第九章、特殊天气下的施工措施

9.1冬期施工措施

9.1.1冬季施工一般要求:

做好冬期施工的各项准备工作,准备好冬期施工所需要的材料。

做好冬期施工的人员培训与交底。分别对管理人员、操作人员进行冬期施工技术交底,使每一个人都清楚冬期施工的技术要求及做法,避免盲目施工。

密切注意天气变化,防止寒潮袭击,因此,要专人负责收听天气预报。

9.1.2冬期砼工程施工要点:

(1) 对原材料的要求:砂石不能含有冰块,必要时可采用草包覆盖;对于搅拌用水,应根据气温情况予以考虑,如有必要,可采用热水搅拌砼,但最高温度不得高于80℃;水泥应堆放在室内。

(2) 砼的搅拌时间要充分。

(3) 砼的振捣时间要满足规范要求。

(4) 采用抗冻砼施工方法。在砼中掺加抗冻早强剂,以降低砼的结冰温度,以使砼在结冰前的强度达到抗冻临界强度;

(5) 采用蓄热法养护。这是冬期施工最关键的技术措施,对于基础及楼板,采用草包或麻袋2~3层,在砼凝固后及时覆盖;对于柱及墙板,也应采用草包包裹四周,利用其水化热,使其缓慢降温。

9.1.3冬季砖混结构施工要点

(1) 冬季砖混结构施工的材料要求

1) 砖在砌筑前,应清除冰霜;

2) 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制;

3) 石灰膏等应防止受冻。如遭冻结,应经融化后,方可使用;

4) 拌制砂浆所用的泵,不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块;

5) 拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃。

(2) 砖在正温下砌筑时,应适当淋水湿润。在负温下砌筑时,如浇水确有困难时,则必须适当增大砂浆稠度

(3) 每天浇筑后,应覆盖保温材料。

9.1.4冬期里冻土不准回填。

9.2雨季施工措施

河南的季节雨季较多,不可能避开雨季施工,因此在雨季施工时需采取必要措施。

9.2.1 雨季土方施工:

本工程中土方大多为填方,且填实层度较厚,在雨季施工时应做好切实的保护工作,以保证质量。

回填土应选择无雨时回填,最好用刚挖出的粘质土回填,回填土及时摊平及时碾压,并向两侧做好一定坡度,以保持填土面结实无积水现象,及时将面上水分扫去,边沟应及时疏通,以减少路基内合水量,再填土时应在表面没有水迹.碾压时压轮足迹按规范施工。

填上层土时应检查下层有无橡皮土、若发现橡皮土应立即全部挖出重新摊晒后再行回填,

管道施工时应加强沟槽排水,回填时应排干沟内积水,确保质量。

9.2.2雨季路基施工:

(1) 搞好施工地段的排水系统,防止雨水长期浸泡路基,下雨时应指派专人巡视,发现积水或阻塞的地方及时疏通放水。在两侧路肩上每隔5—10m挖一道横向排水沟,将雨水排至边沟。

(2) 集中力量,缩短路段,加快施工进展,切忌全面铺开。

三渣层施工时,应注意天气变化情况,保证摊铺和碾压成活等工序,抢在下雨之前完成,防止摊好的三渣未经碾压即遇雨被灌,无法继续施工,修筑砂石底层时,应使当天摊铺的砂石材料,在收工前至少碾压l—2遍。

(3) 因地制宜,采取必要的防雨措施。压实后的三渣层对防雨能力有一定的功效,因此,当路基成活后,应尽快将砾石层做好,三渣到场后,突然降雨,来不及摊铺碾压时,可临时攒成大堆,表面拍实,或用苫布覆盖。

9.2.3雨季砼施工

本工程中浇筑砼,在施工时有可能遇到雨季,为此尽量避免在雨季浇捣,因而采取如下措施:

混凝土在雨季施工时应对堆料场做好排水工作,不使原材料中冲入泥浆,若有泥浆,应加以冲洗、筛过,对水泥仓库应严格保护,尤其在水泥运输中途不能使水泥受雨淋而受潮结硬,对仓库要经常检查。

混凝土在拌和时应随时测定砂、石料含水量,及时调整水灰比,

确保砼质量。

混凝土浇捣前必须和气象站密切联系,有大雨和中雨均不得浇捣,而若因工期关系有小雨时亦必须浇捣,则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布,塑料布等,并设法准备适量的雨蓬,以便在雨淋时应用。

刚浇好的砼若遇雨,不宜用草包直接覆盖,采用下面用塑料薄膜,上面再盖草袋,否则草包受雨淋后会污染砼表面,影响砼面层色泽。

雨季混凝土施工要充分做好运输,劳力准备,使浇筑、振捣成活各工序间距要缩短,中间遇雨即盖上蓬布继续施工,尽量坚持完成,反对盲目施工,绝对杜绝纵向、竖向施工缝。

9.2.4雨季植物施工

1、地面造型及回填绿地好土部分要注意防止雨水冲刷,保证排水畅通,不泥泞,不存水。

2、沿坑基四周及树穴四周作好挡土埂,防止雨水流入。

3、要随时掌握天气预报,植乔木时尽量避开大雨,确保成活率。施工现场要准备足够毡布,以备遇雨急需。

4、大风、雨雪等恶劣天气发生时派人对树、灌木进行支撑,防水、防冻等工作,此后要对损坏苗木及时修复。

9.2.5雨季施工其它注意事项:

(1) 加强和气象站联系注意一切工作,生活的安全。

(2) 对各种电器、机具加强监护,防止危险。

(3) 加强值勤工作,下雨时工地上必须认真巡查,发现问题立即

及时处理。

特殊天气施工方案

重庆合川义乌小商品批发市场二期 15-19、22#楼工程 特 殊 天 气 施 工 方 案 编制单位:重庆市仕城建筑工程股份有限公司 编制时间:2014年4月15日 目录 第一章………………………………………………工程概况第二章……………………………………………编制依据

第三章………………………………………………夏季高温施工方案 第四章……………………………………………雨季施工方案 第一章工程概况 合川义乌小商品批发市场二期15#-19#、22#楼项目位于重庆市

合川区西北面义乌大道旁边、紧临义乌小商品批发市场。为金田置业有限公司开发的二类高层住宅,总建筑面积47649.08㎡,由15#、16#楼15层,17、18#楼18层,19号楼地下车库-2层、22号楼幼儿园2层组成。 第二章编制依据 1、本工程施工组织设计 2、重庆市关于加强夏季高温天气建筑施工安全生产工作的紧 急通知《渝建【2012】365号》 3、施工现场实际情况 4、重庆市政府建筑管理文件 第三章夏季高温施工方案 1、目的:进入盛夏季节,日照强度高,高温天气持续,为切实做好夏季施工现场防暑降温工作,保障施工人员的身体健康、不断地改善劳动条件、防止因高温天气引发的工人中暑和其他各类生产安全事故,特制订本措施。 2、适用范围:本措施用于重庆合川义乌小商品批发市场二期 15-19、22#工程 3、具体规定 3.1 认真落实防暑降温责任制

项目部各管理人员要认真贯彻落实有关抓好建筑工地防暑降温工作的一系列要求,要以对一线施工人员生命和健康高度负责的态度,切实加强对防暑降温工作的组织领导,完善、落实责任制,制定应急预案,狠抓防范措施落实,防止因高温天气引发的工人中暑和各类生产安全事故。 3.2合理安排作息时间 要密切关注有关高温天气的气象预报,气象学将日最高气温大于或等于35摄氏度定义为“高温日”,连续5天以上“高温日”称作“持续高温”。严格实行“抓两头、歇中间”的避高温措施,适当调整夏季高温作业劳动和休息制度,减轻劳动强度,严格控制室外作业时间,避免高温时段作业,确保劳动者身体健康和生命安全。原则上,气温超过37℃,严禁11:00至15:00进行室外作业。 3.3加强工作中的轮换休息 在夏季根据施工的工艺过程,尽可能调整劳动组织,采取勤倒班的方式,缩短一次连续作业时间,加强工作中的轮换休息。加强现场巡查,加大防暑降温知识和中暑急救知识宣传,提高全员安全防范意识。 3.4 保证现场饮水供应充足 现场应供给足够的合格卫生要求的饮用水、饮料、茶及各种汤类等,有效地防暑降温,避免发生中暑事件。 3.5落实防暑降温物品 要切实关心在高温天气下坚持施工的广大一线施工人员,加强对

特殊条件下的施工措施

第十六章、特殊条件下的施工措施 1、雨季施工方案 根据工期安排及当地气象情况,本工程处于雨季施工的主要工程有:基础工程,为保证雨季施工的质量和工期进度。项目部各部门应按施工的特点、部位、环境因素,结合实际情况做好雨季施工的准备工作和具体落实工作,以确保工程质量、进度、安全生产目标得以实现。 施工准备: 在雨季来临前,根据工程施工的实际情况,编制详细的雨季施工方案,并组织有关人员认真学习,对项目施工人员进行交底,确保雨季施工措施得以落实。在雨季即将来临之前,制定出雨季施工详细的材料、设备计划,劳动力需用计划,设专人督促落实。 由项目生产副经理、总工程师组成各施工队、安全人员对整个现场的排水设施,防雷措施等进行全面大检查,消除隐患。 设专人收听天气预报,及时根据气候调整施工安排,确保质量、安全。 根据本地区雨季月平均降雨量和最大降雨量,拟定排水设施,以免在暴雨后淹没施工区域。 施工现场排水系统,保证沟道畅通,防止露天存放设备被水侵泡。 机电设备做好接地工作,手持电动工具等应设置漏电保护器;从事带电作业的人员应采取防触电措施。 暴雨、汛期后,应对临时设施、机电设备、电源线路等进行检查,并及时修理加固。有严重危险的应立即排除险情。 空气湿度大时,应防止电气设备,大电机等绝缘降低。 仓库区内道路要畅通,通信、消防、排洪设施齐备。 雾天能见度较低时,停止吊装。 施工用电管理:采取防潮、防触电,防短路事故发生 施工现场路面坚实,无积水,无塌陷,保证连续施工。 暑期施工现场备足开水及人丹等防暑用品。 风雨季来临前,认真组织策划,及时做好物资准备,备好雨具、水泵等排水

设施,保证风期雨季工作的有效落实。 土方工程: 土方回填时,土料的含水率应符合要求,过湿过干的土料不得使用。回填土尽量连续进行,减少回填次数,若雨后回填,应去掉表面被雨淋湿的部分,回填时应使基槽晾干或者排出基坑内污泥,然后考虑撒一层白灰或加碎石进行回填。 现场设排水沟,安排足够数量水泵做排水系统,将地面雨水及时排出场外,水泥及需防潮材料集中在一个库房,库房应垫高300mm以上,四周设防水沟,屋顶应检验防漏。 杆塔组立工程: 杆塔组立工程在大雾、湿度大于85%的阴天、雨天严禁施工,施工过程中经常注意天气预报,下雨前做好当天所施工部分的防雨措施。 构件在雨季必须架空放置,雨天必须覆盖塑料布等遮雨。雨天不宜吊装钢构件,吊装时必须仔细检查吊索、吊具,确认安全后方可吊装。 雨天不得进行露天焊接,焊条必须注意防潮,现场配备烘箱及保温桶,使用前焊条需烘干保温。 2、农忙季节施工方案 本工程工期相对较紧,工期安排每一天均为有效工作日,为保证农忙季节及节假日照常施工,项目部应提前进行统筹安排,稳定职工队伍。主要采取以下措施: 在选择专业队伍时,作业层选择与我单位长期合作的施工作业队伍,农忙及节假日能连续施工,从而保证即使农忙季节及节假日也不会影响施工进度和正常计划。 项目设专人负责劳务管理,广揽劳务作业人员信息,建立合格劳务作业队台帐,确保能够在需要的时候,随时进场,以补充施工需要。 通过在农忙季节实行奖励和提高单价等方式,稳定职工队伍和提高其积极性,并与各作业队签订劳务合同和责任书,明确规定在施工期内不准因农忙和节假日而影响施工。 对选好的专业队伍在签定劳务合同时,交纳不影响农忙季节及节假日出工率的抵押金,履约时给予奖励,否则,加倍处罚。

特殊季节专项施工方案

****************工程项目特殊季节专项施工方案 批准 审核 编制 ******集团有限公司 **********项目总承包部 二0一七年四月

目录 1 编制依据....................................................................................................... - 1 - 1.1 编制目的 .......................................................................................... - 1 - 1.2 编制依据 ......................................................................................... - 1 - 1.3 主要规程规范................................................................................... - 1 - 2 工程概况....................................................................................................... - 1 - 2.1工程概述 .......................................................................................... - 1 - 3 特殊季节施工措施........................................................................................ - 2 - 3.1 特殊季节施工保证体系 .................................................................. - 2 - 3.2雨季施工准备 .................................................................................... - 3 - 3.3雨期施工技术措施 ............................................................................ - 4 - 3.4雨季施工专项措施 ............................................................................ - 4 - 4 雨季施工管理................................................................................................ - 8 - 4.1雨期期间现场平面布置..................................................................... - 8 - 4.2质量保证措施 ................................................................................... - 8 - 4.3文明施工、安全措施 ........................................................................ - 8 - 5 冬季施工管理............................................................................................... - 9 - 5.1 冬季施工特点.................................................................................... - 9 - 5.2 冬季施工前准备工作...................................................................... - 10 - 5.3冬季施工技术保证措施................................................................... - 10 - 5.4冬季施工安全保证措施................................................................... - 13 - 6 高温季节施工管理..................................................................................... - 14 - 6.1 高温季节施工前准备工作.............................................................. - 14 - 6.2 高温季节施工技术保证措施.......................................................... - 14 -

季节性施工措施与特殊时期施工保证措施

季节性施工措施及特殊时期施工保证措施 第一节雨期施工措施 雨季施工以防雨防汛为依据,做好各项准备工作,在施工中要求做到: 1、编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施,进行突击施工。 2、合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。 3、密切注意气象预报,做好抗台防汛等准备。必要时应及时加固在

建的工程。 4、做好建筑材料防雨防潮工作。在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。 5、现场排水。施工现场的道路、设施必须做到排水畅通,尽量做到雨停水干,要防止地面水排入基础、地沟内。要做好危石的处理,防止滑坡和塌方。 6、原材料、成品、半成品的防雨。水泥应按“先收先发、后收后发“的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。木门窗等易受潮变形半成品应在室内堆放,其它材料也应注意防雨及材料四周排水。 7、备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布,油毡等防雨材料。 8、采取硬地施工,即施工现场临时道路采用150mm厚混凝土浇筑,这既给雨季施工带来很大的便利,给工人提供了良好的工作环境,又防止了尘土、泥浆被带到场外,保护了周边环境,加强了现场文明施工; 9、雨季施工期间搅拌站要随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土的配合比,严格控制水灰比。 10、现场室外使用的中小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚,闸箱防雨,漏电接地保护装置应灵敏有效,定期检查线路的绝缘情况。

11、大风天气,要做好大型高耸物件(塔吊、外用电梯)的防风加固措施,风力达到或超过6级塔吊禁止使用。 第二节冬季施工措施 本工程进入到冬期施工季节时,主要是钢筋、混凝土工程必须加强冬期施工,因此要严格按照规范规定和本公司关于冬期施工要求,编制专门的冬期施工方案。在能确保工程质量、方便施工、经济合理的前提下制定施工方案,确定冬期施工技术措施。 根据当地气象部门统计资料,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,混凝土工程应按冬期施工要求进行。在进入冬期施工初期,要事先做好防冻准备,并必须密切注意天气预报,如有寒流和霜冻出现,立即采取防冻措施。 1、材料要求 本工程冬期施工期间水泥采用早强带R水泥,做好水泥保温。砂采用中砂,含泥量不大于2%;石子采用砾石,施工暖棚中,水在锅中加热至80℃,混凝土搅拌后温度控制不超过35℃。 2、混凝土拌制 (1)冬期施工中,拌制混凝土所用的材料如砂、石、水泥应保持常

特殊天气专项施工方案

一、雨季专项施工方案 第一章概况 1.1工程概况 xxxxxxxx工程项目,是由XXXXX有限公司投资兴建。工程位于增城市永和镇凤凰开发区汽车城东路,由XXXXX股计室设计,XXXXXXXXXX X限公司负责监理。XXXXX有限公司承建施工。 根据增城市气象资料,增城市区雨季为三至八月份。 根据施工进度安排,雨季施工的分项工程有:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、回填土工程、防水工程。 1.2编制依据 1.2.1 xxxxxxxx工程实施性施工组织设计、安全文明施工方案、广州市地方政府建筑管理文件; 1.2.2国家及地方相应的法律、法规和安全规范; 1.2.3公司颁发的“程序文件”和“作业手册” 1.3施工条件 1. 3.1场地排水 现场临时排水系统包括:施工区域排水系统和生活区域排水系统; 施工区域排水系统为:沿建筑物四周设置240mm &40mm深(用灰砂砖砌筑)环形排水沟,并在排水沟的两侧面及底面抹水泥砂浆。现场的排水沟上部覆盖利用现场废钢筋制作的钢筋网,防止杂物掉进沟内而堵塞。通过环形排水沟引入集水坑,再就近引入市政下水管线,保证建筑物四周的雨水不流入施工场地内。 生活区排水系统为:生活区采用240mm X240mm的排水沟,直接就近排入市政下水 管线 1.3.2坑(槽)排水

要有专人每天搜集、记录气象信息,在暴雨到来前,撤出场内用电设备,装好大流量水泵,并在基坑底设钢筋笼,保护水泵以免被杂物堵塞;放缓各工作面边坡,疏通场内排水系统. 1.3.3保持建筑物周围道路畅通,保障机械设备进场和安全用电。 1.3.4脚手架防雷采用? 12圆钢每层每边两点与结构防雷(或防雷带)相焊接,且必须脚手架整体导电不间断性(可在节点位置刮去钢管漆来保证)。脚手架摇测电阻不大于10 。 第二章施工总体安排 2.1施工准备 2.1.1需增加的临时设施 在现场明显位置处设立48小时天气预报黑板(保证文明施工要求,且字体要稍大点),由兼职天气预报员每日更新最近天气情况。 2.1.2总平面布置图与临时管线、管沟 进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图、平面临水临电布置图,作好现场临时排水 沟,保证现场雨水的顺利排除。 2.1.3材料进场计划 雨季施工措施用材料必须在雨季来临前全部进入施工现场。 2.1.4审图 雨季施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范,找出雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,作到雨季施工中重点突出、心中有数。 2.2组织机构 成立雨季施工防汛抢险小组: 组长: 副组长: 组员:全体管理人员 义务防汛队:全体管理人员及班组人员

季节性专项施工方案_

宜山110kV变电站升压工程季节性专项施工方案 温州电力建设有限公司 宜山110kV变电站升压工程项目部 2015年11月

批准年 月日 审核年 月日 编写年 月日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工准备 3.1组织措施 3.2图纸准备 3.3现场准备 四、雨季专项施工方案 4.1总则 4.2准备工作 4.3专业工程施工措施 4.4安全措施 4.5雨期施工安全注意事项 五、夏季高温施工技术措施 5.1、夏季施工 5.2专业工程施工措施 5.3夏季施工安全注意事项 六、冬季施工措施 6.1冬季施工 6.2专业工程施工 6.3安全措施 6.4机械操作及防冻措施 一、工程概况 工程名称:宜山110kV变电站升压工程 建设单位:国网浙江省电力公司温州供电公司设计单位:台州宏远电力设计院有限公司

勘察单位:温州市勘察测绘研究院 监理单位:浙江电力建设监理有限公司 施工单位:温州电力建设有限公司 本工程为宜山110kV变电站升压工程,建设地点为苍南县宜山镇宜一村,总建筑面积为1538㎡,本工程为半户内变,站内主要建筑为一幢配电装置楼,施工范围:场地平整:所区围墙及大门、进所道路、所区道路、所区电缆沟道、消防砂箱、消防水池、事故油池;站区地基处理;所区事内外上下水管道;室内照明。建筑高度为15.2m,框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防等级类别丙。 二、编制原则 为保证季节性施工的顺利进行,自施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制季节性施工方案。 确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 三、施工准备 3.1组织措施 成立施工领导小组: 组长:胡亦涵 副组长:韩宇 组员:刘斐、叶晖、汪盛丰、邵康海、林元雷 3.2图纸准备 凡进入季节性施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 3.3现场准备 3.3.1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 3.3.2、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 3.3.3、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。如遇雨雪天气,需将模板内(上)的冰雪打扫干净,模板内(上)难于清理的雨雪及其它杂物,可采用暖风机、吸尘器及汽油喷灯清理。最好在雨雪天气来临之前,采用塑料薄膜覆盖模板、钢筋工程施工操作面,尽量减少大量的清理工作。 四、雨季专项施工方案 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:望各班组认真遵照执行。 4.1总则 4.1.1进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 4.1.2各班组对有针对性的雨季施工措施,应定期检查执行情况。 4.1.3施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

季节性施工专项施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 ?、工程概况

工程名称:南京长峰航天电子科技研发中心 建设单位:南京长峰航天电子科技有限公司 勘察单位:江苏宏建岩土工程技术有限公司 设计单位:南京思成建筑设计咨询有限公司 施工单位:中航天建设工程有限公司 建筑地点:南京市浦口区高新开发区星火路西侧 地质情况及气象水文条件 南京市地理坐标为北纬31 ° 14'?32° 37'、东经118° 22’?119° 14'。属北亚热带湿润区,亚热带季风气候,受季风环流影响,形成的气候特点是:四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足,无霜期长。气温,1月平均气温在2C左右;7、8月平均气温在30 C左右。全年无霜期240天左右。南京市区年平均降水量在1048 毫米。雨季较长,主要集中在夏季。全年降水量大于蒸发量,属湿润地区。南京市区日照时数2012年,2000小时左右。常见的气象灾害有台风、暴风、连阴雨、寒潮和大风等。南京夏天温度较咼,7、8月最高温度都在35度左右,气温比较闷热,冬天最低在-6度左右,比较湿冷,四季分明。一般6-7月会进入十几天的梅雨天;灾害性 气候:①、台风:南京受台风影响,平均每年可有1?2次,多在6?10月,其中8月最多,7月次之。②、寒潮:入侵南京的寒潮(即24小时内气温下降10C以上,最低气温降至5C以下的天气)平均每年5.5次,以12月出现次数最多。南京从10月到4月均可有寒潮

天气出现。③、冰雹:以3月和5月出现机率较高,各为33% 二、季节性施工组织机构 2.1.季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在张连强的指导下,结合南京当地的 实际情况,项目部组建以项目经理为组长,执行经理、生产经理、行政经理、商务经理和项目总工为副组长,安全总监和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。 组长:张连强 副组长:王利、吴海林、王恋龙、赵福利、刘坤 组员:王忠坤、第晓世、陈爱国、刘文刚、南福军、赵彦相、闫继峰、马少飞 22领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防 台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与南京市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。

冬季低温天气施工安全防护措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 冬季低温天气施工安全防护措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

冬季低温天气施工安全防护措施 冬季低温天气即将来临,严冷的天气导致艰苦的桥位安装作业环境,给钢塔安装带来极为不利的条件。为确保我项目部的冬季施工安全,经过项目部开会研究,制订了冬季施工安全措施,具体安排如下: 一、确立领导机构,明确责任 冬季低温天气施工的领导机构为项目部的安全生产领导小组,项目经理为组长,项目部管理人员以及工段负责人为组员。 项目部把冬季低温施工安全措施的布置、安排作为当前的重点工作来抓,在进入冬季低温施工前把安全措施具体安排到各岗位、各工种、设备责任人。 安全生产领导小组: 组长:庄世忠 副组长:刘志刚许兴剑 组员:张永强叶新伟王方建高斐斐张志勇张雨李小刚孙志南 二、人身安全防护措施 1、开展冬季低温施工安全教育,对关键作业进行冬季低温施工安全技术交底。 2、坚持以人为本,抓好对生产(工作)、生活、休息场所的保暖物资和设备的检查维修。 3、从严从细落实冬季劳动防护用品的发放,包括棉安全帽、棉手套、棉工作鞋等用,防止人员施工冬季低温施工时冻伤事故的发生。 4、加强生活区、办公区的防火、安全用电、煤气中毒,防止火灾事故发生,加强对防触电工作的落实。杜绝大功率用电器的擅自使用,封闭的场所必须有通风换气措施,给生活区专门配备消防灭火器防止火 第 2 页共 4 页

灾事故的发生,确保人员财产安全。 三、钢塔安装现场安全防护措施 1、加强冬季低温条件下人员上下班乘坐交通船和人员乘坐电梯上下塔的安全管理工作,特殊的低温雨雪天气做好各种防滑、防冻工作,给人员行走的通道过道撒锯末、铺设防滑麻袋确保人员乘坐交通船和电梯上下塔的安全。 2、加强现场冬季低温条件下的施工作业平台、下横梁、塔内洞口临边的防滑、防冻的防护工作,同时尽可能减少人员走动。如遇特殊的雨雪低温天气,将在以上区域撒锯末和铺设防滑麻袋确保桥位钢塔安装施工安全。 3、加强现场冬季低温条件下设备的安全防护工作,特殊的天气将采取设备穿衣保暖的方法确保施工设备的正常使用。 4、加强现场冬季低温条件下的临时安全用电管理工作。防止主副电缆冻裂发生漏电伤亡事故。特殊天气做好缆线的防护覆盖确保现场临时用电安全。 5、加强钢塔现场的强易燃易爆物品的管理,易燃易爆物品的使用储存,严格控制火源,消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源,在施工现场设置有效而且数量足够的消防器材,并设明显的标志。确保钢塔安施工装消防安全。 四、配置冬季安全施工防护物资 根据冬季安全施工要求,项目部购置了冬季安全施工防护物资,主要购置物资如下表: 第 3 页共 4 页

特殊天气施工方案

重庆合川义乌小商品批发市场二期15-19、22#楼工程 特 殊 天 气 施 工 方 案 编制单位:重庆市仕城建筑工程股份有限公司 编制时间:2014年4月15日

目录 第一章………………………………………………工程概况 第二章……………………………………………编制依据 第三章………………………………………………夏季高温施工方案第四章……………………………………………雨季施工方案

第一章工程概况 合川义乌小商品批发市场二期15#-19#、22#楼项目位于重庆市合川区西北面义乌大道旁边、紧临义乌小商品批发市场。为金田置业有限公司开发的二类高层住宅,总建筑面积47649.08㎡,由15#、16#楼15层,17、18#楼18层,19号楼地下车库-2层、22号楼幼儿园2层组成。 第二章编制依据 1、本工程施工组织设计 2、重庆市关于加强夏季高温天气建筑施工安全生产工作的紧急通 知《渝建【2012】365号》 3、施工现场实际情况 4、重庆市政府建筑管理文件 第三章夏季高温施工方案 1、目的:进入盛夏季节,日照强度高,高温天气持续,为切实做好夏季施工现场防暑降温工作,保障施工人员的身体健康、不断地改善劳动条件、防止因高温天气引发的工人中暑和其他各类生产安全事故,特制订本措施。 2、适用范围:本措施用于重庆合川义乌小商品批发市场二期 15-19、22#工程 3、具体规定

3.1 认真落实防暑降温责任制 项目部各管理人员要认真贯彻落实有关抓好建筑工地防暑降温工作的一系列要求,要以对一线施工人员生命和健康高度负责的态度,切实加强对防暑降温工作的组织领导,完善、落实责任制,制定应急预案,狠抓防范措施落实,防止因高温天气引发的工人中暑和各类生产安全事故。 3.2合理安排作息时间 要密切关注有关高温天气的气象预报,气象学将日最高气温大于或等于35摄氏度定义为“高温日”,连续5天以上“高温日”称作“持续高温”。严格实行“抓两头、歇中间”的避高温措施,适当调整夏季高温作业劳动和休息制度,减轻劳动强度,严格控制室外作业时间,避免高温时段作业,确保劳动者身体健康和生命安全。原则上,气温超过37℃,严禁11:00至15:00进行室外作业。 3.3加强工作中的轮换休息 在夏季根据施工的工艺过程,尽可能调整劳动组织,采取勤倒班的方式,缩短一次连续作业时间,加强工作中的轮换休息。加强现场巡查,加大防暑降温知识和中暑急救知识宣传,提高全员安全防范意识。 3.4 保证现场饮水供应充足 现场应供给足够的合格卫生要求的饮用水、饮料、茶及各种汤类等,有效地防暑降温,避免发生中暑事件。 3.5落实防暑降温物品

特殊气候下施工措施

阳江核电厂3、4号机组BOP安装工程施工组织设计安装篇版次:A 13.9 特殊气候下(台风、暴雨)的施工措施 13.9.1.预案准备 项目部编制“三防”应急预案,明确应急组织与职责、应急流程与响应措施要求。具体见GHYC-SD-1G035-G_C0《三防应急预案》。 13.9.2.防台风措施 13.9.2.1.组织措施 设置应急指挥部,应急指挥部职责如下: 建立项目部“三防”组织,确定项目部各部门在“三防”工作中的职责和任务; 保证提供足够的项目部“三防”行动所需资源; 在启动预案后组织召开项目部“三防”会议,通报灾害性气象信息,对各单位“三防”准备工作及行动要求进行部署; 检查、督促项目部范围内的“三防”行动的落实; 决定启动或关闭项目部“三防”应急预案; 指挥、调度并落实台风、雷暴、暴雨期间项目部内各单位防抗台风、雷暴、暴雨行动; 与业主“三防”应急指挥中心接口,向其汇报现场情况及撤离行动要求。必要时,可以自行决定工地现场人员是否撤离、确定撤离、疏散地点并组织撤离; 发生重特大台风、雷暴、暴雨损害事故时,应按照相关应急救援预案迅速组织有能力处理和消除事故危害的单位和机构进行处置。 13.9.2.2.技术措施 组织现场防台准备情况专项检查,对发现的隐患、缺陷及时组织整改、消除; 组织各工区优化工作计划,合理安排工作项目、进度、程序,尽量避免户外及有落物打击风险的作业; 检查并督促各工区停止户外高空作业和水上作业; 检查并督促各施工单位供水、供电等重要岗位要有专人值班; 检查并督促各施工工区现场各抽水点要指派专人24小时看守水泵; 检查并督促各单位户外设施进行固定并能够满足抗台风能力。(如供配电设施、起重设施、户外台、架、脚手架、模板、大型标志牌等); 检查并督促各施工单位检查户外精密仪器、设备能够移至室内的要移至室内,不能移至室内的要加固,具备防雨、防雷、防台、防洪措施; 组织检查现场办公房门窗、百页窗、台风门等是否关严; 组织检查网络服务器、通讯线路、仪器、设备可用,尤其是电话、电传、对讲机、手机等,要求所有设备要处于正常开启状态、网络连通情况正常。 13.9.3.防暴雨措施 应急行动落实组对现场进行检查,保证现场边坡防护、低洼、易受淹地区的排水防涝措施得到落实、保证各排、泻洪沟渠畅顺(尤其是主厂房的排水输 安健环管理Page:1 of 2

特殊天气专项施工方案

、雨季专项施工方案 第一章概况 1.1工程概况 XXXXXXXX工程项目,是由XXXXX有限公司投资兴建。工程位于增城市永和镇凤凰开 发区汽车城东路,由XXXXX股计室设计,XXXXXXXXXX X限公司负责监理。xxxxxXT限公司承建施工。 根据增城市气象资料,增城市区雨季为三至八月份。 根据施工进度安排,雨季施工的分项工程有:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、回填土工程、防水工程。 1.2编制依据 1.2.1XXXXXXXX工程实施性施工组织设计、安全文明施工方案、广州市地方政府建筑管理文件; 1.2.2国家及地方相应的法律、法规和安全规范; 1.2.3公司颁发的“程序文件”和“作业手册”; 1.3施工条件 1.3.1场地排水 现场临时排水系统包括:施工区域排水系统和生活区域排水系统; 施工区域排水系统为:沿建筑物四周设置240mm X240mm深(用灰砂砖砌筑)环形排 水沟,并在排水沟的两侧面及底面抹水泥砂浆。现场的排水沟上部覆盖利用现场废钢筋制作的钢筋网,防止杂物掉进沟内而堵塞。通过环形排水沟引入集水坑,再就近引入市政下水管线,保证建筑物四周的雨水不流入施工场地内。 生活区排水系统为:生活区采用240mm X240mm的排水沟,直接就近排入市政下 水管线。 1.3.2坑(槽)排水 要有专人每天搜集、记录气象信息,在暴雨到来前,撤出场内用电设备,装好大流量 水泵,并在基坑底设钢筋笼,保护水泵以免被杂物堵塞;放缓各工作面边坡,疏通场内排水系统.

133保持建筑物周围道路畅通,保障机械设备进场和安全用电。 134脚手架防雷采用? 12圆钢每层每边两点与结构防雷(或防雷带)相焊接,且必 须脚手架整体导电不间断性(可在节点位置刮去钢管漆来保证)。脚手架摇测电阻不大于 10 第二章施工总体安排 2.1施工准备 2.1.1需增加的临时设施 在现场明显位置处设立48小时天气预报黑板(保证文明施工要求,且字体要稍大点),由兼职天气预报员每日更新最近天气情况。 2.1.2总平面布置图与临时管线、管沟 进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图、平面临水临电布置图,作好现场临时排水沟,保证现场雨水的顺利排除。 2.1.3材料进场计划 雨季施工措施用材料必须在雨季来临前全部进入施工现场。 2.1.4审图 雨季施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范,找出雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,作到雨季施工中重点突出、心中有数。 2.2组织机构 成立雨季施工防汛抢险小组: 组长: 副组长: 组员:全体管理人员 义务防汛队:全体管理人员及班组人员

雪、雾天气条件下施工安全管理措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD510 雪、雾天气条件下施工安全管理措施 通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

雪、雾天气条件下施工安全管理措 施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 根据甲方对采集资料质量、工期的要求,结和我队施工工区内雪、雾天气多的实际情况,为保证我队施工质量和进度,施工中的部分工序需要在雪、雾天气条件下进行。为确保施工作业的安全,特制定如下安全管理措施: 一、安全管理措施。 1、由专人负责雪、雾天气条件下的施工,工地应有至少一名队领导在施工工地值班,指挥生产。 2、大雪、大雾天气,能见度很低时,为保证员工生命及公司财产安全,禁止进行各项野外作业。 3、施工作业前对测线经过的村庄、危房、高压线、地下管线等建筑物进行实地调查,提出施工应注意的事项。 4、对村庄、危房等建筑物附近的炮点,加大偏移距,采取深井小药量,避免对这些建筑造成影响。 5、爆炸作业人员作业前对炮点实地查看,提前通知当地居民注意安全。 6、夜间施工作业人员应遵守本岗位安全操作规程。

特殊气候施工方案及应急措施

特殊气候施工方案及应急措施 1.冬季施工方案 (1)随时关注天气预报,合理安排施工作业,克服恶劣气候对施工的影响,制定防患措施,控制工程的质量和工期。 (2)冬季焊接:冬季气温低,管道焊接前,要认真对管口预热。除去湿气,达到焊接温度的要求,焊口焊完后,应立即用石棉布包缠,防止急冷产生冷裂。焊道应一气呵成,中途不停。 (3)冬季路滑,运输车辆要控制车速,中速行驶,提前减速,防止急刹车。 (4)防腐管有冷脆性,在运输和吊装中在减少冲击,起吊要平稳,轻起轻放,注意保护防护层。施工现场的设备加防冻液或盖防冻罩,并随时检查,保证设备完好无损。(5)管道试压:如果管道安装后安排在冬季试压,必须根据当日的气温,在零度以上方可进行试压,实验合格后,应立即排尽水,防止结冻裂管。 (6)作业人员的自我保护:冬季施工,作业人员易受寒冷、生病,特别是手脚易生冻疮,施工中必须穿戴能避寒的服装,手脚涂防冻药膏,吃预防感冒药。人员不可在沟下休息、蔽风和生火取暖。 2.雨季及防雷电措施 在雨季到来之前对施工电源、生活用源设施进行全面的检查测试。电气设备的接地及大型吊车的轨道、施工现场的避雷装置及灯塔、钢结构活动房屋等的接地进行测试,测试结果满足有关规定。 在梅雨季节,定期和经常性的检查电源、电气设备的安全性,发现设备受潮等现象,及时采取调换、检修的措施,不使用有隐患的设备。现场的施工电源集中干燥、防雨处设置,防止其受潮和被水浸泡。 施工现场的电焊机,按区域统一布置,电焊机安装在防雨棚内,并做好电焊机接地和防潮保护工作。 雨中、雨后及时排除设备周围的积水,使用机械前检查电气设备的绝缘是否良好。

电焊工在潮湿的部位作业前,采取干燥、通风和加垫绝缘板并设监护人的措施。 现场制作可移动的遮阳、遮雨棚作为对重要的焊接工作、当天未完成的工作进行保护。 2.1 管道安装施工措施 (1)材料管理 ①露天摆放的施工设备、材料要下垫上盖,防止水浸雨淋产生锈蚀。 ②露天安装的设备及管道应保证无敞口处,防止雨水浸入,防爆元件施工时要增加防雨措施。 ③焊材必须入库保管,焊材库内设置干湿温度计,派专人负责焊材管理,并做好相应记录。要求焊材库内温度不低于5℃,湿度不大于60%。焊材入库前,焊材保管员应确认焊材的牌号、规格、入库量、有无损伤等。入库时,应区别牌号、规格、使用部位进行堆放,以便取出。焊材在使用前不得打开包装,以免受潮变质。摆放时与墙壁、地面距离不小于300mm。焊工领用焊条必须填写领用申请单,每次只能领用一种牌号的焊条,且不得超过4kg,同时还要根据当天气候适量领取。现场使用时,应置于保温筒内。当天施焊所剩焊条和焊条头应退回烘干室,焊材保管员按规定重新烘干并做好标识,下次使用时应优先发放。焊条烘干次数不得超过2次。焊丝有锈蚀不能使用。每天焊接结束后将剩余焊丝取下,进行入库保管。 (2)焊接作业 ①搭设良好的防雨棚或挡雨棚,焊接时焊工配备焊条保温筒,防止焊条回潮及雨淋。 ②电焊机要接地良好,电焊把线要绝缘良好。 2.2 材料运输 (1)雨季运输作业时注意路面情况,必要时道路上要铺设道木、钢板及碎石,避免施工车辆打滑及下沉。 (2)汽车上下坡观察好路面情况,防止车辆行至中途发生车轮打滑使车辆横移侧翻。 (3)雨中行车与前车距离适当放长,尽量少用紧急制动,禁止滑行和急打转向,以防追尾和翻车事故发生。

特殊天气施工方案样本

重庆合川义乌小商品批发市场二期15-19、 22#楼工程 特 殊 天 气 施 工 方 案 编制单位: 重庆市仕城建筑工程股份有限公司 编制时间: 4月15日 目录 第一章………………………………………………工程概况 第二章……………………………………………编制依据 第三章………………………………………………夏季高温施工方案 第四章……………………………………………雨季施工方案

第一章工程概况 合川义乌小商品批发市场二期15#-19#、 22#楼项目位于重庆市合川区西北面义乌大道旁边、紧临义乌小商品批发市场。为金田置业有限公司开发的二类高层住宅, 总建筑面积47649.08㎡,由15#、 16#楼15层, 17、 18#楼18层, 19号楼地下车库-2层、22号楼幼儿园2层组成。

第二章编制依据 1、本工程施工组织设计 2、重庆市关于加强夏季高温天气建筑施工安全生产工作的紧急 通知《渝建【】365号》 3、施工现场实际情况 4、重庆市政府建筑管理文件 第三章夏季高温施工方案 1、目的: 进入盛夏季节, 日照强度高, 高温天气持续, 为切实做好夏季施工现场防暑降温工作, 保障施工人员的身体健康、 不断地改进劳动条件、防止因高温天气引发的工人中暑和其它各类生产安全事故, 特制订本措施。 2、适用范围: 本措施用于重庆合川义乌小商品批发市场二期 15-19、 22#工程 3、具体规定 3.1 认真落实防暑降温责任制 项目部各管理人员要认真贯彻落实有关抓好建筑工地防暑降温工作的一系列要求, 要以对一线施工人员生命和健康高度负责的 态度, 切实加强对防暑降温工作的组织领导, 完善、落实责任制, 制定应急预案, 狠抓防范措施落实, 防止因高温天气引发的工人 中暑和各类生产安全事故。

重庆市建设工程特殊气候施工安全要点提示手册(一)

重庆市建设工程特殊气候施工安全要点提示手册 (一) 重庆市建设工程施工安全管理总站编

2016年7月25日 1 基本要求 1.1 深入学习领会并贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府以及市建委特殊气候施工安全相关要求,做好学习记录,整理归档。 1.2 建立健全特殊气候施工安全管理制度,加强组织领导,落实安全生产责任。 1.3加强特殊气候施工安全教育。 1.4 组织开展隐患排查,及时消除隐患并形成隐患排查相关记录。 1.5 加强应急预案管理,组织应急演练,提前准备应急物资装备和救援力量。 1.6 加强预警信息发布,做好应急值守,做好事前防控。1.7 加强应急处置,按照预警等级要求在特殊气候来临前及时停止室外作业或其他危险性较大作业并撤离人员到安全区域。 1.8 加强重大信息报送,保证信息和调度命令畅通。 1.9严格特殊气候事后复工检查。 1.10 除应按本手册要点开展相关工作外,还应结合现场实际全面贯彻国家和行业有关安全生产的各项法律、法规、规章和技术标准规范。 2 特殊气候施工安全要点提示 2.1常见特殊气候类型 强降雨、高温、雷电、大风、冰雹 2.1.1 强降雨天气施工安全要点提示

2.1.2 高温天气施工安全要点提示 2.1.3 雷电天气施工安全要点提示 2.1.4 大风天气施工安全要点提示 2.1.5 冰雹天气施工安全要点提示 3附录 3.1 附录1 降雨等级划分 3.2 附录2-1 温度和相对湿度确定的湿润指数3.3 附录2-2 常见灭火方法 3.4 附录3 雷电预警信号分级 3.5 附录4-1 风力等级表 3.6 附录4-2 风力等级漫画