文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设计文件范文(办公室)完整

消防设计文件范文(办公室)完整

消防设计文件范文(办公室)完整
消防设计文件范文(办公室)完整

中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程

项目名称:中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程

设计单位:北辰正方建设集团有限公司

日期:2010年9月

设计文件目录

一、设计说明书

1、工程设计依据

2、建设规模和设计范围

3、改建或装修设计的面积等指标

4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑

构件、建筑材料

5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明

6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明

7、装修说明:

①工程概况

②工程的使用功能、功能分区及平面布局

③对原建筑的改建情况

④各部位采用的主要装饰材料及耐火等级

⑤装修设计说明及施工工艺

二、设计图纸

设计说明书

一、工程设计依据:

本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为:

1、土建建筑设计及相关专业图纸。

①、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006 2005版)

②、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2005版)

③、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95 2001版)

④、《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89)

2、国家现行有关的设计规范和规定。

二、建设规模和涉及范围:

本工程位于北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。地下4层,地上24层,属一级建筑。采用钢混框架结构。设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,消防系统移动等。

三.改建或装修设计的面积等指标:

北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天花采用轻钢龙骨石膏板吊顶耐火等级为A级;墙体刷B1级白色乳胶漆,隔墙为A级轻钢龙骨石膏板吊顶;地面以耐

火为A级300*600防滑地砖和B1级地毯为主要的装饰材料。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的办公室,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。

四.工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料:

本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区做局部调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用大厦原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。

装修设计及施工不得对消防设施相关的建筑构造及工艺做法形成妨碍,更不得随意更改变动。并且装修施工必须在所有上诉隐蔽工程检验合格后方可施工。设施管线、桥架严格按有关规范设计并且有专业资质的工程单位承担施工。

五.采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明:

本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

六.具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明:本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定

的问题。

七.装修说明:

㈠. 工程概况:

本工程位于北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。地下3层,地上20层,属一级建筑。采用钢混框架结构。㈡. 工程的使用功能、功能分区及平面布局:

㈢对原建筑的改造情况:

对原建筑的改造,在满足消防要求的前提下,只是依据综合天花图对天花部分进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。

㈣.各部位采用的主要装饰材料耐火等级:

㈤.装修设计说明及施工工艺:

①、室内装修尺寸标注和材料标注。

遵照《建筑内部装饰设计防火规范》中有关建筑内装修设计防火规范要求,在装修过程中所使用的材料必须严格执行防火规范的各项条例。设计图纸所标注尺寸均以毫米为单位。最终尺寸需在工地校核准确方可施工。如有较大尺寸偏差时应及时告知设计师,由设计师进一步确认后方可施工。材料标注详见平面图材料编号,材料编号对应于材料表和材料样板。

②墙体做法:

a、玻璃隔断采用12厚钢化玻璃,隔断均离顶350mm高度,达到A级防火标准。

b、轻钢龙骨/纸面石膏板为隔墙,隔断到顶部。达到A级防火标准。

⑤、天花做法:

a、完整保留单位的天花设施,灯具,消防设施,谐波天线位置等。

b、装修区域内轻钢龙骨矿棉吸音板天花吊顶达到A级防火标准。

⑥、地面做法:

a、接待区、董事长室为600*600地砖,达到A级防火标准。

b、办公室、会议室为地毯,达到B1级。

3、改建工程:

①、拆除部分大厦租区墙体。

②、天花板按照天花图作局部改造。

4、其它部分

①、在施工过程中应密切配合各专业图纸施工留洞。

②、墙体和梁板内的预埋件,木质的应作防腐防火处理,金属预埋件露明部分应做防锈处理,去掉绣后刷红丹一道。

②、内装饰。外装饰装修材料的质感和颜色须由建设单位汇同设计人员共同选定,符

合设计要求后方可进行大面积施工,所有材料均应符合(GB50222-95燃烧性能等级,GB50325-2001环保)要求。

③、本施工图未尽事宜,由设计师根据现场情况确定。

㈡、机电设计及施工说明:

1、设计依据:

①、民用建筑电气设计规范(JGJ-T16-92 2001版)

②、民用建筑照明设计规范(GBJ133-90 2001版)

③、建筑电气通图集(92DQ1-13)

④、智能建筑弱电工程设计图集(97-700)

2、电气与配线设计要求:

①、建筑内部装修不遮挡消防措施,设有疏散指示标示,安全出口,应急灯。

②、为保证工程的防火安全措施,烟感、报警系统,喷淋装置必须由专业单位设计并

施工。

③、电器管线、铺设管线、照明器具有必须由电器专业单位设计并施工,现场施工人

员必须具有国家认证之电器工作证。

④、电器原件、配件、配线、套线管的采购必须是由国家承认的指定专业厂家。(销

售商)出售,所购产品必须具有产品合格证及消防部门认定。

⑤、电器件,灯具要在A级防火材料安装,在B1级材质上安装时要做隔热散热等防

火保护措施,不得安装在易燃材质上。

3、除特别说明外,图中所示尺寸均为公制(毫米)。

4、所有电气安装跨越防火区,必须提供防火材料盖板保护。

5、各部水平、垂直干线、线槽及导管在穿越墙及楼板洞时均应用防火材料封堵。

6、提供足够强度的支、托架及其附件并将各项电气设备,如电缆托架、配电箱及照

明灯具等牢固安装在指定位置。

7、除特别注明,所有配电箱均是明装的配有活门。

8、所有漏电保护开关其跳闸操作漏电电流不应大于30mA。

9、除特别说明外,图纸上所注明的安装高度是底部距离完成面计。

10、与其它承包单位:弱电、消防等协调供电终端接驳位置及做法。

11、把组成配电系统在电气间、变配电房、设备间内的所有配电设备和金属部分用接的导线与在直立管道内的接地铜母排良好连接。

12、不同系统的电缆如:一般动力、应急电源、电视、电话、电脑和另外的低压系统应敷设在不同的线槽的导线管中。强电电缆选用阻燃型电缆。图中如与本说明不符,以本说明为准。

13、本工程采用TN—S低压配电系统,对共用同一接地保护装置的志有外露可导电部分须用保护线(PE)与共同用的接地极连在一起,(N)与(PE)线严格分开。施工中金属箱壳、插座等均应与(PE)线可靠连接,以保证良好电气通路。

14、所有提供的灯具、设备、电工材料需要有3C认证。

15、疏散提示:安全出口标志灯自带90分钟蓄电池作备用电源。

16、吊顶上的各种嵌入式灯具从接线盒至灯头一段线路须套软管保护。所有嵌入式灯

具四周不允许有易燃材料。

17、电气施工除应按设计图纸进行施工处,还应满足国家现行的有关电气施工及验收规范及当地质检站的有关规定。施工过程中各专业要密切配合、协调施工,各管线等之间严格按照规范规定执行,安装前要做好各孔、洞的预留及管路的预埋工作。

18、系统图中所标注的BV2X2.5导线由线槽引至用电设备时,均穿∮16JDG管。

19、租区总电箱电源引自大厦本层强电配电间的计量配电箱(改造或新增电箱内装计量电表)。

㈢.弱电设计及施工说明:

1.弱电引入点位于本层弱电竖井。

㈣.空调、给排水设计及施工说明:

1.设计依据:

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2004 2004版。

2.空调利用单位原有″VAV″空调系统,局部风口,风管配合装修布局移位,除前

台区域及会议室增设条型风口,其余均采用大厦原有灯盘送、回风口。

3.机房增设水冷紧密空调,Hub房增设水环热泵空调,引单位预留冷却水,全年制

冷。

4.茶水间、复印间、维修间增设局部排风系统。

5.施工其间,所有开口之风管,线管及管道等均须封闭,防止外物进入。

6.所有风口均为铝质,其表面均为喷塑处理(颜色装饰设计师决定)。

7.所有到结构顶隔墙在吊顶内的部分须每面墙预留2个400mmX400mm的通风口,

以便于工作回风通畅。(机房防火墙除外)

8.本设计中茶水间采用热水器提供热水及压力排水系统,排水管线大厦开花吊顶,

接至大厦主排水系统;水盆下水管加设存水弯。

9.给排水、机房新增水环热泵系统、茶水间、复印间新增排风系统由M Moser施工。

10.给排水管接驳点处加装水表,以便单独计量收费。

注明:防火涂料的采购应到消防部门指定的销售厂家购买,并附有质量合格证书,保质期内使用,过期严禁使用。所有隐蔽工程封闭前装修单位先自检,合格后报监理单位进行隐蔽工程验收,方可进行下一道工序施工。

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

二次消防设计文件

毫州市谯城区齐心酒店内装饰工程 消防专篇 消防设计说明 书 湖北水都消防工程有限公司 2017 年08 月 设计单位:湖北水都消防工程有限公司 资质证书等级:乙级证书编号:A8 编制日期:2017 年08 月

法人代表: 技术负责人: 项目负责人: 电气负责人: 给排水负责人:

目录 一、设计依据 二、设计范围 三、工程概况 四、给排水设计 五、电气消防 六、机械排烟 设计依据 建筑设计防火规范》建筑内部装修防火规范》自动喷淋水灭火系统设计规范》(建筑灭火器配置设计规范》民用电气设计规范》火灾自动报警系统设计规范》建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50016-2014) GB50222-2001) GB50084-2001 2005 年版) GB50140-2005) JGJ/16-2008 ) GB 50116-2013) GB50210-2013) 工程建设标准强制性条文》以及建设单位提供的有关使用要求、意见等相关资

二:设计范围 本工程为局部装修。 设计范围包括: 1、灭火器配置2 、应急照明系统 3、火灾报警系统 4、室内消火栓喷淋系统 三:工程概况 1、工程名称:毫州市谯城区齐心酒店内装饰工程 2、建设单位:毫州市谯城区齐心酒店管理有限责任公司 3、总建设装修使用面积:1800平方米 4、地址:毫州市谯城区薛阁办事处魏武大道南端东侧龙凤新城1栋201铺 5、原有(新增)消防主要设备及材料防火要求 主要消防设备:消火栓,灭火器,应急灯,自动报警设备,喷淋。 材料防火要求: 木质、钢质防火门、防火卷帘门、B1级阻燃窗帘、复合木地板 6、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况本工程未采用新技术、新设备和新 结构。 (1)装饰材料的燃烧性能等级要求 (2)装饰工艺要求 a)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工 吊顶龙骨安装之前,先按照设计标高在四周墙上弹出水平线,弹线应清晰正确;龙骨安装前,应在四边(窗帘盒)基体的连接处弹线定位;安装时边龙骨应与弹线重合。 注意项目;安装龙骨前,应先对顶棚的起拱度、灯曹、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再施工;龙骨材质应符合设计要求,光滑平直,镀层亮丽;石膏板平坦无损坏,方正无空鼓,符合出厂使用条件。龙骨采用u50系列。 吊杆间距在1000mm以内,采用①8盘条拉直,套丝长度L50mm以上,防锈处理,主龙骨间距@1200m以内,副龙骨双向400*600以内;当房间跨度超过4000 时起拱%6工工艺及符合验收规范。 除图纸另有规定者外,不上人型轻钢龙骨选用壁厚为的50配50型系列,上

消防设计专篇及消防设计项目验收要求

消防设计专篇及消防设计项目验收要求 消防设计专篇内容 一、设计依据:本建筑项目所遵循的有关技术规范。 二、建筑项目概况: (一)项目所在地址。 (二)项目类别:一、二类民用高层建筑,设有自动消防系统的大型公共建筑或甲、乙类生产、储存项目,耐火等级。 (三)、甲、乙类生产场所原材料、产品的化学特性、生产工艺流程、储存场所、储存物质特性。 (四)项目规模:用地面积、占地面积、建筑面积或储罐容量、层数、高度等。 (五)建筑物各层使用性质,各储罐储存物质、车库车辆数。三、总平面布局 (一)详实阐明建设项目的周边关系。 (二)项目与周边建、构筑物防火间距的确定。 (三)消防车通道及消防车登高施救操作面的设计。 (四)设计院的自审意见。

四、单体设计 (一)建筑主要构件的燃烧性能及耐火极限,装修材料的燃烧性能等级及提高构件耐火极限的措施。 (二)各储罐容量、防火堤高度及防火堤有效容积。 (三)有爆炸危险的甲、乙类厂房和有粉尘爆炸危险的筒仓泄压面积的确定。 (四)公共建筑每层疏散人数。 (五)疏散觉度、疏散楼梯形式及疏散距离的确定。 (六)消防电梯及其前室的设计。 (七)水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积。 (八)避难层(间)的设计及避难人数的确定。 (九)停机坪的设置。 (十)设计院的自审意见。 五、消防给水 (一)消防水源。 (二)室内、外消防用水量的确定。 (三)消防水池及屋顶水箱(或高位水塔等)的消防贮水量。 (四)消防给水系统(消火栓系统、自动喷水灭火系统、加密喷淋或水幕系统、冷却水系统、泡沫灭火系统、水喷雾系统等)的水力计算书及其设置情况。 (五)信号阀、控制阀门、报警阀等主要控制阀门的设置。

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防设计文件范本

消防设计文件 工程名称: 建设单位: 设计单位: 日期:

设计单位资质证书: 证书编号: 法定代表人:×××(签署或授权盖章)技术总负责人:××× 项目总负责人:××× 建筑专业负责人:××× 结构专业负责人:××× 给排水专业负责人:××× 电气专业负责人:××× 暖通专业负责人:××× (备注:此页需设计单位盖章。)

目录 1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 1.2 建设规模与设计范围 1.3 总指标 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 3、建筑设计说明 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 6、消防给排水设计说明 6.1 消防水源 6.2 消防水泵房 6.3 室外消防给水系统 6.4 室内消火栓系统 6.5 灭火设施 7、暖通设计说明 7.1 防排烟系统 7.2 暖通空调系统 8、热能动力 9、设计图纸 (备注:此目录仅供参考,可根据实际情况进行调整)

1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 1.2 建设规模与设计范围 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 1.3 总指标 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。3、建筑设计说明 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容说课讲解

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容 国家、省级重点工程和其他设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当编制消防设计专篇。该专篇包括设计依据、工程概况说明和工程项目中涉及的下列内容: (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级; (3)建筑防火防烟分区和建筑构造; (4)安全疏散和消防电梯; (5)消防给水和自动灭火系统; (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计; (7)消防电源及配电; (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (9)火灾自动报警系统和消防控制室; (10)建筑内部装修的防火设计; (11)建筑灭火器配置; (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。

建筑工程设计说明消防专篇内容 建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。 (三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

消防设计文件范本(仅供参考)

南京友鑫机械制造有限公司室内设计 消防设计文件 项目名称:南京友鑫机械制造有限公司室内设计设计单位:南京锐轩建筑设计有限公司(盖章)日期:2013年6月

设计单位相关人员: 设计单位南京锐轩建筑设计有限公司法定代表人 技术总负责人 项目总负责人 各专业负责人建筑结构给排水电气暖通

设计文件目录: 一、设计说明书 (一)、工程设计依据 (二)、建筑规模和设计范围 (三)、总指标 (四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 (六)、总平面 (七)、建筑、结构 (八)、建筑电气 (九)、消防给水和灭火设施 (十)、防烟排烟及暖通空调 (十一)、热能动力

二、设计图纸 1、设计说明书 (一)、工程设计依据 1、建设单位提供的用地红线图。 2、建设单位同意的初步设计方案。 3、建设单位所提供的各项基础资料。 4、《建设工程设计合同》(编号2013-26)。 5、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)。 6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 7、《民用建筑水消防系统设计规范》(DGJ32/J92-2009)。 8、其他国家现行有关规范、规程及标准。 (二)、建筑规模和设计范围 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。本工程交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。本院受建设单位委托,对该工程进行施工图设计。

(三)、总指标 南京友鑫机械制造有限公司原建筑地上主体一层,地上建筑面积1836平方米,建筑高度12.65米。本工程建筑性质为单层厂房,火灾危险性类别为丁类。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。本次装修为厂房内部装修,装修后建筑地上主体一层、内部局部二层,地上建筑面积2026平方米,建筑高度12.65米。一层建筑高度为3.400米,面积为1836平方米,二层建筑高度为3.500米,面积为190平方米,火灾危险性类别为丁类。建筑性质为单层厂房。建筑类别为三类。地上建筑耐火等级为二级。(四)、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 本工程±0.00以上外墙采用200厚混凝土空心砌块,内墙采用240厚砖墙。 (五)、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 无 (六)、总平面 本工程为南京友鑫机械制造有限公司室内设计项目,建设地点在南京市六合区中山科技园内。建筑物、构筑物防火间距、建筑退让用地边线等均满足要求。地域宽广,交通便利,基地环境优美,地理地段良好,自然植被良好。

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏散楼梯,4部疏散楼梯均为室内封闭楼梯间,通往疏散楼梯的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 各疏散楼梯的梯段净宽度均大于1.7米,楼梯疏散门的净宽均大于1.2米,以下为各层疏散宽度的计算:

某教育培训中心消防设计文件范本

项目名称:mmmmmm教育培训中心 消防设计文件 设计单位:mmmmm有限公司 2018年1 月16 日

设计单位名称: 设计单位法定代表人:签字(或签章)技术总负责人:签字(或签章) 项目总负责人:签字(或签章) 装饰专业负责人:签字(或签章) 机电专业负责人:签字(或签章)

设计文件目录 有限公司 2016年11月23日

一、工程设计依据: 经业主批准的平面方案设计图、实地测量及业主向设计师传达的设计意向。 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98) 《民用建筑电话通信管线设计标准》(GB213-08-92) 《民用建筑工程室内环境污染控制》(GB50325-2001)(2006年版) 国家及地方现行有关规范、标准。 二、工程概况: 1.工程名称:mmmmm教育培训中心 2.工程地址:mmmm炬路18号 3.建筑面积:249.2平方米 4.建设单位:mmmm教育培训中心 5.设计单位:mmmmm有限公司 三、建设规模和设计范围: 1.建筑规模:本工程所在区域建筑面积:249.2㎡。 2.设计范围:办公室内装修装饰改造、强弱电改造、空调改造等。 3.本次室内装修设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。 四、装修设计的面积等指标的基本情况: 济宁常青藤教育培训中心工程位于济宁市高新区火炬路18号,此次装修工程装修面积为249.2㎡,装修层数为第2层。主要项目有:吊顶矿棉板、墙面粉刷涂料、地面铺装、强弱电布线改造等。 五、工程主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建 筑材料等情况: 1.室内消火栓:装修区域内不含消火栓改造。 2.火灾自动报警系统:本项目不包含火灾自动报警系统。

消防设计文件申报范本

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位:(建筑设计) 设计单位:(消防设施设计) 设计单位:(内部装修设计) 日期:

设计人员情况(建筑) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(内部装修) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署:

(设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章) 目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------*页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------*页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------*页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。-------*页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------*页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------*页 7、建筑装修专业。--------------------------------------*页

建设工程消防设计审核申报表填写模板

建设工程消防设计审核申报表 (一)适用范围 建设工程消防设计审核申报表是公安消防机构接受消防行政许可事项中建设单位申请建设工程消防设计审核而使用的法律文书。 (二)程序要求 公安部119号令《建设工程消防监督管理规定》第十七条规定:公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。但是依照本规定需要组织专家评审的,专家评审时间不计算在审核时间内。 (三)制作要求 本文书属多联式填充性文书,包括封面、申报表和填表说明三部分。 1、封面。主要内容包括工程名称、建设单位和填表日期。 “工程名称”按照建设项目批准文件名称填写;“建设单位”填写负责工程项目开发建设的单位名称并加盖行政公章,申报日期以建设单位将申报资料收集并送达行政许可受理窗口当日日期。 2、申报表。由工程项目基本信息和工程项目申报内容基本信息组成。此联由建设单位根据申报工程的设计情况如实填写。 (1)工程项目基本信息。 建设单位和法定代表人:按照开发建设单位营业执照或组织机构代码证的法定名称填写;工程名称和工程地质:按照项目立项批准单位出具的有效文件如实填写;计划开工日期和竣工日期:由建设单位按照项目建设进度填写;设计、施工和监理单位的内容要按照各单位

营业营业执照或组织机构代码证的法定名称填写;工程使用性质部分则按照实际施工的类型和量勾选。 (2)单体建筑基本情况一栏,项目涉及的建筑如果有多栋则需分别填写,如果其中部分建筑结构、层数、高度、面积等信息一致,则可按一栏填报,如“XX区1-5栋”,该栏基本信息需按照设计单位设计图纸如实填写。储罐、堆场、建筑保温和装修工程涉及的表内内容必须按照设计单位的设计图如实填写,消防设施同样按照工程涉及的部分勾选,材料提交勾选栏按照建设单位自己提交的材料进行勾选,因工程类别不同则部分材料不需要提供。其他需要说明的内容可以在尾栏进行填报。 3、填表说明。该部分规定了填表的注意事项,以及采用的墨印和报表规格等。 (四)注意事项 1、对不属于消防设计审核范围的申报项目移送备案设计,行政许可受理窗口在对申报材料进行检查时,如发现申报项目不属于消防设计审核的项目,则应将建设项目变更为消防设计备案项目,或者移交至项目所在地的消防大队进行消防设计备案,进入备案流程; 2、施工单位、设计单位或监理单位涉及多个施工、设计、监理方的,则一并填写申报,并提供相关资质和执照。如:某单位土建、消防设施施工和外墙保温施工均为不同单位,则均需填报; 3、在建设工程消防设计审核受理过程中,如遇申报项目内容参照地方规章和公安部119号令《建设工程消防监督管理规定》相矛盾冲突的,参照后者执行;

消防设计文件范本十分具体

消防设计文件 设计单位:(盖章)日期: 如没有暖通专业负责人,请在右边的空格里写“无”。如涉及有其它专业的设计时,请自行添加,如“工艺专业负责人”等 法定代表人、技术总负责人、项目总负责人必须得有。

一定要亲笔签名,不可以用复印件替代,但可用私章替代。 设计文件目录

如没有暖通图等,请删除之。 设计说明书 1、工程设计依据。 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计范围。 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 3、总指标。 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 如未涉及此项,请写“本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构” 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 如没有此类问题,请写“无”(以下各条,如不涉及也请写“无”,切勿跳过)。 6、总平面。

包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。 7、建筑、结构。 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。如建筑设计有外墙保温系统,应写明“本工程外墙保温材料采用的是×××材料,该材料的燃烧性能等级为A级。”如建筑未做外墙保温系统,应写明“本工程未设计外墙保温系统。” 8、建筑电气 (1)消防电源、配电线路及电器装置。 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。

消防设计专篇(样稿)

建设工程消防设计专篇 项目名称: 编制单位: 编制年月: 编制单位法人代表: 技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人: 勘察设计单位: 工程勘察证书:中华人民共和国建设部甲级 工程设计证书:中华人民共和国建设部甲级

1.概况: 贵州省余庆至安龙高速公路独山至平塘段,全线共6座隧道见下表,设计时速80Km/h。 全线隧道一览表 各隧道交通量及交通工程分级表

注:(1)表中交通量为设计年度隧道单洞平均日交通量; 按交通工程分级设置隧道机电设施,包括:通风、照明、消防、监控等。 各隧道均为双洞单向交通,单向两车道。隧道内为水泥混凝土路面,隧道路线线形按行车速度80 km/h设计。隧道建筑限界以外,隧道净空断面以内的空间,设置监控、通风、照明、供配电及消防等各项附属设施。 2.设计内容 隧道消防工程设施施工图设计包括: ◇隧道消防灭火设施(含变电所灭火) ◇隧道消防救援设施(含有源指示标志) ◇隧道火灾探测和报警设施 3.设计标准及规范 《中华人民共和国消防法》(2008年修订版) 《公路工程技术标准》(JTG B0l-2003) 《公路隧道设计规范》(JTD D70-2004) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTG D80-2006); 《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/T D71-2004) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《高速公路隧道监控系统模式》(GB/T18567-2001) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB16280-1996) 《火灾自动报警施工验收规范》(GB 50116-2007) 《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92,2001版) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

相关文档