文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四篇 10kV电缆线路电缆沟设计模块说明综述

第四篇 10kV电缆线路电缆沟设计模块说明综述

第四篇 10kV电缆线路电缆沟设计模块说明综述
第四篇 10kV电缆线路电缆沟设计模块说明综述

第四篇电缆沟设计模块

第一章设计说明

1.1 电缆沟设计要求

1.1.1城区或城乡的主干道路宜采用构筑式的电缆沟。

1.1.2电缆沟纵向每隔0.8m应有承托支架,支架宜使用复合材料支架。1.1.3沉底的电缆沟宜每隔20m设置检查井,每隔60m设置一个工作井,每隔200m设置电缆中间头井。

1.1.4电缆沟宜每隔20m设置自然集水口一个,电缆沟纵向排水坡不小于

0.5%。

1.1.5电缆走廊在人行道上设置电缆标志牌;在绿化带或泥土路段设置电缆标志桩。电缆沟每隔10m处设置电缆标志牌。每隔20m设置一个标志桩。所有电缆井口应设置电缆标志牌。

1.1.6电缆构筑物应满足防止外部进水,渗水的要求,且应符合下列规定:

(1)对电缆沟底部低于地下水位或电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆构筑物防水处理;

(2)电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方;

(3)在不影响厂区徘水的情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜高出地坪。

1.1.7当电缆沟出现高差的情况下,需进行放坡处理,放坡坡度不宜大于15°。

1.1.8本电缆沟设计按截面为300mm2交联聚乙烯电缆考虑。电缆盖板的尺寸以及承载力按照图纸要求而定。

1.1.9电缆沟盖板均采用钢筋混凝土材料,并按荷载等级分为行人、行车。

1.2 抗震设计及其他荷载要求

1.2.1电缆场地地震基本烈度为Ⅷ度考虑,抗震等级框架为三级。

1.2.2本建筑物耐火等级为二级。

1.2.3结构、构件主筋保护层最小厚度:板结构为15mm厚,梁结构为25mm 厚。

1.2.4本标准设计采用天然地基,地基承载力特征值为≥120kPa;若施工时发现实际地质情况与设计或地质资料不符请通知设计人共同研究处理。

1.2.5混凝土及钢筋混凝土的材料强度分别采用:垫层为C15,压顶梁为

C20,盖板为C25。

1.2.6本标准设计电缆沟砖砌体采用砌MU15砖,M10水泥砂浆。

1.3 电缆防火设计要求

1.3.1 铺设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆。

1.3.2对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响及波及火

灾的电缆密集场所,应有适当的阻火分隔,并按工程的重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素,确定采取下列安全措施。

(1) 在电缆沟(桥架)接口处,应采用防火包等材料封堵;

(2) 阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。封闭式耐火槽盒的接口处和两端应用阻火包带或防火堵料密封。

1.3.3电缆沟防火墙的设置,应在变电站外每隔200m设置防火墙一面;在变电站内每隔100m设置防火墙一面。防火墙材料采用防火环保膨胀模块。

1.3.4 在电缆进出线集中的电缆夹层中,如未全部采用阻燃电缆,为了把火灾事故限制在最小范围,尽量减小事故随时,可加设监控报警和固定自动灭火装置。

1.4 适用范围

1.4.1 城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区。

1.4.2 大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段。

1.4.3 对供电可靠性有特殊要求,需使用电线路供电的重要用户。1.4.4 电网结构或运行安全有需要时。

1.4.5 重点旅游风景区。

第2章主要设备材料清册表4-2-1 主要设备材料清册

常用电缆沟设计选型方案比较

常用电缆沟设计选型方案比较 发表时间:2019-01-03T15:48:09.987Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:鲁露[导读] 摘要:本文介绍了现浇混凝土电缆沟、砖砌电缆沟以及预制电缆沟等几种形式在变电工程中的应用特点,并进行了综合比较分析,选取适用本地区的方案。 江苏省南通电力设计院江苏南通 226006摘要:本文介绍了现浇混凝土电缆沟、砖砌电缆沟以及预制电缆沟等几种形式在变电工程中的应用特点,并进行了综合比较分析,选取适用本地区的方案。 关键词:电缆沟综合比选设计方案电缆沟是变电站中主要构筑物,作为变电站的主要基础设施之一,优化其设计方案,关系到整个变电站的设计水平。 目前,变电站内电缆敷设一般采用明沟方式,包括砖砌、现浇混凝土、预制混凝土、成品复合沟等多种形式,智能化变电站工程中也有采用电缆槽盒来代替电缆沟的方案。站内电缆敷设方式应根据工程实际情况,结合电气专业要求,做到施工方便、经济可靠。 以下就常用的几种方式进行比较,并结合本地区实际情况进行方案选择。 1现浇混凝土电缆沟现浇混凝土电缆沟是整体在地面以下。沟道高出地面约150mm左右。开挖沟槽后支模、排管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、沟道侧边回填。结构形式见图1-1。 地面电缆明沟在常规变电站工程中广泛应用,运行方便,易于检修,但施工工期稍长。 图1-1 普通混凝土电缆明沟构造图 图2-1 普通砌体电缆明沟构造图 2砖砌电缆沟 冻深小于0.5m、地下水位低于1.0m的地区采用砌体明沟(过道路部分为钢筋混凝土暗沟)。并设置钢筋混凝土底板和压顶梁,结构形式见图2-1。 砖砌电缆沟投资少,施工方便,但在地面以下部分沟壁因干、湿、冻融、机械力等反复作用下容易损坏、粉刷层面极易剥落。本地区已经较少见应用该方案。 3预制电缆沟 预制电缆沟分为无机复合材料电缆沟(槽盒)、混凝土预制电缆沟(槽盒)及U型成品电缆沟三类。 3.1无机复合材料电缆沟(槽盒) 无机复合材料电缆槽盒在工程预制,运至现场组装,安装工序少,无需现场湿作业,施工工期短,运行检修方便,其最显著的特点为阻燃性能好,防火达到国家A级标准,同时节约了大量电缆支架及接地件材料。槽盒置于地面之上,检修方便。但接口较多,在一定程度上影响变电站美观。

电缆沟顶管专项工程施工组织设计方案

市金城寨街(伊洛路-站前西路)新建工程电缆沟顶管施工专项方案 一、工程概况 本次设计金城寨街新建电缆沟顶管工程,南侧与现状钢筋混凝土电缆沟(位于东侧人行道处)接通,向北与现状砖砌电缆沟接通,再经过金城寨街中央绿化带,向北穿越伊洛路至对面金城寨街中央绿化带。管材采用钢承口d2000Ⅲ级管,全长共187.36m。现状沿线道路已经通车,施工前还需对工作井施工围进行围挡。 二、编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规、检验标准、施工图设计要求,结合施工现场实际,精心组织,严格管理,抓住关键,全面合理地安排施工人员、机械设备及施工进度,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,保证工期。 2、积极推广应用“四新”成果,充分应用先进的科学技术和施工设备、做到机械化作业和标准化作业。 3、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,确保工程达到优良标准。 4、调配组织管理能力强、施工生产经验丰富的中青年技术管理人员组建项目部,建立项目部负责制的管理、质保、安全保证体系,严格管理,优化配置。 5、搞好安全文明施工,按规定实行围挡作业,为居民提供方便。 三、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2、《建筑地基与基础工程施工质量验收规》; 3、《建筑边坡工程技术规》; 4、《建筑基坑支护工程技术规》; 5、工程施工合同文件、设计文件、规要求及相关安全生产法律法规; 6、我公司在同类型工程中施工所积累的经验、技术。 四、施工准备 1、现场准备: ①施工前做好“四通一平”,做好工程施工前的“水通、电通、路通、通

讯通”和场地平整等施工准备工作。 ②施工机械配备已到位,能够满足施工需求。 ③临时用水、用电设施等其它设施合理布置,全面满足施工工作的要求。 2、技术准备: ①组织有关技术人员全面熟悉施工图纸,并进行自审,对图纸上存在的问题进行记录、汇总,做好图纸会审的准备工作。组织有关人员讨论并编制施工方案,对施工要点、难点部位,进行研讨,制定措施,并进行岗位培训工作、技术安全交底等工作,将施工管理责任落实到具体操作人头上。 ②材料进场前必须按规定向项目监理机构提交材料报审表,并附有材料质量合格证明、技术说明书、试验报告,经监理工程师审查合格同意后进场,材料进场经检查验收并见证取样合格后使用在工程上。 ③导线及水准复测已经完成,测量成果满足设计及施工技术规要求,并通过监理工程师审批同意使用测量成果。 3、材料准备: 按照施工设计图相关容做好有关材料的采购准备工作,并按质量保证体系对合格材料供应方进行评价,签订长期的供货合同,保证物质材料按使用计划供应,满足正常施工需要。 五、施工方法 顶管施工工艺流程: 测量高程及轴线→工作井开挖及支护→导轨、后背、设备安装→下管和顶进→注浆→拆除顶进设备→检查井施工→回填。 1、工作井的开挖和支护 首先测量人员放样出工作井开挖线,开挖前用白灰划线来控制,在工作井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 工作井开挖接近工作井设计底标高时,采用人工清底至设计标高。对基底平面位置、尺寸、标高、基底承载力、基底稳定性、基坑侧壁进行隐蔽工程检查,经监理工程师检查确认签字后,进行下道工序施工,否则按设计图纸或监理工程师指令进行基底处理。

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

电缆沟验收标准

电缆管沟验收质量标准 一、电缆隧道(井)结构本体 1、严格按照设计图纸及国家有关施工规范要求施工,内径尺寸符合图纸要求,横平竖直。 2、隧道(井)底板平整,隧道(井)内无建筑垃圾,无积水、渗水。 3、砖砌电缆隧道(井)壁抹面光洁平整,不得有裂缝;钢筋混凝土现浇隧道(井)壁振捣密实,不得有蜂窝麻面;电缆隧道(井)壁不得存在渗水。 4、预制隧道(井)盖板内底面干净平整、板缝宽度不大于1.5CM,抹缝密实均匀,墙体压顶坐浆均匀厚实,不得存在渗水现象;混凝土现浇隧道(井)顶板底面干净平整,无蜂窝麻面,不得存在渗水现象。 5、检查井口内壁抹面光洁平整,不得有蜂窝麻面,无渗水现象。井口内按设计要求安装爬梯。按设计要求做好集水井、通风口等附属设施。 6、电力井盖标识符合国网公司规范要求;电力井盖标高必须与其所处地面标高保持一致,开启方向必须垂直于电缆管沟走径方向。井盖加固必须符合市政要求,位于车行道下必须使用加重型电力井盖,必须使用钢筋混凝土结构进行加固。 7、电缆沟(井)回填应按照设计要求及市政有关文件标准执行。 二、电缆支架 1、严格按照设计图纸及施工规范要求安装预埋件及电缆支架。 2、支架角钢(槽钢、矩形钢管)下料应平直,各断口无卷边、毛刺,下料尺寸必须符合图纸要求,误差必须控制在5MM范围内。

电缆支架必须焊接牢固,所有焊缝满焊,焊缝无焊渣、无气孔、焊缝高度不小于6MM。电缆支架横平竖直,无扭曲变形。 3、电缆支架横撑间距、水平净距必须符合设计图纸,其偏差必须控制在5MM范围内。 4、电缆支架全长必须有良好镀锌处理。热镀锌件应先进行除锈处理,镀锌表面光洁、均匀,镀锌厚度符合设计要求,无残渣和漏镀锌部位。热浸塑件应先进行镀锌处理后进行热浸塑处理,浸塑层不脱落、不易燃,无破损、气孔、鼓包等缺陷。 5、支架上下横撑与电缆隧道(井)顶、电缆隧道(井)底净距应符合设计图纸要求。 6、电缆支架与电缆隧道(井)壁连接牢固,固定件宜采用品质良好的镀锌螺栓,如设计为预埋件结构,应焊接牢固,所有焊缝满焊,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 三、接地极与接地带 1、严格按照设计要求的数量和位置布置接地极与接地带,规格及型号必须符合设计要求。 2、内接地带与电缆支架、内接地带与外接地带及外接地带与接地极之间必须焊接牢固。接地带搭接长度不小于十公分,三面焊缝满焊,接地带与接地极、支架搭接,搭接部位两面或三面焊缝必须满焊;焊缝高度不小于6MM,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 3、接地极应按设计要求埋入地下,如遇到岩石等地质条件,必须联系设计调整接地系统设计方案。 4、接地极与外接地带埋设完成后必须进行接地电阻测量,电阻值必须符合设计要求。

电缆沟的具体设计规范标准版本

文件编号:RHD-QB-K4727 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟的具体设计规范 标准版本

电缆沟的具体设计规范标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有

效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。

2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。 c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

01-电缆沟、通信工程施工图设计说明(1)

电缆沟/通信工程施工图设计说明 一、设计依据及规范 1.1设计合同依据 我公司与业主方签订的工程设计合同 1.2采用技术规范 1.2.1《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.2《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 1.2.3《35kV及以下电缆敷设》(94D101-5) 1.2.4《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8) 1.2.5《地下通信线缆敷设图集》( 05X101-2) 1.2.6《通信管道人孔和管块组群图集》(YDJ-101) 1.2.7《城市地下通信塑料管道设计规范》( CECS 165-2004) 1.2.8《通信管道与通信工程设计规范》( GB50373-2006) 1.2.9《通信管道人孔和手孔图集》(YD5178-2009) 1.2.10根据道路设计路面高程为水准点 1.3设计基础资料、工程资料 1.3.1业主方提供的设计任务书 1.3.2道路专业提供的相关设计图纸1.4对初步设计评审意见执行情况说明 初步设计的批复执行情况 1、GG-24图玻璃钢电缆支架强度选用较高型, 便于电缆安装敷设时由于电缆支架强度不够被 拉塌(特别是大电力电缆施工),便于提高使用 年限。 改用复合材料电缆支架 二、电缆沟/通信工程设计原则 2.1满足需求原则。管线工程均按远期规模设计。 2.2 满足接入的可能性和便利性原则。新建管线工程充分考虑区域现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 2.3 管线工程设计注意技术性与经济性相结合的原则。 2.4 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 2.5 满足综合协调原则。管线工程的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 三、工程概况 3.1工程基本情况

电力沟工程施工设计方案-电缆沟

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表

空港新区龙湾滨海工业园区滨海五道(明珠路至滨海二路) 10KV电缆管道工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审批人: 市隆尚建设 二0一三年六月二日

目录 第一章:工程概况 第二章:施工准备工作 第三章:现场总平面布置和具体问题处理措施第四章:总进度计划和施工工序安排 第五章:主要工程项目的施工方案、施工方法第六章:质量保证措施 第七章:工期保证措施 第八章:安全保证措施 第九章:文明施工与环境保护措施 第十章:附表一~附表七

第一章工程概况 本工程位于空港新区龙湾滨海工业园区,施工主要容有10KV电缆管道工程,新建线路全长1563米。线路布设在道路东侧人行道下,覆土深度大于0.5米。电缆排管为10KV 16+2孔、10KV 12+2孔、10KV 8+2孔,其中2孔用于通信光缆敷设。除过桥管线采用改性聚丙烯MPP管材,其它位置采用中碱玻璃钢管。管线分别采用(5%)DJB100×5×6000 SN50、DJB175×9×6000 SN50、(3%)MPP100×6×6000 SN24(过桥管线)、(3%)MPP175×12×6000 SN24(过桥管线)。电缆井有砖砌直线井31座、砖砌三通井7座、砖砌四通井3座、现浇四通井1座。电缆导管:25~38cm厚碎石垫层夯实+10cm厚C15基础,C20钢筋砼包玻璃钢管。 第二章施工准备工作 1、为保证工程顺利进行,施工前应做好充分的准备工作。组织有关施工技术人员踏勘现场,熟悉地形、地质,及水、电、气象等情况。认真学习了解施工用技术规,了解施工工艺、方案、工序安排。按施工平面图搭设临时办公室,生活设施,制定材料采购计划。 2、解决“三通一平”工作,用水、用电就近接入。 3、根据甲方提供的水准点,引测临时水准点,并会同监理进行复核。 4、根据甲方提供的控制点,进行初步放样工作,并形成文件上报监理,请监理进行复核认可。 5、委托试验室作好各种施工用材料的检验试验工作。 6、根据要求办理一切施工许可手续。

电缆通道与电缆井设计

NY-W2014060S-DL 电力工程设计: 乙级 证书号:A251019782 PT MIKGRO METAL PERDANA公司邦加岛铁矿电力系统设计工程 电缆通道及电缆井设计 设计说明 成都诺一电力设计有限公司 二零一四年九月

第一节电缆线路的设计 1、设计依据 GB50217,DL5221以及设计合同,京安资源集团印尼PT. MIKGRO METAL PERDANA公司提供的项目资料。 2、设计规模及范围 从总配电室至临时移民区、炸药库等12个箱变的电缆线路。电缆通道长度共约6.7km,采用电缆套管直埋。 3、建设单位 建设单位为京安资源集团印尼PT. MIKGRO METAL PERDANA 公司,预计2014年12月建设完成。 4、电缆线路的输送容量及导线截面选择 总输送容量约6300kVA,变压器容量分别为2000kVA,1500kVA、800kVA、630kVA、500kVA、400kVA、315kVA、200kV。电缆采用ZR-YJV22-8.7/15-3x120、95、70、50、35电缆。 本工程矿石加工系统一期、二期、洗矿电缆输送容量为3000kVA,电缆选用套PVC管直埋方式,根据载流量控制原则:Ie=S/(√3×Ue×COSφ)=3000/(1.732×10×0.8)=216.51A 电缆采用ZR-YJV22-8.7/15-3x120,ZR-YJV22-8.7/15-3x120电缆输送最大电流为I=246A,综合敷设系数为K=0.9,套PVC管直埋方式

最大输送容量为:S= √3Ie×Kx×Ue×COSφ=√3×246×0.9×10×0.8=3067 kVA,满足工程要求。 同理(1)码头箱式回路(2330kVA),移民新村、营地等共用回路(2330kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x95电缆能满足要求; (2)机修车间及炸药库变压器回路(830kVA)、中央实验室回路(400kVA)、皮带机(630kVA),选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆能满足要求; (3)矿石加工系统二期箱变(1500kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x70电缆能满足要求; (4)营地(800kVA)、新村3#箱变(500kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆能满足要求; (5)新村2#箱变(315kVA)、临时移民区箱变(315kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x35电缆能满足要求; (6)炸药库箱变,因电缆长约3740米,为避免电压降损耗过大,因此选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆,工程要求; 热稳定校验:本工程10kV侧最大短路电流值为5.196kA.据此校核导线截面如下: S=(√Qi/C)×1000=(I√t/C)×1000(mm2) S-导线热稳定要求最小截面 Qi-短路热效应 C-热稳定系数,C=171 I-10kV侧最大短路电流值,I=5.196kA

电缆沟工程施工设计方案(1)

六、施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《市西环线(17号路-226线)电缆沟工程招标文件》 1.2 《市西环线(17号路-226线)电缆沟工程设计方案》 1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规; 1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。

第一节工程位置及围 本工程位于市东南片区,此次业主招标的围为市西环线(17号路-226线)电缆沟工程,电缆沟长2899米。 第二节工程施工条件 目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三节主要工程数量表 第四节工程工期 业主要求本工程的总工期为90日历天,但根据本工程的现场实际情况,结合我公司的“集中优势兵力,打歼灭战”的战略思路,将工程按时按量完成。

一、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,材料进场等施工工作。 1.1施工现场准备 根据施工组织设计中平面规划,在现场布置管材堆场、库房等临 时设施,敷设场区水、电、临时道路,施工现场管理人员配备手机、对讲机等通讯设备。 (1)先在施工区域外围搭好围护,清除障碍物。 (2)清走地表建筑垃圾,放好基槽开挖线。 (3)准备好运输车辆,当天挖出土方当天清走。 1.2、机械、材料进场 在正式开工前,应根据前期工程需要,组织劳动力、施工机具及机械、材料进场。 1.3、施工劳动力准备 具体劳动力数量和工种配备根据工程实际进展情况在劳动力使用计划上进行调整,以保证施工中的人、材、物最合理的使用,发挥最好的效能,使工程得以正常、合理、有序的进行。 详见附表三劳动及计划表 1.4生活设施准备 工程正式开工前,施工现场的生活临建布置完毕,并提供满足工

电缆沟的具体设计规范详细版

文件编号:GD/FS-3566 (管理制度范本系列) 电缆沟的具体设计规范详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电缆沟的具体设计规范详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量

计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺

第四篇 10kV电缆线路电缆沟设计模块说明综述

第四篇电缆沟设计模块

第一章设计说明 1.1 电缆沟设计要求 1.1.1城区或城乡的主干道路宜采用构筑式的电缆沟。 1.1.2电缆沟纵向每隔0.8m应有承托支架,支架宜使用复合材料支架。1.1.3沉底的电缆沟宜每隔20m设置检查井,每隔60m设置一个工作井,每隔200m设置电缆中间头井。 1.1.4电缆沟宜每隔20m设置自然集水口一个,电缆沟纵向排水坡不小于 0.5%。 1.1.5电缆走廊在人行道上设置电缆标志牌;在绿化带或泥土路段设置电缆标志桩。电缆沟每隔10m处设置电缆标志牌。每隔20m设置一个标志桩。所有电缆井口应设置电缆标志牌。 1.1.6电缆构筑物应满足防止外部进水,渗水的要求,且应符合下列规定: (1)对电缆沟底部低于地下水位或电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆构筑物防水处理; (2)电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方; (3)在不影响厂区徘水的情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜高出地坪。 1.1.7当电缆沟出现高差的情况下,需进行放坡处理,放坡坡度不宜大于15°。 1.1.8本电缆沟设计按截面为300mm2交联聚乙烯电缆考虑。电缆盖板的尺寸以及承载力按照图纸要求而定。 1.1.9电缆沟盖板均采用钢筋混凝土材料,并按荷载等级分为行人、行车。 1.2 抗震设计及其他荷载要求 1.2.1电缆场地地震基本烈度为Ⅷ度考虑,抗震等级框架为三级。 1.2.2本建筑物耐火等级为二级。 1.2.3结构、构件主筋保护层最小厚度:板结构为15mm厚,梁结构为25mm 厚。 1.2.4本标准设计采用天然地基,地基承载力特征值为≥120kPa;若施工时发现实际地质情况与设计或地质资料不符请通知设计人共同研究处理。 1.2.5混凝土及钢筋混凝土的材料强度分别采用:垫层为C15,压顶梁为 C20,盖板为C25。 1.2.6本标准设计电缆沟砖砌体采用砌MU15砖,M10水泥砂浆。 1.3 电缆防火设计要求 1.3.1 铺设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆。 1.3.2对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响及波及火

电缆沟的具体设计规范

电缆沟的具体设计规范 撰写人:___________ 部门:___________

电缆沟的具体设计规范 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺 第 2 页共 2 页

好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。 c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 d、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头。 第 2 页共 2 页

电缆沟的具体设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD439 电缆沟的具体设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电缆沟的具体设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期

电缆沟施工设计方案定稿

电缆沟工程专项施工案 第1章编制依据及编制原则 1.1 编制依据 1、S120连接潼湖农垦部队公路改造工程联发大道段项目总承包(EPC)合同; 2、仲恺高新区建设工程中标通知书(工程编号:惠仲公易建﹝2015﹞46号); 3、S120连接潼湖农垦部队公路改造工程联发大道段项目岩土工程勘察报告; 4、220KV尾塘站出线工程施工图C线1C段110KV尾侨线架空改电缆部分; 5、电力工程电缆设计规(GB50217-2007); 6、城市综合管廊工程技术规(GB 50838-2015); 7、建筑结构荷载规(GB50009-2012); 8、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002); 9、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002); 10、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012); 11、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.2编制原则 (1)充分掌握施工文件容,深入学习、领会设计图纸等相关文件,充分进行实地考察,使案做到技术先进、组织科学、经济合理、安全适用。 (2)采用先进的设备和优良的施工工艺,配备优秀的管理人才,科学管理,部署合理,高效实施,确保工程施工安全、施工质量和施工工期。 (3)积极响应业主要求,施工总体部署合理、高效、经济,施工计划科学、可行,充分考虑施工工程中的各种干扰因素,确保总体工期要求。

(4)结合实际情况,制定密的措施,做好环境保护、交通导行、文明施工工作。 (5)根据工程的实际情况,制定可行的季节性施工措施和防洪预案,确保本工程的安全、质量、总体施工进度。 第2章总体概况 2.1 工程概况 1、项目名称:220KV尾塘站出线C线1C段110KV尾侨线架空改电缆部分 2、建设单位:仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局 3、施工单位:电白建设集团有限公司 4、监理单位:建安工程项目管理有限公司。 5、工程容:电缆线路土建部分 6、项目性质、地理位置和建设规模: 信利项目二回路供电线路配套电缆沟工程线路总长:3.62km,本土建工程界面划分:光明路及其他路段:JC25~67、JC102~JC115、JC114~J2C121;联发大道段:JC67~JC102。 光明路及其他路段:JC25~67、JC102~JC115、JC114~J2C121: 本工程线路全长2.38km,其中,四回路长1.58km(其中,四回路埋管660.38m,四回路电缆沟749.2m,四回路顶管169.9m,不含井位);双回路长0.44km(其中,双回路埋管20.4m,双回路电缆沟421.48m,不含井位);其余为井位距离。 联发大道段:JC67~JC102: 本工程线路全长1.24km,其中,四回路长1.10km(其中,四回路埋管202.86m,四回路电缆沟630.21m,四回路顶管267.34m,不含井位);其余为井位距离。

2020年电缆沟规范说明范文

电缆沟规范说明范文 四、电缆沟和电缆隧道敷设 (一)一般要求 1.我们只给出电缆沟的宽度,对于盖板的宽度一般我们不考虑,由土建来定(对于花纹钢盖板一般盖板伸出电缆沟两侧各50mm)。 2.电缆沟的宽度为内壁之间的宽度,深度为盖板下皮距沟底的深度。(国标图集94D101-5) 3.电缆沟最下层层架的底边距电缆沟底一般为100mm或者最下层层架的上边距电缆沟底一般为150mm。 电缆沟最上层层架的上边距盖板下皮一般为150~200mm(一般为150mm或200mm)。 4.层架间距300mm是安装三芯35kV电缆用;(国标图集 94D101-5-P4)层架间距250mm是安装6~10kV交联聚乙烯绝缘电缆及单芯35kV电缆用;(国标图集94D101-5-P4) 层架间距200mm是安装1k 层架间距120mm(或150mm)是安装控制电缆用;(国标图集 94D101-5-P4)当采用难燃槽盒(封闭式)时,层架间距为h+80(h 为盒的外壳高度)设计。(国标图集94D101-5-P4) 1.室外电缆沟一般可分为单层支架沟、单侧多层支架沟、双侧多层支架沟三种(按有无覆盖层可分为无覆盖层电缆沟和有覆盖层电缆沟)。

2.室外电缆沟的沟口宜高出地面50mm,以减少地面排水进入沟内。但当盖板高出地面影响地面排水或交通时,可采用具有覆盖层的电缆沟,覆盖层一般为300mm厚(即电缆沟盖板的上皮至地面之间为 300mm)。 室外电缆沟的结构形式、防水处理由土建设计决定。 3.室外电缆沟在进入建筑物(或变电所)处,应设有防火隔墙。 4.室外电缆沟用水泥盖板。一般厂区内的室外电缆沟采用有覆盖层的,边沿地方的室外电缆沟可采用无覆盖层的。不论采用有覆盖层的电缆沟还是无覆盖层的电缆沟,都要用水泥砂浆等将水泥盖板的四周及缝隙抹死。 5.采用室外电缆沟敷设时,当在过路的地方电缆根数不多时,最好采用电缆穿钢管敷设。如果在过路处还采用电缆沟的话,那么对电缆沟盖板的强度要求就会很高. 6.室外电缆沟的沟宽与沟深的标准配置(国标图集94D101-5) 1)采用无覆盖层电缆沟(单层支架)时 沟宽400mm:配沟深400mm;沟宽600mm:配沟深400mm。 2)采用无覆盖层电缆沟(双侧多层支架)时 沟宽1000mm:配沟深700mm;沟宽1000mm:配沟深900mm;沟宽1200mm:配沟深1100mm;沟宽1200mm:配沟深1300mm 3)采用有覆盖层电缆沟(双侧多层支架)时 沟宽1000mm:配沟深700mm;沟宽1000mm:配沟深900mm;沟宽1200mm:配沟深1100mm;沟宽1200mm:配沟深

电缆沟的具体设计规范

直埋电缆线路工艺标准 、总则 目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工 技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中 的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场 所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 施工作业条件 (1) 直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求, 底砂铺好,沟内无杂物。 (2) 电缆敷设宜选择无雨天气下进行, 气温宜在0C 以 2、操作工艺 艺流程图 工艺流程细则 ( 1 )对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、 电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、 坏损及漏油、渗油现象。 2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 1KV 及以下电缆,用1000V 兆欧表测其线间及对地的绝 缘电阻应不低于10MQ 。 b 、6-10KV 电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验, 试验标准应符合国家标准规定。 油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮, 如受潮,可电缆沟的具体设计 规范 a 、 c 、

锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 d、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现 场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显着的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 (5)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 ( 1 )电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足表-1 的规定,其速度不宜超过15m/min, 且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。电缆最大牵引强度(N/mm2)表-1 牵引方式牵引头钢丝网套受力部位铜芯铝芯铅套铝套塑料护套允许牵引强度70 40 10 40 7 (2)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机

电缆沟设计说明

济南天辰路综合管廊基坑支护工程 方案设计

济南市勘察测绘研究院JINAN GEO TECHNICAL INVESTIGA TIONAND SVRVEYING INSTITVTE 二〇一六年八月

济南天辰路综合管廊基坑支护工 程 方案设计 工程编号:1699040 院长: 审定: 审核: 设计: 基坑工程设计总说明目录 1、设计依据 2、基坑工程设计指导思想、基本原则 3、工程概况 4、场地工程环境 5、水文地质与工程地质条件 6、基坑设计方案与详细说明 济南市勘察测绘研究院JINA N GEO TECHNICA L INVESTIG A TIONA ND SVR VEYI NG I NS TITVTE 二〇一六年八月

7、施工与检测 8、应急措施 9、其它说明 设计图件清单目录

1、设计依据 1.1 岩土工程勘察报告、设计文件: 1.1.1 《济南中央商务区市政道路基础设施项目(三纵三横)岩土工程勘察报告》,济南市勘察测绘研究院,2016.2; 1.1.2 济南天辰路综合管廊工程相关设计图纸(电子版): (1)济南天辰路综合管廊工程平面图; (2)济南天辰路综合管廊工程结构图; (3)济南天辰路综合管廊纵断图。 1.2 规范、标准 (1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; (2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; (3)《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; (5)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; (6)《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ/T14-081-2011; 1.3 济南天辰路综合管廊工程其它设计依据性文件和资料。 2、基坑工程设计指导思想、基本原则 2.1 设计指导思想 在充分掌握场地现状、地层岩土力学特性、场地水文地质条件和分布,以及基坑周边环境的基础上,因地制宜、因势利导,使基坑工程结构具有针对性和适用性,以合理的投入获得理想的社会、经济和环境效益。 2.2 设计基本原则 遵循安全可靠、经济合理、技术可行和环境友好的原则,确保基坑工程结构稳定,基础施工顺利,周边环境安全。 3、工程概况 济南市城市建设投资有限公司拟在工业南路以南、解放东路以北、奥体西路以西新建济南中央商务区市政道路基础设施项目(三纵三横)。拟建天辰路管廊工程位于茂岭二号路以东,茂岭三号路以西的天辰路段。该管廊工程分热力舱、动力舱、综合舱,拟开挖基坑要素见下表: 4、场地工程环境 拟开挖基坑位于茂岭二号路以东,茂岭三号路以西之间的天辰路上。拟建道路沿线为拆迁场地、果园、厂区等,局部为弃土堆,建议施工前将土堆清除。 5、水文地质与工程地质条件 5.1 地形地貌及水文地质条件 拟建场地第四系地貌单元属山前冲洪积平原上部。地形总体上东南高西北低,局部有起伏。 场区主要属小清河水系,主要河流为场地东侧的大辛河。大辛河为小清河一级支流,源于龙洞庄以南诸山谷,向北经孟家庄、石河岭、十里河庄,至大辛庄西向北入小清河,长22公里,是一条季节性的泄洪河流。场区中部偏西为南北向的丁家庄沟,现已成为排污沟,沟宽2~10米,南侧从解放东路三箭平安苑小区东侧出地表,向北流经济南第二钢铁厂,从二钢北门向北约90米处进入地下,水量较小,水质差,散发臭味。

相关文档