文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表试题

仪表试题

仪表试题
仪表试题

一、选择

1、仪表自控流程图中,在调节阀附近标注缩写字母“FO”表示该阀是(C )。

A、风开阀

B、风关阀

C、故障开阀

D、故障关阀

2、用试电笔能判别直流电的正负极,若测正极,则氖管(A )。

A、后端亮

B、前段亮

C、两端发亮

D、不发亮

3、当被测容器内的介质温度高于玻璃液位计中的介质温度时,液位计的示值(B )。

A、偏高

B、偏低

C、不变

D、以上都有可能

4、仪表配电线路的绝缘状况对其能否正常运行很关键,一般规定导线对地绝缘电阻及导线间绝缘电阻在500V AC测试电压下,应不小于(C )。

A、10MΩ

B、50MΩ

C、100MΩ

D、500MΩ

5、用双法兰液位计测量容器液位,液位计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计( D )。

A、零点上升、量程不变

B、零点下降、量程不变

C、零点不变、量程增大

D、零点和量程都不变

6、对于差压变送器,排污前应先将( C )关死。

A、三阀组正压阀

B、三阀组负压阀

C、三阀组正、负压阀

D、三阀组平衡阀

7、气动调节阀当信号增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积减小的是( A )。

A、正作用风关阀

B、正作用风开阀

C、反作用风关阀

D、反作用风开阀

8、浮筒界面变送器在现场调整仪表零位,首先应( B )。

A、将浮筒变送器中介质放空

B、在浮筒内充满轻质液体

C、在浮筒内充满重质液体

D、以上都可行

9、浮球液位计的连杆与转动轴的连接部分发生松动时,则仪表指示( B )。

A、偏高

B、偏低

C、不变

D、以上都不对

10、某差压式流量计测蒸汽流量,一到冬天仪表指示就偏低,经检查仪表本身、引压管路、三阀组都是好的,则最有可能的因素是( C )。

A、伴热线太靠近负压侧

B、伴热线不热

C、伴热线太靠近正压侧

D、无法确定

11、孔板入口边缘的尖锐度由于长期受到冲击、腐蚀而变钝,这将导致仪表指示值( B )。

A、偏高

B、偏低

C、不变

D、无法确定

12、热电阻所测温度偏低,则以下因素不大可能的是( C )。

A、保护管内有金属屑、灰尘

B、接线柱间集灰

C、引出线接触不良

D、热电阻短路

13、要求阀关闭时泄漏量小,且阀前后压差也较小时应选(A )。

A、直通单座阀

B、直通双座阀

C、角形阀

D、三通阀

14、适应高压或高压差、低噪音、泄漏量小、调节性能好的调节阀是( D )。

A、蝶阀

B、隔膜阀

C、偏芯旋转阀

D、笼式阀

15、智能型电气阀门定位器一般由( B )组件构成。

A、微处理器CPU、A/D和D/A转换器

B、微处理器CPU、A/D和D/A转换器、压电导向控制的气动阀

C、微处理器CPU、压电导向控制的气动阀、反馈机构

D、微处理器CPU、A/D和D/A转换器、压电导向控制的气动阀、反馈机构

16、下列( D )不是一次元件。

A、孔板

B、热电阻

C、热电偶

D、弹簧管压力表

17、乙二醇不能用做( D )介质的隔离液。

A、油类物质

B、液化气体

C、氨

D、水

18、爆炸是由于氧化或其他( B )引起的温度和压力突然升高的化学现象,它有极大的破坏力。

A、化学反应

B、放热反应

C、吸热反应

D、氧化反应

19、采用隔离液的目的是将被测的腐蚀性介质与仪表测量元件分割开来,因此隔离液( A )。

A不能与被测介质互溶B、可以与被测介质起化学反应C、要有腐蚀作用D、不能是水20、用差压变送器测量某塔内油品(ρ油<ρ甘油40%)的液位,当负引压管内的隔离液部分被置换后,仪表指示( A )。

A、偏高

B、偏低

C、不变

D、无法确定

21、加热炉出口温度控制中,由于燃料气压力波动引起炉膛温度发生变化,进而影响到炉出口温度,在串级调节系统设计中,应将( C )参数选作副变量。

A、炉出口温度

B、炉膛温度

C、燃料气压力

D、原料温度

22、锅炉汽包水位、蒸汽流量(或压力)和给水流量的三冲量控制的实质是( D )。

A、串级控制

B、选择性控制

C、前馈控制

D、前馈-串级控制

23、不会造成汽压机组超速或喘振的是( D )。

A、调速系统失灵,调节器输出突然大幅增大

B、主汽门或调速汽门卡涩

C、压缩机入口阀突然关闭

D、压缩机防喘振阀突然打开

24、一般来说,模拟信号的屏蔽层应( A )。

A、一端接地

B、两端接地

C、不接地

D、多端接地

25、不能用来扑救带电设备火灾的灭火器是( A )。

A、泡沫灭火器

B、二氧化碳灭火器

C、干粉灭火器

D、1121灭火器

26、A/D转换是将模拟信号转换成(A)信号。

A. 数字

B. 脉冲

C. 模拟

D. 频率

27、涡轮流量计的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是(B).

A. 计算出来的

B. 标定出来的

C. 经验估算出来的

D. 设计出来的

28、高处作业是指在坠落高度基准面( D )及以上位置进行的作业。

A,1米 B,1.2米 C,1.5米 D, 2米

29、流体在管道中流动,随着速度的增加阻力( A )

A,增加 B,减少 C,不变

二、判断题

1、阀门定位是调节阀的辅助设备,包括气动阀门定位器和电气阀门定位器,只能用来实现调节阀的定位。(×)

2、浮球液位计在使用过程中一旦浮球表面附有沉淀物或结晶物时,对仪表工作无影响。(×)

3、在用热电偶、热电阻测温时,一般根据测温范围选用,振动大的场合,宜选用热电偶,而测温精度要求高时,宜选用热电阻。(√)

4、热电阻温度变送器的输入热电阻一端开路时,温度变送器输出将跑最大值。(√)

5、安全栅作为控制室仪表与现场仪表的关联设备,一方面用于传输信号,另一方面用于限制能量流入危险场所。(√)

6、本质安全型仪表的特点是在正常状态下或故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的能量会引起爆炸混合物发生爆炸。(×)

7、采用隔离液防腐时,隔离液可以是不能与被测介质互溶或发生化学反应。(×)

8、用差压变送器测液位时,变送器调校后,再改变安装位置将不影响仪表输出。(√)

9、补偿导线误差是指由于补偿导线与所配用的热电偶在规定的工作温度范围内热电特性不一致造成的。(×)

10、法兰式变送器的毛细管安装时,一般不加保护管,而采用角铁作保护。(√)

11、用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管所产生的扭角越大;液位越低,产生的扭角越小。(×)

12、浮子式钢带测量仪表,最适用于大型储罐内清洁液体的液体的液面测量。(√)

13、当用双法兰变送器测量闭口容器的液位时,变送器要进行零点的负迁移调整。(√)

14、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成差压计指示变小。(√)

15、转子流量计的转子玷污后对精度影响不大。(×)

16、电磁流量计是不能测量气体介质流量的。(√)

17、热电偶的热电势E(200℃,100℃)等于E(100℃,0℃)。(×)

18、当热电偶测量温度时,若连接导线使用的是补偿导线,就可以不考虑热电偶冷端的补偿。(×)

19、智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,所以智能变送器不需要通压力信号进行校验。(×)

20、浮筒液位计校验时把浮筒室底部放空阀打开,然后接一塑料管进行灌水校验。这塑料管一定要和浮筒室一样垂直才能保证校验准确。(×)

21、一台1151AP绝对压力变送器,测量范围为50~150KPa,当时的大气压力为100KPa,仪表上电后输出为4mA为正常现象。(×)

22、串级调节系统有两个调节器、两个测量变送装置、两个对象和两个调节阀。(×)

23、离心式或轴流式压缩机发生喘振时,压缩机工作性能发生变化,但对压缩机不产生影响。(×)

24、同一条管线上若同时有压力一次点和温度检测元件,压力一次点应在温度检测元件的下游侧。(×)

25、电磁流量计转换简单方便,适用范围广,但不能在易燃易爆的环境中使用。(×)

三、填空题

1、储罐液位调节系统,当调节阀装在出口管线时应选(气开)式气动调节阀。

2、调节阀维修中应重点检查(阀体内壁)、(阀芯)、(膜片)、(密封填料)。

3、压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过比较后推动(开关元件),改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的。

4、压力表的使用范围一般在它量程的( 1/3~2/3 )处,如果超过了( 2/3),时间长了则(精度会下降)。

5、浮筒液位计的校验方法有(灌液法)和(挂重法)。

6、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成(差压计指示变小)。

7、仪表制造厂标定转子流量计时,测液体的流量计是用(水)进行标定刻度的;测气体的是用(空气)或(氮气)或(介质气体)进行标定的。

8、热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所决定。热电势的大小与(组成热电偶的材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细)和(长短)无关。

9、对于蒸汽、高温水介质使用最佳,应优先选用(石墨)填料。高温(450℃~600℃),不能使用(四氟)填料。(四氟填料,石墨填料)

10、调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选用(单座)阀。

11、加热炉的燃料油(气)系统,应选用(气开)式气动调节阀。(气开、气关)

12、DCS操作画面中,MAN表示(手动),AUTO表示(自动)。

13、电动Ⅲ型仪表采用(24V)供电,现场传输信号为(4--20MA),控制室传输信号为(1—5V)。

14、调节阀按其能源形式可分为(气动调节阀),(电动调节阀)和(液动调节阀)三种。

15、在串级调节系统投用时,先投(副)回路,后投(主)回路。

16、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是(投入)、(解除)。

17、DCS的含义是(集散控制系统)。

18、压力开关的开关形式有(常开式)和(常闭式)二种。

19、理想流量特性取决于(阀芯形状)。

20、按误差数值的表示方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。

四、简答题

1、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成差压计指示变大还是变小?为什麽?

答:变小。因为孔板流向装反后,入口处阻力减少,因而流量系数增大,仪表的指示变小。

2、什麽叫流量?有哪两种流量?

答:单位时间内通过管道某一截面的流体数量称为流量。

流量有体积流量和质量流量。

3、一个调节系统包括哪四个基本组成部分?

答:调节对象、调节阀、测量元件、调节器。

4.什么叫本质安全型仪表?有何特点?

答:①本质安全型仪表又叫安全火花型仪表;②它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物发生爆炸。

5.什麽叫相对误差?

答:相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即

相对误差=绝对误差/仪表示值×100%

五、计算题

1.用一只标准压力表检定甲.乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100KPa,甲.乙两表的读数各为101.0KPa和99.5KPa,求它们的绝对误差和修正值.

答案:甲表的绝对误差

ΔX=X-X0=101.0-100=1.0KPa

乙表的绝对误差

ΔX= 99.6-100=-0.5KPa

对仪表读数的修正值

甲表C1=-ΔX1=-1.0KPa

乙表C2=-ΔX2=0.5KPa

2.某台差压计的最大差压为1600mmH2O,精度等级为1级,试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少?

答案:1600×1%=16mmH2O

这就是仪表的最大允许误差.

在800mmH2O高的校验点,差压允许变化的范围为800±16mmH2O,就是说差压允许在784到816mmH2O范围内变化.

3.有一台差压变送器,其测量范围为0~10000Pa,在该仪表的说明书中规定可实现的负迁移100%(最大迁移量-100%),试问该表的最大迁移量是多少?

答案:负迁移就是在不改变量程的条件下将零点(或称起点)向负方向迁移,迁移量占量程的百分数就是迁移的百分数。

迁移量=10000×100%=10000Pa,因此,对0~10000Pa的变送器可迁移-10000~0Pa

六、论述题

1.办理一级联锁工作票的程序有哪些?

答:1.工艺提出解除或投运联锁,由工艺技术员或班长填写申请理由,并签字,仪表负责确认。

2.工艺负责填写解除投运联锁的安全措施,由仪表负责填写操作上的安全措施,对安全措施审核、确认无误后签字。处理重要联锁系统故障应有详细的技术方案,并经车间技术员、主任、主管单位确认后,方可实施。

3.完毕后,主管单位工艺员或设备员签字确认。

4.厂领导审批意见一栏,原则上先审批,但特殊情况,可先由调度请示厂领导同意后先实施后补签。

5.紧急情况下,仪表值班人员接到上级领导的命令后,可先解除或投运联锁,然后再补办手续。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 17、翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。

18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。 37、管道连接方法很多,仪表安装常用有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种。 38、仪表保护地的电阻一般应小于4Ω。 39、电缆、电线和补偿导线敷设前,应用500V兆欧表测定芯线之间及芯线

仪器仪表工复习题带答案.

初级仪表工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于(150)mm。 9.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 10.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。 13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表. 14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容. 15.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。16.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修、调整.18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位. 20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。 21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 24.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 27.工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。 28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。 29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)米。 30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。安装及加工中严禁(使用气焊切割)。 32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(每米1mm),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5mm )。 33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm );当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(4mm);水平度允许偏差(3mm)。

仪器仪表试题

仪器仪表试题 一、填空题 1.测量时要求被测试信号的幅值不超过测试仪表的量程。当不明被测信号电压值的 范围时,可将仪表的量程放在最大档,待知道被测信号范围后,再把仪表的量程放在适当位置上进行测试,以减少测量误差、避免仪表损坏。 2. 1.5级精度的仪表,其满度相对误差为±1.5% 。 3.用交直流钳形表测量直流电流时,首先需要进行仪表校零。 4.交流电压的测量可以选用万用表、电力谐波测试仪(F43B)、示波器、等。 5.BDCT智能假负载对电池放电前,需要根据要求及电池状况设置放电电流、放电容量、 放电时间、放电终止电压等参数,实际放电过程中,只要有一个参数满足设定值,则BDCT自动停止放电。 6.测量噪声时,声级计离开被测物体地水平距离为1米,声级计的垂直高度一般为1.2 米。为表征人耳对不同频率的感受,频率计权选用A计权,噪声测量需要考虑背景噪声的对测量的影响,当背景噪声小于被测物体噪声10 分贝时,背景噪声可以忽略。 7.用绝缘电阻摇表测量设备的输入或输出对地绝缘电阻时,要求将设备的检测控制回路 从主回路脱离,以免造成设备损坏,规范要求绝缘电阻不小于2MΩ。 8.用红外点温仪测量物体表面温度时,对于不同物体应选用不同的红外反射系数,铜、橡 胶、陶瓷的反射系数为0.95 ,测量时红外激光柱应垂直于被测物体表面。 9.用接地电阻摇表测试接地电阻时,要求电压辅助极与接地体的边缘水平距离大于20米, 电流辅助极与电压辅助极的距离大于20米,接地摇表的摇动频率达到150转/秒 10.兆欧表用于测试,使用后应将。 熔断器选择的参考依据是熔体电流必须满足日常工作电流和____电流。 11.1.35 空气开关的选择参数主要为额定电流。选择空开时,此额定电流应大于被保 护线路正常时的尖峰电流,大于或等于下一级空开动作电流整定值的(1.2倍),还要躲过下一级空开保护电路的__________。 12.蓄电池可以通过并联来增加电池组的容量,通过串联来提高电池组的电压。 13.一般来说,阀控式铅酸蓄电池的单体标称电压为_2_伏特,常见的电池浮充电压范围(电

仪表试题(计算)

1.有一台测温仪表,其标尺范围为0~400℃,已知其绝对误差最大值 tmax=5℃,则其相对百分误差为多少? 2.一台精度为0.5级的电桥,下限刻度为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限. 3.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级. 4.检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa,其他刻度处的误差均小于1.4kPa,问这块压力表是否合格。 5.有一个变化范围为320~360kPa的压力表,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,O~600kPa;压力变送器B:l级,250~500kPa.6.1m水柱在4℃和标准重力加速度下所产生的压力为多少? 7.一压力计的精度为0.5级,测量范围是O~500kPa,它的最大允许误差为多少? 8.调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少? 9.有一块O~lOOkgf/cm2,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,其校验结果如下,问此表是否合格? 标准表示值(kgf/cm2)0 25 50 75 100 被校表示值 (kgf/cm2)正行程0.1 24.6 49.8 74.2 99.8 反行程0.3 25.8 50.1 75.8 100 注:lkgf/cm2≈ lO5Pa. 10.一真空压力表量程范围为-100~500kPa,校验时最大误差发生在200kPa,上行程和下行程时校准表指示为194kPa和205kPa,问该表是否满足其1.0级的精度要求? 11.一台1151绝对压力变送器,量程范围为O~80kPa(绝压),校验时采用刻度范围为100~OkPa的

2017年最新专业技术人员考试试题(含答案)

一、单选题 ? 1、理论创新的实质就是() ? 我的答案:A.解放思想,事实求是" ? 正确答案:A.解放思想,事实求是" ? ? 2、尊重病人自主权或决定,在病人坚持己见时,可能要求医生( )? 我的答案:D.必要时限制病人自主性" ? 正确答案:D.必要时限制病人自主性" ? ? 3、社会主义国家以( )作为制定和执行科技政策的道德最高宗旨? 我的答案:A.造福人类" ?

正确答案:A.造福人类" ? ? 4、()向思维就像在院里一个地方深深地挖下去。 ? 我的答案:B.纵" ? 正确答案:B.纵" ? ? 5、党的十六大报告指出,认真贯彻公民道德建设实施纲要,弘扬爱国主义精神,以为人民 服务为核心,以集体主义为原则,以()为重点 ? 我的答案:C.诚实守信" ? 正确答案:C.诚实守信" ? ? 16、胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观体现了()思想 ? 我的答案:C.国际主义"

? 正确答案:D.社会主义" ? ? 17、全面的知识管理不包括:() ? 我的答案:C.对知识使用设立权限" ? 正确答案:C.对知识使用设立权限" ? ? 18、在当代,科学、技术、生产三者相互作用的形式逐步是(? )? 我的答案:C.科学←→技术←→生产" ? 正确答案:C.科学←→技术←→生产" ? ? 19、下列关于创新的论述正确的是() ?

我的答案:C.创新是民族进步的灵魂" ? 正确答案:C.创新是民族进步的灵魂" ? ? 20、21世纪,科技、经济与生产之间呈现出以下运行关系() ? 我的答案:A.科学→技术→生产" ? 正确答案:A.科学→技术→生产" ? 二、多选题 ? 6、孔子的师德观包括( ) ? 我的答案:A.以身作则,言传身教B.学而不厌,诲人不倦C.爱护学生,无私无私D.讲究教法,循循善诱" ? 正确答案:A.以身作则,言传身教"B.学而不厌,诲人不倦"C.爱护学生,无私无私"D.讲究教法,循循善诱" ?

化工仪表与自动化考试试题汇总

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

专业技术人员学习能力考试试题及全部答案含简答题

1. 改革教学方法,增强实践环节。要改变过去的单一的讲授方法,把讲授、辅导、自学有机结合起来,加强对专业技术人员的训练。 2. 加大西部地区专业技术人员继续教育的力度。充分利用继续教育机制活、形式多、周期短、见效快、投入少的特点,以培养大批用得上、留得住、能解决实际问题的专业技术骨干为目标,培养专业技术人员。 3. 知识经济的实现与发展是一个“知识经济化”和“经济知识化”的双向互动过程,站在经济发展背后、充任其支点的,是不断地创造出新的知识并付诸新的应用、将其物化、创造出新的价值的人才。 4. 一个人的知识素质指的是一个人的知识素养或说修养,也即他所掌握的知识与对知识的运用能力. 5. 提高认识,增强自觉性,解决好“要我学”和“我要学”的关系。P154 6. 学习是学习型社会得以成立的基石,没有学习就没有学习型社会;另一方面,认识学习也是我们认识学习型社会的窗口与工具,了解有关学习的相关概念将非常有助于我们加深对学习型社会的理解。 7.自主是创新的前提,没有自主谈不上创新;而没有创新也就无从展现好坏。 8. 所谓学习策略,主要指在学习活动中,为达到一定的学习目标而学会学习的规则、方法和技巧;它是一种在学习活动中思考问题的操作过程;它是认知(认识)策略在学生学习中的一种表现形式, 9.专业技术人员大都从事以脑力为主的劳动,是先进社会生产力的重要代表之一。 10. 专业技术人员应顺应时代的潮流,努力使自己成为一个高尚的人一个纯粹的人一个有道德的人一个有益于人民的人 11. 需要我们从学习是一门科学的视角上,树立学习的新观念,构建学习的新模式,真正做到勤于学习,善于学习. 12. 间接沟通则指人们通过中间人或借助中介技术手段(如书信、电话等个人媒介和电视、广播、报刊、网络等大众媒介)而进行的相互沟通。 13. 信息接收的阻尼源于信息的接收者,因而被称为继发性障碍. 14. 专业技术包括依照法律已取得知识产权的专业技术和未依照法律取得的知识产权的专业技术。 15. 完善继续教育法规体系。在贯彻落实《全国专业技术人员继续教育暂行规定》的基础上,制定并实施《全国专业人员继续教育条例》。P56 16. 学习力作为专业技术人员最本质的能力,应引起所有专业技术人员的高度重视,并在实践活动中不断加以锻炼和培养。 17.面对新世纪的机遇和挑战,就必须在学习中创新,在创新中学习,保持与时俱进的品格。只有通过学习创新才能不断发展。 18. 创造性学习是提高创造智慧的起点,是引发创新思维的“闸门”,闸门一旦开启,人的潜能就会如泉水般涌出。 19.以能力建设为核心,突出重点,加强专业技术人员培训。 20.非正式沟通多为由“小道”而传播的消息,而“小道”又具有多向性和交叉性的特点,因而非正式沟通被称为葡萄藤。 1."组织协调能力包括ABCD (多选) p48 A.组织力量B.指导基层工作C.协调各方面力量D.以上都对 2."作坊式的继续教育规模的缺陷是ABC (多选)p66 A.资源浪费B.难以形成有竞争力的品牌培训项目C.A和B D.以上皆错 3."关于实践对专业技术人员知识素质获得的重要性,下列理解正确的是" ABC (多选 )p90 A.通过实践检验专业技术人员所掌握的知识的真伪 B. 通过实践检验专业技术人员所掌握的知识的适用性 C. 通过实践,推动专业技术人员的知识创新 D. 理论指导实践,是将现存理论简单套用于实际,也不是在实践中简单地遵循某个原则行事 4. 迈向学习型社会在教育领域意味着经历历史性的转变包括ACD (多选 )p199 A.学习对象的转变 B.学习组织的转变 C.学习时间的转变 D.学习制度的转变

仪器仪表题库

仪表车间考试题(一) 一、填空题 1、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于(100)oC 2、电磁流量计安装的最小直管段的要求为上游侧为(5)DN,下游侧为(2)DN。 3、现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 4、目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)等3种流量特性。 5、测量范围0-100oC的下限值为(0oC),上限值为(100 oC),量程为(100 oC)。 6、补偿导线敷设完后,应用500V兆欧表进行线间、线地绝缘试验,绝缘电阻应高于(5 MΩ) 7、电磁流量计是根据(法拉第电磁感应定律)制成的一种测量(流体)体积流量的仪表。由于只能测量导电液体,因此对于(气体)、(蒸汽)以及(石油制品),或者电导率很低的液体不能测量。 8、热电偶的热电特性由(电极材料的化

学成分)和(物理性能)所决定。热电势的大小与(热电偶的材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细)和(长短)无关。 9、膨胀式温度计是利用物体受热体积膨胀的原理,其中包括(气体)、(液体)和(固体)膨胀式温度计。 10、温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应(逆着介质流向)。11、标准的节流装置的形式有(孔板)、(喷嘴)、(文丘里管)等。 12、一次阀门的严密试验,用(1.25)倍的工作压力进行水压试验,(5)分钟无渗透现象。 13、霍尼韦尔ST3000系列智能变送器的传感器是(复合半导体)式,它将被测参数转换为(硅芯片电阻值),然后通过测量(电阻)来得到被测差压或压力值。 14、调节阀按能源方式可分为(气动)、(电动)、(液动)调节阀。 15、管道内的流体速度一般情况下,在

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

监控技术人员考试试题

监控技术人员考试试题.

考试分数:姓名: 2分,共40分)一、填空:(每空电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电1、小时的蓄源,并具有维持电网停电后正常供电不小于

电池。)(顶梁)不得大于(2、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板,并应安装维护方便,不mm,距巷壁不得小mm 响行人和行车。3、下图为长壁采煤工作面甲烷传感器设置图。T1代 甲烷传感器甲烷传感器,T4代 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于()mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。. 煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备5、不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应24h份,

中心站应双回路供电并配备不)在(分钟内投入工作。小于在线式不间断电源。h监控值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记6、录系统各部分的运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志,打印安全监控日报表,报

审阅。和 7、KJ78N安全监控系统的主控接口型号为。 。8、井下分站的防爆型号为 的含KJ78N9、监控系统,型号KJ的含义 。是 、KJ78N监控系统网络结构为。 10 系统接地电阻不应大于、。?11 。 d 12、模拟量传感器的稳定性应不小于 个月对数据进行13、煤矿安全监控系统和网络中心应 年。份,备份的数据介质保存时间应不少于 二、选择题(每题2分,共20分) 1、用程序关机的时候按桌面上的按钮() A、我的电脑 B、Internet Explorer 、开始C 2、在电脑中,平时的操作系统、办公软件、游戏软件等都存放在()

仪表考试题(答案)

仪表考试题 一.填空: 1,电磁阀是利用(电磁力)的作用,推动阀芯换位,以实现气流或液流换向的阀类,通常由(电磁控制)部分和(换向部分)部分两部分组成。 2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 3.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式,膜盒式。 4.普通压力表精度等级是(1.5),精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。 5.1千克力=(9.8)牛顿1MPa=(10×6)Pa 6.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。7.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 8.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。9.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。 10.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 11.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 12.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 13.250Pa=(25)mmH2O

14.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 15.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 16.涡轮流量变送器应(水平)安装。 17.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。 18.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。 19.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。 20.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。 21.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 22,(调节阀)是自控系统中的终端现场调解仪表。 23,调节阀的强度试验应以(1.5 )倍公称压力进行不少于( 3 )分钟的耐压试验,不应有肉眼可见的(渗漏)。 24,调节阀的泄漏试验是将温度为室温的相对恒定的水压,按规定的入口方向输入调节阀,另一端(放空),用秒表和量杯测量器( 1 )分钟的泄漏量。 25,气动长执行机构以(压缩空气)为动力,接受(20-100 )KPa输入信号,转变成与输入信号相对应的(位移)用于调节工艺管道中各种阀门,挡板的开度。 26,阀门填料主要有(聚四氟乙烯)和(石墨)材质,高温一般用(石墨)材质的填料。

(完整版)工程技术人员培训考核试题带答案

项目部工程技术人员培训考核试题 姓名:得分: 一、填空题:(每空2分、共60分) 1、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。 2 、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。 3、各施工工序应按施工技术标准进行质量控制,每道施工工序完成后,经施工单位自检符合规定后,才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并应记录。 4、对于监理单位提出检查要求的重要工序,应经监理工程师检查认可,才能进行下道工序施工。 5、检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及本标准表3.0.9 的规定。明显不合格的个体可不纳入检验批,但必须进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 6、工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。 7、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 8、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 9、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应在进场时或施工中按规范进行见证检验。 10、隐蔽工程施工在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并形成验收文件,验收合格后方可继续施工。11、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程,应在验收前按规定进行抽样检验。 12、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 13、工程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。 14、建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 15、单位工程应按下列原则划分:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。 16、分部工程应按下列原则划分:分部工程可按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。 17、分项工程划分的原则:可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 18、检验批划分的原则:检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。 19、建筑工程的分部、分项工程划分宜按本标准附录B 采用。施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。 20、检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 21、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 22、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

自动化仪表试题大全【附答案】

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 3、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 5、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示 7、仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 10、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 11、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 12、执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 14、数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 16测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 21、按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 23、动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。 24、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节。 28、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1. 成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表) (差压表) 2. 从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3. 压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4. 压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能, 从压力传感器将压力转换成电量的途径来 看, 主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5. 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6. 双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7. 热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8. 热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9. 涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10. 管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有 适当长度(直管段) 11. 转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12. 在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13. 开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面, 造成阀体内漏。 14. 使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15. 流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式 流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16. 密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、运行较稳定 的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17. 为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18. 在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19. 磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20. 超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21. 超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上 (偶合剂)。 22. 涡轮流量变送器应(水平)安装。 23. 超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24. 按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25. 管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波液 位计) 26. 利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

2017年最新版专业技术人员考试试题(含答案)

一、单选题 ? 1、不属于医德关系的是( ) ? 我的答案:B.患者之间关系" ? 正确答案:B.患者之间关系" ? ? 2、人类科技活动的第二阶段主要以()为主 ? 我的答案:B.民间集体研究" ? 正确答案:B.民间集体研究" ? ? 3、世界各国的企业认识到建立合理的内部研究开发机构以及加大投入力度的重要性是开始 于() ? 我的答案:C.第二次世界大战以后"

? 正确答案:C.第二次世界大战以后" ? ? 4、为什么说创造力对组织而言至关重要,因为:()? 我的答案:A.它打开变革和创新之门" ? 正确答案:A.它打开变革和创新之门" ? ? 15、医学人道主义的核心内容是( ) ? 我的答案:A.尊重病人" ? 正确答案:A.尊重病人" ? ? 16、医学人道主义的核心内容是( ) ?

? 正确答案:A.尊重病人" ? ? 17、钢筋混凝土是属于哪种异类组合:()? 我的答案:A.材料组合" ? 正确答案:A.材料组合" ? ? 18、对患者享有知情同意权的正确理解是( )? 我的答案:A.完全知情,只需签字同意" ? 正确答案:A.完全知情,只需签字同意" ? ? 19、科技创新最本质的特点是() ?

? 正确答案:A.首创性" ? ? 20、发展中国家的研发水平总体来说起步较低,隐形技术知识的存量相对较少,所以技术 追赶要以理解与运用国外主流技术为基础,因此发展中国家隐形技术知识的重要来源是:(? ) ? 我的答案:B.跨国公司" ? 正确答案:B.跨国公司" ? 二、多选题 ? 5、理论创新的基本原则有( ) ? 我的答案:A.理论联系实际B.科学性C.先进性D.实践性" ? 正确答案:A.理论联系实际"B.科学性"C.先进性"D.实践性" ?

安全用电及仪器仪表试题

、单选题 1?低压绝缘手套(B )用于操作高压设备。 A.可以 B.不允许 C.可以替代高压绝缘手套 2?绝缘靴按规定每(C )进行一次耐压试验。 A.三个月 B.—年 C.六个月 3?低压验电笔(A )测试高压电。 A.严禁 B 可以 C 视情况而定 4?绝缘电阻是(C )级的电阻,而且要求在较高的电压下进行测量 A.毫欧 B.欧姆 C 兆欧 5?测量交流电流时,电流表应与负荷 (A )在电路中。 A.串联 B 并联 C 串并联 A +25% B -25% C +20% D -20% 10.下列(D )条件不会使仪表的读数产生误差。 A.环境温度变化 B.放置方式的改变 C.外电场或磁场的干扰 D.波形为正弦波 二、多选题 1. 绝缘棒由(A 、B 、C )组成。 A ?工作头 B ?绝缘杆 C 握柄 D ?工作绝缘 2. 高处作业安全带可分为(B 、C 、D )。 A ?高空作业安全带 B ?围杆作业安全带 C ?区域作业安全带 D ?坠落悬挂安全带 3. 绝缘手套在每次使用前都必须进 行安全检查,主要是检查( A 、B 、C )。 A ?有无破损 B ?有无穿孔 C 是否超过有效期 D ?是否是最新的 4. 电烙铁按功能可分为 (A 、 B )。 6?读数不准确,属于(C )测量误差 A.疏忽误差 B.偶然误差 C 系统误差 7?安装式电磁系电流表的最大的量程不得超过 A. 2 B. 20 C. 200 D. 2000 8?低压电器设备的接地电阻,规定应不大于( A 、Q B 、4Q C 、10Q D 、20Q 9?被测电压真值为 100v ,用电压表测试时,指示值为 D.测量方法误差 ( C ) B ) 80v ,则其相对误差为( D )。

电气技术员笔试试卷及答案A

基础层职类任职资格等级认证笔试试卷 (电气专业员级) A卷 总分: 考生注意: 1.考试时间为120分钟,试卷满分100分; 2.本试卷包括试卷和答题纸两部分。试卷包括试题和答题要求。所有答题必须写在答题纸上,做在试卷上一律不得分; 3.答题前,务必在试卷密封线内填写本人所在的单位、部门、姓名和员工编号。 一、【单项选择题】(每题1分,共24分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为( C )及以下。 A.380V B.1KV C.10KV D.500KV 2.额定电压交流()及以下、直流()及以下的应为低压电器设备、器具和材料。( C ) A.220V 380V B.380V 750V C.1kV 1.5kV D.10kV 10kV 3.柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于( C )的铜芯绝缘电线或电缆。 A.1.0mm2 B.1.5mm2 C.2.5mm2 D.4mm2 4.电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为( B )h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。 A.1 B.2 C.12 D.24 5.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于( A ) A.4mm2 B.6mm2 C.10mm2 D.16mm2 6.爆炸环境照明线路的电线和电缆电压不得低于( C )V,且电线必须穿于钢导管内。 A.380 B.500 C.750 D.1000 7.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于();二次回路必须大于( C ) A.5MΩ 2MΩ B.2MΩ 5MΩ C.0.5MΩ 1MΩ D.1MΩ 0.5MΩ 8.在低压电机检查接线项目中,设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于(),否则应采取绝缘防护措施。( D ) A.5mm B.6mm C.7mm D.8 mm 9.金属电缆桥架及其支架全长应不小于( B )处与接地或接零干线相连接。 A.1 B.2 C.3 D.4 10.在落地式配电箱内的导管管口,箱底无封板的,管口应高出基础面( B ) A.40~80mm B.50~80mm C.60~100mm D.80~100mm 11.在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A.保护接地 B.工作接地 C.重复接地 D.防雷接地 12.建筑物防雷接地,如采用角钢作为接地极,角钢长度不小于( ), 垂直接地极之间的间距不小于( A ) A.2.5m 5m B.2.5m 6m C.2m 5m D.2m 6m 13.防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于( C ),且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 A.0.6m B. 0.8m C.1.0m D. 1.2m 14.电缆及其附件在安装前,其保管期限应( A )年及以内,当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 A.1 B.2 C.3 D.4 15.电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边 ( D ) 以上; A.2.0m B.1.5m C.1.0m D.0.5m 16.每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过( B )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 17.某电气装置的相线截面积为25mm,则其安全保护地线的最小截面积应为( B ) A.10mm2 B.16mm2 C.25mm2 D.35mm2 18.热继电器在电动机运转时起( B )保护作用。 A.短路 B.过载 C.欠压 D.失压 19.保护接地、接零线(PE线)的颜色是( C )。 A.黑色 B.淡蓝色 C.黄绿/双色 D.白色 20.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制( A )台及以上用电设备(含插座)。 A.2台 B.3台 C.4台 D.5台 21.漏电保护器( A )使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。 A.每天 B.每周 B.每月 C.每次 22.在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所是( A )。 A.0区 B.1区 C.2区 D.10区 23.下列不属于电气火灾灭火器的是( C )。 错误!未找到引用源。A.干粉灭火器错误!未找到引用源。B.二氧化碳灭火器错误!未找到引用源。C.泡沫灭火器错误!未找到引用源。D.121a1灭火器 24.在单项、单位、分部、分项的工程划分中,电气工程往往作为( C )工程划分的。 A.单项 B.单位 C.分部 D.分项