有乐教你接线端子接线图绘制需注意的事项及步骤

1、所有接线端子及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合GB5094-1985《电气技术中的项目代号》、GB4026-1992《电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》及GB4884-1985《绝缘导线标记》等规定;

2、接线端子接线图相接线表的绘制应符合GB6988.6—1993中《控制系统功能表图的绘制》的规定;

3、与电气原理图不同,在接线端子接线图中同一接线端子的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起;

4、接线端子接线图一律采用细线条绘制。走线方式分板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于简单电气控制部件,接线端子数量较少,接线关系又不复杂的,可直接画出元件间的连线;对于复杂部件,接线端子数量多,接线较复杂的情况,一般是采用走线槽,只要在各接线端子上标出接线号,不必画出各元件间连线;

5、接线端子接线图中应标出配线用的各种导线的型号、规格、截面积及颜色要求等;

6、部件与外电路连接时,大截面导线进出线宜采用连接器连接,其它应经接线端子排连接。

如何迅速画好接线图

该帖被浏览了次回复了次 如何迅速画好接线图 接线图,在这里讲地是一次接线图或叫主接线图,二次接线图,配网图等电力应用地线路图. 变电生产是供电企业地第一线,维持全局电力生产系统地正常稳定运转,因此建设变电管理信息系统具有十分重要地意义.为了从整体上提高变电检修生产管理水平,提高工作人员地工作效率,电气主接线图根据供电分公司变电部实际情况来画出来地,一个适合电力系统特点地电气主接线图形平台,从大大提供画接线图地速度、准确与完整性. 接线图在电网规划参考,合理选择路径,在负荷密集处设立变电站,无功补偿布点等方面占有重要作用; 电气主接线对系统运行,电气设备选择,厂房、配电装置布置,自动装置选择和控制方式起决定性作用.对电力系统运行地可靠性,灵活性和经济性起决定性作用. 所以迅速画好接线图是至关重要地.而一个很好地地理图及电气主接线图形平台是很重要地. 一、设计步聚 .根据发电厂、变电站和电网地具体情况,初步拟出若干种技术可行地接线方案,相应地在电网地地理接线图和电气主接线图上表示出接入点、出线回路数和出线电压等级等. .对线上地设备进行选择.包括台数、运行方式、容量、型式及参数等. .拟定一次设备侧(或低压侧)和升压侧(或高压侧)地基本接线形式. .选择厂(站)自用电和近区用电地引接方式.包括接入点、电压等级、供电方式等. .对上述各部分方案进行合理组合,拟出若干个技术合理地主接线方案,以不遗漏最优方案为原则.再按照主接线地基本要求,结合发电厂(变电所)和电网地实际情况进行技术分析比较,从中选出个较优方案. 二、画接线图步骤 .先确定地在主接线图上地设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备地属性(设备编号,设备名,设备类型,设备所在线路,设备实时数据点,设备状态……)等来进行图元地属性设置,以及图元地动态外观设置(比如:当设备状态正常显绿色,状态故障显红色,状态检修显黄色);最后设置图元地连接点,连接点可以进行方便画图与图形拓扑分析. .把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖拉画图了. .根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元地连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出来了,把图画出来就会快捷简单. .画好图之后,通过接接点地显示和线与设备地关联,就可以直观看出图元地实时变化了. 三、画接线图后地高级应用 1.画图工具有、类、、自定制地画接线图工具.这些工具地物点如下: :它提供了较多地几何图形,可以任意组合拆分图形,可以做出许多组合后地图元,可以重复使用,但缺点是画图地图不能过大与复杂,只能画少于个设备地小型接线图.多了就会在运行速度与图面大小方面有严重影响.还有图形是静态地,不美观地,图元属性不能设置,不能进行图元地查找与图地拓扑结构分析. 类地工具:可以进行较大篇幅地画图,有较好地画图工程图图元与特殊线,在图形地浏览方面不存在速度问题.但缺点是图元图符是静态地,画出来地图是不美观地,图元属性设置不方便(需二次开发),图元地查找与图地拓扑结构无能为力,有些更改加强版本地可以有一些较好地功能,但在静态图元,应用展示修改,图元拓扑,图元美观,易用易设计方面是最薄弱地. :也可以组合拆分图元,也可以进行图元拓扑画法,也可以进行大幅地线图设计编辑,通过

电气控制柜(箱)安装接线配线标准规范设计

电气控制柜(箱) 安装接线配线规范 2014年5月 设计文件名称 安装接线配线规范 文件代码 产品型号、名称电气控制柜(箱) 共12页

。 电气控制柜(箱)安装接线配线规范 1.适用范围 本规范适用公司生产的各种低压电气控制柜(箱)、仪表盘及非标准电器产品的安装、接线、配线。 2.目的 规范电气控制柜(箱)的安装、接线、配线,提升产品品质。 3.参照标准 GB5226.1-2002/I E C 60204-1:2000 GB 14048.1-2006 GBT 14048.7-2006 GBT 14048.8-2006

4.电控柜(箱)电器元辅件安装规范 4.1.电控柜(箱)电器元器件安装规范: 4.1.1按产品电气原理图进行安装;根据电气原理图和电气元件清单领取元器件等各类材料。 4.1.2元器件和辅件的代用,须经技术部门同意,并办理代用手续后,方可用于装配。 4.1.3安装前仔细检查元器件是否完整无损,并经入厂检验合格,具有产品合格证和生产许可证的方可进行装配。装配过程中如果发现元器件有问题,凡能修复的应及时修复,不能修复的应更换新的元器件。 4.1.4元器件安装和布置必须考虑到安全可靠,操作方便,维修容易,牢固可靠,对称一致,整齐美观。 4.1.5装配元器件时,安装件应轻拿轻放,避免震动磕碰变形油漆脱落,所有电镀件的镀层(包括元件本身的电镀件和紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、发霉及生锈等现象; 4.1.6仪表板、元件板安装,应先衬橡胶条,后上仪表板、元件板;装配板件时允许用木锤轻轻敲打,不允许用铁器猛击。 4.1.7一般大型器件应安装于条架或角钢上,小型器件应安装于座板或板条上。 4.1.8所有元件应按照其制造厂的安装条件(包括使用条件所需的飞弧距离,拆卸灭弧装置需要的空间等)进行安装,对于手动操作开关的安装必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。

做接线图详细步骤

做接线图是一个很细致的工作,有很多的标准在做图时须遵守,我们现在用的工艺标准是从国家标准、行业标准及自身的经验总结形成的标准,所以想做好接线图,首先要熟悉我们的工艺标准. 柜内接线的常规说明(摘自控制柜制作工艺及规程): 2.5.2.6 进入断路器和漏电开关的单回路线径最小为1.5mm2。 2.5.2.7 单主电路线径最小为1.5mm2。 2.5.2.8 开关跨接线路最小线径2.5mm2。 2.5.2.9 进入变压器初级绕组最小线径为1.5mm2。 2.5.2.10 控制线路电源跨接线最小线径为1.5mm2。 2.5.2.11 控制线路最小线径为1.0mm2。 2.5.2.12 面板控制回路至底板接线最小线径为1mm2。 2.5.2.13 电压表、电流表等仪表导线连接导线用1.5mm2。 2.5.2.14 电流互感器导线连接线用2.5mm2。(柜外导线至少2.5mm2),所接电流表则采用2.5mm2的黑线。 2.5.2.15 柜内照明用线1.0mm2。 2.5.2.16 一般PLC 16点模块接线导线采用0.75mm2 ,32点模块接线导线采用0.5mm2; AB公司PLC模块接线导线采用0.5mm2 ;对于采用特殊线的PLC模块接线导线一律采用0.5mm2;PLC 控制线选用1.0mm2。 2.5.2.17 AC380V主电路导线两端套管的颜色一般项目按黄、绿、红安装,船检项目按绿、黄、红,出口项目按当地标准执行;对于“△”接法短接电阻的相间导线采用黑色导线,两端使用白色护套. AC220V主电路导线使用白色护套. 2.5.2.18 N线用黑色护套,PE线用白线护套;所有的元器件有接地标识的需用2.5~10mm2黄绿线接地。

罗斯蒙特644温变安装指南

快速安装指南 00825-0106-4728, BD 版 2014年5月罗斯蒙特? 644H 和 644R 型智能温度变送器

2014年5月 2 快速安装指南 注意 本安装指南提供安装罗斯蒙特 644 型的基本指导原则。本指南不提供详细组态、诊断、维护、检修、故障处理或安装的详细说明。更多说明请参阅 644 型参考手册(文档号 00809-0100-4728)。手册和此快速安装指南 (QSG) 还可通过电子方式从https://www.wendangku.net/doc/407875562.html, 获得。 警告 爆炸可能会导致死亡或严重伤害。 在易爆环境中安装本变送器时,请务必遵守适用的地区、国家和国际标准、规范及规程。请核对产品证书中是否有与安全安装相关的任何限制。在进行隔爆/防火安装时,不得在设备通电的情况下拆卸变送器盖。 过程泄漏可能导致伤亡。 ?在加压之前,应安装并拧紧热套管或传感器。?在使用过程中不得拆卸热套管。 触电可能会导致死亡或严重伤害。 ?应避免接触引线或接线端子。引线上可能存在的高压会导致触电。 目录 第 1 步:组态 (工作台校准) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第3页第 2 步:验证组态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第4页第 3 步:设置开关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第9页第 4 步:变送器装设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第10页第 5 步:接线和通电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第14页第 6 步:进行回路测试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第17页产品认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第18页

电气接线图的介绍和解读步骤

电气接线图的介绍和解读步骤 1.首先对照原理图上的元件,在这张图上找到对应的元件(两者元件代号是一样的) 2.了解清楚每个元件的构造,即这个元件的常开/常闭触头数量,原理图里用到了几个。 3.接线图里把每个引线去向和线号都表明了,比如1号元件(HG)的右侧注明2:1,表示导线去向是2号元件(HR)的接线端子1。同样2号元件的右侧1:1表明导线去向是1号元件的端子1,同时还有一根去了端子XT:的2号端子,如此这般。 4.通过对比接线图和原理图,还能发现设计遗漏和错误捏。(比如原理图上使用了某个继电器5个常开触头,可到接线图上才发现,这个继电器只有4个常开) 电气接线图分一次接线图和二次接线图,由于一次设备很少,图也显得很简单,二次设备及元器件就很多了,有控制回路、保护回路、测量回路,图也复杂了许多。 接线图目的是指导我们接线安装、方便日后维护、快速查找故障。 怎么看接线图呢,先把原理图读懂记熟,再看接线图就容易多了。看懂接线图先得了解接线图的绘制规则和内容。 接线图一般表达电气设备和元器件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等。 所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线。 接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格都标注得很清楚。接线图与实物的相对相同很容易看懂的。

重点总平面图施工图交底注意事项

总平面图施工图交底注意事项 ——闫高岭1.项目概况: 项目简介包含项目背景,项目地点,项目规模,主要建设内容等基本情况。 2.结合场地自身及四周情况阐述设计总体构思: 结合场地自身现状,以及周边道路及其他相近影响因素,及自身工艺特色总结出总平面在设计中遵循的主要思路和构思,以及总体的功能分区设置的特点。比如在厂区内自身有高差的情况下,是考虑台地措施还是整体平整;场外道路坡度较大入口处标高的设计,及场内临路部分的高差处理等;以及如何对周围建筑的避让,通过整体设计方案思路的介绍给所有人员一个场地的整体印象及概念。 3.阐述总体土方工程的主要概况; 介绍厂区内挖填方区域的分布位置、区域大小及高差值,使施工单位建设单位在土方平整的过程中有个初步的概念,尤其是在填方区对建构筑基础的影响,是否有区域填方过深需要打桩,或需要对地基进行换填等加强处理,填方区在处理过程中需要清除表层杂土及植物,采用XXX材料进行回填。在挖填高差大的地方是否考虑设置挡土墙及护坡,挡土墙的形式以及护坡的形式等。 阐述挖方区主要设置平房仓等重荷载的建筑物,填方区主要设置机修库及配套辅助用房的主要目的就是考虑到荷载对地基的影响,减少以后的沉降因素,保证粮食仓房的安全性和气密性,一旦沉降不均匀或者沉降幅度过大会使仓房发生开裂,地下水或雨水容易进入仓

内,环流熏蒸和通风的效果会大大降低,就无法保证粮食的安全存储,由于储备粮是国家重点监控的对象,任何安全事故的发生都会引起不同程度的追责,所以大家要防患于未然,认真细致的做好每一项环节。 4.单体定位的注意事项; 明确总图设计依据建设单位提供的国家/地方坐标系,采用1956/1985国家黄海高程基准,明确单体定位以轴线交叉点定位或建筑外皮角点定位,阐明主要建筑单体之间间距的设计要求。建设单位在组织施工队伍进场后,应首先对设计单位提供的坐标及高程控制点进行复测,并与相邻标段进行联测,确保各控制点精度满足规范要求,并保证相邻标段间衔接的准确。 5.阐述竖向设计要点: 明确当地50年水位线,确保场内标高要确定高于50年水位线以上。整体竖向布置的规律,场内入口处与场外道路的交接处理,主要建筑的±0.00m标高对应的实际高程,以及主要建筑的室内外高差;若场内主要标高与场外相邻区域有高差,如何设置挡土墙及护坡;若划分台地,需要阐述台地的设计规律、高程变换以及连接台地的道路形式及坡度。 5.阐述道路及硬化的设计要点; 厂区内的主要道路为运粮车服务,运粮车荷载主要在50-100吨范围内,所以道路要选用重载道路。 简述道路设计的主要参数,抗折强度,最大纵坡,横坡坡度,主要道路转弯半径,主要设计高程,主要构造层次以及主要道路与次要道路的设计区别等;明确路基回填材料,以及水稳层选用材料,可根

规划总图布置经验之谈

规划总平面图的一点经验之谈 总平面图,无论是在方案图还是施工图中,一般均是作为整套图纸中排在设计 说明之后,设计图部分的第一张,具有的对整个方案或施工图进行指导和说明 的作用。因此,要做好一个方案或施工图,那么,第一个就需要做好的就是它 的总平面图。而如何让一稿总平面图无论在规范,设计,制图,美观等各方面 都能达到令人满意的效果,则一直是各个设计人员都在孜孜追求的重点之一。 笔者投身于设计行业以来,前后也制作过一些总图,在此特将自己得到的一些 心得写出来与大家共享,希望大家多多指点,多多讨论,以达到共同进步之效。 做为设计图中比较特殊的一张图,总平面图的特点之一就是它是自始至终贯穿 于整个设计的。与其它部分图相比,总平面图一直伴随着方案的进程,并随着 设计的变化而变化,并因着设计过程中的不同阶段也分为不同的阶段,而在每 一个阶段的总图,也均有着这一个阶段所需的要求。如何让总图在不同的阶段 均能达到让人满意的效果,则首先需要了解的是不同的阶段各自有些什么需要 注意的要素。 第一阶段,方案前期 做为整个设计最初的阶段,这时的设计实际是一个无中生有的过程。但所谓的 无中生有,并不是一个凭空想象的产物,相反,它需要的大量现状数据与实际 情况做为其设计的根本。所以这时的总图设计第一步便是需要整理所有相关的 基础资料,并将它们分门别类整理好,然后进行设计。 首先,关于设计的地形资料,包括方案设计的用地地块,用地周边现状建筑形态,用地附近的道路状况以及用地地块整体的地势走向。具体在总平面图中, 分别需用用地红线,周边建筑,市政道路,地坪标高等方式将之标识清楚并尽 量保证准确。

其次,在现状情况已经基本在总图上表达清楚后,开始进行设计,将关于方案 的各种构思大体的布置在总图上。为什么说大体的布置呢?因为这时的方案处 于思路的阶段,经常会有各种变化,也许中间还需与甲方及相关专家或单位进 行协商,因此,这时的总图布置实际上需要表现的只是那个思路。如果布置过细,反而会对设计的深入产生反效果,不仅会因为更改方案增加工作量,还会 因为布置过细而将设计的思路局限住,所以,这时的总平面图制作所需要注意 表现的是建筑的形体,布局以及一些关键性指标,如建筑间距,红线退让距离,建筑的标高以及建筑相关的各经济指标估算等。总之,这时的总图要表现清楚 的是方案实施后的大致效果和与现状的接合等情况,制图无需太过精细,但一 定要表现清楚各关键性的思路要素和相关指标。 第二阶段方案报建 经过第一阶段的总图,在与甲方及相关单位协商并取得许可的情况下,方案基 本被确定后,便需要制作方案报建文本。这时,原来的总图则不能再继续维持 原状,而是需随着方案的深入进行相应的修改,增加总图的深度。具体需要注 意的,主要有: ◆一、建筑单体:随着方案的深入设计,建筑单体上的设计变化也渐渐成熟, 而这时的总平面图上的建筑单体,也不能再象方案前期般模糊,而是随着单体 的深化而一起深化,尽量准确的将建筑单体放置于用地中的形态表现出来。这 里需要注意的是,因为现在电脑制图的普遍,很多经验不足的同事往往会将单 体设计中的屋顶层平面那张图往总图中一放就算了事。其实这样是不可取的, 一方面总平面图中建筑单体定位是以轴线来定的,这样容易使轴线与墙线混杂 在一起产生误差;另一方面,这样做的结果往往会漏掉一些其它需要注意的要素,如建筑出挑的部分或建筑地下室范围等等。所以,这里布置总图时,最好 是严格按照《总图制图标准》中的要求,分开线型及表达部分,精确的将建筑 单体的正投影形状布置于总图之中。

如何迅速画好接线图

如何迅速画好接线图 该帖被浏览了3873次 | 回复了24次 如何迅速画好接线图 接线图,在这里讲的是一次接线图或叫主接线图,二次接线图,配网图等电力应 用的线路图。 变电生产是供电企业的第一线,维持全局电力生产系统的正常稳定运转,因此建设变电管理信息系统具有十分重要的意义。为了从整体上提高变电检修生产管理水平,提高工作人员的工作效率,电气主接线图根据供电分公司变电部实际情况来画出来的,一个适合电力系统特点的电气主接线图形平台,从大大提供画接线 图的速度、准确与完整性。 接线图在电网规划参考,合理选择路径,在负荷密集处设立变电站,无功补偿布点等方面占有重要作用; 电气主接线对系统运行,电气设备选择,厂房、配电装置布置,自动装置选择和控制方式起决定性作用。对电力系统运行的可靠性,灵活 性和经济性起决定性作用。 所以迅速画好接线图是至关重要的。而一个很好的地理图及电气主接线图形平台 是很重要的。 一、设计步聚 1.根据发电厂、变电站和电网的具体情况,初步拟出若干种技术可行的接线方案,相应地在电网的地理接线图和电气主接线图上表示出接入点、出线回路数 和出线电压等级等。 2.对线上的设备进行选择。包括台数、运行方式、容量、型式及参数等。 3.拟定一次设备侧(或低压侧)和升压侧(或高压侧)的基本接线形式。 4.选择厂(站)自用电和近区用电的引接方式。包括接入点、电压等级、供 电方式等。 5.对上述各部分方案进行合理组合,拟出若干个技术合理的主接线方案,以不遗漏最优方案为原则。再按照主接线的基本要求,结合发电厂(变电所)和电网的实际情况进行技术分析比较,从中选出2~3个较优方案。 二、画接线图步骤 1.先确定的在主接线图上的设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备的属性(设备编号,设备名,设备类型,设备所在线路,设备实时数据点,设备状态……)等来进行图元的属性设置,以及图元的动态外观设置(比如:当设备状态正常显绿色,状态故障显红色,状态检修显黄色);最后设置图元的连接点,连接点可以进行方便画图与图形拓扑分析。 2.把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖 拉画图了。 3.根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元的连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出 来了,把图画出来就会快捷简单。 4.画好图之后,通过接接点的显示和线与设备的关联,就可以直观看出图元的实 时变化了。 三、画接线图后的高级应用

电气控制箱接线配线规范

电气控制箱接线配线规范 1、控制柜元器件的安装 1、安装前准备: 组装前首先看明图纸及技术要求 A、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相 符 B、组装前首先看明图纸及技术要求 C、检查元器件有无损坏 2、元器件布局: A、操作方便:元器件在操作时,不应受到空间的妨碍,不应 有触及带电体的可 B、维修方便:能够较方便地更换元器件及维修连线 C、各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条规 定 D、保证一、二次线的安装距离 3、安装要求: A、必须按图安装 B、元器件组装应从底板前视,由左到右,由上至下 C、同一型号产品应保证组装一致性 D、所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不 得悬吊在电器及连线上 E、接线面每个元器件的附近有标牌,标牌应与图纸相符。除 元器件本身附带填写的标志牌外,标志牌不得固定在元器 件本体上 F、标号字迹应完整、清晰、牢固、且不易脱色。标号粘贴位 置应明确、醒目 G、 H、安装于面板、门板上的元器件,其标号应粘贴于面板及门 板背面元器件下方。如下方无位置时可贴于左方,但粘贴 位置尽可能一致 4、端子排的安装要求:

A、端子排应无损坏,固定牢固,结缘良好 B、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度 宜大于350mm C、强、弱电端子宜分开布置,当有困难时,应有明显标志并 设空端子隔开或加强绝缘的隔板 D、正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸回路之间, 宜以一个空端子隔开 E、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导 线 2、控制柜二次接线 1、基本要求: A、按图施工、连线正确 B、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固 可靠,线束应横平竖直,配置合理,层次分明,整齐美 观。同一柜内的相同元器件走线方式一致 C、所有连接导线中间不应有接头,导线绝缘良好、芯线应无 损伤 D、每个元件的接点最多允许接2根线 2、二次线截面积要求: A、单股导线不小于1.5mm2 B、多股导线不小于1.0mm2 C、弱电回路不小于0.5mm2 D、电流回路不小于2.5mm2 E、保护接地线不小于2.5mm2 3、其他要求: A、每个端子的接线点一般不宜接2根导线,特殊情况时如果 必须接2根导线,则连接必须可靠,对于插式端子,不同 截面的2根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接端 子,当接2根导线时,中间应加平垫片 B、电流表与分流器(或CT)的连线之间不得经过端子,其线 长不得超过3米

蒙德驱动器主轴(MF)调试步骤

蒙德驱动器主轴(MF )调试步骤 一.上电前检查 检查驱动器的接线是否和设计要求相符合,接线是否可靠连接,并予以确认后,方可上电。接线图详见附件。 二. 参数设置以及自学习:(空载或者轻载的情况下) 1. 输入密码OP8=0000 2.初始化OP4=0,按两下 ;OP4=100, 按两下 。(出厂已经设置好)

P2.加减速时间 P3.ASR特性 在电机不振动的情况下尽量调大P3.01-P3,.03,调小P3.04-P3.06,以提高刚性和响应性P4.位置伺服

P5.模拟量输入调整 P6.脉冲输入控制 P7.主轴定位 完成之后按运行/停止进行键复位,用手转动电机主轴,同时监视U2.06有没有的脉冲值0~360.0变化,有则可以进行自学习;如果没有,请检查编码器线缆。 4. 自学习 用OP3=2进行旋转型自学习线间电阻及电机漏抗%、以及电机的空载电流,自学习期间操作面板显示为实时电流,自学习成功之后驱动器回到最初界面。若不成功,请阅读说明书5-6进行查看和处理。 三.试运行: 进入OP6,面板显示可以设置试运行的频率,设定好频率之后,长按着 电机将以设定的频率正向运行;长按着 运行时,驱动器显示界面会自动从频率显示变化到实时电流显示,正反转电流接近大小

则为正常。 注:如果试运行过程中电机振动,请将E5.01、E5.02、E5.03的增益参数设小再试运行同时检查电机参数以及编码器参数有没有设错。 试运行正常之后就可以接入系统由系统来控制。 附件:接线图 5.5KW及以下(小机壳): 三相电源 340-420V 50/60Hz CN2端口 (控制脉冲输入 /脉冲反馈输出)模拟量输入 /输出接口 晶体管输出接口 DC48V 50mA以下 7.5KW及以上(大机壳):

手把手教你绘制施工工艺计划流程图

手把手教你绘制施工工艺流程图 在标书编制或者施工方案编写工作中,我们常常会需要绘制施工工艺流程图。假如使用比较经典的流程图绘制工具,比如Visio,可能会觉得比较苦恼,而且也不容易与Word文档一起排版。这时你可能会采纳Word自带的流程图绘图工具来绘制流程图。然而,Word的早期版本,即使是Word2000在流程图的绘制,尤其是修改方面差不多上特不苦恼的。我们常常需要在线条的对准等细节问题上耗费大量的时刻。在网上看到专门多网友上传的流程图不是专门规范,要紧反应在以下几方面: ●不符合工艺的实际流程。 ●逻辑关系混乱,不是逻辑关系不全确实是逻辑关系错误。 ●专门多网友绘制流程图使用的是文本框加箭头的方式绘制,在排 版上不美观,文本框大小不一,不整齐。 那么有没有更好的方法使画出来的工艺流程图既美观又快捷呢?有,在Office XP以上的版本在流程图的绘制方面引入了Visio的专

门多绘图工具,比如连接符。这时的流程图的绘制比往常方便了许多,也容易了许多。那个地点,就详细介绍一下使用Word2003绘制流程图的方法。 1、首先在“绘图”工具栏上,单击“自选图形”,指向“流程图”,再单击所需的形状。 注:流程图中的各种形状要紧程序编程流程图的形状,多数形状关于我们工程上的工艺流程图用处不是专门大,概括起来,可用的就四种,分不是“过程”、“决策”、“终止”、“预备”四种。 2、单击要绘制流程图的位置。现在你会发觉,在页面上出现了如下图所示的虚框。这是什么?往常的版本看起来没这东东啊。是,这是

Word2003新增功能之一的绘图画布。 绘图画布是在创建图形对象(例如自选图形和文本框)时产生的。它是一个区域,可在该区域上绘制多个形状。因为形状包含在绘图画布内,因此它们可作为一个单元移动和调整大小。明白吧,那个绘图画布可关心您排列并移动多个图形,当图形对象包括几个图形时那个功能会专门有关心。还记得往常要在Word中排列、移动一组图形的苦恼吗?有了绘图画布,这些苦恼就不再困扰你了。 绘图画布还在图形和文档的其他部分之间提供一条类似框架的边界。在默认情况下,绘图画布没有背景或边框,然而如同处理图形对象一样,能够对绘图画布应用格式。 3、在绘图画布上插入你选择的那个图形。就像如此,插入一个凌形。

总平面图布置原则

1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 1)除垂直运输工具以外,建筑物四周3m范围内不得布置任何设施。2)塔吊根据建筑物平面形式和规模,布置在施工段分界处,靠近料场。 3)装修时使用的物料布置在施工外用电梯附近,施工道路近旁,以方便运输。 4)水泥库选择地势较高、排水方便靠近搅拌机的地方。5)临时水电应就近铺设。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰; 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,及招标文件要求。 2、布置内容 2.1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2.2、施工用的机械设备固定位置。 2.3、施工运输道路。 2.4、临时水源、电源位置及铺设线路。 2.5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等)。 3、布置步骤 确定建筑位置→物料提升机位置→木工加工场地→钢筋 加工场地→办公室、库房→临时道路→临时设施→临时水电

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解) 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

ICI蒙德法详细评价过程

4.2ICI 蒙德火灾、爆炸、毒性指标法 4.2.1初期评价各系数取值 4.2.1.1单元中的重要物质及物质系数 重要物质是指在单元中以较多数量存在的危险性较大的物质。物质系数是指在标准状态(25℃,0.1 MPa )的火灾、爆炸或放出能量的危险性潜能的一个尺度。一般可燃性物质的物质系数可按下式计算: 1000 8.1??c H B = 式中:B ——物质系数 △H R ——该物质的燃烧热值,单位为kcal/kg 各评价单元的重要物质及其物质系数的分析计算如下: 1)原辅料配置单元 本单元的重要物质为VCM 。其他辅料虽然也有一定的危险性,但与VCM 相比数量小得多;只有2.2’-偶氮双2,4-二甲戊腈属易燃固体,爆炸下限为0.0018%(爆炸上限无资料)。VCM 的物质系数: 1000 8.1??c H B = =(4452×1.8)÷1000=8.01 2)聚合单元 本单元的重要物质为VCM ,B=8.01。 3)卸料脱除单元

本单元的重要物质为VCM,B=8.01。 4)VCM回收精馏单元 本单元的重要物质为VCM,B=8.01。 5)产品干燥包装单元 本单元的重要物质为PVC,取B=0.1。 6)码头槽区单元 本单元的重要物质为VCM,B=8.01。 表4- 42 各单元重要物质及其物质系数 4.2.1.2特殊物质的危险性 决定特殊物质的危险性时,要对重要物质的特殊性质、重要物质在单元与催化剂等其他物质混合的情况重新进行评价。评价中可根据该单元重要物质的数量、在火灾或可能出现火灾的条件下对其特定性质所产生的影响来决定特殊物质危险性系数的选取标准。评价出的危险性系数是所研究单元重要物质使用环境的一个函数,蒙德法中分为十个因素,本评价报告中各单元有关的因素分述如下:

总平面设计要点

总平面设计要点.技术手册总图设计 总平面设计要点 一、交通分析 1、车行道:注意从主干道进出小区路线是否顺畅;地下车库出入口与小区路、城市道路间的关系。 (1)小区通路出入口应距大中城市主干道交叉口的距离自道路红线交点量起,不应小于80m,次干道不小于70m。 (2)小区内道路至少应有两个出入口;住宅区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连接;机动车对外出入口数应控制其出入口间距不应小于150米。人行出入口间距不宜超过80 米,当建筑物长度超过80米时,应在底层加设人行通道。 (3)住宅区内尽端式道路的长度不宜大于120米,并应设不小于12米×12米的回车场地。(4)当住宅区内道路纵坡在10%以上且坡超过30米时,应设步行梯道,每段梯步不得少于3级,每15级左右应设置高度不小于1.5米的缓冲平台,并在坡道旁附设推自行车的坡道。(5)住宅区内道路最小转弯半径,视道路等级而不同,除满足消防车通行的规定外,宜采用9米~20米,最小可采用5米,会车最小视距为30米,停车视距为15米~20米;机动车、非机动车和人行道的横坡宜采用1%~2%。 (6)住宅区内各级道路宽度宜为:a、小区路路面宽度为5米~8米,建筑控制线宽度不宜小于10米;组团路路面宽度为3米~5米,b、建筑控制线宽度不宜小于8米;c、宅间小路路面宽度不宜小于2.5米。 2、人行道:研究人的活动模式;人车分流设计。 (1)城市中人行交通系统规划应以行人流量的大小和流向为依据,并结合建筑功能的需要,组成空中、地下和地面的人行交通系统。 (2)住宅区内人流量 115~150人/分,人行道宽度3.5米;75~115 人/分,人行道宽度3.0米;小于75人/分人行道宽度2.0米;很少人流量,人行道宽度1.5 米。 3、消防车道:坡度;与建筑物间距;回车场;(参见防火设计规范)地下室顶板对路面的降板处理;排水;荷载。 (1)低规 6.0.1条街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160米。当建筑物沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时,均应设置穿过建筑物的消防车道。 (2)6.0.7建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24米时,宜设有进入内院的消防车道。(3)高规4.3.1高层建筑的周围,应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行道,通道之间的距离不宜超过80米。 (4)高规4.3.2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24米时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 (5)高规4.3.5 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15米×15米。大

变电站一次接线图册绘制

广西大学行健文理学院 毕业设计说明书 题目:某变电站一次接线图册绘制(一) 二〇一五年五月

变电站一次接线图册绘制(一) 中文摘要 随着经济社会不断发展,现代工业生产规模扩大,生产专业化程度提高,供电系统设计也变得越来越全面和系统化。目前,随着社会对电能需求快速增长,对电能质量、电力系统稳定性和供电技术可靠性要求不断地提高,因而对电力系统设计方面要求也更高且完善。 变电站是电力系统一个重要组成部分,变电也是电力系统中一个重要环节。它是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压电力设施,它将电能安全、有效、经济地输送到每一个用电设备。本文主要为110kV变电站作电气一次部分设计,并且绘制电气主接线图。 其中,本变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、10kV和35kV三个电压等级。本文进行了电气主接线设计、变压器选择、短路电流计算、高压电气设备选择及高压电气设备的校验,包括断路器、熔断器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。 关键词:变电站,电气主接线,变压器,电气设备

A Substation Wiring Diagram Drawing Book (1) Abstract With the continuous economic and social development, the expansion of modern industrial production, manufacturing high degree of specialization, the power supply system design has become increasingly comprehensive and systematic. At present, the rapid growth of electricity demand, power quality, power system stability and reliability of power supply technology requirements continue to increase, and thus the design of the power system requirements are higher and more perfect. Power system substation is an important part of the substation power system is a key link. It is the power system voltage conversion, acceptance and distribution of electric energy to control the flow and adjust the voltage of electricity power facilities, it will power is safe, reliable and economic electricity transported to each device. This article is a 110kV electrical substation as part of the design, and draw the main electrical wiring diagram. In particular, the substation has two main transformers, wiring into the main station 110kV, 35kV and 10kV three voltage levels. This was the design of main power line, transformer selection, calculation of short circuit current, high voltage electrical equipment, high voltage electrical equipment selection and validation, including circuit breakers, isolating switches, current transformers, voltage transformers, surge arresters, fuse And so on. Keywords:Substation,Main Electrical Connection,Transformer,Elect

各种配电箱接线系统图(实操分享)

一# -- 一级配电总柜 (图二) P I =135,4KW K X =0.70 GDM101-100/330 COS e =0.85 3L.N.PE 63A VV 22---5X35---(2#) Ij=160A GDM101-100/330 3L.N.PE 100A VV 22---5X35---(3#)塔吊 GDM101-100/330 3L.N.PE 40A VV 22---5X25---(1#) HD17S —400/3p 250/5A CMIL-225/4300 30mA 0.1S 225A GDM101-100/330 3L.N.PE 63A VV 22---5X25----(6#)钢筋 GDM101-100/330 N 3L.N.PE 40A VV 22---5X16-------(照明) (RZ d <=4欧姆) PE GDM101-100/330 (PE:RP d <=1欧姆) 3L.N.PE 32A (备用) A K

二#- - 一级配电总柜 (图三) P I =135,4KW K X =0.70 GDM101-100/330 COS e =0.85 3L.N.PE 63A VV 22---5X35---(5#) Ij=160A GDM101-100/330 3L.N.PE 100A VV 22---5X35---(4#)塔吊 GD101-100/330 3L.N.PE 40A VV 22---5X25-----流动 HD17S —400/3p 250/5A CMIL-225/4300 30mA 0.1S 225A GDM101-100/330 3L.N.PE 63A VV 22---5X25----备用 GDM101-100/330 N 3L.N.PE 40A VV 22---5X16--------照明 (RZ d <=4欧姆) PE GD101-100/330 (PE:RP d <=1欧姆) 3L.N.PE 32A (备用) A K

DIY装机接线图

图解DIY攒机接口线缆安装细节 一、认识主板供电接口图解安装详细过程 在主板上,我们可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽(如下图)。目前主板供电的接口主要有24针与20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的。 主板上24PIN的供电接口

主板上20PIN的供电接口 电源上为主板供电的24PIN接口

为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。 二、认识CPU供电接口图解安装详细过程 为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种),如下图:

主板上提供给CPU单独供电的12V四针供电接口

电源上提供给CPU供电的4针、6针与8针的接口 安装的方法也相当的简单,接口与给主板供电的插槽相同,同样使用了防呆式的设计,让我们安装起来得心应手。 三、认识SATA串口图解SATA设备的安装 SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。接下来认识一下主板上的SATA接口。