RSLinx Classic的使用

1、打开RSLinx软件;

2、配置驱动程序,点击

弹出对话框

下拉Available Driver Types

2.1 其中RS-232 DF1 devices为232串口驱动,选择然后点击Add New..

然后选择OK,

在这里选择COM口和Device,如图选择,然后点击Auto Configruration按钮,可以看到会自动匹配串口参数。出现AUTO CONFIGURATION SUCCESSFULL!以后表示串口通讯成功。

出现红色矩形框驱动,点击Clese

然后点击,然后出现PLC就表示串口通讯成功!

2.2 其中Ethernet devices为以太网驱动,选择然后点击Add New..

点击OK

输入IP地址,点击确定

出现红色矩形框驱动,点击Clese

然后点击,然后出现PLC就表示串口通讯成功!

当使用直连和交叉网线时:

?MicroLogix 1400以太网端口到10/100Base-T以太网交换机电缆使用直连插线引脚(1-1,2-2,3-3,6-6)。

?直接点对点10/100 Base-T电缆将MicroLogix 1400以太网端口直接连接到另一个以太网端口(或计算机的10/100Base-T端口)需要一个交叉插线引脚(1-3, 2-6, 3-1, 6-2)。

PLC液晶显示定义

当输入和输出接通时,就显示为实心的矩形。

当输入和输出未接通,就显示为空心的矩形。

1400PLC组态IP地址

1、在主菜单画面中LCD的使用键盘上的Up(向上)和Down(向下)键选择Advanced Set(高级设置),如下图所示。(如果想要退出网络组态菜单,随时都可以按LCD键盘上的ESC键退出菜单。)

如果在主菜单画面中没有显示如下所示的菜单选项,按Down(向下)键,向下滚动。

2、按LCD键盘上的OK键。显示高级设置菜单画面,如下图所示。如果已经选择了ENET Cfg 选项,按OK键。否则使用Up(向上)和Down(向下)键选择ENET Cfg,然后再按OK键。

3、如果已经选择了IP地址,按OK键。如果没有,使用向上Up(向上)和Down(向下)键设置IP地址,然后再按OK键。

4、显示密码画面。使用Up(向上)、Down(向下)、Left(向左)和Right(向右)键输入Master password,最多为10位数。本例中当前的Master password为1234。

5、输入Master password之后按LCD键盘上的OK键。

6、如果Master password不正确,显示错误信息。

7、如果密码正确,显示如下所示的以太网网络类型画面。按Up(向上)或Down(向下)键选择适当的以太网模式。

如果在静态模式下按OK键,IP地址会闪烁。

8、组态完IP地址之后按OK键,显示Subnet Mask(子网掩码)画面。

9、组态完子网掩码之后按OK键。显示Gateway address(网关地址)。

10、组态完网关地址之后按OK键,显示主DNS地址。

11、组态完主DNS地址之后按OK键,显示辅DNS地址。

RSlogix500的使用

1、打开RSlogix500编程软件,新建一个工程,选择File→New,或者直接点新建按钮;

2、选择处理器类型,并为处理器模块命名(该名称同时也作为工程的名称),然后点击OK;

3、双击IO Configration,配置I/O模块;

4、双击窗口右边列表里的可选模块,将需要的I/O模块添加到左边的配置表中。(如果已经

用电缆连接好控制器和计算机,并建立了相应的通讯驱动,则可以点击Read IO Config.

按钮,选择好通讯路径,自动读取控制器的配置。)

选择Who Active

选择通讯路径,点击OK

5、通讯配置,双击Channel Configuration

跳出对话框,显示通讯常规设置

Chanl 0接口设置,在Driver可选择不同的通讯协议;

在选择modbus RTU Slave从站协议分配驱动程序特性时,选择Expanded,

入9-255数据表编号(不能重复),点击应用

弹出对话框,在Size中设置数据长度,点击Yes,然后确定

将在工程栏里显示编号,如N21(或B21)

右击数据文件,选择属性,在Elements中也可设置数据长度Channel 1以太网接口设置,可以设置以太网的各个参数,包括IP地址

Channel 2接口设置

接口设置好以后download到PLC中。

6、编程,双击LAD2,右侧出现编程对话框,编辑程序。

编辑完程序以后,点击编译,编译无误后,点击comms→download到PLC中。