配电房工程施工组织设计方案

配电房施工方案 一、工程概况 该工程古南都三层屋面加层,配合电力设计新建配电房,建筑结构形式为:框架结构;基础形式为:原屋面加柱植筋底圈梁基础;屋面结构为钢筋混凝土屋面(不上人屋面),屋顶采用BAC自粘卷材防水屋面;外墙面采用涂料饰面层。该工程计划总工期为80 天。(开工前需建设单位拆除建筑物范围内所有设施)所以在施工组织中,对人力、物力的配置上都是为进度目标的完成而设置的。 二、施工布置 在施工组织过程中,考虑配电房施工没有场地,利用在建停车库施工场地,作为该工程材料的主要交通运输道路,以及材料人工转运点。施工用水和施工用电利用现有临时施工的水电网络搭接水管和电线;临时水泥库房和工具房采用集中设置,同道路管网施工部分合并使用。实行弹性工作制度,根据施工工艺的需求确定劳动力的组合。施工前需在原屋面临边搭设防护,确保施工安全。在配电房基础的施工过程中,配电房的电缆沟施工应同时进行,同时完工,房屋基础施工时,柱基植筋深度应满足设计要求,必须经甲方、设计人员等相关人员验收后方能进行基础砼浇注。 三、施工方法 放线→基础施工→框架柱及屋面结构施工→墙体→屋面防水处理→装饰、装修及门窗安装→竣工验收。

1、基础施工 (1)熟悉图纸,根据图纸放出基础轴线并在周边做好标记。(2)开挖前查看一周内天气预报,在不下雨的情况下,作好充分准备。根据基础开挖线剔除原屋面保护层及保温层。 (3)根据图纸轴线尺寸放出框架柱及设备柱位置,按设计要求植筋锚入原屋面结构板。 (4)建议配电房范围内植完柱钢筋后,满做4mm复合聚氨酯防水涂料与原屋面防水衔接,再做防水保护层,然后底圈梁施工,确保施工范围内不再渗漏。 2、脚手架工程 (1)外脚手架工程:施工采用双排外脚手架,装饰施工阶段外脚手架利用主体施工时的双排外脚手架。脚手架搭设方法:立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.3m,步距为1.8m,连墙件为三步三跨。(2)内结构施工脚手架:根据本工程的特点,主体整体现浇楼面板及梁施工承重脚手架采用满堂扣件式钢管脚手架。墙体砌筑和墙面抹灰采用扣件式双排钢管里脚手架和高凳相结合的方式组合施工。(3)材质要求:本工程所采用脚手架钢管,均采用ф48×3.0-3.5和高频焊接钢管,材质符合现行国家标准。 3、模板工程: (1)施工前的准备:熟悉图纸,作好施工前的定位,基准工作。(2)控制线位置的放线:用经纬仪引测建筑物的柱、墙轴线,并以该轴线为基准,放出各结构边线,经检查无误后,再用墨线弹出柱等

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10) 第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS 应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161-2002 第三章施工程序 3.1 准备阶段 熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。 3.2 施工阶段 技术交底→ 材料发放→ 配合预埋→ 电气设备安装→ 母线安装→ 电缆敷设→ 电缆头制作→ 柜体检查调整。 3.3 调试阶段 电气设备和单元件调试→ 耐压试验→ 操作电源试验→ 系统联动操作实验→ 变压器试验→ 低压柜试验调整→ 模拟试验。 3.4 交工阶段 检查各段相序→ 高压柜各段受送电→ 变压器运行→ 低压柜各段受送电→ 验收交工。 第四章主要施工方法及技术要求 4.2 设备、材料管理 4.2.1 采购。

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电房维护施工方案

杭州市X X X 大厦 配 电 房 维 护 保 养

浙江XXX 电力工程有限公司 二O 一六年六月二十日 、工程概述 杭州市XXX 大厦配电房需要进行除尘去污处理 、维保工程施工部署 3.1 项目管理组织机构设置

项目经理 XXX 321项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施工的顺利进行;322、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购,确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面的问题; 组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及时拨付工程 款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理的领 导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档;

四、主要分部工程施工方案 4.1 10KV 高压真空开关柜维修保养 4.1.1 、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2 、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构的 轴转动是否灵活; 4.1.5 、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6 、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现 象; 、检查金属框架的接地;检测保护装置; 、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.3 检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化, 电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。 4.2.1 整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

配电房维护施工方案

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施

工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司 二O一六年六月二十日 一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 3.1项目管理组织机构设置

3.2主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案, 参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负 责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟 通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施 工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号 符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面 的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及 时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理 的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行 初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及 时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资 料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案

4.1 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构 的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等 现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

配电房施工组织设计

医药园区6号地块1#开闭所设备采购及 安装工程 施 工 组 织 设 计 扬州金陵电气工程有限公司 二0一五年一月二十二日

目录 第一部分:施工组织设计----------------------------------- 1.工程概述------------------------------------------------ 2.编制依据------------------------------------------------ 3.施工平面布臵-------------------------------------------- 3.1施工平面布臵------------------------------------------ 3.2 施工准备--------------------------------------------- 3.3 临时设施--------------------------------------------- 4.主要分部分项工程施工技术方案---------------------------- 4.1 电气工程--------------------------------------------- 5.保证施工质量的措施、施工质量检测方法--------------------5.1材料质量保证措施 ------------------------------------- 5.2技术质量保证措施-------------------------------------- 5.3主要工序质量保证措施及检测方法------------------------ 6.施工总进度计划表----------------------------------------6.1施工段基本施工步骤------------------------------------ 7.选用的主要施工机械(型号、数量、性能)----------------- 8.人员配备计划------------------------------------------ 9.担任本工程的项目经理及主要管理人员名单和简况------------ 9.1项目管理主要目标------------------------------------- 9.2现场管理架构-----------------------------------------

配电房维护施工方案

配电房维护施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施 工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司二O一六年六月二十日

一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 项目管理组织机构设置 主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方 案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策 划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的 对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决, 确保工程施工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型 号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等 方面的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证 业主及时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经 理的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进

行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底; 及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机 构的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情 况,应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

10KV配电室施工方案49372160

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 7、作业条件: 1、施工现场环境应具备安装条件。 2、配电室电器设备安装应按照设计要求进行。 8、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 五、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车:

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

(完整版)配电房施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计内容完整性和编制水平 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、工程特点 四、工程施工总体目标 五、施工准备 第二章施工方案与技术措施 一、划管理 二、专业分部分项工程的主要施工工艺、技术措施 三、键部位施工方法及技术、质量保证 四、工程分包 五、质量回访及保修 第三章质量管理体系与措施 一、建立工程质量管理体系 二、控制建材质量 三、加强施工现场监督检查 四、施工组织设计审核制度 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 六、施工阶段的级配及试块管理制度 七、技术、质量交底制度

八、分部分项质量评定制度 九、现场材料质量管理 十、计量器具管理 十一、工程质量奖罚制度 十二、工程交验制度 十三、成品保护措施 十四、质量通病的防治 第四章安全管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全生产的技术组织措施 三、临时用电管理 四、事故应急救援预案 第五章环境保护管理体系与措施 一、环境管理意义 二、本工程环境管理目标 三、环境管理组织与职责 四、环境保护措施 五、夜间施工措施 六、水污染的保护措施 七、大气污染的保护措施 八、雨季施工 九、季施工 十、地下管线及其它地上、地下设施加固措施

第六章工程进度计划与措施 一、项目进度计划管理 二、确保项目进度的技术组织措施 三、施工临时用水用电 四、场内外运输的组织 五、工安全及文明措施管理 六、综合管理 七、物资材料管理 八、量控制及保证措施 第七章施工设备 一、管理机制 二、进退场管理 三、施工机械的安全管理 四、施工机械的保管、维护、保养 五、施工机械的使用管理 六、技术准备 七、主要施工机具设备准备 八、劳动力准备 九、材料准备 十、各专业工种之间的配合

配电室施工组织设计方案

一、工程概况 (一)工程概况 本工程是配电室工程,总建筑面积约5230平方米,层高5.6米。(二)工程特点 本工程建筑面积小,施工现场狭小,专业技术含量高。 二、项目策划及施工管理 (一)工程目标 1、质量目标:优良 2、工期目标:至 3、安全施工目标: 本工程安全目标是死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤事故控制在千分之一以下,火灾事故为零。 (二)组织机构 我公司将委派一名具有国家二级项目经理资质的项目经理现场优质完成施工任务,从全公司范围内抽调有一定施工指挥。为高速、. 经验、责任心强的工程、技术、经营、材料等各类管理干部组成我公司的项目经理部。项目经理部作为公司的派出单位,全权负责现场各方面的指挥、协调及管理工作。 我公司在汲取国内先进企业管理成功经验的基础上,已建立并形成了具有我公司特有的管理体制与管理模式。本项目将按照“总部服务控

制,项目授权管理,专业施工保障,社会协力合作”的总体管理模式运行。 (三)管理策划 1、进行前期策划, 重视过程管理策划 策划就是针对未来要发生的事情做出当前的策划,也是预先决定“做什么、何时做、怎样做,谁来做”的问题,它是一个系统工程,应贯穿项目管理的全过程。 根据我公司的《工程管理策划程序》公司总部在工程中标后先进行前期策划。依据工程管理目标及我公司对业主的承诺进行项目管理实施方案总体策划,编制项目管理策划书;进行项目管理的总体技术策划,在投标施工组织设计的基础上完善项目总体施工组织设计;进行项目管理经营策划,编制工程预测预算制造成本。并对项目管理组织机构、管理方式、实施方法等方面进行全过程、全方位策划,从而明确项目的总体量化管理目标与管理责任。 过程管理策划要求项目管理过程中从大到一个项目管理,小到一个活动,都作到项目管理人员事先策划,心中有数。 2、编制项目实施细则,使策划变为现实 项目经理部根据公司总部的策划,进一步细致策划,重点组织编制施工组织设计(施工方案)、项目质量计划及成本控制计划等实施细则,通过这些实施细则的制定保证将工程策划转变为具体的预定的现实。

配电房规范方案化改造工程施工设计方案

专业资料 一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。句容碧桂园凤凰城地块六工程 配电房施工方案 中国建筑第五工程局 上海建设有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 日 期:

配电房施工方案 一、编制说明 句容碧桂园凤凰城地块六项目已陆续开工,但截止目前生活区缺少临时用电,为保证施工进度,完成人员安置,现应甲方要求对生活区配电房、变压器基础及相关安装项目市电力局提供的施工图纸进行深化设计(详见附图2张)。 二、配电房施工方案 1、施工工艺及主要工序技术要求 ⑴配电房施工工艺流程:定位放线→基础沟槽开挖→垫层浇筑→相关预埋件预埋→基础大放脚1.5m以下墙体砌筑→圈梁施工→圈梁以上墙体砌筑→门、转角构造柱及门窗过梁施工→屋顶施工→内外墙抹灰→室内地坪及沟槽施工→内外墙涂料施工→相关安装项目施工→室外散水及台阶踏步施工; ⑵变压器基础施工工艺流程:定位放线→基础沟槽开挖→垫层浇筑→变压基础支模及浇筑砼施工; ⑶围墙施工工艺流程:定位放线→基础沟槽开挖→垫层浇筑→基础放大脚及以上墙体砌筑→门、转角构造柱施工→内外墙抹灰及涂料施工。 2、主要工序技术控制要求: ⑴定位放线及基础沟槽开挖 根据甲方提供的配电房及变压器图纸要求,甲方现场指定位置进行准确定位放线并用挖掘机开挖,考虑到基础大放脚施工。留回填土需要土方、多余土方全部汽车往场外运输,做到挖、装、运、卸流水式作业。机械开挖1m宽,深度至0.8m后,再进行10cm 人工修坡和清基,做到线型和坡度顺直,并防止超深。沟槽开挖好后,进入下一步工序。 ⑵垫层浇筑 沟槽到位验收后,应立即浇筑10cm厚C15砼平基,以防雨水和地下水浸泡基底,导致地基承载力下降。待砼达到一定强度后,进行下一步工序。 ⑶基础大放脚及墙体砌筑 考虑到墙体高度过高,基础采用大放脚形式(见基础详图),墙体垂直平整度控制在规范允许范围内。 ⑷圈梁、过梁、构造柱施工

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

变配电房施工方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。