母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电时,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。

母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。

倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器(或断开控制电源开关),然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。

注:倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是:

若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的蜡、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其控制熔断器,使其不能跳闸,保证倒母线操作过程中,使母线隔离开关始终保持等电位操作,避免母线隔离开关带负荷拉、合闸引起弧光短路事故。

拉、合母线隔离开关,应检查重动继电器(又称切换继电器)的动作情况。

该重动继电器主要用于母线电压切换。在双母线接线中,若同一线路两母线隔离开关的重动继电器同时动作时,不允许断开母联断路器。否则,母联断路器断开后,若两母线的电压不完全相等,使两母线电压互感器的二次星形侧经过两重动继电器的触点流过环流,将电压互感器的二次侧熔断器熔断(或跳开二次侧空开),造成保护误动,或烧坏电压互感器二次绕组。

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

倒母线注意事项

一、220kV母线接线方式 220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操纵简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。 二、220kv双母线倒母线操纵顺序优化与危险点 (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点 母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。 母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投进母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投进应在母联改非自动之前。 若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示: 因此,最佳操纵顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

倒母线操作细则

倒母线操作细则 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 四、母线操作原则 1、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 2、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 3、对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则。 4、在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 5.1母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。 4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。 4.5.4 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。 4.5.5 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采用防范措施才能进行倒闸操作。 4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。 4.5.9 在倒母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。 4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式: a)用母线断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离

浅析倒母线危险点及注意事项探讨

浅析倒母线操作危险点及注意事项 母线是变电站最重要的电气设备之一。由于母线起着汇集、分配和交换电能的作用,一旦发生事故,将引起大面积停电。因此,在进行有关母线的操作过程中,要做好危险点源分析,防止各种事故的发生。 在工作中,母线常见停、送电操作危险点源及注意事项如下:1、母线充电未按求投、退母线充电保护。预控措施:在母线充电 前投入母线充电保护,充电正常后退出充电保护压板。 2、设备由一条母线倒至另一条母线运行时,未切换电压回路,造 成保护和自动装置失压。预控措施:倒母线前根据本站电压二次接线的具体情况进行电压二次切换,对没有电压自动或手动切换并可能造成误动、拒动的保护自动装置申请退出运行,记录电能表失压的时间。 3、倒母线操作未对母差保护回路压板进行切换,造成操作中母线 故障保护拒动。预控措施:倒母线前应将母差保护的方式改为非选择方式,倒母线结束后再恢复原运行方式。 4、在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源未拉开,母联断路 器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关。预控措施:倒母线前必须检查母联断路器及其两侧隔离开关在合闸位置,断开母联断路器的操作电源。双母分段接线方式倒母线时不得将与操作无关的母联或分段的的操作电源断开。 5、在母线倒闸操作中,所有负荷倒完后,断开母联断路器前,未

再次检查要停电母线上所有设备是否均倒至运行母线上,造成断路器失电。预控措施:断开母联断路器前检查母联断路器电流指示为零,将停运母线上所有设备均已倒至另一段母线运行;断开母联断路器后检查停电母线的电压指示为零。 6、热备用设备冷倒母线的操作,先合后拉,造成通过正、副母线 隔离开关合环或解环的误操作事故。预控措施:热备用设备冷倒母线的操作,在检查本断路器在断开位置后,母线隔离开关的操作应遵循先拉后合的原则。 7、母线停电、未断开停电母线电压互感器二次电源,造成二次反 送电。预控措施:在退出电压互感器前应检查母线电压指示为零; 停电母线的电压互感器必须从一、二次侧完全断开。 8、母差保护有工作,未停用母差有关压板,造成运行中断路器误 跳闸。预控措施:若母线停运后同时有母差保护或母差TA、二次回路、边断路器保护柜的工作,应将母差保护和边断路器保护退出运行,包括边断路器启动失灵保护压板。 五分部:陈静

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

10kV母线倒闸操作

1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

110KV母线的操作方法及注意事项

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:杨阳 授课时间:12月29日 一分类:母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线有分为矩形母线和管型母线。矩形母线一般使用于主变至配电室内(用于10KV、400V等35KV以下配电装置中),其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。35KV以上变电所一般采用铝合金材料制成的管形母线,这种母线结构可以减小母线间距离,相对于软母线不会左右摇摆、相间距离可减少、抗震性差。接线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂,软母线用于室外,因空间大导线有所摆动也不至于造成线间距离不够。软母线施工简便造价低廉。 二作用:母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线一般分为单母线和双母线,单母线:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路等。双母线:双母线、双母线分段、双母线带旁路等。110KV双母线:适用于可靠性要求较高的,出线回路数较多的6-220KV配电装置中,一组工作母线一组备用母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,两组母线间通过母线断路器连接。优点:1.运行方式灵活,可以采用将电源和出线均衡分配两母线上,可采用一条母线工作另一母线备用,母联断路器分闸的单母线运行等方式;2.检修母线时电源和出线可继续工作,可通过到母线进行负荷转移,即不会中断对用户的供电。 三PT相关知识: 1、PT的作用: 把高压回路按比例关系换成100V的或更低电压等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与CT正好相反。PT二次是高阻抗回路,二次电流的大小有阻抗决定。当二次负载阻抗减小时二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次之间的电磁平衡关系。可以说PT是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 2、PT原理: PT原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。PT本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此PT的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原副边出现绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 3、常见异常: 1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,可能是PT高压或低压一相熔断器熔断。2)中性点不接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单向接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。3)PT多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒母线操作的技术原则

倒母线操作的技术原则 TeAppliiApplication技术应用一Tet?al搜不用一 倒母线操作硇技'求原则 ●山西省大同供电分公司李建春 倒闸操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变 电气设备运行状态的一系列操作,包括对一,二次设备, 继电保护及自动装置的压板以及拆除或装设临时接地线 等的操作,在整个过程中涉及到很多细节,包括接调度 令,填写审核操作票,模拟预演,进行现场实际的倒闸操 作等. 倒闸操作每个环节,每个步骤都必须按照安全工作 规程规定及倒闸操作的技术原则执行.否则稍有不注意 就可能酿成大错,造成误操作事故,使设备损坏,对用户 造成大面积停电事故,严重时可能危及人身安全;倒母线 操作是变电站中重要的倒闸操作,关系着人身,设备及电 网的安全,因此掌握正确的操作方法是非常必要的,现就 倒母线操作的技术原则,操作方法及注意事项进行探讨 和分析 1倒母线操作的技术原则 倒母线操作的技术原则涉及到的基本概念有2个: (1)等电位,(2)热倒及冷倒. 倒母线的概念 倒母线是指在双母线接线方式下.将一段母线上的 部分或全部线路,变压器倒至另一段母线上运行的操作. 等电位的概念 所谓等电位是指电路中2个点的电位相等.这2点 之间的电位差等于零.即这2点之间没有电流流过.例如

倒母线操作,母联断路器在合闸位置时,2条母线的电压相等,电压差为零,没有电流流过,理论上讲无电弧产生, 合,拉母线侧隔离开关的操作是安全的.实际上A母线上第一组隔离开关与B母线上最末一组隔离开关之间有一定的电压差,经过理论计算只有几十伏.对于高压回路来说可以忽略不计,操作隔离开关时偶尔会产生小火花.但决不会构成危险,故母联断路器在合闸位置时,用母线隔离开关合拉转移负荷电流是安全可靠的. 为了在操作时防止可能产生的小火花,合闸时依次 先合靠母联断路器最近一组母线隔离开关,拉隔离开关时操作顺序则与此相反,以此减少电压差的影响. 1I3倒母线应遵循的技术原则 倒母线应遵循的技术原则是必须在具备等电位的条 件下才能进行操作,否则将会造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故. 正常情况下,倒母线操作时,首先使母联断路器及两 侧隔离开关均处于合闸位置:然后将母差保护改投非选择方式;再将母联断路器的操作保险取下,保证倒母线操作具备等电位条件;最后采用先合后拉的方法操作,把要倒至另一条母线的线路,变压器靠这条母线侧的隔离开关依次合上,再依次拉开原来母线侧的隔离开关.因为此时所要合,要拉的母线侧隔离开关的上闸口和下闸口处是等电位,没有电压差,即这两点之间不会有电流流过, 所以在线路和变压器断路器不拉开或拉开的情况下合拉母线侧隔离开关时均不会产生电弧,采用这种倒母线的操作方法一般称做热倒. 另一种倒母线的方法叫做冷倒,这种倒法的先决条 件是母联断路器处在热备用或冷备用状态下.这种情况下倒母线操作时先将该母线所带的线路或变压器转冷备

倒母线操作的危险点分析及预防

倒母线操作的危险点分 析及预防 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒母线操作的危险点分析及预防母线操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,不管是正常春秋季节检修工作,还是事故后倒母线工作,操作前必须做好充分准备,操作时要注意运行方式等其它条件的变化。 1正常倒母线操作的危险点 1.1正常倒母线操作的一般原则 母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时,满足等电位操作的要求。在母线隔离开关的合、拉过程中,如可能发生较大火花时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关;拉闸的操作顺序与其相反;尽量减少操作母线隔离开关时的电位差。拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示零;同时,母线隔离开关辅助触点、位置指示器应切换正常。以防“漏”倒设备,或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。倒母线的过程中,母线差动保护的工作如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉合,及低电压闭锁母线差动保护压板的切换。母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次侧断开,防止运行中的母线电压互感器熔断器熔断或自动开关跳闸。 1.2操作时的危险点分析及控制措施

倒母线时,合上母联断路器后,由于技术不过关,或疏忽,忘取下母联直流控制回路熔断器,在一般情况下,操作可顺利进行到底。但一旦在操作过程中出现误操作、保护动作或直流两点接地等情况,这时母联断路器将会断开,两条母线电压不相等,此时合第一组母线隔离开关或拉最后一组母线隔离开关,实质上就是用母线隔离开关,对两组母线系统环路的并列或解列。环路电压差U其有效值,等于两条母线电源电压的实际之差,可达数百伏或数千伏。在母联断路器断开的情况下,母线隔离开关往往因合拉环路电流较大,开断环路电压差较高,拉不开,引起母线短路。 控制措施:倒母联操作属于大的典型操作,在操作前一定要由技术水平较高、经验丰富、业务熟练的细心的值班员担任。 除用母联断路器充电之外,在母线倒闸过程中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事件。 在现场运行操作规程中,应按以下步骤进行:①合母联断路器;②取下母联断路器直流控制回路熔断器;③检查母联断路器是否合好,这三条是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施应写入规程,以便让值班员熟练掌握,操作时不出差错。 倒母线时,走错间隔发生带负荷拉隔离开关事故,或在倒母线结束前,拉母联断路器之时,未确定或未再次检查所有设备已全部倒至运行母线上,也不去检查母联断路器电流表指示为零,就去拉母联断路器,万一有漏倒设备,就会造成停电事故。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

操作票管理规范

华能苏州热电本质安全体系 安全管理规范 QG/HSR-AQ-08-2013SHEO S-021 操作票管理规范 2013-04-30发布 2013-05-01实施华能苏州热电有限责任公司发布

目录 前言 (ii) 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.职责 (1) 5.流程与风险分析 (2) 5.1.管理流程图 (2) 5.2.风险控制点 (2) 5.3.风险分析 (2) 6.管理内容与要求 (3) 6.1.通则 (3) 6.2.电气操作票的管理规定 (3) 6.3.热机操作票的管理规定 (5) 6.4.操作票的执行标准 (6) 6.5.操作票的管理 (7) 6.6.操作票的检查 (7) 7.检查与考核 (8) 8.相关/支持性文件 (9) 9.报告和记录 (9) 附录 (9) 附图1:操作票执行及管理流程图 (10) 附表1:SHEO S-021-R01《操作票样张》 (11)

前言 为了加强华能苏州热电有限责任公司操作票标准化管理,贯彻落实集团公司工作票和操作票管理规定,保证人员和设备的安全,防止发生人身事故和误操作事故,依据集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力安全作业规程》(热力和机械部分),按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能苏州热电《本质安全体系管理手册》,结合华能苏州热电有限责任公司的实际,制定本规范。 本规范由华能苏州热电有限责任公司创建本质安全型企业领导小组提出。 本规范由华能苏州热电有限责任公司安监部组织编制并归口管理。 本规范起草部门:安监部 本规范编审人员: 编制:金懿 初审:孙剑 复审:郑永峰 审定:王峥 批准:鲁超 本规范由苏州热电安监部负责解释。 本规范于2011年05月31日首次发布。 修订:金懿 初审:张慧 审核:王峥 批准:鲁超 本规范于2013年04月30日第一次修订。

电力系统母线的操作

母线操作 (一)、母线操作的一般知识 一、母线的状态 母线检修”:是指该母线从冷备用转为检修包括母线压变改为冷备用或检修状态,在冷备用母线上挂好接地线(或合上接地闸刀)。 “xx母线从检修转为冷备用”是拆除该母线接地线(或拉开接地闸刀)包括母线压变改运行状态。 母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 华东网调规定:当母线压变(电压互感器)有闸刀可以操作时,母线为运行状态压变(电压互感器)可以单独停用,母线为冷备用状态压变(电压互感器)可以是运行、冷备用或检修,母线是检修状态压变(电压互感器)可以是冷备用或检修,在母线改检修前压变(电压互感器)应先改为冷备用或检修。如母线压变(电压互感器)无闸刀可以操作,则压变(电压互感器)状态随母线,这时压变(电压互感器)二次侧应按现场规定进行操作。当避雷器与母线压变(电压互感器)共用一把闸刀时,避雷器的停、复役操作等同压变(电压互感器)停复役操作,对避雷器网调调度员不发令操作。

二、倒母线操作 倒母线操作一般分为冷倒和热倒两种方式。 冷倒是在线路或元件的断路器断开情况下进行的倒换母线操作,其操作必须按先拉后合的顺序进行。其目的是防止用隔离闸刀对母线进行合环时发生母线故障,造成隔带故障合闸的可能。 热倒是系指在不中断线路或元件运行的情况下将其倒换至另一母线上运行的一系列操作。 母线倒排操作必须遵循以下规定: 母线间设备倒排必须在所涉母线并列运行即母联断路器合闸的前提条件下进行。为了不中断被倒换线路或元件的供电,在用闸刀倒换时必须先合后拉,这样就有一个将两段母线通过闸刀并列的过程,而两段分列运行的母线在并列时不可避免地有负荷电流流过,这是闸刀操作所不允许的。母联断路器合闸后,两段母线构成并列运行,这时候在两段母线间倒换的闸刀所切合的就仅仅是很小的母线环流了。 倒排操作时母联断路器必须改非自动。如果倒排中分合闸刀时母联断路器因故障或其它原因突然跳闸,将会造成用闸刀将母线并(解)列,形成带负荷拉合闸。所以在倒排操作时,还必须先将相应母联断路器改非自动,为需要分合的闸刀建立一个相当于固定连接的并联回路以确保倒排操作的安全。 母线倒排操作必须先合后拉。这是为确保线路或元件在倒换过程中不停电所必须遵循的操作顺序,如采用手动操作时应加强核对和监护,防止误操作。

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

操作票制度

光伏发电项目操作票制度

操作票制度 1总则 1.1 为保证运行人员安全准确地进行电气设备(系统)的操作,防止误操作发生,保障人身和设备安全,特制订本制度。全体运行人员必须严格执行。 1.2 运行操作尽量避免在交接班时进行。交班前15分钟和接班后15分钟内, 一般不进行重要操作(紧急情况、事故处理及上级调度命令除外)。如恰在进行中的操作,交接班时应暂停在适当的阶段,且交接双方应详细讲明问清,以便接班人员继续进行操作。 1.3 对于电气设备(系统)的项目较多、影响较大的操作,均应填写操作票,且严格按照:布置任务→写票审核→批准发令→顺序操作→记录汇报的步骤进行。 1.4 电气设备(系统)的操作应按照“电气分级操作项目表”的规定,填写操作票。 1.5 电气设备经常性的单一操作(如开关拉合、接地闸刀拉合或接地线拆接等),可以不用操作票。这类操作应由独立值班的人员执行,可不需要进行监护,由操作人员执行自我监护。 1.6 进行事故处理或解救人身危险的紧急操作,可以不用操作票,但应根据有关规程规定执行,重要的操作尽可能在他人监护下执行。 1.7 使用操作票(卡)的操作,以及不使用操作票的操作,尤其是不使用操作票的操作,在执行过后均应即时做好运行与操作记录。 1.8 操作命令发布人对所发布命令的正确性负责,操作监护人与执行人对执行操作的正确性负责。 2 发布操作任务 2.1 操作任务由值长向值班员发布,再由值班员按照操作分工规定向有关的操作人员发布。凡须实行监护的操作项目,监护人与操作人应一起接受任务。 2.2 发布操作任务时,任务发布人应讲清被操作设备(系统)的名称、编号和运行工况,说明操作目的和意图。同时,交待安全措施和注意事项。操作人应对所接受的操作任务进行复诵,并须经任务发布人确认无误。 2.3 监护人和操作人接受操作任务后,应根据操作任务进行填写操作票或标准操作卡批准单(指使用标准操作卡时填用,下同),做好执行操作前的准备工作。发布操作任务不作为正式执行操作的命令。