文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 消防招标技术文件修改

消防招标技术文件修改

z;

4消防111111111111111111111111111111111111 1111工程技术文件

一、项目的基本情况

楼主体框架结构及砌体已完成,具备进行装饰装修工程施工的条件。

二、招标范围

消防安装工程,招标范围主要包括并不限于以下内容:

1.室内消火栓系统;

3.各栋地下室、商业自动喷淋给水系统;

5.火灾自动报警联动控制系统;

6.所有干粉灭火器的采购和安装不在本次招标范围;

8、8#楼屋顶的消防水箱的采购和安装;

9、各栋楼电梯的应急通话功能;

9.组织消防验收工作,相关费用包括在本次投标报价中;

10.以上工程施工范围内的清洁和清理工作;

具体除上述内容外还包括图纸上涉及的消防设备设施。工程包优化设计、一次消防施工、验收及二次装修消防施工、验收,承包人负责办理相关工程的优化设计、施工中有关报批手续,相关工程报批、验收费用按规定由各自支付。

三、工程质量管理

1、本工程的质量监督由招标单位、监理单位及消防职能部门按国家和现行的有关建设工程质量监督条例和规范执行。

、本工程的质量等级应不得低于国家要求的合格验收标准。2.

3、承包方必须严格按照投标文件和施工图纸的规定与要求进行施工,施工质量须达到设计和规范要求的水准,招标单位、监理单位和消防职能部门对工程质量若有异议,应按要求返工和修改,由此发生费用由承包方承担。

4、本工程中标承包方必须按照现行的《最新建筑消防技术标准规范实施手册》及其它有关的技术规程与规范的规定进行施工,以确保工程质量。

5、工程质量如达不到合格标准的应予返修或返工,直至达到要求为止,所需人力、财力、工期延误均由中标承包方负责。

四、本工程引用的技术规范

本招标项目实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须符合中华人民共和国有关条例及规范,至少应包括:

1、《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 95修订

2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95

4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001

5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

6、《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193-93

7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98

9、《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90

10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

五、消防给水工程技术要求

1、消防给水工程

包括室内消防给水的全部施工图内容及室内喷淋全部施工图上的工作内容,具体描述如下:

)消防水泵结合器、喷淋水泵结合器在本次报价内。1.

2)消防管道在穿越梁、柱、墙和楼板等所需设的洞及套管土建预留了部分,没有预留的应根据现场的实际情况开洞,在本次报价内计入;洞及套管的封堵也应在本次报价中计入。

3)自动喷淋给水系统的末端泄水装置,在本次报价中计入。

4)8#楼屋顶消防稳压水箱及配套管网、控制柜,包括与进、出水管相接的阀门附件,在本次报价计入。进水管由自来水公司引进泵房,控制柜上口电源由总包负责。

2、其他承包工作

消防给水系统的冲洗、消毒以及系统调式工程量和工程费(包括调试用的水电费)在本次报价内计入。

3、技术及质量要求

3.1 承包商应根据本工程的实际情况编写施工组织设计、项目进度计划等并报监理工程师批准。

3.2 消防管道及设备的安装应是具相应资质的人员进行;水泵出水管、消防喷淋系统、消火栓系统安装的支吊架必须安装牢固而且支吊架的间距必须符合规范要求。

3.3 投标单位应对拟采用的设备、管道、管件和阀门等材料的品牌、型号、制造商作出附表并对制造标准提供详细的说明。

3.4 所采用的材料、制品、设备和配件均符合国家标准或行业标准,若无上述标准,应满足经监理工程师认可的制造的产品标准。属政府主管部门进行市场管理的产品,承建商应提供相应的许可证。

4、设备、材料的技术及质量要求

4.1 除非标书另有要求,否则室内给水排水设备和管道材料详见施工图纸内容。投标单位在提交标书时,同时提供拟采用的材料样品和相关的技术说明,承建商在订货及选经其确认后才能采用;必须提供样品和详细的产品说明资料给监理工程师和业主,用前,

4.2 承建商所采用管道、管件、附件、设备等必须有明确的产品质量和规格标

准。投标单位应提供相应的标准,否则中标后,招标人有权确认产品质量和规格标准;

4.3 消防给水系统:

(1)所有材料设备由乙方采购,乙方提供设备的清单,包括设备厂家、规格型号等,报监理和发包方审核。镀锌及焊接钢管DN150壁厚为4.5mm,DN100壁厚为4mm,DN80及DN65壁厚为3.5mm,DN50、DN40、DN32、DN25壁厚为3mm,角钢支架采用规格:DN150的管子采用L63*5角钢,DN80-50的管子采用L40*4角钢,DN40-25的管子采用L30*4角钢。(增加套管的壁厚,KBG 线管DN16壁厚)

(2)管径小于DN100采用丝扣连接,管径大于或等于DN100,采用卡箍连接,严格按施工图上有关说明进行。

4.4阀门及配件:若设计未作特别说明。DN50以下采用截止阀,DN50及DN50以上采用碟阀或闸阀。闸阀阀体为球墨铸铁,阀杆为铜质、止回阀应为缓闭式止回阀。阀门的选用需招标人认可的产品。

4.5水箱、水泵设备:

(1)屋顶消防稳压水箱采用工艺压模制造的优质玻璃钢水箱,箱内配件采用不锈钢配件。

(2)消防水泵为成套产品,采用的品牌应报招标人认的可产品。

5.施工质量及技术要求

5.1施工图的设备、材料表所列数量仅供参考,实际工程量以图纸中实际设计尺寸为准。

5.2设备、材料的送检、储运、安装、施工及验收应按设计、相应规范和供应商的要求进行。

5.3凡属管线系统试压、闭水、隐蔽工程均有记录,并须经专业性监理工程师验收签字。

安装结束后,承建商应采用取有效措施防止设备、管道或管件受到破坏。4.5.

6.验收及维修要求

6.1竣工验收前,承建商应对全系统进行自检,并在竣工前7天向监理工程师提交自检工作全过程记录。

6.2在检查测试过程中发现管道、设备、装置或部件与设计、施工规范或监理工程师通知不符,承建商应进行调整或更换,并进一步校验至合格为止,由此发生的费用由承建商承担。

6.3承建商应在保修期间全面负责,保证运行和操作的正常,并进行定期维护和保养。

7.其它

7.1投标人应充分考虑总承包范围内可能发生的各项费用,不再进行追加。7.2对于在整个工程承包范围内,但不在本次招标范围内的其他项目,承建商有义务给予配合并不得以任何理由拒绝。

7.3对于承建商拟采用的设备或材料,业主保留更改材料类型、产品品牌或供应商及相应调整单价的权利。

7.4本招标要求的承建依据所列的施工及验收规范并非是本项目的全部要求,招标方及监理工程师将根据实际情况提出相应技术要求。

7.5当本说明与施工图纸有矛盾时,以本说明为准。本要求解释权属招标人所

有。

六、消防系统(电气)技术要求

(一)、施工图:

(1)、招标方提供的设计施工图。

(2)、消防局审批意见,招标技术要求和招标期间发放的全部文件都将成为施工依据。

(二)、招标范围:上述依据的全部内容,具体如下:

.火灾自动报警系统1.

消防联动控制系统,包括:

1)、火灾时切断低压配电柜中的非消防电源

2)、各类消防设备(消防泵、风机等)的联动控制

3)、排风、防排烟系统的控制

4)、自动喷淋系统、防火卷帘的控制

5)、接通应急照明和疏散指示灯的控制

6)、配电室气体灭火器系统由承包商负责设计,并保证通过消防部门的验收。8)、消防对讲电话系统,满足消防控制中心与电梯桥厢直接通话的要求。9)、火警专用电话系统。

11)、实现对本标书所列内容的相关设备的控制,包括对应控制箱及以下动力电缆、控制电缆、报警灯具、器件均包括在本工程范围内。

12)、投标单位应仔细查看设计图纸,对原设计不完善和表达不明确的部分进行优化,由此产生的费用包括在投标总价内。优化方案应提供施工图给甲方、监理审核。投标单位不能在中标后,以标书不完善为理由或其他任何理由要求增加造价或降低功能。中标单位在招标完成后的图纸交底会上所提出的问题和主管单位在验收中提出的问题,必须由中标单位解决,其相关费用均已包括在本工程范围内。

(三)、技术要求

1、火灾自动报警系统,要求提供产品合格证、检验报告、质量保证书等合格证明文件给监理及甲方。

2、消防自动报警控制系统,选用北京利达。

4、消防控制中心联动控制柜应

与报警主机统一品牌,中心要求配置系统备用电源电池等必须的基本配置。.

5、普通电线电缆及耐火电线电缆均选用鸽牌电缆、泰山电缆、南方电缆、渝丰电缆等的产品。穿线钢管使用热镀锌管,室内镀锌壁厚不少于1.5MM,室外埋地镀锌管壁厚不少于2.5MM,并需刷两道沥青漆。所有管材、线材应具有出厂合格证并经监理工程师认可。

6、所有的设备随机控制箱及控制柜中的开关选用施耐德、梅兰日兰等同档次的产品。各种灯具照明均应报发包方和监理方认可,安装的高度由发包方及监理现场确定。

7、开洞及剔打线槽的费用包括在本次投标报价中,并加入总价。

8、设计图未注明的厂家品牌的材料均使用国家定点生产厂的产品,所有材料应具有出厂合格证书,并应送样经监理工程师及发包方方认可。

9、位于公共场所弱电箱均要求带锁,钢板厚度大于1.2MM厚,颜色为乳白色。

电缆制作必须用热缩型电缆头。

10、上述指定厂商及品牌仅供投标报价用,发包方有权在产品档次相同的前提下更换产品的供应商及品牌,施工单位不得借此提出增加工程造价。

11、所有材料设备均应选用优质产品,并应具有出合格证书以及质检证书,施工单位在材料设备进场前应送样品经监理工程师和甲方确认,必要时应会同业主及监理人员前往厂家考察,经监工程师和甲方认可后方可进货。

12、接地导线使用黄绿双色线,零线采用黑色线,火线采用红黄绿等颜色的单色线,接头均应按要求搪锡处理。

13、管与管之间的连接应使用管接头或接线盒,不得使用蛇皮管代替,凡穿管敷设的线路,导线不得漏于管外。

14、明敷的镀锌钢管及线槽需刷防火涂料两遍。

(四)、竣工验收及维修要求.

1、竣工验收前,施工单位应对整个消防系统进行按规范校验。并应联合验收前7天向监理工程师提供校验工作全过程的记录。校验工作反复多次进行,达到准确无误。

2、进行校验过程中如发现设备装置和部件有不符和设计要求或动作不灵者,施工单位应重新调整和更换,并进一步校验至合格为止,才能进行联合验收。

3、消防系统的安装必须安全准确,遵守国家现行有关施工验收规范及重庆市公安消防局的有关规定。

4、施工单位应对设备装置,在保用期间内全面负责,保证运行、维护和操作正常,并进行定期维修保关养。.