四、高压配电网(35kV、110kV)

4.1网架结构

4.1.1加强主干网架及联络线的建设与改造,提高电网整体输送能力和供电可靠性。高压配电网应采取以220kV变电站为中心、分片供电的模式。

4.1.2在没有220kV及以上变电站的县域范围内,至少有两条110kV(35kV)线路作为主供电源为其供电。

4.1.3变电站的布局及网架结构应符合电网发展规划,满足用电负荷不断增长的需求。

4.1.4高压配电网的接线方式一般为放射式、环式及链式,县城电网宜采用环式或链式接线方式。

4.2高压线路

4.2.1高压配电网线路宜采用架空线路。

4.2.2电力线路路径的选择应本着统筹规划、相互协调的原则,根据电力系统发展规划和布局、差异化规划设计的要求,综合考虑与城乡规划的衔接以及沿途地形地貌、地质、林木、障碍设施、交叉跨越、环境保护、交通条件、施工和运行等因素,进行方案的技术经济比较,保证线路安全可靠,经济合理。具体要求如下:

(1)电力线路路径的选择应能适应电力系统各电压等级的近远景电网发展规划和布局的要求,统筹规划,综合利用走廊资源,通过优化路径方案,提高电网建设、运行的经济性和可靠性。

(2)电力线路路径的选择应与城乡规划等地方规划相衔接,充分应用电力设施布局规划的成果,充分利用河流两岸、道路绿化带等通道条件。电缆线路的路径应与城市总体规划相结合,可与各种管线及其他市政设施统一安排敷设,并应征得城市规划部门认可。

(3)线路路径的选择尽量靠近现有公路,在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电通道宜采取差异化设计,适当提高重要线路防冰、防洪、防风等设防水平。避开不良地质地带条件引起的倒塔事故,应避让可能引起杆塔倾斜、沉陷的矿场采空区及基础施工难度大、杆塔稳定性可能受威胁的地段;不能避让

的线路,应进行稳定性评估,并根据评估结果采取地基处理(如灌浆)、合理的杆塔和基础型式(如大板基础)、加长地脚螺栓等预防塌陷措施;,合理选择交叉跨越点,避免大档距、大高差,以方便施工、运行,提高线路建设的经济性及其运行的安全可靠性。

(4)对于易发生水土流失、洪水冲刷、山体滑坡、泥石流等地段的杆塔,应采取加固基础、修筑挡土墙(桩)、截(排)水沟、改造上下边坡等措施,必要时改迁路径。分洪区和洪泛区的杆塔必要时应考虑冲刷作用及漂浮物的撞击影响,并采取相应防护措施。对于河网、沼泽、鱼塘等区域的杆塔,应慎重选择基础型式,基础顶面应高于5年一遇洪水位。

(5)线路路径的选择应避开水利设施及其他重要设施等,无法避让时,应配合建设单位做好专项评估和报批工作。充分考虑与通信设施及易燃易爆设施等的相互影响和协调,符合现行有关国家标准,并取得有关必要协议。

(6)架空输电线路应尽量避免跨越建筑物,如无法避让时,应留有合理的安全距离及裕度。一般被跨越建筑物高度低于15米时,按建筑物高度15米考虑跨越,建筑物高度高于15米时,按建筑物实际高度考虑跨越。架空线路跨越森林、防风林、固沙林、河流坝堤的防护林、高等级公路绿化带、经济园林等,宜根据树种的自然生长高度采用高跨设计。电力线路的路径还应尽量选取少拆迁房屋及其他建筑物、少占农田的方案。

(7)新建线路的路径与原有的电力线路存在交叉跨越,或涉及运行线路的换接、л接时,应充分考虑交叉跨越的位置、交叉跨越的方式、换接点或л接点的选择,以方便施工,并尽量减少施工停电的可能性。

(8)线路路径选择应以冰区分布图、舞动区分布图为依据,宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域。新建架空输电线因路径选择困难无法避开重冰区及易发生导线舞动的局部区段应提高抗冰设计及采取有效的防舞措施,如采用线夹回转式间隔棒、相间间隔棒等,并逐步总结、完善防舞动产品的布置原则。为减少或防止脱冰跳跃、舞动对导线造成的损伤,宜采用预绞丝护线条保护导线。舞动易发区的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具。

4.2.3为充分利用走廊资源,在满足电网安全稳定要求的条件下,变电站、发电厂出口段的线路路径应根据其远景进出线的要求,统一规划预留,可结合实际条件,采用同塔双回(多回)线路架设,提高单位走廊的输送容量和土地资源

利用率。县城区变电站进出线或线路走廊受限时,架空线路宜采用同塔双回(多回)、同塔混压或紧凑型线路架设方式。

110kV架空线路杆塔一般不采用拉线塔,宜采用自立式角钢铁塔、钢管组合塔和钢管塔。在老百姓和地形允许条件下,可适量采用水泥杆。同塔双回(多回)铁塔应采用高强钢。

4.2.4跨越铁路、高速公路、一级公路、一、二级通航河流及110kV及以上线路等重要的交叉跨越应采用独立或四塔三档耐张段设计,对于直线型重要交叉跨越塔,应采用双悬垂绝缘子串结构,且应采用双独立挂点;无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构。导线弧垂按80摄氏度进行校核对交叉跨越的距离。线路应尽量避开微气象区域(风口、垭口、多雷区)。

4.2.5线路导线截面选择应满足负荷中长期发展要求,根据规划区域内饱和负荷值,按经济电流密度一次选定,并按故障方式下的极限输送能力要求进行校核。110kV线路架空导线截面不宜小于240mm2,35kV线路架空导线截面不宜小于150mm2。一般采用钢芯铝绞线,推广应用大截面、多分裂导线,积极应用耐热等新型材料导线。当原有线路因导线截面过小,输送能力不能满足要求时,可考虑提高导线最高允许温升或将原有线路改造为耐热导线。

4.2.6输电线路的热稳定极限条件为:环境温度35摄氏度,导线长期最高允许温升至80摄氏度,夏季按环境温度40摄氏度进行校核。对新型耐热导线可放宽至120摄氏度。

4.2.7在同一高压配电网中,每个电压等级架空线路导线截面可选用2~3种规格,宜根据规划区域内未来二十年负荷发展情况一次选定。

4.2.8 35kV线路在导线截面为150mm2及以下时在满足设计要求前提下优先选用钢筋混凝土电杆。位于农田、人口密集区等宜选用无拉线杆塔,运行抢修特别困难的局部区段应选用角钢塔。导线截面为185mm2及以上时宜选用角钢铁塔,角钢塔优先选用上字形和鼓型结构,有条件的线路工程可设置全方位组合的长短腿。

4.2.9基础优先选用原状土基础,如掏挖基础、岩石基础、人工挖孔桩等基础类型,并结合杆塔全方位长短腿,因地制宜设计高低基础,尽可能做到零降基面。对可能出现汇水面、积水面的塔位,进行排水设计,选择合理的边坡处理方案,采取措施恢复塔基处植被。

4.2.10线路污秽等级应根据各区域的污秽分区图,结合污湿特征、盐密值和运行经验等因素综合确定,线路与变电站的绝缘配合应满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620)。参照四川省电力公司部门文件《四川电力系统污区分布图(最新版)》实施细则的要求:处于b级污区的外绝缘应按c级配置,处于c级污区的外绝缘应按d级配置。对于新建110kV输变电工程原则上b 级污秽地区提高一级绝缘配置,c级、d级、e级污秽地区按照上限进行配置。

4.2.11同塔双回路应采用平衡高绝缘设计,调整两回路之间的绝缘水平,采取平衡高绝缘配置,避免因塔顶遭受雷击而引起双回路同时跳闸事故。同塔双回线路相序应按“逆相序”布置,降低感应过电压。

4.2.12 110kV线路一般沿全线架设双避雷线;35kV线路在进出线段1~2km 及大跨越段应架设避雷线,多雷区宜全线架设避雷线。山区易雷击段或易雷击点的杆塔可采取安装线路避雷器的措施。架空地线复合光缆(OPGW)外层线股110kV及以下线路应选取单丝直径2.8mm及以上的铝包钢线。

4.2.13 35kV小容量变电站可以选用简化的进线段保护,简化的进线段长度可以缩短到0.5~0.6km,为限制流入变电站的雷电流,需在进线段首端安装一组避雷器进行配合。

4.2.14变电站进出线段2km范围内,杆塔的接地电阻值不大于10Ω。其余段接地电阻不大于30Ω。

4.2.15所有铁塔距基础立柱顶面8m以内(长短腿从短腿起算)的螺栓(含脚钉)使用防盗螺栓。若在8m处遇有节点板或接头时,该节点板或接头上所有螺栓(含脚钉)均使用防盗螺栓。防盗螺栓用作铁塔紧固件者,其有关指标必须满足国家紧固件标准。防盗螺栓采用双帽(内侧为紧固螺帽,外侧为防卸螺帽)且应能复紧,安装后露扣长度须满足规程要求。8m以上螺栓应有放松措施。杆塔拉线应采取防盗措施。各种杆塔均应装设运行标识牌、相序牌和安全警示牌。

4.2.16 35kV/10kV变台低压侧要求加装带接地保护跳闸功能的断路器保护装置。

4.2.17 35kV/110kV架空线路20°以内转角塔的内外侧均应加装跳线绝缘子;大于20°、小于40°转角塔外侧应加装跳线绝缘子;40°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子;防止风偏不满足要求;跳线要求采用液压连接。

五、中压配电网(10kV)

5.1 网络结构

(1)中压配电网应根据高压变电所布点、负荷密度和运行管理的需要划分成若干个相对独立的分区配电网。分区配电网应有较为明显的供电范围,一般不应交错重叠。分区的划分要随着情况的变化适时调整。

(2)中压配电网应有一定的容量裕度,当负荷转移时不致使载流元件过载。当任何一个中压馈电柜因故停运时,通过倒闸操作,能继续向用户供电;当发生线路事故时,通过倒闸操作,能继续向非故障线路段用户供电,配电线路不过负荷,不限电。

(3)中压配电网应有较大的适应性,主干线截面应按长期规划(一般为20a)一次选定,多年不变。在不满足需要时,可另敷设新线路或插入新的高压变电所。

(4)架空线路的正常运行负荷电流一般应控制在其安全电流的2/3以下,超过时应采取分路措施。电缆线路的正常运行负荷电流应根据其在电网中的地位留有适当的裕度。

(5)中压配电网应选用短路容量能满足较长期发展需要、可靠性高、体积小、维护工作量少和操作简单的新型设备,如SF

开关、真空开关、环网单元、

6

小型封闭式配电装置及各种新型熔断器。

5.1.1 中压架空配电网络结构

在实现环网和线路正常运行电流可以控制的前提下,每条架空线路宜设置若干个分段开关,分段开关优先采用负荷开关(ABB,施耐德,西门子)。线路段数的设置应经过技术经济比较,一般以3~4段为宜。架空线路接线一般有以下3种,可根据供电可靠性要求合理选用。

(1)单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,所有线段保证2个及以上电源,开环运行,按照自然发展,形成“三分段四联络”结构,以满足对供电可靠性的特殊要求。

(2)单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,保证主干线上每段线路双向受电,并提高互供能力。

(3)单条线路合理分段,逐步实现相邻线路“手拉手”。

5.1.2 中压电缆配电网络结构

电缆线路的接线方式一般为单环网接线、双环网接线、双辐射接线,具体应根据用户负荷性质、容量、路径等情况确定。

(1)电缆单环接线方式是指自同一供电区域的两个变电站(或一个变电站的不同母线)、或同一供电区域一个变电站和一个开关站、或同一供电区域两个开关站(或一个开关站的不同线母线)的馈出单回中压线路构成单环网,开环运行。(备注:优选方案)

图4.1.2-1 单环网接线图

(2)电缆双环网接线是指自同一供电区域的两个变电站或两个开关站不同段母线各引出一回线路构成双环网。

图4.1.2-2 双环网接线图

(3)双辐射接线方式是指自一个变电站、或一个开关站的不同母线引出双回线路,形成双辐射供电方式。

图4.1.2-3 双辐射接线图

5.2 城市中压配电网

5.2.1 架空线路。

(1)城市中压架空配电网应采用环网布置,开环运行的结构。中压线路的主干线和较大的支线应装设分段开关,线路分段一般为三段。相邻变电所及同一变电所馈出的相邻线路之间应装设联络开关。

(2)中压架空线路宜采用铝绞线,主干线截面应为185~240mm2,考虑城市电力网的发展,分支线截面不宜小于95mm2。

(3)化工污秽及沿海地区宜采用绝缘线、铜绞线或钢芯铝绞线。当采用绝缘线时,绝缘子绝缘水平按15kV考虑。当采用铜绞线或钢芯铝绞线时,绝缘子绝缘水平按20kV考虑。

(4)为提高供电可靠性,优先采用绝缘线。

(5)中压架空线路宜采用长度为12m电杆,必要时,可采用长度为15m及以上电杆。

5.2.2 电缆电路。

(1)电缆线路是城市配电网的重要组成部分,下列地区宜采用电缆线路:

a)依据城市规划,繁华地区、大中型住宅小区和市容环境有特殊要求的地区;

b)街道狭窄,架空线路走廊难以解决的地区;

c)供电可靠性要求较高或负荷较大的用户;

d)电网结构需要时。

(2)为提高设备利用率,应发展公用电缆网,严格控制专用电缆线路。公用电缆线路连接供电点的数量及接用容量的确定应考虑运行及管理的要求。

(3)公用电缆网的结构形式可采用单放射式、双放射式、单环网式和双环网式等。

(4)依重要程度,以电缆向用户供电的形式如下:

a)以一路电缆向用户供电(宜用双条电缆);

b)一路电缆主供,另一路公用架空线路备用;

c)由一个或两个电源点(变电所或开闭所)供电的两路电缆向重要用户供电;

d)由两个或三个电源点供电的三路电缆向特别重要而容量又较大的用户供电。

(5)电缆敷设方式

1)电缆敷设方式应根据电压等级、最终条数、施工条件及初期投资等因素

确定,采取以下敷设方式:

a)直埋敷设,用于电缆条数较少情况;

b)沟槽敷设,用于电缆条数较多且无机动车负载的通道;

c)排管敷设,用于有机动车负载的通道;

d)隧道敷设,用于变电所出线端及重要市区街道、电缆条数多或多种电压等级电缆平行的地段,隧道应在变电所选址及建设时统一考虑,在主要道路路口应预设过路排管或隧道;

e)架空及桥梁构架敷设;

f)水下敷设。

2)电缆路径需跨越河流时,尽量利用桥梁结构,与桥梁主管部门协商,确定敷设方式及敷设结构件等有关问题。

3)排管全部采用玻璃钢材质,不允许采用波纹管。

4)高压线路的电缆头必须采用3M冷缩式,且必须无应力连接。

(6)电缆线路的分支,根据需要和可能应建设环网开闭箱(室)或分支箱(室)。

(7)变电站馈出至开关站(开闭所)的中压主干线电缆截面不宜小于铜芯300mm2,馈出至单环网和双射网的中压主干线电缆截面不宜小于铜芯240mm2;其它支线电缆截面的选用应满足载流量及热稳定的要求。

(8)市区中压电缆线路之间应加强联络,逐步形成环网布置开环运行的电缆网络。

(9)地下电缆敷设路径起、终点及转弯处应设置电缆警示桩或行道警示砖,直线路径每隔50m应设置电缆警示标识。

5.2.3 柱上变压器

(1)配电变压器应按照"小容量、密布点、短半径"的原则布置。柱上变压器应靠近负荷中心,容量一般以315kVA为限,不满足需要时,应增装变压器。变压器台架宜按最终容量一次建成。

(2)为提高变压器的经济运行水平,其最大负荷电流不宜低于额定电流的60%。

(3)新装的变压器应采用低损耗变压器,现运行的高损耗变压器应逐步换

为低损耗变压器。

(4)柱上式配电变压器的高压侧应安装隔离刀闸、跌落式熔断器、避雷器,低压侧应安装隔离刀熔开关,配电变压器低压配电装置应具有防雷、过流保护、剩余电流动作保护、计量、测量、无功补偿等功能,壳体宜采用坚固防腐材质。

(5)配变跌落保险、避雷器、变压器高、低压侧连接使用铜铝线鼻子,引流线与线路导线连接使用并沟(或异型)线夹连接,并做滴水湾,线夹外应装设绝缘罩绝缘。

(6)接地线应分别与接地设备连接,不得采用串联方式,接地线应采用多股软裸铜导线,线径不低于25mm2,工作接地与保护接地严格分开敷设;接地体引出应采用50*5接地扁铁,扁铁离地距离不小于2M,水平接地采用50*5扁铁,垂直接地体采用63*6*1500,至少三组垂直接地体,变压器100KVA以下时,接地电阻不大于10Ω,变压器100KVA及以上时,接地电阻不大于4Ω。

(7)主材选型

1)配电变压器应选用非晶合金变压器或SCB10干式变压器。

2)高压跌落式熔断器应选用PD12-10跌落式熔断器。

3)高压避雷器选用HY5WS-12.7/50型氧化锌避雷器,低压避雷器选用HY1.5W-0.5/2.6型氧化锌避雷器。

4)断路器采用ZW32-12型户外真空断路器,主干线1250A,分支线630A。

5)高压组合计量箱,采用JLSZ-10型(三相三元件)互感器。

4.2.4 柱上开关

(1)实施配电自动化的地区,开关性能及自动化原理应一致,并预留自动化接口。

(2)对过长的架空线路,当变电站出线断路器保护段不满足要求时,可在线路中后部安装重合器,或安装带过流保护的断路器。

5.2.5 开闭所、配电站

(1)为解决高压变电所中压配电出线开关柜数量不足、出线走廊受限,减

少相同路径的电缆条数,建设开闭所是必要的。开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,作为市政建设的配套工程。

(2)开闭所宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电所之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。

(3)开闭所正常情况下,两段母线分开运行,一条进线电缆停运的情况下,合上联络开关,另一条线可在一定时间段能带全开闭所负荷,满足“N-1”的要求。对于向重要地区和重要用户供电的开闭所,为满足“N-2”的需要,可按三回进线、单母线三分段方案进行建设。

(4)开闭所可以结合配电站建设,亦可单独建设。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线,6~12路出线。开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求设计或留有发展余地。

(5)在新建的住宅区内,应建设地区公用配电室。配电室可选用负荷开关——熔断器组合电器。配电室一般装两台变压器,变压器间按630kVA或1000kVA 设计,建设初期按设计负荷选装变压器,低压为单母线分段,可装设低压母联断路器并装设自动无功补偿装置。

(6)住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。

(7)高层建筑内的重要设施如水泵、电梯等应双电源供电。

(8)住宅小区内的中低压线路,宜采用电缆或绝缘线。

(9)在繁华地区及受场地限制无法建设配电室而又不允许安装柱上变压器的处所,可考虑采用箱式变电站。

(10)开闭所、配电站的选址应考虑到设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪音等各项要求。5.2.6 10kV环网柜

(1)外壳应采用非金属环保材料,标志牌上需标明名称、序号、型号、容量等信息。

(2)进线断路器额定电流不低于1250A,短路电流不低于31.5KA;出线断路器额定电流不低于630A。

(3)保护配置按10KV线路保护配置,出线配置微机保护,整定电流时间

与变电站相配合。

(4)通信配置按满足配网自动化要求合理配置。

(5)用于考核表计为0.5级,用于客户计量表计为0.2级。

(6)高压计量客户必须安装费控配置。

(7)环网单元一般采用2路电缆进线、4路电缆出线,必要时可采用6路电缆出线;

(8)环网柜宜留有备用空间以安装控制、测量装置,宜具备扩展功能或接口满足以后配网自动化的要求:负荷开关需配有电动操作机构,直流操作,电源由10kV母线电压互感器提供;

(9)柜内所有带电部分应为绝缘密闭方式,密闭的气室应有压力指示装置;

(10)户外型环网宜有防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置;

(11)宜选择方便电缆安装和试验的户外型环网柜;

(12)宜选择有足够的机械强度,在运输、安装中不应发生变形的整体型箱体户外环网柜;

(13)户外环网柜宜满足耐腐蚀、防凝露(应配有防凝露除湿装置)、抗污染等特性;

(14)箱壳门宜选择外开门,开门的位置、数量要能方便电缆施工、安装、检修和巡视观察:

(15)开关间隔门上应设置有效的观察隔窗;额定电压:12kV、额定频率:50Hz、额定电流:630A;

额定绝缘水平:户外环网柜的各组成部分的绝缘水平应符合B311.1~GB311.6的规定,如表4-2 所示。

表4-2 户外环网箱绝缘水平参数表

额定电压有效值最高电压有效

雷电冲击

耐受电压峰值(kA)

1min 工频

耐受电压有效值(kA)

(kV)(kV)对地、相间

及普通断

隔离断口

对地、相间

及普通断口

隔离断口

10 11.5 75 85 42 48 短时耐受电流(有效值):25kA(1S);

负荷开关和接地开关关合电流(峰值):50kA;

5.2.7 10kV电缆分支箱

(1)宜采用单母线接线,一般采用1路电缆进线、4路电缆出线;

(2)宜采用小型化封闭式三工位负荷开关,在线路侧应设置接地开关,在线路侧及进线侧均应设置带电显示器:接地开关和负荷开关不应使用同一操作孔,每回出线导管连接的电缆回路数不能超过2回;

(3)电缆分支箱宜有防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置:

(4)宜选择方便电缆安装和试验的电缆分支箱。电缆头接入处必须满足电缆的弯曲半径要求(按截面为400mm2的交联聚乙烯绝缘电力电缆考虑),套管中心距开关柜底板的高度大于700mm,以便电缆施工安装方便,不至于损伤电缆和相关电气设备:

(5)宜选择有足够的机械强度,在运输、安装中不应发生变形的整体型箱体电缆分支箱;

(6)电缆分支箱宜满足耐腐蚀、防凝露(应配有防凝露除湿装置)、抗污染等特性;

(7)箱壳门宜选择外开门,开门的位置、数量要能方便电缆施工、安装、检修和巡视观察;额定电压:12kV、额定频率:50Hz、额定电流:630A;额定绝缘水平:电缆分支箱的各组成部分的绝缘水平应符合GB311.1~GB311.6的规定,如表4-3所示。

表4-3 10kV电缆分支箱绝缘水平参数表

额定电压有效值最高电压

有效值

雷电冲击

耐受电压峰值(kA)

1min 工频

耐受电压有效值(kA)

(kV)(kV)对地、相间

及普通断口

隔离断口

对地、相间

及普通断口

隔离断口

10 11.5 75 85 30 42

短时耐受电流(有效值):20kA(2S)。

5.2.8 10kV箱式变电站

(1)配电变压器应安装在接近负荷中心、进出线方便、接近电源侧、设备运输方便的场所;

(2)配电变压器宜选用S11系列的全密封、低损耗、低噪音、接线组别为

Dynll的环保节能型变压器;

(3)变压器最大负荷电流宜控制在额定电流的80%;

(4)400kVA及400kVA以上容量的公用配电变压器均应装设无功补偿装置:每台变压器按相应变压器容量的25~30%配置电容无功补偿,并分组自动投切。无功补偿方式可采用共补、分补以及混合补偿方式;

(5)箱式变压器容量不宜大于1000kVA;

(6)变压器接地电阻≤4Ω,每台配电变压器高压侧避雷器应采用配电型复合绝缘外套氧化锌避雷器,避雷器各项参数应满足防雷需要;

(7)在低压总配电箱进线上宜安装低压总开关,应根据变压器的额定电流来选择低压开关的额定电流和动作电流;

(8)低压应考虑到三相负荷不平衡,中性线截面选择应与相线截面相同;

(9)为满足供电可靠性及末端电压质量,低压线路供电半径市区不大于500m。

5.3 农村中压配电网(10kV)

(1)农村10kV主干线导线应使用钢芯绝缘铝绞线(JKLGYJ),线径不宜低于150mm2,分支线导线应使用钢芯绝缘铝绞线(JKLGYJ),线径不宜低于70mm2,电杆应采用普杆,杆高主干线不宜低于12m, 分支线不宜低于10m。

(2)10KV主干线刀闸应选1250A,分支线应选630A。

(3)10KV线路每隔0.1km装设一组防雷金具型号为CFHJ,耐张杆或转角杆选用FGNC10型防雷线夹,断联杆装设一组验电接地环型号为BYD,避雷接地电阻不大于10Ω;原则上每隔0.2km(约4档)线路,应将线路做断。

(4)线路连接采用双孔铝线鼻子螺栓连接;从杆顶向下引流线长度大于3m 时,应加装引流线横担进行固定,变压器引下线采用95mm2钢芯铝绞绝缘导线,引流导线与(隔离刀闸)接线端子采用设备线夹连接,引流导线线与架空线路导线连接采用并沟(异型)线夹,并加装绝缘罩。

(5)主材选型

1)10KV绝缘子采用悬瓶防污型XWP-7,针瓶型号P-20T/M。

2)10KV铁附件统一采用80镀锌角钢,跨公路时导线对地距离不小于7.5M,并采用双横担加强配置。

3)跳线连接采用双孔鼻子压接连接。

4)排管全部采用玻璃钢材质,不允许采用波纹管。

5)10KV线路的电缆头必须采用3M冷缩式,且必须无应力连接。

6)拉线绝缘子采用悬瓶X-4.5型,当钢绞线线径大于等于90时不加绝缘子

六、低压配电网(220V/380V)

6.1 网络结构

低压配电网坚持分区供电原则,低压线路应有明确的供电范围;低压配电网应结构简单、安全可靠,一般采用单电源辐射接线和单电源环网接线。

5.1.1电缆接线方式

电缆接线方式:适用于多层建筑为主的居住区,配电变压器布置方式为集中布置,配电变压器布置方式为集中布置,配电变压器安装方式以配电站为主,导线以电缆为主。

图5.1.1 电缆接线图

6.1.2 架空单电源辐射接线模式一

架空单电源辐射接线模式一:适用于联排建筑为主的居住区,配电变压器布置方式为集中布置,配电变压器安装方式以柱上变为主,导线以绝缘线为主。

图5.1.2 单电源辐射接线模式一

6.1.3 单电源辐射接线模式二

单电源辐射接线模式二:适用于分散建筑为主的居住区,配电变压器布置方式为分散布置,配电变压器安装方式以柱上变为主,导线以绝缘线为主。

图5.1.3 单电源辐射接线模式二

6.2 城市低压配电网(220V/380V)

6.2.1 低压配电网应结构简单,安全可靠。宜采用以柱上变压器或配电室为中心的树枝放射式结构。相邻变压器低压干线之间可装设联络开关和熔断器,正常情况下各变压器独立运行,事故时经倒闸操作后继续向用户供电。

6.2.2 低压配电网应有较强的适应性,主干线宜一次建成,今后不满足需要时,可插入新装变压器。

6.2.3 低压线路的供电半径不宜过大,为满足末端电压质量的要求,市区一般为250m,繁华地区为150m。

6.2.4 在三相四线制供电系统中,零线截面宜与相线截面相同。为改善电压质量、降低线损,纯照明负荷的街区应避免采用单相供电。

6.2.5 低压配电网应实行分区供电的原则,低压线路应有明确的供电范围,低压架空线路不得越过中压架空线路的分段开关。

6.2.6 为满足线路与建筑物之间的安全距离要求,减少外力破坏事故,低压架空线路应推广使用绝缘线。架设方式可采用集束式或分相式。当采用集束式时,同一台变压器供电的多回低压线路可同杆架设。

6.2.7 低压架空线路宜采用铝芯绝缘线,主干线截面宜采用150mm2,次干线宜采用120、95mm2,分支线宜采用70、50mm2。

6.2.8 低压架空线路宜采用长度为10m及以上电杆。

6.2.9 为多层楼房或单相负荷较大的用户供电的低压线路应采用三相四线制,三相负荷电流应基本平衡。

6.2.10 接户线应采用耐气候的聚乙烯绝缘线,从同一电杆上引下的接户线较多时,可采取将主接户线引入分线箱,再从分线箱向用户引出接户线的措施。分线箱可装设在用户建筑物的外墙上,亦可装设在专用电杆上。

6.2.11为防止零线断线烧损用户家用电器,低压线路主干线的末端和各分支线的末端,零线应重复接地。三相四线制接户线在入户支架处,零线也应重复接地。

6.3 农村低压配电网(220V/380V)

6.3.1 低压配电网坚持分区供电原则,低压线路应有明确的供电范围;低压配电网应结构简单、安全可靠,一般采用单电源辐射接线和单电源环网接线,积极应用新农村典型供电模式。

6.3.2 农网供电半径不宜超过 500m,县城及经济发达地区供电半径不宜超过400m。农业排灌和用户特别分散的地区供电半径可适当延长,但应满足电压质量要求。

6.3.3 低压架空线路

(1)低压主干线路导线截面参考供电区域饱和负荷值,按经济电流密度选

取。城镇低压主干线路导线截面不宜小于 120mm 2 ,乡村低压主干线路导线截面不宜小于50mm 2 。

(2)县城、集镇和人口密集地区、穿越林区低压架空线路应采用绝缘导线。

(3)县城、集镇和人口密集地区的低压架空线路宜采用 10m 及以上砼杆,其他地区宜采用 8m 及以上砼杆,稍径不小于 150mm。

(4)低压线路可与同一电源 10kV 配电线路同杆架设。当 10kV 配电线路有分段时,同杆架设的低压线路不应跨越分段区。

6.3.4 低压电缆线路

(1)低压电缆可采用排管、沟槽、直埋等敷设方式。当采用直埋方式时,宜采用铠装电缆;穿越道路时,应采用抗压力保护管。

(2)低压电缆进出线集中敷设时宜选用阻燃电缆。

6.3.5 低压接户线应使用绝缘导线。导线截面应根据用户负荷确定,铝芯绝缘导线截面不小于10mm2,铜芯绝缘导线截面不小于4mm2。

6.3.6 低压用户应采用“一户一表”的计量方式,电能表应按农户用电负荷合理配置,一般容量不宜小于4kW,经济欠发达地区可不小于 2kW。并应安装在计量表箱内。

6.3.7 集中式计量箱进线侧应装设总开关。电能表出口宜装设分户开关,用户应能够对其进行操作。有条件的地区可安装集中抄表装置,可逐步开展智能化电表应用。

6.3.8 低压配电网应分级装设剩余电流保护装置。剩余电流总保护和中级保护应能够及时切除低压配电网主干线和分支线路上因断线接地等产生的较大剩余电流故障。

6.3.9 室外计量表箱宜选用防腐非金属计量表箱。金属计量表箱应可靠接地。6.3.10 低压配电网应按照 Q/GDW 127 的规定安装电压监测装置。

6.4 对用户供电的有关规定

6.4.1 用户必须严格遵守国务院《中华人民共和国电力供应与使用条例》。

6.4.2 双电源或多电源的用户,各电源之间应有可靠的机械或电气连锁,任何情况下不得向电网反送电。

6.4.3 用户未经供电部门同意,不得对外转供电力。原有的转供用户,应积极创造条件,逐步改为由供电部门直供。

6.4.4 有无功补偿要求的用户的无功功率应就地按功率因数自动补偿,不得向电网倒送无功功率。

6.4.5 特种用户的畸变负荷、波动负荷、不对称负荷应符合原能源部、建设部部颁(能源电[1993]228号文)《城市电力网规划设计导则》的要求。

6.4.6 凡产生高次谐波致使系统电压发生畸变的用户设备(如晶闸管整流设备、电弧炉、交流弧焊机等),用户应按GB/T14549的规定,采取必要的控制措施。

6.4.7 中压供电一般不供单相负荷,低压用户30A以下的单相负荷,可单相供电,超过者应以两相三线或三相四线供电。

6.5 路灯供电

6.5.1 为确保城市道路照明,根据配电网结构,路灯宜采用由变电所或开闭所馈出中压路灯专线供电的方式,亦可采用由路灯专用变压器或配电站路灯专线供电的低压供电方式。

6.5.2 路灯供电线路原则上可与配电线路同杆架设或同沟敷设。

电力配网三维GIS管理系统-2.0

电力配网三维GIS管理系统建 设草案 泰瑞数创科技(北京)有限公司

目录 1、建设背景?错误!未定义书签。 2、总体设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1总体目标............................................................................................ 错误!未定义书签。2.2安全设计?错误!未定义书签。 2.2.1、网络安全....................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.2、数据安全?错误!未定义书签。 2.2.3、系统安全............................................................................. 错误!未定义书签。 2.3设计原则?错误!未定义书签。 2.3.1统一规划,分步建设......................................................... 错误!未定义书签。 2.3.2可靠性原则?错误!未定义书签。 2.3.3规范性原则?错误!未定义书签。 2.3.4实用性原则?错误!未定义书签。 2.3.5先进性原则....................................................................... 错误!未定义书签。 2.3.6可扩展性原则?错误!未定义书签。 2.3.7开放性原则?错误!未定义书签。 2.3.8安全性原则?错误!未定义书签。 2.4项目系统建设标准?错误!未定义书签。 2.5系统的总体结构?错误!未定义书签。 2.5.1系统软硬件环境.................................................................. 错误!未定义书签。 2.5.2系统软件结构体系?错误!未定义书签。 2.5.3系统网络拓扑图.................................................................... 错误!未定义书签。 13 2.6系统的功能结构图? 2.7主要的实现技术................................................................................ 错误!未定义书签。 2.7.1、海量数据生成三地形技术?错误!未定义书签。 3、系统功能?错误!未定义书签。 3.1系统总体功能模块.......................................................................... 错误!未定义书签。3.2主要功能列表?错误!未定义书签。 3.3系统功能详述?错误!未定义书签。 3.3.1三维地图浏览功能............................................................... 错误!未定义书签。 3.3.2配网管理功能.................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.3配网规划功能........................................................................ 错误!未定义书签。 3.3.4业扩报装功能................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.5电力应急.............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.6大用户管理......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.7协同办公............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.8系统管理............................................................................... 错误!未定义书签。 4、功能扩展(二期)?错误!未定义书签。 4.1与可靠性系统接口?错误!未定义书签。 36 4.2巡视和调度管理? 4.3与SCADA 系统接口?错误!未定义书签。 36 4.4与客户营销系统接口?

电力线路与照明管理制度

电力线路与照明管理制度 为保证尾矿库库区电力线路和照明用电安全,结合公司尾矿库实际情况,特制定本制度。 一、电力线路管理: 1、尾矿库库区现场电力设施装置,应符合GB50070《矿山电力设计规范》和其他有关规范、规程的要求。 2、电气作业人员应经过专门的安全技术培训考核,持证上岗。修理、调试电气设备和线路,应由电气作业人员进行。 3、电气作业人员应熟练掌握触电事故以及电气火灾等急救方法。 4、所有电气设备和线路,应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。 5、电气作业人员作业时,应穿戴防护用品和使用防护用具。 6、供电设备和线路的停电和送电,应严格按规定执行和操作。 7、在断电的线路上作业,应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的标志牌;用验电器验明无电,并在所有可能来电线路的各端装接地线,方可进行作业。 8、在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。 9、在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。 10、熔断器、熔丝、熔片、热继电器等保险装置,使用前应进行核对,不应任意更换或代用。更换熔断器,要严格按照规定选用熔丝,

不得任意用其它金属丝代替。 11、在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 12、外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 13、对有两个以上供电源的线路检修时,必须采取可靠的措施,防止误送电。 14、对地下直埋或隧道电缆检修时,应切实避免伤及临近电缆。 15、雷电时严禁登杆作业;五级以上大风时,严禁在杆、塔多回路线中进行部份线路停电检修作业。 二、照明管理: 1、库区现场应有充足的照明,人工照明的照度应达到规定要求;尾矿库夜间保证照明能够覆盖整个库区,特别是雨季和汛期夜间必须保证照明正常。 2、易燃区段应采用防爆灯。 3、潮湿或有触电危险的场所,照明应采用36V 以下的安全电压。 4、不得随意私拉乱接和损坏照明电源线。

电力配网三维GIS管理系统

电力配网三维GIS管理系统建设 草案 泰瑞数创科技(北京)有限公司

目录 1、建设背景 (3) 2、总体设计 (4) 2.1总体目标 (4) 2.2安全设计 (5) 2.2.1、网络安全 (5) 2.2.2、数据安全 (5) 2.2.3、系统安全 (6) 2.3设计原则 (7) 2.3.1统一规划,分步建设 (7) 2.3.2可靠性原则 (7) 2.3.3规范性原则 (7) 2.3.4实用性原则 (7) 2.3.5先进性原则 (7) 2.3.6可扩展性原则 (8) 2.3.7开放性原则 (8) 2.3.8安全性原则 (8) 2.4项目系统建设标准 (8) 2.5系统的总体结构 (9) 2.5.1系统软硬件环境 (9) 2.5.2系统软件结构体系 (10) 2.5.3系统网络拓扑图 (12) 2.6系统的功能结构图 (13) 2.7主要的实现技术 (14) 2.7.1、海量数据生成三地形技术 (14) 3、系统功能 (15) 3.1系统总体功能模块 (15) 3.2主要功能列表 (16) 3.3 系统功能详述 (20) 3.3.1三维地图浏览功能 (20) 3.3.2配网管理功能 (24) 3.3.3配网规划功能 (30) 3.3.4业扩报装功能 (30) 3.3.5电力应急 (31) 3.3.6大用户管理 (33) 3.3.7协同办公 (34) 3.3.8系统管理 (35) 4、功能扩展(二期) (35) 4.1与可靠性系统接口 (35) 4.2巡视和调度管理 (36) 4.3与SCADA 系统接口 (36) 4.4与客户营销系统接口 (36)

4.5与监管中心系统接口 (36) 1、建设背景 目前,客户服务中心刚成立不久。客户中心作为客户用电以及对外服务的窗口部门,需要准确及时的了解电力配网的线路资料及其状态等信息,以便于业扩

电力线路工程施工规章制度

南部县线路工程施工规章制度为使工程施工建设到达安全、质量、进度目标,制定本本规章制度,请各施工岗位人员遵照执行。 工程项目经理岗位职责 一、认真贯彻执行国网南部供电公司《工程管理办法》及本公司安全生产的规章制度。 二、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全生产落实到实处,在各项建设施工中,必须包括安全生产,做到讲效益必须讲安全,抓生产首先必须抓安全。三、全面负责施工协调管理、安全、质量、进度等工作。并负责组织每日收工后的小结会及次日的工作计划和人员安排。负责施工现场安全、技术、质量的监督检查指导和有关部门的协调工作。 四、严格安全管理,认真组织落实施工组织设计(或施工方案)中的施工安全技术措施、建立统一规格的五牌一图,现场有安全标志、色标、警示牌,做到文明施工。 五、领导所属班组定期召开安全工作例会,认真开展每周一次安全日活动,对照施工安全检查表,经常检查生产现场的安全管理,认真查好事故隐患,制定完整的安全技术措施,确保施工全过程的安全生产。

六、现场指导检查施工中的各个环节,狠抓安全质量管理,解决施工疑难问题,引导施工方法方式的正确性,促进施工水平的提高,确保安全质量。 七、组织班组学习安全操作规程,并检查执行情况,对施工人员必须进行安全教育,特别劳动用工的管理和教育,教育工作人员遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品,负责检查特殊作业人员是否持证上岗。 八、督促指导班组(施工队)组织严格按工艺规程和安全技术操作,制止违章指挥和冒险作业的行为。 九、发生重大伤亡事故、重大未遂事故,要保护现场,立即报告,参加事故调查处理;填表上报,落实整改措施,不得隐瞒不报、虚报或有意拖延报告,更不能擅自处理。 十、施工现场建立安全岗位责任制和防火措施,督促有关人员做好施工安全各项技术内部资料。 工程技术员岗位职责 一、坚持“安全第一、预防为主”的原则,执行国家及公司制定的有关安全方面的规章制度,对施工现场的安全生产负全面责任。 二、负责项目工程施工组织设计安全措施的制定及报批执行。 三、?施工前详细勘察施工现场,制定安全生产的各种防护措施,及时向有关人员进行安全交底,并负责落实和检查工作。

电力配网运行管理和维护策略研究

电力配网运行管理和维护策略研究 摘要:随着我国电力行业的不断发展,其对于人们的生活与工作的重要性也变 得越来越突出。而为了取得一个良好的电力系统管理效果,也就需要构建一套完 善有效的电力配网管理体系,并借此来提升我国电力系统的运行安全性与可靠性。本文就电力配网运行管理和维护工作进行了简要的分析研究。 关键词:电力配网;管理体系;运行维护 电力配网在我国的经济发展中有着非常重要的作用,但是在其日常运行的过 程中,经常会因为各种外界因素的影响而导致一些故障的发生,并会直接影响到 整个电力系统的运行稳定性。为了确保电力系统的运行效果,就需要现阶段的电 力企业构建科学完善的配网管理系统,并在此基础上对我国配网运行过程中存在 的各种缺陷进行不断的优化与完善,从而促进我国电力行业的进一步发展。 一、配网运行现状分析 电力配网作为一项重要的基础措施,能够为城市的运行提供足够的动力,是 一种必不可少的供应系统。可以说电网的建设质量会直接影响到我国的经济发展 以及居民的生活质量。而借助合理的电力配网建设与规划,能够使得电网运行的 可靠性能得到进一步提升,并可以为居民们提供稳定的电力供应。因此,电力企 业就需要在运行过程中积极构建一套科学完善的电力配网管理体系,并借此来使 得自身的经济效益以及核心竞争能力得到进一步提升,同时可以达到节约资源的 良好效果。 现阶段在我国电力配网运行过程之中还存在着比较多的问题,这些问题不仅 仅体现在供电设备的总体老化,还体现在电力事故与断电情况频发以及对于电力 故障抢救不及时等多个方面。此外,由于配网的自动化程度比较低以及供电可靠 性较差等情况,也就直接导致了用户们在使用电能的过程中其电压不够稳定,并 直接影响到用户们的用电体验,同时也制约了该供电企业经济效益的提升。 针对现阶段配网运行过程中的不合理建设以及规划情况,就要求电力企业对 自身的管理体制进行不断的优化与改革。近年来我国相关财政部分在电力配网规 划以及改造方面都投进了大量的资金,而通过相应的配网改造工作,也能够使得 我国的配网结构得到进一步优化,并可以为后续的电网运行提供足够的保障。通 过配网运行稳定性的提升,其可以使得居民的用电需求得到充分满足,并能够为 电力企业带来良好的经济效益以及社会效益。此外通过对配网进行全面改造以及 规划的方法,其也能够使得配网运行过程中的电能损耗得到降低,并使得该电力 企业后续运营过程中的维护费用与建筑投资都得到大幅度的降低,从而为该电力 企业带来良好的经济效益。 二、配网的运行管理措施 进行配网的运行管理,其除了确保供电的可靠性以及安全性之外,还可以进 一步降低配网系统的运行成本,因此说电力企业要想使得配网运行的稳定性得到 进一步提升,也就需要严格遵循一定的规章制度来进行生产,并对电力的生产制 度以及维护工作进行不断的优化与完善,这样也就能够有效降低外界因素对于配 网的运行影响,并能够对电力系统运行过程中所存在的一些安全隐患及时发现并 加以处理。 我国现阶段的电力市场已经比较完善,而电力作为一种商品也进入到市场之中,因此说配网运行的费用会直接影响到整个电力企业的经济效益。但是在现阶 段配网运行过程中还存在着电网基础建设落后以及设备老化现象比较严重等诸多

高压线10KV架空线路巡视管理制度

高压线10KV架空线路巡视管理制度 一.10KV架空线路每月至少应巡视1~2次,每次巡视至少应2人以上。 二.架空线路巡视的主要内容: 1.杆塔巡视:(1).杆塔是否倾斜,铁塔构件有无丢失、变形、锈蚀,螺栓有无松动;混凝土杆有无裂缝、酥松、钢筋外露、焊接缝有无开裂锈蚀,脚钉是否缺少;(2).基础有无损坏、下沉,周围土壤有无挖掘或沉陷,保护设施是否完好,标志是否清晰,杆塔周围有无危机安全运行的异常情况。 2.横担及金具巡视:(1).横担有无锈蚀、歪斜、变形;(2).金具有无锈蚀、变形、螺栓是否紧固,开口销有无锈蚀、断裂、脱落。 3.绝缘子巡视:(1).瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络;(2).铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲;(3).绝缘子有无爆裂;(4).绝缘子串是否偏斜、开口销及弹簧销是否缺少或脱出。 4.裸导线(包括避雷线)巡视;(1).有无断裂、损伤、烧伤痕迹,化工污染地区有无腐蚀现象;(2).三相驰度是否平衡,有无过紧、过松现象;(3).接头是否良好,有无过热现象,连接线夹螺帽是否紧固、脱落等;(4).过(跳)引线有无损伤、断股、歪斜,与杆塔、架构及其他引线间距离是否符合规定;(5).固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛、开断现象;(6).导线上有无抛扔物。 5.绝缘导线巡视:(1).绝缘导线的外层绝缘是否完整有无鼓包变形磨损、龟裂及过热烧熔等;(2).各相绝缘线引垂是否一致,有无过松或过紧;(3).沿线有无树枝或外物刮蹭绝缘导线;(4).各绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象;(5).接头是否过热,连接线夹螺帽等是否齐全紧固。 6.防雷设施巡视:(1).避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污;(2).避雷器固定是否牢固,各部分附件是否锈蚀,引线连接是否良好,接地端焊接处有无开裂脱落;(3).保护间隙有无烧损,锈蚀或被外物短接。 7.接地装置巡视:(1).接地引下线有无断股、损伤、保护管是否完整;(2).接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀;(3).接地体有无外露,在埋设范围内有无土方工程。 8.拉线顶(撑)杆、拉线柱巡视:(1).拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配

电力配网运行管理

电力配网运行管理 发表时间:2016-09-27T15:43:58.363Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:麦智锋 [导读] 摘要:电力配网的安全运行管理对供电系统起着非常关键的作用,是供电系统的重要环节。为让电力配网安全高效的运行,需要持续的提高运行管理水平。如果发生了管理不严密的状况,一定会造成电网运行问题的延迟处理,或者漏处理情况,进而对电网的安全运行造成威胁,电力运营商的利益受到损害,用户生产经营受到损害。 身份证号码:44010219750510xxxx 510000 摘要:电力配网的安全运行管理对供电系统起着非常关键的作用,是供电系统的重要环节。为让电力配网安全高效的运行,需要持续的提高运行管理水平。如果发生了管理不严密的状况,一定会造成电网运行问题的延迟处理,或者漏处理情况,进而对电网的安全运行造成威胁,电力运营商的利益受到损害,用户生产经营受到损害。 关键词:配电网;运行管理 引言:随着科学技术的持续发展,高科技成果持续运用于电力配网运行管理当中,在为电力配网运行管理工作带来了高效与快捷的同时,也对于电力配网的安全稳定运行,带来很多挑战。作为整个电网的末段程序的配电网,直接影响到企业的经济效益与社会效益,把配网运行管理工作做好,满足愈来愈增长的社会用电需求,更好的服务于社会是供电企业义不容辞的责任。 1、现在电力配网运行管理中存在的问题 1.1运行管理人员的业务水平参差不齐 在电力配网运行管理经过中,伴随信息化技术的持续发展,在为配网管理带来方便的同时,对配网的安全运行带来必然的挑战。所以,提出了更高的要求给电网运行管理人员,在配网运行过程中,需要面对各类数据。比如,信息管理系统、地理信息系统等系统收集的数据,运行管理人员需要把数字结合在一起,实施全面系统的分析,已找到数据的内在联系,而且可以及时发现数据改变带来的不一样信息,所以,对专业知识的要求相对较高,电网运行管理人员要在掌握专业基础知识的同时,持续提升计算机操作能力。 1.2全民对电力设施保护意识差 这些年来,在中国的经济建设中,许多的建筑施工过程中,因为施工不当触碰到电力线路,常常出现挖断电力线路,为电力配网运行安全导致非常大安全隐患;另外高大树木在线路保护区内种植,农田内应用塑料膜,因为管理不善,没有把必要的防护做好,遇到恶劣天气时,就非常容易把树枝、薄膜或别的杂物刮到线路上,导致线路短路;最为严重的是城乡中很多都存在的违章建筑,许多违章建筑建在输电线路下方,造成架空线和建筑物中间的水平或者垂直间距小于安全间距,遇到不好的天气时候,就非常容易导致瞬间接地的状况产生,从而造成跳闸,还有也许会导致人员伤害。 1.3故障率高 现在,非常多城市都把架空线作为城市供电线路敷设的关键形式,而在很多线路敷设方式中,故障率最高的是架空线,这也在非常大程度上把供电的可靠性降低了。同时,因为电网结构存在的不科学性,也给事故转供电与检修工作带来了必然的不便,大大降低了供电可靠性。 2、提高电力配网运行管理的对策 2.1 把配网的规划工作做好 配电网络建设规划作为地区电力建设和经济建设严密关联的关键程序。实施配网规划首先要综合城市远景规划,再在这基础上提出与之相适应并具备前瞻性的电网建设规划。首先要在做好城市规划的基础上对变电站实施合理科学的布局规划,让配电网络能够产生多重的手拉手环网实施供电,让供电的可靠性获得提升,在选取主材方面上要给设备预留必要的发展空间,尽量地防止建设反复性投资。由于受到历史因素和目前的设备技术限制,之前在实施设备选型时,运用了非常多可靠性差、高耗能的产品,所以在应用后,每一年投入资金实施改造,使维修成本增强了。 2.2增强配网资料管理 配网资料是配电网故障维修与故障因素排查的关键根据,人们在保证配电网正确记录的同时。还要增强存档后的管理工作。阻绝资料的流失与销毁。配网资料涵盖的区域相当广,数据的记录相当复杂,为了便于数据的调查与应用效率的提高,需要管理人员对于记录的数据实施及时的归档与分类。归档的划分规范能够依据国家的基本规定,并综合现实的信息要求,实施必要的调整与拟定。配网的设备与数据因为特殊的工作需要及时的调整与更新,特别是中低压线路接线图,是电网调度、两票填写与审批的关键根据,数据的记录错误或者忘记记录,能够导致严重的安全事故。所以管理单位一定要增强这种作业的能力,保证设备的数据更新实时和记录的数据保持相同。 2.3加强电力配网运行管理人员安全意识,展开职业技能培训 结合电力配网运行现实工作状况,组织各种运行管理人员,线路维护人员学习安全生产的相关规定,针对典型的线路故障与事故,加强广大人员的安全意识,树立“安全第一”的工作方针,并对出现故障的规律与要使用的预防方法实施探讨。对各种人员实施定期的学习培训。培训内容关键包含理论培训与现场技能培训为提升运行管理与维护人员业务技能与分析判断能力,针对线路常常出现的常见故障展开培训,从产生故障因素、分类、判断分析、查找方法与解决等方面,培训完成后,要对参训人员实施理论与实操考试,切实增强供电所线路维护人员的专业技术与业务水平。 2.4设备更新,增强管理 在实施配电网的规划中,要渐渐淘汰掉古老的、旧的变压机,资金投入加大,增加对新型的、节能的设备的应用。在实施线损的管理时,要充分施展科技理论的功能,把理论知识付诸于实际,和实践相结合,线损状况要定期计算,增强对计算结果的分析,经过正确的数据来衡量配电网线损的现实管理状况,及时发现问题、处理问题。经过合理的分析,及时使用,并改善配电网的降损方法,为降损工作的实施奠定坚实的基础,推动配电网的安全运营,使其运行的可靠性提高,进而推动电力系统的发展。想要减少配电网运营中的停电时间与停电次数,就要尽最大可能地做到供电设备和用电设备的同步检修工作。做好输电、配电的线路维修工作,使泄露电的出现频率降低的详细工作指的是清扫,或者把不合格的绝缘子更换掉,合理的修剪树枝,对接头电阻要常常测试,及时发现问题,及时处理问题。 结语 配网的运行质量的提升重点在于管理,由于管理的业务区域复杂,管理的细则相对复杂,加强对于配电网络的运行管理工作,关键的

电力线路管理规定

电力线路管理规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力线路管理制度为了保证矿基本建设正常进行和供电、输电线路有较高的可靠性和不间断性,特制订本规定。 1.未经线路运行单位同意严禁在线路上私自接火用电。 2.在高压电力线路防护区内不准种植高种树木,凡属危及供电安全的树木必须移除,一般树木与线路边线距离应持5米以外,如树木的自然生长高度不超过2米时除外。 3.严禁各种车辆碰撞杆塔、拉线、导线和其它供电设备。 4.禁止利用高压线路杆塔、拉线栓牲畜及绑挂各种物件(如起重吊链等)。 5.吊车一类机械在架空线路下方围作业时,必须采取安全措施。抬杆、转车时必须有人监护。 6.不准攀登杆塔,不准在高压电力线路附近放风筝,不准往高压电力线路上投任何物品。

7.严禁在高压电力线路防护区内修建房屋和堆积柴草及易燃、易爆物品。 8.严禁在高压电力线路附近放炮、挖沟和取土等作业,如确实需要在高压线附近进行以上作业,必须事先取得供电部门同意,并采取有效防范措施后方可进行。 9.任何单位和个人都不准以任何借口拆卸、动用高压电力线路的螺丝、塔材和拉线等器材。 10.未经线路运行单位允许,禁止在杆塔上架各种线路,否则运行单位检查发现时,可以随时断线拆除,并追查责任。 11.电缆上禁止堆放各种笨重物件。 12.禁止电缆沟当排水沟使用,特别是工业废水带有酸性液体严禁排入,电缆沟最低处应设有泄水井。 13.严禁笨重机械如载重车、推土机、大吊车、电铲等从电缆沟或电缆上通过,如确需时,应采取安全防护措施,并事先通知供电运行单位,如压坏沟盖、沟帮、电缆,应立即负责修理和赔偿。

配电网智能监控管理系统技术方案

目录 一、项目背景 (3) 1.1、项目背景 (3) 二、选题理由 (4) 2.1、问题提出 (4) 2.2、确定课题项目 (4) 三、设定目标及可行性分析 (4) 3.1目标设定 (4) 3.1.1 数据采集规范化,科学化 (5) 3.1.2实现远程控制,自动报警 (5) 3.1.3实现手动或者自动调整负荷平衡。 (5) 3.1.4 温度数据采集 (5) 3.1.5 实现数据和资源共享 (6) 3.1.6降低劳动强度,提高工作效率 (6) 3.1.7提示用户服务质量和供电可靠性 (6) 3.2目标实现可行性分析 (6) 3.2.1配电监控终端 (6) 3.2.2综合剩余电流断路器 (7) 3.2.3遥控相位自动切换开关 (7) 3.2.4系统软件 (7) 四、提出方案 (7) 4.1方案的提出 (7) 4.1.1配电网智能监控管理系统 (7) 4.2方案的选择 (8) 4.2.1 方案 (8) 4.2.2最佳方案的确定 (8) 五、详细技术方案 (8) 5.1功能特点 (11) 5.2硬件配置: (11)

5.3软件平台: (13) 5.4软件模块功能 (14) 5.5详细解决方案 (16) 5.6软件配置 (17) 六、效益分析 (24) 6.1经济效益........................................................................ 错误!未定义书签。 6.1.1降低台区低压线损率的经济效益..................... 错误!未定义书签。 6.1.2设备管理的经济效益......................................... 错误!未定义书签。 6.2管理效益........................................................................ 错误!未定义书签。 6.3社会效益........................................................................ 错误!未定义书签。 七、总结 (24)

电气线路、设备安全管理制度示范文本

电气线路、设备安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路、设备安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、加强对学校内部电气线路、设备的安全管理,杜 绝违章操作,防止火灾危害。 二、应根据学校用电最大容量的需要和电气线路、设 备敷设、安装环境,对配电间、供电线路、导线类型、设 备安装进行设计,搞好总体规划和布局。电气设备的质量 必须符合国家标准或者行业标准,电气设备的安装、使用 和线路、管路的设计、敷设,必须符合国家有关消防安全 技术规定。锅炉等重要设备及易燃易爆场所的设置及其电 器线路、设备的敷设、安装应请示消防、劳动安全部门。 三、学校建筑内的导电线路应采用铜芯导线,不允许 采用铝芯导线,敷设线路进入夹层或闷顶内,应穿管敷 设,并将接线盒密闭。照明灯具表面高温部位不得靠近可

燃物。碘钨灯、荧光灯(包括镇流器)等,不应直接安装在可燃物件上。不准用可燃物做灯罩。 四、主要的电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置,每年至少进行一次绝缘及接地电阻的测试。严禁在电器线路上私自增加容量,以防过载引起火灾。在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 五、各种电气设备的使用和操作都应明确操作程序并严格遵守。重要电气设备应安装自动控制装置和消防安全保护措施;应配备专职电工或熟练工人,持证上岗;使用中发现问题,要及时报告,迅速处理,严禁带病运行等。 特种设备、锅炉压力容器等必须登记建档,按期检测,安全设防施及附件齐全。 六、防火重点部位禁止使用电炉、电取暖、电熨斗、电烙铁等电热设备(因特殊情况需要使用,必须落实防火措

电力线路安全管理制度

编号:SM-ZD-84598 电力线路安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力线路安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1电气线路安全工作的组织措施 1)现场勘察制度; 2)工作票制度; 3)工作许可制度; 4)工作监护制度; 5)工作间断制度; 6)工作结束和恢复送电制度; 2现场勘察制度 2.1进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场堪察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。 2.2现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大

的作业项目,应编辑组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 3工作票制度 3.1在电力线路上工作,应按下列方式进行: 1)填用电力线路第一种工作票(见附录A)。 2)填用电力电缆第一种工作票(见附录B)。 3)填用电力线路第二种工作票(见附录C)。 4)填用电力电缆第二种工作票(见附录D)。 5)填用电力线路带电作业工作票(见附录E)。 6)填用电力线路事故应急抢修单(见附录F) 7)口头或电话命令 3.2填写第一种工作票的工作为: 1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回路中的部分停电线路上的工作。 2)在全部或部分停电的配电设备上的工作。 所谓全部停电,系指供给该配电设备上的所有电源线路均已全部断开者 3)高压电力电缆停电的工作。

电力配网改造工程项目管理

电力配网改造工程项目管理 摘要:随着经济的发展,电力系统规模不断扩大,其供电压力也随之增加,现有的配网系统由于其结构及电源分布点存在的弊端,无法满足社会用电需求,配网改造升级工程势在必行。在改造过程中,应坚持因地制宜、逐步完善的原则,并做好项目组织、施工技术、成本控制、安全控制、质量控制等各方面的管理,确保配网改造工程的顺利进行。 关键词:配网改造;项目管理;质量管理;安全管理 1 概述 随着经济的不断发展,社会各界对电力需求不断增加,增加电力系统负荷的同时,推动了电力事业的发展,促进电网规模的扩大。在城市化建设过程中,为满足工业及居民的用电需求,应对现有电网系统进行改进,通过先进的技术手段,提高电网系统的运行质量,降低运行成本,以促进电力企业及其他行业的发展。 2 电力配网中存在的问题 2.1 网络结构有待于进一步完善。电网线路运行情况及线路故障的发生程度主要由电网运行方式决定。我国当前电力配网结构还存在一些不足,给电力系统的检修及维护带来了极大的障碍。其中主要表现为,网络结构运行方式过于僵

化,线路出现故障需要维修时,无法灵活的转变,只能通过全面停电的方式进行维修,严重影响了用户的用电需求,增加了故障维修的难度。 2.2 电源点分布不合理。由于前期规划不合理,导致电力配网电源点分布出现及其不合理的现象。电源点整体布局不均衡,供电半径过大,增加了线损,造成资源浪费的同时,还增加了线路故障发生的几率,严重影响了电力系统运行的安全性及稳定性。另一方面,电力配网规划中,材料规划同样存在不合理现象,使用未达标的材料不仅增加了建设成本,还给配网运行带来了极大的安全隐患,甚至可能导致较大的电力负荷差异,引起巨大的经济损失。 现有电力配网的弊端,影响电力系统的正常运行的同时,给用电企业的发展造成了极大障碍,制约了我国经济的发展,因此,电力配网改造工程已成为当前电力系统面临的重要问题。 3 电力配网改造工程管理 3.1 电力配网改造原则。①因地制宜原则。电力配网改造工程是一项艰巨、复杂、高成本的工程,在对配网进行改造前,应充分了解当地经济发展水平及用电需求,根据实际情况确定电力配网改造工程实施方案。对于经济发展较为缓慢的地区,如县市级城市或偏远地区,可根据当地用户条件及用电需求,进行合理的配网改造,改造工程周期可适当拉

智能化电力施工与配网管理系统研究

智能化电力施工与配网管理系统研究 发表时间:2019-06-21T16:17:13.563Z 来源:《城镇建设》2019年第05期作者:杜学武 [导读] 中国的电力营销在智能化这一背景下应当努力建立新的营销模式,借此来适应持续发展的电力营销改革。 【摘要】智能配电网的应用,借助各类技术,比如大数据技术,基于企业数据共享平台,能够获取电力企业生产数据和管理数据等,提取具有价值的精准数据,能够对企业管理效益以及决策能力的提升,提供有力的支持。电力施工工作的开展,越来越需要智能配电网大数据的支持,通过精准预测和分析,为用电用户提供高质量的电力服务。 【关键词】智能化电力施工系统;配网管理系统 引言 伴随着中国计算机技术的不断提升,电力用户数目也在逐步增加,电力企业中,电网管理也逐渐趋向于智能化的管理。社会经济的持续发展与进步,使得中国智能化电网也在持续进行革新,中国的电力营销在智能化这一背景下应当努力建立新的营销模式,借此来适应持续发展的电力营销改革。 1 智能电网建设中的电力营销概述 由于中国的电力系统硬件技术与软件技术持续发展与进步,使得电网进入到了智能化发展时期,伴随着智能化电力的不断发展,电力营销也必须要实时转变以往的思维与服务模式,持续提升服务水平与服务质量。并且把管理效率提升,在新的时代背景下积极构建具备智能化特点的电力施工体系,实现电力营销系统改革。电力施工,根据概念而言就是使电力企业面对客户,经过自身的技术施工充分满足客户各方面的需求,使客户体会到电力带来的技术与服务。在进行电力施工改革的时候,最主要的就是电气的特殊地位,其具备一定的政策性与社会性,是推动电力进一步发展的核心内容。 2 电力施工的智能配电网特点 2.1 提高供电质量 从供电系统运行情况来说,配电为最后一环,为关键节点。应用智能配电网,基于电流电压大小,能够实现有效调节以及调整,确保线路以及设备运行的安全性,保证供电电压的合理性,强化供电管控,减少电能输送期间的损耗以及浪费,确保供电的质量,提高供电效率。在实际应用中,智能配电网系统,可以实现运行监测,通过采集相关数据信息,进行数据综合分析,能够及时发现损耗情况,采取有效的管控措施,最大程度上控制危害以及不良影响,进而确保供电的质量。 2.2 提升供电可靠性 供电系统长时间运行,极易产生线路故障或者设备运行故障,是配网运行常见的情况。若发生故障问题,则会影响着供电系统运行的可靠性和安全性。应用智能配电网,可以增强系统运行的可靠性以及稳定性。究其原因,智能配电网采用了相应的技术方法,能够实现对故障的预测分析,减少事故的发生。造成供电系统运行不稳定的因素较多,智能配电网通过对各类因素的控制,进而预防或者处理故障,减少系统运行故障的发生,实现强有力的管控,保证供电的可靠性。比如,通过对当前网架态势进行分析,比如用电情况和预测结果等,获得精准的预算结果,同时结合用电需求,进行网架规划,实现对网架的优化。 2.3 提高用电兼容性 传统用电模式下,配电网络的应用,存在着诸多间隙环节,使得供电的效率比较低。应用智能配电网后,能够实现供电环节的有效衔接,优化了繁琐的供电程序,省略了不必要的环节,极大程度上提高了供电的效率。除此之外,依托大数据和云计算技术等,进行供电分析,优化配电网网架,减少电力能源输送环节的损耗以及浪费,增加了供电企业的经济效益,并且实现了各类功能以及作用。基于各类应用软件,实现对设备以及线路的集中管理和应用,使得用电兼容性得以有效提升。 3 智能电力营销与配网管理系统一体化应用 3.1 智能化多元服务应用 电力企业想要提升自身的服务水平,获取良好的经济效益,要为用户提供更为完善的电力服务。而智能化多元电力服务的出现,能够更好的满足客户实际服务需求,结合客户的用电量,将其进行科学划分,并根据不同群体的特征,对于不同用电需求的客户,提供各不相同的服务。电力企业也可以结合客户的用电量,包括用户对社会的贡献等,为其提供相应的优惠政策。电力企业在制定电力服务制度的过程之中,要加强对电力市场的调研力度,制定出更加可靠的服务方案,真正实现提升企业整体经济效益的目标。从电力企业角度来分析,要结合电力资源的利用情况,结合用户的生产规律,制定较强针对性的电力能源输送计划,为不同类型的用户提供更为优质、高效服务。通过为用户提供良好的服务,能够不断减少电力能源的损耗,满足用户的实际用电需求。电力企业也可以根据用户的用电情况,将电力资源与用户进行科学匹配,保证电力资源得到更加高效的使用,减少电力能源的损耗。智能化多元电力服务的出现,在减少电力资源损耗率的基础之上,满足用户的各项用电需求,促进电力企业与用户间的有效沟通,提升沟通水平与效率,对我国电力系统的有序发展起到良好促进作用。另外,智能化多元服务体系的出现,能够进一步提升电力企业的服务品质,电力市场黏度得到提升。当然,电力企业还要结合用户的反馈,加强调整力度,并做好完善与改进工作,从而促进我国电力企业的蓬勃发展。 3.2 营配一体化信息通信平台 基于营配一体化信息通信平台,开展电力营销工作,能够获得不错的成效。具体体现在以下方面:①反窃电。基于对电力现场仪表运行情况的高效检测,及时采集异常电压电流负荷等,进行窃电行为分析,能够为反窃电工作提供保障。②负荷分析。通过采集负荷数据,进行负荷变化分析,判断是否存在计量回路异常或者电表计量异常等情况,实现负荷高效分析。在实际应用中,通过信息采集终端,依托先进的通信技术,构建一体化信息通信平台,为购电、用电以及售电,提供了有力的帮助,实现了有效监测。除此之外,用电信息采集终端的应用,能够实现客户全面覆盖,为电力企业以及用电用户,提供了有效的沟通平台,增强了彼此之间的沟通。 3.3 智能化计量管理应用 智能化计量管理系统是配电智能化的核心内容,该系统主要分为四个子系统,分别是电力能源信息化采集、智能化远程控制系统、自动化抄表计费系统与实时用电情况显示等。其中,电力信息化采集是保障配电智能化管理系统创建的基础,也是电力计量管理系统的核心。而智能化远程控制系统则能够对电力系统中的各项配网实施进行管理,保证各项配网设施实现自动切换,在减少人工工作量的基础

电力线路安全管理制度实用版

YF-ED-J6768 可按资料类型定义编号 电力线路安全管理制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力线路安全管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1电气线路安全工作的组织措施 1)现场勘察制度; 2)工作票制度; 3)工作许可制度; 4)工作监护制度; 5)工作间断制度; 6)工作结束和恢复送电制度; 2现场勘察制度 2.1进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场堪察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组

织现场勘察,并做好记录。 2.2现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编辑组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 3工作票制度 3.1在电力线路上工作,应按下列方式进行: 1)填用电力线路第一种工作票(见附录A)。 2)填用电力电缆第一种工作票(见附录B)。 3)填用电力线路第二种工作票(见附录C)。 4)填用电力电缆第二种工作票(见附录D)。

配电网工程的过程管控系统研究

配电网工程的过程管控系统研究 利用配电网施工工程过程管控研究与分析来解决电力工程项目管理中业务流程多样化和不确定性带来的问题,实现了对电力工程项目集约化管理。经过电力建设工程管理经验的积累以及管理制度、管理标准的不断完善,公司逐渐形成了标准化的工程过程管理流程,该项目的研发提高工程本体的总体建设水平,从而提高工程管理水平。 1工程项目管理研究 1.1工程项目管理难点 1.1.1沟通目前电力配电网施工工程建设所需的部门和单位较多,传统利用会议、文件等方式进行信息的沟通传递,效率低,流转节点不明确,管控困难。 1.1.2数据电力施工工程建设项目所需的的数据量大,有关项目进度、投资、质量、合同等信息会根据实际变化,业主也难以准确把握,那么精准掌握动态数据汇总,难度大。 1.1.3文档施工工程所需图纸、文件、资料、收据等文档,目前多以纸质版形式保存,数量大,各项信息查找和保存难度大。 1.2工程过程管控国内外研究概况 由于每个国家和地区的电网建设具有区域和技术性特点,相应技术标准差异非常大,在国家电网没有与国外机构开展电力建设工程管理合作开发的前提下,国外开发的电力工程管理要适用于国网公司现状是根本不可能的。正是由于国网公司自身独有的技术、管理特点,

造成目前国外软件开发商如果涉足国内电力行业软件系统开发,必须与国网公司密切合作,将其软件技术优势和国网公司的实践优势紧密结合,才能开发出技术先进、适用性强的管理平台。 2工程过程管理平台设计 2.1技术要点 采用SSH框架:SSH为一个集成框架,从职责上分为四层:表示层、业务逻辑层、数据持久层和域模块层,以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用性好、维护方便的Web应用程序。 2.2平台介绍 工程过程管理系统是专为企业量身定制,与公司组织机构及工程项目管理过程紧密结合的软件。工程过程管理系统涵盖经营管理、工程项目管理、财务管理、帮助企业提高流程管理效率、加强工作监控,实现企业价值链信息全联通,让员工、管理者和决策者在工程管理系统中高效协作。甬城配电网建设有限公司的工程过程管理系统建设流程图。 3工程过管理新模式要点分析 3.1通过对项目进度查询、收款明细查询、分类查询 将一系列复杂的统计工作简单化,实现对工程实时掌控,加强工程项目的风险管控。分类统计显示区域,统计工程数量、工程金额、小区变工程数量、小区变工程金额,将数据直观展现出来。 3.2文件统计查询

相关文档
相关文档 最新文档