一、工程概况

拟建场地位于龙岩市新罗区,龙岩大道东侧,双龙路南侧,与龙岩万达广场隔路相望。周边条件:场地北侧为双龙路,与龙岩万达广场隔路相望;场地东侧现为隔壁在建工地活动房;场地西侧为高速路接驳口,场地南侧现为空地,局部堆土较高。根据业主提供的资料,建筑设计±0.00=342.30,现地面平整后标高340.00m~342.00m(黄海),设二层地下室,计算底标高详平面图,基坑计算深度为9.00~10.30m,基坑开挖面积约50000m 2 ,基坑周长约900m。基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数 r=1.0。

支护形式:基坑北侧、西侧、东北侧采用灌注桩+2道锚索支护,其余侧采用锚管土钉墙的支护方式。

地质条件:自上而下揭露土层特征如下:杂填土、填土、耕土、粉质粘土、细砂、含卵石粗砂、含泥质粉质粘土、含卵石粉质粘土、粉质粘土、含角砾粉质粘土、含碎石粉质粘土、粉砂岩残积粘性土。

水文条件:地下水位埋深1.0-5.1m,标高334.32-338.75m ,地下水主要接受大气降水的下渗及外围含水层地下水的侧向渗透补给。

二、监测作业实施规范

1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

2、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

3、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-2007)

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

6、有关设计施工图纸

7、其他技术要求:

三、监测目的

基坑工程的围护设计虽能够大致描述正常施工条件下,围护结构与相邻环境的变形规律和受力范围,但因其涉及众多岩土工程问题且围护周期较长,因此必须在基坑开挖和支护施工期间开展严密的现场监测,以保证工程的顺利进行。开展基坑工程现场监测的目的主要为:

1、为施工开展提供及时的反馈信息。通过监测随时掌握土层和支护结构

内力的变化情况,以及邻近建筑物的变形情况,将监测数据与设计预估值进行对比、分析,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步施工参数,以此达到信息化施工的目的。

2、为基坑周围环境进行及时、有效地保护提供依据。通过对相邻土层的现场监测,验证基坑开挖方案和环境保护方案的正确性,及时分析出现的问题,及时采取措施。

3、将监测结果用于反馈,优化设计,为改进设计提供依据。

4、通过对监测结果与理论预测值的比较、分析,并判定被支护体系的安全状态,可以检验设计的正确性。

四、监测内容

(1)地下水位观测。在基坑四周布设8个水位观测孔,每孔深12米。(具体见监测点位图,下同)

(2)基坑坡顶顶水平位移及沉降。在基坑四周布设35个水平位移及沉降监测点。

(3)深层土体侧向位移监测。在基坑四周布设7个深层土体侧向位移监测点,每监测点布设约18米测斜管。

(4)锚索应力。选择有代表性锚索(特别是中部、阳角处)进行锚索应力监测。每边监测点不少于2个断面监测(每个断面相应位置每层锚索1个)。共9个断面监测,预计共布设12个监测点。

(5)灌注桩内力钢筋应力。在支护桩受力、变形较大且有代表性位置布置9根支护桩内力监测点。每根支护桩内力监测点在竖直方向内力监测传感器应布置在弯矩极值处(布设于标高-9.00m,),每根支护桩监测点相应位置(靠近坑内侧最外边埋设1个内力传感器)。

(6)基坑周边道路的水平位移、沉降监测。布置10个监测点。

五、监测方法

1、地下水位监测

采用钢尺水位仪,利用水的导电性,测得当前水位与观测井口的距离,再通过井口标高,计算当前水位的高程。通过观测数据,绘制水位变化的历时曲线,当水位达到控制值时,及时预警。

2、基坑坡顶水平位移监测

深基坑开挖时,基坑坡顶将产生向基坑内的位移,当位移快速增大时将使围护系统失稳。因此,观测基坑坡顶水平位移变化是判断围护结构安全状态的重要环节。监测方法,采用视准线法或坐标法。采用视准线法测量时,基坑边选取两个远处固定目标,构成视准线,用精密经纬仪直接观测各点水平位移量;采用坐标法测量时,将工作基准点和监测点构成变形监测网,用全站仪观测,平差得出监测点坐标,计算坐标差求得变形量。工作基准点与基准点间应按5″导线精度要求定期进行复测。两种方法的测量精度均要求≤±1mm。视准线法和坐标法均测两测回。在形成监测报表时,分别注明当前位移变化量及累计量,并计算每个监测点的水平位移日均变化量。

3、深层土体侧向位移监测

在围护桩后土体埋设测斜管,测斜管埋设深度为基坑开挖深度的2倍,用 CX—03型测斜仪,测得一定距离内测斜管与垂直方向的倾角。由于测斜管的下端已埋入位移变化为零的稳定土层中,位移便可根据倾斜角和测点间距的换算求得。观测时,沿管壁每1.0m采集数据,通过至少两次数据的采集,即可绘制土体内深层位移变化曲线,其测量精度要求≤±1mm。在侧向土体位移变化曲线图中,分别绘制前次和当前的变化曲线,注明最大位移变化量,并标明其变化深度。

4、基坑坡顶沉降监测

采用精密水准仪按国家三等水准测量精度要求进行观测,观测时将工作基准点和监测点构成水准路线网,平差得出各监测点的高程,其水准网闭合差不超过±0.6N mm(N为测站数)。工作基准点与基准点应按二等水准测量的精度要求定期进行复测。

5、灌注桩内力钢筋应力监测

随着基坑土方向下开挖,围护桩身的内力发生变化明显,为了监测围护

桩身内力变化,必须在围护桩内钢筋笼主筋上焊接一组钢筋应力计,采用频率测试仪测得钢弦的频率变化,从而测出钢筋所受作用力的大小。通过测得数据,绘制桩身内力沿深度变化曲线,据此判定支护桩的稳定性。

6、锚索应力监测

对锚索应力进行监测时,应在测力计安装前由振弦式频率测试仪测得初值。通过前后测得数据计算锚索拉力的变化情况,并绘制拉力的历时变化曲线,判定锚索的受力情况。

7、基坑道路监测

在基坑施工期间,邻近建筑(构)物的变形情况是保证基坑能否顺利施工的重要指标之一。故在基坑及地下室结构施工过程中,需要对周边道路进行水平位移及沉降监测。沉降监测采用水准仪,按二等水准测量精度进行观测。观测时构成闭合水准路线,要求闭合差≤±0.3N mm (N为测站数)。

上述各监测项目,在基坑开挖前前一周,先进行基数测量,且不少于两次。

六、监测点布置及埋设

(一)、基准点布设

基点应埋设在变形影响范围以外的稳定区域,并且应埋设在视野开阔、通视条件较好的地方;基点数量根据需要埋设,预计布设3个,基准点要牢固可靠。其埋设方法如下图所示:

(二)、各监测内容监测点埋设要求

1、地下水位监测

水位观测孔的施工主要包括测量放线、成孔、井管加工、井管下放及井管外围填砾料等工序。

(1)成孔:水位观测孔采用清水钻进,钻买沿铅方向钻进。在钻进过程中,应及时、准确地记录地层岩性及变层深度、钻进时间及初见水位等相关数据;钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,检查钻孔的通畅情况,并做好清洗记录。

(2)井管加工:井管的原材料为外径φ50、管壁厚度为5的PVC管。为保证PVC管的透水性,在PVC管下端0~5m范围内加工蜂窝状φ8的通孔,孔的环向间距为12mm,轴向间距为12mm,并包土工布滤肉,井管的长度比初见水位长6.5m。

(3)井管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放经加工且检验合格的内径φ43的PVC井管,确保有滤孔端向下;水位观测孔应高出地面0.5m,在孔口设置固定测点标志,并用保护套保护;

(4)回填砾料:在地下水位观测孔井管吊入孔后,应立即在井管的外围填砾料;

(5)洗井:在下管、回填砾料结束后,应及时采用清水进行洗井,并做好洗井记录。

2、基坑坡顶水平位移监测

水平位移监测点采用顶部有测量标志的钢筋钉入地面约1米深度,并用砼固定。钢筋头露出土体,其周围砌砖块保护。

3、深层土体侧向位移监测

在围护桩间的高压旋喷桩水泥土体中,采用钻机施工ф130mm钻孔,孔深18米。在孔内设置PVC测斜管,管壁与孔壁之间用水泥浆体填实,埋设时,保证测斜管有一对凹槽与基坑边缘垂直,并在管内注满清水。管口应砌砖保护,并设测点显目标志。

4、基坑坡顶沉降监测

沉降监测点采用顶部有测量标志的钢筋钉入地面约1米深度,并用砼固定。钢筋头露出土体,其周围砌砖块保护。

5、灌注桩内力钢筋应力监测

按设计图纸的布设位置,做好需布设钢筋应力计的围护桩编号,与钢筋班组紧密联系。在围护桩施工期间,将钢筋应力计牢固焊接在钢筋笼内外侧,并将导线引出地面用钢管保护。在-9.00标高基坑内侧最外侧主筋布设1个钢筋应力计,并做好每个应力计的详细编号(包括埋深)。

6、锚索应力监测

对需测试的锚索做好标记,并编号。具体测试部位根据现场情况布设,与施工单位紧密联系。在锚索施工期间,将钢筋应力计牢固焊接在钢筋主轴上,并将导线引出地面用钢管保护。

7、基坑道路监测

道路沉降监测点主要布设在沿线地面,每隔约35m布设一个监测点。(三)、监测点埋设注意事项

对于支撑轴力应力埋设,施工单位在协助埋设钢筋应力计。在后期施工过程中施工单位应小心操作,避免破坏测斜管、水位观测井、应力计等各个监测点。

七、监测频率要求

在土方开挖期间,坡顶位移及沉降1-2天观测一次,其余情况下可延至5-7天一次。

当遇到下列情况之一,应适当加密监测次数,具体由设计人员确定:a、

监测数据达到报警值;b、监测数据变化较大或变化速率较快;c、存在勘察中为发现的不良地质条件;d、超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工;e、基坑及周边大量积水及长时间降雨;f、基坑附近地面荷载突然增大,超设计限值;g、支护结构出现开裂,周边地表出现较大的沉降或地表出现严重开裂;h、基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏及流砂等现象。

2、监测时间从土方开始施工至地下室土方回填,预计历时6个月;

3、监测次数预计约90次以上。

八、预警指标及应急方案

(一)、预警指标

1、基坑坡顶水平位移预警值为40mm或变化速率连续三天大于3mm/d。

2、基坑坡顶向位移预警值为30mm或变化速率连续三天大于3mm/d。

3、周边地表竖向位移预警值为30mm或变化速率连续三天大于3mm/d。

4、深层水平位移的预警值为30mm或变化速率连续三天大于3mm/d。

5、应力的预警值为70%构件承载能力设计值。

6、周边建筑的裂缝宽度预警值为3mm或裂缝持续发展。

7、周边建筑倾斜的预警值为建筑整体倾斜度累计值达到2‰或倾斜速度连续3天大于0.0001H/d(H为建筑承重结构高度)。

8、地表裂缝宽度的预警值为15mm或裂缝持续发展。

9、地下水位变化的报警值为1000mm或变化速率大于500mm/d。

10、支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增、压屈、断裂、松驰或拔出的迹象。

11、基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆(如少量流砂、涌土、隆起、陷落等)。

(二)、应急预案

施工过程中应始终保持各区至少两台挖土机在场。在现场条件充许的情况下尽量分区分段施工。施工过程中应有专人对基坑支护体系及周边道路、建筑物等进行检查,如发现异常及时通知相关单位处理。基坑开挖过程中,若出现流砂、管涌等现象应及时回填。支护结构及基坑周边如发生超过预警值变形应及时采取坡顶卸载、反压坡脚,增加锚索等措施确保基坑支护结构的安全。基坑土方开挖过程中应控制地下水位标高,不得使地下水位降深过大,若周边沉降值超限可采用补打回灌井等方法控制沉降值。基坑开挖及支护过程中应准备砂袋、木桩等抢险用物资备用。应防止基坑坡顶及坡底存在常流水,雨季应准备大功率抽水设备,防止坑内积水。

分析超常发展或不收敛原因,报设计单位调整设计方案。

九、监测组织措施

(一)、仪器设备及人员

根据以上监测项目,拟投入的相应仪器设备下表:

整个监测过程固定3~4名主要技术人员,并严格按定人、定岗、定仪器

的原则进行。

(二)、安全监测、文明监测

1、安全监测

①、加强安全教育,贯彻“安全第一、预防为主”的方针;

②、认真贯彻院安全生产管理制度;

③、岗位分工明确,各施其职,各负其责,不准串岗操作;

④、监测过程中,注意工作人员的自身安全,并保证监测仪器、设备安全。

2、文明监测

①、遵守现场文明生产的有关要求;

②、积极配合、协调相关单位人员工作,确保施工正常有序进行。(三)、监测流程

监测的主要目的是为了信息化施工,保证基坑及周边(构)建物的安全,因此,整个监测过程,严格按如下监测流程图进行。当变形较大或连续雨天,应适当加密监测。

监测施工流程图

九、报表、报告提交

每次监测结束后,及时形成报表,及时送达甲方,报表根据监测内容的不同分类编制表格,并对有些监测数据绘制曲线,以便直观地反映变形情况(如深层位移-时间曲线、水位历时变化曲线、桩身内力沿深度历时变化曲线等值线等)。当出现异常情况时,先口头通知,再以书面的预警形式通报业主、监理、设计及施工单位。基坑主体监测结束后,形成完整的监测成果报告,对监测的结果进行综合数据分析。

基坑支护变形观测方案

目录 1、工程概况 2、组织安排 3、测量依据 4、变形测量控制布设 5、变形测量点的布设和制作 6、变形测量对仪器、人员、天气的要求 7、变形观测的周期 8、测量部分 9、变形观测的报警标准

基坑支护边坡变形观测方案 1、工程概况 工程的地理位置,工程规模 拟建金马商业大厦位于石家庄淮安路与翟营大街交叉口,淮安东路路南,翟营大街以东。拟建的建筑物概况为: (1)高层部分:地上22层,地下2层,框剪结构,筏板基础; (2)多层部分:地上4层,地下2层,框剪结构,独立基础。 基础底标高为±0.00一下11.5米,自然地面一下约11.0米,为防止边坡塌方,保证和施工人员安全作业,特对支护的基坑边坡进行观测。 2、组织安排 人员和设备。人员投入1名测量工程师、2名测量技工;设备投入2、、各全站仪一套,南方NL32A水准仪一台,对讲机两部,工程车一部,电脑一台。 3、测量依据 (1)《工程测量规范》(GB50026---93) (2)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8--97) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 4、变形测量控制点布设 控制点的布设原则:控制点应布设在变形影响范围以外,便于长期保存的稳定位置,控制点互相通视。本次测量根据需要布设2个控制点。(见点位置平面布置图) 5、变形观测点的布设和制作 (1)变形观测点的布设原则:观测点应选在变形体上能反映变形特征的位置。 (2)变形观测点的布设 在基坑边坡每隔30米钉一个水泥钉,东、西、南、北四个面共布设8个观测点。在东北角空地上布设一个基准监测点B。在西北角空地上布设一个基准监测点A。用A、B两个基准监测点定期监测8个点的水平、竖直位移情况。(点位布置详见点位平面布置图) 6、变形测量对仪器、人员、天气的要求 6.1在进行变形测量时,应使用的测量仪器经有关技术监督部门鉴定,仪器各项指标合格,在使用过程中要对各项指标进行定期检验。 6.2为了避免在测量过程中出现系统误差,必须确定专人使用固定设备进行测量,绝对不允许监测过程中调换人员和设备。 6.3观测应在通视良好、成像清晰稳定时进行。 7、变形观测的周期 7.1从基坑开挖4米开始观测,每向下开挖一步观测一次,开外到设计深度以后第一个月每周观测一次,第二个月两周观测一次,从第三个月开始每月观测一次。直到基坑内建筑物出地面为止,遇见大雨天气增加观测次数。 7.2当观测中发现变形异常时,随时增加观测次数。 8、测量部分 8.1控制点的测量 控制点的高程为相对高程,假设控制点A的高程为70.000m。 8.2水平位移观测 每次观测作业过程,在A、B两个基准观测点上架设全站仪科力达KTS---442,以位移观测点同方向远方的避雷针等物为后视零方向,然后再分别测量每个观测点。(见点位置平面布置图) 在基准观测点A架设全站仪,后视1、2、3、4个方向远方的避雷针为零方向,再观测各观测点的角度和距离。其它观测点同理。以第一次观测的数据为基准,每观测一次,用第上次的数据减去本次观测

最新基坑开挖监测方案

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

基坑及边坡监测方案

基坑及边坡监测方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m2,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。 二、监测目的 . 通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的: 1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全; 2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据; 3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。 三、监测方案编制依据 地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) :

基坑支护监测方案

XXX三期基坑支护 监 测 方 案 XXX有限公司 二O一四年十月十二日

XXX基坑支护监测方案 1.工程概述 1.1 工程概况 1.1.1本工程合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司 投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。 1.1.2合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所 有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。 1.1.3 本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,基坑使用期 为12个月。 1.1.4、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化 泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。 1.1.5、基坑开挖深度约为3.2m—8.2m,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然 气管道。经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。 1.1.6、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。 1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距1.6m,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距1.5m,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。 2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:1.4。 地下底板面标高为-8.3500m,基坑开挖深度为约8.0m, 1.2 场地岩土工程条件 拟建场地地基土构成层序自上而下为: ①层杂填土(Q ml)——层厚3.60~10.20m,层底标高为29.10~33.69m。褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。 al+pl)——此层仅局部分布,层厚0.00~1.50m,层底标高为28.51~29.61m。褐 ②层粉质粘土(Q 4 灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

基坑开挖监测方案

基坑工程监测方案 基坑工程监测方案 1 基坑观测目的 深基坑的安全与稳定直接关系到基坑本身及邻近建筑物、基坑周边道路和邻近地下管线的安全,根据深基坑支护有关规范要求以及本工程项目特殊的社会影响。结构主体地下部分施工阶段必须对基坑支护系统和周边环境进行监测。由于岩土工程的复杂性,深基坑支护系统受到许多难以确定因素的影响,因此,在施工过程中加强水平位移监测,及时掌握支护系统及周围环境动态变化,应用监测所得的信息指导施工,是施工过程科学化、信息化,确保支护系统和周围环境安全的重要措施。 2 监测点的布置 根据有关规程规范及设计要求,结合本工程的具体情况,本监测工程布设各监测点如下:基坑支护体系水平位移:根据《建筑变形测量规程》的要求,在支护结构坡顶埋设位移观测点,间距:20m。其中在基坑四面各设2~5个观测站,计12个测站,见图7-7-1 变形观测平面布置图。 3 监测基本方法 3.1坡顶水平位移监测 水平位移观测采用极坐标法进行观测计算坡顶位移对各测点进行观测前,首先通过观测基准点核对工作站基点位置;然后再进行对各测点的观测。 3.2监测周期及报告 3.2.1基坑开挖前先进行初始读数。为保证起始数据的准确性,沉降观测和边坡位移首次均为双观测。基坑开挖过程中每步土钉墙施工完毕监测一次,桩间喷锚期间3~5天监测一次,基坑开挖结束后每7~15天监测一次,在出现可能促使变形加大的情况或监测数据异常时加密观测次数。至主体结构出地面,回填完毕,所有监测工作结束。 3.2.2基坑开挖监测过程中,根据设计要求提交阶段性监测报告。工程结束时提交完整的监测报告,报告内容包括: ①工程概况; ②监测项目和各测点的平面和立面布置图: ③采用的仪器设备和监测方法; ④监测数据处理方法和监测结果过程曲线; ⑤监测结果评价。 3.3通过监测建立预警系统 通过对基坑支护体系的监测,针对监测结果进行分析、处理,随时掌握基坑支护体系的工作状态,遇有意外情况发生时能够及时预警,将防治措施实施在事故发生之前,确保基坑支护体系的绝对安全。 感谢您的阅读!

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑监测方案标准版

基坑监测方案标准 版

新百年国际商业中心基坑 支护监测方案 方案编制人:薛超林 审核:肖宁祥 审定:谢成 广西地矿建设工程有限公司 资质证书编号:乙测资字45012034 计量认证证书: 20 1431E 04月20日

目录 1 工程概况 (2) 2 监测目的 (2) 3监测项目 (2) 4 方案编制依据 (2) 5、监测布点 (3) 6 监测方法及观测精度 (3) 7监测频度 (4) 8监控报警 (4) 9数据记录、处理及监测成果 (4)

新百年国际商业中心 基坑支护监测方案 1工程概况 本工程基坑开挖深度为14.3米~17.4米,基坑周长约700米。属于临时性基坑支护工程,基坑边坡采用桩锚支护形式,基坑安全等级为一级,使用年限为1年。 2 监测目的 1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据。 2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。 3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。 3 监测项目 1)基坑周边建筑物沉降监测; 2)基坑周边道路沉降监测 3)基坑支护结构水平位移和沉降监测。 4)地下水位监测。 5)基坑护坡顶土体深层位移监测。 主要要包括以下内容: ①边坡有无塌陷、裂缝及滑移。

②开挖后暴露的土质情况与岩土工程勘察报告有无差异。 ③基坑开挖有无超深开挖。 ④基坑周围地面堆载是否有超载情况。 ⑤基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现。 4 方案编制依据 1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ); 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-); 3)《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497- 4)《工程测量规范》 GB 50026- 5)《建筑变形测量规范》 JGJ 8- 6)委托方提供的图纸。 5 测点布置 1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置。对于本工程,在距基坑边缘50m外的路边设置三个位移观测基准点,在距基坑边缘50m外的旧有建筑物上设置三个水准观测基准点。 2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,考虑到本基坑较大,观测路线较长,若过多布置观测点,则使当天的工作量过大,在定人定仪器的要求下,势必会影响监测的质量,同时也增大了监测费用。综合考虑,观测点间距

关于规范北京市房屋建筑深基坑支护工程设计监测工作的通知

关于转发和实施《关于规范北京市房屋建筑深基坑支护工程设计、监测工作的通知》的通知 各有关单位: 2014年初北京市住房和城乡建设委员会和北京市规划委员会联合发布了《关于规范北京市房屋建筑深基坑支护工程设计、监测工作的通知》(京建法[2014]3号),该文件即将于2014 年6月1日起实施。 通知要求深基坑支护工程需要具备岩土工程设计资质的单 位进行设计,设计单位项目负责人应具有注册土木工程师(岩土)执业资格,并在设计文件上加盖注册章。深基坑工程设计文件应明确施工监测的监测项目、监测频率、监测点数量及位置、监测控制值和报警值等技术要求。 自本通知发布后,分公司及项目部应严格按照本通知的要求审核分包单位上报的深基坑支护工程安全专项施工方案,符合要求后上报集团公司技术部,否则不予审核和备案。 特此通知。 附:关于规范北京市房屋建筑深基坑支护工程设计、监测工作的通知(京建法[2014]3号) 北京万兴建筑集团有限公司技术部 2014年5月30日 附件: 关于规范北京市房屋建筑 深基坑支护工程设计、监测工作的通知 京建法〔2014〕3号 各区、县住房城乡建设委、规划分局,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局、规划分局,各有关单位:

为进一步规范北京市房屋建筑深基坑支护工程(以下简称“深基坑工程”)设计、监测工作,确保深基坑工程及周边环境安全,依据《住房城乡建设部关于印发<工程勘察资质标准>的通知》(建市〔2013〕9号)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497)等规定,现将有关要求通知如下: 一、建设单位应依法选择具备岩土工程设计资质的单位进行深基坑工程设计,设计单位项目负责人应具有注册土木工程师(岩土)执业资格,并在设计文件上加盖注册章。 二、建设单位在编制工程概算时,应当制定包括深基坑工程设计、施工监测和第三方监测所需费用。 三、建设单位应依法选择具备工程勘察综合资质或同时具备岩土工程物探测试检测监测和工程测量两方面资质的单位,对深基坑工程开展第三方监测工作。第三方监测项目和监测频率应符合《北京市住房和城乡建设委员会关于对地方标准<建筑基坑支护技术规程> (DB11/489—2007)中建筑深基坑支护工程监测项目和监测频率有关问题解释的通知》(京建发〔2013〕435号)的要求。 四、深基坑工程设计单位对设计质量负责。深基坑工程设计文件应明确施工监测的监测项目、监测频率、监测点数量及位置、监测控制值和报警值等技术要求。 五、深基坑工程设计等应严格执行《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489)。深基坑工程监测项目和监测频率应符合《北京市住房和城乡建设委员会关于对地方标准<建筑基坑支护技术规程> (DB11/489— 六、第三方监测单位对第三方监测数据和报告负责。第三方监测单位应当根据勘察资料、深基坑工程设计文件、《北京市住房和城乡建设委员会关于对地方标准<建筑基坑支护技术规程>(DB11/489—2007)中建筑深基坑支护工程监测项目和监测频率有关问题解释的通知》(京建发〔2013〕435号)、监测合同及相关规范标准等编制第三方监测方案,并严格按方案开展监测和巡视工作;应及时处理、分析监测数据,及时向建设单位提交监测数据和分析报告;发现异常时,

深基坑排桩变形监测方案

深基坑变形监测方案 (1)主要技术内容 深基坑工程是开挖深度大于5m的基坑工程、深基坑工程的监测与控制则是一种比较复杂的信息反馈与控制。深基坑工程监测是指在深基坑开挖施工过程中,借助仪器设备和其他一些手段对围护结构、基坑周围的环境(包括土体、建筑物、构筑物、道路、地下管线等)的应力、位移.倾斜、沉降、开裂、地下水位的动态变化,土层孔隙水压力变化等进行综合监测。 深基坑工程控制则是根据前段开挖期间的监测信息,一方面与勘察、设计阶段预测的性状进行比较,对设计方案进行评价,判断施工方案的合理性;另一方面通过反分析方法或经验方法计算与修正岩上的力学参数,预测下阶段施工过程中可能出现问题,为优化和合理组织施工提供依据,并对进一步开挖与施工的方案提出建议,对施工过程中可能出现的险情进行及时的预报.以便采取必要的工程措施。 (2)技术指标 深基坑工程监测与控制技术应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJl20-99和中华人民共和国行业标准《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97的规定。 ⑶深基坑变形监测采用经纬仪测墙顶水平位移,在基坑四面埋设基准点,排桩施工时每一工况进行一次监测,根据位移大小对支护参数进行调整。排桩施工结束后每周及每次雨后进行一次位移监测,评价边坡安全状况,遇危险情况采取适当应急措施。 ⑷监测项目: ①、基坑水平位移监测,每隔20m布置1个位移观测点; ②、基坑土体变形检测,每隔30m布置1个测斜管; ③、对基坑周边50m范围内的建筑物进行沉降和水平位移监

测; ④、地下水位监测,在基坑每侧位置各布置1个,共4个水位观测井。 附:基坑位移观测点布置图

基坑支护变形监测方案

XXXXXXXXX工程基坑监测 专项案 一、监测工程的概况和边的环境 本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2层商铺区域,基坑开挖深度约4m。拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。 拟建工程位于嵊泗县菜园镇,边均有邻近建筑,东侧靠东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。 二、监测的项目 2.1基坑现场监测的对象: (1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4)地下水状况;(5)基坑底部及围土体;(6)围建筑物;(7)围重要的道路。 2.2仪器检测: (1)坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)围建筑物变形。 三、监测的编制依据及人员配置 3.1、编制依据 (2)《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)

(3)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) (4)《建筑变形测量规》(JGJ8-2007) (5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99) (6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000) (7)本工程围护专项案 (8)瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测案 3.2、人员配置如下表 四、监测目的 为了确保在施工期间基坑和围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进行基坑支护的变形监测。根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。 监测报警值: (1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d或累计位移达50mm。

基坑支护工程监测实施方案

XXXXXXXXX建设项目基坑支护工程监测 实 施 方 案 共页 监测单位: 编制:审核: 编制日期:XX年XX月XX日 联系电话:

目录 一、工程概况 (1) 二、监测作业实施规范 (3) 三、监测目的 (3) 四、监测内容 (4) 五、实施监测工作流程 (4) 六、监测频率要求 (10) 七、预警指标及应急预案 (11) 八、监测组织实施 (12) 九、提交监测成果资料 (14) 十、监测单位相关资质材料 (14)

XXXXXXXXX建设项目基坑支护工程监测 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX建设项目 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXX以南、XXXXXXXXX路以北、XXXXXXXXX路以西。 3、支护形式:XXXXXXXXX建设项目工程场地基本上为平地建筑,在用地红线内没有排水管、电缆等管道。本基坑开挖深度为6.6~7.9m,安全等级为一、二级,采用单排桩+放坡、放坡+单排桩+锚索和土钉墙支护形式,使用期限X个月,超过X年后应加强土钉、锚索的监测。 4、本工程基坑开挖范围土质及水文地质情况如下: 1) 根据勘察报告在基坑开挖范围内,主要涉及到以下土层: 素填土:灰褐、灰黑、红褐色,稍湿~湿,主要由粘性土、风化岩、生活垃圾及混凝土碎块等建筑垃圾组成,建筑、生活垃圾含量在10~20%,混凝土碎块粒径多为5~10cm,大可达100cm,为近3~5年堆填,呈松散状,尚处于欠固结状。本层土在场区内全场分布,分布不均匀,勘探孔揭露层厚0.50~12.90m,层顶面标高27.97~30.88m。 粉质粘土:灰褐、青灰色,可塑状,无摇震反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。本层土在场区内西侧及南侧分布,分布不均匀,勘探孔揭露层厚为加0.00~7.40m,层顶面标高17.81~22.97m,层顶埋深6.50~11.70m。 含砾粉质粘土:黄褐、棕红色,稍湿,硬塑状,局部可塑状,主

基坑支护变形监测方案

XXXXXXXXX工程基坑监测 专项方案 一、监测工程的概况和周边的环境 本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2 层商铺区域内,基坑开挖深度约4m。拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。 拟建工程位于嵊泗县菜园镇,周边均有邻近建筑,东侧靠东海东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。 二、监测的项目 2.1基坑现场监测的对象: (1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4 )地下水状况;(5)基坑底部及周围土体;(6)周围建筑物;(7)周围重要的道路。 2.2仪器检测: (1 )坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)周围建筑物变形。 三、监测的编制依据及人员配置 3.1、编制依据 (2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009 ) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002 ) (4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007 )

(5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99 ) (6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000 ) (7)本工程围护专项方案 (8)浙江瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测方案 3.2、人员配置如下表 四、监测目的 为了确保在施工期间基坑和周围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进 行基坑支护的变形监测。根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑周边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。 监测报警值: (1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d 或累计位移达 50mm。 (2 )坡顶沉降:当日沉降速率超过4mm/d或累计位移达50mm。 (3)坡顶水平位移:连续位移三天超过4mm/d或累计位移达50mm

基坑支护监测方案要点

中航紫金·云熙基坑支护 监测方案 技术负责人: 项目负责人: 审核: 审定: 福建岩土工程勘察研究院2014年4月30日

目录 一、工程概况 二、监测目的和依据 三、监测内容及项目 四、基准点、监测点布设及保护 五、监测方法及精度 六、监测期间工作安排与监测频率要求 七、预警指标及应急方案 八、监测组织措施 九、报表、报告提交

一、工程概况 拟建场地位于龙岩市新罗区,龙岩大道东侧,双龙路南侧,与龙岩万达广场隔路相望。 二、监测作业实施规范 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 3、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-2007) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 6、有关设计施工图纸 7、其他技术要求: 三、监测目的 基坑工程的围护设计虽能够大致描述正常施工条件下,围护结构与相邻环境的变形规律和受力范围,但因其涉及众多岩土工程问题且围护周期较长,因此必须在基坑开挖和支护施工期间开展严密的现场监测,以保证工程的顺利进行。开展基坑工程现场监测的目的主要为: 1、为施工开展提供及时的反馈信息。通过监测随时掌握土层和支护结构

深基坑监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、基坑侧壁安全等级划分 (1) 四、基坑支护方案 (1) 五、监测目的及要求 (2) 六、工程地质概要 (2) 七、监测内容 (3) 八、监测频率 (8) 九、测试主要仪器设备...................................... - 11 - 十、监测工作管理、保证监测质量的措施...................... - 11 - 十一、监测人员配备........................................ - 14 - 十二、监测资料的提交...................................... - 15 -

一、工程概况: 本项目为CENTER工程,本子项为通风中心;工程号为HB1001,子项号为VX。建设地点:四川省乐山市夹江县南岸乡。 通风中心长58.60m,宽33.10m,建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m,消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m,地上二层,局部三层。占地面积1956.19㎡,建筑面积4298.00㎡。 建筑结构形式:钢筋混凝土框架——抗震墙结构,本建筑设计使用年限为50年,抗震Ⅰ类建筑。 二、编制依据: 1、《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) 3、《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 6、《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-2012) 7、基坑支护工程施工方案设计 三、基坑侧壁安全等级划分: 基坑 1-2交A-B,1-2交E-F,开挖的基坑深度较大约为8m,放坡系数80°,近似垂直开挖,如破坏后果较严重,因此侧壁安全等级定为一级,侧壁重要性系数1.1。 基坑其他位置地势相对开阔,无相邻建筑等级评定为二级,侧壁重要性系数1.0。

基坑支护结构内力变形监测分析

基坑支护结构内力变形监测分析 摘要当前我国各地频繁出现深大基坑工程,为此我们要有效地控制基坑周围地层位移,同时基坑内力变形控制要求越来越严格。本文首先概述了基坑支护结构内力变形监测要求,论述了基坑支护结构内力变形的控制措施,最后提出了相关配套措施,同时基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜。 关键词基坑工程;支护结构;内力变形 随着现代化城市进程的不断扩张,我国的基坑工作也在不断的增加,同时也伴随着风险和质量的不断增加。而基坑工作是一项综合性很强的系统工程,它包括了基坑支护体系的设计施工和土方开挖,这就要求各个部门的技术人员之间要进行密切的配合。同时基坑工程在每个地方表现出来的差异性也不一样,受到各个方面因素的影响,每个基坑的变形情况也不同,而其中一个很大的影响因素就是开挖地区的土体物理性状。 1 基坑支护结构内力变形监测要求 基坑的变形现象主要体现在在3个方面,支护墙体的变形、基坑底部的突起以及地表不同程度的沉降。其中对支护结构变形的预测是作为基坑变形的一项最常见的预测,因为基坑支护墙墙体的变形就会导致墙体的的外侧地面发生变化,促使基坑内的位移和底部土体的拱起。由于受到地质水以及各方面的影响就使得我们在实验室内而得到的支护机构应力变形等数据域实际测量工作中得到的数据还是有很大的差距的。为看了让实际检测的数据和实验得要的理论数据相一致,我们就可以从实际的检测到的数据用反分析的方法去修改计算机模型中的一些参数,再根据这些参数,运用正分析的方面从而计算出下一个施工阶段的数据。 2 基坑支护结构内力变形的控制措施 2.1 控制要求 基坑变形主要控制方法主要为加深、加刚、加固、降水、随挖随撑,增加维护结构和支撑的刚度,增加围护结构的入土深度,加固被动区土体,控制降水减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露。 2.2 控制措施 2.2.1 冻结+排桩支护技术 地基冻结排装桩伐法顾名思义就是将两种技术互相结合取长补短,是一种大胆的技术创新,将含有水的地基坑的封水结构,利用排桩和内部的支撑系统来作为受力层用来抵抗水土带来的压力。但是由于现在的岩土力学这方面的基本理论还不是很成熟,就使得运用这种技术所得到的力学数据与实际检测到的数据还是

[河南]基坑支护施工方案

第一章 基坑支护方案设计 1.1本基坑工程设计施工时须着重解决的问题 根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质条件,基坑 开挖最深部位约6.0m ,因此该基坑工程的重点为: (1)预防并控制因基坑开挖引起周边道面的不均匀沉降; (2)控制因基坑开挖、降水等因素引起基坑周边的位移; (3)确保基坑周边土体的安全稳定; 2.2设计原则 (1)安全第一,确保基坑开挖及地下室施工全过程基坑边坡的安全稳定,严格控制基坑周边路面的变形稳定; (2)确保安全完成基坑工程施工的前提下,尽可能降低工程造价; 2.3设计依据 (1)《郑州机场许昌异地候机楼及许昌民航大酒店岩土工程勘察报告》; (2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; (3)《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; (4)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; 2.4基坑侧壁安全等级及荷载确定 根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99和《高层建筑岩土工

程勘察规程》JGJ72-2004中基坑安全等级的划分标准,本工程基坑四周环境条件简单,开挖深度小于6m时基坑侧壁安全等级可确定为三级,基坑侧壁重要性系数γ0取0.9;基坑开挖深度不小于6m,基坑侧壁安全等级确定为二级,基坑侧壁重要性系数γ0取1.0。 根据基坑周边环境条件,各剖面安全等级及荷载条件设定如下: 剖面编号剖面 深度 (m) 安全等级 荷载 数量 荷载性质 荷载值 (kPa) 作用深度 (m) 作用宽 度(m) 距坑边 距离(m) 作用 形式 1-1 4.35 三级 1 设计要求15 0 0 均布2-2 3.95 三级 1 设计要求15 0 0 均布3-3 4.85 三级 1 设计要求15 0 0 均布4-4 6.00 二级 1 设计要求15 0 0 0 均布 2.5基坑支护方案论证选择 按照设计原则及设计依据,考虑本工程现状及需要着重解决的问题,根据本工程基坑的具体情况,可采用的支护方式有: (1) 超前微型桩复合土钉墙支护; (2) 土钉墙支护等。 2.6基坑支护结构设计及参数 按照规范利用理正软件对各剖面支护结构进行了内部稳定、外部稳定性验算,安全系数均满足规范要求。针对基坑四周开挖深度的不同,将6个不同的开挖深度,归类于4各剖面进行计算,土钉墙均采用1:0.3的放坡系数,面层均采用Φ6.5@250,加强筋Φ10以土钉为间距菱形布置,喷射混凝土面层厚度控制在80mm左右。分别选用不

相关文档