一、工程简介

二、土方回填前的准备

1、回填料的确定

本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

2、标准击实试验

土方回填料确定后,项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%,最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。

3、现场碾压试验

标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

碾压试验在标定的四个回填区域分别进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格;履带式推土机从第6遍开始测定,然后测定8遍、10遍,最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。

4、施工前技术交底

土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。

三、施工部署

本工程回填按箱涵的施工顺序进行,为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件,按每210m左右为一填筑段,其填筑速度与建筑物施工速度相匹配,回填作业连续进行。土方回填时,采取两种方案进行,即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑,另一侧采用挖掘机装土,自卸汽车从一端绕运到位,做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后(即▽1.70),均采用大型推土机推土到位。

四、施工方法和程序

1施工程序:

2施工方法

2.1土方回填区域划分

2.2填筑方法

2.2.1 1区土方填筑:该部分土填筑面比较窄且深,呈倒三角断面,回填土料不能用推土机直接推土到位,采用在二级平台设挖掘机将土料倒到位,然后人工铺平,蛙夯夯实。

2.2.2 3区土方回填:当1区回填作业面宽度超过5m时进入3区回填,右侧土料直接由大型推土机推土到位,小型推土机平铺碾压;左侧土料由自由卸汽车绕运到位,小型推土机进行铺摊和碾压,此时右侧设4台D60大型推土机推土,2台74KW推土机铺土和碾压,左侧设5辆自卸汽车运土,1台D60推土机散土,2台74KW推土机铺土及碾压。建筑物两侧0.5m范围内,采用人工铺土,蛙夯夯实。

2.2.3 2区土方回填:该区域土方回填采用推土机推土及自卸汽车运土到建筑物边界时由挖掘机倒土到箱涵顶部,然后人工铺摊,人工夯实。当箱涵顶部土回填超过1m后,进入3区土方回填,此时,3区土回填均采用6台D60大型推土机推土到位,5台74KW推土机铺土碾压。

2.3 4区土方回填:表层0.3~0.5m厚种植土用自卸汽车运到位后,采用推土机摊铺,在地

表层土回填后,按照工程师的指示和施工图纸的要求对地表设施恢复。

2.4 土方回填控制

土方回填过程中,根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时,对边坡处要进行开蹬处理,开蹬宽度按开挖边坡系数和铺土厚度计算确定。铺土厚度不允许超出经试验确定的铺土厚度。推土机碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度应大于10cm。人工夯实按每层20m一次性达到要求向前推进,在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于0.5m。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处应作成大于1:3的斜坡,碾压时碾迹应重叠0.5m,上下层错缝距离不应小于1m。在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑。在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。

五、质量检查

1、填筑前,首先对回填段进行地形、剖面的测量复核,并把测量资料报送工程师复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。

2、土方填筑时,对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。

3、在土方填筑过程中,根据工程师批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测,检测合格后把检测资料报送工程师并报请工程师进行抽检,复检合格并经批准后进行下步土的回填。

4、在堆土料场,不定期对土料的含水量进行检查,对于含水量较高的土料必须翻晒,待其含水量达到要求后方可进行回填。

5、在工程师检查后对不合格的回填土,彻底按工程师的指示进行返工、修理和补强。

6、土方填筑完工后,首先对工程全部填筑部位按国家有关规范规程规定的有关内容进行自检,自检合格后报请工程师进行验收。

2、土方开挖与回填工程专项施工方案

第一章基础工程概况及特点分析 1.1 工程名称与地址 1.1.1 工程名称:恒生汇金广场 1.1.2 工程地址:通州区兴东镇解放路西侧,二环路南侧 1.1.3 参建主体 1. 建设单位:南通恒生投资有限公司 2. 设计单位:南通四建集团建筑设计有限公司 3. 勘察单位:南通四建集团建筑设计有限公司 4. 监理单位:南京新华泰建设工程项目管理有限公司江苏省苏通建工项目管理有限 公司 5. 施工单位:南通长城建筑安装工程有限公司 1.2 设计特点 1.2.1 建筑规模 本工程建筑总面积86541m 2,多层混合1+5+1 结构,底层车库顶层阁楼。由南通恒生投资有限公司筹建,南通长城安装工程有限公司承建。工期为154天,要求2010年7月6日开工。该工程由南通四建院设计。 1.2.2 基础结构特点 1.2.2.1 基础类型 A. 基础采用载体桩基础,柱下钢筋混凝土承台; B. 3#楼基础采用墙下条形基础,天然地基; C. 根据地质勘察报告,人防工程基础采用筏板基础。 1.2.2.2 材料选用 A. 1#楼:基础、地下室及电梯基坑底板、侧板、地梁:C40抗渗砼(垫层:C15 砼);

B. 2#楼:基础、地梁:C35砼(垫层:C10砼);电梯基坑底板、侧板、基坑处地梁:C35抗渗砼(垫层:C15砼); C. 3#楼:0.000以下部分:C30砼; D. 人防:垫层(厚100mm C15素混凝土;底板混凝土C30,顶板、墙板、柱 等混凝土均为C35,抗渗等级为P6;混凝土中均掺微膨胀剂,微膨胀剂用量待业主定好品牌后再由设计人员定;外墙墙板中另加12mm聚丙烯合成纤维,用量为 0.8Kg/M 。 1.2.2.3 基础垫层(底板)面标高 A. 1#楼底板顶面标高为:-1.55 B. 2#楼垫层顶面标高为:-1.950 C. 3#楼垫层顶面标高为:-1.100 D. 人防底板顶面标高为:-4.400,局部为:-4.900 第二章基坑土方施工方案 2.1 开挖前准备 2.1.1 现场勘察:摸清工程实地情况,对现场地形、地貌、地质、水文、运输道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等情况,了解地质勘察报告显示的相关情况。 2.1.2 报请相关部门做好定位放线的核验工作,完善各项手续。 2.1.3 进行土方平衡计算,落实余土去向。 2.1.4 办理相关申报手续,落实文明施工措施。 2.1.5 掌握天气情况,准备足够的基坑排水设备及护坡材料,尽可能避免雨天开挖基础。 2.2 土方开挖施工方法 2.2.1 根据土方量和工期要求,并考虑合理利用系数,同时考虑到工程施工特点,本工程每个部分先由一台0.8m3挖土机进行开挖,然后采用人工清理、修整,使之达到施工要求和

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

基坑土方回填详细施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

附件5 唐山新世界中心总承包工程 基坑土方回填详细施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 2.1材料准备 (3) 2.2作业条件 (3) 2.3机具、劳力配备 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1回填施工工艺流程 (3) 3.2回填方法及措施 (3) 四、质量要求 (6) 五、安全文明施工 (6)

一、工程概况 工程地下室结构外墙距护坡围护墙1400mm,在保证地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度后进行土方回填施工。在回填土施工过程中应严格执行环境保护措施,对堆放土方进行覆盖,施工道路定期进行洒水丝润,防止扬尘及施工机械噪音。 二、施工准备 2.1材料准备: 为了保证回填质量及对外墙防水层的保护,本工程采用2:8灰土进行回填,采用就近外购置素土,回填压实系数为0.94,现场预留土中土质较好的砂石土或砂土,不得含有杂草、树根、垃圾等杂质,不得含有淤泥质土。含泥量不得超过5%,含水率为8~12%。石灰颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。灰土为体积比,施工时严格控制执行配合比,拌和均匀一致,拌和好的灰土颜色要求一致,保证当天拌和的灰土当天用。 2#基坑土方回填施工时间为2012年12月20日~2013年4月15日,1#基坑回填时间为2013年3月15日~2013年5月10日,2#楼基坑回填土施工正处于冬季施工。灰土不得有大于5cm以上的冻土块,并且对当天回填的素土用棉被及草帘子进行覆盖保温,以防过夜冻胀,如有冻结部位必须挖除后重新回填。5#楼及售楼处管网回填应先进行。 2.2作业条件: (1)基坑基底的垃圾、建筑废料、泥土等已清除干净,所有准备工作己按设计要求完成或处理好,并按规定程序办好验收手续。 (2)地下室外墙脚手架及脚手板等周转料已拆除完毕,地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。 (3)基坑内回填士时,应将填区内的积水和有机杂物等清除干净后进行。 2.3机具、劳力配备: (1)装运土方机械:自卸汽车5辆,铲土机2辆。 (2)一般机械及劳力:每20m一段劳动人数30人,小推车10辆,铁锹15把,蛙式打夯机3台。 三、施工工艺 3.1回填施工工艺流程 基坑清理→材料检验→拌土→分层铺土、耙平→分层回填→夯打密实→环刀取样→修整找平验收。 3.2回填方法及措施

土方回填施工专项方案 P18

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。 2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程

基础土方回填施工方案

河北省福利彩票数据中心工程 基础土方回填 施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 二○一○年月日

1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料及施工机具准备 (4) 4.主要施工措施 (4) 4.1施工工艺 (4) 4.2主要施工措施 (4) 5.质量保证措施及标准 (5) 5.1质量保证措施 (5) 6.成品保护 (6) 7.安全措施 (6)

1.编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2 本工程施工组织设计 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.工程概况 2.1本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上十七层,地下两层。基础采用梁板式筏型基础。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术人员向回填土工进行详细的技术交底。 3.1.2注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工。 3.1.3做好土壤夯实取样试验的准备工作。 3.1.4回填前应在墙、柱上做好分层回填水平标志布置。 3.1.5回填前应将杂物、垃圾、零散用具清理干净,排除积水。

3.1.6回填前对基础结构进行检查验收并办理隐检手续。 3.2材料及施工机具准备 3.2.1回填土宜优先采用基坑中挖出的原土,粒径不大于50mm,回填土不得含有杂物、淤泥、淤泥质土和建筑垃圾。 3.2.2主要机具 主要机具一览表 4.主要施工措施 4.1施工工艺 4.1.1基坑底地坪清理–检验土质–分层铺土、耙平- 分层夯实–检验密实度–修整找平验收 4.2主要施工措施 4.2.1土方回填前应清楚基底的垃圾杂物、抽除基坑积水,且经过检查验收做好隐检记录。 4.2.2检验土质:回填土采用素土,优先利用基坑中挖出的原土,检验回填土料的种类、粒径、有无杂物,是否符合规定,以及土料的

基坑土方回填施工方案

基坑土方回填施工方案 回填土,基坑周围的回填土压实无法采用大型土方压实机械,主要依靠蛙式打夯机进行夯实,边角部位无法使用蛙式打夯机时可用电动立式打夯机。 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;其参数应通过压实试验来确定。 回填前应对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。 其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 回填土每层至少夯打三遍(具体根据试验确定)。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于

1.0m。 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。 回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶500以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。 回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。 修整找平: 填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 3.4.2应注意的质量问题 未按要求测定土的干土质量密度: 回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。回填土夯压不密: 应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。回填时应在相对的两侧或者四周同时均匀进行。 3.4.3成品保护 要对钢筋混凝土的棱角进行保护,防止被蛙式打夯机损坏。室外防水卷材外的保护层完好,损坏后应立即补贴。

土方回填专项施工方案

土方回填专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制时间:年月日

目录 一、概况 (3) 1.1. 工程概况 (3) 1.2设计概况 (3) 1.3根据地质勘察报告 (4) 1.4施工策划 (5) 1.5编制依据 (6) 二、施工现场平面布置图及施工道路设计 (6) 三、土方回填冬季施工措施.................................. 错误!未定义书签。 四、土方回填施工顺序与工艺 (6) 1、回填顺序: (6) 2、施工准备 (6) 3、车辆道路的选择 (7) 4、土方回填操作工艺 (8) 5、回填顺序 (9) 6、技术保证措施 (8) 五.土方回填施工进度计划 (9) 5.1土方回填施工进度计划编制说明 (9) 5.2施工计划实施保证措施 (9) 5.3施工进度计划 (10) 六、质量安全环境措施 (10) 1. 质量管理措施 (10) 2.夜间施工技术措施 (11) 3.安全管理措施 (11) 4.保洁措施 (12) 七、项目管理组织体系及各部门职责 (13) 7.1项目管理组织机构 (13) 7.2主要管理人员 (13)

土方回填专项施工方案 一、概况 1.1.工程概况 项目名称:金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目 项目建设单位:金佰利(天津)护理用品有限公司 项目管理公司:生特瑞(上海)工程顾问有限公司 项目设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 项目监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 项目施工单位:南通建工集团股份有限公司 金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目位于天津市空港经济开发区,经三路、纬六路、经四路、纬五路,所围地块。由金佰利(天津)护理用品有限公司开发建设。本项目一期工程,分别为1#原材料仓库、1#生产联合厂房和1#物流中心、1#2#门卫、垃圾站、自行车棚,其中1#生产联合厂房包括消防水池。1#生产联合厂房占地面积24360.75㎡建筑面积为34122.18㎡;1#原材料仓库占地面积约为11748.39㎡,建筑面积为,11842.45㎡,1#物流中心占地面积11801.44㎡,建筑面积12393.71㎡,1#门卫室总长度16.525m,总宽度9.9m,建筑物占地面积129.5㎡,建筑面积105.27㎡。2#门卫室总长度8.85m,宽度8.9m占地面积为68.38㎡,建筑面积56.02㎡。 各建筑物如下表: 1.2设计概况 1#生产联合厂房占地面积约为 24360.75平方米,建筑面积约为34122.18平方米,车间建筑高度(室外地坪至女儿墙)14.1米;建筑物长度为173.48米,宽度为 147.15米,

基坑土方回填专项施工方案样本

表A17-1 施工组织设计封面 基坑土方回填专项施工方案 施工组织设计 工程名称: 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼施工单位( 章) : 吉林省宇信建筑工程有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 年 8 月 11 日 表B.001施工组织设计/( 专项) 施工方案报审表

专项施工组织设计审批表

基坑土方回填专项施工方案 第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称: 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼 工程地点: 白山市抚松县松江河镇果松村南侧 工程规模: 建筑面积: 13272㎡, 层数为9层, 总高为 32.7米, 结构形式: 框架结构, 钢筋混凝土独立基础。 建设单位: 抚松广泽房地产开发有限公司 监理单位: 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 设计单位: 吉林绿地興合建筑设计有限公司 勘察单位: 吉林省共创土木工程有限责任公司 施工单位: 吉林省宇信建筑工程有限公司 第二章、编制依据 2.1、抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼的施工图纸; 2.2、 2、吉林省共创土木工程有限责任公司的《抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼建设项目岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通: 水电送至现场, 配置好电柜、电箱, 安装好临时照明。 3.2、基坑周围设安全警示标志, 作好安全保护措施。 3.3、清理基坑底建筑垃圾如木枋、多层板、塑料等; 对于基坑积水提前抽水, 清除干净积水、淤泥等杂物。 3.4、由于回填土时间在秋季, 故应备好彩条布、塑料薄膜等防水材料。 3.5、材料及主要机具: 3.5.1、施工图纸: ”±0.000m以下回填土用原土回填施工应均匀对称进行, 分层夯实, 含水率控制在5.1%以内, 压实系数不应小于0.94。”, 故回填土利用基坑中挖出的土, 但不得含有有机杂质; 使用前应注意控制土粒径不大于50mm。

土方回填专项施工方案模版

萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2016年4月15日 目录

第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况1.1、工程概述

工程名称:萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 工程地点:江西省萍乡市萍安南大道南面,南临规划十路、东临规划九路 工程规模:总建筑面积22137m2;地下1层,地上5层;其中地下室建筑面积为4479.4m2,地上建筑面积为17658m2,建筑占面积为4165m2。 结构形式:人工挖孔桩及独立承台基础;主体为框架结构。 建设单位:萍乡市第二人民医院 监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 地勘单位:江西华昌地质工程勘察有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 1.2、建筑概况 本工程为框架结构建筑,本工程正负零相当于黄海高程120.30m,属普通公共建筑,结构按六度抗震设防,建筑结构及桩基安全等级为二级,安全使用年限50年。其中地基基础设计等级为丙级,地下室防水等级为一级。 桩基采用Φ800~Φ1200的人工挖孔桩,基础为独立承台+人工挖孔桩基础,全部结构砼按现场泵送砼考虑。基坑采用自然放坡。 主体为框架结构,地下车库外墙防水为APF自粘卷材防水。 第二章、编制依据 2.1、浙江省现代建筑设计研究院设计的施工图纸; 2.2、2、江西华昌地质工程勘察有限公司的《萍乡市人民医院门急诊大楼工程岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时

基坑土方回填施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、安全文明施工 (2) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工机具准备 (3) 六、劳动力安排 (4) 七、施工部署 (4) 八、施工方法 (6) 九、施工控制措施及操作要点 (8)

一、工程概况: ***工程位于广西省南宁市***,北接**,西临**,东临**,项目工程建设用地6.7333公顷,项目用地东西方向约233m,南北方向约109m,本项目为I期工程,总建筑面积为229016m2,其中地上建筑面积为102764m2,地下室四层建筑面积为126252m2。 I期地上由一座高层集中商业D座和两座多层商业E、F座组成;E座和F座分别有两个双连桥与D座相连,D座与E、F座之间在首层室外形成商业步行街、D座地上六层,局部七层,建筑高度为49.10m,E座、F座建筑高度17.55m。 I期地下室工程标高负18.90m~19.80m,负四层层高为4.5m,地下负三层、负二层层高为3.9m,地下室负一层层高为7.2m,其中一部分为夹层,层高3.6m,首层层高为6.9m,地上二层至五层层高5.7m,地上六层层高5.50m,局部七层层高6.0m。本工程设计标高±0.00m,相当于绝对标高103.65m,室外回填土方东侧面、西侧面、被侧面相当于绝对标高103.35m。 二、安全文明施工 1、本工程应遵守南宁市政府关于《安全文明施工管理标准》,严格按照安全

文明施工管理标准及安全规程进行工作,随时接受政府及业主部门的安全检查与督促教育,执行关于工地的文明施工标准化。 2、认真执行业主建设主管部门及环保消防、环卫等有关部门对现场文明施工管理制度,做到文明施工、创建文明标准化工地,认真承担因自身原因造成的质量返工、工期拖延、安全事故等并自觉接受甲方及监理有关部门的管理教育。 3、工人进场必须首先进行三级安全教育,公司安全培训教育的主要内容是:关于地方有关安全生产的方针、政策、法规标准;项目部安全教育培训的主要内容有:每个工人进入现场必须戴好安全帽、安全带,不能穿硬底鞋和带钉易滑的鞋子、拖鞋、高跟鞋;工人必须经过专业培训合格,持证上岗并必须保证操作者的人身安全,定期检查,从而增强工人文明安全意识,掌握安全生产的自觉性,三宝四口要牢记,注意临边洞口、施工洞口、楼梯洞口、预留洞口。 4、本工程室外回填土方属基坑危险操作,室外地面离地下室基础深度达到19.8m,所以安全生产要牢记,施工人员要跟踪针对班组生产每个角落要点,注意安全技术交底,保证操作者的人身安全,消除事故隐患,防止安全事故的发生,做到每个工人学好文明施工特点。 三、编制依据

土石方回填专项施工方案设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理机构 三、施工准备工作 四、施工方案和主要分项工程施工方法 五、施工平面布置 六、雨季、夜间施工措施 七、工程协调与联系 八、工期保证措施 九、分项工程质量控制保证措施 十、安全保证体系 十一、环境保护措施 十二、文明施工目标

施工组织设计 一、工程概况 1、地形地貌 2、工程地质条件 3、水文地质条件 4、场区存在的主要不良地质现象 根据现场踏勘,场区主要存在三种不良地质现象。 (1)表层的耕植土和填土; (2)沟、坑、塘; (3)淤泥、淤泥质土。 5、工程围及规模 土石方工程容包括: (1)施工前期准备工作; (2)清除场区的植物土、树根、建筑垃圾; (3)进行沟塘处理; (4)清除地下表埋藏的淤泥; (5)回填作业前,对清理的原地面按要求进行碾压; (6)土石方开挖、取土时,要进行石方爆破; (7)业主及监理指示的其它工程。 6、工程的主要特点 (1)本工程场地宽阔,开挖、回填土石方量巨大,工期紧。 (2)另有A标段在同时施工,需要协调配合。 (3)场地有沟塘、植物土、树根、建筑垃圾需要进行处理。 (4)本场地石方需自行爆破,爆破工作量大。爆破前需征得相关部门

的允许,办理爆破许可证后才可作业。同时,必须遵守爆破安全规程。 (5)场地存在多种不良地质现象,应根据勘察资料和设计要求,采取有效的处理措施。 (6)施工场地大,开挖、回填、排水相互交叉施工,工程测量复杂、难度大,需精心施工。 7、施工关键和主要对策 (1)工程的重点和难点 ○1工程容多,交叉作业多,投入的设备、人员多,需加强管理,合理组织施工,这是确保按期完工的重点。 ○2回填土石方时,每一个施工段要分块施工,每块之间要通过台阶连接,确保施工的完整性和连续性。 ○3爆破的施工组织与协调要求较高。 ○4土方开挖、回填、石方爆破、排水等分项工程的施工须密切配合,需精心施工并减少相互间的影响。 (2)工期关键线路和关键工序 本工程工期控制的关键线路为:软基处理→土、石方施工(取土、运土)→排水工程→回填。 本工程的关键工序为取土及爆破、土石方回填及碾压、排水系统的施工。 (3)施工对策 ○1精心组织、科学管理,利用公司整体的技术力量,严格按照 ISO9002质量管理体系的要求,保质保量按期完成本工程。 ○2密切配合业主和监理做好各方面的工作,按国家验收标准、规对各工序进行验收。 ○3投入足够的机械设备,确保关键工期的实现。

基础土方回填施工方案94271

1、工程概况: 本工程位于乳山市胜利街南、向阳街北、南山路东、农机巷路西。裙房及地下室采用钢筋砼框架结构,主楼(1#、2#、3#、5#、6#)采用钢筋砼剪力墙结构+局部框支结构。基础形式为筏板基础。总建筑面积62000㎡。其中地上45600㎡,地下16400㎡。建筑物高度64.85m。 基础回填土应待本层结构混凝土达到设计强度并验收合格且侧墙防水施工经隐蔽工程验收,同意隐蔽后方可回填;回填的土料应用砂质粘土或灰土或中粗砂震动分层夯实;回填土内有机质含量不应超过5%;回填土严禁掺杂树根、草皮、腐质土、建筑垃圾、石块等杂物;回填土每层虚铺厚度不得超过300mm,压实系数≥0.95,夯实后的干容重≥16KN/m3。 建设单位:德州金胜房地产有限公司 设计单位:青岛瑞都建筑设计有限公司 勘察单位:威海地质工程勘察院 监理单位:乳山致恒监理咨询有限公司 总承包单位:江苏鲁人建设发展有限公司 2、编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、岩土勘察报告、本工程施工组织设计;现行规范。主要规范、规程如下: 乳山市金胜花园工程施工图纸 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 《建筑施工手册》(第四版) 1.施工准备 1.1.材料准备

1.2.施工机具准备 1.3.劳动力安排 非地下室回填时,普工6人,司机5人。地下室肥槽回填:普工10人,司机2人;地下室室内回填:普工15人、司机2人。电工1人 1.4.项目管理人员职责

施工工艺: 施工条件 工程施工前必须具备以下条件: 各种地下管道已施工完毕,地下管道已经过灌水试验、压力试验合格。管道的防腐、保温工作已完成。 地下室侧墙防水施工已完毕,并经建设单位、监理单位隐蔽验收

场地平整、土方回填施工方案

xxxxxxx 工程 挖填土方施工方案 施工单位(盖章) 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、材料准备 四、机械设备准备 五、人员准备 六、施工准备 七、施工工艺及方法 八、施工顺序 九、检测验收 十、安全措施 十一、施工日期 一、工程概况 本工程位于江阴市顾山镇万兴村,建筑面积为1082.2 m2;结构形式:

现浇框架一层,建筑物高分别为4m和7m,另有构支架设备基础,事故油池,围墙电缆沟等。 建设单位:XXXXXX 管理单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质量监督单位:XXXXX 土建施工单位:XXXXXXX 工期:本工程计划于2010年10月10日开工,2011年4月1日交付安装,2011年6月30日竣工投运。 本工程选址原为坟地、苗莆、河沟、池塘等,最大高低差在2.6m左右。为了便于工程施工,全址范围内必须清除表面30cm厚耕植土,场地高低土方进行整体平整。 二、编制依据 1、施工合同投标书; 2、设计施工图纸设计变更; 3、业主创优规划; 4、施工组织设计、创优实施细则; 5、建筑工程施工质量验收规范; 6、强制性标准; 7、土石方工程施工质量验收规范; 8、国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定;

9、电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定; 10、公司对土石方工程施工的相关标准规定和要求; 11、以往在土石方工程施工中的经验等。 三、材料准备 本工程需购纯土30000方,3比7灰土2000方;1比9灰土7000方,四、机械设备准备 调配或租用16T振动压路机1台;粉土机1辆;挖掘机2台;推土机1台,5T运土车3辆,打夯机2台,水泵2台;自来水管500m. 五、人员准备 施工测量人员2名;质量员1名;现场车辆指挥员1名;安全员1名;卡车驾驶员3名;挖机操作员2名;压路机驾驶员1名;细部打夯人员4名;辅助平整人员10名。除打夯人员和辅助平整土方人员外,其它人员必须持证上岗。 六、施工准备 施工前清理好现场,保证道路畅通,对已完成的构筑物进行成品保护,修通回土施工范围的临时车辆运输道路,在回土范围四周设置好排水明沟,防止雨天积水。对施工机械车辆进行保养和车辆状况检查。 七、施工工艺及方法 (1)、清除耕植土施工 1、清除耕植土施工 用二台挖机从西北角开始,向东南方向清挖耕植土、杂土,厚

基础土方回填施工方案83597

目录 1.工程概况:.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2. 施工机具准备 (3) 3. 劳动力安排 (4) 4. 项目管理人员职责 (4) 4.工艺、要求: (5) 1. 施工条件 (5) 2. 施工安排 (5) 3.施工流程 (6) 4.材料要求 (6) 5.主要机具设备分配 (7) 6.作业条件 (7) 7. 施工操作工艺 (8) 8. 挡土墙......................................................................................... (10) 9. 冬期施工 (11) 5.质量标准及保证措施 (12) 1. 保证项目 (12) 2. 允许偏差项目 (12)

3. 回填土干密度检测方法 (1312) 4.填土工程质量检验标准 (13) 6.成品保护 (13) 7.安全及环境保证措施 (14) 8. 施工注意事项 (15) 一、工程概况 1、项目名称:浙江省玉环县大麦屿风电场工程 2、建设地点:浙江省玉环县大麦屿街道三条青至十五亩地山脊。 3、工程规模:该工程拟安装25台单机容量2000KW的风电机组,总机容量50MW。,风电场内配套建设一座110KV升压站(包含生产办公楼、综合楼辅助用房等) 4、工程开工时间:2012年7月5日 5、计划竣工时间:2013年2月6日 该项目升压站征地面积6720m2,建筑总占地面积1667.2m2,建筑总面积3170m2 本工程房建部分结构形式为框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级3级,结构的设计使用年限为50年。 本工程土建分为两部分;升压站房建部分及风机基础部分,升压站房建部分为多层框架结构,基础为筏板基础。风电基础为单独筏板结构。

土方回填专项施工方案

成都市锦江大面桥政府保障性住房工程建设项目(A)标段 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2011年7月1日

目录第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施

第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称:成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段)工程地点:成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组 工程规模:总建筑面积约281814.45m2,建筑层数:地面32、33、34层,地下一层。地下车库面积约25079.84 m2。 结构形式:大直径素砼灌注置换桩复合地基、筏板基础;塔楼主体为剪力墙结构。 建设单位:成都市住房保障中心、成都市住房储备中心 项目管理:四川建科工程建设管理有限公司 监理单位:四川康立项目管理有限责任公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 成都市人防设计院 地勘单位:成都四海岩土工程有限公司 施工单位:中建七局成都市锦江大面桥政府保障性住房项目经理部 1.2、建筑概况 “成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段)”工程位于成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组;该高层建筑群由11栋高层建筑组成。其中1#、2#、3#、9#、10#、11#楼地下室组成一地下车库(其中一部分为“平战结合”人防工程)。地下车库外墙防水为SBS卷材防水。 4#、5#、6#、7#、8#楼为独立地下室,地下室外墙无防水。 第二章、编制依据 2.1、中国建筑西南设计研究院有限公司设计的施工图纸; 2.2、2、成都四海岩土工程有限公司的《成都市锦江大面桥政府保障

土方回填工程施工方案

土方回填工程施工方案 1)本工程土方回填主要包括两部分: (1)地下室外的土方回填,设计要求外墙外500mm范围内采用2:8灰土分层夯实回填。其他为素土回填,采用人工 填土蛙式打夯机夯实。 (2)地下室二层室内用素土回填,采用人工填土,蛙式打夯夯实。由于地下室内回填土方量较大,采用人工回填至 地反梁以上时,在条件许可的情况下,改用机械回填, 小型压路机进行碾压密实的方法。以加快土方回填速度。2)土料要求 填方土料应符合设计要求。为保证填方的强度和稳定性,在设计无要求时,采用含水量符合压实要求的粘性土为宜。 回填时,土料应过筛,其最大粒径不大于50mm。用2:8灰土进行回填时,灰和土必须过筛。 3)操作要点及质量保证措施: (1)基坑回填土在地下室防水卷材施工完毕后即可进行。填土前,应将基坑的松散土及垃圾、杂物等清理干净,并 把基层整平。在土料下基坑前,应对土料的含水量进行 检测,方法是以手握成团,落地开花为宜。土料过干不 易夯实。 (2)在摊铺土料前,应做好水平标高的控制标志,即从基坑底算起,沿边坡向上每1m钉木桩,作为虚铺土层厚度

的控制标高。 (3)基坑回填应分层铺摊,每层虚铺厚度为250mm,用蛙式打夯机从坑边按回形路线夯向中间,夯打3—4遍。夯打时应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,不得漏夯。(4)基坑回填时应沿建筑物四周同时进行。由于本地下室面积较大,周线较长,为加快回填速度,可根据现场具体情况进行分段回填,按铺土、夯实两道工序组织流水施工。在施工段相接处做成阶梯形,即于夯实部分做出一个高100mm、宽500mm的台阶,然后虚铺土找平一起夯实。 (5)基坑回填时,应先沿建筑物铺摊500mm宽的2:8灰土,接着再铺摊素土,整平后一起夯实。回填用灰、土应在坑上边分别过筛,严格按比例拌均匀,采用溜槽送下基坑。 (6)地下室二层室内回填工作,应在后浇带浇筑砼完毕,并经一周养护后进行。采用翻斗车沿坡道将土运至回填部位,由人工进行摊铺,蛙式打夯机分层夯实。 (7)在每层回填土夯实后,必须按规范规定进行环刀取样,测定土的干密度,若达不到设计要求的干容重r≥ 1.6KN/m3,应根据测验情况,进行补夯1—2遍,再测验 合格后方可进行上层的铺土工作。 (8)当整个土方回填完成,应进行资料整理。试验报告要注

基础土方回填方案

东辰名都二期15#、18#楼工程 土 方 回 填 方 案 编制人:熊盼望 审核人:许永胜 编制单位:东辰名都二期15#、18#楼工程项目部 2016年5月10日 新东方小区一期工程基础土方回填方案

一、工程概况 本工程为旌德县东辰名都二期工程建筑面积约22492.73平方米,工程建筑层数多层,储藏室层高2.19米,标准层均为2.80m,该工程为框架结构,基础为筏板基础,基础持力层为第○4层强风花岗闪长岩,地基承载力特征值875KN,承载力极限值1750KN。基础埋深深度2.2米,现已完成基础施工任务,-2.290以下均为回填土,准备进行土方回填。建筑分类为二类,耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级。 1、基础砼(承台、梁、柱),基础已完工。 2、底层平面无架空层,±2.290下均为回填土。 二、回填土方案: 因本工程工期较紧,且施工正处在冬季,若按设计分层厚度≤300来分层夯实,工程进度,回填密实度均达不到要求,因此基础回填采用分阶段回填夯实: 第一阶段回填至承台基础梁顶面→第二阶段回填至承台、基础梁上500mm处→第三阶段回填至0.060下500mm处→第四阶段回填至0.060处→ 自然沉积至装修楼地面阶段。具体施工如下: 1、第一阶段:邻近基础外围反铲悬转臂以内的,采用机械反铲回填,悬转臂 以外的采用小挖机转运,回填至承台、基础梁面,并将面层夯实。 2、第二阶段:采用机械回填,方法同一,回填至承台、基础梁上500mm, 将面层夯实。 3、第三阶段:采用机械回填,方法同一,回填至0.060下500mm,并将面 层夯实。 4、第四阶段:采用机械回填,方法同一,回填至0.060处,采用人工整平。 5、土方自然沉积至装修楼地面施工阶段,回填下沉凝实后,放置一段时间, 再补土至设计标高,并用打夯机分层夯实。 6、回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵 横交叉。 7、回填前必须清除基底的杂物、积水、淤泥等,并充分夯实基底。 8、回填所用的土料(土质、细度、杂质含量等)及含水率应符合设计及规 范的要求。 9、尽可能沿基坑周边均匀进行,同步上升;对于遭到雨水浸泡或浸湿的部分, 要进行挖除或做补夯等处理,同时注意不得损坏基础墙体。 三、安全施工 1、施工时,对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等,填运土时不得撞碰, 并应定期复测和检查标准桩点是否正确。

基础土方回填施工方案08386

目录 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (3) 3、劳动力安排 (3) 4、项目管理人员职责 (3) 四、施工工艺: (4) 1、施工条件 (4) 2、施工安排 (5) 生产楼回填采用(原土)回填 (5) 3、施工流程 (5) 3、回填土干密度检测方法 (12) 4、填土工程质量检验标准 (12) 六、成品保护 (13) 七、安全及环境保证措施 (13) 一、工程概况 1、项目名称:浙江省玉环县大麦屿风电场工程 2、建设地点:浙江省玉环县大麦屿街道三条青至十五亩地山脊。

3、工程规模:该工程拟安装25台单机容量2000KW的风电机组,总机容量50MW。,风电场内配套建设一座110KV升压站(包含生产办公楼、综合楼辅助用房等) 4、工程开工时间:2012年7月5日 5、计划竣工时间:2013年2月6日 该项目升压站征地面积6720m2,建筑总占地面积1667.2m2,建筑总面积3170m2 本工程房建部分结构形式为框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级3级,结构的设计使用年限为50年。 本工程土建分为两部分;升压站房建部分及风机基础部分,升压站房建部分为多层框架结构,基础为筏板基础。风电基础为单独筏板结构。 升压站生产楼部分基槽长度约44.7m,回填土顶标高为室外地坪标高,回填深度为m左右。采用(原土)进行回填,压实系数﹥0.95,回填土顶标高为,回填面积约为m2回填方量为m3 升压站综合楼回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 风机基础回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 二、编制依据

土方()回填施工方案

土石方回填 1、土石方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1土石方回填:回填前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、土石方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土石方填筑:在指定料场取土进行土石方填筑,取土前先进行清基筑所需土石方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,尾水渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用振动碾进行碾压。土石方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土石方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土石方填筑施工方法组织施工。 1.1.4土石方填筑试验:为了确定土石方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土石方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土石方填筑工艺组织施工。 1.1.5土石方填筑的技术措施要求:土石方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。