目录
一、工程概况: (2)
二、编制依据: (2)
三、工程实际用电负荷量 (3)
四、安全用电技术措施 (6)
五、安全用电组织措施 (10)
六、临时用电平面布置示意图 (11)
一、工程概况:
略!
二、编制依据:
1、《建设工程施工现场供用电安全规范》—GB50194-93
2、《施工现场临时用电安全技术规范》—JGJ46-2005
3、《低压配电设计规范》—GB50054-95
4、《供配电系统设计规范》—GB50052-95
5、《通用用电设备配电设计规范》—GB50055-93
三、工程实际用电负荷量:
根据JGJ-99规范要求,并考虑施工现场实际情况,现就文化中心工程现场用电进行设计:
1.现场机具情况
2.配电计算:
工地现场用电设备照明总电量
总负荷计算:P=1.05×277.38=291.25KW
总电流计算:Ⅰ=P×1000/√3VCOSA=291.25×1000/1.732×380×0.75
=590A
3.现场用电设置:
根据以上用电总量、总电流、现场用电设置如下:
A、进线:三相五线300mm2聚氯乙烯绝缘铜芯线进入总配。
B、出线:经总配JBX-Ⅰ型电柜(总配电柜、分配电箱、控制箱,有关资料进入验收档案)、漏电保护器,动作电流50MA,漏电动作时间<0.1s,四组分别引向支路,各分配电箱。
C、第一组采用70mm2多股铜芯绝缘线由有配电房到教师公寓东侧二级配电箱1#塔吊处总长22m,按三相五线南向负荷从左向右L1、
N、L;PE架设,进入分配JBX-1箱:
根据用电计算:I=1000k∑P√38/380cosα
I=0.75×126.3×1000/√3/380/0.75=192A
通过计算由分配进入备用电器控制箱,采用五芯线75mm2套管埋设,埋设线砌砖槽深度0.6m套管上下均匀线设500mm厚的细砂覆盖回土埋设置各控制漏电保护,动作电流30MA,漏电时间<0.1S。
D、第二组采用120mm2多股铜芯绝缘线由配电房到2#塔吊、木工加工棚、1#教学楼北侧二级箱。总长150m,按三相五线西向负荷从左向左L1、N、L;PE架设,进入分配JBX-2箱:
根据用电计算:I=1000k∑P√38/380cosα
I=0.75×165.5×1000/√3/380/0.75=251A
通过计算由分配进入备用电器控制箱,采用五芯线75mm2套管埋设,埋设线砌砖槽深度0.6m套管上下均匀线设500mm厚的细砂覆盖回土埋设置各控制漏电保护,动作电流30MA,漏电时间<0.1S。
E、第三组采用70mm2多股铜芯绝缘线由配电房3#塔吊西侧二级配电箱,长280m,按三相五线西向负荷从左向左L1、N、L;PE架设,进入分配JBX-3箱:
根据用电计算:I=1000k∑P√3/8/380cosα
I=0.75×120.5×1000/√3/380/0.75=183A
F、第四组采用25 mm2多股铜芯绝缘线由配电房到办公、仓库区长330m,按三相五线西向负荷从左向左L1、N、L;PE架设,进入分配JBX-3箱:
根据用电计算:I=1000k∑P√38/380cosα
I=0.75×35×1000/√3/380/0.75=53A
通过计算由分配箱进入备用电器控制箱,采用五芯线75mm2套管埋设,埋设线砌砖槽深度0.6m套管上下均匀线设500mm厚的细砂覆盖回土埋设置各控制漏电保护,动作电流30MA,漏电时间<0.1S。
经分配二箱进入用电器控制箱,同样采用套管埋设,埋设方法与第一组相同。控制箱漏电保护器漏电动作电流30MA,漏电时间<0.1S。
现场全部用电器做到:正确选定线路,合理配电,符合“一机、一闸、一漏”原则。
4、接地体的设置:
接地体的设置,采用直径50mm圆钢管,长度2.5米左右三根,垂直打入地体,每根相互间距约3米。当打入地体离地面100mm时,用扁钢依次焊接起来。引出接地线即:PE线,采用100mm2多股铜芯线。通过预测工作接地为4 四、安全用电技术措施 安全用电技术措施包括两个方面:一是安全用电在技术上采取的措施,二是为了保证安全用电和供电的可行性在组织上所采取的措施。 1、设置漏电保护器: a、施工现场的总配电箱和分箱、开关箱设置三级漏电保护器,一 级漏电保护器的动作电流为90mA,二级漏电保护器的动作电流为55mA,一级漏电保护器的动作电流为30mA。 b、漏电保护器应装在配电箱电源隔离开关的负荷侧面和开关箱 电源隔离开关的负荷侧。 c、漏电保护器应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器》的 要求,额定漏电动作时间应小于0.1s。 2、施工临时用电的照明系统和动力系统从总配电箱处分为两套 不同的系统。 3、电器设备的设置要求: a、供电系统设置室内总配电屏和室外分配电箱,实行分级配电 b、动力配电箱与照明配电箱分别设置。 c、开关箱由末级分配电箱配电,开关箱内应一机一闸一保护一漏 电开关,严禁用一个开关箱控制两台以上的用电设备。 d、总配电箱应设置在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备 或负荷相对集中地区,分配电箱与开关箱距离不得超过30m。 e、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够 两人同时工作的空间,周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。 f、配电箱、开关箱安装要端正牢固,移动式箱体应设在坚固的支 架上。 g、配电箱、开关箱中导线的进线口应设在箱体下面,严禁设在箱 体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 4、电器设备的安装: a、配电箱的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板 上,然后整体紧固在配电箱内。金属板与配电体应做电器连接。 b、配电箱、开关箱的各种电器按规定的位置紧固在安装板上,不 得歪斜和松动 c、配电箱、开关箱内的连接线应采取绝缘导线,导线的型号及截 面应严格执行零电系统图的标示截面,导线接头不得松动,不得有外漏带电部分。 d、配电箱后面的排线须排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘 板上,盘后引出及引入的导线应留有适当余度,以便检修。 e、各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电 器的正常不带电的金属底座,外壳等必须做保护接零。保护线应经过接线端子板连接。 5、电器设备的防护: a、施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线必须保持 安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 b、施工现场的机动车道与架空线路交叉时,架空线路的最低点与 路面垂直距离不小于5m。 c、对于达不到最小安全距离的施工现场必须采取安全防护措施, 可以增设屏障、围栏或保护网,并要悬挂醒目的标志牌。 6、电器设备的操作与维修人员必须符合以下要求: a、施工现场临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗 证书的专业电工完成。 b、各类用电人员要做到:掌握安全用电的基本知识和所用设备的 性能。使用设备前按规定配备和穿戴好相应的劳动保护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好。停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负责保护所用设备的负荷线、保护地线和开关箱,发现问题及时报告解决。搬迁或移动用电设备必须经过电工切断电源并作妥善处理后进行。 7、电器设备的使用和维护: a、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。 b、检查维修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停 电标志,严禁带电操作。 c、配电箱内盘面上应标明个回路的名称、用途,同时要作出分路 标记。 d、总、分配电箱要配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责,现场 停止作业一小时以上时应将动力箱上锁。 e、各种电器箱内不准放置任何杂物,,并保持清洁。 f、熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 8、施工现场的配电线路: a、施工现场中所有架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并架 设在专用电线杆上。 b、架空线路的导线接头在一个档距内,每层架空线接头数不超过 该层导线的50%,且一根导线只允许一个接头。 c、架空线路的排列:本系统采用TN-S供电系统,排列顺序从左 至右为:L1、N、L2、L3、PE。 d、架空线路所使用的电杆为砼专用电杆,所使用的横旦为角钢。 9、施工现场的电缆线路: a、电缆线路应采取埋地敷设,穿管埋地或穿墙、电线杆架空敷设, 严禁沿地面明设。 b、橡皮电缆沿墙或电杆敷设时代,应用绝缘子固定,严禁使用金 属裸线绑扎。 c、电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后,接头不能降低原有的绝 缘强度,并不得承受张力。 10、室内导线的敷设及照明装置: a、室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑 料夹敷设,距地面高度不小于2.5m。 b、进户线在室外处要用绝缘子固定,过墙要穿套管,室外要做防 水弯头。 c、金属外壳的灯具必须做保护接地,所有配件均使用镀锌件。 d、室外灯具距地面不小于3m,室内不小于2.4m。 e、螺口灯头及接线必须符合下面要求:相线接在与中心轴头相连 的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤或漏电。 f、各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接 引入灯具。 g、暂设的照明灯具应采用拉线开关,严禁在床上设开关。 五、安全用电组织措施 1、项目部必须建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度。各专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施总体意图,技术内容和具体事项,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备接缘电阻值、漏电保护器测试,并做好检测记录。 4、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。 5、建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查制度,施工管理部门按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》,定期对现场进行检查。 7、本工程安全用电责任人:李小菜;联系电话短号139********。负责本工程所有临时用电工程监护、维修、保养工作,配备一名助理电工。 8、建立安全教育和培训制度,对专业电工和各类用电人员进行安全用电教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书严禁无证上岗。 六、临时用电平面布置示意图