高层建筑地下室防水工程施工质量的防治措施
高层建筑地下室防水工程施工质量的防治措施

高层建筑地下室防水工程施工质量的防治措施

【摘要】城市建筑已经不再局限于地面,开发地下空间的项目也越来越多。在建筑纵向发展的同时,地下建筑物的防水工程质量问题也成为了人们关注的核心内容。地下建筑物的防水工程质量不仅关系到地表建筑功能转换的使用功能,也直接影响着人们的生命安全,因此,加强地下室防水工程的施工质量控制对改善人居环境有着非常重要的意义。

【关键词】高层建筑;地下室防水工程;施工质量

引言

目前,在国内的城市基础建设项目中,地下工程的数量和面积正在不断扩大,在民用建筑的工程项目中尤为突出。由于各种原因,导致土地价格不断攀升,为了提高土地利用率,一方面适当地提高建筑物的层数,另一方面地下空间充分利用起来。修建地下室、人防工程、地下停车场,甚至地下商场等都已成为一种建筑业内的发展趋势。而地下工程建筑最关键的一点就是防水工程,它不仅关系到地表建筑物内居民的居住环境、卫生条件,同时也直接影响着建筑产品的使用寿命。

一、高层建筑地下室渗漏水的原因

1、设计不足引发的质量问题

现阶段的工程设计对防水工程仅仅是简单地规定防水等级、用什么材料等,并没有具体到细部构造大样、节点做法等,这就是没有从根源上去规范防水工程的施工技术,再加上一些建设单位对地下建筑的防水工程不够重视,对设计变更的审核不严谨。

2、施工方面

总包单位将防水工程分包给专业的防水施工单位,并且对防水施工中的重要技术环节不够重视,对防水施工工序的质量控制管理不重视,找平层和防水层操作马虎,未按设计图纸和施工技术规范进行分工序、分层次进行验收,尤其是对节点部位缺乏跟踪检查验收,施工单位盲目追求进度,这样就会导致一些细部问题处理不当,在最后的验收时就很容易出现质最问题。当前,在防水工程施工中,专业的施工队伍的缺乏是一种普遍的现象。施工操作、质量管理、常规检查等难以依据标准合理地开展,特别是在对待节点位置的处理上,因粗心等原因使建筑渗漏埋下了隐患。建筑工程施工过程中节点构造施工粗糙或者不合理是导致节点渗漏的常见原因。在节点部分应当采取“刚柔并济”的做法,使用密封材料进行填充密封,这一点对刚性防水层而言尤为重要。刚性防水层与檐沟、天沟的交接处应预留凹槽,然后用密封膏进行封严。变形缝与刚性防水层的两侧墙体交接处应当预留30cm 的接口,然后用密封材料填充这些缝隙。在泛水处应当涂刷防水层或者辅设卷材,防水层与伸出屋面的管道交接处也要预留缝隙再用密封材料进

地下室防水施工方案(底板湿铺法)

地下室 防水施工方案 (湿铺法) 编制人: 审核人: 审批人: 江苏宏牛建筑防水科技有限公司 广州宏牛建筑防水材料有限公司

Guangzhou Acer cattle waterproof building materials Co. Ltd

目录 第一部分、编制依据 (3) 第二部分、使用材料及施工做法 (3) 1、使用材料 (3) 2、产品优势 (3) 3、产品粘结特点 (4) 第三部分、防水构造节点大样及施工做法 (5) 1、...................................................................................... 地下室做法构造图 5 第四部分、地下室底板湿铺法施工工艺 (5) 4.1施工准备 (5) 4.3、施工工艺 (7) 4.4、施工注意事项 (13) 4.5、质量验收 (13) 第五部分、保证工程质量措施 (14) 一、保证质量组织措施 (14)

二、保证质量的技术措施 (14) 第六部分、安全生产的技术组织措施 (15) 一、安全生产措施 (15) 二、安全技术措施 (15) 第七部分、文明施工的技术组织措施 (15) 一、遵守施工措施: (15) 二、场地整齐措施 (15) 三、工完场清措施 (16)

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 地下室: 1.5厚HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜) 2、产品优势 1、能跟混凝土反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层(类似涂料层),起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、APP、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。

地下室防水工程质量控制

地下室防水工程质量控制 1、防水混凝土的防水原理 采用水泥、砂、石或掺加少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比而配制成抗渗压力大于0.6MPa,并具有一定抗 渗能力的刚性防水材料称为防水混凝土。与普通混凝土不同。防水混凝土通过调整混凝土的配合比或掺入外加剂等方法来减少混凝土内部的空隙,抑止空隙间的连通,从而提高混凝土的密实性和抗渗性,达到防水的目的。根据配制方法的不同,防水混凝土可以分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土。 2、地下室防水混凝土的施工技术 2.1防水混凝土搅拌要求:及时测定砂石的含水率,以便调整混凝土拌合水用量;混凝土搅拌设备须保持洁净;混凝土搅拌上料应严格按照试验室提供的配合比施工,混凝土搅拌时间不得少于规范要求。 2.2自防水混凝土浇筑:混凝土搅拌好后做坍落度试验,不合格者严禁使用,以保证混凝土的入模温度;混凝土的浇筑方法必须合理,避免出现冷缝;底板混凝土施工中,在卸料点为防止混凝土集中堆积,应先振捣料口处混凝土,形成自然流淌坡度,然后全面振捣。对于积水沟(井)处采用吊模施工部位,应先振捣沟(井)底板混凝土,然后振捣侧壁混凝土,并使之由吊模底部溢出,防止因混凝土沉落而出现裂缝;由于泵送混凝土的坍落度大,墙体混凝土采用循

环浇筑路线,分层、连续浇筑,即“一个坡度,薄层浇筑,循序推进,依次浇筑到顶”,利用自然流淌形成的斜坡浇筑混凝土,每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土浇筑时采用溜槽入模,使混凝土从一侧开始逐渐向前推进,并保证上下层混凝土浇筑间隔时间不超过混凝土初凝时间,一般控制在2h 以内;混凝土的振捣。根据泵送混凝土浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每条浇筑带前、后布置两道振动器。前道振动器布置在底排钢筋处和混凝土的坡脚处,确保混凝土下部的密实;后道振动器布置在 混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实问题,同时还要严格 控制振捣的间距和时间。每一振点的振捣时间,应以混凝土捣实至表面呈现浮浆、不冒气泡和不再沉落为准,振捣时间为20-30s ,避免漏振、少振和超振;底板混凝土振捣后,先用长刮尺按标高刮平,再用木抹子反复搓压,使其表面密实,以防混凝土表面龟裂;混凝土的泌水处理。大体积大流动性混凝土在浇筑和振捣中,上涌的泌水和浮浆会随着混凝土坡面流到坑底,并随混凝土向前推进。在支模时,应在混凝土浇筑前进方向两侧模底部留孔排出泌水和浮浆。⑧混凝土的表面处完4-5h后,要用长刮尺刮平,在初凝前用滚筒来回碾压数遍,待接近终凝前,用木抹再打磨一遍,使收水裂缝闭合。 2.3混凝土的养护:大多数是不同深度的表面裂缝,其主要原因是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降。因此,混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发,保温应达到下述要求:

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地下室防水施工方法方案

地下室防水施工方法方案 1、地下室防水施工顺序 防水施工原则上同结构施工同步,即先施工的结构先做,具备条件的先行。即先做底板防水施工,待地下室完成或局部地下室完成后,再做地下室外墙防水,底板防水施工先进行桩头处理,再施工承台地梁,最后施工底板防水。 同一区域先高跨,后低跨,同等高度,先远后近,同一立面,从高向低处开始铺贴。 2、地下室防水施工流程 2.1、地下室底板防水施工流程 本工程防水施工严格执行“样板引路”制度,在防水施工前做出一块防水施工样板,请建设单位、监理单位专业工程师现场验收,经一致认可之后,按照样板做法在进行大面积防水施工。 2.2、地下室外墙防水施工流程 3、地下室防水施工工艺 3.1、地下室底板防水施工工艺 1、垫层施工、白蚁防治施工 底板混凝土垫层施工,严格控制混凝土垫层标高,标高应预留防水层的厚

度和防水保护层厚度,在浇筑混凝土垫层时,混凝土表面要平整,表面直接压光,便于在上面进行防水施工。 防水施工前,应由具备白蚁防治专业资质的单位进行白蚁防治施工,详见《白蚁防治施工专项方案》,白蚁防治施工完毕之后,经建设单位、监理单位专业工程师验收合格之后进行防水施工。 2、防水基层处理、检查 底板下面有集水坑、承台等构件,因而防水接触面存在很多阴阳角,阴阳角处理,直接关系到防水卷材在阴阳角处的受损状况,对防水施工同样重要,阴阳角均做成半径为50的圆角,集水坑、承台等阴阳角待垫层和砖模施工完成后采用1:2水泥砂浆通过阴阳角铁板抹灰而成。如果垫层表面不平整,必要时采用1:2.5水泥砂浆找平,直到检查合格。防水施工前,垫层要有一定的强度,防止施工时破坏垫层结构。 施工时基面应潮湿,但基面应无明水,如有积水部位,则扫除积水后进行施工。 3、材料检验和报审 聚氯乙烯防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材、水泥基渗透结晶型防水材料的包装、外观、质量等必须符合规范和产品说明书要求且取样送检合格。防水主要材料必须资料齐全并报审,经监理认可后方可使用。 4、聚氯乙烯防水卷材粘贴 基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1mm左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处等节点部位。 施工铺贴卷材时,先用墨线在基层上弹好线,由一侧向另一侧施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。贴一幅卷材时,先用50mm~100mm塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下室防水工程的质量通病及防治措施【最新版】

地下室防水工程的质量通病及防治措施 随着社会的发展及科学技术的进步,无论民用建筑,还是公用建筑,一座座高楼拔地而起。在高层建筑建设的同时,在建筑物的本身,注定了建筑的基础为深基础,基础埋深几乎全在地下水位以下,为了土地的充分利用,建筑物下面几乎全部设计成停车场、储物间、设备间等房间,这就决定了地下室必须不能进水,才能保证地下室的充分利用,及建筑物本身的使用寿命。由于地下室防水为隐蔽工程,这就在施工过程中注定要对防水作业加强管理,控制质量方面显得尤为重要。 目前施工的建筑物,地下室防水大多以结构自防水与卷材防水相结合方式加以运用。下面结合施工的经验简单的分析一下地下室防水工程的质量通病及防治措施。地下室防水工程的质量通病: 渗漏原因 结构自防水顾名思义就是依靠混凝土自身的密实度抵抗地下水的侵蚀。但是由于施工原因,混凝土构件自身的缺陷造成渗漏: 1、混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞等造成地下室渗水;

2、混凝土结构的施工缝也是极易发生渗水的位置,其渗水主要原因为施工缝留设位置不当;施工缝清理不净,新旧混凝土未能很好结合;钢筋过密,混凝土捣实有困难等; 3、混凝土裂缝产生渗漏; 4、预埋件部位产生渗漏。产生渗漏的原因有预埋件过密,埋件周围混凝土振捣不密实;在混凝土终凝前碰撞预埋件,使预埋件松动;预埋件铁脚过长,穿透混凝土层,又没按规定焊好止水环;预埋管道自身有裂缝、砂眼等病,地下水通过管壁渗漏等; 5、地下室的后浇带处理不合理产生渗漏; 6、地下室外墙的穿墙螺栓眼位置处理不当造成渗漏。 卷材防水施工引起的渗漏 1、地下室底板结构复杂,卷材防水施工时,卷材施工不到位,造成底板漏水; 2、含有地下水的底板,由于降水不到位,混凝土垫层潮湿,造成涂刷的冷底子油不沾,致使防水卷材与垫层无法结合成一体,造成

地下室防水施工专项施工方案说明

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东 北路以西。工程总建筑面积139091吊,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m建筑面积74905应2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805韦。地下室总面积约38039^,其中地下二层18321吊,地下一层18058吊,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶 板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工 过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙 采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900伽高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在3 300Kg/m以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以

地下室防水工程施工质量控制要点

地下室防水工程施工质量控制要点 姒洋1,吴林兴2,何林海3 (1.中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004;2. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004, 3. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004) SI-yang1WULin-Xing2,HELin-hai3 (1.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 2.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 3.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China) [摘要]:地下防水工程因其部位特殊性、防水工程本身隐蔽性及不可逆性而复杂,施工质量控制格外重要。针对在实地下工程地下水位高、地下水丰富、埋置深度大、施工难度大等特点,制定地下防水工程施工质量控制要点,保证地下防水工程施工质量及建筑使用功能。 [关键词]:地下防水质量控制 1.工程概况 济南市西客站片区场站一体化市政配套工程地下水丰富,据地质资料介绍,地下室底板在水面下10~15m,最深处在水面下有18M,每平米承压力在10t以上。地下室埋置深度大,基础底板底板标高为-13.5m。因此地下室防水,是工程能否成功的关健。 本工程地下防水工程设计等级Ⅰ级,采用基础防水底板、地下室外墙、地下室顶板抗渗砼自防水结合防水卷材及聚氨酯防水涂料等多道外防水复合防水方案。 本文主要从施工管理、自防水砼、防水卷材、聚氨酯防水涂料及施

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室涂膜防水施工工艺

地下室涂膜防水施工工艺 地下室涂膜防水施工工艺 (一)聚氨酯涂膜防水施工工艺 聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。特别注意,聚氨酯涂料不应涂在保护墙上。 非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不属于化学反应固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。 1.主要材料及施工机具 (1)聚氨酯防水涂料 甲组分:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜; 乙组分:如为羟基固化时,羟基含量以0.7±0.1%为宜。 聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求: 固体含量:不小于94%; 拉伸强度:不小于1.65MP; 断裂延伸率:不小于300%; 柔性:-30oC弯折无裂纹; 不透水性:0.3MPa,30min,不渗漏。 (2)聚氨纤维无纺布 由聚酯纤维加工制成,主要用作涂膜的增强材料,规格60-80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(均为横向)。 (3)聚乙烯泡抹塑料片材 由聚乙烯树脂成型发泡制成,厚度5-6mm,主要用作立墙外侧防水涂膜的软保护层。 其主要技术性能符合下列要求: 拉伸强度:不小于0.2MPa; 断裂延伸率:不小于100%; 直角撕裂强度:不小于23N/25mm; 吸水率:不大于0.6%。 (4)辅助材料 主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月硅酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等。 (5)施工机具 应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、滚动刷、弹簧称以及消防器材等。 2.作业条件 (1)基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平层或采用掺入水泥量15%107胶或聚酯酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。 (2)遇有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。 (3)须要施工涂膜防水层的基层表面必须干净干燥。 3.施工工艺 (1)清扫基层 把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。 (2)涂刷基层处理剂

地下室防水施工质量控制办法

地下室防水施工质量控制办法 一、施工管理过程 1、事前控制 (1)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (2)施工单位进场后,审查其是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (3)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报监理单位及甲方审核认可后方可进行施工。根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (4)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (5)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记

录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (6)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (7)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (8)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (9)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (10)现场施工条件的检查: ①检查土建工程(如基础垫层)是否已完成,是否符合防水施工条件,防水的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮,没有明显的凹凸物,砼表面的毛刺必须清除,平整牢固,基层无裂缝、渗水问题。 ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求通过验收为止;例如水泥渗透结晶防水涂料有明水现象禁止施工,SBS改性沥青防

地下室防水施工方案(湿铺法)

维多利亚上院地下防水工程项目 地下室外墙防水施工方案(湿铺法) 编制人:白晓军 审核人:许天罡 审批人:刘焕娣

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2011 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 5.《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 “超前牌”强力交叉膜防水卷材 2、产品优势 1、能跟水泥浆反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层,起到涂料和卷材防水的双重功效,能杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。 3、产品粘结特点 “超前牌”强力交叉膜反应粘防水卷材,其最独特的功能是与现浇混凝土或水泥凝胶发生化学交联反应,通过物理和化学交联的协同作用牢固地粘结到混凝土上。因此和常规卷材相比,在与混凝土基面粘结方面它具有更独特的优势:

第三部分、地下室立墙湿铺法施工工艺 3.1 施工准备 1、技术准备 ①对进场的工人进行安全“三级”教育和详细的口头、书面技术交底; ②确定主要材料的进场日期。 2、材料准备:主材--- “超前牌”强力交叉膜反应粘高分子湿铺防水卷材 辅材---P.O 32.5普通硅酸盐水泥 3、工具的准备: 扫帚、水管、塑料桶、电动搅拌器、壁纸刀、卷尺、辊子刮板、刷子等有关工具 4、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续: 1.各种预埋件已安装并固定完毕。 2.清除基层表面杂物、油污、浮砂,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫 工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物。 3.水平构件的阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径 20mm。 4.基面若有明水,扫除即可施工。

地下室防水工程施工方案(DOC)

中国移动苏州研发中心一期一阶段工程 地下室防水工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第六工程局有限公司 中国移动苏州研发中心一期一阶段项目部 r

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11) 十二、防水层验收 (12) 十三、应急预案

地下室防水工程施工方案 一、工程概况 1.1总体工程简介 1.2结构设计概况 1、中国移动苏州研发中心一期一阶段工程 包括:A01研发楼(简称A01)、A02研发楼(简称A02)、C01食堂(简称C01及A01、A02、C01共用地下室工程(简称地下室),建筑占地面积12864.71 m2,建筑密度7.83%,容积率0.33,绿地率40% 2、建筑面积:总建筑面积81998.37m2 地上54516.73m2,地下27481.64m2 建筑基底面积:A01研发楼5451.79 m2

A02研发楼5448.75 m2 C01食堂1963.98 m2 3、建筑工程等级:均为1级 4、建筑结构设计使用年限:50年 5、建筑层数:A01:地上5层,局部出屋面设备层,地下1层 A02:地上5层,局部出屋面设备层,地下1层 C01:地上2层,地下1层 6、建筑高度(主体部分屋面层高度):A01:22.30m,A02:22.30m,C01:11.70m 7、建筑防火设计分类:均为多层建筑 8、耐火等级:均为二级,地下室一级 9、屋面防水等级:均为1级 10、地下室防水等级:均为1级 11、结构形式:均为钢筋混凝土框架结构 12、抗震设防类别:均为丙级 13、抗震设防烈度:6度,采取抗震措施见结施 二、设计图纸要求 地下室底板防水:3+4厚双层聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。地下室侧墙防水:3+4厚双层聚酯脂SBS改性沥青防水卷材防水;地下室顶板防水:4MM 聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,3MM厚SBS耐根穿刺防水卷材。屋面防水:3+3厚双面自粘复合SBS改性沥青防水。均为(1级防水)要求。地面、卫生间防水1.5厚聚合物水泥基防水涂料。

地下室防水详细施工方法

地下室防水详细施工方法 一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于 300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头 做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m;

⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

地下室防水工程的质量通病及防治措施

编号:SM-ZD-75152 地下室防水工程的质量通 病及防治措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

地下室防水工程的质量通病及防治 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 随着社会的发展及科学技术的进步,无论民用建筑,还是公用建筑,一座座高楼拔地而起。高层建筑的基础为深基础,基础埋深几乎全在地下水位以下,为了土地的充分利用,建筑物下面几乎全部设计成停车场、储物间、设备间等,这就决定了地下室必须不能进水,才能保证地下室的充分利用,及建筑物本身的使用寿命。由于地下室防水为隐蔽工程,这就在施工过程中注定要对防水作业加强管理,控制质量方面显得尤为重要。 目前施工的建筑物,地下室防水大多以结构自防水与卷材防水相结合方式加以运用。下面结合施工的经验简单的分析一下地下室防水工程的质量通病及防治措施。 地下室防水工程的质量通病: 一、结构自防水顾名思义就是依靠混凝土自身的密实度

地下室防水项目施工工艺

地下室防水工程施工方案

四、防水施工工艺 基坑开挖——垫层施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——基层处理——底板卷材铺贴——20厚1:2.5水泥砂浆保护层——底板混凝土施工——20厚1:2.5防水砂浆 外墙基层清理——20厚1:2.5水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹砂浆保护层——砌筑外墙卷材120保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑 1、垫层施工 底板卷材基础施工基坑验槽后,在地基上浇筑C15素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15mm厚1:2.5水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100m m圆弧,以便于卷材粘结。 2、基层处理 (1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 (2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

(3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。 (4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 (5)基层应干燥,含水率宜小于9%。 (6)排水口、地漏应低于基层;有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。 3、防水卷材施工 1)在基层清理干净后,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可铺贴卷材。 2)卷材施工的一般要求,卷材粘贴采取热熔粘结,除底板平面卷材采用条粘法(条粘法:每幅卷材两边各与基层粘贴150mm宽)外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。 3)卷材铺贴分两步施工,首先铺贴止水带、后浇带、阴阳角,900mm 高保护墙以下部位等处附加层(包括底板卷材)。见图一(本工程采用甩搓做法)。采用上防内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的45o斜角。 4)然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。大面积满粘以“滚铺法”为佳,先铺粘大面、后粘结搭接缝,这

地下室防水工程质量控制要点

地下室防水工程质量控制要点 一、组织好设计、图纸会审和施工队伍审查 1、设计是工程防水质量的关键,设计方应根据建设单位对地下室的功能要求,在防排并举、刚柔结合,在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,选择一最佳的适合方案。 2、严把图纸设计关,要了解设计对地下室防水期抗渗等级,防水构造的做法,以及对防水材料和施工方法的具体要求,与设计人员一起认真分析设计的科学性和可靠性,提高对地下室防水工程的重视,做好图纸会审工作。 3、要严格审查施工队伍的资质、业绩、人员组和质保体系,选择一支技术水平高,素质好的防水工程施工队伍,按程序精心施工;要重点抓住事前、事后的质量控制,根据设计、施工规范要求列出质量预控点,加强跟踪检查;从原材料的选用到施工工艺各环节以及构造做法等都要严格把关。 二、防水混凝土的质量控制 选择有相应资质和能力的试验室进行配合比设计,进行严格的抗渗混凝土配制的专题试验,待合格后,按所确认的配合比进行配制,既采用掺外加剂法,还要采用粗、细骨料两级配制混凝土,以提高混凝土比重,增强其结构抗渗能力。重视混凝土浇捣的质量控制,严格按经过计后确定的方案进行浇捣,避免产生冷缝造成渗水通道。严格施工机具的选用和操作。重视混凝土的振捣环节,保证一个浇筑头(面)

有一个振捣器,混凝土施工由后往前,而振捣则由前往后顺序进行施 工作业,防止漏振。采用商品混凝土时必须考虑路途远近及道路运输 状况,适当延长混凝土的初凝时间,避免浇筑过程中出现冷缝,并推 迟水泥水化热峰值出现时间,减小温度裂缝。地下混凝土结构模板不 宜拆除过早,否则极易造成混凝土结构内伤,形成意想不到的渗水通 道。防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后的竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂的方法进行养护。 三、施工时采取有效的技术措施 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa 地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 2、地下室浇筑的顺序:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 3、外墙面水平施工缝的防水处理:墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水;新旧砼的接缝在砼浇筑前24 小时用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 4、地下防水工程的防水层,应在地基及结构验收合格后施工。 5、地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300伽,直至防水工程全部完成为止 6、防水涂料施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物,且含水率应少于9%;涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

建筑施工地下室防水构造做法(附各节点详图)

地下室防水节点做法 第一节结构自防水一般规定 第一条防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,防水混凝土掺入粉煤灰的级别不得低于二级。 第二条预拌防水混凝土入泵坍落度控制在120mm~160mm,并做好现场实测。底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。 第三条地下室穿外墙群管部位应现场用竹胶合板模板套孔封堵,不得采用钢丝网封堵。第四条外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于 500mm,每层应振捣密实。如坍落度损失不能满足施工要求时,严禁直接加水后使用。 第五条防水混凝土应按后浇带分块连续浇注,尽量少留施工缝。 第六条模板拆除后防水施工前及时割除一次性止水螺杆,并用防水砂浆将螺杆端头封闭。 第二节地下室其它防水一般规定 第七条若地下室采用除结构自防水之外的其它防水做法,防水应包裹整个地下室;除渗透结晶防水做法之外,其它防水基层阴阳角应抹成50mm的圆弧角。 第八条不管采用何种防水材料,防水基层无杂质、打磨修补平整,施工面过于光滑的应打磨成粗糙面。 第九条涂料防水前后两遍应相互垂直涂刷,涂膜厚度必须达到设计要求或规范规定。 第三节地下室防水细部做法(适用卷材防水) 第十条后浇带防水细部做法 1.底板、外墙、地下室顶板后浇带部位必须做防水附加层,防水附加层宽度需在两侧各伸出后浇带 250mm 以上。 2.结构底板、外墙、地下室顶板后浇带结构施工时必须居中预埋钢板止水带,同时封堵严密,固定牢固,振捣密实。 3.后浇带浇筑必须满足设计的要求时间;收缩型后浇带一般在两侧混凝土龄期达到图纸规定时间后施工,沉降型后浇带必须待高层部位主体结构施工结束、沉降基本完成后浇筑。 4.后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压等级按设计要求,且不应低于两侧混凝土。 5.后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不