文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜导体的通流能力

铜导体的通流能力

铜导体的通流能力
铜导体的通流能力

铜导体的通流能力

1,关于铜熔断片的电流密度

理论推算的结果是:

50Hz ,N 个半波,使铜片熔断的电流密度

N

J 4640=

(A/mm 2

)(rms)

此公式已经实验证明偏差不大,可用。

例如:

若要求在I x =300A,一个周期(即2个半波,N=2)的工频电流时铜片熔断,那么铜片断口的截面积S x 应是: 2091.024640

300mm J I S X X =?==

2 冲激电流条件下导体的计算

1, 导体物理参数:

重量W (g ),比重γ)/(3cm g ,比热c (J/g.k ),电阻率ρ)/(2m mm ?Ω, 电阻R(Ω) 熔点R T (℃), 温升ΔT(k), 长度L(cm), 截面积s )(2

mm , R=ρL/S

几种材料的物理参数

2, 冲激电流条件下导体的电流密度计算

“导体吸收的电能(Ex )全部转变为使导体产生温升ΔT(k)的热能(T E )” 设冲激电流波的比能为E k (J/Ω),(对于8/20电流波E k =12.2,对于10/350电流波E k =250)电流峰值为Ip(kA), 导体电阻R(Ω), 则有 R I k E P E x ??=2

(1)

按照热学关系有 T E =??c W ΔT (2)

令Ex=T E 可得电流密度 E

E P p k T

M

k T c S I J ?=????==

ργ (3) ρ

γc

M ?=

(4) 式中的M 只与材料的三个常数有关,因此这里称它为 “材料常数”

根据上述关系,下面计算两种电流密度,一是 “正常工作)/(2mm kA J P ”,假定冲激一次引起的温升ΔT=50K; 另一个是 “熔断)/(2mm kA J P ” ,令ΔT=熔点R T ,计算结果如下表:

3.实验数据

3)铜线线径 0.5mm (面积S=0.196mm 2

, 电阻0.896m Ω/cm ) 实测:8/20 熔断电流约(15~16)kA 理论计算值133x0.196=26kA

实测:工频2个周期(4个半波),峰值456A (有效值322A),断

理论计算值:工频1个10ms 电流波熔断的电流有效值:4640 x 0.196 = 909A, 峰值1285A,因为铜线是线性电阻,按 I 2

t 相等原则推断,4个10ms 电流波熔断的电流有效值应是1个10ms 电流波的1/2,即 909A/2=454.5A ,与实测值相符。

对于8/20冲击电流,铜熔断片熔断部位的电流密度,按8/20电流的理论比能,和铜的熔点计算的结果为133kA/mm 2,, 实际测量的结果为77kA//mm 2,,其间差别的主要原因可能是计算中没有考虑电阻温度系数。

磁场对载流导体作用

§3。3 磁场对载流导体的作用 3.3.1、安培力 一段通电直导线置于匀磁场中,通电导线长L ,电流强度为I ,磁场的磁感应强度为B ,电流I 和磁感强度B 间的夹角为θ,那么该导线受到的安培力为θsin ?=BIL F 电流方向与磁场方向平行时, 0=θ,或 180=θ,F=0,电流方向与磁场方向垂直时, 90=θ,安培力最大,F=BIL 。 安培力方向由左手定则判断,它一定垂直于B 、L 所决定的平面。 当一段导电导线是任意弯曲的曲线时,如图3-3-1所示可以用连接导线两端的直线段的长度l 作为弯曲导线的等效长度,那么弯曲导线缩手的安培力为 θsin BIL F = 3.3.2、安培的定义 如图3-3-2所示,两相距为a 的平行长直导线分别载有电流1I 和2I 。 载流导线1在导线2处所产生的磁感应强度为 a I B πμ21 021= ,方向如图示。 导线2上长为2L ?的线段所受的安培力为: 2sin 21222π B L I F ?=? = 2 2 1021222L a I I B L I ?= ?πμ 其方向在导线1、2所决定的平面内且垂直指向导线1,导线2单位长度上 P B 图3-3-1 图3-3-2

所受的力 a I I L F πμ22 1022=?? 同理可证,导线λ上单位长度导线所受力也为a I I L F πμ22 101 1=??。方向垂直指向2,两条导线间是吸引力。也可证明,若两导线内电流方向相反,则为排斥力。 国际单位制中,电流强度的单位安培规定为基本单位。安培的定义规定为:放在真空中的两条无限长直平行导线,通有相等的稳恒电流,当两导线相距1米,每一导线每米长度上受力为27 10-?牛顿时,各导线上的电流强度为1安培。 3.3.3、安培力矩 如图3-3-3所示,设在磁感应强度为B 的均匀磁场中,有一刚性长方形平面载流线图,边长分别为L 1和L 2,电流强度为I , 线框平面的法线n 与B 之间的夹角为θ,则 各边受力情况如下: 2BIL f ab = 方向指向读者 2BIL f cd = 方向背向读者 θ θπ cos )2 sin( 11BIL BIL f bc =-= 方向向下 θ θπ cos )2 sin( 11BIL BIL f da =+= 方向向上 bc f 和da f 大小相等,方向相反且在一条直线上,互相抵消。 图3-3-3

导线载流量的计算

导线载流量的计算 关键词:导线载流量无功补偿电抗器电容器 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф =6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

铜导线载流量导线的安全载流量

截面额定电流 (平方毫米) 截面额定电流(安) 单股导线 二芯护套线 三芯护套线 1.5 17 17 10 2.0 19 19 13 2.5 23 23 17 4.0 30 30 23 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、、冷却条件、、 敷设条件来确定的。。一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm25-8A/mm2,,铝导线的安全载流量为3-5A/mm23-5A/mm2。。一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm25-8A/mm2,,铝导线的安全载流量为3-5A/mm23-5A/mm2。。如: 2.5mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5-8A/mm25-8A/mm2,,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围::S==0.125I-0.2I >=0.125I-0.2I((mm2mm2)) S-----S-----铜导线截面积铜导线截面积铜导线截面积((mm2mm2))I-----I-----负载电流负载电流负载电流((A ) 三、功率计算一般负载((也可以成为用电器,,如点灯、、冰箱等等))分为两种,,一种式电阻性负载,,一种是电感性负载。。对于电阻性负载的计算公式::P=UI 对于日光灯负载的计算公式::P=UIcosфP=UIcosф,,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5cosф=0.5。。 不同电感性负载功率因数不同,,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.80.8。。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,,一般情况下,,家里的电器不可能同时使用,,所以加上一个公用系数,,公用系数一般0.50.5。。所以,,上面的计算应该改写成 I=P×I=P×公用系数公用系数公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,,这个家庭总的电流值为17A 17A。。则总闸空气开关不能使用16A 16A,,应该用大于17A 的。 估算口诀:: 二点五下乘以九,,往上减一顺号走。。三十五乘三点五,,双双成组减点五。。 条件有变加折算,,高温九折铜升级。。穿管根数二三四,,八七六折满载流。。 说明:: (1)(1)本口诀对各种绝缘线本口诀对各种绝缘线本口诀对各种绝缘线((橡皮和塑料绝缘线))的载流量((安全电流))不是直接指出,,而是““截面乘上一定的倍数””来表示,,通过心算而得。。倍数随截面的增大而减小。。 “二点五下乘以九,,往上减一顺号走””说的是2.5mm’5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线及以下的各种截面铝芯绝缘线及以下的各种截面铝芯绝缘线,,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’5mm’导线导线导线,,载流量为2.5×95×9==2222..5(A)5(A)。。从4mm’4mm’及以上导线的

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

导体载流量

铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:

YJV型电缆的安全载流量表

YJV型电缆的安全载流量表 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。铜芯电线电缆载流量标准 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

铜芯线大小与电流、电压、功率的关系

一平方的铜芯线承受的最大电流是多少 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表

500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表 注:导电线芯最高允许温度+65oC

0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中 和地下敷设长期连续负荷载流量 适用电缆型号:VV 22、VLV 22 导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃

0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆在空气中 和地下敷设长期连续负荷载流量 适用电缆型号:VV,VLV 导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃

聚氯乙烯绝缘控制电缆KVV电缆直径|KVV电缆重量|KVV电缆外径|KVV电缆规格 电缆结构: 有屏蔽---- 1.铜导线2.聚氯乙烯绝缘3.包带4.镀锡铜丝编织5.聚氯乙烯护套 电缆的型号、名称及使用范围

聚氯乙烯绝缘控制电缆KVV电缆直径|KVV电缆重量|KVV电缆外径|KVV电缆规格 生产范围 注:芯数为 2,3,4,5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,37,41,44,48,52,61 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 标准:本产品按国家标准GB12706-91或国际电工委员会IEC502-1994标准制造 型号: VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 用途:供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆 沟道、管道内的输配电力线路用。 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 标准:本产品按国家标准GB12706-91或国际电工委员会IEC502-1994标准制造 型号: VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆用途:供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管 道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。 铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆 标准:本产品按国家标准GB9330-88或国际电工委员会IEC227--1979标准制造 型号: KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆 KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆 KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 用途:本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企 业等的单机控制或机组设备控制。 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套固定敷设用电缆(电线) 标准:本产品按国家标准GB5023-1997,JB8734-1998或2271IEC国际标准制造 型号: 227 IEC 01(BV)-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 227 IEC10(BVV)-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)

导线截面积和载流量导体载流量的计算口诀

导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量 (continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指: 在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2); S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍; 95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃

yjv电缆载流量对照表

yjv电缆载流量对照表 YJV绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。附录三裸导体的长期允许载流量及其校正系数 附表3-1 钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 注 1.最高允许温度+70℃的载流量,基准环境温度为+25℃、无日照。 2.最高允许温度+80℃的载流量,系按基准环境温度为+25℃、日照0.1W/cm2、风速0.5m/s、海拔1000m,辐射散热系数及吸热系数为0.5条件计算的。 3.某些导线有两种绞合结构,带(1)者铝芯根数少(LGJ型为7根,LGJQ型为24根),但每根铝芯截面较大。

附表3-2 扩径导线及铝合金线主要技术参数及长期允许载流量 注载流量系按最高允许温度+80℃,基准环境温度+25℃(后三种导线为+40℃),日照0.1W/cm2,风速0.5m/s,辐射散热系数与吸热系数为0.9条件计算的。 表3-3 矩形铝导体长期允许载流量(A) 注 1.载流量系按最高允许温度+70℃,基准环境温度+25℃,无风、无日照条件计算。 2.导体尺寸中,h为宽度,b为厚度。

附表3-4 槽形铝导体长期允许载流量及计算用数据 注 1.载流量系按最高允许温度+70℃,基准环境温度+25℃,无风、无日照条件计算的。 2.截面尺寸中,h为槽形铝导体高度、b为宽度、c为壁厚、r为弯曲半径。 3

附表3-5 铝锰合金管形导体长期允许载流量及计算用数据 注 1.最高允许温度+70℃,系按基准环境温度+25℃、无风、无日照、辐射散热系数与吸热系数为0.5、不涂漆条件计算。 2.最高允许温度+80℃的载流量,系按基准环境温度+25℃、日照0.1W/cm2、风速0.5m/s、海拔1000m、辐射散热系数与吸热系数为0.5、不涂漆条件计算的。 3.导体尺寸中,D为外径,d为内径。

铜芯电缆载流量表

铜芯电缆载流量表 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝

铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标称截面(mm2) 2535 120140 90110 125155 100120 140170 110135 165205 130155 150180 115135 160190 120145 5070 165210

130165 180220 140170 205260 160200 245305 190235 215265 160200 225275 175215 95120 255290 200225 265300 210235 315360 240280 370430 290335 315360 240270 330375 255290

150185 330375 225295 340380 260300 410470 320365 490560 380435 405455 305345 425480 330370 240300 435495 345390 445500 350395 555640 435500 665765 515595 530595 400455

导线的截面与载流量计算

2008年02月29日星期五 14:38 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=

各种导线、导体电缆允许载流量表..

导线、导体、电缆允许载流量表安阳市电业局生产技术部

编写说明 根据我局生产需要,现重新编写《各种导线、导体、电缆允许载流量汇总表》,编写引用了GB500-90;GB500-94以及设备制造厂说明,请有关部门严格按设备载流量运行,严禁超载。有什么问题,请及时与生产技术部联系。 生产技术部 2002年1月

目录 一、三芯电缆允许载流量 1、6KV三芯电缆空气中敷设时允许载流量 (4) 2、6KV三芯电缆直埋敷设时长期允许载流量 (5) 3、10KV三芯电缆允许载流量 (6) 4、敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 (7) 二、单芯电缆允许载流量 1、10kv单芯交联聚乙烯绝缘架空电缆允许载流量 (8) 2、10kv单芯交联电力电缆允许载流量 (8) 三、钢芯铝绞线的长期允许载流量 (10) 四、裸导体的长期允许载流量 1、矩形铝导体长期允许载流量 (13) 2、槽形铝导体长期允许载流量 (14) 3、铝锰合金管形导体长期允许载流量 (15)

一、三芯电缆允许载流量 1、6KV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2、6KV三芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

3、10KV三芯电力电缆允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 4、敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数(引用电网改造常用标准汇编)

常用绝缘导线安全载流量表

常用绝缘导线安全载流量表 导线电流的计算:电器的功率W / 输入电压V = 导线电流A 注:1.线芯最高的工作温度:塑料绝缘线为70℃,橡皮绝缘线为65℃。 2.电线周围环境温度为35℃。当实际温度高于35℃的地方,导线安全载流量应按校正系数表乘以校正系数。 环境温度超过35℃时,安全电流A=安全载流量*样式正系数 导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 , 3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 18 5...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字 表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同 一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。 从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中 一般也只标12 安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护 套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。

载流导体的发热和电动力

载流导体的发热和电动力 一、发热和电动力对电气设备的影响 电气设备在运行中有两种工作状态,即正常工作状态和短路时工作状态。 电气设备在工作中将产生各种损耗,如:①“铜损”,即电流在导体电阻中的损耗;②“铁损”,即在导体周围的金属构件中产生的磁滞和涡流损耗;③“介损”,即绝缘材料在电场作用下产生的损耗。这些损耗都转换为热能,使电气设备的温度升高,进而受到各种影响:机械强度下降;接触电阻增加;绝缘性能下降。 当电气设备通过短路电流时,短路电流所产生的巨大电动力对电气设备具有很大的危害性。如载流部分可能因为电动力而振动,或者因电动力所产生的应力大于其材料允许应力而变形,甚至使绝缘部件(如绝缘子)或载流部件损坏;电气设备的电磁绕组,受到巨大的电动力作用,可能使绕组变形或损坏;巨大的电动力可能使开关电器的触头瞬间解除接触压力,甚至发生斥开现象,导致设备故障。 二、导体的发热和散热 1. 发热 导体的发热主要来自导体电阻损耗的热量和太阳日照的热量。 2. 散热 散热的过程实质是热量的传递过程,其形式一般由三种:导热;对流和辐射。 三、提高导体载流量的措施 在工程实践中,为了保证配电装置的安全和提高经济效益,应采取措施提高导体的载流量。常用的措施有: (1)减小导体的电阻。因为导体的载流量与导体的电阻成反比,故减小导体的电阻可以有效的提高导体载流量。减小导体电阻的方法:①采用电阻率ρ较小的材料作导体,如铜、铝、铝合金等;②减小导体的接触电阻(R j);③增大导体的截面积(S),但随着截面积的增加,往往集肤系数(K f)也跟着增加,所以单条导体的截面积不宜做得过大,如矩形截面铝导体,单条导体的最大截面积不超过1250mm2。 (2)增大有效散热面积。导体的载流量与有效散热表面积(F)成正比,所以导体宜采用周边最大的截面形式,如矩形截面、槽形截面 等,并采用有利于增大散热面积的方式布置,如矩形导体竖放。 (3)提高换热系数。提高换热系数的方法主要有:①加强冷却。如改善通风条件或采取强制通风,采用专用的冷却介质,如SF 气体、冷 6 却水等;②室内裸导体表面涂漆。利用漆的辐射系数大的特点,提高换热系数,以加强散热,提高导体载流量。表面涂漆还便于识别相序。 四、导体短时发热过程 由于短路时的发热过程很短,发出的热量向外界散热很少,几乎全部用来升高导体自身的温度,即认为是一个绝热过程。同时,由于导体温度的变化范围很大,电阻和比热容也随温度而变,故不能作为常数对待。