文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临水方案

临水方案

临水方案
临水方案

园博会二期展馆

临水方案

编制人:丁杰

审核人:

审批人:

编制单位:北京城建十公司园博会二期展馆项目部编制时间:2011年6月20日

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

第三章管道设计 (2)

第四章管道施工 (8)

第五章成本控制措施 (10)

第六章施工资料管理 (11)

第七章安全文明施工管理措施 (11)

第八章成品保护管理措施 (12)

第九章环境保护管理措施 (13)

第十章临时给水系统管理措施 (13)

第一章编制依据

1.1 《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

1.2 《室外给水设计规范》(GB50013-2006);

1.3 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

1.4 《建筑给水排水设计手册》;

1.5 《施工安装建筑设备通用图集》(91SB3);

1.6 《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4);

1.7 《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011);

1.8 施工平面图。

第二章工程概况

2.1工程现场概括

本工程位于第九届中国(北京)国际园林博览会园区内,项目位于北京市丰台区永定河以西地区,北至莲石西路,西至鹰山公园西墙,东临永定河新右堤,南到规划梅市口路,西南接射击场路。该项目规划总用地面积221.8公顷,本工程规划总建筑面积4.30万平方米,主要建筑功能为附属配套服务设施。包括门区建筑、服务区建筑、管理建筑及其他配套服务建筑,共计29栋独立建筑。我单位负责施工园区内鹰山服务区(未开)、A6服务区、D6门区。其中鹰山服务区建筑面积7050㎡,为单层建筑地上一层(局部夹层),建筑高度10.4m,框架--剪力墙结构,位于鹰山琼花谷旁,A2服务区和永定阁附近;D6门区建筑面积580平方米,地上一层,建筑高度4.2m,框架--剪

力墙结构,位于规划京周新线北侧,紧邻现代展园和园博会主展馆;A6服务区建筑面积3990平方米,地上一层(局部夹层),建筑高度12m,主体结构为钢结构,位于园博园锦绣谷南。

2.2临水概况

本工程临时用水由现场临时供水环网提供。A6服务区水源位于施工红线内西侧,D6门区水源位于施工红线内东侧,具体位置详见现场布置平面图。

第三章管道设计

3.1A6服务区:

3.1.1临时用水包括现场施工区域一般生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水等。水源设置在西侧红线内马路旁

3.1.2根据施工总进度计划的安排,施工高峰期大约在2012年7月至2012年10月,主体结构商品混凝土自然养护等为用水量较大的工序,现以一个月为准,每栋楼每天分为二个作业班,对施工用水进行估算。

1工程用水量计算:

根据公式q1=K1Σ(Q1?N1/T1?t)K2/8×3600

式中q1—施工用水量(L/S)

K1—未预计的施工用系数(取K1=1.1)

Q1—年度工程量

N1—施工用水定额

T1—年度有效作业日(按T1=300)t—每天工作班数

K2—用水不均衡系数(取K2=1.5)

主要工程量及用水定额表如下:

则工程用水总量为:Σq1= 0.061 (L/S)

2、施工机械用水量

根据公式q2=K1ΣQ2?N2?K3/8×3600

式中q2—机械用水量(L/S)

K1—未预计施工用水系数(取K1=1.1)

Q2—同一种机械台数(取q2=15台班)

N2—施工机械台班用水定额(取N2=300L/台?小时)K3—施工机械用水不均衡系数(取K3=2)

现场考虑2台对焊机同时使用,则

q2=1.1×15×600×2/8×3600=1.38(L/S)

3、施工现场生活用水

根据公式q3= P1N3K4/8t3600

式中q3—施工现场生活用水(L/S)

P1——施工现场昼夜人数

N3—施工现场生活用水定额(取N3=30)

K4—施工用水不均衡系数(取K4=1.5)

T—每天工作班数

则q3=300×30×1.5/8×2×3600=0.234(L/S)

4、施工生活总用水量计算

q 4=Σq= q1+q2+q3 = 0.061+1.38+0.234=1.675 (L/S)

供水管径计算

d=[4Q/(π×v×1000)]1/2=[4×1.675/(3.14×2.5×1000)]1/2 =0.029m

供水管径为DN32,可以满足要求.

所以直接由水源处引入供生活区用水和施工用水。

施工用水管道布置见所附施工现场平面布置图。

6、现场临时消防用水

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规范5.3.6条规定,选消火栓用水量20L/S>q4=1.62L/S 供水管径计算

d=[4Q/(π×v×1000)]1/2=[4×20/(3.14×2.7×1000)]1/2 =0.097m 现场给水主管采用DN=100mm镀锌管。

施工现场消火栓、施工用水管道布置见所附施工现场平面布置图。

3.2D6门区

3.2.1临时用水包括现场施工区域一般生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水等。水源设置在东侧红线内。

3.2.2根据施工总进度计划的安排,施工高峰期大约在2012年7月至2012年10月,主体结构商品混凝土自然养护等为用水量较大的工序,现以一个月为准,每栋楼每天分为二个作业班,对施工用水进行估算。

1工程用水量计算:

根据公式q1=K1Σ(Q1?N1/T1?t)K2/8×3600

式中q1—施工用水量(L/S)

K1—未预计的施工用系数(取K1=1.1)

Q1—年度工程量

N1—施工用水定额

T1—年度有效作业日(按T1=300)t—每天工作班数K2—用水不均衡系数(取K2=1.5)

主要工程量及用水定额表如下:

则工程用水总量为:Σq1= 0.0061 (L/S)

2、施工机械用水量

根据公式q2=K1ΣQ2?N2?K3/8×3600

式中q2—机械用水量(L/S)

K1—未预计施工用水系数(取K1=1.1)

Q2—同一种机械台数(取q2=20台班)

N2—施工机械台班用水定额(取N2=300L/台?小时)K3—施工机械用水不均衡系数(取K3=2)

现场考虑2台对焊机同时使用,则

q2=1.1×20×600×2/8×3600=1.84(L/S)

3、施工现场生活用水

根据公式q3= P1N3K4/8t3600

式中q3—施工现场生活用水(L/S)

P1——施工现场昼夜人数

N3—施工现场生活用水定额(取N3=30)

K4—施工用水不均衡系数(取K4=1.5)

T—每天工作班数

则q3=300×30×1.5/8×2×3600=0.234(L/S)

4、生活区生活用水

根据公式q4=P2?N4?K5/24×3600

式中q4—生活区生活用水(L/S)

P2——主要是为办公区人数(人)按100人计

N4—办公区定额生活用水,按40L/人

K5—办公区用水不均衡系数取K5=2

则q4=100×40×2/24×3600=0.052(L/S)

消防主干管管径计算

D=[4Q/(π×v×1000)]1/2

=[4×Q/(π×2.0×1000)]1/2

=98mm

其中:根据消防用水定额:Q=20L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.0m/s

根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm镀锌钢管。

5、施工生活总用水量计算

q5=q=q1+q2+q3+ q4= 0.0061+1.84+0.234+0.052=2.132 (L/S)供水管径计算

d=[4Q/(π×v×1000)]1/2=[4×2.132/(3.14×2.7×1000)]1/2 =0.0317m

供水管径为DN32,可以满足要求.

根据现场实际情况,生活用水、生产用水和消防用水两条支路,所以直接由水源处引入供生活区用水和施工用水。

施工用水管道布置见所附施工现场平面布置图。

6、现场临时消防用水

在工程水源靠北侧设一转换泵房,泵房内设一储水箱,消防水箱间具体位置见平面图。

3.3现场施工用水管道布置

3.3.1D6门区现场临水主干管由业主提供的东南侧水源处引出(供水管径为DN32),设一水表井,楼内施工用水管管径DN25,由于用水频繁,施工用水管上设铜阀门。

现场工人厕所用水、管理人员食堂由水源管道引出一根DN32支路。厕所甩口为DN25,食堂均甩口为DN20,管道全部采用PP-R管,粘接。生活给水阀门全部采用全铜截止阀。

消防供水管采用DN100的镀锌钢管埋地0.48m敷设,现场沿道路、办公区设置两个地上式消火栓。每个消防栓均配备消防水带,保护半径为50m,以满足现场防火需要。为了保证消防需求。消防系统阀门全部采用铸铁截止阀。

A6现场临水主干管由业主提供的东南侧水源处引出供水管径为DN32),设一水表井,主干管采用PPR管,埋深1000cm。楼内施工用水管管径DN25,由于用水频繁,施工用水管上设铜阀门。

3.3.2现场排水排污布置

在基坑周围设置明沟方式,向明沟放坡,利于雨水收集,明沟坡度考虑取0.002~0.003。施工现场雨排水利用马路坡度汇流到南侧围

墙出水口处排至场外排水沟。施工现场大门出入口设置洗车池,现场出场车辆进行清洗,避免车辆轮胎带泥,污染市政道路;洗车用水经三级沉淀池沉淀循环使用,专人定期清理沉淀池。现场化粪池、污水池采用定期清掏的方式。

第四章管道施工

4.1 管理机构

4.2劳动力的组织安排

合理而科学的组织劳动力,是保证工程顺利进行的因素之一,且工程质量要求高,因此对施工人员的素质相应要求高一些,需要一些能熟练掌握施工工艺,能独立承担施工组织的人员,确保工程质量。4.3工艺流程

施工准备→管道预制加工→管道支架制作及安装→埋地管道预制及安装→立管的预制及安装→通水试验→后续立管及附件的安装。

4.4室外埋地管道埋深为0.8米。管道安装坡度均按施工及验收规范执行,给水管试水压力按工作压力的1.5倍进行,注水30分钟,不渗不漏为合格。排水管注水高于地面,15分钟不渗不漏为合格。

4.5对于裸露在室外的明管在冬季施工时要有保暖措施,当进入结冰的天气前室外明管要用岩棉进行全面包裹,防止管内残留的水结冰将水管冻裂,对于暂不使用的水管,要将管内残留的水清干净方可放置在露天的环境下。

4.6管道安装时,必须根据不同管径和要求,设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。明敷管道的支吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工,管道的各配水点以及穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。

4.7阀门的规格型号应符合设计要求。阀门应无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,分路阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,以阀体和填料层无渗漏为合格;严密性试验压力公称压力的1.1倍,以阀芯密封面及缝隙处不渗漏为合格。切断性阀门必须100%做试验。4.8给水管道的干管、支管均有3‰的坡度,且坡度向泄水点。切割管材,必须使端面垂直干管轴线。管材与管件连接端面必须清洁、干燥,无油,用卡尺和笔在管端测量并标绘出热熔深度。

4.9强度试验:管道安装完毕后,系统灌满水后进行加压,压力升至试验压力后停止加压。塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压

力降不得超过0.05Mpa然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h。压降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。注意各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。管道冲洗:给水管道在使用前须用水进行冲洗,冲洗时以系统最大设计流量进行冲洗,直至出口水色与入口处水色目测一致为合格。

通水试验:通水试验时打开所有配水点,以达到设计额定流量为合格。

第五章成本控制措施

组织施工班组认真熟悉图纸和规范及工艺标准,结合现场情况绘制精确的加工草图,施工按草图严格控制,避免不必要的返工。严把材料进场检验关,杜绝不合格材料进场,加强材料管理,防止材料丢失、损坏或移做他用,坚持有计划有定额领料制度,专料专用,杜绝因返工造成的人工及材料浪费。严格按工序施工,操作要得当,措施要得力,采取一切保护和遮挡措施,避免互相污染,对所有成品要加强看护和保护。对人为破坏的要严厉处罚。及时回收各种下脚料,并做到充分利用,现场能加工的尽可能现场加工,以降低成本。掌握土建施工进度,合理安排劳动力,避免窝工,认真安排好工序穿插施工。进入设备安装阶段,严格土建和水暖工序的交接手续,减少成品的损坏,严格按工序施工,避免互相干扰。

第六章施工资料管理

技术资料严格按DBJ01-51-2003《北京市建筑工程资料管理规程》收集整理。施工资料编制内容:

6.1材质检验单、产品合格证

6.2隐检记录

6.3管道灌水试验记录

6.4管道强度试验记录

第七章安全文明施工管理措施

7.1 安全生产管理目标及安全技术措施

7.1.1安全目标:确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故。

7.1.2组织监督施工人员学习安全知识,落实安全责任制。定期对工人进行安全教育,针对施工项目、特殊部位进行有目的安全教育。

7.1.3进入施工现场必须戴安全帽,在指定的出入口进出施工现场,不在无防护地段停留,不穿拖鞋和硬底鞋或赤脚进入施工现场。7.1.4施工现场严禁吸烟。无论是施工现场还是生活区杜绝打架斗殴现象。

7.1.5高空作业必须搭设脚手架,应有可靠的防护措施,防止踩空伤人。架子使用前经安全员检查确定安全后方可使用。

7.1.6使用电动工具时要有合格的漏电保护装置,接地保护可靠,并严格执行有关的安全操作规程,使用的安全防护用品、用具要定期检查和维修,不符合安全规程的严禁使用。

7.1.7油漆类易燃物品应妥善保管,库房应通风良好,并设置消防设施。调配油料的作业场所严禁烟火。在室内调配油料时应保持通风良好并设消防设施。

7.2 文明现场管理措施

在施工人员中加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯,树立当代建

筑工人的文明形象。争做文明施工队,进入施工现场人员必须按照文明施工规定,戴好安全帽。施工人员必须持证上岗,每一施工现场必须做到工完场清。安装过程中剩余的材料和废料都要堆放到指定地点。施工工地严禁抽烟,严禁酒后上班,不准打架斗殴,不说脏话,不准赤膊,不准穿拖鞋上班,不得损坏他人的劳动成果。团结互助,共同为创建优良工程而努力。

7.3 职业健康措施

电气焊作业应配戴安全、合格的防护眼镜或面罩,穿戴工作服、绝缘鞋、工作帽和口罩。电气焊时应加强作业环境的通风,以排除电气焊中产生的有毒有害气体。定期参加职业性健康检查,患有神经、精神、肝、肾、心血管系统和呼吸道系统疾病的患者,不得从事电气焊作业。保温时佩戴个人防护用品,穿戴好工作服、工作帽和防尘口罩。使用噪声较大的电动机械时,采用耳塞或耳罩以保护耳朵。

第八章成品保护管理措施

8.1 管道未施工完处应用钢板临时封堵,以避免损坏管头及进入泥土。

8.2 砌筑物(如检查井、雨水口等)砌筑完后,应做好标志牌,以避免车辆碾压、破坏。

8.3 室内给排水施工时,要注意保护土建部分,向上的甩口及时用编织袋堵好,刷漆时不要污染墙面。

8.4 加工好的管子暂不安装时,应在表面上涂油防锈封闭管口。管子、管件等在施工中应妥善保管和维护,不得混淆或损坏。

第九章环境保护管理措施

9.1 环境保护管理制度

9.1.1 建立环保领导小组,负责整个施工现场及周围环境保护工作。

9.1.2 不定期召开环保人员会议,教育广大施工人员树立环保意识,达到人人重视环保,事事、处处为搞好环保尽职尽责。

9.1.3 定期征求环保、甲方、周围居民的反映,会同有关方面协商解决。

9.1.4 在施工中严格遵守环保法规,实行奖罚制度。

9.1.5 环保工作依据集团公司《环保工作管理规定》进行。

9.2 环境保护管理措施

9.2.1认真贯彻《北京市建设工程现场环保工作基本标准》,不断提高职工的环保意识和法制观念,设专人经常考核检查,并做好记录。

9.2.2施工现场集中设垃圾站,由专人负责管理,即时清运,适量洒水,减少尘土。

9.2.3 施工现场的排放污水必须先排到沉淀池后,再排到市政管线,严禁现场污水、泥浆直排到路面上,污染环境,妨碍交通。

9.2.4 大型机械注意噪声,严格控制噪声,最大限度减少扰民。

9.2.5搞好施工现场及周围环境的保护工作,搞好门前三包工作,由专人负责检查办公区、库房及民工生活区的卫生,现场经常洒水,防止尘土飞扬。

9.2.6 防止水源污染措施

9.2.7 生活区食堂设简易的隔油池,废水经除油后排入化粪池。

9.2.8 隔油池要定期掏油。

9.2.9防止施工噪声扰民措施

9.2.10 人为活动噪声严格控制,杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象。

第十章临时给水系统管理措施

10.1临时用水管理制度

10.1.1成立消防保卫领导小组人员名单

组长:张建国

副组长:李锋涛李国栋尹浩全

组员:陈厚安丁超超

10.1.2与场区施工单位及时签订的临时用水协议。

10.1.3任何单位或个人不得擅自拆、装主管、支管,确有需要时,必须书面提出申请经工程部同意后方可实施。

10.1.4各外施队必须设专人负责各自的临水使用,杜绝水资源的浪费。

10.2临水系统的维护与管理

10.2.1施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

10.2.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

10.2.3对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。

10.2.4冬季施工时应作好防冻涨工作。

10.2.5各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象生,尤其是施

工作业面的临水管理。

附图:现场临时给水平面图

建筑工程临水施工方案

xxx有限公司 建筑工程临水施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

工程临时用水施工方案 施工单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工方案审批表

目录一编制原则 二现场临水规划 三施工准备 四临时用水措施及管理规划 五冬雨季措施 六工期计划 七责任 八附图

住宅及配套、商业金融(4号地)工程 8#楼、9#楼、1#车库、2#车库楼临时用水施工方案 一、编制原则: 根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),《室外给水设计规范》(GB50013-2006),《室外排水设计规范》(GB5004-2006)和《建筑施工安全标准》(JGJ59-99),为了保证现场施工办公,生活的用水,保护企业从业人员的生产经营活动中的身体健康和生命安全,防止意外断水,漏水等事故的发生并保证消防用水,在施工作业前,对现场进行整体用水的规划,特制定本方案以指导临水的施工及维护。 二、现场临水规划: 1、现场概述: 工程概述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程为……..住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、

1#车库、2#车库,钢筋混凝土剪力墙结构。 施工现场临时用水,从场地的东北角市政自来水入场区的管井,引入1根DN100的水管,满足施工现场的临时用水和地上场区的消防用水。 地上结构施工期间,在场区的东南角设一个加压泵房,配置一个调节水箱,由原来的DN100的总管引入调节箱,经水泵加压,向场区安装不小于DN100的消防干管,场区设五个地上式消火栓,施工用水与消防干管单独设施工用水接口。 具体的布置详见……住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、1#车库、2#车库工程临水、消防布置平面图。 2、具体规划 (1)用水量需求测算 本工程临时用水(Q)包括现场工程施工用水量,施工机械用水量(q2),现场生活用水量(q3)、消防用水量(q5)。 1)工程用水量(q1)计算 施工用水主要为混凝土养护,模板湿润,装修工程等用水。 q1=K(∑Q1· N1/T · t)×K2/(8×3600) =(12000*300/150*1)×(8*3600)=(L/S) q1—现场施工用水量(L/S); K1—为预计的施工用水系数,取; Q—浇筑混凝土总量,12000m3; N1—施工用水定额,取300L/m3; T1——混凝土施工的作业日150(天); t—每天工作班数,取一班; K2—用水不均衡系数,取; 2)施工机械用水量,本工程的施工机械用水量可以忽略不计。

临水施工方案(1)

一、编制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJI6一S7) 2. 中国建筑工业出版社《建筑给水排水设计手册》 3. 施工现场平面布置图 二、工程概况 国际投资大厦工程地处西城区阜成门北大街,西临西二环,官园小区西侧。 总建筑面积为14700平方米,其中:地上11000平方米,地下37000平方米,地下三层,地上从南到北分为A、B、C、D四栋楼号,主体部分A、D栋15层,B、C栋20层,高度为80米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架-核心筒结构。 地下部分均为车库、物业用房及机电用房;一层~二层为餐厅、会议室等,三层以上均为办公用房。 地基为天然地基,A、B、C、D栋主楼基础型式为满堂筏板基础,低层群房采用独立柱基,挡土外墙为条形基础。 三、临时用水设计内容 1.施工现场消防、生产及生活临时设施给水设计。

2.施工现场临时设施排水设计。 四、临时用水设计方案 1.临时用水水源设计: 现场消防干管成枝状布置。为保证消防安全采用双水源供水,现场内的两处水源都经过计量。 2.消火栓给水系统 本工程设计同一时间内发生火灾次数为1次,室外消火栓系统用水量为15L/S,室内消火栓用水量设计为10L/S,消火栓系统总用水量为25L/S。 室外消火栓设计采用低压消防给水系统,平时管网内水压较低,仅满足施工、生产用水即可,当火场灭火时,水枪所需压力,由消防车产生。 给水干管各处按用水点需要预留甩口及引入建筑物内,并按不小于120m的间距布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100×65×65一1.6(具体安装方法参见华北标91SB 一给一35:“室外地下式消火栓安装图(二)”。共设置8个室外地下式消火栓。 室内消火栓系统设计采用临时高压系统。在地下三层设置消防泵房,配置两台水泵,利用室外消防水池吸水,并设旁通管。楼层施工从旁通管接入施工用水,较高楼层施工或火灾时启动水泵加压。 由于是临时消火栓系统,故按一股充实水柱到达任何部位考虑,本方案建筑物内设计四根DN80竖管供每栋主楼施工及消防用。竖管上隔层设室内消火栓,并预留甩口,以供施工用水。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于每栋主楼中部的原则,置于楼内2#、4#、6#、8#楼梯平台处,在板内预留Φ120套管,竖管拆除后补起混凝土。

临水方案最终版

1.工程及现场概况 北京市朝阳区来广营乡土地储备B1-B3组团居住及金融项目B2地块位于北京市朝阳区规划洼里路、红军营路、规划北苑一号路及红军营东路围合地块,由北京方兴房地产开发有限公司投资兴建。占地面积70564.276㎡,总建筑面积194589.14㎡,工程拟建建筑物由1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、15#,共12栋住宅楼和16#配套公建楼及地下车库组成。其中1、5、7、9、11、15#楼为18层住宅楼,地上18层,地下3层,2#、3#楼为8层住宅楼,地上8层,地下3层,6#、8#、10#、12#楼为10层住宅楼,地上10层,地下3层,16#楼为配套公建,地上2层,地下2层。 由于B2地块施工现场场地的限制,现将拟建管理人员及工人生活区临建建在B1地块内。 拟建临建在B2施工现场西侧中部靠近围墙处搭设一栋364.9㎡的三层拼装式彩钢板房,一层二层为办公室,三层为管理人员宿舍;在办公室的东侧搭建一栋364.9㎡的三层拼装式彩钢板房,作为项目部的会议室、水箱间、水泵房、电工房、值班室、专业分包宿舍等,在靠近西侧大门的南侧砌筑一栋46.2㎡的砖瓦房,作为标养室和厕所;在现场西北角围墙靠近大门西侧,分别搭建141.9㎡分包办公室1栋(其中包括总包办公室、分包办公室、仓库、木工棚)、21.5㎡垃圾池1栋,在现场东北角大门西侧,分别搭建一栋141.9㎡分包办公室(其中包括总包办公室、分包办公室、仓库、木工棚)砌筑一栋60㎡的厕所和30㎡的垃圾池,在现场东南角大门东侧,搭建一栋141.9㎡分包办公室(其中包括总包办公室、分包办公室、仓库、木工棚),砌筑一栋60㎡的砖瓦厕所,在现场西南角大门南侧,搭建一栋141.9㎡分包办公室(其中包括总包办公室、分包办公室、仓库、木工棚)。施工现场设置化粪池、垃圾池等。 2.临时用水编制依据/标准 2.1《建筑设计防火规范》GB50016-2006

施工现场临水方案设计

实用文档 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (1) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (6) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (7) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于市大兴区庞各庄镇,第二外国语学院酒店管理学院院,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

中建临水方案全解

目录 1 编制依据 (1) 2 概况 (1) 3.临水系统布置 (3) 4临时用水的主要机具、材料与施工要求 (6) 5.临时用水系统的维护与管理 (9) 6.临时用水专项保障措施 (10) 7.安全技措施 (10) 8. 文明施工措施 (11) 9.职业健康 (12) 10.附图 (12)

1 编制依据 1.1《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.2《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 1.3建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 1.4《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 GBJ01-83-2003。 1.5甲方提供的总图及相关技术资料。 1.6施工现场实际情况 2 概况

3.临水系统布置 3.1给水系统 本工程现场临时用水系统由三部分构成: 3.1.1施工现场消防用水。 3.1.2施工现场生产用水,包括混凝土养护、砼试块标养室、大门口冲洗 车辆现场洒水降尘、暖卫专业各项水试验等用水 3.1.3施工现场厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。 3.2临水水源在施工现场西南侧,临时水管引入后通过控制阀门和水表 (设置水表井),采用DN100焊接钢管在现场形成环线布置一周,作为消防用水和平面施工水源。 现场消防给水与生产用水使用一套给水系统,土方及基础阶段为低压给水系统;主体及装修阶段为高压给水系统,由消防水泵直接供水,当发生火情时的

水压由消防水泵产生。 土方及基础施工阶段,现场沿施工道路四周按不大于50米间距设置32处消火栓箱,并在北侧和西侧进出通道口、办公临建区、木工加工区设置8处消火箱柜。每个消防柜处设明显的消防标志,消防器具按“五五”配置,消防箱摆放在合适的位置,箱内配置25米长麻质水龙带和Φ19水枪一个。消火栓安装: 室外消火栓做法 25 施工用水每个甩口处均设铜制闸板阀门(或不锈钢球阀)控制,水点甩出地面高度1.1m ,其他用水与消防水单独设置。施工用水点共设置19处,在北侧设置3处,西侧设置7处施工用水点,南侧设置4处施工用水点;东侧设置6处施工用水点。 东北侧办公临建区采用管径DN50镀锌钢管将水引至办公区。 3.3 消防系统布置 在土方及地下室基础施工阶段,室外按50m 的间距布置消火栓共32个,消火栓栓头DN65,每个消防栓处设明显的消防标志。在消火栓支管上设置DN15的泄水口。室外消火栓采用低压消防给水系统,由市政给水直接供给。在消火栓不能到达的部位准备灭火器,以备灭火使用。

临水施工方案

临水施工方案 河北航空大厦 目录 第一章编制说明...............................................2 第二章工程概况...............................................2 第三章临时用水设计与部署.............................. . (3) 3.1 临时用水水源 (3) 3.2 消火栓及主楼临时消防系统....... (3) 3.3 生活、生产给水系统 (3) 3.4 排水系统 (3) 3.5 管材设计 (4) 3.6 临时用水及消防系统的维护与管理..........................5 第四章成品保护措施................................... . (6) 附:现场临时用水平面布置流程图 1 临时用水施工方案 河北航空大厦 第一章编制说明 1.1编制说明 本工程占地面积大,临水需求量需求点多,为确保本工程能够如期顺利地交工,结合本工程实际情况,对现场临时用水的部署,编制一套合理的施工方案。 1.2编制依据 1.2.1现场临时用水部署平面图。 1.2.2现场临时用水要符合相关的规范规定。

1、有关给排水施工规范:GB50242-2002,现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GBJ236-82),工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 (BG50185,93),水泵隔振技术规程(CECS 59:94)。 2、施工现场安全检查标准:JGJ59,99。 3、石家庄市建委、安检站下发的相关文件。 4、国内外其他相关法律、法规。 第二章工程概况 河北航空大厦工程位于石家庄市新华区石津路以北、西详街以西赵三街地块内。本工程由主楼、东西配楼及地下车库组成,总建筑面积132897.45平方米。本工程由河北航空投资集团投资开发,由河北建筑设计研究院有限责任公司设计。主楼为地下二层,地上三十一层,东西配楼为地下两层,地上七层。车库为地下两层。 现场临水方案的编制与施工,由我公司工程技术人员根据工期的要求与业主的现场规划与设计具体组织。施工现场的上下水管网均需事先布置。 2 临时用水施工方案 河北航空大厦 上、下水管网将在方便施工和生活的前提下,尽量缩至最短。现场雨、污、废水均排入甲方指定的市政下水管网。监理单位监督实施。 第三章临时用水设计与部署 临时用水管网以充分满足施工需要为前提,尽量利用已有线路。设置临时用水管网时,尽量取用最短线路。临时用水管网从自打深井处接出后,沿场地四周布置在各生产地点、现场办公区和职工生活区。 3.1临时用水水源

临水专项施工方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、设计概括及现场勘查 (2) 3.1 施工、消防用水系统设置 (2) 3.2 生活用水系统设置 (3) 3.3 排水系统设置 (3) 3.4 应急排水系统设置 (3) 四、施工现场用水量计算及管径选择 (4) 五、临时给水布置及管材、设备选择 (5) 六、给水管网施工步骤 (6) 七、现场排水. (7) 八、应急小组. (8) 九、附图1:临时给、排水平面布置图 附图2:临时给水系统示意图

临时用水专项施工方案 工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于华牧路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司。工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2总建筑面积117300M2本工程由10 栋高层住宅及地下2 层(局部一层)大底盘地下室组成。1 ,2 号楼地上为10 层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13, 14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。 15,16号,21,22号楼均一个单元组成。 本工程结构混凝土分项工程材料拟全部采用商品砼。现场临时用水主要由部分现场及生活区生活用水、现场临时消防及楼内施工生产用水三部分组成。排水由现场雨水、现场施工清洗生产污水及部分生活污水排水组成。 二、编制依据 1、《建筑设备安装通用图集91SB3给水工程》 2、《建筑设备安装通用图集91SB4排水工程》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20 1 1 4、《给水排水设计手册》中国建筑工业出版社第二版 7、施工现场勘测情况及项目部临时设施总平面布置图 8、成都市建筑行业主管部门及公司有关要求 三、设计概括及现场勘查临时用水包括:施工用水、生活用水、消防用水、雨水排水、污水排水。拟在现场西侧设办公室,主要材料场及卫生间设在南侧。现场施工用水采用基坑降水井抽出水沉淀后增加利用,办公区生活用水引自东南侧的市给水管网。 3.1 施工、消防用水系统设置 本工程用水主要为消防用水、施工用水,由于地下水充足此部分采用地下水降水给水。 当地下降水不能满足要求时,再申请增加市政水源给水。施工用水至各栋号满足使用根据现行实际情况,在办公区现场设置一个消防水池,各楼座边设置4 个集水池,采用加压水泵给水,以达到高层建筑施工、消防用水的目的。

临水方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用水管理机构与部署 (4) 四、临时用水的材料计划、采购管理 (4) 五、临时用水的配备及管道安装 (5) 六、临水的竣工验收与安全管理 (5) 七、文明施工及环保措施 (6) 八、内业资料。 (7) 九、临水平面布置图。 (7)

北京虹雨兴旺物资有限公司厂房等3项工程 临时用水方案 一、工程概况 湖南省建筑工程集团总公司承建的北京虹雨兴旺物资有限公司厂房及配套工程项目工程位于北京市经济开发区路东区,总面积5020.06㎡。地上4层,框架结构。建筑物檐口高度18.0m。 为了给北京虹雨兴旺物资有限公司厂房等3项工程提供良好的施工与生活环境,确保施工安全、顺利地进行,我项目部特编制此临时用水方案。 二、编制依据 本工程施工现场需用水的部位有:实验室、洗车槽、消防栓、消防桶、生活用水及施工用水等。 现场临时用水量计算。 ①、现场施工用水量q1。

q1=K1∑Q2N2K3/(8×3600) 其中K1:施工用水系数取1.15 N2:施工机械数量取1台 Q2:施工机械台班用定额取2650L K3:施工机械用水平均衡系数取1.4 则:q1=1.15×2650×1×1.4/(8×3600)=0.198(L/S) ②、施工现场生活用水量q2。 q2=P1N3K4/(t×8×3600) 其中P1:施工现场高峰昼夜人数按100计划 N3:施工现场生活用水定额取10L/S K4:施工现场用水平衡系数取1.4 t:每天工作台班数取2 则:q2=100×10×1.4/(2×8×3600)=0.024(L/S) ③、施工现场消防用水量q3。 根据规定,施工面积在25公顷范围,消防用水按10-15L/S考虑,因该现场占地面积在25公顷范围内,故q3按10L/S考虑。施工现场总用水量根据q1+q2<q3的原则,故采用Q=q3=10L/S ④、供水管选择。 d = ) Qπ ?V 4? /( 1000 V:管网中水流速度2.5m/s d = 068 4= ? 10 ?π ? ) .0 /( 1000 5.2 经上述计算故施工现场选用d为70mm的上水管为供水管以满足

临水方案1

第一章 编制依据 1 1.1施工组织设计 1 1.2工程图纸 1 1.3主要规范、规程、标准 1 第二章 工程概况 2 第三章 工程用水计算书 3 3.1工程用水量计算: 3 3.2供水管径的计算: 5 3.3水泵的选择 5 3.4水箱容量计算 6 第四章 临时管道的设计说明 7 4.1给水管道 7 4.2排水管道 7 4.3管道的保温 7 4.4设备及材料计划表 8 第五章 主要施工方法 9 5.1施工流程 9 5.2测量定位: 9 5.3沟槽开挖: 9 5.4管道敷设 前的准备工作 9 5.5管道连接: 10 5.6 UPVC排水管 11 5.7管道试压 11 5.8管道冲洗 12 5.9管沟回填 12 第六章 质量标准和成品保护措施 13第七章 附图 14

第一章编制依据 1.1施工组织设计 施 组 名 称编 号日 期北京市顺义区精神病医院综合康复病房楼 工程施工组织设计 SZ-01 1.2工程图纸 图 纸 名 称图 纸 编 号出图日期建筑施工图 1.3主要规范、规程、标准 序号类别名 称编号 1地方北京市建设工程施工现场安全防护、 场容卫生、环境保护及保卫消防标准 DBJ01-83-2003 2地方绿色施工管理规程J11138-2008

第二章 工程概况序号项目内容 1工 程 名 称北京市顺义区精神病医院综合康复病房楼工程 2工 程 地 址北京市顺义区杨镇 3建 设 单 位北京市顺义区精神病医院4建 筑 面 积18078㎡ 5工 期550天 6层 数地下1层,地上9层 7结 构 形 式框架剪力墙结构 8建 筑 高 度39m 9建 筑 功 能地下部分为人防层,地上为病房及诊疗室。

临水施工方案

诸暨恒大御澜庭项目 现 场 临 时 用 水 方 案 中兴建设编制 2017-7

一、工程概况: 本工程位于浙江省绍兴诸暨市王家湖东路北侧、詹家山北路西侧,友谊渠(西湖小学)南侧,项目由高层、多层及商业组成,建筑面积约188445.18平方米,其中地上建筑面积约118903平方米,地下建筑面积约69542.18平方米,由36幢抗震剪力墙及框架结构的住宅、物业用房组成,基础形式为钻孔灌注桩桩基+筏板,其中12幢11层,23幢7~8层,1幢2层,1个地下一层车库以及变电站、垃圾站、门卫等零星建筑,建筑结构的安全等级为二级。 二、施工条件: 1、水源: 施工现场用水水源主要以外部河道调水为主,现场自来水管道用水为辅。2、场地排水: 根据现场地理位置按现场平面布置实际情况,工程四周按现场道路布置位置设置300mm宽400mm深排水沟,排水走向以西、北往东、南方向进入各大门口位置沉淀池,经沉淀池二级沉淀后排放到城市雨水管道, 3、现场布置: 现场临时用水主要有施工用水、消防用水、生活用水,施工用水主要为四个出入口道路冲洗、结构阶段混凝土养护、现场防尘降水,后期砌体、装饰用水,消防用水主要转对各单体及现场布置消防设施应急设置,生活用水主要有现场临时办公楼、工地内临时厕所等。现场临时厕所设置二区经管道排入化粪池,污水经二次沉淀后,排入市政污水管道。 三、临时用水水源设置: 施工现场配置2个蓄水池,1个设置在场地东北角,1个设置在场地西南角,每个水池采用3000*3000*1500mm钢板焊接水箱,外接水源进入水箱,采用智能浮标控制水位,水位高度为0.5米,2个水箱分别供应高层区域和多层区域的施工用水、消防用水及门卫冲洗用水。施工用水与消防用水应分管布置。

临水方案

昆山启发供应链管理有限公司 立体金属货架自动分炼机组装项目总承包工程临时用水 专 项 施 工 方 案 编制人: 陈健、陈锦林 编制时间:2018.08.05 审核人: 成建 审核时间:2018.08.07 南通四建集团有限公司

施工现场临水方案 (一)施工条件 1、工程概况 项目位于昆山市千灯镇圣祥东路北侧,黄浦江路东侧。 总建筑面积123263.3m2,建筑总占地面积163306.8m2。 项目为分为改造项目和新建项目。 其中改造项目共有3栋建筑单体,分别为B-1厂房、B-2办公楼、B-3办公楼 B-1厂房建筑面积27186m2,建筑占地面积27186m2。建筑高度8.65m(消防高度)。室内外高差0.6m,建筑层数为地上1层。 B-2办公楼建筑面积2280m2,建筑占地面积1140m2。库区建筑高度8.1m(消防高度)。室内外高差0.3m,建筑层数为地上2层。 B-3办公楼建筑面积2280m2,建筑占地面积1140m2。库区建筑高度8.1m(消防高度)。室内外高差0.3m,建筑层数为地上2层。 新建项目共有10栋,分别为:A-1~A-6、D-1共7栋厂房,门卫1、2两栋门卫室,1栋设备用房 A-1~A-6厂房各单体建筑面积6246.23m2,建筑占地面积5746.25m2。建筑高度 11.175m(消防高度)。室内外高差0.25m,建筑层数为地上1层局部二层。 D-1厂房各单体建筑面积52650.3m2,建筑占地面积17474.6m2。建筑高度23.9m (消防高度)。室内外高差1.00m,建筑层数为地上1层局部二层。 C1、C2门卫室建筑面积分别为26.25 m2,52.75 m2,地上一层。 设备用房建筑面积为813.12m2地上一层。 2、参建单位 项目名称:昆山启发供应链管理有限公司 设计单位:中衡设计集团工程咨询有限公司 监理单位:昆山市城建项目管理有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 地勘单位:悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司

临水方案

一、给水系统布设 该工程采用现场进行搅拌混凝土,除搅拌机用水较大外,现场无特殊用水机械,而生活区设置在场外,现场生活用水量较小,现场用水主要有施工用水和消防用水两部分。施工用水主要为混凝土搅拌(250L/m3)、混凝土养护、装修工程等用水,结构期间主要用水量为混凝土搅拌、混凝土养护用水。 由于现场覆盖面积大,消防用水量按《建筑设计防火规范》GBJ-16—87规定,按正式工程进行设置。现场消防用水q消=15L/S、室内消防水平用水q消=10L/S,室内消防竖向用水q消=10L/S; 因此,现场消防供水管径D=(4q/1000v3.14)1/2 =0.098m,选用DN100供水管线。 因为:现场搅拌站混凝土日产量400m3,共用水量为100m3,按室外消防用水q消=15L/S,管径D=(4q/1000v3.14)1/2 =0.098m,选用DN100供水管线可满足要求; 所以现场临时用水在满足消防用水的条件下即可满足施工需要,故室外消防供水管径选DN100主干管能满足要求; 施工现场给水管线与现场消防管线为两条系统管线,一条满足施工及生活用水需要,一条满足消防需要,循环布设。建筑物外的现场场区给水管线采用De40管径通往生活区及办公区小院,楼层内的给水管线采用DN25的管线通往楼层设在楼层的西面南北中各一个点位置。 现场按消防要求(每个消火栓作用半径按50米考虑)设置消火栓,详见现场消防管线、消火栓及给水平面布置图。消防水管沿建筑物外围设

置消火栓口,消火栓处管径为DN65,按工程流水段进行敷设。现场场区内设置7个消火栓口,管道按施工平面图走向埋入地下,埋深80cm。 1.水源选择: 在现场的西北角,业主提供市政管网接口,我们以此作为现场水源,根据施工不同阶段及施工生产、生活需要进行给水管道系统布设,并设立水表井进行计量。 2.管径及材料选择: 通过用水量计算供水管径,得出室外消防供水管径末端选DN100主干管能满足要求;现场给水管线采用DN25管径。 但供水管线支路较多、管线较长,而水源只有一处,为保证管线末端足够水量管网供水采用市政管线直接供水。现场生活给水管线采用De40管线,消防管线为普通PPR管管线。 3.消火栓及临时用水点的配置 本工程现场场区内设消火栓管网系统,覆盖整个场区,采用地下式DN65单出口消火栓,由市网直接供水,消火栓按半径50m进行布设。配备25米长的消防水龙带1条,消防水枪DN65×19mm的1支。 现场重要部位以及有消防隐患的地方要配置足够多的消防器材架及灭火器材箱。在装修阶段,楼内适量增加消防器材。 供水系统布设详见《现场消防、给排水设备平面布置图》。 二、施工现场防火责任制 1、必须严肃执行《中华人民共和国和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场

临水作业安全专项方案

临水作业专项方案 一.编制目的 营口珍珠湾综合开发建设项目水域工程涉及海上作业、近岸陆上作业、水下安装作业、船舶作业等多项临水高危险作业分项,为保证本工程在工期范围内能够安全顺利交付使用,特制定本方案。 二.安全目标 工程质量达到创优标准,允许偏差小于规范要求。轻伤事故为0,重伤事故为0,死亡事故为0。施工污水不随意排放,不污染海水,车辆扬尘降低到最低,施工垃圾、生活垃圾统一由环卫处理,创造人文环境。 三、工程概况 工程地理位置 本工程位于鲅鱼圈北部,原望海松春水产基地,西南侧与鞍钢厂区隔沙河相望,西北侧面临渤海海域。 工程规模及单位工程组成 本工程是一个大型综合项目,其主要单位工程包括海防堤(内外护岸)、码头(及其临时围堰)、填海造陆、市政道路、桥梁、房建、管网、绿化等。 四、现场自然条件 气象 本工程的水文、气象资料参考鲅鱼圈港区的相关资料。 根据位于韭菜砣子的鲅鱼圈海洋站1994~2003年的资料统计: 1、气温: 年平均最高气温℃ 年平均最低气温℃ 年平均气温℃ 年极端最高气温℃(出现在2002年8月3日) 年极端最低气温℃(出现在2001年1月13日) 2、降水: 年平均降水量 年最大降水量

年最小降水量 一日最大降水量 3、雾: 该区年平均雾日为天,轻雾平均为天,能见度≤1km的大雾为天。 4、风: 根据鲅鱼圈海洋站2001~2003年资料统计:常风向为S向,频率为%,次常风向为NE向,频率为%,强风向为NE向,该向≥6级风出现频率为%,≥7级风出现频率为%。全年≥6级风出现频率为%,全年≥7级风出现频率为%。见风玫瑰图。风玫瑰图: 5、水文 (1)设计水位 设计高水位:()m 设计低水位:()m 极端高水位:()m 注:以上高程为鲅鱼圈绝对高程,括号内为85黄海绝对高程。 (2)设计波浪 根据1990~1994年观测资料统计:常波向为SW向,频率为%,次常波向为NNE向,频率为%,强浪向为NNE向,该向H1/10>出现频率为%,H1/10>出现频率为%,全年H1/10>出现频率为%,H1/10>出现频率为%。

临水方案

施工临时用水方案 编制:____ _ __ _ 审核:___ _ __ 审批:__ _

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工现场临时施工用水及消防用水计算 (1) 3.1、施工现场临时用水量(Q1)计算 (1) 3.2、施工机械用水量(Q2)计算 (2) 3.3、施工现场生活用水量(Q3)计算 (2) 3.4、工地围挡降尘喷头用水量(Q4) (2) 3.5、施工现场消防用水量(Q5) (2) 3.6、总用水量(Q) (2) 3.7、施工用水蓄水池容积(V) (3) 4、现场临时用水管道布设计 (3) 5、加压水泵扬程计算及型号选择: (5) 5.1、施工用水加压泵扬程计算 (5) 5.2、施工用水加压泵选取 (5) 5.3施工要求 (5) 6、办公区生活区用水及消防用水计算 (6) 6.1、办公区、生活区临时用水量(Q5)计算 (6) 6.2、办公区、生活区消防用水量(Q6) (6) 7、临时用水维护及故障解决方法 (6) 8、应急处理措施 (7) 9、文明施工措施 (7) 10、工程排水系统 (8)

1、编制依据 1、给排水及消防要求。 2、现场勘察的资料、数据; 3、中国建筑工业出版社《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009); 4、中国建筑工业出版社《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》(GJBT-718); 5、中国建筑工业出版社《给水排水设计手册》; 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 7、科学城天府科创园及配套项目4号地块项目临水施工图纸; 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《中建总公司企业形象》等标准、规范及实施细则; 2、工程概况 1、工程概况 ************************************************************* 在设计环网管道时要考虑到整个项目施工及消防用水情况,管道管径及加压泵要满足整体需求,减少今后业主二次投入。本项目现场临时生产用水与消防用水分管道设置,由加压泵从水池供水,环网主管道位置沿着基坑步道侧布置,供施工用水使用。 加压水泵采用液位控制,DN100管道进水,在施工现场设置水池和浮球阀,保证水池蓄水量。 3、施工现场临时施工用水及消防用水计算 3.1、施工现场临时用水量(q1)计算 q1= K1ΣQ1N1K2/(8×3600)=1.10*800*300*1.5/(8*3600)=13.75L/S K1—未预计的施工用水系数,取1.10; Q1—每班计划完成工程量,按用水量最大的地下室底板混凝土浇筑阶段计算,每班平均浇筑800m3混凝土。 N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取300L/ m3;

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临水施工方案范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 2、给水管径的计算 (9) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (14) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (15) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。

相关文档