正压式空气呼吸器

名称:正压式空气呼吸器

用途:主要用于浓烟、缺氧、有毒有害气体环境下供战斗员呼吸使用。

性能参数:

气瓶容积:9升正常使用时间:约30至45分

工作压力:30 MPa试验压力:50 MPa爆破压力:102 MPa

报警压力:5.5+0.5 MPa报警后使用时间:约5至8分钟

使用寿命:15年使用温度为:-30~60℃

气瓶材质:碳纤维复合气瓶

主要组成部件:气瓶、瓶阀、背托、中压导管、压力表、报警器、供气阀、全面罩。

佩戴前检查:

1、查外观。

2、开气听声看气压。

3、关气微顿查气密。

4、缓慢放气、查表、听笛声。

5、检查面罩试气密。

6、检查完毕,报状况

佩戴:

1、戴上空呼调肩腰带(先肩后腰)。

2、擦抹试镜涂防雾剂。

3、戴上面罩,收紧面带(先下后上)

4、开气连接面罩深呼气,屏气停吸阀无声。

5、观气压报表数,举右手!

脱卸:

1、脱下面罩,关气压。

2、先松腰带、后肩带。

3、卸下呼吸器,面罩整理好。

4、立正喊好,举右手!

注意事项:1、不得与坚硬物碰擦、不得在阳光下曝晒、不得与腐蚀性物品存放;

2、镜片涂层具有抗磨损性、请勿使用蒸汽和抛光剂;

3、关闭瓶阀时,不要猛力旋转手轮,否则可能导致瓶阀螺塞的阀

填损坏,影响瓶阀的密封性能。

4、不得做潜水呼吸器使用;

维护保养:1、保持清洁,检查部件有无磨损、老化或损坏,连接是否正常;

2、检查气瓶内空气存量是否充足(不低于25MPa);

3、检查供气阀、报警器、压力表性能是否正常;

4、检查全面罩、中压导管气密性是否正常。

附:节气开关、应急冲泄阀、插板、减压器、他救中压管。

1、供气阀上用橡胶罩保护的是节气开关:当面罩从脸部取下时,按住开关中间

部位到底,听到“嗒”声,即可关闭供气阀,停止供气,避免浪费瓶内空气。

重新戴好面罩吸气时,供气阀将自动开启,供给空气。

2、供气阀上的红色旋钮是应急冲泄阀,它具有三个功能:

1)当供气阀意外发生故障时,通过手动旋钮,按应急冲泄阀上指示的方向转动二分之一圈,可以提供每分钟至少225L的恒定空气流量,允许空气直接流入面罩;

2)除应急供气外,还可以利用流出的空气直接冲刷面罩、供气阀内部的灰尘和脏污,避免吸入体内;

3)也可以在关闭瓶阀后,通过冲泄阀旋钮来排放系统管路中的剩余空气。

3、减压器总成是将气瓶内高压气体减压后,输出0.7MPa的中压气体,经中压

导气管送至供气阀供人体呼吸的装置。

减压器总成包括:手轮、压力表、报警器、安全阀和中压导气管。

4、他救接头安装在减压器的另一侧,并固定在右腰托的腰带上。其主要作用是:

1)你和你的同伴同时在抢险救险现场,而你同伴装具的气瓶内压缩空气已差不多用完,来不及撤离到安全场所,此时,在确保你的空呼器有足够空气的情况下,可向你的同伴供气救援;

2)如果得知某处有人员被困在某一有毒有害气体或缺氧环境中,此时,救援人员在佩戴具有他救接头功能空呼器的同时携带同款的全面罩、供气阀

(二者已连接好),把面罩直接戴在受困人员面部后,即可向受困人员供气救援。

5、他救接头使用步骤如下:

1)打开他救接头上的橡胶封口置;

2)他救接头的锁紧环应处于开启位置(日常中也应处于开启位置以便插入);

3)在将同伴的供气阀胶管上的插头与其减压器的中压导管分离时,同伴应屏住呼吸并用拇指堵住供气阀胶管接头的接口,以免吸入有毒有害气体,并

迅速与自己的他救接头连接锁紧。

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、用途及适用范围 1、用途 RHZKF系列正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山等部门,是消防队员或受过专业培训人员在浓烟、毒气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的个人防护的装备。 2、适用范围: 2.1、浓烟、缺氧及任何有受毒气、烟气、粉尘污染的大气环境中; 2.2、温度-30~+60℃、相对温度0~100%的大气环境中。 二、呼吸器使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的每个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2、供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3、气源压力表能否正常指示压力。 4、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在20Mpa~25Mpa范围内。 7、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4Mpa。 8、检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9、根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 三、空气呼吸器的佩戴方法 1、佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2、连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3、将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示值,以估计使用时间。 4、佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“丝丝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时,系带不要收的过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5、空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意事项: 1、一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险区。

正压式空气呼吸器 佩戴方法使用说明

A.空气呼吸器使用前的检查 1 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2 供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 3 气源压力表能否正常指示压力。 4 检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5 气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6 打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在28 Mpa~30 Mpa范围内。 7 检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4 Mpa。 8 检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 B.空气呼吸器的佩戴方法 1.佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。 2.连接好快速接头并锁紧,将全面罩置于胸前,以便随时佩戴。 3.将供给阀的进气阀门置于关闭状态,打开瓶头阀,观察压力表示

值,以估计使用时间。 4.佩戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次的深呼吸,感觉舒畅,屏气或呼气时供给阀应停止供气,无“丝丝”的响声。一切正常后,将全面罩系带收紧,使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时,系带不要收的过紧,面部感觉舒适,无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后,此时深吸一口气,供给阀的进气阀门应自动开启。 5.空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开,将消防头盔和全面罩分离,从头上摘下全面罩,同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下,关闭瓶头阀。 注意:a.一旦听到报警声,应准备结束在危险区工作,并尽快离开危险区。b.压力表固定在空气呼吸器的肩带处,随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。c. 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后,管路的剩余空气释放完,再拔开快速接头。

正压式空气呼吸器的使用方法[最新]

正压式空气呼吸器的使用方法[最新] 正压式空气呼吸器的使用方法 正压式空气呼吸器的使用方法 一( 使用前的检查、准备工作 1. 打开空气瓶开关,气瓶内的储存压力一般为28~30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。 2. 关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化,在5 min内,压力表读数下降应不超过2MPa,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。 3. 通过供给阀的杠杆,轻轻按动供给阀膜片组,使管路中的空气缓慢的排出,当压力下降至4~6MPa时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。否则,就要重新校验报警器。 4. 压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 5. 中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 6. 供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。 7. 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统

的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性。 8. 空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。 佩戴使用 1. 佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 2. 把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随吮佩戴,然后将快速接头接好。 3. 将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 4. 戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 5. 撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。 6. 关闭气瓶开关,打开供给阀,拔开快速接头,从身上卸下呼吸器。 呼吸器使用注意事项 1. 有呼吸方面疾病的消防员,不可担任需要呼吸器具的工作。 2. 担任劳动强度较大的工作后,不应立即使用隔绝式呼吸器。 3. 需要呼吸器的工作,应有两个在一起伴行,以彼此照应。 4. 佩戴者在使用中,应随时观察压力表的指示值,根据撤离到安全地点的距离和时间,及时撤离灾区现场,或听到报警器发出报警信号后及时撤离灾区现场。

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 1、使用前的准备 1.1呼吸器安装前要检查连接活帽处的O形密封圈是否在正确的位置,有否受损。1.2气压检查:呼吸器在使用前,气瓶内必须有足够的空气(气瓶气压一般在28-30MP a),低于20 MPa立即充气。 1.3气密性检查 1.3.1按压供给阀的关闭开关使其处于关闭位置。 1.3.2慢慢地全部打开气瓶开关,使系统内充满压力,此时会听到一声短促地警报声响。 1.3.3关闭气瓶开关并观察压力指示值。5分钟内压力下降值不超过4MPa。 1.4警报器警报试验 1.4.1用手指挡住供给阀的出气口,按压保护帽的中心按钮,慢慢地移开手指以保持压力缓慢地降低。 1.4.2观察压力指示,当达到设定压力(4-6MPa)时,警报器应发出警报声响。1.4.3完成警报器警报试验后,按压供给阀关闭开关使其关闭。 1.5供给阀与面罩连接 1.5.1查看全面罩接口和供给阀上的O形密封圈,应保证清洁无损。 1.5.2将供给阀插入面罩接口直至锁定。 1.5.3检查供给阀的安装是否牢靠。 2、佩戴操作方法 2.1面向气瓶顶部(光头端),左手抓右带,右手抓左带,用力将气瓶背在背上,调整扶正。 2.2扣上胸带扣,拉紧胸带;双手同时拉紧肩带。 2.3将面罩吊带从后面挂在脖子上,将面罩套入头部并扶正。 2.4两手同时将面罩上五个固定带向后拉,使面罩紧贴面部。

2.5检查面罩气密性:如感到呼吸困难,说明密封良好;否则,应继续拉紧面罩上的五个固定带。 2.6打开气瓶阀进行正常呼吸。 3、佩带使用 3.1应随时观察压力表的指示值。 3.2当压力表的指示值在4-6MPa范围时,应能听到警报声,此刻要以最快的方式撤离到安全区。 3.3当听到报警声响后,观察压力表指示4-6MPa时,应撤到安全区,重新换充满空气的气瓶。 4、用后须知 4.1放松面罩的头带,将供给阀置于关闭状态,摘下面罩。 4.2关闭气瓶开关。 4.3解开腰带,将肩带放检,然后取下呼吸器,放到合适的地方。此时不要随意扔下呼吸器,以免出现损坏的意外情况。 5、注意事项 5.1在使用过程中,,当压力下降到5-6MPa时,报警器发生报警声响(噪杂环境不可过分依赖声响报警,应随时观察压力表的指示数值),提醒使用者及时撤离现场。 5.2气瓶只能用纯净的空气,不能用氧气。呼吸器应有专人保管。应存放在通风干燥的音量处。 5.3使用时,气瓶内气体不能全部用尽,应保留不小于0.05MPa的余压,满瓶不允许曝晒。 5.4应定期用高压气吹洗用乙醚擦洗一下减压器外壳和0形密封圈,如密封圈垫损坏老化应更换。

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 2、气源压力表能否正常指示压力。 3、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 4、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 5、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在27Mpa~30Mpa范围内,如果低于27 Mpa,则不准使用。 6、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过2Mpa,证明气密性良好 二、佩戴方法 1、气瓶嘴向下,,让背带的欧肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,双手向下弯曲,将呼吸器向下落下,使左右肩带落在肩膀上。也可使用背双肩包的方法。 2、拉动下肩带使呼吸器处于合适位置,感觉舒适即可。插好腰带,调节松紧至合适。

三、检查呼吸器的报警性能 1、确保供气阀是关闭的,打开气瓶阀半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀。 2、用左手的手心建供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约0.5Mpa时,应减少排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5Mpa左右时发出声响,检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 四、戴面罩并检查佩戴气密性 1、拿出面罩,将面罩的头带放松,将面罩的颈带挂在脖子上, 2、套上面罩,使下巴放在面罩的下颌承口中。 3、拉上头带,使头带位于头顶中心,分别拉紧对应头带至合适松紧。 4、用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部时紧密的。(面罩与脸部之间无头发和胡须) 五、连接供气阀 1、将供气阀的出口对准面罩的进气口插入面罩中,深吸一口气将供气阀打开,呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所。 2、工作时,注意压力变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回至安全场所。 六、脱卸呼吸器 1、工作完后,回到安全场所 2、脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住空气阀并使阀体在手心中,大拇指、食指和中指握住供气平的手轮使其转动一角度,拉动供气阀脱

正压式空气呼吸器使用方法

正压式空气呼吸器的使用方法 1.佩戴呼吸器 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性; 1.2检查气瓶压力,观察瓶阀上压力表的读数。如果配备的是不带表瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器具上高压表的读数; 注意:气瓶中压力不得低于27MPa,如果低于27MPa ,会影响使用时间,因此,每次使用完后,应立即将气瓶充满气。而且,如果气瓶充满气后,一个月后气如果压力低于27MPa ,必须检查气瓶阀的泄漏情况,方法是将气瓶充气后使气瓶阀浸在水中,观察有无气泡产生。 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶有压力表的一端向外,让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。(也可使用类似学生背书包的方法佩戴呼吸器;) 1.4拉下肩带使呼吸器处于合适的高度,也不需要调得过高,只要感觉舒服即可(图6); 1.5插好胸带(如有的话)。插好腰带,向前收紧调整松紧至合适(图7)。 图6 图7 2.检查报警哨的报警性能 2.1确保供气阀是关闭的; 2.2打开气瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀(图8); 2.3报警性能检查:用左手的手心将供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MP 时,应减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MP 之间发出声响(图9); 2.4检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。

图8 图9 3.佩戴面罩并检查佩戴气密性 3.1拿出面罩,将面罩的头带放松; 3.2将面罩的颈带挂在脖子上; 3.3套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中; 3.4拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置(图10); 3.5拉紧下面两根头带至合适松紧,注意拉紧方向应向后; 3.6拉紧中间两根头带至合适松紧(图11); 3.7拉紧上部一根头带至合适松紧; 3.8检查佩戴的气密性:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的(图12)。 图10 图11

正压式呼吸器的介绍及正确佩戴

正压式呼吸器介绍及正确佩戴 一、正压式呼吸器的用途 自给式正压式呼吸器,主要用于空气受污染、缺氧等环境,用来保护使用者的呼吸系统不受损害。由于该装置提供呼吸的空气来自气瓶,所以能与周围有毒有害的环境大气保持隔离,从而有效的保护工作者的安全。 二、一套完整的呼吸器应包含以下 1、使用说明书、合格证、检测报告、面罩使用说明书; 2、每个气瓶都有国家技术监督局检验标记“ CS”; 三、正压式呼吸器主要部件 1、高强度铝合金内胆气瓶采用高强度铝合金内胆,碳纤维缠绕并用树脂固化,最外层用高强度硬塑料层保护,内胆耐腐蚀、寿命长、重量轻、强度高、不破碎,比同体积钢瓶轻70%。注意要保护气瓶表面,防止划伤、磕碰。当纤维外露时严禁使用气瓶,并送相关部门重新鉴定。 2、减压器 减压器主要作用将气瓶中的高压空气减压为中压空气,无论气瓶中的压力是多少,减压器出口的中压空气始终保持7bar (1MPa=9.8bar);减压器有4个螺丝固定在背板上,更换方便,同时还可以进行单双瓶的改装。 该减压器的3 个安全装置: ( 1 )报警哨 当气瓶中空气压力降至50-60bar时(5-6MPs),提醒使用者气瓶中的空气快要用完了,应及时撤离,处于安全因素,当报警哨开始工作后,就无法令其停止,报警哨始终发出报警声直到气瓶中的空气用尽,耗气量约每5 升/ 分钟。 ( 2)压力表 压力表带有夜光功能,0-55bar 的区域用红色表示,即使

在夜晚也能看得清楚。当瓶阀开启时指示表指示气瓶中的压力。压力表有限流装置,即使压力表连接管断裂时,也能保证使用者能安全撤离。 (3)安全阀安全阀位于黑色护套内,当中压回路中的压力过高时,安全阀将自动打开泄压。当中压压力恢复正常值时安全阀将重新关闭,安全阀设定压力11±2bar 。 3、供气阀供气阀也叫需求阀,供气阀根据呼吸者的呼吸频率来供气,如果出现呼吸困难,或使用者需要额外的空气,可按需求阀上的按钮以增大气流,供气阀确保送入面罩的空气为微正压,在使用过程中,无论使用者呼吸节奏如何,供气阀都将保持面罩内的微正压状态,这可以避免有害物质和气体的进入。 供气阀通过快速接口与面罩相连,使用者只需将供气阀推向面罩即可向面罩供气。当同时按下两侧的黄色按钮才能将供气阀卸下。 4、背架 背架外形符合人体背部曲线,接触面更大,佩戴更舒适, 背架由轻质聚丙烯材料制成,耐冲击和酸腐蚀。背架上有三处把手,可以任意抓握整套装备。背架可以装备不同容量的气瓶。 5、肩带肩带有包袱阻燃和防滑织物泡沫带制成,佩戴更舒适。腰带搭扣用耐用的尼龙制成,调节方便,背带织物有阻燃材料功能。 6、面罩 面罩视野开阔,面罩密封边缘双层设计,避免有毒有害物质进入面罩。 7、呼气阀 新式单相呼气阀,呼气阻力明显降低。 8、传音膜(选配)配有传音膜,便于使用者之间交流。 9、快速扳扣配有快速扳扣系统,调节方便。 10、口鼻罩 配有口鼻罩,降低面罩内呼出的二氧化碳含量,面罩有防雾功能。

正压式空气呼吸器佩戴说明

正压式空气呼吸器佩戴步骤 一、检查呼吸器是否完好 1 、检查硬件的完整性:重点检查气瓶、压力表、背板、背带、减压器、中压管、高压管、供气阀、面罩是否完好,不完好不得使用。 2、检查气瓶的压力:打开气瓶阀,观察气瓶上压力表的读数,要求气瓶中的压力不得低于24MPa,若低于24MPa不得使用。 3、检查报警性能:关闭气瓶阀,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MPa时,减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MPa之间开始发出报警声响,不在规定范围报警的呼吸器不得使用。 二、气瓶佩戴 1、背上气瓶:将气瓶的底部靠近自己(气瓶有压力表的一端向外),让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。 2、调好带子:拉动下肩带使呼吸器处于合适的高度,只要感觉舒服即可;插好胸带、腰带,调整松紧至合适。 三、面罩佩戴和气密性检查 1、擦净面罩:擦洗面罩的视窗,使其有较好的透明度。 2、戴上面罩:将面罩的头带放松并将面罩的颈带挂在脖子上;套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中;拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置;依次拉紧下部、中间、上部的头带至合适松紧(拉紧方向应向后)。 3、检查气密:用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的感觉,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部是密封的。 四、连接供气阀,进入工作场所 1、连接供气阀:将供气阀的出气口对准面罩的进气口插入面罩中,听到轻轻一声咔响表示供气阀和面罩已连接好。 2、深吸气开气阀:深吸一口气,会自动将供气阀打开;呼吸几次,无感觉不适,可进入工作场所。 3 、报警即回:工作过程中时刻注意压力表的变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回到安全场所。 五、脱卸呼吸器 1、返回安全场所:工作完后,回到安全场所。 2 、脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住供气阀并使阀体在手心中,左手的大拇指、食指和中指握住供气阀与面罩之间的手轮使其转动一角度,右手拉动供气阀,使其脱离面罩。

正压式空气呼吸器使用说明

正压式空气呼吸器使用说明 一、用途 本呼吸器是一种人体呼吸系统装置,主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门,供消防人员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧的环境中安全有效地进行灭火、抢险和救护工作。 二、呼吸器型号及含义 1、型号 30 气瓶公称工作压力(MPa) 气瓶容积参数(L) 碳纤维缠绕复合气瓶 产品特征代号(Z为正压式,K 产品类别代号(H为呼吸器) 消防员个人装备代号 三、呼吸器组成及作用 面罩、供气阀、减压阀、压力显示表、空气瓶和瓶阀组件、背架组件 供气阀:安装在面罩上向使用者提供空气。供气阀上中压软管带有快速插头,穿过肩带的固定扣环与中压管上的快速接头连接。 供气阀可根据使用者对吸气量的需求自行调节面罩内的气流量。 供气阀顶部中间圆圈是按钮,是应急冲泄阀,主要作用:(1)

用于辅助供气;(2)冬天里可以迅速除去面窗内的积雾或落霜;(3) 排掉系统内余气。 供气阀侧面有黑色按钮,其作用是关闭供气阀,在测试过程中或任务结束后取下面罩时按下供气阀侧面黑色按钮,即可以关闭供气 阀。当佩戴者将面罩戴在脸上保持气密,吸气时供气阀自行开启供给 气源。 减压器 减压器作用是将气瓶内高气体减压为中压保证供气阀正常工作,减压器组件安装在背架上通过手轮与气瓶阀连接,减压器上配有中压 安全阀,并留有中压接口。 压力显示组件 由压力表和报警气哨组成。置于佩戴者胸前,便于识别。当气瓶压力为5± MPa时,报警器哨会发出90Db(A)以上的报警声,警示 佩戴者撤离危险区。 空气瓶和瓶阀组件 空气瓶选用碳纤维缠绕复合气瓶,额定储气压力为30 MPa。气瓶阀上装有过压保护膜片,当气瓶压力超过额定压力25﹪左右时气 瓶安全膜会爆破泄压。 气瓶阀开启,按NO方向旋转听到“咯咯”声,拧两圈。 气瓶阀关闭,手握手轮外壳,轻轻向下按住,按箭头OFF方向旋转。 四、组要技术指标 型号气瓶额定储气供气流吸气阻力Pa呼气阻整机重

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项 一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。如气瓶内气压不足,应到专业充气站充至规定的压力。 2、检查整机系统气密性:打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。 1min内表示压力下降不大于2MPa,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通阀均应处于关闭状态。 3、检查残气报警装置:打开气瓶阀开关,稍后关闭。按下供气阀旁通阀缓慢 排气,观察压力表指针的下降,当压力降至5~6MPa时,报警器应发出哨笛报警信号。 4、检查全面罩的密封性:佩戴好全面罩,用手掌心无助面罩接口处,或在不 打开瓶头阀的情况下深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。 5、检查供气阀的供气情况:打开气瓶阀开关,佩戴好面罩-供气阀,深吸一口气,供气阀“啪”的一声即打开供气。深呼吸几次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅无不舒适感觉。在这个过程中,供气阀应随佩戴人员的呼吸自由地供气和停气,即在吸气时供气,在呼气和屏住呼吸时停止供气,以保证压缩空气的有效利用。关闭供气阀开关,按下旁通阀开关,面罩内有股气流持续供气,供气阀开关关闭后持续气流终止,证明供气阀和放气阀工作正常。 6、旁通阀的检查:关闭供气阀手动开关。按下供气阀上放气开关,检查应有 连续的气流流出,然后关闭。 7、检查完好状态: ①背带和全面罩头带完全放松, ②气瓶正确定位并牢靠地固定在背托上,③高压管路和中压管路无扭结或其他损坏,④全面罩的面窗应清洁明亮。⑤接通快速接头,打开气阀开关。 二、使用方法

1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。 2、将大拇指插入肩带调节带的扣中向下拉,调节到背负舒服为宜。 3、插上塑料快速插口,腰带系紧度以舒适和背托不摆动为佳(首次佩戴前预先调节腰带两侧的三档口)。 4、把下巴放入面罩,由下向上拉上头网罩,将网罩两边的松紧带拉紧,使全面罩双层密封环紧贴面部。 5、深吸一口气将供气阀打开。呼吸几次,感觉舒适、呼吸正常后即可进入操作区作业。 6、使用结束后的卸装方法: ①将面罩两边的松紧带扣向外扒开,松开松紧带,将面罩从下向上脱下。②将供气阀上带有指示箭头的手动开关按下,关闭供气阀。③将腰带插头从插座中退出。 ④放松肩带,将呼吸器从肩上卸下。 ⑤关闭气瓶阀开关,打开旁通阀,放空系统管内余气,再关闭旁通阀。三、使用中应 三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。 2、使用过程中必须确保气瓶阀处于完全打开状态。 3、必须经常查看气瓶气源压力表,一旦发现高压表指针快速下降或发现不能排除的漏气时,应立即撤离现场。 4、使用中感觉呼吸阻力增大、呼吸困难、出现头晕等不适现象,以及其他不明原因时应及时撤离现场。 5、使用中听到残气报警器哨声后,应尽快撤离现场(到达安全区域时,迅速卸下面罩)。 6、在作业过程中供气阀发生故障不能正常供气时,应立即打开旁通阀作人工供气,并迅速撤出作业现场。

正压式空气呼吸器的使用及佩戴注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L2421 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 正压式空气呼吸器的使用及佩戴注意事项正式样 本

正压式空气呼吸器的使用及佩戴注 意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、使用前的检查、准备工作 1.打开空气呼吸器气瓶开关,气瓶内的储存压力 一般为28~30MPa,随着管路、减压系统中压力的上 升,会听到余压报警器报警。 2.关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化,在5 min内,压力表读数下降应不超过2MPa,表明供气管 系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密 性。 3.通过供给阀的杠杆,轻轻按动供给阀膜片组, 使管路中的空气缓慢的排出,当压力下降至4~6MPa

时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。否则,就要重新校验报警器。 4.压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 5.中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 6.供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,

正压式空气呼吸器安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7333 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 正压式空气呼吸器安全操作规程标准版本

正压式空气呼吸器安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (1)使用前的准备 ①呼吸器安装前要检查连接活帽处的O形密封圈是否在正确的位置,有否受损。 ②呼吸器在使用前,气瓶内必须有足够的空气(气瓶气压一般不低于25MPa),低于20MPa立即充气。 ③气密性检查 按压供给阀的关闭开关使其处于关闭位置。 慢慢地全部打开气瓶开关,使系统内充满压力,此时会听到一声短促地警报声响。

关闭气瓶开关并观察压力指示值。5分钟内压力下降值不超过4MPa。 ④警报器警报试验 用手指挡住供给阀的出气口,按压保护帽的中心按钮,慢慢地移开手指以保持压力缓慢地降低。 观察压力指示,当达到设定压力(4-6MPa)时,警报器应发出警报声响。 完成警报器警报试验后,按压供给阀关闭开关使其关闭。 ⑤供给阀与面罩连接 查看全面罩接口和供给阀上的O形密封圈,应保清洁无损。 将供给阀插入面罩接口直至锁定。 检查供给阀的安装是否牢靠。 (2)佩戴操作方法

①面向气瓶顶部(光头端),左手抓右带,右手抓左带,用力将气瓶背在背上,调整扶正。 ②扣上胸带扣,拉紧胸带,双手同时拉紧肩带。 ③将面罩吊带从后面挂在脖子上,将面罩套入头部并扶正。 ④两手同时将面罩上五个固定带向后拉,使面罩紧贴面部。 ⑤检查面罩气密性:如感到呼吸困难,说明密封良好;否则,应继续拉紧面罩上的五个固定带。 ⑥打开气瓶阀进行正常呼吸。 (3)佩带使用 ①在使用过程中应随时观察压力表的指示值,如出现呼吸困难等其他不适症状应立即停止作业,以最快、最安全的方式撤离到安全区域,整体检查呼吸器。

正压式空气呼吸器的正确佩戴方法

正压式空气呼吸器的正确佩戴方法 正压式空气呼吸器佩戴方法: 佩戴步骤如下: 1.背好整套正压式空气呼吸器,双手扣住身体两侧肩带的D型环,身体前倾,向下方拉紧D型环直到肩带及背板与身体充分贴合。 2.扣上正压式空气呼吸器腰带扣,双手向前拉紧腰带。 3.确认正压式空气呼吸器的供气阀处于关闭状态,打开气瓶阀至少2.5圈以上,并观察压力表压力是否在28MPa以上。 4.佩戴正压式空气呼吸器面罩时一手托住正压式空气呼吸器面罩并将正压式空气呼吸器面罩与脸部完全贴合,另一手将头罩后拉并罩住头部, 收紧头带。 5.将正压式空气呼吸器的供气阀推入面罩接口,听到“咔嗒”的声音,同时用手无法将供气阀拔出,则表示已正确连接。 6.深呼吸一口气,即可正常使用。 7使用过程中注意事项: 在工作过程中时刻关注压力表的变化。当气瓶压力到达5.5±0.5Mpa 报警哨开始工作鸣叫,报警哨将持续鸣叫直到消耗完瓶内剩余空气为止。 佩戴前的检查及使用后的保养:

空气呼吸器是消防员进入浓烟、毒气、粉尘或缺氧的环境中进行灭火作战、抢险和救护时使用的一种防护装备,具有“消防战斗员的生命 屏障”之称。随着社会的发展,各种灾害事故也日益增多,灾害环境纷繁复杂,空气呼吸器的使用频率也在不断增大,在基层中队中配备数量 也日益增多。如何搞好空气呼吸器的维护和保养, 充分发挥其作用是抢险救援特别是化学灾害事故能否成功处置的关键。对空气呼吸器的维护和保养,详见如下内容: 一、在空气呼吸器之前先对面罩进行维护保养 面罩由面镜、网状胶质快速着装系带、双重传声器和供气阀连接口组成。 1、面镜的维护保养,注意摩擦和撞击到粗糙、坚硬的物质,防止把面镜磨花和影响透光性和清晰度甚至损坏。 2、着装系带(传声器、供气阀连接口)的保养。着装系带的材质为橡胶,平时在配戴时要按要求松紧,不能用力过大,同时防止一些腐蚀性物 质的损坏,发现损坏及时修复。 3、传声器和供气阀连接口的保养。不能让一些物质进入内部,堵塞里边的小孔和撞击使塑胶材料破裂损坏,导致通话不清晰或与供气阀的连接 不牢固。 全面罩尽量在每次使用后用消毒剂进行消毒,避免各种疾病的交叉传染,待晾干后用专用布套存放。 二、背架的维护和保养 背架由背托、肩带、腰带、气瓶固定带和减压器、中压软导管、快速插头、压力表、报警哨和供给阀等各种部件组成。

正压式空气呼吸器使用步骤

正压式空气呼吸器使用 步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

正压式空气呼吸器使用步骤 1、打开箱子(1分) 2、检查正压式空气呼吸器的状态(共8分) 打开空气瓶开关,检查气瓶压力。气瓶内的储存压力为28- 30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。 关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化。(在30s内,压力表读数下应无下降,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。) 检查完毕后,释放管路中压缩空气,当压力下降至4-6MPa时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。(带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。)

检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。(全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性) 空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。 3、佩戴与使用(共5分) 佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随时佩戴,然后将快速接头接好。 将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 戴好全面罩进行2-3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 4、来回跑40米。(2分) 5、拆除(共5分)

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。 二、使用方法 1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。

三、使用中应三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。正压式空气呼吸器的使用方法

正压式空气呼吸器的使用方法 空气呼吸器在使用前应做好以下准备: 1、检查空气呼吸器各组部件是否齐全,无缺损,接头、管路、阀体连接是否完好。 2、检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值。 3、关闭供气阀的旁路阀和供气阀门,然后打开瓶阀开关,将全面罩正确地戴在头部深吸一口气,供气阀的阀门应能自动开启并供气。 4、检查气瓶是否固定牢固。 方法/步骤1 1.佩戴呼吸器 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性; 1.2检查气瓶压力,观察瓶阀上压力表的读数。如果配备的是不带表瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器具上高压表的读数; 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶有压力表的一端向外,让背带的左右肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,两手向后向下弯曲,将呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。 1.4拉下肩带使呼吸器处于合适的高度,也不需要调得过高,只要感觉舒服即可; 1.5插好胸带。插好腰带,向前收紧调整松紧至合适。 2.检查报警哨的报警性能 2.1确保供气阀是关闭的; 2.2打开气瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀(图8); 2.3报警性能检查:用左手的手心将供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约6.5MP时,应减小排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5±0.5MP之间发出声响; 2.4检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 3.佩戴面罩并检查佩戴气密性 3.1拿出面罩,将面罩的头带放松; 3.2将面罩的颈带挂在脖子上; 3.3套上面罩,使下颌放入面罩的下颌承口中; 3.4拉上头带,使头带的中心处于头顶中心位置; 3.5拉紧下面两根头带至合适松紧,注意拉紧方向应向后; 3.6拉紧中间两根头带至合适松紧;

正压式空气呼吸器使用说明

正压式空气呼吸器使用说明 一、 用途 本呼吸器是一种人体呼吸系统装置,主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门,供消防人员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧的环境中安全有效地进行灭火、抢险和救护工作。 二、 呼吸器型号及含义 1、型号 供气阀上中压软管带有快速插头,穿过肩带的固定扣环与中压管上的快速接头连接。供气阀可根据使用者对吸气量的需求自行调节面罩内的气流量。 供气阀顶部中间圆圈是按钮,是应急冲泄阀,主要作用:(1)用于辅助供气;(2)冬天里可以迅速除去面窗内的积雾或落霜;(3)排掉系统内余气。 供气阀侧面有黑色按钮,其作用是关闭供气阀,在测试过程中或任务结束后取下面罩时按下供气阀侧面黑色按钮,即可以关闭供气阀。当佩戴者将面罩戴在脸上保持气密, 气瓶公称工作压力(MPa ) 气瓶容积参数(L ) 碳纤维缠绕复合气瓶 产品特征代号(Z 为正压式,K 为空气) 产品类别代号(H 为呼吸器) 消防员个人装备代号

吸气时供气阀自行开启供给气源。 ?减压器 减压器作用是将气瓶内高气体减压为中压0.6-0.9MPa,保证供气阀正常工作,减压器组件安装在背架上通过手轮与气瓶阀连接,减压器上配有中压安全阀,并留有中压接口。 ?压力显示组件 由压力表和报警气哨组成。置于佩戴者胸前,便于识别。当气瓶压力为5±0.5 MPa时,报警器哨会发出90Db(A)以上的报警声,警示佩戴者撤离危险区。 ?空气瓶和瓶阀组件 空气瓶选用碳纤维缠绕复合气瓶,额定储气压力为30 MPa。气瓶阀上装有过压保护膜片,当气瓶压力超过额定压力25﹪左右时气瓶安全膜会爆破泄压。 气瓶阀开启,按NO方向旋转听到“咯咯”声,拧两圈。 气瓶阀关闭,手握手轮外壳,轻轻向下按住,按箭头OFF方向旋转。 四、组要技术指标

正压式空气呼吸器使用及维护方法

一、使用方法 ①将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。 ②将大拇指插入肩带调节带的扣中向下拉,调节到背负舒服为宜。 ③插上塑料快速插口,腰带系紧度以舒适和背托不摆动为佳。 ④把下巴放入面罩,由下向上拉上头网罩,将网罩两边的松紧带拉紧。 ⑤深吸一口气将供气阀打开。呼吸几次,感觉舒适、呼吸正常后即可进入操作区作业。 二、使用结束后的卸装方法 ①将面罩两边的松紧带扣向外扒开,松开松紧带,将面罩从下向上脱下。 ②将供气阀上带有指示箭头的手动开关按下,关闭供气阀。 ③将腰带插头从插座中退出。 ④放松肩带,将呼吸器从肩上卸下。 ⑤关闭气瓶阀开关,打开旁通阀,放空系统管内余气,再关闭旁通阀。 三、空气呼吸器各个部件的养护:

1、空气呼吸器部件之一面罩的养护 留意冲突和撞击到粗糙、坚硬的物质,防止把面镜磨花和影响透光性和清晰度乃至损坏。 2、空气呼吸器部件之二肩带、腰带的养护 平常在配戴时要按要求松紧,不能用力过大,一起防止一些腐蚀性物质的损坏,发现损坏及时修正。 3、空气呼吸器部件之三供需气阀的养护 不能让一些物质进入内部,阻塞里面的小孔。 4、空气呼吸器部件之四背架的养护 在运用时轻拿轻放,防止磕碰和与尖利物质磨擦形成损坏。每次运用完毕后,如被水浸湿,需拿到枯燥通风处阴干,忌暴晒。保留的时分要把各收紧带置于**方位。 5、空气呼吸器部件之五压力表的养护 在查看气瓶气压时也是对它的一个查看,在查看完后,要开释内存余气,确保压力表和软管不会在常时刻受压情况下损坏;一起也不能用它丈量超值压,防止超负荷。 6、空气呼吸器部件之六空气瓶的养护 空气瓶首要用来寄存压缩空气,现在有钢质和碳纤维两种。在冲气时应留意:冲入空气不能超过额外的安全气压,空气湿度不能太大,会致使钢瓶内壁氧化;在运用时不能激烈磕碰和与尖利物磨擦,轻则致使气瓶损坏,重则致使爆破;必要时给气瓶制造一个保护套,防止磨擦损坏。钢制气瓶还应涮一层防锈漆,防止气瓶外部受到氧化;充溢气体的气瓶不能在阳光下暴晒和高温处寄存,防止损坏或导致爆破。