文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房建项目试验方案

房建项目试验方案

房建项目试验方案
房建项目试验方案

一、编制依据

1.1七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工合同;

1.2七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工图纸;

1.3《七冶下坝安置房一期二标工程施工组织设计》;

1.4国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1)

表1-1

二、工程概况

本安置房工程为6栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3栋-2(地下车库)+18+1层住宅(16#~18#楼、)、3栋-2(地下车库)+2(地上商场)+15+1层(19#~21#)组成,其中住宅楼建筑面积104539.77㎡,6车库及商场建筑面积约52442.98㎡,建筑物檐口高57.6m。

2.1本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共876套,层高

3.0m。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混凝土短肢剪力墙,使用年限50年,抗震设防烈度为6度。本工程±0.000相当于绝对标高1230.00m。

2.1工程结构简介(表2-1)

地下室结构概况表表2-1

2.2地下室各部位砼强度等级及抗渗概况(表2-2)

地下室砼强度等级及抗渗概况表表2-2

2.3地上结构概况(表2-3)

地上结构概况表表2-3

2.4工程建筑简介(表2-4)

2.5本工程所使用的钢筋种类(表2-6)

表2-6

I级钢6~12、Ⅲ级钢6~25

三、试验委托单的填写

本工程常规及见证试验委托试验室。

3.1基本要求

3.1.1试验资料应使用贵州省地方标准《建筑工程资料管理规程》文件附件规定的试验报告。

3.1.2本工程实行有见证取样、送检,见证人确定后,及时向试验室备案。

3.2委托单的填写

贵安新区下坝安置房项目一期二标工程字样。

3.2.2试样(件)编号规定如表3-1所示。

表3-1

四、施工现场常规试验

4.1砼坍落度测定

现场测定砼坍落度,正常情况下每班6小时做3次,如发现某阶段时间坍落度不够稳定,应每搅拌车做一次,并及时做好记录。对砼坍落度不符合要求的车辆勒令退回。砼坍落度允许偏差见表4-1规定。

表4-1

具体操作过程如下:

(1)湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。

(2)把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右,每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边砼时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,砼应灌到高出筒口。插捣过程中,如砼沉落到底于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的砼,并用抹刀抹平。

(3)清除筒边底板上的砼后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s完成;从开始装料到提坍落度筒地整个过程应不断地进行,并应在150s内完成。

4.2砼试块制作和养护

现场试模为150×150×150mm。

Φ16头部磨圆的钢筋按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在插捣底层砼时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;每层振捣次数不少于12次,抗渗砼不少于

30次。插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

温度:砼20±2℃湿度:95%以上置放间距:10~20mm

4.3砂浆稠度测定

将拌合好的砂浆一次注入稠度测定仪的筒内,砂浆表面约低于筒口10mm左右,用捣棒插捣25次,然后轻轻振动或敲击5~6次,使表面平整,移至测定仪底座上,向下移动滑杆,使锥体尖端与砂浆表面接触,固定滑杆,调整零点,然后放松旋钮,使圆锥体自由落入砂浆中,待10s时,从刻度盘上读出下沉距离(精确至1mm)即为砂浆稠度。取两次试验结果的算术平均值精确至1mm;两次试验值之差如大于20mm,则应另取砂浆搅拌后重新测定。

4.4砂浆试块制作和养护

现场试模为70.7×70.7×70.7mm,在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)。

(1)试模内外壁涂刷薄层机油或脱模剂。

(2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,并用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶6~8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(15~30min)将高出部分消去抹平。

拆模前要先编号,写上施工单位、工程名称及部位强度等级、制模日期,标养试块移至标养室养护至28d试压。

标养温度:20±2℃湿度:95%以上置放间距:10~20mm

五、原材和施工试验取样方法

试验报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据之一,是工程技术资料的重要组成部分。取样是试验工作的重要一环,取样人员和见证人应具备与工作相适应的专业知识,熟悉技术规范对取样的要求,保证试样的代表性、真实性。

5.1砼标准养护试块取样

5.1.1普通混凝土试块的留置及取样要求:

①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

④冬季施工时,掺用外加剂的混凝土,还应留置与结构同条件养护28d、在标准养护28d的试件,未掺用外加剂的混凝土,应留置与结构同条件养护的用以检验受冻临界强度试件及解除冬期施工后转常温养护28d的同条件试件;

⑤用于结构实体检验的同条件养护试件留置应符合下列规定:对混凝土结构工程中的混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

⑥每次取样应至少留置一组标准养护试件(一组为3个立方体试件),同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定;

⑦建筑地面工程的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计,每批应至少留置一组试块。

⑧将试块放置在现场准备的钢筋笼中,与现场混凝土同条件养护,以便决定拆模时间。

5.2砼抗渗试验取样及养护

5.2.1抗渗试件按每500m3取样,同标号抗渗同一试件不少于1组,不足500m3时,按500m3考虑,每次留置1组,6个试件为一组,并送入标养室养护,养护期不少于28天,不超过90天;混凝土的抗渗试块、强度试块的试样必须取自同一车次拌制的混凝土拌合物。抗压试件每100m3取1组,连续浇筑超过1000m3的,每200m3取1组。5.3砼同条件养护试块(拆模)

梁、板砼同条件养护试块主要用于底模拆除时强度控制。

5.4砼同条件养护试块(结构实体检验同条件养护试块)

对砼结构的各砼强度等级,应留置同条件养护试件;

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件28d龄期试件强度相等的原则确定。

℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60d;

大气测温记录表表5-1

砼实体检验(600℃·d)大气测温统计表表5-2

注:1、表中起始累计温度和起始累计天数可从大气测温记录表中,该组试块开始记录的当日起始累积温度和起始累积天数查出。

2、期望终止累计温度=起始累计温度+600℃。

3、实际累计温度=终止累计温度-起始累计温度。

4、实际累计天数=终止累计天数-起始累计天数。

5.5砼抗压试验报告

表中上半部分的栏目由施工单位填写,其余部分由试验室负责填写。所有栏目应根据实际情况填写,不应空缺,加盖试验室试验章后方可生效。

工程名称及部位:要写具体。

实测坍落度、扩展度:填写实测坍落度值。

水泥、砂、石及配合比:依据其原材料试验单、配合比通知单填写齐全。现在有的试验室对于商砼可不填写这些项目。

要求龄期:按施工要求龄期填写,作为评定结构砼强度质量的试块,必须是28d龄期。

送试日期:制模日期+龄期。

养护方法:标养或同条件养护按实际情况填。

5.6砼试块统计评定

结构构件的砼强度应按现行国家标准《砼强度检验评定标准》GBJ107的规定分批检验评定。

5.7钢筋原材及连接接头试验

≥200+10d,弯曲试件≥150+5d。

任何检验如有某一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行不合格项目的复检,试验结果如出现任一个指标不合格则该批视为不合格。

在一般构筑物中,应以300个钢筋焊接接头作为一批。在现浇钢筋混凝土房屋结构中,同一楼层中,应以300个接头作为一批,不足300个接头仍应作一批。取样数量:拉伸试验3件/批,拉伸试验

每批三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值,三个试件均断于压焊面之外并呈塑性断裂。若有一个试件不符合要求时,应再切除6个接头进行复验,复验结果若还有一个接头不符合要求,则该批接头判定为不合格品。

弯曲试验

弯曲试验时,试件受压面的凸起部分应除去,将钢筋压焊面置于弯曲中心点。弯至90度时,试件不得在压焊面发生破断。若有一个试件不符合要求,应再取6个接头进行复验,复验结果若仍有一个接头不符合要求,则该批接头判定为不合格品

外观检查要求

1)外观检查的方法主要是目视检查,必要时可采用游标卡尺或其它专用工具。

2)外观检查项目包括以下内容:

a、压焊区钢筋偏心量。两钢筋轴线相对偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍,同时不得大于4mm。当不同直径钢筋相焊时,按小钢筋直径计算。

当超过限量时,应切除重焊。

b、弯折角焊接部位两钢筋轴线弯折角不得大于4°。

当超过限量时,可重新加热矫正。

c、墩粗直径和长度。墩粗区的最大直径应不小于钢筋直径的1.4倍。墩粗区的长度应不少于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑。

当小于限量时,可重新加热加压墩粗、墩长。

d、压焊面偏移。墩粗区最大直径处应与压焊面重合,若有偏移,其最大的偏移量不得大于钢筋直径的0.2倍。

e、裂纹及烧伤。两钢筋接头处不得有环向裂纹。墩粗区表面不得有严重烧伤(即表面呈现粗糙裂缝和蜂窝状)。

若发现接头有环向裂纹时,应切除重焊。

5.8水泥试验

(1)水泥试验应以同一水泥厂生产、同强度等级、同期出厂的同品种、同一出厂编号的水泥为一验收批,本工程水泥主要用于维护结构和装饰装修,每栋楼用量2000t,因此分10个批次验收。但实际进场水泥不足200t时都要按一批取。

(2)随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,在从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

(1)水泥试验报告单中,委托单位、工程名称、水泥品种及强度等级、出厂编号及日期、厂别牌号、代表数量、来样日期等应由委托人(试验员)填写。其它部分由实验室依据试验结果填写。

(2)领取水泥试验报告单时,应验看试验项目是否齐全,必试项目不能缺少(强度以28d龄期为准),试验室由明确结论和试验编号,签字盖章齐全。还要注意看试验单上各试验项目数据是否达到规范规定的标准值,是否验收存档,否则及时报告技术负责人和相关人员处理,并将处理结论附于此单后一并存档。

5.9砌块试验

本工程砌块主要用于非承重结构的隔墙和围护墙。砌块种类为加气块,设计密度等级

为≤7.5kg/m3,强度等级为MU5.0级(抗压强度平均值≥5.0MPa,最小值4.0MPa)

5.10防水材料试验

本工程用到的防水材料有TPZ红芯自粘防水卷材,JS防水涂料。

(1)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。本工程防水面为59120㎡,共取5卷做检验。

(2)将试样卷材切除距外层卷头2500mm顺纵向截取600mm的2块全幅卷材送试。

(1)同一生产厂,以甲组份每5t为一验收批,不足5t也按一批计算。

乙组份按产品重量配比相应增加。该工程涂膜面使用涂膜分3批验收,一次全部进场。

(2)每一验收批按产品的配比分别取样,甲、乙组份样品总重为2kg。

(3)搅拌均匀后的样品,分别装入干燥的样品容器中,样品容器内应留有5%的空隙,密封并作好标志。

5.11砂浆施工试验

本工程砂浆是指填充墙和围护墙所用的混合砂浆。建筑地面用水泥砂浆。

砂浆的配合比应经试配确定。试验员应从现场抽取足量的原材料试验样品(水泥及砂要先做复试,复试合格后在原取样批次中抽取试验样品),根据设计要求向试验室提出试配申请,由试验室通过试配来确定砂浆的配合比。如砂浆的组成材料(水泥、骨料)有变更,其配比应重新试配选定。

在收到实验室的配合比通知单后要注意通知单上的备注、说明。

5.12现场搅拌砼施工试验

此处砼是指除商砼外现场搅拌用于砌体结构的坎台、构造柱、腰带、圈梁以及用于建筑地面的砼。根据图纸设计强度等级为C20。

砼的配合比应经试配确定。试验员应从现场抽取足量的原材料试验样品(水泥及砂、

石要先做复试,复试合格后在原取样批次中抽取试验样品),根据设计要求(强度为C20)向试验室提出试配申请,由试验室通过试配来确定砼的配合比。如砼的组成材料(水泥、骨料)有变更,其配比应重新试配选定。

在收到实验室的配合比通知单后要注意通知单上的备注、说明。

六、冬期施工试验

6.1砼试块留置

6.1.4为了保证同条件养护,试块放置在同部位的楼层内,安放铁笼内并加锁。

七、结构实体钢筋保护层厚度检验

结构实体钢筋保护层厚度检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。

7.1试验部位及抽验数量

7.2检验方法及其判定

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

八、施工现场试验管理

8.1现场试验管理

施工试验的组成人员:

组长:杨克永(项目技术负责人)

副组长:李国林杨国华(试验员)

8.2试验人员职责

8.3见证取样和送检制度

有见证取样和送检是确保工程结构安全、质量,体现施工检查、检验的公正性、真实性、准确性的重要管理制度。在建设单位和监理人员见证下,由试验员在现场取样,送至试验室进行试验。

在我方承包范围内本工程涉及到以下有见证取样和送检项目:

8.4标养室

8.4.1标养室的建立

为了满足施工试块的标准养护条件(20±2℃,湿度≥95%),要求商混公司必须建立标养室。夏季采用喷水降温,冬季采用电炉加热以满足要求。

房建项目试验与方案.docx

. 一、编制依据 1.1 七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工合同; 1.2 七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工图纸; 1.3 《七冶下坝安置房一期二标工程施工组织设计》; 1.4 国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1 ) 表 1-1序 文件名称文件编号号 1《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2《砼质量控制标准》GB50164-2011 3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 7《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 8《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 9《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011 10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 11《砼强度检验评定标准》GBJ107-2010 12《高层建筑砼结构工程技术规程》JGJ3-2010 13《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 14《普通砼配合比设计规程》JGJ55-2011 15《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

. 16《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 17《回弹法、超声回弹综合法检测泵送砼强度技术规程》 18《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 19《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002二、工程概况 本安置房工程为 6 栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3 栋-2(地下车库) +18+1层住宅 (16# ~18#楼、) 、3 栋-2(地下车库) +2(地上商场) +15+1 层( 19#~21#)组成,其中住宅楼建筑面积 104539.77 ㎡, 6 车库及商场建筑面积约 52442.98 ㎡,建筑物檐口高 57.6m。 序号项目内容 1工程名称贵安新区下坝安置房一期二标 2工程地址贵安新区湖潮镇下坝村 3建设单位贵州贵安建设投资有限公司 4设计单位贵州省城乡规划设计研究院 5监理公司贵州建工监理咨询有限公司 6质量监督站贵安新区规划建设局 7工总承包七冶建设有限责任公司 8合同性质总承包合同 9投资性质政府投资 10计划工期720 天 11质量目标合格 12建筑功能住宅 13建筑面积总建筑面积约 156982.75m2 14建筑层数18 层 15建筑层高 3.0m 17建筑防火建筑耐火等级为二级 2.1本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共 876 套,层高 3.0 m 。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混

房建项目试验与方案

一、编制依据 1.1七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工合同; 1.2七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工图纸; 1.3《七冶下坝安置房一期二标工程施工组织设计》; 1.4 国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1) 表1-1 序 文件名称文件编号 号 1《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2 《砼质量控制标准》GB50164-2011 3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 7 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 8 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011 10 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 11 《砼强度检验评定标准》GBJ107-2010 12《高层建筑砼结构工程技术规程》JGJ3-2010 13 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 14 《普通砼配合比设计规程》JGJ55-2011 15 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

16 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 17 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送砼强度技术规程》 18 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 19 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 二、工程概况 本安置房工程为6栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3栋-2(地下车库)+18+1层住宅(16#~18#楼、)、3栋-2(地下车库)+2(地上商场)+15+1层(19#~21#)组成,其中住宅楼建筑面积104539.77㎡,6车库及商场建筑面积约52442.98㎡,建筑物檐口高57.6m。 序号项目内容 1 工程名称贵安新区下坝安置房一期二标 2 工程地址贵安新区湖潮镇下坝村 3 建设单位贵州贵安建设投资有限公司 4 设计单位贵州省城乡规划设计研究院 5 监理公司贵州建工监理咨询有限公司 6 质量监督站贵安新区规划建设局 7 工总承包七冶建设有限责任公司 8 合同性质总承包合同 9 投资性质政府投资 10 计划工期720天 11 质量目标合格 12 建筑功能住宅 13 建筑面积总建筑面积约156982.75m2 14 建筑层数18层 15 建筑层高 3.0m 17 建筑防火建筑耐火等级为二级 2.1 本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共876套,层高 3.0 m。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混

房建工程试验及检验计划规划方案.docx

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目 试 验 及 检 验 计 划 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxx有限公司 xxxx年xx月

. 目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、各人员岗位职责 (2) 2.3、试验检测机构.....................................3 三、原材料试验......................................3 3.1、水泥. (3) 3.2、砂石 (3) 3.3、钢筋 (4) 3.4、砌块 (4) 3.5、防水材料 (4) 3.6、保温材料 (5) 3.7、钢管、扣件 (5) 四、配合比试验 (5) 4.1、混凝土配合比试验 (5) 4.2、砌筑砂浆配合比试验 (5) 五、半成品试验 (5) 5.1、钢筋连接施工试验 (5) 5.2、混凝土施工试验 (6) 5.3、砌筑砂浆施工试验 (8) 5.4、外门窗试验 (8) 5.5、后植钢筋检测 (8) 5.6、回填土施工试验 (9) 六、结构实体检测.....................................9 6.1、基底地质检测. (9) 6.2、桩身完整性检测 (9)

. 6.3、混凝土强度检测 (11) 6.4、钢筋保护层检测 (12) 6.5、现浇楼板厚度检测 (12) 6.6、外墙内保温厚度检测 (13) 七、试验资料的管理 (13)

. 一、编制依据 1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目施工图纸、合同、施工组织设计等 2、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011) 3、《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB/T17671-1999) 4、《通用硅酸盐水泥》( GB175-2007) 5、《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52-2006) 6、《建筑用砂》( GB/T 14684-2011 ) 7、《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011 ) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 9、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2016) 10、《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》(GB/T50082-2009) 11、《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002) 12、《混凝土强度检验评定标准》( GB50107-2010) 13、《钢筋混凝土用钢第1 部分 : 热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2017 ) 14、《钢筋混凝土用钢第2 部分 : 热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2018 ) 15、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2014 ) 16、《焊接接头拉伸试验方法》(GB/T2651-2008) 17、《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T2653-2008) 18、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016) 19、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006) 20、《混凝土实心砖》(GB/T21144-2007) 21、《砌筑砂浆配合比设计规程》( JGJ/T98-2010) 22、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》( JGJ70-2009) 23、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/ T10801.2-2002 ) 24、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 25、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2008) 26、《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 27、《土工试验方法标准》( GB/T50123—1999(2007 版)) 28、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014

房建试验方案和试验计划-房建试验方案及检测计划

目录 一、编制依据 2 1.1施工图纸 (2) 1.2本工程施工组织设计 (2) 1.3主要图集 (2) 1.4施工规范 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程建设概况 (2) 2.2建筑设计概况 (3) 三. 试验工作部署 (5) 3.1现场材料试验管理程序 (5) 3.2现场试验设备和试验室的准备 (6) 四. 材料试验规定 (7) 4.1管理要求 (7) 4.2钢筋(材)的进场要求及试验 (8) 4.3钢筋机械连接进场要求及试验 (9) 4.4预拌混凝土进场要求及试验 (10) 4.5混凝土试件留置原则 (10) 4.6防水材料进场检验 (11) 4.7水泥、砂、石、砌块、砌筑砂浆 (13) 4.8 回填土 (14) 4.9装修材料的检验 (14) 4.10建筑节能材料的检验 (17) 4.11 预拌砂浆的检验 (20) 五. 见证试验管理 (21) 六、安全措施 (22)

一、编制依据 1.1施工图纸 1.2本工程施工组织设计1.3主要图集 1.4施工规范 二、工程概况 2.1工程建设概况

2.2建筑设计概况 镇江新区综合行政服务中心工程项目,地下2层,地上19层;总建筑面积:95360 川,占地面积26793.26川,地下建筑面积33900川。地上建筑面积61460讥土0.00 相当于绝对标称11.0M场地地坪标高取11M承台垫层底设计标高为-11.7M相对绝对标咼-0.7M o

1、本工程主要结构设计参数如下表所示: 注:地基基础,本工程塔楼基础采用桩基础,其中主楼核心筒部分为桩筏,主楼周边框架柱采用多桩承台。裙房及纯地下区域采用天然地基上的筏板基础,同时在柱下分别布置抗拔桩。桩型均为钻孔灌注桩。裙房B在北侧存在软弱夹层,局部采用抗压桩基,承台间设防水板。塔楼筏板(防水板)厚度800,砼为C4Q其他区域筏板(防水板)厚度700,砼为C35

房建项目试验检验方案

… XX市妇女儿童医疗保健中心二期(医疗部分)工程 试验检验方案 编制:___________________ 复核:___________________ 审批:___________________ ,

2018年12月12日 目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (4) 3、试验准备 (5) 、 3.1技术准备 (5) 3.2人员配置和分工 (5) 3.3试验、取样工具配置 (5) 4、工作方案 (6) 4.1试验室的确定 (6) 4.2试验工作流程 (6) 4.3试验室质量方针和目标 (7) 5、主要试验项目 (7) $ 5.1钢筋原材 (8) 5.2水泥、砂、石 (8) 5.3加气混凝土砌块 (9)

5.4防水材料 (9) 5.5钢筋连接 (10) 5.6混凝土 (11) 5.7砌筑砂浆 (12) 5.8回填土 (12) ~ 5.9有见证试验 (13) 5.10混凝土实体检测 (14) 5.11结构实体钢筋保护层厚度检验 (15) 6、取样流程 (16) 6.1原材料取样流程 (16) 6.2混凝土取样流程 (16) 7、试验项目合格判定 (17) 7.1钢筋试验合格判定 (17) ( 7.2水泥试验合格判定 (18) 7.3砂、石试验合格判定 (18) 7.4加气混凝土砌块试验合格判定 (18) 7.5防水材料合格判定 (18) 7.6直螺纹接头试验合格判定 (18) 7.7混凝土立方体抗压强度合格判定 (19)

7.8砌筑砂浆立方体抗压强度合格判定 (19) 7.9回填土合格判定 (20) " 7.10结构实体钢筋保护层厚度合格判定 (20) 8、试验工作管理 (21) 8.1职责管理 (21) 8.2台帐管理 (22) 8.3试验器具管理 (22) 8.4试件的管理 (23) 9、质量控制 (23) 9.1控制原则 (23) ~ 9.2原材料的质量控制 (24) 9.3混凝土的质量控制 (25)

房建项目检验、试验计划

房建项目检验、试验计划-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验和试验计划 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 1、总体概况...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程建设概况 (1) 3、建筑设计简介 (1) 4、结构设计简介 (2) 二、编制依据及目的 (9) 1、编制依据 (9) 2、编制目的 (9) 三、适用范围 (9) 四、混凝土结构施工检验计划 (10) 1、分工及职责 (10) 2、检验器具 (10) 3、分部分项工程划分及验收部署 (11) 4、检验批划分 (11) 分部分项工程划分 (11) 5、检验、验收计划 (33) 6、主体各分项工程验收流程及要求 (43) 钢筋绑扎分项工程质量检验 (43) 钢筋连接(电渣压力焊、机械连接) (47) 模板分项工程质量检验 (48) 混凝土分项工程质量检验 (52) 7结构实体检验 (59) 、结构实体检验原则 (59) 、结构实体检验计划 (60) 楼板厚度检测(现浇混凝土结构尺寸检验) (60) 8、节能专项验收计划 (60) 检验批的划分 (60) 墙体节能工程 (60) 门窗节能工程 (61) 屋面节能工程 (62) 地面节能工程 (62) 9、竣工验收计划 (63) 五、混凝土结构施工试验计划 (64) 1、试验员 (64) 2、试验器具 (64) 3、试验管理资料 (65) 4、见证取样和送检项目 (65) 5、材料取样方法(取样指南) (65) 6、工程现场试验计划 (81) 原材试验计划 (81)

房建试验检测项目

房建施工过程试验检测项目 注:带有“*”标志的检测试验项目或检测试验参数可由企业试验室试验,其他检测试验项目或检测试验参 数的检测应符合相关规定。 序号 类 别 检测试验项目 主要检测试验参数 取样依据 备注 1 土方 回填 土工击实 最大干密度 《土工试验方法标准》GB/T 50123 最佳含水率 压实程度 压实系数* 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 2 地基与 基础 换填地基 压实系数*或承载力 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 加固地基、复合地基 承载力 3 结构工程 钢筋连接 机械连接工艺检验* 抗拉强度 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107 机械连接现场检验 电弧焊、电渣压力焊、 抗拉强度 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 混 凝土 混凝土配合比设计 强度等级 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 指工作度、坍落 度和坍落扩展度等 混凝土性能 标准养护试件强度 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 同条件试件强度*(受冻临界、拆模、张拉、放 张和临时负荷等) 同条件养护28d 转标准养护28d 试件强度和受冻临界强度试件按冬期施工相关要求增设, 其他同条件试件根据施工需要留置 同条件养护28d 转标准养护28d 试件强度 抗渗性能 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 有抗渗要求时 砌筑砂浆 砂浆配合比设计 强度等级 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98 稠度 砂浆力学性能 标准养护试件强度 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 同条件养护试件强度 冬期施工时增设 后锚固(植筋、锚栓) 抗拔承载力 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 4 装饰装修 饰面砖粘贴 粘结强度 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 110

房建工程见证取样实施方案细则

府青惠园工程 见 证 取 样 方 案 成都市蓉咨建设监理有限公司第十二项目部 目录

府青惠园工程见证取样方案 一、工程概况 本工程为全现浇框架剪力墙结构,主楼基础形式为筏式基础,裙楼及纯地下室基础形式为独立柱基础及外墙条形基础。本工程总建筑面积109938平米,地上建筑面积约80715平米,地下建筑面积约27423平米。地面以上共2栋5个单元的(地上28层,地下2层)高层建筑群,均设置2层地下室,另设一裙楼(地上1层,地下2层);高层建筑群之间绿地下为2层纯地下室,与主楼地下室互通;主楼高度86.1米,裙楼高度6.3米(地上1层,地下2层),纯地下室高度9.7米,预计基础埋深为11.2米至米。现根据本工程施工图设计、现行《建筑工程施工质量验收统一标准验收规范》和现场实际情况制定本工程见证取样方案。本方案可根据实际情况按实际检验批进行适当调整。 二、建设工质量检测见证取样送样制度 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量。在监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。(注:监理人员见证,施工人员取样,同时进行,缺一不可双方必须互相配合) 三、见证人员的基本要求和职责? 1、见证人员应为本工程项目监理人员;? 2、见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;? 3、见证人员必须取得“见证人员证书”,并已报我市建设行政主管 部门备案;?

4、见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记 录,并将见证记录归档备查; 5、取样时,见证人员必须在现场进行见证; 6、见证人在现场见证取样后还应对试样进行监护;(注:巡视检查 试件的保存状态) 7、见证人必要时一同送检。 8、检测单位应检查委托单及试样上的标识、标志,确认无误后方进 行检测。 9、检测单位应按照有关规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、 准确的检测报告。并加盖专用章。 10、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见 证人员应在检验委托单上签名。 11、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓 名,发生试样不合格情况,首先要通知受监工程的质量监督机构和见证单位。 四、见证取样送检的范围、取样数量及标准: 1、见证取样送检的范围:涉及结构安全的试块、试件和有关材料,应按规定进行见证取样。根据建设部建[2000]211号文,用于承重结构的砼试块、砌筑砂浆试块、钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和砼小型砌块;用于拌制砼和砂浆的水泥、砂、石等原材料;用于承重结构砼中使用的掺加剂;地下、屋面、厕所间、厨房间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料;都必须实行见证取样和送检。 2、送检单位:具有“CMA”认证及对应试验资质的试验单位。 3、见证取样标准和数量:根据《建筑工程施工质量验收统一标准验收规范》GB50300-2001条文规定,涉及结构安全的试块、试件和材料见

房建项目试验方案.

一、编制依据 1.1七冶下坝安臵房一期二标工程总承包工程施工合同; 1.2七冶下坝安臵房一期二标工程总承包工程施工图纸; 1.3《七冶下坝安臵房一期二标工程施工组织设计》; 1.4 国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1) 表1-1 序 文件名称文件编号 号 1《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2 《砼质量控制标准》GB50164-2011 3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 7 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 8 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2011 10 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 11 《砼强度检验评定标准》GBJ107-2010 12《高层建筑砼结构工程技术规程》JGJ3-2010 13 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 14 《普通砼配合比设计规程》JGJ55-2011 15 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

16 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 17 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送砼强度技术规程》 18 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 19 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 二、工程概况 本安置房工程为6栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3栋-2(地下车库)+18+1层住宅(16#~18#楼、)、3栋-2(地下车库)+2(地上商场)+15+1层(19#~21#)组成,其中住宅楼建筑面积104539.77㎡,6车库及商场建筑面积约52442.98㎡,建筑物檐口高57.6m。 序号项目内容 1 工程名称贵安新区下坝安置房一期二标 2 工程地址贵安新区湖潮镇下坝村 3 建设单位贵州贵安建设投资有限公司 4 设计单位贵州省城乡规划设计研究院 5 监理公司贵州建工监理咨询有限公司 6 质量监督站贵安新区规划建设局 7 工总承包七冶建设有限责任公司 8 合同性质总承包合同 9 投资性质政府投资 10 计划工期720天 11 质量目标合格 12 建筑功能住宅 13 建筑面积总建筑面积约156982.75m2 14 建筑层数18层 15 建筑层高 3.0m 17 建筑防火建筑耐火等级为二级 2.1 本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共876套,层高 3.0 m。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混

房建工程试验及检验计划.docx

精品文档 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目 试 验 及 检 验 计 划 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxx有限公司 xxxx 年 xx 月

精品文档 目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、各人员岗位职责 (2) 2.3、试验检测机构 (3) 三、原材料试验 (3) 3.1、水泥 (3) 3.2、砂石 (3) 3.3、钢筋 (4) 3.4、砌块 (4) 3.5、防水材料 (4) 3.6、保温材料 (5) 3.7、钢管、扣件 (5) 四、配合比试验 (5) 4.1、混凝土配合比试验 (5) 4.2、砌筑砂浆配合比试验 (5) 五、半成品试验 (5) 5.1、钢筋连接施工试验 (5) 5.2、混凝土施工试验 (6) 5.3、砌筑砂浆施工试验 (8) 5.4、外门窗试验 (8) 5.5、后植钢筋检测 (8) 5.6、回填土施工试验 (9) 六、结构实体检测 (9) 6.1、基底地质检测 (9) 6.2、桩身完整性检测 (9)

精品文档 6.3、混凝土强度检测 (11) 6.4、钢筋保护层检测 (12) 6.5、现浇楼板厚度检测 (12) 6.6、外墙内保温厚度检测 (13) 七、试验资料的管理 (13)

精品文档 一、编制依据 1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目施工图纸、合同、施工组织设计等 2、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011) 3、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999) 4、《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 5、《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52-2006) 6、《建筑用砂》(GB/T 14684-2011) 7、《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 9、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2016) 10、《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》(GB/T50082-2009) 11、《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002) 12、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 13、《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2017) 14、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2018) 15、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2014) 16、《焊接接头拉伸试验方法》(GB/T2651-2008) 17、《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T2653-2008) 18、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016) 19、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006) 20、《混凝土实心砖》(GB/T21144-2007) 21、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010) 22、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ70-2009) 23、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002) 24、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 25、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2008) 26、《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 27、《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999(2007版)) 28、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014

房建工程质量通病防治方案.docx

目录 一、工程概况 (2) 二、质量通病防治计划项目 (2) 三、质量通病防治领导小组及质量保证体系:. (3) 四、质量目标 (4) 五、质量通病防治计划措施的落实 (4) 六、质量预防管理制度 (5) 1、原材料进场制度 (5) 2、技术质量交底制度 (5) 3、实行现场挂牌制 (6) 4、质量管理验收制度 (6) 七、资料收集、整理制度 (6) 八、原材料及施工检验制度 (9) 1、原材料检验制度 (9) 2、施工检验制 (10)

质量通病防治方案 一、工程概况 乐至·云峰亭二期工程,本工程为一类高层建筑,建筑工程 等级一级,耐火等级为一级,屋面防水一级,结构,抗震等为三 级,结构安全等级为一级,抗震设防烈度为六度。地下一层,地 上 31 层,建筑高度 93.5 米,基础持力层微风化砂岩。基础形式 有人工挖孔桩,垫层为 C15、承台和承台梁为 C30,砼强度等级分为:+9.00m以下为剪力墙,柱为 C50砼,+9.00 ~21.00m 剪力墙、柱为 C45砼,+21.00 ~33.00m 为剪力墙,柱为C40 砼, +33.00 ~45.00m 为剪力墙,柱为 C35 砼, +45.00m 以上剪力墙、柱、梁为 C30 砼,各梁、板、楼梯构件 均为 C30 砼。,外墙为涂料,内墙为水泥砂浆和混砂浆抹灰,给水 管为 PPR管,热熔连接,排水管为PVC-U管,粘接连接,电器只 安装进户线。 二、质量通病防治计划项目 项目部根据建设单位2011 年 4 月 20 日下达的“住宅楼工程 质量通病防治任务书”的要求,施工单位将按照质量通病防治任 务书要求编制质量通病防治计划项目如下: 1、墙体裂缝防治 2、楼地面(厨房、卫生间)渗漏防治 3、外墙渗漏防治 4、外墙门窗渗漏防治 5、门窗安装通病防治

房建项目试验方案

房建项目试验方案集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一、编制依据 1.1七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工合同; 1.2七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工图纸; 1.3《七冶下坝安置房一期二标工程施工组织设计》; 1.4国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1) 表1-1

二、工程概况 本安置房工程为6栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3栋-2(地下车库)+18+1层住宅(16#~18#楼、)、3栋-2(地下车库)+2(地上商场)+15+1层(19#~21#)组成,其中住宅楼建筑面积104539.77㎡,6车库及商场建筑面积约52442.98㎡,建筑物檐口高57.6m。 2.1本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共876套,层高 3.0m。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混凝土短肢剪力墙,使用年限50年,抗震设防烈度为6度。本工程±0.000相当于绝对标高1230.00m。 2.1工程结构简介(表2-1)

地下室结构概况表表2-1 2.2地下室各部位砼强度等级及抗渗概况(表2-2) 地下室砼强度等级及抗渗概况表表2-2 2.3地上结构概况(表2-3) 地上结构概况表表2-3

2.4工程建筑简介(表2-4) 2.5本工程所使用的钢筋种类(表2-6) 表2-6

I级钢6~12、Ⅲ级钢6~25 三、试验委托单的填写 本工程常规及见证试验委托试验室。 3.1基本要求 3.1.1试验资料应使用贵州省地方标准《建筑工程资料管理规程》文件附件规定的试验报告。 3.1.2本工程实行有见证取样、送检,见证人确定后,及时向试验室备案。 3.2委托单的填写 贵安新区下坝安置房项目一期二标工程字样。 3.2.2试样(件)编号规定如表3-1所示。 表3-1

房建工程试验及检验计划

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目 试 验 及 检 验 计 划 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxx有限公司 xxxx 年 xx 月

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、各人员岗位职责 (2) 2.3、试验检测机构 (3) 三、原材料试验 (3) 3.1、水泥 (3) 3.2、砂石 (3) 3.3、钢筋 (4) 3.4、砌块 (4) 3.5、防水材料 (4) 3.6、保温材料 (5) 3.7、钢管、扣件 (5) 四、配合比试验 (5) 4.1、混凝土配合比试验 (5) 4.2、砌筑砂浆配合比试验 (5) 五、半成品试验 (5) 5.1、钢筋连接施工试验 (5) 5.2、混凝土施工试验 (6) 5.3、砌筑砂浆施工试验 (8) 5.4、外门窗试验 (8) 5.5、后植钢筋检测 (8) 5.6、回填土施工试验 (9) 六、结构实体检测 (9) 6.1、基底地质检测 (9) 6.2、桩身完整性检测 (9)

6.3、混凝土强度检测 (11) 6.4、钢筋保护层检测 (12) 6.5、现浇楼板厚度检测 (12) 6.6、外墙内保温厚度检测 (13) 七、试验资料的管理 (13)

一、编制依据 1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目施工图纸、合同、施工组织设计等 2、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011) 3、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999) 4、《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 5、《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52-2006) 6、《建筑用砂》(GB/T 14684-2011) 7、《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 9、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2016) 10、《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》(GB/T50082-2009) 11、《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002) 12、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 13、《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2017) 14、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2018) 15、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2014) 16、《焊接接头拉伸试验方法》(GB/T2651-2008) 17、《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T2653-2008) 18、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016) 19、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006) 20、《混凝土实心砖》(GB/T21144-2007) 21、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010) 22、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ70-2009) 23、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002) 24、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 25、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2008) 26、《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 27、《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999(2007版)) 28、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014 第1 页共15 页

(完整版)房建项目试验方案

精心整理 一、编制依据 1.1七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工合同; 1.2七冶下坝安置房一期二标工程总承包工程施工图纸; 1.3《七冶下坝安置房一期二标工程施工组织设计》; 1.4国家和贵州省规范、标准、部规(表1-1)

二、工程概况 本安置房工程为6栋地上住宅和连片地下室组成的高层住宅楼,由3栋-2(地 +15+1 2.1本工程住宅建筑性质为高层住宅建筑,使用功能为住宅。住宅共876套,层高 3.0m。基础结构为人工挖孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混凝土短肢剪力墙,使用年限50年,抗震设防烈度为6度。本工程±0.000相当于绝对标高1230.00m。 2.1工程结构简介(表2-1) 地下室结构概况表表2-1

2.2地下室各部位砼强度等级及抗渗概况(表2-2)

2.4工程建筑简介(表2-4) 2-6 I级钢6~12、Ⅲ级钢6~25 三、试验委托单的填写

本工程常规及见证试验委托试验室。 3.1基本要求 3.1.1试验资料应使用贵州省地方标准《建筑工程资料管理规程》文件附件规定的试验报告。 3.1.2本工程实行有见证取样、送检,见证人确定后,及时向试验室备案。 3.2委托单的填写

具体操作过程如下: (1)湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 (2)把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右,每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,

房建施工资料目录总汇

作为施工单位的资料员,主要是收集、整理工程施工中的各项资料,包括检验批、隐蔽及验收记录、材料及产品合格证备案证和检验报告等,最终要做到工程资料交档案馆存档工作。我不知你是否还兼做工地实验员,反正我是又做资料整理又跑着实验室,做各种材料检测及试块试压检测等,好累! 至于隐蔽资料,有专门的表格(山东省出有鲁JJ规程表格,可下载用电子版打印,一般的资料软件都含有统一表格),当一道工序施工完毕后,需施工单位填写验收记录表格,报监理单位验收,就形成施工过程中的最基本的检验批资料。 其实资料员工作也并不复杂,你可以买本规程表格填写及其他资料整理书看看就明白了。也可以跟现场施工人员多学习一下。现在也有《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003,建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001),《建筑工程施工技术资料管理规程》释疑等资料规范。 各个地方的城建档案馆对资料的归档有不同的要求,单大体还是一样的,你可以到当地档案馆要一份资料存档目录看一看工程从开工到竣工的所有资料大概有那些。下面是青岛城阳档案馆的存档目录,供你参考!愿你能学到你想要了解的! 报送城建档案目录 请建设单位于工程竣工验收备案前到城阳区城建档案馆报送以下竣工档案。档案验收合格后,发放《建设工程竣工档案验收意见》及《山东省建设工程竣工档案合格证》 第一部分:工程前期文件材料 1. 可行性研究报告及附件 2. 可行性研究报告审批意见 3. 计划任务书及批复 4. 建设项目列入年度计划的申报文件 5. 建设项目列入年度计划的批复文件和年度计划项目表 6. 征地、拆迁等审批文件(包括拆迁、补偿等文件) 7. 选址申请及选址规划意见通知书 8. 规划定点文件(包括建筑红线图和道路红线图) 9. 工程方案审批(附方案图)文件 10. 建筑设计的环保、消防、防疫、人防、市政等审批文件 11. 国有土地使用证、建设用地规划许可证及其附件 12. 建设工程规划许可证 13. 建设工程施工许可证 14. 建设工程质量监督书 15. 承发包合同或施工合同、协议书、招标、投标、决标、中标等文件 16. 设计合同、勘察合同 17. 监理合同、监理规划、监理大纲、监理实施细则 18. 建设单位、监理单位、施工单位项目部管理人员名单 19. 与工程有关的会议文件(贯穿全过程) 20. 工程地质和水文地质勘察报告

房建工程试验检测管理办法

7.5.1 总则 7.5.1.1 为充分发挥试验检测工作在工程质量管理和指导施工方面 的作用,使试验室各项试验检测工作科学化、规范化、制度化,为工程施工和工程质量评定提供可靠的数据,根据有关规范、标准,结合本项目工程实际情况,制定本办法。 7.5.1.2 凡在西柏坡高速公路(以下简称本项目)从事房建工程建设话动的施工、监理和管理单位,必须严格遵守本办法。 7.5.2 试验检测机构、任务及职责 7.5.2.1 本项目设置承包人外委试验室、驻地监理外委试验室、总监办试验室以及外委的社会检测机构。试验室应设试验室主任、技术负责人、质量负责人及专业试验检测人员。 承包人、驻地、总监办负责试验的主要人员必须满足合同及招标文件的要求。 7.5.2.2 对于自建试验室要求:试验检测仪器设备、试验检测人员以及试验室的面积(包括标养室)应满足合同要求和工程试验检测需要,试验检测仪器设备须经法定计量标定部门标定。 7.5.2.3 承包人外委试验室的任务是:对本标段所有原材料试验、标准试验、工艺试验、现场检测试验按照招标文件及规范规定的频率自检,使所有工程全部处于受控状态、并达到质量标准。要充分重视做好首件工程的试验检测工作,应向监理工程师提供详实的试验检测报告。

7.5.2.4 总监办试验室的任务是:负责核实试验标准、规程,编制各种试验表格,提供各种试验统计报表的格式;指导与检查承包人、驻地办外委试验室试验检测仪器设备配备和试验检测人员的上岗情况;检查承包人、驻地办的试验工作,审查试验方法、检测频率和测试结果;监督检查首件工程试验情况;对重要部位重点试验项目进行验证和批复;对关键项目应进行平行试验,对全线的试验项目应按照相关规定的频率进行抽检试验;负责本项目试验检测人员的业务培训及考核工作;参加工程的中间交工验收和交(竣)工验收。 7.5.2.5 验证试验 验证试验是事前控制,主要是对材料、商品构件或工程设施采购前的预先鉴定或进场后的验收试验。验证试验应按以下程序进行: a) 在材料或商品构件订货前的审查按筹建处《原材料管理办法》执行。 b) 原材料、商品构件进场后,承包人应按规定批量和频率自检,自检合格后填写《工程材料进场报验单》报驻地监理工程师审核,驻地监理工程师根据自检报告及进场材料(商品构件)的数量按规定频率抽检。试验检测不符合质量标准的材料或商品构件不准用于本项目工程,并限时要求清理出施工现场。 c) 在施工过程中对用于工程的材料或商品构件,各级试验室要随机抽样进行复核性试验,以保证材料和商品构件的质量。 7.5.2.6 标准试验

房建项目竣工预验收方案教程文件

xxxxxx项目xxxx楼竣工预验收方案根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收暂行规定》(建设部建【2000】14号文)及依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求,我单位特制定xxxx项目xx楼竣工预验收方案,由南宁市建筑管理处实施监督。 一、工程概况: 工程名称:xxxxx 工程地点:xxxxx 验收部位:xxx楼 二、验收时间:x年x月x日 三、地点:xxxxx项目部会议室 四、参验单位 建设单位:xxxxx公司 设计单位:xxxxxx设计院 勘察单位:xxx公司 监理单位:xxxxx公司 施工单位:xxxx公司 五、验收人员组成 1、主持人:xx(项目总监理工程师) 2、参加人员: 建设单位:xx(项目负责人)、xx(现场代表) 勘察单位:xx(项目负责人)

设计单位:xx(项目负责人) 监理单位:xx(项目总监)、xxx(专监)、xxx(专监)、 xxx、xxxx 施工单位:xxxx(项目经理)、xxxx(技术负责人)、xxx(施工员)、xxx资料员)、xxxx、xx、xxxxxx 参加验收人员资格已核查。 六、本工程完成情况: 1、已完成设计文件和合同约定的内容; 2、工程质量控制资料已经建设(监理)单位核查并符合要求; 3、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求。 七、验收标准: 1、批准的施工图纸、设计变更、技术核定单及图纸会审记录。 2、验收标准为国家工程建设强制性标准、经审查通过的设计文件、现行施工验收规范及相关标准以及有关的法律、法规、规章和规范性文件。 3、检验评定标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

相关文档