文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [VIP专享]继电保护作业答案

[VIP专享]继电保护作业答案

[VIP专享]继电保护作业答案
[VIP专享]继电保护作业答案

习题一

1、在下图所示电网中,已知,,,

kV E 3/121=Ω=8min ,s X Ω=10max ,s X ,,,自启动系数,装有三段Ω=401L X Ω=202L X A I fh 150max ,2,=8.1=Zq K 1L 式电流保护,过电流保护的动作时限为,开关3处的过电压保护动作时限为

s 1.22.6s ,试求:

(1)相间电流速断保护的;

2L dz I (2)相间限时电流速断保护的、和动作时限;

2L dz I lm K (3)过电流保护的、和动作时限及接线方式。

2L dz I lm K

解:

(1))

(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+=∴)

(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?=(2))

(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++=∴)

(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?=)

(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=∵)(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?=∴363

.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限,s t 1.0'1=s

t t t 6.05.01.0'"12=+=?+=(3)取可靠系数,返回系数15.1'''=k K 85

.0=h K 则)

(3.365150)85.0/15.18.1()/'''('''max .2.2A I K K K I fh h k zq dz =??=??=

校验灵敏度:

近后备:52

.53653.0/017.2'''/2min .===dz dB lm I I K 远后备:37.23653.0/)]6010/()2/3()3/121[('''/2min .=+?==dz dC lm I I K s

t t t 1.35.06.2''''''32=+=?+=接线方式:电压较高(121kV ),采用三相三接线。

2、上题所示电网中,若,,限时电流速断保护的,

Ω=201L X Ω=402L X 1L A I dz 750=动作时限为0.6s ,其他条件不变,试求:

(1)相间电流速断保护的;

2L dz I (2)相间限时电流速断保护的、和动作时限;

2L dz I lm K (3)过电流保护的、和动作时限及接线方式。

2L dz I lm K 解:

(1))

(455.1)408/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s dB =+=+=∴)

(746.1455.12.1''max .2kA I K I dB k dz =?=?=(2)∵,)(027.1max .kA I dC =)

(233.1'1kA I dz =∴)

(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=∵)(21.1)4010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s dB =+?=+?=∴,故按保护1的Ⅱ段动作电流来整定:14796.1/21.1"/2min .<==dz dB lm I I K A

I K I dz k dz 9007502.1"""12=?=?=34

.1900/1210"/2min .===dz dB lm I I K 动作时限s

t t t 1.15.06.0""12=+=?+=(3))

(3.365150)85.0/8.115.1()/'''('''max .2.2A I K K K I fh h k zq dz =??=??=校验灵敏度:

近后备:31

.33653.0/21.1'''/2min .===dz dB lm I I K 远后备:37

.23653.0/)]6010/()2/3()3/121[('''/2min .=+?==dz dC lm I I K

动作时限s

t t t 1.35.06.2''''''32=+=?+=采用三相三接线方式。

3、求题1中电流速断保护的保护范围(最大运行方式下三相短路,最小运行方式下两2L 相短路)。

解:

最大运行方式下:)

/(')]/([min .2min .X X E K X X E s k L s +=?+?)8(2.1208X +?=+?33

.15=X ∴%

7.7620/33.15/%2===L X X X 最小运行方式下:)

2/3()]/([')]/([max .2min .?+=?+X X E K X X E s k L s ?)10(2.1)208()2/3(X +?=+??21

.10=X ∴%

5120/21.10%==X 4、下图电网中,已知,,,,kV E 3/5.38=Ω=4min ,s X Ω=5max ,s X Ω=181L X ,,,,(

Ω=82L X Ω=30B X MW P 9max =9.0cos =?kV U 35*95.0min =)

,自启动系数,线路装有三段式电流保护,变?cos 3/min max max ,U P I fh =6.1=zq K 1L 压器过电流保护动作时限为1.6s ,试求:

(1)电流速断保护的;

2L dz I (2)相间限时电流速断保护的、和动作时限;

2L dz I lm K (3)过电流保护的、和动作时限及接线方式。

2L dz I lm K

E d 1解:

(1))

(852.1)84/()3/5.38()/(2min .max .kA X X E I L s dB =+=+=

∴)

(223.2852.12.1''max .2kA I K I dB k dz =?==(2))

(741.0)1884/()3/5.38()/(21min .max .kA X X X E I L L s dC =++=++=)

(889.0741.02.1''max .1kA I K I dC k dz =?=?=)

(067.1889.02.1'""12kA I K I dz k dz =?=?=39.1067.1/481.1"/)/(])2/3[("/22max .2min .==+?==dz L s dz dB lm I X X E I I K s

t t t 6.05.01.0'"12=+=?+=(3))

(64.173)9.03595.03/(9000)cos 3/(min max max .2.A U P I fh =???==?取,15.1'''=k K 85

.0=h K )

(88.37564.173)/'''('''2A K K K I h zq k dz =??=)

(48.1)]/([)2/3(2max .min .kA X X E I L s dB =+?=94

.388.375/1481'''/2min .===dz dB lm I I K s

t 1.35.05.01.2'''2=++=若采用接法的变压器,则过电流保护应采用两相三接线

11/-?Y 当段过电流保护做的远后备保护时,

2L 1L 对于C 段:

65.188.375/1000)]18185/()3/5.38()2/3[('''/2min .=?++?==dz dC lm I I K 对于变压器:

2.119.188.375/1000)3085/()3/5.38()2/3('''/2min .<=?++?==dz d lm I I K (采用两相三接线后灵敏度可以提高)

习题二

1、在以下电网中,各线路装有定时限过电流方向保护,试确定装置3、4、6、7、9、10

的动作时限,以及哪些保护需装设方向元件?哪些不要装设方向元件?

解:

装置12、2的动作时限为"

0∴"

1.15.06.014=+=?+=t t t "

6.15.01.147=+=?+=t t t "

1.25.06.1710=+=?+=t t t "

7.15.03.1119=+=?+=t t t "

2.25.07.196=+=?+=t t t "

7.25.02.263=+=?+=t t t 装置7、9、4需装设方向元件

2、在以下环形网中,如各线路均装有定时限过电流方向保护,试确定保护装置

1、2、3、5、6、8、10、11、13、14的动作时限以及哪些保护需安装方向元件?哪些不要?

解:

∵,"013=t "

04=t

∴"

5.11210=?+=t t t "

0.2106=?+=t t t "

5.2613=?+=t t t "

0.3131=?+=t t t "

02=t "

15=?+=t t t "

278=?+=t t t "

5.2811=?+=t t t "

31114=?+=t t t 装置2、5、10、13需装设方向元件

3、如果功率方向继电器按接线,内角,线路阻抗角为,若保护安装处发

090030=?0

70生BC 两相短路,以下两个功率方向继电器哪一个较灵敏?

(1),;

B J I I =1CA J U U =1(2),。

C J I I =2AB J U U =1解:

保护安装处B 、C 两相短路,0

≈R ,,A A E u =A C B E u u 2

1-==C B I I -=,o d B CA I u Arg 90)/(-=? o d

C AB I u Arg 90)/(-=? ∴两个功率方向继电器灵敏度一样。

A

A E u =

C E B

习题三

某一35kV 小接地电流系统,有4条出线,线路1、2各长20km ,电纳为

,线路3、4各长15km ,电纳为,系统中性点装有消km s /1092.26-?km s /1087.26-?弧线圈,,当线路4在距母线10km 处(k-1点)发生A 相接地故障时,问:

H L 5=(1)各线路A 、B 、C 相电容电流为多少?

(2)流入故障点的电容电流及电感电流为多少?总电流为多少?

(3)各线路始端零序电流为多少?

(4)电感对电容电流的补偿是多少?是否适宜?

(5)如果短路点为k-2点,问(1)、(2)、(3)、(4)各项数据有何变化?

解:

(1)F

B B II I 561084.5201092.2--?=??==F

B B IV III 5610305.4151087.2--?=??==F

B K 5611087.2101087.2--?=??=F

B B IV K 5210305.4-?==在点发生A 相接地故障时:

1K A 相

0=A u ∴0

===---A III A II A I I I I ,

d A IV I I -=-

)(3.12)(1023.110)305.4305.484.584.5()3/35(3)

(3)(325A kA B B B B u C C C C u I I IV III II I IV III II I d A IV =?=?+++??=+++=+++==---??ω即线路1、2、3的A 相电容电流为0,线路4的A 相电容电流大小为12.3A ,方向为线路流向母线。

B 、

C 相

A B u I I I I I C II B II C I B I 04.21084.510)3/35(3353=????=====-----?A B u I I I I III C IV B IV C III B III 51.110305.410)3/35(3353=????=====-----?电流方向均为母线流向线路。

(2)流入故障点的电容电流:A

I d 3.12=电感电流)(86.12)(01286.0)5502/()3/35(/A kA X U I L L ==???==π?流过故障点的实际电流为,方向为母线流向线路。

)(56.03.1286.12A I I d f =-=-(3)线路1:)(53.3310

84.510)3/35(333530A I B u I B I I I ==????==---?线路2:A I I B II II 53.3330==

--线路3:A

I I B III III 62.2330==--线路4:A

I I I I I III II I L IV 17.3)333(30000=++-=----(4)补偿度:%)

10~%5(%6.43.12/56.0/)(<==-=d d L I I I p (5)短路点移至点,在忽略电容压降的条件下,以上计算结果不变。

2K 习题四

1、在下图110kV 系统中,线路阻抗,每台变压器阻抗,km Z /7545.00

1Ω∠=Ω=84B Z 线路Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都装有三段式距离保护,采用全阻抗继电器。

已知:(1)线路AB 的最大工作电流为200A ,,;

85.0cos =?5.1=zq K (2)阻抗继电器的;

2.1=h K (3)线路BC 距离Ⅲ段的整定时限为2.5s ;

(4)线路AB 电流互感器的变比,电压互感器的变比A n CT 5/300=;

kV n PT 1.0/110=

(5)变电所B 的变压器过电流保护整定时限为2s

试求:

(1)保护装置Ⅰ段第Ⅰ段的、;

dz Z zd Z (2)保护装置Ⅰ段第Ⅱ段的、、和动作时限;

dz Z zd Z lm K (3)保护装置Ⅰ段第Ⅲ段的、、和动作时限;

dz Z zd Z lm

K 解:

(1)取,则8.0'=k K Ω

=∠??==4.147545.0408.0''o AB k dz Z K Z ∴Ω

=?=?=785.0)]1.0/110/()5/300[(4.14)/('.Y L zd J dz n n Z Z Ω

==785.0'.J dz zd Z Z 由于是全阻抗继电器,所以可以取任意角度。

'zd Z (2)BC 段保护II 的第I 段整定为:Ω

=∠??==-1875

45.0508.08.0'o BC dz II Z Z 其保护范围为:km

4045.0/18=当短路发生在BC 段40km

处时,可将线路简化为:其中,,o o X 751890101∠+∠=o X 75182∠=o X 90

303∠=∴o

o

o o o fz X X X K 64.4913.19030/)903075189010(/)(231-∠=∠∠+∠+∠=+=

当BC 段40km 处短路时

Ω

∠=∠?-∠+∠?=+=-o o o o dz II fz AB k dz Z K Z K Z 95.7142)751864.4913.17518(8.0)

'(""当空载变压器末端发生短路时

Ω

=∠?-∠+∠?=??+=7.68908464.4956.075187.0)

5.0(""o o o B fz AB k dz Z K Z K Z 取数值较小者,Ω

=42"dz Z Ω

=?=?==29.2)100/60(42)/(""".pt CT dz J dz zd n n Z Z Z 灵敏度,满足要求

25.133.218/42/">===AB dz lm Z Z K s

t 6.05.01.0=+=(3)∵,kV U f 1109.0min .?=A

I o f 8.31200max .-∠=∴Ω

∠=-∠??=o o fh Z 8.318.2858.31200/)3/101109.0(3min .Ω

=??==3.132)2.15.12.1/(8.285)/('''min .zq h k fh dz K K K Z Z Ω

=?=?=22.7)1100/60(3.132)/(''''''PT CT dz zd n n Z Z 校验灵敏度:

对于近后备保护:5

.135.718/3.132/'''>===AB dz lm Z Z K 对于远后备保护:

线路BC 段,

2.116.2)755.2264.491

3.17518/(8.313.132)/('''1.>=∠?-∠+∠∠=+=o o o o BC fz AB dz lm Z K Z Z K 变压器段,

2.134.1)908464.4956.07518/(8.31

3.132)5.0/('''2.>=∠?-∠+∠∠=??+=o o o o B fz AB dz lm Z K Z Z K s

t 35.05.2=+=2、如在上题系统中,保护装置采用方向阻抗继电器,方向阻抗继电器的灵敏角,070=lm ?其他条件不变,试求:

(1)线路AB 建立保护Ⅰ段的、;

dz Z zd Z (2)线路AB 距离保护Ⅱ段的、、和动作时限;

''dz Z ''zd Z lm K (3)线路AB 距离保护Ⅲ段的、、和动作时限。'''dz Z '''zd Z lm K

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

继电保护专业常用标准

继电保护专业标准和有关技术文件 一、继电保护专业常用国家标准有: 1)GB 6592-1986《电子测量仪器误差的一般规定》 2)GB/T 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3)GB/T 9361-1988《计算站场接地安全要求》 4)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 5)GB/T 2423-1989《电工电子产品基本环境试验规程》 6)GB/T 14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 7)GB/T 15145-1994《微机线路保护装置通用技术条件》 8)GB /T 14598-1996《静态继电器及继电保护装置的电气干扰试验》 9)GB/T 16836-1997《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》 10)GB/T 11287-2000《电气继电器》 11)GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 12)GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 二、继电保护专业常用行业标准有: 1)DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2)DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3)DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 4)DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 5)DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 6)DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》 7)DL/T 5149-2001《220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护作业答案

第一章 7.若线路阻抗角?=47K ? ,反映相间短路的方向元件采用?90接线,功率方向继电器的内角选多少较 合适(??4530、 )?为什么? 要点:K (3)时和近处K (2)时,根据相量图分析,继电器动作条件为: 0 )90cos(>+-=α? K r r I U P 或 909090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; 远处K (2)时(例如BC 短路),根据相量图分析,继电器动作条件为 B 相:0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; C 相:0)60cos(>+-=α? K r r I U P 或 906090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 30=α时接近最灵敏; 所以综合以上分析, 45=α更合适,在多数相间短路时接近灵敏动作。 8.按?90接线的功率方向继电器,内角?=30α,线路阻抗角?=60K ? ,当保护安装处远处正方向A 、B 两相短路时,分析A 相功率方向继电器能否动作?是否最灵敏? 要点:当远处K AB (2)时,根据相量图分析,A 相继电器动作条件为: 0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 将 60=K ?和 30=α代入得)30cos( r r I U P =或 903090<-<-所以,继电器能够动作,但不最灵敏。 9.为什么零序电流Ⅰ段保护范围比反应相间短路的电流Ⅰ段保护范围长,且受系统运行方式影响小? 要点:由于线路零序阻抗远大于正序阻抗,()105.3~2X X =,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,曲线较陡,因此零序的保护范围较大。 电力系统运行方式变化时,如果送电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络是不变的。同时,系统发生某些不正常运行状态时,如系统振荡,短时过负荷等,三相也是对称的,所以零序保护受系统运行方式的影响小。 第二章 3. 有一个方向阻抗继电器,整定阻抗Ω?∠=605.7set Z ,若测量阻抗Ω?∠=302.7r Z ,问继电器 能否动作?为什么? jX Zset Zop.30 30o 30o 要点:Ω==5.630cos 5.730. op Z ()()Ω∠=>Ω∠=? 305.6302.730op r Z Z 测量阻抗在园外,继电器不动作。 4. 有一个方向阻抗继电器,若要求正常运行测量阻抗Ω?∠=305.3r Z 时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(?=75sen ?)

继电保护专业试题库及答案

全国电工进网作业许可理论考试试题1 特种类继电保护A卷 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变 2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为(A)。 A.TN系统 3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C)的作用。 C.执行部分 4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。 D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值 5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(D)的方式实现单相接地保护。 D.绝缘监视 6、零序电流I段保护与(A)构成线路接地短路的主保 护。 A.零序电流II段保护 7、三段式零序电流保护中第III段为(C )。 C.零序过电流保护 8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。 B.由线路流向母线 9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。 B.对保护最不利的情况 10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或(D)取得。 D.三个单相式电压互感器 11、时间继电器的文字符号表示为(B )。 B.KT 12、零序电流II段的保护范围为(A)。 A.本线路全长 13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。 B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸 14、继电保护连接片(或称为压板)用于(A)。 A.投入/退出保护,接通/断开保护出口 15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A )。 A.快速动作的继电器 16、在使用跌落式熔断器时,应按照( A)、额定电流和额定开断电流选择。 A.额定电压 17、变压器在外部短路时差动保护将(C)。 C.不动作 18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(A )。 A.30o 19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中 20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及(A )等。 A.引出线的套管闪络故障 21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(A )。 A.开放保护 22、变压器主保护包括(D)、电流速断保护、纵差动保护。

电力系统继电保护作业答案

第一次作业 1、什么就是电力系统的一次设备与二次设备? 答:一次设备:一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 二次设备:对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制与保护的设备,称为电力系统的二次设备。 2、什么就是电力系统的运行状态与故障状态? 答:电力系统运行态指电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状配。 电力系统的故障状态就是指所有一次设备在运行过程中由于外力、绝靠老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因而发生例如短路、断线等故障。 3、什么就是继电保护装置? 答:继电保护装置就就是指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自功装置。 4、什么就是主保护与后备保护? 答:主保护就是指反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护就是指在实际运行中,由于各种原因可能存在保护或断路器拒动的情况,所以,必须要考虑后备保护(替代功能)的配备。其目的就是不允许长期存在短路的情况。于就是出现了近后备保护、远后备保护、断路器失灵保护等。

5、试说明什么就是继电器的继电特性? 答:继电器的继电特性就是指继电器的输入量与输出量在整个变化过程中的相互关系。无论就是动作还就是返回,继电器都就是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。 6、什么就是系统最大运行方式与系统最小运行方式? 答:系统最大运行方式: 总可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式,对应的系统等值阻抗最小,Zs=Zs、min。 系统最小运行方式: 也可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小,对继电保护而言称为系统最小运行方式,对应的系统等值阻抗最大,Zs=Zs、max 。 7、什么就是电流速断保护与限时电流速断保护? 答:电流速断保护:反应于短路电流的幅值增大而瞬时动作的电流保护(电流大于某个数值时,立即动作)。 限时电流速断保护:由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此考虑增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范回以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。

继电保护技术面试常见30题

1、继电保护在电力系统中的任务是什么? 1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 2、对继电保护装置的基本要求是什么?各个要求的内容是什么? 继电保护装置必须满足:选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 1) 选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。 2) 速动性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。 3) 灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。 4) 可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。 3、什么是主保护,什么是后备保护? 主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护,包括近后备和远后备。 1) 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 2) 近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 4、什么是辅助保护,什么是异常保护? 辅助保护:为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护和后备保护检修退出时而增加的简单保护,该保护是一种起辅助作用的继电保护装置。 异常运行保护:反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 5、什么是断路器失灵保护? 是指当故障线路的保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他有关的断路器,以使停电范围最小的一种后备保护。 6、为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么? 220KV及以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高安全稳定性。

《继电保护原理》第一次作业答案

《继电保护原理》第一次作业答案 你的得分:100.0 完成日期:2018年09月10日02点13分 说明:每道小题选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 3.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形 接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 4.按900接线的功率方向继电器,若I J=-I c,则U J应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 5.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 6.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I 段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 7.在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电流保护,在接地故障时,它是靠线路对 地( )零序电流动作的。 A.电感性 B.电容性 C.电阻性

D.暂态 8.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 9.距离II 段的动作值应按分支系数K fz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保 护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.反应相间短路的阻抗继电器采用00接线,则I J=I B-I A时,U J=( )。 A.U B B.U B-U A C.U A-U B D.U A 11.对于三段式距离保护,当系统振荡且振荡中心位于保护范围内时,阻抗元件的启动顺 序是( )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 12.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流I d滞 后流过保护的电流I d1,则保护的( )。 A.测量阻抗减小 B.测量阻抗不变 C.测量阻抗增大 D.测量阻抗增大或减小 13.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 14.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响, 应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 15.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位 的影响,有利于正确比相。

相关文档