文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给水系统打压试验记录和清洗记录

室外给水系统打压试验记录和清洗记录

室外给水系统打压试验记录和清洗记录
室外给水系统打压试验记录和清洗记录

室外给水管道系统压力试验记录

内质检软件登记号:64180201

室外给水管道系统清洗记录

室外生活给水管道消毒记录

C05-3-05-001

C05-3-12-001

C05-3-14-001

内质检软件登记号:64180201

开工报告

给水系统冲洗试验记录

灌水试验记录 试验时间:年月日 工程名称新慧翠湖天地项目一期工 程B16#楼 总包单位合肥建工集团有限公司 试验项目部位一~六层分包单位 试验要求 根据要求,室内排水系统排水管道安装完毕后,需进行灌水试验,管道满水后,观察15min后,水面下降后,再满水观察5min水面不降,管道及管件接口无渗漏现象,试验为合格。 试验情况记录 先将管道出水口堵死,然后管道满水后,观察15min水面不降,且无渗漏现象,试验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。

排水系统雨水管道灌水试验记录 试验时间:年月日工程名称合肥科技实业园C-4厂房总包单位合肥义城建设公司 试验项目部位一~四层分包单位/ 试验要求 根据要求,室内排水系统雨水管道安装完毕后,需进行灌水试验,管道满水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水1h观察管道无渗漏现象,试验为合格。 试验情况 记录 先将管道出水口堵死,然后管道满水后,观察1h水面不降,且无渗漏现象,试验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。

给水系统通水试验记录 试验时间:年月日工程名称合肥科技实业园C-4厂房总包单位合肥义城建设公司 试验项目部位一~四层分包单位/ 试验要求 根据要求,给水系统安装完毕后,需进行管道通水实验,接通自来水后开启阀门、水嘴等处放水,应使各放水点水流充足,水流稳定,实验为合格。 试验情况记录 给水系统管道接通自来水后,开启阀门,逐个打开水嘴放水,观察发现各放水点水流充足,水流稳定,此实验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。

消防、给水管道水压试验方案

编号: 化工一厂污水预处理装置改造项目 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

XX建兴建工集团XX 化一污水项目经理部 2017年4月24日 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

项目名称:化工一厂污水预处理装置改造项目 编制单位:XX建兴建工集团XX 编制人:年月日审核人:年月日批准人:年月日

一、工程概况 工程名称:化工一厂污水预处理装置改造项目-室外给排水管道。 本工程为室外地下管道,其中包括(生活、低压消防水管道、含油污水压力流管道、生活污水管道、污泥重力流管道、检查井、阀门井、消防栓井、化粪池、室外消火栓及消防器材) 二、编制依据 设计图纸 《石油化工给水排水管道工程施工及验收规X》(SH/T3533-2013) 施工现场临时用电安全技术规X JGJ46-2005 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 石油化工施工安全技术规程SH3505-2011

三、压力试验施工方案 施工准备 ①、试验X围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 ②、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内,其精度为1.5级,表的满刻度值为被测压力的2倍,压力表2块。 ③、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐,施工现场周围消防管道用水。 ④、按试验的要求,管道已经固定。 ⑤、待试管道与无关系统已用盲板隔开。 ⑥、验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑦、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ⑧、试当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。 2.试压材料及设备: 管材φ168×6mm 盲板厚10mm 泵1台 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 3.试压步骤: ①、打压分段: 打压系统连接装置及分段见示意图:

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表; 分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力。第一次试压:10分钟内降压,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为,计算并填表。 (1)根据查表得知,试验压力为工作压力的倍,试验压力为 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压 Mpa,所以,10分钟降压值为12= Mpa。 (3)根据表得知,允许渗水量为L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为,所以,渗水量q= W/(T 1-T 2 ) =120=min,折合平均渗水量为×1000/155= L/(min)·(km) 填表如下:

计算:q= ) (21t t W

给水管道水压试验方法

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工 程给水管道 压 力 测 试 方 案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日

目录 一、工程概况 二、压力试验依据 三、压力试验程序与方法 四、验收 五、安全 六、施工注意事项 给水管道工程压力试验方案 一、工程概况 1.工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2.工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3.闭水工程量介绍:本项目压力试验主要为给水工程压力试验 二、本方法依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定: “给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过 MPAa,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h,压力降不得超过 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 三、给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气

给水管道试压试验方案

给水管道试压试验方案 年月日 给水管道试压试验方案 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用0-1.5MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要

安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安装DN20球阀,打压时连接打压泵,泄水时连接水表,测量降压时的出水量。 (3)进水端盲板与鞍型排气三通相连,鞍型三通上口安装DN100排气阀一个,进水盲板上口钢管上有1个DN20钢管,用于安装压力表。 8、各类阀门在使用前应清除阀门内污物,检查阀杆是否转动灵活,以及阀体、零件等有无裂纹、砂眼等。阀门安装的位置及阀杆方向,应便于检修和操作,安装平正牢固。 9.试验前准备好水温计。 10.根据试验泄水量计算,准备容积池。 11、主要设备

工程室内给水管道水压试验记录(表格记录)

工程名称新塘路(新风路-新业路)综合整治 工程景观绿化I标段 分项工程名称给排水分项 施工单位杭州市园林绿化股份有限公司专业工长陈洪翼试验日期年月日 部位森禾广场材质PE 规格63、50、 40 单位米 数量310 试验介质水介质温度11℃气候温度12℃试验内容强度试验严密性试验 管段编号 工作 压力 (MPa) 试验 压力 (MPa) 持续时间 (min) 压力 降 (MPa) 试验 压力 (Mpa) 试验时间(h) 压力降 (Mpa) 试验 情况起始终始 起始终止 森禾广场 前给水管 0.6 0.9 7:00 8:00 0.04 0.69 8:00 10:00 0.02 不渗不漏 施工单位检验评定结果给水管材采用PE管,试验压力表设在本层支管上,加压泵缓慢升压,系统压力升至试验压力0.9Mpa观察1h,然后试验压力降到0.69 Mpa稳压2h,压力降如表所示,外观无渗漏,符合施工验收规范GB50242-2002要求。 施工单位检查评定结果符合要求 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师:

工程名称新塘路(新风路-新业路)综合整治 工程景观绿化I标段 分项工程名称给排水分项 施工单位杭州市园林绿化股份有限公司专业工长陈洪翼试验日期年月日 部位百安居西侧材质PE 规格63、50、 40、32 单位米 数量130 试验介质水介质温度13℃气候温度13℃试验内容强度试验严密性试验 管段编号 工作 压力 (MPa) 试验 压力 (MPa) 持续时间 (min) 压力 降 (MPa) 试验 压力 (Mpa) 试验时间(h) 压力降 (Mpa) 试验 情况起始终始 起始终止 百安居西 侧给水管 0.55 0.83 7:30 8:30 0.02 0.63 8:30 10:30 0.02 不渗不漏 施工单位检验评定结果给水管材采用PE管,试验压力表设在本层支管上,加压泵缓慢升压,系统压力升至试验压力0.83 Mpa观察1h,然后试验压力降到0.63 Mpa稳压2h,压力降如表所示,外观无渗漏,符合施工验收规范GB50242-2002要求。 施工单位检查评定结果符合要求 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师:

供水管道水压试验记录表

供水管道水压试验记 录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

给水管道水压试验方法及灌水试验

给水管道水压试验方法 依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPAa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力. 注: 1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验. 2. 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关 闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验. 3. 管道排空是为了保证室内给水管系统试压泵压力试验的准确性,一定要认真做好.

室外给水管道打压试验

给水管道打压试验 水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。室外给水管道一般是指用于输送自来水的室外主管。室外室内的差别是以水表为界。压力试验是指新装完毕的管道必须通过高于常用水压倍数的压力测试,才能正常通水使用。 (1)检验依据 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002) 9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏,管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 (2)所需工具和材料 试压泵、管钳、压力表、手电筒、管件(弯头、直接)等 (3)作业过程 1)打开水压试验管路中阀门,开始向系统注水。 2)开启系统上各高处的排气阀,使管道内的空气排尽。待灌满水后,关闭

排气阀和进水阀,停止向系统注水。 3)打开连接加压泵的阀门,用电动式试压泵通过管路向系统加压,同时拧开压力表上的旋塞阀,观察压力表升高情况,一般分2~3次升至试验压力。在此过程中,每加压至一定数值时,应停下来对管道进行全面检查,无异常现象方可在继续加压。 4)强度试验压力为1.5倍工作压力,管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏,管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 (4)现场图片 a.打压接电 b.接头制作 c.管材连接

室外给水管管道分段试压技术方

****室外给水管管道分段试压技术方案编制:审核:审批: 一、编制说明 针对室外给水管网的试压编制本施工方案,以指导施工,保证施工安全。 二、室外给水系统概况 性接口,管材有效长度为6米。 三、施工方案 本工程为配合园区道路建设工程,受市政道路施工影响较大,根据本工程施工现场环境条件采用机械开挖人工配合,我方将加大施工管理力度,做好施工机械设备组织、保养维护、施工材料供应、运输,施工人员动员、组织、安全、文明施工教育、施工宣传工作。 本工程施工采取各工序平行、交叉、流水作业,工程施工需要计划安排施工机械、设备、劳动力,同时进场施工。为了不切断生产道路配合主体施工和园区道路工程建设,根据现场实际情况以及室外管网构成特点管道的试压采用分段的方式进行。 (一)试压分段 管1套,20*70螺栓8套,DN100橡胶密封环1套。 9、10#楼北侧末端及15#楼预留出部分:DN200法兰短管1套,20*70螺栓28套,DN200橡胶密封环1套,DN100法兰短管2套,DN100橡胶密封环2套。 10、11#楼南侧西头末端部分:DN100法兰短管1套,20*70螺栓8套,DN100橡胶密封环1套。 11、12#楼南侧东头拐角处部分:DN200法兰短管2套,20*70

螺栓24套,DN200橡胶密封环2套 (二)管道试压 1、试压表用表盘直径150毫米,精度1.5级的1.6MPa,压力表使用前进行检查校正,符合检验标准方可使用。 2、管道试压:首先将敷设好的管段用法兰短管及橡胶密封环封闭,形成密封系统;然后用采用试压泵缓慢加压至试验压力,本工程给水管道设计试验压力为1.0MPa,,并分别检查后背、三通及管道接口。执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)之规定既10分钟内压降≤0.05MPa,且管口无渗水,管身无裂纹破损为试压合格。 施工负责人签字:监理单位代签字:年月日年月日

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

室外消防 给水管道试压方案

河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程 室外消防、给水管道试压专项方案编制: 审核: 审批: 编号:HBSJ-HBXXZX-SG(16)-022 日期:2016年8月23日 河北省第四建筑工程有限公司 一、编制依据: 1. 河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程施工图纸。 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、工程概况: 1.工程项目概况 项目名称:河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程;建设单位:河北省经济信息中心、河北省社会公益项目管理中心;监理单位:河北远大工程咨询有限公司;施工单位:河北省第四建筑工程有限公司;项目地址:河北省石家庄市新华区合作路312号,省经济信息中心院内。

三.消防、给水管道试压、冲洗及严密性试验: 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;试验完成后,应及时拆除所有盲板及临时管道并签写记录。 1. 试压准备: 1.1水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等经复查符合设计要求。 1.2 试验用的压力表设置2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5倍~2倍。 1.3 将管网所有出水口全部封堵完毕,泄水口已接入室外雨水管道,试压泵运转正常,生活水源接入试压泵。 1.4 试压介质:生活水;试压方式:电动试压泵注水。 2.消防环网水压强度试验: 2.1 对消防环网注水时,应将环网内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.96MPa),稳压30min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 3消防水池给水管道水压强度试验: 3.1 对消防水池给水管道注水时,应将管道内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.6MPa),稳压10min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 4.冲洗要求:

供水管道水压试验记录表

共享知识分享快乐 2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径试验段长度 管材接口方式 (mm)L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 达到试验压力恒压结束 试次数 注的时间t1时间t2 验 水1 方 法2 法 3 评语强度试验严密性试验

共享知识分享快乐 施工单位设计单位监理单位施工班组 建设单位 参加单位 及人员 给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mp a):由设计出; 2.试验压力(Mp a):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mp a):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t):观察记录; 1 (2)恒压结束时间(t):观察记录; 2 (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T-T); 12 (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6Mpa。

给水管道水压试验方案(完整版)

给水管道水压试验方案 一、工程概况 本工程为汉阳区磨山村城中村改造开发E地块工程(一期)一标段,A11#、B08/09#为33层,C02#为32层。本工程供水系统竖向分区供水:本工程1~2层住宅用水由市政给水管网直接供水,供水压力为0.27MPa,下行上给。住宅加压给 水系统分为四个区,共设二套变流恒压加压泵组。生活加压给水设备设于给水加 压泵房。划分具体如下:一区为3~10层,二区为11~18层,三区为19~26层,四区 为27~33层(C02#楼为32层)。一区二区合用一套低区生活给水泵组,低区加压 水入口压力为0.70MPa;三区四区合用一套高区生活给水泵组,高区加压水入口 压力为1.10MPa。给水管为PP-S内涂塑钢塑复合管,采用减压阀分区,入户压 力超0.35Mpa时采用支管减压;进户给水管为PPR塑料管。 二、具体方案 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 1.压力试验准备阶段应注意问题: ①、试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成, 安装质量符合有关规定。 ②、管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 ③、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内, 其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于 2块。 ④、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐。 ⑤、按试验的要求,管道已经固定。 ⑥、待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 ⑦、待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 ⑧、试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑨、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措

SG-A003管道工程水压试验记录

SG-A003 管道工程水压试验记录 工程名称分项工程名称给水系统 验收部位泵房截止阀施工单位 项目负责人专业工长施工班组 管段号材质设计工作 压力 (MPa) 温度 (℃) 强度试验严密性试验 介质 压力 (MPa) 时间 (min) 结论介质 压力 (MPa) 时间 (㎜) 结论 1 钢管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 2 铝塑管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 施工单位检查评定结果 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降为合格。 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 本表一式四份,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各留一份。 四川省建设厅制

SG—A003填写说明 此表可使用于给排水热、冷水管(钢管、符合管、塑料管)、普肖管、自消管、空调供回水管、冷却水管、气管的强度和严密性试验,仅以室内给排水管说明如下。 一、主控项目中: 1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验乓力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 MPa。 检查方法:金属及复合管给水管道系统试验压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力,检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小咐,压力降不得超过0.03 MPa,然后在工作压力的1.15-倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 2.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。 检查方法:观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。 3.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方能使用。 检查方法:检查有关部门提供的检测报告。室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检查方法:观察和局部解剖检查。 二、一般项目中: 给水引人管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检查方法:尺量检查。 三、试验压力,饰演过程,允许压降应符合相关分部工程的规范。

给水管道水压试验记录填写说明

附件 根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)要求,输配水管道安装完成后,应根据以下要求进行水压试验: 1 长距离管道试压应分段进行,分段长度不宜大于1000m 2试验段管道灌满水后,应在不大于工作压力条件下浸泡,金属管和塑料管的浸泡时间不少于24h,混凝土管及其有水泥沙浆衬里金属管的浸泡时间不少于48h。 3 试验压力应不低于本规范表 6.0.7中规定的设计内水压力;当 水压升到试验压力时,保持恒压10mi n,检查接口、管身无破损及渗漏现象,实测渗水量不大于表10.4.5规定的允许渗水量时,可认为管道安装合格。 表10.4.5 严密性试验允许渗水量单位:L/ (min ? km)

附:给水管道水压试验记录填写说明 1. 设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2. 试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4. 允许渗水量L/(min) ? (km):查表7.3.16 ; 5. 注水法 ( 1)达到试验压力的时间( t 1):观察记录; ( 2)恒压结束时间(t 2) :观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W( L):观测记录; (4)渗水量q(L/min ):计算,q=W / ( T1-T2) ; (5)折合平均渗水量L/(min) ? (km):计算渗水量x 1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m管径为①100mm管材为PE接口种类为热熔连,设计最大工作压力 0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8: 30,恒压结束时间t2 为10: 30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 ( 1)根据查表7.3.15 得知,试验压力为工作压力的1.5 倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min) ? (km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t1 )为8: 30',恒压结束时间(t2)为10: 30', 有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/( T1-T2) =0.52/120=0.00433L/min ,折合平均渗水量为0.0043 x 1000/155=0.028 L/(min) ? (km) 填表如下:

室外消防给水管道试压方案

河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程室外消防、给水管道试压专项方案 编制: 审核: 审批: 编号:HBSJ-HBXXZX-SG(16)-022 日期:2016年8月23日 河北省第四建筑工程有限公司

一、编制依据: 1. 河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程施工图纸。 2.消防环网水压强度试验: 2.1 对消防环网注水时,应将环网内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验

压力(0.96MPa),稳压30min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 3消防水池给水管道水压强度试验: 3.1 对消防水池给水管道注水时,应将管道内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.6MPa),稳压10min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 4.冲洗要求: 4.1管网冲洗在强度试验合格后进行。 4.2 冲洗用自来水进行,由试压口注水,通过末端泄水装置放水。 4.3冲洗前,对系统的仪表采取保护措施;应对管道的基础、支墩等进行检查,必要时应采取加固措施; 4.4 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理; 4.5 管网冲洗的水流方向与灭火时管网的水流方向一致。 4.6 管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗结束。 5.消防水池给水管网严密性试验: 5.1水压强度试验及管网冲洗完成后,将压力升到工作压力(0.3 MPa.),稳压24小时,管网无泄漏,试验合格。 6.消防环网严密性试验: 6.1水压强度试验及管网冲洗完成后,将压力升到工作压力(0.5 MPa.),稳压24小时,管网无泄漏,试验合格。

供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

室外给水消防绿化喷灌系统施工

第一小节室外给水消防绿化喷灌系统施工 室外生活及消防给水管 DN≥75采用给水球墨铸铁管及管件,胶圈密封。室外生活及消防给水管覆土要求大于 1.75m。(当地冰冻线深1.60m。)给水管应避让污雨水重力流管道、各种电缆及有坡度要求的采暖供回水管等。具体埋深根据现场情况定。 绿化喷灌采用硬聚氯乙烯管,De≥63采用橡胶圈承插接口,De≤63采用粘接承插接口。要求埋深大于1.0m。 室内外消防设计对象,室外消火栓用水量为 30L/s,室内消火栓用水量为 40L/s ,火灾延续时间 3小时;室内自动喷水灭火系统用水量为40L/s ,火灾延续时间 1小时。一次火灾室内消防水量为 576m3。 室外给水管道的一般铺设过程是:挖土→管道基础→管材放入沟槽→接口→部分回填→水压试验→消毒、冲洗→全部回填。 1、挖土:根据施工图纸所表示的管道走向、深度进行定位放线,然后进行土方开挖。 2、水压试验: 打压时在管道最高点设置排气孔,上水试压力为1MPa。打压至1MPa 后稳压10min内压力下降不超过0.05MPa为合格。因各管道多为分段施工、分段打压,且管径较小,所需水量不大,试验用水来自厂区临时用水,试验合格后,将水泄出后排入厂区雨水管道,通过雨水管道排出厂区。试压时先把所有敞口封堵,将水从下游缓慢注入,在试验管段的上

游管顶及管段中的凸起点设置排气阀或排气孔,将管道内的气体排除。水泵、压力计安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。注满水浸泡一定时间后,将水压升至试验压力,保持恒压10min,期间检查接口和管身,如有渗漏,卸压后方可修补,直至试验合格为止。在打压时沿线派专人检查管口处是否有漏水现象及时处理。 3、消毒、冲洗: 对于上水管道,在打压试验合格后应进行消毒冲洗,做法:在消毒前制备漂白粉溶液,选适合位置分别加入漂白粉溶液;在放水口放出的水的游离氯含量为每升25mg以上时,即可关闸;泡管消毒24h,然后即可进行冲洗。对于与设备(如潜水泵、污泥螺杆泵)相连工艺管进行水冲洗。对于空气管的吹洗,则利用鼓风机房的鼓风机进行吹洗。 4、回填: 回填土施工中严格遵守GB50268-97中关于沟槽回填标准进行回填。沟槽回填前应符合以下规定:水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不得低于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其余部分;管径大于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形。回填土符合以下规定:管底至管顶以上500mm范围内,不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,采用细粒土回填

室内给水管道冲洗记录 表11-3-37 GB50242-2002工程名称 分部工程名称 专业工长xx第二人民医院住宅楼 室内给水管道及配件安装 xxxx试验介质设计图号 施工单位 水水施xxxx建筑安装公司商 丘分公司试验日期2008____年__月__日检查情 xx按系统逐个冲洗。 检查结果先从室外接入临时冲洗管道和加压水泵,关闭立管阀门,从管道末端泄水口接DN20排水管道,引 到室外污水井。上午8:00用加压泵往管道内加压进 行冲洗,水流速度1.8m/s,从排水处观察水质情况, 目测排水水质与供水水质一样,无杂质。 然后拆掉临时排水管道,打开各立管阀门,用 加压泵往系统内加压,分别打开各户给水阀门,从 支管末端放水,直至无杂质,水色透明。至11:00 冲洗结束。 施工单位检验

评定结果冲洗试验合格 施工单位检查 评定结果给水系统冲洗试验符合设计要求及施工验收规范规定。 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人:2008____年__月__日监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)2008____年__月__日室内给水管道消毒记录 表11-3-37 GB50242-2002工程名称 分部工程名称 专业工长xx第二人民医院住宅楼 室内给水管道及配件安装 xxxx试验介质设计图号 施工单位 水水施xxxx建筑安装公司商 丘分公司试验日期2008____年__月__日检查情 况给水系统管道通水后,将管道内的水放空,和 配水点与配水件连接后,进行管道消毒,按含氯 20-30mg/L的浓度向水中加入漂白粉,充满管道侵泡

24小时,然后放水用饮用水冲洗。 检查结果利用适配器,按20-30mg/L含氯量加漂白粉配 制的溶液,然后用加压泵向室内给水管冲注该溶液, 从上午9:10开始,至10:50止,通过排气,管道 内充满水,入口处压力为0.46Mpa,停止注水,至次 日10:50侵泡近26小时,把消毒液泄净,用饮用水 冲洗一遍。 施工单位检验 评定结果符合生活饮用水标准,检验合格。 施工单位检查 评定结果给水系统消毒试验符合设计要求及施工验收规范规定。项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人:2008____年__月__日监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)2008____年__月__日

相关文档
相关文档 最新文档