5米深基坑土方施工方案

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程

行政、生产综合楼

土方施工方案

编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司

编制人:

编制日期:

目录

目录错误!未定义书签。

第一章编制依据错误!未定义书签。

第二章工程概况错误!未定义书签。

一、整体工程概况错误!未定义书签。

二、土方开挖工程概况错误!未定义书签。

第三章工程地质条件错误!未定义书签。

一、工程地质情况错误!未定义书签。

二、水文地质情况错误!未定义书签。

第四章工程施工的重点与难点错误!未定义书签。

一、工程施工的重点错误!未定义书签。

二、工程施工的难点错误!未定义书签。

第五章施工部署错误!未定义书签。

一、施工顺序错误!未定义书签。

二、主要管理人员配备错误!未定义书签。

三、施工人员及主要机械配备错误!未定义书签。

第六章施工进度计划错误!未定义书签。

第七章施工工艺错误!未定义书签。

一、施工工艺错误!未定义书签。

二、基坑降水、排水错误!未定义书签。

三、土方开挖顺序及相关技术措施错误!未定义书签。第八章施工质量保证措施错误!未定义书签。

一、质量标准错误!未定义书签。

二、成品保护错误!未定义书签。

三、应注意的质量问题错误!未定义书签。

第九章施工安全保证措施错误!未定义书签。

一、安全生产目标错误!未定义书签。

二、安全生产管理原则错误!未定义书签。

三、土方施工安全措施错误!未定义书签。

四、用电安全保证措施错误!未定义书签。

五、机械安全保证措施错误!未定义书签。

六、电(气)焊作业安全保证措施错误!未定义书签。

七、雨天施工安全保证措施错误!未定义书签。

八、环境保护措施错误!未定义书签。

九、基坑临边安全防护措施错误!未定义书签。

第十章施工监测及应急措施错误!未定义书签。

一、施工监测错误!未定义书签。

二、应急措施错误!未定义书签。

第一章编制依据

(1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版);

(2)业主提供的《岩土工程勘察报告》;

(3)现场实际踏勘情况;

(4)《工程测量规范》(GBJ50026-93);

(5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996);

(6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996);

(7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

(8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。

第二章工程概况

一、整体工程概况

本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、

24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。

二、土方开挖工程概况

土方开挖方式

本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。

采取的的措施:

1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为~,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。

2)、首先进行开挖位置的地下降水,待开挖土方的地下水位及土壤含水率达到开挖条件后,方可进行土方开挖工作。

3)基坑开挖分层按梯段开挖,每层的挖土厚度控制在2.0米左右。

4)、因场地狭小基坑边缘不得留存回填土,所有回填土必须运到业主指定的存土场。减少基坑外侧的荷载。

5)、土方开挖完毕后,应立即进行垫层施工,防止地基、雪水及地下水浸泡、受冻,以保证基底的稳定性。

6)、基坑土方开挖时作好基坑监测,而且应根据基坑监测数据来控制挖土速度、挖土方式,防止基坑失稳。侧边坡,采用五彩布覆盖防止雨、雪水冲刷产生滑坡,彩条布上端用沙包双层码放压牢,下端用木方卷边记牢用重物坠之。

7)作好排水措施,以便有效的及时的将雨、雪水排出基坑;基坑开挖后,或在基础施工过程中,土方还未回填,这时在基坑周围堆放高度大于等于500mm的挡水围堰,在基坑底部距沟底200mm距离设排水沟及集水坑,并设大功率的排水泵。

8)作好基坑周围的安全围护措施,坚决避免高空坠物打击和高空坠落伤人的现象;在基坑四周一米范围内搭设栏杆,围设密目网,挂安全警示牌,夜间设警示灯。

本工程1层地下室区域深基坑开挖平面面积约1909平方米。深基坑开挖深度为7.6m。场地较平坦,地面高程约247.0m。本基坑支护南侧土方开挖在地铁保护范围,为确保安全使用,对此段基坑侧壁土体变形、沉降应进行严格监控。

1、深基坑土方开挖剖面图见图1;

2、基坑整体剖面图见图2。

第三章工程地质条件

一、工程地质情况

厂址所在地区三面环山,翠峦河由西向东贯流而下,形成东西向延伸的山间河谷盆地,地势宽阔而平坦。地貌单元为平原,地形西高东低,海拔高程在243.17m~246.24m 之间。

勘察所揭露地层岩性自上至下依次分别为:

①1素填土:杂色,由碎石、粘性土、灰渣等组成,稍湿,呈松散状态。一般厚度为1.70m~3.50m,层底高程241.69m~243.56m。

该层土为前期灰场道路,场地内局部分布,未经处理不能作为建构筑物的天然地基持力层。

①粉煤灰:灰色,松散,以粉粒为主,局部为细粒。近年人工堆积而成。该层在勘测区分布广泛,一般厚度为0.50m~4.10m,层底高程240.03m~243.84m。

由于该层属于近年人工堆积而成,沉积年限短,密实程度差(标准贯入试验平均击数为6击),因此,未经处理不能作为建构筑物的天然地基持力层。

②粉质粘土:黄褐色,黑褐色,无摇振反应,干强度、韧性中等,稍有光泽,可塑。局部为软塑。该层土分布不连续,部分地段存在,局部相变为粉土,为原始地表土,层厚一般为0.40m~1.20m。

综合该层地基土的承载力特征值f ak=150kPa。

③圆砾:黄褐色,母岩成分以火成岩为主,一般粒径2.00mm~40.00mm左右,粒径2mm~5mm约占20%,粒径5mm~10mm约占10%,粒径10mm~20mm约占13%,粒径20mm~40mm约占20%,粒径大于40mm约占12%,最大粒径100mm左右,磨圆一般,分选一般,局部混有少量粘性土及粗砾砂,局部为卵石。以中密状态为主,饱和。该层在测区内分布均匀,为场地内主要地层一般厚度在.20m~5.30m之间,层顶埋深0.50m~4.10m,层顶高程240.03m~243.97m。重型动力触探试验结果统计见表。

表③圆砾层重型动力触探试验成果统计表

压缩模量为35Mpa,地基土的承载力征值f ak为350kPa。

④凝灰岩:灰色,主要成分以钾长石、斜长石、角闪石为主,钾长石的含量大于斜长石的含量,凝灰质结构,块状构造。钙质、泥质胶结,胶结较好。强风化状态,岩芯呈土状、碎块状。岩体坚硬程度为软岩,完整程度破碎,岩体的基本质量等级为Ⅴ级。该层在勘测区内分布均匀,一般厚度为1.20m~6.80m,层顶埋深4.20m~7.70m,层顶高程236.57m~239.41m。

该层土标准贯入试验击数均大于50击。结合可研阶段勘察资料,综合推荐该层地基土的压缩模量为45Mpa,承载力特征值f ak=400kPa。

⑤凝灰岩:灰色,主要成分以钾长石、斜长石、角闪石为主,钾长石的含量大于斜长石的含量,凝灰质结构,块状构造。钙质、泥质胶结,胶结较好。中等风化,岩芯呈短柱状。岩体坚硬程度为较软岩,完整程度较破碎,岩体的基本质量等级为Ⅳ级。本次勘察深度内大部分钻孔未穿透此层。结合可研阶段勘察资料,综合推荐该层地基土的承载力特征值f ak=700kPa。

水文地质条件

厂址区地下水属第四系孔隙潜水和基岩裂隙水,局部具微承压性质,含水层主要为圆砾层及强风化岩石,透水性较好,结合室内土工试验结果,推荐主要含水层圆砾层渗透系数k=0.5cm/s~2.0cm/s。地下水与河水的水力联系密切,水位随季节变化很大,地下水位埋深一般为1.00m~4.30m,地下水位年变化幅度2.00m左右。该地区的地下水补给来源为大气降水与河水侧向径流补给;排泄方式主要为蒸发、人工开采及地下径流等。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)可知,厂址地震动峰值加速度为0.05g(相对应的地震基本烈度为6度),地震动反应谱特征周期为。设计地震分组为第一组。

根据场地地基土条件,场地土类型为中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类。属建筑抗震有利地段。

该地区的地基土标准冻结深度为2.40m,最大冻结深度为2.90m。

第四章工程施工的重点与难点

一、工程施工的重点

1、本工程地下工程部分主要是基坑支护、土石方、地下室结构三大专业工程,施工过程具有紧密的施工关联性和彼此超前施工的配合性。基坑土方开挖与放坡修整施工同时进行,土方开挖过程的开挖步距及每次完成的挖土深度必须与边坡坡度施工标高为准,基坑内支撑结构等的施工紧密配合,分层交叉流水施工,直到设计基坑底。

2、本工程土方开挖关键是控制好分层开挖的标高,严禁超挖,并及时做好每层的临时降水、排水、防冻工作。

3、由于本工程涉及到冬季施工每层挖土都要进行覆盖,底用塑料膜覆盖、上用50mm 防寒粘、用重物压牢以免被风刮起。

4、由于本工程场地窄小,施工全过程应严格按照施工部署方案进行,控制好出土临时运输道路的位置及坡度,并根据挖土进深及每层次挖土的标高、平面情况及时调整,确保安全和土方运输顺畅。

5、每层开挖时做好支护体、支撑结构及护坡的放线标识,做好保护措施,土方开挖过程必须派专人跟踪,严禁超挖及碰撞支付结构。

二、工程施工的难点

1、本工程基坑土方开挖后在次受冻;基坑1-5轴南侧为新建建筑物原有基础,为确保基坑安全、原有建筑正常施工安全使用,在开挖过程中,需核查地下管线,及十五冶土方回填的挖出,因期施工已完成,土方要在梁下挖土,是否会影响基础,需甲方协调工作。对此段基坑沉降应进行严格监控。基坑监测是本工程施工的重要一环,施工过程应做好监测工作,采取信息化施工,随时掌握基坑情况,保证施工安全。

2、工程地点建筑物距离狭小,工地出入口紧挨主干道,应采取必要的安全生产、文明施工措施及疏导工作,将其影响程度降低到最低。

施工部署

三、施工顺序

基坑土方开挖分为先开挖冻土层~2.9m,再开挖~1.6m平台部位.基坑二个挖土施工段挖至基坑底部,留置200~300mm采用人工清理,以免扰动地基土质。:

第一施工段:基坑支护体系中-4.000m深基坑各层随土方开挖分层进行交叉施工。

第二施工段:做好运土坡道、基坑支护体系中-7.300m深基坑各层随土方开挖分层进行交叉施工。

四、主要管理人员配备

主要投入的管理人员汇总表

五、施工人员及主要机械配备

投入主要劳动力表

本工程计划投入的主要机械设备见下表:

注:以上机具作初步计划,根据现场实际需要由甲乙双方商定再作调整,保证按质按量完成任务。

第五章施工进度计划

1、本工程基坑土方开挖与边坡修整等紧密配合分层交叉流水施工,土石方挖土工期计划基坑35 天完成。(冻土破碎挖出10天、挖至-4。00m 3天、降水10天、挖至-7.60m 机械人工18天)。

2、基于本工程的工期紧,施工过程中组织好施工队进行合理的流水施工。

3、根据本工程的实际情况,调配性能优越的施工机械和具有丰富施工经验的队伍进场施工。

施工工艺

二、施工工艺

确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底

1、开挖顺序

严格按本方案的施工部署开挖顺序时行。

2、坡度的确定:

表1:各类土的挖方边坡坡度

3)使用时间较长的临时性挖方边坡坡度,应根据工程地质和边坡高度,

结合当地同类上体的稳定坡度值确定。如地质条件好,土(岩)质较均匀,高度

在10m 以内的临时性挖方边坡坡度应按表2确定:

表2:各类土的挖方边坡坡度

4)挖方经过不同类别上(岩)层或深度其边坡可做成折线形或台阶形。

5)城市挖方因邻近建筑物限制,而采用护坡桩时,可以不放坡,但要有护坡桩的施工方案。

3、开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。

1)采用推土机开挖大型基坑(槽)时,一般应从两端或顶端开始(纵向)推土,把土推向中部或顶端,暂时堆积,然后再核向将土推离基坑(槽)的两侧。

2)采用铲运机开挖大型基坑(槽)时,应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖,但每层的中心线地段应比两边稍高一些,以防积水。

3)采用反铲机开挖基坑(槽)或管沟时,其施工方法有两种;

①端头挖土法:挖上机从基坑(槽)或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖上机的两恻装运土。

②侧向挖上法:挖上机一面沿着基坑(槽)或管沟的一侧移动,自卸汽车在另一恻装运土。

4)挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)或管沟深度的1/2。

4、土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,以利泄水。

1)在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m 时,根据上质变化憎况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。

2)开挖基坑(槽)和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。

暂留土层:挖土机用反铲挖上时,为30cm 左右为宜。

3)在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

5、修帮和清底。在距糟底设计标高50cm 槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留上层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。

1)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

2)开挖基坑(槽)的上方,土方运至土方指定场地,厂区内不得存有残土,带回填时按设计要求购置回填土。

6、冬季施工:

1)土方开挖在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。2)采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。

3)开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松上。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结破坏。

三、基坑降水、排水

降水、排水按合同要求由业主自行解决。

四、土方开挖顺序及相关技术措施

1、基坑支护施工顺序:

顶部土方开挖及放坡开挖段的土方施工密切配合,施工时应平面上分段、竖向分层进行流水作业。竖向分层深度即为每层相临边坡施工段之间应交错施工。后方可进行该段边坡的土方开挖。出土口、坑内便道及出土车道设置由现场及业主复核后确定。

2、土方开挖流程

3、开挖施工方案

①本工程土方量约24000m3,暂定土方开挖约为40d ,冻土层约至10天,冻土工程

量约4700m3降水约至10天,剩余土方约至20天。我司现场实际投入2台反铲挖掘机施工,2台破碎锤。

②土方开挖的总体原则:其开挖的顺序方法必须与设计要求一致,,分层分段,严禁超挖的原则。

③、基坑深度约7.3m,每层平挖深度控制在2m以内。同时,必须配合边坡施工。土方开挖深度由上至下,需分段分台阶开挖。每层之间按具体以土质情况进行放坡。放坡的坡度必须确保安全。各种土质的坡度为:素填土1:1;中砂1:;粉砂1:;淤泥;强风化岩1:;

④、挖至基坑底标高时应即组织人员找平,垫层施工、避免积水或裸露时间长造成

坑底土方软化或受冻,要及时覆盖。

4、基坑开挖前的装备工作

①修筑施工场地范围内运输道及围栏。

②根据基坑监测设计方案,作好各种不同类型的测点布置并测得各测点的初始数据。

③了解运距和数量,或运至业主指定的蓄土场,以便将来回填。

5、土方开挖方法

①基坑土石方按“竖向分层,勾机挖掘,坑内归堆,勾机台阶接力装载,汽车外运的方法。第一层土采用破碎锤破碎。勾机直接挖掘装载,采用退挖法施工,第二层土方采用台阶式反铲挖掘机接力开挖出土的方法。最后土方出土采用预留土堆作为中间传接点,利用长臂挖掘机或汽车吊传递出土。

②大部分土方采用反铲接力开挖,直接将士方转至地表,由自卸汽车装卸,由于施工场地狭窄,所挖土方随挖随出,不在现场堆放。采用长臂的反铲挖掘机开挖,基坑开挖共计划配备2台挖土机。

6、开挖技术措施

①基坑开挖时应特别注意预留200~300 厚的土方用人工清除。

②开挖过程中,加强观察和监测工作,以便发现安全隐患,通过监测反馈及时调整施工方案,利用监测资料进行信息化动态施工。

③在基坑开挖过程中遇不同土(岩)层面,及时报驻地监理、业主确认并做好记录、绘制施工工程地质索描图。

④当开挖土层与设计不符时,及时通知设计、监理。

⑤严格控制基底的开挖标高,避免超挖,设计基底标高以上20cm 土层,采用人工执平,以免破坏地基整体性,对超挖部分,采用素砼回填,基坑开挖完成后及时浇筑砼垫层。

⑥夜间施工时有足够的照明,同时加强开挖现场的管理,设专人指挥挖掘机作业。

第六章施工质量保证措施

一、质量标准

1、保证项目:

柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

2、允许偏差项目,见表3。

表3:土方工程的挖方和场地平整允许偏差值表

二、成品保护

1、对已完成的各种桩体、基坑内结构顶撑及护坡等成品做好保护,每层开挖时做好基坑内桩体的放线标识,开挖时派专人跟踪,定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土方时不得撞碰,也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。

2、土方开挖时,应防止邻近建筑物或构筑物,道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。

3、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行上方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。

三、应注意的质量问题

1、基底超挖:开挖基坑(槽)管沟不得超过基底标高。如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。

2、基底未保护:基坑(糟)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm 土层不挖,待做基础时再挖。

3、施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。

4、施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5m 以上推铲土;挖土机一般需要在地下水位0.8m 以上挖土,以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的倍。

5、开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度。

6、雨季施工时,基槽、坑底应预留30cm 上层,在打混凝土垫层前再挖至没计标高。

第七章施工安全保证措施

一、安全生产目标

本工程范围大,分项项目多,土方开挖深度大,因此对施工安全应引起足够重视。本工程的安全生产目标:实现工程施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故;施工期间职工负伤率控制在‰以下。

二、安全生产管理原则

安全施工问题是关系到企业职工的幸福和经济利益,还涉及到许多社会问题,我们将一如既往地贯彻施工企业安全管理三大原则:

1、“预防为主、综合考虑”的原则

从施工开始就把人力、物力综合加以考虑,防患于蔚然,着眼于事先控制,特别是交通的安全,要有专门人员负责指挥行车,并要相应地设置安全设备和必要的安全设施。

2、“安全管理贯穿项目施工全过程”的原则

现场开工前要做充分的调查研究,针对现场的实际情况,对施工中可能出现的安全问题、不安全因素加以认真分析,制定相应的施工方案,采取正确的对策措施。

3、“全员管理,安全第一”的原则

树立安全第一的思想,“生产必须安全、安全促进生产”。在整个安全管理中,使全体参与施工的人员自觉地共同努力,保证安全施工。

4、健全安全生产责任制:明确各管理人员、施工技术人员和生产工人在本工程中的安全责任。健全安全生产管理制度。

5、强化安全教育:坚持“三级安全教育”,规范“三级安全交底”制度,施工中坚持“班组安全活动”制度。

三、土方施工安全措施

1、挖土方应由上而下分层进行,禁止采用挖空底脚的方法。人工挖基坑槽时,应根据土壤性质、湿度及挖掘深度等因素,设置安全边线或土壁支撑,在沟、坑侧边堆积泥土、材料,至少距离坑边80cm,高度不超过1.5m,对边坡和支撑应随时检查。

2、土壁支撑宜选用松木和杉木,不宜采用质脆的杂木。

3、发现支撑变形应及时加固,加固办法是打紧受力较小部分的木楔或增加立木及横撑木等。如换支撑时,应先加新撑,后拆旧撑。拆除垂直支撑时应按立木或直衬板分段逐步进行。拆除下一段并经回填夯实后再拆上一段。拆除支撑时应由工程技术人员在场指导。

4、开挖基础、基坑。深度超过1.5m,不加支撑时,应按土质和深度放坡。不放坡时应采取支撑措施。

5、基坑开挖时,两个操作间距应大于2.5m,挖土方不得在巨石的边坡下或贴近未加固的危楼基脚下进行。

6、土坡的保护:

重物距坑槽边的安全距离

工期较长的工程,为保护坡度的稳定,可用五彩布罩面保护。

7、上下基坑应先挖好阶梯,铺设防滑物或支撑靠梯。

8、机械吊运泥土时,应检查工具,绳长是否牢靠。吊钩下不得有人。卸土堆应尽量离开坑边,以免造成塌方。

9、大量土方回填,必须根据砖墙等结构坚固程度,确定回填时间、数量。

10、当采用自卸车运土方时,其道路宽度不少于下列规定:

单车道和循环车道宽度3.5m

双车道宽度7m

单车道会车处宽度不小于7m,长度不小于10m

载重汽车的弯道半径,一般应该不小于15m,特殊情况应该不小于10m

11、拆除固壁支撑时,应按回填顺序,从下而上逐步拆除。

12、工地上的沟坑应设有防护,跨过沟槽的道路应有渡桥,渡桥应有牢固的桥板和扶手拉杆,夜间有灯火照明。

13、使用机械挖土前,应先发出信号,在挖土机推杆旋转范围内,不许进行其他工作。挖掘机装土时,汽车驾驶员必须离开驾驶室,车上不得有人装土。

14、推土机推土时,禁止驶至边坡和山坡边缘,以防下滑翻车。推土机上坡推土的最大坡度不得大于25,下坡时不能超过35。

四、用电安全保证措施

1、所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备性能,用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

2、配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色(标),统一编号;其安装形式、内设必须符合有关规定;箱内电器可靠、完好、选型、定值符合规定并标明用途。

3、现场内支搭架空线路的线杆底部要牢固,不得倾斜下沉,与临近建筑应有一定安全距离,且必须采用绝缘导线,不得成束架空敷设,达不到要求必须采取有效保护措施。

4、所有电路均采用三相五线制,所有电器设备及金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

5、施工现场所有用电设备必须按规定设置漏电保护装置,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,并成立专人小组进行定期检查,发现问题立即加以解决。

五、机械安全保证措施

1、各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤人。

2、机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体是否有异常振动及发出异响,出现问题及时停电关机处理,不得擅离职守、隐瞒不报。

3、机械安装其基础必须平衡、牢固,机体的锚固、支撑措施齐全,固定机械不得使用临时支撑,高大机械在多风季节应设缆风绳。

4、各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪音工作棚,机械设备附近设标志牌,并在操作位置附近悬挂使用规则牌。

5、小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合,相互保持安全距离。

六、电(气)焊作业安全保证措施

1、保证各类电焊机的机壳有良好的接地保护,对于露天操作的电源机械应该用遮盖物遮盖,防止漏电现象。

2、电焊钳要有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

3、在狭小的场地或金属管架上作业时,要用绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

4、如有人触电时,禁止用手拉触电人,应立即切断电源,如触电者已处于昏迷状态,应立即进行人工呼吸,并送医院抢救。

七、冬季施工安全保证措施

1、向气象部门搜集本地区历年来的气象资料,根据资料合理安排施工生产,尽量避免在雪天、气温低进行影响工程质量的分部分项工程的施工。

2、派专人监听天气预报,冬季施工时,加强对质量和安全等主要施工指标的监控。

3、挖土施工前,坡顶设截水沟,坡面用彩条布防护,及时截住坡面雪、雨水,将其顺坡排向基底排水沟再往外抽出基坑。

4、基坑开挖施工过程中,坑内、坑外排水很关键,砌筑坑顶排水沟和集水坑,土方开挖至坑底后,砌筑好坑底排水沟,形成一个完好的排水系统,施工过程中经常疏通排水沟,清理集水坑内沉渣,保证施工过程排水顺畅。

5、工地应配备有足够数量的排水泵,以便将水抽排到排水沟。

6、雪、雨天安排专人值班,负责检查工地防雪、雨措施,负责抽水和清雪,雪、雨天出现的险情。

7、主要作业设备要搭设活动防雪、雨设施。

8、暴雨、雪过后要检查所有电动设备。

八、环境保护措施

1、场地污水排放

①工地排水实行雨水、污水分流排放制规定。污水在对外排放前,均先在沉淀池处理后,才能排放。

②清理作业面和钻孔弃渣使用专用的车辆外运。

③施工中按雨水、污水分开处理方案,妥善保护各种排水系统,并派专人检查保护措施的可靠性。

2、弃土外运

①场地出入口部位设洗车台,进出场车辆必须冲洗干净后放行。

②落实场地清洁责任制,工地弃土、废渣和垃圾及时外运,不准在工地内堆放。

③装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土车辆应采取有效措施,确保行驶途中不污染道路和环境。

④装卸有粉尘的材料时,应洒水湿润,减少粉尘对周围环境的污染。

3、施工降噪

①采取有效措施降低噪音,如噪音可能超过限值,应通报有关各方,协调好各方关系。

②有噪音的施工作业,应尽量在白天进行。

4、其它环保措施

遵守国家和地方有关环境保护的法令,在合同规定的施工界限之外的植物、树木尽力维持原状,严防有害物质污染工地。及时清理施工现场垃圾,不得在场内焚烧垃圾,保持施工区周围的环境卫生。

九、基坑临边安全防护措施

沿基坑四周边线设置防护栏杆,栏杆高度1.2m,立杆、横杆均采用Φ48钢管搭设,立杆埋进地面200mm,满挂安全网封闭。根据挖土的进深在基坑南北两侧设置人员上下斜道,斜道均采用采用Φ48钢管搭设。

第八章施工监测及应急措施

一、施工监测

1、安全监测工作应采取有效的安全监测措施,在基坑挖孔桩压顶梁顶部设置位移监测点,喷锚网施工完第一层后立即在基坑边线上布设位移监测点,按20~25米的间距设置;

2、本基坑工程基坑最大水平位移不得超过30mm;

3、水平位移预警值:累计位移15mm,昼夜位移速率3mm;

4、检测频率

①土方开挖时,每天一次;

②地下室结构施工期间每两周通报一次,如接近警戒值时则随时通报,并改为以后每天一次;

5.地下室完成至±前,基坑安全工作应列入工程管理的主要任务范畴,现场必须制定应急安全措施并配备足够的抢险加固材料。

二、应急措施

1、支护墙的渗水与漏水

在基坑开挖过程中,一旦出现渗水或漏水应及时处理,常用的方法有:

①对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境的情况,可采用坑底设沟排水的方法。

②对渗水量较大,但没有泥砂排出、造成施工困难,而对周围影响不大的情况,可采用“引流—修补”方法。即在渗漏较严重的部位先在支护墙上水平(略向上)打入一根钢管,内径20~30mm,使其穿透支护墙体进入墙背土体内,由此将水从该管引出,而后将管边支护墙的薄弱处用防水混凝土或砂浆修补封堵,待修补的混凝土或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时,按上面方法再进行“引流—修补”。如果引流的水为清水,周边环境较简单或出水量不大,则不作修补也行,只需将引入基坑的水设法排出。

③对渗、漏水量很大的情况,应查明原因,采取相应的措施:

如漏水位置离地面不深处,可将支护墙背开挖至漏水位置下500~1000mm,在支护墙后用密实的混凝土进行封堵。如漏水位置埋深较大,则可在墙后采用压密注浆方法,浆液中应掺入水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆应注意对支护墙会产生一定压力,有时会引起支护墙向坑内较大的侧向位移,必要时应在坑内局部回填土后进行,待注浆达到止水效果后再重新开挖。

如现场条件许可,还可在坑外增设井点降水,以降低水位、减小水头压力。

2、侧向位移过大、墙背沉陷

基坑开挖后,支护结构发生一定的位移是正常的,但如位移过大,或位移发展过快,则往往会造成较严重的后果。首先应做好位移的监测,绘制位移——时间曲线,掌握发展趋势。一般在开挖后1~2d内位移发展迅速,来势较猛,以后7d内仍会有所发展,但位移增长速率明显下降。如果位移超过估计值不太多,以后又趋于稳定,一般不必采取特殊措施,但应注意尽量减小坑边堆载,严禁动荷载作用于支护墙或坑边区域;加快

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

基坑土方开挖施工方案41307

西安利君生物制药基地 建设项目综合楼 土 方 开 挖 施 工 方 案 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ 西安市户县建筑工程总公司 利君综合楼项目部 2016年7月30日 一、编制依据: 1、结构施工图纸;

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)。 二、工程概况: 本工程为西安利君生物制药基地建设项目综合楼,建设地点位于户县丰五路,总建筑面积15189.09 m2,地下一层;地上十二层,地下层设电梯机房、水箱间及锅炉房等;建筑高度为41.55m,建筑结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7.5度,耐火等级为一级。本工程地下层层高为5.1m;一至十二层层高为36.45m;工程设计建筑耐久年限为50年。 三、施工组织: 本工程基础为桩基承台基础,基础开挖至-6.97m、首层开挖至-6m,(开挖前场平-2.119m),实际开挖深度约为3.88m,待桩基础完成后再次开挖,工程±0.000相当的绝对标高为409.45。根据现场情况,拟采用反铲式挖土机进行整体开挖,开挖时由南向北进行施工开挖,开挖长度为62.8米,宽度为40米,坡比为1:0.5,以便做排水明沟和埋设轴线龙门桩。如有特殊情况再加大放坡。根据设计基底标高以及施工范围内的土方平衡严格控制其土方的超挖与少挖,把基础回填的土方堆放场地内,其余多的土方采用泥头车外运出去。为方便施工,在基槽开挖期间,测量人员密切配合,随时施测基坑边线及基底标高,确保土方到位和不超挖,预留20cm待人工清理,防止挖机撞击管桩与扰动基底持力层。在深基坑旁挖设集水井,井内集水用泥浆泵抽至周围排水沟。在基坑四周用红白花钢管扎栏杆一圈做安全围护,以防行人跌入坑内,基础工程施工期间,扎路架供人员上下作业。大开挖土方6天完成,基坑基槽1天完成。基坑排水采用明沟排水、集水坑积水、预备潜水泵抽水,保证基坑底部无明水,以防基坑被水浸泡,基坑上部砌筑截水挡墙,开挖截水沟。 挖土机开挖至桩顶面设计标高上0.5m,向上20cm处后,人工开挖余土,开挖的土方就近堆放于基坑内的空地,以便于以后的基坑回填。多余的土方采用泥头车外运出去。 机械开挖时,人工跟进清理基坑底及边坡、开挖排水沟。基坑开挖后,安排专人负责排水。 四、施工要点:

土方工程及基坑施工方案

绿都花园酒店工程 土方工程及基坑施工方案 建设单位:德惠市融元房地产开发有限公司 监理单位:大庆高新区工程建设监理咨询有限公司 施工单位:吉林省惠德建工集团有限公司 编制日期:年月日 编制人: 一、土方开挖方案 本工程基坑开挖深度6.6米,场地平坦。根据地质勘察报告说明,土质为粉质粘土。再西侧相临德惠市植物园,基坑边缘离此建筑距离小于5米,此段支护须特殊处理,其他几侧均为道路,支护可按常规方式进行。此工程地下水位主要受松花水涨落及大气影响,根据区域水文地质资料,地下水升降变幅大,所以在基坑开挖时还要有有效的降水措施。 1. 准备工作:土方工程采用两台挖土机,配合自卸汽车运土。基坑开挖前应与建设单位索要地下管线电缆等走向图,并进行会签以免在挖掘过程中损坏地下其他设施。挖掘过程中如发现有化石有价文物等马上停止施工,立即通知建设单位及有关部门,按甲方的指示处理。 2. 放坡处理:该工程土方开挖采用挖掘机进行开挖,根据现场的实际情况,如果放坡能满足要求,尽量采用放坡的方法,不采用支护措施。开挖时按1:0.35放坡(见附图),基坑边1米范围内不得堆放残土及其他东西,在基槽周边围以土坝挡水,防止地面水流入基槽内,基坑边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时应与基坑边缘保持1米以上距离,以保证边坡稳定。 3. 标高控制:在土方开挖过程中测量人员应跟班作业,控制好标高。先采取先粗后精地控制,人工清坑时采用精确控制,把标高用小木桩固定在基坑上,严格控制标高,决不允许超挖。基坑清理到位后报请有关部门进行验槽,验槽合格后方可进行桩的施工。 4. 坑底处理:挖土时要边挖边检查坑底宽度及坡度,不够时应及时修整,并随时用袋子装土在坑底边堆码1.5米高对基坑进行维护,至设计标高在统一进行修清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过1.5厘米。 5. 基坑排水:当渗水量较大时,为减少排水复杂性,可在坑外距坑边3-6米,或在基坑内部深基部位开挖大型深排水沟,沟底至少在基坑最底面0.5-1米处,使地下水汇集到集水井内,用水泵连续抽水,排到施工场地以外,以保证基坑干燥。 6. 质量标准: ⑴.基坑基槽和管沟基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。 ⑵.允许偏差: 标高 +0mm -50mm 长度宽度 -0mm 边坡偏陡不允许 7. 安全措施: (1).进入施工现场的所有操作人员必须进行安全教育使全体施工人员在思想上真正树立起“安全第一“意识。 (2).进入施工现场必须戴安全帽。 (3).基础挖土为坑下作业,基坑上人员不得向坑内扔任何东西,防止坠落伤人。 (4).现场用电要有专人管理,不得随便拉接,防止触电事故发生。

市政工程深基坑开挖专项方案

市政工程深基坑开挖专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、计划工期 (1) 四、沟槽开挖施工安全风险分析 (1) 五、沟槽开专项施工方案 (2) 六、沟槽开挖施工应急救援预案 (10)

雨、污水工程沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、编制依据 1、建设工程《招标文件》、雨、污水工程《施工图纸》等文件。 2、公司现有可投入工程的施工技术力量和机械设备。 3、现行的《城镇道路工程施工质量与验收规范》、《给水排水管道施工质量与验收规范》、《砌体工程施工及验收规范》、《工程测量规范》GB50026- 、《建筑施工安全检查标准》JGJ33-、《建筑施工安全检查标准》JGJ55- 等。 4、公司以往工程施工经验积累。 三、计划工期 计划工期:。 四、沟槽开挖施工安全风险分析 根据设计文件,本工程雨水管道的埋深在XX-XXm之间,污水管道的埋深在XX-XXm之间。现场土质稳定,在雨污水沟槽开挖

时,主要存在的风险有: 1、沟槽坡顶的坍塌、槽边土的剥落和槽边土的整体滑坡; 2、沟槽开挖导致周围地基土体的变形,对相邻的电线杆、建筑物及地下管网产生影响; 3、沟槽开挖后,施工时临边作业易造成高处坠落; 4、沟槽开挖进行施工降水时,造成地面及周边建筑或设施因地基不均匀沉降而倾斜、开裂,倒塌等意外。 五、沟槽开专项施工方案 1、根据本项目所处地段土质情况,对于深度超过4m的沟槽,采用预留台阶并适当放大坡比的大开挖法,同时增加沟槽两侧堆载至沟槽中心的距离,控制堆土高度等方式,将沟槽两侧土体自重及其它荷载控制在合理安全范围内,以达到沟槽开挖施工安全的目的,具体做法如下: 根据挖掘机的正常开挖深度、沟槽设计深度及土质情况,确定台阶预留在距设计沟底4m的位置,台阶预留宽度控制在 1.5m 左右,上下层沟槽坡比按1:0.5的坡比范围进行控制,根据现场土质情况进行调节。台阶开挖法断面示意图

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

基坑土方开挖施工工艺

5.6 基坑土方开挖施工工艺 根据总体施工顺序,土方开挖分区分段开挖,详见附图 1.基坑设计深度 本基坑设计分成12个不同深度的区域,基本设计深度考虑局部深度及坑底排水沟深度影响,尺寸有限且相距较大的承台对基坑的影响一般不考虑,但对尺寸较大或相距较密的承台,设计深度考虑到承台垫层底。 2.地下室周边环境条件 场地位于南宁市北湖路和明秀路交叉口,属邕江Ⅱ级阶地地貌。部分场地原为味精厂,既有建筑物部分拆除,局部尚未拆除,现状地面高程为73.83m~76.66m,场地较平坦。无不良地貌现象。场地西侧为北湖路,南侧为二期用地和明秀东路,东侧和北侧为小区建筑,西北侧为废弃厂房。 地下管线资料:根据场地周边管线调查,西侧北湖路慢车道下埋设有雨水管和通信光缆,人行道下埋设有燃气管道,明秀东路人行道下埋设有供水管和高压电缆沟,慢车道下埋设有污水管。 3.管理目标 (1)实施目标 结合本工程特点和我公司在基坑工程、边坡工程等方面的施工经验,发挥人才优势和科学经营管理手段、设备优势,科学地组织各个专业的施工和各工种的交叉作业,统筹安排,精心组织,严格履行合同,并确保实现如下目标:

1、工期目标 根据投标文件要求的工作日,在充分分析本工程难度、施工条件、我司施工设备、人力资源、施工管理优势的前提下,经研究,认为我司完成基坑支护、土方开挖的总工期为120天。 2、安全施工目标 采取有效安全措施,杜绝重大安全事故,要求全体员工提高安全意识,尽量避免现场各种事故发生。 3、文明施工目标 确保文明施工,达到“文明施工”标准 4、过程控制目标 运用施工进度网络计划图进行施工组织管理和工程质量、进度控制,确保成功。 (2)服务目标 信守合同,严格履行合同条款;认真协调与各有关方面的关系;虚心接受建设单位和质检单位、监理单位等有关部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理与监督;做好工程回访及维修工作。 4.施工准备 (1)准备要求 1、组织施工管理人员深入现场踏勘,进一步了解现场的自然环境条件、供水供电情况、施工条件、交通情况。 2、组织参加本工程的领导和技术管理人员进行专题讨论,并进行纵向和横向分解,优化施工方案,科学地、有计划地、合理地组织

深基坑开挖施工方案(新)

桥涵深基坑专项方案 一、工程概况 1.1、工程简介 本桥为四号桥梁位于K2+428.09处,规划河槽位底宽12米,顶宽35米梯形河槽。新建桥梁采用3孔8+16+8米“双飞燕式”连续实腹拱桥,桥梁全宽8米,基础采用桩基础。 1.2、工程地质、水文、气象条件 根据江苏省地质工程勘察院济西国家湿地公园一级园路工程工程地质勘察报告,济西国家湿地公园桥梁工程位于济南市槐荫区,属于前倾斜平原与黄河平原交汇地带。桥址区范围内现陆域地面高程一般29.18-33.36m;河面现状水位为24.05-28.56,水深一般2-4.0m。据1960-2004年降水资料,区内多年平均降雨量669.30mm,年最大降雨量1283.40mm(1973年),年降雨量多集中在6-8月份,占全年降雨量的65%。 1.3、工程特点及施工条件 1.3.1、本工程施工难点分析 1)、地下水位较高,为桥梁工程施工带来较大的难度,施工中如何做好降、排水工作将直接影响工程质量及工期。

2)、本工程建设规模较大,在施工过程中必须根据设计及施工要求设置好监测点, 做好信息化施工。 二、编制依据、编制原则 2.1编制依据 (1)施工设计图和招投标相关文件 (2)铁路桥涵工程施工技术指南、质量验收标准、安全规范、相关的标准图和参考图等相应规范 (3)现场实际地形地貌情况、周围人文环境 (4)施工机械和人员配置等 2.2编制原则 (1)确保桥涵基础施工的安全 (2)积累资料,作为以后设计、施工参考。 三、施工部署 3.1、人员组织机构 为保证桥涵深基坑施工质量和进度,我项目部成立了施工领导组: 项目经理:苏洪彬对工程总体负责 技术负责人:邵友建负责工程总体的技术问题 施工负责人:侯希青负责现场施工

基坑土方开挖施工方案

中信香水湾项目-酒店工程 土方开挖工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:海南金盛建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第1章施工方案编制说明 (1) 第2章工程概况及土方挖土设计 (1) 第3章施工组织部署 (2) 第4章施工方案 (6) 第5章质量保证体系及措施 (14) 第6章雨季施工措施 (16) 第7章地下管线及其他地上地下设施的保护措施 (16) 第8章安全文明管理目标及施工措施 (17) 第9章减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (19)

第1章施工方案编制说明 1.1 施工方案编制依据 1、岩土工程勘察报告; 2、建筑、结构设计图纸等资料; 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 4、其他相关资料。 1.2 施工方案编制原则 1、充分按照设计图纸,严格执行技术规范和标准; 2、实事求是,突出重点,施工组织实际可行; 3、严格执行本公司的质量管理体系; 4、推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效的目的。 第2章工程概况及土方挖土设计 2.1 工程概况 (一)基本概况 1.工程名称:中信香水湾项目-酒店工程 2.场地位置:位于海南陵水黎族自治县香水湾 3.建设单位:海南弘海旅业有限公司 4.设计单位:上海新外建工程设计与顾问有限公司 5.本工程主体结构概况 由海南弘海旅业有限公司投资兴建的“中信.香水湾项目-酒店”项目,建设用地面积35127.296平方米,总建筑面积为51519平方米,其中地上建筑

面积37954平方米,地下建筑面积13565平方米。地上建筑包括:12层高四星级酒店及12层高公寓式酒店、1层会议中心。 (二) 基坑规模 1.基坑面积约:35127.296㎡。 2.基坑挖深:基坑开挖深度约为 m, 3.挖土方量:约 m3。 2.2 工程地质、水文地质条件 工程地质详见:岩土工程详细勘察报告 第3章施工组织部署 为确保质量目标、安全文明现场管理目标,完成本工程建设任务,将从施工组织、施工管理、技术管理、质量管理和安全管理等方面进行保证,在财力、物力和人力等方面投入向本工程倾斜。经分析研究,特作如下部署: 3.1施工程序 1.准备工作 立即组织有关人员进驻现场,先行做好内业和外业各项准备工作,以保证工程如期正式开工,并有条不紊地开展工作。 2.遵守基建程序,合理安排施工工序流程 总体施工顺序安排如下:土方分层分段开挖施工,由于现场条件限制,所有挖土土方均外运至业主指定处堆放,但完成±0。00以下结构工程时确保混泥土强度再将土方内运回填。 3.2基坑土方开挖施工机械与劳动力计划 根据施工安排,劳动力在各个施工阶段不很均衡,均采取混合作业的形

基坑土方工程施工方案新

XXX民族医院 基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案 xxxx建筑工程有限公司

、工程概述 本项目为XXX民族医院,地处四川省XXXXX:新建总建筑面积3200 平方米,门诊综合楼建筑层数为4层,建筑高度为15. 15米,建筑而 积为2640平方米,占地面积693. 55平方米;制剂室:建筑层数为1 层,建筑高度为6.1米,基底而积为400.81平方米。 计划工期:300 R历天。 编制依据: 1.由业主提供的图纸; 2.泸定县民族医院工程施工组织设计; 3.结合现场实际情况及施工需要。 施工准备: 1主要机具: 1. 1挖土机械有:挖土机二台;运输土方汽车10台。 1.2 一般机具有.铁锹(尖.平头两种)、手推车、小口线或广线和钢卷尺以及水准仪、全站仪等。 2作业条件: 2.1 土方开挖前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕并进

行排水。 2.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线、标准水平桩 及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明 并要 合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 施工机械进入现场所经过的道路和卸车设施等,应事先经 土方机械,根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与 厚度、总工程量和工期综合考虑,选用二台挖土机,10台汽车对土方 进行外运至工地外弃土堆场,距离3000ni 左右。 2. 6在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等, 配备人工进行清理。 2.7熟悉图纸,做好技术交底。 三、操作工艺: 结合XXX 民族医院项目工程基础平?图,因此确定独立柱基坑为 机械满堂大揭盖开挖方案。 工艺流程: (1)坡度的确定: 深度不超过下列数值时,可不放坡、不加支撐。 2. 3 2.4 过检查, 必要时要进行加固或加宽等准备工作。 2. 5 1)在天然湿度的土壤中, 开挖基础坑(槽)和管沟时,当挖土

5米深基坑土方施工组织设计

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:

目录目录2 第一章编制依据3 第二章工程概况3 一、整体工程概况3 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件5 一、工程地质情况5 二、水文地质情况错误!未定义书签。 第四章工程施工的重点与难点5 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点7 第五章施工部署7 一、施工顺序7 二、主要管理人员配备8 三、施工人员及主要机械配备8 第六章施工进度计划9 第七章施工工艺9 一、施工工艺9 二、基坑降水、排水11 三、土方开挖顺序及相关技术措施11 第八章施工质量保证措施14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题15 第九章施工安全保证措施15 一、安全生产目标15 二、安全生产管理原则15 三、土方施工安全措施16 四、用电安全保证措施17 五、机械安全保证措施17 六、电(气)焊作业安全保证措施18 七、雨天施工安全保证措施18 八、环境保护措施19 九、基坑临边安全防护措施19 第十章施工监测及应急措施19 一、施工监测19 二、应急措施20

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、 24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施: 1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为1.00~1.25,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。

基坑土方开挖施工组织设计方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况: 本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。 本工程号房桩基础采用250*250与300*300预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为2.6m,集水坑基坑为23#、24#、36#、37#号房基础底标高2.05m,25#、35#号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房±0.00相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房±0.00相当于绝对标高4.300,32#号房±0.00相当于绝对标高4.850m。 本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。 本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则上全部外运出现场。 本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定) 二、施工部署: 25#、35#号房土方开挖时间:2004年12月26日—28日;工期3天。 其余号房的土方开挖待施工的进度再定。

土方开挖与基坑工程施工方案

土方开挖与基坑工程施工方案 土方开挖及基坑施工方案 施工测量 1.1测量技术依据 《工程测量规范》 GB50026-2007 1.2测量方法 本工程占地面积大、工程规模大,工艺设备安装要求高,测量控制工作显得尤为重要。在测量工作中,我们将全面实行数字化测量控制技术,确保施工进度和施工精度。 根据总体施工部署及相关技术规范要求,针对本工程结构体系的特点将对重点部位采取以下措施: 1)首级平面控制网建立:测设一条附合导线,特殊条件采用极坐标与交会测量相结合,GPS校核。使用徕卡GX1230 GPS、TCA1800全站仪。 2)首级高程控制网建立:测设国家高等附合水准路线,使用ZeissDini10电子水准仪。 3)建筑平面及高程控制:轴线:方向线交会法;高程:钢尺与水准尺联合测量法。使用电子经纬仪、NA2水平仪及50m钢尺。 1.3平面放样测量 开挖线放样首先根据轴线控制桩投测出控制轴线,然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒出白灰线作为标志。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基槽边线和开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。 1.4测量要求

当每一层平面或每一施工段测量工作完成后,必须进行自检,自检合格后及时填写每层土层放线记录表、施工测量放线报验表报监理验线,验线合格后,进行下一步施工; 1.5地下结构施工中的标高控制 1)基坑标高点的引测 以现场高程控制点为依据,采用NA2水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线,将高程引测到基坑施工面上。标高点用红油漆标注在基坑侧面上,并标明标高数据; 2)土方开挖标高控制 在土方开挖即将挖到设计底标高时,测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,用NA2水准仪抄测出挖土标高,并撒出白灰点指导清土人员按标高清土。 8.2土方开挖 8.2.1 施工工艺流程 定位放线?土方开挖?边坡修整?人工清底?挖、砌排水沟、井?基坑验槽?浇筑垫层本工程由于基坑深度不一,轴距较近,部分深基础土方开挖放坡后,基础与基础之间土方基本挖除,拟采取-4.5m以内柱基采取1:1单个放坡开挖方式,- 4.5m~-7.7m范围内柱基首先按1:1坡比放坡开挖至-4.5m,沿轴列线通长开槽,完成后挖机进入基槽按1:0.75坡比内逐一开挖单个柱基至设计标高(遇承台间有高低差的,适当修破开挖)。 2 4 5

深基坑土方开挖施工方案

北京华联购物市场工程 深基坑土方开挖施工方案 编制人:_____________ 审核人:_____________ 审批人:_____________ 北京华联太原胜利购物市场工程项目部 二O一三年九月

目录 一、综合说明 1、工程概况 2、编制依据 3、总体施工部署 二、土方开挖施工 1、施工准备 2、开挖方法 3、确保工程质量的技术组织措施 4、确保安全生产的技术组织措施 5、确保文明施工的技术组织措施 6、确保工期的技术组织措施 7、减少噪音、降低环境污染技术措施 8、地上、地下管线及道路的保护措施 9、与其他施工队伍友好配合措施 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工 12、临边安全围护 三、基坑安全监测方案 四、雨季施工方案 五、应急预案

一、综合说明 1、编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:山西省建筑设计院设计的基坑支护图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、国家法律、法规、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》其 它法律、行政法规。 2、现行国家有关建筑工程规范、标准和规程 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 4、《工程测量规范》(GB50026—2007) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ∕T111-98) 7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 8、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497) 9、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 10、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 12、《北京华联太原胜利购物市场总平面图、地下平面图、剖面图》 13、《北京华联太原胜利购物市场岩土工程勘察报告》 14、两次专家论证意见 15、质量管理体系文件、质量保证手册、程序文件 16、施工现场及周围环境调查记录 2、工程概况 工程名称:北京华联胜利购物市场工程 建设单位:山西华联购物中心有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:山西省建设监理有限公司 施工单位:山西省第五建筑工程公司 北京华联太原胜利购物市场位于太原市解放北路75号,建筑物为地下三层、

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

土方工程与基坑支护施工方案

3#楼土方开挖与基坑支护施工方案 一、编制依据 1、四川农大都江堰分校灾后重建教职工安居房工程的施工招标文件 2、国家和行业施工验收规范、规程、标准以及省市关于建筑施工管理等有关方面的规定。 3、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 5、施工现场具体情况 二、工程概况 工程名称:川农分校C-17-7地块教职工住房原址重建1标段 1、设计概况: 本工程位于都江堰市。系砖混结构,六层建筑,总高度:19.95m,。层高3m,总建筑面积:2454.72㎡,根据设计图纸提供的±0.000标高,土方开挖平均深度为3.5m--6m,开挖难度较大。 2、场地地质概况: 根据勘察报告,拟建场地地貌单元属成都冲洪积平原岷江水系Ⅱ级阶地。该场地区域地质构造稳定,无不良地质作用,并且在原有建筑物基础内修建新建筑物。场地上覆第四系人工填土,其下由第四系上更新河流冲洪积层成因的粉质粘土及卵石组成。其中粉质粘土厚为1.5m;稍密卵石层厚为0.5m。 3、水文地质概况: 场地地下水属第四系孔隙潜水类型,略具承压性,砂卵石层为主要含水层。随着深度增加,卵石层中粘粒含量增多,透水性逐渐减弱。处理深度范围内地下水无影响。 三、土方开挖方案 根据地勘报告显示,地面到持力层局部达到5m,与甲方协商并经地勘和设计单位同意,将由原来的CFG 桩处理地基改为开挖至持力层。 (一)、土方开挖方式: 1、本工程由于是住宅建筑,而基础设计为条形基础,故房屋轴线尺寸较小,在扣除基础宽度,基础工作面和放坡系数后,所剩余的土方量很少,为便于施工,本工程的土方开挖采用大开挖方式按1:1.25放坡挖到持力层(即-4.8m左右)。对于局部未到持力层的地方采用人工挖基槽的方式承台两边各加200mm

深基坑开挖施工方案

土方开挖工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间: 浙江华丰建设工程集团公司

目录 第一章方案编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (2) 第四章组织机构 (4) 第五章土方开挖方案 (4) 第六章组织协调管理及工期 (9) 第七章雨季施工措施 (9) 第八章应急措施及注意事项 (10) 第九章安全、文明施工及环保措施 (12)

第一章方案编制依据 1. 编制依据 1)X工程深基坑开挖及边坡支护设计施工图。 2)X工程深基坑工程地质详勘及物探报告。 3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。 2.本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案手续完备展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 第二章工程概况 第一节.基本概况 本工程位于武宁县沙田新区。 第二节.地质概况 根据地质勘查报告,该建筑地下土层从上往下依次为:人工杂填土,平均厚度4m;粉质黏土平均厚度2.5米,不均匀卵石层,平均1.8m厚,强风化板岩平均1.6厚。以下均为中风化板岩。本工程基础采用天然地基上的柱下独立基础加防水底板。持力层为灰色中风化砂岩。拟建场地内未见岩溶,土洞等不良地质作用,场地稳定性较好。 第三节.水文、气象情况 场地土质为杂填土,卵石层,强风化层及中风化层,地下水位较深,地下水丰富。根据水质简分析结果,场地地下水对钢筋砼结构不具腐蚀性。

第三章施工准备 第一节.施工前准备 对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;人工在基坑四周挖一条排水沟,进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 第二节.技术准备 1.根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作,及时联系确定好边坡支护单位。 2.熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,土层和地下水位情况,确定挖土深度和坡度,人员组织和安排,编制挖土施工方案和技术交底。 3.测量放线工作:根据给定的永久性坐标、水准点,按建筑物总平面和建筑红线要求,引测到现场。在建筑物周围,设置测量控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制的测量和校核。轴线控制网应避开建筑物、构筑物、机械操作运输线路,并设保护标志;在建筑物四角设置龙门板,其它控制轴线设置龙门桩,龙门板和龙门桩一般距基槽(坑)1.5~2.0m。并放出基槽(坑)上口和下口的灰线。 4.对参加施工人员进行详细的技术和安全文明施工交底。 第三节.材料、机具准备 1.雨期施工应准备防雨、排水、护坡用材料(如雨衣、塑料布、潜水泵等)。 2.机械:挖掘机、自卸汽车、水泵等。

基坑土方开挖施工方案59279

西安利君生物制药基地建设项目综合楼 土 方 开 挖 施 工 方 案 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ 西安市户县建筑工程总公司 利君综合楼项目部 2016年7月30日

一、编制依据: 1、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)。 二、工程概况: 本工程为西安利君生物制药基地建设项目综合楼,建设地点位于户县丰五路,总建筑面积m2,地下一层;地上十二层,地下层设电梯机房、水箱间及锅炉房等;建筑高度为,建筑结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为度,耐火等级为一级。本工程地下层层高为;一至十二层层高为;工程设计建筑耐久年限为50年。 三、施工组织: 本工程基础为桩基承台基础,基础开挖至、首层开挖至-6m,(开挖前场平),实际开挖深度约为,待桩基础完成后再次开挖,工程±相当的绝对标高为。根据现场情况,拟采用反铲式挖土机进行整体开挖,开挖时由南向北进行施工开挖,开挖长度为米,宽度为40米,坡比为1:,以便做排水明沟和埋设轴线龙门桩。如有特殊情况再加大放坡。根据设计基底标高以及施工范围内的土方平衡严格控制其土方的超挖与少挖,把基础回填的土方堆放场地内,其余多的土方采用泥头车外运出去。为方便施工,在基槽开挖期间,测量人员密切配合,随时施测基坑边线及基底标高,确保土方到位和不超挖,预留20cm待人工清理,防止挖机撞击管桩与扰动基底持力层。在深基坑旁挖设集水井,井内集水用泥浆泵抽至周围排水沟。在基坑四周用红白花钢管扎栏杆一圈做安

化粪池基坑土方开挖施工方案

化粪池基坑土方开挖施工方案 一、基坑特点 本工程为某市宾馆扩建工程项目,基坑南临百荷小区,北临A 宾馆,东临翠柏路,地下管线均已拆除。主要以素粘土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物地下室靠近百荷小区围墙8米左右,临宾馆6米左右,由于化粪池开挖深度超过4米,为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 二、施工准备 (一)作业条件 1、土方开挖 1.1制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 1.2将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 1.3做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 (二)、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、手推车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。四、土方开挖工程质量要求

六、组织、协调管理及工期 1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。 2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。 3、工期:土方开挖计划10天。 七、应急措施及注意事项 1、应急措施 在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。 在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,通知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。 如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。 2、注意事项 坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa。 坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。

基坑土方开挖施工方案(多层)

淮安市4号地块盛世名门二期28#、29#、31#楼工程 土 方 开 挖 施 工 方 案 审核: 批准: 编制: 浙江永利建筑工程有限公司

目录 1、工程概况 2、现场布置 3、机械、人员配置 4、现场准备工作 5、基坑开挖技术措施 6、基坑开挖技术质量要求 7、基坑开挖安全文明施工措施 8、管理网络 9、附图 10、应急予案措施详图

基坑土方开挖施工方案 1、工程概况 淮安市4号地块盛世名门二期工程28#、29#、31#楼,工程位于前进东路交航运路。基坑实际开挖深度为±0.000以下3.22米,局部下挖3.37米,土方全部外运。基坑围护采用放坡(放坡系数暂时考虑1:1)。 2、现场布置 根据工程实际情况及现场要求,从西往东后退式挖土,大门出口处按要求布置下水管道,且带有过滤网,并安放—台冲冼设备,保洁工人配合冲洗打扫,避免土方车辆将泥土带到公路上。 3、机械、人员配置 3.1根据本工程特点及施工进度展求配置以下设备 3.2劳动力组织 施工员:1人质量员:1人 安全员:1人土方平整:7人 保洁员:4人挖机驾驶员:2人 4、现场准备工作 4.1 基础开挖前,应做好现场平面定位及控制点的布置。 4.2 签发挖土令,落实渣土卸点。 4.3 土方夜间施工需办理夜间施工证及有关手续。

4.4 出口处配备车辆冲洗设备2套,并配置4位保洁员。 4.5 照明用电措施:为确保工程昼夜施工,满足夜间照明需要。在不影 响施工用电的前提下,在基坑四角设置高亮度的照明设备。在施工中使 用的电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于6mA,动 作不大于0.1s的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。 利用机电安装的固定电线线路,采用防水配电箱,配电箱均实行一机一 闸,并设置触电保护器。 4.6 注意事项: (1)开挖前,做好各项前期准备工作,如抽水设备、各项应急措施等。 (2)挖土前应对施工人员进行详细的技术交底和安全交底,挖土时管理人员必须到位指挥机械挖土顺序和方位,确保安全施工和工程质量。 (3)开挖时,基坑边不得堆放重物(土方、材料等)及长时间停放重型 机械。 (4)挖土时,在挖机工作范围内,操作人员不得在挖斗下方站立。在旋转半径内不得站人。 (5)土方开挖至设计标高后,作好坑底排水,做到基坑内不积水。

相关文档