文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐、保温施工方案

防腐、保温施工方案

防腐、保温施工方案
防腐、保温施工方案

低温热水发电系统工程

防腐、保温施工方案

编制:

审核:

批准:

中色十二冶金建设有限公司海南炼化项目部

二0一四年九月

目录

一. 编制依据 (3)

二. 适用范围 (3)

三. 主要工程量 (3)

四. 防腐保温原则 (3)

五. 材料要求 (3)

六. 施工准备 (4)

七. 防腐施工方法 (4)

八. 保温施工方法 (6)

九. 质量保证 (7)

十.安全技术措施和文明施工 (8)

十^一JHA 分析 (9)

编制依据:

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

(GB50126-2008 )

工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 (GB50185-1993 ) 石油化工设备和管道隔热技术规范》 ( SH3010-2000) 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 (SH3010-1999 ) 《海南项目防腐涂漆和表面色规定》 (2版)(0000-GE-DP02-0002C )

施工图纸及相关技术文件

适用范围:

海南炼化低温热水发电系统工程所属的管道、设备、阀门、操作检修用钢平台和扶梯、 支吊架及厂房钢结构的防腐保温内容。

三. 主要工程量:

1. 防腐:面积约1500m2,各种油漆约950kg ,玻璃布约700m2。

2. 保温:保温层约 38m3,保护层约866m2,阀门套67个。

四. 防腐保温原则:

1 . 防腐原则:

( 1 ) 对于不保温设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯、钢结构等应进行外部油 漆。

(2)

介质温度低于120 ° C 的保温设备、管道及其附件的外表面应涂刷防锈底漆。

( 3) 为了便于识别起见,管道保温结构的外表要涂刷介质名称, 、;设备保温结构的 外表只涂刷设备的名

称,不予大面积刷漆。

2. 保温原则:

(1)

凡外表面温度高于 50° C 、且需要减少热量或冷量损失的设备、管道及附件均 予保温。

2) 工艺生产中不需要保温的,但其外表面温度超过

防止人员烫伤的部位均予保温,具体部位如下: 度小于2100mm ; (b )靠操作平台水平距离小于

(3)

除防止烫伤的部位要求保温外,下列设备、管道及其附件可以不保温: (a )直

接通向大气排汽管道、放空气管道; (b )输送易燃易爆介质时,要求及时发现 泄漏的设备和

管道上的法兰、人孔等附件。

4) 要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道、附件及设备均予保温。

五. 材料要求:

1. 油漆材料供应商需经业主认可, 材料需符合产品质量标准并有产品质量检测报告和合格 证。

2. 油漆材料应按供应商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保存 期,不得使用过期材料。

3. 所有保温材料都必须由经过有关部门认可并通过质量检验的正规生产厂家供货,

到达现

场的成品须有生产厂的质保书。

4. 所有材料必须经过报验合格后才能使用。

60° C ,又无法采取其他措施 (a )管道距离地面或平台的高 750mm 。

六. 施工准备:

1.施工人员进入场地前必须进行入厂安全教育。

2.施工前必须进行技术交底,施工人员必须熟悉施工方法和施工要求。

3.施工前应将所使用的工具准备齐全。

4.油漆涂刷前应对油漆的牌号全部确认无误后才能开桶使用。

七. 防腐施工方法:

1.表面处理:

(1)所有被涂表面在涂刷前应进行清理和必要的表面处理。

(2)埋地设备和管道表面处理的除锈等级为Sa2.5级。

(3)在制造厂已涂过底漆的设备和管道表面,需在施工现场对底漆损坏处进行修整,然后修补底漆,再涂

刷面漆。

(4)在制造厂已涂过面漆的设备和管道表面,需在施工现场对损坏处进行补涂。

(5)所有经过处理的表面均应在4小时内涂底漆。若不能及时涂底漆或在涂漆前表面被雨淋湿,发现新

锈,则在涂漆前应重新进行表面处理。

.油漆材料用途和种类如下表:

3.设备、管道和附件除锈及涂刷要求如下表:

防腐保温施工方案模板

曲靖大为焦化制供气有限公司 10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置安装工程 防腐保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第十四建设公司陆海分公司 2008年7月30日 目录

第一章工程概况 (2) 第二章防腐保温施工程序 (3) 第三章施工准备 (5) 第四章防腐施工技术要求 (7) 第五章保温施工技术要求 (10) 第六章进度、质量、安全保证措施 (13)

第一章工程概况 1.1 工程名称:曲靖大为焦化制供气有限公司10万吨/年甲胺/DMF 项目PSA-CO装置安装工程。 1.2 工程地点:云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区。 1.3 建设单位:曲靖大为焦化制供气有限公司。 1.4 总包单位:华陆工程科技有限责任公司。 1.5 设计单位:中国石化集团南京设计院。 1.6 监理单位:山西太岳工程建设监理公司。 1.7 分承包方:中国化学工程第十四建设公司陆海分公司。 1.8 工程范围:10万吨/年甲胺/DMF项目PSA-CO装置的钢结构、设备、管道、电气、仪表以及除锈、油漆等安装工程。 1.9 防腐施工要求:金属表面采用砂轮机机械除锈方式,除锈等级应达到st3级;油漆材料底漆采用环氧富锌底漆、中间漆采用环氧云铁防锈漆、面漆采用聚氨酯面漆。 1.10 保温施工要求:保温结构为防锈层-绝热层-保护层。 1.11 编制依据:本方案的编制依据如下。 1.11.1 业主提供的施工图纸及施工合同。 1.11.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 1.11.3《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89。 1.11.4《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93。 1.11.5《化工建设工程交工技术文件规定》HG2023-94。 1.12主要实物工程量 管道防腐约3600米2,钢结构防腐约90吨;设备保温层约104米3,管道保温层约45米3,设备保护层约1040米2,管道保护层约1000米2。

消防 管道设备防腐保温施工方案1

XXXXX工程-管道、设备保温施工方案 编制: 审核: 批准: 2012年10月31日 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施

六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应. 进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场

防腐保温工程施工方案

方案四管道防腐保温施工方案 1 一般技术要求 1.1 防腐工作应在管道焊缝检查合格、试压和管托安装合格后进行; 1.2 在施工前应对防腐涂料的质量进行检查,产品符合出厂质量标准,有必要时可以进行小样试涂。 1.3 保温施工应管道试压及涂漆合格后进行,施工前必须先清除管子表面脏物,并保护管道外表面的清洁干燥; 2 管道防腐保温结构要求 本工程管道防腐及保温具体要求见设计文件《设计与施工说明1637081-000-ST003》和《GY-01X1 工艺设计说明书》。 3 管道防腐施工方案 3.1 表面处理 采用喷砂或抛丸除锈,地上部分钢材表面应达Sa2.5级,埋地管线除锈等级St3级。除锈合格后,保持干燥,以防再生锈。 基层处理完毕至涂刷第一道底漆的时间间隔不应超过4h。如果在4h内基层表面出现返锈现象,涂敷前,应对锈蚀部位重新进行处理。 3.2 涂料配制 由专人按规定比例配漆,配好的漆应快使用,最好按使用量现用现配,并且配制时防止混入水分,以防涂层产生针孔。 3.3 地面管道涂刷 3.3.1 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备状况进行选择。配制涂料所用工具、容器必须干净,不得有油污、杂质等有害物质。 3.3.2 应按佐敦(油漆供应商)的说明书要求配制涂料,按要求熟化后方可使用。且配好的涂料应在产品规定的适用期内用完。 3.3.3 表面处理合格后应尽快涂底漆,分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。 3.3.4 正式涂敷前,应按涂料供应商的说明书要求配制少量涂料,在样板上做试验,确定涂敷工艺的适用性、湿膜、干膜的厚度、干燥时间等参数。 3.3.5 底漆涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥,如发现不干、皱皮、流挂、露底时,需进行修补或重新涂刷。 3.3.6 底漆表面实干后进行漆膜厚度测量,合格后即可涂面漆,要尽量涂得薄而均匀,如果涂料的覆盖力较差,也不允许有意增加厚度,而要分几次涂覆,每涂一层漆后,待真正干燥后才能涂刷下一层。 3.3.7 防腐层涂敷时,下一道漆应在上一道漆表面实干后,并在漆膜厚度检测合格后方可喷涂施工。 3.3.8 涂敷施工的环境条件应符合涂料说明书的要求。当湿度过大、雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止施工。

化工厂零星防腐保温施工方案

施工准备及施工工艺 (一)施工准备 1. 材料器具准备 1.1 材料准备根据设计要求及施工方案排版图组织采购材料,及时组织材料到场,对到场材料进行验收,不符合设计技术要求的材料不得使用。 1.2 材料采购及供应我公司派出材料管理人员到材料供应厂家采购保温主材及施工用辅材。并对每批材料、每个品种进行必要的全面的验收,尽快发货于施工现场,并接受甲方及监理方质检人员的检查验收,并做好材料的验收记录。 测算工程材料用量,拟第一批采购本工程用量的30%,并提前6 天运抵施工现场,接受贵方的验收、核实。 第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用50%时,提前到货,接受甲方验收,依次类推,直至采购所需材料的102%。 准备充足的施工用主材和其它辅材,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。 1.3设立专职材料负责人负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格品投入使用。建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。日常材料的发放确认工作,必须认真负责,保证现场材料供应工作有序进行。 材料使用过程中,应经常对现场使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。 材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。 1.4 工器具准备 根据施工要求对施工用的机器具进行清理,组织到场,做到施工设备完好,性能可靠,使用的检验器具必须进行校验,组织专人复核验收。 2. 技术准备针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问 题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。 3.组织准备

化工厂零星防腐保温施工方案

共享知识分享快乐 施工准备及施工工艺 (一)施工准备 1.材料器具准备 1.1材料准备 根据设计要求及施工方案排版图组织采购材料,及时组织材料到场,对到场材料进行验收,不符合设计技术要求的材料不得使用。 1.2材料采购及供应 我公司派出材料管理人员到材料供应厂家采购保温主材及施工用辅材。并对每批材料、每个品种进行必要的全面的验收,尽快发货于施工现场,并接受甲方及监理方质检人员的检查验收,并做好材料的验收记录。 测算工程材料用量,拟第一批采购本工程用量的30%,并提前6天运抵施工现场,接受贵方的验收、核实。 第二批采购工程用量的30%,并在第一批材料使用50%时,提前到货,接受甲方验收,依次类推,直至采购所需材料的102%。 准备充足的施工用主材和其它辅材,不得因材料供应不足或不及时而延误工期。 1.3设立专职材料负责人 负责对原材料、半成品的检查验收、编制和提交验收报告,防止不合格品投入使用。 建立材料帐目,材料到货后及时办理入帐手续,经常进行材料统计,保障帐物统一。 日常材料的发放确认工作,必须认真负责,保证现场材料供应工作有序进行。材料使用过程中,应经常对现场使用情况进行检查,对不正确使用材料的行为有权制止并加以纠正。 材料应做到分类存放,在存放过程中应经常检查其安全性,防止丢失和意外损失。 1.4工器具准备 根据施工要求对施工用的机器具进行清理,组织到场,做到施工设备完好,性能可靠,使用的检验器具必须进行校验,组织专人复核验收。 2.技术准备 针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。 备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。页眉内容.

防腐保温施工组织设计方案

防腐保温施工组织 设计方案

防腐保温施工方案 施工单位: 日期: 8月16日钢结构及设备防腐保温施工方案

1. 工程概况 1. 本次冷箱防腐施工范围主要为空分主冷箱、副冷箱、大氮槽、小氮槽、液 氧槽、液氩槽及附属的栏杆、爬梯、平台、以及冷箱顶部平台加固。 2 .工作范围: 2.1 刷漆部分 名称面积备注 空分主冷箱4800 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台 副冷箱及其它氧、氮、氩槽等 800 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台 空分水冷塔、空冷塔、 分子筛A/B本体及附属管道1200 ㎡ 含栏杆、爬梯、平台注:空冷塔及水 冷塔、分子筛A/B本体及附属管道要求 至少喷涂一遍面漆。 中央大道主管廊部分保温壳刷漆㎡中央大道主管廊部分保温壳刷漆注:要求至少喷涂一遍面漆。 2.2主冷箱顶部加固及做引水通道。 2.3主冷箱四面做标识的“Logo”,设计与施工均由投标方负责。(根据公司领导要求决定) 2. 依据的图纸、文件及标准 2.1《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-88) 2.2《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99)2.3《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043- )2.4《电力建设安全施工管理规定》

2.5油漆说明书及业主相关说明 2.6《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ215-80 2.6《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.7《设备管道保温规程》HG25042-91 2.8《管道及设备保温》图集98R418 三、施工部署 3.1 工程建设目标:我公司对**********项目保温及防腐工程的建设目标是:以最短的工期、最优的质量、最优的服务、合理的造价,建成精品工程。 3.2 工期目标:严格执行甲方制定的工程进度计划及我公司根据本工程的特点所编制的详细的分项工程施工进度网络计划,并对其实行动态管理。 3.3 质量目标:全面贯彻执行ISO9002质量管理体系标准,经过对各质量要素的控制与管理,实现规范化、标准化的施工。信守合同,严格要求,杜绝一切质量事故。确保工程合格率100%,单项工程优良。 3.4 安全目标:施工中重大事故为零,轻伤率为零。 3.5 文明施工目标:按标准化工地组织施工。 3.6 项目施工管理:为了搞好本工程的施工,以获得工程质量、工期、成本、安全和文明施工的最佳效果,在本工程中我公司实行项目法施工管理,按照生产要素优化配置原则,充实相应人员,组成精干的管理层和各专业作业层。在项目经理的统一领导下,严格按项目法进行施工组织管理,合理使用人、财、物,以保证各项经营指标的实现。 3.7 项目经理由公司经理指任,项目经理部其它人员由项目经理或总工程

外墙防腐保温施工组织方案

外墙防腐保温施工方案 一、编制依据 1、88J2-4墙身——外墙保温。 2、FEWEIS TM外墙外保温系统 3、外墙外保温建筑构造图集99ZJ105(一) 4、88J2—9墙身——外墙保温(节能65%) 二、施工条件 (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (4)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 (5)建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 (6)外墙外保温施工的墙体基面的尺寸允许偏差:

三、施工流程:

基层处理→刷界面剂一遍→配专用粘结砂浆→粘贴挤塑板→挤塑板隐检验收→挤塑板打磨找平、清洁→刷界面剂一遍→钻孔及安装固定钢丝网片→配聚合物砂浆→抹聚合物砂浆→抹聚合物砂浆、验收。 四、主要施工方法: 1、基层处理 基层为钢筋混凝土墙、砌块墙、砖墙等,对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。 1、配制聚合物粘结砂浆 根据本厂生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 2、粘贴挤塑板 (1)粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。 (2)粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用点框法,是在挤塑板的周边抹80-100MM宽、10MM厚的

防腐保温安全专项施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L7386 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防腐保温安全专项施工 方案正式样本

防腐保温安全专项施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 1、建设单位:长庆油田分公司坪北石油合作开 发项目经理部 2、工程名称:P31储罐外防腐保温工程 3、建设地点:坪北经理部P31站 4、工程范围:坪北经理部P31站储油罐区 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 (4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。 (5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。

防腐保温施工方案

目录 工程名称:湖南华电常德一期 2 X 660MW项目烟气脱硫系统吸收塔及烟道EPC工程? 编号:FJLJ-A2-02a-TL-2015-011 湖南华电常德一期2X660MV项目吸收塔、烟道保温 施工方案 版本/修改Revisi on 批准日期 Releas ing Date 编写/修改 Redacted by 审核 Reviewed by 批准 Released by 福建龙净环保股份有限公司 版权所有COPYRIGHT 页数PAGE 共22页工程概况

三、工程特点 四.施工组织准备 五.主要施工机具 六.施工流程及工艺 七.保温施工说明 八.施工质量控制点 九.施工的安全风险 十.安全管理及文明施工 十一. 绿色施工方案 十二. 附表 一、工程概况 1.1工程名称:湖南华电常德一期2 X 660MW项目烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔及烟道的保温防腐。 1.2 工程地点:湖南华电常德电厂一期吸收塔及烟道。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1 安全、质量、环境法律、法规:《建筑施工手册》中国建筑出版社出版;《建筑 施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版;《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009;《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1 部分:火力发电厂DL5009.1-2014; 《建设工程质量管理条例》(国务院)

《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》( GB 18218-2000) 3.2 施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 -1:1988 (2) ISO 国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5) 《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 (7) 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》 (2000年1 月30日国务院令第279 号) (11) 《建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 (GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》 ( GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》 (GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任 务多在秋季,雨多、空气潮湿。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程 实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施 工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、 财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。

防腐、保温施工方案

低温热水发电系统工程 防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中色十二冶金建设有限公司海南炼化项目部 二0一四年九月

目录 一. 编制依据 (3) 二. 适用范围 (3) 三. 主要工程量 (3) 四. 防腐保温原则 (3) 五. 材料要求 (3) 六. 施工准备 (4) 七. 防腐施工方法 (4) 八. 保温施工方法 (6) 九. 质量保证 (7) 十.安全技术措施和文明施工 (8) 十^一JHA 分析 (9)

编制依据:

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 (GB50126-2008 ) 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 (GB50185-1993 ) 石油化工设备和管道隔热技术规范》 ( SH3010-2000) 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 (SH3010-1999 ) 《海南项目防腐涂漆和表面色规定》 (2版)(0000-GE-DP02-0002C ) 施工图纸及相关技术文件 适用范围: 海南炼化低温热水发电系统工程所属的管道、设备、阀门、操作检修用钢平台和扶梯、 支吊架及厂房钢结构的防腐保温内容。 三. 主要工程量: 1. 防腐:面积约1500m2,各种油漆约950kg ,玻璃布约700m2。 2. 保温:保温层约 38m3,保护层约866m2,阀门套67个。 四. 防腐保温原则: 1 . 防腐原则: ( 1 ) 对于不保温设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯、钢结构等应进行外部油 漆。 (2) 介质温度低于120 ° C 的保温设备、管道及其附件的外表面应涂刷防锈底漆。 ( 3) 为了便于识别起见,管道保温结构的外表要涂刷介质名称, 、;设备保温结构的 外表只涂刷设备的名 称,不予大面积刷漆。 2. 保温原则: (1) 凡外表面温度高于 50° C 、且需要减少热量或冷量损失的设备、管道及附件均 予保温。 2) 工艺生产中不需要保温的,但其外表面温度超过 防止人员烫伤的部位均予保温,具体部位如下: 度小于2100mm ; (b )靠操作平台水平距离小于 (3) 除防止烫伤的部位要求保温外,下列设备、管道及其附件可以不保温: (a )直 接通向大气排汽管道、放空气管道; (b )输送易燃易爆介质时,要求及时发现 泄漏的设备和 管道上的法兰、人孔等附件。 4) 要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道、附件及设备均予保温。 五. 材料要求: 1. 油漆材料供应商需经业主认可, 材料需符合产品质量标准并有产品质量检测报告和合格 证。 2. 油漆材料应按供应商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保存 期,不得使用过期材料。 3. 所有保温材料都必须由经过有关部门认可并通过质量检验的正规生产厂家供货, 到达现 场的成品须有生产厂的质保书。 4. 所有材料必须经过报验合格后才能使用。 60° C ,又无法采取其他措施 (a )管道距离地面或平台的高 750mm 。

罐体防腐保温-施工方案

3000m3罐体防腐保温施工工程 施 工 方 案 2011年11月23日 目录 一、工程概况................................................................................................................. 3 二、编制依据及引用标准............................................................................................ 3 三、储罐防腐保温施工前准备及要求........................................................................ 4 1. 施工前技术准备............................................................................................... 4 2. 施工现场条件准备........................................................................................... 4 3. 人力资源准备计划........................................................................................... 5 劳动力来源及组成表............................................................................................. 5 4. 动力工器具配置计划....................................................................................... 5 5. 材料采购供应计划........................................................................................... 6 四、储罐表面处理施工及要求.................................................................................... 6 1.原材料拆除................................................................................................................. 6 2.表面除锈等级和要求:..................................................................................... 6 3.喷砂方式的选择:............................................................................................. 7 4.磨料选择及需求:............................................................................................. 7 5.喷砂除锈施工方法:......................................................................................... 7 2.涂敷法施工: ..................................................................................................... 8

防腐保温施工方案

一、编制说明: 本方案仅适用于河南煤气化集团义马气化厂20万吨/年醋酸项目及附属装置工程。 二、编制依据: 1、依据设计图纸资料、相关文件及技术要求 2、GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 3、SY/T0447-1996《埋地钢制管道环氧煤沥青漆防腐层技术标准》 4、HGJ229-91《工业设备管道防腐工程施工及验收规范》 5、GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 三、工程概况: 河南煤气化集团义马气化厂20万吨/年醋酸项目及附属装置,施工内容为装置区所有设备、管道、钢结构的防腐绝热工程其中给排水地埋管道防腐采用机械除锈,除锈等级为St3级,加强级环氧煤沥青“一底二布四油”防腐,即底漆一道,面漆四道、玻璃布两道;其中生活給水管为“一底二油”防腐;地上管道、设备、钢结构采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级;设备、管道以及钢结构防腐绝热工程量以设计为准,如有变更参考变更通知单。 四、施工准备: 1、建立项目组织,明确项目部各人员的职责,保证现场施工的安全、高速、有效运行。 2、依据国家法规、各相关单位的安全规定以及本施工方案和公司的安全操作规程,对所有参与施工的人员进行安全教育与培训。

3、对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好地完成安装任务。 4、材料准备: 1)、根据供货清单检查所供材料的质量、保证资料以及规格、数量、外形尺寸、外观质量。所有施工材料都应自合格供应商处采购,并提供材料合格证明。对施工中的主要材料,按批、按比例进行抽检,根据综合检查结果决定材料是否合格,并保证施工时随用随取。 2)、做好材料标识分类和日常维护,做到防雨、防潮、防火、防盗等工作。 5、施工机具准备: 需要准备的机具有空气压缩机、喷枪、喷砂罐、砂带、喷涂机械、角向磨光机、电钻及螺钉、镀锌铁丝、钢带、刀具、毛刷、滚筒以及运货车辆等。 施工机具应确认完好,确保在施工过程中正常使用。 6、技术准备: (1)根据图纸要求,针对具体情况,编制切实可行的施工作业指导书,并对施工人员进行技术交底。 (2)找出关键及重点控制部位,作为施工重点和难点处理,必要时可编制针对性的指导书。 四、施工工艺及施工技术要求: (一)地埋管道的施工

管道防腐保温施工方案范文

管道防腐保温施工 方案范文

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 二〇一七年三月四日 目录 1. 适用范围

2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施 管道防腐保温施工方案1. 适用范围:

本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工:

设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其它杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜重复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力 试验合格后进行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要 产品质量证明书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求; c. 保温施工方法采用捆扎法。保温拼缝宽度不应大于5mm,同层应

防腐保温施工方案69904

目录 一、工程概况 二、施工、编制依据 三、工程特点 四.施工组织准备 五.主要施工机具 六.施工流程及工艺 七.保温施工说明 八.施工质量控制点 九.施工的安全风险 十.安全管理及文明施工 十一. 绿色施工方案 十二. 附表 一、工程概况

1.1工程名称:湖南华电常德一期2×660MW项目烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔及烟道的保温防腐。 1.2工程地点:湖南华电常德电厂一期吸收塔及烟道。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2014; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1)ISO国际标准 8501-1:1988 (2)ISO国际标准12944 (3)《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5)《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 (7)《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10)《工程建设质量管理条例》(国务院令第279号) (11)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12)《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13)《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB 50126-2008) (14)《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15)《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16)《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007)

设备及管道防腐保温工程施工方案

一、工程概况: xxxx设备及管道防腐保温工程, 1、设备热保温(岩棉)120台 2、加热炉,热工炉防腐油漆 2台 3、工艺管道保温(岩棉) 4、工艺管道防腐油漆 5、钢结构框架及钢平台防腐油漆 根据项目要求本工程管道设备保温材料采用岩棉板管壳、硅酸铝,保冷设备及管道聚氨脂泡沫塑料板,以及炉区设备采用铝粉有机硅耐热面漆。钢结构及钢平台聚氨脂面漆。 二、编制依据: 1、xxxx股份有限公司xx万吨/年芳烃联合装置要求及招标文件, 2、xxx 工程设计图 3、SH3010-2000《石油化工设备及管道绝热工程技术规范》 4、SH3522-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 5、SH/T3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 6、SH/T3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定 三、主要工艺过程

施工准备: 1、由于该工程实际施工工期短,所以在现场应搭建不少于300m 的材料仓库和约60 m的工场间。 2、临时棚由业主提供平面图,与不影响其他工程正常施工的条件下,选择适当的位置。 3、做好现场三通一平,保证工场间的供电。 4、组织现场施工的技术员和安装工人了解和熟悉设计要求及现场的情况,施工前应办好施工设计交底和设计变更与业主保持密切合作的态度,自觉遵守业主的规章制度。 5、做好材料进场工作,核对材料数量、规格、合格证等理化指标符合要求,材料不得露天堆放。 6、准备好所有必需的工具设备等机具,确保施工顺利进行。 7、在施工现场准备足够的防雨布,防止在施工过程中突然下雨。另外,现场设置20~30 m的临时库房,存放一天施工工作量的绝热材料。 8、在旧设备附近施工时,如遇原有物料管时,应用三防布采取隔开措施,防止工具、保温材料等废物掉到在管道、设备、仪表上,影响正常生产。 防腐: 1、防腐涂料存放仓库需满足防火要求,不得与其他化学品混放。

防腐保温专业施工方案

防腐保温专业施工方案集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

防腐保温专业施工技术方案 1.编制依据 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 《石油化工设备和管道隔热技术规范》(SH 3010-2000) 2. 施工工艺程序 钢结构、管道、设备预制→除锈→涂底漆→钢结构、管道、设备安装、检测合格→涂面漆(地下管道缠玻璃布)→交工验收 └→保温→安装外保护层→交工验收 3. 施工要求及方法 除锈 3.1.1 所有的碳钢设备及管道、设备及管道支架钢结构采用砂轮机除锈,等级达St2级要求; 涂漆 除锈后应及时涂漆,两道涂层之间涂装间隔时间要按着油漆说明书要求进行; 采用刷涂或滚涂法涂漆; 所有碳钢设备及管道、设备及管道支架钢结构都必须按设计要求的油漆进行涂刷;涂料配制与施工用的工具保持干净、不得混用; 涂漆应在干燥的环境下完成,漆膜在完全干燥后方可接触潮湿,环境温度和相对湿度不得超出说明书要求; 材料应在临时仓库混合,通常每人带入工作区域的漆不超过两升; 涂料开桶后,必须密封保存,使用涂料时应搅拌均匀,如有结皮或其它杂质,必须清除后方可使用; 多组分涂料配制时,按说明书要求定量配比; 当稀释剂用于稀释油漆时,它的体积将按照制造商的标准规范来限定; 前一道漆被检验合格后,后一道漆才能开始涂,对于任何损伤,未涂上的区域、堆积等,须提前检查出来,全部修补; 涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行,涂匀为止,不得漏涂; 当涂漆表面潮湿和有雾而又必须要涂漆时,则须除潮,待表面完全干燥才涂漆;

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温施工方案 一、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1依据招标文件工程量清单及图纸: 1.2《工程测量规范》GB50026-93 1.3《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95 1.4《电力建设施工及验收技术规范》DL/5210.1—2005 1.5《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 1.6《现场临时用电安装技术规程》JGJ46-88 1.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.8《漆膜附着力测定法》GB11720-88 1.9《漆膜耐水性测定法》GB1733-93 1.10《漆膜厚度测定法》GB1764-88 1.11《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.12《设备及管道保温设计导则》GB/T8175-87 1.13《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 1.14《设备管道保温规程》HG25042-91 1.15《工业设备及管道绝热工程及验收规范》GBJ126-89 1.16《管道及设备保冷》98R419图集 1.17《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.18《管道及设备保温》98R418图集 2、工程概况: 2.1工程名称:________工程管道防腐保温施工工程; 2.2建设单位:____________电力有限公司;

2.3主要工作量 2.3.1 标段一:汽机间地下管道除锈防腐保温; 2.3.2 标段二:除氧煤仓间地下管道除锈防腐保温; 2.3.3 标段三:锅炉间地下设备管道除锈防腐保温; 2.3.4 标段四:室内外地下采暖管到道除锈防腐保温; 2.3.5标段五:厂区管网除锈防腐保温 2.4质量标准及目标:合格争创优良 2.5承包方式:包工包料;(或清包) 2.6技术要求: 2.6.1标段一、二防腐保温具体要求:外防腐采用喷砂和手动打磨机除锈法;喷砂除锈达等级为Sa 2.5级,手工除锈等级达到Sa 2.0级 (1)碳钢表面:除去金属表面的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂质;可见的阴影条纹、斑痕残留物不得超过单位面积的5%。 (2)外防腐条件为除锈干净后进行刷漆,需底漆两遍,面漆两遍。面漆颜色符合国家标准。 2.6.2设备、管道保温技术要求 (1)保温数量:所有管道内保温一层(含铁丝);玻璃丝布一层(10目),外保护层镀锌铁皮(厚度5mm)一层。 (2)碳钢管道(主蒸汽管道除外)、碳钢设备和烟风道必须经过防腐(除锈、刷防锈漆2层)以后方能进行外保温。 (3)外表面光滑、密实、无脱落、外观大方美观。 (4)烟风道保温用抓钉、铁丝网、岩棉毡毯进行保温、复合硅酸盐保温涂料抹面,外刷防水漆二层。 (5)主汽门、电动主汽门、小汽轮机保温材料用硅酸铝针刺毯进行保温,外刷2层防水漆。 (6)汽机本体管道保温参照汽机保温说明书。

管道防腐保温施工组织设计

东一区新建管廊管道防腐保温 施 工 组 织 设 计

编制单位: 编制时间:年月日

一、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1依据甲方提供工程量清单及图纸: 1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.3《漆膜厚度测定法》GB1764-88 1.4《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.5《设备及管道保温设计导则》GB/T8175-87 1.6《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 1.7《设备管道保温规程》HG25042-91 1.8《工业设备及管道绝热工程及验收规范》GBJ126-89 1.9《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 2、工程概况: 2.1工程名称:_东一区全厂工艺及热力管网改造_工程管道防腐保温施工工程; 2.2主要工作量 2.2.1 管廊管道焊口磨光机打磨除锈,刷(佐敦)底漆4道; 2.2.2 管廊管排保温工程(全长约15000米管线); 2.3质量标准:除锈防腐符合佐敦厂商验收标准及《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》,绝热保温工程符合《工业设备及管道绝热工程及验收规范》; 2.4承包方式: 2.5技术要求: 2.5.1管廊管道焊口除锈刷漆要求:焊口采用磨光机纸砂盘除锈法,除锈等级达到St 3.0级。使用佐敦低表面处理环氧漆,每遍干膜厚度40-50μm,总膜厚要求200μm。 2.5.2管道保温技术要求:

(1)保温结构: DN300以下管道采用硅酸铝管壳+不锈钢丝+铝皮 DN300及以上管道采用硅酸铝纤维毡+不锈钢带+铝皮 在分层施工时每层保温材料须进行牢固绑扎,每层缝隙必须错开。水平管道所有纵缝不得向上。铝板环接缝搭接不小于50mm,接头用重叠凸筋,铝板纵缝采用咬接,自攻丝式铆钉备小于200mm,且每个环接缝不少于四个,铝板保护层须具备良好的防水功能。对保温材料的缝隙进行密封。 (2)保温材料算用:保护层使用0.8mm铝皮,保温层使用硅酸铝毡毯、管壳每层厚度40-60mm不等。 不锈钢丝、不锈钢带型号选用标准: DN100以下管道用:20-22#不锈钢丝 DN100-300 管道用:16-18#不锈钢丝 DN300及以上管道用:12-25mm不锈钢带 直管、弯头、法兰阀门保护层使用M3.9×13不锈钢自攻螺丝固定。 (3)管道必须经过除锈防腐以后方能进行外保温。 (4)保护层完整牢固,均匀一致,无脱落、透水、开裂、翻边、起皮和破损现象,外观大方美观。 (5)施工质量须满足《工业设备及管道绝热工程及验收规范》(GBJ126-89) (6)所有保温工程质量保证期必须大于四年。 (7)环境温度27℃无风条件下,与环境接触部位温度≦40℃。 二、施工准备工作 1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2准备所有施工期间的施工质量项目划分,检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底

相关文档