1 工程概况

福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。

2 地质条件

拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。

在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90 kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m。

水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48 m3/d;影响半径R=96.5 m。

3 支护结构设计

基坑支护结构一般由垂直挡土结构和水平支撑结构组成,设计方案必须满足以下2方面要求:保证边坡稳定及周围建筑物、地下管线设施安全,不得引起拟建物正面五一路主干道开裂,影响市区交通;确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。

根据上述要求,业主邀请了有关专家多次研讨,经可行性论证、方案比较,最后确定方案如下。

3.1 以钻孔灌注桩作为基坑的挡土结构,高压旋喷桩形成止水帷幕(如图1所示)

图1 深基坑支护桩平面布置图

首先依据开挖各土层的的γ、C、φ值,当把挡土桩视为弹性地基上的竖直构件,基坑开挖面以下的土体视为直线变形体时,采用库仑郎肯公式计算坑外侧土压力,然后考虑基坑面积、开挖深度、施工条件等综合因素确定。本工程钻孔挡土桩直径800 mm,桩长23 m,桩端落在含泥中细砂层上,沿封口环梁中轴线布置,砼强度等级C25,配筋率0.8%,数量177根。

止水帷幕旋喷桩沿2根钻孔挡土桩外切圆密布,计算桩径500 mm,桩长15 m(阻隔上层滞水及第一含水层),水泥置换率18%~22%,数量179根。

3.2水平支撑结构由2层椭圆环形钢筋混凝土梁和14根格构式钢架竖向支柱组成(如图2所示)

图2 支护结构剖面图

第一道水平支撑梁面标高-3.35 m,断面尺寸1000 mm×800 mm;第二道水平支撑梁面标高-7.75

m,断面尺寸1200 mm×800 mm。

设计采用双层椭圆环梁及其临时钢架立柱与钻孔挡土桩及其桩顶封口梁共同作用形成一个空间结构来承受基坑开挖后侧向土压力、水压力和附加压力。两相交的双椭圆梁水平支撑见图3,在基坑四周共形成了6个拱圈。众所周知,拱圈结构承受水平推力后产生的内应力较小,并使水平支撑构件完全处于受压应力状态,有利于抵抗基坑外侧压力。相交双椭圆水平支撑结构除了受力状态最佳外,还有一个优点,就是基坑左右两半形成无任何障碍物的宽阔空间,极有利于机械挖土及构筑地下室时装模、布筋、浇注混凝土作业。

图3 第一道平面支撑结构图

经计算水平支撑椭圆环梁砼强度等级为C25,其配筋计算可采用PK程序、TBSA程序计算叠加,配筋率0.7%,箍筋按构造要求设置。

4 支护结构施工与土方开挖

4.1 钻孔挡土桩施工

钻孔灌注桩作为挡土桩使用,施工时需注意:(1)桩孔施工顺序应按同一轴线5孔为一小组,3小组为一大组,跳隔循环施工,以避免已灌注的桩身砼受到破坏。(2)桩孔垂直度要求要比工程桩更严,一般≤0.5%L(L为桩长)。否则,同一编组最后一根桩难以施工到位,影响质量。(3)钢筋笼投放埋设要准确,受拉、受压区密布弧段欲放置于基坑内外侧方向,这样才能发挥钢筋在混凝土构件中作用。

4.2 旋喷止水帷幕桩施工

按设计要求,本工程旋喷止水帷幕桩选用单层管法施工,喷浆压力12~18 MPa,喷管提升速度15~20 cm/min,浆液水灰比1,水泥置换率≮15%。

4.3 封口梁、上下椭圆水平支撑环梁施工

(1)挡土桩顶封口梁及第一层(上层)椭圆水平支撑环梁先行施工。工艺流程是:定位放线→模板工程→钢筋工程→砼工程。对拱圈与封口梁、角撑、立柱等交汇节点处,均应采取加强措施,确保安全。

(2)根据先支撑后开挖原则,当土方开挖至-7.75 m标高时,停止挖土作业,按第一道水平支撑环梁施工方法施工第二道(下层)椭圆水平支撑环梁。

4.4 基坑土方开挖

依施工组织设计,本基坑工程土方开挖分3个阶段进行。第一阶段,从自然地面标高-1.65 m 挖至-3.35 m,挖深1.70 m(该标高以上土体用M10水泥砂浆砌筑240 mm厚砖墙挡土),然后凿去挡土桩顶疏松砼,施工桩顶封口梁及第一道椭圆水平支撑环梁。第二阶段,待第一道水平支撑环梁砼强度达到设计值后,继续开挖至-7.75 m,挖深4.40 m,施工第二道水平支撑环梁。第三阶段,待第二道水平支撑环梁砼强度达到设计值后,继续挖土至-11.70 m,挖深3.95m。最后一次开挖局部深度到达基底标高后,要随挖随即浇捣300 mm厚C15毛石砼垫层,并使封底砼紧抵挡土桩。

4.5 土方开挖的注意事项

(1)采用机械开挖,注意防止挖掘机铲斗碰撞损坏工程桩及临时支柱。

(2)在土方开挖过程中,自始至终要做好排水、疏水、截水、降水工作。

(3)每日挖出的弃土,应当班运走,严禁基坑四周堆土过量(堆土高度≯1 m),否则会增加挡土桩的附加荷载。

(4)-10.70 m以下部分土体要采用人工挖掘及修整。承台施工应逐个进行,土方挖好后即刻浇捣钢筋砼,避免大面积开挖或基坑长时间暴露。

5 施工监测

由于影响基坑工程安全的不确定因素甚多,故需采取信息化施工,对基坑施工全过程进行监测。

(1)根据埋设于挡土桩顶封口梁上10个位移观测点监测,挡土桩向基坑内侧方向最大水平位移S=34 mm≤40 mm,满足一级安全等级的支护要求。

(2)经椭圆环梁预埋钢筋应力计测定,拱圈水平支撑构件均处于受压状态,压应力不大。

(3)开挖基坑底部未出现土体变形与隆起。

(4)基坑开挖作业自1997年12月8日开始至1998年3月29日结束,累计112天(含春节放假15天),正面五一路市区交通干道及地下管线未发现异常情况,周围建筑物正常使用。

6 技术经济效果

(1)该基坑支护结构工程总造价320万元,按支护延长米计算17390元/m,按支护面积计1549元/m2,按支护空间体积计153元/m3,比预算造价节约18.5%,效益可观。

(2)本工程采用钻孔挡土桩、高压旋喷止水帷幕、双层椭圆环梁水平支撑的支护结构体系,技术先进,安全适用,经济合理。

(3)水平支撑拱圈结构受力佳,空间大,极利于多层地下室施工,为类似深基坑施工提供了有益的经验。

探讨工程深基坑支护设计与施工

探讨工程深基坑支护设计与施工 发表时间:2016-03-16T12:10:38.873Z 来源:《基层建设》2015年22期供稿作者:桑宽林 [导读] 江苏省江南建筑技术发展总公司随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施。 桑宽林 江苏省江南建筑技术发展总公司江苏南京 210000 摘要:深基坑支护设计与施工是一项技术要求高、风险大、操作复杂、涉及内容较广的具体工作内容,其设计与施工必须了解掌握地址情况,根据地址情况设计合理的设计方案,通过大量的工程实践信息来检验、修正,以提高每个深基坑工程的安全性,深基坑设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。 关键词:建筑工程;深基坑支护;设计与施工;管理 随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施,使得深基坑工程支护得到广泛的重视和应用。深基坑支护的目的在于确保坑壁的稳定和施工安全,同时确保邻近建筑物、构筑物及地下管线的安全,有利于地下室开挖和建造保证支护施工方便和经济合理,所以支护体系的选用原则是安全、经济、方便施工。安全不仅指支护体系本身安全,保证基坑开挖、地下结构施工有利,而且要保证邻近建(构)筑物和市政设施的安全和正常使用;经济不仅指支护体系的工程费用,而且要考虑工期和安全储备等综合因素是否经济合理;方便施工要考虑挖土费用、机械设备、材料选用尽可能做到因地制宜和节省工期,提高支护体系的可靠性。 一.工程概况 河海大学江宁校区西区189亩实验基地振动台基坑围护工程位于佛城西路南侧。该工程由南通华荣建设集团总承包,南京长江都市建筑设计研究院设计。江苏华建岩土工程有限公司桩基施工。 本工程±0.00相当于绝对标高19.40m,地下室垫层底标高为-6.8m,现场地面平均高程按-0.55m,土方总开挖量约2万立方。 考虑本工程特点,依据安全、经济、施工可行性、环保等原则,该基坑采取以下支护方案: 1、基坑各侧均采用钻孔灌注排庄加 2 排搅拌桩阻支护方案,拐角处均设置斜支撑。基坑内和外围分布20口管井降水。 基坑支护工程量如下:¢700搅拌桩共950根,深15左右,约7000m?,¢900灌注桩共200根,深20左右,约3500m?。单排锚索50根作为水平支锚。 1.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告(略) 1.2本工程重点、难点分析 本工程施工具有任务重、工序多的特点,具体表现如下 ㈠施工重点 由于地质资料不一定能完全反反映实际情况,故应依据现场开挖情况,发现不一致的,及时同甲方及监理协商,适当改进施工方案; 1.雨季施工时,应合理做好分区域排水工作。并加快开挖和施工进度,避免基坑暴露时间过长。加强坑底地下水位监测。 2.施工过程重做好基坑的变形监测,应由有资质的监测单位对基坑支护结构和周边已建建筑物进行变形监测,掌握基坑的位移量和变化速率,并及时将位移情况反映给相关单位及以便及时采取措施; 3.考虑到场地的复杂性,土层厚度变化很大,在开挖过程中应充分考虑时空效应,严格按“分层、分段、分区域”的原则开挖土方,明确各层段的先后施工顺序。 ㈡施工难点 1.由于场地周边有市政管网,施工时要妥善考虑,周密安排,切实做好坑边的地下管线调查工作,并做好地下管线保护和坑边的安全防护工作,设置防护栏和警示标志等设施; 2.本工程期短,不同机械要相互交叉施工,与总承包施工交叉,施工时应合理安排机械行走路线,避免相互交叉干扰。 3.施工地点位于居民聚集区,应切实采取避免扰民的措施,做好防尘降噪工作,减少与周边群众的干扰与矛盾,同时应做好施工区的交通管理,避免事故发生。 二.深基坑支护施工 2.1 施工前的准备 施工前首先要做好准备工作,在开工前几天就编制专项施工方案,并及时上报监理。并在开工前对方案进行专家论证,为减少期间的时间差,监理应抓紧批复并及时返回到施工单位,接着施工单位将文件下达到每个施工人员,施工工作才能正式开始进行。为了使工程施工过程中的问题能及时找到解决方案,还可以在施工前留下设计人员的联系方式,以便出现问题的时候及时进行沟通。 2.2 加强施工过程的控制 施工期间应强度安全文明施工和施工质量,每个施工人员都要必须具备严格的安全意识和质量意识,基坑支护单位技术负声责人和安全员应向所有施工人员进行技术交底和安全交底。并严格按照基坑支护设计、基坑支护组织设计、技术交底和相关规范等进行施工。施工过程中如果出现问题,现场负责人要根据实际情况向设计人员汇报,设计人员有爱及时根据现场问题进行处理与设计变更。 2.3 减少地下水对基坑稳定的影响 据统计 60%以上的基坑事故都与地下水相关,在软弱地层深基坑开挖过程中,地下水位对基坑的稳定性具有决定性的作用。当地下水的流动,在粉土中产生渗流,地下水渗流受到岩土颗粒或隙壁阻碍而施加于粉土的压力必然会冲刷掉-部分比较小的颗粒,进而在一定程度上破坏了土体的强度,影晌深基坑的稳定。在基坑开挖之前,应加快地下水的抽降,以保证基坑开挖的正常进行和基础底板的正常施工。当能保证基础底板正常施工后,应严格限制地下水的继续抽降。施工时必须保证泄水孔的质量,保证基坑边坡土体内积水快速从泄水孔排出。否则,坡内土体会因积水饱和而导致基坑变形乃至破坏。因为地下水可改变粉土的应力状态和力学性质,通过孔隙静水压力作用,弱化了土体自身的物理力学性质和支护结构的支护强度,刚氐粉土的强度,致成为边坡破坏起主导作用的触发因素。对于边坡内土体积水,

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

深基坑支护设计案例

深基坑支护设计深基坑支护设计 1 1 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法 增量法 规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级 一级 基坑侧壁重要性系数γ0 1.10 基坑深度H(m) 13.800 嵌固深度(m) 5.200 桩顶标高(m) 0.000 桩截面类型 圆形 └桩直径(m) 0.800 桩间距(m) 1.400 混凝土强度等级 C25 有无冠梁 有 ├冠梁宽度(m) 0.800 ├冠梁高度(m) 0.500

└水平侧向刚度(MN/m) 40.000 放坡级数 0 超载个数 1 支护结构上的水平集中力0 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 20.0000.000 6.000 2.000------ 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 土层数 5坑内加固土 否 内侧降水最终深度(m)17.000外侧水位深度(m)17.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)--- 弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- 层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角 (m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度) 1素填土 1.0018.0--- 5.0010.00 2素填土 3.0018.0---20.0015.00 3细砂11.0019.6---0.0028.00 4粘性土 2.1019.810.023.7012.40 5细砂10.6019.610.0------ 层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 140.0---------m法7.50---260.0---------m法25.00---360.0---------m法64.40---460.023.7012.40合算m法35.40---570.00.0028.00分算m法64.40--- ---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 支锚道数3

深基坑工程设计内容教学内容

深基坑工程设计内容 (1)基坑支护结构设计的极限状态 基坑支护结构设计应满足两种极限状态的要求: 1)承载能力极限状态 基坑工程的承载能力极限状态要求不出现以下各种状况: ①支护结构的结构性破坏——挡土结构、锚撑结构折断、压屈失稳,锚杆的断裂、拔出,挡土结构地基基础承载力不足等使结构失去承载能力的破坏形式。 ②基坑内外土体失稳——基坑内外土体整体滑动,坑底隆起,结构倾倒或踢脚等破坏形式。 ③止水帷幕失效——坑内出现管涌、流土或流砂。 2)正常使用极限状态 基坑的正常使用极限状态,要求不出现以

下各种状况: ①基坑变形影响基坑正常施工、工程桩产生破坏或变位;影响相邻地下结构、相邻建筑、管线、道路等正常使用。 ②影响正常使用的外观或变形。 ③因地下水抽降而导致过大的地面沉降。 (2)基坑支护结构的设计内容 ①支护结构体系的选型及地下水控制方式。 ②支护结构的强度和变形计算。 ③基坑内外土体稳定性计算。 ④基坑降水、止水帷幕设计。 ⑤基坑施工监测设计及应急措施的制定。 ⑥施工期可能出现的不利工况验算。 以上设计内容,可以分成三个部分。其一是支护结构的强度变形和基坑内外土体稳定性设计;其二是对基坑地下水的控制设计;其三是施工监测,包括对支护结构的监测和周边

环境的监测。软土地区的深基坑坑底以下土层较软,加固坑内被动区土体,可减小支护桩入土深度、基坑变形。加固范围由计算或类似工程经验确定。加固的方法常用喷射注浆、深层搅拌。深层搅拌局部加固的形式如图 2.2.3 所示。 图2.2.3 深层搅拌局部加固的形式5、基坑工程设计依据 基坑工程设计时,首先应掌握以下设计资料(即设计依据): ①岩土工程勘察报告。区别基坑工程的安全

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

基坑支护设计施工方式与基坑安全

基坑支护设计施工方式与基坑安全 发表时间:2016-05-27T15:13:02.083Z 来源:《基层建设》2016年2期作者:何文东 [导读] 也出现了新型的高层建筑,这样就使在基础上需要不断的加深,这就给基坑支护在实际性能上提出了相应的难度要求。 何文东 摘要:随着现在建筑与地下工程的兴建,基坑支护的设计与施工所产生的问题也相应的突显出来,合理的设计与施工,对增速工程的进度和对周围环境的保护都能够发挥出十分重要作用,本文就近些年在基坑出现的事故与解决案例,进行分析在基坑设计和施工方面的基坑安全上占有十分重要的作用。 关键词:基坑支护设计;施工方式;基坑安全 随着社会的进步,对于旧城区的改造与开发区的建设步伐不断加快,以及现在人们在生活水平上的逐渐提高,在生活的舒适性与周边生态环境和景观方面也有了更多的需求。同时充分利用现在的土地资源,特别是在建筑的容量上要进行增大,在增大的同时,也出现了新型的高层建筑,这样就使在基础上需要不断的加深,这就给基坑支护在实际性能上提出了相应的难度要求。 一、在基坑围护方面的类别以及应用范围 因为其原理上的不同,在支护的形式上主要分为加固型与支挡型两个类别。 (一)加固型 在对基坑的四周进行土体上的加固的同时,利用其重力的挡墙原理,能够完全达到主动土在压力上的实际需求,在这方面有着施工简单、造价低的优点。在所在地区支护的主要使用形式有:一是,在水泥搅拌桩上的加固方法。在施工上不会造成对环境的污染(如噪声、空气污染、污物排放、振动),在造价上也较为低廉,放渗透性能方面也较好;应用的主要区域是软土区域;在水泥桩的体内按照规定的距离置入型钢,造成SWS的工法来进行支护。二是,利用高压旋喷桩的方法进行加固。当出现场地的自身地质环境较差、在地质上较为松散或者地下的障碍物较多时,也可以采用这样的方法来进行;同时在地下水的水量比较多的区域也同样可以利用这样的办法,利用旋喷或者定喷等一些方式来实施隔水帷幕,从而解决因为降水而产生的在环境上的问题。三是,使用注浆的方法进行加固。主要用在土质较为松散或者在障碍物多的地理条件下;通常应用于基坑边坡是杂填土或在结构上较为松散的类似于砂卵石地层的区域,主要注浆方式通常采用花管式注浆的方法。四是,利用土钉进行加固。其主要的特点在于:施工快捷、经济、应用范围广、可靠、施工手段灵活、对环境的干扰较少、在土层的适应性较强,在施工的方式上主要为人工洛阳铲或者钻机成孔的方式;在我国的唐山等特殊地质区域的主要支护方式为土钉墙和复合土钉墙或者桩加上锚支护的形式。 (二)支挡型 一般主要分为斜梁内和悬臂式支撑方式。一是,通常排桩支挡的结构可以分为双排桩、连续排桩、稀疏排桩、组合式排桩;二是,针对地下连续墙支护的形式:一般可应用在任何深度基坑,而且也可以将其作为主体构造的一部分,同时对于周围在环境上的影响较小,对复杂地层环境的适应性较强,在墙体的长度方面也可以合理调整。 二、在支护的方案选择与设计上的要求 在基坑支护的方面主要涉及的是在土力学中关于强度与稳定方面的问题,在针对基坑支护的方案设计上,应按照在工程的实际情况下对方案进行筛选和审核,在选择上主要注重在安全和经济这两个方面。任何方案,凡是在基坑支护的设计上都必须要保证基坑的安全前提下同时达到最大的效益。在设计上不紧紧要确保在边坡上性能的稳定,同时也要满足在相应变形控制上的要求,以保证基坑四周建筑物、管线、构筑物和道路上的安全。就目前部分地区在深基坑的支护上一般采用的方法为土钉墙或者护坡桩这两种类型。在土钉墙的支护方面,其最大优点就是在经济的造价上较低,在施工上较为方便,所以在对于边坡位移没有什么特殊的要求,同时在基坑深度上小于12m的区域进行普遍采用。利用护坡桩进行支护的方式,其最大优点就是控制位移的能力较强,但是在投入上较大,在成本方面偏高,在实际施工方面较为复杂。 三、工程的实际案例分析 按照在时间施工上的经验,基坑支护的事故隐患问题较多发生于利用土钉墙支护的方式进行实际施工项目上,具体表现在:一是,施工方对于基坑四周的环境的了解不充分,导致出现在设计上较为盲目;二是,因为承建单位在成本方面的控制,同时对基坑支护实际重要性的认知严重缺乏;三是,在对土方的施工过程中,并没有按照实际设计施工的相关要求来进行对土方的开挖;四是,在施工方对于施工在质量上的控制;五是,总包商与基坑支护的单位并没有做好交接,对于基坑在后期的边缘荷载、施工用水、开挖等相关工作在交接上不清楚或者在执行方面不到位。现以某工程为例,针对在进行土钉墙的施工过程中出现的问题进行分析,以促使相关施工单位要引以为戒:(一)开挖方人员指挥不到位,造成挖掘机在开挖土方时将部分护面扯掉。在对土方进行开挖施工时,必须由专业人员进行指挥,指导驾驶挖掘机的操作人员来进行开挖基坑边部的土方,在施工的过程中,针对砂性的土必须保留200mm,然后利用由人工进行坡面清理,同时在边清理时边将水泥浆液淋浇在坡面上,以确保砂土中的所保留的水份,不会因为砂土失水而导致土质松散而造成的坍塌。 (二)土方超挖产生的土坡坍塌。如果土方的施工方不按照在土钉墙的实际施工方案上要求来进行施工,常常为了抓进度而进行超挖,进而导致边坡的失稳而造成坍塌问题。 (三)在设计上的不合理而导致的地面出现裂缝和基坑失稳。在土质较软的区域的设计上,通常利用桩加上内支撑的方式来进行对基坑的支护。采取桩预加应力锚索等相应的支护方式,因为土质松软的特点,在成功的几率不是很高。合理的使用钻孔灌注桩加上隔水搅拌帷幕在利用内支撑方面的设计,就能够实现对松软区域的深基坑支护。 (四)因为总包方针对坡顶部位进行挖电缆沟,布设电缆以后并没有实施硬化处理,一旦雨季到来,就会因为沟内的积水饱和导致边坡失稳而坍塌。因此在基坑边坡的顶部3m左右范围内施工电缆沟、打积水井和排水沟等开挖后,必须实施硬化防水处理。 (五)因为大面积的超挖而导致的基坑的坍塌事故。因为土方的相关施工方开挖的无规律性,同时基坑支护方面人员安排不当,导致大面积的边坡,长时间的暴露造成的边坡坍塌。 四、结束语 在实际对基坑的支护进行设计过程中,要充分掌握基坑的主要工作性质和基坑条件,充分掌握周围建筑和地下管网的实际分布,同时

某综合楼深基坑支护设计(手算)

某综合楼深基坑支护设计 一、工程概况 1.环境条件概况 某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。 该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。 该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下: 二、降水设计 根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。 1.井点系统布置 井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为144×40m2,水力坡度取1/10。 1)井点系统总长度 [(144+1.50*2)+(40+1.50*2)]*2=380m 2)喷射井点管埋深 H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m 取喷射井点管长度为14m 3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm 4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米. 即:14.50+1.50+1.00=17.00m 井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

深基坑支护结构设计与施工

深基坑支护结构设计与施工 本文结合某深基坑支护结构工程实例,简要地分析和探讨了深基坑支护结构的设计与施工措施。 标签深基坑;支护结构;设计;施工 一、工程概况 某商业综合用房工程位于该市南侧,地理位置优越,交通便利。基坑长77.85米,基坑宽度为38.74米,整个基坑落地面积为2700㎡左右,基坑形状基本规则,基坑开挖深度-6.250~-10.65米(坑中坑)。因此,如何加强该工程深基坑支护的设计与施工管理,并为今后我国深基坑工程提供借鉴与指导,是一项亟待研究解决的问题。 二、深基坑支护结构设计 2.1 基坑围护结构做法(SMW工法) 1)三轴水泥搅拌帷幕的止水性能是本基坑成败的关键,必须切实做好。本工程要求施工机具采用日本进口的搅拌头。 2)本工程止水帷幕采用Φ850@600三轴水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用全断面套打法施工。 3)水泥搅拌桩采用P42.5级硅酸盐水泥,水泥掺量为20%,水灰比1.5-1.8,水泥应干燥,无结块,水泥内掺1.5%生石膏和0.15%SN201-A型固化剂;拌制后的水泥浆液因故搁置2h以上的,应做废浆处理。 4)水泥搅拌桩28d无侧限抗压强度不低于0.8MPa,成桩过程中应控制钻具下沉及提升速度,并保持匀速下沉与匀速提升,避免形成孔内负压。一般下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.5m/min;桩体施工应保持连续性,相邻桩施工间隔不得超过12h,如因特殊原因不能避免,应标记在案,并采取补强措施。施工过程中必须对基坑周边沉降及水平位移进行监测,根据监测资料合理控制搅拌头的压入阻力、注浆速度及注浆压力。 5)搅拌桩成桩应均匀、持续、无颈缩和断层,严禁在提升喷浆过程中断浆,特殊情况造成断浆应重新成桩施工。水泥搅拌桩和内插型钢垂直偏差不大于1/200,插入前须在型钢表面涂抹减摩剂,搅拌桩制作后应立即插入型钢,一般间隔不应超过1h,型钢定位误差不大于30㎜,底部标高误差不大于20㎝,垂直度偏差不大于1%。 6)内插型钢采用Q235B,采用整材,接头采用坡口焊接等强度焊接,焊缝

深基坑支护结构设计与施工

深基坑支护结构设计与施工 深基坑支护的目的是保证地下结构施工的安全和基坑周边环境的安全,实现手段是对深基坑侧壁和周边环境采取支挡、加固的保护措施。深基坑支护的设计和施工包括坑壁支挡技术,维护坑壁稳定的结构设计和施工手段。 深基坑支护结构的种类 深基坑支护结构是多种多样的,依据施工地形、地质条件的不同,可以进行自由选择和组合,最大程度地实现深基坑支护结构的稳妥性。一般的深基坑支护结构有水泥土挡墙结构、护坡桩与板墙结构和边坡稳定结构。水泥土挡墙结构一般是不加设支撑的,它依靠自身重量和抗变形能力来保护基坑坑壁,而在特殊的情况下,通过采取一系列措施也可以在其局部设置支撑;护坡桩与板墙结构的组成部分包括围护墙、土层锚杆和防渗帷幕;边坡稳定结构包括土钉墙和喷灌支护结构,土钉墙的组成部分有密集的土钉群,喷射的混凝土面层和加固了的原位土体。 深基坑支护结构的设计与施工 深基坑支护结构的设计与施工是密切相关的,整个工程的完成需要两者进行合作配合,其中,设计对施工具有指导意义,而施工又可以不断去完善设计。以唐山市金融中心项目为例,该项目是由唐山市通城房地产开发有限公司筹建的,双塔楼层高23层,高度为99.9米;裙房层高5层,高度为23米;地下为三层建筑。其基坑呈梯形

结构,南北长约150米,东西宽约140米,基坑深14.6-16.0米,土方约20万立方米。基坑支护结构采用土钉墙和护坡桩联合护坡,其中土钉墙面积约6209.4m2,护坡桩约882.84m3。 土钉墙边坡支护的设计与施工 土钉墙边坡支护的设计。面板采用的是直径为6.5mm,板宽和板高分别为300mm的单层钢筋网,而对于外网设置来说则采用的是直径为14mm,间距为1500mm的纵横双向拉长筋。之后对土钉尾部的钢筋进行焊接处理。利用水泥、砂子和碎石的初配比1:2.2:0.5的混凝土对其进行喷射,其中最大碎石的径长要求不超过12mm,喷射的混凝土要满足c20的强度要求和100mm的厚度要求。在进行混凝土喷射的过程中,需要对混凝土喷射机的压力值进行限定,最好保证在0.3-0.4MP范围内。最后要在坡顶处设置排水设施,例如设置排水沟或者泛边,泛边要求和坡面的混凝土相连接,且宽度至少达到1.0m。 施工中,做土钉墙边坡支护的方法。(1)进行修坡处理。修坡过程需要通过挖掘机来实现,在挖掘机进行开挖作业时,不仅需要按照施工方案和要求实现支护坡的开挖,同时在开挖完毕后,还需人工进行修坡处理,修过的边坡要实现立面角为71.6度。(2)编扎钢筋网。编扎钢筋网要严格按设计布网的尺寸,单层钢筋网片为准6.5@ 300×300,网外设置为Φ14@1500纵横向拉筋,在制作坡面网钢筋前就应该将网面内的钢筋一一拉直,在网面的交接网点采取绑丝扎牢或焊接的方式进行固定。同时在坡面网内的各个钢筋体、斜拉筋和钢

基坑支护工程施工设计方案完整版

XXX 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 日期: 日期: 日期: 第一章 工程概况 ............................................................ 1.. 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 .............................................................. 仁 二、工程概况 .............................................................. 仁 三、地基条件及水文特征 ................................................... 1.. 四、基坑周边环境概况 ..................................................... 2.第二章施工方案 ............................................................. 2. 一、基坑土方开挖 ........................................................ 2.. 二、降水工程施工方案 ..................................................... 2. 三、基坑支护方案 ......................................................... 3. 四、边坡变形观测方案 .................................................... 4.. 六、排水处理 .............................................................. 5. 七、基坑后期维护 ......................................................... 5.第三章质量控制措施 .......................................................... 5. 一、关键工序质量控制措施 ................................................. 5. (一)................................................................. 、修整面壁质量控制措施 (5) (二)................................................................. 、土钉制作质量控制措施 (5) (三)................................................................. 、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施................................................. 6. 三、重要部位控制措施 ..................................................... 6.第四章施工中有关问题的影响及处理措施 .. (6) 一、施工噪音 ............................................................. 6.. 二、环境保护 ............................................................. 6..第五章基坑支护施工过程中的应急预案 . (7) 一、局部垮塌 ............................................................ 7.. 二、裂缝处理 ............................................................. 7.. 三、软弱层处理 ........................................................... 7..第六章安全施工措施 .......................................................... 7. 一、管理目标 ............................................................. 8..

大厦深基坑支护工程毕业设计

XX大学##学院 毕业设计(论文)题目XX某大厦深基坑支护工程 学生姓名:##学号:20##4042## 专业:土木工程班级:20##4042指导教师: 评阅教师: 完成日期二○一三年月

目录 前言1 1.1题目背景1 1.2研究意义1 1.3国内外相关研究情况1 1.4本课题的主要设计内容4 1 工程概况5 1.1工程简介5 1.2工程地质及水文地质条件6 2 设计依据原则及相关参数11 2.1设计依据11 2.2设计原则11 2.3设计所选参数12 3 支护方案的选择及比较14 3.1基坑支护的类型及其特点和适用范围14 3.2方案的比较及确定17 4 支护结构计算19 4.1结构计算简图19 4.2计算原理描述19 4.3计算结果36 5 施工要求及监测方案36 5.1基坑施工要求36 5.2基坑监测方案39 参考文献错误!未定义书签。 致谢错误!未定义书签。 附录42

前言 1.1题目背景 近些年来,随着城市经济的快速发展,高层建筑大批兴建,发展趋势是层数增多,高度增大,基础埋深加大,平面布置更加复杂,及周围建筑物联系更加紧密。城市地下空间的开发利用,使得基坑面积和开挖深度越来越大,因此,传统基坑支护方式面临深度及广度的挑战。深基坑支护正是在人们的不断实践探索中发展起来,具有一定的地区经验性,方法灵活多变,视工程实际而定。本课题为XX某大厦深基坑支护工程,正是这一背景下的软土深基坑。 该基坑周边环境及工程地质条件复杂对施工影响严重,安全等级为一级。为确保基坑开挖、地下室结构施工的顺利进行和施工安全,减少或避免对周边环境的不利影响,基坑工程施工时应采取相应的防护措施。 1.2研究意义 选定该课题是为了培养自己的综合能力。根据土木工程专业(岩土及地下工程方向)的培养目标要求及本人毕业后的主要服务去向,通过毕业设计,能够使我们把所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,使理论及生产实践相结合提高工程设计能力,能独立进行基坑支护结构设计。通过该工程中的基坑支护结构设计,我们在应用现行规范、标准、技术指标及经济指标等方面能得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,提高分析问题、解决问题的能力。 1.3国内外相关研究情况 由于深基坑的增多,支护技术发展很快,目前软土地区经常采用的主要基坑支挡类型有:

建筑深基坑支护设计与施工探讨

建筑深基坑支护设计与施工探讨 [摘要]文章结合工程实例,介绍基坑围护结构类型及其设计过程,并对其主要施工步骤进行阐述,以供同人参考。 [关键词]深基坑;支护;设计;施工;基坑监测 [作者简介]陈晓洽,珠海华发实业股份有限公司,广东珠海,519000 [中图分类号]TU473[文献标识码]A[文章编号] 1007-7723(2010)01-0130-0002 一、工程概况 某小区会所工程,其基坑开挖及支护深度在9.75? 14.75m 之间,属深基坑工程。该工程场地地质条件比较复杂施工工期又非常紧张,经与基坑设计单位技术人员多次研究磋商,对设计方案进行优化,在施工人员的精心组织下,终于按时保质保量地完成了该工程基坑的施工。 二、基坑场地地质条件 该场地原属山前坡地,后经推、填土平整,地面相对平坦填土年限据可靠记录有10 年。从上到下,场地岩土特征分布如

下:(1)新近人工填土层(素填土) ,回填时间10年,黄褐、灰褐 色,稍湿?湿,较密实,层厚1.80m?6.00m。粘聚力为12kPa , 内摩擦角18°。(2)含砂粉质粘土:灰色,湿,软塑,该层仅见于 ZK13孔,层厚2.10m。粘聚力为18kPa,内摩擦角为15 °。⑶ 粉质粘土潢褐、灰褐色,湿,可硬塑,层厚3.00?18.70m。粘聚力为25kPa,内摩擦角为20°。⑷强风化凝灰岩:灰褐色,裂隙 发育,岩芯破碎,多呈碎块状,采取率低。层厚0.90m?8.20m。 粘聚力为30kPa ,内摩擦角为30°。(5)中风化凝灰岩:灰褐、浅褐色,裂隙较发育,岩石新鲜,岩质坚硬,岩芯多呈柱状及碎块状,揭露层厚0.50?2.40m。承载力特征值为1500 kPa。(6) 微风化凝灰岩:深灰色,裂隙较发育,岩石新鲜,岩质坚硬,岩芯 多呈柱状及碎块状,揭露最大层厚3.60 m。承载力特征值为4 000 kPa。 该场地地下水类型主要为基岩风化裂隙水,属承压水,以 大气降水及邻区其他类型地下水渗入补给为主,土层富水性 及透水性较弱。强风化岩透水性相对较强,地下水埋深1. 1?3.50m ,地下水位高低受季节性影响较小,土层渗透系数平均 值为0.14m/d。 三、基坑围护结构类型及结构设计

(完整word版)深基坑支护设计计算书详解

苏州新港(扬州)置业有限公司 名泽园地下室 基坑支护设计计算书 (设计编号:勘2014-92) 批准: 审核: 校对: 设计: 扬州大学工程设计研究院 2014.12.18

东侧放坡(4.2m~5.1m) ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012支护结构安全等级三级 支护结构重要性系数γ00.90 基坑深度H(m) 5.100 放坡级数2 超载个数1 ---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 坡号台宽(m)坡高(m)坡度系数 10.500 2.5000.750 2 1.000 2.6000.750 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 120.000---------------

福州平安大厦深基坑支护设计与施工

Xx大厦深基坑支护设计与施工 1 工程概况 福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。 2 地质条件 拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。 在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90 kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m。 水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48 m3/d;影响半径R=96.5 m。 3 支护结构设计 基坑支护结构一般由垂直挡土结构和水平支撑结构组成,设计方案必须满足以下2方面要求:保证边坡稳定及周围建筑物、地下管线设施安全,不得引起拟建物正面五一路主干道开裂,影响市区交通;确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。 根据上述要求,业主邀请了有关专家多次研讨,经可行性论证、方案比较,最后确定方案如下。 3.1 以钻孔灌注桩作为基坑的挡土结构,高压旋喷桩形成止水帷幕(如图1所示) 图1 深基坑支护桩平面布置图

相关文档
相关文档 最新文档