1.发电厂直流系统的运行方式

蓄电池组、硅整流器、绝缘监测装置、闪光装置、电压监察装置、直流母线、直流负荷等设备是发电厂直流系统的主要组成部分。下图描述的是发电厂直流系统的结构,从结构可以看出直流系统的运行方式。其中110V的母线为单母线分段,在两组母线之间有联络闸刀,可以对两套的硅整流系统进行设置,另外系统中还有一组110伏特的蓄电池组,在两端母线之间还有直流绝缘监测仪,在母线上还安装有相应的闪光装置。在直流系统正常运行的过程中,三个联络都闭合上,将第一个闸刀掷于上的位置,将第二个双投闸刀掷于中间的位置,硅整流系统采用浮充的方式来运行,日常运行的过程中带有一定的负荷,同时其还负责对蓄电池进行充电,其他的硅整流设备是备用设备。

2.直流母线故障的危害性

2.1 动力直流母线失压的危害。

辅机开关的动力合以及跳闸机构或者是高压开关中的直流油泵都是对动力直流母线形成负荷的主要因素。这些形成的负荷往往会造成开关的跳合,并且跳合的过程中这个时间段较短,在这种情况电弧对于开关的影响就比较小。在这种情况下的跳闸机构的失压会造成开关无法存储电能,就会影响到跳合闸的操作,进而也就会对辅机正常的运转形成阻碍。而直流油泵如

果出现运行过程中的故障就会造成油压偏低,这样就会形成闭锁的回路,也就是在线路发生故障的时候闸门会出现拒跳的情况,保护级别出现的这种情况,会使得情况尤为严重甚至出现大面积的故障的蔓延,在较为严重的情形下会导致整个发电厂都无法正常运转。

2.2 控制直流母线接地的危害。

本文以简化高压断路器的控制回路为例来对控制直流母线接地的危害性进行介绍对于控制直流母线接地过程中造成的危害机理和种类进行了介绍,在下图中标注出了可能的接地点,如A-D四个点。

直流系统运行与维护的误区

直流系统运行与维护的误 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:___________________ 审核:___________________ 单位:___________________ 文件编号:KG-A0-4181-46

直流系统运行与维护的误区 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 直流系统为继电保护、自动装置和断路器的正常 动作提供动力,是变电站二次系统的“心脏J 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电 单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是 充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中 需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊 端。根据笔者的经验,浅析直流系统运行中的几个误 区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 1直流系统运行不用维护 安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班 变电站的发展方向。形成变电站设计模式多样并存, 从常规站到无人值班,设备更新过程有先后,设备的 先进程度不断提高。在一、二次设备众多的变电站, 很多技术人员都只重视变电站继电保护的配置、投退

直流电源系统检修维护规程

Q/LXW 企业标准 Q/LXW 10631-2017 直流电源系统检修维护规程 2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施拉西瓦发电分公司发布

目次 前言..............................................................................II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 符号、代号和缩略语 (3) 5 设备规范 (3) 5.1 设备概述 (3) 5.2 设备参数 (4) 6 检修、维护周期 (5) 7 检修、维护主要项目及质量标准 (5) 7.1 巡回检查项目及质量标准 (5) 7.2 检修项目、质量标准及验收质检点 (5) 8 检修、维护工艺 (6) 8.1 一般检修注意事项 (6) 8.2 检修项目内容和方法 (6) 8.3 质量评定的程序 (7) 8.4 直流系统及蓄电池常见故障及处理方法 (7) 9 检修、维护规定 (7) 9.1 一般规定 (7) 9.2 运行维护管理规定 (8) I

前言 本标准是按照GB/T 1.1 《标准化工作导则》、GB/T 15496《企业标准体系要求》、GB/T 15497《企业标准体系技术标准体系》、DL/T 800《电力企业标准编制规则》、国家电力投资集团公司企业标准编写规范和Q/LXW 00101.2-2017/1《技术标准编写规范》给出的规则起草。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化委员会提出。 本标准起草部门:拉西瓦发电分公司生产部。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化办公室归口管理管理,技术标准分委会负责解释。 本标准主要起草人:王康。 本标准主要审核人:王新刚、代建欣、刘言冬 本标准批准人:刘建国 本标准2017年××月首次发布。 II

直流电源系统的检修与维护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/471163437.html, 直流电源系统的检修与维护 作者:郑章杰 来源:《科学与财富》2015年第24期 摘要:本文基于直流电源系统对电力系统安全的重要性,提出了做好直流电源系统检修 与维护的必要,首先简介了变电站直流电源系统的组成,紧接着对蓄电池组、充电设备、直流屏装置的维护要点展开分析,最后结合具体实例,详细分析了直流电源系统的检修措施,以及直流系统的反措与升级。 关键词:直流电源系统;检修;维护;反措 引言: 直流电源是电力系统的重要组成,承担着为系统内部的电力负荷、继电保护和安全自动装置、通信设备等提供不间断电源的重任。当电力系统因故失去交流电源时,能够保电力设备能够正常工作, 国家电网公司一直高度重视直流电源系统的检修与维护工作,不断督促完成直流电源的反措,加强直流电压系统的技术监督。 一、变电站直流电源系统简介 变电站直流电源是一种能够持续为电力设备提供直流电源,并可以独立操作的电源设备,直流电源的使用不受变电站运行方式的影响,因此能够作为变电站交流系统的后备电源。直流电源系统主要包括直流电源(蓄电池组)、充电设备(充电装置、硅整流设备等)、直流负荷三个部分,为了提升直流电源系统的检修与维护水平,有必要从设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面加强管理。 二、直流电源系统的维护 变电站直流电源一旦出现故障,可能引起变电站内继电保护和安全自动装置等二次设备误动作、信号设备误发信号、断路器拒绝动作等,引起更加严重的故障,因此,有必要做好直流电源系统的检修与维护,提升电网安全运行水平。 2.1 蓄电池组的维护 变电站蓄电池组数量众多,具有较大的系统维护量。根据要求,220kV及以上变电站应满足两组蓄电池、两台高频开关电源或三台相控充电装置的配置要求,在蓄电池组的运行和维护过程中,基于蓄电池存在单体结构差异,应该注重以下方面:

变电站直流系统的运行维护技术探讨 李善德

变电站直流系统的运行维护技术探讨李善德 发表时间:2017-10-20T17:43:36.343Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:李善德 [导读] 摘要:直流系统由于对应急电源、信号设备、合闸操作以及断路器分等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中的得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。 (国网青海省电力公司检修公司青海省西宁市 810000) 摘要:直流系统由于对应急电源、信号设备、合闸操作以及断路器分等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中的得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。但是,随着电网规模的复杂化,直流系统在运行的过程中难免会出现故障现象,无法确保电网安全,为了避免该问题,需加强直流系统日常维护力度,采取有效的接地处理方法。 关键词:变电站;直流系统;运行维护;技术 1 变电站直流系统运行维护的现状 在变电站实际的设计过程中存在多种类型的设计模式,如常规变电站的设计,无人值班变电站的设计,不同的变电站对设备进行更新有相应的先后顺序。在实际的维护工程中,维护人员往往存在误区,只重视变电站中使用设备的维护,而忽视了对这些设备起到保护作用的直流系统维护,从而导致其维护的效果不是很好,在实际运行中出现各种问题,增加了变电站安全隐患。 1.1蓄电池的运行维护现状 在直流系统中蓄电池具有重要的作用,如果其存在问题,就会对直流系统造成严重的影响。蓄电池的实际维护过程中通常存在以下问题:蓄电池的免维护问题。直流系统中阀控式密封铅酸蓄电池又被称为免维护蓄电池,这对工作人员的思想造成一定的影响,使用过程中对其很少维护,这不仅增加了安全隐患,而且还减少了蓄电池的使用年限。由于缺少正常的维护工作,蓄电池使用一段时间之后,就会出现整体失效的问题。蓄电池在使用的过程中发生爬酸爬碱问题,导致了蓄电池的绝缘性能降低。在蓄电池运行过程中,常常会出现鼓肚、漏液等现象,导致了相应的蓄电池出现失效的问题。蓄电池这些问题的存在,使直流系统无法起到应有的作用。 1.2充电机运行维护现状 在直流系统中充电机处于重要的地位,对直流系统中的蓄电池起到保护的作用,既不能过充,也不会出现欠充的问题。而在实际的运行维护过程中,常常会出现如下问题:失电问题,维护人员认为充电机不出现严重的问题就不会对整个直流系统造成影响,缺少对其电压进行日常整定工作,在出现变电站内的降压变电器失电现象时,对蓄电池检查没有发现问题,进一步检查就会发现中间继电器的电压较高,引起继电器产生了一定的动作,将直流电源断开了,导致失电问题的产生;过充问题,还存在充电机固有程序设定与蓄电池组的搭配不合理,这样就会提升充电电压,使蓄电池组出现过充;一些变电站中充电机部分失效的问题时常发生;一些变电站中相控电源常常会出现纹波系数较大,增加了设备运行过程中的损耗,使设备出现过热的问题。 1.3绝缘监察设备运行维护现状 绝缘监察设备运行的过程是在高压高温的情况下进行的,常常会出现设备死机、零件损坏与烧毁等问题。当出现这些问题后,就会使直流系统中的开关断开,使设备失去了参考地,导致线路出现绝缘问题时不能有效地报警;在直流系统中线路的网络拓扑结构通常是辐射性,但是不同的线路一次连接,最终导致其形成了环网结构,而大多数的绝缘监察设备采用辐射性检测原理,当一个设备或一条线路的绝缘出现问题时,能够将其检测出来,但是不能具体到某一条线路或者是设备上。 2 变电站直流系统的运行维护方法 2.1加强电池屏、独立蓄电池室以及充电设备的管理力度 直流电源拥有悠久的历史,但是由于技术原因直流电源在生活中一直未得到广泛使用,在科学技术爆炸性发展的大背景下,直流系统应用技术突飞猛进,实现了质的飞跃,诞生了许许多多的新思路、新方法、新技术和新工具、新设备,在推进社会经济事业发展中取得显著成效。当前,变电站基本上都是按照双电双充、单母线分段的方法进行直流系统设置。采用这种方式设置的直流系统稳定性较好,可以为变电站的安全稳定运行提供一定的保障作用。在变电站直流系统的维护中,独立蓄电池室是维护的重点之一,进行独立蓄电池室的维护,主要注意以下几点。首先,要保持独立蓄电池室的清洁,定期清理独立蓄电池室表面的尘土,并且对电池、电池架的连接情况进行定期检查,维护人员做好日常运行记录工作,通过日常运行记录分析独立蓄电池室的情况。为了及时了解蓄电池的运行状态,使电池正常工作,运行人员应在交接班及班中检查蓄电池的运行状况,重点是蓄电池是否有发热现象和室内是否有异常气味等。浮充电流是否在正常范围,合母、控母电压是否在正常范围。特别是在蓄电池组进行大电流充放电时,尤其要观察是否存在发热等异常现象。交流电压的工作原理是,输入充电装置之后,交流电压将被其它单元送到直流屏下整流,顺利完成整流工作之后,将形成直流电压,然后又被输送至充电装备当中输出,是一个循环的过程。充电装置对每次输入、输出的电压数据进行统计与显示,进行检查时,主要对核对统计数据的情况是否和实际相符,数据记录设备是否能够正常运行,保护线路的信号是否均正常等,这些都是维护人员日常维护的重点。 2.2蓄电池的维护 在变电站直流系统日常维护工作中,蓄电池作为不可忽视的一项工作,一般情况下系统通过电池巡查模块对蓄电池电压进行控制管理,输出电流出现比较微弱的情况时,电池容量若是存在破损或者是漏液等现象,此时,电池巡检仪将会发出报警信号,提示存在安全隐患。维护人员接收到信号之后,第一时间开展维护工作检查蓄电池的表层是否被内层电池溶液腐蚀,是否存在漏电,电池连接片是否存在松动,蓄电池是否保持干燥清洁的状态等,均一一进行详细检查。蓄电池内部结构不仅复杂,而且十分脆弱,维护人员在维护过程中要十分谨慎,避免由于操作不当造成安全事故,蓄电池维护中倍加注意以下几个问题,首先是不可将旧电池与新电池混合使用;其次,进行蓄电池的清理工作,需要采用专门的清洗液清洗;再者,蓄电池充电、放电均需要保持在允许的范围之内,一般情况下,在蓄电池完全放电两小时内,就需要进行充电;最后,不可使用已经腐蚀的蓄电池,并且定期检查蓄电池是否存在腐蚀现象,一旦存在腐蚀现象,立马进行更换。另外,还需要重视各个组件的监测工作,在变电站直流系统中,各个要素都时刻处于监测的状态之下,一旦系统设备出现异常现象,此时警告信号指示灯就会发出信号,维护人员受到信号后第一时间赶到维修现象开展维修工作。 2.3日常维护 直流系统日常维护可结合变电站设备巡视周期开展。日常巡视维护工作主要有:检查运行设备系统上各装置运行情况,有无报警、直

DLT电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程

D L T电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护 规程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/ 蓄电池名词术语 GB/ 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语: 初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。

均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah)

直流系统运行与维护的误区!千万要注意!

直流系统运行与维护的误区!千万要注意! 动力,是变电站二次系统的心脏。 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊端。接下来我们浅析直流系统运行中的几个误区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 直流系统运行不用维护安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班变电站的发展方向。形成变电站设计模式多样并存,从常规站到无人值班,设备更新过程有先后,设备的先进程度不断提高。在一、二次设备众多的变电站,很多技术人员都只重视变电站继电保护的配置、投退及继电保护、控制等二次回路的完好性,却忽视了为继电保护、控制提供能量的直流系统。平时维护一般也只进行简单的蓄电池输出电压测试和绝缘监测。实际运行工作中直流系统导致运行异常的现象不时出现,根据网络电压变化,阶段性及时调整输出的浮充、均充电压,以免电压异常而影响电池的寿命。免维护阀控式密封铅酸蓄电池,已成为当前直流系统的主要元件,其免维护一词又给使用者带来认识上的误区,导致使用者放松蓄电池的日常维护管理。在思想认识上淡化直流系统的维护,是导致直流系统非正常运行的主要原因。其实免维护阀控铅酸蓄电池并不是不要管理与维护,电池的变化是一个渐进和积累的过程,为保证电池使用良好,要检测其单体和电池组的电压、电池外壳和极柱的温度、

电池的壳盖有无变形和渗液、极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出,并重新拧紧连接处螺钉(一次/半年)。 增加蓄电池数量以保证电压蓄电池个数的选择是按正常浮充的运行方式来保证直流母线电压的105%。12V单体蓄电池的浮充电压在13.5V 左右,一般220V直流系统的电压要求在231V,个数选择17个,其浮充电压在230V,已能基本满足要求。而在直流系统维护工作不到位的站所,故障时蓄电池组的端电压下降快,无法满足故障处理要求。为保证断路器及其他设备的动作电压在185V以上的基准,不抓蓄电池维护,而是通过增加蓄电池选择个数来达到目的。这样,18个电池浮充电压达243V,19个电池浮充电压达257V,均充电压达270V,使直流系统中的高频开关充电模块及调压链模块等其他设施就经常超负载,超电压运行,反而减少了其工作寿命,造成恶性循环。 选择大容量单套电源高频开关电源模块具有体积小,质量轻、技术指标先进,效率高等优势已成为当前直流系统电源的主导。型号上能满足各类用户的需要,有多种电流输出规格,且无明显价格差异,在分期的变电站建设中,为保证直流系统的正常扩容,而按大容量选择。随着无人值班变电站模式的推广,直流系统的设计、运行、维护即出现新的问题,由于无人值班变电站现场监测设施的创新,及各类高科技设备的投入使用,直流负荷使用明显减少,而且直流系统中的高频开关电源的模块化组网选用n+1冗余,可叠加输出,并机充电本身就考虑了其容量扩充,配置自如的特点。选择单套充电模块电流为0.1C10/n即可,如选择过大,则极易引起蓄电池过充而失水,使蓄电池失效,同时在正常情况下,经

直流系统运行维护规程

目录 1主题内容与适应范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3技术规范 (1) 4直流系统的运行规定 (4) 5直流系统维护操作: (5) 6常见故障及处理 (7) 7事故处理 (8) 8设备检修 (10)

直流系统运行维护规程 1 主题内容与适应范围 本规程规定了光伏电站直流系统的组成,设备规范,运行方式,操作规定,运行维护,事故及故障处理,设备的安装调试,检查,试验和验收的要求。 本规程适应于光伏电站直流系统的运行与维护。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件 2.2 GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.3 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 2.4 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 2.5 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.6 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 2.7 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 2.8 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置 2.9 DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 2.10 DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 2.11 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 2.12 JB/T 5777.4-2000 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.13 国家电网生(2004)641 号《预防直流电源系统事故措施》 2.14 国家电网生(2005)173号《直流电源系统检修规范》 2.15《电业安全工作规程(发电厂电气部分)》 2.16 装置生产厂家提供的有关技术资料 3 技术规范 3.1 高频开关电源模块 3.1.1 型号:XD22020-L 3.1.2 组成及功能: 3.1.2.1模块具有输入过压、输入欠压、输出过压、短路保护、过温保护等完

直流系统的运行及维护管理

直流系统的运行及维护管理 发表时间:2017-09-21T11:09:24.857Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:宋德志[导读] 直流系统的安全性、可靠性将直接影响到变电站甚至电网的安全稳定运行。基于此,文章探讨分析了直流系统的运行及维护管理,以供参考。 国网河南焦作供电公司河南焦作 454000 摘要:变电站直流系统是变电站的重要组成部分,为变电站内的断路器分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等提供电源。同时作为独立电源,直流系统在站用电失电的情况下,仍能保证在一定时间内提供可靠的直流电源及事故照明电源。直流系统的安全性、可靠性将直接影响到变电站甚至电网的安全稳定运行。基于此,文章探讨分析了直流系统的运行及维护管理,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运维管理;故障处理 1直流系统运行出现故障的原因 1.1直流系统设备老化 由于部分设备长年运行,特别是老式蓄电池类型的直流系统,容易导致设备腐蚀、绝缘老化,影响直流系统的稳定运行。但是近几年老变电所都在依次进行直流改造,所以这不是主要原因。 1.2缺少直流系统规范验收标准 因为在运行管理方面一直缺乏相关的直流规范验收标准,所以造成值班员在验收直流检修工作方面缺乏全面性和规范性。没有把好验收关,就可能会造成直流系统上的种种问题,比如熔丝容量不对、接线不规范、空气开关有级差等。多年问题的积累,就将产生种种不安全隐患。所以,这是一个主要原因。 2变电站直流系统的运行维护方法 2.1加强电池屏、独立蓄电池室以及充电设备的管理力度直流电源拥有悠久的历史,但是由于技术原因直流电源在生活中一直未得到广泛使用,在科学技术爆炸性发展的大背景下,直流系统应用技术突飞猛进,实现了质的飞跃,诞生了许许多多的新思路、新方法、新技术和新工具、新设备,在推进社会经济事业发展中取得显著成效。蓄电池内部结构不仅复杂,而且十分脆弱,维护人员在维护过程中要十分谨慎,避免由于操作不当造成安全事故,蓄电池维护中倍加注意以下几个问题,首先是不可将旧电池与新电池混合使用;其次,进行蓄电池的清理工作,需要采用专门的清洗液清洗;再者,蓄电池充电、放电均需要保持在允许的范围之内,一般情况下,在蓄电池完全放电两小时内,就需要进行充电;最后,不可使用已经腐蚀的蓄电池,并且定期检查蓄电池是否存在腐蚀现象,一旦存在腐蚀现象,立马进行更换[3]。另外,还需要重视各个组件的监测工作,在变电站直流系统中,各个要素都时刻处于监测的状态之下,一旦系统设备出现异常现象,此时警告信号指示灯就会发出信号,维护人员受到信号后第一时间赶到维修现象开展维修工作。 3实例分析 以某变电站直流系统故障处理过程为例。某站直流系统故障告警触发事故总信号,运维人员接到指令后赶到现场。首先在监控器上读取告警信息,显示见表1。 告警信息显示“交流欠压”,初步判定是交流单元故障,与之有关的设备及可能的故障有:交流配电单元故障、交流接触器故障、交流断路器断开引起交流电源失电、交流电源电压异常、交流缺相、监控器中交流运行参数错误。根据各单元分析查找具体故障原因,查询监控器中交流运行参数,定值显示为交流过压报警437V,交流欠压报警342V,合理;遂对故障根源逐级排查,用万用表测量交流输入电源电压是否正常,发现交流电压异常,交流电源失压,可推定交流输入电源出现故障,进而逐级排查,最终发现是站用变低压总开关内部接触不良所致。此站用变低压总开关看似在合闸位置,却实际在分闸位置,通过对低压总开关进行处理,告警解除,复归事故总信号,故障处理整个流程结束。 4加强直流系统运维管理的几点建议

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

直流电源系统运行维护和专业管理的强化措施

直流电源系统运行维护和专业管理的强化措施 发表时间:2018-10-01T10:09:01.640Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:刘彬 [导读] 摘要:针对直流电源系统运行维护与专业管理现状,如维护与管理意识淡薄、维护工作量比较大、部分装置稳定性较差等,进行综合的分析,并详细介绍做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性,提出直流电源系统运行维护与专业管理强化措施,希望能够给相关工作人员提供一定的参考。 (国网四川省电力公司成都供电公司四川省成都市 610000) 摘要:针对直流电源系统运行维护与专业管理现状,如维护与管理意识淡薄、维护工作量比较大、部分装置稳定性较差等,进行综合的分析,并详细介绍做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性,提出直流电源系统运行维护与专业管理强化措施,希望能够给相关工作人员提供一定的参考。 关键词:直流电源系统;运行维护;专业管理 直流电源系统是电力系统中的重要组成,为了保证直流电源系统能够更加安全、可靠的运行,做好相应的维护与管理工作非常的重要。对于直流电源系统运行维护与管理人员来讲,要详细了解直流电源系统的运行特点,并根据直流电源系统运行过程中经常出现的故障,采取针对性较强的解决对策,在保证直流电源系统安全运行的前提之下,降低系统出现运行故障的概率。鉴于此,本文主要分析直流电源系统运行维护与专业管理措施,提升直流电源系统的总体运行效率。 1做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性 在电力系统中,直流电源系统能够对电力自动装置与各个信号设备、事故照明设备提供直流电源,具有特别重要的作用。直流电源系统属于独立电源,电力系统运行方式对直流电源系统的影响非常小,当外部交流电源突然停止供电后,直流电源系统仍然能够正常供电。与交流供电系统相比,直流电源系统能够输出更加稳定可靠的电压。想要保证直流电源系统更加安全的运行,相关工作人员需要定期进行维护与管理,提高直流电源系统的运行效率。 通过做好直流电源系统运行维护与管理工作,能够帮助维护人员更加全面的掌握直流电源系统运行特点,针对直流电源系统运行维护过程中经常出现的问题,制定更加高效的解决对策,进一步提高直流电源系统的安全性。对于直流电源系统运行维护人员来讲,在实际工作当中,要不断学习先进的直流电源系统运行维护与管理知识,并引进先进的维护技术,优化原有的管理方案,在保证直流电源系统安全可靠运行的前提之下,降低直流电源系统发生故障的概率[1]。 2直流电源系统运行维护与专业管理中现状 2.1直流模块故障 由于直流模块出现较大故障,会严重影响直流电源系统的运行效率。为了保证直流模块能够更加稳定的运行,工作人员要检测保险丝,如果直流模块中的保险丝正常,需要及时更换直流模块。另外,直流电源系统中的蓄电池验收不合格,降低蓄电池的可靠性。由于直流模块结构比较复杂,故障检修难度较大,工作人员需要做好直流模块负载检查工作,有效提升直流系统的安全性。 2.2母线电压异常 直流电源系统在运行过程当中,如果母线电压比较高,会降低浮充电流,如果母线电压较低,则会影响直流电源系统的稳定运行。因此,相关维护人员在实际工作当中,要了解直流电源系统母线运行特点,重点检测直流负载与蓄电池,并改进直流电源系统管理制度,有效降低直流电源系统的维护难度,提升直流电源系统的维护效率。 2.3部分装置稳定性较差 由于直流电源系统中部分装置的稳定性比较差,使得直流电源系统故障不断增多,降低充电装置的运行效率。想要保证直流电源系统能够更加安全的运行,相关维护人员在实际工作中,要结合直流电源系统结构特点,明确各个蓄电池的安装位置,定期对系统中的各项装置进行详细维修与检查,针对稳定性较差的直流电源系统装置,及时采取相应的解决对策,不断提高直流电源系统部分装置的安全性与稳定性[2]。 3直流电源系统运行维护与专业管理强化措施 3.1提高直流电源系统维护与管理意识 在直流电源系统运行维护与专业管理过程中,如果工作人员的维护与管理意识比较差,会严重影响直流电源系统的正常运行,降低直流电源系统的维护与管理效果。因此,为了保证直流电源系统运行维护与专业管理工作得以顺利进行,相关工作人员要不断提升自身的维护与管理意识,并主动学习先进的维护与管理知识,不断提升直流电源系统运行维护与专业管理水平。 另外,相关工作人员还要做好相应的评价工作,根据直流电源系统电源设备的运行情况,进行详细的记录,通过认真分析系统运行数据,进行合理的评价,如果发现阀控蓄电池的放电容量低于50%,需要严格控制阀控蓄电池的运行电压,在保证蓄电池稳定运行的基础之上,提高直流电源系统的可靠性。例如,在某电力企业当中,相关工作人员通过提高自身的直流电源系统维护与专业管理意识,不仅能够保证直流电源系统的安全运行,而且有效降低直流电源系统发生故障的概率。 3.2完善直流电源系统运行维护与管理制度 根据《直流技术监督实施细则》中的相关规定能够得知,想要保证直流电源系统得到更好的维护与管理,做好直流电源系统运行维护与管理制度的改善工作特别的重要。电力企业中的相关管理人员要根据直流电源改造现状,严格控制阀控式密封铅酸蓄电池的安装数量,如果该类蓄电池的安装数量过多,则会降低直流电源系统的可靠性,如果蓄电池的安装数量过少,则增加直流电源系统运行风险。 为了保证直流电源系统运行维护与管理制度得到更好的完善,相关工作人员要不断提高自身的创新能力,结合直流电源系统运行维护与专业管理制度实施过程中可能遇到的问题,制定有效的解决方案,不断提升直流电源系统运行维护与专业管理制度的实施效果。 此外,相关工作人员也可以利用先进的信息技术,搭建直流电源系统运行维护与专业管理沟通平台,针对系统运行维护与专业管理中经常出现的问题,共同讨论,从而有效降低直流电源系统运行维护成本。通过完善直流电源系统运行维护与专业管理制度,能够帮助相关工作人员更好的了解直流电源系统总体运行特点,提升直流电源系统的整体运行效率。 3.3提高直流电源装置的稳定性 为了保证直流电源系统中各项装置的稳定性,提高直流电源系统的运行维护与专业管理水平,相关工作人员要对系统运行电压与电流

直流电源系统维护管理规定

直流电源系统维护管理规定 (试行) 1.目的 为了保证白音华金山发电有限公司直流电源装置和蓄电池组有一个良好的运行 状态,直流母线电压在合格范围,特制订本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定对于白音华金山发电有限公司生产用直流电源系统运行和维护作出 了规定,适用于直流电源系统的运行和维护等工作管理。 管理点检部门(甲方)为白音华金山发电有限公司设备维护部。 维护单位(乙方)为铁岭检修工程有限公司电气检修班;脱硫系统直流维护单位为沈阳远达环保科技有限公司。 3. 引用、参考标准及相关文件 引用: DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》GB/T 2900.11-1988 《蓄电池名词术语》 DL/T 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 DL/T 5044-95 《火力发电厂、变电站直流系统设计技术规定》 电业安全工作规程(1991) DL/T 5044-1995《电力工程设计技术规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 规定和程序 4.管理要求 4.1技术管理(甲方负责) 4.1.1 认真贯彻执行国家、行业、集团公司有关直流电源系统的技术管理工作的各项规程、制度、导则、反事故措施等。 4.1.2检查、监督直流电源系统设备(包含蓄电池、充电柜、馈电屏、电缆、测量监视等)的维护计划和完成情况。 4.1.3 建立直流电源系统的设备台帐、图纸、出厂资料、试验记录、消缺记录、检验报告等监督档案。. 4.1.4 定期对直流电源系统的开关、保险容量核对和充电柜定值、绝缘检测装置定值的核对。 4.1.5 监督和执行直流电源系统设备进行点检定修制,及时修订有关记录内容。 4.1.6 定期对直流系统设备的检修文件包进行升级和补充。 4.1.7设置专人对直流系统各级熔断器、小开关、充电柜定值、绝缘监察装置定值进行定期校核和管理,并根据设备的变动情况及时修改直流系统图和配置参数。 4.2 维护要求 4.2.1专用仪器、工器具的维护 蓄电池用的测量仪器、放电装置应经常维护,保持整洁、完好,并按照检验周期进行定期校验,仪器和试验装置上应粘贴检验合格证。 4.2.2 应有的资料、图纸 蓄电池运行记录本、蓄电池厂家提供的使用说明书、试验报告、充电装置的说明书、直流系统运行规程、检修文件包等。 甲方: 4.2.3 定期对绝缘监察装置进行试验,保证不误报警。

直流系统的运行与维护研究

直流系统的运行与维护研究 随着电网的不断发展,直流系统的运行也在不断完善。本论文介绍了变电站中新旧直流设备运行的对比情况,结合例行试验对验收工作中发现的问题进行分析,并提出设备运行中应注意事项。 标签:直流设备验收例行试验 1 直流设备运行比较 1.1 充电机新投运的多数变电站中,直流系统采用了两台充电机;而对于新投运的末端站中,多数充电机仅为一台。而已投运十年以上的多数变电站中采用的充电机为相控充电机,运行可靠性不高,因此一般采用两台充电机。充电机通过硅链调节电压,主要元件为变压器,整流器,硅链等组成,其运行缺点主要有:①监控器设定值与实际运行值相差较大,个别站达到± 2.15%(规程要求为小于±2.15%);②老式充电机中不设计防浪涌冲击装置,因此当出现雷雨天气时存在损坏充电机的安全隐患;③充电机运行年限久,不稳定发生缺陷频率高,且不易解决。目前,对于采用高频开关电源的充电机来说,通常情况下为N+1备份,在脱离监控单元的情况下,各模块可以独立地进行工作,进而在一定程度上提高了充电机的可靠性,运行较稳定。但在诸多直流设备厂家中,例如新乡科海、深圳奥特迅出厂的设备,容易出现模块故障等缺陷,且发生频次较高,应进一步提高运行可靠性。 1.2 馈线屏新投运的变电站中,直流馈线屏的设计基本符合冗余量的要求,设计负荷数大于实际负荷数。而原运行的直流馈线屏,例如华电蓄能产品,冗余量较小,不符合电网发展的趋势,已在逐年的改造中更换为符合要求的设备。 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规定》4.6.1条规定“直流网络宜采用辐射供电方式”。现变电站中多设计采用直流分电屏,直流馈线屏的电源至直流分电屏后再逐渐至各支路,保证了直流系统运行的可靠性。而运行年限长的站中,运行设备多为环状供电方式,大大降低了运行的可靠性。例如,如果一条10kV出线保护的电源开关,在辐射供电方式下出现越级跳闸,上一级保护因失去电源在一定程度上虽然不会引发相应的动作现象,但是却会扩大事故的范围。 1.3 蓄电池对于变电站的蓄电池来说,通常情况下,主要选用阀控蓄电池和固定防酸蓄电池。目前,阀控蓄电池是变电站的首选,对于固定防酸蓄电池原来使用的比较多,通过对其进行相应的改造,在一定程度上都换为阀控蓄电池,在运行方面,阀控蓄电池和固定防酸蓄电池各具优缺点。对于固定防酸蓄电池来说,其优点是寿命长、可靠性高,缺点是造价高、维护量大;而对于阀控蓄电池来说,使用安全、日常维护量小是其优点所在,与固定防酸蓄电池相比,其可靠性和寿命等要略逊一筹。MCHAELR.M00RE通过近10年对超过7万5千只阀控蓄电池进行相应的研究,其结果显示:阀控蓄电池的实际使用寿命通常为4~8

 GB/ 蓄电池名词术语 GB/ 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语:初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 均衡充电

为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah) 式中C -蓄电池组容量,Ah;

直流系统运行与维护的误区正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 直流系统运行与维护的误 区正式版

直流系统运行与维护的误区正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 直流系统为继电保护、自动装置和断路器的正常动作提供动力,是变电站二次系统的“心脏”。 直流系统主要由充电装置、控制单元、直流馈电单元、监测单元、蓄电池组成,其中最主要设备就是充电装置和蓄电池组。在变电站的日常运行与维护中需充分认识存在的问题,排除给工作带来不应有的弊端。根据笔者的经验,浅析直流系统运行中的几个误区,以便不断完善直流系统运行与维护的经验。 1 直流系统运行不用维护

安全可靠、技术先进、降低造价是当前无人值班变电站的发展方向。免维护阀控式密封铅酸蓄电池,已成为当前

直流系统日常维护

直流系统日常维护 一.直流系统的原理 以礼河发电厂一~四级电站的直流电源系统采用220V电压,每个电站配备两组蓄电池和充电装置。主要供全站机组控制、励磁、调速器、继电保护、同期装置、录波装置、自动装置、中央音响信号装置、公用设备、厂房事故照明、监控系统等所需的直流控制电源,以及断路器的合闸和储能电源。 1.直流系统的结构 一~四级电站的直流系统主要由交流配电单元、充电模块、直流馈电、集中监控单元、绝缘监测单元、降压单元和蓄电池组等部分组成。两路交流输入经交流配电单元选择其中一路交流输入提供给充电模块;充电模块输出稳定的直流,一方面对蓄电池组补充充电和提供合闸输出,另外通过降压单元提供控制输出,为负载提供正常的工作电流;绝缘监测单元可在线监测直流母线和各支路的对地绝缘状况;集中监控单元可实现对交流配电单元、充电模块、直流馈电、绝缘监测单元、直流母线和蓄电池组等运行参数的采集与各单元的控制和管理,并可通过远程接口接受后台操作员的监控。 馈线柜上的WJY3000A型微机绝缘监测仪实时监测正负直流母线的对地电压 和绝缘电阻,当正负直流母线的对地绝缘电阻低于设定的报警值时,自动启动支 路巡检功能,能监测正负母线和支路平衡接地,分别显示故障支路的正负母线接 地电阻值。 一~四级电站的直流电源系统采用深圳奥特迅电力设备有限公司生产的 GZDW220系列微机控制高频开关直流电源柜,蓄电池使用阀控铅酸蓄电池。各站 设备配置情况如下表:

蓄电池和充电装置构成了直流系统的电源部分。 蓄电池的作用:提供事故跳闸等操作电源;交流停电、充电装置损坏等情况下,提供保护控制等设备的工作电源。 充电装置的作用:提供正常的负荷电流;提供蓄电池浮充电流;提供蓄电池均充电流。 3.直流系统专业名词 3.1 初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书时进行。 3.2 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3 均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使用其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4 恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动转换为恒压充电,至到充电完毕。