大体积混凝土施工方案

1、编制依据

1.1、施工图纸。

1.2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

1.3、《地基与基础工程施工及验收规范》

2、工程概况

拟建建筑物为一栋26 层写字及住宿楼组成。建筑面积约14000m2;拟建楼座均设一层地下室,主楼东边均为纯地下建筑,并与主楼地下室底板连成一整体;结构类型为钢筋混凝土梁板式筏基,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。底板为规则,长度约为50 米,宽度为35 米;底板厚度为1.5 米、0.3 米、0.7米。东北、西南及西侧方向均设有后浇带,将底板分成2 个施工区。底板混凝土强度等级为C40、C30,抗渗等级为P8。分区图详见施工图。

3、施工部署

3.1、施工组织

3.1 项目部的领导小组

3.2 施工队人员组织:成立由施工队长为组长的领导班子,成立两个班组,明确人员分工,各行其责,每个区施工时每个班组人员组织如下∶

组长∶由各施工队队长担任。交通指挥2 人,记录2 人,振捣手6 人,后台放料4 人,布料、拆管4 人,抹压、摊平4 人,看模2人,调钢筋2 人,临水2 人,临电2 人。

3.3 施工平面布置

根据现场实际情况,基础底板混凝土的浇筑准备用1 台HBT-80 混凝土输送泵浇筑。道路处,安排专人负责指挥车辆进出。

3.4、施工顺序

根据现场实际情况,底板分2 个区浇筑,,每个区施工时先浇筑集水坑及剪力墙基础部位,然后浇筑底板,最后600mm 高的导墙。分区详见附图。

分区Ⅰ混凝土量:Ⅱ混凝土量

(m3)

3.5、施工计划安排

底板混凝土浇筑安排在12月上旬至12 月中旬之间进行,由于施工季节且混凝土的一次性浇筑量较大,要求搅拌站严格控制混凝土的初凝时间,不得少于8h。

4、施工准备

4.1、技术准备

4.1.1 项目部会同搅拌站一起提前选定外加剂,做好试配,同时搅拌站提前三天做好原材料的储备。

4.1.2 支设好后浇带处的模板,并做好防水处理。

4.1.3 测温仪器采用酒精温度计,提前购置。

4.1.4 对参加底板混凝土施工的管理人员及操作人员进行培训,明确施工方法及施工程序。

4.1.5 注意天气预报,避开大雨浇筑混凝土。

4.2、生产准备

4.2.1 临时用水∶混凝土泵及管冲洗用水取用降水井中的压力提升水,冲洗后的废水先流经沉淀池,再进入市政管网;养护用水利用已布设的DN25 的用水管,用橡皮管将水引至用水点。

4.2.2 临时用电∶1 台混凝土输送泵电源由泵站设置的专用配电箱 #提供,6 根振捣棒分接2台移动配电箱,接04-01#箱,振捣器备用电源由发电机引至基坑专用配电箱,如停电时,1 台移动箱接发动机专用配电箱,为确保安全,振捣器实行一机一闸一漏,其漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1 秒。

4.2.3 施工机械∶根据现场情况,所需机械如下表∶

序号机械名称数量备注

1 HBT80砼泵 1

2 φ50 振捣棒10 5 根备用

3 φ70 振捣棒8

4 根备用

4 发电机组1台停电时备用

5

5、主要施工方法及技术措施

5.1、主要施工方法

5.1.1、泵送混凝土的供应及质量要求

由于混凝土方量较大,故选定由自建砼拌和系统供应混凝土,要严格控制原材料及配合比,要求混凝土的初凝时间不小于8~10h,混凝土现场坍落度16~18cm。

5.1.2、施工机械及布置∶选用1 台HBT80 拖式地泵。

5.1.3、混凝土的运输∶底板最大一个区的混凝土量约为 m3,由于本项目由多栋楼房组成,为不影响其他工段施工及道路畅通,便于混凝土浇筑,因此,底板混凝土选择在晚上19:00 后开始浇筑,现场设置1 台混凝土输送泵,根据泵送能力及现场实际情况,每小时泵送混凝土按40~50m3/h,预计浇筑时间需要40~48h 左右。

5.1.4、底板混凝土浇筑:铺设混凝土管道采用边浇筑边拆管的方法,浇筑混凝土采用斜面分层,用“由远至近、一个坡度、薄层浇筑、一次到顶”的方法,?每作业面分前、中、后三排振捣混凝土,在出料口、坡角、坡中各配备2 根振捣棒振捣,边浇筑边成型及抹平底板表面,标高、厚度采用水准仪定点测平,用小白线严格控制板面标高和表面平整,混凝土浇筑使用Ф70 振捣棒,振捣时要做到“快插慢拔”,振捣延续时间以混凝土表面呈现浮浆和不再沉落、气泡不再上浮来控制,避免振捣时间过短和过长。Ф70 振捣棒有效半径R 按50cm 考虑(此数据为经验数据),则振捣棒插点的移动距离不能大于其作用半径的1.5 倍,即75cm;插点方式选用行列式或边格式,振捣时注意振捣棒与模板的距离,不准大于0.5R,即15cm,并避免碰撞钢筋、模板、预埋管;为使分层浇筑的上下层混凝土结合为整体,振捣时振捣棒要求插入下一层混凝土不少于5cm;混凝土浇筑过程中表面的泌水及时排入集水坑内,用潜水泵抽走;混凝土浇筑过程中,钢筋工经常检查钢筋位置,如有移位,必须立即调整到位。

5.1.5、混凝土表面处理

大体积混凝土表面的泥浆较厚,浇筑后4~8h 内初步用长刮尺刮平,初凝前用铁滚筒滚压两遍,再用木抹子搓平压实,然后用塑料扫把扫毛。

5.1.6、混凝土试块制作和坍落度检测

混凝土试块按每100m3 取样一次,并留做4 组抗渗试块;混凝土到达浇筑时,试验员检查混凝土的坍落度,每工作班不少于2 次,并做好记录。

5.1.7、混凝土养护

混凝土浇筑完成12h 后,加以覆盖塑料薄膜,上铺保温被(草袋),养护时间不少于14d。

5.1.8、混凝土测温

大气温度:每天8:00、14:00、20:00 及2:00 时的温度,并取平均值。混凝土温度:入模温度,每台班4 次。养护温度:混凝土未达到临界强度前,每2 小时测一次,必须以混凝土抗压报告为依据。沿浇筑方向选取具有代表性的位置固定测温布置点,呈L 型布置(见附图),每处垂直方向沿板表面、板中和3/4 板厚布置3 个点,板面测温点距离板面50mm,板底测温点距离板底面50mm;本工程采用酒精温度计测温, (测温方法:将温度计插入测孔中,四周用保温材料填塞,停置3-5 分钟后迅速取出,并立刻读数,记入记录表格中)在底板混凝土中预埋测温管,设专人进行测温工作,坚持24h 连续测温,混凝土终凝后,开始测温,3d 内每2h 测一次,3 d 后每6h 测一次。测温度要求准确、真实;测温点布置见附图。测温孔的做法及布置测温孔采用φ10-φ15 薄铝管或钢管制作,一端封闭,在混凝土未初凝前插入混凝土内,深15cmm--20cmm,外部留5cm 左右。顶板测孔与板面垂直,墙体留置在墙顶。测温由实验员谢俊先负责,每天交技术人员审阅一次,以便发现问题及时处理。

5.2、技术措施

为了降低C40 大体积混凝土的最高温度,使中心温度与表面温度之差不大于25℃,最主要的措施是降低混凝土的水化热,为此会同搅拌站制订以下措施∶

5.2.1、水泥∶选用42.5#硅酸盐水泥,水泥用量为330Kg/m3 左右。

5.2.2、掺加料∶混凝土中掺入一定数量的粉煤灰,不仅能取代部分水泥,

还能改善混凝土的可泵性,降低混凝土中的水泥水化热,本工程掺Ⅰ级磨细粉煤灰,掺量约100Kg/m3左右。

5.2.3、粗、细骨料∶选用5~40mm 的石子,石子含泥量小于1%;细骨料采

用中粗砂,细度模数在2.3 以上,含泥量小于2%。

5.2.4、外加剂∶掺入水泥用量8%的CEA 膨胀剂,能有效地防止龟裂,提高

防水性能。

5.2.5、混凝土搅拌站预先将砂石料入库,防止日光曝晒,降低砂石的温度。

5.2.6、混凝土的搅拌用水采用井水,降低混凝土的出机温度。

6、质量保证措施

6.1 质量保证措施

6.1.1、主控项目

①混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

②混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合规范及

有关规定。并检查出厂合格证和试验报告必须符合质量要求。

③混凝土强度的试块必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)的规

定取样、制作、养护、和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

6.1.2、一般项目:混凝土应振捣密实;不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹

渣、麻面等缺陷,预埋件位置正确。

6.1.3、允许偏差项目

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 坐标位移(纵横轴线)±20 用经纬仪或拉线尺量检查

2 不同平面的标高+0,-20 用水准仪或拉线尺量检查

3 平面外型尺寸±20 尺量检查

凸台(地梁)外型尺寸+0,-20

凹穴(积水坑)尺寸+20,-0

4 平面水平度每米

5 用水准仪或水平尺和楔行

塞尺

全长10

5 垂直度每米 5 用经纬仪或吊线坠和尺量

检查

全长10

6 预埋件标高+20,-0 在根部或顶端用水准仪或

拉线尺量检查

中心距±2

7 预留孔洞中心线位移±10 尺量纵横两个方向检查

深度尺寸+20,-0 尺量检查

8 预埋螺栓标高+20,-0 拉线尺量检查

中心线位移±5

6.2 应注意的质量问题

6.2.1 混凝土不密实:由于下料过厚,振捣不实或漏振、吊帮模板根部砂浆涌出等原因,造成蜂窝、麻面或孔洞;拆模过早,混凝土浆粘在模板上,也会造成麻面。

6.2.2 混凝土表面不平、标高不准、尺寸增大:由于水平标志线或小木撅不准,操作时未认真找平,混凝土多铺过厚、少铺过薄等原因造成。

6.2.3 预埋件位移:主要是预埋件固定措施不当,或浇筑混凝土时碰撞、振捣棒插入不准造成。

6.2.4 露筋:钢筋的垫块漏放或位移,钢筋紧贴模板或振捣不实、漏振,均会造成漏筋。

6.2.5 缝隙夹渣:后浇带处未清理干净,混凝土结合不好有杂物。

6.2.6 不规则裂缝:基础过大,内部由于水化热产生温度应力,上下层混凝土

结合不好,养护不够,或过早拆模等原因造成。

7、季节性施工

混凝土浇筑质量的控制:重点抓好底板混凝土的连续浇筑、冬施阶段混凝土的保温,特别强调混凝土的振捣及养护工作。对混凝土振捣手上岗前进行交底、考核,挂牌上岗。混凝土浇筑时设专人负责。

7.1 混凝土材料要求:

冬施阶段采用商品混凝土,提前确定混凝土搅拌站,并请监理单位到现场考察,征得同意后方可签定供货合同。要求搅拌站提前作试配,并要求搅拌站固定选用某一产地的水泥、砂、石,底板以上结构水泥宜采用525#普通硅酸盐水泥。混凝土所用的砂石料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性、有害物质含量等必须符合有关规范规定,一般要求如下:

序号项目颗粒级配含泥量泥块含量坚固性有害物质

1 石子5-30 ≤1% ≤0.5% ≤1

2 ≤1%

2 砂1区≤3% ≤1% ≤10 ≤1%

混凝土搅拌用水的PH 值不得小于4,且各种物质的含量必须符合有关规定。为减少冻害,尽量降低混凝土中水的用量,每立方中水泥的含量不得低于300 公斤,水灰比小于0.6,同时加入引气型减水剂,主要由搅拌站通过试配确定。

7.2 混凝土的浇筑

7.2.1 混凝土浇筑前应将钢筋、模板上的夹渣、油污等清理干净。

7.2.2、混凝土运到作业面以后,应快铺料、快振捣、快抹平,并及时覆盖塑料

薄膜和保温被。尽量减少作业面,降低混凝土暴露的时间和面积,将热量损失降低到最低限度。

7.3 混凝土表面的覆盖保温

7.3.1 底板混凝土在浇注完毕后随即抹平,然后覆盖一层塑料薄膜再覆盖两层保温被,并用脚手板压住,不要留下脚印。

7.3.2 混凝土在未完全冷却前,具有较大的塑性,同时容易遭受冻害,所以在混凝土尚未完全冷却前不得遭受冲击荷载和动荷载。在混凝土强度不足1.2Mpa 前,不得上人或堆放重物,如模板、钢管等。

8、成品保护

8.1 要保护好预埋件、预埋螺栓、预留孔洞、测温管和水电管线的位置正确,不得碰撞,振捣混凝土时勿挤偏或埋入混凝土内。

8.2 施工缝、止水钢板、支模铁件设置与构造须符合设计要求。

8.3 为保护钢筋、模板尺寸位置正确,不得碰撞、改动模板、钢筋。,保证模板的牢固和严密。

8.4 在支模或吊运其它物件时,不得碰坏止水环。

8.5 侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角不因拆模而受损坏时,方可拆模;在已浇筑的混凝土强度达到1.2Mpa 以上时,方可在其上来往行走和进行上部施工。

8.6 夜间施工时应合理安排施工工序,配备足够的照明设施。

8.7 冬期施工时,混凝土表面应覆盖保温材料,防止混凝土受冻。

9、安全文明施工措施

施工前,工程技术负责人要将施工方法,安全技术措施等情况向全体职工进行安全技术措施交底。

9.1、施工现场的各种安全,消防设施的劳动保护器材要加强管理,定期进行检查维修,及时消除隐患,保证其安全有效。

9.2、积极监督检查逐级安全责任制的贯彻和执行情况,定期进行安全工作大检

查。

9.3、现场作业面禁止从基坑向下抛掷东西,防止砸伤人。

9.4、人冬前要制定相应的防火、防滑、防煤气中毒的措施,并安排职工进行学习,加大宣传教育力度。

10、环境保护措施

10.1 遗洒的混凝土及时清理外运,做到工完料净脚下清,保持施工现场的整洁,干净。

10.2、各种机械使用维修保养人定人定期检查,保持机械场地的整洁。

10.3、现场道路场地全部用混凝土硬化,并随时进行清扫、洒水,保持场地内干净湿润,来抑制避免扬尘;

10.4、夜间施工禁止大声喧哗,尽量使用低噪声的振捣棒。

附件:1、控制温度和收缩裂缝的技术措施

1.1 降低水泥水化热.

1.2 降低混凝土入模温度

1.3 加强施工中的温度控制

1.4 改善约束条件,消解温度应力

1.5 提高混凝土的极限拉伸强度

附表:混凝土养护测温记录表

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通

大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。 (1)技术准备 底板混凝土浇筑前,首先编制了详细的技术交底,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 底板钢筋隐检完毕,柱墙插筋位置调整好且固定牢固,泵管铺设就位,水电预留洞、埋管留设完毕,保温材料准备到位。 (2)人员组织

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

大体积砼浇筑降温方案

大体积砼浇筑降温方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为1900,混凝土强度等级C40.P6外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影

响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采 取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10mm—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不小于1%,细骨料的含泥量不大于2%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下: 细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及HDCFiber高强聚丙烯抗裂纤维。 5、混凝土设计强度等级的龄期设计为90天,180天龄期的强度指标作为混凝土设计强度,降低水泥用量,降低水化热,降低混凝土的绝热温升。 6、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1混凝土施工

圆库基础大体积混凝土浇筑方案

第一章编制依据............................................................................ 2 ............. 第二章工程概况............................................................................ 3 ............. 第三章技术准备........................................................................... 3 ............. 3.1对原材料的要求.................................................................. 3 ............. 3.2对混凝土配合比的要求............................................................ 4 .......... 3.3主要技术措施..................................................................... 4 ............. 3.4混凝土测温....................................................................... 5 ............. 3.5混凝土养护 (6) 第四章施工部署............................................................................ 7 ............. 4.1商品混凝土...................................................................... 7 ............. 4.2混凝土浇筑施工安排.............................................................. 8..... 4.3底板混凝土浇筑施工条件 (12) 4.4混凝土试验 (12) 4.5底板混凝土浇筑施工工艺流程 (13) 第五章混凝土浇筑 (14) 5.1浇筑方法 (14) 5.2混凝土的振捣 (15) 5.3混凝土表面处理 (15) 第六章安全与环保措施 (14) 7.1安全措施 (14) 7.2成品保护措施 (15)

【案例】 大体积混凝土浇筑方案

【案例】大体积混凝土浇筑方案 一. 已知:某基础尺寸长、宽、高为20m×8m×3m,浇筑混凝土时不允许留设施工缝,工地只有3台搅拌机,每台产量为5m3/h,从搅拌站至浇筑地点的运输时间为24min,混凝土初凝时间为2h. 方案拟定分析如下: (1 ) 求每小时混凝土的浇筑量 大体积混凝土浇筑不留施工缝时,应保证浇筑上层混凝土时下层混凝土不致产生初凝现象。为此,必须按下列公式计算每小时混凝土的浇筑量,即 Q ( t -t1 ) k ≥A·h 式中 Q——为每小时混凝土浇筑量(m3/h); A—浇注块平面面积= (L基础长度×B宽度) (m); t—混凝土初凝时间(h); t1—混凝土运输时间(h); h—浇筑层厚度(m),本例取H = 0.3m。 根据已知条件,本例每小时混凝土浇筑量为: Q = ( 20×8×0.3 )/(2-0.4) = 30 m3 如果搅拌机数量不受限制,则应据此来选择搅拌机的台数,以保证搅拌机的产量能满足30m3/h的需要。但现只有3台搅拌机,每小时只能生产混凝土为3×5=15m3/h,不能满足所需的浇筑量。

(2 ) 根据现有三台搅拌机的生产能力,决定采用浇筑量, Q=3×5=15m3/h (3 ) 已知Q=15m3/h,则应求解在此条件下的允许浇筑长度L, L = Q ( t -t1 ) /B·h = 15 ( 2-0.4 ) /( 8 ×0.3) = 10m 也就是说,当Q=15m3/h时,下层混凝土只能浇筑10m长,随即就要浇筑上层混凝土,此时,下层混凝土才不致产生初凝现象。 (4)浇筑方案选用分析 1)全面分层浇筑方案。此方案在技术上不可行,因为基础长度为20m,允许浇长度为10m,当浇完下层20m后再浇上层,。下层混凝土必,然产生初凝现象。 2)全面分层,采取二次振捣的浇筑方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动;混凝土尚未初凝(刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣),这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。 全面分层、二次振捣浇筑方案,就是当下层混凝土接近初凝前再进行一次振捣,使混凝土又恢复和易性;这样,当下层混凝土一直浇完20m后再浇上层,不致使下层混凝土产生初凝现象。此方案在技术上是可行的,也有利于保证混凝土的质量,但需要增加人力和振动设备;是否采用,应进行技术经济比较。

地铁车站大体积砼底板、顶板施工方案

大体积砼底板、顶板施工 (一)大体积砼特点 大体积砼是指砼浇筑厚度大于0.8m,长、宽尺寸较大,由于砼浇筑后,在其硬化过程中,水泥不断水化,产生大量水化热,而砼体积厚大,热量不能尽快散失,致使砼内部温度显著上升。由于砼内部的热量散发较慢,而表面散热较快,从而形成较大的内外温差,由此导致砼内产生温度应力。如果温差过大则易在砼表面产生裂纹。当砼内部逐渐散热冷却收缩时,因受基底或浇筑砼的约束,接触处将产生很大的拉应力,当拉应力超过砼的极限抗拉强度时,与约束接触处会产生裂纹,甚至可能贯通整个砼块体,由此造成严重的质量事故。为了确保大体积砼的施工质量,除满足砼强度等级要求,抗渗要求以及砼内实外光的常规要求外,最关键在于严格控制砼在硬化过程中因水化热引起的内外温差以及砼收缩变形,防止砼内外温差过大而导致砼产生裂缝。 大体积砼产生裂缝的主要原因有以下几个方面; (1). 水泥水化热引起砼温度应力; (2). 砼内外约束条件的不同引起应力不均; (3). 外界气温变化引起砼内外温差变化; (4). 砼的收缩变形。 (二)施工要点 针对大体积砼施工情况,拟定详细的组织计划,从施工技术、施

工组织管理等方面严格控制,确保大体积砼施工顺利实施。 (1). 在施工技术上,周密考虑,层层控制,严格把关,主要从以下几个方面采取综合性措施,有效的解决大体积砼裂缝问题。 1). 砼原材料的选择 2). 砼配合比的设计 3). 根据大体积砼特点,分别考虑具体的施工方法及浇筑程序 4). 砼测温控制 5). 砼的养护。 (2). 从施工组织管理上,认真做好施工准备,采取砼集中搅拌的方法,通过砼运输搅拌车运输砼;以确保砼的生产和运输;现场采用砼输送泵布料,同时配备溜槽下料,充分满足砼浇筑的要求。 在施工过程中,项目全体技术人员分工合作,各职能部门全力配合及协调管理,确保大体积砼一次性浇筑完成。 (三)大体积砼施工方法 (1). 砼原材料的选择 为保证大体积砼的施工质量,原材料的选择极为重要,对进场材料必须通过严格选择,符合各项规范要求方可使用。 1). 水泥 选用525#普通硅酸盐水泥并外掺粉煤灰外掺料。根据大体积砼的特点,为了尽量降低水泥的水化热,在满足砼质量要求的条件下,适当外掺粉煤灰,原因是可以减少水泥用量,而且粉煤灰比普通硅酸

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

大体积混凝土施工方案(正式)

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (3) 4. 混凝土的运输 (8) 5. 混凝土的浇筑 (9) 6. 质量控制 (11) 7. 热工计算 (13) 8.底板大体积混凝土连续浇筑措施 (17) 9. 安全文明施工 (17) 10.环保措施 (18) 附: 1区大体积混凝土测温点平面布置图

1. 编制依据 1.1 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工图纸及设计洽商变更; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.3 《钢筋混凝土高层建筑结构技术规程》(JGJ3-2010); 1.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) ; 1.5 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) ; 1.6 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/10-2011) ; 1.7 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) ; 1.8 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2013) ; 1.9 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2.0 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015); 2.1 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014); 2.2 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工组织设计; 2. 工程概况

本工程主楼底板厚度1200mm ,按对大体积混凝土基础考虑,采取相应的技术措施降低其温差,控制温度应力与裂缝。 3. 施工部署 3.1人员准备 为保证底板大体积混凝土浇筑施工质量,项目部以项目经理为领导核心大体积混凝土施工管理小组和项目部以执行经理为领导大体积砼施工攻关小组。 3.1.1大体积混凝土施工管理小组机构: 大体积混凝土施工管理小组机构

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

基础底板大体积混凝土浇筑方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章技术准备 (3) 3.1 对原材料的要求 (4) 3.2 对混凝土配合比的要求 (4) 3.3 对现场原材料的要求 (4) 3.4主要技术措施 (5) 3.5 测温方案 (6) 第四章施工部署 (8) 4.1 商品混凝土 (8) 4.2 混凝土浇筑施工安排 (9) 4.3 底板混凝土浇筑施工条件 (11) 4.4 混凝土试验 (11) 4.5 底板混凝土浇筑施工工艺流程 (12) 第五章混凝土浇筑 (13) 5.1 浇筑方法 (13) 5.2 混凝土的振捣 (13) 5.3 混凝土表面处理 (14) 第六章施工缝处理 (15) 6.1 底板后浇带 (15) 6.2 外墙水平施工缝 (15) 第七章安全与环保措施 (16) 7.1 安全措施 (16) 7.2成品保护措施 (17)

基础底板混凝土工程施工方案 第一章编制依据 1.1设计图纸:内蒙古盛威结构设计咨询事务所 1.2现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 2、高层建筑箱型基础与筏型基础技术规范(JGJ 6-99) 3、地下工程防水技术规范(GB 50108-2001) 4、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 5、混凝土矿物掺和料应用技术规程(DBJ/T01-64-2002) 6、高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 7、混凝土强度检验评定标准(GB107-87) 8、混凝土泵送技术规程(JGJ/T10-95) 9、混凝土质量控制标准(GB 50164-92) 10、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 12、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 13、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)

大体积混凝土浇筑方案(20200419212724)

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工部署 4、施工准备 5、大体积砼施工方法 6、质量保证措施 7、成品保护措施 8、安全文明措施 9、KBC散热管布置平面图、测温点布置图 10、筏板砼浇筑方向示意图

底板大体积混凝土施工方案 1. 编制依据 1.1 《合肥新店小区施工设计图纸》 1.2 《合肥新店花园一标段实施性施工组织设计》 1.3 建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《建筑机械使用安全操作规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.4 建筑施工手册(第四版缩印版) 1.5 设计变更、图纸会审及联系单等文件 2. 工程概况 2.1工程概况 本工程为合肥新站区新店花园B组团地下车库,新店花园小区位于合肥市新 站区,新蚌埠路与淮海大道交口西南侧,本工程地下共二层,停车1052辆,其中5个无障碍停车位,属特大型汽车库,防火分类为I类车库,耐火等级一级,总建筑面积为35053平方米,地下室内人防区域建筑面积为7549平方米,人防部分见人防设计说明及战时平面图。本工程设三个汽车出入口,人员疏散除了利用上 部住宅楼梯外,新增四个人行地面出口。 本工程为框架剪力墙结构体系,抗震设防烈度为7度,建筑合理使用年限50年。本工程为地下建筑,±0.000标高相当于绝对高程35.500m(依据甲方提供电子版地形图),地下室室内地坪标高相当于绝对高程33.000m(吴淞高程系),建筑定位另见总体定位图。基础形式为CFG桩+筏板基础,筏板混凝土强度等级C35,底标高为-6.1m,筏板厚度2000mm,属于大体积混凝土。大体积混凝土底板施工

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

大体积砼浇筑方案

江南小镇C(3#、4#、9#、12#楼)基础筏板 大 体 积 混 凝 土 浇 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南亚星建筑安装工程有限公司 2016年12月

第一章工程概况 工程名称:亚星江南小镇C区3#、4#、9#、12#楼 建设单位:河南亚星置业集团有限公司 监理单位:河南省建科建设监理有限公司 勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位:河南省朝阳建筑工程设计有限公司 施工单位:河南亚星建筑安装工程有限公司 项目概况:本项目位于郑州市上街区金屏路西侧,丹江北路北侧。除3#楼为地下2层,地上34层外,其余均为地下2层,地上34层。楼建筑总高度除4#楼为98.8m外,其余均为99.95m。地下负一层与周边地下室连成一体形成整体车库。主楼为剪力墙结构,基础型式后注浆钢筋砼灌注桩+筏板基础; 第二章、编制依据 1、亚星江南小镇C区施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、《混凝土外加剂应用技术规范》 4、《大体积混凝土工程施工规范》 5、泵送混凝土、大体积混凝土有关规程和规定及工艺标准。 第三章、筏板基础说明 1、基础筏板底设100mm厚C15混凝土垫层,筏板厚度为1400mm。本工程设有电梯井、集水坑,即筏板混凝土浇筑时最大深度为4300mm。(属大体积混凝土浇筑)。 2、主楼筏板采用C35抗渗混凝土,抗渗等级P6。 3、本工程筏板基础设有2000mm宽膨胀加强带、800宽沉降后浇带,膨胀加强带混凝土采用C40抗渗混凝土,抗渗等级P6。

4、筏板基础模板四周在标高-6.94m以上的1.4m高采用胶木模板和钢管扣件的加固方式,电梯基坑和集水坑等下沉部分在标高-6.94m以下全部采用砖胎膜砌筑,基础底高差≦1.0m时采用120mm砖胎膜,基础底高差≦2.8m时采用240mm砖胎膜。所有砖胎膜每砌筑300mm高时回填砖胎膜外侧土并保证密实依次砌至筏板顶标高,防止混凝土浇筑时砖胎膜倾斜移位。 第四章、筏板混凝土浇筑前准备工作 一、技术保证措施 1、混凝土浇筑前编制大体积混凝土浇筑施工专项方案并报审,审批后编制技术安全交底,对施工人员进行现场交底。 2、按照程序由甲方代表、监理人员对钢筋、模板(砖胎膜)、预埋件、预留孔洞、电气专业预埋等隐蔽工程验收合格,手续齐全后组织混凝土浇筑。 3、根据大体积混凝土浇筑特点,本工程选用水化热低的水泥、掺入适当的粉煤灰和外加剂、控制水泥用量,合理选择混凝土配合比;粗骨料碎石粒径选择15~20mm,并严格控制砂石含泥量,混凝土塌落度保证160±20mm。 4、膨胀加强带按规定两侧均设两层密孔铁丝网,支撑用Ф22@180mm加固,铁丝网与周边钢筋绑扎牢固,减少施工期间的竖向变形;膨胀加强带混凝土内添加纤维复合膨胀剂,添加剂量按图纸要求由试验确定。带外部分按图纸要求适量添加纤维复合膨胀剂。 5、标高控制点(筏板顶标高上翻500mm)引设在墙柱竖向插筋上,用白色工程胶带缠牢,统一胶带上口为标高控制点,保证混凝土浇筑标高;引设标高的墙柱竖向筋与筏板钢筋固定牢靠,严禁位移。 6、混凝土浇筑前商品混凝土公司按本次浇筑要求提供材料检验报告、混凝土配合比、外加剂检验报告等证明文件。 7、本工程混凝土浇筑为冬季施工,提前作好冬季施工方案并报审,审批后及时现场交底,保证混凝土顺利浇筑。 8、按要求确定测温位置、深度,准备测温仪器、测温记录表等。

大体积砼施工方案

大体积砼施工方案 The document was prepared on January 2, 2021

安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2,建筑高度为79.2m(局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。 二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为 P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层

砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、地下室顶板砼;其中,地下室钢筋施工阶段,按照底板和顶板水平向后浇带位置划分3各施工段施工,分别为:1~7轴(第一施工段)、8~30轴(第二施工段)、31~46轴(第三施工段);底板顶标高-4.6m(小部分为-3.9m、-2.2m),底板厚400mm,承台高度分别有900mm、1100mm、1900mm不等,基础梁高度为900mm;地下室顶板高度为-0.05m(部分为-0.55m、-1.2m、-1.45m、-0.5m、- 0.35m、-1.05m、-1.3m、-0.15m、-0.85m),板厚200;地下室墙厚 300mm。保护层厚度:底板、承台、地梁、地下室侧墙迎水面40mm,剪力墙保护层厚度15mm,以下剪力墙每边比图示尺寸扩出10mm,其它部位保护层厚度见03G101-1第33页说明。 三、大体积砼的鉴定范围及力学工作原理 目前,世界工程领域对大体积砼没有统一的定义,大体积砼在不同国家定义不同。美国定义:任何就地浇筑砼,若尺寸大,必须采取措施解决体积膨胀和水化热,以便减小开裂为大体积砼。日本定义:结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起的砼最高温度与外界气温差大于25℃为大体积砼。我国定义:砼结构物实体最小尺寸大于或等于1m或预计会因水泥水化热引起内外温差过大而导致裂缝的砼(水化热引起的砼最高温度与外界气温差大于25℃)。大体积混凝土由外荷载引起的裂缝的可能性很小,而混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩

大体积混凝土浇筑施工设计方案

目录 一、编制依据、原则 (1) 二、工程概况 (1) 二、建筑工程大体积砼的特性 (2) 三、施工准备 (3) 五、施工部署 (4) 四、施工工艺 (6) 五、施工操作 (7) 六、裂缝的预防措施: (8) 七、大体积砼温控措施 (9) 八、注意事项: (14) 九、安全要求: (13) 十、质量保证措施: (14) 十一、筏板基础防水砼的质量标准及检验: (14)

一、编制依据、原则 1.1编制依据 (1)金山·东方花(奥)园居住小区32#、36#住宅楼工程设计图纸 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015) (4)《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870—2013) (5)对商混调查所获得的供应能力、交通状况、周边交通情况及现场施工环境等资料; (6)我公司所拥有的技术力量、机械设备、管理水平、工法及多年积累的工程施工经验。 1.2编制原则 (1)确保质量原则,通过编制专项方案,确保混凝土施工质量; (2)确保安全原则,针对本工程特点及气候特点制定切实可行的技术方案和工艺安全方案,确保施工安全和人身安全,确保万无一失; (3)坚持以人为本的原则,项目部建立完备的施工安全体系和医疗服务,杜绝安全事故的发生及做好安全事故等应急预案; (4)文明施工,重视环保,合理利用的原则。严格执行GB/T24001-1996环境管理体系,整个施工过程中以保护自然生态、施工环境,创建文明标准工地的原则。

二、工程概况 焦作市金山·东方花(奥)园居住小区32#、36#住宅楼工程,位于焦作市山阳区丰收路以北、文丰路以西。本工程包括两栋地下两层地上十一层主楼及地下车库。拟建工程总建筑面积约24170㎡,其中地下室建筑面积约6996㎡。基础形式为筏板基础,主体结构为剪力墙结构。基坑顶部设计标高为-7.100m,据我单位技术人员现场勘测,场地自然地面标高为-3.100m,基坑开挖深度4m左右。 2、流水施工段的划分 地下室按沉降后浇带及温度后浇带划分为3个流水段。 施工按平面流水、立体交叉作业的要求组织施工。 3、混凝土设计要求 ±0.000以下的混凝土分基础垫层C20、基础(750mm、厚的大体积)混凝土C35、P6、地下室挡土墙混凝土C35、P6、地下室剪力墙混凝土C35、地下室梁板混凝土C35、P6。后浇带混凝土强度等级高于原设计标号C5级,且混凝土掺加14% UEA膨胀剂。 ±0.000以上的混凝土分为:标高-1.15至顶层剪力墙柱C30、梁板C30; 二、建筑工程大体积砼的特性 1、大体积砼的概念: 结构面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起砼内部的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的砼称为大体积砼。本工程基础筏板厚0.9、1.8米,总量约5130立方米,按大体积砼施工。 2、大体积砼特点及难点 (1)砼设计强度高,水泥用量较多,水化热引起的砼内部温度较一般砼要大得多。 (2)结构断面内配筋较多,整体性要求高。

底板大体积砼浇筑方案讲诉

一、编制依据 1、《贵阳市北供电局新建生产、营业大楼和沙河街变电站》施工图纸。 2、贵阳市北供电局新建生产、营业大楼和沙河街变电站施工组织设计。 3、《施工手册》 二、情况简介 贵阳市北供电局生产营业调度及天毅大厦位于贵阳市沙河路和中华北路交汇处,总用地面积11395m2,建筑面积79500m2。为高层框架-剪力墙筒体结构。地下四层,地上二十六层,裙房四层,两个塔楼均高二十二层。建筑高度98.15米。整个建筑平面呈梯形形。 底板总面积4800M2,底板①~⑨/○A~○F轴底板厚度为500mm; ①~⑨/○F~0为原有旧地下室处理,上浇筑板厚200mm,其余部分底板厚400mm。筏板基础FJ-1尺寸11800×10800×2000mm, FJ-2尺寸10800×10800×2000mm;墩基础最大的为2900×2900×1500.筏板基础和部分墩基础属于大体积混凝土浇筑。底板混凝土总量约2800M3。

三、浇筑方式 (一)、施工缝设置 根据现场实际情况,1~9轴为原老基础处理,在9轴至11轴设置一道施工缝,设置在距离9轴1500mm处。22~25轴基坑未开挖到位,先施工中筒,在22~23轴之间设置一道施工缝,设置位置在22轴1500mm处。分三个区进行浇筑。两个筏板基础先浇筑,在底板下300mm的墙上设置施工缝。 (二)、筏板基础 筏板基础尺寸分别为11800×10800×2000,10800×10800×2000。均为大体积混凝土的浇筑。 1、浇筑方式 筏板采用斜面分层的浇筑方式如下图:

每层200~300mm厚,至下从上浇筑。振捣工作应浇筑层的下端开始,逐渐上移,以保证混凝土的施工质量。 2、温度控制措施 ①、降低水泥水化热。采用矿渣硅酸盐水泥。 ②、调整水泥的配合比,减少水泥的用量。 ③、降低混凝土入模温度。贵阳夏天夜晚气温较低,混凝土 浇筑应选择在夜晚作业,选择适合的天气浇筑混凝土, 尽量避免高温天气,选择有风的天气浇筑。 ④、加强混凝土后期养护,混凝土的养护采用一层塑料薄膜 上覆盖两层草袋并保证草袋润湿,养护时间不少于14 天。 3、施工机械∶根据现场情况,所需机械材料如下表∶