文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1、2005-2011年结构专业技术问答(江苏)-荷载

1、2005-2011年结构专业技术问答(江苏)-荷载

1、2005-2011年结构专业技术问答(江苏)-荷载
1、2005-2011年结构专业技术问答(江苏)-荷载

江苏省建设工程设计施工图审查结构专业技术问题

荷载

目录

1、基本规定

2、楼屋面活荷载

3、风雪荷载

4、工业建筑荷载

5、地下室、人防等

1、基本规定

1.1、当建筑物设计使用年限非50年时,活载的取值应该怎么定?

答:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)所采用的设计基准期为50年,即设计时所考虑荷载、作用、材料强度等的统计参数均是按此基准期确定的,《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)第1.0.5条给出了不同设计使用年限。建筑物设计使年限非50年时,《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)给出了风荷载、雪荷载100年一遇的对应值,其他方面按该规范的原则确定,例如,按重要性系数调整等,其构造见相应规范。

1.2、规范中有些对安全影响不大的规定属强制性条文,如基础计算的荷载组合、从属面积较大的梁柱荷载折减、厂房楼面较大活荷载的分项系数等,很多设计单位均未执行,如何确定?

答:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)第3.1.2条条文说明,本规范提供的荷载标准值,若属于强制性条款,则在设计中必须作为荷载最小值采用。根据其立法本意,荷载不折减,分项系数取大值不影响地基基础和主体结构的安全性,审查时可不提出,只是设计不够经济。

1.3、2003《全国民用建筑工程技术措施》(结构)篇中,表

2.1.2.5“楼面活荷补充”,是否应视作强制性条文严格执行?

答:强制性条文应以2002年8月30日建标[2002]219号文和2004年8月23日建设部令134号明确的《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)为依据,不能随意扩大范围。《全国民用建筑工程技术措施》(结构)在其前言中,对如何使用该书有很明确的说明。“楼面活荷补充”属荷载规范的细化,应予贯彻执行。施工图审查按“建议”提出,不作为强制件条文要求。

1.4、关于活荷载取值大小,对违反强条GB 50009-2001第4.1.1条的判定问题:民用建筑楼面活载取值如小于规范表4.1.1的规定时,应该判定违反强条,但取值大于此表规定的数值时,不应判为违反强条。该表注1:本表所列各项活载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用.如有蹲坑的卫生问或带浴缸的卫生问,全国统一技术措施中取值较大(4~8Kn/m2).应该是合理的,不应判为违反强条。这种处理方法正确吗?

答:正确。当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用,但不应小于GB 50009-2001表4.1.1的相关规定。

1.5、中小学校舍抗震加固项目设计中的A、B类建筑的楼面活荷载取用是按现行的荷载规范GB50009-2001取用还是接74、89规范系列的荷载规范取用?

答:中小学抗震加固中A类建筑后续使用年限30年,通常是按74规范设计建造

的房屋,B类建筑后续使用年限40年,通常是接89规范设计建造的房屋。抗震鉴定应按《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009第1.0.5条规定的方法。当鉴定后需加固,加固设计计算取用活荷载按现行荷载规范GB 50009-2001(2006年版)取值。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第3.7.3条已明确规定。

1.6、设计人在计算住宅楼柱、墙、基础时,未按GB 50009-2001(2006年版)第4.1.2条折减,是否算违反强条?

答:GB 50009-2001(2006年版)第4.1.2本身为强条,住宅楼,柱、墙基础未按GB 50009第4.1.2条进行活荷载折减,但不影响结构安全,可仅作为问题提出,建议不作为违反强制性条文。但如果折减系数大小未按条文取值,折减过多,影响到安全,应视为违反强条,如大开间、大柱网建筑,梁柱墙基础负荷面积很大等,应严格按条文执行。

2、楼屋面活荷载

2.1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)第4.1.1条楼梯荷载取值中,消防疏散楼梯如何理解和确定?

答:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版)表4.1.1第11项消防疏散楼梯是指当人流可能密集时的楼梯,一般是指公共建筑和高层建筑中使用的楼梯。其荷载取值一般不小于3.5KN/m2,多层住宅楼梯活荷载可取2.OkN/m2。

2.2、走廊,门厅,楼梯活荷载根据《荷载规范》,当人流可能密集时取

3.5Kn/m2,在具体设计时当楼梯活荷载取 3.5Kn/m2,与其相连的走廊活荷载是否也必须取3.5Kn/m2?

答:人流可能密集时活荷载取3.5Kn/m2,一般是指公共建筑和高层建筑中使用的消防楼梯。对走廊和门厅,设计和审查人员可根据具体工程的人员流量判断,可能密集时取3.5Kn/m2。与消防楼梯相连的走廊作为消防通道时,活荷载应取3.5Kn/m2。

2.3、办公楼或卧室等活载小于2.5KN/m2,出挑部位活荷载取值是足否必须按阳台取值?

答:办公楼或卧室挑出部位活荷载可不按阳台取值,但在具体的设计工程中,有可能出现人员密集情况时,可参照阳台活荷载取值。

2.4、砌体结构中,顶层(阁楼层)上的露台是否必须考虑高低屋面相邻时,较低屋面应考虑4kN/m2的施工荷载?若未考虑是否违反强制性条文还是强制性标准?

答:设计文件中应注明其使用荷载,施工荷载应为施工阶段验算采用,施工时由施工方采取可靠施工措施。未考虑,不违反强制性条文或强制性标准。

2.5、露台活载取2.0 Kn/m2是否可以(不按阳台要求执行)?

答:公共建筑中的露台活荷载应按其使用功能确定;住宅中的露台,活荷载不应低于阳台的取值。

2.6、电梯机房楼面荷载和牵引机梁反力(集中力)设计图中未注明,是否判为违反强制性条文?

答:电梯机房楼面荷载和牵引机梁反力,若设计荷载简图中未注明,审查应要求设计补充,是否判为违反强制性条文应检查设计(采用的荷载)是否符合实际情况,对造成设计不安全的则视同违反强制性条文。

2.7、消防车荷载是否可以作为偶然荷载?验算地下室顶盖梁、板裂缝时是否可以不计入消防车荷载?

答:根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第3.1.1条关于荷载分类和第4.1.1条关于活荷载的规定,消防车荷载属可变荷我,不是偶然荷载.当承受消防车的结构

构件需要验算裂缝宽度时应计入消防车荷载。

2.8、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表4.1.1项次8,汽车通道及停车库均布活荷载标准值选取:单向板板跨小于2.0m,双向板楼盖板跨小于6m×6m和无梁楼盖柱网尺寸小于6.Om×6.Om时,能否选用表内数值?若取值≤表内数值且无等效荷载计算,是否判定为违反强条GB 50009-2001表4.1.1内容?

答:根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第4.1.1条文说明:停车库和车道的活荷载标准值取值,板跨不小于6m×6m的双向板或无梁楼盖,活荷载标准值取值为2.5;单向板楼盖,板跨不小于2m时,活荷载标准值取4.0;其它情况(如单向板跨小于2.Om,双向板或无梁楼盖板跨小于6m×6m),可直接按照车轮局部荷载计算楼板内力:对于小轿车、吉普车、小型旅行车(载人少于9人),局部荷载取4.50kN 分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于其它车辆的车库和车道,应按车辆最大轮压作为局部荷载确定,对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m 的局部面积上的条件确定。

当设计活荷载标准值取值低于表内数值或上述折算值时,应判定为违反GB 50009-2001表4.1.1内容。

2.9、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)表4.1.1中第8项(2)中“柱网尺寸不小于6m×6m”与条文说明中“只适用于板跨不小6m的……”是否矛盾?如果柱网8m×8m,加一道次梁后,板跨就成为4m×4m,该如何取活载值?

答:①《建筑结构荷载规范》(2006年版)对此点已作修订;②柱网8m×8m加一道次梁,板跨为4m×4m,车辆等效分布荷载宜分两种情况分别取值计算。对于主框架梁柱网为8m×8m,符合《建筑结构荷载现他》(GB 50009-2001)第4.4.1第8项(2),可按该项取均布活荷载,计算结构用于主框架梁设计;对于次梁、板,其跨度小于6m×6m,不符合该条款条件,应直接按车轮局部轮压计算或换算成等效均布活荷载进行计算,计算结果用于次梁、板设计。相同的轮压,板块大小不同,等效均布荷载是不同的。

2.10、GB 50009-2001第4.5.2条非大型商业建筑的楼梯、阳台等栏杆顶部水平荷载应按哪类取值?

答:可参照GB50009-2001第4.5.2-2条,取1.0kn/m2。

2.11,关于“上人屋面”的界定问题,规范没有明确的定义,此涉及《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第4.

3.1条(强条)的执行问题(上人屋面与非上人屋面活载取值不同),一种意见认为只要有出屋面楼梯间,且有通向屋面的门,就界定为上人屋面;另一种意见认为有明确功能的屋面才是上人屋面,仅出屋面楼梯间有门通屋面,是方便维修用,不作为上人屋面考虑。何种观点正确,请指示。

答:是否为上人屋面,应根据建筑图所示屋面功能和构造作法确定。在有楼梯通达屋面的情况下,当建筑功能和屋面做法符合上人屋面要求时,判断为上人屋面,否则为不上人屋面。

2.12、住宅的储藏室活荷载是否需按《荷载规范》取用为 5.0Kn/m2,一些审图中心均按此控制。个人认为实际不会产生这么大的荷载需求。

答:《荷载规范》条文4.1.1条,储存物品的仓库活荷载标准值取值为5.0Kn/m2,住宅的储藏室目前规范未提供可靠的统计数据,如无地方规定,建议参照《荷载规范》4.1.1条执行,取5.0Kn/m2。如取3.0~5.0,可不作为违反强条。

2.13、建筑结构荷载规范中关于活荷载取值问题,GB 50009-2001(2006年版)第4.1.1条第6项:贮藏室括荷载(5KN/m2)用于住宅时。是否可减小?

答:贮藏室活荷载用于住宅时GB 50009-2001(2006年版)第4.1.1条第6项规

定为5KN/m2,不应减少。

2.14、楼面结构荷载取值及墙体围护结构荷载取值混乱!有的设计单位为了降低结构含钢量,其楼面及墙体的构造作法不按现行《施工说明》执行,同时省标及图集又不具备强制性,结构审查时如何把握?设计满足但计算书不完善是否一定要按照强条认定?类似问题较多,请明确。计算模型中荷载缺失,属于重大设计缺陷,存在安全隐患。但“规范”中无特定条文作要求,如何判定?

答:审图意见标准格式第一栏为:不符合强制性条文和涉及安全的问题。凡涉及结构安全的,即便没有合适的条文,也视同违反强条,以存在安全隐患提出意见。

图集的编制依据是国家或地方规范,图集中的构造在规范中一般可以找到相应的条文与之对应,不执行可按规范条文提出。

3、风雪荷载

3.1、按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)对基本雪压和基本风压取值规定,在按分布图取值时常有不一致,如何认定?

答:可按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001附表D.4取值。表中没有的城市,可按当地经验或参考附近城市取值。

3.2、关于屋面女儿墙附近屋面积雪分布系数如何取用,是否要按荷载规范中高低屋面项系数取用(我们经常碰到女儿墙高2~3米)。

答:《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001条文第6.2.1条中说明,对典型屋面以外的情况,设计人员可根据条文推断酌定。本例当女儿墙接近一层层高时,屋面积雪分布系数可以按高低屋面系数采用。

3.3、按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001表7.3.1第15项中,带女儿墻双坡屋面,屋面上无风载体形系数,在轻钢屋盖结构设计中,当女儿墙高度较高,接近或超过屋脊高度时,屋盖钢梁和檩条可否据此不计风吸力作用?

答:轻钢屋盖结构属干对风荷载比较敏感的结构,女儿墙高度接近或超过屋脊不多时,屋盖钢梁既要按无女儿墙的屋面取体型系数,还应按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)表7.3.1第20项带挡风板屋面取值。屋面檩条仍应计算风吸力的作用。在排架分析时,必须考虑原女儿墙的不利影响。

3.4、县气象部门出具了50年来某一年的最大积雪厚度的数据,该数据是否可以作为设计依据?如果该数据低于规范中雪压值0.65KPa,是否可以不执行规范的雪压值?

答:不可以。设计依据应以国家规范为准。如有可靠的当地权威部门的统计数据,且高于国家规范时,可以按当地标准采用:当低于国家规范规定时,仍以国家规范为准。

3.5、根据《高规》3.2.2条及条文谠明,高度大于60米的高层建筑可按100年重现期的压值作为基本风压,而《荷载规范》笼统说对于高层建筑基本风压应适当提高,因而对高度不大于60米的高层建筑基本风压取值存在异议。

答:根据《高规》3.2.2条及条文说明,特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。一般情况下,房屋高度大于60米的高层建筑,可按100年重现期的风压值采用。高度不大于60米的高层建筑,基本风压可仍按50年重现期的基本风压值采用。

3.6、《石材幕墙技术规范》JGJ 133-2001,阵风系数βgz=2.25,原《玻璃幕墙技术规范》JGJ 102-96修改为新规范JGJ 102-2003后,阵风系数βgz改按《荷载规范》执行,因石材幕墙技术规范未变,有关阵风系数能否修正?另建筑幕墙GB/T

21086-2007对挠度规定等也与原规范不同,如何执行?

答:各专业幕墙设计,应按现行、本专业幕墙规范执行。如专业规范中未有规定,阵风系数可按国标《荷载规范》执行。

3.7、屋面板和檩条如何考虑积雪最不利分布情况,屋架及拱壳如何考虑积雪最不利分布情况,框架要不要考虑?

答:所提问题GB 50009-2001第6.2.2条已有明确规定。

3.8、门式刚架跨高比小于4时与大于4时风荷载标准值及体型系数如何取值,是否按荷载规范2006版执行?

答:门式刚架风荷载标准值与体型系数按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)取值,其中体型系数查表7.3.1确定。

4、工业建筑荷载

4.1、厂房车间楼面荷载。施工图一般没有工艺流程图,建筑图上也没有用途说明,结构计算选用2.0~2.5KN/m2。设计取值很难界定,如何解决?

答:厂房类型较多,楼面荷载差异较大,结构设计应根据建筑的使用功能慎重考虑,建筑图上没有用途说明,属设计文件深度不足。结构设计说明中应写明设计取用的荷载和根据,审查时,荷载取值以计算书为准(该使用荷载应得到业主认可)。

4.2、框架结构(多层)一层存在吊车梁,吊车荷载如何参与组合?

答:整体计算与平面计算相结合,增加单榀框架的计算。

4.3、两种结构:①门式钢架②排架结构(屋面采用钢粱、钢檩条);三种活荷载:0.30Kn/m2(门规)、0.35Kn/m2(雪荷载)、0.50Kn/m2(不上人屋面)怎么取值?

答:根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第4.3.1条规定,雪荷载参与屋面荷载组合,但不应与屋面均布活荷载同时组合:按第4.4.3条规定,各种组合取大值的原则,对于门式刚架:当受荷水平投影面积大于60m2时,活荷载标准值取0.35Kn/m2;小于60m2时取0.50Kn/m2。

排架结构,屋面活荷载取0.50Kn/m2。

4.4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第3.2.

5.2条(强条):对标准值大于4Kn/m2的工业房屋楼面结构的活载分项系数应取1.30。但设计取了1.40,是否违反强条?

答:活荷载分项系数取值偏大,承载力设计偏安全,不应作为违反强条处理。规范所定值为最低标准,投资和设计方提高安全度是允许的。

4.5、工业厂房结构计算时,活荷载组合系数的取值应如何设定?(现行荷载规范的附录C中尚不够完整),审查时如何掌握分寸?

答:现行荷载规范附录C,列出的是常见车间荷载及组合值系数,当设计与审查遇到荷载规范及附录C未列出的生产车间,组合值系数应按实际情况或参照类型相近生产车间取组合值系数,缺少依据时建议偏安全取ψc=1.0。

4.6、幕墙的设计使用年限按25年还是50年?计算幕墙风载时,基本风压当主体结构按100年一遇采用时,幕墙是否可按50年一遇采用?

答:《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第12.1.1条的条文说明,“根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068有关规定,玻璃幕墙的结构构件一般属于易于替换的结构构件.其设计使用年限一般可取为不低于25年”。基本风压取值应与主体结构一致。高度超过200m时,由风洞试验确定,见JGJ 102-2003第5.3.2、5.3.3条。

4.7、仓库搂面活载在设计楼面梁、柱、墙及基础时是否需要折减,如何折减?

工业楼面活载如何折减,荷载规范也没有规定。请省中心明确。

答:楼面活荷载折减系数仅适用于多高层民用建筑,主要考虑是各楼层活荷载不可能布满和具体分布的变异情况。仓库楼面活荷载在设计梁、柱、墙及基础时不折减,工业楼面活载由生产工艺确定,一般情况下不折减。

5、地下室、人防等

5.1、按现规范理解,抗浮分项系数为1.0,不予放大,是否偏于不安全。

答:没有说不予放大,可以提高分项系数和安全系数,但不能低于1.0,建议取1.05。

5.2、地下水位的取用:在GB 50007-2002第3.0.3-1.6之(3),GB 50108-2001第3.1.3条中是否指同一计算水位?人工造景堆坡与自然室外地坪有较大高差时应如何取用,抗浮和配筋计算时有区别吗,江苏省是否有地方规定?

答:地下水浮力的设计水位不同于水文地质水位。水文地质水位是抗浮设计水位的判定要求,但不是唯一要求。GB 50007-2002第3.0.3-1.6(3)条规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-4.3.3-4条:“……地表水或地下水对结构作用的浮托力其标准值应按照最高水位确定……”故应取建筑四周建成后50年内的最高土中孔隙水位。

《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ 72-2004第8.6.4条规定,对位于斜坡地段的地下室或其它可能产生水头差的场地上的地下室进行抗浮设计时,应考虑地下水渗在地下室底板产生的非均布荷载对地下室结构的影响。对地下室施工期间各种最不利荷载组合情况下,应考虑地下室临时抗浮措施。

人工造景堆坡与室外然地坪有较大高差时,如无可靠资料,建议偏安全地取地下水位位于堆坡后的地坪下500mm计算,由于堆坡各处有高差,故地下水位是不同的,地下水的坡降与堆坡坡度一致,而作用于地下室各部位的水浮力是有差异的,应特别注意。

GB 50108-2001第3.1.3条:防水设计应考虑地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响。与GB 50007-2002第3.0.3-1.6之(3)中的地下水浮力的设计水位的要求一致。

对于一般工业与民用建筑地下室底板强度验算时,按承载力极限状态计算,取荷载效应的基本组合,水压力的荷载分项系数为1.2,整体抗浮稳定计算和确定抗浮桩数量时,按正常使用极限状态,取荷载效应的标准组合,水压力的荷载项系数为1.0。配筋计算时除了按上述计算要求外,尚应按裂缝宽度限制的要求验算配筋。

5.3、在抗浮计算和地下室顶板配筋计算中,地下室顶板上考虑景观绿化的人工覆土如何取用其荷载?按恒载还是活载?按全部还是打折取用,折减系数取多少?

答:人工覆土重量应按实计算,计算值为恒载标准值,实际设计时尚应考虑分项系数。计算地下室顶板配筋时,覆土重量分项系数取1.2,整体抗浮计算时,覆土重量分项系数取1.0,同时应按裂缝宽度限制的要求验算配筋。

5.4、地下室侧墙承受水平力计算中(采用粘性土回填),一般采用土压力和水压力简单叠加,常导致总水平力接近采用土体重度计算的侧压力值,很不合理,应如何处理?

答:地下室外墙承受的水平力一般包括土压力、水压力、地下室附近的建筑物(距离较近)及地面堆载等引起的侧向压力。地下室侧墙土压力的计算一般可按静止土压力计算。

5.5、人防工程战时荷载是施工图审查时考虑,还是人防审查时考虑?

答:战时荷载属于人防设计的内容,是人防审查的必审内容。人防审查与施工图审查不应完全分开,人防设计也应符合施工图审查的相关规范、规程的规定。

5.6、当人防地下室为无梁楼盖时,能否按照《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005(简称《人防规范》)4.8.2条:当地下室顶板为梁板结构时表4.8.2取用顶板的等效静荷载?

答:地下室顶板设计时,应当具有良好的整体刚度,以有效地将核爆荷载传递至所有抗核爆构件上。人防地下室顶板为无梁楼盖,配筋符合《人防规范》附录D时,顶板的等效静荷载可按4.8.2条确定。

5.7、地下室抗浮验算时,地下水位确定没有统一的规定,抗浮系数也无统一规定。设计抗浮水位与防水水位应如何确定?由谁确定?

答:《地基规范》3.0.3-1-6-(3)条规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。一般情况下,抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm。

地下室整体抗浮稳定计算时,按正常使用极限状态,取荷载的标准组合,水压力荷载分项系数为1.0。

防水水位指控制防水的地下水水位,根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008第3.1.3条:地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。单建式地下工程,宜采用全封闭、部分封闭的防排水方式;附建式的全地下室或半地下工程的防水设防高度,应高于室外地坪高程500mm以上。

5.8、地下室强度和裂缝计算是否需按抗浮水位进行?

答:地下室底板和外墙的计算,应考虑水压力(水浮力)的作用。承载力计算,水浮力按抗浮设计水位荷载效应基本组合,水压力分项系数取1.2;抗裂计算,水浮力可按常年地下水位荷载效应标准组合。

结构设计工作总结

结构设计工作总结 结构设计工作总结 转眼间20xx年已悄然划过,回首这一年,现将20xx年一年个人工作情况总结如下: 20xx年在院领导和同事们的大力支持下,设计院全体员工同心协力,超额完成了预定的目标。总结过去这一年,主要工作内容如下: 一、工作量方面 过去的一年里,我主要参与了武威市凉州区于郭庄村公共租赁房项目、20xx古浪土门公共租赁住房项目、金沙乡小康住宅项目、古浪人民来访大厅、张掖市三益化工厂区项目、等建筑的结构设计。通过自己努力工作、迎难而上,不断解决工作中遇到的疑难问题,终于顺利完成了院里给我下达的35万的产值任务。我个人工作量方面完成54.5万产值,实收费达到38.2万,在圆满完成产值任务的同时,也提高了自己的业务水平。在此,我感谢领导、同事们对我的支持和关心。 二、其它方面 (一)、处理现场问题 处理现场施工上存在的问题的同时协调参建各单位的关系,是结构设计人员必须掌握的一门技能,也是一种义务。 (二)、图纸质量方面

作为结构设计人员此要求更为严格,因为我们设计的图纸直接影响着建筑的可靠度和结构经济合理性,所以在工作中我从不敢怠慢我们的产品质量。平时经常和专业人员和技术骨干交流探讨,在遇到技术难题时积极向前辈及领导请教,同时上网查阅、翻阅资料,努力把难题合理全面的解决掉。 (三)、以老带新方面 作为师傅认真指导徒弟的工作,督促其认真学习规范以及软件操作,认真解答在设计过程中的疑问及图纸中发现的问题,尽量将图纸中出现的问题降到最低,使顺利完成了公司下达的任务。 (四)、市场营销方面 通过朋友的关系寻求市场也是一个锻炼自己很重要的机会和任务,我一定要抓住每一个信息,争取赢得市场,为公司和所里贡献自己的一点微薄之力。 (五)、注册考试方面 由于自己的惰性,没有认真对待注册考试,一二年注册考试很不理想。今年我要端正思想,调整心态,积极的争取复习时间,珍惜单位提供的考试机会,争取在今年的考试中考取好成绩。 (六)、注重团结和谐 一个设计单位就像是一个球队,是靠团队协作工作的,一个设计项目牵涉到多个专业配合,每个专业还需要设计、制

郑州市城乡建设委员会关于2013年郑州市第二批优质结构(结构商鼎杯)

郑州市城乡建设委员会关于2013年郑州市第二批优质结构 (结构商鼎杯)工程项目的通报 【法规类别】建设工程监理 【发文字号】郑建文[2014]9号 【发布部门】郑州市城乡建设委员会 【发布日期】2014.02.13 【实施日期】2014.02.13 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 郑州市城乡建设委员会关于2013年郑州市第二批优质结构(结构商鼎杯)工程项目的通 报 (郑建文〔2014〕9号) 各县(市)区建设局,各建筑施工企业、监理单位: 为加强建设工程质量管理,提高我市工程质量水平,根据《郑州市优质结构工程评审管理办法》(郑建安〔2003〕8号),经郑州市优质结构工程评审委员会评审通过和公示,现将2013年郑州市第二批优质结构(结构商鼎杯)工程获奖项目(共34项工程,排名顺序不分先后)通报如下。 希望获奖单位进一步增强质量责任意识,不断强化质量管理工作,再接再厉,再创佳绩。

附件:2013年郑州市第二批优质结构(结构商鼎杯)奖名单 2014年2月13日附件 2013年郑州市第二批优质结构(结构商鼎杯)奖名单 一、绿城黄河锦园3住宅楼 建设单位:郑州绿城房地产开发有限公司 施工单位:河南绿城建设工程有限公司 监理单位:河南新恒丰建设监理有限公司 监督单位:郑州市工程质量监督站 二、亚新广场 建设单位:郑州亚新郑东置业有限公司 施工单位:中铁建设集团有限公司 监理单位:河南建达工程建设监理公司 监督单位:郑州市工程质量监督站郑州新区分站 三、绿地新里·卢浮公馆4地块1、2、3、4、5楼 建设单位:河南老街坊置业有限公司 施工单位:上海绿地建设(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 监督单位:郑州市工程质量监督站郑州新区分站 四、中豪·汇景湾7、8楼

结构工程中级职称专业技术工作总结

专业技术工作总结 本人xxx,出生于xxxx年xx月,男,现年xx岁,xxxx年x月毕业于xxxxxxxxxxxx,从事结构工程相关建设20余年。 工作岗位上,我严格律己、勤奋努力,认真完成各项工作任务。工作中,本着干一行爱一行的思想,热爱本职工作,积极向上,努力工作,不怕苦、不怕累,服从领导安排,充实自己的工作经验与能力,认真投入工作,在干好自身岗位职责工作的同时,还发挥自身优势主动协助其它同事完成单位工作,努力提高自己业务综合能力水平,在工作中起到了一定的模范带头作用,得到了单位领导、同事的首肯。 政治思想上,认真学习领会,不断提高政策理论水平。作为一名中共党员,按党员标准严格要求自己,服从组织安排,认真执行组织决议,积极参加党组织的各项活动,积极参加党的各项民主生活会,虚心学习,注意在实践中改正自己的缺点,弥补自身弱点。充分利用工作之余,认真学习党的各项政治理论和路线方针政策,不断提高自己,充实自己,构筑个人正确的世界观、人生观和价值观。 在工作中,我接触和设计完成了如框架、框架剪力墙、剪力墙、底部框架抗震墙等各种结构体系的工程。此外,我除了按时圆满完成各项设计工作,还出差住现场配合施工。这让我不仅积累了宝贵的设计经验,还获得了更多的施工经验。此二者相辅相成,令我的设计更加贴近实际。 现将结构技术工作方面的一些经验总结如下:? 1、拿到条件图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设

计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。 2、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。? 3、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。? 4、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。? 5、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(需根据验算简图等资料)。? 在完成好本职工作的同时,我还不断学习新知识,努力丰富自己。在这几年工作任务十分繁重,出差次数较多的情况下,学习上,自参加工作以来,我一直严格要求自己,认真对待自己的工作,自身很好的为自己定位。理论来源于生活,高于生活,更应该还原回到生活。工作中我时刻牢记要不断的学习,将理论知识与实际的工作很好的结合在一起。工作中不断地改变自我,适时地对自己提出不同的要求,工作中总结经验,提升自身工作能力的同时,在工作中不断地学习,也在工作中逐渐的成长。我不断收集或购买与建筑工程相关的书籍和国家、地区、行业规范,并在阅读后抄录其中的关键条文和整理自己的学习见解。 此外,为了更好的完成结构设计工作,我先后参加权威机构组织的各种专业培训和学习若干次。还进一步学习了各种新规范、新标准、

高校学科建设

高校学科建设 摘要原部委所属高校改变隶属关系后,其固有的行业属性与满足地方 需求的矛盾,使这类高校的学科建设成为一个比较棘手的问题。在考 虑其特殊性的基础上,至少需要解决四个问题:什么是学科建设;学 科建设主要着力于建设什么;如何理解与对待科学研究;如何处理学 科建设与专业建设的关系。 关键词原部委高校;学科建设;科学研究;专业建设 《中国教育改革和发展纲要》指出:“高等教育要逐步形成以中央、 省(自治区、直辖市)两级政府办学为主,社会各界参与办学的新格局。”这个思路在一定意义上要求改变中央业务部门的办学体制。政 府采取了共建、调整(划转、转制、下放)、合作、合并等形式实行改革。1990年的统计表明,在全国1075所普通高校中,国家教委直属 36所,中央业务部门主管316所,其余为地方管理。1998年、1999年这个改革达到高潮,1992年至1998年划转高校226所。截止2005年 5月24日,全国普通高校共1794所,除教育部直属73所外,其它部 委中的外交部1所、国家民委6所、司法部1所、卫生部1所、国防 科工委7所、公安部4所(其中专科2所)、交通部1所,共21所;18 个国务院直属机构中的海关总署等机构所属7所,其中专科1所;14 个国务院直属事业单位中的中科院等机构所属2所,其中专科1所;6 个国务院办事机构中的国务院侨办所属2所;另外中华全国总工会等 机构所属8所。除教育部外,隶属其它部委及机构的高校共剩下40所,由此可见,部委所属的绝大多数高校已划归地方管理。 因为这些高校历史上归中央业务部门主管,其培养的人才主要为这些 部委服务,有明显的行业属性,在改为归省(自治区、直辖市)管以后,就不能回避地方发展的需要,所以,人才培养的规格就要处理好行业 属性与地方发展需要的关系。改变隶属关系的这些高校如何培养出符 合社会需要的人才,进而保证这些高校的健康发展,做好学科建设是 解决这个问题的基础。

2016河南省结构中州杯工程评审管理办法

河南省结构中州杯工程评审管理办法 (2016修订版) 第一章总则 第一条为贯彻“百年大计、质量第一”的建设方针,实施“质量兴省”战略,有效加强工程质量监督,促进参建各方加强过程质量管理,推动本省建设工程质量总体水平不断提高,根据国务院《建设工程质量管理条例》和《河南省建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条河南省建设工程质量监督总站组织实施省结构中州杯工程的评审工作。 省建设工程质量监督总站成立河南省结构中州杯工程评审委员会(以下简称评委会),具体负责组织实施评审工作。 评委会由省总站专家库成员组成。 评委会下设办公室(以下简称评委会办公室),设在河南省建设工程质量监督总站办公室,负责评委会日常事务。

第三条评审省结构中州杯工程,以国家现行标准、规范和河南省优质结构工程评审标准(DBJ41/T057)为依据,坚持严格标准、严格程序、公平公正、宁缺毋滥的原则。 第四条省结构中州杯工程评审工作,按照“企业自评、市地初评推荐、评委会复查评审”的程序进行。 第二章评审范围 第五条在本省行政区域内建设的具有独立生产能力和使用功能 的下述房屋建筑和市政基础设施工程,可依据本办法申报评审:(一)单位公共建筑工程,建筑面积在10000平方米以上; (二)单位住宅工程,建筑面积在6000平方米以上; (三)实行总承包制的住宅小区,总建筑面积在50000平方米以上; (四)总造价在5000万元以上的市政基础设施工程; (五)投资在5000万元以上的大中型企业新建、扩建项目;

(六)建筑面积和规模达不到上述要求,但建筑结构风格独特以及对国民经济发展具有重大意义的建设项目。 第六条下列工程不列入评审范围: (一)建设、勘察、设计、施工、监理、检测、图审等单位违反法律、法规、规章或不符合现行标准、规范的工程; (二)使用国家和省明令淘汰或限制使用的产品和技术的工程,使用虚假检测报告、未实行施工质量标准化的工程; (三)改建、修缮工程,保密工程; (四)在评价过程中因结构施工质量问题发生投诉、举报并经查实的工程; (五)不符合评审标准及存在其他影响结构质量问题的工程; (六)申报评审资料中存在虚假文件的工程; (七)上年度申报没有通过的工程。 第三章申报条件

结构专业疑难问题解答

结构专业疑难问题解答

结构专业疑难问题解答 一、结构体系 1、判为严重不规则的设计,超限高层设计,设计院往往多方托词,难以处理。此类设计颇多,希望定一标准,令行禁止。 答:关于特别不规则与超限高层建筑工程,建设部建质[2006]220号文有明确规定。施工图审查对于严重不规则问题的判定应慎重下结论。 2、当采用框架剪力墙结构体系时,剪力墙数量不足(高度没有超过框架限制高度时),是否按框架计算配筋? 在框架-剪力墙结构中,当剪力墙承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的40%时,《全国民用建筑工程设计技术措施》中要求按不设剪力墙的框架结构进行补充计算,并按不利情况取值,此规定可否作为施工图审查的论据? 框剪结构中,上部有少部分楼层有剪力墙承受弯矩少于50%情况,此时,框架设计等级该怎么处理? 答:(1)框剪结构在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级按框架结构确定,计算按实际布置的框架剪力墙建模计算,结构总信息按框剪结构,最大适用高度可比单纯框架结构适当提高。 “当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩小于总倾覆力矩的40%时尚应按不设剪力墙的框架结构进行补充计算,并按不利情况取值。”此条文来自《结构措施》,施工图审查不作为强制性条文,可按一般要求提。设计人应执行该条规定。 (2)框剪结构应按基本振型下的底部地震总倾覆力矩比例进行判定。框架剪力墙结构,剪力墙在上部承担地震作用减少符合框剪结构工作特点。上部少楼层承受总弯矩少于50%,框架抗震等级按框剪结构中的框架考虑。 3、结构专业审查要点,第3.6.1条结构布置(9),框架结构抗震设计时,不应采用部分由砌体承重的混合形式,请问套用何规范何条文? 答:“抗震规范”表6.1.1无此类结构型式,施工图审查可依据“勘察设计管理条例”第二十九条。对于超出规范适用范围的结构设计应报抗震专项审查。

结构工程师工作总结

结构工程师技术工作总结 本人1988 年7 月毕业于重庆交通学院结构工程系桥梁工程专业,本科学历,学士学位,同年8 月分配到一局五公司,1999 年10 月取得高级工程师任职资格。参加工作以来一直生活工作在施工第一线,曾担任过技术员、工程办公室主任、项目技术负责人、项目经理、技术科科长、国外工程项目副经理、公司副处长、总工程师等职务。在各级领导及同行的帮助下,多年来在工程技术、施工方面取得了一些经验与进步,现总结如下: 刚参加工作,在京榆路改建北京段白庙项目部,负责技术办公室的内业工作,参与施工组织设计的编制、临时设施的结构设计。实习期满后,即下工区负责当时全国最大跨径44.5mT 梁的预制和吊装工作。由于吊装设备双导梁架桥机为租用设备,需根据梁长、梁重等技术指标对其进行改造。通过查阅大量资料,虚心请教专家,反复进行验算论证,在广大职工的配合下,按期完成了架桥机的改造工作,并顺利通过荷载试验,保证了工程安全和工期的要求,自己在工作中也学到起重吊装等方面的一些经验和相关知识。 在怀柔大屯铁路立交的工程任工程技术负责人,该工程地处怀柔车站,桥梁横跨七道铁轨,工程安全要求高。该地

区为全砂砾地层,且地下水位高,钻孔桩施工难度大。在全体技术人员的努力下,请教多方专家,精心研究,积极研讨,顺利安全地完成了工程施工,并获业主好评。 1992 年因工作需要调到北京首都机场高速公路大山子立交工程项目,任工程办公室主任,主要负责施工方案的制定,支架、模板临时工程的设计,工程施工计划及形象进度安排等。在工期紧、任务重的情况下,潜心钻研,拿出第一手施工设计数据,同时集思广益,组织施工技术人员针对施工中的具体环节进行讨论研究,集集体之智慧,同时也开拓众人的思路,起到了良好的模范作用,营造了积极、民主的工作环境,对工程的技术创新、新技术的应用和施工生产的顺利进行做出了应有的贡献。该工程荣获了建设部优质样板工程和交通部优质工程一等奖。 1994 年底,山西省太旧高速公路兴建,我被任命为五公司武宿立交枢纽工程项目经理。该工程人手少、设备少、技术力量弱、人员年轻,是五公司第一个出京项目,管理难度大,工期紧(10 个月完成近5 千万的工程量)。在这种情况下,我既要忙于项目的施工管理,又要亲自主持大的方案设计。从部门的紧密合作入手,充分调动既有人员的工作热情,科学合理地安排施工,经济快捷地完成了主桥的施工方案设计,在全线起到了示范作用。在基础沉降、支架设计和模板设计上形成了多篇总结,且为兄弟单位所借鉴,外观

试论高校学科专业结构调整与优化

试论高校学科专业结构调整与优化 我国高等教育在经历规模的跨越式发展之后,发展的核心目标已由扩大规模转变为提高质量。《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“把高等教育发展的重点放在提高质量和优化结构上”,标志一个新的历史时期的开始。高等教育质量与社会需求休戚相关,也与学科专业结构及建设水平密切相联。因此,明确高等学科专业结构调整与优化的必要性,寻求高等教育学科专业结构调整与优化的理论基础, 处理好专业结构调整与优化的五种关系是当前需要解决的关键问题。 一、高校学科专业结构调整与优化的必要性 1.扩招后高校人才培养与社会需求之间结构上的不适应 从1998年到2021年,普通高等学校本专科生数由340.88万人增加到1738.84万人,增长了4.10倍,但同期国民生产总值仅增长约1.3倍。经济增长远远低于高等教育的增长。因此高校扩招后,一方面,客观上存在着高校毕业生结构性失业的隐患;另一方面,虽然目前个人对高等教育的需求很大,但在劳动力结构上,容纳高学历劳动力的主要产业部门-第三产业的发展还不够充分,农村地区人口仍占人口总量的近60%,很难为高校毕业生提供足够的就业岗位,这也制约高等教育的发展。 2.满足公众受教育的需求考虑较多,高校准备不足 高校学生规模的快速扩张,导致学科专业发展出现结构问题,在专业安排上扩容现有专业和发展容易上马专业倾向。这样做导致的后果就是,其一,延缓了学科专业调整的时间,使一些欲被淘汰或压缩的冷门专业得以继续发展乃至膨胀,新学科专业的数量和品种增长缓慢,出现了一些老化了的巨型专业。忽略了经济发展需求,有悖于合理配置人才资源的市场法则;其二,加大了低水平重复办学现象,各学校纷纷通过设立一些短平快、低成本的通用专业来迅速应对规模的扩张,如文秘、

新乡市市级优质结构工程

新乡市市级优质结构工程 申 报 资 料 工程名称:天安易居.大学源16#楼 施工单位:新乡市万宏建筑有限公司

目录 一新乡市市级优质结构工程评审申报表二各项开工手续 1建设工程土地使用证 2建设工程规划许可证 3施工图设计文件审查批准书 4中标通知书 5建设工程质量监督登记表 6建设工程施工许可证 三施工组织设计 四质量目标及保证措施

新乡市优质结构工程评审申报表 工程项目:康宁家园经济适用房小区1#、2#、5#楼 申报单位:河南宏岳建设有限公司 申报时间: 2009年 8 月 25日

康宁家园经济适用房小区1#、2#、5#楼 创优质主体目标管理措施 一工程概况 本工程为康宁家园经济适用房小区1#、2#、5#楼,位于宏力大道西段,总建筑面积10865㎡,建筑层数为地上六层。建筑结构形式为1#楼框混结构,2#、5#楼砖混结构,建筑物抗震类别为丙类,安全等级为二级,合理使用年限为50年。 基础采用钢筋砼带形基础,钢筋砼楼屋盖。以第三单元粉质粘土为持力层,地基承载力特征值为130KN/m-HPB235钢 -HRB335R-CRB550冷轧钢筋。基础 1#楼采用钢筋砼带形基础,2#楼采用砼带形刚性基础,钢筋砼楼屋盖。砌体±0.000以下MU10机制粘土砖,以上用MU10多孔砖,±0.000以下用M10水泥砂浆,一~三层为M10混合砂浆,四、五层采用M7.5混合砂浆,六层采用M5混合砂浆。砼:垫层采用C15;1#楼±0.000以下的梁、板、柱混凝土强度等级为C30,一层为C35,二层及以上梁板梯砼为C25,其它混凝土强度等级为C20,2#楼±0.000以下的梁、板、柱混凝土强度等级为C25,其它混凝土强度等级为C20。5#楼±0.000以下的梁、板、柱、主体梁板梯混凝土强度等级为C25,其它混凝土强度等级为C20。 2 内外装饰及构造做法 屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年。地面采用水泥砂浆地面。内墙面混合砂浆墙面,卫生间顶棚采用水泥砂浆,其他采用混合砂浆顶棚。本工程门窗采用塑钢窗,进户门为防盗门,内

河南省工程建设优质工程奖申报资料要求

附件2 河南省工程建设优质工程奖申报资料要求 一、河南省工程建设优质工程奖申报资料由四部分组成: (1)申报表3份(附电子版); (2)申报资料1份,资料要求见以下第二、三条; (3)工程简介光盘1份(一般10分钟、住宅小区15分钟)。包括工程立项、合法性、创优计划、全员创优意识、质量控制措施及采用的新技术、新材料、新工艺、新设备、工程全貌、主要施工过程(包括基础、结构和设备安装)、工程的重点部位、隐蔽部位的施工质量控制措施等,投产使用情况。 (4)工程照片(彩色数码照片)1份。每个项目应附工程彩色照片不少于16张(其中工程全貌3-4张、重要部位施工过程4-6张、主体设备安装2-3 张、应用新技术2-3 张、投产使用2-4 张、工程重要和独具特色的部位2张以上),每张相片须附简要说明,并刻入一张光盘(光盘上注明工程名称)。 二、申报资料装订要求如下: (1)装订尺寸为A4纸规格。平装、胶订;塑料夹装订无效;

(2)申报资料封面采用250克铜版纸; (3)申报资料的封面按附件4的要求打印; (4)所有打印的正文内容均用四号楷体。 三、申报资料的装订顺序及内容要求如下: (1)申报资料封面; (2)资料目录(注明各种资料的份数); (3)申报表(1份); (4)政府主管部门审批、核准或备案的工程立项等文件复印件(项目可研报告、初步设计等审批件); (5)工程报建批复文件复印件(规划许可证、土地使用证、施工许可证或开工报告); (6)施工图设计审查资料及文件; (7)建设(开发)单位的工程项目负责人、技术负责人、质量安全负责人;勘察设计单位的工程项目负责人、各专业负责人;施工总承包单位、参建单位的工程项目经理、项目副经理、项目技术负责人、项目质量安全负责人;监理单位的工程项目总监理工程师、总监理工程师代表;以上人员任职名单及执业资格证(注册)复印件; (8)工程质量奖证书复印件或工程质量先进的认定证明;申报的建筑工程获“河南省工程建设优质结构工程”证书扫描件;申报工程获得河南省工程建设协会颁发的河南省工程建设优秀QC小组奖证书扫描件;

1、2005-2011年结构专业技术问答(江苏)-荷载

江苏省建设工程设计施工图审查结构专业技术问题 荷载 目录 1、基本规定 2、楼屋面活荷载 3、风雪荷载 4、工业建筑荷载 5、地下室、人防等 1、基本规定 1.1、当建筑物设计使用年限非50年时,活载的取值应该怎么定? 答:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)所采用的设计基准期为50年,即设计时所考虑荷载、作用、材料强度等的统计参数均是按此基准期确定的,《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)第1.0.5条给出了不同设计使用年限。建筑物设计使年限非50年时,《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)给出了风荷载、雪荷载100年一遇的对应值,其他方面按该规范的原则确定,例如,按重要性系数调整等,其构造见相应规范。 1.2、规范中有些对安全影响不大的规定属强制性条文,如基础计算的荷载组合、从属面积较大的梁柱荷载折减、厂房楼面较大活荷载的分项系数等,很多设计单位均未执行,如何确定? 答:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)第3.1.2条条文说明,本规范提供的荷载标准值,若属于强制性条款,则在设计中必须作为荷载最小值采用。根据其立法本意,荷载不折减,分项系数取大值不影响地基基础和主体结构的安全性,审查时可不提出,只是设计不够经济。 1.3、2003《全国民用建筑工程技术措施》(结构)篇中,表 2.1.2.5“楼面活荷补充”,是否应视作强制性条文严格执行? 答:强制性条文应以2002年8月30日建标[2002]219号文和2004年8月23日建设部令134号明确的《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)为依据,不能随意扩大范围。《全国民用建筑工程技术措施》(结构)在其前言中,对如何使用该书有很明确的说明。“楼面活荷补充”属荷载规范的细化,应予贯彻执行。施工图审查按“建议”提出,不作为强制件条文要求。 1.4、关于活荷载取值大小,对违反强条GB 50009-2001第4.1.1条的判定问题:民用建筑楼面活载取值如小于规范表4.1.1的规定时,应该判定违反强条,但取值大于此表规定的数值时,不应判为违反强条。该表注1:本表所列各项活载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用.如有蹲坑的卫生问或带浴缸的卫生问,全国统一技术措施中取值较大(4~8Kn/m2).应该是合理的,不应判为违反强条。这种处理方法正确吗? 答:正确。当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用,但不应小于GB 50009-2001表4.1.1的相关规定。 1.5、中小学校舍抗震加固项目设计中的A、B类建筑的楼面活荷载取用是按现行的荷载规范GB50009-2001取用还是接74、89规范系列的荷载规范取用? 答:中小学抗震加固中A类建筑后续使用年限30年,通常是按74规范设计建造

结构工程师工作总结

结构工程师工作总结 回望今年的工作有成长也有不足,清醒分析自己的工作中的不足和优点,认识差距, 接受经验,吸取教训,在今后的工作中扬长避短,提高和改进施工方法,这是日后工作的 宝贵财富。下面是小编收集整理的文章,希望对大家有所帮助,欢迎阅读。 xx项目从XX年4月中旬正式施工到现在,其中制管车间门架式钢结构总面积 9820㎡,预留仓库门架式钢结构总面积 3840㎡,主体分别于XX年6月初,XX年10月中旬 全线投入使用,这成绩与公司的正确领导及项目部全体员工的辛苦劳动是分不开的,也是 我们设计部、物资部、工程部等公司上下团结协作的结果。在工程的整体建设过程中,也 深刻认识到团队合作的重要性,一些自身的不足,团队的融洽度等等都是影响工程顺利进 行的关键因素。为此,现将工程工作总结如下: 一、工期进度方面 工程在建前期,在公司上下一致的努力下,整体运作良好,工程从安全,质量,进度 等各方面呈现良好趋势,但是原材料的加工好坏是一项重要环节,为此在材料进场过程中,对其材料的审核验收关系到工程安全、进度等重大环节。(材料常出现的问题:1,材料与 原图纸不符。参照图纸逐一检验,确保材料的无误性;其次原材料在加工生产过程中公司加大力度对其进行监督以确保材料的正确生产为之后的不必要麻烦做好保证。2,原材料进 场相应资料不完善。建议在配发材料过程中,组织相应资料人员准备相应资料随车配发。3,做好图纸会审,原图设计的常理见识可能有时会与现场安装生产相冲突,造成后期现 场变更,误工误时)鉴于以上,我希望能在工地开工之前,集公司相应领导,设计部,物 资部,工程部(建议施工队在条件允许的情况下同会)等相应负责人召开一个"工前会议", 针对图纸、合同、原材料采集、材料配发统筹,设计技术,现场管理问题做一个全方位的分析、统筹、商榷,划分相应职责,团结团队力量。 在基础施工中,天气等不可抗拒因素,是影响整体工程顺利完工的最大的绊脚石,为 此现场管理者要根据现场实际情况,甲方,天气等因素做好相应调整,合理安排施工进度、编制切实有效的进度赶超制度措施。在此,我也深刻认识到自身的不足,面对阴雨天气不能合理组织安排工人做好后期工程进度的准备工作,相应的在条件允许的情况下就造成了 工期的相应顺延,工程进度加紧时,相应的突击赶超工期也是我自身管理经验的不足,不 能合理有效的调配工人全面落实,所以在以后的工作中有很多地方需要学习以待长进。 二、工程施工安全方面 现场施工要能够真正意识到安全生产是企业和个人铸就中太精品的前提和保障。能够认识做到"以人为本,安全第一"的社会态度,能够做到安全设施的投入、安全教育、预防为主的重要性和必要性。在工程开工前期,做好工人安全教育工作,签订相应的劳务合同,

河南省工程建设地方标准一览表

2000年—2008年河南省工程建设地方标准一览表 1 《建筑给水铝塑复合管(PAP)管道工程技术规程》 DBJ41/038-2000 2 《CCP保温隔热复合板倒置式屋面技术规程》 DBJ41/T039-2005版 3 《地面辐射采暖及建筑给水用共聚聚丙烯(PP-C)管道工程技术规程》DBJ41/T040-2000 4 《河南省民用建筑节能设计标准实施细则(采暖居住建筑)》 DBJ41/041-2000 5 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》 DBJ41/T042-2001 6 《合成树脂乳液内外墙涂料工程应用技术规程》 DBJ41/T043-2002 7 《超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》 DBJ41/T044-2002 8 《CPS(水泥聚苯)隔热保温复合板屋面工程技术规程》 DBJ41/T045-2002 9 《轻质空心隔墙条板施工技术规程》 DBJ41/T046-2002 10 《中强螺旋肋钢丝预应力混凝土结构技术规程》 DBJ41/T047-2002 11 《人工砂质量标准及应用技术规程》 DBJ41/T048-2003 12 《住宅供水“一户一表、计量出户”设计和安装技术规程》 DBJ41/T049-2003 13 《GRT厨房卫生间排气管道工程应用技术规程》 DBJ41/T050-2003 14 《砂浆增塑剂质量检验评定标准》 DBJ41/T051-2003 15 《集中采暖住宅分户热计量设计、安装技术规程》 DBJ41/T052-2003 16 《脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计规范》 DBJ41/T053-2003 17 《埋地塑料排水管工程技术规程》 DBJ41/T054-2004 18 《建材检测数据库编制规程》 DBJ41/T055-2004 暂缺 19 《回弹法检测商品混凝土抗压强度技术规程》 DBJ41/T056-2004 20 《河南省优质结构工程评审标准》 DBJ41/T057-2004 21 《河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程)评审标准》 DBJ41/T058-2004 22 《七氟丙烷(HFG-227ea)洁净气体灭火系统设计、施工、验收规范》DBJ41/T059-2004 23 《三氟甲烷(HFC-23)洁净气体灭火系统设计、施工、验收规范》DBJ41/T060-2004 24 《洁净气体IG541灭火系统设计、施工、验收规范》 DBJ41/T061-2004 25 《河南省居住建筑设计标准(寒冷地区)》 DBJ41/062-2005 26 《混凝土多孔砖建筑技术规程》 DBJ41/T063-2005 27 《SFC复合条板轻质隔墙技术规程》 DBJ41/T064-2005 28 《河南省民用建筑节能检测及验收技术规程》 DBJ41/065-2005 29 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术规程》 DBJ41/T066-2005 30 《回弹法检测砌体中烧结多孔粘土砖抗压强度技术规程》 DBJ41/T067-2005 31 《回弹法检测砌体中烧结普通粘土砖抗压强度技术规程》 DBJ41/T068-2005 32 《河南省6B级人民防空地下室设计标准》 DBJ41/069-2005 33 《住宅工程质量通病防治技术规程》 DBJ41/070-2005 34 《河南省居住建筑设计标准(夏热冬冷地区)》 DBJ41/071-2006 35 《安全控制与报警逃生门锁系统设计、施工、及验收规范》 DBJ41/T072-2006 36 《聚氨酯灌注XPS复合面板外墙外保温技术规程》 DBJ41/T073-2006 37 《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》 DBJ41/T074-2006 38 《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》 DBJ41/075-2006

结构工程师工作总结

结构工程师工作总结 总结一:结构工程师工作总结范文 司和部门领导的关怀和领导下,在部门同事的热情帮助和指导下,渡过了从学生到职业人转变的关键时期,我学到了很多,也感受到了很多,回顾这半年来的工作和思想的变化,现做总结如下: 一、培训学习的感受 专业的技术和产品知识对于我所在的售前技术支持岗位来说是非常重要的,3月份我来公司已经培训过技术和产品线的知识,对公司的产品和技术有了基本的了解,七月份来后集团又安排我们去基地实习以及两周的培训课程,真正的接触了产品本身,使我对产品的理解程度有了很大的提高,同时通过深入的技术培训,也使我有了一定的技术基础。 来部门报道后,领导又安排了马强老师专门负责我们几个新员工的培训,同时又请张琨和张伟老师给我们更加细致的讲解了产品、方案、高性能等知识,马强老师更是组织了我们几个新员工成立学习小组,安排学习计划,通过这些培训和学习,使我不仅丰富了自己的专业知识,更提升了自己的专业素质和综合水平。 在工作的过程中也是一个学习的过程,进入部门后我感觉到部门内部的学习氛围是很浓厚的,有任何的问题都可

以请教各位老师,他们也都很热心的给我进行解答,同时部门每周都会安排某个内容的专业培训,这对我这种需要快速吸纳新知识的新员工有很大的帮助,更重要的是,在这些不断的培训过程中,使自己养成了一种不断学习的习惯。 二、工作过程中的感受 初入部门工作,对工作的内容和职责几乎一无所知,也不知道该如何下手。但是张琨和张伟老师并没有因为我是新员工什么都不懂而不敢将任务交给我,而是大胆的将项目交给我去做,让我去练手。犹记得第一次张老师将一个项目方案交给我去做的时候,我当时的紧张和兴奋,那个方案我整整做了一个星期的时间,其间给张老师审了4次,返工3次,问了很多很基础的问题,张老师都一一耐心的解答了,虽然任务没有按时完成,但从这次方案制作中我学到了很多培训时学不到的东西,了解到了很多自己需要提高的地方,在接下来的几个月的时间里,我加强了方案选型和产品知识的学习,还把以前部门的成功案例拿出来仔细的研究和练手,同时在张老师的指导下,到现在我完成一个简单的方案制作只需要很短的时间,工作能力有了很大的提高。 除了方案制作外,售前还要和销售去拜访客户,这就需要我有很强的呈现和沟通能力,这也是我这样一个刚毕业

中国高校学科专业结构与产业结构的关系浅析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4112342552.html, 中国高校学科专业结构与产业结构的关系浅析 作者:王立良郭银李战国 来源:《经济师》2011年第05期 摘要:文章采用历史发展的视角,通过对相关统计资料的数量分析和历史事实的定性分析,研究了自晚清到21世纪初期高等教育专业结构与产业结构的关系。研究表明:中国自出现现代意义上的高等教育之后,专业结构调整经历了最初的移植西方经验、与产业分离,到照搬苏联模式、对专业进行指令性计划调整,再到高校主动调整、引领产业发展和升级的过程。 关键词:中国高校专业结构产业结构 中图分类号:G642.0文献标识码:A文章编号:1004-4914(2011)05-121-03 一、晚清到民国时期 (一)鸦片战争到清末 鸦片战争后,洋务派创建了一批近代工业,迫切需要一批相关的专业人才,一批洋务学堂建立起来。其中相当一部分学堂是以外语为主要科目,如京师同文馆、上海广方言馆等。也有部分学堂,旨在直接为洋务开办的工业服务,比如福建船政学堂,就附属于福州船政局。这些学堂都是培养某一方面专长人才的具有专门教育性质的学校,具有了高等学校的特征。实用是设立学堂的目标,并且只关注军事和工业人才培养,满足其需求。但这些学堂结构单一,谈不上有什么专业结构,且科举制是正统的教育系统,洋务学堂规模小,只能说是封建教育补充。 维新派在1898年建立了京师大学堂,随后清政府颁布了一系列“新政”措施,各省高等学堂和高等实业学堂逐步建立,以学科专业为建制的高等学校系统逐步完善。1904年《奏定大 学堂章程》将大学分为8科47门。从科类结构来看,人文、社会科学类仍占有绝对优势地位。经学和文学分别占据了11个和10个学门。现代自然科学技术学科的比例还很低,工学只有9个学门,作为理科的“格致”有6个学门,农科只有4个学门。 这一时期,高等学校有不同的类型,其知识重点、承担的职能也各有差异。京师大学堂进行广泛的专门知识教育,旨在培养造就通才。高等学堂设置于各省会城市和经济文化基础好的非省会城市。不具体分科分专业,进行广泛的基础学识教育,但程度只相当于大学堂中的预

河南省结构中州杯工程评审资料

河南省结构中州杯工程评审 申报材料 工程项目:计量实验办公楼(2235号) 申报单位:河南省凯达建筑有限公司 申报时间:二〇一一年十一月五日

目录 一、河南省优质结构工程评审标准表 二、分部(基础、主体结构)工程验收记录 三、基础、主体工程验收报告 四、基础、主体工程质量监督记录 五、基础、主体工程质量监督报告 六、新乡市优质结构工程证明文件 七、反映工程施工质量的照片及影像资料

(一) 河南省优质结构工程评审标准表

(二) 分部(基础、主体结构)工程验收记录

工程名称计量实验办公楼(2235号) 结构类型框架层数A区六层、B区七层 局部八层 施工单位河南省凯达建筑有限公司技术部门负责人贾燕敏质量部门负责人 分包单位/分包单位负责人/分包单位负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位检查评定验收意见 1 基础土方施工分项10 合格 2 基础卷材防水施工分项 2 合格 3 基础钢筋施工分项26 合格 4 基础模板施工分项24 合格 5 基础混凝土施工分项2 6 合格 6 基础砌体施工分项 2 合格 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收单位 分包单位 项目负责人年月日 施工单位 项目负责人年月日 勘察单位 项目负责人年月日 设计单位 项目负责人年月日 监理(建设)单位 项目总监理工程师年月日

工程名称计量实验办公楼(2235号) 结构类型框架层数A区六层、B区七层 局部八层 施工单位河南省凯达建筑有限公司技术部门负责人贾燕敏质量部门负责人 分包单位/分包单位负责人/分包单位负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位检查评定验收意见 1 主体钢筋施工分项87 合格 2 主体模板施工分项74 合格 3 主体混凝土施工分项91 合格 4 主体砌体施工分项1 5 合格5 6 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收单位 分包单位 项目负责人年月日 施工单位 项目负责人年月日 勘察单位 项目负责人年月日 设计单位 项目负责人年月日 监理(建设)单位 项目总监理工程师年月日

专业技术人员继续教育问答

专业技术人员继续教育 问答 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

专业技术人员继续教育问答 1.专业技术人员继续教育的政策法律依据是什么 继续教育是提高专业技术人员能力的重要途径。对专业技术人员适时进行新理论、新技术、新方法的知识更新,目的是提高专业技术人员自主创新能力,建设高素质创新型的专业技术人才队伍。目前,我省开展继续教育工作是按照《干部教育培训工作条例(试行)》、《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》、《广东省专业技术人员继续教育条例》(以下简称《条例》)、《关于适应我省加快转变经济发展方式要求大规模培训干部的指导意见》等国家和省有关政策法规的精神和要求进行的。 2、专业技术人员的权利、义务是什么 专业技术人员在继续教育中享有下列权利: (一)接受继续教育期间依照法律法规规定享受在岗人员的同等工资、福利待遇; (二)对继续教育工作提出意见和建议; (三)对侵害其接受继续教育权利的行为提出投诉;(四)法律法规规定的其他权利。专业技术人员接受继 续教育的时间,应当每年累计不少于十二天或者七十二学时。 专业技术人员在继续教育中应当履行下列义务: (一)遵守继续教育的法律、法规、规章; (二)服从所在单位统一安排,遵守学习纪律和有关制 度; (三)完成规定的继续教育学时; (四)接受继续教育的考核、检查、监督; (五)承担与所在单位协商确定的、应当由个人支付的

继续教育费用。 3.为什么继续教育证书要由人力资源和社会保障部门统一发放 省政府部门“三定方案”规定,省人力资源和社会保障厅承担组织实施专业技术人员继续教育工作职责。《条例》明确规定:“继续教育实行综合管理与分级分类负责相结合的管理体制。县级以上人民政府人力资源和社会保障主管部门是本辖区内继续教育工作的综合监督管理部门,制定继续教育总体规划,协调、指导、监督继续教育工作,负责本条例的组织实施。有关行政部门按照各自职责负责本系统、本行业继续教育的组织管理工作。行业组织协助有关部门,做好本行业的继续教育工作”。相关部门、行业和施教机构在组织实施继续教育学习培训后,为专业技术人员提供继续教育学时证明。专业技术人员在完成公需科目、专业科目和选修科目累计不少于12天或72学时后,通过网上申报继续教育记录,经审核合格后,由人力资源和社会保障部门统一发放年度继续教育证书。 4、为什么今年申报专业技术资格要提供继续教育证书 专业技术资格评审每年都有规定提供继续教育证明。申报专业技术资格要提供继续教育证书是多年一贯的要求,不是今年才突然提出的。《条例》第二十五条规定:“专业技术人员参加继续教育情况,应当列为专业技术人员年度考核、岗位聘任、续聘、晋升专业技术职务资格和执业资格再注册的重要条件”。2010年1月1日《条例》实施以来,我们进一步加强了《条例》的宣传组织落实,依法行政,推进继续教育工作。 5、如何完成2011年度继续教育任务及申领年度继续教育证书 根据《条例》和《广东省人力资源和社会保障厅关于专业技术人员继续教育证书管理办法》规定,专业技术人员接受继续教育的时间,应当每年累计不少于12天或者72学时。其中,公需科目按照3天或18学时计算,专业科目按照7天或42学时计算,选修科目按照2天或12学时计算。 公需科目的学习,由省人力资源和社会保障部门组织实施。按照《关于发布2011年广东省专业技术人员继续教育公需科目学习指南的通知》,今年公需科目内容是围绕“调整经济结构,转变发展方式”,重点学习低碳经济、自主创新和现代产业知识等,专业技术人员从中任意选择一至三方面内

结构设计——工作总结

结构设计工作总结 一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。 二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。 三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。 四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。 五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。具体有以下集中修改或注意事项: a、梁: 1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题) 2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。 3、梁的跨数要核对。 4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级) 5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施) 6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm) 7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋 8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩 9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。 b、柱: 1、满足轴压比要求(≤0.9) 2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。 3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72) c、板: 1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。 2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。 3、屋面板的钢筋须全部拉通。 4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。 5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。 d、基础: 1、不能将深基础与浅基础混用。 2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等) 3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。

相关文档