文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气车间运行初级题库

电气车间运行初级题库

电气车间初级工题库
一、单项选择题
1、导体的电阻与导体的长度关系为 。( A )。
A.正比 B. 反比 C. 随之增加 D. 无关
2、导体的电阻与导体的截面积关系为 。(B)
A. 正比 B. 反比 C. 随之减少 D. 无关
3、对称三相交流电路总功率等于相功率的 。(B)
A. B.3 C.1/ D.1/3
4、在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是 。(A)
A.电感、电容 B. 电阻与电感 C.电容与电阻 D. 电阻
5、在电阻串联电路中,每个电阻上的电压大小 。(A)
A.与电阻大小成正比 B.相同 C.与电阻大小成反比 D. 无法确定
6、单位时间内,电流所做的功称为 。(A)
A.电功率 B.无功率 C.视在功率 D.有功率加无功率
7、线圈中感应电动势的大小 。(C)
A.线圈中磁通的大小成正比 B. 线圈中磁通的变化量成正比
C. 线圈中磁通变化率成正比,还与线圈的匝数成正比 D. 线圈中磁通的大小成反比
8、电容器在充电和放电过程中,充电电流与 成正比。(C)
A.电容器两端电压 B. 电容器两端电压的变量
C. 电容器两端电压的变化率 D.电容器两端电压大小
9、电容器的电容量与加在电容器上的电压(C)。
A.成正比 B.成反比 C.无关 D.无规则变化
10、一般电气设备铭牌上的电压和电流值的数值是 。(C)。
A.瞬时值 B.最大值 C.有效值 D.平均值
11、三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势E为对称的情况下,三相电动势相量之和等于 。(B)
A.E B. 0 C. 2E D. 3E
12、反映电阻元件两端的电压与电流电阻三者关系的定律是 。(C)
A.基尔霍夫 B.焦耳定律 C.欧姆定律 D.全电路定律
13、电阻通电流后所产生的热量与电流平方、电阻及通电的时间成正比 ,这就是 。(C)。
A.基尔霍夫定律 B.楞次定律 C. 焦耳-楞次定律 D.焦耳定律
14、金属导体的电阻与 无关。(D)
A.导线长度 B.导线横截面积 C.导线的电阻率 D.外加电压
15、电流互感器的二次绕组严禁 。(A)
A.开路运行 B.短路运行 C.负载是容性 D.负载是感性
16、对称三相电源星形连接时,线电流等于 。(A)。
A.相电流 B.相电流的√3倍 C.额定容量除以额定电压 D.2倍相电流
17、空载高压长线路的末端 始端电压。(B)
A.低于 B.高于 C.等于 D.不一定
1

8、在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压 。(C)
A.故障点距母线越近,电压越高 B. 故障点距母线越近,电压越低;
C.不管距离远近,基本上电压一样高 D.不确定
19、发电机绕组的最高温度与发电机入口风温差值称为 。(C)
A.温差 B.温降 C.温升 D.温度
20、同样转速的发电机,磁极对数多的电源频率 。(B)
A.低 B.高 C.不变 D.不一定
21、异步电动机空载启动电流幅值 负载时启动电流的幅值。(B)
A.小于 B.等于 C.不等于 D.大于
22、当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流 。(B)。
A.不变 B.增加 C.减小 D.变化
23、交流异步电动机是一种 的设备。(B)
A.高功率因数 B.低功率因数 C.功率因数是1 D.功率因数<1
24、电气设备对地电压在 及以上为高压。(B)
A.220V B.250V C.380V D.450V
25、选择一台异步电动机连续工作时的保险丝的额定电流按 。(C)
A.该台电机的额定电流 B.启动电流 C.是额定电流的2.3~3.2倍 D.最大电流
26、零序电流,只有发生 才会出现。(C)
A.相间故障 B.振荡时 C.接地故障或非全相运行时 D.短路
27、加速绝缘老化的主要原因是 。(C)
A.电压过高 B.电流过大 C.温度过高 D.温度不变
28、为把电能输送到远方,减少线路的功率损耗和电压损失,主要采用 。(A)
A.变压器升压 B.增加线路截面减少电阻 C.提高功率因数减少无功 D.增加有功
29、当电力系统发生故障时,要求断电保护动作,将靠近故障设备的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是继电保护的 。(A)
A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.非选择性
30、在可控硅整流装置中,自动稳流调整回路常采用直流互感器作为 。(C)
A.保护用元件 B.测量用元件 C.反馈元件 D.正反馈元件
31、规定 移动的方向为电流的正方向。(B)
A.负电荷 B.正电荷 C.正电荷或负电荷
32、发电机的同步转速n与发电机磁极对数为 。 (B)
A.正比例关系 B.反比例关系 C.不成比例 D.不变
33、发电机三相定子绕组,一般都为星形连接,这主要是为了消除 。(B)
A.偶次谐波 B.三次谐波 C.五次谐波 D.高次谐波
39、二氧化碳是不良导电体,所以二氧化碳适用于扑灭 带电设备的火灾

。(A)
A.10kV以下 B.1000kV以下 C.500kV D.380kV
40、发电厂厂用变压器控制盘上,通常的电气仪表有 。(B)
A.电流、电压表 B.电流、有功表 C.电压、有功表 D.电流、无功表
41、允许发电机连续最高运行电压不得超过额定电压 。(A)
A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4
42、如果发电机在运行中周波过高,发电机的转速增加,转子的 明显增大。(A).
A.离心力 B.损耗 C.温升 D.电流
43、用钳形电流表,测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为 。(A)
A.零 B.一相电流值 C.三相电流的代数和
44、自耦变压器的绕组接线方式以 接线最为经济。 (A)
A.星形 B.三角形 C.V形 D.Z形
45、发电机正常运行时既发有功,也发无功,我们称为功率迟相(又称滞后)。此时发电机送出的 无功功率。(A)
A.感性的 B.容性的 C.感性和容性的 D.都不是
46、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两个电压相差为 。(C)
A.0度 B.90度 C.180度 D.100度
47、单相桥式整流电路是利用 个二极管作桥式连接而构成的。(A)
A.四 B.三 C.二
48、电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是 。(C)
A.建立磁场 B.进行电磁能量转换 C.既建立磁场,又进行能量转换 D.不建立磁场;
49、用电磁式电流表测200A以上的交流电时,为扩大量程应 。(C)
A.并上一个分流器 B.与电压互感器配合 C.与电流互感器配合
50、当变压器的一次绕组接入直流电源时,其二次绕组的 。(A)
A.电势与匝数成正 B.电势为0 C.感应电势近似于一次绕组的电势。
二、多项选择题
1、下列仪表准确度等级分组中,可作为工程测量仪表使用的为 。(A)
A.1.5 B.0.5 C.2.5
2、一感性负载功率为 800W,电压 220V ,功率因数为 0.8 ,应选配功率表量程可为 。(C、D)
A.额定电压 150V B.电流 10A C.额定电压 300V D.电流 5A
3、氯丁橡胶绝缘电线的型号是 。(E、F)
A.BX B.BLX C.BV D.BLV E.BXF F.BLXF
4、主变110KV侧出线绝缘套管发生单相接地时 动作。(A)
A.差动保护 B.零序过流保护 C.间隙零序过流保护
5、中性点不接地系统,发生一相接地时,允许运行时间 。(C)
A.0.5h B.1h C.2h
6、双星形绕组

接线的发电机,其同相同分支发生匝间短路时 动作。(A)
A.横差保护 B.纵差保护 C.复合电压记忆过电流保护
7、灭磁过程中过电压的产生是由于 跳闸引起的。(B)
A. 发电机出口开关 B.发电机灭磁开关 C.发电机同期开关
8、发电机强励是以出口电压将至额定电压 做为整定值。(A)
A.80﹪~85﹪ B.90﹪~95﹪ C.70﹪~75﹪
9、电源作Y形连接时,线电压与相电压的数量关系错误的是 。( B、C )
A.UL = Uф B.UL=Uф C.Uф= Uф
10、要实现逆变灭磁所带的负载必须是 。(C)
A.电阻性 B.电容性 C.电感性
11、发电机三相定子绕组,一般都为星形接线,这主要是为了消除 。(B)
A.偶次谐波 B.三次谐波 C.五次谐波 D.高次谐波
12、发电机变为同步电动机运行时,最主要是对 造成危害。(C)
A.发电机本身 B.电力系统 C.汽轮机尾部叶片 D.汽机大轴
13、氢冷发电机充氢合格后,应保持氢纯度在 。(B)
A.95%以上 B.96%以上 C.96%以下 D.95%以下
14、通过人体电流的大小主要决定于施加于人体的电压和人体电阻,一般情况下成年人的电阻是 。(B).
A.100~200Ω B.1000~2000Ω C.1000~20000Ω D.20000Ω以上
15、用 才能正确判断变压器绕组的温度情况。(B)
A.允许温度 B.允许温升 C.最上层油温
16、允许发电机连续运行的最高电压不得超过额定电压的错误的是 。(B、C、D)
A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4
17、运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变为 。(A)
A.同步电动机 B.异步电动机 C.异步发电机 D.同步发电机
18、在操作票和工作票中关键字严禁修改,如 等。(B)
A.拉、合、投、退、取、装 B.拉、合、投、退、装、拆
C.拉、合、将、切、装、拆 D.拉、合、停、启、装、拆
19、拉熔丝时,错误操作为 。(A、C、D)
A.先拉保护,后拉信号 B.先拉信号,后拉保护
C.先拉正极,后拉负极 D.先拉负极,后拉正极
20、电压互感器的一、二、三次侧中, 不需要接地。(A、B、C)
A.一、二次侧 B.二次侧 C.三次侧 D.二、三次侧。
三、判断题:
1、流入电路中一个节点的电流和等于流出节点的电流和。 (√)
2、断路器是利用交流电流自然过零时熄灭电弧的。 (√)
3、在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障时,其线电

压不变。 (√)
4、电流互感器二次绕组严禁开路运行。 (√)
5、电压互感器二次绕组严禁短路运行。 (√)
6、中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量和容量。 (√)
7、对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、快速性和灵敏性。 (√)
8、为防止电流互感器二次侧短路,应在其二次侧装设低压熔断器。 (×)
9、三相不对称负荷一定连接三相四线制,否则不能正常工作 (√)
10、断路器动、静触头分开瞬间,触头间产生电弧,此时电路处于断路状态。 (×)
11、能使低压继电器触点从断开到闭合的最高电压叫作该继电器的动行电压。 (√)
12、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。 (√)
13、汽轮发电机运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数值运行。 (×)
14、电力系统电压过高会使并列运行的发电机定子铁芯温度升高。 (√)
15、发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压降低。 (×)
16、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。 (√)
17、电气运行值班人紧急情况下,有权将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时运行。 (×)
18、短路电流越大,反时限过电流保护的动作时间越长。 (×)
19、发电厂的厂用电,包括厂内有关发电的机械用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电等。(√)
20、接地线必须用专用线夹,当导体上不易挂上时,可采用缠绕的方法接地。 (×)
四、填空题。
1、同步发电机就是利用电磁感应原理,将机械能转换为电能的。
2、同步发电机是由定子和转子两大部分组成。
3、同步发电机的主要额定参数有:额定电压、额定电流、额定功率、额定转速等。
4、油浸式变压器的冷却方式主要有油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式、强迫油循环水冷式。
5、变压器的一、二次绕组的匝数不同才能实现改变电压。
6、变压器的基本部件有一次绕组、二次绕组和一个闭合铁芯。
7、高压断路器按安装地点不同,分为户内和户外两种。
8、隔离开关按使用环境分户内和户外两种。按操作机构不同分为手动、电动、气动和液动四种。
9、电压互感器二次额定电压一般为100V;电流互感器二次额定电流一般为5A。
10、

电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数很少而二次绕组匝数很多。
11、电压互感器的一次电流等于二次电流乘以变比。
12、绝缘子依使用场合不同分为电站绝缘子、电器绝缘子和线路绝缘子。
13、常用的母线有矩形母线、圆形母线和管形母线。
14、电缆的结构是由电缆芯线、绝缘层和保护层三部分组成。
15、电缆与设备之间的连接要采用电缆头。
16、电抗器的排列方式有三相垂直排列、三相水平排列和两相垂直一相水平排列。
17、消弧线圈的补偿方式有欠补偿、过补偿和全补偿。常用的补偿方式是过补偿。
18、刀开关主要用在无载通断交流500V或直流400V及以下,计算电流为1500A及以下的电路中使用。
19、刀开关按极数可分为单极和多极刀开关;按切换功能可分为单投和双投刀开关;按操作方式可分为中央手柄式和带扛杆机构式刀开关。
20、低压熔断器产要由熔管、金属熔体及固定触头座组成。
21、接触器按接入的电源可分为直流接触器和交流触器。
22、过流脱扣器分为延时热吕脱扣器和电磁短路脱扣器。
23、电源、电力网及用户组成的整体称为电力系统。
24、电力网是由变电所、输电线路所组成。
25、发电厂的电气部分是由发电机、变压器、高低压配电装置、输电线路及用电系统组成。
26、发电厂与变电所主要电气设备可分为两大类,一类为一次设备,一类为二次设备。
27、电气运行的主要任务就是保证电力生产的安全和经济。
28、电力负荷分为三类:第一类负荷、第二类负荷、第三类负荷。
29、发电厂一次主母线的接线方式主要有单母线、单母线分段接线、单母线带旁路接线、双母线接线和双母线带旁路接线等。
30、信号系统是帮助运行人员及时正确判断设备的运行情况。
31、中央信号装置分为位置信号装置、中央事故信号装置和中央预告信号装置三种。
32、蓄电池分为铅酸蓄电池和碱性蓄电池两类。小型电厂采用的是铅酸蓄电池。
33、蓄电池充电过程中,电解液温度40℃,否则应减小充电电流,延长充电时间。
34、断路器在电力系统中是作为控制元件和保护元件用。
35、所有断路器绝对不允许在带有工作电压时使用手动机械合闸,或手动就地操作按钮合闸,以避免合于故障电路时引起断路器爆炸和危及人身安全。
36、运行中的断路器,禁止使用手动机械分闸,或手动就地操作按钮分闸。
37、测量断路器绝缘电组应使用1000~2500V绝缘电阻表。
38、消弧线圈启、停用和调整分接头操作时,须查明电网内确无单相接地且接地电流小于10A后,方可操作。
39、调整消弧线圈分接头的工作,应在消弧线圈退出系统后

执行,调整结束后再投入系统。
40、启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,外观、油位是否正常 。
41、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的(连接方式)。
42、电流互感器二次回路只允许有一个接地点。
43、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。
44、电桥是把已知基准量与被测量进行比较而测出被测量的值,故称比较式测量仪器。
45、发电厂主接线采用双母线,可提高供电可靠性,增加灵活性。
46、电机的发热主要是由电流和磁滞损失引起的。
47、无论在变压器运行的过程中,还是在停用的过程中,均应先接通各侧中性点接地隔离开关。
48、同步发电机发生振荡时,应设法增加发电机励磁电流。
49、发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯。
50、变压器温度计所反映的温度是变压器上部油层的温度。
五、问答题
1、电路主要由哪几部分组成?
答:电路主要由电源、负荷、开关和连接导线等基本组成。
2、金属导体的电阻与哪些因素有关?
答:导体的电阻与导体的长度成正比,与导体截面成反比,还与导体的材料及温度有关。
3、什么叫电功率?
答:电功率是用来表示电场力移动电荷在单位时间内所作的电功,反映作功的速度,用P表示。
4、什么叫励磁系统?
答:向同步发电机转子绕组供给励磁电流整套装置叫励磁系统。
5、为什么要装设接地线?
答:装设接地线的目的,其一是为了防止工作地点突然来电,其二可以消除停电设备或线路上的静电感应电压和泄放停电设备上的剩余电荷,保证工作人员的安全。
6、电力系统由那几部分组成?
答:电力系统由发电、变电、送电、配电、用电五大部分组成。
7、继电保护在电力系统中起什么作用?
答:作用是防止电力系统事故的发生和发展,限制事故的影响范围。
8、什么叫电流互感器其作用是什么?
答:将大电流按规定比例转换成小电流的电器设备或特殊的变压器,称为电流互感器。电流互感器的二次电流一般规定为5A或1A,以供电流表、功率表、电能表和继电器的电流线圈的电流。
9、什么叫电压互感器其作用是什么?
答:能将高电压按规定比例转换成低电压的电气设备,或特殊的变压器,称为电压互感器。电压互感器的二次电压一般规定为100v,以供电流表、功率表、电能表和继电器的电压线圈所需要的电压。
10、高压断路器的作用是什么?
答:在高压电路中正常运行时,对负荷电流的切断与接通和故障时对短路电流的切断。起到控制和保护作用。由于工作电压高,电流大,电弧一般不易

熄灭,都要用高压断路器来完成。
六、操作题。
1、中央变电所10kV 2#工艺循环水泵电机由冷备转热备。
操作任务:2#工艺循环水泵1040由冷备状态转为热备状态
操作内容:1)从电缆室门窗口确认2#工艺循环水泵1040接地刀闸在“分”位
2)打开2#工艺循环水泵1040手车室柜门
3)确认2#工艺循环水泵1040手车在试验位置,分闸状态
4)插上2#工艺循环水泵1040二次插头
5)关上2#工艺循环水泵1040手车室柜门
6)打开2#工艺循环水泵1040仪表室柜门
7)合上2#工艺循环水泵1040控制电源开关2QL
8)合上2#工艺循环水泵1040储能电源开关1QL
9)确认2#工艺循环水泵1040试验位置指示灯亮
10)确认2#工艺循环水泵1040分闸指示灯亮
11)关上2#工艺循环水泵1040仪表室柜门
12)将2#工艺循环水泵1040手车由试验位置摇至工作位置
13)确认2#工艺循环水泵1040工作位置指示灯亮
14)通知调度
2、中央变电所10kV 1#除尘风机电机热备转检修。
操作任务:1#除尘风机1047由热备状态转为检修状态
操作内容:1)确认1#除尘风机1047分闸指示灯亮
2)确认1#除尘风机1047工作位置指示灯亮
3)将1#除尘风机1047手车由工作位置摇至试验位置
4)确认1#除尘风机1047试验位置指示灯亮
5)合上1#除尘风机1047接地刀闸
6)从电缆室门窗口检查1#除尘风机1047接地刀闸在“合”位
7)打开1#除尘风机1047仪表室柜门
8)断开1#除尘风机1047储能电源开关1QL
9)断开1#除尘风机1047控制电源开关2QL
10)确认1#除尘风机1047试验位置指示灯灭
11)确认1#除尘风机1047分闸指示灯灭
12)关上1#除尘风机1047仪表室柜门
13)打开1#除尘风机1047手车室柜门
14)确认1#除尘风机1047手车在试验位置,分闸状态
15)取下1#除尘风机1047二次插头
16)关上1#除尘风机1047手车室柜门
17)在1#除尘风机1047柜体上悬挂 “正在检修,已接地”标示牌
18)通知调度
3、10kV 1#热电联络线热电侧由冷备转运行。
操作任务:1#热电联络线热电侧开关1011由检修转运行
操作内容:1)模拟操作
2)取下1#热电联络线热电侧手车断路器1011柜门上“禁止合闸,有人工作”标示牌
3)取下1#热电联络线热电侧手车断路器1011柜门上“已接地”标示牌
4)拆除1#热电联络线热电侧手车断路器柜后的一组三相短路接地线
5)确认1#热电联络线中央变侧手车断路器1027在试验位置
6)确认1#热电联络线热电侧

手车断路器1011在试验位置
7)打开1#热电联络线热电侧手车断路器1011柜门
8) 给上1#热电联络线热电侧手车断路器1011二次插头
9) 关闭1#热电联络线热电侧手车断路器1011柜门
10) 打开1#热电联络线热电侧手车断路器1011仪表室柜门
11) 合上1#热电联络线热电侧手车断路器1011控制电源空开
12) 合上1#热电联络线热电侧手车断路器1011储能开关
13) 查1#热电联络线热电侧手车断路器分闸指示灯亮
14) 关闭1#热电联络线热电侧手车断路器1011仪表室柜门
15) 将1#热电联络线热电侧手车断路器1011由试验位置摇至工作位置
16)查1#热电联络线热电侧手车断路器1011确在工作位置
17) 在后台合上1#热电联络线热电侧手车断路器1011
18)查1#热电联络线热电侧手车断路器1011确已合上
19) 全面检查
20) 通知调度
4、(化肥)KM09C01氨压缩机主电机由热备转检修
操作任务:合成氨氨压缩机1315由热备状态转为检修状态
操作内容:1)在合成氨氨压缩机1315智能操控装置上确认断路器指示为绿色
2)将合成氨氨压缩机1315远方/就地转换开关“ZK”打至中间位置
3)将合成氨氨压缩机1315手车由工作位置摇至试验位置
4)在合成氨氨压缩机1315智能操控装置上确认试验位置指示由红变绿
5)合上合成氨氨压缩机1315接地刀闸
6)在合成氨氨压缩机1315智能操控装置上确认接地刀闸指示由绿变红
7)打开合成氨氨压缩机1315仪表室柜门
8)断开合成氨氨压缩机1315 控制电源开关QL1、QL2
9)断开合成氨氨压缩机1315合闸电源开关QL0
10)断开合成氨氨压缩机1315电压回路开关1QL1、1QL2 、1QL3、1QL4
11)在合成氨氨压缩机1315智能操控装置上确认指示灭
12)关上合成氨氨压缩机1315仪表室柜门
13)打开合成氨氨压缩机1315手车室柜门
14)取下合成氨氨压缩机1315断路器二次插头
15)关上合成氨氨压缩机1315手车室柜门
16)在合成氨氨压缩机1315悬挂 “正在检修,已接地”标示牌
17)通知调度
5、(化肥)C#焦炉气压缩机主电机热备转检修。
操作任务:C#焦炉气压缩机1313

由热备状态转为检修状态
操作内容:1)在C#焦炉气压缩机1313智能操控装置上确认断路器为绿色
2)将C#焦炉气压缩机1313远方/就地转换开关“ZK”打至中间位置
3)将C#焦炉气压缩机1313手车由工作位置摇至试验位置
4)在C#焦炉气压缩机1313智能操控装置上确认试验位置指示由红变绿
5)合上C#焦炉气压缩机1313接地刀闸
6)在C#焦炉气压缩机1313智能操控装置上确认接地刀闸指示由绿变红
7)打开C#焦炉气压缩机1313仪表室柜门
8)断开C#焦炉气压缩机1313 控制电源开关QL1、QL2
9)断开C#焦炉气压缩机1313合闸电源开关QL0
10)断开C#焦炉气压缩机1313电压回路开关1QL1、1QL2 、1QL3、1QL4
11)在C#焦炉气压缩机1313智能操控装置上确认指示灭
12)关上C#焦炉气压缩机1313仪表室柜门
13)打开C#焦炉气压缩机1313手车室柜门
14)取下C#焦炉气压缩机1313断路器二次插头
15)关上C#焦炉气压缩机1313手车室柜门
16)在C#焦炉气压缩机1313悬挂 “正在检修,已接地”标示牌
17)通知调度
6、(化肥)301-TM1 1#变压器由冷备转运行
操作任务:合成氨1#变压器1305由冷备状态转为运行状态
操作内容:1)拆除合成氨1#变压器1305 “禁止合闸,有人工作”标示牌
2)确认合成氨1#变压器1305低压侧I段进线受电柜在分闸状态
3)打开合成氨1#变压器1305手车室柜门
4)确认合成氨1#变压器1305手车在试验位置,分闸状态
5)插上合成氨1#变压器1305二次插头
6)关上合成氨1#变压器1305手车室柜门
7)打开合成氨1#变压器1305仪表室柜门
8)合上合成氨1#变压器1305控制电源QL1、QL2
9)合上合成氨1#变压器1305合闸电源QL0
10)合上合成氨1#变压器1305电压回路开关1QL1、1QL2、1QL3、1QL4
11)关上合成氨1#变压器1305仪表室柜门
12)在合成氨1#变压器1305智能操控显示装置上确认试验位置指示为绿色
13)将合成氨1#变压器1305手车由试验位置摇至工作位置
14)在合成氨1#变压器1305智能操控显示装置上确认工作位置指示为红色
15)将合成氨1#变压器1305远方/就地转换开关ZK打至就地位置

16)将合成氨1#变压器1305合/分闸转换开关KK打至合闸位置
17)确认合成氨1#变压器1305断路器指示由绿变红
18)确认合成氨1#变压器运行正常
19)通知调度
7、10kV 2#热电联络线热电侧由运行转检修
操作任务:2#热电联络线热电侧手车断路器1010由运行转为检修
操作内容:1)摸拟操作
2)查2#热电联络线热电侧手车断路器1010确在运行状态
3)在后台断开2#热电联络线热电侧手车断路器1010
4)查2#热电联络线热电侧手车断路器1010确已断开
5)将2#热电联络线热电侧手车断路器1010由工作位置摇至试验位置
6)查2#热电联络线热电侧手车断路器1010确在试验位置
7)打开2#热电联络线热电侧手车断路器1010柜门
8)取下2#热电联络线热电侧手车断路器1010二次插头
9)查2#热电联络线热电侧手车断路器1010二次插头确已取下
10)关闭2#热电联络线热电侧手车断路器1010柜门
11)打开2#热电联络线热电侧手车断路器1010仪表室柜门
12)打开2#热电联络线热电侧手车断路器1010控制电源空开
13)拉开2#热电联络线热电侧手车断路器1010储能电源空开
14)关闭2#热电联络线热电侧手车断路器1010仪表室柜门
15)打开2#热电联络线热电侧手车断路器1010电缆后柜门
16)在2#热电联络线热电侧手车断路器1010柜后电缆处验明确无电压
17在2#热电联络线热电侧手车断路器1010柜后电缆处装设一组三相短路接地线
18)关闭2#热电联络线热电侧手车断路器1010电缆后柜门
19)在2#热电联络线热电侧手车断路器1010接地刀闸处挂“已接地”标示牌
20)在2#热电联络线热电侧手车断路器1010柜体上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
21)全面检查
22)通知调度
8、(化肥)10kV 301变电所(Ⅰ段)PT及消弧消谐冷备转运行
操作任务:合成氨Ⅰ段PT及消弧消谐 1303由冷备状态转为运行状态
操作内容:1)拆除I段PT及消弧消谐1303“禁止合闸,有人工作”标示牌
2)打开I段PT及消弧消谐1303手车室柜门
3)插上I段PT及消弧消谐1303二次插头
4)关上I段PT及消弧消谐1303手车室柜门
5)打开I段PT及消弧消谐1303仪表室柜门
6)合上Ⅰ段PT及消弧消谐1303电压回路开关1DK、2DK、3DK、4DK、5DK、6DK
7)关上I段PT及消弧消谐1303仪表室柜门
8)确认盘柜表计指示正常
 

9)将I段PT及消弧消谐1303手车由试验位置摇到至工作位置
10)确认I段PT及消弧消谐1303开关状态显控装置指示正常
11)确认I段PT及消弧消谐1303电压显示正常
12)通知调度
9、(化肥)10kV 302变电所(Ⅰ段)PT及消弧消谐柜运行转冷备
操作任务:302尿素变电所 I段PT及消弧消谐1407由运行状态转为冷备状态
操作内容:1)确认302 I段PT及消弧消谐1407电压显示正常
2)在302 I段PT及消弧消谐1407智能操控装置上确认开关状态显示为红色
3)将302 I段PT及消弧消谐1407断路器由工作位置摇到试验位置
4)在智能操控装置上确认302 I段PT及消弧消谐1407开关状态显示为绿色
5)打开302 I段PT及消弧消谐1407仪表室柜门
6)断开302 I段PT及消弧消谐1407电压回路开关1DK、2DK、3DK、4DK、5DK、6DK
7)关上302 I段PT及消弧消谐1407仪表室柜门
8)打开302 I段PT及消弧消谐1407手车室柜门
9)取下302 I段PT及消弧消谐1407断路器二次插头
10)关上302 I段PT及消弧消谐1407手车室柜门
11)在302 I段PT及消弧消谐1407悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
12)通知调度
10 、中央变电所10kV I段电容柜由检修转运行
操作任务:1#电容柜1005由检修状态转为运行状态
操作内容:1)拆除1#电容柜1005 “正在检修,已接地”标示牌
2)打开1#电容柜1005手车室柜门
3)确认1#电容柜1005手车在试验位置,分闸状态
4)插上1#电容柜1005二次插头
5)关上1#电容柜1005手车室柜门
6)打开1#电容柜1005仪表室柜门
7)合上1#电容柜1005控制电源开关2QL
8)合上1#电容柜1005储能电源开关1QL
9)确认1#电容柜1005试验位置指示灯亮
10)确认1#电容柜1005分闸指示灯亮
11)关上1#电容柜1005仪表室柜门
12)拉开1#电容柜1005接地刀闸
13)从电缆室门窗口确认1#电容柜1005接地刀闸在“分”位
14)将1#电容柜1005手车由试验位置摇至工作位置
15)确认1#电容柜1005工作位置指示灯亮
16)在后台用鼠标左键点击“1#电容柜1005断路器”
17)选择用户名并输入正确密码后点击“确认”
18)确认是“1#电容柜1005”后,点击“断路器合闸
19)确认后台“1#电容柜1005断路器”由绿变红
20)在柜体确认1#电容柜1005合闸指示灯亮
21)通知调度
11、中央变电所

10kV I段电容柜运行转检修
操作任务:1#电容柜1005由运行状态转为检修状态
操作内容:1)在后台用鼠标左键点击“1#电容柜1005断路器”
2)选择用户名并输入正确密码后点击“确认”
3)确认是“1#电容柜1005”后,点击“断路器分闸”
4)确认后台“1#电容柜1005断路器”由红变绿
5)在柜体确认1#电容柜1005分闸指示灯亮
6)等待五分钟后操作
7)将1#电容柜1005手车由工作位置摇至试验位置
8)确认1#电容柜1005试验位置指示灯亮
9)合上1#电容柜1005接地刀闸。
10)从电缆室门窗口检查1#电容柜1005接地刀闸在“合”位
11)打开1#电容柜1005仪表室柜门
12)断开1#电容柜1005储能电源开关1QL
13)断开1#电容柜1005控制电源开关2QL
14)确认1#电容柜1005试验位置指示灯灭
15)确认1#电容柜1005分闸指示灯灭
16)关上1#电容柜1005仪表室柜门
17)打开1#电容柜1005手车室柜门
18)确认1#电容柜1005手车在试验位置,分闸状态
19)取下1#电容柜1005二次插头
20)关上1#电容柜1005手车室柜门
21)在1#电容柜1005柜体上悬挂 “正在检修,已接地”标示牌
22)通知调度
12、中央变电所10kV所用变电所由检修转运行
操作任务:10kV所用变压器1018由检修状态转为运行状态
操作内容:1)拆除10kV所用变压器1018 “正在检修”标示牌
2)打开10kV所用变压器1018手车室柜门
3)确认10kV所用变压器1018手车在试验位置,分闸状态
4)插上10kV所用变压器1018二次插头
5)关上10kV所用变压器1018手车室柜门
6)打开10kV所用变压器1018仪表室柜门
7)合上10kV所用变压器1018控制电源开关QL
8)确认10kV所用变压器1018试验位置指示灯亮
9)关上10kV所用变压器1018仪表室柜门
10)将10kV所用变压器1018手车由试验位置摇至工作位置
11)确认10kV所用变压器1018工作位置指示灯亮
12)断开直流屏模块一、模块二、模块三空开
13)断开交流屏重要负荷空开(如空调、热风幕等)
14)交流屏按下35kV所用变351SB“I段分闸”按钮
15)交流屏按下“母联分闸”按钮
16)交流屏按下10kV所用变1018“II段合闸”按钮
17)交流屏按下“母联合闸”按钮
18)合上直流屏模块一、模块二、模

块三空开
19)合上交流屏重要负荷空开(如空调、热风幕等)
20)确认10kV所用变1018运行正常
21)通知调度
13、中央变电所35kV所用电由检修状态转为运行状态
操作任务:35kV所用变351SB由检修状态转为运行状态
操作内容:1)拆除35kV所用变351SB “禁止合闸,有人工作”标示牌
2)打开35kV所用变351SB手车室柜门
3)确认35kV所用变351SB手车在试验位置,分闸状态
4)插上35kV所用变351SB二次插头
5)关上35kV所用变351SB手车室柜门
6)打开35kV所用变351SB仪表室柜门
7)合上35kV所用变351SB储能电源开关1QL
8)合上35kV所用变351SB控制电源开关2QL
9)确认35kV所用变351SB试验位置指示灯亮
10)关上35kV所用变351SB仪表室柜门
11)将35kV所用变351SB手车由试验位置摇至工作位置
12)确认35kV所用变351SB工作位置指示灯亮
13)断开直流屏模块一、模块二、模块三空开
14)断开交流屏重要负荷空开(如空调、热风幕等)
15)交流屏按下10kV所用变1018“I段分闸”按钮
16)交流屏按下“母联分闸”按钮
17)交流屏按下35kV所用变351SB“II段合闸”按钮
18)交流屏按下“母联合闸”按钮
19)合上直流屏模块一、模块二、模块三空开
20)合上交流屏重要负荷空开(如空调、热风幕等)
21)确认35kV所用变351SB运行正常
22)通知调度
14、10kV热电站合成氨1#出线送电
操作任务:合成氨1#线1021由检修转运行
操作内容:1)摸拟操作
2)拆除合成氨1#线断路器1021柜体上的“禁止合闸,有人工作”标示牌
3)拆除合成氨1#线断路器1021接地刀闸处的“已接地”标示牌
4)查对侧301Ⅰ段进线1301确在试验位置
5)拉开合成氨1#线断路器1021接地刀闸
6)查合成氨1#线断路器1021接地刀闸确已拉开
7)查合成氨1#线断路器1021确在试验位置
8)打开合成氨1#线断路器1021柜门
9)给上合成氨1#线断路器1021二次插头
10)关闭合成氨1#线断路器1021柜门
11)打开合成氨1#线断路器1021仪表室柜门
12)合上合成氨1#线断路器1021控制电源空开
13)合上合成氨1#线断路器1021储能电源空开
14)查合成氨1#线断路器1021分闸指示灯亮
15)关闭合成氨1#线断路器1021仪表室柜门

 16)将合成氨1#线断路器1021由试验位置摇至工作位置
17)查合成氨1#线断路器1021确在工作位置
18)在后台合上合成氨1#线断路器1021
19)查合成氨1#线断路器1021确已合上
20)全面检查
21)通知调度
15、10kV热电站尿素1#出线停电。
操作任务:尿素1#线1015由运行转检修
操作内容:1)摸拟操作
2)查尿素1#线断路器1015确在运行状态
3)在后台断开尿素1#线断路器1015
4)查尿素1#线断路器1015确已断开
5)将尿素1#线断路器1015由工作位置摇至试验位置
6)查尿素1#线断路器1015确在试验位置
7)打开尿素1#线断路器1015柜门
8)取下尿素1#线断路器1015二次插头
9)查尿素1#线断路器1015二次插头确已取下
10)关闭尿素1#线断路器1015柜门
11)打开尿素1#线断路器1015仪表室柜门
12)拉开尿素1#线断路器1015控制电源空开
13)拉开尿素1#线断路器1015储能电源空开
14)关闭尿素1#线断路器1015仪表室柜门
15)合上尿素1#线断路器1015接地刀闸
16)查尿素1#线断路器1015接地刀闸确已合上
17)在尿素1#线断路器1015柜门上挂“已接地”标示牌
18)在尿素1#线断路器1015柜门上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
19)全面检查
20)通知调度
16、化肥302变电所6#软启动装置起动开关柜由冷备转热备。
操作任务:302尿素变电所6#软启动装置1411由冷备状态转为热备状态
操作内容:1)拆除302 6#软启动装置1411 “禁止合闸,有人工作”标示牌
2)打开302 6#软启动装置1411手车室柜门
3)确认302 6#软启动装置1411手车在试验位置,分闸状态
4)插上302 6#软启动装置1411二次插头
5)关上302 6#软启动装置1411手车室柜门
6)打开302 6#软启动装置1411仪表室柜门
7)合上302 6#软启动装置1411 控制电源开关QL1 、QL2
8)合上302 6#软启动装置1411合闸电源开关QL0
9)合上302 6#软启动装置1411电压回路开关1QL1、1QL2 、1QL3、1QL4
10)关上302 6#软启动装置1411仪表室柜门
11)在302 6#软启动装置1411智能操控显示装置上确认试验位置指示为绿色

12)将302 6#软启动装置1411手车由试验位置摇至工作位置
13)在302 6#软启动装置1411智能操控显示装置上确认工作位置指示为红色
14)将302 6#软启动装置1411远方/就地转换开关“ZK”打至远方
15)通知调度
17、化肥302变电所K3101A二氧化碳压缩机A由热备转检修。
操作任务:302尿素变电所二氧化碳压缩机A1413由热备状态转为检修状态
操作内容:1)在二氧化碳压缩机A1413智能操控装置上确认断路器指示为绿色
2)将二氧化碳压缩机A1413远方/就地转换开关“ZK”打至中间位置
3)将二氧化碳压缩机A1413手车由工作位置摇至试验位置
4)在二氧化碳压缩机A1413智能操控装置上确认试验位置指示由红变绿
5)合上二氧化碳压缩机A1413接地刀闸
6)在二氧化碳压缩机A1413智能操控装置上确认接地刀闸指示由绿变红
7)打开二氧化碳压缩机A1413仪表室柜门
8)断开二氧化碳压缩机A1413 控制电源开关QL1、QL2
9)断开二氧化碳压缩机A1413合闸电源开关QL0
10)断开二氧化碳压缩机A1413电压回路开关1QL1、1QL2 、1QL3、1QL4
11)在二氧化碳压缩机A1413智能操控装置上确认指示灭
12)关上二氧化碳压缩机A1413仪表室柜门
13)打开二氧化碳压缩机A1413手车室柜门
14)取下二氧化碳压缩机A1413断路器二次插头
15)关上二氧化碳压缩机A1413手车室柜门
16)在二氧化碳压缩机A1413悬挂 “正在检修,已接地”标示牌
17)通知调度
18、303变电所P0202A 脱硫富液泵由热备转检修。
操作任务:粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506由热备转检修
操作内容:1)在粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506智能操控仪上确认断路器指示为绿色
2)将粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506远方/就地转换开关“ZK”打至中间位置
3)将粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506手车由工作位置摇至试验位置
4)在粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506智能操控仪上确认试验位置指示由红变绿
5)合上粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506接地刀闸
6)在粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506智能操控仪上确认接地刀闸指示由绿变红
7)打开粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506手车仪表室柜门
8)断开粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506 控制

电源开关QL1、QL2
9)断开粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506合闸电源开关QL0
10)断开粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506电压回路开关1QL1、1QL2、1QL3、1QL4
11)关上粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506仪表室柜门
12)打开粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506手车室柜门
13)取下粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506断路器二次插头
14)关上粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506手车室柜门
15)在粗脱硫P0202A脱硫富液泵1506悬挂“正在检修,已接地”标示牌
16)通知调度
19、303变电所10kV I# 进线由运行转检修。
操作任务:粗脱硫I段进线柜1501由运行转检修
操作内容:1)确认303Ⅰ段进线柜1501断路器在合闸状态
2)将303Ⅰ段进线柜1501远方/就地转换开关“ZK”打至就地
3)将303Ⅰ段进线柜1501分/合闸转换开关“KK”打至分闸
4)在智能操控仪上确认303Ⅰ段进线柜1501断路器指示由红变绿
5)将303Ⅰ段进线柜1501远方/就地转换开关“ZK”打至中间位置
6)将303Ⅰ段进线柜1501手车由工作位置摇至试验位置
7)在303Ⅰ段进线柜1501智能操控仪上确认手车在试验位置指示由红变绿
8)通知电厂303Ⅰ段进线柜1501断路器已分闸,要求电厂侧停电
9)接电厂已停电通知后确认303Ⅰ段进线柜1501带电显示器已灭
10)将303Ⅰ段进线柜1501电磁锁解锁
11)合上303Ⅰ段进线柜1501接地刀闸
12)在303Ⅰ段进线柜1501智能操控仪上确认接地刀闸指示为红色
13)打开303Ⅰ段进线柜1501仪表室柜门
14)断开303Ⅰ段进线柜1501 控制电源开关QL1、QL2
15)断开303Ⅰ段进线柜1501合闸电源开关QL0
16)断开303Ⅰ段进线柜1501 电压回路开关1QL1、1QL2、1QL3、1QL4
17)在303Ⅰ段进线柜1501智能操控仪上确认指示灯灭
18)关上303Ⅰ段进线柜1501仪表室柜门
19)打开303Ⅰ段进线柜1501手车室柜门
20)取下303Ⅰ段进线柜1501断路器二次插头
21)关上303Ⅰ段进线柜1501手车室柜门
22)在303Ⅰ段进线柜1501悬挂“正在检修,已接地”标示牌
23)通知调度
20、303变电所10kV II# 进线由检修转运行。
操作任务:粗脱硫II段进线柜1502由冷备转运行
操作内容:1)拆除粗脱硫II

段进线柜1502 “禁止合闸,有人工作”标示牌
2)打开粗脱硫II段进线柜1502手车室柜门
3)确认粗脱硫II段进线柜1502手车在试验位置,分闸状态
4)插上粗脱硫II段进线柜1502二次插头
5)关上粗脱硫II段进线柜1502手车室柜门
6)打开粗脱硫II段进线柜1502仪表室柜门
7)合上粗脱硫II段进线柜1502 控制电源开关QL1、QL2
8)合上粗脱硫II段进线柜1502合闸电源开关QL0
9)合上粗脱硫II段进线柜1502电压回路开关1QL1、1QL2、1QL3、1QL4
10)关上粗脱硫II段进线柜1502仪表室柜门
11)通知热电侧粗脱硫II段进线柜1502已具备送电条件,可以送电
12)确认粗脱硫II段进线柜1502带电显示器亮
13)在粗脱硫II段进线柜1502智能操控仪上确认试验位置指示为绿色
14)将粗脱硫II段进线柜1502手车由试验位置摇至工作位置
15)在粗脱硫II段进线柜1502智能操控仪上确认工作位置指示为红色
16)将粗脱硫II段进线柜1502远方/就地转换开关“ZK”打至就地
17)将粗脱硫II段进线柜1502分/合闸转换开关“KK”打至合闸
18)确认粗脱硫II段进线柜1502断路器合闸指示正常。
19)通知调度
七、事故案例
1、分析发电机进相运行危害
(1)、通常情况下机组进相运行时,定子端部漏磁较大,并由此引起的磁损耗比调相运行时还要大,故定子端部附近各金属部件温升会较高,引起端部线圈发热,深度进相对系统电压及稳定也会产生影响。
(2)、进相运行的最大危害就是发热。若运行中该进相是由设备原因引起,在发电机还没有出现震荡或失步的情况下,可适当降低有功,增加励磁,使发电机脱离进相状态,然后查明进相原因。
2、试分析操作中发生疑问时,应如何处理?
答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具

(钥匙)使用后应及时封存。
2、 电动机自动跳闸如何处理
现象:电动机断路器自动跳闸,电动机停止运行
处理:
(1)、若属重要设备,检查备用电机是否联动、若未联动应手合备用电机;若无备用电机且对生产有直接威胁者,电机检查未发现明显故障,可请示值长强送一次。
(2)、检查电动机保护动作情况,并对电机本体及回路进行检查;
(3)、电机是否过热、有焦味或烧坏、回路有无明显故障;
(4)、电机电源保险是否熔断,热偶是否动作;
(5)、检查机械部分是否卡涩故障;
(6)、测定绝缘电阻:
(7)、经上述检查原因不明时,不得投入运行,应通知检修人员鉴定处理
3、发电机过负荷故障处理
现象:综保过负荷报警
发电机定子电流和转子电流可能超过允许值,定子温度有所上升。
系统频率、电压可能降低。
处理:
(1)、根据发电机过负荷情况,降低发电机有功负荷和无功负荷,使定转子电流不超过额定值。
(2)若因自动励磁调剂装置异常引起过负荷,可将故障调节器退出,改手动运行,控制定、转子电流在允许范围内;
(3)、若系统频率、电压降低,是系统发生故障引起发电机过负荷,应按本机事故过负荷的能力掌握时间,进行处理
(4)、发电机过负荷时,应对发电机各部温度、冷却气体、内冷水压、流量进行监视控制,并做好记录,发现异常应调整负荷。
4、变压器着火如何进行如何处理
现象:变压器本体着火、冒烟
处理:
(1)、立即到现场检查,确定变压器着火部位,若为变压器上部或内部着火时,汇报班长,通知调度,立即将故障着火变压器停电;
(2)、拉开着火变压器两侧刀闸,并断开变压器冷却装置电源;
(3)、联系消防队进行报警,并组织人员救火;
(4)、若变压器的油送在变压器顶盖上着火,应打开变压器下部放油门放油,使油面低于着火处;
(5)、若变压器因内部故障引起着火时,禁止放油,以防变压器突然爆炸;
(6)、若检查未变压器外壳下部着火,在火势不大,且有足够安全距离时,可不停电迅速灭火,将通风装置停运,并做好停运准备。
(7)、变压器灭火,应使用二氧化碳、四氯化碳及1211喷雾水枪进行灭火;
(8)使用灭火器灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套,注意液体不得喷至带电设备上。
5、油温异常高原因查找及处理
现象:变压器油温升高超过允许值
处理:
(1)、应立即降低变压器过负荷、限制变压器温度继续上升;
(2)、检查变压器外壳温度是否很高,油位有无异常升高,核对温度表是否准确;
(3)检查变压器冷却装置工作

是否正常,工作泵、备用泵、风扇是否进行正常,若有异常尽快处理;
(4)、检查各散热器温度是否一致,判明散热器是否有堵塞现象;运行中无法处理时,应联系停电处理;
(5)、经上述检查未发现问题时,且油温较平时同一负荷和冷却环境下高出10℃以上,或变压器负荷不变,温度不断上升,则为变压器内部故障立即报告班长、值长,停电处理。
6、电流互感器二次回路断线故障处理
现象:
(1)、测量用电流互感器二次回路断线时,发电机有关电流表指示为零。有关有功表、无功表指示下降,电能表出现异常;
(2)、保护用互感器回路断线时,有关保护可能误操作,综保报“电流互感器断线告警”
(3)、电流互感器二次开路、其本身有较大的交流声,可能产生过热、冒烟现象,二次断开处有放电及烧伤现象。
7、值班人员发现工作人员违反安全规定时应如何处理?
答:值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员的情况应向工作负责人提出整改意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
8、违章操作 触电死亡
2001年5月25日,山西某橡胶厂在生产操作过程中,1名员工因为违章操作而触电死亡。
事故经过:5月25日凌晨,该企业1号胎面线在生产6.50—16胎面时,机头工刘某未及时将胎面头搭上通往三层水槽的过辊,当他登上架子准备往过辊上放胎面头时,胎面头已经超过位置约450cm左右。这时按照工艺规定,应该立即停车,将多余部分割掉后重新启动机器,但是他却在未停车情况下,割断了多余的胎面头,结果这段割断的胎面头在爬坡皮带转变下行处挤入上8号挤出机传送带之间的夹缝中,挤压转动成直径为25cm、宽50cm、重约20kg左右的胶卷。胶卷在从夹缝弹性挤落过程中碰碎了安装在千层片斜上方、爬坡皮带下方的照明汞灯(220V、250W),掉落到两个千层片之间。2时15分左右,刘某发现用于照明的汞灯破碎,关停了胎面联动线,踩在接取皮带上用手去拿这卷胎面。在拿取过程中,右颈肩部碰及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生触电,从接取皮带上摔落在地。同班组人员立即对其进行抢救并送住医院,经半小时的抢救,抢救无效死亡。经法医鉴定,为右颈肩部、左肘内侧电流击伤死亡。
事故原因分析
1.操作工在处理挤压在两千层片之间的胎面胶卷过程中,右颈肩部碰及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生触电,是造成这起事故发生的直接原因。
2.操作工在工作中违反《胎面压出(单、双层主副手)岗位工艺操作应会标准》和安全用电“十不准”有关要求,没有及时停车处理割断

相关文档