说到ups电源,客户在购买的时候一般会问两个问题,第一个是一台多少钱,第二个是能够持续供电多久。今天先不说价格,来给大家介绍一下供电时间的问题。

一般情况下,锂电池UPS电源可以供电多长时间?停电之后的锂电池UPS 主要是依靠电池储能供电给负载的。UPS机身内自带电池,在停电之后的供电时长有几十分钟甚至是数个小时都有的。

锂电池UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。

相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、

12V/65AH、12V/100AH。

锂电池UPS电源后备延时时间计算方法:

(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)

锂电池UPS按照工作原理分为后备式、在线式与在线互动式,这三种不同

原理的锂电池UPS在停电之后的供电方式与供电时长也会有所不同。

后备式锂电池UPS

供电时间:后备式锂电池UPS结构简单,体积小就意味着机身内的锂电池容量也会比较小,所以一般的后备式锂电池UPS的延时供电时间一般在半小时以内,不适合停电后长期支持设备工作。

UPS电源并没有说可以延时多少小时,延时时间越久配置就越多,价格就越贵,一般很离谱的延时时间的价格就接受不了了,一般常用的延时时间是0.5-24小时居多,有些用来存储单机数据的5-30分钟的居多,根据自己现场的用电环境和市电中断后的恢复时间来配置比较适合自己的延时时间最好。

小型家用电脑UPS不间断电源时间一般能维持20分钟。大型千瓦级别UPS 可根据要求设置电池组,一般1个小时以上到10个小时。普通的家用UPS不间断电源十分钟到半小时,建议是500V的可在断电后再续用10-15分钟。连续工作的UPS电源对散热要求很高,七八个小时甚至更高的UPS是给服务器。

停电后UPS不间断电源供电时间的长短,是由它的后备电池来决定。一般标准配备的UPS电池都是按UPS输出功率的满负荷供电一小时配备。只需要给一台电脑使用,一台家用电脑功率最大是300W,UPS电源用500W(考虑开机电流大)的就可以满足供电条件两小时,需要长时间供电,把后备电池加大就可以了。按提供的电池容量,多一倍电池多供电时间两个小时计算。

ups电源在电压不稳定的时候也能使用,比如说稳定大型用电设备的电压,能供电多久,主要取决于设备本身的性能,所以一定要买好的产品。

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

不间断电源解决方案

不间断电源解决方案 方案总述 电力操作电源是为电力系统中控制和保护设备提供独立电源的设备。同时,一些重要的动力负荷电源,如保证发电机组,大型厂用电设备启停的润滑油泵电源系统,氢密封油电系统电源,主要的热工动力电源,以及UPS不间断电源和事故照明电源系统等,由于安全性和可靠性要求极高,需要采用与控制电源系统同等可靠的直流电源系统供电。因此,电力系统直流操作电源对于可靠性的要求极高。无论是大型枢纽变电站,中小型变电站站,还是核电站,水、火力发电厂等,均要求直流供电系统的高可靠性。通过对电源系统的的合理设计,各分立部件的可靠性保证及协同工作,以及冗余配置方案,可以满足电力系统对于直流操作电源系统的高可靠性要求。 解决方案 图示为完整的工程解决方案示例。整个系统的能源由市电与蓄电池组共同提供。 电厂是一个自动化程度很高的特殊生产企业,自动化的生产设备依赖于供电系统的安全、稳定运行。在现代化的发电厂中,大容量机组发电机的DCS控制系统,包括各种热工自动装置,如自动调节用组装仪表、汽轮机电液数字调节装置、锅炉联锁及安全监察系统FSSS、汽机监视仪表(TSI)、协调控制系统(CCS)等,都需要有一个可靠的电源,该电源要求无论在机组本身厂用电中断还是电网故障 页脚内容1

时,都不应中断供电,这就要求大容量机组中不但有可以使机组安全停机的事故保安电源,而且要求有一个为控制、监视装置及事故后状态参数记录装置提供高供电品质且不间断供电的交流不停电电源。 1、DCS系统电源保护方案: 易事特公司的EA8900系列电力专用电源采用1+1的冗余供电系统,针对电力系统应用负载及环境,运用先进技术制造的工业级交流保护电源,能够充分满足电力DCS系统等负载对供电可靠性的要求。 (图:DL31电力UPS应用方案) 方案的优点: 1)为电力行业量身定制的专业型UPS,适应电力行业内部的恶劣电网环境,既满足了电力行业的负载需求,又可以让用户不必再为负载的三相不平衡而烦恼。 2)1+1冗余并联的工作方式,让本来已经很可靠的供电系统再增加一把安全锁,满足电力行业用户对UPS高可靠性指标的极限需要。 3)充分利用电力行业的220V/110V大容量电池组,可最大限度的延长UPS的后备时间,并节省电池组的安装空间和前期投资。 4)选配旁路隔离变压器,实现输入与输出的完全隔离,并可保证输出的零地电压<1V。 页脚内容2

UPS不间断电源设计

2012 ~ 2013 学年第 2 学期 《电力电子实训》 课程设计报告 题目:UPS不间断电源 专业:自动化 班级:自动化(2) 姓名:唐青荣怀润 指导教师:周松林 电气工程系 2011年5月12日

1、任务书

摘要 UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将机电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。 电力电子技术的应用围已经深入到我们呢的日常生活中去了,其中UPS不间断电源就是其中的重要应用围。此次电力电子课程设计中,对UPS电源的设计就是本次设计的主要容。随着UPS的广泛使用,在现代社会中的重要性越来越强,使用围越来越广,目前,UPS在电力电子产品中已占市场相当大的份额,所以这次课程设计对我来说具有非常的实际意义,能从中让我学习许多先进的知识和理论,将所学的知识进行升华,这将有利于我今后的工作。 关键词:储能逆变器不间断电源稳压器向负载供电

Abstract UPS (Uninterruptible Power System), namely the uninterruptible power supply, is a kind of energy storage device, uninterruptible power supply voltage and frequency of the main part of the inverter. Mainly used for power supply to a single computer, computer network system or other power electronic equipment to provide uninterrupted. When the power input is normal, UPS city electricity voltage supply to load, the UPS is an AC voltage regulator, at the same time it also to the machine battery charging; when the power outage (outage), UPS will immediately built-in battery power, continue to supply 220V alternating current to the load by the method of inverse transformation, the load to maintain the normal work and protect the load of soft, hardware damage. UPS devices are often large and the voltage is too low to provide protection for all voltage Application of power electronic technology has penetrated into our daily life in London, where UPS uninterruptible power supply is one of the important applications. Power electronics course this design, design of UPS power is the design of the main content. With the wide use of UPS, in the modern society is becoming more and more strong, used, currently, UPS has accounted for a large share of the market in electric and electronic products, so the curriculum design has practice meaning to me, let me learn a lot from the advanced knowledge and theories, to learn the knowledge of sublimation, which will be helpful for our future work. Keywords: energy storage inverter uninterruptible power supply voltage to the load power supply

UPS不间断电源常见故障及解决方法

UPS不间断电源常见故障及解决方法 前言: UPS不间断电源常见故障有哪些?如何解决这些故障呢? 正文: 问题一:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 -----若蓄电池工作电压正常,赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ----若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 ----上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: --检查充电电路输入输出电压是否正常; --若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; --若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

问题三:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: --过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; --脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; --功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏 问题四:UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: --检查市电输入保险丝是否烧毁; --若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; --若蓄电池保险完好,赤峰汤浅电池厂检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 --若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 问题五:在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: --检查功率是否正常; --若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; --若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

TUPS使用说明书B021

产品使用说明书(V1.0)TUPS-B系列电力专用不间断电源(UPS) 珠海泰坦科技股份有限公司

一、概述 不间断电源在电力系统中的应用已越来越广,随着电力通讯、无人值守变电站、微机控制等电力自动化设备的普及和应用,电力系统对不间断电源提出了更高要求。虽然发电厂均有两路进电,但这并不能保证能够毫不间断地给计算机等重要负载供电,要保证微机等信息设备的电源指标,就必须采用不间断电源。 在电力系统中,无论是发电厂还是变电站,绝大多数厂(站)均已配置有直流屏和蓄电池组,电力专用不间断电源,就是利用原有直流屏做为逆变器在市电断电后的直流电,再经过逆变后提供不间断电力。 二、原理 如上图所示,交流输入经过隔离变压器和整流电路后与直流输入并联,逆变后经过静态开关给负载供电。平常工作时,交流输入经隔离变压器,再整流后给逆变器供电,一旦交流断电,直流电力经防反二极管自动给逆变器供电,因此交流输出仍保持不间断,同样,一旦直流断电,在交流电网有电时也不影响交流输出,因此实现了0间断的切换,另外,逆变输出波形保持与电网旁路的相位与频率同步,一旦逆变器故障或过载,静态开关将自动切换到旁路输入电源上供电,旁路输入电源可由电网供电,也可由另外一台在线逆变电源供电,若用另外一台在线逆变电源供电,即实现了逆变器的冗余联接,进一步提高了供电的可靠性。

三、主要技术参数

1、面板指示灯: 1)旁路电压(绿):灯亮时旁路电压输入正常。 2)输入电压(绿):灯亮时直流输入电压或交流输入电压正常。 3)旁路输出(绿):灯亮时由旁路向负载供电。 4)逆变输出(绿):灯亮时由UPS向负载供电。 5)逆变故障(红):灯亮时表明UPS有故障或异常。 6)输出过载(红):灯亮时表明负载超出额定负载。 7)按键“开”:轻触“开”按键,则UPS启动进入工作状态。 8)按键“关”:轻触“关”按键,则UPS关机。 2、地址(四位)(改动后需重新上电后才有效): 1)第1、2、3位为通讯时用的二进制地址码,3为最高位,1为最低位,拨上为1,拨下为0。 2)第4位为UPS供电优先选择位:(1)为“下”时为逆变优先,即为常规电力用UPS(外加配套隔离变压器) 或逆变器(交流输入不接)。(2)为“上”时为旁路优先(常用于事故照明),在旁路电压和输入电压正常情况下,旁路输入供电优先;按下按键“开”,输出由启动逆变供电;按下按键“关”,输出由旁路供电,在旁路电压不正常而输入电压正常情况下,UPS输出自动转由逆变向负载供电,此时的按键“开”和“关” 无效;当旁路电压恢复正常时,UPS输出自动转为旁路输入向负载供电。

泰坦电力通信专用不间断电源、逆变电源产品_使用说明书v1[1].0.1

一、概述 随着计算机、网络设备等电子信息化、自动化设备在电力、通信领域应用的不断增加,对其供电质量、可靠性提出了更高的要求,在电力行业中一般以配备蓄电池组的直流电源作为设备的工作电源,不能满足计算机、网络等设备的工作电源的要求。独立配备单独的不间断电源,不仅增加了电源系统投资,且不便于用户的维护管理。由于目前电力、通信直流电源普遍采用微机监控的高频开关电源技术,对蓄电池组的充电管理趋于最佳状态,故与电力、通信直流电源共用蓄电池组的电力专用不间断电源(UPS)、逆变电源(INV)正逐步大量的采用。 二、产品分类与型号命名 产品分类 专用不间断电源:一种在线式不间断电源,由整流器、逆变器、旁路转换开关及相关的控制保护电路组成,其直流后备电源由电力直流电源、通信直流电源提供。工作模式:交流输入正常时,由交流输入经整流、逆变后向负载供电;交流消失,直流输入经逆变向负载供电;当逆变输入异常或逆变部件故障时,由静态旁路开关转至交流旁路供电。 专用逆变电源:一种用以将电力直流电源、通信直流电源变换为符合要求的连续的正弦波交流电源的电源设备,由逆变器、旁路转换开关及相关的控制保护电路组成。工作模式:交流输入正常时,由交流输入经静态旁路开关向负载供电;交流消失,直流输入经逆变向负载供电;或正常工作时,由直流输入经逆变向负载供电,交流输入经静态旁路开关备用。 型号命名 说明:专用逆变电源,且工作模式为“直流逆变主用、交流旁路备用”时,选用的逆变电源额定容量不宜超过3KV A。 三、产品特点 采用先进的高频脉宽调制SPWM逆变技术,逐一脉冲过流检测,DSP全数字控制,纯正弦波输出,失真度THD≤5%;稳压、稳频精度≤±1%。 输入功率因数较正技术,输入功率因数≥0.95。 输出均具有工频隔离变压器,使逆变输出回路与负载端完全隔离,有效防止负载回路意外情况对逆变器件的损坏,同时改善了逆变输出波形,提高逆变输出过载能力,波峰系数达到3:1。 TUPS/TINV电源设备独立配置DSP单片机控制,LCD+LED参数、状态显示,具有标准RS232通信接口、告警/状态无源接点输出,SNMP网络通信接口卡可选。 TUPS系列专用不间断电源采用真在线双变换设计,交/直流供电转换时间0ms无间断。

一种实用ups电源电路图及电路工作原理

一种实用ups电源电路图及电路工作原理 UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。 在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项: 1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 一、UPS电源系统组成 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。 净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。 由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS 电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 二、实用ups电源电路图及电路工作原理 实用ups电源电路图如下图所示。 电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。 当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,

不间断电源UPS工作原理及应用

不间断电源(UPS)知识 何谓不断电系统(UPS)? 不断电系统的英文名称是Uninterruptible Power Supply取其英文字缩写即为"UPS"。所以不断电系统依其字面的意义,就是当电源中断或异常时能够不间断提供电力以维持计算机正常运作的设备。 为何需要不断电系统(UPS)? 不稳定的电源质量均足以影响计算机的正常运作。而不断电系统,不仅在输入电源中断时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对质量不良的电源进行稳压、滤除噪声、防雷击等功能以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为计算机设备购买了保险一样,有备无患。 不断电系统(UPS)种类有那些? 按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种:离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。 何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)? 如下离线式系统方块图,平常市电走旁边的一条直通路径(直接供电给负载。只有停电或市电异常时,才由电池提供电力。经逆变器转换为交流电源提供给负载电力。特色: 1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电噪声、突波衰减能力差。 2. 具转换时间,保护性最低。 3.结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。 何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)? 在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。特色: 1.输出至负载之电力经UPS处理,输出电源质量最高 2.无转换时间 3.结构复杂,成本较高 4.保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳 何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)? 互动式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。特色: 1.具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短 2.具转换时间 3.控制结构复杂,成本较高 4.保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪声,突波衰减能力差 如何选购适当的不断电系统(UPS)? 1.UPS的质量最重要是有良好的稳定度及可靠的特性 2.在各地有及时的销售与维修服务 3.具最优秀的研发工程人员,具产品创新开发能力 4.产品具备效率高,噪音低等优异特性 5.厂商声誉较佳,及财务结构健全者 6.产品经过国外检验机构认证合格等 7.工厂经过检验机构认证合格如ISO9001,ISO9002 我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统(UPS)吗? 据统计,电力问题中停电只占一小部分,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。UPS设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以及可以提供没有限制的长延时供电。 不断电系统(UPS)供电时间多长才适当?

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

附件 南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范 1适用范围 1.1本规范适用于南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、110kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站自动化系统的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,是设计和使用不间断电源的技术依据。县级调度自动化主站系统UPS 配置要求可根据实际情况参照执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T14715-93信息技术设备用不间断电源通用技术条件 DL/T1074-2007电力用直流和交流一体化不间断电源设备 GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GBJ54-83低压配电装置及线路设计规范 GBJ232-83电气装置安装工程及验收规范 GB50054-95低压配电设计规范 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程 GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB/T13384-1992机电产品包装通用的技术条件 Q/CSG10011-2005中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则

(完整)UPS不间断电源施工方案

(完整)UPS不间断电源施工方案 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)UPS不间断电源施工方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)UPS不间断电源施工方案的全部内容。

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (3) 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 (3) 三 UPS电源与机房之间的环境要求及相关施工方案 (4) 四接地系统 (5) 五具体的UPS设备连接示意图纸如下: (6) 六 UPS输入输出配电柜图纸: (7)

一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361—88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93) (7)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写) (8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社) (9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650—86) (13)《计算站场地技术要求》 (GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34—79) (17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003—93) (19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71—90) (20)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》 (人民邮电出版社) (22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来

电力专用不间断电源(UPS)的原理及应用

电力专用不间断电源(UPS)的原理及应用 曹仁贤郑桂标合肥阳光电源有限公司 [摘要]本文介绍了电力专用逆变器和UPS 的原理、特点,并对各种专用的UPS 电源和常规UPS 作了比较详细的介绍,以供广大电力工作者选型时参考。 [关键词]电力专用逆变器UPS 一、概述 不间断电源(UPS )在电力系统中的应用已越来越广,随着电力通讯、无人值守变电站、微机监控等电力自动化设备的普及和应用,电力系统对不间断电源提出了更高的要求。虽然发电厂均有两路进电,但这并不能保证能够毫无间断地给计算机等重要负载供电,要保证微机等信息设备的电源指标,就必须采用不间断电源(UPS)。 常规在线式不间断电源原理如图1所示: 市电经过整流后一方面给蓄电池充电,同时又给逆变器供电,一旦市电断电,则自动由蓄电池向逆变器供电,从而保证了重要负载的不间断输出。我们称这种UPS 为常规不间断UPS 。 在电力系统中,无论是发电厂还是变电站,绝大多数厂(站)均已配备有直流屏或蓄电池组。直流屏的直线母线电压为220VDC 和110VDC 两种,主要为合闸装置、继电保护、事故照明等提供备用直流。电力专用不间断电源,就是利用原有直流屏作为逆变器在市电断电后的直流电,再经过逆变后提供不间断电力,其典型原理如图2所示: 交流市电经过整流器整流后给逆变器供电,直流屏的电力经过防反二极管并接在逆变器输入端。市电正常时,电流经过 一旦市电断电,将由整流器 蓄电池组 逆变器不间断输出 图 1DC220V(110V)防反二极管 (DM ) 图2整流器逆变器负载;直流屏逆变器负载供电。

二、采用电力专用不间断电源的优势 采用电力专用不间断电源,与常规UPS相比,前者有许多优势,现一一列举。 1、采用电力专用UPS,将避免蓄电池组的重复投资。众所周知,UPS中蓄电池组的投资比 较大,特别是在长延时UPS系统中,蓄电池组的投资甚至远远超过UPS机组的投资。 因此利用原有直流屏或将原有直流屏作适当扩容,将大大降低不间断电源的投资。 2、采用电力专用UPS,将使电源系统的可靠性大大提高。常规不间断电源采用单独的蓄电 池组,特别是小容量的常规UPS,其蓄电池往往被安排在UPS机内,有时蓄电池早已老化,却没被发现,一旦市电断电,蓄电池早已无能为力,这种电源故障在中、小型变电站经常发生。即使蓄电池外接,但由于存在维护空缺,以至经常发生蓄电池组早已实效而无人问津的现象。采用电力专用UPS,其直流动力直接取自直流屏,而直流屏本身是电力系统中的重要设备。电力系统运行中对直流屏的维护有明确的规定,其可靠性是有保证的。因此采用可靠的直流动力,另加逆变器,自然就可得到可靠的交流不间断电力。 另外,由于电力系统的直流屏往往容量大,采用电力专用UPS后即在市电断电后,可提供较长的不间断供电时间。 3、采用电力专用UPS,便于日常维护。由于电力专用UPS实际上已分成直流屏和逆变器两 大部分,因此,日常的维护工作就变得非常简单。当蓄电池组需要活化、放电或个别电池需更换时,可直接断开直流。因为电力专用UPS往往有交流、直流同时进电,断开直流后,UPS电源将自动有交流旁路供电。同样,当需要对专用UPS进行检修时,也不会影响直流屏的任何功能,这就保证了交直流负载的正常供电。 4、采用电力专用UPS,可优化系统配置,降低系统成本,并体现全方位的服务。电力专用 UPS生产商应根据电力的特点,采用专业设计和制造标准,抛弃了常规UPS实际可带负载功率偏低、抗冲击能力差、无法带感性负载等弱点,做到精心定制。并留有充分功率余量。如合肥阳光电源公司生产的任何一款专用UPS,采用了日本三菱IPM机芯,均可带动如交流润滑油泵、风机、水泵等电动机负载,甚至可提供功率只有3kV A的三相四线制输出品种。因此电力专用UPS比常规UPS有更高的性能价格比。 三、电力专用UPS的种类及造型 电力专用UPS可分为专用逆变器型、交直流互备UPS型及在线UPS型等三大类。 1、电力专用逆变器 电力专用逆变器,早在80年代就有人使用。但早期的逆变器由于受功率器件的制约,可靠性较差。随着功率器件的迅速发展和微电子产业的崛起,逆变器已向智能化、模块化方向发展。新型的电力专用逆变器均采用微处理器控制,主电路采用大功率场效应管(MOSFET)、绝缘栅功率晶体管(IGBT)、智能功率模块(IPM)等功率器件。

HD电力专用UPS电源5KVA-10KVA技术说明书

电力专用UPS电源 5-10KVA 技术手册 南京恒达奥克科技有限责任公司 2010年1月 1

一、简介 1.1 系统概述 HD系列UPS是一种采用国际上先进、成熟的进口机芯并采用专利的切换技术组合生产的电力专用在线式正弦波不间断供电系统。它具有体积小、重量轻、效率高、运行可靠(平均无故障间隔时间不小于10万小时)的特点,可以为您的精密设备提供可靠、优质的交流电源,其适用范围广泛,从电脑设备、通信系统、电力自动化控制设备到无人值守的变电站都可以使用。由于它的交直流在线零切换输出设计,无论是市电异常,还是市电正常,设备都是经过逆变向负载供电,它的输出始终是稳频、稳压的220V 的纯正弦波交流电压,真正实现了不间断工作。同时由于拥有单片机的完善检测和保护功能,以及采用先进的逐一脉冲过流检测的逆变技术,使整机具有抗干扰能力强、稳频稳压精度高、失真度小、效率高、具有强大的通讯远程管理功能,是电力专用UPS更新换代的首选产品。 采用高性能的DSP微处理器对UPS的运行工作进行实时闭环控制,直接参与控制内部的各重要参数,使得UPS始终处于最佳的工作状态,大大提高了UPS整机的各项性能。现有的全数字化UPS 能实时跟踪并修正输出纯正的正弦波,使交流输出中的直流分量等于零。这是传统的数模组合的UPS 所难以达到的。由于采用了高性能的微处理器对UPS的运行工作进行实时闭环控制,使得所有的初始脉冲采用了缓启动,并且提高了UPS内部正负电源精度±0.5%,降低了总线电压,进一步减小了器件工作时的应力,大大延长了整机寿命。 HD系列UPS提供多种检测方式,包括一个RS232,一个可选择的Netmate网络适配器,它是UPS 与网络沟通的桥梁。内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHTP、TFTP等网络协议。可配合SNMP、Telnet、Web浏览器以及PowerManager进行智能UPS等设备网络监控管理,特别建立强大的Web Server管理功能模块,使用户可以在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便的进行UPS实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制UPS、各项参数设置、计划管理、用户管理、历史资料查询、可操纵远程UPS进行即时或定时的自检、开关机、睡眠等运行维护工作,从而使得远程的、大量的UPS的维护管理变得更为方便轻松和安全,并能及时发现和预防UPS可能出现的故障等全面完善的监控管理功能,Netmate网络适配器与PowerManager监控软件共同组成智能化UPS供电系统。功能强大的智能通讯管理软件PowerManager ,使电源在无人值守变电站真正实现了多用途的通讯和监测。 可以方便快捷的查询了解网络上各台UPS的实时运行状况,而不必亲临现场。数据图形显示UPS 输出/输入电压、频率、负载、温度及电池容量等资料的即时状态。 能够完整地记录网络上各台UPS所发生的历史事件与历史数据,供管理员查询、分析会弹出警报信息框、Email、播放语音广播、无线寻呼、手机短信、网络手机短信等多种方式将警报信息即时送达给不在现场的值班管理员,而且可设定软件同时向多个相关管理人员发送警报信息,且在一次不成功的情况下重复多次发送。 提供五路无源干节点输出可供用户自动化设备配合使用,对UPS直流状态、交流状态、故障状态、逆变状态、旁路状态进行监控。 2

谢志超UPS不间断电源的设计

谢志超U P S不间断电 源的设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

毕业设计 姓名:谢志超 专业:机电一体化班级:机电1001班指导教师:史琳芸 电子信息工程系印制 二○一二年十一月

宝鸡职业技术学院毕业设计任务书 姓名:谢志超 专业:机电一体化 班级:机电1001班 设计课题:UPS不间断电源的设计 指导教师:史琳芸 电子信息工程系印制 二○一二年十月

参考文献: 1. 浣喜明电力电子技术高等教育出版社 2011.7 2. 谭恩鼎电工基础高等教育出版社 2000.9 3. 王廷才彭慧纯 Protel 99 SE EDA 技术及应用机械工艺出版社 2008.5 4. 李成章现代电源及电路图集电子工业出版社2001.7 5. 张乃国UPS供电系统应用手册电子工业出版社2003 6. 王其英何春华编着新型UPS工作原理与实用技术及选购指南2006 7. 张乃国电源技术中国电力出版社 1998 8. 陈汝全电子技术常用器件应用手册机械工业出版社1998 教研室主任意见: 系主管领导意见: 任务下达日期 2012年9月19 日规定完成日期 2012年11月19 日 摘要 随着计算机技术、网络技术、通信技术的发展国民经济、国防军工、政府部门的各个领域要保障计算机信息网络系统的安全、可靠运行就离不开UPS 不间断电源这已成为信息业界乃至各行各业的共识。根据UPS不间断供电的原理本文以提高UPS的可靠性为基本点从UPS电源装置的结构和形式来考虑其设计方案。整个UPS主电源装置由整流/充电器、逆变器、静态旁路、维修

相关文档