文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水泵站课程设计任务书指导书

给水泵站课程设计任务书指导书

给水泵站课程设计任务书指导书
给水泵站课程设计任务书指导书

给水泵站课程设计

任务书

指导书

设计期限:自年月日

至年月日

学生姓名:

指导教师:

兰州交通大学流体力学教研室

2004年12月

任务书

一.设计任务

徽城地区给水工程一、二级泵站设计。

二.设计资料

1.基本情况。徽城地处华东平原,城区建筑多为三层,最高五层。为满足城市生活

及生产用水需要,拟建徽城地区给水工程。此工程主要包括取水工程、净水工程及输水工程三个分工程。一、二级泵站是取水工程和输水工程中的一部分。徽城地区水资源丰富,有沿河地表水及地下水可利用。附微城总平面图一张。

2.地质及水文资料。

在拟建一级泵站的河流断面及净水厂的空地布置有钻孔。由地质柱状图可看出,0~2m深为砂粘土,以下是页岩。

沿河徽城段百年一遇最高水位40.36m,最低水位32.26m,正常水位36.51m。徽城地下水位多年平均在38.5m左右(系黄海高程)。

3.气象资料。年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃,最大冻土深

度0.44m。主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。

4.用水量资料。该地区最大日用水量近期为万吨/日,远期为万吨/日。最

大日用水量变化情况详见附表。

5.净水厂设计资料。净水厂布置情况见附图。净水厂内沉淀池进水口设计水位

42.50m,清水池最高水位40.3m,清水池最低水位38.2m.。清水池容积须本次设计确

定。

6.输水管网设计资料。由于城区距水源较远,管网布置成网前水塔形式,净水厂至

水塔输水管道长度为2500m。其他情况详见总平面图。根据管网计算结果确定出水塔最高水位为68.3m,水塔最低水位为65.8m。水塔容积尚须本次设计确定,水塔调节容积建议设计在最高日用水量的5﹪~8﹪。

7.其他资料

地震等级:五级;地基承载力2.5Kg/cm2;可保证二级负荷供电。

三.设计要求

要求每位同学独立完成泵站设计中初步设计阶段的部分内容,成果包括设计图纸和设计说明书。要求将设计成果按目录顺序装订成册。

1.图纸包括以下内容:

(1)枢纽平面布置图(草图,比例1:200)。

(2)泵房平面图,泵房纵、横剖面图(用1号图幅,比例自定)。

(3)水泵基础详图(用3号图幅,比例自定)。

(4)取水头部及吸水井设计草图(比例自定)。

2.设计说明书包括以下内容:

(1)概述建站目的,设计任务,资料分析,设计所依据的规范和标准。

(2)机电设备选择的依据和计算。

(3)泵站各建筑物的型式、结构选择的依据、计算结果及其草图。

(4)泵房尺寸拟定的依据和设备布置的说明。

(5)验证机组选择的合理性,并说明其在使用中应注意的问题。

(6)必要的附图、附表、参考文献。

(7)结束语。包括对泵站设计的评价、收获和存在的问题,改进意见等。

四.时间安排(由指导教师安排)

五.设计参考资料

1.《水泵及水泵站》中国建筑工业出版社姜乃昌主编。

2.《给水工程》中国建筑工业出版社严煦世范瑾初主编。

3.《给排水设计手册》第1、3、9、10、11册。

4.《泵站设计规范》GB/T 50265—97

5.《地表水取水》中国建筑工业出版社周金全主编。

指导书

1.熟悉资料

对所建泵站的基本情况要作到心中有数,并对资料进行科学分析。

2.枢纽布置

按照经济、合理的原则,在已给地形图上选择站址,布置泵站枢纽建筑物(一级泵站包括取水头部、取水自流管、吸水井、阀门井和泵站主体等;二级泵站包括清水池、吸水井、变配电间、泵站主体和阀门井等。)对于一级泵站还应根据地形图绘出泵站所在位置的纵断面图(示意性草图)。

3.设计流量的计算

一级泵站根据最高日用水量(近期)和泵站工作制度,按下式计算泵站流量:

T

Q Q d

α

= (α为净水厂自用水系数,T 为一级泵站每天工作小时数,可取24小时。) 二级泵站的设计流量应根据管网用水量变化情况和泵站工作方式等情况综合考虑后确定。当泵站工作方式为分级供水时,可先根据附表所给数据绘制出用水量变化曲线(如图4—10),确定分级数,计算每一级供水量。设计流量应取最大流量。 4. 根据流量与经济流速确定压水管管径

当供水可靠性要求较高时,应考虑设计两条引水管和压水管路。取水头部至一级泵站和清水池至二级泵站吸水井的引水管以及一、二级泵站的吸水管直径可考虑适当放大一级。

5. 确定一、二级泵站吸水井设计水位

一级泵站吸水井设计水位为河流枯水位与引水管水头损失之差,二级泵站吸水井设计水位为清水池最低水位与引水管水头损失之差。 6. 初步确定水泵的设计扬程

水泵扬程为:∑+

=h H H ST

式中H ST 为水泵静扬程(一级泵站可取沉淀池进口水位与河流枯水位之差;二级泵站可取水塔最高水位与吸水井最低水位之差),

∑h 包括吸水管路水头损失、压水管路

水头损失和泵站内部水头损失,由于泵站内部管路尚未布置,则吸水管路和泵站内部水头损失可先估算。

7. 机组选型及方案比较

根据设计流量、设计扬程以及对泵站供水可靠性的要求,可初步确定工作水泵和备用泵台数,并确定出单台水泵流量和扬程。根据水泵产品样本或给排水设计手册确定水泵型号。在确定水泵工作方式、水泵组合以及水泵型号时,可选择两到三个方案进行技术经济比较,一级泵站可考虑采用切削调节,二级泵站可考虑采用变速调节。确定方案时应注意以下要点:(1)大小兼顾,调配灵活。(2)型号整齐,互为备用。(3)合理地用尽水泵的高效段。(4)考虑近、远期相结合。 8. 泵站辅助设备选择

主要包括计量设备、引水设备、排水设备、起重设备、采暖通风设备和照明设备等。另外还须考虑泵站噪音消除、水锤消除等问题。 9. 确定泵房结构型式

可根据河流断面形式、地质地貌、地下水位等情况进行技术经济比较后确定。 10. 泵房内部布置及各部分尺寸的拟定

应以操作、维修方便,能保证安全运行,便于管理为原则,并适当考虑经济合理性,布置水泵机组和管路。应严格遵守《泵站设计规范》的规定。 11. 确定水泵的安装高度

水泵最大安装高度可根据下式计算:

SS g H H '=-∑s h -g

v 22

式中SS

H '为换算至当地大气压下的水泵允许吸上真空高度值。(当水泵为自灌式运行时,可不进行此项计算。) 12. 水泵基础的设计

可先根据水泵产品样本查出水泵机座地脚螺丝尺寸后按规范确定基础平面尺寸,再根据产品样本查出水泵和电机重量后按规范确定计算基础重量和深度。 13. 进、出水构筑物的设计和布置 进、出水构筑物包括取水头部、吸水井和阀门井等。可参照有关资料和规范进行设计。 14. 计算水泵工作点,进行工况校核

由于管路布置已经完成,水泵型号也已确定,故可绘制出管路特性曲线和水泵特性曲线,校核实际水泵工况点。一般可按以下三种情况进行校核:(1)正常供水时(两条输水管路同时工作,输出设计流量)。(2)输水管路发生事故时(一条管路损坏,另一条管路要求能通过设计流量的75%)。(3)发生火灾时水泵流量和扬程的校核(一级泵站可不考虑此项校核)。对于对置水塔的管网,其二级泵站还应按最大转输情况进行校核。当校核后不满足要求时,可考虑修改设计方案。 15. 泵站整体稳定分析

16. 绘制设计图、编写设计说明书

分级供水及水塔调节容积计算表

施工组织课程设计任务书(2018)

《土木工程施工课程设计》课程设计 任务书及指导书 华南理工大学广州学院 土木工程学院 2018.7

设计任务书 现某住宅小区需兴建4栋现浇混凝土框架结构6层住宅(37-40号楼),计划总工期为九个月,要求学生根据该工程的设计图纸及本任务书的要求,编制该工程的施工组织设计。 一、已知设计资料 1. 图纸一份(另发)。 2. 建筑场地的“三通一平”工作已经完成。 3. 建筑现场附近有永久性高压线及自来水干管通过,施工用水、电可直接引入。 4. 模板、钢筋在现场加工,混凝土、砂浆购买成品。 5. 可供利用的场地范围及道路见建筑平面示意图。 6. 施工开工日期为2018年11月1日。 7. 因施工单位的基地离该工地不远,故无需考虑现场临时的生活设施(如食堂、宿舍等)。 二、设计要求 1. 列出该工程的各个项目的名称和工程量(参考工程量清单)。 2. 拟订各个主要工种工程的施工方法及相应的质量与安全措施。 3. 计算各个工程项目的劳动量,部分材料量和机械台班数。 4. 编制主导工程的流水施工方案。 5. 编制整个工程的施工进度计划(以日计算)。 6. 设计整个建筑场地的施工平面图,在图中包括: (1)垂直运输机械的布置 (2)加工棚、仓库的布置 (3)布置运输道路 (4)布置行政管理及文化、生活、福利用临时设施 (5)布置水电管网及设施 三、设计的内容 学生在完成本设计时,应包括下列两部分的内容: (一)设计说明书 1. 对该建筑物的概况和施工条件简单叙述,主要包括该建筑物的结构特征,以及施工设计的原始资料。 2. 工程项目的工程量、劳动量计算作为设计说明书的附件。 3. 主导工程的施工方法及技术措施。 4. 主导工程流水施工方案(包括:流水节拍、流水步距、施工层的划分、每层施工段数、总施工段数、各工种工作队数、计划工期等参数的计算)及整个工程施工进度计划的编制说明。 5. 各种为施工服务的临时设施、材料仓库堆场面积的计算。 6. 设计施工平面图的必要说明。 7. 设计说明书及附件以A4打印装订成册,将评分表放在最后一页。打开课堂派网页https://https://www.wendangku.net/doc/4118701684.html,/,使用邮箱或手机号注册并绑定微信,使用邀请码GMZJ5F加入班级,编辑个人信息后上传设计说明书部分。 (二)设计图表 1. 该单位工程的施工进度计划表,采用A3图幅绘制。 2. 施工平面图按比例在A3图幅中绘制,各仓库、堆场应注上尺寸。

水泵站课程设计

水泵及水泵站课程设计计算书 (皂河灌溉泵站)

第一章基本资料 1地形资料 2泵站规划参数 流量 设计流量:s(16200 m3/h) 水位 引河设计水位: 引河最低水位:

引河最高水位: 出水渠道水位: 第二章水泵选型 水泵安装安装形式一般有立式,斜式和卧式3种,本设计泵站安装高程位于进口水面以上,采用卧式泵,开挖量小,安装要求比立式泵低,维修方便,工作条件好。而立式泵占地面积小,叶轮淹没在水面以下,无进水管路或进水管路短,启动方便。但安装要求高,泵房高度大,此设计不适用。由水泵性能参数表,选取型号为650HW-10S 水泵,转速n=490r/min,流量Q=923L/s 。 650HW-10S型轴流泵外形安装图如下: 可直接从图中代号查表得650HW-10S型混流泵的各种尺寸。 由图查表可得G=1000mm=1m, 则水泵的底板高程为=19.7m。

水流从引河到进水池会有水头损失,取为则进水池设计水位为最低水位 为最高水位为。根据进水池水位及出水渠道水位,水泵实际扬程:H 实际 = H 高= H 低 =管路的损失扬程为实际扬程的10%-25%,取为.所以水 泵的设计扬程为.查水泵样本,选择650HW-10S型泵,转速n=490r/min,选择 工况点流量Q=3322m3/h,扬程=米。轴功率为,配用功率为150/115(HP/KW), 临界汽蚀余量【NPSH c 】=,泵重1800kg. 必须汽蚀余量【NPSH r 】=【NPSH c 】+=+= 水泵数量n=16200/3322=台,取n=5台 第三章水泵安装高程及泵房轮廓尺寸

102工程估价课程设计任务书

102工程估价课程设计任务书

《工程估价》课程设计指导书 设计题目二层办公楼工程量清单使用班级工程102班 设计时间1周 指导教师陈德义谭湘倩李军红

2013年6 月17 日 《工程估价》课程设计指导书 编制一份工程量清单文件,是进行“工程估价”课程教学的一个重要环节。在学习了有关理论和方法之后,在教师的指导下通过学生自己动手,编制一个实际工程项目的工程量清单,对于掌握工程量的计算规则、工程量清单项目的设置、工程量清单的编制方法以及今后的估价工作具有重要的指导作用。通过这一课程设计阶段的学习,应力求实现对已学相关知识的巩固、对实际操作的深刻理解和总体把握,并为今后参加全国造价员考试、注册造价工程师考试以及今后从事这方面的工作打下良好的基础。 一、设计任务 1、熟悉设计资料 (1)熟悉设计文件 (2)在开列项目前认真学习工程量清单计算规范等相应设计依据 2、计算清单工程量 计算清单工程量是一项繁重和细致的工作。由于其精确度和速度直接影响到今后工程估价的质量,因此请同学们学会按一定的程序和工程量计算规则进行计算,防止产生漏算、重算和错算的现象。为此,应注意以下事项。 (1)由于漏算是初学者最容易犯的错误。为避免漏项,应按照工程量清单计价规范附录中章节的顺序,对本工程项目一一开列和计算。 (2)清单工程量小数位的取定,按计价规范的要求,计算过程中一般保留到小数点后两位。 (3)开列清单项目时,项目特征的描述要做到完整和准确。 3、编制工程量清单表

根据前面已计算出来的清单工程量,严格按照工程量清单计价规范中的格式完成工程量清单文件。 二、设计要求 1、每人独立完成工程量清单项目的列项,工程量计算以及清单文件的 编制。2、设计格式参照毕业设计格式要求。 3、最后成果按A4纸规格打印。 三、工程概况 本工程为一栋2层混凝土框架结构的办公楼,详见《建筑工程估价》附录工程2设计图纸。 四、进度安排 1、熟悉图纸开列清单项目0.5天 2、计算建筑面积和土石方工程项目0.5天 3、计算基础与砌筑工程项目1天 4、计算混凝土与钢筋混凝土工程项目 1.5天 5、计算其他房屋工程清单项目0.5天 6、计算装饰装修工程清单项目1天 7、措施项目1天 8、编写设计说明和成果汇总0.5天 9、检查并完善设计文件0.5天 六、设计成果 1、封面(见附录一) 2、设计说明 3、目录 4、清单表部分严格按照《建设工程工程量清单计价规范》执行 (见附录二表-01---表-12) 5、封底 七、参考资料 1、设计图纸

施工组织课程设计任务书.doc

毕业设计任务书——某工程施工图预算及施工组织设计 学生姓名: 指导老师:匙静 石家庄职业技术学院建筑工程系 (工程建筑管理教研室) 2005.3

编制施工图预算任务书 一.编制内容: 1.根据给定施工图完成该工程的施工图预算。 2.完成据实调整部分的材料用量分析。 3、编制基础分部工程量清单形式的招标及投标报价。 二.编制要求: 1.计算书:要求计算过程详细、完整、算式清楚。(手工计算) 2.施工图预算书:含编制说明,定额套用,取费。要求定额套用、换算正确。(手工或使用广联达预算软件上机操作) 3.据实调整材料用量:掌握据实调整材料范围,材料用量计算准确。(手工或使用广联达预算软件上机操作) 4、只编制基础土方开挖和混凝土的清单报价(手工计算后上机操作,加以 比较)。

施工图预算编制指导书 一、准备阶段:收集资料,调查研究 应掌握的有关资料有:现行《河北省建筑工程预算定额》、《河北省建筑工程费用定额》、预算工作手册、现行调价文件、施工图纸等。 1.熟悉现行《河北省建筑工程预算定额》。 要求掌握定额各章、节内容的划分,各分部、分项工程的工程量计算规则,能熟练、正确地套用、换算定额, 2.熟悉现行《河北省建筑工程费用定额》。 要求掌握建筑物、构筑物工程类别的划分,施工单位取费资质等级的划分;掌握建筑工程项目费用构成的内容,取费方法。 3.熟读施工图纸。 必须清楚地了解建筑施工图和结构施工图的内容,建筑图、结构图、细部大样等各图纸之间是否相互对应,是否有矛盾之处。对图纸中选用的标准图集,要掌握其使用方法。通过熟悉图纸,必须对该建筑的全部构造、材料做法、装饰要求等有一个清晰的认识,为编制施工图预算打好基础。4.熟悉现行调价文件及据实调价材料的价格。 二、编制建筑工程施工图预算 1.确定工程量计算项目 根据施工图纸的内容和定额项目,列出计算工程量的分部、分项名称。2.计算工程量 工程量的计算工作,在整个预算编制过程中是最繁琐,花费时间最长的一个环节,数据是否准确直接影响到施工图预算的准确性,因此,必须在工程量计算上多下功夫,才能保证预算的质量。计算时应注意:

取水泵站课程设计

给水排水工程 课程设计 学生姓名: 专业班级:给水排水01班 学号:

一、课程设计题目 取水泵房初步设计 二、课程设计使用的原始资料及设计技术要求 1、设计目的 通过应用课堂所学知识,完成某水厂一级泵房的扩初设计,以 达到巩固基础理论,提高设计与绘图能力,熟悉查阅和使用技术资料,了解设计的方法与步骤,以培养独立工作能力,有条理,并创 造性地处理设计资料,进一步使理论与实践相结合。 2、设计任务及基本设计资料 某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一设计水量为50000吨/天的水厂(远期供水100000吨/天),水厂以赣江为水源,采用固定式取水泵,取水点处修水最高洪水位95.0米(1%频率),最枯水位90.0(99%保证率)米,常水位92.4米,水厂地面标高115米,泵站设计地面标高87米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试求该一级泵站的工艺设计。 3、技术要求 设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括; (1)泵站平面布置图(1、2张) (2)泵站剖面图(1张) (3)主要设备及材料表 (4)设计计算及说明书

(一)设计流量的确定和设计扬程估算: (1)设计流量Q 为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种情况下,我们要求一级泵站中的泵昼夜不均匀工作。因此,泵站的设计流量应为: Qr=αQd/T 式中Qr——一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h);Qd——供水对 象最高日用水量(m3/d); α——为计及输水管漏损和净水构筑物自身用水而加的系数,一般取α=0.5-1.0 T——为一级泵站在一昼夜内工作小时数。 考虑到输水干管损漏和净水厂本身用水,取自用水系数α=1.05,则近期设计流量为 Q=1.05*50000/24=2187.5m3/h=0.608m3/s 远期设计流量为 Q’=1.05*100000/24=4375m3/h=1.215m3/s (2)设计扬程H 1)泵所需静扬程H ST 通过取水部分的计算已知在最不利的情况下(即一条自流管在检修,另一条自流管通过75%的设计;流量时),从取水部分到泵房取水间的全部水头损失0.85m,则吸水间中最高水面标高为95.00- 0.85=94.15m,最低水面标高为90-0.85=89.15m。所以泵所需静 扬程H ST为: 洪水位时,H ST=115.00+3.00-94.15=23.85m 枯水位时,H ST=115.00+3.00-89.15=28.85m

轨道工程课程设计任务书、指导书及设计要求

轨道工程课程设计任务书 一、出发资料 1.机车车辆条件:韶山Ⅲ(SS3)型电力机车;机车轴列式30-30,轴距布置为230+200+780+200+230 (cm),轮重。 2.线路条件: (1)线路设计速度80km/h,最小曲线半径500m(实设超高为100mm),规划采用有砟轨道结构。 (2)线路铺设成无缝线路,铺设地区为福州,铺设线路长度为10km。 (3)道床顶面的容许应力为,路基顶面的容许应力为。 二、设计任务 (1)进行有砟轨道结构设计,包括钢轨和扣件的选型,轨枕的类型及布置根数,道床的等级及尺寸,并检算强度是否满足使用要求。 (2)进行无缝线路设计,包括设计锁定轨温确定、缓冲区设计、预留轨缝确定、轨条布置。 三、提交的成果 (一)、设计计算说明书 (1)轨道结构选型。 (2)轨道结构强度检算。 (3)无缝线路设计计算。 (二)、设计图图纸 (1)轨道结构组装图及选型说明。(1张A3)

(2)轨道结构受力图(3张A4:钢轨弯矩和挠度1张,轨枕三个支承状态的弯矩分布,道床顶面、路基顶面、路基第二区域、路基第三区域应力)。 (3)无缝线路设计图(1张A4或A3,基本温度力图、轨条布置图及相关说明)。 设计指导书

一、课程设计的基本步骤: 课程设计的步骤如图1所示: 图1 课程设计步骤 二、设计方法 (一)、轨道结构选型设计 根据机车车辆和线路条件,确定钢轨、轨枕、扣件的类型及刚度、道床的等级及主要尺寸(厚度、顶宽和边坡坡度)。钢轨、轨枕及扣件的可选用类型从教材中选择,道床的等级及主要尺寸也参考教材的内容确定。 以下两点说明: 1、道床厚度的选择 道床厚度设计根据《铁路轨道设计规范》(TB10082-2005)和《地铁设计规范》(GB50157-2003)进行,为方便可根据运营条件从教材表1-1中选择。我们的轨道类型可参考中型轨道结构。 2、钢轨支座刚度D 钢轨支座刚度D的意义是使钢轨支点顶面产生单位下沉时所必须施加于支点顶面上的力,单位一般采用kN/mm表示。 D值的计算:1/D=1/D1+1/D2 教材(7-3) 式中D1为扣件刚度,其值由设计确定;D2为道床支承刚度,计算

基础工程课程设计任务书及例题

《基础工程》课程设计任务书 开题日期: 2014年 5月 26 日完成日期: 2014年 6 月 1 日 一、设计目的 通过本次设计,让学生初步掌握柱下钢筋混凝土独立基础的设计步骤、方法及具体的计算过程,并逐步培养从事基础工程浅基础的设计能力。 二、设计内容 (一)设计题目 柱下钢筋混凝土独立基础 (二)设计内容 1、确定基础埋深; 2、按持力层承载力特征值确定基础底面尺寸; 3、验算地基变形; 4、基础结构设计:拟定基础剖面尺寸,进行内力分析、强度验算和配筋设计,并满足构造设计要求; 5、绘制基础施工图,包括基础平面图、立面图及配筋图。 三、设计资料

1、地形 拟建建筑场地平整 2、工程地质资料 自上而下依次为: ①号土层填土:厚约0.5 m,含部分建筑垃圾; ②号土层粉质黏土:厚1.2 m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130 kpa; ③号土层黏土:厚1.5 m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180 kpa; ④号土层,细砂,层厚2.7 m,中密,承载力特征值f ak=240 kpa; ⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值f ak=300 kpa。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1所示。

地基 岩土 物理 力学 参数表 4、水文资料为 地下水对混凝土无侵蚀性;地下水位于地表下1.5 m。 5、上部结构资料 上部结构为多层全现浇框架结构,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置见图1,图中仅画出了1-6列柱子,其余7-10列柱子和4-1列柱子对称。 图1 柱网平面图 6、上部结构作用: 柱底的荷载效应标准组合值和荷载效应基本组合值分别见表2和见表3。 表2 柱底荷载效应标准组合值

一级泵站课程设计

设计说明书 (一)设计流量的确定和设计扬程的估算: (1)设计流量Q 考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系数α=1.05,则 近期设计流量为Q=1.05×50000/24=2187.5m3/h=0.6076m3/s 远期设计流量为Q=1.05×100000/24=4375m3/h=1.2152m3/s (2)设计扬程H ①泵所需静扬程H ST 通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管道检修,另一条自流管道通过75%的设计流量时),从取水头部到吸水间的全部水头损失0.8m。则吸水间中最高水面标高为95m-0.8m=94.2m,最低水面标高为90m-0.8m=89.2m.所以泵所需静扬程H ST 为: 洪水位时,H ST=115+3-94.2=23.8m 枯水位时,H ST=115+3-89.2=28.8m ②输水干管中的水头损失∑h 设采用两条DN800的铸铁管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即 Q=0.75×4375m3/h=3281.25m3/h=0.9114m3/s, 查水力计算表得管内流速 v=1.81m/s, i=0.00469 所以∑h=1.1×0.00469×3200=16.51m (式中1.1是包括局部损失而加大的系数) ③泵站内管路中的水头损失∑h 粗估2m, 则泵设计扬程为:

枯水位时:H max =28.8+16.51+2+2=49.31m 洪水位时:H min =23.8+16.51+2+2=44.31m (二)、初选泵和电机 近期选择3台500S59A 型泵(参数见下表),2台工作,1台备 根据500S59A 型泵的要求选用Y400-54-6型异步电动机(参数见下表)。 (三)、机组基础尺寸的确定 查泵与电机样本,计算出500S59A 型泵机组基础平面尺为1637.5mm ×1640mm,机组总重量 W = Wp + Wm= 325+16650=16975N 。 基础深度H 可按下使计算H=γ??B L W 0.3 式中 L —— 基础长度, L=1.6375m B —— 基础宽度, B=1.640m γ—— 基础所用材料的容重,对于混泥土基础, γ =23520N/m 3

基础工程课程设计任务书(1) 第四版

2011年度 桥梁基础工程课程设计任务书 题目: 某公路桥梁桩基础设计 1. 课程设计教学条件要求 本设计对象为某公路桥梁,该桥梁的上部结构设计已经完成,本课程设计的任务是完成桥墩基础与地基的设计与检算。要求同学选择(或由任课教师分配)一个基础,按给定的条件完成相关的设计和计算工作。 2. 课程设计任务 2.1工程概况 某公路桥梁设计采用桩(柱)式桥墩,初步拟定尺寸如图1所示。该桥梁上部结构为25米钢筋混凝土装配式T梁桥。桥面宽7米,两边各0.5米人行道。 该桥墩基础由两根钻孔桩组成,旋转钻成孔。桩的设计直径d(即钻头直径,精确至0.1m)自选,桩底沉渣厚度控制为t=(0.2~0.4)d。在局部冲刷线处设置横系梁,其断面尺寸可按构造等要求确定,高度约1.0m。 2.2 工程地质和水文地质 地质资料:标高20.00以上桩侧土为软塑亚粘土,各物理性质指标为:容重=18.5kN/m3,土粒比重G s=2.70,天然含水量w=21%,液限w L=22.7%,塑限w p=16.3%;标高20.00以下桩侧及桩底均为硬塑性亚粘土,其物理性质指标为:容重=19.5kN/m3,土粒比重G s=2.70,天然含水量w=17.8%,液限w L=22.7%,塑限w p=16.3%。 2.3 设计荷载

(1)一跨上部结构自重G 1=2000×(L /20)1.2 kN (取整),其中L 为跨径; (2)盖梁自重G 2=350kN ; (3)局部冲刷线以上桩重应分别考虑最低水位及常水位;汽车荷载应考虑最不利荷载组合(双孔和单孔布载);人群荷载尚应考虑最不利情况;荷载布载长度为梁长(L -0.1)m 。 (4)设计汽车荷载为公路—Ⅱ级,汽车可能产生的横向偏心距为0.55m ,单孔活载时纵向偏心距为b=0.30m ,并应考虑冲击力。行人荷载为3.5kPa 。 (5)水平荷载 单桩所受水平力如图4所示。其中:H T (制动力)=4.5kN ;W 1(风力)=5kN ; W 2(风力)=8kN 图2 2.4 材料 ,可选 MPa 410×=2.85h E ,混凝土弹性模量C25桩身混凝土强度等级拟采用择的钢筋有HPB235和HRB335。 2.5 具体任务要求如下: (1)确定桩的长度,进行单桩承载力验算。 具体计算时按如下不同标准跨径分组进行,同组人员的设计桩径、桩长不得全部相同。 跨 径(m) 13 20 25 30 35 40

给水泵站课程设计

《给水泵站课程设计》指导书 一、设计目的与要求 1、在设计过程中要综合考虑,应用所学有关知识,掌握泵站设计的步骤、方法。 2、重点培养学生独立思考、独立工作的能力及熟悉手册、样本、规范的使用。 二、设计内容 1、选择水泵、配置动力设备,布置机组、设计吸水及压水管路和计算确定水泵的安装高度。 2、另外要进行泵站平面和高程设计及泵站内主要附属设备的选择。 三、设计原则 1、在满足最大工况要求的水量和水压条件下,应尽量减少能量的浪费。 值变化大时,应考虑 2、力求泵型统一,使型号整齐,互为备用。当用水量与h 大小水泵搭配,但型号不宜过多,电机电压应尽量一致。 3、事故时泵站不允许断水,但可以适当降低供水量,其事故供水保证率与管网相同。 4、保证吸水条件,减少泵站埋深,以节省基建投资。 四、设计步骤 1、泵站设计控制值出水量及扬程的确定。 (1)设计工况点的确定 Q max采用城市最高日最高时用水量,(升/秒) H p=(Z0-Z p+H0 +h管网+h输水+h站内)×1.05(米) 式中Z0——管网最不利点的标高; Z p——泵站吸水池最低水面标高; H0——管网最不利点的自由水头; h管网——最高日最高时管网水头损失; h输水——最高日最高时输水管水头损失;有时输水管很短,这部分常包括h管网在内; h站内——泵站内吸、压水管管路系统水头损失,估算为2~2.5米;

1.05——安全系数; H p——泵站按Q max供水时的扬程。(2)校核工况点的确定 Q'=Q max +Q 消 (升/秒) H p '=(Z -Z p +H +10+h' 管网 +h' 输水 +h 站内 )×1.05(米) 式中 Q 消 ——城市消防用水量; Q'——消防时泵站总供水量; h' 管网 ——消防时管网的水头损失; h' 输水 ——消防时输水管水头损失; 10——低压制消防时应保证的最不利点自由水头; H p '——消防时泵站的扬程。 2、水泵的选择 水泵的选择包括确定水泵的型号和台数。必须注意所选定的泵站中工作泵的最大供水量和扬程应满足Q max和H p,同时要使水泵的效率较高。建议工作泵的台数采用3~6台,备用泵一般采用1~2台(本次设计可采用1台),其型号与泵站内最大的工作泵相同。若现有泵不合适时,可以采用调节水泵性能的方法,如切削叶轮等。 为选择时作参考,可以按下法进行。 (1)画设计参考线 在水泵综合性能图上(如教材第126页图4-11)通过以下两点连直线,得选泵时参考的管路特性曲线——设计参考线。 Q=0,H=Z0-Z p+H0 Q=Q max,H=(Z0-Z p+H+h管网+h输水+h站内)×1.05 在水泵综合性能图上与设计参考线相交的且并联后能满足设计工况点的泵型,都可作为拟选泵,在组成方案时加以考虑。 (2)选泵方案比较 参考教材第127页表4-1的方法用表列出各方案每台泵或泵的组合在那种用水量变化范围内使用,其能源浪费情况及效率的高低。必须强调:在选泵时,一定要根据用水量变化曲线,注意出现用水几率高的范围。使选定方案在该用水范围有较高的运行效率,同时要考虑远近期结合,水泵的吸水性能以及泵型台数的多少等因数,最后确定出最佳

一级泵站课程设计

泵站课程设计 ——一级泵站 姓名: X X X 班级: X X X X 学号: 指导老师:XX 二〇一四年一月三日

目录 目录 (1) 前言 (4) 第一章概述 (5) 设计的目的、任务及主要内容 (5) 设计目的 (5) 设计任务 (5) 设计主要内容 (5) 设计资料分析 (6) 基本情况 (6) 地质及水文资料 (6) 气象资料 (6) 用水量资料 (6) 净水厂设计资料 (6) 输水管网设计资料 (7) 取水泵站资料 (7) 其他资料 (7) 第二章设计流量计算 (7) 第一节流量设计 (7) 近期设计流量 (8) 远期设计流量 (8) 第二节扬程设计 (8) 设计扬程H (8) 第三节吸水间水位确定 (9)

第三章机组选择及方案比较 (9) 第一节水泵初选 (9) 选泵原则 (9) 水泵选型方法 (10) 初选泵型及方案比较 (10) 第二节电机选择 (11) 第三节机组基础尺寸的确定 (11) 第三章管道设计及管路水头损失计算 (13) 第一节管道设计 (13) 第二节机组与管道布置 (14) 第三节吸水管路与压水管路中水头损失的计算 (14) (14) 吸水管路中水头损失∑h s (15) 压水管路水头损失∑ d 第四章水泵的安装高度 (16) 第一节泵安装高度的确定 (16) 第二节泵房筒体高度的计算 (16) 第四章附属设备的选择 (16) 第一节起重设备 (16) 第二节引水设备 (16) 第三节排水设备 (17) 第四节通风与采暖 (17) 通风设备 (17) 采暖设备 (17) 第五节其他设备 (18) 计量设备 (18)

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

地下工程课程设计任务书

地下结构设计原理课程设计任务书 一、课程设计的目的、意义 本课程设计是土木工程专业(岩土与地下工程方向)的主要实践教学环节之一。通过课程设计使学生掌握公路隧道衬砌的设计理论和设计方法,提高分析问题和解决问题的能力,加强学生文字表达能力,计算技巧等基本功训练,初步培养学生熟悉和运用行业设计规范,并具备解决工程设计问题的能力,能独立进行公路隧道工程的设计。培养学生综合运用所学的理论知识,为毕业设计或毕业后从事隧道工程设计或施工工作打下良好基础。 课程设计是《地下工程》课程教学的重要实践性环节,是使学生熟练掌握隧道设计计算原理和计算方法的重要内容,为进一步的毕业论文和设计打下基础。要求每个学生高度重视,必须认真按时完成。课程设计未完成的或未上交的学生不得参加本课程的期末考试。 二、时间安排 根据高等学校土木工程专业隧道及地下工程方向《地下工程》课程教学大纲要求:本课程安排两周的课程设计,采取分散进行的方式。按照本学期本课程教学的实际教学情况,对课程设计工作做如下安排: 1、根据教学进度,在讲授隧道结构计算章节前后将课程设计任务布置给学生; 2、从讲授隧道结构计算内容算起,分散在4周时间内完成课程设计全部内容; 3、课程设计计算书完成后,在第16周二(2014年6月10日)前由各班班长收集齐全后交指导教师; 三、课程设计题目及资料 1、课程设计题目:公路隧道结构计算分析 老鹰岩隧道位于四川省乐山市马边县和沐川县之间,为一直线型隧道,公路等级:二级公路;道路设计行车速度: V=40km/h;隧道设计速度:V=40km/h。起止桩号为K49+785~K50+030,长245米。主洞净宽9米,净高5米。 洞口段地质条件较差,对于V 级围岩地段,留核心土环形掏槽开挖;IV 级

给水泵站设计

给水泵站设计

水泵与水泵站课程设计说明书 学号 6012207233 姓名杨奇 专业班级环境工程1班 指导教师郑波 设计时间2015.5.8-2015.5.22 建筑工程系

水泵与水泵站课程设计任务书 一、设计题目 河北某城市供水厂二级泵站设计 二、设计内容 1.泵站设计控制值的出水量及扬程的确定; 2.水泵的选择(包括备用泵); 3.动力设备的配置; 4.泵站机组的布置; 5.吸水管和压水管的设计; 6.水泵安装高度的计算; 7.泵站平面、高程布置及尺寸的决定; 8.泵站内主要附属设备的选择; 三、原始资料 1、最高日用水量:各自按管网计算结果选用,单位为:m3/d或m3/h; 2、最高日用水量变化见各自管网的高日用水量逐时变化曲线; 3、高日高时管网总水头损失、管网最不利点标高、发生火灾处标高、消防用水量等,分别采用管网平差计算的结果; 4、建筑物层数同管网设计任务书; 5、城市供水管网内无调节水池或水塔; 6、水厂二级泵站所在地地面标高19m,泵站吸水池最低水位16 m,最高水位18 m; 7、泵站所在地最高水温35 ℃; 8、地下水位距地面约2.5 m,最大冻土深度0.8 m; 9、吸水池与泵站距离8.0m(净距); 10、泵站附近有独立双电源; 11、管材及管配件的产品规格表。 四、设计成果 1、设计说明书一份(≥14页),内容有: (1)有关设计规模、原始资料的叙述; (2)按指示书步骤详述设计的全部内容(包括计算及结论); (3)按指示书要求画出有关草图及标出主要尺寸。 2、图纸

在一张2#或1#图纸上画泵站平、剖面图及泵站内主要设备材料表。 (1)泵站平面布置图(包括主要设备机组位置,吸、压水管路位置及其它附属设备机组的位置),比例尺1:100-1:200; (2)泵站立面布置图(包括主要设备机组高度,吸、压水管路高度及其它附属设备机组的高度),比例尺1:100-1:200; (3)泵站剖面图 五、设计日期 自2015年05月18日至06月01日,计划有效学时数32学时。

一级取水泵站设计

给水排水工程 《泵与泵站》课程设计书 一级泵站 学生姓名: 专业班级: 2011级给水排水(1)班 学号: 指导教师: 【设计目的】

某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建水源工程近期设计水量50000吨/天的水厂(要求远期发展到300000吨/天),水厂以赣江为水源,采用固定是取水泵房,取水点处最高洪水位95.00m(1%频率),枯水位标高90.00m(99%频率),常水位标高为92.4m。水厂地面标高为115.00m,泵站设计地面标高87.00m,水厂反应池高出地面3.00m,泵站到水厂的输水干管全长3200m。试进行该一级泵站的工艺设计。 【可供参考文献】 ①《水泵与水泵站(第五版)》,姜乃昌主编,中国建筑工业出版社 ②《给水排水工程专业课程设计》,张志刚主编,化学工业出版社 ③《水泵及水泵站》,张景成张立秋主编,哈尔滨工业大学出版社 ④《给排水设计手册-材料设备2(续册)》 ⑤《给水排水设计手册》(第1、3、11、12册) ⑥《泵站设计规范》 GB 50265-2010 ⑦《室外给水设施规范》 目录

设计目的———————————————————— 01 可供参考文献———————————————————— 01 设计计算———————————————————— 03 设计流量的确定和设计扬程估算—— 03 初选泵和电机—— 04 机组基础尺寸的确定—— 04 吸水管路与压水管路计算—— 05 机组与管道布置—— 05 吸水管路与压水管路中水头损失的计算—— 06 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算——07 附属设备的选择——07 泵房建筑高度的确定——08 泵房平面尺寸的确定——08 设计图纸————————————————————09 【设计计算】

《房屋建筑学》课程设计任务书解析

桂林理工大学博文管理学院 课程设计指导书(2012 ~2013 学年度第二学期) 系(部):建工系 实习名称:房屋建筑学课程设计 实习负责人: 联系电话: 2013 年 5 月20 日

《房屋建筑学》课程设计任务书 一、设计题目 某多层单元住宅设计(题目自拟) 二、目的要求 通过《房屋建筑学》课程的学习和课程设计实践技能训练 1.培养学生综合运用设计原理及构造知识去分析问题、解决问题的能力 2.掌握建筑施工图设计的基本方法和内容。 3.进一步训练建筑绘图的能力。 三、设计条件 1.本设计为某城市型住宅,位于城市居住小区为单元式、多层住宅4~6层,总建筑面积不低于2500平方米。 2.设计要求,见下表。 户型A:四房二厅二卫二阳台户型B:三房二厅二卫*阳台 户型C:三房二厅二卫*阳台户型D:二房一厅一卫*阳台 户型E:二房二厅一卫*阳台户型F:一房一厅一卫*阳台 学生选做表 3.套型比可以自行选定,但必须满足总建筑面积,墙体均采用240mm墙。 4.耐火等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅱ~皿级。 5.结构类型:自定(砖混或框架)

6.房间组成及要求:功能空间低限面积标准参考(自己可以调节)如下:起居室18~25 m2(含衣柜面积) 主卧室12~16 m2 双人次卧室 12~14 m2 单人卧室8~10 m2 餐厅≥8 m2 厨房≥6 m2,包括灶台、调理台、洗地台、搁置台、上柜、下柜、抽油烟机等。 卫生间4~6 m2(双卫可适当增加),包括浴盆、淋浴器、洗脸盆、坐便器、镜箱、洗衣机位、排风道、机械排气等。 门厅:2~3 m2 贮藏室;2~4 m2(吊柜不计入) 工作室6~8 m2 四、设计内容及深度要求 本次设计参考教师给定的住宅方案,根据设计资料确定建筑方案,初步选定主要构件尺寸及布置,明确各部位构造做法。在此基础上按施工图深度要求进行,但因无结构、水、电等工种相配合,故只能局部做到建筑施工图的深度。设计内容如下; 1.单元平面图:至少2-3个套型,比例1:50(选做)。 2.建筑平面图(至少2个单元):包括底层平面、标准层平面图和屋顶平面图,比例1:10O,标准层必须有一个户型布置家具,其他房间标有名称和面积。 3.建筑立面图:包括正立面、背立面及侧立面图,比例1:100。 4.建筑剖面图;1个(必须剖到楼梯),比例1:100。 5.建筑详图: ①表示局部构造的详图,楼梯详图比例1:50、节点详图比例1:20。 ②表示房屋设备的详图(选作内容),如厨房、厕所、浴室以及壁柜、挂衣柜、 鞋柜、碗柜、灶台、洗涤盆、污水池、垃圾道、信报箱、阳台晒衣架等详图。数 量、比例自定。 6.设计简要说明、图纸目录、门窗表及技术经济指标等。 平均每套建筑面积=总建筑面积(m2)/总套数(套) 使用面积系数=〔总套内使用面积(m2)/总建筑面积(m2)〕X 100% 五、参考资料 1.《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87) 2.《建筑楼梯模数协调标准》(GBJ 101-87) 3.《建筑设计防火规范》(GBJ 121-88) 4.住宅设计规范(GB50096—1999)。 5.《建筑设计资料集》第3册 6.《房屋建筑学》教材 7.地方有关民用建筑构、配件标准图集 8.《建筑构造资料集》 9.有关的建筑构造标准图集 10.《房屋建筑统一制图标准)(GBJ—86)

建筑工程施工组织课程设计任务书

建筑工程施工组织课程 设计任务书精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

建筑施工组织课程设计任务书 (2009级建工专业1、2、3、4班) 姓名 班级 学号 指导教师 四川城市职业学院机电与建筑工程系 2011年10月

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。

室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。

泵与泵站课程设计

四川省某城镇自来水厂的取水泵站工艺设计 学院建筑与环境学院 学生姓名蒋耀东 专业给排水 学号 年级 2011级 指导教师郭洪光 二Ο一四年 1 月

目录 第一章设计任务及设计资料 1.1 设计资料 (3) 1.2 设计任务 (3) 第二章设计计算 2.1 取水泵站枢纽布置 (4) 2.2设计流量的确定和设计扬程估算 (4) 2.3初选泵和电机 (5) 2.4 机组基础尺寸的确定 (7) 2.5吸水管路和压水管路计算 (8) 2.6机组和管道布置 (8) 2.7吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (9) 2.8 消防校核 (10) 2.9泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (11) 2.10附属设备的选择 (11) 2.11泵房建筑高度的确定 (13) 2.12泵房平面尺寸的确定 (14) 2.13附图及参考资料 (14) 第三章结束语

第一章设计任务及设计资料 1.1 设计资料 1.1.1城镇规划资料 该城镇规划近期为2020年,远期为2030年。取水泵站设计要求近远期结合,泵房土建部分按远期设计,设备只安装近期要求的设备。 (1)设计用水量资料 该城镇近期设计水量为6400m3/d,远期设计水量为近期的1.4倍为8960 m3/d。 (2)城镇消防供水要求 根据防火规范要求,该城镇同时发生火灾次数为两次,每次消防用水量为45L/s,火灾延续时间按2小时计。消防储水使用后要求24小时内补满。 (3)供水安全性要求 要求连续供水,事故时输水管供水量不低于正常供水时流量的75%。 1.1.2泵站设计资料 (1)水文、地质资料 在拟建一级泵站河段处百年一遇洪水位为590.60m,常水位为585.55m,97%保证率的枯水位为582.50m。97%保证率的枯水流量为31.5m3/s。河流断面见附图1,河流水质符合《生活饮用水水源水质标准》。在拟建一级泵站的河流断面及净水厂的空地布置有钻孔。由地质柱状图可看出,表层有2m厚的砂粘土覆盖层,以下是中密卵石层或砂岩,适合工程建设。 (2)地形资料 拟建一级泵站处的地形见附图2,水厂配水井设计水位标高为600.3m。(3)气象资料 年平均气温15.8℃,最高气温39.5℃,最低气温-5.6℃,最大冻土深度0.30m。河流冬季无结冰现象,夏季最高水温为26℃。河流主导风向,夏季为东南风,冬季为西北风。 1.2 设计任务 1.2.1主要设计步骤 (1)确定给水泵站的设计流量,初步确定水泵扬程; (2)初选水泵和电动机,包括水泵型号,工作和备用泵台数; (3)水泵机组和吸压水管路的布置和设计计算; (4)进行泵站的平面布置; (5)终选水泵,并对工作工况进行分析; (6)决定起重设备的型号,确定泵房的建筑高度; (7)选择真空泵,排水泵等附属设备; (8)整理说明书,汇总泵站的设备及管件表; (9)绘制泵站平剖面图,并列出主要设备表及材料表。 1.2.2设计成果 对水泵进行合理选型,对水泵站的主要工艺尺寸进行设计计算,确定水泵站的平面布置和高程布置,完成设计计算说明书和设计图纸。设计深度为初步设计的深度。提交的设计成果主要包括:

(建筑工程设计)供热工程课程设计任务书

《供暖工程课程设计》指导书贵州大学矿业学院建筑环境与设备工程专业

《供暖工程课程设计》指导书 一、课程设计目的及要求 课程设计是专业课教学的重要组成部分,是理论学习的深化和应用。通过课程设计,使学生自觉地树立精心设计的思想,理论联系实际的学风,掌握—般民用或工业建筑供暖工程的设计程序、方法和步骤。了解和熟悉本领域的新材料、新设备、新方法和新技术。熟悉国家和地方的有关规定和技术措施,学会使用有关的技术手册和设计资料,提高计算和绘图技能,提高对实际工程问题的分析和解决能力。 二、设计步骤及设计说明书的编写 根据设计任务书中给定的设计题目及具体要求,按照收集资料热负荷计算确定方案水力计算绘制施工图的步骤进行设计,并将各步骤的主要依据成果与结论写入设计说明书。 设计主要内容及注意事项指示如下: (一)设计的原始资料 1.气象资料 根据设计任务书中给出的建筑物所在地区,在《采暖通风与空气调节设计规范》 (以下简称规范)中,查出该地区的有关气象参数(如供暖室外计算温度,冬季室外计算风速,冬季主导风向等)。 2.土建资料

的建筑特点(建筑物的方位、层数)和各部位的建筑构造与热工特征,外墙、屋顶、地面门窗构造)。 3.根据任务书中给出的热源条件,确定系统入口位置和热媒参数。 (二)围护结构耗热量计算 1.进行房间编号(注意各层编号竖向统一,编号用三位数字,首位数表示层数。) 2.根据房间使用特点,确定其室内计算温度n t (参阅《规范》)。 3.确定围护结构的传热系统K值,并校核外墙,天棚热阻是否满足《规范》要求。 4.进行围护结构耗热量计算 冷风渗透耗热量采用缝隙法,冷风侵入耗热量计算方法可自选.条件完全相同房间可只计算一个。 (三)散热器面积和片段的计算 确定散热器型式、安装方式、系统联接型式后,确定散热器内热媒平均温度pj t。 (四)供暖系统型式的确定,管道布置及水力计算。 1.合理确定供暖系统的型式,根据建筑物用途、特点比较各种系统形式,选择满足技术经济要求的最佳设计方案。 2.管道布置 管道布置应注意下列几点:

相关文档