用电总体要求 (2) 2、现场布置 (3) 3、负荷计算 (3) 4、安全用电管理 (4) 5、临时用电施工安全计算措施 (5) 施工临时用电总体要求

1. 建立现场临时用电检查制度, 按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2. 现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3. 施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4. 配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5. 独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6. 在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7. 各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8. 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修 和保管应由专人负责 9. 施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所

建筑幕墙节能工程专项方案

. 建筑幕墙节能施工方案编制依据一 主要规范、规程、图集、标准 二、建筑节能工程概况 1、工程简介 西安欧御大酒店外墙装修工程,位于西安市曲江新区曲江池西路以西、芙蓉南路以南、芙蓉新天地以东、广电中心以北。总建筑面积:52182平方米。地上分别为5层、地下一层。外檐装饰包括石材幕墙、玻璃

幕墙、铝板幕墙和铝合金窗。耐久年限50年, 专业资料 . 2、节能概况 三、施工安排 1、施工目标 1.1质量目标:节能分部工程内各分项工程全部合格; 1.2工期目标:节能工程各分项工程施工:2013年7月20日~2014年7月22日。 2、组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:彭成宣——负责组织协调工作 副组长:王晓飞——技术部署、方案编制及交底 组员:赵普宁——现场施工管理、协调 组员:张博——现场质量监督 组员:史超——现场的试验、检测

组员:任波——安装专业施工管理、协调 3、技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 专业资料 . 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)、建筑节能材料的检验 A、建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。 (3)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书。 B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容 一、编制依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、主要规程、规范; 4、主要法规。 二、工程概况 1、工程简介; 2、工程现场概况; 3、设计概况; 4、分项工程工作量; 5、施工任务特点; 6、文明施工、环保要求; 7、季节施工。 三、施工部署 1、部署原则 (1)、满足合同要求的原则; (2)、时间链接、空间占满的原则(季节施工应立体交叉作业);(3)、符合施工总顺序之间逻辑关系连接的原则; (4)、明确分析阶段的施工重点; (5)、重点性处理季节性施工原则; (6)、以科技为先导的原则; (7)、满足周围环境的要求(扰民、环保)。 2、目标部署 (1)、质量目标; (2)、工期目标; (3)、安全目标; (4)、场容目标; (5)、消防目标; (6)、环保目标; (7)、节能目标。 3、施工组织 (1)、施工组织系统; (2)、任务划分:分包合同范围; (3)、分包与总承包单位的关系; (4)、组织协调; (5)、内部协调; (6)、对外协调。

四、施工准备 1、技术设备 (1)、图纸、图集、规范、规程的准备;(2)、器具的配置; (3)、方案编制计划; (4)、实验工作计划; (5)、样板墙计划; (6)、科研和新技术推广应用计划;(7)、测量与定位。 2、施工准备 (1)、供电; (2)临时用水; (3)、生产、生活临时设施; (4)、加工订货计划。 3、人员准备 (1)、管理人员; (2)、劳动力人员准备。 五、主要施工方法及技术措施 1、流水段的划分; 2、施工用机械的选择。 3、主要施工方法 (1)、原材要求; (2)、施工方法; (3)、技术质量要求及措施。 4、雨季施工; 5、冬季施工。 六、施工技术交底 (1)、工程概况; (2)、材料组成; (3)、施工要求及条件; (4)、施工工具; (5)、工艺流程; (6)、细部及特殊部位做法; (7)、安全措施; (8)、节能、文明施工及产品保护措施;(9)、降低成本措施。

门窗节能专项施工方案修订稿

门窗节能专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

南川工业园区白果坝职工宿舍工程 门 窗 施 工 专 项 方 案 重庆市贵源建筑工程有限公司 2017年6月25日

一、编制依据 本工程设计文件及施工图纸; 本工程的施工条件和施工承包合同; 本单位内部工程管理制度; 现行的有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、法规和规定。 本公司的质量手册、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度等。 本工程执行技术标准及施工验收规范详下: (1)、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016) (2)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) (3)、《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) (4)、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7106-2008) (5)、《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)DBJ50-069-2007 (6)、《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》DBJ50\T-159-2013 (7)、难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统建筑构造DJBT-073(13J06) (8)、【民用建筑底层地面、架空楼板和地下室外墙保温隔热工程应用技术要】 (9)、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》DJBT-069-13J02 (10)、《外墙外保温建筑构造》(10J121) (11)、《屋面保温隔热建筑构造》(06J018) (12)、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 二、工程概况 建筑设计概述 工程名称:南川工业园区白果坝职工宿舍及综合大楼工程 建设单位:重庆园业实业有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院

建筑幕墙节能工程专项施工方案

中北镇示范小城镇安置区永旺西农民长远 生计公建项目 外檐幕墙 节能方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:天津天一建设集团有限公司 日期:2015年3月

建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、建筑节能工程简介 本工程位于天津市西青区中北镇。东侧为规划路,西侧为万卉道,北侧为阜盛道高铁绿化控制带。 项目包括两座塔楼及相连的裙楼,大楼檐高99.7米,其中包括3层裙楼。裙楼外墙饰面主要为玻璃幕墙、石材幕墙、铝单板幕墙以及主入口处铝板雨棚和地下室出入口轻钢铝板。耐久年限50年。 二、节能概况 三、编制依据 3.1施工图纸 经设计质量监督站审查通过的外檐幕墙深化图纸、设计变更及相关审查资料。 3.2主要规范、标准及资料

四、施工安排 4.1施工目标 a.质量目标:节能分部工程内各分项工程全部合格; b.工期目标:节能工程各分项工程施工:2015年3月15日~2015年8月15日。 4.2组织结构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:叶黎明——负责组织协调工作 副组长:吕永德——技术部署、方案编制及交底 组员:邹新荣——现场施工管理、协调 组员:刘小伟——现场质量监督 组员:吴海良——现场的试验、检测 4.3 技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: a.建筑节能材料的检验 ①建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 ②材料使用前必须经复试合格后方能使用。 b.制定相应技术措施,作好工序过程控制。 ①施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书。 ②施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 ③做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 ④对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 ⑤做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.4 劳动力安排