文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加铝电缆的特点

加铝电缆的特点

加铝电缆的特点
加铝电缆的特点

加铝电缆的特点

(一)STABILOY?合金电缆和纯铝电缆比较

以前我国建筑业中使用的铝缆,其材质为纯铝。其缺点是:

1. 抗蠕变性能差,由通电断电引起的热胀冷缩在连接处会造成蠕变,长时间之后会松弛,相对螺栓的压紧力变小,接触电阻增大而引起过热,最后引发事故。

2. 端子与设备或母排连接的螺栓材质参差不齐,甚至是铁制螺栓,金属材料的膨胀系数不同,而且在安装时不加装弹垫,导致空气进入形成氧化膜,使得接触电阻增大而过热,也是隐患。纯铝电缆所用端子未经特殊处理,与铜排的连接处可能会产生电化学腐蚀。

3. 以前纯铝电缆所用绝缘为PVC塑料,发生火灾时会产生大量的有毒气体,这也成为火灾中致命的要素。

(二)加铝合金电缆的优点

加铝公司针对以前纯铝电缆本身固有的缺点,加入了合金成分对其进行了改性,STABILOY?合金的多种性能大幅提高。

1. 合金元素不同。STABILOY?导体与纯铝(1350)电缆相比,大幅增加了铜/铁/镁元素。众所周知,在铝中加入其它多种合金元素后,导电性能会下降,而STABILOY?通过工艺控制,使导电率回复到纯铝的水平。

铜:增加合金在高温时候的电阻稳定性;

铁:增加抗蠕变性能;

镁:在同样的界面压力下,能够提高接触点而具有更高的抗拉强度

2. 抗蠕变性与压紧性提高了300%,避免了由于蠕变引起的松弛问题。

3. 抗拉强度高。根据电缆使用手册可知,普通铝芯电缆允许的牵引强度为40MPa,STABILOY?电缆的牵引强度为53MPa。

4. 紧压系数高。普通铝缆的压缩系数一般没有或者很小,因为铝(或其它金属元素)受外力挤压变形,导电性能会下降(这也是金属电阻应变式传感器的制造原理),成缆之后的外径大,需要很大的空间或桥架来放置电缆,无形中增加了投资。STABILOY?导体采用紧凑型挤压成缆,压紧系数为90.5%,但通过严格的工艺控制,导电率达到61.8%,电缆总外径小,占用空间或桥架少,而AC90型电缆根本不需要桥架,可沿墙明敷。

5. 特殊的工艺加工过程使得STABILOY TM比纯铝电缆具有更高的屈服强度;延伸率提高了30%;回弹量小,无记忆效应。

6. 铠装材料不同。较常见的普通铝缆有YJLV、YJLV22两种,YJLV22为钢带铠装,磁性材料,碰撞时会产生火花。STABILOY?ACWU90产品,铠装层是5000系列合金,强度高,耐腐蚀性强,属于非磁性材料,碰撞时不会产生火花,在接近易燃易爆物品时安全可靠。自锁式的结构能使其在更小的空间内弯曲。

7. 安装方便。STABILOY?电缆由于独特的合金配方、加工工艺及自锁式铠装结构,柔韧性能大幅提高,一般的铝缆的弯曲半径为10~20倍外径,而STABILOY?电缆的弯曲半径仅为7倍外径,更便于建筑内使用。

GB12706.1附录G 电缆安装时的最小允许弯曲半径见表G1。

图3:STABILOY?合金电缆安装时的最小允许弯曲半径

(三)STABILOY?合金电缆与铜缆的性能比较

1. 电阻率

在各种导电金属中,铜是仅次于银的良好导体。软铜在20℃时的直流电阻率为0.017241Ω·mm2/m;其导电率为58.0m/(n·mm2),常将此定为100%IACS,以此衡量其他线材的相对导电率。硬拉铜线导电率为97%IACS。铝也是良好的导电体,软铝导电率约为软铜的62%。由于铝的密度比铜小且价格低廉,从总的输电经济性看铝优于铜,从而得到广泛应用。由于导体的导电率与导体面积的平方成反比。因此,当STABILOY?合金电缆与铜缆相比,当它们的电气性能相同时,STABILOY?合金电缆的直径仅仅比铜电缆的直径大25%。

2. 耐腐蚀性

公司技术人员专门就加铝STABILOY?合金材料与铜在酸性、碱性环境下的耐腐蚀性能与铜的耐腐蚀性能做了对比试验。

铜在酸性动物粪便中的表现(根部已变黑) ,STABILOY?合金在酸性动物粪便中的表现(光亮如新)。STABILOY?合金电缆的接头采用德国进口端子,内有保护性油膏,有效地防止了表面接触引起的电化学腐蚀问题。另外,加铝为了适应在中国电气连接的需要,使用铜铝过渡端子作为合金电缆与接线铜排的连接方式之一,充分考虑到铜铝连接的安全性,易用性和稳定性,并通过了上海电线电缆研究所进行的1000次热循环试验。

3. 环保特性(AC90电缆)

在高层建筑发生火灾时,浓烟和毒性气体是火灾中致命的杀手,大量的浓烟吸入体内会造成死亡,吸入微量的浓烟则可能导致昏厥,影响逃生。而以往所用的PVC绝缘材料恰恰是产生大量有毒气体的根源。加铝STABILOY?合金电缆可提供低烟无卤性阻燃电缆,不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。

4. 加铝电缆与铜、铝电缆综合性能对比

5. 铜缆/STABILOY?电缆的电气性能比较。当它们的电气性能相同时,STABILOY?合金电缆的直径仅仅比铜电缆的直径大约25%。

6. 在电气性能相同情况下,加铝电缆重量仅相当于铜缆的一半

7. 安装方便。STABILOY?电缆由于独特的合金配方、加工工艺及自锁式铠装结构,柔韧性能大幅提高,一般铝缆的弯曲半径为10~20倍外径,而STABILOY?电缆的弯曲半径仅为7倍外径,更便于建筑内使用。

8. 反弹性能好,利于安装敷设。

9. 机械性能优良,可不用桥架,沿墙明敷设

10. 抗燃性

加铝生产的STABILOY? 电缆通过了美国政府关于阻燃型电缆的全部测试试验(包括FT4 Vertical Tray(水平燃烧试验)、UL 1666 Vertical Riser(垂直燃烧试验)、Factory Mutual FM2 Fire Propagation Index(火焰蔓延测试)、ASTM E-814 4 hour fire stop requirements(耐火特性试验)、UL 910 Plenum(送风燃烧测试)、Factory Mutual FM1(燃烧烟浓度试验)和Temperature Index TI(温度指数)等试验),符合美国关于阻燃型电缆的标准要求,具有良好的阻燃效果。

中国现行的阻燃型电缆认定标准为《电线电缆燃烧试验方法》GB12666-90,该标准对电线电缆的垂直燃烧、水平燃烧、耐火特性以及温度指数等试验指标进行了的明确规定。在中国,符合《电线电缆燃烧试验方法》GB12666-90要求的电缆属于阻燃型电缆。

本评估项目STABILOY?电缆所通过的美国政府关于阻燃型电缆的测试试验标准与我国《电线电缆燃烧试验方法》GB12666-90标准的要求进行对比,对比结果见表2-1。

由表2-1可见,目前美国政府颁布的一系列电缆阻燃测试标准的各项指标均远远严于我国关于阻燃型电缆的测试标准《电线电缆燃烧试验方法》GB12666-90。STABILOY 合金电缆通过了美国政府关于阻燃型电缆的全部测试试验,通过以上指标对比可见,STABILOY合金电缆亦应满足我国关于阻燃型电缆的测试标准,属于阻燃型电缆。

表2-1 我国与美国阻燃型电缆试验标准主要参数对比

11. 长期运行安全可靠

加铝公司生产的STABILOY?合金系列产品在北美安装使用已经超过35年的时间。北美地区和中国的地理纬度相近,气候条件类似,在不同温度、湿度与恶劣气候条件下的成功应用,完全可供国内参考。

目前,在中国北京、天津、吉林、广州、湖南、宁波、太原、四川多个省市的实际应用后,反映良好,尤其是四川地区,省内最大的地产商蓝光地产的所有楼盘的干线电缆均采用STABILOY?合金电缆,产生较大的效益(节约了大量成本,加快了产品安装时间,减小了安装时事故隐患)。

铝合金电缆问题汇总

铝合金电缆问题汇总 1为什么不用同等截面的单根线芯代替多根线芯 2 怎么保证铝合金电缆的热稳定性与铜芯电缆的热稳定性是一样。 3 铝合金电缆退火的作用是什么。 4、铝合金的冶炼怎样解决偏析的问题。 5、铜芯电缆的电阻小电损也就小,铝的电阻大电损就大,铝合金电缆以铝为基,材料上节约了,但常时间的用电量增加,反而成本增加了。 6、铝合金带铠装相比钢带铠装有哪些区别,优势在哪 7、铝合金电缆的使用寿命比铜缆长多少年,为什么 8、铝合金电缆各种规格的线芯单丝截面是否相同,如不相同,有哪几种常用的 单丝截面 9、铝合金如何决解铝达不到铜缆的指标? 10、加铝导体线芯是异型线组合成型,而欣意公司导体线芯是硬性挤压,怎能保证你公司导体线芯在硬性挤压时所带来的伤害得到恢复并且保证与加铝的导体一样的性能。 11、加铝是世界500强的企业,在管理在生产控制与设备均为世界一流,产品质量的可靠性是值得依赖的,欣意公司的产品如何保证性能与加铝相当,另欣意的价格较市场上做铝合金电缆的企业价格较高,你公司与这些企业相比较在性能上如何能证明参数上优于他们?

12、铜芯电缆使用桥架,如铝合金电缆也使用桥架,由于铝合金电缆的截面相对来说偏大些,也会增加桥架的宽度,安装成本增加,你们怎样解决这个问题。 13、铜芯电缆的再次利用与铝合金电缆差异偏差很大,如何解释这个问题。 14、铜芯电缆设计已结束且敷设管道已完毕,如更改设计,由于铝合金电缆的截面相较于铜芯电缆大,如何解决安装穿管的问题。 15、铝合金电缆和铜缆可不可以进行连接,应如何进行连接 16、AA8030与AA8176的区别在什么地方,为什么设计的8030而可以用8176的铝合金来使用。 17、欣意电缆的铝合金投标的优势在什么地方。 18、与业主沟通的流程及与电力系统沟通的流程。 19、铝合金电缆在出厂前要经过哪些实验检测,型式试验有哪些检验项目,欣意公司在哪些项目中优于别的厂家。 20、电机中使用这种铝合金电缆,由于相对于铜缆来说截面偏大,在狭小的空间怎样才能连接上,并有足够的空间有安全的保障与散热。 21、铝合金电缆能替代母线吗,设计院能把母线改成铝合金电缆吗。 22、铝合金电缆的趋肤效应是如何解决的。 23、相同截面的铜电缆与铝合金电缆的载流量相差多少。 24、给出机器的使用功率,请问需要什么型号、规格的电缆,请提供计算公式。

铝合金电缆和铜电缆应用对比

铝合金电缆和铜电缆应用对比 一、概述 早期纯铝电缆因电阻率高、接头易氧化发热、抗疲劳性能不佳、电化学腐蚀、蠕变等原因逐渐被铜电缆所淘汰。随着铝合金材料性能的改善,出现了以AA-8000系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术生产的铝合金电缆。这 种铝合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,解决了纯铝导 体电化学腐蚀、蠕变等问题,提高了铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,目前生产厂家越来越多,在相关场合又有所应用。 二、基本性能对比 铝合金与铜物理性能差异如表一所示。 在同样的电气性能要求下,传统铝合金电缆线径要远远超过铜电缆。近年来电缆厂家通过新制作技术(超常规的紧压技术),通过最大极限的紧压,弥补铝合金在体积导电率上的不足,使目前铝合金电缆在同等电气性能要求的情况下截面是传统铜芯电 缆的1.1-1.25倍,重量是铜芯电缆的一半。 三、应用对比 经过查阅资料、厂家技术交流,结合现场实际情况,铝合金

电缆和铜电缆应用要求对比如下: 三、应用情况 从1968年开始,美国南方电缆公司开始研制生产合金电力电缆,在美国、加拿大、墨西哥等国家开始推广应用。主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。 我国应用铝合金电缆只有4-5年,且多用于民用建筑上,在冶金行业的业绩很少。 四、注意事项 从上可看出铝合金电缆的使用场合日益扩大,且各厂家宣称在满足同等电气性能的前提下,铝合金电缆的价格比传统的铜芯电缆低20%~40%。但经过查阅资料、厂家技术交流,在铝合金电缆的使用中还需注意如下问题: 1、目前国家“稀土高铁铝合金导线”标准还未出台,各家生产单位应用的是企业标准,不同企业产品个性化较强,产品质量参差不齐。 2、由于铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐

《电缆导体用铝合金线》编制说明

《电缆导体用铝合金线》标准编制说明 一、工作简况(包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等); 根据国家标准化管理委员会“国标委综合[2011]82号”文,“稀土高铁铝合金导线”标准制定项目被列入2012年国家标准制定项目,项目编号为20111936-T-604,该项目的主要负责起草单位为上海电缆研究所、安徽欣意电缆有限公司和中国标准化研究院,制定工作于2012年内完成。 本标准的制定过程主要包括: (1)2012年3月开始进行国内外相关标准、文献及产品样本等文件的收集和整理; (2)2012年4月至5月在全国范围内对主要的铝合金电缆生产企业进行调研,主要内容包括铝合金电缆生产装备、铝合金电缆的类型、线芯导体牌号及其主要技术指标、铝合金电缆工程业绩、相关专利等情况; (3)2012年8月在行业调研的基础上成立起草工作组,对国内电缆导体用铝合金线生产厂家的样品进行试验验证,在此基础上提出标准草案; (4)2012年9月10日在上海电缆研究所召开本标准起草工作组会议,详细讨论了标准结构框架和主要技术指标。 (5)2012年10月,根据起草工作组会议的讨论结果,以及主要铝合金电缆生产企业的样品验证试验对标准草案进行修改,正式形成标准的征求意见稿和编制说明,由工作组组长审核后,提交全国裸电线标准化技术委员会。 二、标准编制原则和主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)的论据,解决的主要问题,制定标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比; 本标准为首次制定,在国内主要铝合金电缆生产企业提供的退火状态(O)和加工硬化状态(H)的铝合金线进行验证试验的基础上,对比国外相关标准ASTM B800-05(2011)“8000 Series Aluminum Alloy Wire Electrical Purposes—Annealed and Intermediate Tempers”和UL 44-2010“Thermoset-insulated wires and

常用YJV、VV、铝合金电缆基础知识

常用YJV、VV、铝合金电缆基础知识 1、YJV(电缆)和VV(电缆)区别 首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同: YJV绝缘用的是交联聚乙烯. VV绝缘用的是聚氯乙烯. 其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV 电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。 从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。 2、铝合金电缆与铜电缆的性能比较 铝合金电缆若想在电力工程中占有一席之地,打破铜电缆在电缆行业中的垄断地位,则应在与铜电缆的比较中,有其独特的技术与经

济优势。 铝合金电缆的主要参数 铝合金导体以金属铝为主要成分,通过添加铜(Cu)、锰(Mn)、镁(Mg)、钛(Ti)、铬(Cr)、锌(Zn)、铁(Fe)和硅(Si)等多种元素,经先进的合成和退火等工艺,弥补了纯铝电缆的不足,改善了纯铝电缆的物理性能和工艺性能,提高了电缆的抗腐蚀、抗蠕变能力,保证电缆即使在长时间过载和过热时的连接稳定性。铝合金电缆的参数如下:(1)电阻率 铝合金导体的电阻率与铝相当,约为铜的1.68倍,由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面情况下,铜芯电缆的电压降较小。但一般在工程应用中,铝合金电缆为了达到相同的载流量,放大截面后,电压降相当。 (2)重量 铜的密度约为8.9t/m3,铝合金的密度与铝相当,约为2.7t/m3,即在单位面积重量下,铜的重量约为铝合金的3.3倍。 (3)导电能力 由于导体的导电能力与导体截面成正比,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2kg铜的导电能力与1kg铝合金相当。另外,考虑密度后,合金电缆的截面积是铜电缆的约1.5倍时,其电气性能相同。因此,在实际的电缆选型中,铝合金电缆截面约为铜电缆的1.5倍,重量约为铜电缆的一半。 (4)短路热稳定能力 根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的公式如下: 经计算(本文略去计算过程),可得,铜电缆热稳定系数C铜

铝合金电缆的六大优势

铝合金电缆的六大优势 安徽华联采用具有自主独立研发的生产工艺生产的高强度铝合金电力电缆性能达到国际电工委员会(IEC)标准要求。已在国内国家级大型工程项目上予以大量应用,2011年我公司生产的中压(10KV)铝合金电缆与国家电网形成合作,其优良的综合电气性能取得了良好的经济效益与社会效益~~~. 1、安全性能 1、在中国上海电缆研究所,安徽华联铝合金电缆通过了《按照长期运行(大于30年)所制定的IECl000次连接头热循环测试标准》。 2、在北美,铝合金电缆通过了权威测试实验室《按照长期运行(大于30年)所制定的IECl000次冷水急冷连接头热循环测试标准》。 2.导电性能 安徽华联铝合金导体的导电率是最常用基准材料铜(IACS)的61%。其导电热性能仅次于银、铜和金。因此成为目前国内外广泛应用、产量最大的导电材料。 安徽华联采用具有自主独立研发的生产工艺生产的高强度铝合金电力电缆性能达到国际电工委员会(IEC)标准要求。生产及用量日增,目前应用于各个领域,取得极好的经济效益,节约大量的成本而且提高了线路的质量。 3、防腐性能 安徽华联铝合金电缆表面与空气接触时立即形成薄而坚固的致密的氧化层。这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。铝合金具有承受最恶劣环境的特性,所以铝合金作为托盘内电缆的导体被广泛应用。在含硫的环境中,例如:铁路隧道和其它类似地方,铝合金电缆的抗腐蚀性能大大优于铜电缆。 4、机械性能 1、安徽华联铝合金电缆的反弹性能比铜电缆小40%; 2、安徽华联铝合金电缆的柔韧性能比铜电缆高25%; 3、安徽华联铝合金电缆有很好的弯曲性能,敷设半径远小于铜电缆要求,因此更容易进行敷设和端子连接;

铝合金电缆与铜电缆的对比(最终版)20110906

铝合金电缆与铜芯电缆的性能比较 1.铝合金电缆与铜芯电缆的性能比较 1.1.1导电能力 首先可以肯定的说,铝和铜一样在导电方面是性价比高的金属,在北美地区的电力传输链中,高压架空线电力传输电缆100%为铝导体,中压传输电缆99%采用铝导体。 由于导体的电导率与导体截面积成反比,在相同载流量下,相同尺寸的铝合金电缆的重量仅为铜电缆的一半,如果按铜的电导率是100%计算,铝合金的电导率约为61.2%,铝合金的比重为2.7t/m3,铜的比重为8.9t/m3。则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2㎏的铜的电阻与1㎏铝合金的电阻相当,因此铝合金电缆的截面积是铜电缆的1.5倍时其电气性能相同,又由于铝合金电缆采用特殊的紧压工艺,经过逐层紧压后,导体的填充系数达到95%以上,而铜芯电缆经过一次紧压成型,填充系数一般仅能达到80%,所以其外径仅比铜电缆大1~18㎜,由此可知铝合金电缆在略增大外径的前提下电导率已经完全达到铜芯电缆的导电能力,具体比较结果如下表所示。 铝合金电缆与铜芯电缆的重量比较 铝合金电缆(㎏/㎞)铜芯电缆(㎏/㎞) 电缆规格重量重量扇形缆型号YJHLV22 4×25 686 1076 YJV22-4×16 YJHLV22 4×35 854 1519 YJV22-4×25 YJHLV22 4×50 1151 1957 YJV22-4×35 YJHLV22 4×70 1503 2759 YJV22-4×50 YJHLV22 4×120 2332 3678 YJV22-4×70 YJHLV22 4×150 **** **** YJV22-4×95 YJHLV22 4×185 **** **** YJV22-4×120 YJHLV22 4×240 4291 7186 YJV22-4×150 YJHLV22 4×300 5217 8807 YJV22-4×185 YJHLV22 4×400 6800 11268 YJV22-4×240 在相同的电气性能条件下,铝合金电缆的重量是铜芯电缆的46%~63%

铝合金知识点

铝合金知识点 成分、标号的定义、及特性 1970年12月制定的变形铝及铝合金国际牌号命名体系推荐方法命名的牌号如下; 航空、航天和军事工业主要使用的铝材代表牌号是7075、7050,2024、2124。 7×××系列硬度最高,锌Zn在这个系列是主要的合金元素。以7075-T651铝合金位代表制品,其机械性能超过低碳钢。 2×××系列综合性能最好,铜Cu在这个系列是主要的合金元素,在热处理后其机械性能会相等或超过低碳钢。 以上这两个系列的生产水平是代表一个国家的军事实际力量。 1×××系列为纯铝。 3×××系列,锰Mn在这个系列是主要的合金元素。 4×××系列,硅Si在这个系列是主要的合金元素。 5×××系列,镁Mg在这个系列是主要的合金元素。 6×××系列,硅Si和镁Mg在这个系列是主要的合金元素。 =============================================== 铝合金的成分 所谓的“合金”,是指两种或两种以上的金属,加热熔化后,合成一种新型态的金属,而所谓的“铝合金”,则是指使用铝合其他金属加热熔化而成,并且铝在合金中还要占有最高的比例。一般铝合金成分的标示方式是采用4个阿拉伯数字来表示,它清楚载明了铝合金内所含的各种金属元素。其中第一位数字则是说明了铝合金中,除了铝元素以外,加入的最主要的金属元素。其表示方式为如:(各种不同铝合金代号与其代表的加入合金中的金属元素)数字主要的合金元素 1XXX……铝(Aluminum)最少估占99%以上 2XXX……铜(Copper) 3XXX……锰(Manganese) 4XXX……矽(Silicon) 5XXX……镁(Magnesium) 6XXX……镁和矽 7XXX……锌(Zinc) 8XXX……其他金属元素 在从2XXX到8XXX的数字群中,第二个数字表示了合金加工的方式,而最后二个数字,则是提供给在同一系列的族群中作为区别使用。 每种不同的铝合金,都是其适用的场合与限制,而在遥控模型的使用上,我们最常看到的,也是应用最广的,当属6061和7075这两种规格,以下我们再针对此两种作进一步说明。 6061:在6061规格铝合金中,铝合金元素占了97.9%,镁元素占了1%,矽元素占了0.6%另外还有加入了0.28%的铜与0.2%鉻(Chromium)。 7075:在7075铝合金中,主要的铝和锌金属元素分别占了90%和5.6%,其他则是镁元素

铝合金电缆与铜电缆的差别

铝合金与铜芯电缆的对比 1.铝合金电缆与铜芯电缆的性能比较 1.1.1导电能力 首先可以肯定的说,铝和铜一样在导电方面是性价比高的金属,在北美地区的电力传输链中,高压架空线电力传输电缆100%为铝导体,中压传输电缆99%采用铝导体。 由于导体的电导率与导体截面积成反比,在相同载流量下,相同尺寸的铝合金电缆的重量仅为铜电缆的一半,如果按铜的电导率是100%计算,铝合金的电导率约为61.2%,铝合金的比重为2.7t/m3,铜的比重为8.9t/m3。线缆114商城(https://www.wendangku.net/doc/452016812.html,)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台,倡导:“开放透明、童叟无欺,工厂直销到用户、没有中间商环节”的直销原则。线缆114商城致力于为中国千万家企业、个人提供货真价实的电缆产品,贴身的技术增值服务,安全快捷的在线交易,帮助企业提高采购效率,降低企业的制造成本,从而提高企业的综合竞争力。 则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2㎏的铜的电阻与1㎏铝合金的电阻相当,因此铝合金电缆的截面积是铜电缆的1.5倍时其电气性能相同,又由于铝合金电缆采用特殊的紧压工艺,经过逐层紧压后,导体的填充系数达到95%以上,而铜芯电缆经过一次紧压成型,填充系数一般仅能达到80%,所以其外径仅比铜电缆大1~18㎜,由此可知铝合金电缆在略增大外径的前提下电导率已经完全达到铜芯电缆的导电能力,具体比较结果如下表所示。 铝合金电缆与铜芯电缆的重量比较 铝合金电缆(㎏/㎞)铜芯电缆(㎏/㎞) 电缆规格重量重量扇形缆型号YJHLV22 4×25 686 1076 YJV22-4×16 YJHLV22 4×35 854 1519 YJV22-4×25 YJHLV22 4×50 1151 1957 YJV22-4×35 YJHLV22 4×70 1503 2759 YJV22-4×50

谈铝合金电力电缆和交联电力电缆区别

浅谈铝合金电力电缆和交联电力电缆区别 什么是铝合金电缆? 一、分析 铝合金电缆的基本化学成分、用途 二、回答 他的导体以铝为主,含稀土、镁、铁、铜、锌等十几种合金材料,专门用于代替铜电缆。l 铝合金电缆导体含铝多少?还有其他什么成分? 一、分析 客户关注的是“成本”,铝价是透明的,意图从铝的含量多少去大概推测合金材料的成本。具体金属含量比例是不公开的。所以,表述时必须弱化“含铝为主,铝较便宜等于合金材料也比较便宜,等于我可以大幅度砍价或者所要条件”这个逻辑。 二、回答 铝是合金基料,重要的镁、铁、铜、稀土等配料,至于具体含量是保密的。 l 既然含铝那么多,为什么比铝贵那么多? 一、分析 客户测试的是我们自己对产品价值的认同度,二是我们的应变能力,意图通过我们的表现不良在接下来的价格谈判中占据主动 二、回答 铝合金导体是革命性的,弥补了铝缆最大的缺陷,连接非常稳定。抗拉强度、弯曲性能超过铜,美国人挖空心思,当初的开发初衷就是代替铜电缆的,节约战略资源。 l 怎么证明铝合金电缆比铜、铝缆有优势? 一、分析 这类客户注重条理,讲究证据,话多是没有用的。 二、回答 这类产品在美国、法国等国家应用很广泛了,使用比率超过80%,他的优势可以参考上缆所、武高所权威检测报告。我建议您亲手做个折断实验(拿出纯铝型号丝,合金丝)等客户试验完,等客户提问。(另得准备一截带绝缘单芯线头约30CM,工具刀一把,方便客户不服时,直接剥了绝缘,从线芯处抽一根型号丝再次试验)做补充回答时,要说明加入铁和稀土优化工艺,抗蠕变性比纯铝提高300%,抗拉强度,断裂伸长率比铜还好。

l 铝合金电缆可替换铜缆哪些型号? 一、分析 客户关心的是铜缆型号替代而不是规格替代 铜型号合金型号使用范围 WDZR-YJY\YJV YJHLV8 室内、管道、隧道中的干燥环境 YJHLY8 WDZR-YJY\YJV YJHLV82 室外、地埋敷设 YJV22 YJHL Y82 YJY\YJV WDZR-YJY YJHL-PO 室内、管道、隧道中 (PO=低烟无卤聚烯JING) l 铝合金缆和铜缆电性能比怎么样? 一、分析 客户关注的有两点,第一,相同规格的电缆相比较电性能情况,第二,电性能不如铜,如何实现代替铜? 二、回答 相同规格相比较,合金电缆导电率是国际退火铜标准(IACS)的61%也就是 1/58÷0.61=0.028264 按体积导电率计算,合金电缆导电率是铜缆的两倍,相同重量的崇德铝合金电缆长度是铜缆的两倍,当导体截面积达到铜缆的1.5倍时,合金缆与铜缆电性能持平,规格越大电性越能超越铜 l 铝合金电缆和铜缆的机械性能比怎么样? 回答: 抗拉强度比铜缆好,最大跨度4000米,铜缆是2850米。反弹性比铜小40%,弯曲半径7 倍外径,铜是15到20倍外径,更容易弯曲,方便安装和接头 l 铝合金电缆和铝缆比怎么样? 一、分析 客户关注点有两个,第一,各自的成本,第二,各自的性能,回答这个问题,一定要避重就轻,扬长避短 二、回答 铝合金电缆比铝缆最大的优势就是连接稳定,正好弥补了铝缆最大的缺陷 Fe- 抗蠕变性、抗拉强度 Mg- 增加接触点,减少电阻少发热 连接稳定Cu-

铝合金电缆与铜芯电缆的性能价格对比

铝合金电缆与铜芯电缆的性能价格对比铜芯线的优势: 1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。 2.延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。 3.强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。 4.抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约 1.7~1.8倍。 5.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。 6.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右 7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。 铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。 8.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。 9.能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。 10.抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。

因此,事故率比铜芯电缆大得多。 11.施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。 铝芯电缆的优势: 铝芯线的优势 1.价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。 2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。 3.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。 尽管铝芯电缆很便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。

铝合金电缆技术规范

铝合金电缆技术规范要求 一、供货电缆种类 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃C类)电力电缆二、电缆运行环境 温度:-40℃~+90℃ 相对湿度:(日均)50% 三、技术执行标准 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1章额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 NB/T42051-2015 额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB/T31840.2-2015 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956-2008 电缆的导体 ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB/T30552-2014 电缆导体用铝合金线 GB6995-2008 电线电缆识别标志方

GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验法 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则GB/T19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则 10CD106 铝合金电缆敷设与安装 13D101-7 预制分支和铝合金电力电缆 GB/T2952 电缆外护套 GB/T16895.15-2002 布线系统载流量 GB 4208-2008 外壳防护等级测试 上述标准以最新发布的为准,电缆所测性能符合国家标准GB/T12706-2008标准要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 四、使用特性 4.1额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 4.2电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,应采用优质的绝缘材料,允许长期运行最高额定温度为90℃。 4.3短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 4.4电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 4.5为保证设计寿命,采用优质进口绝缘材料(提供报关单)应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达-25℃,最低运行温度可达-40℃(要求提供相关实验报告),可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。

铝合金电缆工艺流程及生产装备

铝合金电缆生产装备及工艺流程 一、连铸连轧 铝合金导体制造关键在于铝合金杆的成分均匀、质量稳定、无铸造与轧制缺陷。为了生产出优质的铝合金杆,就要求对装备及生产工艺提出了新的要求。 连铸连轧基本工艺流程:将熔化后的铝液(也可以直接采用电解铝液)经过精炼、除气、过滤,通过中间包(浇包)进入连铸机进行连续铸造,连铸坯经过预处理后进入连轧机组轧制成圆铝杆,然后在线冷却,最后进入卷取机成卷。 1、设备组成 生产线的设备组成基本都是熔化炉、保温炉、除气过滤装置,轮带式铸造机、多机架连轧机和卷取机等组成。国产设备和进口设备的主要差异在于连铸机、连轧机和卷取机的设备结构、装机水平和自动化程度以及生产工艺等。 (1)熔铝炉 熔铝炉是制备铝合金导体的头道工序,用于将铝锭熔化成铝液然后流入保温炉内,再进行合金化处理。冷铝锭从上方炉口装入炉内,燃烧器安装在炉子底部。燃烧热量从炉底的高温熔化区经过竖炉的抽力作用往上运动,冷铝锭在重力作用下往下运动时,与热流接触吸收热量,温度逐渐升高。经历预热、加热、熔化三个阶段。铝锭在炉内溶化后,流出熔铝炉,进入保温炉内,可以连续熔化铝锭,铝液温度均匀。淮胜熔炼炉的生产能力可达6t/h。 图1 熔铝炉构造示意图 (2)保温炉 保温炉的作用是将溶化后的铝液温度达到可以满足浇铸要求的温度,温度均匀化,加入中间合金进行合金化和精炼处理,最后通过扒渣清洁铝合金熔体。

淮胜保温炉的炉型是倾动式。倾动式保温炉在浇铸时可以倾斜炉子,倾倒铝液以保持炉内的液面高度恒定,稳定浇铸压力,获得良好的浇铸质量。此外可以排尽炉内铝液,减少残余铝液对后一炉的影响,保证每一炉的铝液成分符合要求。淮胜保温炉为圆形炉,圆形炉的有点在于旋转阻力最小,避免存在死角,导致铝液没有流动,导致部分合金不溶或者成分偏析;此外圆形炉也有利于扒渣过程。铝中间合金锭溶解后,需要进行除气精炼,使废金属夹杂物浮上铝液表面,然后扒出炉外以净化铝合金熔体。圆形炉形结构也便于燃烧器的安装,有利于组织合理的炉内气流流动,提高热交换效率,降低吨铝能耗。淮胜连铸连轧生产线保温炉数量为两个,容量为10t,能够确保生产的连续性。 铝合金导体生产要在铝液中添加其它中间合金,需对铝液进行搅拌熔化,使合金元素快速溶解、分布均匀温度均匀化。保温炉搅拌方式为利用外力使铝液形成涡流状旋转,从而溶解铝中间合金。淮胜生产线采用电磁搅拌的方式进行搅拌,电磁搅拌相对人工搅拌具有铝合金成分和温度均匀、避免破坏铝液表面氧化层,减少铝液吸氢和吸氧反应,减少烧损、提高劳动效率、避免污染铝液、减轻工人劳动强度等优点。 (3)连铸设备 浇铸是铝合金杆制造质量的关键因素之一。淮胜生产线的浇铸工序为人工浇铸。人工浇铸相对于自动浇铸有浇铸速度不稳定、浇铸温度不稳定、工人劳动强度大、铝液飞溅烫伤风险高、停机调节冷却水压力带来生产效率低等诸多不利因素。连铸机为五轮式,铸坯离开浇铸轮时不会发生扭转,保证进入轧机时平直。浇铸轮采用四面冷却,喷嘴流量可以调节,冷却水成扇状,铸坯冷却比较均匀。 (4)连轧设备 锭坯引出铸机后,先修理飞边和棱角,再进入连轧机。轧件无扭拧的通过各机架,为此采用平-立布置的或者45°交叉布置的二辊串列轧机和V型机架,但也常采用三角Y轧机,它通常和二轮铸机相配合。所谓的连轧就是若干个机架排列成一串,机架间距约为0.5m左右,轧件通过这一串机架,同时受到轧制,如下图所示。虽然越轧越细,越轧越长,然而因机架的速度一台快于一台,故而只要控制恰当,机架间的轧件长度不会变长。

电缆常识

高压电缆应用常识 1. 高压电缆的型号 YJV、YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV22、YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力缆。 YJV23、YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV32、YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆。 YJV33、YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力缆。上述型号中有“L”是铝芯电缆,无“L”是铜芯电缆,型号中最后的“2”“3”是铠装工艺之分。 阻燃型电缆型号是在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC、ZR,‘Z’示阻燃型,‘A、B、C、R’示阻燃等级,A级最高。 我们常用的三芯高压电缆型号是ZR—YJVZ2—3×50(79、95、120、150等)。常用的单芯高压电缆型号是ZR—YJV62—300(400),其中的‘62’表示铠装不是钢带而是防磁性材料,如铝皮、铝合金等,切记:使用单芯电缆一定要用防磁型,不可穿钢管敷设,否则容易造成电缆发热甚至烧毁,国网公司曾发过这类事故通报。 型号为ZC-YJHLV22的电缆是目前正在推广应用的新型铝合金电缆,即交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝合金电力电缆。其导体釆用稀土高铁铝合金材料,是通过在纯铝加入铁、稀土等元素,经过特殊的工艺处理使导体具有良好的电气性能和机械性能。绝缘釆用阻燃硅烷交联聚乙烯,铠装釆用特殊的金属连锁铠装结构,护套釆用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。这种电缆反弹性好,重量轻。 2. 高压电缆使用特性 高压电缆的导体在运行中最高长期工作温度为90℃;短路时(最

长时间不超过5S),电缆导体瞬时最高温度不超过200℃,否则会伤害电缆的绝缘,甚至烧毁。 3. YJV22(FYJV22),YJLV22(FYJLV22),ZC–YJV22,ZC-YJLV2Z 电缆载流量 标称截面 mm2 电缆参 考外径mm 在空气中敷 设近似载流量 埋地敷设近似 载流量 电缆参考重量 kg/km 铜铝铜铝铜铝 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 50014.7 15.7 17.2 19.1 20.7 22.3 24.3 26.4 28.8 31.4 36.4 39.8 162 197 237 299 361 417 483 556 666 768 920 1084 123 153 184 230 280 324 374 431 516 594 713 843 202 244 292 365 437 500 566 643 752 856 992 1140 157 189 226 281 339 388 438 499 583 662 769 886 467 574 746 973 1235 1501 1828 2202 2763 3383 4737 5790 311 355 433 534 639 749 888 1043 1259 1503 2230 2657 3×1.5 3×2.5 3×4.0 3×6.0 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×30013.3 14.2 15.2 16.3 18.6 20.7 24.2 26.4 26.8 32.0 35.4 38.8 43.4 48.5 53.5 57.6 21 28 37 46 63 83 112 137 163 211 255 298 348 403 480 549 22 29 36 48 65 87 106 126 162 197 232 269 313 372 425 26 34 45 57 77 100 131 158 187 233 277 317 358 403 468 531 27 35 45 59 78 102 123 145 179 215 246 277 313 363 411 268 318 379 463 628 851 1209 1546 1908 2874 3685 4560 5570 6837 8606 1057 - 270 304 350 439 548 735 884 985 1579 1925 2300 2777 3389 4132 4903

电线电缆知识大全

电线电缆知识大全-代号代码,计算公式,分类特点与 名词解释 时间:2011-09-08 15:50:24 来源:科阳电热作者:科阳编辑1398人阅读 线缆代号代码篇 1、我国部分常用国家标准、行业标准及专业标准代号 代号意义 GB GB/T GBn GJB GBJ 国家强制性标准国家推荐性标准国家内部标准国家军用标准国家工程建设标准 □□□□/T DL JB SJ □□行业强制性标准 □□行业推荐性标准 电力行业标准 机械行业标准(包含机械、电工、仪器仪表等) 电子行业标准

2、常用国际标准及外国标准代号 3、字母符号及其表示意义

4、电缆护层型号及其表示意义

5、电气装备用电线电缆产品型号中各部分的代号及其含义 线缆计算篇 常用线缆结构计算 1)圆单线:圆单线为不包覆其他金属层的单根圆形导线。2)圆单线的面积S π

S = —— d2(mm2) 4 3)圆单线周长L L = πd (mm) 4)圆单线的重量 π W = —— d2ρ= Sρ(kg/km) 4 式中:ρ——材料密度(g/cm3) S = ab — [4r2—πr2] = ab — 0.858 r2 (mm2) 式中:a——厚度(mm); b——宽度(mm); r——圆角半径(mm)。 7)扁线的周长L L = 2(a + b)—(8r —2πr) 8)扁线尺寸偏差 扁线宽边b的尺寸偏差

S = (π/4)d2Z (mm2) 式中:d——单线直径; Z——单线总根数。 W = SKmρ= (π/4)d2ZKmρ (kg/km) 式中:Km——绞线平均绞入系数; ρ——绞线用材料的密度(g/cm3)。 11)复绞线:复绞线由多股束线或普通绞线以正规绞合制成,故外径成圆形。12)复绞线外径D复1 当复绞线的胶线采用绞线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d =(D复/d)d = M复·d 当复绞线的胶线采用绞线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d =(D复/d)d = M复·d 当复绞线的胶线采用束线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d·k =(D复/d)d ·k = M复·d·k 式中:D复/ D股——复绞线外径与股线外径之比; D复/d——股线外径与单线直径之比; d——单线直径; M复——D复/d; K——束线调整系数。 13)复绞线填充系统η复 η复= η1η2×100(%) 式中:η1η2——分别为股线绞合和复绞时的填充系数(%)。 14)复绞线重量W复 W复= W股Z股K复(kg/km) 式中:W股——复绞中的股数; K复——复绞的绞入系数。 15)空心线芯:一般用于高压电缆导电线芯,内通绝缘体(如充油电缆的绝缘油)。16)单圆线构成空心线芯的外径及重量 外径D按下式计算: D = D支+ 2nd +2t (mm) 式中:D支——内撑螺旋管外径(mm) n——铜单线的绞制层数 d——铜单线直径(mm)

电线电缆知识大全

电线电缆知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。

电工用铝和铝合金在电缆工业中应用与前景

电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景 黄崇祺 2012-12-15 18:07:15 来源:《中国金属通报》2012年第34期 “十一五”期间在我国电缆工业获得了快速发展的同时,铜资源匮乏与铜价飙升使得“以铝节铜”成为热点问题。目前电缆工以铝节铜”是国际性趋向,随着科技的发展、人们习惯势力的改变,“以铝节铜”的发展空间十分广阔。我国电缆工业发展电工用铝和铝合金虽然有技术潜力,但生产装备急需升级换代,否则将影响产品的质量和推广应用。 前言 铜、铝均属良导体,铝的导电率仅次于铜,但其比重轻、价格低,所以历来在国内外的电缆工业中都获得了广泛的应用,但两者的应用比例按各国的实际发展进程而不同。 纵观世界“以铝节铜”的历史长河,根据各国的国情、科技的进步,各国有所不同,走走停停甚至出现反复,但总体是渐进式地向前发展的,因此“以铝节铜”的前景大体上是明朗的。但到底用铜的还是用铝的电线电缆应由终端使用的设计和使用者根据综合技术经济效果决定。 1 / 1

中国电缆工业“以铝节铜”的驱动力来自以下几个方面:(1)行业年用铜量很大,2011年行业铜、铝用量分别已达484万吨(约占全世界铜导体产量的1/3)和220万吨,而且历来电工用铜都属高品位的99.95%和99.99%铜。但我国铜矿藏缺乏,且目前回收废杂铜亦不多,要依靠进口。(2)世界性铜价飞涨严重压缩了线缆产品的利润空间。(3)经试用证明确有取得良好技术经济效果的铝线缆产品。 导体“以铝节铜”的含义是指该用铜的线缆产品就用铜,对可用铜或铝作导体的产品,需经科学实验,实际试用成功的产品,才得以推广应用,反对盲目推行,致使产品质量下降,生产大起大落。 “以铝节铜”的范畴涉及下列五个方面: (1)以铝和铝合金节省铜;(2)以双金属节省铜;(3)以废杂铜直接再生制杆制线,节省原生铜;(4)以电工用废铝保级再生利用,节省原生铝;(5)以光纤代铜。 1 / 1

铝合金电力电缆

《铝合金电力电缆》国标将于今年8月前出台 更新时间:2015-01-28 08:54 出处:南方日报浏览次数:540 | 文字大小:大中小 日前,由国家电力企业联合会标准化中心组织的国家标准《铝合金电力电缆》系列国家标准送审稿会议在清远召开。会议吸引了来自全国各地的20多名电力企业专家前来交流探讨,并审议通过了《铝合金电力电缆》系列国标送审稿。据悉,该国标将于今年8月前出台。 据介绍,铝合金电力电缆是科技电力电缆,以新型的铝合金材料为导体,以阻燃硅烷交联聚乙烯为绝缘,加上其独特的自锁型装结构,具有低烟无卤、阻燃耐火、安全稳定、经济节约、安装方便、节能环保等优势,突破了国内多年没有攻破的“以铝代铜”的技术难题。 有幸的是,落户于清新区的广东欣意铝合金电缆有限公司是此次送审稿作为广东区域的唯一一家主编单位。该公司相关负责人表示,此国标的出台将对推动清新区乃至全国的电力企业科技产品升级,和企业自身研发和推广,以及提高企业在全国市场竞争能力有着积极的意义。 高强高韧铝合金制备项目落地哈尔滨 更新时间:2015-01-23 09:09 出处:哈尔滨日报浏览次数:1021 | 文字大小:大中小 哈工大与哈尔滨中飞新技术股份有限公司经四年集成攻关,形成了一整套“高强高韧铝合金材料的加工和热处理工艺”重大科技成果,该技术达到国内领先水平。 在哈工大高性能铝合金热处理方法理论研究的核心技术支持下,哈尔滨中飞新技术股份有限公司预研多年的核燃料设备用高性能铝合金材料制备项目日前取得重大技术突破。该项目在高性能铝合金材料的综合性能优化、超高强铝合金材料的熔铸工艺技术、压力加工及热处理新工艺、残余应力控制技术、关键工装模具设计制造等关键技术上均有创新,开发出了具有高强度、高韧性、优异综合性能的铝合金材料及成型制备工艺技术。利用上述技术生产的高性能铝合金材料可应用于制造核燃料加工专用设备,还可以广泛应用于国防军工、交通运输、机械制造等高端领域。 在项目推进过程中,市科技局积极组织企业与科研院所进行技术对接,使企业与高校确立了长期的产学研技术合作关系。面对中飞公司遇到的高性能铝合金材料强韧化时效处理问题,哈工大材料学院研发团队给予强有力技术支撑,最终确定了最佳的时效处理制度,加速了项目的产业化进程,使科技成果最终在哈尔滨转化落地。

铝合金电缆的技术要求(正式版)

铝合金电缆的技术要求 1.引用标准 电缆的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 电缆及光缆燃烧性能分级 GB31247-2014 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 GA306-2007 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 GB/T18380-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11、21、23、25部分GB/T19216-2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第12、31部分GB/T19216-2008 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法GB/T17650-1998 在火焰条件下电缆保持线路完整性的耐火试验方法BS6387-2013 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 GB/T17651-1998 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2951-2008 电缆外护层 GB/T 2952-2008 电缆的导体 GB/T 3956-2008 电线电缆电性能试验方法 GB/T 3048-2007 电线电缆识别标志 GB/T 6995.1~5-2008 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-2005 单根电线电缆燃烧试验方法 GB/T 12666-2008

额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆第一部分额定电压1kV(m=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T31840.1-2015 电缆导体用铝合金线 GB/T 30552-2014 电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘 JB/T 8137.4-2013 铠装电缆用钢带 YB/T 024-2008 标准如有更新或新标准应以最新标准为准,制造商如不执行上述所列标准、规范,应提供能替代该标准的现行国家制造标准。在本技术条件中所要求的内容与上述标准规范有不符之处,应优先执行国家现行标准规范。 2使用条件 2.1使用环境条件: 环境温度:-21~+42℃(室外);-5~+40℃(室内) 相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25C),有凝露情况发生 海拔高度:≤2285m 最大地震烈度:8度 雷暴日:20.6日/年 振动:f(10Hz时,振幅为0.3m;10Hz

相关文档