文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 008(025)电气设备巡视检查制度

008(025)电气设备巡视检查制度

008(025)电气设备巡视检查制度
008(025)电气设备巡视检查制度

1目的

为了保证电气设备的安全运行,及时发现运行隐患,处理设备故障,制定此制度;

2适用范围

适用于北京和泓物业服务有限公司各分公司电气设备的巡视检查管理工作;3职责

3.1电气维修人员负责电气设备的定期巡检工作;

3.2工程维修部负责对电气维修人员的巡检记录进行确认;

4具体规定

4.1巡检流程

4.1.1电气维修人员了解自身责任范围内的设备,并按规定时间、对责任设备巡查,包括以下内容:

1)设备表面及机内清洁情况;

2)端子紧固情况;

3)是否存在报警信号;

4)是否有异味、异声及过热;

5)设备运行参数;

4.1.2电气维修人员每日在《配电设备巡检记录》和《值班记录薄》上作记录;

4.1.3如发现设备异常,立即通知上级主管并进行紧急处理;

4.2变压器:

4.2.1一般要求:

1)根据控制盘或开关拒上的仪表信号监视变压器的运行情况,并按《配电室运行记录表》上的时间规定在日志上记录变压器的一次、二次电压电流、温度及有功、无功表等数据;

2)每班对变压器进行一次外部综合检查。

4.2.2巡视检查项目:

1)检查变压器的声音是否正常;

2)检查变压器的电流、电压等变化情况;

3)检查变压器的温度是否超过允许值;

4)检查高低压接线端子有无过热现象;

5)检查瓷套管有无破损裂纹和放电现象;

6)检查接地装置是否完好;

7)检查变压器及周围有无其它影响其安全运行的异物(如易燃易爆品等)和异常现象;

运行中发现的异常情况,要及时采取措施处理,重要情况或一时不便处理的要及时汇报上级,相关内容要在配电室《值班记录薄》上明确记录;

4.3高低压配电装置:

4.3.1一般规定:

1)每班对高压配电装置进行一次外部综合检查;

2)电器设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备,应进行特殊巡视;

3)电气设备存在缺陷或过负荷时,应适当增加巡视次数;

4.3.2巡视检查项目:

1)所有瓷绝缘部分应完好清洁,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象;

2)各部位的连接点应无腐蚀及过热现象;

3)柜内有无异响和异味;

4)电压表的指示应正常,电流表的指示应与实际负荷一致;

5)继电器、开关位置指示及各种指示灯是否符合当时的运行状态;

6)整个配电装置的运行状态是否符合当时的运行要求,停电检修的部分是否在其对应的开关操作手柄处悬挂“有人工作,禁止合闸”,之类的警告牌,是否做好了临时接地;

7)电缆端头清洁无闪络放电现象,引线与接地端子接触良好,芯线和引线相间及其对地距离符合规定;

8)接地装置连接处有无松脱、断线等情况;

9)变电室的通风、照明及安全防火装置是否正常;

10)配电装置本身和周围有无影响安全运行的异物(如易燃易爆品等)和异

常现象;

11)巡视检查时,要通过人的感觉器官全面仔细分析,并做好《配电设施巡检记录》,发现异常现象及时处理;对重大异常现象及时向上级汇报;

4.4电力电缆

4.4.1一般要求:

每半年进行一次巡视检查,并经常监视其负荷大小和发热情况;

4.4.2巡视检查项目:

1)电缆终端头及瓷套管有无破损及放电痕迹;

2)对明敷的电缆,应检查外表有无损伤,沿线挂钩或支架有无脱落,线路上及附近有没有堆放易燃易爆及强腐蚀性物品;

3)对暗敷及埋地的电缆,应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好,有无挖掘痕迹,线路标桩是否完整无损;

4)电缆沟内有无积水渗水现象,是否堆放有杂物及易燃易爆物品;

5)电缆敷设固定防护器件齐全完好;

6)线路上各种接地是否良好,有无松动,断股和锈蚀现象;

7)其它危及电缆安全运行的异常情况;

8)巡视检查时,要通过人的感觉器官全面仔细分析,发现异常现象及时处理,并做好记录;对重大异常现象时要及时向上级汇报;

4.5开关柜、照明灯具

4.5.1一般规定:

1)每天巡视检查小区内公共区域内灯具状况,如路灯、庭院灯、草坪灯等,发现有损坏的,及时进行更换;

2)每周一次巡视检查开关控制柜有无过热、老化等现象;

5 记录

5.1《配电室运行记录表》 HHWY-GC-JL-018-A0

5.2《值班记录薄》

5.3《配电设备巡检记录》

安全员安全巡查制度(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全员安全巡查制度(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全员安全巡查制度(2020版) 一、任务与要求 1、安全生产巡查是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 2、安全生产巡查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,坚决杜绝违章指挥,违章作业。 3、安全生产巡查应贯彻领导与群众相结合的原则,通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现,是经常性的安全检查。 4、安全生产巡查必须有明确的目的,要求内容和具体计划,并制定《安全员巡查记录表》。 5、必须建立由库领导负责和有关职能人员参加的安全巡查组

织,做到边检查边整改,及时总结和推广先进经验。 二、安全生产巡查的内容 1、安全巡查对象的确定应本着突出重点的原则,对于危险性大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置设备等应加强检查。 2、检查重点:重点检查项目安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。 三、安全生产巡查的方法 1、安全生产巡查采用安全检查表法。 2、安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素,事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。 四、安全生产巡查的形式 1、定期安全检查 (1)安全员,每天不定时进行一次安全检查,并填写安全巡查记录表。对查出的问题要立即处理,为安全生产创造条件。

防爆电气设备日常检查制度示范文本

防爆电气设备日常检查制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防爆电气设备日常检查制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、机电科专职防爆检查员对矿井防爆电气设备外观 每周至少要检查两次,对井下电气设备防爆性能和电气保 护要进行严格细致检查和试验,并及时填写防爆检查台 帐。各区队兼职防爆检查员每天对所辖电气设备至少检查1 次。每月必须由机电副总经理牵头组织有关人员进行电气 防爆性能和电气保护安全评价工作。 二、机电科应随时掌握电气设备使用情况,严禁井下 积压闲置电气设备,闲置设备必须及时回收,时间不得超 过7天。防爆电气设备不论在井下任何地点使用(或备 用),都要按防爆要求进行管理。防爆性能受到破坏的电 气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 三、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符

合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 四、考核与奖罚 (一)凡在永龙公司及以上单位组织的检查中,有下列情况之一者按以下处罚:机电矿长、机电科长按公司有关规定进行处罚,分别罚责任区队长和分管机电负责人500-1000元,罚机电科防爆检查员100-300元,罚责任人200元。并作为事故进行追查分析,并报永龙公司。 机电科防爆检查员或机电科日常检查中有下列情况之一者,罚责任区队长和分管机电负责人200-500元,罚责任人100-200元。 (1)鸡爪子、羊尾巴、明接头、电缆损伤漏出金属芯线。 (2)闲置进线装置内无挡板和金属压圈。 (3)防爆外壳有裂纹及孔洞。

安全巡回检查制度

1 目的 为了规范各种安全检查,及时落实隐患整改,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司内的各种安全生产检查。 3 定义 3.1 安全检查 a) 综合性安全检查:是根据企业生产特点和安全检查制度规定,由公司领导负责组织,各有关职能部门参加,广泛发动职工群众进行的检查。 b) 专业性安全检查:是为了了解某个专业性安全问题的技术状态而进行的安全检查,主要包括:危险化学品管理、职业卫生、劳动防护用品、防火防爆、电气、压力容器、安全操作、工艺安全、生产设备、厂房建筑、仪器仪表、劳动纪律、治安保卫检查等。 c) 季节性安全检查:主要是根据季节特点,为保障安全生产的特殊要求所进行的检查,主要包括:防暑降温、防寒防冻、防雷防电、防洪防汛以及季节性的防火防爆检查等。 d) 重大危险源检查:公司确定的重大危险源,危险源所在单位应每年按“火灾爆炸指数(F&EI)评价表”进行一次评价,(具体方法见社会责任与职业健康安全管理体系《危险源辨识和风险评价控制程序》),对评价结果超出安全范围的应采取相应的补偿措施,使其危险程度降至较轻范围以下。检查评价结果以书面形式报安全科存档。 E)日常安全检查:按检查制度规定的,每天都进行的,贯穿于生产过程的安全检查。 4职责 4.1 安全生产检查由公司安全生产委员会统一管理。并设立公司级、车间及班组级安全生产检查组织。 4.2 公司安全生产委员会负责制定公司年度安全检查计划,组织公司级综合性安全检查,督促各部门落实安全检查计划,对各种检查情况汇总存档。 4.3 生产技术部安全科负责组织“防火防爆”、“危险化学品管理”、“职业安全卫生”、“劳动防护用品”专业安全检查以及有关的季节性安全检查,并负责检查各生产单位的检查组织和人员对本制度的贯彻执行情况,督促各生产单位及时采取措施落实隐患整改。 4.4 生产技术部技术科负责组织“工艺安全”的专业安全检查。 4.5 设备动力部负责组织“受压容器”、“生产设备”、“厂房建筑”、“电气”、“仪器仪表”、“电梯、提升机等起重设备”的专业安全检查。 4.6 综合公关部人保科负责组织“劳动纪律”、“治安保卫”的专业安全检查。 4.7 各生产单位负责组织本单位的日常安全检查,做好检查记录,填写《巡回检查台帐》(格式见附录A)。 4.8 各有关单位应按照“三定四不推”的原则,及时采取措施落实隐患整改。 5 工作内容和控制方法 5.1 综合性安全大检查 5.1.1 公司安全委员会应在检查前结合公司安全生产形式起草“安全大检查通知”并下发至各生产单位;在“安全大检查通知”中应明确检查时间、检查单位、检查要求和参加检查人员等内容。 5.1.2 各生产单位应按照“安全大检查通知”要求,组织好本单位的自查,并将自查情况汇

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是太原南街物业服务中心最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及所辖2座大楼电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 按照沈阳电力部门有关规定,结合本服务中心电气设备实际情况,制订电气设备巡检管理制度如下: 一、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 二、巡检时间 每天上午巡查,遇到抢修工作,可以下午巡查,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录。 三、巡检范围 巡检的范围为A2楼、A3楼的电气设备及公共电源部分。

四、巡检线路 五、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。 〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听,可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。 〔3〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以

电气设备点检管理制度

电气设备点检管理制度 点检是车间设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。 一、范围 办法适用于发电厂所辖维护设备,实行全员点检定修制度。 二、点检实施 1、根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 2、根据设备分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、油脂种类等。 3、制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 4、对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况要详细,记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 5、点检工具、检测工具要携带齐全。 6、对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 7、除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 三、点检内容及周期 1、仪表部分: 1.1 对现场仪表的点检:(每日一次) 1.1.1 仪表要保持安装姿态,垂直水平。 1.1.2 外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 1.1.3 仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。 1.1.4 导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。 1.2 对现场管线的点检:(每日一次) 1.2.1 管线要保持安装姿态,垂直水平。 1.2.2 线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 1.2.3 管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 1.2.4 阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。 1.3 对室内盘面仪表的点检:(每日一次) (1) 外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 1.3.1 仪表内外保持清洁。 1.3.2 显示准确,按钮开关灵活可靠。 1.3.3自动调节系统品质要保持良好。 1.4 盘后布线的点检:(每日一次) 1.4.1 布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。

项目安全监督巡视检查制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 项目安全监督巡视检查制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5985-68 项目安全监督巡视检查制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、项目监理机构应对施工现场作业计划范围内的施工作业面进行日常的巡视检查,可在监理日志中记录巡视检查内容。 日常的巡视检查应包括下列内容: 施工单位专职安全生产管理人员到岗工作情况和特种作业人员持证上岗情况; 施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况,安全防护措施费用使用情况与管理情况; 施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施的情况; 项目监理机构签发的工程暂停令执行情况。 2、项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程作业情况加强巡视检查,根据作业进展情况,安排巡视次数,但每日不应少于一次,并填写危险性较大的

分部分项工程巡视检查记录。 对施工现场作业计划范围外的以及节假日、夜间涉及危险性较大分部分项工程的临时加班施工作业,施工单位应填写节假日、夜间临时加班报审表,报监理单位、建设单位审批,并落实专职安全管理人员现场监管和各项安全措施。 3、对施工单位组织的安全生产检查与消防检查应每月抽查一次,节假日、季节性、灾害性天气期间以及有关主管部门有规定要求时应增加抽查次数,保留抽查记录。 4、参加建设单位组织的安全生产专项检查与消防专项检查,并应保留检查记录。 危险性较大的分部分项工程巡视检查记录应按本规程附录A中表D-a6-1的要求填写,节假日、夜间临时加班报审表应按本规附录A中表D-b13的要求填写。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

电气设备各种管理制度

电气各种制度 1、设备点检管理制度 2、设备检修管理制度 3、电气设备管理制度 4、运输部水电段电器仪表监督制度 5、水电段动力系统管理制度 6、电气操作票与工作票标准化管理制度 7、设备作业标准 8、电气仪表制度 9、电气绝缘监督制度 10、设备缺陷制度 11、电气交接班制度 设备点检管理制度 1.水电段设备点检工作分三级点检:一级点检为岗位操作工点检(包括锅炉司炉工、软水化验工、 热交换泵工)和电力电工、管工、成品仓电钳工巡检;二级点检为工班长点检;三级为技术员点检。 2.岗位操作工要熟悉本岗位设备点检标准,按要求,定期点检,并做好记录。 3.岗位操作工在点检中发现异常问题,自己能排除的立即排除,自己不能排除且有备用设备的, 立即调换设备;没有备用设备的,立即停机检查,采取必要的措施,同时上报工长,以便检查、诊断,及时处理。并将点检发现异常问题及其处理过程、结果一并记入点检卡。 4.电工、管工、成品仓电钳工,每周二、五,分片包干,责任到人,进行巡检。并按要求作好巡 检记录。 5.电工、管工、成品仓电钳工在巡检中发现异常问题,自己能排除的立即排除;自己不能排除的, 作好问题记录;生产急需的,立即汇报工长,以便检查、诊断,及时处理。 6.工长对工区范围内设备,每周查巡一遍;两周要点检一遍;对难以处理的异常问题,及时填写 点检信息反馈卡,上报技术室。 7.工长定期检查生产岗位操作工、巡检人员对设备设施的点检情况,对异常问题予以确认并采取 措施,同时做好记录。 8.技术员每月下基层两次,重点点检、诊断,决定检修方案及必要的安全措施,对于难以处理的 异常问题,及时填写点检信息反馈卡,上报安全环保科协调外委处理。 9.技术员每月25日前,收缴各工区点检卡、巡检记录,进行月度点检工作总结与分析。同时将当 月的各种点检卡装订成册,入档保管。 10.技术室建立健全点检信息反馈记录台帐,及时征求领导意见,反馈处理意见。同时将当月点检

电气设备维修管理制度

屯宝煤矿电气设备维修管理制度 本制度的制定是为了保证在电气设备上进行的检修,安装工作安全有序,确保检修,安装人员的安全及电气设备正常运行。本制度包括检修工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移终结制度和厢站检修制度。 检修工作票制度 (1)电气设备检修工作应由工作负责人。工作负责人根据工作任务的要求先期进行现场调研,确定检修安装工作参加人员,停电范围,工作时间及所用安全防护用具,器材和所采取的安全措施等制定工作票。 (2)检修准备工作及检修工作票的制定在工作开始前完成。检修工作票报部门领导批准,备案。 (3)以下在电气设备上进行的检修工作,应填写工作票[1]在高压设备上工作需要全部停电或部分停电的;二次系统和照明等回路上工作,需要将高压设备停电的或需要做安全措施的;高压电力电缆需停电工作的;其他需要将高压设备停电或做安全措施的。【2】需要在低压配电箱柜,低压电源干线上工作的;在二次系统和照明等回路上工作,无需高压设备停电或做安全培训的;在带电设备外壳上工作以及有可能触及带电设备导电部分的;高压电缆不需要停电的工作。 (4)工作票一式两份,内容正确,清楚,不得涂改。 (5)工作票使用完毕应妥善保管。 (6)工作负责人的职责:严格执行工作票制度,正确组织,分工明

确;检查安全措施是否正确完备,符合现场实际工作条件;工作前向工作人员告知危险点,交代安全措施和技术措施的要求;工作中检查监督工作人员,严格执行安全规程的规定,正确使用安全防护用具和执行现场安全措施的情况;检查工作人员的工作内容是否符合相关的技术标准和要求;工作完毕后应和运行人员或现场电气负责人员进行全面复查无误后,方可恢复供电。 (7)参加检修工作人员职责:严格服从工作负责人的指挥,明确掌握工作内容,工作流程安全措施和危险点;清楚工作范围内的设备性能和电压等级,如有疑问向工作负责人询问清楚后方可工作;超出范围的工作未经工作负责人许可不得擅自动手,对设施的安全措施不得随意变更;遵守操作规程,技术标准和工作纪律,正确佩戴使用安全防护用具。 工作许可制度 (1)工作许可人在完成施工现场的安全措施后还应做好以下工作:会同工作负责人到现场再次检查所采取的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压;对工作负责人指明带电设备的位置和工作中的注意事项;与工作负责人在工作票上分别确认签字。 (2)在完成上述许可手续后,检修工作人员方可开始工作 (3)运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。 (4)工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自更改安全措施,如遇特殊情况需要更改时,需工作负责人,工作许可人共同同意。

电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

电气设备试验区低压间巡视检查制度 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为保证电气设备试验区低压变配电设备正常运行,及时发现并消除故障隐患,值班员必须对自己所辖设备进行日常巡检。 1.低压间电气设备的正常巡视检查应每周至少进行一次,遇有下列情况时,应按照上级领导的要求增加巡视次数:(1)设备过负荷,或负荷有明显增加时; (2)设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行,新安装的设备加入系统运行;

(3)设备异常运行或设备运行中有可疑现象时; (4)恶劣气候、事故(故障)跳闸时; (5)上级通知有重要供电任务期间; 2.巡视检查工作必须有两人进行,不允许单独执行。不得靠近设备危险区域,禁止用手触摸带电设备; 3.进入低压间须随手关门,巡视完毕后应将低压间门锁好,以防止小动物或外人误入; 4.巡视检查人员应按规定做好记录,在设备现场设置的记录本上签到,及时发现和上报设备异常状态并及时予以消除; 5.正常巡视检查工作的主要任务:

防爆电气设备日常检查制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD497 防爆电气设备日常检查制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防爆电气设备日常检查制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、机电科专职防爆检查员对矿井防爆电气设备外观每周至少要检查两次,对井下电气设备防爆性能和电气保护要进行严格细致检查和试验,并及时填写防爆检查台帐。各区队兼职防爆检查员每天对所辖电气设备至少检查1次。每月必须由机电副总经理牵头组织有关人员进行电气防爆性能和电气保护安全评价工作。 二、机电科应随时掌握电气设备使用情况,严禁井下积压闲置电气设备,闲置设备必须及时回收,时间不得超过7天。防爆电气设备不论在井下任何地点使用(或备用),都要按防爆要求进行管理。防爆性能受到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 三、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 四、考核与奖罚 (一)凡在永龙公司及以上单位组织的检查中,有下列情况之一者按以下处罚:机电矿长、机电科长按公司有

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

安全值班检查巡查管理制度

安全值班检查巡查管理制度 1目的 为进一步加强公司安全生产值班管理工作,增强各级值班人员的工作责任心,有效控制和督导生产经营活动,及时解决处理安全生产问题和突发事件,实现安全生产目标,特制定本制度。 2使用范围 适用于公司所有值班人员 3引用法规、标准 3.1《安全生产法》 3.2《突发事件应对法》 3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4工作程序 4.1公司经营层和各部室根据实际工作情况合理安排好各阶段的值班人员,并由办公室做好管理工作,节假日、重大节日及夜间值班人员名单每月底报公司安环部和办公室备案。 4.2值班人员除认真执行值班管理制度,严格履行岗位安全职责,确保生产经营安全、稳定。 4.3值班期间应真实准确填写当天值班的情况,并按要求做好轮流值班记录的交接手续。 5值班职责 5.1领导带班职责 5.1.1带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握当班安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业; 5.1.2及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥; 5.1.3当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带; 5.1.4带班期间要随时抽查其他值班人员履行岗位职责情况,做出处理意见。

5.1.5带班期间要按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得玩忽职守。 5.1.6带班领导要做到通讯工具24小时必须保持畅通。 5.2值班人员职责 5.2.1轮流值班人员是公司安全生产现场管理和事故处置的第一责任人,要认真做好当班安全生产的领导和指挥工作,全面深入了解公司目前安全生产状况,协调组织好安全生产工作; 5.2.2安全值班期间,要全面掌握当班安全生产情况,认真组织对重点部位关键环节,危险源点进行检查巡视,发现隐患及时消除,监督各项安全规章制度的落实; 5.2.3安全值班期间,发生生产安全事故或突发事件,要迅速报告带班领导,按照公司制定应急救援程序迅速组织应急救援,确保生产作业人员生命安全。 5.2.4值班期间要做到按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得迟到或他人代签到,不得擅离岗位,玩忽职守。 5.2.5值班期间因公或其他事宜不能值班时,应亲自向带班领导或部门负责人请假,由带班领导或部门负责人安排替班人员。 5.2.6值班人员通讯工具24小时必须保持畅通,当接到安全问题报告后,及时采取措施妥善解决处理。 5.2.7值班人员遇有突发事件可先行处理,事后报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示带班领导办理。 6相关支持性文件 6.1带班授权书 6.2值班记录

电气设备及线路定期检修、检查制度word版本

电气设备及线路定期检修、检查制度第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定 第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电的安全距离。 第十六条雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。 第十七条在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 第十八条供电单位与用户(调度)联系,进行有关电气倒闸操作时,值班人员必须复诵,核对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。 第十九条变、配电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时,应验明检修的线路确已停电,并挂好接地线后,在停电线路的杆、塔下面作好标志,设专人监护,防止误登杆、塔。

电气检查人员规章制度

电气检查人员规章制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 文件编号:KG-A0-4105-38 电气检查人员规章制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管

理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 K应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必 须经必要的,获得相关部门核发的有效证书方可操作。 各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经 行政工程部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人 员定期进行检查(至少每月一次)。 2、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至 少检查一次、每年至少检测一次并记录。 3、电器设备负荷应严格按照执行,接头牢固,绝 缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地 电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下, 亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备 及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的 消防安全隐患。 5、未经批准,严禁擅自加长电线。各部门应积极 配合安全小组、工程部人员检查加长电线是否仅供紧急

安全检查及巡查制度

自贡市国投资产管理有限公司 消防、安全、环保巡查制度 一.公司所属资产消防、安全、环保巡查制度 1.日常性消防、安全、环保巡查由资产看护组自行组织,每天不少于两次;每月定期的消防、安全、环保巡查由安全管理部组织,每月不少于一次,重要时段的消防、安全、环保巡查由公司牵头,会同公司各部门负责人组织进行。 2.消防、安全、环保巡查内容: (1)租赁企业消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的落实情况; (2)租赁企业用火、用电、用油、用气有无违章;(3)租赁企业疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明设置情况,人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物; (4)租赁企业消防设施、器材和消防水源及各类消防安全标识是否完好; (5)租赁企业易燃易爆危险品的储存是否符合有关国家消防技术标准要求; (6)租赁企业消防巡查、火灾、环保隐患整改及防范措

施落实情况; (7)租赁企业电器产品、燃气用具及其线路、管路的选型、使用是否符合国家技术标准要求; (8)租赁企业工作现场是否保持干净整洁,没有“散乱污”的现象。 相关消防、安全、环保巡查应当作出书面记录并由巡查人员签字确认后归入巡查记录中存档;对巡查发现中发现的隐患,应当立即消除,不能当场消除的,应当按照隐患排查治理制度上报处理。对于违法犯罪法动状况及时予以制止,不能处置的及时上报公安部门及公司主管部门。 二、夜间安全巡查制度 1、资产看护组在每个夜班期间消防、安全巡查不少于一次,巡查情况如实记载,如发现险情要及时上报公司安全管理部。 2.每日夜间消防、安全巡查内容: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通; (3)消防器材、消防安全标志完好情况; (4)场所有无遗留火种;其他消防安全情况。 (5)租赁区域有无违法犯罪情况 资产看护组在夜间消防、安全巡查中发现的隐患应

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

日常消防安全巡查检查管理制度范本

内部管理制度系列 日常消防安全巡查检查制 度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14078日常消防安全巡查检查制度 Daily fire safety inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、员工岗位自查制度 1、单位员工应履行本岗位消防安全职责,遵守消防安全制度和消防安全操作规程,熟悉本岗位火灾危险性,掌握火灾防范措施,每日对职责范围内的相关内容进行防火检查;应遵守娱乐场所管理条例及相关法律、法规; 2、员工岗位自查的内容是: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通; (3)消防器材、消防安全标志完好情况; (4)场所有无遗留火种;其他消防安全情况。 (5)检查营场所有无违法犯罪情况 3、员工在对检查中发现的消防隐患应当立即消除,不能当场消除的,应当按照火灾隐患整改制度上报处理。对于违

法犯罪法动状况及时上报主管负责人处置、不能处置的及时上报公安部门及主管部门。 二、巡查制度 营运时间内对消防安全及治安安全每日安全巡查,对营运现场相关安全巡查、每2小时不少于一次,巡查情况如实记载及时处置安全漏洞。 1、防火及安全巡查由安保人员及当值管理人员组织单位相关人员每日开展。 2.每日防火及安全巡查内容: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通,人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响(3)逃生和灭火救援的障碍物; (4)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况; (5)消防设施器材、消防安全标志是否完好,建筑消防设施管理是否符合DB65/T3119—2010要求; (6)严查“黄、赌、毒”相关情况 (7)重点部位员工在岗在位情况

电气设备巡回检查制度

电气设备巡回检查制度 1.目的 通过电气设备的巡回检查,确保电气设备安全、平稳运行。 2.适用范围 适用于整个公司内部所有高、低压电气设备的巡检。 3.管理制度 3.1定时、定点、定人对运行中的变电设备的重要部位进行全面检查,掌握情况、记录数据、发现问题、排除隐患,是确保变电整流站安全运行的一项重要制度,对设备巡回检查要做到“看、听、嗅、触、想、测、记录、分析、汇报”配合进行,把事故和异常情况消灭在发生之前。 3.2下列人员允许单独巡视高压设备: 3.2.1当班值班员、电气技术人员、值班长及值班员甲乙); 3.2.2电气专管员、主管及主管助理; 3.2.4检修班班长,技术人员; 3.2.5分厂负责人。 其它人员必须在值班班长及在当班主管、专管员同意下,方允许巡视检查设备。 3.3巡回检查情况和巡回检查中发现的问题必须按规定详细记入巡回检查记录和设备缺陷记录薄内,有关人员应及时了解情况和提出处理意见。 3.4本规定适用于全公司的电气设备检查。电气值班人员必须熟悉本规定,电气主管、专管员和专工必须熟悉本规程,并负有检查、督促和认真贯彻本规定的责任。各有关检修大班班长及其他有关检修人员和技术人员也应熟悉本规定的有关内容。 3.5巡回检查的注意事项: 3.5.1巡视高压设备时,人体任何部位与带电体的安全距离不得小于下列规定: 3.5.2发现接地故障时,不允许接近故障点,更不允许接触带电设备金属外壳,在室内至少保持4米,室外保持8米,穿绝缘鞋,带绝缘手套或采取了其他安全措施而紧急救护触电人

员时不受此限。 3.5.3巡视高压设备应按下述规定执行: 3.5.3.1不论设备带电与否,不允许进入遮栏内,不允许随意移动遮栏位置; 3.5.3.2除集中精力巡回检查外,不允许进行操作、调整或与它无关的其他工作; 3.5.3.3进出高压室必须关门上锁。 3.5.3.4夜间巡回检查设备一般应灭灯进行。 3.5.4巡视中发现设备有缺陷时,应按设备缺陷管理制度进行,发现故障应按总变电站和整流变电站操作规程中的有关事故处理规定执行。 3.5.5雷雨天气需巡视室外高压电气时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3.5.6现场巡检时,巡检人员必须佩戴安全帽以及相应的工具(由工序根据岗位情况,在工序巡回检查制度中规定)。 3.6正常巡视 3.6.1正常巡视周期规定如下: 3.6.1.1 值班人员巡回检查按附表1规定执行; 3.6.1.2生产负责人不定期进行巡回检查或抽查。 3.6.2 特殊巡回检查: 3.6.2.1设备检修后投入运行或新投入运行。变压器投入运行后八小时内,每小时巡回检查一次;变压器外的其他设备投入运行后四小时内,每小时巡回检查一次; 3.6.2.2 设备过负荷或负荷有显著增加时; 3.6.2.3 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;新安装的设备加入系统运行; 3.6.2.4 设备缺陷近期有发展时; 3.6.2.5 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 3.6.2.6 法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间; 3.6.2.7母线和配电装置经停电清扫投入运行后应巡回检查各瓷件,接头油位等是否正常; 3.6.2.8硅整流设备投入运行后巡回检查水温水压,冷却水系统等是否正常。 3.6.3每年3月至10月雷雨季节时,对避雷器装置(架空地线、接地引下线、避雷针、避雷器、放电记录器等)每月进行一次详细巡回检查,并做好记录。 3.6.4各岗位应制定“巡回检查路线图”,正常巡回检查应严格按此路线图进行。 3.7巡回检查的内容: 日常巡视检查的主要项目:

相关文档
相关文档 最新文档