丰鹤发电有限责任公司

继电保护整定计算书

批准:

审核:

初审:

计算:

丰鹤发电有限责任公司

北京中恒博瑞数字电力科技有限公司

2011年8月

目录

0 前言 (3)

1 设备参数 (4)

1.1 设备参数 (4)

1.2 参数归算 (5)

1.3 大方式短路电流计算 (9)

1.4 小方式短路电流计算 (11)

2 发电机保护 (14)

2.1 发电机差动保护 (14)

2.2 发电机匝间保护 (15)

2.3发电机突加电保护 (16)

2.4 发电机失步保护 (16)

2.5 发电机TV断线保护 (18)

2.6 发电机低压过流保护 (18)

2.7 发电机逆功率保护 (18)

2.8 发电机定子接地保护 (19)

2.9 发电机启停机保护 (20)

2.10 发电机失磁保护 (20)

2.11 发电机转子接地保护 (21)

2.12 发电机过电压保护 (21)

2.13 发电机过励磁保护 (22)

2.14发电机低频保护 (22)

2.15发电机对称过负荷保护 (23)

2.16发电机负序过负荷保护 (24)

3 主变压器保护 (25)

3.1主变差动保护 (26)

3.2主变过励磁保护 (27)

3.3主变高压侧零序过流保护 (27)

3.4主变高压侧阻抗保护 (27)

3.5主变高压侧非全相保护 (28)

3.6 主变高压侧断路器闪络 (29)

3.7 TV异常断线保护 (29)

4高厂变保护 (29)

4.1 高厂变差动保护 (30)

4.2 高厂变复合电压过流保护 (31)

4.3 高厂变A(B)分支复压过流保护 (31)

4.4 高厂变分支零序过流保护 (32)

4.6. 高厂变分支TV断线保护 (32)

5 励磁变压器保护 (32)

5.1励磁变差动保护 (33)

5.2 励磁变速断保护 (34)

5.3 励磁变过流保护 (34)

5.4 励磁绕组过负荷保护 (35)

6高公变保护 (36)

6.1 高公变差动保护 (36)

6.2 高公变复合电压过流保护 (37)

6.3 高公变低压侧复压过流保护 (38)

6.4 高公变零序过流保护 (38)

6.5. 高公变低压侧TV断线保护 (38)

7启备变保护 (39)

7.1启备变差动保护 (39)

7.2 启备变复合电压过流保护 (40)

7.3启备变高压侧失灵保护 (41)

7.4启备变高压侧零序保护 (41)

7.5启备变有载调压保护 (41)

7.6启备变通风保护 (42)

7.7 启备变VA(VB,VIA, VIB,)分支过流保护 (42)

7.8 启备变公用A(B)分支过流保护 (42)

7.9 启备变分支零序过流保护 (43)

7.10. 启备变分支TV断线保护 (43)

8 保护跳闸方式 (44)

0 前言

本整定方案是按照丰鹤发电有限公司的委托和要求编写的。

继电保护定值计算工作包括三个方面内容:

1)原始资料收集整理,包括电气网络主接线、一次设备数据、CT、PT变比等参数,收集整理保护装置配置、型号以及保护装置说明书。

2)全厂短路电流计算,包括元件各序等值计算,生成序网,各母线等值阻抗计算,各母线短路计算,生成短路电流计算结果。

3)整定计算包括发变组,启备变保护

整定计算依据:

1)系统等值阻抗(丰鹤发电有限公司提供)

2)电气设计图纸(丰鹤发电有限公司提供)

3)《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,DL/T 684-1999

4)《电气主设备继电保护原理与应用》王维俭。

5)《继电保护反事故技术措施》

6)《WFB-800系列微机型发电机变压器组成套保护装置技术说明书》许继

7)华中网调(2010)145号文件

《关于要求开展并网发电厂发变组保护整定计算校核工作的通知》8)华中网调(2001)387号文件《关于变压器,并联电抗器本体保护运行规定》

1 设备参数

1.1 设备参数

(1)#1、#2发电机参数,依据上海电气产品说明书,600MW发电机技术数据表序号名称技术参数备注

1 基础数据

发电机型号QFSN-600-2-22型

额定容量667MVA

额定功率600MW

定子电压22kV

定子电流17495A

功率因数0.9

频率50Hz

2 励磁数据

发电机空载励磁电流1798.4A

发电机空载励磁电压(75°)153V

发电机满载励磁电流4387A

发电机满载励磁电压(100°)400.1V

冷却方式水氢氢

励磁方式自并激静止可控硅励磁

3 参数

电抗饱和值不饱和值

纵轴次瞬变电抗Xd”18.26% 19.85%

横轴次瞬变电抗Xq”18.26% 19.85%

纵轴瞬变电抗Xd’24.21% 27.51%

横轴瞬变电抗Xq’24.21% 27.51%

纵轴同步电抗Xd 184% 189.29%

横轴同步电抗Xq 184% 189.29%

负序电抗X2 20.45% 22.23%

零序电抗X0 8.81% 9.27% (2)#1、#2主变参数

型号SFP-720000/500kV

额定容量720MVA

额定电压550±2x2.5%/22kV

一次额定电流(高压/低压)756/18895A

短路阻抗14%

(3)#1、#2高厂变参数

型号SFF10-50000/22

额定容量50/31.5-31.5MVA

额定电压22/6.3-6.3kV

一次额定电流(高压/低压)1312/2887-2887A

短路阻抗高压-低压Ⅰ 19.44% 高压-低压Ⅱ 19.54% 联结组标号D/yn1- yn1

(4)#1、#2励磁变参数

型号RESIBLOC

额定容量 6.722 MVA

额定电压高压侧22kV,低压侧0.92kV

一次额定电流(高压/低压)176.4/4218A

短路阻抗8.23%

联结组标号dY11

(5)启备变参数:

序号项目名称数值分接位置备注

1 型号SFFZ-63000/220

2 出厂编号

3 生产厂家

4 额定容量(kVA) 63000/40000/40000

5 额定电压(kV) 230×±8×1.25%/6.3/6.3/6.3

6 额定电流(A)158.1/3665.7/3665.7

10 短路阻抗(%)高压-低压I 24%

高压-低压II 24%

(6)#1、#2高公变参数

型号SF10-31500/22

额定容量31.5 MVA

额定电压高压侧22kV,低压侧6.3kV

一次额定电流(高压/低压)826.7/2887A

短路阻抗10.48%

联结组标号dY11

1.2 参数归算

1.2.1 基准的选取:

全厂定值计算均以S B=100MVA,U B=Up为基准

选取500kV平均电压550kV,220kV 平均电压230kV,22kV平均电压22kV,6kV平均电压6.3kV,0.93kV平均电压0.92kV,0.38kV平均电压0.4kV。

1.2.2系统阻抗:

500kV母线外部等值阻抗,根据华中网调2010年6月文件,500kV 母线等值阻抗标幺值:

系统阻抗大方式小方式

X1 0.0087 0.01

X0(I母) 0.0169 0.0231

X0(II母) 0.0165 0.0226

220kV系统参数,根据《河南电力调度中心文件》 2008.4:

220kV母线全系统等值阻抗

系统阻抗大方式小方式

X1 0.0093 0.0219

1.2.3 运行方式设置:

发电机出口母线运行方式:大方式:500kV系统大方式,两台发电机运行;小方式: 500kV 系统小方式,一台发电机停运。

6kV母线运行方式:大方式:500kV系统大方式,两台发电机运行,启备变进线开关断开;小方式:一个机组运行,220kV小方式,启备变运行,高厂变进线开关断开,高公变进线开关断开。

1.2.4 网络接线

大方式接线图

系统小方式接线图

1.2.5 基准电流计算

500kV 系统基准电流为:

3

100*101104.93*3*550

B S IB A

Uav ===错误!未找到引用源。

式1-1

220kV 系统基准电流为:

3

100*1012513*3*230

B S IB A

Uav ===错误!未找到引用源。

式1-2 22kV 系统基准电流为:

3

100*1022624.43*3*22

B S IB A Uav === 式1-3

6kV 基准电流为:

3

100*1039164.63*3*6.3

B S IB A Uav === 式1-4

0.92kV 基准电流为:

错误!未找到引用源。 3

100*104627573*3*0.92

B S IB A Uav ===

式1-5

0.38kV 基准电流为

3

100*105144341.83*3*0.4

B S IB A Uav === 式1-6

基准值如下表: 1.2.6 额定电流计算

#1、 #2发电机额定电流:

A U P I N N

G 174959

.0*22*310*600cos **33

==Φ= 式1-7

#1、#2主变高压侧额定电流

电压等级 基准电压 基准电流 500 kV 550 kV 104.9 A 220 kV 230 kV 251A 22 kV 22kV 2624.4 A 6 kV 6.3 kV 9164.6 A 0.92 kV 0.92 kV 62757 A 0.38 kV

0.4 kV

144341.8 A

A U S I N N T 756550

*310*720*33

1=== 式1-8

#1、#2主变低压侧额定电流

A U S I N N T 1889522

*310*720*33

2

===

式1-9

#1、#2高厂变高压侧额定电流

A U S I N N T 131222

*310*50*33

1=== 式1-10

#1、#2高厂变低压侧额定电流

A U S I N N T 28873

.6*310*5.31*33

1=== 式1-11

#1、#2励磁变高压侧额定电流

A U S I N N T 4.17622

*310*722.6*33

1

===

式1-12

#1、#2励磁变低压侧额定电流

A U S I N N T 421892

.0310*722.63

2=*== 式1-13

#1、#2高公变高压侧额定电流

A U S I N N T 7.82622

*310*5.31*33

1=== 式1-13-1

#1、#2高公变低压侧额定电流

A U S I N N T 28873

.6*310*5.31*33

1=== 式1-13-2

启备变高压侧额定电流

A U S I N N T 1.158230

*310*63*33

1=== 式1-13-3

启备变变低压侧额定电流

A U S I N N T 7.36653

.6*310*40*33

1=== 式1-13-4

1.2.7 元件参数标幺值计算

#1.#2发电机正序、负序电抗标幺值计算

0298.09.0/600100

*1985.0cos /*

''**1===φPn S Xd X B 式1-14

0333.09

.0/600100

*2223.0cos /*

2*

2===φPn S X X B 式1-15

#1、#2主变电抗标幺值计算

0194.0720

100

14.0*

%*=*==N B T S S Ud X 式1-16 启备变电抗标幺值计算

近似计算采用两个半穿越值相同,取24%

*

100%*

0.240.380963

B T N S X Ud S ==*= 式1-17 #1、#2高厂变电抗标幺值计算

近似计算采用两个半穿越值相同,取19.44%

3888.050

1001944.0*%*

=*==N B T

S S Ud X 式1-18 #1、#2励磁变电抗归算

224.1722.6100

*0823.0*

%*===N B T S S Ud X 式1-19 #1、#2高公变电抗归算

3327.05

.31100*1048.0*

%*

===N B T S S Ud X 式1-19-1 1.3 大方式短路电流计算

1.3.1 大方式正序阻抗图:

1.3.2 K1点(500kV )系统母线三相短路:

大方式系统阻抗:0.0087

正序阻抗:*

min [0.5*(0.02980.0194)]//0.00870.0064X =+=

最大三相短路电流为:

(3)max *

min 11

*1*104.916390.60.0064

k I IB A A X =

== 式1-20 系统提供的短路电流为:

式1-21

#1发电机提供的短路电流为:

(3)max 1

*104.921320.01940.0298

k I A A =

=+ 式1-22

#2发电机提供的短路电流为:

(3)max 1

*104.921320.01940.0298

k I A A =

=+ 式1-23

折算到发电机22kV 侧为:

(3)max 550

2132*

5330022

k I A == 式1-24 1.3.3 K2点发电机出口(22kV )三相短路: 正序阻抗:

*min [(0.02980.0194)//0.00870.0194]//0.02980.0141X =++= 式1-25

最大三相短路电流为:

(3)max *

min 11

*2*2624.4186127.70.0141

k I IB A A X =

== 式1-26 A A IB X I S k 5.120579.104*0087

.01

1*1

*

min

)

3(max ===

发电机提供的短路电流为:

A A I

B X I G k 880674.2624*0298

.01

2*1*)3(max ===

式1-27 1.3.4 K3点励磁变低压侧(0.92kV )母线三相短路:

正序阻抗:

*min [(0.02980.0194)//0.00870.0194]//0.0298 1.224 1.2381X =+++= 式1-28

最大三相短路电流为:

(3)max *

min 11

*4*6275750688.21.2381

k I IB A A X =

== 式1-29 1.3.5 K4点高厂变低压侧(6.3kV )母线三相短路:

正序阻抗:

*min [(0.02980.0194)//0.00870.0194]//0.02980.38880.4029X =+++= 式1-30

最大三相短路电流为:

A I

B X I k 5.227466.9164*4029

.01

3*1*

min )

3(max ===

式1-31 折算到高厂变高压侧(22kV 侧)

A I k 8.651322

3

.6*

5.22746)3(max == 式1-32 1.3.6 K5点高公变低压侧(

6.3kV )母线三相短路: 正序阻抗:

*min [(0.02980.0194)//0.00870.0194]//0.02980.33270.3468X =+++=

最大三相短路电流为:

A I

B X I k 264266.9164*3468

.01

3*1*

min )3(max ===

式1-32-1 折算到高厂变高压侧(22kV 侧)

A I k 5.756722

3

.6*

26426)3(max == 式1-32-2 1.3.7 K6点启备变高压侧(230kV )母线三相短路: 正序阻抗:

*min 0.0093X =

最大三相短路电流为:

A I

B X I k 2.26989251*0093

.01

3*1*

min )3(max ===

式1-32-3 1.3.8 K7点启备变低压侧(6.3kV )母线三相短路:

正序阻抗:

*min 0.00930.38090.3902X =+=

最大三相短路电流为:

A I

B X I k 9.234866.9164*3902

.01

3*1*

min )3(max ===

式1-32-4 折算到启备高压侧(230kV 侧)

A I k 3.643230

3

.6*

9.23486)3(max == 式1-32-5 1.4 小方式短路电流计算

1.4.1 系统小方式正序阻抗图:

1.4.2 K1点(500kV )系统母线两相短路:

正序阻抗:0083.0]0298.00194.0//[01.0*

max =+=X 式1-33 最小三相短路电流为:

A A I

B X I k 6.126389.104*0083

.01

1*1

*

max

)3(min ==

=

式1-34

最小两相短路电流为:

A A I

B X I k 109459.104*0083

.01

*231*1*23*max )2(min ===

式1-35 #1发电机提供的短路电流为:

式1-36

折算到发电机侧

式1-37 1.4.3 K2点发电机出口(22kV )两相短路:

正序阻抗:0148.00298.0//]0194.001.0[*

max =+=X 式1-38

最小三相短路电流为:

A A I

B X I k 1773244.2624*0148

.01

2*1

*

max

)3(min ==

=

式1-39

最小两相短路电流为:

(2)min *max 3131

**2**2624.4153562.8220.0148k I IB A A X =

== 式1-40 发电机提供的短路电流为:

A A I

B X I G k 762664.2624*0298.01*232*1*23*)2(min ===

式1-41 系统提供的短路电流为:

(2)min *3131**2**2624.477303.7220.010.0194

k S I IB A A X =

==+ 式1-42 折算到主变高压侧:

(2)min 22

77303.7*

3092550

k I A == 式1-43 1.4.4 K3点励磁变低压侧(0.92kV )母线两相短路:

正序阻抗:2388.1224.10298.0//]0194.001.0[*

max =++=X 式1-44 最小三相短路电流为:

A I

B X I k 9.5065762757*23884

.11

4*1

*

max

)3(min ==

=

式1-45

最小两相短路电流为:

A A I

B X I G k 18629.104*0298.00194.01*231*1*23*)2(min =+==A I k 4655022

550*1862)

2(min

==

A I

B X I k 7.4386962757*23884

.11

*234*1*23*max )2(min ===

式1-46 最小两相短路电流折算到励磁变高压侧为:

A I k 183422

83

.0*

7.43869)2(min == 式1-47

1.4.5 K4点高厂变(高公变,启备变)低压侧(6.3kV )母线两相短路:

正序阻抗:

*min 0.02190.38090.4028X =+= 式1-48

最小三相短路电流为:

(3)min *

max 11

*3*9164.6227520.4028

k I IB A X =

== 式1-49 最小两相短路电流为:

(2)min *max 3131**3**9164.619703220.4028

k I IB A X =

== 式1-50 最小两相短路电流折算到高厂变高压侧为:

(2)min 6.3

19703*

564222

k I A == 式1-51 最小两相短路电流折算到启备变高压侧为:

(2)min 6.3

19703*

539.7230

k I A == 式1-52

1.4.6 K5点启备变高压侧(230kV )母线两相短路:

正序阻抗:

*min 0.0219X =

最大三相短路电流为:

A I

B X I k 2.11461251*0219

.01

3*1*

min )3(max ===

式1-53

2 发电机保护 2.1 发电机差动保护

电流互感器:发电机机端侧CT : 25000/5

发电机中性点侧CT : 25000/5 发电机机端为基本侧 1、发电机二次额定电流:

()

A Un S I n 499.3)5/250009.0223/(600000n COS 3/n a =***=***=φ

2、最小动作电流

整定原则:根据《大型发电机变压器继电保护的整定计算导则》取:0.1~0.3Ie A 05.13.499*0.30.3In Iq ===

3、最小制动电流

整定原则:根据《大型发电机变压器继电保护的整定计算导则》 一般宜选用(0.8-1.0)Ie

2.8A

3.499*0.8In 0.8Ig ==*=

4、比率制动系数

整定原则:按躲过区外三相短路时产生的最大暂态不平衡差流来整定

0.150.1*0.5*2.0*1.5Ker KrelKapKcc

Kz === K rel ——可靠系数,取1.3—1.5

K ap ——非周期分量系数,两侧同为P 级电流互感器取1.5—2.0 K cc ——电流互感器的同型系数,K cc =0.5 K er ——电流互感器幅值误差系数

考虑到电流互感器的饱和或其暂态特性畸变的影响, 为安全计,宜适当提高制动 系数值,实取 Kz=0.3 5、 TA异常闭锁差动:0:不闭锁,1:闭锁。本方案选0。 6、负序电压:负序电压设为8V. 7、动作出口:全停I

2.2 发电机匝间保护

电压互感器:发电机匝间保护专用TV: 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 1. 匝间保护方案选择:本方案选1

0:故障分量负序方向(2P ?)方案一

1:纵向零序过电压及故障分量负序方向(2P ?)方案二 2:高灵敏零序电流型横差保护方案三 2. 故障分量负序电流

整定原则:根据许继使用技术说明书

建议经验值?I2=3%/3%17495/(25000/5)0.1n TA I n A *=*= In :17495发电机额定电流(A ) 3. 故障分量负序电压

整定原则:根据许继使用技术说明书

建议经验值?U2=V n U TV n 8.0)100/22000/(22000%8.0/%8.0=*=* 4. 故障分量负序功率

整定原则:根据许继使用技术说明书,建议经验值取0.08%额定容量

6

6

0.0008*60010P2*e 10/(*)0.445000220

rel K S PT CT VA *?=*=

=*

Krel: 0.0008 可靠系数

PT: 220 PT 变比

Se: 600 额定容量(MWA) CT: 25000/5 CT 变比 5. 纵向零序过压

整定原则:根据《大型发电机变压器继电保护的整定计算导则》零序过电压保护的动作 电压U0.op 设计值可初选为2~3(V)以躲过外部短路时的不平衡电压。3U0=3V 6. 纵向零序过压延时

整定原则:根据《大型发电机变压器继电保护的整定计算导则》

为防止外部短路暂态过程中此保护瞬时误动,保护应增设0.1~0.2s 延时。t =0.2S 7.动作出口:全停I

2.3发电机突加电保护

电流互感器:25000/5

电压互感器:22/0.1 1. 最小动作电流

整定原则:保护安装在机端,按发电机的额定电流整定

*0.2*174953499rel e op

K I A I

===

Krel: 0.2 可靠系数

Ign: 17495发电机额定电流(A) 二次值:

3499/(25000/5)0.7op

A I

==

2. 动作阻抗

整定原则:根据许继使用技术说明书,按照正常并网时刻发电机输出最大的电流 (考虑一定裕度设最 为 0.3Ie )时保证低阻抗元件不动作

Ω=*****=***=44220

5000174953.0310228.03.038.03TV TA set

n n Ie Un Z

Un: 22000 发电机线电压

Ie: 17495 发电机额定电流(A) 3. 动作电阻

整定原则:根据许继使用技术说明书

Ω===4.3744*85.0*85.0set set

Z R

4. 动作出口:解列。

2.4 发电机失步保护

电流互感器:25000/5

电压互感器: 发电机侧: 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3

550KV 母线: 500/3/0.1/3/0.1/3/0.1

1. 失步保护滑极定值

整定原则:震荡中心在区内时,滑极次数不大于3次。

区内滑极次数N=2次

2. 启动电流

整定原则:按躲过最大负荷电流整定

A I K e rel op

I

5.1924417495*1.1*===

Krel: 1.1 可靠系数

Ie: 17495 额定电流(A) 二次值

A I

op

85.3)5/25000/(5.19244==

3. 跳闸闭锁电流

整定原则:按《DL/T615-1997交流高压断路器参数选用导则》取25%断路器开断电流整定

A nTA I K e rel D Z

I

525000/50000*25.0/*===

Krel: 0.25 可靠系数

Ie: 50000 断路器遮断电流 TA: 25000 CT 变比一次值 4. 发电机暂态电抗

整定原则:按整定计算导则整定 2

2

25000/5

22''*0.2751** 4.5466722/0.1

L d

d

n

Y

X n

U x S n

===Ω

Ugn: 22 额定电压(KV) Sn: 667 视在功率(MVA)

'd X : 0.2751 铭牌暂态电抗标么值(不饱和),见参数表 Ω==54.4d X ZB

5. 系统联系电抗

整定原则:按整定计算导则整定

2

2

.25000/5

22*0.0294** 3.2310022/0.1

L S dz

S

j

Y

n U x

x S n

===Ω

Ue: 22 额定电压(KV) Sj: 100 基准容量(MVA)

Xs: 0.0294发电机小方式联系电抗标么值 0.0194+0.01=0.0294 Ω==23.3.dz S X ZA

6. 变压器电抗

整定原则:按整定计算导则整定

Ω===14.21

.0/225

/25000*72022*14.0*2

2

.n

n S U x X

Y

L

b

b

dz

B

Xb :0.14变压器短路百分比

Ω=*=*=93.114.29.09.0.dz B X Zc 7. 最大灵敏角

整定原则:按整定计算导则整定 85=Z ?度 8. 动作功角

整定原则:根据装置说明书整定

48

.085.0*)17495*15.1*732.1/(22000*9.085.0*)*15.1*732.1/(9.0**min

.min

.min .min .====

=gn gn L L L l I U COSj I U COSj Z R

2080218054.423.348

.0*54.12180*54.12180'

min .=*-=+-=+-=arctg X Zst R arctg

d

L set δ

实际取:110度

9. 区内延时时间(按网调要求整定)

t0=0.5S 动作出口:全停I

10. 区外延时时间(按网调要求整定)

t1=6S 动作出口:信号

2.5 发电机TV 断线保护

电压互感器:22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 Uop=10V

2.6 发电机低压过流保护

电流互感器: 25000/5 电压互感器:22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3

1. 动作低电压

整定原则:汽轮机发电机取0.6倍额定电压 V U

opd

60=

2. 动作电流

整定原则:按过最大负荷电流整定

*/ 1.2*17495/0.9522098.9rel e fh op

K I K A I

===

Krel: 1.2 可靠系数,1.2~1.5 Kr: 0.95 返回系数,0.85~0.95

Ign: 17495 额定电流(A),计算见式1-6 二次值

22098.9/(25000/5) 4.4op

A I

==

3. 灵敏系数的校验

整定原则:按主变高压侧两相短路流过保护最小短路电流校验, 要求灵敏系数>=1.2

.min /46550/22098.9 2.1k op sen

I I k

===

Ik.min:46550 主变高压侧两相短路流过保护电流最小值(A),计算见式1-37 Iop: 22089.9 复压过流动作电流 4. 过流动作延时

整定原则:按躲过震荡过程所需时间,与相邻主变保护和厂变的后备保护延时配合整定 T =3.5S 5.动作出口:全停I

2.7 发电机逆功率保护

电流互感器: 25000/5

电压互感器: 发电机侧 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 1. 最小动作功率

整定原则:按整定计算导则整定

66

*0.0165*600*109.9*10rel e dz

K P W P

=-=-=-

Krel: 0.0165 可靠系数

Pg.n: 600 额定功率(MW) 采用优先原则: Pdz=9450000W

二次值-9900000/((25000/5)*(22000/100))=-9W 2. 延时t1

整定原则:逆功率保护要尽快发出信号t1=15S ,动作出口:信号。 3. 延时t2

整定原则:按汽轮机允许过热时间的条件来整定:t2=60S ,动作出口:全停I 。 4. 程跳动作功率

整定原则:按整定计算导则整定

66

*0.01*600*106*10rel e dz

K P W P

=-=-=- Krel: 0.01 可靠系数,一般取0.01~0.02

Pg.n: 600 额定功率(MW) 采用优先原则: Pdz=9450000W

二次值-6000000/((25000/5)*(22000/100))=-5.5W 5. 延时时间

整定原则:躲整定计算导则整定: t=1S ,动作出口:解列灭磁。

2.8 发电机定子接地保护

电压互感器: 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 干式接地变压器:22/0.23kV

发电机中性点接地方式采用经接地变压器方式接地[变压器22/0.24kV ,二次侧接电阻(带中间抽头,电阻阻值0.499Ω)]。

(1)基波定子接地保护 1:零序电压选择:中性点 2. 基波零序电压

整定原则:按躲过正常运行方式下中性点单相电压互感器的最大不平衡电压Uunb.max

整定灵敏段,必须根据带负荷实测基波零序电压.

注:建议开机后实测接地变二次侧不平衡电压,适当修改定值。

按规程10 %~15%额定电压整定,取Uop=10V

3. 基波低值延时

整定原则:与系统接地时间配合: t2=5.5S 动作出口:全停I

(2)三次谐波定子接地保护

1. 三次谐波比系数 现场实测三次谐波不平衡定。

2.三次谐波延时:按躲过系统故障切除时间 取:5.5S 动作出口:信号

3.变比平衡系数:

22220.13*(

/0.1)/(/)13

33P K == 4.三次谐波方案: 方案一。

2.9 发电机启停机保护

电压互感器: 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3

1. 零序动作电压

整定原则:按整定计算导则整定:Uop=5V 2.延时时间

整定原则:厂家建议整定 t=2S 3. 动作出口:灭磁。

2.10 发电机失磁保护

电流互感器: 25000/5

电压互感器: 发电机侧TV 22/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 500kV 侧TV 500/3/0.1/3/0.1/3/0.1 1. 静态动作阻抗

整定原则:按整定计算导则整定 2

2

125000/5

22*0.0294** 3.2310022/0.1

L A

S

j

Y

Z n

U x S n

===Ω

Ue: 22 额定电压(KV) Sj: 100 基准容量(MVA)

Xs: 0.0294发电机小方式联系电抗标么值 0.0194+0.01=0.0294 2. 静态动作阻抗

整定原则:按整定计算导则整定

2

212225000/5

** 1.8929**34.1466722/0.1

e

L B

d

e

y

U n Z X

S n

==-=-Ω

-

Xd: 1.8929 铭牌同步电抗

(完整word版)继电保护定值整定计算书

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书 批准: 审核: 校核: 计算: 超高压输电公司柳州局 二〇一三年十一月六日

计算依据: 一、 规程依据 DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书 2013年广西电网继电保护整定方案 二、 短路阻抗 广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ; 由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1= () () 63.0337833216532 2 =?= A MVA I S Ω

第一部分 #1站用变保护 一、参数计算 已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72% 计算如下表: 注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A 低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A 短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。 二、定值计算 1、过流I段(速断段)

1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流 I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流 Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A 计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值 Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A 2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min ).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A 式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。 计算站用变低压侧出口两相短路的二次电流 Ik.min= min ).2(Ik =178.52/40=4.46A 校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数 Klm= Izd Ik min .=4.46/7.8=0.57<1.5 不满足要求 3)按满足最小方式时低压侧出口短路时灵敏系数lm K ≥1.5整定 I1= lm K Ik min .=4.46/1.5=2.97A 取3.0A 综上,过流I 段定值取3.0A T=0s ,跳#1站变高低压两侧断路器。 2、 过流II 、III 段(过流)

发电厂继电保护整定计算-大唐

发电厂继电保护整定计算 北京中恒博瑞数字电力有限公司 二零一零年五月

目录 继电保护基本概念 (4) 一、电力系统故障 (4) 二、继电保护概念 (4) 三、对继电保护提出的四个基本要求(四性)及其相互关系 (4) 标幺值计算 (7) 一、定义 (7) 二、基准值选取 (7) 三、标幺值计算 (7) 元件各序等值计算 (9) 一、设备类型: (9) 二、等值原因 (9) 三、主要元件等值 (9) 1.输电线路及电缆 (9) 2.变压器 (11) 3.发电机 (14) 4.系统 (14) 5.电容器 (15) 6.电抗器 (16) 不对称故障计算 (16) 一、原理(求解方法) (17) 二、各种不对称故障故障点电气量计算 (18) 三、保护安装处电气量计算 (20) 四、举例 (23) 阶段式电流保护 (26) 一、I段(电流速断保护) (26) 二、II端(延时速断) (26) 三、III端(延时过流) (27) 阶段式距离保护 (31) 一、基础知识 (31) 二、阶段式相间距离保护 (32) 三、阶段式接地距离 (33) 阶段式零序电流保护 (35) 一、基础知识 (35) 二、阶段式零序电流保护整定 (35) 发电厂继电保护整定计算概述 (37)

1、典型接线 (37) 2、发电厂接地方式 (37) 3、元件各序参数计算 (37) 4、故障计算 (38) 5、电厂保护配置特点 (39) 发电机差动保护(比率制动式) (40) 1. 原理 (40) 2.不平衡电流 (40) 3.比率制式差动保护 (41) 变压器(发变组)差动保护(比率制动) (43) 1.原理 (43) 2.平衡系数问题 (43) 3.相移问题 (44) 4.零序电流穿越性问题 (45) 5.变压器的励磁涌流及和应涌流 (45) 6.不平衡电流的计算 (47) 7.整定计算 (48) 发电机失磁保护 (49) 1. 基本知识 (49) 2. 失磁后果 (50) 3. 失磁过程 (50) 4. 保护 (52) 发电机失步保护 (53) 1、发电机失步原因 (53) 2、振荡时电气量的变化 (53) 3、失步保护原理及整定 (55) 发电机定子接地保护 (56) 1.故障分析 (56) 2. 基波零序电压保护 (57) 3. 三次谐波电压保护 (57) 厂用电保护 (58) 一、低压厂用电保护(400V接地,电网的最末端) (58) 二、低压厂变保护(6kV/400V) (60) 三、高压电动机 (64) 四、高厂变(启备变)保护 (66) 五、励磁变电流保护 (69) 六、励磁机保护(主励磁机) (70) 七、高压馈线保护 (71)

微机型发变组保护基本原理及整定

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4f656831.html, 微机型发变组保护基本原理及整定 作者:邵子峻 来源:《中国科技博览》2018年第11期 [摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。 [关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析 中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01 引言 随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。 1.大型微机发变组保护主要特点 一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气 联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。三是保护装置一般包含2套相互独立的CPU系统,低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动。四是配置整定灵活方便,适应于不同主接线方式,保护动作出口逻辑可以灵活整定,有些保护整定值按标幺值整定,大大简化了保护的整定,装置支持在线或通过调试软件离线整定。五是运行监视功能强大,实现GPSB码对时,装置能实时记录各种启动、告警、

发电厂定值整定王维俭

第一篇 发变组保护整定用短路电流计算 、为发电机、变压器(包括升压主变、高厂变)继电保护整定用的短路计算比 较简单,短路形式有:两相和三相短路、单相接地短路,根据保护原理的要求, 选定最大运行方式和最小运行方式。 :正序阻抗/零序阻抗,最大I 行方式 最大运行方式: 220kV 系统为最大,本厂 #7、#8、#9、#10机; 最小运行方式: 220kV 系统为最小,本厂 #7、#8、#9机(#10机技改期间)。 发电厂设备的原始参数(括号内的数值为换算后的标么值,S B =100MVA ): 1) #7 发电机:100MW ,118MVA ,X ; =0.1577(0.134); #7 主变:120MVA ,X T =0.101(0.0842)。 2) #8 发电机:100MW ,118MVA ,X ; -0.1577(0.134); #8 主变(三卷变):240MVA ,X H =0.153(0.06375),X M =「0.006(-0.0025), X L =0.089(0.03708)。 3) #9 发电机:300MW ,353MVA ,X d =0.1618(0.0458); #9 主变:360MVA ,X T =0.134(0.0372)。 4) #10 发电机:300MW ,353MVA ,X d =0.1618(0.0458); #10主变:360MVA ,X T =0.133(0.0369)。 1所示,图中标么电抗均以 保护短路计算用系统等效电路和参数如图 110kV

5) #9 高厂变:40/25-25MVA ,半穿越电抗 X H 丄A = 0.162(0.405)、 X H 丄B =0.1656(0.414)。 、#9发变组保护整定用等值电路 1、最大运行方式 X s.mi n = 0.0201 //(0.0458+ 0.0369) //[0.06375 +(0.134 + 0.03708) //(0.134 + 0.0842 — 0.0025)] = 0.0201〃 0.0827//(0.06375 0.17108//0.2157) =0.01617//(0.06375 0.09541) = 0.0147 2、最小运行方式 X s.max =0.0266//[0.06375+(0.134+0.03708)//(0.134+0.0842—0.0025)] =0.0266//(0.06375 0.17108//0.2157) = 0.0266//(0.06375 0.09541) 0.0228 三、#9高厂变保护整定用等值电路 图3 #9高厂变保护整定用等值电路图( S B N00MVA ) S B =100MVA ) K 2 图2 #9发变组保护整定用等值电路图( K 4

发变组保护整定计算算例

发变组保护整定计算算例 整定计算依据: 1、《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,以下简称《导则》 2、《GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算》 3、《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如著 4、《RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书》,以下简称:《说明书》 5、《厂用电系统设计》梁世康许光一著 第一章技术数据及短路电流计算 1.1发电机电气参数

1.2主变压器参数 1.3厂变参数

1.4励磁机参数 1.5系统阻抗(2011年7月16日,宁夏中调保护处提供系统参数,不含#1、#2、#3机) 计入#1、#3机组阻抗最大运行方式下归算至220kV 阻抗为0.00718,最小方式下系统阻抗为0.0174 1.6各电压等级基准值 1.7阻抗参数计算 1.7.1发电机阻抗 Xd=233.5%× 7.366100 =0.6368 Xd ′=24.5%×7.366100 =0.0668 Xd ″=15.7%×7.366100 =0.0428 X2=20.9%×7 .366100 =0.057 1.7.2主变阻抗

XT=XT0=14.02%×360 100 =0.0389 1.7.3厂高变阻抗 X T1-2′=15.5%× 40 100 =0.3875 计算用短路阻抗图,如图1-1 图1-1 #2发变组等值阻抗图 1.8短路电流计算 1.8.1最小运行方式下短路电流计算 1)d1点发生三相短路时,短路电流 发电机G 流过的短路电流(归算至220kV 侧,IB=238.6A): I (3)dmin= "1Xd XT +×IB=0428 .00389.01 +×238.6=12.24×238.6=2920.5A 换算为18kV 侧(归算至18kV 侧,IB=3207.6A )短路电流为I (3)dmin=12.24×3207.6=39261A I (2)dmin=0.866× I (3)dmin=0.866×2920.5A=2529.2A 换算为18kV 侧短路电流为I (2)dmin=0.866×12.24×3207.6=34000A 系统流向故障点短路电流

RCS-985A发变组保护整定计算方案

发变组RCS-985A保护整定计算方案一、发变组保护配置 (一)发电机保护 1.发电机差动保护 2.发电机匝间保护---纵向零序电压保护 3.发电机定子绕组接地保护 发电机基波零序电压型定子接地保护 发电机三次谐波电压型定子接地保护 4.发电机转子接地保护 发电机转子一点接地保护 发电机转子二点接地保护 5. 发电机定子过负荷保护 定时限、反时限 6.发电机负序过负荷保护 定时限、反时限 7. 发电机失磁保护 8.发电机失步保护 9. 发电机定子过电压保护 10. 发电机过激磁保护 定时限、反时限 11. 发电机功率保护 发电机逆功率保护 发电机程序逆功率保护 12. 发电机频率保护 低频率保护 电超速保护 13.发电机起停机保护 14.发电机误上电保护 15.发电机励磁绕组过负荷保护 定时限、反时限 (二)主变压器保护 1.主变差动保护 2.主变瓦斯保护

3.主变零序电流保护 4.主变间隙零序电流、零序电压保护 5.阻抗保护 6.主变通风启动保护 7.主变断路器失灵保护(C柜)(三)高厂变保护整定 1.高厂变比率制动式纵差保护 2.高厂变瓦斯保护 3.高厂变复合电压过流保护 4.高厂变通风启动保护 5.高厂变过负荷保护 6.高厂变A分支低压过流保护 7.高厂变B分支低压过流保护 8.高厂变A分支限时速断保护 9.高厂变B分支限时速断保护 10.高厂变A分支过负荷保护 11.高厂变B分支过负荷保护 (四)发电机—变压器组保护 1.发变组差动保护 (五)非电量保护(需整定定值的) 主变冷却器全停保护 发电机断水保护 ...

一、发电机保护整定 1.发电机差动保护 发电机中性点CT :2LH 12000/5 5P Y 接线 发电机机端CT :7LH 12000/5 5P Y 接线 1.1发电机稳态比率差动保护 1.1.1发电机一次额定电流为I f1n =11207A 1.1.2 发电机二次额定电流计算: I f2n =I f1n /n CT =11207/(12000/5)=4.67(A ) 1.1.3差动电流起动定值I cdqd 整定 保护的最小动作电流按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定。 ∵ 5P 级电流互感器在额定一次电流下的变比误差为0.01 ∴I cdqd =K rel ×2×0.03I f2n 或 I cdqd = K rel ×I unb.0 式中:I f2n —发电机二次额定电流; K rel —可靠系数,取1.5; I unb.0—发电机额定负荷下,实测差动保护中的不平衡电流. 根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(以下简称《导则》),可取(0.20~0.30)I n ,一般宜取I op.0=(0.10~0.20)I n 。 结合以往运行经验,故此处取I cdqd =0.2I n (=0.2×4.67=0.943A ) 1.1.4比率制动系数的整定 1.1.4.1变斜率比率差动起始斜率计算: K bl1=K cc K er =0.1×0.5 式中: K er ---互感器比误差系数,取0.1; K cc —互感器同型系数,取0.5; 厂家建议K bl1---变斜率比率差动起始斜率一般取0.05~0.1,故取K bl1=0.1 1.1.4.2变斜率比率差动最大斜率计算: 最大不平衡电流,不考虑同型系数 I unb.max =K ap ×f er ×I k ·max =2×0.1×5.73I e =1.146I n 式中:K ap —非周期分量系数,取2.0 ; K er ---互感器比误差系数,最大取0.1; I k ·max —发电机最大外部三相短路电流周期分量,小于4倍额定电流时取4倍额定电流。 查短路计算结果,#1发电机机端三相短路时#1发电机提供的最大短路电流为5.73I f1n . 变斜率比率差动最大斜率为: K bl2=(I unb.max*-I cdqd*-2 K bl1)/(I k.max*-2) =(1.146-0.15-2×0.07)/( 5.73-2)=0.23 式中, I unb.max*、I cdqd*、I k.max*均为标么值(发电机额定电流). 根据厂家建议取 K bl2=0.5 按上述原则整定的比率制动特性,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏系数一定满足K sen ≥2,因此不必校验灵敏度. 最大比率制动系数时的制动电流倍数,装置部固定为4。 1.2差动速断保护: 差电流速断是纵差保护的一个补充部分,一般需躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流,对于大机组,一般取3~4倍额定电流, 根据厂家建议取5倍额定电流.即: I cdsd =5I f2n (=5×4.67=23.35A) 1.3 TA 断线闭锁比率差动控制字整定: 因为发变组保护实行双主双后保护独立配置,且与传统保护相比,微机保护TA 断线

第六章技术标准和要求-国网新源控股十三陵电厂保护定值计算

第六章技术标准和要求 一、工程概况 根据新源公司2015年重点反措要求中第16.1款“关于加强对主设备及厂用系统继电保护整定计算与管理工作,安排专人每年对所辖设备的整定值全面复算和校核”的反措要求,北京十三陵蓄能电厂拟对电厂继电保护定值进行全面校核。 北京十三陵蓄能电厂装有4x200MW可逆式发电电动机组,发电机出口电压为13.8kv,经4台主变压器升压至220kv后通过两条线路送至昌平500kv 变电站,继电保护为发变组单元配置,型号为安德里茨DRS-COMPACT2A 型微机保护;厂用电系统包括2台220/10.5kv高压厂用变压器、2条10.5kv 外来电源,高压厂变保护装置为北京四方CSC316B,10kv保护装置为厦门ABB公司SPAJ144C,400v低压系统为开关本体保护,厂家为厦门ABB公司产品。 二、总则 1.本技术规范书适用十三陵电厂内继电保护定值核算(不含调管设备)以 及故障分析整定管理项目。提出了继电保护定值核算等方面的技术要求。 2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,卖方应提供满足本行业规范和所列标准要求的高质量整定 计算、和定值校核服务,并满足国家有关安全、环保等强制性标准的要 求。 3.卖方投标文件经技术澄清后,承诺内容和本技术规范书具有同等约束力。 4.如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提 供整定计算服务完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门 章节中加以详细描述。 三、项目范围 完成以下设备的完整定值计算并提供定值计算书

300MW发变组保护定值计算书

300MW发变组保护定值计算书 300MW 发变组保护定值计算书 2 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页 目录 第1章技术数据 (3) 1.1 发电机技术数据 (3) 1.2 励磁变压器技术数据 (3) 1.3 主变压器参数 (4) 1.4 #1号高厂变参数 (4) 1.5 #2号高厂变参数 (4) 1.6 高压启动变参数 (5) 1.7 发电机接入系统方式 (5) 1.8 计算用阻抗 (7) 3 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页第2章发变组保护A柜定值 (8) 2.1发电机差动保护 (8) 2.2 发电机定子接地 (10) 2.3 转子一点接地 (10) 2.4发电机过电压 (11) 2.5 低频保护 (11) 2.6 发电机失磁保护 (12) 2.7 发电机失步保护 (14)

2.8 逆功率保护 (15) 2.9 匝间保护 (16) 2.10 主变差动保护 (16) 2.11 主变零序电流保护 (19) 2.12 主变零序电流电压保护 (19) 2.13 励磁回路过负荷 (20) 2.14 #1高厂变保护 (20) 2.15 #2高厂变保护.............................................21 第3章发变组保护B柜定值 (27) 3.1 后备阻抗保护 (27) 3.2 失灵保护 (27) 3.3 非全相保护 (28) 3.4 主变通风 (28) 3.5 发电机对称过负荷 (29) 4 信阳华豫电厂发电机变压器继电保护整定计算书共 58页第页 3.6 发电机不对称过负荷 (30) 3.7 过激磁保护 (32) 3.8 发变组差动保护 (32) 3.9 误上电保护 (35) 3.10 主变瓦斯保护.............................................36 第4章发变组保护C 柜定值. (37) 4.1 励磁变压器差动保护 (37) 4.2 #1、#2高厂变A分支零序电流保护 (39) 4.3 #1、#2高厂变B分支零序电流保护 (39)

大型发变组保护整定计算培训算例

大型发变组保护整定计算培训算例

目录 概述 (4) 1、继电保护整定计算的目的和任务 (4) 2、继电保护整定计算前的准备工作 (4) 3、继电保护整定计算的技巧和应注意的几 个问题 (5) 4、整定计算步骤 (6) 第一部分发电机变压器组继电保护整定计算.. 7 一、计算说明: (7) 二、设备参数 (8) 三、发变组保护整定计算 (17) 1、发电机差动保护 (17) 2、发电机负序过流保护(不对称过负荷) 19 3、发电机电压制动过流保护 (20) 4、发电机基波定子接地保护 (22) 5、发电机100%定子接地保护 (23) 6、发电机失磁保护 (24) 7、发电机逆功率及程序逆功率保护 (26) 8、发电机误上电保护 (28) 9、发电机匝间保护 (28) 10、发电机失步保护 (29)

11、发电机过激磁保护 (32) 12、发电机频率异常保护 (33) 13、发电机低阻抗保护 (34) 14、发电机过负荷 (35) 15、发电机过电压保护 (37) 16、发电机PT断线闭锁保护 (37) 17、主变(厂变、励磁变)差动保护 (37) 18、主变(厂变)通风 (41) 19、主变压器高压侧PT断线闭锁保护 (41) 20、高厂变复合电压过流 (42) 21、高厂变BBA(B)分支零序过流 (43) 22、BBA(B)工作分支过流保护 (44) 23、励磁变过负荷 (46) 24、励磁变速断 (47) 25、励磁变过流 (48) 26、其它保护 (48) 27、主变(厂变)非电量保护 (49) 28、发电机非电量保护 (49) 第二部分、厂用电系统继电保护整定计算 (50) 一、高压电动机 (50) 1.1、电动机额定电流 (50) 1.2、速断过电流保护 (50)

发电厂定值整定

发电厂定值整定 2018.07

目录 第一篇发变组保护整定用短路电流计算 (3) 第二篇发电机保护定值整定计算书 (5) 第三篇升压变压器保护定值整定计算书 (26) 第四篇高厂变保护定值整定计算书 (31) 第五篇发变组保护定值清单 (35)

第一篇 发变组保护整定用短路电流计算 一、为发电机、变压器(包括升压主变、高厂变)继电保护整定用的短路计算比较简单,短路形式有:两相和三相短路、单相接地短路,根据保护原理的要求,选定最大运行方式和最小运行方式。 保护短路计算用系统等效电路和参数如图1所示,图中标么电抗均以100MV A 为容量基值(MVA 100= S )。 #10#9#8220kV 110kV #7 图1 全厂等值电路图(正、负序,MVA 100=B S ) 注:正序阻抗/零序阻抗,最小运行方式 最大运行方式; 最大运行方式:220kV 系统为最大,本厂#7、#8、#9、#10机; 最小运行方式:220kV 系统为最小,本厂#7、#8、#9机(#10机技改期间)。 发电厂设备的原始参数(括号内的数值为换算后的标么值,MVA 100=B S ): 1)#7发电机:100MW ,118MV A ,)134.0(1577.0''=d X ; #7主变:120MV A ,)0842.0(101.0=T X 。 2)#8发电机:100MW ,118MV A ,)134.0(1577.0''=d X ; #8主变(三卷变):240MV A ,)06375.0(153 .0=H X ,)0025.0(006.0--=M X ,)03708.0(089.0=L X 。 3)#9发电机:300MW ,353MV A ,)0458.0(1618.0''=d X ; #9主变:360MV A ,)0372 .0(134.0=T X 。 4)#10发电机:300MW ,353MV A ,)0458.0(1618.0''=d X ; #10主变:360MV A ,)0369.0(133 .0=T X 。

微机发变组保护整定计算中的几点体会

微机发变组保护整定计算中的几点体会 曹险峰 摘要:针对乌江渡发电厂1号机发变组微机保护在实际运行中遇到的某些软件中的参数设置与现场实际参数不一致的问题,通过理论计算与分析,解决了有关定值换算的问题。 关键词:发电机-变压器组;整定计算;继电保护;失磁保护 中图分类号:TM 774 文献标识码: B 文章编号: 1006-6047(1999)05-0059-02 The Setting Calculation of Microprocessor-Based Generator-Transformer Unit Protection CAO Xian-feng (Wujiangdu Power Plant, Zunyi 563000,China) Abstract: Some software setting parameters of the microprocessor-based protection of generator-transformer unit number one of Wujiangdu Power Plant were not set as the real parameters on site.The conversion of these settings is done through theoretical calculation and analysis.The method of the conversion is presented. Keywords:generator-transformer unit; setting calculation; relaying; excitation loss protection 1998年11月,乌江渡发电厂1号机发变组保护改造为WFBZ-01型微机发变组保护,微机保护装置在现场投运情况反映很好。为了更好地维护和管理微机保护装置,笔者将介绍整定计算中遇到的当微机保护软件中的参数设置与现场实际参数不一致时,如何进行定值换算的问题。 1 失磁保护中的转子判据 动作原理如图1所示。

保护定值计算书

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~ 第一部分:发变组A柜保护整定计算 1、发电机差动保护 (5) 2、发电机负序保护 (7) 3、电压制动过流 (8) 4、定子接地保护(95%) (10) 5、机端、中性点三次谐波比较保护 (11) 6、失磁保护 (12) 7、逆功率保护 (14) 8、误上电保护 (16) 9、匝间保护 (16)

10、失步保护 (18) 11、过激磁保护 (20) 12、频率异常保护 (22) 13、低阻抗保护 (23) 14、主变差动 (25) 15、高压侧间隙零序过流过压 (30) 16、高压侧零序过流t1、t3 (30) 17、高压侧零序过流t2、t4 (31) 18、发变组差动 (31) 19、高压侧三相电压高或低 (36) 20、高压侧零序过电压 (36) 21、发电机过负荷 (37) 22、主变通风 (38) 第二部分:发变组B柜保护整定计算 1、厂高变差动 (39) 2、厂高变复合电压过流t1、t2 (44) 3、厂高变A分支零序过流t1、t2 (47) 4、厂高变B分支零序过流t1、t2 (48) 5、厂高变通风 (49) 6、厂高变A分支零序差动 (49) 7、厂高变B分支零序差动 (52) 8、厂高变A分支复合电压 (52)

9、厂高变B分支复合电压 (52) 10、励磁变过负荷 (53) 11、励磁变速断 (54) 12、励磁变过流 (55) 13、励磁变压器差动 (55) 14、励磁变压器复合电压过流t1、t2 (60) 15、励磁变压器通风 (62) 16、励磁变压器零序差动 (62) 17、励磁变压器零序过流t1、t2 (65) 第三部分:发变组C柜保护整定计算 第四部分:定值清单 1、保护A柜定值清单 (67) 2、保护B柜定值清单 (70) 3、保护C柜定值清单 (71) 第五部分:信号设置 1、保护A柜 (72) 2、保护B柜 (74) 4、保护C柜 (75) 5、保护D柜 (76) 6、保护E柜 (76) 第六部分:故障录波设置 1、保护A柜 (76)

北京十三陵蓄能发电有限公司继电保护定值整定计算项目技术投标文件 (2)

北京十三陵蓄能电站 继电保护定值核算及故障分析整定管理项目 技术规范书

一、工程概况: 本次北京十三陵水电站工程范围由4台机组构成,以及厂用部分。(请杨工补充) 二、总则: 1.本技术规范书适用公司内继电保护定值核算(不含调管设备)以及故障分析整定管 理项目。它提出了继电保护定值核算及计算软件等方面的技术要求。 2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标 准,乙方应提供一套满足本行业规范和所列标准要求的高质量整定计算服务,并满 足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 3.乙方投标文件经技术澄清后,承诺内容和本技术规范书具有同等约束力,与合同正 文具有同等效力。 4.如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的软件及 整定计算服务完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价 书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 5.乙方应具有电力系统内继电保护整定计算业绩,并具有开发继电保护整定计算软件 能力,从而达到中调每年核算的要求。 6.乙方提供的整定计算软件必须具有完全知识版权或经过授权的正版软件,如因版权 问题所引起的一切纠纷均由乙方负责,而与甲方无关。 三、项目范围: (1)提供一套故障分析整定管理软件; (2)完成以下设备的完整定值计算并提供定值计算书 1)4台发电机; 2)4台主变; 3)高厂变 4)高压厂用变部分 5)高压厂用馈线部分;(杨工你看还需要增加什么增加上) 三、项目技术要求: 1)执行标准、规范 本项目范围内的定值整定计算根据继电保护规程及相关规定,符合下列文件要求(但不

南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板(试行)资料

调继〔2013〕21号附件2 南方电网220kV及以上系统并网电厂继电保护整定计算及定值审核模板(试行) 2013年12月 广州

前言: 为保证大型机组安全、可靠运行,合理的保护定值是必不可少的措施之一。随着电网规模迅速发展和电压等级的提高,单机容量的增大,电网的安全、稳定运行越来越重要,其中电力主设备的安全可靠地运行是电网安全、稳定运行的基础。 电厂应根据电网运行情况和主设备技术条件,认真校核涉网保护与电网保护的整定配合关系,并根据调度部门的要求,做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。需加强发电厂厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。依据电网结构和继电保护配置情况,按相关规定进行继电保护的整定计算。 本模板共分3部分,第一部分阐述了整定方案编写的内容及格式,第二部分阐述了发变组保护的核查内容,第三部分阐述了厂用电部分的核查内容。 定值核查工作应依据南网发布的发变组保护整定规程、技术规范及审核模板,并结合实际运行经验开展。第二部分核查内容标“/”的部分应依据南网整定规程相关条款。电厂应绘制保护定值与励磁系统的曲线配合图并提交做为核查依据,并对核查中发现的问题(例如涉网定值失配、厂用电系统保护失配等)做好风险分析工作。执行过程中,各单位对本模板未涉及的保护及功能,应视实际情况进行补充或调整, 并报相应调度机构,以便进一步完善模板内容。 本模板附录均为资料性附录。 本审核模板主要引用的标准: Q/CSG 110034-2012 南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程 Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范 DL/T 5153-2012 火力发电厂厂用电设计技术规定 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 DL/ T584-2007 3kV~110kV电网继电保护保护装置运行整定规程 DL/ T559-2007 220kV~750kV电网继电保护保护装置运行整定规程 DLT843-2010 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DLT583-2006大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB-T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编 本审核模板主要参考的文献: 《发电厂厂用电及工业用电系统继电保护整定计算》作者:高春如 《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》作者:许正亚

300MW发变组保护定值计算书概论

300MW 发变组保护定值计算书

目录 第1章技术数据 (3) 1.1 发电机技术数据 (3) 1.2 励磁变压器技术数据 (3) 1.3 主变压器参数 (4) 1.4 #1号高厂变参数 (4) 1.5 #2号高厂变参数 (4) 1.6 高压启动变参数 (5) 1.7 发电机接入系统方式 (5) 1.8 计算用阻抗 (7) 第2章发变组保护A柜定值 (8) 2.1发电机差动保护 (8) 2.2 发电机定子接地 (10) 2.3 转子一点接地 (10) 2.4发电机过电压 (11) 2.5 低频保护 (11) 2.6 发电机失磁保护 (12) 2.7 发电机失步保护 (14) 2.8 逆功率保护 (15) 2.9 匝间保护 (16) 2.10 主变差动保护 (16) 2.11 主变零序电流保护 (19)

2.12 主变零序电流电压保护 (19) 2.13 励磁回路过负荷 (20) 2.14 #1高厂变保护 (20) 2.15 #2高厂变保护 (21) 第3章发变组保护B柜定值 (27) 3.1 后备阻抗保护 (27) 3.2 失灵保护 (27) 3.3 非全相保护 (28) 3.4 主变通风 (28) 3.5 发电机对称过负荷 (29) 3.6 发电机不对称过负荷 (30) 3.7 过激磁保护 (32) 3.8 发变组差动保护 (32) 3.9 误上电保护 (35) 3.10 主变瓦斯保护 (36) 第4章发变组保护C柜定值 (37) 4.1 励磁变压器差动保护 (37) 4.2 #1、#2高厂变A分支零序电流保护 (39) 4.3 #1、#2高厂变B分支零序电流保护 (39) 4.4 #1高厂变复合电压过流 (39) 4.5 #1高厂变A分支复合电压过流 (40) 4.6 #1高厂变B分支复合电压过流 (41)

600MW发电机组自动装置整定计算及仿真

600MW发电机组自动装置整定计算及仿真 研究 摘要 针对600 MW发电机组自动装置,最初分析初始材料,从而确定了电气主接线,然后进行了短路点的电流计算,再对发电机组自动装置进行配置,采用了先进的DGT801、pss660、WBKQ-01B等设备,并对各个装置进行整定计算,鲜明的突出了各个保护的特点,以求在配置和整定值上满足大机组对保护选择性、灵敏度和可靠性要求。 基于厂用电快切仿真,提出了用simlink软件进行仿真的看法,建立了厂用电快速切换模型,该模型由系统摸块、断路器模块,同步发电机模块、示波器模块等组成,仿真了厂用电快速切换过程中母线断电前后电压的特征,结果表明快速切换是安全、可靠的切换方式, 它是主切换。 关键词发电机组,自动装置,整定计算,快切,仿真

Abstract In view of 600 MW generators automatic device, first analyzes the initial material. Thus has determined the electrical main wiring. Then carried on short-circuited the electric current computation, according to calculate the result of to choose the electricity equipments. Has used the advanced equipments of the name DGT801、pss660、WBKQ-01B. and carry on to the each protection whole protective settle the calculation, fresh and clear and outstanding the characteristics that each one protect,It is used to meet the requirements of big unit set for selectivity , sensitivity and reliability in configuration and setting. Base on power high- speed switch simulation, Proposed the idea of use the software of simulation. Establishment the model of power high- speed switch. This model is composed by the Three-Phase break、Simplified Synchronous Machine block、Scope block. Analyze the voltage characteristics of the bus bar after outage are .as well as possible matters during house supply transfer. Four possible transfer modes are presented: the fast transfer, the first phase coincidence transfer, The fast transfer is the safest and most reliable mode, which is regarded as the main transfer. Key W ords generator-transformer unit ,Automatic device,setting calculation ,high- speed switch,simulation

发变组保护定值计算书实例

发变组保护定值计算书实例 一期工程4×600MW发电机组 ,1发变组保护整定计算书 批准: 审核: 计算: 第 1 页共 35 页 目录 第一部分:概述 (3) 第二部分:发变组A柜保护整定计算 1、发电机差动保护…………………………………………………………………(8) 2、发电机定子匝间保护……………………………………………………………(9) 3、发电机电压制动过流保护………………………………………………………(10) 4、发电机100%定子接地保护………………………………………………………(11) 5、发电机对称过负荷保护…………………………………………………………(12) 6、发电机负序过负荷保护…………………………………………………………(14) 7、发电机失磁保护…………………………………………………………………(16) 8、发电机失步保护…………………………………………………………………(17) 9、发电机过电压保护………………………………………………………………(19) 10、发电机过激磁保护………………………………………………………………(19) 11、发电机逆功率保护………………………………………………………………(20) 12、发电机程跳逆功率保护…………………………………………………………(20) 13、发

电机频率异常保护.....................................................................(21) 14、发电机起停机保护 (21) 15、发电机突加电压保护 (21) 16、励磁变差动保护 (22) 17、励磁变速断保护 (24) 18、励磁变过流保护 (25) 第三部分:发变组C柜保护整定计算 1、主变压器差动保护差动..................................................................(25) 2、主变高压侧复合电压过流保护.........................................................(27) 3、主变高压侧零序过流保护...............................................................(29) 4、主变低压侧接地保护.....................................................................(29) 5、主变过激磁保护...........................................................................(29) 6、主变过流启动通风保护 (29) 第 2 页共 35 页 7、高压厂变差动保护........................................................................(30) 8、高压厂变高压侧延时速断保护.........................................................(32) 9、高压厂变复压闭锁过流保护............................................................(32) 10、高压厂变低压侧中性点零序过流保护................................................(33) 11、高压厂变低压侧过流保护...............................................................(34) 12、高压厂变低压侧限时速断保护.........................................................(35) 13、高压厂变过流启动通风保护 (35) 第 3 页共 35 页

相关文档
相关文档 最新文档