通信设备安装工艺标准规范标准

通信设备安装工艺标准规范标准
通信设备安装工艺标准规范标准

成都勇创通信工程有限公司

目录

1安装工艺 (3)

1.1塔桅要求 (3)

1.2天馈线系统 (5)

1.3线缆走道 (6)

1.4设备安装 (7)

1.5电源 (8)

1.6传输 (9)

1.7线缆布放 (9)

1.8线缆连接 (10)

1.9监控系统 (11)

1.10防雷接地 (12)

1.11分布系统 (14)

1 安装工艺

1.1 塔桅要求

1.1.1 一般要求

1、塔桅基础应符合工程设计要求。

2、塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成

的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

3、塔桅钢结构安装工程可按塔段划分为一个或若干个检验批次。塔桅钢结

构的安装程序,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形。

4、塔桅高度,平台、加挂支柱的安装高度及位置等均应符合工程设计要求。

安装平台上必须安装天线支臂及抱柱,用于安装通信天线。

5、天线支架、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接。

所有栏杆与相邻板之间应牢固连接。

6、塔楼钢平台梁、平台板、栏杆的安装偏差应符合表1的规定。

表1 钢平台、栏杆安装偏差(mm)

7、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应少于75%,且边缘最大

间隙不应大于±1.5mm。法兰间隙超过0.8mm时应用垫片垫实,垫片应

镀锌,并作防腐处理。

8、采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不应少于75%。

9、塔桅连接螺栓应符合下列要求:

(1)与塔桅基础连接的构件螺栓必须上双螺母。

(2)连接螺栓应顺畅穿入,不得强行敲击。当孔位偏差小于等于3mm 时可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致。

(3)螺母拧紧后螺栓外露丝扣为3~5扣。

(4)螺母紧固应符合工程设计的力矩要求:

①用力矩扳手检查力矩应符合工程设计要求值。

②塔桅全部连接螺栓均应做防松处理。

10、塔桅防腐层质量检验:

(1)油漆塔必须涂底漆(但构件连接法兰盘的接触面严禁涂漆),涂漆应均匀,无流痕、无气泡、不掉皮。

(2)镀层塔的镀层应均匀,不起泡、不翘皮、无返锈现象。

(3)用0.25kg的小锤轻击塔桅构件时,防腐层不得脱落。

(4)塔靴紧固螺栓应按工程设计要求做防腐处理。

11、避雷针安装位置及高度应符合工程设计要求避雷针安装牢固端正,垂直

偏差不应大于±10mm。

12、避雷针应该用4mm×40mm的扁铁连接到地网上并加固在塔桅上。

13、塔桅航空标志灯的安装应符合工程设计要求和航空部门的相关规定。

14、塔桅钢结构安装结束后须进行整体测量校正,所有数值均必须满足相关

标准。为了确保施工人员安全,风速六级以上时不得进行塔桅安装。

15、附近不能有高压电力线、强磁场、强电火花。

16、新型复杂的塔桅,应通过厂内试装检查。

1.1.2 钢塔架

1、钢塔架基础必须符合下列要求:

(1)基础顶面平整,水平偏差不得大于±1.5mm。

(2)地脚螺栓露出基础顶面长度应符合工程设计要求。螺栓应垂直,不变形。多边形铁路的各对应基础螺栓中心间距偏差不得大于±3mm。

2、塔靴安装位置正确,各塔靴的中心间距偏差不得大于±3mm,各塔靴的高

度偏差不得大于±3mm。塔靴调整好以后应在塔靴钢板下面填充水泥砂

浆或用钢结构做永久性支撑。

3、塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500,钢塔扭转角不得大于

±0.1°。

1.1.3 钢桅杆

1、钢桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线地

锚到钢桅杆中心的水平距离误差不得大于±50mm,拉线水平投影间的夹

角误差值不得大于±5°。

2、钢桅杆两层拉线必须在一个垂直面上,两层拉线之间的弯曲度应符合工

程设计要求。

3、拉线双螺旋调好后,螺杆端距螺旋内口尺寸要求:

(1)高度小于80m的钢桅杆,应在10mm~30mm之内。

(2)高度大于等于80m的钢桅杆,应在20mm~60mm之内。

4、拉线和地面的夹角应满足受力要求,不得大于75°。

5、塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500,钢塔扭转角不得大于

±0.1°。

6、屋面桅杆拉线的拉点做法应满足设计要求,并应与结构构件可靠连接。

7、桅杆拉线的初应力应符合设计要求,其误差值不得大于±5%,同一层拉

索的预应力宜同时施加。

1.1.4 单管塔

1、首次制作单管塔的施工单位对其采用的焊接材料、焊接方法、焊后热处

理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

2、单管塔管身的焊缝质量应符合设计要求,管的环向对接焊缝应采用全焊

透接头形式,不应低于二级焊缝的质量等级,管的纵向对接焊缝不宜低

于二级焊缝的质量等级,且焊缝的有效厚度不应小于母材厚度的70%。

3、由于单管塔为柔性结构,日照会对单管塔这类高耸薄壁单管式结构的垂

直度产生很大影响,在垂直度测量时宜选择无日照的天气进行。

4、中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/500,扭转角每3米不得超过±0.5°

且总扭转角不超过±5°。

1.2 天馈线系统

1.2.1 天线方位角和俯仰角应符合工程设计要求,方位角偏差不得大于±5°,俯仰角偏差不得大于±1°,基站的同小区天线的方位角、俯角应相同。

1.2.2 应采用稳固的馈线走线架,走线架应热镀锌或定期刷防锈漆。所有走线架应连接在一起且有效接地。

1.2.3 天线、塔放、天线共用器、馈线的安装及加固应符合工程设计要求。接口和馈线的匹配应良好、接口朝下,连接正确,安装应稳定、牢固、可靠,连接头有防水保护。

1.2.4 塔放应以“U”形抱箍固定,通过角铁及固定螺栓,把其固定在铁塔平台的护栏上或天线抱杆上,通过防雷箱应可靠接地。

1.2.5 安装普通全向天线与铁塔塔体距离不得小于2米,天线用抱箍紧固天线支架上,天线支架应保持垂直。

1.2.6 机顶到塔放之间的馈线损耗要满足设计要求,同一扇区内的智能天线各阵元馈线长度与校正线长度基本一致。

1.2.7 塔放应有足够的散热空间,不应靠墙、靠天面安装,多个塔放引出跳线应与智能天线馈线口间隔连接。

1.2.8 馈线的规格、型号、路由走向、接地方式等应符合工程设计要求。馈线进入机房前应有防水弯,防止雨水进入机房,馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外径的20倍(软馈线的弯曲半径大于等于10倍馈线外径),防水弯最底处要求低于馈线窗下沿100mm—200mm。

1.2.9 将馈线卡牢固地固定在走线架上,馈线卡子安装间距应均匀:水平间距不得大于1m,垂直间距不得大于0.8m。两个馈线卡之间用黑色扎带将馈线及电源线扎紧。馈线进入机房后沿走线架布线,用白色扎带固定,扎带间距不得大于

0.3米。

1.2.10 射频天线和GPS天线应在避雷针保护区域内,避雷针保护区域为避雷针顶点下倾45°范围内。

1.2.11 GPS天线在安装中应保持垂直,安装时远离如电梯、空调等电子设备,离金属物体至少1.5米,45 度以上空间应无遮挡。GPS天线安装在铁塔上时,天线宜安装在铁塔南面。

1.2.12 GPS接收机馈线应尽量短。

1.2.13 电调天线的电机保护地应就近与接地扁铁可靠连接,下倾角应为电调倾角与机械倾角之和。电调天线的控制线引入机房内,控制线的接地线(或接地铜丝)应连接到室外接地排。

1.2.14 天线用抱箍紧固天线支架上,天线支架应保持垂直。天线与抱杆顶端距离应大于100mm。

1.2.15 安装天线与其他通信系统天线的空间隔离距离应符合工程设计要求。1.2.16 馈线进入室内的入口处必须安装馈线窗、护套和防水填充物,机房各进线洞应在安装完成后用防火材料封堵。

1.2.17 美化天线等技术应符合工程设计要求,美化方案应与环境协调,同时应标注提示信息。

1.2.18 天馈线系统主要器件应有清晰、正确的标签。

1.2.19 天馈线系统性能检验:

1、馈线衰耗应符合工程设计要求。

2、天馈线系统的电压驻波比小于等于1.5。

1.3 线缆走道

1.3.1 线缆走道(走线架或槽道,以下同)的位置、高度应符合工程设计要求。

1.3.2 线缆走道的组装应符合下列要求:

1、线缆走道扁钢平直,无明显扭曲和歪斜。

2、组装好的线缆走道应平直,横铁规格一致,两端紧贴走道扁钢和横铁卡

子,横铁与走道扁钢相互垂直,横铁卡子螺钉紧固。

3、横铁安装位置应满足线缆下线和做弯要求,横铁排列均匀。当横铁影响

下线缆时,可作适当调整。

1.3.3 线缆走道应符合下列要求:

1、线缆走道与墙壁或机列应保持平行,水平偏差不得大于±2mm。

2、线缆走道吊挂应符合工程设计要求,吊挂安装应垂直、整齐、牢固,吊

挂构件与线缆走道漆色一致。

3、线缆走道的地面支柱安装应垂直稳固,垂直偏差不得大于±5mm。同一方

向的立柱应在同一条直线上,当立柱妨碍设备安装时,可适当移动位置。

4、线缆走道的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直。

5、沿墙水平线缆走道应与地面平行,沿墙垂直线缆走道应与地面垂直。

6、线缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应有加装保护框,线缆放绑完毕应有盖

板或封堵材料封住洞口,保护框和盖板均应刷漆,其颜色应与地板或墙

壁一致。

1.3.4 槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽并接处水平偏差不得大于±2mm。

1.3.5 所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致,螺帽紧固后余留5mm左右。

1.3.6 机房内所有油漆金属件的漆色应一致,刷漆、补漆均匀,不留痕,不起泡。

1.3.7 爬梯安装应垂直。

1.4 设备安装

1.4.1 一般要求

1、设备安装位置应符合工程设计平面图要求。

2、各种零件、配件安装位置正确,数量齐全,标志正确、齐全。

3、各种选择开关应按设备技术说明书置于指定位置。

4、各类保险的规格应符合设备技术说明书的要求。

5、设备部分方位上不应有障碍物,确保设备门可正常打开,设备板卡可安

全插拔,满足调测、维护和散热的需要。

6、设备接地方式、地阻值应符合设计要求,电源引入线极性正确,接地良

好、连接牢固可靠。

7、安装壁挂式机框的墙、柱等承载体必须坚固,具有长期稳固性。

8、设备安装完毕后清理施工现场,不应遗留工具或杂物。

1.4.2 机架

1、机架前后左右应垂直,水平,垂直偏差不得大于3mm。

2、同一列机架的设备面板应成一直线,相邻机架的缝隙不得大于3mm。整

列机面应在一个平面上,无凸凹现象。

3、机架防震加固设施应符合设计要求,各紧固部分应牢固无松动,各种零

件不得脱落或碰坏,机内不应有线头等杂物。

4、机架应可靠接地,接地电阻及地线路由应符合设计要求。

5、各种螺丝、螺钉安装齐全并拧紧。

6、可接触至布线的部位和危险电压的部位,均应有防护,对高电压等危险

部位应有明显标志。

7、机柜未用模板插槽应该装上假面板。

1.4.3 终端桌和外围终端设备

1、台列安装应整齐,机台边缘成一直线,相邻机台应紧密靠拢,台面相互

保持水平,衔接处应看不出有高低不平现象。

2、工作台应采用防静电计算机工作台。

3、维护终端设备、打印机、磁带机或光盘机等设备应完整,标志齐全。

1.4.4 室外一体化设备

1、室外一体化设备及其辅助设备应满足当地室外工作的环境要求,具有防

震、防磁、防尘、防水、防锈、防冻、防晒功能,适合恶劣的高低温环

境。如不满足,应有相应的防护措施。

2、室外一体化设备安装位置符合设计要求,设备安装牢固、无倾斜、无损

伤、掉漆的现象。

3、一体化基站所有的出入线都从箱体底部出线孔出入,接头连接部位和未

接线的出线孔必须经过严密的防水处理。

4、户外一体化机房应含有走线架、馈线窗、接地、应急照明等机房配套设

施,完整配套交流配电、电源、电池和机房空调。

5、在一体化机房内,设备摆放位置合理,布局应充分考虑了空间的利用,

操作的方便,设备运行的效率。

6、一体化设备配有后备电池,保证为Node B提供大于30分钟的工作时间。

7、一体化设备机箱通风口换气良好、安全可靠。

1.5 电源

1.5.1 蓄电池组、电源模块、发电机及UPS的位置、容量和型号应与设计相符合,设备固定应稳定、牢固。

1.5.2 各种零件、配件安装位置正确,数量齐全,标志正确、齐全。

1.5.3 电源容量配置应考虑远期发展,系统应具有易扩充性。

1.5.4 交直流电缆、电池柜规格应与设计相符合。

1.5.5 室内基站及传输设备采用-48V直流电源,由蓄电池和开关整流模块电源架供给,直流电压范围:-57V~-43V。

1.5.6 设备采用交流供电时,电压范围:220V±22V,不宜与其他设备共用电源开关。

1.5.7 开关电源应配备足够的熔断器,分路熔断器容量应与设备耗电量匹配。1.5.8 为计量方便,基站机房可单独配置大容量交流电表。

1.5.9 交流电不稳定的地区可配备交流稳压电源和便携式发电机。

1.5.10 电源开关盒、分线盒等设备安装位置均应高出地面或楼面200mm以上。

1.5.11 当主电源发生故障时,备用电池设施应自动向通信设备供电并向OMC 发出告警。

1.5.12 对于室外环境的电源系统,必须有可靠的防水、防盗措施并安装正确。

1.6 传输

1.6.1 安装壁挂式机框的墙、柱等承载体必须坚固,具有长期稳固性。

1.6.2 各种零件、配件安装位置正确,数量齐全,标志正确、齐全。

1.6.3 传输电路根据实际情况可采用光端机或微波,条件具备情况下,宜采用光传输。

1.6.4 根据无线设备、业务需求和当地传输电路组织情况,基站至基站控制器间的传输电路可选择2Mb/s、STM-0或STM-1。

1.6.5 主基站与RRU之间的光缆传输质量应满足厂家设备要求。

1.7 线缆布放

1.7.1 一般要求

1、线缆的规格型号、数量应符合工程设计要求。

2、在线缆走道上的信号线、控制线和电源线应分开布放,间距应不小于

150mm。

3、所放线缆应顺直、整齐,应避免线缆交叉纠缠,下线按顺序布放。线缆

余留长度应统一,同时考虑预留出设备扩容的布线位置。

4、线缆在线缆走道的第一根横铁上均应绑扎或用尼龙锁紧扣卡固,电缆应

绑扎牢固,绑扎线或绑扎带的间隔均匀且相互平行,松劲适中,不得勒

伤电缆。

5、线缆拐弯应均匀、圆滑一致,其弯曲半径大于等于60mm。

6、线缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应用防火材料封堵洞口。

7、线缆两端应有明确的标志。

1.7.2 信号线布放

1、同类型线缆按次序排放。

2、机架间软的射频同轴电缆必须顺线缆走道布放,进入设备后应紧贴机框

内壁两侧,拐弯圆滑均匀,弯曲半径大于等于电缆外径6倍,并作适当

绑扎。

3、光缆连接线应用活扣扎带绑扎,无明显扭绞。光缆用线夹固定时,在每

个转角也应用线夹固定。

4、光缆接头应保持清洁。

5、光缆在进机架前均应加防护套管,防治啮齿类动物破坏。

1.7.3 电源线布放

1、采用电力电缆的电源馈电母线,必须是整条电缆线料,严禁中间接头。

2、馈电母线外皮应完整,芯线对地(或金属隔离层)的绝缘电阻应符合国

家相关技术要求。当馈电母线采用铜汇流条时,其表现应光洁平整,无

锈蚀、裂纹和气孔。

3、电力电缆拐弯应圆滑均匀,铠装电力电缆弯曲半径应大于等于12倍电缆

外径。塑包电力电缆及其他软电缆的弯曲半径应大于等于6倍电缆外径。

4、设备电源引入线的布放要求:

(1)根据实际情况尽量利用设备自带的电源线。

(2)当设备电源引入线孔在机顶时,电源线可以沿机架顶上顺直成把布放。

(3)直接馈电母线为铜、铝汇流条时,设备电源引入线应从铜、铝汇流条的背面引下,其连接螺栓应从设备面板方向穿向背面,连接紧固,

电源引入线两端线鼻子的焊接(或压接)应牢固、端正、可靠,电

气接触良好,电源引入线两端的颜色标志明确,宜与铜汇流条颜色

一致。

1.8 线缆连接

1.8.1 一般要求

1、线缆头的规格型号必须与线缆线相吻合。

2、线缆各层的开剥尺寸应与线缆插头相应部分相适应。

3、线缆剖头不应伤及芯线,剖头长度一致,在剖头处套上合适的套管,其

长度和颜色应一致。

4、线缆连接位置应正确、端正,接触紧密、牢靠,电气性能良好,线缆头

应完好无损。

1.8.2 信号线连接

1、组装密封电缆头时应涂密封剂(如硅胶),用量适中。

2、芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线或铜管和电缆头芯子的接

触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。

3、当线缆芯线采用绕接时,必须使用绕线枪,并符合下列要求:

(1)绕接圈数与线径有关;

(2)当线径在0.4mm~0.5mm时,绕接8~6圈;当线径在0.6mm~1.0mm 时,绕接6~4圈;

(3)在一个端子上绕接两根芯线时,两根芯线不得同时并绕,应先绕一根,而后再绕另一根;

(4)绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜。

4、当线缆芯线采用焊接时,应符合下列要求:

(1)芯线在端子板上绕3/4圈,且与端子紧密贴合;

(2)焊线不得出现活头、假焊、漏焊、错焊、混线等;

(3)焊点光滑均匀、露筋,端子板焊好以后应三面有锡。焊点不带尖、不瘤形,不得烫伤芯线绝缘层,露铜小于等于2mm。

(4)焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。

1.8.3 电源线连接

1、10mm2及其以下的单芯电力线宜打接头圈连接,打圈绕向与螺帽紧固方

向一致。铜芯电力线接头圈应镀锡。

2、10mm2以上的电力线应用接线鼻子连接,接线鼻子的规格、材料应与导

线相吻合。

3、电力线布放后的绝缘检查:

(1)机房内每路直流馈电线,连同所接列内电源线,机架引入端腾空,相对湿度小于等于80%,正负线对地间的绝缘电阻大于等于1MΩ。

(2)交流电源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻大于等于1MΩ。

1.9 监控系统

1.9.1 从设备的智能接口或外部告警输出端直接取样时,必须采用相应的适配接口连接,且不得影响设备自身的正常运行,严禁随意搭接、焊接。

1.9.2 若设备本身未设有专用的信号输出端口,不可从设备控制系统内部直接取样,避免影响设备的正常工作。

1.9.3 所有信号采集设备、传感器、变送器必须贴有标签,标明其编号、名称和用途,和设计图纸相统一。

1.9.4 所有探测器、传感器、变送器必须尽量靠近被监测对象,尽量缩短取样信号线。

1.9.5 所有对电信号的取样必须采取有效的电磁隔离、光电隔离等隔离保护措施。

1.9.6 监控终端应固定安装在靠近基站大门的墙面上,距地面高度1.6m ~

1.8m。

1.9.7 温湿度传感器应固定在靠近主设备和电源设备背后的墙面上,并尽量靠近热源。

1.9.8 水浸探头应安装在窗台下的地面、空调出水管下或空调室内机柜内地面,以及易受到水浸危险的其他地方,并选择在地势较低处安装。

1.9.9 门磁开关动静部分的安装间隙必须保持在作用距离内,同时避免因门的开合而使两部分受到擦碰。

1.9.10 烟雾和火情探测器安装在机房吊顶或天花板上,尽量靠近被监测的电源和主设备正面,但严禁安装在机架或设备正上方。

1.10 防雷接地

1.10.1 通信局站的建筑物和铁塔应安装既能防直击雷又可抑制二次雷击效应的防雷装置。

1.10.2 基站联合接地网

1、移动基站站内各类接地线应从联合接地网上分别引入。

2、机房地网应沿机房建筑物散水外设环形接地装置,同时还应利用机房建

筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房接地网。

3、在不了解大楼设计、施工情况时,不能利用机房内建筑钢筋作接地引入。

4、铁塔地网:当铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m

远的范围,网格尺寸应不大于3m×3m,其周边为封闭式。同时还要利

用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。铁塔地网与

机房地网应每隔3m~5m相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。

5、当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处

焊接连通,同时宜在机房地网四脚设置辐射式接地体,以利雷电流散流。

6、当电力变压器设置在机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网

或铁塔地网之间,应每隔3m~5m相互焊接连通一次,保证至少有两处

连通,以相互组成一个周边封闭的地网。

7、在可能的情况下,接地网宜与大楼水管、排污管等可靠连接。

8、铁塔、桅杆地网、变压器地网应与机房地网作两点以上的可靠焊接。所

有焊点均应作好防锈处理。

1.10.3 供电系统接地

1、电力线引入宜采用直埋方式(穿管或采用铠装电缆),钢管或电缆金属

护套两端应就近可靠接地。

2、铁塔航标灯、直放站设备电源线、控制线应采用铠装电缆,并要求遵从

馈线接地原则,每根相线在机房入口处应分别对地加装避雷器,零线应

直接接地。

1.10.4 天馈线系统接地

1、塔放、馈线与天线连接处、与软跳线连接处应有防雷器;馈线在室外部

分的外防护层应有不少于三点接地连接,外保护层的接地位置在天馈线

连接处、所有垂直与水平处的拐点、馈线引入机房在馈线洞外处。

2、铁塔避雷针应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40mm×4mm热镀锌扁

钢引入地网,引入扁钢敷设路由要求与机房方向相反。

3、在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金属

设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通,否则均应连接至室外接地排。

4、基站的室内和室外走线架应在机房的馈线窗处分断,并分别与室内接地

排和室外接地排连接做保护接地。

1.10.5 接地汇集排

1、机房内的接地汇集排可安装在地槽内、墙面或走线架上,接地汇集排应

与建筑钢筋保持绝缘。

2、基站室外应在馈线入室口设置不小于100mm×10mm室外接地排,并与室

外走线架、铁塔塔身和基站建筑物等保持绝缘。

3、基站室内接地排应采用不小于40mm×4mm的汇集线及室内铜排。

4、接地排的接线端子应作防锈处理,接触点必须处理清洁,保证良好的接

触。

5、接地线接头应作绝缘处理且不能与其他带电体相连。

6、接地汇集排至基站室内接地排、室外接地排均使用绝缘子固定,应采用

70mm2~95mm2电缆。

1.10.6 接地线敷设

1、机房接地线的布放应符合工程设计要求。

2、机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔1m左右和线缆走道固定一处。

3、当移动通信设备机房与微波设备机房共用时,则应与微波机房接地母线

共用。

4、接地母线与设备机壳之间的保护地线宜用16 mm2左右的多股铜芯线(或

紫铜带)连接。

5、当接线端子与线料为不同材料时其接触面应涂防氧化剂。

6、电源工作地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能

合用。交流中性线应在电力室单独接地。

7、接地网至机房底层接地汇集总线宜采用热镀锌扁钢,引入长度不宜超过

30m,并应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避

开污水管道和水沟。

1.10.7 基站内正常不带电的金属部分(除电池铁架)、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。

1.10.8 机房接地电阻要求

1、RNC机房的接地电阻要求小于1Ω。

2、Node B机房的接地电阻要求小于5Ω。

1.11 分布系统

1.11.1 器件安装位置、数量应符合设计文件的要求。器件安装牢固、无损伤、掉漆的现象。

1.11.2 室外接头、器件必须做好防水、防尘、防潮、防冻、防锈、防晒处理。

1.11.3 施主天线安装垂直牢固,方向性强,接收信号良好,并在大楼的避雷保护带内。

1.11.4 重发天线必须牢固地安装在墙、天花板或天花板吊顶上,保证天线合理、美观,并且不破坏室内整体环境。

1.11.5 干放、直放站安装位置应便于调试、维护和散热,并确保无强电、强磁和强腐蚀性的干扰。设备电源插板至少应有两芯插座及三芯插座各一个,固定放置于不易触摸到的安全位置。

1.11.6 功分器、耦合器、合路器、衰减器等无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。

1.11.7 每个器件都要贴上标签,粘贴位置合理显眼,标明编号、建设单位的标志。

1.11.8 施工期间未给业主造成损失,如有,应已赔偿,没有遗留问题。

1.11.9 施主基站上行噪声电平抬升量小于2dB;开通前后施主基站接收灵敏度的变化不超过1.5dB。

1.11.10 分布系统覆盖范围内P-CCPCH应该满足设计要求的信号电平强度及Ec/Io两方面的要求,不满足设计要求的区域不能超过5%。

1.11.11 室内分布系统的外泄信号电平应满足设计要求,在测试点的外泄信号电平强度不能超过设计值3dB。

1.11.12 分布系统详细要求参照相关规范。

通信行业标准规范汇总

2005-2016有效标准 序号书代号标准名称3B155635.264数字蜂窝移动通信网LTE FDD 无线网工程验收规 范 5B155635.266无线通信室内覆盖系统工程验收规范9B155635.270数字蜂窝移动通信网LTE 核心网工程验收规范12B155635.273通信电源设备安装工程施工监理规范20B155635.241YD 51332015移动通信钢塔桅工程施工监理规范23B155635.243YD 51722015数字蜂窝移动通信网CDMA2000工程验收规范24B155635.244YD 51732015数字蜂窝移动通信网WCDMA 工程验收规范25B155635.245YD 51742015数字蜂窝移动通信网TD-SCDMA 工程验收规范26B155635.257YD/T 52022015移动通信基站安全防护技术暂行规定29B155635.247YD 52152015无线局域网工程验收规范 30B155635.259YD/T 52172015数字蜂窝移动通信网TD-LTE 无线网工程验收暂行 规定 31B155635.248YD 52182015宽带光纤接入工程施工监理暂行规定32B155635.249YD 52192015通信局(站)防雷与接地工程施工监理暂行规定34B155635.251YD 52212015通信设施拆除技术暂行规定 35B155635.260YD/T 52282015光纤到户(FTTH)工程施工操作规程36B155635.261YD/T 52282015光纤到户(FTTH)工程施工监理规范49B155635.218YD 51252014通信设备安装工程施工监理规范60B155635.229YD 52012014通信建设工程安全生产操作规范61B155635.230YD 52042014通信建设工程施工安全监理暂行规定64B155635.233YD 52072014宽带光纤接入工程验收规范68B155635.237YD/T 52112014通信工程设计文件编制规定71B155635.197YD 51022010通信线路工程设计规范 72B155635.198YD 51212010通信线路工程验收规范 73B155635.201YD 51232010通信线路工程施工监理规范78B155635.200YD 51882010公用计算机互联网工程施工监理暂行规范79B155635.202YD 51892010长途通信光缆塑料管道工程施工监理暂行规定82B155635.174YD 50392009通信工程建设环境保护技术暂行规范122B155635.120YD 50722005通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范123B155635.111YD 50732005电信专用房屋工程施工监理规范136B155635.122YD 51242005综合布线系统工程施工监理暂行规范 标准编号YD/T 5225-2015YD/T 5126-2015YD/T 5160-2015YD/T 5223-2015第 1 页,共 2 页

设备安装调试验收规范

设备安装调试过程管理规定 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 准备工作 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进

行工具使用培训工作。 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

通信施工安全操作规程

通信施工安全生产操作规程 山东省邮电工程有限公司 二○○九年八月

前言 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持“以人为本”的理念,加强公司安全生产的管理,提高施工安全生产管理水平,防止和减少安全生产事故的发生,避免造成各类通信故障,保障通信施工人员的生命和财产安全,特编订《通信施工施工安全操作规程》。 本规程是依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)及相关法律法规、行业标准和规定,并结合当前通信行业大量新技术、新设备、新工艺的广泛运用、施工生产环境的变化以及我公司多年来在通信线路、设备安装施工中取得的经验、教训编制而成。 本规程适用于通信线路、设备安装、移动通信施工等有关工种。 凡从事通信施工和器材储运的相关人员及管理人员,均应熟悉并严格执行本规程。 本规程在编制过程中,凡未涉及到的内容,请参照原邮电部一九八O年颁布的《电信线路安全技术操作规程》、设备安装和移动通信施工等有关安全管理规定执行。 各单位在学习和实践过程中有何意见,望及时提出,以便修订完善。

目录 第一章通信线路施工安全操作规程 第一节现场作业 1.1 一般安全须知………………………………………………………………… 1.2 现场安全……………………………………………………………………… 1.3 工作场地的标志……………………………………………………………… 1.4 车辆行驶……………………………………………………………………… 1.5 砍伐树木……………………………………………………………………… 1.6 消防设备……………………………………………………………… 1.7 野外作业……………………………………………………………………1.8 其他注意事项………………………………………………………………. 第二节工具和仪表的使用 2.1 一般安全规定…………………………………………………………………. 2.2梯、高凳……………………………………………………………………… 2.3保安带(绳)及上杆工具…………………………………………………… 2.4滑车及绳索…………………………………………………………………… 2.5喷灯…………………………………………………………………………… 2.6电气用具和焊接用具………………………………………………………… 2.7射钉枪………………………………………………………………………… 2.8机械施工用具………………………………………………………………… 2.9仪表…………………………………………………………………………… 2.10化学用品………………………………………………………………………第三节器材储运………………………………………………………………….. 3.1 一般安全规定…………………………………………………………………. 3.2 杆材…………………………………………………………………………… 3.3 光(电)缆…………………………………………………………………… 3.4 化学品和危险品………………………………………………………………第四节架空线路…………………………………………………………………. 4.1 勘测…………………………………………………………………………… 4.2 打洞……………………………………………………………………………

通信设备施工安全操作规程完整.doc

通信设备施工安全操作规程 第一节一般安全须知 1、严格执行国家安全生产工作的各项法律法规。 2、严格按照部颁施工及验收规范施工;严格按照工程施工图设 计文件组织施工;严格按照部颁安全操作规程施工。 3、牢固树立“安全第一、预防为主”的工作方针,严格遵守机 房各项安全管理规章制度,严禁违章作业。 4、严禁携带易燃易爆物品进入施工现场,机房内严禁吸烟。 5、做好施工现场的“五防”(防火、防盗、防爆、防破坏、防 中毒)安全保卫工作。 6、进入机房后,应首先检查各种安全设施是否齐全,熟悉安全 设施位置及状况,并对机房的安全通道进行全面了解,以便在遇到紧急情况时,迅速撤离。 7、严禁随意乱动火灾自动报警装置和消防等安全设施。 8、开工前要对工器具、仪器仪表进行认真检查,确保使用安全。 9、施工前应逐级进行工程技术、安全交底和安全教育,落实各 项安全防范措施。 10、进入作业区内的施工人员,劳动防护用品必须穿戴齐全。 11、发生任何事故,必须及时、如实、逐级上报。报告的内容应 包括事故发生的单位、时间、地点、简要的事故经过、伤亡人数、财 产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

第二节交换、传输设备施工 交换、传输通信设备是通信网的核心和骨干。主要包括:各级、 各类交换机、长途传输国家一级干线网、省际二级干线网和本地网、 数据通信网和信令网等设备,在电信网络运行中,起主导作用。因此,为保障通信网络的畅通,确保人身和设备的安全,在施工过程中,必 须遵守以下安全事项: 1、施工前,项目负责人应与建设单位交流沟通,就施工方案、 进度及安全施工等问题达成共识。 2、铁件加工时,所用的铁锤木柄应牢固,木柄与铁锤连接处必 须用楔子将木柄楔牢固,防止铁锤脱落。 3、锯铁件时,锯条或砂轮与铁件的夹角要小,不易超过10°,锯条松劲适度。当铁件快要锯断时,要降低手锯或电锯的速度,并有 人扶助铁件的另一端,防止卡据或铁件余料飞出。 4、正确使用各种施工器具,严格按照规范施工,严禁违规使用 和野蛮操作,以免对设备或人身造成损害。 5、钻孔时,铁件不得卡住钻头,铁件必须夹紧,固定牢靠,不 得左右摆动,用力均匀,不应使钻头过热。 6、加工铁件应在指定的区域操作,严禁在已安装设备的机房内 切割铁件。 7、安装铁件时,在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时,应采取

通信工程无线设备验收规范

无线基站设备安装施工验收规范 (版本:V1.0)

江西移动通信有限责任公司 二零零七年九月 目录 第一章总则 (3) 第二章设备安装 (4) 第一节机房条件 (4) 第二节走线通道 (5) 第三节主设备安装 (6) 第四节配线架(DDF 架)的安装 (6) 第五节线缆布放 (7) 第六节配套设备安装 (8) 第七节接地 (10) 第八节电源设备安装 (10) 第三章设备单机测试.........................................................................................................错误!未定义书签。 第一节无线设备调测 ..................................................................................................错误!未定义书签。 第二节电源设备调测 (11) 第三节外部告警 (12)

第四章竣工文件(文件内容要求) (14) 第五章工程验收评估 (15) 第一章总则 一、为保证移动电话扩容工程的施工质量、明确工程质量监查的技术规范,特制定本检 查细则。 二、本规范仅涉及工程施工质量检验的有关部分,工程施工其它部分可参照执行现行的 原邮电部发布的现行施工及验收技术规范、技术操作规程、质量评定标准、通用 图、标准图、产品技术标准和安全操作规程。 三、本细则根据设计部门的工程设计文件、诺基亚公司设备厂等相关厂家的设备技术规 范制定,本细则未明确规定的部份可参照相关厂家的施工规范。 四、本细则既是工程管理部门和维护部门对工程质量的质监细则和对工程竣工验收的评 分依据,又是工程施工部门的技术指导标准。 五、本验收细则的解释和修改权属上海移动通信有限责任公司。

建筑水电预埋施工工艺图解完整版

建筑水电预埋施工工艺图解 一、结构配管 1、电气管道预埋 电管预埋应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋管道应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数,管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确,盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。 凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。 管线与底筋用铁丝绑扎牢固,避免线管移位损坏,PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于500mm。 PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复 从地面弯起至板面的插座管,在浇捣混泥土时,做好支墩保护。防止电管根部被压弯压断 管子进盒采用专用锁头(杯梳),锁母下应塞垫块,防止锁母被踩脱落或断开。本项目灯头盒采用定制成品灯头盒,这样节省锁头,又有效的防止管盒脱落的通病。 暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝。 混合配管时,钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上 局部电线管太密集,部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层,影响楼板结构。

屋面电气配管必须使用镀锌电线管,禁止使用PVC塑料管。 2、入户管道与电井线槽连接 电气竖井内入户管与桥架连接部位需按专业排序分布,防止后期入户线至桥架处造成交叉。 3、电气与给排水的定位 电管、电盒避免预埋在排水管道旁,距离水管及预留洞的距离大于300mm,减少楼板漏水隐患。空调插座位置与建筑图纸中空调预埋孔位置、空调板要相符(空调插座一般要比空调套管高100mm)。洗衣机插座与洗衣机地漏要相符。 4、开关、插座、灯位盒定位 开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。 门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距150mm(如加上门框则为200mm.) 开关、插座底盒二边定制耳朵,预埋底盒时便于加固。 5、剪力墙部位给水管配管

机械设备安装工程施工及验收通用规范(doc 101页)

机械设备安装工程施工及验收通用规范(doc 101页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

中华人民共和国国家标准 机械设备安装工程施工及验收通用规范 General code for construction and acceptance of mechanical equipment installation engineering GB50231—98 主编部门:原中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年12月1日 中国计划出版社 1998北京

关于发布《机械设备安装工程施工 及验收通用规范)等十项国家标准的通知 建标[1998]9号 根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的(机械设备安装工程施工及验收通用规范)等十项标准,已经有关部门会审。现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准<机械设备安装工程施工及验收规范)TJ231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ6684同时废止。 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270—98 《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB50271—98 《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272—98 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274—98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275—98 《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276—98 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277—98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98 上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九八年八月二十七日

通信设备硬件安装规范及要求

通信设备硬件安装要求 目录 前言 第一章机柜机箱安装 (1) 第二章信号电缆布放 (3) 第三章终端天线等安装 (5) 第四章电源、接地 (8) 第五章设备安装环境 (10) 第六章通信工程防护技术 (14)

附件1:安全生产口诀 (21) 附件2:硬件质量标准口诀 (22)

前言 时代不断发展,通信设备不断的更新。面对越来越多的通信设备,纷繁复杂,如何进行规范有效地安装是大家必须面对的问题。但这些设备基本的安装原理却是相通的。本手册即是通过对通信设备安装的一般过程加以提炼,让安装人员理解硬件安装的要点、重点。从而达到规范安装的目的。 本手册共分七章来阐述硬件安装原理。第一章为机柜机箱安装;第二章信号电缆布放;第三章终端天线等安装;第四章电源、接地;第五章安装环境;第六章通信工程防护技术; 适用范围:设备硬件安装。如涉及到的标准与其他国家有冲突时,应参考设备安装所在国家的国标。

第一章机柜机箱安装 一、要求 A 、设备表面不受损: 机柜表面相当于设备华丽的外衣.如果设备表面受损,一方面客户会认为施工质量低劣,影响工程满意度和工程验收;另一方面会降低设备的防腐性能;所以在施工过程中必须注意对设备表面的保护。设备移动安装和操作过程中做好设备表面保护。例如:施工时应带干净手套接触金属表面、设备工具操作和放置尽量不触及设备表面。注意防止人体、工具、材料、配件以及其他设备对设备表面造成凹陷、刮痕、污迹和变形等损坏。 B、整齐: 设备排列整齐有序,层次分明,无凹凸不齐;无紊乱、无序等现象;同时整齐的布放也便于维护与扩容设备,提高机房空间利用率、利于设备维护等等。 C、牢固: 设备安装后保持稳固,不移动、滑动、摇摆和抖动等,能承受一定程度的地震以及较大的外有推力和拉力等外力因素的振荡、推拉而不发生物理位置偏移;在视觉上主要表现为设备各种紧固件螺栓等紧合无隙,设备无倾斜等,达到国家规定的抗震要求。 D、便于维护及扩容: 设备安装方便、快捷和高质就是效率高的体现。在安装设备时应统一规划机柜的摆放位置,走线方式等等,不能只考虑当时施工方便,要便于今后的扩容和维护。对于一个设备的安装一定要有一个长期与整体的观念。

水电安装施工工艺流程

施工工艺 1、电管敷设 2、 电管敷设的工艺流程: 1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合,现浇砼楼板内的在底层敷设电线管,待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋)。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管,最后同意扎面筋。 2.电管敷设在现浇砼内,不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度。 3.预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要打水平线,防止拆模后预埋盒高低不一。 5.由砼墙至非砼墙内的或由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量缩短露出地坪的高度,一般控制在15cm 左右,如是薄壁电管,应留丝头在外。 6.管子敷设后,为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。 7.进户电缆套管敷设时,管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外。 8.±0.00以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管(也可用镀锌钢管或焊接钢管)。 9.管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。 10.配盒超过下列长度时,中间应加过线盒: 45m无弯曲时;b.30m一个弯时; 20m两个弯时;d.12m三个弯时。 11.为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时清理或采取相应措施。 12.所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。 二、管内穿线工艺 穿线工艺流程: 具体的质量要求 1.穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。 2.内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。 3.导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。 4.单股导线与设备连接应弯成单眼,搪上锡后接到桩头螺杆上,单眼应以顺时针方向弯成旋入。多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

GB-50270-98-连续输送设备安装工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 连续输送设备安装工程 施工及验收规范 Code for construction and acceptance of Continuous Conveyer equipment inStallation engineering GB 50270—98 主编部门,原中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1 9 9 8年1 2月1日 中国计划出版社 1998 北京

关于发布《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项国家标准的通知 建标[1998]9号 根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项标准,已经有关部门会审。现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66—84同时废止。 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270—98 - 《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB50271—98 《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272—98 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274——98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275—98 《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276—98 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277—98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98 上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九八年八月二十七日

通信设备安装规范

通信设备工程安装施工规范,应该对大家有用 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。

GB50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 试题及答案 一、单选题 1、管子对接焊口应使内壁齐平;钢管内壁错边量不应超过壁厚的()。 A、5%; B、10%; C、15%; D、20%; 答案:B(6.2.1) 2、管道敷设时,管子外壁与相邻管道的管件边缘距离不应小于() A、10mm; B、20mm; C、30mm; D、40mm; 答案:A(6.3.1) 3、管道的涂漆,描述不正确的是() A、管道涂防锈漆前,应除净管道外壁的铁锈、焊渣、油垢及水分等; B、涂漆工作对于环境温度无特殊要求,涂漆后宜自然干燥;未干燥前应采取防冻、防雨、防污、防尘措施; C、管道的涂漆颜色和涂层厚度应符合设计规定;涂层应均匀、完整,无损坏和漏涂; D、5 涂层应附着牢固、并应无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。 答案:B(6.5.3) 4、下列关于垫铁的描述,不正确的是() A、斜垫铁的材料可采用普通碳素钢。 B、平垫铁的材料可采用普通碳素钢或铸铁。 C、斜垫铁的斜度宜为l/l0~1/20;振动或精密设备的垫铁斜度可为1/40。 D、斜垫铁可单独使用,当使用成对的斜垫铁时应采用同一斜度。 答案:D(附录A) 5、垫铁组的使用,描述不正确的是() A、承受重负荷或有连续振动的设备,宜使用平垫铁; B、每一垫铁组的块数不宜超过5块; C、所有垫铁相互间应用定位焊焊牢; D、垫铁的厚度不宜小于2mm; 答案:C(4.2.3) 6、螺栓或螺钉联接紧固时,描述不正确的是() A、螺拴紧固时,宜采用呆扳手,不得使用打击法和超过螺栓的许用应力; B、多只螺栓或螺钉联接同一装配件紧固时,各螺栓或螺钉的拧紧顺序无特 殊要求。当有定位销时应从靠近该销的螺栓或螺钉开始拧紧; C、螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密;对接触面积和接触间隙有特殊 要求时,尚应按规定的要求进行检验;

通信配线设备通用技术规范

通信配线设备通用技术规范

电力系统配线设备采购标准 技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总的要求 2 工程概况 3 使用条件 4 技术规范 5 试验和检验 6 质量保证及管理 7 技术服务和设计联络会 8 报价范围及对技术建议书及报价的要求附录A 投标人应提供的技术资料和数据附录B 技术偏差 附录C 维保

设备安装验收规范

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平,铲平部位的水平偏差为2mm/M ,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净. 3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。

3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1 技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作温度下进行。当安装环境温度与操作温度有较大温差的设备时,要检查膨胀(收缩)的数值与方向,最大膨胀(收缩)时是否受到外部的阻碍;固定侧地脚螺栓的紧固情况,滑动侧地脚螺栓孔的方位及尺寸,地脚螺栓在滑动孔中的位置,滑动侧地脚螺栓的螺母与设备底座的间隙;固定外部附用的螺栓及孔的形状和尺寸,受限制的连接件强度和支承情况。 4-4 人员组织的准备

通信设备安装施工规范

通信设备安装规范及要求 前言 为了提高工程质量、确保设备安装符合技术规范要求,根据原邮电部和信息产业部对通信工程施工的相关要求,特颁发本施工要求,本要求主要依据以下参考文献: 1、《通信电源设备安装工程验收规范》 YD 5079-99 2、《通信工程电源系统防类防雷技术规范》 YD 5078-98 3、《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》YD 5067-98 文中如有不详处以上述中华人民共和国通信行业标准为准。 一.系统设备施工安装、测试实施细则 (一.)施工前的检查 1、机房环境要求 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检 查,具备下列条件可开工: 1.1 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥; 1.2 机房地面负荷:每平方米≥450Kg;(须满足设备厂家要求)。 1.3 机房净高:≥2.70M;(须满足设备厂家要求)。 1.4 机房主要门的大小应满足设备的搬运要求,房门锁和钥匙齐全; 1.5 机房的通风管道应清扫干净并通风,空气调节设备应安装完毕,性能良好; 1.6 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易集灰,并能尘砂侵入。屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非 燃烧材料或非易燃材料; 1.7 各种沟槽应采取防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明与电力管线应尽量采用暗铺设; 1.8 对机房活动地板进行专门检查,地板板块尺寸符合安装设计要求,板块铺设严密坚固,每平方米水平误差≤2毫米,地板支柱接地 良好,接地电阻和防静电设施符合说明书面要求; 1.9 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求; 1.10 机房地面应平整光洁,地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符

通信设备工程安装施工规范

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准) word文档可编辑

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准)根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一、安装工艺 1、机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,1.4 误差不1.5 大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2、机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3、总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不3.4 大于3mm,3.5 底座水平误差每米不3.6 大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4、电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;

机械设备安装工程施工及验收通用规范(Gb50231-98)

中华人民共和国国家标准 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 中华人民共和国国家标准 机械设备安装工程施工 及验收通用规范 GB50231—98 主编部门:原中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年12月1日 关于发布《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项国家标准的通知 建标[1998]9号 根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号 文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项标准,已经有关部门会审。 现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66/84同时废止。 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231/98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270/98《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB50271/98《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272/98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273/98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274/98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276/98 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277/98《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278/98上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九八年八月二十七日修订说明 本规范是根据国家计委计综[1986]450号文的要求,由原机械工业部负责主编。具体由机械工业部安装工程标准定额站组织,会同冶金部第一冶金建设总公司、化工部施工技术研究所、全国安装协会技术标准中心和重庆建筑大学等单位共同修订而成。 在修订过程中,修订组认真总结了原《机械设备安装工程施工及验收规范》第一册“通用规定”贯彻执行以来的经验,充分调查了解了我国机械设备安装行业的新材料、新技术和新工艺,严格按照建设部修订标准规范的程序、步骤和要求的规定,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分为8章、18节和20个附录。修订的主要内容有: 1.将原设备安装工程“通用规定”,修改为全国各类机械设备安装工程都适用的通用规范,扩大了规范的覆盖面。 2.增加了新技术、新工艺等新的内容,如胀锚地脚螺栓、环氧砂浆锚固地脚螺栓、减振垫、无垫铁安装、座浆法、液压、气动润滑管道,联轴器装配扩大至11个品种和类型,清洗、除锈和脱脂的技术要求、方法和质量检验更加明确。 3.原规范是70年代制订,其参数和技术要求科学性、实用性较差。随着我国产品和施工

通信工程勘察设计安全操作规程

通信工程勘察设计安全操作规程 第一章总则 为保证公司安全生产标准化的顺利实施,加强在通信工程勘察设计工作中工程与人身安全的管理,落实工程勘察设计安全生产的各项管理制度,特制定本操作规程。 第一条各专业设计人员应严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察设计,提供的勘察设计文件应当真实、准确,满足电信工程安全生产的需要。设计方案应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节必须在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。 第二条安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、验收投入使用。各专业设计人员在进行项目的勘查设计时,严格执行“三同时”原则。 第三条各专业设计人员在勘察设计作业时,应当严格执行本操作规程,必须严格遵守各种相关的现行工程设计规范(详见附件:信息通信行业标准参考目录一2006 ) ,坚持安全教育培训上岗制度,采取措施保障通信网络及其相关的配套设备、设施的安全,保障设计人员人身的安全、运行环境的安全,保障通信网络功能的正常发挥、通信工程的顺利实施,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 第四条各专业勘察设计人员必须严格遵守勘察设计安全生产管理制度,有关安全规定人手一册,全体设计人员平时应认真学习《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(信息工程部分)》、《电信线路作业安全技术规范》以及各种通信工程设计规范(信息产业部行业标准)中的相关安全规定,并在日常勘察设计工作中严格遵照执行。 第五条各专业设计人员必须全面掌握本安全操作规程的各项规定,在设计文件中应有安全生产措施的专用章节。并在实际项目工作中,根据项目的专业类型参照相关章节的安全生产规定开展工作。 第六条各单位安全员要经常检查、督促、指导本单位员工自觉遵守本操作规程。做好设备、工具等的安全检查、保养工作,做好原始资料的登记和保管等台帐管理工作。 第二章基本安全操作规程 第一条现场勘察人员数量要求:为确保通信工程勘察中的人员及财产安全,察中要确保二人(不少于二人)以上为一勘察小组进行现场勘察。 第二条工程设计人员在电力线附近勘察时应注意:如在通信线路附近有其他线条,在没有辩清其性质时,勘察中一律按电力线处理。电力线与电信线碰触或电力线落在地上时,应立即停止勘察,通知维护人员到现场排除事故。 第三条工程设计人员在室外勘察时应注意个人防雷、防电: (一)遇雷雨、大雾天气,不应对室外高压设备进行查勘,如果必须进行查勘,应穿好绝缘靴。 (二)室外勘察遇到雷雨天气时,应停止勘察,等雷雨过后再继续勘察;若无法避免时,要注意个人防雷。查勘时遇潮湿的地面、墙面、电气设备等处,应有防止触电的措施,如穿绝缘靴、避免人体触及墙面、设备等。 (三)遇雷雨天气,不得靠近避雷器装置;切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置;切勿站立于山顶、楼顶上或接近导电性高的物体;减少使用手提电话。 (四)雷雨天气查勘应注意的其它事项为:尽量不在户外或室外逗留;最好穿塑料等不浸水的雨衣;如有条件,可进入宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、汽车或船只内;如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避,应离开墙壁和树干8 米以外;应尽量离开小山、小丘或隆起的道路,离开海滨、湖滨、河边、池旁,离开铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆、烟囱、