文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计说明

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计说明

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计说明
某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计说明

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计

简介:本文介绍了某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计,该系统采用总风量控制的方法,不同于静压控制的方法。

通过实践证明了该系统具有设计简单,调试及运行管理方便,系统运行稳定,工程造价低的优点。

关键字:办公楼变风量总风量控制

1.概述

该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。总空调面积1939m2。厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境。

2.设计参数

2.1 室外计算参数:

夏季室外计算干球温度:35.7℃夏季室外计算湿球温度:28.5℃

冬季室外计算干球温度:-4℃冬季室外计算相对湿度:77%

夏季大气压力:1002.0 hPa 冬季大气压力:1023.0 hPa

2.2 室计算参数:

3.目前变风量(VAV)空调系统的现状

变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。这些方法在国外使用多年,成功的例也较多。但在国使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。

在国VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VAV系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠

性、经济性有很大的影响。

4.变风量(VAV)空调系统的设计

4.1 该项目变风量(VAV)空调系统采用总风量控制的方式。每个楼层一个系统,安全教育室(6.5m层高)一个系统,

大厅设风机盘管系统,共分六个系统。

4.2 空调设备选择及参数表

层 1 台

Q=92 kW ,L=15000

m 3

/h ,

H=670Pa ,N=2.2kW *2。

办公室2 18

FTB-8H , L=800 m 3

/h

办公室3 47

FTB-8H×2, L=800 m 3/h*2

办公室4 29 FTB-10H , L=1000 m 3

/h

办公室5 26 FTB-8H , L=800 m 3

/h

仪表维修 18 FTB-8H , L=800 m 3

/h

值班室 21 FTB-10H , L=1000 m 3

/h 通信中心 95

FTB-10H×4, L=1000

m 3

/h*4

信息中心1 73 FTB-10H×3, L=1000

m 3/h*2

信息中心2 68 FTB-10H×2, L=1000

m 3/h*2

商务部

68 FTB-10H×2, L=1000

m 3/h*2

VAV 终端箱L 总=16200

m 3

/h

4.3 空调设备的布置

4.3.1 变风量吊顶式空气处理机设在每层吊顶,VAV 终端箱设在每个房间靠走廊侧楼板下,空气处理机通过送、回

风道与每个房间VAV 终端箱连接。

4.3.2 由于建筑物层高的限制送风主管道设在走廊吊顶,回风利用吊顶作为回风道。

4.3.3 安全教育室吊顶式空气处理机,设在二层机房,通过送风管,旋流送风口送风,通过设在一层百叶风口回风。

附: VAV 空调系统流程图

5.控制系统的设计

5.1该空调系统控制系统是运用现代计算机控制技术、多变量控制理论、变频调节技术、人工环境工程技术对中央空调多变量系统进行集散控制,通过各房间的温度控制器,采用模糊逻辑控制技术控制相应的VAV末端设备风机,调节该房间的送风量;同时集中控制器实时采集被控房间温度、风量及其变化趋势,进行解耦计算并由它来控制空气处理机风机变频控制器,进行总风量的实时调节。使空气处理机的总风量与房间VAV末端所需风量相匹配,使系统能耗随着环境温度及系统负荷的变化而变化,以达到最大节约电能的目的。该系统采用末端带动力的风机箱,系统控制与压力无关,一改以往VAV系统价格高,难调节的缺点。末端数字控制器带通讯接口,可实现远程监控和集中智能化管理。

5.2 该设计VAV空调系统采用总风量控制法,该控制方式的变风量系统,不同于静压控制法,它是根据系统各末端风量之和与系统当前总风量相匹配的原理设计而成的。总风量控制方式在变风量系统中具有比静压控制简单得多的结构,尤其是在末端采用风机代替风阀的方式,不采用静压调节,而是由末端实时的风量需求,采用数字信号传输及先进的控制软件,实施对风机的控制,避免使用压力检测装置,也不需要变静压控制时的末端阀位信号容易实现控制系统的解耦。

总风量控制法在控制性能上具有快速、稳定的特点,这种控制方法与压力无关,控制系统的形式得到简化,因而不仅使系统的调试工作变得容易,同时也带来控制系统可靠性的提高,减少了以后的维护工作量。

5.3 VAV空调控制系统的组成

5.3.1 VAV空调系统末端控制采用了国产VAV空调末端数字控制器F2000EDC,它集控制器、执行器于一体,带有数字通信接口的数字末端控制装置,它可实现现场温度检测设定,室温度变风量控制,能真正实现中央空调的室变风量调节。它采用微处理器及人工智能的模糊逻辑控制技术,保证了被控环境高效率,低能耗;它瞬间相应时间快,由于设在温控器的温度传感器实时检测室温度,与用户设定的温度进行比较,实时平滑地调节风机转速,从而实现风机送风量的

自动控制和无级调节。

F2000EDC面板上设计有五个人性化按键,直观方便,操作简单。它独特的超大液晶显示屏,可实时显示以下室状态:

设置温度、当前室温度、当前房间风量大小、锁定状态(锁定制冷/制热状态,锁定设置温度)、定时状态(定时开关机)等,使室空调的运行情况一目了然,使用户能直接看到和体会到控制产品的智能化。其质地选用PC/ABS高档

防火材料,精致光洁,真正满足用户追求高品质环境的需要。

5.3.2 VAV空调系统终端箱采用国产F2000FTB VAV终端箱,它是带有动力的风机箱,可使末端风压提升30~50Pa,它由低噪声离心风机、电容式电机、吸音风机箱体、保温吸声板等部件组成,具有大风量、低转速、低噪声、低能耗技

术先进等优点。

5.3.3 F2000CCU中央控制器是专为VAV空调系统空气处理机设备现场集中控制并可远程联网控制而设计的数字化中央控制器,它实时采集所有末端控制器的控制参数,加以解藕计算后控制空气处理机送风机的变频器工作,调节机组总

送风量。

F2000CCU变风量中央控制器可独立完整地控制空气处理设备。它可采集多至64个VAV末端信号,采用总风量控制法控制送风量。对多路传感器信号进行现场采集并控制相关设备;用能量平衡法精确完成变风量系统中的新风量控制;送回风温湿度的调节量控制;防冻保护,压差状态指示及控制。具有网络接口,可与上位机联网,组成中央监控管理系统。其特点是高集成度、功能完整、联网控制、现场可编程、液晶显示、中文菜单。

特点:

高速CPU ,双RS-485通道,置1024字节RAM作为数据缓冲区,置32K字节ROM作为程序存储空间,置看门狗,抗恶劣环境干扰,大屏幕点阵液晶实时显示参数设置及运行状态,中文菜单,现场编程,集成度高,联网功能。

附:控制系统原理图:

某办公楼空调系统工程施工组织设计

xx公司综合办公楼空调系统工程施工组织设计 第一章编制依据 1.1施工方案依据 本施工组织设计依据国家现行规范、标准,以及我公司按照ISO9001质量体系标准编制的质量体系程序文件,企业管理标准和管理经验,业主提供的施工设计图纸以及本工程中标文件。 1.2本设计主要引用的规范、标准: 1、《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002 4、《通风与空调工程安装工程施工及验收规范》GB50243-2002 5、《采暖通风与空气调节规范》GBJ19-87 6、《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 7、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 8、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 9、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 10、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收通用规范》GB50236-98 11、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-98 12、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-94 13、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 14、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 15、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 16、《采暖标准图集》辽宁省建筑设计标准化办公室编 17、本工程施工图要求

18、VRV(R410A新冷媒)安装技术手册 19、国家现行的有关规范、标准及规定 第二章空调工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 **市索玛尼科研所综合办公楼空调系统安装工程。 2.1.2 工程介绍 本工程主体工程建筑面积19810 m2.地下二层,地上六层, 是一个集办公、实验室、生产车间融为一体的综合性办公大楼。其中空调工程有效的施工面积为15300 m2,夏季制冷采用 VRV系统,冬季取暖采用常规暖气取暖方式。本工程的空调工程仅指夏季制冷采用 VRV系统,总造价451万元,单位造价295元/ m2。 2.1.2工程地点 **市六一路99号,六一广场东侧180米。 2.1.3招标人 索玛尼公司 2.2工作内容 2.2.1 VRV空调系统设备采购及安装。 2.2.2空调冷媒系统及空调新风系统及地下厨房送风系统的安装。 2.2.3空调冷凝水系统安装、新风机组水管道系统安装 2.2.4系统的调试、验收、培训及售后服务、保修。 2.3施工关键部位 本工程的关键部位为冷媒管道安装、连接及系统隐蔽工程等部分。 第三章项目施工管理目标 3.1工期目标 3.1.1总体工程目标控制: 空调的施工开始时间在2006年7月10日,总工期为80天。80天的工期按照整体工程的总进度,又分3个阶段: 第1阶段为50天,在主楼框架,封顶完成后,本项目进入现场开始施工作业,主要工程包括冷媒管路敷设、风管路的制作、安装、风机盘管的安装、保温等。完成空调主要设备的安装,做好隐蔽工程的验收,交给装修工程。

郑州某办公楼空调系统设计

青岛农业大学 毕业论文(设计) 题目:郑州某办公楼空调系统设计 姓名: 学院: 专业: 班级: 学号: 指导教师:

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

目录 摘要------------------------------------------------------------3 Abstract--------------------------------------------------------4 第1章工程概况-------------------------------------------------6 1.1 建筑概况-------------------------------------------------6 1.2 室外设计参数---------------------------------------------6 第2章建筑负荷计算---------------------------------------------8 2.1基本计算参数设定------------------------------------------8 2.1.1室内设计参数------------------------------------------8 2.1.2围护结构热工参数--------------------------------------9 2.1.3人员、设备和照明作息时间------------------------------10 2.1.4其他设计参数------------------------------------------11 2.2设计依据--------------------------------------------------13 2.3计算内容及基本公式----------------------------------------13 2.3.1 计算内容----------------------------------------------13 2.3.2 计算方法----------------------------------------------14 2.3.3 手算冷负荷 -------------------------------------------15 2.4天正暖通负荷计算------------------------------------------21 2.4.1天正负荷计算参数设定----------------------------------21 2.4.2天正软件负荷计算结果与分析----------------------------21 第3章冷热源系统设计--------------------------------------------25 3.1冷水机组的选择--------------------------------------------25 3.2水泵的选择计算--------------------------------------------25 第4章空气-水系统的布置设计-------------------------------------27 4.1空气-水系统的特点------------------------------------------27 4.2状态点的确定----------------------------------------------27 4.3 空气-水系统的计算-----------------------------------------28 第5章气流组织的设计--------------------------------------------33 5.1送、回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.1送风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.2回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.2全空气系统气流组织计算-------------------------------------33 5.3送、回风口的风量及尺寸-------------------------------------33 5.4空气-水系统气流组织计算------------------------------------34 第6章空调水系统设计---------------------------------------------35 6.1水系统的布置和选取-----------------------------------------35 6.2水系统的水力计算-------------------------------------------35 第7章管道的设计-------------------------------------------------38 7.1消声隔振措施-----------------------------------------------38 7.2管道的保温防腐设计-----------------------------------------38 总结-------------------------------------------------------------39 参考文献---------------------------------------------------------40

北京某办公楼中央空调设计案例

北京某公司

目录 第一部分、热泵系统简介 (3) 一、水源热泵系统特点 (3) 二、地源热泵系统特点 (4) 第二部分、项目简介 (5) 一、项目概况 (5) 二、设计理念 (5) 第三部分、空调系统设计 (5) 一、设计依据 (5) 二、设计计算参数 (6) 三、系统原理 (6) 四、末端设计 (9) 五、机房设计 (9) 六、冷热源设计 (10) 七、投资汇总 (11) 第四部分、运行经济分析 (11) 一、系统运行费用 (12) 二、年投资分析 (13)

第一部分、热泵系统简介 一、水源热泵系统特点 水源热泵是一种利用地球浅层水源,吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球浅层水源温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是冬季从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量。 水源热泵机组的优、缺点: 1)水源热泵可利用的水体温度冬季为10-15℃,水体温度比环境空气温度高, 所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为15-20℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵空调系统,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。 2)运行稳定可靠:水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气 的变动。是很好的热泵热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 3)地下水含有各种矿物质、化学元素、对热泵机组换热器形成腐蚀、结垢现象, 影响机组的使用寿命,同时由于机组结垢影响换热量,考虑设计余量,增加初投资。 4)随着全世界淡水资源的紧缺,作为储备资源的地下水体,多数国家都限制其 开发利用。 5)用后尾水的回灌问题增加部分运行费用。 6)水井循环泵通常为潜水泵,潜水泵工作环境恶劣,维护量大,同时水井也要 定期维护。

哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计 说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words:PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine;Chillers

华中科技大学暖通空调毕业设计—西安市某办公楼空调系统设计

毕业设计[论文] 任务书姓名班号院系 同组姓名指导老师 一、课题名称 西安市某办公楼空调系统设计 二、课题内容 1.设计地点:西安 2.夏季室内设计温度:26-28℃ 3.夏季制冷,冬季供暖系统设计 三、课题任务要求 1.空调系统冷负荷,热负荷计算 2.空调系统水力计算 3.用CAD绘制空调系统施工图及系统图 4.空调系统设备选型 5.完成毕业设计论文

四、同组设计者 五、主要参考文献 1.陆耀庆,《实用供热空调设计手册》,中国建筑工业出版社; 2.赵荣玉,《空气调节》,中国建筑工业出版社; 3. 采暖通风空气调节设计规范 GBJ19-87 4.有关空调设计资料、图集; 5. 柴慧娟,《高层建筑空调设计》,中国建筑工业出版社. 指导老师签字_____________ 教导主任签字_____________ 年月日 (此任务书装订时放在毕业设计报告第一页)

空调工程设计任务书 一、设计原始资料 1、某办公楼建筑图纸(8层),包括建筑平、剖面图13张图纸,本建筑为八 层综合大楼,以中小型办公室,标准客房为主。 2、本建筑位于西安市,按当地气象条件计算。 3、动力资料:按选定的冷热源形式进行设计,本设计采用夏季冷源,冬季 热源,均由风冷热泵机组提供。 二、设计内容与要求 设计内容包括:设计计算书和设计图纸 (一)计算说明部分 1、空调负荷计算 2、空调系统方案选择 3、空调设备选择计算 4、空调房间气流组织计算 5、空调系统风道设计 6、水系统设计计算 7、管道保温消声设计与设备减震设计 8、设计及施工说明 (二)设计图纸部分 1、设计与施工说明1:100 2、设备材料表1:100 3、空调系统水原理图1:100 4、空调系统风管平面图1:100 5、空调系统水管平面图1:100 6、空调设备安装大样图1:10 7、空调水管轴侧图1:50 (三)设计要求 1、设计说明书按一定格式编写,除设计要求部分外要有封面,目录, 后附参考资料名称。设计计算部分可适当采用表格。要求计算准确,

办公楼中央空调设计系统案例

办公楼中央空调设计系统案例 工程概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总建筑面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的工程。 1、空调方案 本设计主要选用大型风冷单螺杆式热泵机组,采用独立新风加风机盘管系统,但对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。在整个设计过程中注重自动控制在空调中的应用,从节能、实用、经济和美观四方综合考虑,力求暖通与建筑的完美结合,体现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。在此项目中使用风机盘管加新风系统具有一下优点: 1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用 2)各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好 3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间 4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装 5)只需新风空调机房,机房面积小 6)使用季节长 7)各房间之间不会互相污染 2、系统划分 考虑到此建筑处在县中心地带,面积宝贵,所以制冷机组设置在裙楼屋顶。空调机组设在大楼屋顶,为尽量减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个,整个项目为一个:水系统1至8层;功能主要为办公室,系统采用灵活性大、节能

效果好的风机盘管加新风系统,对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。 3、主要主要设计气象参数 1)长沙地区室外设计参数 夏季:空调室外计算干球温度35.8℃空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算温度33℃空调室外日平均温度32.7℃ 冬季:空调室外计算温度-0.8℃空调室外计算相对湿度81% 室外通风计算温度5℃室外平均主导风向NNE 2)室内设计参数 室内设计温度:冬季18℃相对湿度45%夏季26℃相对湿度60% 4、冷热负荷计算 通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏季总冷负荷为1080kw 5、空调设备选型(表一) 该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取1188kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。 表一30SHP750-模块A机组参数

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书定稿版

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

青岛农业大学 毕业论文(设计)题目:合肥市某综合办公楼空调系统设计 姓名:季广学 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级: 2010级2班 学号: 20103012 指导教师:梁泽德 2014年 6月3 日

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日指导教师签名:日期:年月日

合肥市某综合办公楼空调系统设计 建筑环境与设备工程专业季广学 指导老师梁泽德 摘要:本设计为合肥市保一集团公司科研信息中心综合办公楼中央空调系统,通过对建筑内部的空气温度,湿度和洁净度的控制,从而营造人体感觉舒适的室内工作环境。建筑性质:民用建筑工程设计等级,二级。地上,9层办公楼、地下,一层。占地面积为892.5㎡,总建筑面积为8326㎡(不包括地下室),地下室为262.5㎡,总高度为34.3㎡。由于所在地冬季无集中供暖,故采取热泵空调系统,夏季供冷,冬季供热。 设计的内容包括:1~2层是大厅、产品展示区、外贸部,都是大空间;3~9层是大空间的活动厅和会议室以及面积相对较小的办公室和休息室。所以,1~2层可采用全空气空调系统,过渡季节可采用全新风系统;3~9层可采用全空气与风机盘管加新风的混合系统。楼梯间做加压送风,厕所设置机械排风。其中风机盘管处理室内回风,承担室内围护结构和人体照明等冷负荷,新风机处理室外新风,新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷,而风机盘管承担全部室内冷湿负荷,盘管在湿负荷下工作。新风负荷由新风机组承担,进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管的结露现象可得到改善。 1.空调系统的划分与系统方案的确定,冷源的选择。 2.室内热湿负荷的计算,利用焓湿图进行冬、夏季工况分析。3.室内送风方式与气流组织形式的选定。4.完成风、水管道的布置及水力计算。6.进行空气处理设备的选择计算,并确定出各种设备的规格、型号和数量。7.空调机房设计。 8.风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等。

办公大楼中央空调系统设计

办公楼中央空调设计 摘要:本设计为长沙市巨龙公司办公楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。建筑共二层,总面积为1001.84 m2两层净高均为 3.9m。要求采用空调夏季制冷冬季供暖。设计的空调 系统采用风机盘管一新风系统,选用水冷机组制冷冻水供冷,冬季依靠市政集中供热采暖。 设计的内容包括:选定合适空调系统的类型并确定设计方案,计算部分也十分重要,例如:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计等内容。除此之外,还需要进行空调末端处理设 备及机房辅助设备及的选型。需要结合所选择的空调系统的特点及办公楼的建筑结构选择合适的空调机组及末端设备,合理的布置吊顶内风管与水管的位置。并根据所选择的空调机组选配合适的辅助设备:冷冻水循环水泵,冷却水循环水泵,开式水箱,冷却水塔,及相应的水管风管阀门等。 关键词:办公楼;中央空调;水冷机组;风机盘管一新风系统 THE CENTRAL AIR-CONDITION OF OFFICIAL BUILDING ABSTRACT : The design of central air-conditioning system for the building of a Changsha JuLong company is aimed to get a comfortable working condition indoors. The total area of the building is 1001.84 m2 . The height of the both floor are all 3.9 meters. The air-condition system is designed to supply cool air in summer, and a fan coil units (FCUs)--fresh air system is selected and central screw water chillers are used to provide the chilling water needed. In winter, the municipal central heating system is used to supply heat and keep official room warm. Some of the main points in this design are given as follows:To design an appropriate air-conditioning system for the building, the overall analysis is important. This includes the calculation, such as cooling load calculation, the estimation of system zoning; the design of air duct system and calculation; the estimation of air distribution method and the selection of relevant equipments; the design of water system and the analysis of its resistance losses; the plan of the insulation of air duct and chilled water pipes; etc.. Meanwhile, equipment selection is also an essential part of the design. According to the requirement, a fan coil units (FCUs)--fresh air system is appropriate. Thus ,the main process equipment, i.e. the chiller, the fan coil units, the circulating water pumps, the cooling tower, are also determined in the design considering their characteristics and working conditions. KEY WORDS: official building ;central air conditioning ;cooling water chiller ;fan coil units (FCUs)--fresh air system

浅谈办公写字楼建筑中的空调系统设计

浅谈办公写字楼建筑中的空调系统设计 1空调的发展 1.1变频空调的发展 变频空调是目前空调消费的流行趋势。它与一般空调比,有着高性能运转、舒适静音。节能环保、能耗低的显著特点,它的出现改善了人们的生活质量。 1.2无氟空调的发展 臭氧层破坏是当前全球面临的重大的环境问题之一,由于以前空调业所采用的传统制冷剂对臭氧层有破坏作用及产生温室效应,对大气造成破坏,因而无氟空调是众所期待的产品。近年来以海尔空调为代表的无氟空调的出现,标志着无氟空调时代的来临。 1.3舒适性空调的发展 健康是空调业发展的主题之一。以前的空调采用了多种健康技术,如负离子、离子集尘、多元光触媒等,这些技术的运用使空调产品的健康性能得到了极大提升。海尔空调把负离子、离子集尘、多元光触媒、双向换新风、健康除湿等领先技术在内的高科技手段组合起来使用,发挥了巨大的威力,而未来空调进步的一个方向也就是对各种技术的灵活使用。空调气流的舒适度是健康空调的另一个标准。传统空调的送风方式简单直吹人体,易引起伤风、感冒、头痛、关节痛等不舒适状态,因此新近推出的风可以从周围环绕,而不是对人直吹,通过改善空调送风的气流分布,令人感觉更舒适的空调——环绕立体送风、三维立体风的健康空调成了热销产品也就不足为奇了。 2空调系统优点 2.1每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足不同场所的各种空调要求; 2.2该空调系统采用水系统,送回风温差小,避免了夏季直接蒸发式空调的“强冷风感”及冬季集中供暖的“燥热感”; 2.3系统室内机暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用;而普通空调裸露于空调场所,灰尘等的不断污染,使空调外观发黄,并很大成度地缩短了空调的使用寿命。一般情况下,普通空调的使用寿命在5-8年,中央空调的使用寿命在15-20年。 3空调系统的选择 3.1家用中央家调系统的分类及比较选择 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,但室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,且为一开全开式,各空调房间不能单独控制温度。 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适性较高,室内噪声低;但水系统较杂,初投资中等; 运行费用小,占用空间小,室内噪声低,但安装要求高,需专业安装,若发生制冷剂渗漏,检漏较困难,且渗漏到相当浓度,会对人体造成危害分析该办公室平面图,单独控制的区域较多,再经过以上比较选择,选用风冷热泵机组加风机盘管为最佳选择。 3.2为了保证向用户提供一个安全、舒适、高效、和谐的工作环境,家用中央空调应满足以下技术要求:

建筑开题报告范文 xx某办公楼空调系统设计

建筑开题报告范文 xx某办公楼空调系统设计题目:xx某办公楼空调系统设计 学院名称:土木建筑学院 专业班级:建筑环境与设备工程07-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 一、本课题的研究目的和意义 要求我们巩固和加深已学过的基础理论和暖通空调专业知识,培养自己综合应用所 1. 学基础知识和专业技术技能,进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能。 2. 通过在老师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务,掌握建筑环境与设备工程设计、施工、管理的基本程序和方法,了解我国有关的技术规范、方针和政策,并能够正确查询和使用。 3. 通过课程设计,可以使我们综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;从而得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力,学会针对自己需要解决的问题,如何广泛而尽可能地搜集有关资料和研究成果,了解本专业现状和需要进一步解决的问题。 4. 培养自己深入调查研究,联系实际问题,从技术、经济等方面全面分析和解决实际问题的方法、阐述自己观点的能力,培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 一、本课题的主要设计研究内容(提纲)

1)先熟悉设计资料,准备必要的设计手册,材料等; 2) 根据提供的建筑图纸和其他资料规范等以及教师给定的设计地点,计算夏、冬两季冷、热、湿负荷; 3) 空调系统设计方案的选择,包括确定室内送风状态,送风量,新风量及换气次数,确定夏、冬两季空气处理过程等; 4) 确定空调系统气流组织,进行气流组织方面的计算; 5) 空调水系统的设计; 6) 空调系统设备的选择与机房的布置,如风道,选择风机型号等,; ) 绘制空调系统施工图纸,图纸绘制应符合国家制图标准,表达准确,图面整洁; 7 8) 编写设计说明书,包括原始条件,设计计算公式和相关数据,文字说明及附图,字迹工整,计算准确,简明扼要。 三、文献综述(国内外研究情况及其发展) 高层建筑先后在美、欧等层或大型民用建筑。经多年的引进、消化与经济发达地区兴起。迄今,遍及世界的许多研究开发,迄今有关空调设备生产厂家和年现代化都市,高层饭店、百货商场、办公大楼设备台数均有了大幅度的增加,产品的品楼及多功能的商用、居住建筑已比比皆是,性能日趋完善,国产化程度不断提高,并且还将保持与日俱增的势头。 高层建筑形成了国产品逐步取代进口产品的局面。迅速发展向传统的空调方式提出了挑战,另一方面,按国内的应用现状来看,存些新的实用系统应运而生。在的问题不少:设备制造品种少,未能完善多年的实践证明,在节约建筑空间、适系列化;制造工艺水平仍较落后自控设备空间负荷需求参差和多变,以及运行经济配套与调节性能提高等方面问题尚多。

空气调节课程设计_某办公楼中央空调系统设计

课程设计说明书 学院:船舶与建筑工程学院 姓名: 班级: C08建环(2)班 学号: 题目:某办公楼中央空调系统设计 指导老师: 浙江海洋学院教务处 2011年06 月25 日

附2: 浙江海洋学院课程设计任务书 2010—2011学年第2学期

附3: 浙江海洋学院课程设计成绩评定表 2010—2011学年第2学期 学院船舶与建筑班级C08建环(2)班专业建筑环境与设备工程

上海某办公楼办公室空调设计 前言 空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,它满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。 在二十世纪六,七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller! 在空调历史中,美国已经发展和改进了有风管的中央单元式系统,并得到了正在现场安装和修理有风管的单元式空调系统的空调设备分销商和经销商的强力支持。WRAC是最简单和最便宜的系统,能够很容易的在零售商店中购得,并在持续高温来的时候自己安装。同时,无风管的SRAC和SPAC自70年代起在有别于美国市场的动力下在日本得到发展和改进。之后,设备设计和制造技术在90年代被转让到中国,这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电劝机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的。在90年代中国也从其它先进国家吸收了较大型空调设备的先进高新技术,并与多数是美国的大公司组成合资企业。我国于1931年首先在上海纺织厂安装了带喷水室的空气调节系统,其冷源为深井水。随后,也在一些电影院和银行实现了空气调节。

某办公楼中央空调设计课程设计

课程设计 题目:某办公楼中央空调设计

一、课程设计的目的 课程设计是工科大学生实践教学的一个重要环节,是毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过课程设计,可以培养学生独立工作、独立思考并运用已学的知识解决实际问题的能力;使学生在如何进行暖通空调工程设计方面进行一次全面的、系统的训练,为今后工作打下良好的基础。 二、主要设计内容 中央空调系统设计 房间冷负荷计算,系统冷负荷计算,送风量、排风量和新风量的计算;空调风系统、水系统的平面布置图和系统图的布置和绘制,空调风和水系统的水力计算,空气处理设备的选择和布置、空调末端设备和附属设备的选择和布置等。 三、主要技术指标或主要设计参数 1、工程概况 该建筑为成都市某办公楼,层高为22.2m,地上五层,整体建筑以办公为主,已给出建筑平面图,立面图和各个房间的功能,要求做出本综合办公楼中央空调系统工程设计和房间通风系统,从而为整个建筑提供一个舒适的环境。 该工程的设计内容为:办公大楼夏季的空调设计及通风。 2、设计参数 (1)室内设计参数 2)室外设计参数

表2成都市室外气象参数表 3冷热源温度: 夏季冷冻水供回水温度为7℃/12℃。

成都某办公楼中央空调设计 摘要: 本设计为成都市某办公楼中央空调设计,该建筑总建筑面积为6463.1㎡,总高度为22.2m,首层高度为4.2m,二到四层为3.9米,五层为4.5米。 成都市属于夏热冬冷地区,本建筑夏季最大总冷负荷为275.7KW。根据本建筑的特点,一层到四层采用空气-水系统;采用风机盘管加新风系统。五层会议室空间大,人员密集,采取全空气系统。整栋建筑负荷均由冷冻水承担。在整个建筑暖通空调设计过程中,严格按照国家相关规范的规定,以节能、舒适、环保为原则,合理布置管道,确保室内空气组织均匀流动,满足室内温度、湿度和空气质量要求。 关键词:风机盘管加新风系统全空气系统冷冻水系统新风机组

相关文档