机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

整体机房施工方案

整体机房施工方案 一、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本机房方案施工项目包括: 抗静电地板 供配电工程 KVM 系统 防雷接地工程 设备安装等五大部分。根据国家标准及行业标准设计和施工。 机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 1)实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时

期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 2)安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 3)灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 4)标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 5)经济性/投资保护:应以较高的性能价格比构建数据机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。可管理性:由于数据机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 二、施工方案与施工工艺 2.1、机房抗静电地板工程

IDC机房工程设计方案(22doc)

1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通XX公司数据中心机房是吉通XX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速

增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全XX等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性:

某机房项目设计方案

XXX机房项目设计方案1 各子系统方案阐述说明 1.1 前言 1.1.1 总体建设目标 XXX机房的设计与施工应采用国标设计,符合我国关于计算机机房设计和建设的有关标准。 本方案设计的目的是为我行建设一个高标准的数据中心机房。数据中心机房的设计与建设以“规、安全、稳定可靠”为宗旨,建成后须达到国家计算机机房规定的较高标准,整体工程须达到国机房工程的领先水平,满足分行未来8-10年业务系统数据处理的需要。 1.1.2 设计理念 随着计算机及网络技术迅猛发展、信息化时代的到来,各行各业信息化建设势在必行。美国可用性研究中心将信息时代的企业运营可用性界定为四个层面的工作,从人员管理的可用性,到工作流程的可用性,到IT信息技术的可用性,而最基础的一层是网络环境的可用性,即 NCPI(网络关键物理基础设施-也就是我们常指的计算机机房工程)。NCPI是机房中与IT系统紧密相关的、关键的一部分,是由基础建设、电力供应、空气调节、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统、系统管理服务等部分组成。 机房工程设计必须满足用户当前的各项业务应用需求(尤其是作为行业专业应用),同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。

1.1.3 项目情况简介 1.2 总则 机房是兴业很行分行信息化系统的核心区域,所有数据的交换和处理管理设备均集中在机房,对工作环境有较高的要求。我们利用先进的一体化机房工程理念,针对分行中心机房进行了机房装修、电气、避雷、空调、消防、集控等全面的设计,为很XXX智能化、信息化系统提供一个安全、可靠、美观、便捷的中心机房。 1.2.1 系统概述 计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。在本方案中,本公司着重考虑了各方面的指标要求,保证了系统的需求,以保证投资方的可靠性和有效性。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.2.2 设计容 根据对招标文件的理解和针对机房工程多年的设计经验,我方将针对XXX 分行中心机房工程做以下几个子系统的设计。容如下: ●机房装修工程; ●机房供配电系统 ●防雷及接地工程; ●机房空调及新风、排风工程 ●机房门禁系统; ●机房防水工程及机房漏水检测系统; ●机房环境集成监控系统; ●机房智能化弱电布线工程; ●机房气体消防工程。

智能化工程(弱电)机房工程施工设计方案

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规》 12)国标GB50222-1995《建筑部装修设计防火规》 13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规》

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

数据中心设计方案需要考虑的几个重

前言: 我们在做数据中心设计方案的时候需要考虑哪些方面?有哪些东西容易被 我们遗忘,今天总结了一些数据中心设计要点。 正文: 1、数据中心将建在哪里 分析新建的数据中心所在地的气候条件是十分重要。这将有助于确定最合适的冷却措施,其中包括水冷机组,机械制冷空调,自然空气冷却、间接空气冷却,绝热冷却等,这些都是为了数据中心设施实现其更低的P UE目标。 2、需要多少个机架,它们的尺寸是多少 机架的数量决定数据中心的空间需求。传统的IT 机架的尺寸为 600x1000mm (宽x深),而一个空间为100平方米的机房可以容纳大约50个机架。当然机架也有其他的尺寸,而知道机架的尺寸和机架的数量,就很容易估测你的数据中心所需的空间。 3、需要什么等级的数据中心 数据中心的Tier 等级确定了数据中心的冗余要求和电源分配路径。对于一个 Tier2级数据中心来说,部署“N+傑构的电源和冷却设备的冗余是足够的。然而,对于一个Tier3级的数据中心设施,通常都会包括“N+1冷却设备冗余, 具有双供电2N 电源冗余,以及独立的双路配电机架。因此,了解数据中心的等级可以决定需要的冗余设计。 4、每个机架平均功率密度是多少 要注意的是,当设计数据中心的电源容量时,应该根据平均功率密度,而不是在最大额定电源,这是很重要的。机架的平均功率密度乘以机架的数量才是数据中心的最大IT 负载量。 然后,再加上数据中心的电源系统,冷却系统和交换机和存储设备等设施的功率。 为了避免产生昂贵的成本,并充分利用电力系统,使数据中心具有大小合适的电源

和空间,采用模块化策略是明智的,可以降低成本,而不必牺牲未来扩展的灵活性。 5、运维人员应参加规划设计工作 a.运维参与前期规划设计,可弥补设计人员对系统运行管理知识的不足,提高设计质量,避免或消除设计缺欠; b.运维参与前期规划设计,可将运维阶段的需求在规划设计中得到充分考虑; c.运维参与前期规划设计,可充分了解和掌握所维护系统的结构、可靠性薄弱环节、遗留问题、潜在风险,有助于提高运维质量、有根据地制定运维计划和切实可行的改造计划。 6、避免受内外部因素影响,不能正确对待倾向、喜好、限制、约束的区别,不遵守科学设计原则 a.应避免受审批、决策等环节个别决策者影响,对一些关键功能按照个别人的意见进行删减调整,导致最终交付的数据中心功能不能满足运营和维护需求; b.应避免出于倾向、喜好或利益驱动。在规划设计阶段部分设备厂商可能会通过夸大设备性能、混淆概念等手段影响规划设计人员的方案制定和设备选型。 7、交流机架或直流机架需要什么级别的备份电池 服务器机架可能需要部署百分之百的直流电源,或百分之百的交流电源,或者是二者的组合。 例如,如果正在为托管目的建设数据中心,可能有配备交流(UPS供电系 统的需求,而如果是要成为一个电信设施,这可能需要部署直流电源系统。知道这些,就会知道所需要的直流电源或UPS电源系统的大小和规模。 在部署备份电池时,最好根据15 分钟备用放电时间进行配置。这样部署备用电池,不会显著增加资本支出,虽然这将很难自圆其说,但这更符合成本效益。企业需要提高备用发电机组的冗余度,而不是在增加电池数量浪费更多的资金。 8、避免轻规划设计,重施工建设

机房整体方案(完整版)

数据机房规划设计方案(V1.0版) 2016年3月10日

目录 目录 (2) 第一章前言 (3) 一、总体目标及设计原则 (3) 二、实施要求 (4) 第二章机房系统设计 (5) 1.1吊顶工程 (7) 1.2地面工程 (8) 1.3门窗工程 (8) 1.4墙面工程 (8) 1.5 防水处理 (9) 1.6 保温处理 (9) 1.7 防尘处理 (9) 二、机房电气系统设计 (10) 2.1供电电源系统 (10) 2.2配电系统 (11) 2.3UPS电源系统 (11) 2.4机房接地防雷系统 (12) 三、机房空调系统 (13) 3.1精密空调 (13) 3.2新风系统 (14) 四、机房监控系统 (17) 4.1机房环境监控 (17) 4.2机房门禁系统 (18) 4.3视频监控系统 (18) 五、机房消防安全系统 (21) 六、办公网络布线系统 (23) 第三章建设预算 (24)

第一章前言 中心数据机房计划建在综合楼,建设内容包括机房装修工程、电气工程(包括UPS、配电系统、防雷接地等)、空调工程(含机房精密空调、给新风系统)、机房监控系统(含环境监控、门禁系统、视频监控系统)、消防安全系统。 新机房建成之后,需安装相关网络设备,部分设备和通讯线路需从原机房迁移过来,进行系统集成,实现所有机房重要设备(包括精密空调、不间断电源、服务器、交换机、路由器、机柜、门禁系统)通过软件进行远程控制和操作,对环境条件(安全、温度、湿度、烟火、红外线)进行远程监控、达到机房无人值守目标,保证所有应用系统正常运行。 一、总体目标及设计原则 计算机机房建设的实质是一电子环境工程,除装修外,更应注重机房内网络关键物理基础设施的建设,通过先进的设备和工艺将室内装修、空调系统、电气工程、消防报警、综合布线、网络管理、监控子项目等系统地结合起来,建造一个系统的、特定环境的空间以保证计算机设备的可靠运行。因此建设该项目充分考虑贯彻如下原则: 高可用性 为保证整个信息系统能提供连续不间断的7×24小时可靠运行,机房建设必须具有高可靠性、可用性。在设计系统时尽量减少单点故障的存在,对存在单点故障的环节,在设计上减少其对整个系统的影响,要求以整体的、系统性的思维来设计,标准化,提高整个机房的可用性。

机房工程施工设计方案

乐松商场网络机房装饰及配套设备采购安装工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:万鹏电子

目录 一、机房工程管理概述 (4) 1.1机房工程容 (4) 二、机房工程项目组织及人员介绍 (6) 三、机房工程工程计划进度安排与控制 (8) 3.1机房工程工程进度控制表 (8) 3.2 工程进度控制 (9) 四、机房工程工程管理 (9) 4.1 质量保证管理 (9) 4.4 文档管理 (13) 4.5技术管理 (13) 五、工程实施 (18) 5.1工程实施阶段 (18) 六、总体施工进度 (22) 七、机房系统维护、售后服务 (22) 7.1保修期维修保养 (22) 7.2售后服务 (23) 机房装饰工程施工方法及要求 (23) 防火玻璃隔断 (23) 防静电活动地板 (24) 照明灯具安装 (24) 接地系统 (25) 电气工程施工方法及要求 (25) 电气安装 (25) 电气施工依据 (25) 配线工程 (26) 电气照明 (28) 开关插座 (29) 直流接地 (29) 电缆敷设 (29)

管线及线缆敷设 (30) 施工过程的保护措施 (33) 线缆端接说明 (34) 文档验收 (35) 项目实施效果评测方法 (36) 地板 (36) 吊顶 (36) 轻质隔墙、封墙及包柱 (36) 照明 (37) 机房部配电系统 (37) 消防系统 (38) 主要组织措施 (38) 专业接口配合措施 (38) 季节性施工措施 (39) 安全管理措施 (39) 文明施工管理 (41) 工地安全施工规定(公司统一规定) (41)

一、机房工程管理概述 1.1机房工程容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 铝塑板墙壁; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 配电柜、配电箱制作安装; 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制 为了实现总包管理目标,本项目将工作分类,分析了项目的工作围,分 类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任 务进度情况进行控制,从而可以保证机房系统的工程进度。

弱电机房工程建设整体解决方案【最新版】

弱电机房工程建设整体解决方案前言: 机房建设是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件保证的。机房是计算机及重要设备所需要的特殊环境,合理的规划设计可以使机房有更良好的环境,对设备故障,环境情况及安全性做出准确反映,通过对故障的分析,做到有目的维护,提高网络系统、设备的管理质量,降低系统维护成本,为今后的业务的进行和发展提供服务。 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安

全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求) 土建建设方案

机房工程深化设计方案培训资料

1.机房工程深化设计方案 1.1绿色数据中心的挑战和应对措施 1.1.1数据中心建设面临的挑战 规划难、节能难: ◆数据中心布局规划是个庞大的工程,耗时耗力; ◆内部和外部对建设模式争论不休; ◆冷却架构和末端选择反复比较; ◆安全、冗余、节能与造价互相制约。 ?建设周期长、架构扩展难: ◆建设周期长,不匹配业务上线周期; ◆业务安全要求复杂; ◆机柜功率密度要求多样,未来难以预测; ◆新技术成本增加成本,难以合理取舍。 系统复杂增加维护难度、新设备维护带来新挑战 从IDC全生命周期来看,既要考虑到机房布局的可行性,也要考虑到设备安装的可行和便捷性,还要考虑到后期维护、维修的可能性和便捷性空间规模变大,水进机房成为必然,需考虑漏水防护等 1.1.21.应对措施 解决方案标准化、模块化、去工程化: ◆分解成各种微模块解决方案; ◆选择容易实现模块化的末端空调。 技术先进性和成熟性兼顾 ◆工厂预制和调试,尽可能去工程化; ◆选择成熟度高、具有先进性的列间空调解决方案 ◆选择模块化高压直流、模块化UPS供电系统 管理手段智能化 ◆选择性能先进的智能监控系统; ◆防水工程和漏水检测相结合; ◆空调群控和运行优化。

1.2项目背景及需求分析 1.2.1项目背景 本方案针对青海省第五人民医院新建数据中心机房方案进行设计描述,按照规划,建设统一的数据中心,实现纵向与横向之间的数据交换与共享,满足业务系统的信息化的需要。本项目规划机房建设面积约192平米。建设整体目标是:设计先进的、功能完备的、可实施的信息化硬件支撑平台,对业务提供有力支撑,满足未来3~5年的发展需求,为了满足云计算和虚拟化的需求,提高数据中心工作效率,本项目采用模块化数据中心,采用一体化集成解决方案,集成数据中心机柜系统、供配电系统、制冷系统、机房管理系统、防雷接地系统、综合布线系统,有效满足客户在云时代数据中心高效可靠,快速灵活和智能管理的需求,本项目涉及的机房建设具体包括: 1)?制冷系统; 2) 供配电系统; 3) 服务器机柜; 4)封闭冷池系统; 5)?监控系统; 6) 防雷接地系统; 7)新排风系统 8)气体消防系统 9)装饰装修工程 1.2.2需求分析 建筑条件:机房位于地上四层,建筑面积约192平米。层高为6米,机房承重为1000kg/m2。机房设计应根据上述建筑条件和机房承重要求,对相应区域做结构加固处理。 水文气象条件: 西宁市地处高原地区,属半干旱大陆性高原气候,其特点是冬季寒冷,夏季凉爽,干燥多风,降水量少,蒸发量大,尽夜温差大,太阳辐射强。 据青海气象台观测资料: 年平均气温5.7℃,一月平均气温-8.2℃,七月平均气温17.2℃,历年

机房系统施工组织设计方案

机房系统施工方案 系统总体要求 机房是各种信息系统的中枢,只有构建一个高可靠性的整体机房环境,才能保证计算机主机、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境,而更加重要的是必须保证计算机及网络系统等重要设备能长期而可靠的运行。 系统设计说明 本项目消防控制室位于客运站一层,信息机房位于客运站二层,客运枢纽指挥中心位于客运站二层 整体布局规划:根据机房建筑平面规则,考虑机房空调的效果,设备相对集中的特点,以及功能实用性强的原则进行整体布局规划,机房内存在高工作噪音和高电磁辐射设备,为避免其对网络设备及工作人员造成干扰,在设计中应将其放置在独立远离机房人员操作的区域。 装饰工程:主要包括天花吊顶工程、隔断及墙面工程、地面工程等以及相应的隐蔽工程(由土建专业提供)。 吊顶工程:机房吊顶采用600×600mm 微孔铝板吊顶,浮搁安

装,明装部分为装饰性铝合金凹槽龙骨,地板和吊顶之间的净高设计为2.8 米。在网络机房吊顶上加敷保温棉。机房吊顶必须满足防火、防尘、美观的基本要求,做吊顶前天花顶面需先做防水防尘防潮防静电保温处理。 墙面装饰工程:墙面防尘防潮防静电处理,对墙面喷涂以高档乳胶漆进行装饰。机房内部的柱面采用彩钢板包柱。 地面工程:在机房内均铺设600*600*35mm 全钢抗静电地板,地板下净高为40 公分,抗静电地板下空间进行二次刷防尘漆防尘。机房加设橡塑保温板,通过隔热可避免机房下层发生冷凝结露现象。 门窗工程:在进入机房的入口处选用甲级防火门,使整个机房成为一个独立的防火区,并加装闭门器。话务间采用木质装饰门。还应考虑大型机柜的承重,设置槽钢以均允负荷。 电气工程:主要包括机房内供配电系统工程、UPS 系统工程(由强电专业提供主回路)、照明工程、接地和防雷工程等。机房系统由信息设备、外部设备、辅助设备和工艺设备四大部分组成,信息机房的供配电系统要满足这四大部分的要求,保证它们获得稳定、可靠的电源供应。本项目各机房信息设备采用外部UPS供电的方式,使用统一的UPS 电源通过UPS 配电柜向信息设备供电。本次机房用UPS 配电部分包含配电及管线敷设,根据用电量情况,在消控机房

《机房建设弱电工程设计方案》

机房建设弱电工程设计方案 1.概述 1.1.工程概述 本次机房设计内容包括:装饰装修工程系统;配电系统;UPS系统;空调系统;新排风系统;综合布线系统;防雷接地系统;动力环境监控系统;消防系统等组成。 1.2.设计依据 我国现行的有关设计规范: ?《数据中心设计规范》GB50174-2017 ?《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 ?《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ?《综合布线系统设计规范》GB/T50311-2016 ?《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ?《视频安防监控系统工程技术规范》GB50395-2007 ?《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ?《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 ?《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 ?《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175-2014 ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) ?《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2016)

?《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2016) 1.3.设计范围 ?装饰装修工程系统; ?配电系统; ?UPS系统; ?空调系统; ?新排风系统; ?综合布线系统; ?防雷接地系统; ?动力环境监控系统; ?消防系统; 1.4.主要设计原则 1.4.1.可扩展性、兼容性原则 对各系统工程,新加设备选型必须考虑到后期系统的可扩容性,在统一的平台下,对原系统设备的接入,须确保其与原系统的兼容。 1.4. 2.标准化和开放性原则 采用的技术应符合国际标准及国内标准,系统具备各种标准接口和协议,具备和不同系统相互融合的能力。 1.4.3.规范化 数据中心机房系统工程设计符合国家关于电子信息系统机房设计规范的相关标准和规范。 1.4.4.实用性

机房工程铺设静电地板设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 编制日期:年月日

、静电地板定义 本防静电地板主要由三部分组成,底层是导静电铜网(非必需品),中间为支撑架主体,上部是主板+表面铺设材料(非必需品)。支撑架主体由支架、横梁以及罗丝等辅件组成。 铺设防静电地板活动地板,主要具有以下功能: 1.可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2.可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3.可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4.消除电缆外露对人体的危害; 5.可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6.能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房防静电架空活动地板安装地面防静电地板施工工艺图如下:

地面施HH 艺图 机房踢脚台阶施工工艺图如下: 进入机房架高地面的踢脚台应具有防水隔潮、美观大气、坚固实用等特点, 本项目中,我方使用120mm 砖墙砌筑以隔离机房架高地面,设一级台阶,台 阶的宽度以300mm 为宜,以砌素砼而成,根据实际需要,在台阶表面铺设防 水材料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。 三、 防静电架空活动地板施工步骤 為廝好営Toasts. 5X1.皿悒片] 鑛申映 「保谥携鞭

机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1 : 2.5 水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。 在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。 铺设防静电地板,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm ,具有足够空间形成地板下净压风库。 四、防静电架空活动地板施工注意事项 由于本方案采用的是无边活动地板,配合精度高,其美观、整洁、耐用。但其施工难度大,要求施工人员的专业水平高,否则安装的地板配合精度不能达到要求。 施工人员在敷设地板时应换干净的拖鞋,切割补角地板应放在机房外部进行。 我们在地板安装前就已经设计好了机房整体设计效果图,我们采用的地板、天花和墙