文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台达 VFD-V变频器说明书3

台达 VFD-V变频器说明书3

台达 VFD-V变频器说明书3
台达 VFD-V变频器说明书3

第三章 配線

基本配線圖

變頻器配線部份,分為主回路及控制回路。用戶可將外殼的蓋子掀開,此時可看到主回路端子及控制回路端子,用戶必須依照下列之配線回路確實連接。 下圖為VFD-V 出廠時變頻器的標準配線圖:

)配線圖一

配線圖二

*通訊接腳定義:pin1:+EV pin2:GND pin3:SG- pin4:SG+ pin5:空腳pin6:空腳主回路端子說明

端子記號內容說明

R/L1、S/L2、T/L3 商用電源輸入端

U/T1、V/T2、W/T3 交流馬達驅動器輸出端(馬達側)

P1-P2(+1-+2)/B1 功率改善DC電抗器接續端,安裝時請將短路片拆除

控制端子標示說明

端子記號 端子功能說明

出廠設定

FWD 正轉運轉-停止指令 REV 反轉運轉-停止指令

MI1 多功能輸入選擇一(三線式STOP 指定端子) 出廠設定為多段速一指令 MI2 多功能輸入選擇二 出廠設定為多段速二指令 MI3 多功能輸入選擇三 出廠設定為多段速三指令 MI4 多功能輸入選擇四 出廠設定為多段速四指令 MI5 多功能輸入選擇五

出廠設定為異常重置指令 MI6 多功能輸入選擇六(TRG 指定端子) 出廠設定為EF DFM 數位頻率信號輸出 出廠設定為1:1 +24V 數位控制信號的共同端 +24V 20mA DCM 數位控制信號的共同端

RA 多功能Relay 輸出接點(常開a ) RB 多功能Relay 輸出接點(常閉b ) RC 多功能Relay 輸出接點共同端 MRA 多功能Relay 輸出接點(常開a ) MRC 多功能Relay 輸出接點共同端 240VAC 3A 120VAC 3A 24VDC 3A

MO1 多功能輸出端子一(光耦合)

出廠設定為運轉中指示

MO2 多功能輸出端子二(光耦合)(Max 48VDC 50mA)出廠設定為設定頻率到達 MO3 多功能輸出端子三(光耦合)(Max 48VDC 50mA)出廠為驅動器準備完成 MCM 多功能輸出端子共同端

+10V 輔助參考電源 +10V 20mA AVI 多功能類比電壓輸入命令 0~+10V 對應最高操作頻率 ACI 多功能類比電流輸入命令 4~20mA 對應最高操作頻率 AUI 多功能輔助類比電壓輸入命令 -10~+10V 對應最高操作頻率 AFM 多機能類比電壓輸出 -10~10V 對應最高操作頻率 ACM

類比控制信號共同端

類比控制訊號線規格:18 AWG (0.75 mm2),遮避隔離絞線。各部位置說明

1 HP to 5 HP

it is thus necessary to use the Recognized Ring Terminal to conduct a proper wiring.

配線注意事項

配線時,配線線徑規格之選定,請依照電工法規之規定施行配線,以策安全。

三相交流輸入電源與主回路端子(R/L1、S/L2、T/L3)之間的連線一定要接一個無熔絲開關。

最好能另串接一電磁接觸器(MC)以在變頻器保護功能動作時可同時切斷電源。(電磁接觸器的兩端需加裝R-C突波吸收器)。

輸入電源R、S、T並無相序分別,可任意連接使用,不可將交流電源連接至變頻器出力側端子U/T1、V/T2、W/T3。

接地端子E以第三種接地方式接地(接地阻抗100Ω以下)。

變頻器接地線不可與電銲機、大馬力馬達等大電流負載共同接地,而必須分別接地。

接地配線必須愈短愈好,數台變頻器共同接地時,勿形成接地回路。參考下圖:

若將變頻器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3相對連接至馬達U、V、W端子,則變頻器數位控制面板上正轉(FWD)指示燈亮,則表示變頻器執行正轉,馬達旋轉方向如上右圖所示:若逆轉(REV)指示燈亮,則表示變頻器執行反轉,旋轉方向與上圖相反。若無法確定變頻器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3連接至馬達U、V、W端子是否一對一連接,如果變頻器執行正轉時,馬達為反轉方向,只要將馬達U、V、W端子中任意兩條對調即可。

確定電源電壓及可供應之最大電流。

當“數位操作器”顯示時,請勿連接或拆卸任何配線。

VFD-V變頻器內部並無安裝煞車電阻(選購品),在負載慣性大或頻繁啟動停止的使用場合時,務必加裝煞車電阻,可依需要選購。

主回路端子的螺絲請確實鎖緊,以防止因震動鬆脫產生火花。

主回路配線與控制回路的配線必需分離,以防止發生誤動作。如必需交錯,請作成90°度的交叉。

若變頻器出力側端子U/T1、V/T2、W/T3有必要加裝雜訊濾波器時,必需使用電感式L-濾波器,不可加裝進相電容器或L-C、R-C式濾波器。

控制配線請儘量使用隔離線,端子前的隔離網剝除段請勿露出。

電源配線請使用隔離線或線管,並將隔離層或線管兩端接地。

如果變頻器的安裝場所對干擾相當敏感,則請加裝RFI濾波器,加裝位置離變頻器越近越好。

PWM的載波頻率越低,干擾也越少。

變頻器若有加裝漏電斷路器以作為漏電故障保護時,為防止漏電斷路器誤動作,請選擇感度電流在200mA以上,動作時間為0.1秒以上者。

台达变频器使用说明

1 序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC 電源。

2 標準規格 115系列: 型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW) 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP) 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA) 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V) ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A) 6 9 16 容許電壓變動範圍 單相電源100~120VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A) 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A) 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源 三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 460系列: 型號 VFD- M 007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 馬達輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A) 3.0 4.0 5.0 8.2 13 18 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A) 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流 - - - - - - 三相電源 容許電壓變動範圍 342?528VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5%

台达变频器C2000使用说明书

台达变频器C2000使用说明 当用户拿到产品机种时,请参考下列步骤,以确保使用安全。 1)打开包装后,先确认产品是否因运送途中有所损坏。检查并确定印在外箱及机身的铭牌标签,是否相符合。 2)确认配线是否适用符合该交流马达驱动器的电压范围。安装交流马达驱动器时,请参照安装手册内容说明进行安装。 3)连接电源前,请先确认连接电源、马达、控制板、操作面板等等,是否装置确定。 4)交流马达驱动器在进行配线时,请留意输入端子『R/L1、S/L2、T/L3』与输出端子『U/T1、V/T2、W/T3』接线位置,请勿接错端子以避免造成机器损坏。5)通电后,藉由数字操作器(KPC-CC01)可自由选择语言、设定各参数群。先以低频率试运转,慢慢调高频率到达指定的速度。 检查&建议 ?请勿让各种纤维、纸片、木片(屑)或金属碎块等异物进入交流马达驱动器内或粘附于散热风扇上。 ?应安装于如金属等不会燃烧的控制盘中,否则容易发生火灾事故。 ?交流马达驱动器应该安装符合污染等级 2 之环境与干净循环空气。干净循环空气定义为无污染物质以及具电子污染粉尘物质之气体 接线方式 打开交流马达驱动器上盖后,露出各接线端子排,检查各主回路电路及控制回路电路之端子是否标示清楚及接线时注意以下各项说明,千万不要接错线。 ?交流马达驱动器的主回路电源端子 R/L1、S/L2、T/L3 是输入电源端。如果将电源错误连接于其它端子,则将损坏交流马达驱动器。另外应确认电源应在铭牌标示的允许电压/电流范围内(参考 1-1 产品外观之铭牌说明)。 ?接地端子必须良好接地,一方面可以防止雷击或感电事故,另外能降低噪声干扰。 ?各连接端子与导线间的螺丝请确实锁紧,以防震动松脱产生火花。 ?若要改变接线,首先应关掉运转的变频器电源,因为内部回路直流部分滤波电容器完成放电需要一定时间。为避免危险,客户可使用直流电压表作测试。确认电压值小于 25Vdc 安全电压值后,才能开始进行配线。若使用者未让变频器充分时间放电,内部会有残留电压,此时进行配线会造成电路短路并发生火花现象,所以请用户最好在无电压条件下进行作业以确保自身安全。 ?配线作业应由专业人员进行。确认电源断开(OFF)后才可作业,否则可

台达变频器使用说明.

序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M系列。VFD-M係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC電源。 標準規格 115系列:

型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A 6 9 16 容許電壓變動範圍單相電源100~120VAC 電源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V 對應輸入電壓輸出 最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電源

台达 VFD-V变频器说明书0

序言 感謝您採用台達高機能?向量型交流馬達驅動器VFD-V 系列。VFD-V 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 交流馬達驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本手冊中有”危險”、”注意”等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務。 以下為特別需要注意的事項: 1. 實施配線,務必關閉電源。 2. 不要把可燃物放在附近,有發生火災的危險。 3. 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動內部仍有 高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 4. 絕對不可以自行改裝交流馬達驅動器內部的零件或線路。 5. 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3連接至AC 電源。 6. 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。230V 系列第三種接地,460V 系列特種接地。 7. 配線作業需由電器合格人員執行,並依電工法規之規定實施配線。 8. 有設自動再啟動之功能時,馬達於運轉停止後會自動再啟動,請勿靠近機械以免危險。 9. 必須在面板蓋妥之後才可送電,送電中請勿打開外殼否則可能會引起作業者之觸電受傷。 危險 警告

10. 切勿以潮濕的手扳動開關,否則可能會導致作業者觸電。 11. 變頻器送電中,即使馬達在停止的狀態下,不可觸摸變頻器端子,否則可能會引起作業者觸 電。 12. 請設置一個緊急停止開關,否則可能會對機械及人體造成傷害。 13. 除經訓練的合格服務人員外,請勿逕行實施保養,檢查零件更換等作業,作業前請先取下手 上的金屬物品【手錶、鍊子】並使用有絕緣防護的工具,以策安全。 14. 機械運轉的危險:變頻器會自動驅動機械運轉。確保任何此類的運轉,而不會導致不安全的 狀態是使用者的責任。工廠提供的配線連結以及操作指示不應該被忽視或修正。 15. 觸電以及燒毀的危險:當使用類似示波器這樣的儀器來量測已通電的變頻器時,示波器的底 架應該接地而且應該使用輸入差動振幅放大器。在探棒以及導線的選取上以及示波器的調整上應該特別留意,如此才能夠獲得準確的讀數。要進一步瞭解針對儀器所做的適當操作與調整,請參閱儀器生產者的指導手冊。 16. 扭曲變形的危險:不恰當的舉吊會引起嚴重或是致命的傷害。只能在具備充分的設備以及受 過訓練的人員在場時才能進行舉吊。 17. 火災以及爆炸的危險:火災或是爆炸可能是由於把變頻器安裝於易燃氣體或是塵埃存在的危 險地區。即使所使用的馬達是能夠適用於危險地區的,變頻器的安裝仍然應該遠離危險地區。 18. 觸電的危險:所有馬達的配線以及設備內附的線路都應該依據國際電氣法規或同等法規來接 地。從變頻器至接地的漏損電流通常多過3mA。V系列變頻器已經指示了二條接地線或是一條橫斷面至少為10平方公釐的接線為其指定接線。 19. 馬達過速的危險:由於具有400Hz變頻輸出的可能性,變頻器能夠驅動馬達從事高於基底 速度6到7倍的運作。千萬不要以高於最高機械速度的情況來操作馬達,否則可能導致劇烈的損壞。 20. 觸電的危險:當電源連接時,不要碰觸變頻器的零組件;而在電源被切斷後,至少必須等到 「Charge」指示燈熄滅後才能碰觸變頻器。 21. 請務必在安裝好主機後再進行配線;並防止觸電、受傷的危險。 22. 在確定輸入電源已處於切斷狀態之後,再進行作業;防止觸電的危險。

台达变频器说明书

一、产品简介 SCD04D23A是我公司最新推出的AD/DA扩展模块,可以作为工业计算机的远程采集模块或可编程控制器的模拟量扩展模块使用 铭牌说明

4)主要应用 电机调速和正反转控制电动调节阀控制 远端模拟量采集和输出PLC模拟量扩展楼宇自动化 数据采集和处理 二、规格 5)开关量输入:序号为X0~X7,X8~10,。24VDC有源输入,11路。 6)开关量输出:序号为Y0~Y6,Y0为无源继电器输出,Y1~6为无源晶体管输出,24V共0V。

7)模拟量输入:采用12位A/D转换器,分辨率可达0.1%。采样保持速度可达50k sps。电流/电压可选。电流输入为-20Ma~+20Ma,电压输入为-10V~+10V。 8)模拟量输出:采用12位D/A转换器,分辨率可达0.1%。采样保持速度可达50k sps。电流/电压可选。电压输出为-10V~+10V。 三、储存、安装及配线 1.储存 本品在安装之前必须置于其包装箱内,若该机暂不使用,为了使该品能够符合本公司的保固范围内以及日后的维护,储存时务必注意下列事项: ?必须置于无尘垢、干燥之位置。 ?储存位置的环境温度必须在0℃到+65℃范围内。 ?储存位置的相对湿度必须在5%到95%范围内,且无结露。 ?避免储存于含有腐蚀性气、液体之环境中。 ?最好适当包装并存放在架子或台面上。 2.操作环境 环境温度0℃到+50℃,若环境温度超过40℃以上时,请置于通风良好 之场所。 ?相对湿度15%到95%RH。避免安装于任何发生结露、冰冻 或要接触任何液体之场所。 ?不要安装于任何有以下情况的场所:阳光直晒、浓灰尘、腐蚀性气体 或油雾、易燃性气体、液体。

台达变频器说明书

台达变频器说明书 台达变频器说明书 VFD-M系列 感谢您採用台达高性能?迷你型交流电机驱动器 VFD-M系列。VFD-M系採用高品质之元件、材料及融合最新的微电脑控制技术制造而成。 此产品说明提供给使用者安装、参数设定、异常诊断、排除及日常维护交流电机驱动器相关注意事项。为了确保能够正确地安装及操作交流电机驱动器,请在装机之前,详细阅读本产品说明,并请妥善保存随机附赠之光碟内容及交由该机器的使用者。 交流电机驱动器乃精密的电力电子产品,为了操作者及机械设备的安全,请务必交由专业的电机工程人员安装试车及调整参数。 序言感謝您採用台達高性能?迷你型交流電機驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。此產品說明提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本產品說明,並請妥善保存隨機附贈之光碟內容及交由該機器的使用者。交流電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本產品說明中有 [ 危險 ] 、[ 注意 ] 等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商咨詢,我們的專業人員會樂于為您服務。以下各事項請使用者在操作本產品時特別留意 DANGER ; 實施配線,務必關閉電源。 ; 切斷交流電源后,交流電機驅動器 READY 指示燈未熄滅前,表示交流電機驅動內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 ; 交流電機驅動器的內部電路板有

相关文档