文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新35KV变电所施工组织设计资料

最新35KV变电所施工组织设计资料

最新35KV变电所施工组织设计资料
最新35KV变电所施工组织设计资料

35KV变电所电气工程施工组织设计

1.工程概况

35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用冷备用运行方式。

变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。

2.主要实物工程量

名称型号规格数量电力变压器 SZ9-3150/35 2台

35KV开关柜 KYN10-40.5 11台

10KV开关柜 GZS1-10 16台电容器柜 GR-1 4台

控制,保护,计量屏 GK-1 11台

直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台

所用电屏 GCS 2台

母线桥 (厂家配套) 4套

照明配电箱 DCX(R) 2台

事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台

照明灯具 87套

照明配管 PVC 770m

管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根

避雷带 -12*4 120m

避雷引下线 -12*4 190m

接地线 -25*4 280m

电缆 3.2km

3.施工依据

1)施工图00113DS-5和枝术签证。

2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范:

高压电器施工及验收规范 GBJ147-90

电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90

母线装置施工及验收规范 GBJ149-90

电气设备交接试验标准 GB50150-91

电缆线路施工及验收规范 GB50168-92

接地装置施工及验收规范 GB50169-92

盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92

蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96

1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-96

电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96

4.施工方法

4.1设备安装

设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误差及不平行度,在全长均应小于5mm,基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,并按施工图

00113DS-5-61可靠接地。土建制作安装的设备(控制屏,保护屏等)基础角钢也应达到上述要求,电工将与其密切配合。主控制盘和继电保护盘不宜与基础型钢焊死。

设备吊装应轻起轻落,在运输和安装过程中,应避免碰撞和剧烈的震动。设备不宜户外露天存放,否则应采取防潮措施。设备用滚扛滚入室内,二层的设备从吊装孔吊上去。

设备开箱检查时,应对照图纸检查是否有缺损件,盘面油漆是否完整,说明书、合格证、专用工具、钥匙等是否齐全,变压器有无渗漏油现象,油箱内油位应正常,冷却装置应完好无损。母线桥宜在设备固定后,由制造厂家派人到现场测量尺寸订做,以免因尺寸误差影响施工质量。

盘柜安装后,垂直度每米偏差应小于1.5mm,成列盘顶部水平偏差应小于5mm,成列盘面偏差也应小于5mm,盘间接缝应小于2mm 。

4.2母线安装

母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱和夹杂物等。母线搭接面应平整,在涂上一层薄薄的电力复合脂后,用力矩扳手将连接螺栓紧固。螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

绝缘子和穿墙套管安装前应进行检查,瓷件和法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。绝缘子串吊装前应使用无水酒精擦拭干净。绝缘子和穿墙套管应做工频耐压试验,试验电压

标准应符合产品说明书和国家标准GB50150-91的规定。

4.3电缆线路

电缆到达现场后,应先做绝缘电阻检查。

电缆敷设顺序应事先合理安排,先敷设较长的电缆,短电缆最后敷设,避免电缆中间接头。一根电缆敷设完毕,应及时在转弯处和垂直段绑扎固定。电缆应排列整齐,走向清晰,不宜交叉。电缆敷设时,电缆盘应放置稳妥,电缆应从盘的上端平稳引出,不得有绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。电缆敷设应确保电缆弯曲半径的要求,聚氯乙烯绝缘电力电缆和控制电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的10倍,交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。电缆敷设时,环境温度和敷设前24小时平均温度均应大于0℃。

制作电缆头时,剥切电缆不应损伤线芯和保留的绝缘层,塑料电缆头采用粘胶带或自粘带密

封。

4.4照明线路

照明配管设计选用PVC管暗配,暗配管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。塑料管和塑料接线盒均为易碎品,除合理配置、增加固定点外,电工在土建砌墙、浇铸混凝土时,应尽力保护。土建专业更应注意对电气专业成品的保护,以免互相影响,不得用脚踩、震动棒捣和车轮辗压。

塑料管弯头制作使用专用的弹簧弯管器,能够确保塑料管几乎没有弯扁。塑料管管口应平整光滑,管与管、管与盒等器件采用插入法连接,连接处的接合面应涂专用的PVC胶,接口应牢固密封。套管长度宜为管外径的1.5~3倍。

导线在管内不应有接头和扭结,接头应在接线盒内。导线连接时,剖开导线绝缘层不应损伤线芯。芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度。4.5照明器具安装

照明器具应采用预埋吊钩,膨胀螺栓或塑料胀管加木螺钉固定。灯具固定应牢固可靠。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。照明器具的接线应牢固,电气接触应良好。

插座,开关和吊扇调速器的安装高度应设合设计要求。照明配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm。

4.6防雷接地装置安装

户外防雷接地装置埋设深度为0.8m,镀锌角钢接地极应垂直配置。镀锌扁钢的连接采用搭接焊,搭接长度为其宽度的2倍,焊接应牢固无虚焊,且至少3个棱边焊接。地下接地线的焊接处在除去焊药后刷沥青清漆一道。避雷带和避雷引下线均用-12*4镀锌扁钢。防雷接地装置的接地电阻值应不大于10Ω,否则增补接地极。引下线在1.8米高度处设置断线卡。地上接地线在焊接后,应除去焊药,刷防锈漆一道,银粉漆二道。

保护接地装置与防雷接地装置无电气连接,与土建基础钢筋可靠焊接。保护接地装置在与室

外主接地网连接后,测量的绝缘电阻值应不大于1Ω。接地线在穿墙壁、楼板和地坪等处用钢管加以保护。

4.7电气调试

电气调整试验是变电所内在质量的保证,必须按设计要求、国家标准(GB50150-91)和制造厂的有关技术资料认真地进行,调整试验工作必须真实、全面,试验记录必须真实、完整、系统。

在电气安装调试工作全部结束后,施工单位应对变电所的孔洞进行封堵,以利于变电所日后的安全运行。受电前施工单位应编制35KV变电所受电方案,以确保受电工作的顺利进行。

5.施工网络计划和人员安排

5.1施工进度计划

3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日

*———————*———————*———————*————————*

配合土建预埋 -----------------------

变压器安装 -------

开关柜,控制屏安装 --------------

母线安装 ------

电缆支架,桥架安装 --------------------

电缆敷设 --------

电气调试 -------------------------------------------------------------

变电所受电 ------

照明安装 -------------------------------------------

防雷接地装置安装 -------------------------

条件:一. 土建条件:

1.变压器室3月20日交付电气安装: 墙面、屋顶和地面工作结束,门装好,坑内无杂物.

2. 35KV开关室,10KV开关室,控制室和电容器室以及电缆夹层4月1日交付电气安装:

门窗玻璃齐全,屋顶、地面和墙面工作结束,电缆沟内无杂物.

二.甲供物资进场计划:

1.两台主变压器3月20日到达现场。

2.照明配电箱和事故照明配电箱3月5日到达现场。

3.35V开关柜,10KV开关柜,电容器柜,控制保护屏,直流屏和所用电屏等4月1日到达现场。电缆沟内支架材料,照明灯具4月1日到达现场。

4.母线,电缆桥架4月10日到达现场。

5.电缆5月1日到达现场。

三.外线条件

35KV变电所外线电源6月25日具备送电条件。

5.2人员安排

月份 2 3 4 5 6

电工人数 3 5 15 15 10

6.质量保证措施

6.1设计问题的处理

工程开工前,施工单位电气和土建专业的工程技术人员应在一起核对图纸,检查土建的预埋件和预留孔洞是否能满足电气工程的施工要求,并在施工中密切配合。

在和土建专业核对图纸后,施工单位电气专业在工程开工前将施工图上的设计问题提交甲方,甲方代表应及时处理或联系设计院及时解决。对于施工过程中出现的设计问题,甲乙双方代表应及时予以处理,处理方案应立刻形成书面材料,由甲乙双方代表签字,作为施工和工程验收的依据。不宜以口头通知方式处理设计问题。根据需要,甲方可以直接请设计及时解决设计问题,设计单位代表应及时对建设单位和施工单位提出的设计问题以书面的形式予以澄清。

6.2质量保证体系

施工班组和质量保证工程师各负其责,在施工过程中认真执行班组自检、互检和专职检

查、专业间工序交接相接合的原则,从而确保工程质量。

电工应熟悉本工序的操作方法和质量标准,坚持按施工图和技术签证进行施工,并做好自检记录。不合格的材料禁止使用到工程上。电工班长负责组织本班组的自检、互检工作

,不合格的工序不交接。

质量保证工程师负责指导班组施工,及时解决施工中的各种问题。对工程质量实行全员、全方位、全过程的管理监控,参加专业间的工序交接检查,侧重质量预控和隐蔽工程检

查,确保质量目标的实现。

质量目标:分项工程合格率100%,变压器安装,母线安装,盘柜安装和电缆线路等重要的分项工程质量均应达到优良,电气分部工程质量应达到优良。

7.安全技术措施

1)施工人员进入施工现场必须戴安全帽,并系好帽带;

2)电工和起重工等特种作业人员应持证上岗;

3)不准从高处向下,或从低处向上抛掷任何物件;

4)高处作业(离地面2米或2米以上)不得穿高跟硬底鞋,工具和小型材料应放在工具袋5)内,禁止任何物件从高处往下掉落;

6)现场的孔洞、开口、临边都应设有围栏或盖板;

7)及时清理施工拉圾,保持工作环境整齐清洁;

8)现场电动施工机具的金属外壳应接零保护;

9)起重物和起重机吊臂下严禁站人,设备吊挂时,吊挂绳之间的夹角应小于120度;

10)用撬棍撬拨重物时,支点要选用坚固构件,不得用易滑动、易破碎或不规格的物

体,以免因打滑而伤人。多人同时作业时,必须有统一指挥;

11)同一重物下所用滚扛的规格应一致,两端应露出不少于15cm的长度,并应避免滚

扛挤手、压脚;

12)焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不小于10米的距离,必要时应设围挡。雨、

13)雪、雾天或有六级以上强风时,应停止户外焊接作业;

14)用乙炔和氧气进行气焊或气割时,环境温度不得超过40度,乙炔瓶和氧气瓶严禁

卧放使用;

15)停电拉闸操作必须按先断开断路器,后拉开隔离开关的顺序进行,送电合闸必须按

先合上隔离开关,后合上断路器的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关。

16)倒闸操作必须由两人进行,一人操作,一人负责监护,两人都应对设备比较熟悉;

17)检修设备或线路时,必须将各方面的电源全断开,隔离开关必须拉开,手车式断路

器必须拉开至脱开位置。禁止在只经断路器断开电源的设备或线路上工作。线路电源侧应挂上“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌;

18)人身与带电体的最小安全距离:35KV为0.6米, 10KV为0.4 米。安全距离不能满

足时,必须采取可靠的绝缘隔离措施;

19)高压试验工作不得少于两人。试验现场应设围挡,挂“止步,高压危险!”的标示

牌,并派人看守。被试设备或线路两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。操作人员应穿绝缘鞋,带绝缘手套;

20)带电设备裸露带电体(如接线端子,母线等)周围严禁使用钢卷尺、角尺等工具进

行测量工作,防止意外触电;

21)检修或试验电容器前,应对电容器放电并接地。

8.主要调试设备

1)继电保护校验仪 DSJB-9488型 1台

2)三用表数字式校验仪 SSJ-9002型 1台

3)变比组别自动测试仪 KP-3型 1台4)三相调压器 15KVA,0~433V 1台5)单相调压器 TDGC,1/0.5 1台6)行灯变压器 TM-1000VA,36V 1台7)兆欧表 2525型,250V 1只8)数字兆欧表 DMG2671B,500-1000-2500V 1只9)电子交流稳压电源 614-A,1KVA,250V 1台10)钳形电流表 T302 1只11)电秒表 407型 1只12)接地电阻测试仪 ZC29B-1,1.5级 1只13)双臂电桥 QJ57 1台

14)标准电阻箱 ZX25a,0.02级 2台

15)交直流电流表 D26-A,5~10A,0.5级 2只16)交直流电压表 D26-V,0-600V,0.5级 2只

17)交流耐压试验设备 JCWJH3,14KVA 1套

18)互感器校验仪 HEG4型 1台

19)大电流发生器 100KVA,50HZ 1台

20)标准电流互感器 1只

21)直流耐压试验设备 1套

22)数字万用表 2只

23)高压开关试验仪 1套

24)绝缘油试验杯 1只

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

最新施工组织设计

五、施工组织设计 一、工程总体概况 二、总体施工组织布置及规划 三、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 四、工期保证体系及保证措施 五、工程质量管理体系及保证措施 六、安全生产管理体系及保证措施 七、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 八、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 九、项目风险预测与防范,事故应急预案 十、其它应说明的事项 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表 第一章工程总体概况

一、总体概述 我公司经认真阅读、研究本工程招标文件和设计图纸及招标答疑纪要,并仔细考察工程施工现场和交通状况,拟任了项目经理及主要项目技术、管理人员,编制了本工程的施工组织设计。在编制过程中,充分考虑了各关键工序间的衔接与协调,同时在严格遵守有关技术规范的前提下,按照类似工程的施工与组织管理程序,结合我公司多年的施工经验和目前的施工技术,编制本工程的施工组织设计。 二、编制依据及原则 1、编制依据 (1)、菜花景区至水上森林公园连接线建设工程CSLJX-SG3标段设计图纸 (2)、本工程《施工招标文件》、《工程量清单》、招标答疑文件; (3)、国家和行业现行的相关施工技术规范、规程、规定、标准。 2、编制原则 (1)充分遵循招标文件条款的原则。 (2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,确保优质、高效地履行合同。 (4)严格执行设计文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 (5)严格贯彻“安全第一”原则。 (6)坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,坚持科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求全方位的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 (7)如本施工组织设计中的技术规范与现行技术规范不符,以现行技术规范为准。 三、工程概况 菜花景区至水上森林公园连接线建设工程项目路线起于菜花景区大道一期工程终点(顺接一期工程),向北和向西在缸西公路老路右侧布线,经缸顾乡东旺、西旺、东罗、西罗村,于西罗渡口北300m跨下官河,进入李中境内,经陆家北、黄邳南后,沿黄邳通村公路北侧布线,终点接兴沙公路(至李中水上森林公园南大门),路线全长9.133公里。 CSLJX-SG3标:施工桩号K0+000-K3+750。 四、施工目标 工期目标:自开工之日起20个月。

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

最新新版建筑施工组织设计规范GB T50502

最新新版建筑施工组织设计规范GB T50502 目录

1 总则 (4) 2 术语 (4) 3 基本规定 (6) 4 施工组织总设计 (8) 4.1 工程概况 (8) 4.2 总体施工部署 (9) 4.3 施工总进度计划 (9) 4.4 总体施工准备与主要资源配置计划 (9) 4.5 主要施工方法 (10) 4.6 施工总平面布置 (10) 5 单位工程施工组织设计 (11) 5.1 工程概况 (11) 5.2 施工部署 (12) 5.3 施工进度计划 (12) 5.4 施工准备与资源配置计划 (13) 5.5 主要施工方案 (13) 5.6 施工现场平面布置 (14) 6 施工方案 (14) 6.1 工程概况 (14) 6.2 施工安排 (15) 6.3 施工进度计划 (15)

6.4 施工准备与资源配置计划 (15) 6.5 施工方法及工艺要求 (16) 7 主要施工管理计划 (16) 7.1 一般规定 (16) 7.2 进度管理计划 (16) 7.3 质量管理计划 (17) 7.4 安全管理计划 (17) 7.5 环境管理计划 (18) 7.6 成本管理计划 (18) 7.7 其它管理计划 (18)

1 总则 1.0.1为规范建筑施工组织设计的编制与管理,提高建筑工程施工管理水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建等建筑工程的施工组织设计的编制与管理。 1.0.3 建筑施工组织设计应结合地区条件和工程特点进行编制。 1.0.4 建筑施工组织设计的编制与管理,除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1施工组织设计construction organization plan 以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。 2.0.2施工组织总设计general construction organization plan 以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。 2.0.3单位工程施工组织设计construction organization plan for unit project 以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起指导和制约作用。 2.0.4施工方案construction scheme 以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 2.0.5施工组织设计的动态管理dynamic management of construction organization plan 在项目实施过程中,对施工组织设计的执行、检查和修改的适时管理活动。 2.0.6施工部署construction arrangement

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

施工组织设计(2020最新)

XX建设项目 中标项目 施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制日期:2020年

目录 1.施工组织设计大纲 2.施工技术方案及技术措施 3.施工主要工序 4.质量承诺及保证措施 5.工期承诺及保证措施 6.安全文明施工保证措施 7.施工进度计划 8.安全管理体系与措施 9.劳动力安排和材料投入计划及其保证措施 10.施工机械投入 11.项目负责人及项目管理人员配置 12.环境保护体系与措施 13.施工总平面图 14.其他需说明的内容 15.附表: 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、施工组织设计大纲 1.1编制说明 1.1.1编制依据 1、依据XX建设项目设计图纸、招标文件及工程量清单。 3、国家现行的施工技术规范,操作规程。 4、我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。 1.1.2编制原则 1、安全第一的原则 施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施及费用落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9000质量体系标准,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理,控制成本,降低工程造价。 3、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对关键工序进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 4、确保工期的原则 根据业主对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,采用信息化技术,合理安排工程进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。 5、科学配置的原则 根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置,选派具有类似工程施工经验的管理人员,选择专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,并做到专款专用。选用优质材料,确保人、财、物、设备的科学合理配置。 6、合理布置的原则

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图

施工组织设计最新版本

施工组织设计 1、编制依据 1.1. 临沂市临沭县大于科大桥工程施工《招标文件》、图纸、澄清、补遗(答疑)书等。 1.2.现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。 1.3.本单位所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验。 1.4.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规。 1.7.国家及地方相关法律法规。 1.8.本企业有关规定。 2、编制范围 临沂市临沭县大于科大桥工程改建工程施工地点。 3、工程概述 3.1.桥址概况 该桥为临沭所设的一所大桥,桥梁位于直线段上,桥梁墩台平行布设。桥梁起点为K0+087.280。桥梁全长225.440米。 3.2.工程地质 (一)地形、地貌及地表水 桥位区主要位于河道内,地形变化为东,西两边河岸较高,河床内地形较低,桥位区高成在-12.0~1.20米左右,最大高差在13.20米左右。地貌形态主要为河床、河漫滩、阶地等 (二)地层结构

勘察揭露深度内,揭露地层上覆为第四系冲积形成的粗砂层,下部新生代花岗岩,共分为3层。 临沭县地震基本烈度为7度,根据(公路工程抗震设计规范)有关规定,地面以下20.00米范围内饱和砂土层为不液化地层。 3.3.水文地质特征 桥位区地基土为第四系冲洪积层堆积的粘性土和砂土层,下部为白系的凝灰岩,分布相对均匀,稳定。 地下水结晶类腐蚀为无腐蚀性;分解类腐蚀为无腐蚀性;结晶分解复合类腐蚀为无腐蚀性。 工程区内地下水为第四系孔隙潜水和基岩碎石屑类孔隙—裂隙潜水,据《公路工程地质勘察规范》(JTJ064—98)附录D天然水对砼腐蚀的评价标准,判定场区地表河水、地下水对砼无结晶分解复合类腐蚀,场区地表河水及地下水均对砼无化学性腐蚀。 3.4.设计标准 1设计荷载:公路-1级 2桥面净宽: 0.5米(护栏)+10.0米(行车道)+0.5米(护栏) 3地震动峰值加速度系数:0.05g,地震基本烈度为7度。 4设计洪水频率为1/100。 3.5.工程概况 大于科大桥工程,位于临沭县店头镇,桥梁全长225.44米。上部结构为11*20米先张法预应力混凝土简支空心板,全桥共3联,桥面连续;下部为柱式墩,钻孔灌注桩基础;肋板台,钻孔灌注桩基础。工程计划工期3个月。

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

施工组织设计(最新)

金闽小区一期1#~5#楼 施 工 组 织 设 计

施工组织设计(施工方案)报审表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工组织部署 (7) 四、施工管理目标 (19) 五、施工准备 (20) 六、主要分项施工方法及技术措施 (24) 七、确保工程质量的技术组织措施 (90) 八、安全生产管理制度 (109) 九、确保文明施工的技术组织措施 (116) 十、施工总平面图 (122)

一、编制依据: 1-1 福州市鑫居房地产有限公司提供的《金闽小区一期1#~5#楼工程地质勘察报告》。 1-2与福州市鑫居房地产有限公司签订的《金闽小区一期1#~5#楼》建筑工程施工合同。 1-3福建西海岸建筑设计院设计的《金闽小区一期1#~5#楼》施工图纸。 1-4规范、标准和有关文件 规范、标准和有关文件规范一览表 1-5其他相关文件

第二章工程概况 2.1工程概况: 该工程位于福州市金山,工程项目1#~5#楼由公司承建。本工程的上部混凝土结构的环境类别为一类,室内地面标高以下结构及屋面等露天构件的环境类别为二(a)类。 2.2基础设计: 本工程1#~5#楼基础均采用PHC预应力管桩,型号为PHC500-125-A;桩长设计长度为不含桩尖约43.0m~44.0m,持力层第⑦层卵石层作为桩尖持力层,设计桩端全段面进入持力层≥1.0m,单桩竖向极限承载力为4100KN,桩总桩数为322根; 2.3结构设计: 本工程1#~5#楼,上部结构均采用现浇钢筋砼框架体系,三级抗震,七度设防。承重结构砼强度等级分别如下: 基础垫层为C15,构造柱、压顶梁、过梁、栏板等均为C20。 本工程所使用钢材HPB235、HRB335、HRB400级三种钢筋。纵向受力钢筋直径d≥22 mm时采用直螺纹套筒机械连接。

变电站工程施工组织设计方案

*****110kV*****变电所电气工程 施工组织设计 福建省**********工程建设有限公司 2007年10月5日

批准人:审核:编制:

*****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开 关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1 台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1 台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6 只 1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点

最新总施工组织设计

总施工组织设计

工程 施 工 组 织 设 计 **工程项目部 二0一一年九月六日

施工组织设计(施工方案)审批表A 工程名称: ** 建设单位:绍兴市艺江南建设有限公司 质监单位:绍兴市建筑工程质量监督总站 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 设计单位:浙江联建工程设计有限公司 勘察单位:浙江土力工程勘测院 编制人:编制日期: 项目经理:技术负责: 工程类别:

目录 第一章编制说明--------------------------------------------------------------5 第一节编制依据-------- -------------------------------------------------------5 第二节编制内容------ ---------------------------------------------------------6 第三节编制目的---- -----------------------------------------------------------6 第二章工程概况--------------------------------------------------------------6 第一节基本概况-------- -------------------------------------------------------6 第二节建筑(节能)设计概况---------------------------------------------------7 第三节结构概况----------------------------------------------------------------8 第四节专业设计概况-----------------------------------------------------------9 第三章施工部署--------------------------------------------------------------9 第一节施工组织机构----------------------------------------------------------9 第二节管理职能------ ---------------------------------------------------------10 第三节质量管理体系及分工---------------------------------------------------15第四节安全管理体系及分工--------------------------------------------------15 第五节管理目标---------------------------------------------------------------15 第六节施工难度及主控项目和措施------------------------------------------16 第七节任务划分---------------------------------------------------------------17 第八节施工进度网络计划-----------------------------------------------------17 第九节施工总平面布置--------------------------------------------------------17 第十节施工顺序---------------------------------------------------------------18 第十一节施工工艺流程----------------------------------------------------------19第十二节资源配置情况----------------------------------------------------------20第四章施工准备-------------------------------------------------------------23 第一节技术准备--------------------------------------------------------------23 第二节现场准备---------------------------------------------------------------23 第三节物资准备---------------------------------------------------------------26 第五章主要项目施工方法--------------------------------------------------27 第一节施工测量---------------------------------------------------------------27 第二节桩基础工程------------------------------------------------------------28 第三节地下室基坑支护、土方开挖方案--------------------------------------28 第四节地下室主要分项工程施工方案-----------------------------------------28 第五节主体结构施工方案-----------------------------------------------------38

相关文档
相关文档 最新文档