文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水污染控制工程重点试题

水污染控制工程重点试题

水污染控制工程重点试题
水污染控制工程重点试题

9. 污水平均日流量Q=350L/s,求最大日流量

A.490m3/d; B. 525m3/d; C. 508m3/d; D. 560m3/d;

解答:

采用内插法查表计算得出Kz=1.45 ,然后计算Q=508L/S

或者采用教材P27公式Kz=2.7/Q^0.11=1.417,,Q=496,

10. 一钢筋混凝土管,污水D=800mm,壁厚95mm,管道埋深2.5m,求覆土深度

A.1.795m; B. 1.7m; C. 1.605m; D. 1.510m

解答:

2.5-0.8-0.095=1.605

C正确,考点是埋深应为管内底值

11. 污水街区,求Q2-3,已知q0=0.8L/s.ha

A.40.4L/s; B. 31.3L/s; C. 30.0L/s; D. 21.8L/s

解答:

Q=(6.3+6.35+6)*.8=15 L/s

查规范,K=2,Q=2*15=30

12. 求雨水管道设计流量,重现期P=1年,q=2001/(t+8)0.711, Fa=3.2ha,Fb=2.5ha,径流系数相同φ=0.7, 地面集流时间相同t1=10min,求Q1-2

A.985L/s; B. 574L/s; C. 448L/s; D.419L/s

解答:

直接按第一块面积FA和T=10min算就行

Q1-2=3.2x2001/(10+8)0.711X0.7=574 L/S

13. 已知某城市污水厂Qmax=0.6m3/s,采用两座曝气沉砂池,停留时间2min,求每池有效容积

A.72m3; B. 36m3; C. 80m3; D. 40m3;

解答:V=QT=(0.6/2)X2X60=36M3

14. 采用活性污泥法,Q=6000m3/d,进水BOD5=160mg/L,池内MLVSS=2400MG/L, f=0.75, Ns=0.3kgBOD5/kgMLVSS,d, 求V

A.5000m3; B. 8000m3; C. 10000m3; D.12000m3;

解答:

先根据f和MLVSS,算出Ns

V=Q*Sa/(X*Ns)=10000

15. 污泥含水率从99.5%降到96%, 求污泥浓缩后体积是原来的几分之几

A.2/7; B. 1/8; C. 7/8; D. 1/4

解答:

污泥体积比为(1-99.5%)/(1-96%)=1/8

午室外排水:

Q:已知截留前雨污合流量为500L/s,污水旱流量为30L/s,截留倍数为3,求混合污水量?

答案好像是A:90,B:120,C:150,D:180

解答:

Q1=Q*(1+n)=30*(1+3)=120

11. 某大型工业企业位于山脚下,采用矩形排洪沟,b=4 m, h=3.2m(含0.2m超高), 沟底纵坡I=0.0015,n=0.017,假设山洪流量如下表,经计算确定设计排洪沟所采用的防洪标准。A.20年; B. 40年; C. 50年; D. 100年

设计重现期山洪流量(m3/s)

20年20.4

40年25.6

50年30.5

100年43.6

解答:

流速v=(1/n)*R^(2/3)* I^0.5

流量Q=v*A。

最大流量为30.8L/S,可满足50年一遇的洪水,故选C

12. A/O法,污水Q=30000 m3/d,TN=25mg/L, Ns=0.15kgBOD5/kgMLSS。d, 进入曝气池的BOD5=180mg/L, 处理后出水BOD5=20mg/L MLSS=3000mg/L, A:O停留时间为1:3,求A池看作也具有去除BOD机能,求tA、tO各为多少

A.tA=1.2h、tO=3.6h; B. tA=2.4h、tO=7.2h; C. tA=3.6h、tO=10.8h; D. tA=3.0h、tO=9.0h

解答:

按污泥负荷公式,曝气池容积为:

V=Q*Sa/(X*Ns)=30000*180/(3000*0.15)=12000m3

总停留时间=12000/(30000/24)=9.6h

则A池停留时间为2.4h。

13. 某城市污水处理厂处理水量Q=30000m3/d, 原水TNO=25mg/L, 经A/O后出水要求TNe=5mg/L, 求内回流比R

A.200%; B. 300%; C. 400%; D. 500%

解答:

(25-5)/5=400%

Q:污泥流量100M3/d,投配率5%,求时间和消化池体积。

解答:

T=1/0.05=20

V=100/0.05=2000

Q:酸性污水流量25m3/h,含H2SO4含量3.5g/L,采用石灰乳中合,含Ca(OH)2含量70%,

反应系数1.2,工厂两班制,每班工作8小时,问每日需要熟石灰用量最接近的是?

分子量H2SO4为98;分子量CaO为56;Ca(OH)2为74

解答:

1、熟石灰是Ca(OH)2

2、反应式Ca(OH)2 + H2SO4= CaSO4+ 2 H2O

反应摩尔比例为1:1

3、H2SO4日量25*3.5*8*2=1400Kg/d

换算成mol数为n=1400*1000/98

4、Ca(OH)2为1.2*n*74/70%=1812Kg

和答案都对不上,最接近的是1824

有网友提出另解:查复习教材427页酸碱中和用量表

熟石灰用量是:G=Q Cak/αX100

a查表取0.76,求出G再乘以一天16小时得1842。

Q:已知生活污水量,工业企业淋浴排水量,生产废水量,地下水位渗水量(地下水位较高),求设计流量

解答:

直接相加即可。

规范2.1.5地下水位较高应加上地下水渗入量

Q:给出流量Q和负荷q0,求合适的辐流式沉淀池直径

解答:

教材P85页

A=Q/N/q0

D=(4*A/3.14)^0.5=30.9米,答案中只有31米。

16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;

解答:规范3.1.10

Qd=656*400+110*100=273400 L

好像上面提供的床位数量有问题,我记得算得Qd=42.9M3

按规范3.7.3,水池按20-25%取下值

Q=42.9*120%=51.48m3

17. 某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程

A.48.86m; B. 49.3m; C. 51.36m; D. 50.36m

解答:

(40+3.5)+4.86+2=50.36

18.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量

A.10L/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D.40L/s

解答:

水幕应该属于隔热保护冷却用(防火分隔水幕是指无防火卷帘,以水幕起到相同的作用)喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m

Q=1*20=20L/s

19. 用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀,按系统计算流量分配到美国喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量

A.46.8m3; B. 54m3; C.56.7m3; D.59.4m3;

解答:

V=2.5*6*3.6=54

依据《水喷雾》规范7.1.5,还应该乘以1.05-1.1的系数

依题意取低值为V=54*1.05=56.7m3

20. 某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。

A.DN50; B.DN75; C. DN100; D.DN125

解答:

规范4.4.6按工业企业类

排水设计秒流量公式qp=Σq*N*b,b值同给水

计算出立管的流量大概是2.4,DN75就够了

但是,因为有大便器,答案是DN100

21. 一矩形钢筋混凝土天沟,n=0.013,i=0.006,天沟深0.3m,积水0.15m,水力半径0.103m,求当天沟排水量为66L/s时要求的天沟宽度

A.0.52m; B. 0.34m; C. 0.92m; D. 1.13m

解答:

由流速V=1/nR^2/3 I^1/2,流量Q=V*A求出过流断面面积A,再算出宽度为0.34m。

这条有疑问:根据0.34宽0.15深校核水力半径,得0.08,与已知条件矛盾

22.小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80 m3/d; 公建60 m3/d; 服务设施160 m3/d; 中水供冲厕及绿化,用水量213 m3/d; 原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。

A.0m3/d; B. 10.5m3/d; C. 51m3/d; D. 118.5m3/d;

解答:

即中水产量和用量之差,注意:把自耗水量10%算到用量就错啦

产量(80+60+160)*0.75*90%=202.5

用量213

Q=213-202.5=10.5

23. 某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/cap•d, 设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量

A.62.5L/h; B. 125L/h; C. 93.8L/h; D.41.3L/h

解答:

规范Kh=2.0

Q=Kh*m*q/T=2*250*2/8=125

24. 某体育馆设定时热水供应系统,系统循环管网总容积1.0m3,选择一个合适的水泵流量A.1.0m3/h; B. 5.0m3/h; C. 4.0m3/h; D. 6.0m3/h;

解答:

规范规定2-4次,即2-4m3/h,只有C合适

25. 某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热,Qh=1000kW, 总贮热量750kW(1.163ηVr(tr-tl)ρr,设计小时耗热持续时间3小时,计算总设计小时供热量A.1000kW; B. 250kW; C. 750kW; D. 625kW

解答:

规范5.3.3

Qg=Qh-Q/T=1000-750/3=750

Q:楼房最高一层地面标高62m,总水头损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。

已知:Sk=10m时,Hxh=15.6mH2O,Sk=13m时,Hxh=xxx,。问消防水泵最小扬程?

解答:

Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh

根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有:

Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m

Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。

解答:

建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5

流量系数m=385

也有书籍取m=320的,但是没有选择项与之对应

Q:一个旅馆有多少客房等等一堆数据

然后告诉有多少个卫生器具,每个卫生器具的流量

采用变频泵供水问水泵流量

解答:

规范3.8.4无水箱变频泵供水,水泵流量=设计秒流量

规范3.6.5,Qg=0.2*a*Ng^0.5

a=2.5

延时大便器当量取0.5,Qg最后加1.1 L/S,记不清楚当时加了没有

Q:求游泳池的压力滤罐直径.已知Q,4个压力滤罐流速v

解答:

可求出单个罐子的截面面积A=Q/V/4,然后求直径

计算出的直径为2.9m 多,

有网友讲规范规定立罐直径不应大于2.6m ,可我查不到,《室外给水》7.5.21直径大于3 m 宜采用卧式

Q :管道直线长度80米,两端是弯头,线伸缩系数0.02mm 每米每摄氏度 温度差为50摄氏度 弯头在10m 可以自然补偿 伸缩节补偿量小于等于30m 当充分利用弯头自然补偿的情况下 需设置几个伸缩节

解答:

L=80-10-10=60

热伸长 l=a*(t2-t1)*L=60m

60/30=2

Q :求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h):

解答:

教材P156中V1=a*N*q*t/24000

a=70%,N=1000,q=200,t=12

V1=70m3

Q :气压罐调节容积(Q=? a=1.2

ab=0.8)

解答:

nq=6~8,依题意取中值

7 规范

3.8.5公式

Q :求隔膜式压力罐的总容积最小为?(气压罐调节容积1.8m3,B=1.05)

解答:

直接代入规范3.8.5公式

注意ab=0.65-0.85,取值应该是0.8,题目中规定ab 取上题值。痛!

Q :水喷雾流量(已知:k=91,P=360kPa)

解答:

规范7.1.1公式

q=K*(10*P)^0.5=91*(10*0.36)^0.5=172.66 L/min=2.9L/s

Q :最后一题住宅300人,以<95度低温水为热媒,计算半容积式热水器计算储热量,题目已给出取20min 设计耗热量,给出tr=55, tl=15, 热水定额55度为80

解答:

设计小时耗热量按规范5.3.1

Qh=Kh*m*C*(tr-tl)*p/86400

Kh=3.7,tr=55,m=80 代入上式

最后Q=Qh/3

还有一种算法值得推荐:

把55度定额按冷水15度先换算为60度定额,然后代入,注意tr=60

m=80*(55-15)/(60-15)

16. 一高级旅馆,有总统套房2套(每套按8床计),豪华套房20套(每套按2床计),高级套房300套(每套按2床计),员工110人,用水量标准取高值,求调节水池至少需多少A.64.35m3; B. 51.48m3; C.62.35m3; D.59.6m3;

解答:规范3.1.10

Qd=616*400+110*100=257400 L,上面提供的床位数量有问题

规范3.7.3,水池按20-25%取下值,51.48m3

我感觉床位数应该为:2*8+20*2+300*2=656,不知楼主怎么是616个。

656*400+110*100=262400+11000=273400L=273.4m3,

273.4*0.2=54.68备选里边有个54.68。

Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。

解答:

建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5

流量系数m=385

也有书籍取m=320的,但是没有选择项与之对应

此题用320做,是正好有答案的,复习教材就是用320的

我也是按建筑给排水教材第五版P197,q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5

流量系数m=385

题目:滤料密度2.65kg/L,孔隙度43%,冲洗膨胀后,测得每升含滤料水密度1.007kg/L,求膨胀度?

我的计算:1.007=2.65×(1-m),得m=0.62,则e=(m-m0)/(1-m)=(0.62-0.43)/(1-0.62)=50% 1.求雨水管道设计流量,重现期P=1年,q=2001/(t+8)0.711, Fa=3.2ha,Fb=2.5ha,径流系数相同φ=0.7, 地面集流时间相同t1=10min,求Q1-2

A.985L/s;√B.574L/s;C.448L/s;D.419L/s。

2. 已知某城市污水厂Q max=0.6m3/s,采用两座曝气沉砂池,停留时间2min,求每池有效容积

A.72m3;√

B.36m3;

C.80m3;

D.40m3。

3. 污泥含水率从99.5%降到96%,问污泥浓缩后体积是原来的几分之几?

A.2/7;√B.1/8;C.7/8;D.1/4。

4. 某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求水泵所需的最小扬程。

A.48.86m;B.49.3m;C.51.36m;√D.50.36m。

5.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,计算其消防用水量。

A.10L/s;√

B.20L/s;

C.22L/s;

D.40L/s。

6.某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。

A.DN50;

B.DN75;√

C.DN100;

D.DN125。

7.小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80m3/d;公建60m3/d;服务设施160m3/d;中水供冲厕及绿化,用水量213m3/d;原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。

A.0m3/d;√B.10.5m3/d;C.51m3/d;D.118.5m3/d。

8. 某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/人?d,设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量。

√A.62.5L/h;B.125L/h;C.93.8L/h;D.41.3L/h。

9. 某城市污水处理厂处理水量Q=30000m3/d, 原水TN O=25mg/L, 经A/O后出水要求TN e

=5mg/L, 求内回流比R

A.200%;√B. 300%;C. 400%;D. 500%。

10. 某大型工业企业位于山脚下,采用矩形排洪沟,b=0.4m, h=3.2m(含0.2m超高), 沟底纵坡0.0015,n=0.017,假设山洪流量如下表,经计算确定设计排洪沟所采用的防洪标准是:

年。

1.0m3,求循环水泵流量

A.1.0m3/h;B. 5.0m3/h;√C. 4.0m3/h;D. 6.0m3/h。

12. 一钢筋混凝土管,D=800mm,壁厚95mm,管道埋深2.5m,求覆土深度

A.1.795m; B. 1.7m; C. 1.605m; D. 1.510m

13.已知管道试验压力1.0MPa,采用石棉水泥接口,最大承受摩擦力100KN/m,(k=0.8),求DN900X800丁子支墩的外推力

√A.302kN;B. 423kN;C. 410kN;D. 503kN。

14.某城镇设计用水量12000M3/D, 采用管井取地下水,已知每个管井出水量1000M3/D,求设计最少的管井数量。

A.12

B.13,

C.11, √

D.14

(完整版)水污染控制工程期末复习试题及答案

水污染控制工程期末复习试题及答案(一) 一、名词解释 1、COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂的量。 2、BOD:水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量。 3、污水的物理处理:通过物理方面的重力或机械力作用使城镇污水水质发生变化的处理过程。 4、沉淀法:利用水中悬浮颗粒和水的密度差,在重力的作用下产生下沉作用,已达到固液分离的一种过程。 5、气浮法:气浮法是一种有效的固——液和液——液分离方法,常用于对那些颗粒密度接近或小于水的细小颗粒的分离。 6、污水生物处理:污水生物处理是微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。 7、发酵:指的是微生物将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生不同的代谢产物。 8、MLSS:(混合液悬浮固体浓度)指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量,也称之为污泥浓度。 9、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液悬浮固体中有机物的含量,它包括Ma、Me、及Mi三者,不包括污泥中无机物质。P-102 10、污泥沉降比:指曝气池混合液静止30min后沉淀污泥的体积分数,通常采用1L的量筒测定污泥沉降比。P-103 11、污泥体积指数:指曝气池混合液静止30min后,每单位质量干泥形成的湿污泥的体积,常用单位为mL/g。P-103 12、污泥泥龄:是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活性污泥法,污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间(以天计)。(网上搜索的) 13、吸附:当气体或液体与固体接触时,在固体表面上某些成分被富集的过程成为吸附。 14、好氧呼吸:以分子氧作为最终电子受体的呼吸作用称为好氧呼吸。 15、缺氧呼吸:以氧化型化合物作为最终电子受体的呼吸作用称为缺氧呼吸。 16、同化作用:生物处理过程中,污水中的一部分氮(氨氮或有机氮)被同化成微生物细胞的组成成分,并以剩余活性污泥的形式得以从污水中去除的过程,称为同化作用。 17、生物膜法(P190):生物膜法是一大类生物处理法的统称,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、曝气生物滤池及生物流化床等工艺形式,其共同的特点是微生物附着生长在滤料或填料表面上,形成生物膜。污水与生物膜接触后,污染物被微生物吸附转化,污水得到净化。18、物理净化(P7):物理净化是指污染物质由于稀释、扩散、沉淀或挥发等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。 19、化学净化(P-7):是指污染物质由于氧化、还原、分解等作用使河水污染物质浓度降低的过程。 20、生物净化(P-7):是指由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。 二、填空 1、污水类型:生活污水、工业废水、初期雨水、城镇污水 2、表示污水化学性质的污染指标:可分为有机指标(生化需氧量(BOD) 、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOC)、油类污染物、酚类污染物、表面活性剂、有机碱、有机农药、苯类化合物)和无机指标( PH、植物营养元素、重金属、无机性非金属有害有毒物(总砷、含硫化合物、氰化物) 3、水体自净分类:物理净化化学净化生物净化。 4、根据地域,污水排放标准分为哪些? 根据地域管理权限分为国家排放标准、行业排放标准、地方排放标准 5、沉淀类型 6-404

水污染控制工程复习资料

习题 高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程(下册).高等教育出版社.2007 一、污水水质和污水出路(总论) 1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。 答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。 2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系,画出这些指标的关系图。 答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。 关系图 3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间 的联系及区别。

答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。 化学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。 总有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。 总需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。 这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程及BOD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。各种水质之间TOC或TOD及BOD不存在固定关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD及TOD或TOC之间存在一定的相关关系。 4.水体自净有哪几种类型?氧垂曲线的特点和使用范围是什么? 答:水体自净从净化机制来看,可分为:物理净化、化学净化和生物净化。 氧垂曲线适用于一维河流和不考虑扩散的情况。特点 5.试论排放标准、水环境质量指标、环境容量之间的联系。 答:环境容量是水环境质量标准指定的基本依据,而水环境质量标准则是排放标准指定的依据。 6.我国现行的排放标准有哪几种?各标准的使用范围及相互关系是什么? 答:我国现行的排放标准有浓度标准和总量控制标准。根据地域管理权限又可分为国家排放标准、地方排放标准、行业排放标准。

水污染控制工程课后习题答案高廷耀版

污染控制工程作业标准答案 第一章 1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。 答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。 2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系 答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。 3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。 答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。 学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。 有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。 需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。

些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程与BOD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。各种水质之间

水污染控制工程重点复习题-浙江海洋学院

《水污染控制工程》重点复习题 一、名词解释 1、生物膜法 生物膜法是一大类生物处理法的统称,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、曝气生物滤池及生物流化床等工艺形式,其共同的特点是微生物附着生长在滤料或填料表面上,形成生物膜。污水与生物膜接触后,污染物被微生物吸附转化,污水得到净化。 2、活性污泥法 活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。 3、生物脱氮 生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N 2和N x O 气体的过程。其中包括硝化和反硝化两个反应过程。(PPT 版) 含氮化合物经过氨化、硝化、反硝化后,转变为氮气而被除去的过程。(课本版) 4、泥龄 微生物平均停留时间,又称污泥龄,是指反应系统内的微生物全部更新一次所用的时间,在工程上,就是指反应系统内微生物总量与每日排出的剩余微生物量的比值。以θC 表示,单位为d 。 5、污泥比阻 单位质量干滤饼的过滤阻力m/kg ,比阻抗值越大的污泥,越难过滤,其脱水性能也差。 6、水体自净 河流的自净作用是指河水中的污染物质在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。 7、废水生物处理 定义1:利用微生物的氧化分解及转化功能,以废水有机物作为微生物的营养物质,通过微生物的代谢作用,使废水中的污染物质被降解、转化,废水得以净化。 定义2:污水的生物处理是利用自然界中广泛分布的个体微小、代谢营养 多样、适应能力强的微生物的新陈代谢作用,对污水进行净化的处理方法。 (课本上有两种定义,自己选择哈!) 8、BOD 5 在规定条件下微生物氧化分解污水或受污染的天然水样中有机物所需要的氧量(20℃,5d )。 水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量,间接反映了水中可生物降解的有机物量。(课本版) 9、破乳 破坏液滴界面上的稳定薄膜,使油、水得以分离。 10、有机负荷(N S ) 污泥负荷率是指单位质量活性污泥在单位时间内所能承受的BOD5量,kg BOD5/(kgMLVSS ·d )。 11、SVI 曝气池出口处的混合液在静置30min 后,每克悬浮固体所占的体积(mL )称为污泥体积指数(SVI )。 12、毛细时间 其值等于污泥与滤纸接触时,在毛细管的作用下,水分在滤纸上渗透1cm 长度的时间,以秒计。 13、米氏方程 max S S max m S m S v v v K K ρρρρ= =++ 式中:v ——酶促反应速度;v max ——最大酶反应速度;ρS ——底物浓度; K m ——米氏常数。

水污染控制工程试卷A及答案

《水污染控制工程》试题 一、名词解释 1.气固比 2.氧垂曲线 3.吸附再生法 4.剩余污泥 5.@ 6.折点加氯消毒法 7.回流比 8.生物膜法 9.活性污泥法 10.生物脱氮 11.泥龄 12.BOD5 13.COD 14.} 15.水体自净 16.污泥指数 17.剩余污泥 18.破乳 19.大阻力配水系统 20.小阻力配水系统 二、问答题 1.试说明沉淀有哪几种因型各有何特点,并讨论各种类型的内在联系与区别, 各适用在哪些场合 2.{ 3.设置沉砂池的目的和作用是什么曝气沉砂池的工作原理与平流式沉砂池有 何区别 4.水的沉淀法处理的基本原理是什么试分析球形颗粒的静水自由沉降(或浮 上)的基本规律,影响沉淀或浮上的因素有哪些 5.加压溶气浮上法的基本原理是什么有哪,几种基本流程与溶气方式各有何 特点在废水处理中,浮上法与沉淀法相比较,各有何缺点 6.污水的物理处理方法和生物处理法的目的和所采用的处理设备有何不同

7.微生物新陈代谢活动的本质是什么它包含了哪些内容 8.在生化反应过程中,酶起了什么作用酶具有哪些特性 9.影响微生物的环境因素主要有哪些为什么说在好氧生物处理中,溶解氧是 一个十公重要的环境因素 10.什么叫生化反应动力学方程式在废水生物处理中,采用了哪两个基本方程 式它们的物理意义是什么 11.; 12.建立生物下理过程数学模式的实际意义是什么在废水生物处理中,这个基 本数学模式是什么它包含了哪些内容试述好氧塘、兼性塘和厌氧塘净化污水的基本原理。 13.好氧塘中溶解氧和pH值为什么会发生变化 14.污水土地处理有哪几种主要类型各适用于什么场合 15.试述土地处理法去除污染物的基本原理。 16.土地处理系统设计的主要工艺参数是什么选用参数时应考虑哪些问题 17.试述各种生物膜法处理构筑物的基本构造及其功能。 18.生物滤池有几种形式各适用于什么具体条件 19.影响生物滤池处理效率的因素有哪些它们是如何影响处理效果的曝气设备 的作用和分类如何,如何测定曝气设备的性能 20.》 21.活性污泥有哪些主要的运行方式,各种运行方式的特点是什么促使各种运 行方式发展的因素是什么 22.曝气池设计的主要方法有哪几种,各有什么特点 23.曝气池和二沉池的作用和相互联系是什么 24.产生活性污泥膨胀的主要原因是什么

水污染控制工程期末考试试题附答案(DOC)

《水污染控制工程》期末考试试题 一、填空(每空1分,共20分) 1、一般规律,对于性颗粒易与气泡粘附。 2、在常温、稀溶液中,离子交换树脂对Ca2+、Cr3+、Ba2+、Na+的离子交换势高低顺序依次为> > > 。在离子交换过程中,上述离子最先泄露的是。 3、反渗透膜是膜,反渗透的推动力是___,反渗透膜透过的物质是。 4、根据废水中可沉物的浓度和特性不同,沉淀可分为、、、四种基本类型。 5、过滤机理主要包括、、三种形式。 6、加Cl2消毒时,在水中起消毒作用的物质是。 7、测定废水的BOD时,有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段,第一阶段是,第二阶段是。 8、稳定塘按塘内微生物类型、供氧方式和功能来分类,主要类型有、、 和。 二、简答题(每小题6分,共30分) 1、为什么竖流式沉淀池常作为二沉池? 2、如何提高滤池的含污能力? 3、简述影响混凝效果的主要因素。 4、简述SBR工艺的工作原理,并说明该工艺具有哪些特点。 5、简述UASB反应器中颗粒污泥的形成条件。 三、论述题(共36分) 1、在20℃时,亚硝化细菌的世代时间是多少天?为什么污泥龄太短的曝气池氨的硝化作用不完全。(8分) 2、如何通过废水的BOD5和COD判断废水的可生化性?某工业废水水质为COD 650mg/L,BOD552mg/L,问该工业废水是否适宜采用生化处理。(8分) 3、在电渗析操作过程中,工作电流密度超过极限电流密度会出现什么现象,如何消除?(8分) 4、某企业以废箱板为主要原料生产箱板纸,其生产过程中排放大量的废水,主要污染物为SS和COD,其水质为pH 7~8、COD900~1100mg/L、SS800~1100mg/L。请制定一废水处理工艺,使处理后出水水质达到pH 6.0~9.0;COD ≤100mg/L;SS ≤100mg/L,画出工艺流程简图,并说明各处理单元功能。(12分) 四、计算题(共14分) 1、某种生产废水中Fe3+浓度为2.0mg/L,要使Fe3+从水中沉淀析出,废水应维持多高的pH值?(K spFe(OH)3= 3.2×10-38) (4分) 2、有一工业废水,废水排放量为180m3/h,废水中悬浮物浓度较高,拟设计一座平流式沉淀池对其进行处理。沉淀池的设计参

水污染控制工程实验报告

水污染控制工程 实验报告 (环境工程专业适用) 2014年至2015 年第 1 学期 班级11环境1班 姓名吴志鹏 学号1110431108 指导教师高林霞 同组者汤梦迪刘林峰吴渊田亚勇李茹茹 程德玺

2014年4月

目录 实验一曝气设备充氧性能的测定 -------------------------------------------------- 1实验二静置沉淀实验----------------------------------------------------------------- 5实验三混凝实验---------------------------------------------------------------------- 8一、实验目的 ------------------------------------------------------------------------- 15

实验一曝气设备充氧性能的测定 一、实验目的 1.掌握表面曝气叶轮的氧总传质系数和充氧性能测定方法 2.评价充氧设备充氧能力的好坏。 二、实验原理 曝气是指人为地通过一些机械设备,如鼓风机、表面曝气叶轮等,使空气中的氧从气相向液相转移的传质过程。氧转移的基本方程式为: d/dt=K La(s-)(1)式中d/dt:氧转移速率,mg/(Lh); K La:氧的总传质系数,h-1; s:实验条件下自来水(或污水)的溶解氧饱和浓度,mg/L; :相应于某一时刻t的溶解氧浓度mg/L, 曝气器性能主要由氧转移系数K La、充氧能力OC、氧利用率E A、动力效率Ep四个主要参数来衡量。下面介绍上述参数的求法。 (1)氧转移系数K La 将(1)式积分,可得 1n(s—)=一K La t+ 常数(2)此式子表明,通过实验测定s和相应与每一时刻t的溶解氧浓度后,绘制1n(s—)与t关系曲线,其斜率即为K La。另一种方法是先作-t曲线,再作对应于不同值的切线,得到相应的d/dt,最后作d/dt与的关系曲线,也可以求出。 (2)充氧性能的指标 ①充氧能力(OC):单位时间内转移到液体中的氧量。 表面曝气时:OC(kg/h)= K La t(20℃)s (标)V (3) K La t(20℃)= K La t 1.02420T(T: 实验时的水温) s (标)=s (实验) 1.013105/实验时的大气压(Pa) V:水样体积 ②充氧动力效率(Ep):每消耗1度电能转移到液体中的氧量。该指标常被用以比较各种曝气设备的经济效率。 Ep(kg/kW·h)=OC/N (4) 式中:理论功率,采用叶轮曝气时叶轮的输出功率(轴功率, kW)。 ③氧转移效率(利用率,E A):单位时间内转移到液体中的氧量与供给的氧量之

最新水污染控制工程复习题教学内容

5.试述好氧塘、兼性塘和厌氧塘净化污水的基本原理及优缺点。 好氧塘是一类在有氧状态下净化污水的稳定塘。其净化有机物的基本原理是塘内存在着细菌、藻类和原生动物的共生系统。有阳光照射时,塘内的藻类进行光合作用,释放出氧,同时,由于风力的搅动,塘表面还存在自然复氧,二者使塘水呈好氧状态。塘内的好氧型异养细菌利用水中氧,通过好氧代谢氧化分解有机污染物并合成本身的细胞质,其代谢产物CO2则是藻类光合作用的碳源。 兼性塘是指在上层有氧、下层无氧的条件下净化污水的稳定塘。其净化机理:兼性塘的好氧区对有机污染物的净化机理与好氧塘基本相同。兼性区的塘水溶解氧较低,且时有时无。这里的微生物是异样型兼性细菌,它们既能利用水中的溶解氧氧化分解有机污染物,也能在无分子氧的条件下,以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。厌氧区没有溶解氧。可沉物质和死亡的藻类、菌类在形成污泥层,污泥层中的有机质由厌氧微生物对其进行厌氧分解。 兼性塘运行管理极为简便,较长的污水停留时间使它能经受污水水量、水质的较大波动而不至于严重影响出水质量。兼性塘常被用于处理小城镇的原污水以及中小城市污水处理厂一级沉淀处理后出水或二级生物处理后的出水。 厌氧塘是一类在无氧条件下净化污水的稳定塘。其净化机理是:厌氧塘对有机污染物的降解,是由两类厌氧菌通过产酸发酵和甲烷发酵两阶段完成的,即先由兼性厌氧产酸菌将复杂的有机物水解、转化为简单的有机物,再由专性厌氧菌将有机酸转化为甲烷和二氧化碳。当厌氧塘作为预处理工艺使用时,其优点是可以大大减少随后的兼性塘、好氧塘的容积,消除兼性塘夏季运行时经常出现的漂浮污泥层的问题,并使随后的处理塘中不致形成大量导致糖最终淤积的污泥层。 38.画出生物同步脱氮除磷的工艺流程,并说明各处理构筑物的功能作用? 答:其工艺流程为: 回流系统 进水厌氧缺氧好氧缺氧好氧二沉池出水 回流系统 称为A-A-O系统 厌氧:反硝化氨化释放磷;第一缺氧:脱氮;第一好氧:去除BOD、硝化、吸收磷;第二缺氧:反硝化、脱氮;第二好氧:吸收磷,去除BOD。 34.污泥处理的一般工艺如何?污泥浓缩的作用是什么? 答:污泥处理的一般工艺如下:污泥浓缩污泥消化脱水和干燥污泥利用 污泥浓缩的作用在于去除污泥中大量的水分,缩小污泥体积,以利于后继处理,减小厌氧消化池的容积,降低消化耗药量和耗热量等。 35.污泥浓缩有哪些方法,并加以比较? 答:浓缩污泥可以用重力浓缩法,也可以用气浮浓缩法和离心浓缩法、重力浓缩法主要构筑物为重力浓缩池,设备构造简单,管理方便,运行费用低;气浮浓缩主要设施为气浮池和压缩空气系统,设备较多,操作较复杂,运行费用较高,但气浮污泥含水率一般低于重力浓缩污泥。离心浓缩则可将污泥含水率降到80%~85%,大大缩小了污泥体积,但相比之下电耗较大。 33.试比较厌氧法与好氧法处理的优缺点。

水污染控制工程实习报告

青岛农业大学 学生实习报告 实习名称:水污染控制工程实习报告 实习时间:2011年11月7日—2011年11月27日专业班级:环境工程2009级02班 姓名(学号):孙国帅20091703 2011年 12 月 3 日

水污染控制工程实习报告 一、实习时间 2011年11月7日——2011年11月27日 二、实习地点 青岛市崂山区沙子口污水处理厂;青岛市城阳区污水处理厂;化学楼101 三、实习目的:通过前往污水处理厂参观实习,进一步深刻理解课本知 识。且通过工程师的讲解,了解污水处理各工艺构筑物的特点与设计理念,明确流程,为课程设计打好基础。并将自己在学科学习过程中遇到的问题,及时与老师和工程师沟通,借助实体构筑物解决。提升自己的实际操作能力和临场解决问题的能力。 关键词:SBR A2/O UCT 模型 四、实习内容 (一)青岛市崂山区沙子口污水处理厂 (1)青岛市崂山区沙子口污水处理厂简介 青岛市崂山区沙子口污水处理厂是由崂山区政府授权青岛海林环保科技有限公司建设的污水处理厂,位于青岛市崂山区沙子口办事处驻地,一期占地41.7亩,设计进水量2.0万吨/天;二期工程占地32.85亩,增加处理能力3.0万吨/天。沙子口目前排放污水总量可达到320万吨/年,工业废水约占总排放量的65%以上,生活污水及公建污水排放量约占总排放量的35%。主要污染物为COD、BOD、SS、N、P等,属有机耗氧型污染。沙子口污水处理厂每天处理废水约8000吨,产生含水污泥近300立方米。该地区的污水以生活类污水为主,有机质含量大,重金属成份极少。处理流程主要为电脑控制,如图1显示实时监控。污水处理厂采用UCT工艺,其英文为University of Cape Town,由南非开普敦大学研究开发。沙子口污水处理厂每天处理废水约8000吨,产生含水污泥近300立方米。该地区的污水以生活类污水为主,有机质含量大,重金属成份极少。沙子口污水处理厂每月可生产有机肥料100吨,以800元/吨的价格卖给园林绿化部门,不仅硝化了污泥,而且获得了经济效益。崂山沙子口污水处理厂投资200万元改造后,将污水处理后产生的污泥进行发酵等环节处理,使之成为优质的林业用有

(完整版)水污染控制工程试题与答案

《水污染控制工程》试题库

一、名词解释题(每题3分): 1.生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降解的有机物稳定化所需的氧量 2.化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。 3.滤速调节器:是在过滤周期内维持滤速不变的装置。 4.沉淀::是固液分离或液液分离的过程,在重力作用下,依靠悬浮颗粒或液滴与水的密度差进 行分离。 5.沉降比:用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5min,沉下的矾花所占mL数用百分比表 示,称为沉降比。 6.水的社会循环:人类社会从各种天然水体中取用大量水,使用后成为生活污水和工业废水,它 们最终流入天然水体,这样,水在人类社会中构成了一个循环体系,称为~。 7.接触凝聚区:在澄清池中,将沉到池底的污泥提升起来,并使这处于均匀分布的悬浮状态,在 池中形成稳定的泥渣悬浮层,此层中所含悬浮物的浓度约在3~10g/L,称为~。 8.总硬度:水中Ca2+、Mg2+含量的总和,称为总硬度。 9.分级沉淀:若溶液中有数种离子能与同一种离子生成沉淀,则可通过溶度积原理来判断生成沉 淀的顺序,这叫做分级沉淀。 10.化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水 的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。 11.电解法:是应用电解的基本原理,使废水中有害物质,通过电解过程,在阳、阴极上分别发生 氧化和还原反应转化成为无害物质以实现废水净化的方法。 12.电渗析:是在直流电场的作用下,利用阴。阳离子交换膜对溶液中阴阳离子的选择透过性,而 使溶液中的溶质与水分离的一种物理化学过程。 13.滑动面:胶粒在运动时,扩散层中的反离子会脱开胶粒,这个脱开的界面称为滑动面,一般 指吸附层边界。 14.吸附:是一种物质附着在另一种物质表面上的过程,它可发生在气-液、气-固、液-固两相 之间。 15.物理吸附:是吸附质与吸附剂之间的分子引力产生的吸附。 16.化学吸附:是吸附质与吸附剂之间由于化学键力发生了化学作用,使得化学性质改变。 17.平衡浓度:当吸附质在吸附剂表面达到动态平衡时,即吸附速度与解吸速度相同,吸附质在吸 附剂及溶液中的浓度都不再改变,此时吸附质在溶液中的浓度就称为~。 18.半透膜:在溶液中凡是一种或几种成分不能透过,而其它成分能透过的膜,都叫做半透膜。 19.膜分离法:是把一种特殊的半透膜将溶液隔开,使溶液中的某种溶质或者溶剂渗透出来,从而 达到分离溶质的目的。 20.氧化还原能力:指某种物质失去或取得电子的难易程度,可以统一用氧化还原电位作为指标。 21.生物处理:是主利用微生物能很强的分解氧化有机物的功能,并采取一定的人工措施,创造一 种可控制的环境,使微生物大量生长、繁殖,以提高其分解有机物效率的一种废水处理方法。 22.生物呼吸线:表示耗氧随时间累积的曲线。 23.污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更 新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。 24.氧化沟:是一个具有封闭沟渠的活性污泥曝气池。 25.总充氧量:稳定条件下,单位时间内转移到曝气池的总氧量。 26.活性污泥:充满微生物的絮状泥粒。 27.生物膜反应器:利用生物膜净化废水的装置。 28.面积负荷率法:即单位面积每日能去除废水中的有机物等量。 29.自然生物处理法:是利用天然的水体和土壤中的微生物来净化废水的方法。

中国地质大学(北京)水污染控制工程考研真题

去年考题 一、名词解释 1、富营养化 2、SVI 3、污泥龄 4、水环境容量 5、充氧能力 二、简答题 1、简述污泥厌氧消化机理? 2、试简述活性污泥膨胀的产生原因及相应的对策。 3、表面曝气装置的曝气原理? 4、工业废水可生化性的评价方法有哪些? 5、污泥处理处置常见工艺。 三、计算题与画图说明题 1、假定以葡萄糖为碳源,以氨氮为氮源,计算好氧条件下的产率系数 和需氧量。 2、画简图说明双膜理论模型。 四、论述题 说明生物脱氮的原理,简述几种生物脱氮工艺,并讨论生物脱氮技术的最新研究进展。

五、设计题 在啤酒、制药、制革工业废水中任选一种,描述其水质特征,并讨论针对其水质特点,如何选择工艺流程?画出你推荐的工艺设计流程框图,并说明每个单元工艺的主要设计参数及对污染物的去除效率。 一·简答: 简述生物膜处理污水机理 污泥处理工艺常见流程 延时曝气活性污泥系统工艺特点? 与好养处理相比,厌氧生物处理有哪些特点 曝气池异常现象,原因,对策 计算 以葡萄糖为碳源,以氨氮为氮源,在好氧条件下,计算产率系数和需氧量。这个题让求消化池的有效容积,具体数据忘了 画图题 1,.画图说明生物除磷原理 四论述 1 污水天然生物处理的机理,并给出几种主要的处理工艺 生物脱氮原理,工艺,发展前景 五设计题 简述你身边的工业废水有何特征,根据水质特点,设计工艺流程图,画图,并说明各种参数,计算去除效率 1.简述厌氧生物处理三阶段与四种微生物类群 2.废水可生化性判断

3.胶体混凝机理 4.活性污泥悬浮固体组成 5.土地处理系统基本工艺 画图并解释: 1、生物脱氮基本生物过程 2、活性污泥增值曲线 3、成熟生物膜净化污水图,生物膜形成过程 4、Bardenpho,AAO同步脱氮除磷工艺流程图以及特点 5、电渗析法咸化淡水原理过程 公式默写和推演:LM模式两个基本方程以及推断出X=Qc*Y*(Si-Se)/t(1+KdQc) 书上有的。 计算题:污泥含水率和平流池(论坛资料PPT上都有而且是,原题) 论述:好氧生物过程与厌氧消化过程,主要因素。 最后一题是设计。有水质指标以及工艺流程,去除效果以及进水水质,主 要参数以及尺寸等问题 1.水体自净, 2.富营养化, 3.SVI,

水污染控制工程复习题

水污染控制工程—污水处理系统复习题1.污水根据其来源一般可分为哪几类? 生活污水工业废水初期雨水城镇污水 2.污水污染指标一般可分为哪几类? 物理性质化学性质生物性质 3.污水物理性质的污染指标主要有哪几种? 温度色度嗅和味固体废物 4.污水化学性质的污染指标主要有哪几种? 有机物无机物 5.污水生物性质的污染指标主要有哪几种? 细菌总数大肠杆菌病毒 6.什么是水体自净?河流自净过程的机制有哪几种? 描述自净过程。 污染物排入水体后受到稀释、扩散和降解等自净作用,污染物浓度逐步减小。 物理净化化学净化生物净化 经历三个阶段竖向混合阶段横向混合阶段断面充分混合后阶段

7.什么是氧垂曲线?其特点是什么? 在河流受到大量有机物污染时,由于微生物对有机物的氧化分解作用,水体溶解氧发生变化,随着污染源到河流下游一定距离内,溶解氧由高到低,再到原来溶解氧水平,可绘制成一条溶解氧下降曲线,称之为氧垂曲线。曲线的特点是随着时间变化,溶解氧先下降后上升恢复平稳。 8.解释BOD、COD、TOC、TOD的含义。 BOD:生物需氧量,说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。 COD:化学需氧量,受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质的氧当量。 TOC:总有机碳,总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。 TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量。 9.根据不同的要求,经处理后的污水其最后出路有哪几种? 污水经处理后排放水体 污水的再生利用 10.污水的处理程度有哪几种? 一级处理、二级处理、三级处理

水污染控制工程习题

第一篇水污染控制工程 第一章绪论 一、单项选择题 1.需氧污染物是指()。 A.无机物 B.有机物 C.植物营养物 D.油类污染物 2.反映废水中有机污染物总量的水质指标是()。 A B C D 3.城市污水厂目前常采用()处理。 A 一级处理B二级处理 C 三级处理 4.废水的一级处理主要去除的是()。 A B C N D 5. 下列水质指标中()能反映废水中被微生物氧化分解的有机污染物的量。 A B C D 6.污水的一级处理常用()。 A 物理法 B 化学法 C 生物法 7.生活污水适合()处理。 A 集中处理 B 分散处理 8.污水的二级处理常用()。 A 物理法 B 化学法 C 生物法 二、填空题 1.水体污染源有、、,其主要污染物有、、、。

2.水体的自净作用,从净化机制来看,可分为、、 。 3.水体富营养化的主要原因是、大量进入水体造 成的。 4.水体污染源有、、,其主要污染物有、、、。三.名词解释 环境工程水体污染水体自净水质指标需氧污染物 第二章污水的物理处理 一、单项选择题 1.城市污水厂第一个处理单元常采用()。 A 格栅 B 沉砂池 C 生物处理构筑物 D 二沉池 2.下面哪一种沉砂池能防止污水的厌氧分解()。 A 平流式沉砂池 B 竖流式沉砂池 C 曝气式沉砂池 3.初沉池设于()工艺之前合理。 A 格栅 B 沉砂池 C 生物处理构筑物 D 二沉池 4.下列沉淀池中沉淀效率最高的是()。 A.平流式沉淀池 B.竖流式沉淀池 C.幅流式沉淀池 D.斜板沉淀池 5.竖流式沉淀池常用于()污水厂。 A 大型B中型 C 小型 6.一般设置在沉砂池后面,曝气池前面的处理构筑物是()。 A 格栅B初沉池 C 二沉池 D 浓缩池

水污染控制工程试题(2套)含答案

水污染控制工程期末复习试题及答案 (一) 一、名词解释 1、COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂的量。 2、BOD:水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量。 3、污水的物理处理:通过物理方面的重力或机械力作用使城镇污水水质发生变化的处理过程。 4、沉淀法:利用水中悬浮颗粒和水的密度差,在重力的作用下产生下沉作用,已达到固液分离的一种过程。 5、气浮法:气浮法是一种有效的固——液和液——液分离方法,常用于对那些颗粒密度接近或小于水的细小颗粒的分离。 6、污水生物处理:污水生物处理是微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。 7、发酵:指的是微生物将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生不同的代谢产物。 8、MLSS:(混合液悬浮固体浓度)指曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量,也称之为污泥浓度。 9、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液悬浮固体中有机物的含量,它包括Ma、Me、及Mi三者,不包括污泥中无机物质。P-102 10、污泥沉降比:指曝气池混合液静止30min后沉淀污泥的体积分数,通常采用1L的量筒测定污泥沉降比。P-103 11、污泥体积指数:指曝气池混合液静止30min后,每单位质量干泥形成的湿污泥的体积,常用单位为mL/g。P-103 12、污泥泥龄:是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活 性污泥法,污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间(以天 计)。(网上搜索的) 13、吸附:当气体或液体与固体接触时,在固体表面上某些成分被富集的过程成为吸附。

水污染控制工程(上、下)复习题

水污染控制工程(上、下)复习题 第一章排水系统概论 一、名词解释 1、环境容量 2、排水体制 二、填空 1、污水按照来源不同,可分为、、3类。 2、根据不同的要求,经处理后的污水其最后出路有:、、。 3、排水系统的体制一般分为:和两种类型。 三、简答题 1、污水分为几类,其性质特征是什么? 2、何为排水系统及排水体制?排水体制分几类,各类的优缺点,选择排水体制的原则是什么? 3、排水系统主要由哪几部分组成,各部分的用途是什么? 4、排水系统布置形式有哪几种? 5、排水工程基建程序分为几个阶段? 答案 一、名词解释 1、环境容量 答:污水的最终处置或者是返回自然水体、土壤、大气;或者是经过人工处理,使其再生成为一种资源回到生产过程;或者采取隔离措施。其中关于返回到自然界的处理,因自然环境具有容纳

污染物质的能力,但具有一定界限,不能超过这种界限,否则会造成污染。环境的这种容纳界限称环境容量。 2、排水体制 答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制)。 二、填空 1、污水按照来源不同,可分为生活污水、工业废水、和降水3类。 2、根据不同的要求,经处理后的污水其最后出路有:排放水体、灌溉农田、重复使用。 3、排水系统的体制一般分为:合流制和分流制两种类型。 三、简答题 1、污水分为几类,其性质特征是什么? 答:按照来源的不同,污水可分为生活污水、工业废水和降水3类。 生活污水是属于污染的废水,含有较多的有机物,如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物、尿素和氨氮等,还含有肥皂和合成洗涤剂等,以及常在粪便中出现的病原微生物,如寄生虫卵和肠西传染病菌等。 工业废水是指工业生产中所排出的废水,来自车间或矿场。由于

水污染控制工程习题与思考题

水污染控制工程习题与思考题 第一章水环境的污染与防治 1收集有关技术资料,了解我国水资源现状。 2 ?学习中华人民共和国《水污染防治法》,了解基本内容。 第二章水污染防治基础知识 1列表归纳污染物的类别、危害及相应的污染指标。 2?一般情况下,高锰酸钾的氧化能力大于重铬酸钾(前者的标准氧还原电位为 1.51V,后 者为1.33V),为什么由前者测得的高锰酸盐指数值远小于由后者测得的COD值? 3. 通常COD>BOD 20>BOD5>高锰酸盐指数,试分析的原因。 4?含氮有机物的好氧分解分两个过程:氨化和硝化。生活污水的BOD5与哪个阶段相配? 氨化与硝化能否同时进行? 5?试验表明,T (C)时的第一阶段生化需氧量L T与20C时的第一阶段生化需氧量L20有如下关系:L T=(0.027+0.6)L20。试问L为什么依温度的不同而异? 3 6?某城镇废水量为500m /h,服务的当量人口为19.2万,若每当量人口每天排出的BOD5 为25g,试根据上题公式计算10C(冬季)及24C(夏季)时废水中BOD5的总量(kg/d ), 并略述其对处理负荷的影响。 3 7.某厂生产废水为50m /h,浓度每8h为一变化周期,各小时的浓度为20、80、90、140、60、40、70、100mg/L。今欲将其浓度均和到80mg/L以下,求需要的均和时间及均和池容积。 &某酸性废水的pH值逐时变化为5、6.5、4.5、5、7,若水量依次为4、4、6、& 10m3/h, 问完全均和后能否达到排放标准(pH=6~9 )? 第三章重力沉降法 1 .今有一座沉砂池能除去水中直径为0.15mm、比重为1.2的球形颗粒。试计算在相同理想 条件下,该沉砂池对直径为0.08mm,比重为1.5的球形颗粒的去除率是多少? 2?在有效高度为1.5m的沉降柱中点取样,得到高炉煤气洗涤水的沉降试验结果如下表。试 n 绘制该种废水的E-t、E-u和E「t、E T-U沉降曲线,并比较用H 和H二H0-「丸计算工作水深的结果。

水污染控制工程习题

《水污染控制工程》 习题 一、名词解释: 1.污水的类型 2.污水的水质指标 3.COD、BOD5和TOC 4.植物性营养元素 5.污水的排放标准 6.自养菌与异养菌 7.兼性菌 8.污水的类型 9.主要的污水物理处理方法 10.格栅的清渣方式分类 二、论述题 1.简述我国水资源现状及采取的应对措施。 2.水体循环的概念,试分析水体污染与水的社会循环的关系。3.试述水污染控制工程在水污染综合防治中的作用和地位。4.试述水污染控制工程在水污染综合防治中的作用和地位。5.水体自净能力、水环境容量与水污染控制工程有怎样的关系?

6.试归纳污染物的类别、危害及相应的污染指标。 7.通常COD>BOD20>BOD5>高锰酸盐指数,试分析的原因。8.反映水中需氧有机物含量的指标。 9.河流水体的主要自净机理是什么?氧垂曲线主要描述什么作用与过程? 10.分析总固体、溶解性固体、悬浮固体及挥发性固体、固定性固体指标之间的相互关系,画出这些指标的关系图。 11.含氮有机物的好氧分解过程分氰化和硝化两个阶段,这两个阶段能否同时进行,为什么?生活污水水质指标中BOD5是和哪个阶段的需氧量相对应? 12.试简述BOD、COD、TOD、TOC的内涵,根据其各自的内涵判断这四者之间在数量上会有怎样的关系,并陈述其原因。13.什么是废水处理的级别?对于城市污水而言,通常有怎样的级别划分? 14.为什么要对废水进行预处理?通常有哪几种具体的预处理方法? 15.废水国家排放标准和地方排放标准的关系。 16.废水排放的水质水量标准要求。 17.试说明沉淀有哪几种类型?各有何特点,适用在哪些场合? 18.设置沉砂池的目的和作用是什么?曝气沉砂池的工作原理与平流式沉砂池有何区别? 19.水的沉淀法处理的基本原理是什么?试分析球形颗粒的静水自由沉降(或浮上)的基本规律,影响沉淀或浮上的因素有哪些?20.水中油珠的密度ρs=800kg/m3,直径众=50μm,求它在20℃

水污染控制工程复习试题

水污染控制工程复习题 第一、二章 一.填空题 1,污水根据其来源一般可分为生活污水,工业废水,初期污染雨水,城镇污水。1 2,污水污染指标一般可分为物理性质,化学性质,生物性质。 | 3,污水物理性质的污染指标主要有温度,色度,嗅和味,固体物质2 4,污水生物性质的污染指标主要有细菌总数,大肠菌群,病毒。11 5,河流的自净作用从净化机制来看分为物理净化,化学净化,生物净化。20 二.名词解释 1,BOD:生化需氧量,水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量,间接反应了水中可生物降解的有机物量。8 $ 2,COD:化学需氧量,用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。9 3,TOC:总有机碳,水中所有有机污染物的含碳量。11 4,河流的自净:指河水中的污染物质在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。 5.水环境容量:45 6.水体自净:20 … 三.简答题 1,什么叫富营养化17 富营养化是湖泊衰老的一种表现,湖泊中植物营养元素含量增加,导致水生植物和藻类大量繁殖,大量消耗水中的溶解氧,致使鱼类的生存空间越来越少。而且藻类的种类逐渐减少,而个体数则迅速增加的一种现象。 2,氧垂曲线的特点是什么 图表示一条被污染河流中生化需氧量和溶解氧的变化曲线。横坐标从左到右表示河流的流向和距离,纵坐标表示生化需氧量和溶解氧的浓度。 ! 将污水排入河流处定为0点,向上游去的距离去负值,向下游区的距离取正值。在上游未受污染的区域,BOD5很低,溶解氧(DO)接近饱和值,在0点有污水排入。污水排入后因有

机物分解作用耗氧,耗氧速率大于大气复氧速率,DO从0点开始向下游逐渐减低,直至降至最低点,此点称为临界点。该点耗氧速率等于大气复氧速率。临界点后,耗氧速率小于大气复氧速率,DO又开始逐渐回升,最后恢复到近于污水注入前的状态,在污染河流中DO 曲线呈下垂状,故称为溶解氧下垂曲线(简称氧垂曲线)。 第二章污水的物理处理 一.名词解释 1.表面水力负荷:又称溢流率,指在单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,常用符号q 表示。 2.气固比:溶解空气量与原水中悬浮固体含量的比值。 ` 二.填空 1.污水的物理处理法去除对象是(污水中的悬浮物)。 2.按栅条净间隙,格栅可分为(粗格栅)、(中格栅)和(细格栅)三种。 3.沉砂池常作为污水的一种预处理手段,主要用于去除(污水中易沉降的无机性颗粒)。 4.根据水中悬浮颗粒的性质、凝聚性能及浓度,沉淀通常可以分为()、()、()和()四种不同的类型。 { 5.理想沉淀池划分为四个区域,即()、()、()和()。 6.常用的沉砂池形式有()、()和()三种。 7.平流式沉砂池内的最大流速为(),最小流速应不小于()。 8.沉淀池常按池内水流方向不同分为()、()和()三种。 9.沉淀池由()、()、()、()和()五个部分组成。 ' 10.沉淀池的运行方式,有()与()两种。 11.辐流式沉淀池有()和()两种进水形式。 12.斜板沉淀池运用的是()理论。 13.废水中油通常有()、()、()和()四种存在形态。 14.气浮法常用于对那些颗粒密度()或()水的细小颗粒的分离。 ( 15.按产生微细气泡的方法,气浮法分为()、()和()三种。 16.加压溶气气浮法根据加压溶气水的来源不同,可分为()、()和()三种基本流程。 三.选择 1.污水通过栅条间隙的流速一般采用()m/s。

相关文档