文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力基础

电力基础

电力基础
电力基础

1. 电力系统中的安全色有红色、黄色、兰色、绿色和黑色。红色:用来标志禁止、停止和消防。黄色:用来标志注意危险。蓝色:用来标志强制执行。绿色:用来标志安全无事。黑色:用来标志文字图象符号和警告标志的几何图形

2. 电气线路火灾的主要原因是漏电、短路、过负荷和接触电阻过大等。

3. 安全帽用于保护工作人员头部、减缓撞击、挤压伤害的防护用具。

4. 中线的作用是强迫负荷中性点电压为零,使不对称负荷的相电压保持对称、保证正常工作,这时中线中流过的三相不平衡电流,所以为防止中中线短开造成不良后果,不允许在中线上装设短路器等开关类设备。

5. 运用中的电气设备是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

6. 1)吸附设备内部SF6气体中的水分。2)吸附SF6气体在电弧高温作用下产生的有毒分解物。

7. 电力系统电压的调整,必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:1)增减无功功率进行调压,如发电机,调相机,并联电容器、并联电抗器调压。2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如采用调压变压器、改变变压器分接头调压。3)改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

8. 两票是工作票和操作票,三制是交接班制、巡回检查制和设备定期实验和轮换制。

9. 下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。

10. 电力系统的暂态稳定是指电力系统在某种运行方式下突然受到大的干扰后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。

11. 对空载变压器送电时,若中性点不接地会有以下危险:1)变压器电源侧中性点对地电压可达相电压,这可能损坏变压器绝缘。2)变压器的高低压绕组之间有电容会造成高压对低压的“传递过电压”。3)当变压器高低压绕组之间电容耦合,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。因此,对空载变压器送电时,变压器中性点必须接地。

12. 1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速率较慢,而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能三相不对称。

13. 在变电站中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电器设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针够家对其他设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。

14. 当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电容耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。

15. 当变压器电压超过其额定电压的10%,将使变压器铁芯饱和,铜损增大。漏磁将使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。

16. 1)对电网的接线方式、潮流分布、电压、通信及调度自动化等方面的影响。2)对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位。3)继电保护、自动装置是否配合,是否需要改变。4)变压中性点接地方式是否合规定。5)线路停送电操作要注意线路上是否有T接负荷。

17. 高压断路器能接通和断开各种状况下高压电路中的电流,用以完成主界限运行方式的改变和尽快切除故障电路。

18. 1)所有并联运行的变压器变比相等。2)所有并联运行的变压器短路电压相等。3)所

有并联运行的变压器连结组别相同。

19. 1)工作票制度2)工作许可制度。工作监护制度。工作间断、转移和终结制度。

20. 电力系统解列操作时,应注意将解列点有功潮流调整至零,无功调整至最小,如调整有困难,可使小电网向电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压较大幅度变化。

21. 1)事故处理;2)拉合短路器的单一操作;3)拉开接地隔离开关或拆除全厂站仅有的一组接地线。

22. 避雷线和避雷针的作用是防止直接雷,使其保护范围内的电器设备遭直接雷的几率减小。

23. 通常把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。

24. 断路器机构泄压一般指断路器机构的液压、气压、油位等发生异常,导致断路器闭锁分、合闸。断路器机构泄压将直接威胁电网的安全运行。

25. 母联断路器向空母线充电后发后谐振,应立即拉开母联断路器使母线停电,以消除谐振。送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者在母线充电前退出电磁式电压互感器,充电正常后再投入电压互感器,以避免发生谐振。

26. (1)增减无功功率进行调压。(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压。(3)改变网络参数进行调压。

27. 变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如两者同时投入,将有可能造成上述保护误动作。

28. 紧急救护法的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。

29. 值班调度员向下一级值班调度员发布调度指令后,由其下一级值班调度员向现场运行值班员转达调度指令的方式,被称为间接调度。

30. 变压器瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但变压器差动保护对此无反映。如变压器绕组发生轻微的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应,所以变压器差动保护不能代替瓦斯保护。

31. (1)断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式(2)保护启动方式

32. 电网继电保护上、下级之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求。即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。

33. (1)突然甩负荷引起的工频电压升高(2)空载线路末端的电压升高(3)发电机的自励磁。(4)不对称短路时的电压升高。

34. 发电设备的出力曲线和备用运行状态、电气设备的运行方式、接线方式、继电保护及自动装置的状态、倒闸操作及事故处理均应得到调度管辖的值班调度员的调度指令可取得其同意后才能进行

35. 电气设备可分为运行、备用(冷、热)和检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程被称为倒闸,为倒闸所进行的操作被称为倒闸操作。

36. 消防工作的“三懂”是指懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法。“三会”是指会使用消防器材,会处理事故,会报火警。

37. 答:调度员操作前应“三核对”,既工作票、核对模拟盘及SCADA画面、核对现场设备状态。“四不操作”即操作意图未明白不操作、方式未核对不操作、复诵未听清不操作、操

作无监护不操作38

38. 答:电网无功补偿的基本原则是分层分区补偿和就地平衡原则。电网无功补偿应能随负荷和电压运行调整,保证系统各枢纽的电压在正常和事后均能满足规定和要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

39. 事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任者没有受到处罚不放过。

40. 1)事故处理,2)单一的现场操作,3)紧急情况下为明显改善系统方式或对用户送点等的操作。

41. 单母线主接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩展等优点,但可靠性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。42. 输电线路既能产生无功功率,又能消耗无功功率当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这种无功功率恰能相互平衡时,此有功功率则被称做该线路的“自然功率”

43. 避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对侵入波进行削幅,降低被保护设备所受过电压。

44. 当电容器母线电压超过额定电压的1.15倍,或者电流超过额定电流的1.3倍,以及电容器室的环境温度超过+40℃时,均应将其退出运行。

45. .电力系统采用的主要通信方式有明线通信、电缆通信、电力载波通信和卫星通信等。

46. (1)直流系统异常、故障。(2)二次接线异常、故障。(3)电流互感器、电压互感器异常、故障。(4)继电保护及安全自动装置异常、故障。

47. (1)管理制度不健全。(2)运行方式不尽合理。(3)无功补偿配置不合理。(4)网络结构不尽合理。

48. 过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的性能,所以在过流保护中加装低电压闭锁。

49. 1)及时发现故障,尽快限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁。(2)尽一切可能保护设备的连续运行,以保证对用户连续供电。(3)尽快恢复对已停电用户的供电,特别需要先恢复重要用户的保安用电。(4)调整系统运行方式,使其恢复正常。

50. 远距离传输的电能一般是三相交流正弦电,输送的功率可用S=√3UI来计算,可以看出,如果传输的功率保持不变,电压越高,则电流越小,就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。且线路的功率损耗和电压降落也会随电流的减小而降低。所以,提高输送电压后,选择合适的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗和电压降落,改善电压质量。

51. (1)错合隔离开关时:即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离工关,将造成三相弧光短路事故。(2)错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。但如隔离开关已全部拉开,刚不允许将误拉的隔离开关再合上。

52. 若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要求一次相位相序正确,还要求二次相位相序正确,否则也会发生非同期并列。对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,必须核对相位相序。

53. (1)使电力系统又一次受到故障的冲击。(2)断路器的工作条件变得更加恶劣,因为在很短时间内,断路器要连续两次切除短路电流。

54. 当线路发生故障后,保护有选择地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。

若重合于永久性故障时,保护装置则不带时限地动作,断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

55. 任何原因引起电力系统三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行,例如各相阻搞对称性的破坏、负荷对称性的破坏、电压对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行是不对称运行的一种特殊情况。

56. 故障时零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流大于三相短路电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路电流。

57. 中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。中性点装设消弧线路的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,保证继续供电。

58. 二次系统的直流正极接地可能造成保护误动,因为跳闸线圈一般均接负极电源,若二次回路中再发生一点接地或绝缘不良,就会使跳闸线圈励磁,引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

59. (1)投入备用变压器(2)指令有关调度转移负荷(3)改变系统接线方式(4)按有关规定进行拉闸限电

60. 所谓电网黑启动,是反映整个系统因故障引起大面积停电或全部停电后,不依赖于别的网络的帮助,通过系统中具备自启动能力机组的启动,带动无自启动能力的机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。

61. 远后备保护是指当元件故障而其保护装置或断路器拒绝动作时,由相应电源侧的相邻元件保护装置动作,将故障切除。

62. 遇有电气设备着火时,应立即切断有关设备电源,然后根据不同设备采用不同灭火器具进行救火。对带电设备着火应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

63. 判别变电站母线失压的依据是应同时出现下列现象:(1)该母线的电压表指示消失(2)该母线的各出线及变压器电流消失(3)该母线所供站用电失去(无备自投)。事故处理过程中,应注意切不可只凭站用电源全停或照明全停而误以为是变电站全停电。

64. “四不伤害”指不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害、我保护他人不受伤害。

65. 理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。

66. 制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行。

67. N-1原则是指:正常运行方式下的电力系统中任一元件(如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许范围内。

68. 当系统频率变化时,发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机的出力,这种反映由频率变化而引起发电机出力变化的关系,称为发电机的频率特性。

69. 当系统发生故障时,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸接线称为断路器失灵保护。

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电力行业基础知识试题含答案

提示:请在空白的答题纸上作答,请保持安静、关闭手机,考试结束后,请将笔试题、答题纸、草稿纸一并上交。 一.单项选择题 1.( D )英国人在中国上海建成第一座发电厂12KW,供电灯照明,标志中国电力行业起步,与世界几 乎同步 A、1875年 B、1880年 C、1881年 D、1882年 2.2002年中国实施( A )电力体制改革,电力企业形成两大电网企业、五大发电集团和四大辅业。 A、厂网分家 B、政企分开 C、电价改革 D、电厂一家办,电网一家管 3.以下哪种能源属于新能源( D )。 A、煤 B、石油 C、焦炭 D、地热 4.特高压英文缩写UHV;特高压是指交流( D )千伏和直流±800千伏的电压等级。 A、220 B、500 C、800 D、1000 5.居民用电一般是指( A )电压等级 A、220KV B、330KV C、110KV D、66KV 二.多定项选择题 1.用于发电的主要能源有以下哪些(ABCD )。 A、煤 B、油 C、水 D、风 2.电厂主要根据能源来区分的,以下属于新能源电厂的是(ABCD )。 A、风力电厂 B、水力电厂 C、太阳能电厂 D、地热电厂 3.以下属于电网主业的是(ABCD )。 A、输电 B、配电 C、供电 D、售电 4.以下哪几种属于国电集团GD193工程中业务系统(ABCD )。 A、工程管理 B、人力资源管理 C、燃料管理 D、物资管理 5.以下哪几种属于国家电网公司SG186工程中八大业务应用(ABCD )。 A、财务(资金)管理 B、安全生产管理 C、营销管理 D、协同办公管理 三.判断题 1.截止到目前,火电仍是中国发电侧最主要的能源发电。(对)

电力经济学基础

概述 (2) 一、电力工业发展简史 (2) 二、美国电力体制的变革[] (11) 请参阅国家电力监管委员会编写的《美国电力市场》(中国电力市场建设丛书),中 国电力出版社,2005年10月 (11) 三、中国电力体制改革 (11) 四、电力经济学的研究范畴 (13)

概述 一、电力工业发展简史 1、电力技术及电力工业的发展历程[i][ii] 电力技术的发明、电力工业的建立至今已有100余年的历史。20世纪工程技术的划时代成就之一就是电的日益广泛应用。今天,电力已成为生产发展和社会变革最重要的技术基础以及现代文明社会的重要物质基础。电力与人们的生产、生活、科学技术研究和精神文明建设息息相关,对现代社会的各个方面产生直接的或间接的巨大作用和影响,电气化的程度也成为现代化最显著的标志。 电力技术的发明与发展起源于科学的发现。自1799年意大利物理学家A.伏特研制出电池以后,70余年间,法国、德国、英国、比利时、丹麦、美国、俄国等国家的大批物理学家和发明家在电、磁以及电磁感应方面发现了一系列规律,并着手制造了一些简单的机械能与电能的转换装置,逐步制成了直流、交流发电机和电动机,这些研究和发明为电力工业的诞生开辟了道路。 1831年,法拉第发现电磁感应原理,奠定了发电机的理论基础。1866年,维·西门子发明了励磁电机并预见:电力技术很有发展前途,它将会开创一个新纪元。 1870年,比利时发明家格拉姆改进发电机,采用绕有铜线圈的铁芯电枢,并以往复式蒸汽发动机带动,供给工厂电弧灯用电。1875

年,巴黎北车站建成世界上第一座火电厂,安装经过改装的格拉姆直流发电机,供附近照明用电。1879年,在旧金山建成了世界上第一个商用发电厂,有两台发电机,供22盏电弧灯用电;同年,在法国巴黎和美国的克利夫兰和俄亥俄州都先后装设了电弧路灯。1879年,爱迪生与斯旺同时发明了优越于电弧灯的碳丝白炽灯,开辟了大量采用电照明的道路。 1882年1月,英国第一个商用发电厂在伦敦建成。1882年7月,中国第一个商用发电厂由英国人在上海建成。1882年9月,爱迪生在纽约建成世界上第一座较正规的发电厂,装有6台蒸汽机带动的直流发电机,共900马力(1马力=0.735kw),通过110V电缆供电,最大送电距离1.6km,供6200盏白炽灯照明用,采用了熔丝、熔丝盒、切断器、开关、断路器以及爱迪生后来发明的电表,形成了初步的电力工业技术体系。 1884年,英国工程师帕森斯发明了高速的反动式汽轮机,带动发电机发电,它是电力工业采用汽轮机发电机组的开端。 1881年,卢西恩·高拉德和约翰·吉布斯取得“供电交流系统”专利,美国发明家乔治·威斯汀豪斯买下此专利,并以它为基础于1885制成交流发电机和变压器,并于1886年建成第一个单相交流送电系统,1888年又制成交流感应式电动机。1891年,在德国劳芬电厂安装了世界第一台三相交流发电机,建成第一条三相交流送电线路。三相交流电的出现克服了原来直流供电容量小,距离短的缺点,开创了远方供电的新局面,并应用于除照明外的电力拖动等各种用

电力系统经济学原理习题全

电力系统经济学原理 [英]Daniel S.Kirschen, Goran Strbac 著 朱治中译 课后习题答案

第二章 经济学基础 2-1 解: 1) 边际生产成本表达式: () 502000dc q q dq =+ 2)按边际成本出售产品时, 收入: 2() 502000dc q q q q dq ? =+ 利润=收入-成本2 2 2 502000(252000)25q q q q q =+-+= 2-2 解: 1)根据反需求函数:102000q π=-+,画出反需求函数曲线: 当价格为零时,最大消费需求:max 200q =。 2)根据1)所示的反需求函数曲线,最高购买价格:max 2000π= 美元/件 3)由1)的反需求函数曲线可知最大消费者剩余即为反需求函数曲线、价格坐标轴、数量坐标所围三角形的面积。 最大消费者剩余: 1 20002002000002 ??=美元 但是生产者生产了产品,不可能什么都不卖,因此该最大消费者剩余不可能实现。 4)当价格π=1000美元/单位产量 反需求函数曲线如下: 消费量:200010010q π -= = 总消费者剩余:1 (10002000)1001500002 ?+?=美元 生产者收入:1000100100000q π=?=美元 净消费者剩余:净消费者剩余=总消费者剩余-生产者收入 =15000010000050000-=美元 5)如果价格增加20%,则1000(120%)1200π=?+=美元/单位产量, 消费量:20008010 q π -= = 生产者收入:12008096000q π=?=美元

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

电力设备基础问答题

高压电气设备基础问答题 1.220KVA场主结线采用双母线带旁路接线的优缺点有哪些? 当检修某一回路中的断路器时,为了不使该回路停电,可以设置双母线带旁路断路器的结线方式.旁路断路器和旁路母线的作用就是检修母线上任何的设备时,该回路可以不停电,提高了供电的可靠性.有的旁路断路器兼做母联,减少了断路器的数量.当检修任一回路的断路器时它起旁路断路器作用,正常运行时又可以起母联断路器的作用.缺点是当断路器作为旁路断路器使用时,母联断路器经常被占用,给运行带来许多不方便. 2.220KVB场主接线采用3/2接线的优缺点有哪些? 优点:(1)运行调度灵活. (2)操作检修方便. (3)有高度的供电可靠性. 缺点:(1)变电所的造价增大. (2)检修的工作量大. 3.220KV母线系统倒闸操作有何规定? (1)备用母线的充电,有母联断路器时应该用母联断路器向备用母线充电.此时,母联断路器的保护装置应全部投入,并将有关保护定值及时限改小,以便当母线存在故障时,母联断路器能迅速跳闸,切除故障点.当备用母线充电良好后,再将保护定值的时限调回. (2)在母线倒闸的拉合隔离开关过程中,应取下母联断路器操作直流保险,防止在倒闸操作中,母联断路器误跳闸,发生带负荷拉、合隔离开关的事故. (3)对于采用固定连接方式的母线差动保护,在倒母线操作时,应将母差保护接线进行相应改变. (4)在倒闸操作中,母线差动保护禁止退出运行. (5)在倒闸操作中,继电保护及自动装置的电源需要转换至另一母线上的电压互感器供电,此时应注意勿使其失去电压而误动作.同时要避免电压回路接触不良,以及通过电压互感器二次回路向不带电母线反充电引起的二次电压回路熔丝熔断情况的发生. 4.220KV倒母线操作都有哪些注意事项? 母线倒闸操作时,应该用母线联络断路器向准备投入运行的母线进行充电试验.母线联络断路器的保护装置应投入.母联断路器投入母线充电完毕之后,应将其控制直流电源断开,防止在倒闸过程中跳闸,然后进行隔离开关操作,先合、后断,同时进行二次回路的切换.在检查各隔离开关的位置无误后方可断开母联断路器. 5.220KV线路停`送电操作,为什么规定停电按照拉断路器、线路侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作?而送电按相反顺序操作? 停电时先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸,而送电时先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,都是为了一旦发生误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故. (1)停电时,由于某种原因如在开关未断开前,先拉刀闸的误操作,开关实际触头未分开,去操作刀闸,走错闸隔,误拉运行中刀闸等,都将造成带负荷拉刀闸.如先拉母线侧刀闸,弧光短路点在开关与母线之间,将造成母线短路.但如先拉线路侧刀闸,则弧光短路点在开关与线路之间,开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小事故范围.所以,停电时先拉线路侧刀闸,而后拉母线侧刀闸. (2)送电时,如开关误在合闸位置,便去合刀闸.此时,如先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,人为扩大了事故范围.如先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,等于用线路侧刀闸带负荷送线路.一旦发生弧光短路,开关保护动作,可以切除故障,缩小事故范围.所以,送电时先合母线侧刀闸后合线路侧刀闸. 6.220KV双母线带专用母联的主结线倒母线时,为什么母联在合闸位置先停用母联操作直流? 双母线带专用母联的主结线,倒母线时母联开关在合位,用刀闸拉、合的是旁路电流,不会发生事故.如果在倒母线时,不先停用母联开关操作直流,在倒母线过程中,若母联开关误跳闸,则用刀闸拉、合的不是旁路电流,而是母线间的均衡负荷电流,这将造成带负荷拉合刀闸,引起母线弧光短路造成母线停电事故.所以,在倒闸操作前,应采取母联开关不致跳闸的措施,即母联开关在合位后,先取下母联开关操作直流.

经济学基础理论试题及答案

经济学基础理论试题及答案 经济学基础理论试题 简答: 1、劳动力商品价值 105 答:劳动力诗人的劳动能力,是人们在劳动过程中所运用的体力和智力的总和。劳动力价值包括三个方面,1、维持劳动者本人正常生活所必需的生活资料。2、山羊劳动者子女所必需的生活资料的价值,以保证劳动力的补充和延续。3、劳动者的教育和训练费用,以适应生产和科学技术不断发展的需要。此外,劳动力的价值决定还包含着历史的和道德的因素。 2、货币流通规律 121 答:决定一定时期内流通中所需要的货币量的规律即货币流通规律。一定时期内流通中所需要的货币量取决于三个因素,1、待销售的商品总量。2、商品价格水平。3、单位货币流通速度。他们之间的关系用公式表示是:流通中所需要的货币量=待销售的商品总量*商品价格水平/单位货币的

流通速度。流通中所需要的货币量=待销售的商品价格总额/单位货币的流通速度。 3、利润率的因素 137 答:剩余价值转化为利润后,剩余价值率也就转化为利润率剩余价值和预付总资本的比率就是利润率。决定利润率的因素有:1、剩余价值率的高低。2、资本有机构成的高低。 3、资本周转速度。 4、不变资本的节省。 3、平均利润率、生产价格? 答:平均利润率是按社会总资本计算的利润率,继社会的剩余价值总额与社会总资本的比率。随着平均利润率的形成,利润转化为平均利润,商品的价值就转化为生产价格。生产价格等与成本价格加平均利润。 4、社会主义初级阶段有哪些基本经济特征 61 答:1、社会生产力有了很大发展,但仍比较落后。2、以社会主义公有制为主体,多种经济所有制共同发展。3、以按劳分配为主体,多种分配方式并存。 5、简单再生产的实现条件 240 答:在简单再生产的条件下,社会总产品的实现条件是: 1、社会生产两大部类之间的交换要保持平衡,即

成套电力设备基础知识培训资料

高压开关柜基础知识 第一章高压开关柜概述 (2) 第二章高压开关柜组成及分类 (3) 第三章常见高压开关柜产品 (5) 第四章总体质量要求 (21) 第五章包装运输保管及开箱验收要求 (23) 第六章常见故障缺陷及处理方法 (23) 第七章高压开关柜订货须知 (24)

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 防止外部物体侵入内部设备的保护程度。

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无―五防‖功能或―五防功能不全‖是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,―内部故障‖是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 第二章高压开关柜组成及分类 一、开关柜的组成; 开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 ★.柜体的材料:1).冷扎钢板或角钢(用于焊接柜); 2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 3).不锈钢板(不导磁性). 4).铝板((不导磁性). ★.柜体的功能单元: 1).主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构2).断路器室3).

电力系统经济学基础实验2实验报告

电力系统经济学基础实验 姓名:张世昌 学号:201100190242 2014.05.25

实验二输电网对电能交易的影响 实验目的:通过实验,了解电力市场中输电网的运营,理解节点电价的计算、阻塞对电能交易的影响以及电网安全评价等;理解可用输电能力的计算。 实验条件: 1.采用PowerWorld仿真软件。 2.实验系统的组成: 实验系统是由四条输电线、五台机组组成的三节点系统,线路参数、负荷分布以及发电机参数分别见表1、表2和表3。 实验内容: (一)逐次进行如下实验

1.在PowerWorld中建立实验系统。采用PowerWord中的现成试验系统版本

2.用最优潮流求解系统的最优安全经济调度。记录潮流和节点电价,并回答:(1)节点电价与机组的边际成本间是什么关系? 答:根据上述构建的模型,节点的边际价格等于向该节点增加单位功率负荷供电时成本的增加量。而增加节点3处的单位功率(使其负荷变为301)节点3处的电价仍然是7.5$/Mwh,此价格由边际机组2的成本决定。 (2)哪台机组是边际机组? 答;机组2是边际机组 (3)比较并解释边际机组和非边际机组所获利润的不同。 答:上述系统中机组2为边际机组,发电边际成本为7.5$/Mwh,机组1为完全带负荷机组,发电边际成本为5$/Mwh。由于完全带负荷机组已经达到其发电量上限故多余的负荷应由边际机组提供,此时的市场价格取决于边际机组能接受的价格,此价格高于完全带负荷机组发电成本(非边际机组),非边际机组按此价格参与市场交易将获得跟大的收益。 (4)在节点2增加1MW负荷,目标函数的增加值为多少?与节点2的节点电价之间是什么关系? 答:

电力基础知识

电力基础知识 第一章概论 一、动力系统、电力网、电力系统的划分 动力系统:习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。 电力网:由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。 电力系统:由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。 二、电厂的分类 火力发电厂:利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。 水力发电厂:利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。可分为堤坝式和引水式电厂。 还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。 三、电力网 电压等级的分类:3、6、10、35、63、110、220、330、500、750kV,均为三相交流系统的线电压。

由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。 电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。 根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为110kV以下是一般为3倍左右,在110kV以上时宜在2倍左右。 四、电气设备的额定电压 理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。即线路首端的电压将高出额定电压5%,线路末端的电压会低于额定电压5%。

电路基础知识之电力设备

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):指断路器工作的某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。(5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。

电力设备实战培训教材

电力设备实战培训教材

电力设备实战培训教材

第一部分电力行业的基础知识 第一章电网划分及各职能部门概述 1、国家电网:分为华东(上海、浙江、江苏、安徽、福建);华北(北京、天津、河北、山西、山东);华中(湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆);东北(辽宁、吉林、黑龙江);西北(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏)。 2、南方电网:广东、广西、云南、贵州、海南;各个电网公司又专设超高压运输公司(主要负责大的电网建设中输电线路的铺设)、电科院、中试所、电力设计院、高压研究所(西安高压研究所、武汉高压研究所)等。比较重要的技术单位有上海电缆研究所。 3、省电力公司:主要接触的部门有生产技术部(下属电科院、中试所)、电力物资公司。生技部主要职能是对电网建设、改造和维护进行计划制订和出具技术方案,并对所属的各地市电力公司申报的计划方案和技术方案进行审核。这其中也包括了对电力物资供应商资格的审查和对产品质量和技术的鉴定。电力物资公司的主要职能是电力物资的采购。如办理入网选型、举办招标活动、制订招标书、制订采购计划等。 4、各地市电力公司:一般设主管局长,分管副局长(人事组织、农电、生产计划),总工(分管技术)。下设生技部、物资部、设计院、供电分局、变电分局、农电分局和财务结算中心等。 生技部:主要负责全局或全厂的生产技术指导工作,与省局生技部的基本职能是一样的,生技部的直接领导一般都是总工和主管生产的局长或厂长。每个地区的具体情况不一样,生技部的采购决定权限占50%。 物资部:主要根据生技部提出的产品技术要求以及推荐的厂家来进行商务谈判,但是也有自选厂家的权利,与省局电力物资公司的基本职能是一样的。一般合同的签订、回款的初始程序都是在物资科,物资部的采购决定权基本占40%,也是销售人员最主要的客户对象。 产品使用部门:主要对设备采购需求提出申请计划,上报主管部门生技部,在采购评定中起到建议的作用,基本没有决定权,但有的地区例外。使用部门有变电管理所、修试所(高压班、油化班、继保班、线路班等)。 设计院:负责电网建设改造中的出具设计方案和设计图纸的工作,对于产品的需求信息,可以在这里最早得知。 供电分局:负责整个城市的电网建设改造和维护工作。也是产品的直接用户之一。 变电分局:也叫输变电分局,负责整个地区的输电线路和变电站的建设维护工作。也是产品的直接用户之一。 农电分局:负责整个农村电网的建设改造和维护工作。也是产品的直接用户之一,但中高压的产品用量较少,架空线和低压产品的用量较大。 财务结算中心:回款是办理转帐手续的部门。 发电集团:中国国电集团、中国华电集团、中国华能集团、中国中电投集团、中国神华能源集团、中国大唐集团、广东粤电集团。

电力行业无损检测基础知识

无损检测基础知识 一.无损检测的定义、方法及目的 二.焊接接头的缺陷及防止措施 三.焊接接头射线检测质量分级 四.焊接缺陷在底片上的形貌 (一)无损检测的定义、方法和目的 1.无损检测是在不损坏和不破坏材料及设备的情况下,对它们进行检测的一种方法。 2.无损检测的方法主要有:射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤等。 3.无损检测的目的确保工件或设备的质量,保证设备的安全运行。 (二)焊接接头的缺陷及防止措施 1.缺陷的分类 焊接接头缺陷类型很多,按在接头中的位置可分为外部缺陷和内部缺陷两大类。 1 / 21

1)外部缺陷 位于接头的表面,用肉眼就可看到,如咬边、焊瘤、弧坑、表面气孔和裂纹等。 2)内部缺陷 位于接头内部,必须通过各种无损检测方法才能发现。内部缺陷有未焊透、未熔合、夹渣、气孔、裂纹等。 2.内部缺陷产生的原因及防止措施 (一)未焊透----焊接时接头根部未完全融透的现象叫未焊透。 未焊透缺陷不仅降低了焊接接头的机械性能,而且在未焊透处的缺口和端部形成应力集中点,承载后往往会引起裂纹,是一种危险缺陷,这类缺陷一般是不允许存在的。 产生的原因:坡口钝边间隙太小,焊接电流太小或运条速度过快,坡口角度小,运条角度不对以及电弧偏吹等。 防止措施:合理选用坡口型式、对口间隙和采用正确的焊接工艺。 2 / 21

(二)未熔合----熔焊时,焊道于母材之间或焊道之间未完全熔化结合的部分,点焊时母材与母材之间未完全熔化结合的部分。 产生的原因:坡口不干净,焊速太快,电流过小或过大,焊条角度不对,电弧偏吹等。 3 / 21

预防措施:正确选用坡口和焊接电流,坡口清理干净,正确操作防止焊偏等。 4 / 21

电力设备基础知识

广东立胜电力工程有限公司 电子化移交部 电力设备基础知识图片学习教材 编制日期:二〇一一年三月

目录 1.主干线(中压线路) (3) 2.架空导线 (4) 3.电力电缆 (5) 4.电缆终端头 (6) 5.电缆中间头 (7) 6.钢管杆/混凝土电杆 (8) 7.铁塔 (9) 8.中压断路器 (10) 9.负荷开关 (11) 10.中压隔离开关 (12) 11.中压开关柜/箱体 (13) 12.跌落式熔断器 (14) 13.中压避雷器 (15) 14.变压器 (16) 15.低压断路器 (17) 16.低压隔离开关 (18) 17.电容器 (19) 18.低压开关柜/箱体 (20) 19.电房、台变、开关房/分支箱 (21) 20.低压电力电缆 (22) 21.低压避雷器 (23) 22.低压架空导线 (24) 23.故障指示器 (25) 25.绝缘子 (26) (注:本教材主要介绍常用的电力设备名称、功能定义、电气图形和现场实物。)

1.主干线(中压线路) 除了支线外,从变电站出来10KV的供电线路就是主干线,现场杆塔上会挂上干线编号标示功能定义 牌或主电力电缆(一般采用ZR-YJV22-3*300)。 电气图形 干线标示牌干线标示牌 干线标示牌干线标示牌

2.架空导线 功能定义所谓架空线是相对电缆说的,就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。架空导线有裸导线和绝缘导线,一般采用铝绞线(LJ)、钢绞线(GJ)、绝缘导线(JKLGYJ、JKYJ)或钢芯铝绞线(LGJ)规格。 电气图形 裸导线 裸导线绝缘导线 绝缘导线

3.电力电缆 功能定义 通常是由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层,用于传输和分配电能。一般埋设于 土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中。 电气图形

电力行业基础知识介绍

培训摘要 1. 基础知识介绍 (1) 1.1 电路、电路有哪些基本组成部分 (2) 1.2 电流、什么是电流强度 (2) 1.3 电位、电压、它们之间的关系 (3) 1.4 电动势、如何测量电动势的大小 (4) 1.5 电阻、电阻率、温度对电阻的影响 (4) 1.6 欧姆定律 (6) 1.7 电功和电功率 (6) 1.8 电流的热效应及其作用 (7) 1.9 短路、断路。短路造成的后果。 (8) 1.10 电阻的串联及其特点 (8) 1.11 电阻的并联及其特点 (8) 1.12 磁场 (9) 1.13 磁力线 (10) 1.14 右手螺旋定律 (10) 1.15 左手定律 (11) 1.16 电流产生的磁场、其方向怎样确定、其大小与什么因素有关. 12 1.17 电磁感应、电磁感应所产生的感应电势,其方向、大小因素 (12) 1.18 什么是电场作用力?它的方向是怎么样的?其大小与什么有关?13 1.19 正弦交流电、正弦交流的周期、频率。 (14) 1.20 三相交流电 (14) 1.21 电力产生有哪些特点。 (15) 1.22 高峰负荷、低谷负荷、平均负荷。 (15)

1.23 电压偏差对用电设备性能会有哪些影响 (15) 2. 供电系统接线 (16) 2.1 供电系统的接线方式主要从灵活性和经济性考虑 (16) 2.2 电力系统母线接线特点 (17) 2.2.1 单母线接线 (18) 2.2.2 双母线接线 (19) 2.2.3 桥接线 (21) 2.2.4 带旁路母线的母线制接线 (23) 2.2.5 3/2 断路器接线 (24) 2.2.6 变压器 ----- 母线连接 (25) 1. 基础知识介绍 1.1电路、电路有哪些基本组成部分 电路就是电流通过的路径。它由电源、负载、连接导线和开关组成。 负载、连接导线和开关称为外电路,电源内部的一段称内电路。 当开关闭合时,电路中有电流通过,负载就可以工作,叫做接通电路,即合闸 当开关断开时,电路中没有电流通过,负载停止工作,叫做断开电路,即分闸 1.2 电流、什么是电流强度 电流:导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规则的定向运动,就形成电流。习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向。因此在金属导体中,电流的方向是和自由电子的实际方向移动方向相反。 电流强度:电流的大小用电流强度标示,其数值等于单位时间通过导体截面积的电荷量(库仑),通常用符号I表示。

电力行业基础知识

电力行业基础知识 背景: 国家电力工业局……………国家电力公司……………分为国网与南网 一、电力企业分类 1、按照隶属关系分类 A:电网企业:隶属国家电网、南方电网的各级主辅业机构; A01国家电网、A02南方电网 南方电网包括:广东、广西、云南、海南、超高压公司 (以上四省一高压公司均为南方电网全资子公司) (目前的电网企业仍然包含输、配、售电过程中的所有企业) B:发电企业:隶属五大发电集团所属的各级主辅业机构; B01国电集团 B02大唐集团 B03华能集团(用我们的软件较少规模较小) B04华电集团 B05中电投集团 C:电力辅业:隶属四大辅业集团所属的各级主辅业机构; C01电力工程顾问集团 C02水电工程顾问集团 C03水利水电建设集团(用我们的集团报表) C04葛洲坝集团 D:地方电力:隶属各级地方政府和水利部门的从事电力生产和供应的主要电力企业; (地方政府投资的) E:其他电力:资本关系上既不属于国家电力亦不属于地方电力的电力企业,如:某些能源开发公司和地方小火电,小水电等; F:行业性社团:依托电力系统所建立的,跨越上述A-F的社团组织,如:学会、协会等; G:行业性事业单位:依托电力系统所建立的,跨越上述A-F的事业单位,如医院、学校、社保局、研究所、行业管理等非营利性机构。

说明:F和G一定指那些跨越了企业集团的企业机构,如果在某个集团内部,如国家电网内部 的医院,分类则属于A,而不属于H。 2、按照企业间的相互关系分类 A:集团公司(总公司、母公司):集团公司关系指那些因投资或管理关系,而拥有众多包括分公司、子公司和派出机构等下属企业机构的企业机构; B:分公司:分公司关系是指那些资本完全隶属总公司,且不具备独立法人资格的企业机构; C:控股子公司:控股子公司关系是指那些接受母公司出资并达到控股状态的,具备独立法人资格的企业机构;(按实际控制力,一般为20%) D:参股子公司:参股子公司关系是指那些接受母公司出资但未达到控股状态的,具备独立法人资格的企业机构; E:代管公司:代管公司关系是指那些虽然和管理主体不存在直接资本纽带关系,但存在行政代管或托管关系的企业机构; F:派出机构:派出机构关系是各类企业机构因管理或业务需要从本企业直接派出的执行业务处理、企业管理和信息联络的非企业机构;如:福建电力公司驻京办。 G:从属机构:从属机构关系是指那些资本完全隶属集团公司,且具备独立法人资格的非经营性机构,包括社团组织和事业单位,如:协会、学会、学校、医院、社保局等。 H:关联企业:指在资本上虽无任何关系,但在环境、业务、市场和影响等方面却存在一定关联的企业,包括政府监管机构等。 说明: 1).以上A-G中的集团公司(总公司、母公司)、分公司、子公司等均不一定体现在公司名 称上,而体现在产权关系上。 2).A-G都是有资产纽带的企业间关系,其中:A-F是盈利性企业间关系;G是非营利机构与 营利机构间的关系;H是无资产纽带的企业间关系。G虽属独立主体,但不以营利为目的;G 和部门的区别在于,部门不是独立机构,G是独立机构。如老干部中心,当电力公司将其作为独 立机构叫做“老干部管理局”时才作为单独客户进行管理,农电局也类似。 3、按照主营业务分类 熟悉客户的业务、规模和特点,用客户的思维、语言、文字和习惯进行客户表达、沟通和关注是行业客户关系管理的核心。为准确地识别和区分客户,现根据客户的业务特点,提出以下普查分类: A.电源企业(A00):

经济学基础期末复习题答案整合

《经济学基础》期末复习题 Chap 1 6、魔力饮料公司的三位经理正在讨论是否要扩大产量。每位经理提出了做出这个决策的 一种方法: 哈利:我们应该考查一下我们公司的生产率——每个工人生产的加仑数——将上升还是下降。 罗恩:我们应该考查一下我们的平均成本——每个工人的成本——将上升还是下降。 赫敏:我们应该考查一下多卖一加仑饮料的额外收益,大于还是小于额外的成本。 你认为谁对?为什么? 答:我认为赫敏提出的决策方法正确。因为理性人考虑边际量,理性人通常通过比较边际利益和边际成本来做出决策。只有多卖一加仑饮料的额外收益大于它的额外成本时,多卖一加仑饮料才是有利可图的。 11、解释下列每一项政府活动的动机是关注平等还是关注效率。在关注效率的情况下,讨论所涉及的市场失灵的类型。 A、对有线电视频道的价格进行管制。 答:这是关注效率,市场失灵的原因是市场势力的存在。可能某地只有一家有线电视台,由于没有竞争者,有线电视台会向有线频道的消费者收取高出市场均衡价格的价格,这是垄断。垄断市场不能使稀缺资源得到最有效的配置。在这种情况下,规定有线电视频道的价格会提高市场效率。 B、向一些穷人提供可用来购买食物的消费券。 答:这是出于关注平等的动机,政府这样做是想把经济蛋糕更公平地分给每一个人。 C、在公共场所禁止抽烟。 答:这是出于关注效率的动机。因为公共场所中的吸烟行为会污染空气,影响周围不吸烟者的身体健康,对社会产生了有害的外部性,而外部性正是市场失灵的一种情况,而这也正是政府在公共场所禁止吸烟的原因。 D、把美孚石油公司(它曾拥有90 %的炼油厂)分拆为几个较小的公司。 答:出于关注效率的动机,市场失灵是由于市场势力。美孚石油公司在美国石油业中属于规模最大的公司之一,占有相当大的市场份额,很容易形成市场垄断。垄断市场的效率低于竞争市场的效率。因此,政府出于关注效率的动机分解它。 E、对收入高的人实行高个人所得税税率。 答:出于关注平等的动机,让高收入者多缴税,低收入者少缴税,有助于社会财富在社会成员中更公平的分配。 F、制定禁止酒后开车的法律。 答:出于关注效率的动机,市场失灵是市场外部性造成的。酒后开车对其他人的生命造成威胁,禁止酒后开车可以提高人们的安全保障。 12.从平等和效率的角度讨论下面每种说法: A.“应该保证社会上每个人得到尽可能最好的医疗。” 答:这个观点是出于平等的动机。但这样做会以降低效率为代价,每个人都拥有最好的医疗保健,人们就不会为了争取好的医疗保健条件而努力工作,会降低工作的激励。 B.“当工人被解雇时,应该能使他们在找到一份新工作之前一直领取失业津贴。” 答:从公平的角度来讲,这种说法极大地体现了平等性。在工人被迫失去工作后到找到新工作之前的这段时间里,失业津贴的发放使他们能够维持生活。从效率的角度来讲,这种说法

相关文档