机房等级保护第二级基本要求

1 第二级基本要求 1.1 技术要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.2 物理访问控制(G2) 本项要求包括: a)机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b)需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G2) 本项要求包括: a)应将主要设备放置在机房内; b)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c)应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d)应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e)主机房应安装必要的防盗报警设施。 1.1.1.4 防雷击(G2) 本项要求包括: a)机房建筑应设置避雷装置; b)机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5 防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6 防水和防潮(G2) 本项要求包括: a)水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7 防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.1.8 温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9 电力供应(A2) 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 1.1.1.10 电磁防护(S2)

安全等级保护2级和3级等保要求-蓝色为区别2.

二级、三级等级保护要求比较一、技术要求 技术要求项二级等保三级等保 物理 安全 物理 位置 的选 择1)机房和办公场地应选择 在具有防震、防风和防雨 等能力的建筑内。 1)机房和办公场地应选择在具有防震、防 风和防雨等能力的建筑内; 2)机房场地应避免设在建筑物的高层或地 下室,以及用水设备的下层或隔壁; 3)机房场地应当避开强电场、强磁场、强 震动源、强噪声源、重度环境污染、易 发生火灾、水灾、易遭受雷击的地区。 物理访问控制1)机房出入口应有专人值 守,鉴别进入的人员身份 并登记在案; 2)应批准进入机房的来访 人员,限制和监控其活动 范围。 1)机房出入口应有专人值守,鉴别进入的 人员身份并登记在案; 2)应批准进入机房的来访人员,限制和监 控其活动范围; 3)应对机房划分区域进行管理,区域和区 域之间设置物理隔离装置,在重要区域 前设置交付或安装等过度区域; 4)应对重要区域配置电子门禁系统,鉴别 和记录进入的人员身份并监控其活动。 防盗窃和防破坏1)应将主要设备放置在物 理受限的范围内; 2)应对设备或主要部件进 行固定,并设置明显的不 易除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐 蔽处,如铺设在地下或管 道中等; 4)应对介质分类标识,存储 在介质库或档案室中; 5)应安装必要的防盗报警 设施,以防进入机房的盗 窃和破坏行为。 1)应将主要设备放置在物理受限的范围 内; 2)应对设备或主要部件进行固定,并设置 明显的无法除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐蔽处,如铺设在 地下或管道中等; 4)应对介质分类标识,存储在介质库或档 案室中; 5)设备或存储介质携带出工作环境时,应 受到监控和内容加密; 6)应利用光、电等技术设置机房的防盗报 警系统,以防进入机房的盗窃和破坏行 为;

最新二级等保的技术要求

二级等保的技术要求

二级等保的技术要求 1第二级基本要求 1.1技术要求 1.1.1物理安全 1.1.1.1物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.2物理访问控制(G2) 本项要求包括: a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。 1.1.1.3防盗窃和防破坏(G2) 本项要求包括: a) 应将主要设备放置在机房内; b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e) 主机房应安装必要的防盗报警设施。 1.1.1.4防雷击(G2) 本项要求包括: a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6防水和防潮(G2) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7防静电(G2)

关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.1.8温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9电力供应(A2) 本项要求包括: a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 1.1.1.10电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 1.1.2网络安全 1.1. 2.1结构安全(G2) 本项要求包括: a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; d) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。 1.1. 2.2访问控制(G2) 本项要求包括: a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能; b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为网段级。 c) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个用户; d) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。 1.1. 2.3安全审计(G2) 本项要求包括: a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。 1.1. 2.4边界完整性检查(S2)

等级保护测评项目测评方案-2级和3级标准

信息安全等级保护测评项目 测 评 方 案 广州华南信息安全测评中心 二〇一六年

目录 第一章概述 (3) 第二章测评基本原则 (4) 一、客观性和公正性原则 (4) 二、经济性和可重用性原则 (4) 三、可重复性和可再现性原则 (4) 四、结果完善性原则 (4) 第三章测评安全目标(2级) (5) 一、技术目标 (5) 二、管理目标 (6) 第四章测评内容 (9) 一、资料审查 (10) 二、核查测试 (10) 三、综合评估 (10) 第五章项目实施 (12) 一、实施流程 (12) 二、测评工具 (13) 2.1 调查问卷 (13) 2.2 系统安全性技术检查工具 (13) 2.3 测评工具使用原则 (13) 三、测评方法 (14) 第六章项目管理 (15) 一、项目组织计划 (15) 二、项目成员组成与职责划分 (15) 三、项目沟通 (16) 3.1 日常沟通,记录和备忘录 (16) 3.2 报告 (16) 3.3 正式会议 (16) 第七章附录:等级保护评测准则 (19) 一、信息系统安全等级保护 2 级测评准则 (19) 1.1 基本要求 (19) 1.2 评估测评准则 (31) 二、信息系统安全等级保护 3 级测评准则 (88) 基本要求 (88) 评估测评准则 (108)

第一章概述 2003 年中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27 号)以及 2004 年 9 月四部委局联合签发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》等信息安全等级保护的文件 明确指出,“要重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统,抓紧建立信息安全等级保护制度,制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南。” 2009 年 4 月广东省公安厅、省保密局、密码管理局和省信息化工作领导小组联合发文《广东省深化信息安全等级保护工作方案》(粤公通字[2009]45 号)中又再次指出,“通过深化信息安全等级保护,全面推动重要信息系统安全整改和测评工作,增强信息系统安全保护的整体性、针对性和实效性,使信息系统安全 建设更加突出重点、统一规范、科学合理,提高信息安全保障能力,维护国家安全、社会稳定和公共利益,保障和促进信息化建设”。由此可见,等级保护测评和等级保护安全整改工作已经迫在眉睫。

等保二级技术要求

1第二级基本要求 1.1技术要求 1.1.1物理安全 1.1.1.1物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.5防火(G2)

机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6防水和防潮(G2) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.2网络安全 1.1. 2.1结构安全(G2) 本项要求包括: a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图;

等保二级管理要求

1.1 管理要求 1.1.1 安全管理制度 1.1.1.1 管理制度(G2) 本项要求包括: a) 应制定信息安全工作的总体针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、围、原则和安全框架等; b) 应对安全管理活动中重要的管理容建立安全管理制度; c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。 1.1.1.2 制定和发布(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定; b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定; c) 应将安全管理制度以某种式发布到相关人员手中。 1.1.1.3 评审和修订(G2) 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 1.1.2 安全管理机构 1.1. 2.1 岗位设置(G2) 本项要求包括: a) 应设立安全主管、安全管理各个面的负责人岗位,并定义各负责人的职责; b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责。 1.1. 2.2 人员配备(G2) 本项要求包括:

a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等; b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 1.1. 2.3 授权和审批(G2) 本项要求包括: a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人,对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批; b) 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签字确认。 1.1. 2.4 沟通和合作(G2) 本项要求包括: a) 应加强各类管理人员之间、组织部机构之间以及信息安全职能部门部的合作与沟通; b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 1.1. 2.5 审核和检查(G2) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 1.1.3 人员安全管理 1.1.3.1 人员录用(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b) 应规人员录用过程,对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核; c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 1.1.3.2 人员离岗(G2) 本项要求包括:

信息系统安全等级保护第二级要求技术要求物理安全物理位置选择说课材料

信息系统安全等级保护第二级要求 技术要求 物理安全 物理位置选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 物理访问控制(G2) a.机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员 b.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 防盗窃和防破坏 a.应将主要设备放置在机房内 b.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 c.应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中 d.应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中 e.主机房应安装必要的防盗报警设施 防雷击 a.机房建筑应设置避雷装置 b.机房应设置交流电源地线 防火 机房应设置灭火设置和火灾自动报警系统 防水和防潮 a.水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下 b.采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透 c.采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电 关键设备应采用必要的接地防静电措施 温湿度控制 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 电力供应(A2) a.在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 b.提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 网络安全 结构安全(G2) a.保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要 b.保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要 c.绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图 d.根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照

等保2.0二级要求知识分享

等保2.0二级要求

7第二级安全要求 7.1安全通用要求 7.1.1安全物理环境 7.1.1.1物理位置选择 本项要求包括: a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 7.1.1.2物理访问控制 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统。控制、鉴别和记录进人的人员。 7.1.1.3防盗窃和防破坏 本项要求包括: a)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易擦除的标识; b)应将通信线缆铺设在隐藏安全处。 7.1.1.4防雷击 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 7.1.1.5防火 本项要求包括: a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 7.1.1.6防水和防潮 本项要求包括: a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; b)应采取措施防止机房水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 7.1.1.7防静电 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。 7.1.1.8温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 7.1.1.9电力供应 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应。至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 7.1.1.10电磁防护 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 7.1.2安全通信网络 7.1.2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址;

信息系统安全等级保护基本要求-二级

等保第二级要求: 技术要求 物理安全 物理位置选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 物理访问控制(G2) a.机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员 b.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 防盗窃和防破坏 a.应将主要设备放置在机房内 b.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 c.应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中 d.应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中 e.主机房应安装必要的防盗报警设施 防雷击 a.机房建筑应设置避雷装置 b.机房应设置交流电源地线 防火 机房应设置灭火设置和火灾自动报警系统 防水和防潮 a.水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下 b.采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透 c.采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电 关键设备应采用必要的接地防静电措施 温湿度控制 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 电力供应(A2) a.在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 b.提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 网络安全 结构安全(G2) a.保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要

b.保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要 c.绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图 d.根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照 方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。 访问控制 a.在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能 b.根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为网段级。 c.应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为 单个用户。 d.应限制具有拨号访问权限的用户数量 安全审计 a.对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录 b.审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息 边界完整性检查(S2) 能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。 入侵防范 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。 网络设备防护 a.对登录网络设备的用户进行身份鉴别 b.对网络设备的管理员登录地址进行限制 c.网络设备用户的标识应唯一 d.身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换 e.具有登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措 施 f.当对网络设备进行远程管理时,采取必要措施防止鉴别信息在传输过程中被窃听 主机安全 身份鉴别(S2) a.对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别 b.操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期 更换 c.应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 d.当对服务器进行远程管理时,采取必要措施,防止鉴别信息在传输过程中被窃听 e.为操作系统和数据库系统的不同用户,分配不同用户名,确保用户名唯一性 访问控制(S2) a.启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问 b.应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离 c.限制默认账户的访问权限,重命名系统默认账户,修改这些账户的默认口令 d.及时删除多余的、过期的账户,避免共享账户的存在

二级等保的技术要求-20页word资料

二级等保的技术要求 1 第二级基本要求 1.1 技术要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.2 物理访问控制(G2) 本项要求包括: a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G2) 本项要求包括: a) 应将主要设备放置在机房内; b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e) 主机房应安装必要的防盗报警设施。 1.1.1.4 防雷击(G2) 本项要求包括: a) 机房建筑应设置避雷装置;

b) 机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5 防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6 防水和防潮(G2) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7 防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.1.8 温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9 电力供应(A2) 本项要求包括: a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 1.1.1.10 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 1.1.2 网络安全 1.1. 2.1 结构安全(G2)

(完整版)等保2.0二级通用测评要求

1安全物理环境 1.1物理位置选择 本项要求包括: a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 1.2物理访问控制 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 1.3防盗窃和防破坏 本项要求包括: a)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标识; b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 1.4防雷击 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 1.5防火 本项要求包括: a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 1.6防水和防潮 本项要求包括: a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;

b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.7防静电 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。1.8温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范園之内。 1.9电力供应 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 1.10电磁防护 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 2安全通信网络 2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址;b)应避免将重要络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 2.2通信传输 应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。 2.3可信验证

等保二级管理要求

1.1管理要求 1.1.1安全管理制度 1.1.1.1管理制度(G2) 本项要求包括: a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等; b) 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度; c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。 1.1.1.2制定和发布(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定; b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定; c) 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中。 1.1.1.3评审和修订(G2) 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 1.1.2安全管理机构 1.1. 2.1岗位设置(G2) 本项要求包括: a) 应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责; b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责。 1.1. 2.2人员配备(G2) 本项要求包括:

a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等; b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 1.1. 2.3授权和审批(G2) 本项要求包括: a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人,对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批; b) 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签字确认。 1.1. 2.4沟通和合作(G2) 本项要求包括: a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通; b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 1.1. 2.5审核和检查(G2) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 1.1.3人员安全管理 1.1.3.1人员录用(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b) 应规范人员录用过程,对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核; c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 1.1.3.2人员离岗(G2) 本项要求包括:

信息安全等级保护二级

信息安全等级保护(二级) 备注:其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求,蓝色字体为第三级系统等保要求。 一、物理安全 1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档(机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料 具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施) 2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录;来访人员进入机房的登记记录 3、应配置电子门禁系统(三级明确要求);电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质,电子门禁系 统运行和维护记录 4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去的标记 5、介质有分类标识;介质分类存放在介质库或档案室内,磁介质、纸介质等分类存放 6、应具有摄像、传感等监控报警系统;机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告; 机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录; 7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告;机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录 8、应具有机房建筑的避雷装置;通过验收或国家有关部门的技术检测; 9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器;具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测 报告 10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统;自动消防系统的运行记录、检查和 定期维护记录;消防产品有效期合格;自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品 11、应具有除湿装置;空调机和加湿器;温湿度定期检查和维护记录 12、应具有水敏感的检测仪表或元件;对机房进行防水检测和报警;防水检测装置的运行记录、定期 检查和维护记录 13、应具有温湿度自动调节设施;温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录 14、应具有短期备用电力供应设备(如UPS);短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护 记录 15、应具有冗余或并行的电力电缆线路(如双路供电方式) 16、应具有备用供电系统(如备用发电机);备用供电系统运行记录、定期检查和维护记录

等保2.0二级要求.docx

 7.1.2安全通信网络 7.1.2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址; b)应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 7.1.2.2 通信传输

软件等保二级基本要求内容

安全等保第二级基本要求 1.1 技术要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。今天在这里不得不等整理下二级信息系统网络安全整改如何去做,列一个二级套餐供大家参考,不作为标准答案。 1、最低配置套餐 安全设备:防火墙+网络版杀毒软件,这是在没有高危风险的情况下,想通过等保二级至少要有的安全技术措施;这个是在经费非常紧张的情况下的不得已配置。为什么要求是网络版杀软,在主机安全恶意代码防范中要求应支持防恶意代码软件的统一管理。单机版能统一管理吗?但是实际还是不少用户就是单机版,服务器没杀软,请大家务必重要。 2、优先配置套餐 安全设备:最低配置套餐+IDS+日志审计+waf(有WEB应用的话)+数据备份系统。这个套餐属于相对比较全的,一方面能满足等保里相关要求条款要求,另一方面也有很高的实用性。WAF要不要取决于你的系统是不是WEB应用类的,如果是,强烈建议大家要上WAF。数据备份也是一个刚性需求,当数据丢失时,有备份是一件多么幸福的事。为什么在这里把日志审计放在这而没放数据库审计,因为在等保主机安全和应用安全里对安全审计分别提了这样的要求:避免受到未预期的删除、修改或覆盖等和应保证无法删除、修改或覆盖审计记录。所以单靠主机和应用自带的日志功能肯定无法满足这个要求,另外《网络安全法》里也明确日志要保留6个月以上,所以强烈建议大家日志审计一定要上。为什么叫优先配置套餐,就是如果大家想先做整改或者想有一个即合规又有一定效果的防护体系,那么选择这个套餐没错的,优先这样建设。 3、不烦恼配置套餐 安全设备:优先配置套餐+安全准入+数据库审计+双因素认证+堡垒机+机房运维管理软件+应用容灾。网络安全建设能做到这样基本是方方面面都考虑到了,从身份可信验证到安全接入,到防病毒、防入侵,再到相应的数据库操作审计,日志审计,运维审计,最后到应用的容灾。基本从事前、事中、事后三个角度对安全都做了一定的措施,做到这样出了问题,也不用太烦恼了,基本该做的都做了,还能怎么办?资金充足的用户力争都做到这样的一个安全配置。 4、不差钱配置套餐 安全设备:不烦恼配置套餐+漏洞扫描+服务器负载均衡+链路负载均衡+网闸+抗DDOS+APT+异地应用容灾。配置成这样的客户,一个字“豪”,不差钱。当然做成这样后效果也是杠杆的。 所有的这些套餐一个重要的前提:这些建设都是建立在开展了等保测评的基础上,不然即使做了不烦恼套餐,依然会很烦恼,因为《网络安全法》中明确了国家实行网络安全等级

二级等保管理要求

二级等保管理要求 二级等保 实现情 况 安 a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说 明 全 机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架 等; 管理制 b) 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管 理 管 度 (G2 ) 制度; c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 理 制 建立操作规程。 a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制 度 度 的制定; 制定和 b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和 发布 审定; (G2 ) c) 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手 中。 评审和 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要 修订 改进的安全管理制度进行修订。 (G2 ) 安 a) 应设立安全主管、 安全管理各个方面的负责人岗 位, 全 岗位设 并定义各负责人的职责; 置(G2 ) b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗 管 位,并定义各个工作岗位的职责。 理 a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安 全 机 人员配 管理员等; 备(G2 ) b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数 构 据库管理员等。 a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门 及 授权和 批准人,对系统投入运行、网络系统接入和重要资 源 审批 的访问等关键活动进行审批;

(G2 ) b) 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签字 确 认。 沟通和 a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以 及 信息安全职能部门内部的合作与沟通; 合作 b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作 与 (G2 ) 沟通。 审核和 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包 括 系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 检查 (G2 ) 人 a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b) 应规范人员录用过程,对被录用人员的身份、背景 员 人员录 和专业资格等进行审查,对其所具有的技术 技能进行安 用(G2 ) 考核; c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。

二级等保标准

二级等保标准

二级等级保护要求 一、技术要求 技术要 求项 二级等保实现方式 物理安全物 理 位 置 的 选 择 1)机房和办公场地应选择在具有 防震、防风和防雨等能力的建筑 内。 机房建设 物 理 访 问 控 制 1)机房出入口应有专人值守,鉴别 进入的人员身份并登记在案; 2)应批准进入机房的来访人员,限 制和监控其活动范围。 门禁管理系 统 防 盗 窃 和 防 破 坏 1)应将主要设备放置在物理受限 的范围内; 2)应对设备或主要部件进行固定, 并设置明显的不易除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐蔽处,如 铺设在地下或管道中等; 4)应对介质分类标识,存储在介质 库或档案室中; 5)应安装必要的防盗报警设施,以 防进入机房的盗窃和破坏行为。 机房建设 防 雷 击 1)机房建筑应设置避雷装置; 2)应设置交流电源地线。 防雷系统 防 火 1)应设置灭火设备和火灾自动报 警系统,并保持灭火设备和火灾自 消防系统

求项 动报警系统的良好状态。 防 水和防 潮1)水管安装,不得穿过屋顶和活动 地板下; 2)应对穿过墙壁和楼板的水管增 加必要的保护措施,如设置套管; 3)应采取措施防止雨水通过屋顶 和墙壁渗透; 4)应采取措施防止室内水蒸气结 露和地下积水的转移与渗透。 机房建设 防静电1)应采用必要的接地等防静电措 施 静电地板 温湿度 控制1)应设置温、湿度自动调节设施, 使机房温、湿度的变化在设备运行 所允许的范围之内。 机房动力环 境监控系统 电力供应1)计算机系统供电应与其他供电分开; 2)应设置稳压器和过电压防护设备; 3)应提供短期的备用电力供应(如 UPS设备)。 UPS 电磁防护1)应采用接地方式防止外界电磁 干扰和设备寄生耦合干扰; 2)电源线和通信线缆应隔离,避免 互相干扰。 防电磁排 插,防电磁 机柜 网络安全结 构 安 全 与 1)网络设备的业务处理能力应具 备冗余空间,要求满足业务高峰期 需要; 2)应设计和绘制与当前运行情况 相符的网络拓扑结构图; 设备做好双 机冗余

网络安全等级保护20通用要求表格版

网络安全等级保护基本要求第1部分:安全通用要求 一、技术要求: 基本要求第一级第二级第三级第四级 物理和环境安全物理位置的选择/ a) 机房场地应选择在具有防 震、防风和防雨等能力的建筑 内; b) 机房场地应避免设在建筑 物的顶层或地下室,否则应加 强防水和防潮措施 a) ; b) ; a) ; b) ; 物理访问控制 a) 机房出入口应安排专人值 守或配置电子门禁系统,控制、 鉴别和记录进入的人员 a) a) 机房出入口应配置电子门禁 系统,控制、鉴别和记录进入 的人员 a) ; b) 重要区域应配置第二道电 子门禁系统,控制、鉴别和记 录进入的人员 防盗窃和防破坏 a) 应将机房设备或主要部件 进行固定,并设置明显的不易 除去的标记 a) ; b) 应将通信线缆铺设在隐蔽 处,可铺设在地下或管道中。 a) ; b) ; c) 应设置机房防盗报警系统 或设置有专人值守的视频监控 系统 a) ; b) ; c) ; 防雷击 a) 应将各类机柜、设施和设 备等通过接地系统安全接地 a) a) ; b) 应采取措施防止感应雷, 例如设置防雷保安器或过压保 护装置等 a) ; b) ; 防火 a) 机房应设置灭火设备a) 机房应设置火灾自动消防 系统,能够自动检测火情、自 动报警,并自动灭火; b) 机房及相关的工作房间和 辅助房应采用具有耐火等级的 建筑材料 a) ; b) ; c) 应对机房划分区域进行管 理,区域和区域之间设置隔离 防火措施。 a) ; b) ; c) ; 1

防水和防潮a) 应采取措施防止雨水通过 机房窗户、屋顶和墙壁渗透 a) ; b) 应采取措施防止机房内水 蒸气结露和地下积水的转移与 渗透 a) ; b) ; c) 应安装对水敏感的检测仪 表或元件,对机房进行防水检 测和报警。 a) ; b) ; c) ; 防静电/ a)应安装防静电地板并采用 必要的接地防静电措施 a) ; b) 应采用措施防止静电的产 生,例如采用静电消除器、佩 戴防静电手环等。 a) ; b) ; 温湿度控制a) 机房应设置必要的温、湿 度控制设施,使机房温、湿度 的变化在设备运行所允许的范 围之内 a) 机房应设置温湿度自动调节 设施,使机房温湿度的变化在 设备运行所允许的范围之内 a) ; a) ; 电力供应a) 应在机房供电线路上配置 稳压器和过电压防护设备 a) ; b) 应提供短期的备用电力供 应,至少满足设备在断电情况 下的正常运行要求 a) ; b) ; c) 应设置冗余或并行的电力 电缆线路为计算机系统供电。 a) ; b) ; c) ; d) 应提供应急供电设施。 电磁防护/ a)电源线和通信线缆应隔离 铺设,避免互相干扰 a) ; b) 应对关键设备实施电磁屏 蔽。 a) ; b) 应对关键设备或关键区域 实施电磁屏蔽。 网络 和通信安全网络架构 a) 应保证网络设备的业务处 理能力满足基本业务需要; b) 应保证接入网络和核心网 络的带宽满足基本业务需要。 a) 应保证网络设备的业务处 理能力满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网 络的带宽满足业务高峰期需 要; c) 应划分不同的网络区域, 并按照方便管理和控制的原则 为各网络区域分配地址; d) 应避免将重要网络区域部 署在网络边界处且没有边界防 护措施。 a) ; b) 应保证网络各个部分的带 宽满足业务高峰期需要; c) ; d) ; e) 应提供通信线路、关键网 络设备的硬件冗余,保证系统 的可用性。 a) ; c) ; d) ; e) ; f) 应可按照业务服务的重要 程度分配带宽,优先保障重要 业务。 通信传输a) 应采用校验码技术保证通信a) a) 应采用校验码技术或加解a) ; 2